工程报验单

项目名称:新蔡县第二污水处理工程项目施工单位:河南省大成建设工程有限公司致:河南省育兴建设工程管理有限公司

按合同和规范要求,我单位已完成 UPVC给水管(DN100)的沟槽开挖,并经自检合格,报请查验。

工程地点:新蔡县西北产业聚集区内,平长线(S216)以北,天龙禽业以西

具体部位市政供水管网处→厂区南路→厂区东路→厂区北路(UPVC给水管(DN100)

检验内容1、槽底高程;2、中线每侧宽度。

附件:自检资料1、测量复核记录;

2、沟槽开挖与地基处理分项工程质量验收记录表;

3、沟槽质量评定表;

4、槽底高程汇总表;

5、隐蔽工程报验单;

6、隐蔽工程检查验收记录。

要求到现场检验时间

现场施工意见:

项目经理:日期:

项目监理工程师意见:

项目监理工程师:日期:

隐蔽工程报验单

项目名称:新蔡县第二污水处理工程项目施工单位:河南省大成建设工程有限公司致:河南省育兴建设工程管理有限公司

按合同和规范要求,我单位已完成下列隐蔽工程,请予以检查和验收。

工程内容:UPVC给水管(DN100)沟槽开挖工作

附:隐蔽工程验收记录

承包商:日期:

专业监理工程师验收结果及意见:

专业监理工程师:日期:

隐蔽工程检查验收记录

年月日

工程名称新蔡县第二污水处理工

程污水处理项目施工单位河南省大成建设工程有

限公司

隐检项目UPVC给水管(DN100)沟

槽开挖隐检范围市政供水管网处→厂区南路

→厂区东路→厂区北路

隐检内容

及检查情

1、原状地基不得扰动、受水浸泡或受冻;

2、地基承载力应满足设计要求;

3、进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求;

4、沟槽开挖的尺寸允许偏差。

验收意见基底无挠动,无被水浸泡现象,符合规范要求。

处理情况

及结论

设计单位监理单位施工项目技

术负责人

质检员填表人施工单位

沟槽开挖高程表

工程名称:新蔡县第二污水处理厂厂区管道工程日期:

位置:市政供水管网处→厂区南路→厂区东路→厂区北路(UPVC给水管DN100)桩号槽底高程桩号槽底高程

设计(m)

实测

(m)

偏差

(mm)

设计

(m)

实测

(m)

偏差

(mm)

应测点数:合格点数:合格率:工程技术负责人:施工员:质检员:

工程报验单

项目名称:新蔡县第二污水处理工程项目施工单位:河南省大成建设工程有限公司致:河南省育兴建设工程管理有限公司

按合同和规范要求,我单位已完成UPVC给水管(DN100)的砂垫层,并经自检合格,报请查验。

工程地点:新蔡县西北产业聚集区内,平长线(S216)以北,天龙禽业以西

具体部位市政供水管网处→厂区南路→厂区东路→厂区北路(UPVC给水管DN100)

检验内容1、垫层厚度;2、中线每侧宽度。

附件:自检资料1、沟槽质量评定表;

2、管道基础分项工程质量验收记录表;

3、砂垫层高程汇总表;

4、隐蔽工程报验单;

5、隐蔽工程检查验收记录。

要求到现场检验时间

现场施工意见:

项目经理:日期:

项目监理工程师意见:

项目监理工程师:日期:

隐蔽工程报验单

项目名称:新蔡县第二污水处理工程项目施工单位:河南省大成建设工程有限公司致:河南省育兴建设工程管理有限公司

按合同和规范要求,我单位已完成下列隐蔽工程,请予以检查和验收。

工程内容:UPVC给水管(DN100)砂垫层工作

附:隐蔽工程验收记录

承包商:日期:

专业监理工程师验收结果及意见:

专业监理工程师:日期:

隐蔽工程检查验收记录

年月日

工程名称新蔡县第二污水处理工

程污水处理项目施工单位河南省大成建设工程有

限公司

隐检项目UPVC给水管(DN100)砂

垫层隐检范围市政供水管网处→厂区南路

→厂区东路→厂区北路

隐检内容

及检查情

验收意见符合规范要求。

处理情况

及结论

设计单位监理单位施工项目技

术负责人

质检员填表人施工单位

砂层高程汇总表

工程名称:新蔡县第二污水处理厂厂区管道工程日期:

位置:市政供水管网处→厂区南路→厂区东路→厂区北路(UPVC给水管DN100)桩号槽底高程桩号槽底高程

设计(m)

实测

(m)

偏差

(mm)

设计

(m)

实测

(m)

偏差

(mm)

应测点数:合格点数:合格率:工程技术负责人:施工员:质检员:

项目名称:新蔡县第二污水处理工程项目施工单位:河南省大成建设工程有限公司致:河南省育兴建设工程管理有限公司

按合同和规范要求,我单位已完成UPVC给水管(DN100)的安管,并经自检合格,报请查验。

工程地点:新蔡县西北产业聚集区内,平长线(S216)以北,天龙禽业以西

具体部位市政供水管网处→厂区南路→厂区东路→厂区北路(UPVC给水管DN100)

检验内容1、管内底高程;2、中线位移;3、相邻管内底错口。

附件:自检资料1、化学建材管接口连接分项工程质量验收记录表;

2、雨水口及支、连管分项工程质量验收记录表;

3、管道铺设分项工程质量验收记录表;

4、安管质量评定表;

5、管内底高程表;

6、隐蔽工程报验单;

7、隐蔽工程检查验收记录。

要求到现场检验时间

现场施工意见:

项目经理:日期:

项目监理工程师意见:

项目监理工程师:日期:

项目名称:新蔡县第二污水处理工程项目施工单位:河南省大成建设工程有限公司致:河南省育兴建设工程管理有限公司

按合同和规范要求,我单位已完成下列隐蔽工程,请予以检查和验收。

工程内容:UPVC给水管(DN100)安管工作

附:隐蔽工程验收记录

承包商:日期:

专业监理工程师验收结果及意见:

专业监理工程师:日期:

隐蔽工程检查验收记录

年月日

工程名称新蔡县第二污水处理工

程污水处理项目施工单位河南省大成建设工程

有限公司

隐检项目UPVC给水管(DN100)安

管隐检范围市政供水管网处→厂区南

路→厂区东路→厂区北路

隐检内容

及检查

情况

1、管道铺设位置符合设计要求;

2、管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况;

3、管道铺设安装必须稳固,管道应线性平直;

4、管道铺设的水平轴线和管底高程尺寸允许偏差。

验收意见管道安装顺直,符合规范要求。

处理情况

及结论

设计单位监理单位施工项目技

术负责人

质检员填表人施工单位

管道高程汇总表

工程名称:新蔡县第二污水处理厂厂区管道工程日期:

位置:市政供水管网处→厂区南路→厂区东路→厂区北路(UPVC给水管DN100)桩号槽底高程桩号槽底高程

设计(m)

实测

(m)

偏差

(mm)

设计

(m)

实测

(m)

偏差

(mm)

应测点数:合格点数:合格率:工程技术负责人:施工员:质检员:

项目名称:新蔡县第二污水处理工程项目施工单位:河南省大成建设工程有限公司致:河南省育兴建设工程管理有限公司

按合同和规范要求,我单位已完成UPVC给水管(DN100)回填,并经自检合格,报请查验。

工程地点:新蔡县西北产业聚集区内,平长线(S216)以北,天龙禽业以西

具体部位市政供水管网处→厂区南路→厂区东路→厂区北路(UPVC给水管DN100)

检验内容槽内清理干净,无积水,无杂物,回填土质符合要求,压实度合格率100%

附件:自检资料1、沟槽回填分项工程质量验收记录表;

2、回填土质量评定表;

3、隐蔽工程报验单;

4、隐蔽工程检查验收记录。

5、土壤质量密度(环刀法)实验记录。

要求到现场检验时间

现场施工意见:

项目经理:日期:

项目监理工程师意见:

项目监理工程师:日期:

项目名称:新蔡县第二污水处理工程项目施工单位:河南省大成建设工程有限公司致:河南省育兴建设工程管理有限公司

按合同和规范要求,我单位已完成下列隐蔽工程,请予以检查和验收。

工程内容:UPVC给水管(DN100)回填工作

附:隐蔽工程验收记录

承包商:日期:

专业监理工程师验收结果及意见:

专业监理工程师:日期:

隐蔽工程检查验收记录

年月日

工程名称新蔡县第二污水处理工

程污水处理项目施工单位河南省大成建设工程

有限公司

隐检项目UPVC给水管(DN100)回

填隐检范围市政供水管网处→厂区南

路→厂区东路→厂区北路

隐检内容

及检查

情况

验收意见槽内清理干净,无积水、无杂物,回填土符合规范要求。处理情况

及结论

设计单位监理单位施工项目技

术负责人

质检员填表人施工单位

土壤质量密度(环刀法)实验记录

工程名称:新蔡县第二污水处理工程项目

部位:市政供水管网处→厂区南路→厂区东路→厂区北路(UPVC给水管DN100)取样类别素土

取样部位

含水量测定

盒号

盒质量(g)

盒+湿土质量(g)

盒+干土质量(g)

湿土质量(g)100 100 100 100 100 100 100 干土质量(g)

含水率(%)

平均含水率(%)

干质量密度测定

环刀号 1 2 3 4 5 6 7 环刀+湿土质量(g)

环刀质量(g)

湿土质量(g)

环刀容积(cm3)

湿质量密度(g/cm3)

平均湿质量密度(g/cm3)

干土质量密度(g/cm3)

达到密度

最佳干质量密度(g/cm3)

占最佳干质量密度(%)

备注

审核:实验:日期:

工程验收单范本样本

工程竣工验收单的格式

?建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准。 工程验收单范本 工程质量评估报告是单位工程、分部工程及某些分项工程完工后, 在施工单位自检质量合格的基础上, 监理工程师根据曰常巡查、旁站掌握的情况, 结合对工程初验的意见, 编写对工程质量予以正确评定的报告。它是监理工程师对工程质量客观、真实的评价, 是监理资料的主要内容之一, 也是质量监督站核验质量等级的重要基础资料. 工程质量评估报告内容一般应包括工程概况、质量评估依据、分部分项工程划分及质量评定、质量评估意见四个部分。 1、工程概况应说明工程所在地理位置、建筑面积, 设计、施工、监理单位, 建筑物功能、结构型式、装饰特色等。 2、质量评估依据 (1)设计文件; (2)建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国家、地方现行标准; (3)国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定等。 3、分部分项工程划分及质量评定 分部工程质量评估报告应叙述对分项工程进行划分及施工单位自评质量等级情况, 要着重反映监理工程师曰常对分项工程质量等级的核查情况。地基与基础分部工程还应重点说明桩基的施工质量状况, 主体工程分部应增加对建筑物沉降观测及对混凝土强度的评定情况, 砖混结构应说明对砂浆强度的评定情

况。编写单位工程质量评估报告时, 要简述各分部工程的质量评定情况, 设备安装、高度、试运转情况。重点叙述对质量保证资料的审查、观感质量评定等, 反映工程的结构安全、重要使用功能、装饰工程的质量特色等, 另外还应说明建筑物有无异常的沉降、裂缝、倾斜等情况。 4、质量评估意见监理单位应对所评估的分部、分项、单位工程有个确切的意见。监理工程师能够根据对分项工程旁站检查及等级抽查情况评估分项、分部工程的质量等级。单位工程竣工后, 监理工程师应根据主体、装饰工程质量评定、质量保证资料的审查、观感质量评定等评估工程的结构安全、重要使用功能及主要质量情况, 并应有确切的质量评估结论性意见。 人防工程竣工验收报告( 范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号, 具体地址边界为: 北临XXXX号( 路) , 南临XXXX号( 路) , 东临XXXX号( 路) , 西临XXXX号( 路) 。建设占地XXX公顷, 建筑面积XXXX平方米, 人防地下室所处地下XX层, 面积XXXX平方米, 平时用途为XXXX, 战时用途为XXXX。 工程建设投资单位是XXXX, 勘察单位是XXXX, 设计单位是XXXX, 施工总承

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

工程验收单

装修装饰工程 竣工验收报告 执行标准GB50210—2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》山西省装修装饰行业管理办公室

装修装饰工程基本情况工程名称: 工程地址: 设计单位: 施工单位: 建设单位: 装饰面积: 开工日期: 竣工日期: 装修装饰工程基本评定 工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求,质量保证措施有力,质量管理体系健全,运行正常,确保了工程质量达到良好的效果,工程质量总体达到国家相关验收标准,验收合格。 建设单位: 年月日施工单位: 年月日 监理单位: 年月日

工程竣工决算单 客户姓名工程地址 竣工日期结算时间 一、合同造价:人民币(大写):¥: 二、中期决算造价:人民币(大写):¥: 三、竣工结算内容: 1、中期预决算后,共发生变更项 其中变更增加项,合计人民币(大写): 其中变更减少项,合计人民币(大写): 实际发生比中期预算增加人民币(大写): 实际发生比中期预算减少人民币(大写): 2、(详细决算内容见工程决算明细表) 四、工程决算总造价人民币(大写):¥: 五、结算款(工程结算总造价减去已付款项)¥: 人民币(大写):¥: 请客户务必于工程结算完三天内,将结算款交到公司财务部或营业部经理处,公司在收到结算款后,将钥匙交给客户,并开收据及工程保修卡。 客户签字项目经理工程经理

客户登记卡 客户姓名登记日期 身份证号 工程地址 联系电话预计装修日期 房型结构使用面积 初步估算造价看样板房与否 通过何种途径前来 客户提示记录 市场部人员设计师设计总监

客户授权书 尊敬的客户: 感谢您选择了山西汇善达装饰。请您授权设计师,工程经理为您的家庭装修服务。为了确保施工质量和工期,本公司采取了最先进的流程控制管理方法,很多控制点需要您的参加和签字确认,衷心希望得到您的支持和协助。以下是施工控制点明细,请您在需要亲自参加的控制点后打勾确认。 序号控制点明细请客户确认打勾确认 1 施工图现场设计交底单需要参加□不需要参加□ 2 施工前现场原状交底单需要参加□不需要参加□ 3 基础工作检查记录需要参加□不需要参加□ 4 公司购买主要材料品牌确认单1 需要参加□不需要参加□ 5 水路试水情况记录需要参加□不需要参加□ 6 水路隐蔽工程验收记录需要参加□不需要参加□ 7 电路隐蔽工程验收记录需要参加□不需要参加□ 8 基层结构隐蔽工程验收记录需要参加□不需要参加□ 9 中期预决算单需要参加□不需要参加□ 10 中期缴款通知单需要参加□不需要参加□ 11 防水蓄水情况记录需要参加□不需要参加□

施工放样报验单

施工放样报验单 项目名称: 承包人:合同段编 监理单位: 监理表编号 致(监理工程师): 根据合同要求,业已完成施工放样 工作,清单如下,请予查验。 承包人:日期: 桩号或位置工程或部位名称放样内容备注 ZK15+038.447~ZK5+058.447 仰拱、填充平面位置、高程 7 附件:测量及放样资料 监理员意见: 监理员:日期: 专业工程师结论: 专业工程师:日期: 施工放样报验单 项目名称: 承包人:合同段编号:H4 监理单位: 监理表编号: 致(监理工程师): 根据合同要求,业已完成 ZK14+060~ZK14+180段路基填筑93区第16层施工放样工作,清单如下,请予查验。 承包人:日期:

桩号或位置工程或部位名称放样内容备注ZK14+060~ZK14+180 路基填筑平面位置、高程 附件:测量及放样资料 监理员意见: 监理员:日期: 专业工程师结论: 专业工程师:日期: 施工放样报验单 项目名称:渝湘高速公路洪酉段 承包人:路桥集团国际建设股份有限公司合同段编号:H4 监理单位:武汉大通公路桥梁工程监理表编号:A-4-□□□—□□—□□□—□□□咨询监理有限责任公司 致(监理工程师): 根据合同要求,业已完成 YK13+990~YK14+020右侧路堤墙墙身施工放样 工作,清单如下,请予查验。 承包人:日期: 桩号或位置工程或部位名称放样内容备注YK13+990~YK14+020 右侧路堤墙平面位置、高程 附件:测量及放样资料

监理员意见: 监理员:日期: 专业工程师结论: 专业工程师:日期: 施工放样报验单 项目名称:渝湘高速公路洪酉段 承包人:路桥集团国际建设股份有限公司合同段编号:H4 监理单位:武汉大通公路桥梁工程监理表编号:A-4-□□□—□□—□□□—□□□咨询监理有限责任公司 致(监理工程师): 根据合同要求,业已完成大董岭隧道左幅ZK15+135洞身开挖施工放样 工作,清单如下,请予查验。 承包人:日期: 桩号或位置工程或部位名称放样内容备注 ZK15+135 洞身开挖平面位置、高程 附件:测量及放样资料 监理员意见: 监理员:日期: 专业工程师结论: 专业工程师:日期: 施工放样报验单 项目名称:渝湘高速公路洪酉段 承包人:路桥集团国际建设股份有限公司合同段编号:H4

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

工程验收单(1)

附件二--01合同编号:ZXGS-L-2016 大连方正佳居装饰-开工材料验收单 项目地址: 施工单位 验收时间开工日期材料入场日期 现场情况施工合同、预算报价(品牌、现场材料(品牌、型号、规格) 处理意见型号、规格)依据描述 水泥、沙子、 砖砌块 给水管道及 其附件 排水管管道 及其附件 强、弱电导 线 电工专用穿 线管及其附 件 其他节点 (防水、泥 木、油漆腻 子、竣工) 材料 现场文明生 产情况以及 后续节点技 术交底 □ 需返工,不合格,延期验收 □ 需改进,合格,验收通过 验收意见 □ 合格,验收通过 □ 优良,验收通过 验收签字甲方:乙方:丙方:

附件二--02 合同编号:ZXGS-L-2016 方正佳居--水电验收 项目地址:验收日期: 检查内容合格情况 1、水电材料品牌、规格等,是否符合图纸要求,是否与报价单上的品牌、规格等一致,是否符合甲方用材标准。(根 是□否□ 据合同报价说明执行) 2、电线规格:照明线,普通插座线采用2.5mm2电线,照明线路控制线可使用导线线径不低于1.5mm2的电线,厨房插座, 空调插座线应采用4mm2电线;电线是否有分色,全屋火、零、地线三线颜色是否有区分,同一种类的电线是否全部颜 色是□否□ 一致。(根据合同报价说明执行) 3、管与管之间采用套管连接,管与管的对口应位于套管中心,pvc胶水连接牢固,线管与底盒之间应使用杯梳或锁 扣。是□否□ 4、潮湿区域(卫生间、厨房、阳台)不允许在地面敷设电路,PVC线管在砌体墙上开槽敷设时,距离墙面深度应不小 于 是□否□ 0.5cm。 5、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设接线盒;墙面不允许开横槽,特殊情况下,横 槽 是□否□ 的长度不得超过50cm。 6、导线在管内严禁接头,接头应在检修底盒或箱内,以便检修;穿墙、移位需用硬管连接暗盒,不能用软管连接,不 是□否□ 能有裸线。 电7、同一回路电线应穿入同一根管,管内导线的总横截面积应小于线管截面的40%,(例如:¢16的线管单管最多允许 穿 是□ 否 □2.5m㎡(4m㎡)电线3根)。 路 8、强弱电布线禁止共管共盒,强、弱电线交叉是否做特殊处理(例如:强、弱电交叉是否使用锡箔纸处理),强、弱 是□否□ 电线管是否分色敷设。 9、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖 上。是□否□ 10、在布线套管时,同一沟槽如超过2根线管,管与管之间必须留≥1.5cm的缝隙,以防填充水泥时产生空鼓,所有线 管 是□否□ 是否使用专用管卡固定。 11、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm,交叉距离不应小于10cm。是□否□ 12、开关位置为便于操作,边缘距地台高度120至140cm,高差应小于 0.5cm。是□否□ 13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,无特殊要求普通插座距地30cm,高差应小于 0.5cm。是□否□ 14、热水器电源插座离地1800mm左右,偏离热水器安装,卫生间等电位保留,预留4m㎡双色线连接至 最近的插座地线上。是□否□ 15、强电箱是否采用分漏保控制(照明、挂机不经过漏保,漏保不能当总开)。是□否□ 16、验收合格后的电路,预留的接线线头是否有做绝缘保护处理。是□否□ 17、冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于100mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时,应采用半柔性管材连 是□否□ 接,水管内丝接头是否预留合适的深度(考虑贴砖厚度,一般伸出墙体完成面3mm左右。) 18、管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求(是否符合自排水要求)。是□否□ 19、新设水管采用水压静压试验。要求:0.6兆帕(约6千克/毫米2),以静压15分钟不回落为准。是□否□ 水20、沐浴进出水口中心间距15cm,离地90-110cm。浴缸进出水口中心间距15cm,离地65-75cm。是□ 否 □21、洗脸盆,洗菜盆进出水口中心间距15cm,离地55cm左右。热水器进,出水口中心间距15cm,离地120cm。是□否 路

施工放样报验单

新疆维吾尔自治区水利水电工程施工质量管理工作常用表格: 《新疆维吾尔自治区水利水电工程施工质量管理工作常用表格》是2010年11月水利水电出版社出版的图书,由新疆维吾尔自治区水利水电工程质量监督中心站编。 内容简介: 《新疆维吾尔自治区水利水电工程施工质量管理工作常用表格》为了适应当前水利水电工程建设快速发展和贯彻《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL 223—2008)……等水利行业部门规章、技术标准及地方标准的有关规定、结合新疆维吾尔自治区水利水电工程建设质量管理的实际需要而编写,内容包括自治区水利水电工程项目法人、设代机构、监理机构、施工单位、检测单位在工程实施阶段施工质量管理工作常用表格。《新疆维吾尔自治区水利水电工程施工质量管理工作常用表格》可供水利水电工程项目法人、设代机构、监理机构、施工单位、检测单位的质量管理技术人员使用,也可供其他有关人员参考。 图书目录: 前言 一、项目法人施工质量管理工作常用表格 JG01进场通知 JG02业务联系单 JG03移交单

JG04建设管理通知 JG05会议纪要 JG06项目部报告 JG07建设管理月报 JG07附表1完成工程量月统计表 JG07附表2工程施工质检月报表 JG07附表3工程变更月统计表 JG08建设管理周报 JG08附表1完成工程量周统计表 JG08附表2工程施工质检周报表 JG08附表3工程变更周统计表 JG09建设管理巡视记录 JG10建设管理查阅记录 JG11项目法人项目部建设管理瞌 JG12项目法人建设管理瞄 JG13工程量计算书 JG14设计变更、新增项目工程量申报表JG15设计变更、新增项目单价申报表JG16工程量结算书 JG17施工方法及工艺过程 JG18图纸、资料登记表 JG19文件批阅单

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

施工放样报验单

施工放样报验单 (承包[ ]放样号) 合同名称:合同编号: 致:(监理机构) 根据合同要求,我方已完成的施工放样工作,经自检合格, 请贵方审核。 序号或位置工程或部位名称放样内容备注 附件: □开挖或建筑物放样测量成果 □金属结构安装放样测量成果 □机电设备安装放样测量成果 □ 承包人:(现场机构名称及盖章) 技术负责人:(签名) 日期:年月日 审核意见: 监理机构:(名称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 说明: 1.本表一式份,由承包人填写。监理机构审核后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 联合测量通知单 (承包[ ]联测号)

合同名称:合同编号: 致:(监理机构) 根据合同约定和工程进度,我方拟进行工程测量工作,请贵方派员参加。 施测工程部位: 项目工作内容: 任务要点: 施测计划时间:年月日至年月日 承包人:(现场机构名称及盖章) 技术负责人:(签名) 日期:年月日 □拟于年月日派监理人员参加测量。 □不派人参加联合测量,贵方测量后将测量结果报我方审核。 监理机构:(名称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 说明: 1.本表一式份,由承包人填写。监理机构审核后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。 施工测量成果报验单 (承包[ ]测量号) 合同名称:合同编号:

致:(监理机构) 我方已完成□施工控制测量/□工程计量测量/□地形测量/□施工期表形监测的施工测量工作,经自检合格,请贵方审核。 施测部位: 施测说明: 附件: □施工控制测量□工程计量测量□地形测量□施工期表形监测 1.测量数据。 2.数据分析及平差成果1.工程量计算表。 2.断面图。 3.其他 1.测量数据。 2.数据分析及成果(数 据处理方法,断面图或 地形图) 1.观测数据。 2.数据分析及评价 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日期:年月日 审核意见: 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 说明: 1.本表一式份,由承包人填写。监理机构审核后,发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

装修隐蔽工程验收单

装修隐蔽工程验收单 房屋地址铺位号 商户使用人装修人进场日期验收日期项目内容标准责任部门验收结果验收人交验人 房屋结构隐蔽工程管理技术 标准 楼板楼板最大承载能力:400KG/M2 工程部外墙外墙中的玻璃石材和幕墙以及栏杆等设施不允许变动或修改 结构梁、柱及混凝土结构面 结构梁、柱及混凝土结构面不得有任何变动或损坏, 梁柱不得挖 槽.切割开孔 内部吊顶 排烟防火阀,空调室内机.空调水阀.消防蝶阀、防火卷帘门控制箱 安装处的天花吊顶均需开检修口,500*500MM 不得采用膨胀螺栓贯穿楼板;吊顶采用木质材料,不得超出总面积 的10%,木质材料须刷合格的防火涂料,不少于2遍; 安装屋面设备安装屋面设备时,不得破坏屋面防水层、隔热层及主体结构 内墙或间隔内墙或间隔采用轻钢龙骨隔墙或轻质隔墙 设置厨房或其它有用水要求 在餐饮区内设置厨房或其它有用水要求的区,需做防水处理;必 须采用柔性防水材料;防水层的边缘收口部份应沿墙基向上延伸至 不低于450mm 闭水检测要求存水:普通商户24小时,厨房48小时,不漏为合格 采暖通风系统隐蔽工程管理技术标准空调末端设备 空调末端设备不得随意更改,如确需更改必须进行申请。风机盘管 必须加装回风箱,并带有过滤网。更改后的空调配置不得大于原有 配置功率和水流量 工程部风口、风管 原有风管不得增加,改动,增加风口必须满足送风要求,增加风 口不得造成送风不匀、减小,如需增加软管风道,其单根长度不得 超过1m,且需有相应保温措施 工程部新风系统新风系统不得另行增加出风口,不得随意驳接工程部

空调进出水空调进出水阀门侧须留500*500㎜检查口,检查口上方不得有障碍工程部 冷凝水系统冷凝水系统凝结水排水管道坡度不小于2%,对于风柜排水管须有 U形弯,冷凝水必须做闭水试验;水系统进水、出水管须安装有阀 门、金属软接头,进水管须加Y形过滤器,出水管应增加电动阀 工程部 管道 管道采用橡塑保温,厚度不小于25㎜,大于DN100㎜的管道厚度 19+19㎜; 工程部 分体空调室外机分体空调室外机安装位置必须根据指定位置,装在屋顶不得破坏防 水层、隔热层,基础须有避震装置,出外墙管道须有防雨水倒流坡 度 工程部 厨房排烟系统厨房排烟系统柔性连接侧段管制作材料必须为不燃材料, 需采用 漏光法检验管道气密性工程部厨房排烟屋面排烟口应竖直向上,距屋面2.5m,并配备防雨罩 给排水系统隐蔽工程管理技术标准给水管道 给水管道试验压力应为工作压力1.5倍,且不小于0.6MPA。在试验 压力下观测10min,压力降不大于0.02MPA,然后降到工作压力进 行检查,应不渗漏:工作压力稳压2小时,压力下降不大于0.03MPA, 同时检查各联接处不得渗漏; 工程部管道吊支架应安装平整牢固 水表 水表应安装在便于检修,不受污染的地方,普通商铺安装螺旋式水 表需选择DN25㎜以下水表,餐饮商铺安装螺旋式水表需选择 DN50mm以下水表,表前与阀门有不小于8倍水表接口直径的直线管 段 工程部排水管道 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前须做灌水试验,其灌水高度不低于 底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,满水5分钟,水面下降后 再灌满观察5分钟,液面不降,无渗漏为合格工程部 排水管道坡度:不小于3.5% 排水管道如有乙字弯应加设清扫口,埋地或地板下面的排水管道的 检查口,应设在检查井内 餐饮设备引出的排水管道,不得与污水管道直接连接,应设隔油池。 商户已经设置隔油池的,严禁改变隔油池以及管道的位置和规格 工程部

装修隐蔽工程验收单(新版)

装修隐蔽工程验收单 房屋地址 铺位号 商户使用人装修人进场日期 验收日期 项目内容标准责任部门验收结果验收人交验人 房屋结构隐蔽工程管理技术 标准 楼板楼板最大承载能力:400KG/M2 工程部外墙 外墙中的玻璃石材和幕墙以 及栏杆等设施不允许变动或 修改 结构梁、柱及混凝 土结构面 结构梁、柱及混凝土结构面不 得有任何变动或损坏, 梁柱 不得挖槽.切割开孔 内部吊顶 排烟防火阀,空调室内机.空 调水阀.消防蝶阀、防火卷帘 门控制箱安装处的天花吊顶 均需开检修口,500*500MM 不得采用膨胀螺栓贯穿楼板; 吊顶采用木质材料,不得超出 总面积的10%,木质材料须刷 合格的防火涂料,不少于2遍; 安装屋面设备 安装屋面设备时,不得破坏屋 面防水层、隔热层及主体结构 内墙或间隔 内墙或间隔采用轻钢龙骨隔 墙或轻质隔墙 设置厨房或其它有 用水要求 在餐饮区内设置厨房或其它 有用水要求的区,需做防水处 理;必须采用柔性防水材料; 防水层的边缘收口部份应沿 墙基向上延伸至不低于450mm 闭水检测要求存水:普通商户 24小时,厨房48小时,不漏 为合格 采暖通风 系统隐蔽工程管理技术标准空调末端设备 空调末端设备不得随意更改, 如确需更改必须进行申请。风 机盘管必须加装回风箱,并带 有过滤网。更改后的空调配置 不得大于原有配置功率和水 流量 工程部风口、风管 原有风管不得增加,改动, 增加风口必须满足送风要求, 工程部

增加风口不得造成送风不匀、减小,如需增加软管风道,其单根长度不得超过1m,且需有相应保温措施 新风系统新风系统不得另行增加出 风口,不得随意驳接 工程部 空调进出水空调进出水阀门侧须留 500*500㎜检查口,检查 口上方不得有障碍 工程部 冷凝水系统冷凝水系统凝结水排水管 道坡度不小于2%,对于 风柜排水管须有U形弯, 冷凝水必须做闭水试验; 水系统进水、出水管须安 装有阀门、金属软接头, 进水管须加Y形过滤器, 出水管应增加电动阀 工程部 管道 管道采用橡塑保温,厚度 不小于25㎜,大于DN100 ㎜的管道厚度19+19㎜; 工程部 分体空调室外机分体空调室外机安装位置 必须根据指定位置,装在 屋顶不得破坏防水层、隔 热层,基础须有避震装置, 出外墙管道须有防雨水倒 流坡度 工程部 厨房排烟系统厨房排烟系统柔性连接侧 段管制作材料必须为不燃 材料, 需采用漏光法检验 管道气密性工程部厨房排烟屋面排烟口应竖 直向上,距屋面2.5m,并 配备防雨罩 给排水系 统隐蔽工程管理技术标准给水管道 给水管道试验压力应为 工作压力1.5倍,且不小 于0.6MPA。在试验压力 下观测10min,压力降不 大于0.02MPA,然后降到 工作压力进行检查,应不 渗漏:工作压力稳压2 小时,压力下降不大于 0.03MPA,同时检查各联 接处不得渗漏; 工程部 管道吊支架应安装平整牢 固

隐蔽工程验收单

编号:01 工程名称郑州引黄涵闸清淤与安全设施建设项目(二标段) 验收项目 1.土方 2.砼 3.钢筋 4.接地极验收日期年月日验收部位赵口引黄涵闸立杆基础及接地极 验收内容: 一、土方: 1.基坑尺寸:1M*1M*1.2M 个数4个。 二、砼: 1.型号:C25 2.尺寸:1M*1M*1.2M 个数4个。 三、钢筋: 1.钢筋笼:4*M24 2.加强钢筋:1.5米Φ20螺纹钢筋16根 1米Φ20螺纹钢筋8根 四、接地极: 1.接地极尺寸:50mm*50mm*3mm 长度:1.5米 2、埋设深度:离地30cm,地下1.2米 验收意见: 经建设单位工程负责人及监理公司监理人员现场测定、核实,验收内容工程量 ,符合隐蔽条件,隐蔽。 验收结论:□同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 验收人员:验收日期:年月日 施工单位(盖章)监理单位(签章)建设单位(签章) 签 章 栏

编号:02 工程名称郑州引黄涵闸清淤与安全设施建设项目(二标段) 验收项目1.线缆沟土方 2.PVC线管、光缆及配线3. 开 挖回填、4、道路及草皮恢复 验收日期年月日 验收部位线缆沟 验收内容: 一、线缆沟土方: 1.开挖土方量:345m3。 二、PVC线管、光缆及配线: 1. PVC线管型号:刚性阻燃管Φ20,布设长度:2050米; 2.光缆型号:单模单纤四芯,布设长度:900米; 3.配线:rvv2*2.5㎡2,布设长度:1150米; 三、开挖回填: 1.回填土方:345m3 四、道路及草皮恢复: 1.破开的道路用c25混凝土浇筑; 2、草皮已补齐。 验收意见: 经建设单位工程负责人及监理公司监理人员现场测定、核实,验收内容工程量 ,符合隐蔽条件,隐蔽。 验收结论:□同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 验收人员:验收日期:年月日 签 章 栏 施工单位(盖章)监理单位(签章)建设单位(签章)