楼控系统与其他专业接口要求、技术界面和分工界面一、空调系统要求

在新风处理机组(四管制/加湿/不变频)

1、动力箱中,应为楼宇自控系统提供运行状态和故障报警信号(均为无源常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电控制柜风机工作),其线圈应引至外引端子。在动力箱中应安装本地/远程控制开关(提供手/自动状态无源接点),以便维修人员维护。

运行状态:无源节点,提供常开信号

故障报警:无源节点,提供常开信号

手/自动工作:无源节点,提供常开信号

2、水阀执行器电源为AC24V。功耗最好不大于10W。水阀开度(等百分比)控制应能够接收0-10VDC控制信号。

3、加湿器:

加湿器(调节)应能接受0~10v的调节信号。并能提供输出为0-10VDC反馈信号。

高压微雾(开关量)启停控制信号:我方为继电器输出,提供继电器常开信号,可过电压220V,电流≤5A。对方提供220V AC工作电压,推动加湿器工作。

4、风阀执行器要求:

开关控制(浮点控制)的风阀执行器要求为AC24V控制电压,无源节点,提供常开反馈信号。

调节型风阀要求电源为AC24V,应能够接收0-10VDC控制信号,以及提供4~20mA 或0-10VDC反馈信号。

5、静电除尘装置:

应为楼宇自控系统提供运行状态和尘清扫提示信号(均为无源常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电

器, 推动强电控制静电除尘装置工作)。

运行状态:无源节点,提供常开信号

尘清扫提示信号:无源节点,提供常开信号

在新风处理机组(四管制/加湿/变频)

1、动力箱中,应为楼宇自控系统提供运行状态和故障报警信号(均为无源

常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个

继电器, 推动强电控制柜风机工作),其线圈应引至外引端子。在动力箱

中应安装本地/远程控制开关(提供手/自动状态无源接点),以便维修人

员维护。

需要变频控制的设备应能提供变频器,变频器应能接受4~20mA或0~10v的

控制信号。并能提供输出为4~20mA 或0-10VDC频率反馈信号。所有接点应引至专用外接端子标明正负极。

变频器运行状态:无源节点,提供常开信号

变频器故障报警:无源节点,提供常开信号

变频器启停:专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个

继电器, 推动强电变频器工作),其线圈应引至外引端子。

6、静电除尘装置:

应为楼宇自控系统提供运行状态和尘清扫提示信号(均为无源常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电

器, 推动强电控制静电除尘装置工作)。

运行状态:无源节点,提供常开信号

尘清扫提示信号:无源节点,提供常开信号

吊顶式热回收空气处理机组

并能提供输出为0-10VDC反

馈信号。

需要变频控制的设备应能提供变频器,变频器应能接受4~20mA或0~10v的控制信号。组合式空气处理机(四管制/加湿/变频)

空气处理机(回风型)(不加湿/不变频)

调节型风阀要求电源为AC24V,应能够接收0-10VDC控制信号,以及提供

4~20mA 或0-10VDC反馈信号。

二、送排风系统

1、排风机

排风机的动力箱中,应为楼宇自控系统提供运行状态和故障报警信号(均为无源常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电控制柜风机工作),其线圈应引至外引端子。在动力箱中应安装本地/远程控制开关(提供手/自动状态无源接点),以便维修人员维护。

运行状态:无源节点,提供常开信号

故障报警:无源节点,提供常开信号

手/自动工作:无源节点,提供常开信号

2、补风风机

补风风机的动力箱中,应为楼宇自控系统提供运行状态和故障报警信号(均为无源常开接点),提供启停专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电控制柜风机工作),其线圈应引至外引端子。变频器启停:专用继电器(AC24V,电流小于5A,启停为一个继电器, 推动强电变频器工作),其线圈应引至外引端子。

三、给排水系统

潜污泵/雨水泵:

电控箱中,应为楼宇自控系统提供运行状态、手/自动状态和故障报警信号(均为无源常开接点)。

电控箱中应为楼宇自控系统提供运行状态、手/自动状态和故障报警信号(均为无源常开接点)。

故障报警:无源节点,提供常开信号

手/自动工作:无源节点,提供常开信号

变频控制的设备应能提供变频器,变频器应能接受4~20mA或0~10v的控制信号。1、冷、热源系统通讯接口:

楼宇自控系统要求冷、热源系统具备RS485标准通讯口,冷、热源系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息应采用BACnet 或Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,冷、热源系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。

2、智能照明系统通讯接口

楼宇自控系统要求智能照明系统具备RS485标准通讯口,智能照明系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息应采用BACnet 或Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,智能照明系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。

3、变配电系统通讯接口

楼宇自控系统要求变配电系统具备RS485标准通讯口,变配电系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息应采用BACnet 或Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,变配电系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet 不超过1200米,Modbus不超过600米。

4、电梯系统接口

楼宇自控系统要求电梯系统具备RS485标准通讯口,电梯系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息应采用BACnet 或Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,电梯系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。

5、变电站自动化系统接口

楼宇自控系统要求变电站自动化系统具备RS485标准通讯口,变电站自动化系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息应采用BACnet 或Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,变电站自动化系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。

6、泳池系统接口

楼宇自控系统要求泳池系统具备RS485标准通讯口,泳池系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息应采用BACnet 或Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,泳池系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。

7、能源计量系统接口

楼宇自控系统要求能源计量系统具备RS485标准通讯口,能源计量系统所有的信息通过这个通讯接口上传信息至楼宇自控系统,并且公布自己的通讯格式如通讯速率、奇偶校验形式等。所有信息应采用BACnet 或Modbus等国际标准协议。出现通讯故障时,能源计量系统必须保证所有的信息已经从通讯口发出并且满足要求即可。具体的协议必须在系统调试前进行技术交底和协商。通讯距离BACnet不超过1200米,Modbus不超过600米。

五、补充说明:

(1)AC24V继电器电源由楼宇自控系统提供,请注意每台动力箱/柜专用继电器的总功率不要大于10W。如果该动力箱/柜为空调机组或新风机组供电,请注意控制继电器总功率不要大于5W。如果超过,我们建议动力箱/柜自配24V AC 电源(请提前说明是否是为24V AC自配电源)。

(2)动力柜应将需要由楼宇自控系统监控的信号端子统一、清楚、正确地编号。

(3)建议有关设备的运行(开/关)状态信号可由接触器的常开无源辅助触点引出。

(4)建议有关设备的故障报警信号可由热保护继电器的常开无源辅助触点引出。

(5)具体接口点位应与我司提供的点表一致。在最终采购设备前,应将深化的接口情况(如:数量、位置、类型等)反馈给楼宇自控承包商确认。

六、工作范围

1、与暖通空调系统的范围

暖通空调设备厂家工作范围:负责冷冻系统管道上传感器安装孔的预留;

强电控制柜厂家工作范围:负责所有风机、水泵设备运行状态、故障报警信号的输出和接受控制信号,并将这些信号引出到端子排上,编号注明这些信号的作用。

2、与给排水系统的范围

给排水系统强电控制柜厂家工作范围:负责所有水泵设备运行状态、故障报警信号的输出和接受控制信号,并将这些信号引出到端子排上,编号注明这些信号的作用。

3、与电动阀门供应商的范围

由于所有的自控阀门均由甲方自行采购,所以,阀门的供应商必须满足招标文件对阀门的要求,提供信号输出的和控制信号输入的端子接线图。楼宇自控系统从阀门执行器上取信号,输出控制信号给阀门执行器。在系统运行过程中,只要楼宇自控系统给出的控制信号已经到达阀门执行器,阀门在运行过程中出现的任何问题和故障由阀门供应商自行处理解决。电动阀门由电动阀门供应商安装,并自行提供工作电源,电源的接线由电动阀门供应商完成,建筑设备系统只负责控制信号线的敷设和接线。

七、预留、预埋利用率

应确认对现有已经实施的线槽和管线利用率为:100%

全装修工作界面划分

金色水岸(三期工程)施工总承单位与 精装修单位工作界面划分 明确施工总承包单位与精装修单位工作界面划分,特制订本界面划分标准。 一、墙面 1、楼梯间及走道:由总包负责按照图纸要求进行粉刷施工,楼梯部位内墙腻子和涂料土建按图施工。以防火门为界面。楼梯休息平台上吊顶有精装修单位施工,涂料由总包完成。 2、厨房、卫生间:由总包负责按照图纸要求进行粉刷施工。卫生间内墙面JS防水涂料由精装修单位施工。 其中,厨房间烟道及其粉刷由总包完成,阳台管道井及厨房、卫生间管道井砌筑及其粉刷,以及其他内部有装饰管道井的砌筑和粉刷均由装修单位负责施工,该部分管道井检修口统一按装修节点详图进行施工。 3、外墙内侧面:由总包负责按图纸要求进行粉刷施工,粉刷完成符合要求后报监理组织装修单位、外墙内保温单位进行移交验收。 其中外墙内保温冷热桥部位根据保温设计图纸,总包不需做粉刷;具体见保温图 4、管井内:由总包负责要求进行粉刷施工。电梯井道内不做粉刷; 5、电梯前室:根据图纸要求,总包单位砌筑并采用1:3水泥砂浆粉刷完成; 6、地下室所有墙面:,地下室大堂及户内地下室粉刷完成移交精装修;其余由由总包负责按照图纸要求施工。 7、除以上部位的内墙面:由总包负责粉刷施工。 8、踢脚线:公共楼梯间由总包负责按图纸要求施工,贴砖部位踢脚线面砖用专用粘结剂粘贴,质地、颜色同楼梯平台面砖,面砖上部突出墙面10mm; 9、铝合金门窗与墙体内侧四周硅胶(白色)由精装修单位统一施工,公共部位的窗

侧边硅胶由铝合金单位施工; 10、外墙内保温施工:总包负责外墙喷淋工作,确保外窗内侧墙面无渗漏的情况下,以书面形式移交精装修单位进行外窗内侧内保温施工。 11、窗套侧边及底边侧墙施工:铝板窗套周边,由总包单位负责粉刷塞缝以及JS防水施工;具体配合窗套专业施工单位深化图施工; 12、总包提供墙面楼层标高+1.00米水平控制线以及窗框安装垂直控制线,在墙面上标志明确; 二、顶棚 1、所有梁全部由总包单位粉刷完成,平顶凿平修整符合国家验收规范后,移交精装修单位; 2、室外阳台:阳台顶棚由精装修单位完成, 3、室外空调板、凸窗板底、女儿墙挑板的侧面及底面:由总包负责按照图纸要求进行粉刷施工。 4、楼梯间及机房顶棚:由总包负责按照图纸要求进行施工。 三、楼地面 1、各层楼面标高控制:由土建总包提供各层标高控制点,移交时经各方确认后由精装修单位统一在室内弹线,该标高线为装修地坪完成面+1m线,形成书面移交资料和影像资料。 2、厨房和卫生间:由总包负责施工结构部分施工,进行24小时盛水试验,要求确保达到无滴漏状况(反潮属于正常范围),盛水试验合格后,盛水试验需要监理、物业细部检查和精装修总包等共同参与,移交精装修单位进行后续施工。 厨房和卫生间JS防水层由精装修单位负责施工,做48小时蓄水试验,达到无渗漏。 3、客厅、餐厅及卧室等户内房间:118户型(包括工作阳台)由总包单位负责结构砼表面细石混凝土随捣随光,确保达到平整度要求(具体参见下发的验收标准)。175户

软件模块划分准则

内聚度和耦合度 ZT: ZhangHui. 2011.03.09 1联系 当一个程序段或语句(指令)引用了其它程序段或语句(指令)中所定义或使用的数据名(即存贮区、地址等)或代码时,他们之间就发生了联。一个程序被划分为若干模块时,联系既可存在于模块之间,也可存在于一个模块内的程序段或语句之间,即模块内部。联系反映了系统中程序段或语句之间的关系,不同类型的联系构成不同质量的系统。因此, 联系是系统设计必须考虑的重要问题。 系统被分成若干模块后,模块同模块的联系称为块间联系;一个模块内部各成份的联系称为块内联系。显然,模块之间的联系多,则模块的相对独立性就差,系统结构就混乱;相反,模块间的 联系少,各个模块相对独立性就强,系统结构就比较理想。同时,一个模块内部各成份联系越紧密,该模块越易理解和维护。 2评判模块结构的标准 2.1模块独立性 模块化是软件设计和开发的基本原则和方法,是概要设计最主要的工作。模块的划分应遵循一定的要求,以保证模块划分合理,并进一步保证以此为依据开发出的软件系统可靠性强,易于理解和维护。根据软件设计的模块化、抽象、信息隐蔽和局部化等原则,可直接得出模块化独立性的概念。所谓模块独立性,即:不同模块相互之间联系尽可能少,应尽可能减少公共的变量和数据结构;一个模块应尽可能在逻辑上独立,有完整单一的功能。 模块独立性(Module independence)是软件设计的重要原则。具有良好独立性的模块划分,模块功能完整独立,数据接口简单,程序易于实现,易于理解和维护。独立性限制了错误的作用范围,使错误易于排除,因而可使软件开发速度快,质量高。 为了进一步测量和分析模块独立性,软件工程学引入了两个概念,从两个方面来定性地度量模块独立性的程度,这两个概念是模块的内聚度和模块的耦合度。 2.2块间联系的度量—耦合度 耦合度是从模块外部考察模块的独立性程度。它用来衡量多个模块间的相互联系。一般来

工程施工界面划分表

附件[ 一 ]: 《施工界面划分表》 具体描述如下: (1)喷淋系统工程:包括从泵房墙皮外1米开始的喷淋管道及支吊架、喷头及阀门部件、水流指示器等的安装,不包含消防水泵房内的喷淋设备及管线。 (2)消火栓系统工程:包括消火栓箱、消火栓、消火栓管道及支架、阀部件等的安装,不包含消防水泵房内的消火栓设备及管线;移动灭火器设备配置。 (3)火灾自动报警及联动控制系统工程:包括自动报警控制系统及消防控制中的消防设备安装,火灾报警及消防广播通信(广播系统仅负责紧急切换及调试)的管线供应安装及感烟、感温探测器、手报、消防电话等末端设备的安装;消防设备的实时监控、操作及火灾报警、故障反馈智能弱电控制系统。自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、防火门及防火卷帘系统、电梯、火灾警报和

消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统等与消防联动相关各系统信号收集、反馈、控制等相关管线、设备等。消防系统的暗配管、桥架、预留预埋套管、管道与预埋套管/孔洞的空隙填堵等归总包负责施工,管线与套管间的空隙填堵及消防各系统防火封堵及所需的辅料附件等包含在本招标范围内。 (4)消防泵房设备与消防控制室连接的消防弱电控制管线工程。外部管网不包括在本次招标范围内。室外消防喷淋、消火栓水泵结合器及管线计入本次招标范围。 (5)防火卷帘门系统,包括帘板、座板、导轨、支座、卷轴、控制箱、卷门机、限位器、门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等的供应及安装。(6)防火卷帘门控制线路等,其中消防设备电源由综合机电单位负责,配电柜(箱)出线以后所有的回路及设备安装均由乙方负责。 (7)消防控制室:完成火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示控制装置、消防电源监控器等设备和具有相应功能组合设备的供应及安装工程,电气和电子设备的等电位连接及接地。配合智能化单位对消防控制室内设备的排列布置。 (8)包括已安装完毕有关本专业分包工程的检查、调整、调试、甲方验收、第三方检测,直至政府主管单位验收所需一切相关物料、配件、人工(含报验费用)以及消防检测所发生的费用。 (9)包括本专业分包工程所需的明配线管,不包括总包施工图纸中涉及消防系统的暗配管、预留预埋套管、管道与预埋套管/孔洞的空隙填堵等。 (10)本分包工程范围还包括工程施工中及完成工程政府验收前的成品保护及正常消防施工所须的一切辅料、零件及所须人工劳务、无论此等辅材有否详列。(11)按设计单位及有关政府部门认可及批核之设计,供应及安装消防工程系统所有满足消防要求及设计要求的消防设备及管线及一切所需之配件。 【备注】

软件模块划分原则

模块划分的重要性 所谓软件的模块划分是指在软件设计过程中,为了能够对系统开发流程进行管理,保证系统的稳定性以及后期的可维护性,从而对软件开发按照一定的准则进行模块的划分。根据模块来进行系统开发,可提高系统的开发进度,明确系统的需求,保证系统的稳定性。 在系统设计的过程中,由于每个系统实现的功能不同,所以每个系统的需求也将会不同。也就导致了系统的设计方案不同。在系统的开发过程中,有些需求在属性上往往会有一定的关联性,而有些需求之间的联系很少。如果在设计的时候,不对需求进行归类划分的话,在后期的过程中往往会造成混乱。 软件设计过程中通过对软件进行模块划分可以达到一下的好处: (1) 使程序实现的逻辑更加清晰,可读性强。 (2) 使多人合作开发的分工更加明确,容易控制。 (3) 能充分利用可以重用的代码。 (4) 抽象出可公用的模块,可维护性强,以避免同一处修改在多个地方出现。 (5) 系统运行可方便地选择不同的流程。 (6) 可基于模块化设计优秀的遗留系统,方便的组装开发新的相似系统,甚至一个全新的系统。 模块划分的方法 很多人都参与过一些项目的设计,在很多项目设计过程中对于模块划分大多都是基于功能进行划分。这样划分有一个好处,由于在一

个项目的设计过程中,有着诸多的需求。而很多需求都可以进行归类,根据功能需求分类的方法进行模块的划分。可以让需求在归类上得到明确的划分,而且通过功能需求进行软件的模块划分使得功能分解,任务分配等方面都有较好的分解。 按照任务需求进行模块划分是一种基于面向过程的划分方法,利用面向过程的思想进行系统设计的好处是能够清晰的了解系统的开发流程。对于任务的分工、管理,系统功能接口的制定在面向过程的思想中都能够得到良好的体现。 按任务需求进行模块划分的主要步骤如下: (1) 分析系统的需求,得出需求列表; (2) 对需求进行归类,并划分出优先级; (3) 根据需求对系统进行模块分析,抽取出核心模块; (4) 将核心模块进行细化扩展,逐层得到各个子模块,完成模块划分。在很多情况下,在划分任务需求的时候,有些需求和很多个模块均有联系,这个时候,通过需求来确定模块的划分就不能够降低模块之间的耦合了。而且有些模块划分出来里面涉及的数据类型多种多样,显然这个时候根据系统所抽象出来的数据模型来进行模块划分更加有利。 在系统进行模块划分之前,往往都会有一个数据模型的抽象过程,根据系统的特性抽象出能够代表系统的数据模型。根据数据模型来进行模块划分,可以充分降低系统之间的数据耦合度。按照数据模型进行模块的划分,降低每个模块所包含的数据复杂程度,简化数据

硬件设计文档规范 -硬件模板

SUCHNESS 硬件设计文档 型号:GRC60定位终端 编号: 机密级别:绝密机密内部文件 部门:硬件组 拟制:XXXX年 XX月 XX日 审核:年月日 标准化:年月日 批准:年月日

文档修订历史记录

目录 1系统概述 (3) 2系统硬件设计 (3) 2.1硬件需求说明书 (3) 2.2硬件总体设计报告 (3) 2.3单板总体设计方案 (3) 2.4单板硬件详细设计 (3) 2.5单板硬件过程调试文档 (3) 2.6单板硬件测试文档 (4) 3系统软件设计 (4) 3.1单板软件详细设计 (4) 3.2单板软件过程调试报告 (4) 3.3单板系统联调报告 (4) 3.4单板软件归档详细文档 (4) 4硬件设计文档输出 (4) 4.1硬件总体方案归档详细文档 (4) 4.2硬件信息库 (5) 5需要解决的问题 (5) 6采购成本清单 (5)

1系统概述 2系统硬件设计 2.1、硬件说明书 硬件需求说明书是描写硬件开发目标,基本功能、基本配置,主要性能指标、运行环境,约束条件以及开发经费和进度等要求,它的要求依据是产品规格说明书和系统需求说明书。它是硬件总体设计和制订硬件开发计划的依据,具体编写的内容有:系统工程组网及使用说明、硬件整体系统的基本功能和主要性能指标、硬件分系统的基本功能和主要性能指标以及功能模块的划分等 2.2、硬件总体设计报告 硬件总体设计报告是根据需求说明书的要求进行总体设计后出的报告,它是硬件详细设计的依据。编写硬件总体设计报告应包含以下内容:系统总体结构及功能划分,系统逻辑框图、组成系统各功能模块的逻辑框图,电路结构图及单板组成,单板逻辑框图和电路结构图,以及可靠性、安全性、电磁兼容性讨论和硬件测试方案等 2.3、单板总体设计方案 在单板的总体设计方案确定后出此文档,单板总体设计方案应包含单板版本号,单板在整机中的位置、开发目的及主要功能,单板功能描述、单板逻辑框图及各功能模块说明,单板软件功能描述及功能模块划分、接口简单定义与相关板的关系,主要性能指标、功耗和采用标准 2.4、单板硬件详细设计 在单板硬件进入到详细设计阶段,应提交单板硬件详细设计报告。在单板硬件详细设计中应着重体现:单板逻辑框图及各功能模块详细说明,各功能模块实现方式、地址分配、控制方式、接口方式、存贮器空间、中断方式、接口管脚信号详细定义、时序说明、性能指标、指示灯说明、外接线定义、可编程器件图、功能模块说明、原理图、详细物料清单以及单板测试、调试计划。有时候一块单板的硬件和软件分别由两个开发人员开发,因此这时候单板硬件详细设计便为软件设计者提供了一个详细的指导,因此单板硬件详细设计报告至关重要。尤其是地址分配、控制方式、接口方式、中断方式是编制单板软件的

工程界面划分

工程总分包施工界面三大部分划分详细说明 第一部分总承包范围外各专业承包工程内容 一、总包施工图范围以内的专业承包工程内容 1、铝合金门窗、阳台及空调铝合金栏杆(非铝合金栏杆由总包实施)、铝合金百叶工程; 2、幕墙,钢结构雨棚,汽车坡道、自行车坡道雨棚工程、单元门; 3、外墙涂料 4、真石漆工程; 5、入户门厅、标准层电梯厅等公共部位精装修工程; 6、进户门安装工程; 7、耐磨地坪工程; 8、交通标识工程; 9、人防门、人防设备安装工程; 10、太阳能设备及安装工程; 11、不锈钢水箱及安装工程; 12、电梯设备及安装工程; 13、消防工程; 14、智能化工程; 15、钢结构工程。 二、总包施工图以外直接发包的内容 1、景观工程; 2、市政工程; 3、标识标牌工程; 4、夜景照明工程; 5、自来水工程; 6、供电工程; 7、管道煤气工程; 8、电信工程; 9、有线电视工程; 10、住宅家用中央空调工程; 11、立体车库;

12、游泳池水处理系统工程。 第二部分:总包与专业分包施工界面划分 总包施工单位应完成除以上专业承包工程范围外的所有建筑、结构、给排水、电器、 暖通及基坑围护施工图中的所有工作内容,与专业承包交叉施工部位的施工界面划分 详以下说明: 一、铝合金门窗、栏杆、百叶工程 1、总包单位负责按照建筑、结构施工图在室外地坪以上的建筑立面上预留铝合金门窗洞口,专业承包单位完成铝合金门窗安装,如有钢附框由专业承包单位施工,总包单位对洞口周边墙面进行粉刷、内外墙装饰;总包尚需负责对门窗防雷设计的防雷预埋件埋设到位; 2、总包单位负责根据栏杆、百叶施工图预埋阳台、露台栏杆及空调板栏杆或铝合金百叶的预埋铁件并完成初步粉刷后移交专业承包单位进行施工,待专业承包工程与预埋件的连接施工完毕后再由总包单位完成粉刷修补。 二、幕墙,钢雨棚工程、单元门 1、总包单位负责按照幕墙施工图在结构主体中预埋幕墙结构的预埋铁件,并对埋件外侧刷防锈漆进行处理,总包还需要负责对幕墙防雷设计的防雷预埋件埋设到位; 2、总包单位负责按照钢结构雨棚施工图在结构主体中预埋铁件,待专业承包工程施工完毕后再完成保温及粉刷修补; 3、总包单位负责按照汽车坡道、自行车坡道雨棚施工图进行预埋铁件的施工; 4、底层玻璃幕墙在地面位置安装固定后由总包负责进行收口; 5、总包单位负责按照建筑、结构施工图预留单元门洞口,并负责洞口周边粉刷及修补。 三、外墙涂料、真石漆工程 总包单位负责施工至外保温工程的抗裂砂浆面层。 四、门厅、电梯厅等部位精装修工程 1、入户门厅、标准层电梯厅等公共部位的地面及顶棚由总包单位负责根据建筑、结构施工图施工至结构层,并确保地面及顶棚面的平整度后交付专业承包单位,总包单位还负责公共部位砖砌体的砌筑(如墙面采用涂料或真石漆,由总包完成墙面基层粉刷,其他均不做粉刷); 2、入户门厅、标准层电梯厅等公共部位的安装工程仅由总包单位根据强弱电施工图在砼墙、砼顶棚中预埋管并穿铁丝,其他均由专业承包单位实施;(此项安装内容也可以全部由总包单位进行实施)

施工界面划分

消防工程招标施工界面划分 工程界面: 1、喷淋系统工程:包括自动喷淋喷淋泵、雨淋阀及湿式报警阀组、喷淋管道及支吊架、喷头及阀门部件、水流指示器等的安装。 2、消火栓系统工程:包括室内消火栓泵、消火栓箱、消防水箱、消火栓、消火栓管道及支架、阀部件等的安装。移动灭火器设备配置。 3、火灾自动报警及联动控制系统工程:包括自动报警控制系统及消防中心须增补的设备的安装,火灾报警及消防广播通信的管线供应安装及感烟、感温探测器、手报、广播、消防电话等末端设备的安装。消防设备的实时监控、操作及火灾报警、故障反馈智能弱电控制系统。其中消防系统的暗配管、桥架、预留预埋套管、管道与预埋套管/孔洞以及线槽/线槽内的空隙填堵、防火封堵以及所需之辅料附件等归总包负责施工。 4、消防泵房设备(包括但不限于消火栓泵、喷淋泵、湿式报警阀、泵体减震、过滤器、膨胀阀、单项截止阀、蝶阀、压力表及相连的管道等设备)与消防中心连接的消防水、消防弱电控制管线工程。但消防水池归总包单位负责,外部管网不包括在本次招标范围内。室外消防喷淋、消火栓水泵结合器计入本次招标范围。 5、加压送风系统:包括所有防烟楼梯间、合用前室的加压送风系统工程,具体包含加压风机、正压风口、阀门、镀锌风管等的供应及安装。 6、防排烟系统控制线路、风机、防火卷帘门控制线路、消防水池水位报警系统控制线路;其中消防设备所需强电部分由总包从变电室负责施工至配电室配电柜(箱)进线,即电源由总包负责,配电柜(箱)出线以后所有的回路及设备安装均由分包负责。 7、包括已安装完毕有关本专业分包工程的检查、调整、调试、甲方验收、第三方检测。直至政府主管单位验收所需一切相关物料、配件、人工(含报验费用)以及消防检测所发生的费用。 8、包括本专业分包工程所需的明配线管,不包括总包施工图纸中涉及消防系统的暗配管、预留预埋套管、管道与预埋套管/孔洞以及线槽/线槽内的空隙填堵、防火封堵以及所需之辅料附件等。 9、包括质量保修期间的保修及所需一切相关物料、配件、人工等费用。 10、本分包工程范围还包括工程施工中及完成工程政府验收前的成品保护及正常消防施工所须的一切辅料、零件及所须人工劳务、无论此等辅材有否详列。 11、按设计单位及有关政府部门认可及批核之设计,供应及安装消防工程系统所有满足消防要求及设计要求的消防设备及管线及一切所需之配件; 12、服从甲方的现场组织管理,严格按照甲方现场管理制度执行消防施工管

施工阶段施工段工作界面划分

一、土建部分: 总包单位与甲方指定分包单位的工程界面划分 序号 楼面1 地面 2墙 面 3踢 脚 4顶 棚 部位 厂房、办公室 卫生间 电梯前室、外走 廊消防楼梯 厂房、办公室、 走道等 卫生间 电梯前室、外走 廊 消防楼梯 卧室及客厅 电梯前室、外走 廊 消防楼梯 厂房、办公室、 走 道等 卫生间 总包及指定分包完成界面精装修完成界面 做完混凝土板,预留找平层及铺设地板高度(待定) 厂房、办公室及内走廊找平层由精装修分包单位负责, 地毯由专业厂家 厂 家供货安装 卫生间做完结构板(达到防水和保护层、铺地砖的卫生间防水及保护层(达到回填料的条件)、地砖面层、回填料由精装修 条件,预留铺地砖高度),分包单位施工 做完混凝土板,预留找平层及铺设地板高度(待定) 电梯前室、外走廊地板由精装修分包单位负 责 做完混凝土板,预留找平层及铺设地砖高度(待定)完成找平及防滑条铺贴 有吊顶的部位装修抹灰做至吊顶底面以 上 200mm ,腻子做到吊顶底面 (具 抹灰并找平完成(达到精装修公司刮腻子的要求)体部位详精装修图纸),木挂板基层、异型隔断、墙面软包由精装修分包 单位负责、木挂板饰面板、固定家具由专业厂家制作安 装 有吊顶的部位抹灰做至吊顶底面以上200mm(具体部位详精装修图纸); 抹灰并找平完成(达到铺贴施工条件) 瓷砖面层及管井检查口盖板由精装分包施 工。(注:不同材料部位交接处 抹灰前需挂网)包管井,预留检查口由精装分包施工 抹灰并找平完成(达到铺贴施工条件)外墙施工至铺贴由精装修分包单位负 责,木制作由专业厂家制作安装 设计要求部位,完成门窗边收口 抹灰并找平完成完成墙面腻子、油漆 抹灰并找平完成(达到铺贴施工条件) 木地板路脚由地板厂家专业负责加工安 装 抹灰并找平完成(达到铺贴施工条件)石材面砖路脚由精装修分包单位负责施工。 抹灰并找平完成(达到铺贴施工条件)石材面砖路脚由精装修分包单位负责施工。 完成至结构面 不吊顶部位由精装修分包刮腻子刷乳胶漆,有吊顶的部位不做粉刷石膏 (具体部位详精装修图纸) ,顶棚由精装修分包单位施 工

软件模块划分原理

在软件高层设计中,如何分解模块是首要考虑的问题。目前业界公认模块划分要按照“高内聚,低耦合”的原则来进行,那么如何划分才能满足“高内聚,低耦合”呢?下面来对模块分解原理方面进行一些探索,有考虑不周和不成熟之处还请大家不吝指正。 模块是按功能来分解的吗? 许多人可能有过经验,面对一堆功能性需求,多个不同的需求可能要放到同一个模块里,而某个需求又需要分解到多个模块里去实现。 比如一个词典软件(类似金山词霸的软件),通常有查询词典的功能需求和添加用户词库的功能需求,显然不可能简单地为这两个功能各分解一个模块。查询界面和添加用户词库的界面处理部分会被划成一个模块,而对词典的数据管理(查询,添加等)部分会被划分成另外一个模块。 通过对以上词典软件的模块划分的分析,可以得出模块并不是简单地按功能来划分的结论,因此按功能来分解模块并不是一个任何情况下都可行的方案。 模块按专业领域进行分解 仔细观察上面所说的词典软件的模块分解就会发现,所划分的两个模块属于不同的专业领域,一个是交互领域(图形界面),另一个是数据管理领域(数据结构与算法)。这样看来模块划分是按专业领域来划分的了,是不是所有的模块划分都是或者应该按照专业领域来进行划分呢? 通过观察大量的软件的模块分解情况,其实可以发现绝大部分模块都是按照专业领域来分解的,这些专业领域包括软件公共领域的各个子领域,软件所处理业务的专业领域及其子领域等。 软件公共领域常见的子领域有数据结构算法,图形界面,IO处理,网络通信,数据库,加密,安全,图像处理,数学算法等,当然这些子领域还可以进一步划分出更小的子领域来。 软件所处理业务的专业领域则是指具体的业务方面所属的专业领域,如财务软件的业务包括了财务专业领域,CAD软件业务包括了机械制图方面的专业领域等。 这些不同专业领域内的内容都是被划分到不同的模块里,没有人会在同一个模块里同时实现网络通信和数据结构算法的功能。这样可以得到模块分解的一个最基本的原理: 模块分解基本原理:不能在同一模块中实现两个不同专业领域的内容 上面这句话的意思其实和模块按专业领域进行分解是一回事,只不过意思更明确一些。注意这里说的是“实现”,有许多的模块中需要用到许多不同专业领域的接口来进行处理,即在同一模块中可能会调用许多不同专业领域的接口来进行处理,调用接口并不属于“实现”。

工程施工界面划分表

附件[一]: 《施工界面划分表》 具体描述如下: (1)喷淋系统工程:包括从泵房墙皮外1米开始的喷淋管道及支吊架、喷头及阀门部件、水流指示器等的安装,不包含消防水泵房内的喷淋设备及管线。 (2)消火栓系统工程:包括消火栓箱、消火栓、消火栓管道及支架、阀部件等的安装,不包含消防水泵房内的消火栓设备及管线;移动灭火器设备配置。 (3)火灾自动报警及联动控制系统工程:包括自动报警控制系统及消防控制中的消防设备安装,火灾报警及消防广播通信(广播系统仅负责紧急切换及调试)的管线供应安装及感烟、感温探测器、手报、消防电话等末端设备的安装;消防设备的实时监控、操作及火灾报警、故障反馈智能弱电控制系统。自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、防火门及防火卷帘系统、电梯、火灾警报和消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统等与消防联动相关各系统信号收集、反馈、控制等

相关管线、设备等。消防系统的暗配管、桥架、预留预埋套管、管道与预埋套管/ 孔洞的空隙填堵等归总包负责施工,管线与套管间的空隙填堵及消防各系统防火封堵及所需的辅料附件等包含在本招标范围内。 (9)包括本专业分包工程所需的明配线管,不包括总包施工图纸中涉及消防系统的暗配管、预留预埋套管、管道与预埋套管/ 孔洞的空隙填堵等。 (10)本分包工程范围还包括工程施工中及完成工程政府验收前的成品保护及正常消防施工所须的一切辅料、零件及所须人工劳务、无论此等辅材有否详列。 (11)按设计单位及有关政府部门认可及批核之设计,供应及安装消防工程系统所有满足消防要求及设计要求的消防设备及管线及一切所需之配件。 【备注】

施工界面划分说明

施工界面划分说明 红谷滩园林建设集团有限公司中标施工的吉安体育中心园林景观、亮化工程,施工范围为红线内(南面靠近吉安南大道市政绿化红线边沿,北面靠近1号路,西面靠近石塘边路,东面靠近东塘边路)所有园林绿化工程,景观照明工程,建筑亮化工程,景观硬质铺装、喷灌、排水工程。 一、园林绿化工程 1、施工范围内的所有种植土回填(64000m3); 2、施工范围内的所有园林绿化工程,包括清表外运、勘察现场、整理绿化用地、定点放线、乔灌木地被草皮种植与养护;(施工范围内有部分原有绿化施工,因效果不佳,且与现在施工图纸设计理念有偏差,故该部分原有绿化重新按照图纸施工。) 二、景观照明工程 1、施工范围内的管道开挖、线管、电缆布置,土方回填,配电箱、控制箱等,还有户外高杆灯、中杆灯、庭院灯、草坪灯、树池泛光灯、埋地泛光灯、草坪灯等,已及电缆井。 2、红谷滩园林建设集团有限公司中标施工图纸内无路灯设计,清单内无路灯工程量,请业主确定路灯是否由红谷滩园林建设集团有限公司施工; 三、建筑亮化工程 1、施工范围内包含所有场馆的建筑亮化;线管、电缆布置,控制系统以及所有的配套系统。 四、景观硬质铺装、喷灌、排水工程 1、施工范围内包含(入口铺装广场,体育馆主广场,透水混凝土园路,综合训练场入口台阶广场,游泳馆和网球馆周边大广场,体校内广场,全民健身中心园路,花坛、树池、台阶等)园建的清表,场地平整,基础开挖,垫层铺设和碾压,混凝土浇筑,石材铺装等; 2、施工范围内包含原有河道土方回填,工程量由测绘院给出; 3、施工范围内给水工程包括:绿化场地浇灌水管沟槽开挖、给水管道铺设,给水阀门、井、快速连接阀安装; 4、施工范围内排水工程包括:排水沟槽开挖,管道布置,垫层,回填沙,雨水井,盲沟,排水沟等项目; 5、施工范围内不包括工程量如下: a、红谷滩园林建设集团有限公司施工范围内无人行道以及主道路施工图,且中标清单内无此工程量,不在施工范围内;

架构设计之逻辑架构

架构设计之-逻辑架构 逻辑架构=模块划分+接口定义+领域模型 逻辑架构关注职责划分和接口定义。不同粒度的职责需要被关注,它们可能是逻辑层、功能子系统、模块、关键类等。不同通用程度的职责要分离,分别封装到专门模块、通用模块或通用机制中。 图-1 逻辑架构的设计内容 【设计任务】一、模块划分 面对“技术复杂性”和“管理复杂性”这样的双重困难,以架构为中心的开发方法是有效的途径。软件架构从大局着手,就技术方面的重大问题作出决策,构造一个具有一定抽象层次的解决方案,而不是将所有细节统统展开,从而有效地控制了“技术复杂性”。 通过 定义“如何划分模块、模块间如何通过接口交互”,架构提供了团队开发的基础,如图

2所示,可以把不同模块分配给不同小组分头开发,接口就是小组间合作的“契约”,每个小组的工作覆盖了“整个问题的一部门”。这样一来,模块的技术细节被局部化到了小组内部,内部的细节不会成为小组间协作沟通的主要内容,也就理顺了沟通的层次。另外,对“人尽其才”也有好处,不同小组的成员需要精通的技术各不相同。 图2 软件架构奠定团队开发基础 模块划分是架构师的看家本领,有多种手段可以促进合理划分模块: 1、从需求层面的“功能树”,启发“功能模块”的划分 2、水平分层,促进模块分解 3、通用模块和通用机制的识别 4、现代的用例驱动的模块划分过程 5、传统的模块化分思维 6、…… 【设计任务】二、接口定义 正确的设计思路是“协作决定接口”。架构师设计接口时,要考虑的重点是“为了实现软件系统的一系列功能,这个软件单元要和其他哪些单元协作、如何协作”。此时,可以使

用(一组)序列图辅助进行设计。 【设计任务】三、领域模型细化 逻辑架构设计的粒度,一般推荐设计到模块一级,但如下4种“关键类”可以在架构设计时就明确: 1、接口定义类 2、Facade实现类 3、核心控制类 4、另外,就是对系统可扩展性有根本影响的构成领域模型的那些类

工程施工界面划分表

参考医学 附件[一]: 《施工界面划分表》 具体描述如下: (1)喷淋系统工程:包括从泵房墙皮外1米开始的喷淋管道及支吊架、喷头及阀门部件、水流指示器等的安装,不包含消防水泵房内的喷淋设备及管线。 (2)消火栓系统工程:包括消火栓箱、消火栓、消火栓管道及支架、阀部件等的安装,不包含消防水泵房内的消火栓设备及管线;移动灭火器设备配置。 (3)火灾自动报警及联动控制系统工程:包括自动报警控制系统及消防控制中的消防设备安装,火 灾报警及消防广播通信(广播系统仅负责紧急切换及调试)的管线供应安装及感烟、感温探测器、手报、 消防电话等末端设备的安装;消防设备的实时监控、操作及火灾报警、故障反馈智能弱电控制系统。自 动喷淋灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、防火门及防火卷帘系统、电梯、火灾警报和 参考医学

 备注】 参考医学 (注:表格素材和资料部分来自网络,供参考。只是收取少量整理收集费用,请

SFP光模块电气接口定义

| SFP光模块电气接口参数详解电口是一种标准的热插拔口,做成金手指的电路板,如下图所示: 引脚定义

Pin Name . Function/Description 1VeeT发射部分地 2Tx Fault发射部分报错 3! Tx Disable 关断发射,高电平或悬空是有效 4MOD-DEF(2)模块定义脚,I2C通信的数据线 5MOD-DEF(1)模块定义脚,I2C通信的时钟线 【 6 MOD-DEF(0)模块定义脚,接地 7Rate Select速率选择 8LOS! LOS告警 9VeeR接收部分地 10VeeR接收部分地 11… VeeR 接收部分地 12RD-接收部分数据反相输出 13RD+接收部分数据输出 , 14VeeR接收部分地

15VccR接收部分电源 16VccT` 发射部分电源 17VeeT发射部分地 18TD+发射部分数据输入 发射部分反相数据输入 19· TD- 20VeeT发射部分地 电气接口 电源: ( VCCT和VCCR分别是发射和接受部分电源,要求±5%,最大供电电流300mA以上。电感的直流阻抗应该小于1欧姆,确保SFP的供电电压稳定在。推荐的滤波网络,可以保证插拔模块时的浪涌小于30mA。 VCCT和VCCR可以在模块内相连。发射和接收的地可以在模块内相连。 差分输入/输出: TD-/+是发射部分差分信号输入,采用交流耦合,差分线具有100欧姆输入阻抗。 差分输入信号摆幅范围500mV~2400mV。 RD-/+接受部分差分信号输出,采用交流耦合,差分线具有100欧姆输入阻抗。 【 差分输出信号摆幅范围370~2000mV。 I2C总线: Rate_Select:接收部分速率选择。 Mod_Def(0):接地 Mod_Def(1):I2C的时钟线.应该在主板上由~10K电阻上拉至VCC Mod_Def(2):I2C的数据线.应该在主板上由~10K电阻上拉至VCC。 状态控制信号: TX_Fault:开集/漏极输出,需要在主板上由~10K电阻上拉至2~VCC+。激光器失效时为高电平,正常工作时为低电平( < )。 { TX_Disable:关断使能输入.需要在模块内由~10K电阻上拉至2~VCC+。 低电平(0~ 正常工作

各施工专业界面划分及接口配合事宜

各施工专业界面划分及接口配合事宜 一、与各施工专业界面划分 1、弱电与总承包的接口界面: ①施工总承包人须负责承包范围内智能化工程各系统孔洞预留、检修口、孔洞和壁坑的回填、修补及抹面等工作。 弱电智能化承包人负责本系统电线管、线盒和所有弱电线槽(消防除外)的安装并复核总承包人的预留预埋线管并配合土建工作,所有因深化设计而增加的电线管及墙面或楼板与线槽连接的线管均由弱电智能化承包人负责施工,并负责所有系统的布线、线槽敷设、设备安装、系统调试与检测、验收等工作。 ②、施工总承包人按设计图纸完成接地网和接地干线的敷设,总等电位箱和局部等位箱的安装,并为弱电系统提供独立的接地端子。 弱电智能化承包人负责所有本工程承包范围内的管线、线槽、设备和系统的工作接地、保护接地及其它接地线的敷设。 2、大楼各门的施工承包人接口界面: 有门禁系统控制的门,大楼各门的施工承包人须根据弱电承包人提供锁的尺寸和安装要求,负责锁的开孔、收口和抹面,并配合安装。 弱电智能化承包人负责门禁系统设备采购、安装、线路敷设、接线和调试。 3、弱电与空调专业接口界面: ①空调专业承包人负责承包范围内的空调机组控制柜、新风机组控制柜、送/排风机控制箱、潜污泵、生活水泵控制箱、热力站和变频器等设备的安装,并根据招标文件要求在控制箱内提供独立的无源接线端子(24V)供弱电承包人驳接,并配合弱电智能化承包人安装与调试。弱电智能化承包人负责从上述控制箱的接线端子或接口进行驳接,并负责从控制箱至DDC 控制器等设备的管线敷设和接线工作。 ②空调专业承包人负责承包范围内通风空调系统上各类风阀和水阀的采购及安装,各类调节阀电动执行器为BAS 提供0-24V 或4-20mA的模拟控制信号,水阀电动执行器提供0-10V或4-20mA 的模拟反馈信号。总承包人负责为所有必须控制的调节阀提供电源并负责管线敷设与接线,弱电智能化承包人负责从DDC 箱至个控制设备的管线敷设及接线。

工程项目建设界面划分

风电公司风电项目建设现场管理办法 第一章总则 第一条为了规风电公司项目的工程建设现场管理,明确建设管理各工作职责和界面,遵照蒙能投公司和风电公司工程建设管理有关规定,制定本办法。 第二条本规定适用于风电公司所有工程项目建设现场管理。 第二章工程建设管理模式 第三条工程项目建设管理坚持工程效益高于一切的原则,以投资控制为核心,以质量、安全、工期控制为主线,确保工程投资、质量、安全、工期可控在控。 工程建设管理模式:为了提高工程项目管理水平和项目建设效益,有效地实现四大控制目标,结合风电公司组织模式的实际,工程项目建设管理进行分层管理,即工程部和现场项目建设管理部。项目建设管理部随着项目的完成自行解散,人员归原所在部门管理。 第三章管理职责 第四条工程管理部的管理职责 1. 风电公司工程管理部是风电公司风电项目建设期间组织项目建设、实施项目管理的责任部门。 2. 根据、行业的工程建设管理政策法规和风电公司的有关规定,结合风电公司管理体制和机制的实际,制定风电公司工程建设现场管理的规章制度和程序体系,在定期对现场项目管理部的工作实施情况进行监督检查。

2. 编制下达经上级主管部门批准的工程项目建设的年度总体投资、质量、安全、工期目标计划,负责各项目标的具体分解,负责下发至各项目管理部。 3. 充分发挥工程管理部的整体优势,协调解决工程项目实施过程中有关设计、施工、监理工作等面的重大问题。主要是:编制施工组织总设计、技术协议和案、组织召开设计(设备)技术联络会、设备选型、标段划分与概算分劈、工程招投标(负责设备材料招投标的技术部分)、工程建设管理的主要式和措施等。 4.做好各项目的建设信息的收集,按照项目建设要求,做好各项目建设情况的汇总、统计。对项目管理部的年度和总体工程建设目标进行检查和考核,提出奖惩意见,经风电公司批准后执行。 6.负责项目建设相关的协调,如催交图纸、各种对口行文。 7. 牵头组织进行监理、施工、初步设计及施工图设计阶段的招标工作,并与施工、监理的承包商签订安全协议、廉政合同和环保文明施工协议。 8. 牵头组织设备材料的技术规的审查,提交给供应部门进行招标。 9. 组织整套启动试运、工程移交生产验收和工程竣工验收。 10.对各项目上报的资料整理汇总,定期完成上级单位的各种报表和材料。 11. 代表公司参加蒙能投公司的基建工作各种会议,准备会议材料。

针脚定义及接口定义图解

PS2、USB、DB-9、网卡、串口、并口、VGA针脚定义及接口定义图解 2011-03-05 21:02 以下为仅为主板各接口的针脚定义,外接出来的设备接口则应与主板对应接口针脚定义相反,如鼠标的主板接口定义为6——数据,4——VCC,3——GND,1——时钟,鼠标线的接口定义则与之相反为5——数据,3——VCC,4——GND,2——时钟;其他外接设备与此相同。 首先是ATX 20-Pin电源接口电源接口,根据下图你可方便判断和分辨。现在为提高CPU的供电,从P4主板开始,都有个4P接口,单独为CPU供电,在此也已经标出。

鼠标和键盘绝大多数采用PS/2接口,鼠标和键盘的PS/2接口的物理外观完全相同,初学者往往容易插错,以至于业界不得不在PC'99规范中用两种不同的颜色来将其区别开,而事实上它们在工作原理上是完全相同的,从下面的PS/2接口针脚定义我们就可以看出来。

上图的分别为AT键盘(既常说的大口键盘),和PS2键盘(即小口键盘),如今市场上PS2键盘的数量越来越多了,而AT键盘已经要沦为昨日黄花了。因为键盘的定义相似,所以两者有共同的地方,各针脚定义如下: 1、DATA 数据信号 2、空 3、GND 地端 4、+5V 5、CLOCK 时钟 6 空(仅限PS2键盘) USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口是由Compaq、IBM、Microsoft 等多家公司于1994年底联合提出的接口标准,其目的是用于取代逐渐不适应外设需求的传统串、并口。1996年业界正式通过了USB1.0标准,但由于未获当时主流的Win95支持(直到Win95 OSR2才通过外挂模块提供对USB1.0的支持)而未得到普及,直到1998年USB1.1标准确立和Win98内核正式提供对USB接口的直接支持之后,USB才真正开始普及,到今天已经发展到USB2.0标准。 USB接口的连接线有两种形式,通常我们将其与电脑接口连接的一端称为“A”连接头,而将连接外设的接头称为“B”连接头(通常的外设都是内建USB 数据线而仅仅包含与电脑相连的“A”连接----USB接口提供5V和200ma电流 Imax=500 mA pc=500ma,笔记本100ma

06-1-工作界面划分表

06-1-工作界面划分表

工作界面划分表 一、总分包工作界面划分 1、专业分包工程组成及总分包工作界面 序号建筑单 体内甲 方单独 发包内 容 专业分包施工界面总包施工界面(包括但不限于) 1 桩基工 程1、负责工程桩施工,做好测桩 单位配合工作。 1、负责凿桩处理及桩头清理; 2、负责塔吊方案专家论证; 3、配合桩基检测; 4、负责桩位偏位测量,施工因桩 基偏位增加的工程量 2 土方及 围护工 程 1、负责挖土阶段的土方开挖、短 驳、外运、回填、压顶梁、边坡 放坡及喷锚、移交前的基坑降排 水等工作; 2、土方回填至指定标高; 总包人工修土后的土方外运工 作; 1、负责凿桩; 2、人工修土,电梯井及机房等 局部深基坑的土方、承台、地 梁、桩间等处的土方挖运; 3、基坑移交后的降排水运行、 维护及后续降水井封堵; 4、基础底板与围护桩之间的同 等级素砼浇筑及地下一层底板 与围护桩之间的换撑施工(含 围护桩及换撑破除);(责任方) 5、压顶梁以及支撑、喷锚等的 拆除及外运工作; 6、提供挖土标高、范围及现场 指挥管理; 7、基坑开挖方案专家论证及基 坑验槽等工作; 2

2、凿除的桩头外运工作; 3、负责围护施工,包括围护桩、冠梁、锚杆、预应力锚索等施工及拔除。 3 售楼处 工程1、负责结构施工; 2、负责无偿移交; 1、负责无偿接收; 2、负责移交接收后的一切保修责 任(精装除外); 3、负责后期拆除改造; 4、必须将售楼处工程纳入整体 工程中(包括资料的重新调整), 并保证验收通过; 5、售楼处为日后公变及水泵站, 拆改计划日期需满足发包人要求 4 机电安 装工程1、负责承包范围内的管道安装1、安装完成后的土建封堵(混凝 3

相关文档
相关文档 最新文档