工艺管道安装监理实施细则

1.专业工程的特点

1.1 工程概况

1.1.1工程名称;新建500MW太阳能电池及600MW太阳能组件生产项目

1.1.2建设地点;山西省吕梁市文水县经济开发区

1.1.3设计单位;信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司华东分院

1.1.4建设单位;晋能清洁能源科技有限公司

1.1.5施工单位;中国电子系统工程第二建设有限公司、泰宏建设发展有限公司

1.2 专业工程组成

1.2.1管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道/高温管道/高压管道等)不锈钢管道、耐腐蚀管道、PVC管道、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管等等。

1.3 编写依据

1.3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000、

1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料;

1.3.3有关标准、规范、规程:

1)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》

2)GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》

3)GB50184-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》

4)GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

5)GB50252-1994《工业安装工程质量检验评定统一标准》

6)GBJ126-1998《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

7)JB4730-2005《承压设备无损检测》

8)SH3518-2000《阀门检验与管理规程》

9)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》

1.4 本专业的监理服务目标

a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程;

b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标;

c)监管防控,全面达到业主HSE要求,力争重大人身伤亡事故为零;

d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用,协助业主控制工程投资在工程概算之内;

e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。

2监理工作流程

2 .1 工艺管道安装监理工作流程

*1.流程包括对照流程图检查每根工艺管道的管号、管道连接的设备位号或连接管管号;位置偏差包括管道、阀门及管架的标高和定位尺寸、坡度、斜度;材质及规格包括管道、阀门、管件的材质、规格、型号、方向等。

*2. 管道表面除锈及涂刷底漆经常是对进场管材先行除锈上底漆,保温前只进行焊接处的除锈上底漆和个别损伤处补底漆,然后进行全管段刷漆防腐。

2 .2 工序施工监理工作程序

每道工序完工后必须报验,监理工程师检查不合格严禁进入下道工序,特别对隐蔽工程要重点检查。

管道安装施工工序一般有:1管道表面除锈2管道表面涂防锈漆3管道吊运到

位 4管道焊接和阀门等管件及支吊架安装 5 管道无损探伤 6 管道试压、气密或严密

性试验 7 管道吹扫 8 管道表面防腐 9 管道保温等

3 监理工作控制要点

3.1 进度控制的要点

3.1.1审核施工单位编制的管道安装进度计划,该计划须符合/满足工程总进度计划的要求。

3.1.2督促施工单位按进度计划组织实施,定期检查分析进度计划的实施情况,在监理月报

上对管道安装进度实施情况进行通报;对进度严重滞后的控制点,以监理联络单的形式书

面通知施工单位采取补救和调整措施以追回进度偏差,并及时报告总监理工程师和业主。

3.1.3当发生非施工单位原因造成的持续影响管道安装工期时,专业监理工程师应向总监汇

报情况,由总监对施工单位的工期延期申请签发暂时或最终延长合同工期的审批表。

3.1.4进度控制的目标就是确保工程进度在合同工期内按质、按量完成全部项目施工。

3.2 投资控制的要点

3.2.1专业监理工程师应及时做好现场管道安装实物计量统计审查、确认工作,按月审核本

专业的工程量清单和工程款支付申请表,报总监理工程师审定后支付工程进度款。

3.2.2工程量的现场签证应遵照业主的签证制度办理。

3.2.3监理工程师应按设计变更、工程签证认真审核施工单位报送的本专业的竣工结算。

施 工方 整改后重新报验

3.2.4投资控制的目标值就是确保管道安装费用不得突破预算或合同费用。

3.3. 安全监督要点

3.3.1专业监理工程师应根据业主和施工单位签定的施工合同中的安全条款,对施工单位的安全保证体系、安全措施、安全施工行为进行监督管理。

3.3.2专业监理工程师在审查施工组织设计、施工方案和工程变更时,对其安全措施要认真进行审核,要求施工单位按提出的建议补充和完善,并在施工过程中监督执行。

3.3.3如发现违反安全规定施工/有安全隐患时,要及时制止并责令整改,必要时报总监批准停工整顿。

3.4.质量控制要点

管道安装工程质量的控制,是在熟悉设计图纸(包括所施工管道的材质、直径、壁厚、坡向、介质及其压力与温度、管道上的阀门及其他管件与仪表管嘴、管道相关试验要求等)和有关的施工验收标准规范的基础上,从材料进场检查验收开始,到装置联运试车,按照监理工作流程进行全过程的质量控制,通过检查、检验、测量、试验、巡视、旁站等手段,对工程质量进行控制,使所获得的各项数据均在国家现行的相关标准、规范及设计文件、技术资料规定的范围之内,确保工程质量目标的实现。

3.4.1检查管道预制及安装应具备的条件

1)审查施工单位的营业执照及资质证明,必须具有相应管道安装的资格,否则,应向甲方提出更换施工单位的建议。

2)审查施工单位质保系统是否行之有效,是否强调报验制度和工序自检合格监理验收后,方可进入下道工序的制度。

3)审查施工单位的施工组织设计或施工方案,重点审查管理人员及劳动力安排是否适应本工程的需要,采取的规范、标准是否适应本工程的需要;如工程在雨季和暑季施工,是否采取了相应措施,质量保证措施和安全管理措施是否周全完备和行之有效,如有疏漏,提出修改完善意见。

4)审查特种作业人员(如架子工、电工、起重工、焊工、探伤工)的有效上岗证。

5)施工单位进场并做好施工准备后,应对施工预制场地及机具进行检查,对组对平台及作业棚、焊条烘烤箱及保温筒、电焊机、气焊器具、温度表、湿度计等进行检查确认;检查是否按施工方案做好了施工准备,如不到位应通知其准备到位。

6)与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并办理土建交安手续。

7)与管道连接的动静设备已找正合格并固定完毕。

3.4.2管道组成件检查

1)对到场的管材、管件、焊材,应对照报验申请表所附清单中的材质、规格、批号、炉号等,然后与报验的材质证明书及设计文件核对,核对无误后进行现场见证检验:a.外观检查:表面应无裂纹、夹渣、重皮等缺陷,锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度,不能超过产品相应标准允许的壁厚负偏差;并抽查外型几何尺寸,偏差应符合相应规范、标准要求。

b.材质复查:对合金钢、不锈钢管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标记。

c.设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料,供货方应提供低温冲击韧性试验结果的文件;要求进行晶间腐蚀性试验的不锈钢管道及管件,供货方应提供晶间腐蚀试验结果的文件;如产品质量证明文件中无此二文件,应进行补项试验。

d.对焊材要认真核对品名型号,与设计要求是否一致。

经检查和检验合格后的管材、管件、构配件及焊材方可批准使用,不合格的应责令施工单位进行隔离存放并标识,尽快退回供货方。

2)阀门检查

阀门检查应按规范要求,检查施工单位是否已做好以下工作:

a.对到场阀门应逐个进行外观检查,阀门应完好无损,阀门内应无积水、锈蚀和赃物,并具有出厂合格证和铭牌,阀门两端口应封闭良好。

b.对合金钢阀门的阀体,要进行快速光谱分析,并按10%的比例对内件材质进行抽查,分析和抽查结果应符合规范要求

c.公称压力小于1Mpa,且公称直径大于或等于600mm的闸阀,可不单独进行壳体压力试验和闸板密封试验。壳体压力试验宜在系统试压时按管道系统的试验压力进行试验,闸板密封试验可采用色印等方法进行试验,接合面上的色印应连接。

d.试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,并吹干。除需要脱脂的阀门外,密封面上应涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,做标出已试验合格的明显标记。

3)管道预制件的检查

在预制场预制的管道应先进行检查,合格后方可运至安装现场安装。

a.管道预制必须按单线图进行,无设计单线图的,施工方应根据管道平、剖面图绘

制单线图,否则不能开工制作。

b.查核管道标识及其移植,保证标识的唯一性。低温钢管道及钛管不能打钢印标志。

c.对照单线图检查预制件的数量、规格、材质等,是否与图纸相符。

d.按管道索引表,检查需无损检测的部位和比例、无损检测的结果是否符合设计和规范要求。

e.管道切断前应移植原有标识;碳素钢管、合金钢管宜采用机械方法切割,不锈钢管、有色金属应采用机械或等离子方法切割;管段切口应平整、无裂纹、重皮、毛刺、熔渣、氧化物、铁屑等缺陷。

f.管道上开孔一般应在管段安装前完成,如须在已安装的管道上开孔时,应将管内切割的异物及时清理干净。

4)检查管道组成件、支承件及焊材的保管、存放

a. 材料要有专人保管,收进发出、登记。

b. 管道组成件及焊材应按类别、规格、型号、材质分区存放,标识明显,严禁混淆。

c. 合金钢管道组成件用枕木垫平码放,不锈钢管严禁碰撞、损伤,不得与碳钢接触。

d. 对管端螺纹、法兰螺纹、螺栓螺纹及阀门、法兰密封面、管端坡口应予以保护。

e. 材料贮存应做好刮风、下雨天气的保护,每周检查一次,做好防锈处理。

f. 不锈钢及低温钢管道搬运时,严禁使用钢丝或铁链捆绑。

以上各项管道组成件检查如有不合格或不符合要求,应及时通知施工单位进行整改。

3.4.3焊接工艺检查

1)审查焊工是否按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则[2002]09号文规定考试合格,所取得的合格证书是否与本工程的项目要求相符,审查合格证书是否在有效期内。

2)检查焊条烘烤、发放及使用情况是否符合规范要求,焊工是否携带焊条保温筒。

3)检查焊接工艺评定和焊接作业指导书是否已报验批准。

4)检查现场不同管材所用焊接方式、焊条牌号、焊接规范参数等与焊接作业指导书是否相符。

5)检查气体保护焊是否按规范规定实施。

6)检查焊接环境的温度、风速、相对湿度等是否符合规范SH3501-2001中第5.1.4、3.1.5条的要求,如超过规定要求,施工单位应采取防护措施,否则应停止焊接工作,尤其是有风或雨的天气。

3.4.4 焊接质量控制

1)坡口加工及接头组对检查

接头坡口形式应根据壁厚不同,采取不同的坡口形式,选用坡口的形式和尺寸应符合GB50235-1997附录B表B.0.1的规定。

2)焊接施工检查

a.焊件表面必须清洁干净,不允许存在铁锈、铁鳞、油污、沙子等异物。

b.焊条、焊丝等焊接材料应正确使用,符合GB50236-1998中6.3.1至6.3.3的规定。

c.焊接时严禁在焊件表面引弧、试验电流,在焊接中要确保起弧和收弧的质量,收弧时应将弧坑填满,多层焊的层间接头应相互错开,每条焊缝应一次连续焊完。

d.不锈钢管道焊接时应避免横向摆动,焊道不宜过宽,焊接应连续进行,不中断;在电弧焊时,焊口两侧应采取保护措施,防止飞溅;在用手工钨极氩弧焊焊接时,焊缝内侧应充氩气,防止内侧焊缝金属被氧化。宜采用铈钨极或钍钨极。

e.铬钼钢管道焊接前,应用砂轮对坡口打磨,去除切割淬硬层,必要时应经渗透检测合格后才能焊接;焊接前应进行预热;打底时应充氩气保护;焊接时如中途中断,重新焊接前应检查焊缝有无裂纹,如有裂纹应进行清除,预热后焊接;焊接完成后应采取保温缓冷措施。

f.管道焊前预热和焊后热处理温度应符合设计或焊接作业指导书的规定,当无规定时,常用管材的焊前预热和焊后热处理温度应符合GB50236-1998表6.4.11的规定。

g.需焊接在管道上的阀门,焊前必须把阀门打开,提起阀芯,以防阀芯受热变形。

h.对本项目尤其应重视对压力管道、碳钢-不锈钢复合管、大口径合金钢管、耐热钢管等管道和管件的焊接质量控制,必要时应要求施工单位编制专门的施工方案。

3)焊接质量检查

a.焊缝外观成形要良好,宽度每边盖过坡口边缘不大于2mm;角焊缝的焊脚高度要符合设计规定,外观应平缓过渡;接头表面不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅等缺陷;不锈钢及合金钢管道焊缝表面不得有咬边现象,其他材质管道焊缝咬边深度不得大于0.5mm,连续咬边长度不应大于10mm,且焊缝两侧咬边总长度不大于该焊缝全长的10%;焊缝表面不得低于管道表面,焊缝余高△h≤1+0.2t(t为组对后坡口的最大宽度),且不大于3mm。

外观检查不合格的部位要及时进行返修。

b.焊缝内部质量检验应采用无损检测方法,无损检测的比例、检测结果应符合设计和规范(GB50235-97)规定;发现不合格焊缝时,按该焊工不合格数加倍检测,如仍有不合格,则应全部进行检测;不合格的焊缝同一部位的返修次数,碳钢管道不得超过3次,不锈钢、合金钢管道不得超过2次。

c.返修后的焊缝按原检查程序进行外观检查和无损检测。

4)焊缝热处理

a.合金钢管道焊缝热处理应在无损检测合格后进行,热处理的范围按设计文件规定进行,有应力腐蚀介质的管道焊接接头,均应进行焊后热处理。

b.热处理应采用远红外电加热法,加热范围为焊缝两侧各不少于焊缝宽度的3倍,且不少于25mm;当温度在300℃以上时加热速度应小于220℃/h;当壁厚不大于12.5mm时恒温时间为0.5h,壁厚为12.5~25mm时,恒温时间为1h,恒温期间,最高和最低温度差应小于50℃;恒温后的冷却速度应不大于260℃/h,冷至300℃后自然冷却。

c.焊接接头热处理后,应确认热处理自动记录曲线,并在焊缝及热影响区各取一点测定硬度值,硬度值应不超过母材标准布氏硬度值HB加100;若热处理自动记录曲线异常,且被检查的硬度值超过规定范围时,应作加倍复查,并查明原因,对不合格的焊接接头重新进行热处理,直至合格。

d.热处理完成后,应对热处理焊缝的10%做超声波探伤和渗透检验,以无裂纹为合格;热处理后的管道严禁施焊,如再进行了返修,则应重新进行热处理。

3.4.5管道安装质量控制

1)管道安装时要注意检查以下工作:

a.首先检查管道安装是否符合流程图的要求、核对管道两端连接的设备位号、管嘴或管号是否正确,检查管道上应有的阀门(含疏水器)、仪表件、管件、取样设施等是否已按图纸要求装设;管道安装的允许偏差应符合GB50235-1997规范表6.3.29的规定。

b.检查管道定位尺寸和标高、管道规格、材质是否符合设计图纸要求。

c.检查所安阀门、管件、仪表件的定位尺寸、标高、材质、规格型号、方向等是否符合设计要求。其中阀门检验应符合SH3518-2000《阀门检验与管理规程》的规定要求。

d.检查管道及管道预制件内部的铁屑、焊渣等异物是否清除干净,内部防腐是否已处理完毕。

e.检查法兰密封面、垫片是否符合密封要求和设计规范要求,不符合要求不得使用。

连接设备法兰处加临时垫片,以备拆下清洗吹扫,吹扫合格后再换成设计垫片。法兰、焊缝等连接处不得紧贴墙、楼板和管架。

f.管道上的开孔及温度计嘴,压力表嘴、调节阀、流量计孔板等安装时应及时清除管内杂物,孔板法兰焊缝内表面是否平滑。

g.为吹扫试车用的管道上的过滤网、8字盲板是否安装。

h.法兰连接螺栓应在管道自由状态下顺利穿过,严禁强力组对,螺栓紧固应对称施紧。

I.检查管道的走向、坡度是否符合设计和规范要求,且不应有摆龙现象。

j.检查管道的支吊架安装是否到位,滑动面是否平整,固定支架是否牢固;弹簧支架的限位板、波纹膨胀节的限位支架在安装完毕后应拆除。

k.检查需要热紧固、冷紧固或预拉伸的管道是否按设计要求或GB50235-97要求实施。

l.门型补偿器或其他类型补偿器安装位置应准确,按设计文件进行预拉伸(或预紧)。

m.检查穿墙(楼板)管是否有套管保护,埋地钢管是否事先完成焊缝检测和防腐合格。

n.检查管道静电接地是否符合设计要求和标准规范,安装接地螺栓应无油垢、无油漆;安装完毕后,必须经过测试,电阻值超过规定时应进行检查与调整。

o.检查焊缝与焊缝、焊缝与支吊架间距是否符合规范规定,不符合规定的应予返工。

p.夹套管安装是否符合FJJ211-86《夹套管施工及验收规范》的规定要求。

2)传动设备配管时,应从设备侧开始安装,先装管道支架,保证管口阀兰对中良好,管道的重量和附加力矩不得作用在设备上。

3)热力管道安装时,要特别注意支吊架的安装有严格要求:固定架的位置必须符合设计图纸要求,不得遗漏或多加导向支架和固定支架;弹簧支吊架定位要准确,弹簧压缩、拉伸值应符合设计规定;管道安装完毕后,应按设计要求逐个核对支吊架的形式、材质和位置。

3.4.6 管道系统试验检查

管道安装完毕后,应按设计和规范规定对管道进行强度及严密性试验、吹扫或清洗、泄露性试验等。

1)管道系统强度试验

管道系统强度试验是管道安装工程中的关键工序,监理应进行旁站监理,并做好旁站记录。

2)管道试压前应按规范要求对管道安装资料进行检查确认:

a、管道组成件、焊材的制造厂质量证明文件、校验性检查或试验记录;

b、管道系统隐蔽工程记录;

c、管道的焊接工作记录及焊工布置、射线检测布片图,无损检测报告;

d、焊接接头热处理记录及硬度试验报告;

e、静电接地测试记录;

f、设计变更及材料代用文件。

3)检查焊接和热处理工作是否全部结束并检验合格;检查试压的压力值和试压介质是否符合设计和规范要求;试压的安全措施是否到位,试压用的设备、仪表是否完好、是否符合本项目试压的精度和最大测值要求,并在检定期内。

4)试压前应有经监理和业主审批的试压方案,并督促施工单位严格按试验方案进行。

5)试压时,旁站监理人员如实记录试压数据,试压合格后应予以签字确认。

6)试压过程中若有泄露,不得带压修理,消除缺陷后重新试压。

7)对于个别未能参加试压的焊口,要做好记录,督促施工人员采用100%射线探伤的方法进行检验,并在系统气密性试验时进行检查。

8)当进行气压试验时,应遵守GB50235-97中7.5.4条的规定。

3.4.7管道系统吹洗检查

1)根据管道的使用要求、工作介质,审核吹洗方案,符合要求时予以签认。

2)采用空气吹扫时,应保证气体流速不低于20m/s;蒸汽吹扫时,蒸汽流速不低于30m/s;采用水冲洗时,水流速不低于1.5m/s,且冲洗奥氏体不锈钢管道时,水中氯离子含量不得超过25ppm。

3)管道系统吹洗前应检查以下工作:

a.管道安装已完成、管道支吊架牢固可靠、管道试压已合格、需临时加固的已按要求加固。

b.对不参与吹洗的设备已隔离;不宜参与吹洗的仪表、阀门、孔板已拆除,并以短管连接,拆下部分单独清洗干净,系统吹洗结束后进行回装。

4)吹扫时一般宜用木锤敲打,对焊缝、死角管底等处应重点敲打,以彻底清除焊渣和杂物。吹扫压力不得超过管道设计压力。

5)气体吹扫应在吹洗出口用白布或靶板测试,以无铁锈杂物为合格,水冲洗以出口排水水色和透明度与入口水目测一致为合格,合格后予以签字确认。

6)对需要进行化学清洗或油清洗的管道系统,监理应按GB50235中8.5条、8.6条要求进

行检查。

3.4.8 参加系统气体泄漏性试验和真空度试验

1)系统气体泄漏性试验应按设计文件进行,如设计无要求,一般为输送有毒、可燃介质的管道系统。

2)试验介质一般为压缩空气或氮气,试验压力为设计压力,用涂肥皂水或发泡剂的方法检查所有密封点,重点检查部位为阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。

3)经气压试验合格,且试验后未经拆卸过的管道可不再进行泄露性试验。

4)对于真空管道系统,压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。

5)试验合格后,监理工程师与其他参加试验的各方代表一起,对试验结果签字确认。

3.4.9管道表面除锈、防腐质量控制

1)管道防腐应在试压合格后进行,防腐前必须先对金属管道除锈合格。

2)管道除锈监理应到现场检查,检查除锈等级是否达到设计要求,如设计无要求,一般防腐除锈金属表面应见金属本色;未经监理验收的除锈管道,不得紧接着涂刷防腐涂料。

3)管道防腐施工应符合GBJ122-1998《石油化工企业设备与管道涂料防腐设计及施工规范》的规定。

4)管道防腐施工的涂料种类、颜色、层数、厚度应符合设计文件的规定。

5)管道防腐施工宜在15℃~30℃的环境温度下进行,并应有相应的防火、防雨、防冻措施;刷涂施工时前道漆未干,不得刷二道漆。

6)对管道防腐涂料施工,应采取下列方法进行监理检测:用10倍放大镜观察管道涂防腐涂料有无漏刷、皱纹、气泡、针孔,用涂层测厚仪测漆膜厚度是否达到设计和规范要求;如不合格应通知施工单位进行整改,直至合格。

3.4.10 管道隔热施工质量控制

管道隔热施工质量应符合GBJ126-1998《工业设备及管道施热工程施工及验收规范》的规定要求。

1)对进场的隔热材料的材质要进行抽样检验,除容重、绝热系数复检外,对不锈钢管道使用的隔热材料还应测试氯离子含量,其数据应符合规范要求。

2)核查管道防烫、保温、保冷是否符合设计要求(包括检查应防烫、保温、保冷的管道号对否,隔热材料材质及厚度对否,保护层材质对否等)。

3)对隔热层厚度随时抽检,隔热层验收应重点检查接合部位施工质量。

4)隔热层施工质量验收后才能进行保护层施工,保护层(含必要时的防潮层)要求与隔热层贴合紧密,接头、封口处严密美观。

5)管道运行后,测试表面温度,应符合规范要求。

6)隔热工程应在管道试压、气体泄漏性试验工作完成后方可实施。

3.4.11 参与系统或装置联运试车

管道系统安装施工完成后,监理应参与系统或装置联运试车,对试车中发现的施工质量问题,应根据试车领导小组的安排,及时督查施工单位整改。

3.5竣工资料检查

检查施工单位的交工资料是否符合要求。其中重点检查以下内容:

3.5.1检查设备、材料报审、工序报验有无漏项。

3.5.2检查隐蔽记录、阀门试压记录是否齐全。

3.5.3检查焊缝热处理记录是否符合要求并齐全。

3.5.4检查无损探伤比例及记录是否符合要求。

3.5.5检查管道安装、管道试压、吹扫、系统气体泄漏性等试验记录是否符合要求。

3.5.6检查防腐、绝热施工记录是否符合要求并齐全。

3.6管道安装施工监理工作控制点及控制内容

4监理工作方法和措施

4.1本专业监理工程师对施工单位有关施工方案、施工工艺等采用审核、签认方法;对进场设备、构配件、材料的检查验收,会同建设单位、施工单位有关人员采用平行检验、见证取样抽检或直接认可方法。

4.2对水压试验、隐蔽工程等重要工序,本专业监理工程师或监理员采用旁站监理。

4.3本专业监理工程师或监理员应备有必要的检测工、量具,如卷尺、塞尺、游标卡尺、焊缝检验尺、测厚仪等,以便在巡视或工序验收中使用,其中有些仪器、量具可向建设或施工单位临时借用;各种计量和检测器具、仪表均应符合国家计量法规,精度等级不应低于被检对象要求的精度等级。

4.4对管道焊接、安装等工序施工质量,专业监理工程师或监理员应采用巡视的方法,经常对施工过程进行检查,及时发现施工过程中的一些质量问题,并应及时向施工人员指出,要求改进或纠正;对较普遍或严重的问题,应以监理工程师通知单的形式,书面通知施工单位进行整改或返工。

4.5专业监理工程师应对重要的工序或分项工程(尤其是隐蔽工程)进行检查验收,对施工

单位报送的分项工程质量验评资料进行审核,符合要求后予以签认;未经验收或验收不合格的工序,严禁施工单位进行下道工序施工。

4.6本专业工监理程师和监理员如发现施工中存在重大质量隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故时,应通过总监及时下达工程暂停令,责令施工单位停工整改;整改完并经复查合格后,由总监及时签发工程复工报审表。

4.7本专业监理工程师应在总监的安排下,组织本专业分部工程验评、验收和单位工程的验评、预验收,参加单位工程和项目工程的竣工验收。

4.8对竣工验收中提出的本专业质量遗留问题或保修期内出现的质量问题,专业监理工程师应进行检查和记录,并应要求责任单位进行整改,符合要求后进行验收并签字确认。

市政排水管道安装施工监理细则

A.0.4 临江东路延伸道路工程工程 监理实施细则 (路基、排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

排水管道工程监理实施细则 一、监理依据 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 5、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 6、监理规划; 7、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 8、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。 二、专业工程特点 排水管道工程是线形构筑物工程,属于隐蔽工程,相关的图集、规范及管道形式较多,且施工程序繁杂,施工过程中不可预见性较多,发生质量问题,修复困难,同时对具体施工的工人也有较大的责任心要求,因此,必须重视管道工程的质量监理工作。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理控制目标及控制要点 (一)目标控制值和见证试验项目及频率 1、原材料

2、功能试验 3、沟槽开挖允许偏差

4、管道基础允许偏差 5、管道铺设允许误差(mm) 6、检查井允许偏差

7、雨水口、支管的允许偏差 (二)监理控制要点 (1)施工准备阶段 1、检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。 2、复核检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。 3、检验管渠中线的控制点、中心桩、中心钉高程、坡度板设置位

石油化工管道安装监理细则.

德纳(南京 6万吨 /年环氧乙烷装置项目部 德纳(南京化工有限公司 6万吨 /年环氧乙烷装置工程 工艺管道安装 监理实施细则 项目监理部(章 : 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 目录 一、工程概况、特点 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理工作的流程 (3) 四、监理工作的控制要点及目标值………………… 10 、 五、监理工作的方法和措施 (11) 六、工程竣工和验收 (13) 一 . 工程概况、特点 : 1.1 工程名称; 德纳 (南京化工有限公司 6万吨 /年环氧乙烷装置 1.2 工程概况:工艺管道共有米、工艺介质有二十二种、管道材质有三种,碳钢、不锈钢、低合金钢。

1.3 工程特点: 1.3.1 场地狭窄,作业空间小,交叉作业多,需要加大管线预制深度。 1.3.2 工艺介质为易燃、易爆、高温 ; 高压, 工艺管道错纵复杂, 工作量大, 施工难度大,施工技术要求水平高,工期紧。 1.3.3 高空作业多,交叉作业多,安全条件差,脚手架搭接的多。 二、编制依据: 2.1 SH3501-2002 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 2.2 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 2.3 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SH/T3523-1999 《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》 2.5 SH3022-2000 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 2. 5 GB 50126-2008 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 2. 6 JB/T4730-2005 《压力容器无损检测》 2. 7 HGJ229-91 《工业设备、工业管道防腐蚀工程施工及验收规范》 2. 8 GB50184-1997 《工业金属管道工程质量检验评定标准》 2. 9 SH/T3064-2003 《石油化工钢制通用阀门选用、检验用验收》 2.10设计图纸及相关技术资料 2.11 监理合同、监理规划、《石化建设工程项目监理规范》 三、监理工作流程

管道监理实施细则

同心垃圾处理厂 给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程 监理实施细则 1.0概述 1.1引言: 为了切实搞好给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程监理的质量控制、进度控制,并确保业主的投资效益,针对同心垃圾处理厂地理环境和给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道工程的具体情况,结合国家现行的规范、规程及验评标准,特制定本细则。 1.2工程概况及特点: 雨水管网埋深2~4米,最大管径DN600,最小管径DN315;污水管为DN200;检查井采用Φ700重型铸铁井盖与井座。给水管道:循环水管道系统:工作压力0.325MPa,消火栓给水系统工作压力0.8MPa,消防炮给水管道工作压力 1.00MPa,生活给水工作压力0.45MPA工业给水工作压力0.3MPa,最大管径天然气管径为D325×8、D219×6、D48×4,埋地敷设管道中心距地0.8m,调压站进口压力0.3~0.4MPa,出口压力为0.1MPa,最大管径D1420×12,最小管径DN50(PPR管)。中压蒸汽管道工作温度390℃,最大管径D325×13,最小管径D22×3。润滑油管道最大管径D273×7,最小管径(高精密度冷拨无缝钢管)D6×1,室外事故油箱安装在汽轮发电机厂房3—6柱3—D列外,主油箱排污油和高位油箱排污油汇总排至事故油箱。

1.3监理依据: 1.3.1项目法人委托的项目监理合同; 1.3.2建设项目施工合同; 1.3.3项目监理规划(已批准的); 1.3.4承包单位的施工组织设计(方案); 1.3.5工程项目给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道施工图纸、技术文件和技术资料; 1.3.6规范、标准、法规: 1.3.6.1《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268—97; 1.3.6.2《建筑给排水设计规范》GBJ15—88; 1.3.6.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—88、 1.3.6.4《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88、 1.3.6.5《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90; 1.3.6.6《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97; 1.3.6.7《通风与空调工程质量验收规范》GB40243—2002; 1.3.6.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002; 1.3.6.9《城镇输配工程施工及验收规范》CJJ33—89; 1.3.6.10《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 1.4监理实施范围: 1.4.1厂区内给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程; 1.4.2外管线燃气、给水工程; 1.5施工单位必须向监理方呈报的有关资料;

工艺管道监理实施细则1

岚山孚宝丙烯配套工程监理实施细则 (工艺管道安装) 项目监理机构(章): 监理工程师:田建太 总监理工程师:黄宗广

日期: 2009,8,18

目次 1 总则1 1.1 编写依据1 1.2适用围1 2 工程概况及特点 1 2.1 工程概况及特点1 3 监理人员职责2 3.1 监理工程师职责2 3.2 监理员职责2 4 监理工作流程错误!未定义书签。 5 监理工作的控制要点6 5.1准备阶段6 5.2施工阶段 7 5.3 交工验收阶段 8 6监理工作的方法、措施及目标值8 6.1 施工准备阶段8 6.2 施工阶段9 6.3 交工验收阶段10 6.4 质量控制目标10 7 质量控制点等级表10 8 本专业的监理资料清单 12 9 常见质量通病及防治措施13 附:本项目采用的主要标准、规:14

1 总则 1.1 编写依据 1;《赛鼎工程技术文件》; 2;《金属管道工程施工及验收规》;GB50235-97 3;《现场设备、业管道焊接工程及验收规》;GB50236-99 4;《油化工有毒,可燃介质管道工程施工及验收规》;SH/T3501-2002 5;《石油化工管道伴管和夹套管设计规》;SH/T3040-2002 6;《石油化工支吊架设计规》;SH/T3073-2004 7;《石油化工不锈钢;及复合钢焊接规程》;SH/T3527-1999 8;《石油化工施工安全技术规程》;SH3505-1999 9;《石油化工工程铬目耐热钢管道焊接技术规程》;SH/T3520-2004 10;《石油化工铬镍奥氏钢;铁镍合金;镍合金管道焊接规程》;SH/T3523-1999 11;《石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件》;SH3085-97 12;《钢制压力容器焊接工艺评定》;JB4708-2000 13;相关地方法规及岚山孚宝相关文件 1.2适用围 本监理细则适用于岚山孚宝码头工艺管道安装工程。 2 工程概况及特点 2.1 工程概况及特点 本工程为岚山孚宝仓储丙烯配套管道工程。由赛鼎工程设计。该工程位于岚山孚宝仓储院。共有工艺管线43110米。其中不锈钢管线7873,7米。碳钢管35236米。阀门194个。焊接工艺要求复杂。施工难度大。 PC总包单位: 中石化工建设。 建设单位: 岚山孚宝仓储。 监理单位:

顶管施工监理实施细则99581

一、工程概况和特点 南京市铁北污水处理系统一期工程服务范围北至长江,东至绕城公路,西南方向至紫金山山脉、经五路、迈化路及和燕路围合的区域,服务范围约为26.3平方公里。太新路污水管道工程总长2260米,1+004~1+154以及1+600~1+925段穿越铁路污水管不在本合同范围内。污水主干管管径为DN1000~DN1500,设计纵坡0.001。d1000污水管道设计充满度0.75,d1200污水管道设计充满度0.65。太新路支管管径为d800钢筋混凝土管顶管,管材为钢筋混凝土III级管,接口采用“F-B”型接口。W32~W36段顶管长度为285米,W36~W39段顶管长度为176米, W39~W40段顶管长度为150米。 为DN1200钢筋砼管,管道埋深13.97~17.00米,管顶覆土12.65~15.68米。管道外径为1.44m,爆破开挖管道直径为1.5m,W36为管道进口,W36至W32爆破开挖长度约240m,W36至W39爆破开挖长度约40m,W39至W40爆破开挖长度约40m,爆破方量约500方。爆破岩石为中风化细砂岩、粉砂岩:灰黄色,岩体比较完整,局部胶结较差,微裂隙发育,主要为较软岩和较硬岩,部分为软岩,岩体基本质量等级为III~IV,强度高(饱和单轴抗压强度最大为61.9MPa)。 二、监理工作的流程 一、监理工作依据 (一)、本细则适用于有关监理人员实施爆破顶管施工工艺施工监理,细则中各条款为顶管施工监理常用条款,未涉及的其他内容及与国家现行标准、规范、规程不符的地方,以国家现行标准、规范、规程为准。 (二)、给排水专业监理人员介入项目,进驻现场后,参照本细则展开现场施工监理工作。 (三)、本细则根据以下有关规范,规程与标准制定。 参考标准: 1、GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 3、GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、GB50141-2008 《给水排水构筑物施工及验收规范》 5、JGJ 79-2002 《建筑地基处理技术规范》 6、JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 7、JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》 8、JGJ107-2003 《钢筋机械连接通用技术规程》

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

工艺管道安装工程监理细则

工艺管道安装工程监理细则

XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目 工艺管道安装工程监理细则

编制人 总监理工程师 XX工程监理有限公司 XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目监理部 日期: 20 年月 目录 1编制依据………………………………………………………………… 0 3 2工程概况………………………………………………………………… 0 6 3管道专业监理范围与专业间配合 (07) 4管道工程质量控制点及检查频度 (09) 5管道安装施工准备阶段监理细

则………………………………………1 3 6管道安装工程施工阶段监理细则………………………………………1 3 6.1管道工程开工审 查 (13) 6.2管线定位测量报 验 (14) 6.3管道及管件材料质量监 控 (15) 6.4管道及管件加工质量监 控 (15) 6.5管道组对及安装质量监 控 (17) 6.6管道焊接及无损检测监 控 (20) 6.7管道吹扫、强度及严密性试验监 控………………………………2 6 6.8管道防腐、绝热及外保温质量监 控 (29) 6.9关键部位、关键工序旁站监理检 查………………………………3 1 7管道工程交工验收阶段监理细则………………………………………3 2

1 编制依据 1.1 XX市万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程委托监理合同 1.3万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程监理规划 1.4 国家和内蒙古地方有关化工石油建设工程和安全生产的法律法规与规定 1.5 国家工程建设标准强制性条文(房建、石油化工、电力等部分) 1.6 工业管道和建筑管道工程设计、 1.6 本项目施工及监理应执行的现行标准、规程、规范与规定,主要有: GB 50319-2000 建设工程监理规范 GB/T 26429-2010 设备工程监理规范 SH/T 3903-2004 石油化工建设工程项目监理规范 SY 4116-2008 石油天然气管道工程建设监理规范 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范

供水管道监理细则

给水排水工程施工质量监理实施细则(范本) 目录 1本项目给水排水工程的概况及特点 2、给水排水工程监理工作依据 3、给水排水工程监理工作流程 4、给水排水工程监理工作的控制要点及目标值 5、建筑给水排水工程质量通病 6、建筑给水排水工程监理工作的预控内容及措施 7、建筑给水排水工程监理工作的方法及措施 1本项目给水排水工程的概况及特点 (陈述本项目给水排水工程的设计要求,工程特点,难点和特殊要求等) 2、给水排水工程监理工作依据 2.1经批准的本项目的《监理规划》。 2.2经审查合格的设计文件。 2.3适用于本项目给水排水工程施工监理的相关规范和标准,主要内容如下(包括但不限于)2. 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.3.3《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4承包单位报送的《施工组织设计》。 2.5其它2.5.1《建筑工程质量管理条例》。 2.5.2《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》。 243其他相关规定及政府文件。

3、给水排水工程监理工作流程 3.1施工准备阶段的监理工作: 3.1.1工程施工前,项目监理人员熟悉设计文件、及与本工程有关的国家现行的法律法规和强制性标准。 3.1.2审查设计文件是否经过施工图设计审查单位审查合格,未经审查或审查未通过的施工图不得使用。 3.1.3项目监理人员参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审,并对图纸中存在的问题提出书面意见和建议。最后形成由各参加单位签字盖章确认的图纸会审记录和设计交底会议纪要。 3.1.4工程开工前,总监理工程师组织专业监理工程师审查承包施工单位报送的施工组织设计或专项施工方案和技术措施,提出审查意见,经总监理工程师审批签认后报建设单位。 3.2、施工阶段的监理工作: 3.2.1专业监理工程师按下列要求审核承包单位报送的拟进场的工程材料/构配件/设备报审 表以及质量证明,具体要求如下: (1)质量证明资料是否合格、齐全、是否与设计和产品标准的要求相符。 ⑵是否使用国家明令禁止、淘汰的材料/构配件/设备。 (3) 有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。 (4) 按照相关规范及标准规定的比例,进行平行检验或见证取样送样检测。对未经监理人员 验收或验收不合格的工程材料/构配件/设备,不得在工程上使用或安装。对不合格的材料/ 构配件/设备,监理人员应签发监理通知书,书面通知施工单位限期将不合格的工程材料/构配件/设备撤出现 场。 3.2.2当承包单位采用建筑新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求施工单位报送相应 的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。 3.2.3督促检查承包单位按照设计文件和施工方案(或施工组织设计)进行施工。总监理工 程师审查建设单位或施工单位提出的工程变更,发现有违反工程建设强制标准的,应提出书 面意见加以制止。 3.2.4监理人员应对整个施工过程进行巡视检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序及重点

工艺管道监理细则

山东金诚石化科技有限公司MZRCC联产EMP项目工艺管道监理实施细则 编制:史兆迎李飞 审批:朱胜旺 安徽实华山东金城项目部 二〇一七年五月十五日

目录 一.工艺管道专业概况及特点...........................二.工艺管道专业监理技术规范.......................... 三.工艺管道专业监理流程及控制要点.................... 四. 监理工作的方法及措施.............................. 五. 质量通病及控制措施............................... 六、专业资料管理......................................

一、工艺管道专业概况及特点 1、工程概述 山东大王金泰集团有限公司超临界萃取油浆综合利用项目主要包括110单元40万吨/年催化油浆超临界萃取装置、120单元30万吨/年加氢预处理装置、130单元针状焦联合装置、141/142单元15万吨/年加氢精制联合装置、150单元30吨/时酸性水汽提装置、160单元硫化钠装置、311单元原料油罐区及泵房、312单元中间罐区及泵房、313单元成品油罐区及泵房、314单元液态烃罐区及泵房、315单元原料油及汽柴油装卸区、320单元全场工艺及热力管网、410单元锅炉房及脱盐水站、420单元空分站、431单元循环水场及生产生活消防水泵站、432单元泡沫消防泵站、434单元污水处理场、435单元事故水池、440单元总变电所及区域变电所、450单元中心控制室及场地机柜间、461单元火炬设施、462单元火炬气回收设施等。 2、工程特点 管道材质种类较多,如有20、20G、TP321H、1Cr5Mo、15CrMo、06Cr19Ni10、TP347H、P9管、1Cr9Mo等。 铬钼钢焊接质量控制难度大。易燃易爆、温度、压力较高,此部分管道焊接质量控制是本专业监理工作的重点,控制焊接一次合格率在96%以上。 施工单位较多,工作存在交叉,管理难度大。如加热炉安装单位、主装置施工单位、配套公用工程等施工单位等。 二、工艺管道专业常用技术规范

管道安装工程监理实施细则

众源绿能天然气有限责任公司 定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道安装工程监理细则 编制人 总监理工程师 威仕工程监理有限公司 定边L N G工程项目监理部

2010年10月10日 目录 1、管道安装工程概况及特点 (03) 2、本监理细则编制主要依据 (04) 3、管道施工监理工作围与相关配合 (07) 4、管道安装质量控制点及其检查频度 (08) 5、管道施工准备阶段的监理工作细则 (12) 6、管道工程施工阶段的监理工作细则 (13) 7、管道竣工验收阶段的监理工作细则 (30)

1. 管道安装工程概况及特点 众源绿能天然气有限责任公司·定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道安装工程主要容: 1.1 化工工艺系统管道:有冷剂压缩机厂房、工艺装置区、LNG罐区、空压制氮站、导热油炉、火炬等设施的工艺和公用工程各种管道安装,主要有天然气管道、冷剂管道、LNG管道、放空气和排液管道、冷却水管道、压缩空气管道、氮气管道、公用工程软管站;厂区管网(外管网)主要有工艺物料系统管道、压缩空气和氮气系统管道、热水采暖供热管道、导热油热媒系统管道等四个系统,连接空压制氮站、一期压缩机厂房、工艺装置、LNG罐区、锅炉房等设施的管。另有理化在线分析采样送样管共8路。工艺和公辅管道均采取架空敷设。 1.2 工业与民用建筑给排水及消防、采暖通风及热力管道工程:主要有工厂大门采暖通风、生活楼采暖通风、综合办公楼采暖通风、货运大门采暖、货运大门通风、中控楼采暖通风、综合仓库/维修间采暖通风、导热油系统燃气热媒炉房、燃气锅炉房管道的安装等。 给排水及消防管道主要有深井泵房((1#、2#)、工厂大门给排水及消防设施安装、货运大门给排水及消防设施安装、办公楼给排水及消防设施安装、生活楼给排水及消防设施安装、中控楼给排水及消防设施安装、综合仓库/维修间给排水及消防设施安装、消防设施安装水池配置及安装、LNG储罐给排水及消防设施安装、罐区围堰排水、总变电所给排水及消防设施安装、装置变电所给排水及消防设施安装、循环泵房/水池/冷却塔给排水安装、消防泵房/水池配置及安装、原料气压缩机厂房给排水及消防设施安装、制冷剂压缩机厂房给排水及消防设施安装、空压制氮站给排水及消防设施安装、燃气锅炉房给排水及消防设施安装、厂区地下管网(外网)等。 颁发《压力管道安全管理与监察规定》规定压力管道为受监察的管道。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”。国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用

管道安装施工监理细则(内容)

1、0 总则 为了利于工程得施工过程控制,规范监理活动,依据项目法人与施工单位签订得施工合同(简称合同文件)、工程设计文件及有关工程施工技术规程规范编制本细则。 1、1 编制依据 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、发包人与承包人签订得施工合同(以下简称“合同文件”); 3、《工程实施方案》 4、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268) 1、2 适用范围 本细则适用于村农田水利设施配套工程管道施工监理。 1、3 执行得规程、规范名称 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249-88); 3、《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007); 4、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268); 2、0 开工控制内容

2、1承建单位应在现场施工放样前7天,将管线放样施测计划报告报送监理人批准。内容应包括: (1)施测项目概述(在现场应布置施工测量控制网)。 (2)施工放样技术说明书(包括平面与高程测量控制网得设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法与操作规程等)。 (3)测量仪器设备得配置、检验与校正资料。 (4)测量专业人员得配置与组合。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)数据记录及整理制度。 2、2 承建单位应在输水管网工程开工前14天,向监理人报送详细得施工措施计划。内容应包括: (1)工程项目概况(包括申请开工分部分项工程项目,设计或合同工程量,施工部位平面、剖面图等)。 (2)施工程序。 (3)施工进度(包括工期安排、典型作业时间、分期形象进度等)。 (4)管网得详细施工方法。 (5)施工机械得配置与劳动力组合。 (6)质量控制措施。 (7)安全生产与环境保护措施。 (8)监理人要求报送得其她资料。 2、3 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经承建单位项目经理

[最新版]工艺管道安装工程监理实施细则(范本)

项目名称 工艺管道安装 监理实施细则 (范本) 批准:总监理工程师 编制:专业监理工程师 长沙xx建设监理有限公司 ×××项目监理部 2020年月日

工艺管道安装监理实施细则(范本) 1.专业工程的特点 1.1 工程概况 1.1.1工程名称; 1.1.2建设地点; 1.1.3设计单位; 1.1.4建设单位; 1.1.5施工单位; 1.1.6工程规模。 1.2 专业工程组成 1.2.1本工程安装的管道总工程量(一般以km数表示)、总造价(如设计文件中有); 1.2.2管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道/高温管道/高压管道等)不锈钢管道、耐腐蚀管道(包括搪瓷管道/衬里管道/玻璃钢管道)、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管等等。 1.3 编写依据 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319-2020、《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2020; 1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料; 1.3.3有关标准、规范、规程: 1) SH3501-2020《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工验收规范》 2)SH3010-2020《石油化工设备和管道隔热技术规范》 3)SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 4)SH/T3517-1997《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》 5)SH3509-1998《石油化工工程焊接工艺评定标准》 6) SH/T3040-2020《石油化工管道蒸汽伴管及夹管设计规范》 7)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 8)GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》

管道沟槽开挖工程监理实施细则

管道沟槽开挖工程监理实施细则 一、总则 1.1本细则依据牛头山水库向临海市沿海及椒北供水一期原水工程溪口水库—章安水厂段工程承包合同及有关规定、规范编制。 1.2本细则仅适用于牛头山水库向临海市沿海及椒北供水一期原水工程所涉及的所有管道沟槽开挖的监理控制。 1.3本细则所指管道沟槽开挖工程包括基础开挖、方井预制及安放、方井内外砂卵石回填和土工布铺设以及方井连系梁浇注等。 二、开工申请及相关资料的报批 2.1管道沟槽开挖工程开工前14 天,承包单位必须向监理单位提交分部工程开工申请,同时应提交下列资料: 1、施工措施计划,其内容至少应包括(但不限于): (1)工程概况和平面布置; (2)工艺流程; (3)设备配置; (4)原材料检验、配合比设计; (5)施工管理及人员配置; (6)质量安全保证体系; (7)进度计划。 2、测量控制点布设及精度资料 3、砼所用砂石、水泥、钢筋试验资料及配合比设计资料 4、施工中应遵循的有关技术要求及指标 5、单元工程划分桩位编号表

2.2分部工程开工7天前,承包单位应对轴线、桩位进行实地放样,并将结果报现场监理工程师,必要时现场监理将督促承包单位与监理一起到现场进行对照检查。 2.3分部工程开工前,施工单位应报请现场监理工程师对准备工作进行查验,查验的主要内容包括: 1、施工设备到位及性能 2、试验设备到位及性能,试验室资质及人员组成,岗位证书 3、临时设施情况 4、原材料质量及数量 三、施工过程监理 3.1施工单位必须按经批准的施工方案组织施工,在施工中若发现施工效果达不到设计或规范要求时,应及时修订施工方案,并报监理部批准。 3.2基础开挖高程以设计图纸高程为准,并注意预留一定厚度人工清挖,以免扰动槽底基础原状土。 3.3混凝土预制桩应严格遵守设计要求及规范进行施工,预制现场有质检和试验人员对施工工艺、质量进行指导和控制,并按规范要求制作试块。 3.4每道工序的检验,都必须依照设计要求在“三检”的基础上,报现场监理工程师认证,否则不得进行下道工序施工。 3.5管道支墩的浇筑,应依照砼工程监理实施细则中的相关规定执行。要求按设计轴线及桩号严格控制弯点和高程。 3.6承包方必须认真进行施工过程的记录和原始资料的整理,资料必须及时、真实、齐全,现场监理将在巡视中随时抽检。 3.7供水管道大部系隐蔽工程,承包单位必须严格按照规程施工,

吹灰器及吹灰蒸汽管道安装监理实施细则

六、监理的工作方法及措施 错误!未定义书签。 吹灰器及吹灰蒸汽管道安装 监理实施细则 批准: 审核: 编写: 一、专业工程的特点 错误!未定义书 签。 二、监理工作内容及范围 错误!未定义书签。 三、编制依据 错误!未定义书签。 四、监理工作流程 错误!未定义书签。 五、监理工作的控制要点及目标值 错误!未定义书签。 七、职业健康安全、环境控制对象及方法 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 八、记录

一、专业工程的特点 炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭布置、固态排渣、全钢结构、全 悬吊结构n 型锅炉。本期工程吹灰器及吹灰管道均由上海克莱德贝尔格曼机械 有限公司生产制造,炉膛上部垂直段水冷壁和尾部烟道包墙两侧共布置 长伸缩式吹灰器、 6台半伸缩 式吹灰器和 2台温度探针, 炉膛下部螺旋段水冷壁 四周共布置 70 台炉膛吹灰器。 本监理实施细则仅适用于华能鹤岗发电有限公司二期 1 X 600MW 超临界机组 工程锅炉吹灰器安装。 、监理工作内容及范围 1. 监理工作内容 1.1. 严格审查施工单位报审的施工方案。 设备报审表》(表A9)同时附有出厂合格证及质量证明书, 经监理工程师确 认达到技术要求的方可使用。 施工阶段监理对工程建设进行“四控” (质量、安全、进度、投资) “二管” 合同管理及信息管理) “一协调”(协调有关单位间的工作关系) 。 华能鹤岗发电有限公司二期工程锅炉为 HG-1900/型超临界参数变压直流 38 台特 1.2. 凡运到现场的材料、设备施工单位应向监理机构提交《工程材料 / 构配件 / 1.3. 参加本工程关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收。 1.4.

管道安装施工监理细则(内容 )

1.0 总则 为了利于工程的施工过程控制,规范监理活动,依据项目法人与施工单位签订的施工合同(简称合同文件)、工程设计文件及有关工程施工技术规程规范编制本细则。 1.1 编制依据 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、发包人与承包人签订的施工合同(以下简称“合同文件”); 3、《工程实施方案》 4、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268) 1.2 适用范围 本细则适用于村农田水利设施配套工程管道施工监理。 1.3 执行的规程、规范名称 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 (SDJ249-88); 3、《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007); 4、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268); 2.0 开工控制内容 2.1承建单位应在现场施工放样前7天,将管线放样施测计划报告报送监理人批准。内容应包括: (1)施测项目概述(在现场应布置施工测量控制网)。 (2)施工放样技术说明书(包括平面和高程测量控制网的设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法和操作规程等)。 (3)测量仪器设备的配置、检验和校正资料。 (4)测量专业人员的配置与组合。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)数据记录及整理制度。 2.2 承建单位应在输水管网工程开工前14天,向监理人报送详细的施工措施计划。内容应包括: (1)工程项目概况(包括申请开工分部分项工程项目,设计或合同工程量,施工部位平面、剖面图等)。

牵引管(拖拉管)监理细则

监理实施细则 (穿越XX公路定向钻进敷设管道工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师:刘新林 总监理工程师:金鑫 日期:2010.1.13 一、工程概况 本工程是XX工程的一个组成部分,主要承担管线穿越宁通公路的作用。管道管材为DN600×8螺旋焊接钢管,工作压力0.5Mpa,试验压力1 Mpa,管线与XX公路基本正交,采用水平定向钻进施工工艺施工。管道全长139.5m,起点位

于大庆北路与宁通公路南辅道交叉口,终点为与之相对的宁通公路北辅道北侧路边。工程由江苏省农垦建筑设计有限公司设计,由江苏真州建筑装饰工程有限公司施工。 二、编制依据 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2、国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程: (1)、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 (2)、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 (3)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50268-98 (4)、《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》--中国非开挖技术协会 3、工程项目文件和江苏省农垦建筑设计有限公司设计的图纸等设计文件资料; 4、业主与监理单位签订的工程建设监理委托合同; 5、监理招标文件和投标文件; 6、建设单位与承包单位签订的建设工程施工承包合同; 7、业主与监理单位签订的补充或修改文件; 8、施工单位的施工组织设计; 9、工程监理规划; 10、业主的各种指示、通知等。 三、工程特点 1、工程采用水平定向钻进施工工艺铺设管道,需专业施工队施工; 2、穿越的公路为宁通公路,是一条重要的国道高速公路,车流量大; 3、工程起点、终点周边环境复杂,两端造斜距离较为紧张,要做好安全防护工作; 4、拖拉的管道是DN600×8螺旋焊接钢管,出土造斜段需开挖后完成拖管施工。 四、监理工作流程 见附表。 五、监理工作控制目标及控制要点 1、质量控制目标:确保工程质量合格,宁通公路路面变形控制在规范允许范围内。控制要点:检查管道管材、管道焊接质量,检查管道防腐质量;审查施工方案;检查钻孔轨迹,施工方法,检查泥浆的失水量,检查造斜段以及管道外壁注浆充填密实情况。

管道安装监理实施细则

B13 工程 监理实施细则(施工阶段管道安装部分) 容提要: 专业工程特点 监理工作控制目标及控制要点 监理工作法和措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 省建设厅监制

目录 B13 (1) 一、专业特点 (3) 二、编写依据 (3) 三、质量控制要点 (3) 四、监理法和措施 (4) (一)室给水管道及配件安装 (4) (二)室消火栓系统安装 (7) (三)给水设备安装 (7) (四)室排水系统安装 (9) (五)雨水管道及配件安装 (10) (六)室热水管道及配件安装 (11) (七)卫生器具安装 (13) (八)室采暖管道安装 (15) (九)室外给水管网 (18) (十)室外排水管道安装 (22) (十一)室外供热管道及配件安装 (23)

一、专业特点 二、编写依据 1.和上级有关工程建设监理针、政策、法律、法规等 2.建设单位委托监理合同 3.建设单位与承包单位签订的施工合同中规定的有关条款 4.监理大纲和监理规划 5.经审查合格的设计图纸文件 6.省、市有关工程建设文件 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 8.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》 GB50242-2002 9.《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97 三、质量控制要点

四、监理法和措施 (一)室给水管道及配件安装 1.给水管道系统选用的材质和管道配件必须符合设计 要求和规规定。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用 水标准。控制手段:检查进场材料合格证和有关部门提供 的检测试验报告。 2.埋地的管道应按设计要求进行防腐,防腐材料和防 腐层厚度以及施工法应符合设计要求和规规定。控制手 段:现场观察检查或局部解剖检查,检查施工单位的防腐 记录。 3.采用焊接连接的管道,焊缝外形尺寸应符合图纸和 工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母 材应圆滑过度,焊缝及热影响区表面应无裂纹、未融合、 未焊透、夹渣、弧坑、气等缺陷;采用其他式连接(螺纹

管道安装工程监理细则

陕西众源绿能定边LNG工程 管道安装工程监理实施细则 陕西众源绿能天然气有限责任公司 定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道安装工程监理细则 编制人 总监理工程师 司限公有工武汉威仕程监理LNG工程项目监理部陕西定边日月年201010101

陕西众源绿能定边LNG工程 管道安装工程监理实施细则 目录 1、管道安装工程概况及特点 (03) 2、本监理细则编制主要依据 (04) 3、管道施工监理工作范围与相关配合 (07) 4、管道安装质量控制点及其检查频度 (08) 5、管道施工准备阶段的监理工作细则 (12) 6、管道工程施工阶段的监理工作细则 (13) 7、管道竣工验收阶段的监理工作细则 (30)

2 工程陕西众源绿能定边LNG 管道安装工程监理实施细则 管道安装工程概况及特点1. 定边县天然气储存调峰液化项目建设工程管道·陕西众源绿能天然气有限责任公司安装工程主要内容:罐区、空压制氮站、LNG1.1 化工工艺系统管道:有冷剂压缩机厂房、工艺装置区、导热油炉、火炬等设施的工艺和公用工程各种管道安装,主要有天然气管道、冷剂管道、管道、放空气和排液管道、冷却水管道、压缩空气管道、氮气管道、公用工程软管LNG站;厂区管网(外管网)主要有工艺物料系统管道、压缩空气和氮气系统管道、热水采暖供热管道、导热油热媒系统管道等四个系统,连接空压制氮站、一期压缩机厂房、工路。工艺8LNG罐区、锅炉房等设施的内管。另有理化在线分析采样送样管共艺装置、和公辅管道均采取架空敷设。工业与民用建筑给排水及消防、采暖通风及热力管道工程:主要有工厂大门采1.2 暖通风、生活楼采暖通风、综合办公楼采暖通风、货运大门采暖、货运大门通风、中控维修间采暖通风、导热油系统燃气热媒炉房、燃气锅炉房管道的楼采暖通风、综合仓库/ 安装等。##、工厂大门给排水及消防设施安装、)、2给排水及消防管道主要有深井泵房((1货运大门给排水及消防设施安装、办公楼给排水及消防设施安装、生活楼给排水及消防维修间给排水及消防设施安装、消/设施安装、中控楼给排水及消防设施安装、综合仓库储罐给排水及消防设施安装、罐区围堰排水、总变电LNG防设施安装水池配置及安装、冷却塔给//水池所给排水及消防设施安装、装置变电所给排水及消防设施安装、循环泵房水池配置及安装、原料气压缩机厂房给排水及消防设施安装、制冷排水安装、消防泵房/剂压缩机厂房给排水及消防设施安装、空压制氮站给排水及消防设施安装、燃气锅炉房给排水及消防设施安装、厂区地下管网(外网)等。国家颁发《压力管道安全管理与监察规定》规定压力管道为受监察的管道。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”。国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力管道进一步明确为“利用一定的压力,用于输送气体或者液

给排水管道工程监理实施细则

给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 xx工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日 目录

1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (17) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (18) 6安全及文明施工监理措施 (20)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.5《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.6监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.7其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 因部分相交道路尚未实施,本次设计排水管无法形成管网系统,故本次考虑近远期结合方案如下: 雨水:近期在管道出口处开挖明渠排至现状水系,远期待相交道路雨水管实施后,再进行管网衔接; 起点~城际铁路段:受现状地形及下游水位限制,部分雨水管道与过路箱涵交叉,此时将在涵洞内的雨水管断开,同时将涵洞内下游的雨水管端头封堵,以防发生湖水倒灌,若远期涵洞处水系废除,则再将封堵的端头重新启动。 污水:近期污水管道临时堵死或溢流到雨水管中,远期待下游污水系统形成后,再进行衔接形成系统。 1.标准段管道位置:雨水管位于道路两侧20.5m;污水管位于道路两侧23.5m。具体管位详见道排水平面图。 2.管道材料 ①雨水口连接管采用Ⅱ级平口式钢筋混凝土管,连接管采用C15混凝土包管,包封大样图参见附图。 ②雨污水管道

相关文档
相关文档 最新文档