文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电系统综合控制平台

弱电系统综合控制平台

弱电系统综合控制平台
弱电系统综合控制平台

3.4开放式值守平台

3.4.1系统概况

根据《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)定义:它是将弱电建筑内不同功能的智能子系统在物理上、逻辑上和功能上连接在一起,以实现信息综合、资源共享。

开放式值守平台,不是对弱电系统功能与界面的简单重复,也不是对子系统的所有配置的简单拷贝,而是将整个中心监控及管理所需的重要信息综合起来,通过对各被集成子系统的信息的整合,生成中心运行管理所必须的综合信息数据库,提供给中心的物业管理部门,从而对所有全局事件进行集中管理,进而为综合性全局决策提供依据。因此,应实现在一台中央管理计算机上,可以得到所有弱电子系统的运行状况,并将所有关系到中心正常运行的重要的报警信息汇集上来,得到统一的监控。并可以定期地输出对运行状况的报告,为中心的经济运行提供可靠、完整的依据。

同时,开放式值守平台的另一个重要的作用,是将所有子系统之间需要共享的数据收集上来,存储到统一的开放式关系数据库当中,使各个本来毫不相关的子系统,可以在统一的工业自动化控制开放式值守平台上互相对话,因此实现了统一的向上集成,一旦某个子系统出现报警,其他所有相关子系统均可以从工业自动化控制开放式值守平台中央数据库中得到该报警信息,并按照系统预先设置的联动方法进行联动,使各个系统的功能可以互相配合。

1、平台组成

平台主要是将自动化系统BAS、通讯自动化CAS和办公自动化系统OAS三大系统集成同时对机房综合监控、DCS数据采集显示、语音的呼叫及广播等做有效整合。

2、系统集成的目的

信息与资源共享

方便管理与决策

提高质量服务

节能降耗奠定基础

3、平台设计的原则

采用综合一体化的优化集成系统设计

4、整厂区弱电系统的国际先进性

综合集成平台系统是整个智能化集成的神经系统, 建立高效的统一的数据收集平台, 统一的软件平台是基础.

数据的收集, 监测, 控制, 分析处理, 使用, 增值是弱电系统设计的根本

建立统一的高速以太网的物理网络干线, 配以统一标准的网络接入标准, 操作系统及软件平台,以及无线全频覆盖以保证弱电系统的先进性, 可持续发展性。

3.4.2主要技术指标

3.4.2.1总体要求

1)系统中服务器要求使用Linux操作系统,工作站应用要求采用Linux和

Windows跨平台设计。

2)系统中所有服务器应采用集群方式冗余配置,服务器之间应具备应用服务接

管能力。

3)系统设备接入方式应采用硬件抽象层设计,在第三方设备及开发包在满足系

统技术规范要求情况下做到即插即用;支持模拟/数字视频混合应用。

4)工作站客户端软件应支持双显示器显示、控制功能。

3.4.2.2实时视频监控

1)按照多级区域树形方式展开选择所需监控的视频,实时监视各监控区域的视

频图像;监控点树形列表要求分别支持以摄像机为基本单位和以监控对象为基本单位的组织结构。

2)支持不同区域不同设备的多路视频图像同屏显示,图像显示数量可任意切

换。

3)视频图像数据支持设备直连和流媒体服务器等传输模式,支持IP单播、转

发IP等通信方式。

4)具备视频自动巡视功能,对视频监控系统的监控点进行视频巡检,参与轮巡

的对象可以任意设定,包括不同摄像机、同一摄像机的不同预置位等,轮巡间隔时间可设置,完成轮巡任务的摄像机可自动复位。

5)实时图像自动复位,即可对监控点的摄像机设定默认监视状态,正常状态下

摄像机保持默认状态,在控制完成的可设定的时间段内恢复默认监视状态。

6)可对任意视频进行手动录像,对任一帧实时视频以JPEG、JPG或BMP的图片

进行抓拍和存放。

7)能将摄像机的号码及位置、日期时间等信息进行叠加,以便在监视图像上显

示相应的必要信息,并可用汉字显示。所有字符的格式、内容等信息,均可由用户方便地自由修改。

3.4.2.3远程控制

1)远程控制监控设备(包括云台、镜头、灯光、警笛等);

2)可进行远程布防/撤防控制,可以事先确定布防/撤防策略,由系统按照制定

的策略自动进行布防/撤防;

3)对摄像机进行控制,实现对摄像机视角、方位、焦距、光圈、景深的调整;

可以鼠标拖拽方式控制摄像机的监控方位、视角,实现快速拉近、推远、定焦某个景物;

4)高优先级的用户根据等级优先的原则可无条件获得低优先级用户的控制权,

同级别用户根据时间优先的原则获得控制权。优先级高的用户对视频图像的操作信息(屏蔽、抢占、锁定等操作)以及释放这些操作时应能对优先级低的用户给出提示。

5)控制锁定时间根据不同的用户分别进行设置。

3.4.2.4图像处理

1)分别支持对实时、历史的高清视频图像进行校正,实现单画面多分屏(如两

分屏、三分屏、四分屏)效果。

2)分别支持对实时、历史的高清视频图像进行虚拟PTZ控制,实现变换视角、

拉近、拉远等效果。

3)能够对两个摄像机的视频图像进行无缝拼接。

4)能够对实时及历史视频图像进行局部放大。

5)支持视频流的压缩算法、流封装格式、图像分辨率等转换功能,能够将MPEG4、

MJPEG等编码格式的视频流转换为H.264编码格式。

3.4.2.5电子地图

1)支持任意层次结构的地图显示。

2)支持SVG格式矢量图及JPEG、PNG、BMP格式位图显示。

3)可以在地图上添加多种类型的地图项,包括报警器、摄像机、地图链接、区

域、显示预案、摄像机组等,每个地图项可以根据类型选择相应的对象,坐标可任意调整。其中报警器可以显示实时报警状态,可以进行布防、撤防、告警确认等操作;摄像机可以通过鼠标双击进行视频预览;地图链接可以在鼠标点击后链接显示另外任意的一个地图;区域可以实现链接进入子地图功能;显示预案可以实现同时打开一组预定义的摄像机视频,同时切换到摄像机相应的预置点功能;摄像机组可以实现打开一组预定义的摄像机视频功能。

4)地图数据可以统一用数据库进行存储、管理。

5)支持放大、缩小、漫游、拖动、全屏显示、鼠标滚轮拖动等操作。

6)支持缩略图显示功能。

7)报警发生时,报警地点以醒目的标记闪烁在电子地图或目录标识上,准确判

断报警类型和地点。

3.4.2.6录像管理

1)同时显示、存储、检索、回放所选多个摄像机的历史视频;

2)能根据录像的时间、日期范围、区域名称和摄像机位置、报警事件等信息对

所有区域的任何一路图像信号进行分类检索及查询。

3)远程回放所有区域的任一摄像机的历史视频(时间可选)、告警录像和本地

录像;回放方式有逐帧、慢放、常速、快速、进度条拖放等方式,回放时支持画面放大/缩小、局部放大、画面亮度、对比度、饱和度、色调的调节;

4)可实现手动录像、定时录像、告警触发录像;

5)具备回放视频的单帧抓拍和连续抓拍能力,并可对图片进行标注方便查找。

6)能够对监控点实现报警前(15秒)、报警后(5分钟)的录像存储。

3.4.2.7报警功能

1)实时接收报警源发送来的报警信息,多个区域同时发生多点报警时,应按报

警级别高低优先和时间优先的原则进行动作,确保报警信息不得丢失和误

报。

2)当设备有报警发生时,应实时弹出监控画面,并且按照策略进行联动。包括

报警录像、抓帧、PTZ联动、报警输出、电视墙关联操作、监控客户端关联操作、短信通知等关联操作。

3)平台应在有报警发生时对报警信息及时进行查看、处理,并记录报警的详细

信息,包括报警源地址、级别、类型、时间、处警结果等。

4)应能提供灵活的告警信息过滤和分类手段,对不同区域、用户和客户端设置

相应的过滤条件和分类方法;当平台接到告警信息后系统能根据报警处置预案将报警信息及时分发给相应的客户端、用户,并发送短消息通知相关用户。

5)告警信息的管理员、监控员应具备确认告警信息的功能,不同区域的事件及

告警信息确认和处理应相对独立。

6)所有告警信息及确认信息(包括确认时间、确认用户等)应能自动保存。

7)可按照时间、地点、告警类型等多种组合方式查询历史告警信息。

3.4.2.8视频分析功能

1)系统应能支持视频智能分析功能,支持入侵检测、周界防护、逗留(滞留)

检测、可疑物品遗留检测、图像异常告警识别等应用。具体如下:

--- 入侵检测、周界防护针对进入禁入区域的目标进行检测并按照用户设置的规则触发报警;发生入侵行为后,系统能对非法目标实现移动跟踪。

--- 逗留(滞留)检测即探测在禁停区域逗留的目标是否超过用户设定时间并触发报警。

2)系统应支持以下情形的检测和报警功能:摄像机镜头移位、视频信号输入更

改、信号丢失等情况的视频信号。

3.4.2.9语音对讲功能

1)实现监控中心与设备端的实时双向语音对讲及语音广播功能;

2)实现双向语音录音功能,并能够保存、回放语音。

3.4.2.10数据转发功能

1) 系统具备数据分发方功能,通过会话共享机制解决局部网络瓶颈以及系统跨

网段互联的影响。

2) 具备对图像、前端录像、设备控制等数据的转发。

3) 支持流量控制功能,可设置单个区域分发数据流量上限和图像路数。

4) 支持连接控制功能,可设置不同地区使用分发的连接数和流量。

3.4.2.11上墙功能

1)系统具有接入大屏的功能,接入大屏的视频可选择任意的视频资源。

2)可任意选择控制视频解码主机,可将任意画面解码还原到大屏上,可实现手

动、自动的单画面、多画面、自定义分组轮巡,分组画面同步轮巡等功能。

3.4.2.12 WEB浏览

1)web浏览应具备与监控客户端基本一致的视频预览和环境信息浏览功能及基

本一致的人机界面,并支持所有类型的网络浏览器。

2)Web浏览应具备100人以上的并发访问能力,在并发访问人数达到上限值后

应能拒绝以后的访问者,并给出访问者已达最大值无法访问的提示或能按照登录用户的重要等级自动将等级低的连接中断。

3.4.2.13环境监控

1)对机房温度、湿度、风速、UPS等环境数据进行采集和监测,对异常进行告

警;

2)对现场烟雾、水浸、门禁等进行采集、监测及告警;

3)实时查阅环境信息的告警;

4)查看环境信息模拟量的实时趋势曲线和历史曲线。

3.4.2.14系统管理

1)具备对所有受控的监控设备、服务器、工作站进行统一校时功能。时间同步

由中心管理服务器按照设置时间间隔自动进行,也可由管理员手动进行时间同步操作。

2)具备在线超时管理功能,当用户在线但无操作超过规定时间后,系统提示是

否保持在线状态,如无响应,则系统自动使其离线。

3)具有完善的网络管理功能,可对系统内部各设备及模块的运行状态进行综合

的监视与管理,在必要时对系统数据及配置作及时的修改。

4)系统应具有设备添加、设备参数设定及进行设备连接测试等功能,并能自动

生成系统运行日志,可以人机界面模糊查询、组合条件查询等及输出;

5)系统能对系统内设备的运行状态进行监测,可完成自动检测、故障定位、故

障报警及远端维护等,出现故障时能够发出声音报警。

6)系统能提供完备统一的配置、监控管理功能,实现设备、应用及进程等统一

配置、监视和控制,如平台运行方式的配置管理、故障自动切换及手动切换的配置管理、各应用参数设置及管理等。

7)能对系统参数、摄像机预置信息(包括预置位、自动巡检轨迹、区域监测等)、

告警信息、布防撤防以及监控中心平台查看和调用视频的权限等进行配置关联。

8)系统能监视分析系统的性能,如:服务器和客户端CPU负荷率、网络负载率、

内存使用率、存储单元空间使用率;

9)数据库管理

a)具备数据库界面配置工具,可对数据库显示界面进行人工的配置,数据

库应具有完善的检错功能,所有输入条目在被写入数据库前都应通过有

效性及合法性检查,并能给出明确、详细的提示;并具有增加、删除、

拷贝、修改数据库参数等操作及多重模糊过滤、查找和替换的功能;

b)数据库的内容均能采用Excel文件或是文本文件的方式实现批量数据的

导入或导出,数据库的所有操作和修改必须具备完备的日志功能,并提

供人机界面以方便查询并可设定周期的自动备份和人工恢复功能,具备

多种备份方式。

c)根据存储空间发出数据库整理提醒,可自动按照事先约定的规则删除整

理。

10)统计管理

a)环境信息模拟量最值、最值出现时间、平均值统计;

b)具备多时段的环境信息模拟量最值统计及存储;

11)曲线浏览

c)可根据实时环境数据、历史环境数据及统计值绘制相应的环境数据曲线,

采样数据、比例值、时间间隔和其它曲线参数可以在线定义和修改;曲

线数据可以记录、显示和打印输出;

d)一幅历史曲线画面可以显示一条或多条曲线,用于进行不同的环境数据

点按时间变化的比较,选择历史曲线上的某一点时,应显示此点对应的

带时标数据;

e)当历史曲线超过限值时,以不同的颜色显示标识;实时曲线扫描周期最

小为10秒且可调,每一环境信息模拟量均可自动生成实时曲线。

12)报表管理

报表内容包括实时环境数据、历史环境数据及统计计算结果。

3.4.2.15安全管理

1)对用户登录、操作应进行权限查验;

2)系统所有重要操作,如登录、控制、退出等,均应有操作记录,系统可对操

作记录进行查询和统计,所有操作记录具有不可删除和不可更改性;

3)系统保存的所有重要数据,包括用户信息、报警信息、操作记录、日志等,

应具有不可删除和不可更改性;

4)系统应具有抗击计算机病毒和非法入侵的能力。

3.4.2.16权限管理

1)实行操作权限管理,按用户所属角色对每个用户授予不同权限,各级权限的

用户同时对视频进行操作时,可按照权限高低,优先高级用户使用;

2)授予权限分为针对功能的授权和针对数据的授权;对相同工作性质的用户授

予相同的功能权限;对单个用户的多重并发会话进行限制。

3.4.3软件架构

良好的体系结构能够确保软件的实用性,软件基于以下技术原理开发:(1)H.264 Baseline Profile、Main Profile流媒体编解码技术

(2)实时网络流媒体传输技术

(3)分布式网络应用技术

(4)现代大型关系型数据库技术

(5)基于面向对象的开发思想,采用高效的C++开发语言平台

OS(Operating System):操作系统,此处指基于Linux 2.6.19内核版本的操作系统;

TCP/IP:传输控制协议/网际协议,一种网络通信协议,广泛应用于互联网和局域网通信;

H.264 Baseline Profile、Main Profile:运动图像压缩编码标准;

MySQL:关系型数据库平台;

Middleware Service:中间件服务,此处包括数据库中间件、消息中间件服务;

Management Server:管理服务;

StreamTrans Server:流媒体服务;

StreamRecord Server:流媒体存储服务;

WEB Server:WEB服务;

Stream Client:流媒体监控客户端;

WEB Client:WEB客户端。

ZY-电气控制系统图.doc

电气控制系统图一般有三种:电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。 这里重点介绍电气原理图。 电气原理图目的是便于阅读和分析控制线路,应根据结构简单、层次分明清晰的原则,采用电器元件展开形式绘制。它包括所有电器元件的导电部件和接线端子,但并不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。 电气原理图一般分主电路和辅助电路(控制电路)两部分。 A主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件;一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。 B辅助电路是控制线路中除主电路以外的电路,其流过的电流比较小和辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路和保护电路。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点等组成。 电气原理图中所有电器元件都应采用国家标准中统一规定的图形符号和文字符号表示。 电气原理图中电器元件的布局 电气原理图中电器元件的布局,应根据便于阅读原则安排。主电路安排在图面左侧或上方,辅助电路安排在图面右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布置,尽可能按动作顺序从上到下,从左到右排列。 电气原理图中,当同一电器元件的不同部件(如线圈、触点)分散在不同位置时,为了表示是同一元件,要在电器元件的不同部件处标注统一的文字符号。对于同类器件,要在其文字符号后加数字序号来区别。如两个接触器,可用KMI、KMZ 文字符号区别。 电气原理图中,所有电器的可动部分均按没有通电或没有外力作用时的状态画出。 对于继电器、接触器的触点,按其线圈不通电时的状态画出,控制器按手柄处于零位时的状态画出;对于按钮、行程开关等触点按未受外力作用时的状态画出。电气原理图中,应尽量减少线条和避免线条交叉。各导线之间有电联系时,在导线交点处画实心圆点。根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制,一般逆时针方向旋转90o,但文字符号不可倒置。 图面区域的划分 图纸上方的1、2、3…等数字是图区的编号,它是为了便于检索电气线路,方便阅读分析从而避免遗漏设置的。图区编号也可设置在图的下方。 图区编号下方的的文字表明它对应的下方元件或电路的功能,使读者能清楚地知道某个元件或某部分电路的功能,以利于理解全部电路的工作原理。 符号位置的索引 q 符号位置的索引用图号、负次和图区编号的组合索引法,索引代号的组成如下: q 图号是指当某设备的电气原理图按功能多册装订时,每册的编号,一般用数字表示。 q 当某一元件相关的各符号元素出现在不同图号的图纸上,而当每个图号仅有

弱电智能化系统设计说明

XX·XX花园弱电智能化系统 各子系统说明: 一、数字(网络)高清视频监控系统 1)在小区的主次要出入口,地下车库出入口、大堂前厅、公共区域、电梯轿厢等重要部分设置高清网络摄像机、确保监控无死角,对这些区域人员进出及活动情况进行监视与录像。 2)系统传输采用联网光纤+交换机(带光模块千兆交换机)+网络线方式传输视频信号,交换网络设备计入计算机网络系统。 3)监控中心设置电视墙、操作台。 4)系统供电采用UPS集中供电方式,即由各监控点部位敷设6条YJV3*6+1*4MM2主干电源线至弱电井内配电箱,配电箱内设置防雷保护器和断路开关,各楼层摄像机电源由一层配电箱分配至安装点,分支电源线采用RVV2*1.0型;室外立杆设备箱内设置防雷器。 5)监控系统录像存储采用IP数字专业存储设备进行存储,录像保存时间约为20天。 二、周界报警系统 1)本系统所有工作信号均接入管理中心报警主机 2)系统主要考虑两大区域,一为室外周边围墙、二为室内报警(可扩展),室内报警根据业主需求可扩展商铺、仓库联动报警及主要进出口通道报警,具体设计如下: 3)室外周边为保障车辆及中心财产安全,在周边围墙设置4线制电子围栏;每个防区设置1个防水设备箱,箱内安装总线地址模块,为便于安保人员及时发现报警防区情况,在每个防区可设置视频监控与报警系统联动功能;室内报警可扩展对主要进出口及商铺、

仓库联动防盗报警。 4)系统采用总线制结构,报警信号总线采用RVVP2*1.0屏蔽线,即由配送2监控中心敷设电子围栏室外模块,电源线路采用RVV2*1.5线。 5)系统由管理中心集中管理,在监控中心设置1台报警电子地图管理电脑,系统各报警点触发报警时在管理电脑上显示报警区域,管理人员通过电子地图可第一时间确定报警区域;系统通过后台硬件与监控系统联动,当防区触发报警时联动的摄像机图像将显示在监控屏幕上并进行录像,便与安防取证。 三、数字可视楼宇对讲 1)本工程采用数字可视对讲系统(带智能家居、可视对讲、安防等功能;可扩展电梯控制),信号系统配置IC门禁卡,本卡可与小区其它刷卡系统实现一卡通功能。 2)采用IP/TCP协议,系统传输通过采用“超五类网线+交换机+光缆+交换机+超五类网线”的架构进行传输,可实现语音、视频和数据通信以及信息存储、转发、应用、共享等功能。 3)本系统采用数字彩色可视对讲系统,住宅住户每户配置一台7寸室内直按室内分机;每个单元楼单元大门配置7寸数字彩色屏单元门口机;地下室配置3.5寸数字彩色屏单元门口机;在小区进出口设置栅栏门口机,方便管理外来进出人员。 4)本次设计电源等设备箱均采用300*200*150规格的电源箱(带二+三电源插座)安装。 5)每栋楼层间设备箱内设置可视对讲的24口或16口接入交换机。 四、车牌识别停车场管理系统 1)自动识别系统内车辆车牌后自动开闸;临时客户根据停车时间计费,缴费后方可离开; 2)车牌自动识别停车场,提升了立体高清车牌识别摄像机图像的清晰度、处理速度

弱电系统工程施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第二章工程概况 (3) 第三章施工整体部暑和准备工作 (8) 第四章设备材料的采购供应 (11) 第五章施工进度及保证措施 (12) 第六章深化设计及设计师的配合 (14) 第七章施工难点分析及应对措施 (17) 第八章主要施工方案和技术措施 (18) 第九章质量保证措施 (31)

第十章施工安全管理 (32) 第十一章文明施工及环保 (33) 第十二章施工配合及协调 (35) 第十三章竣工验收及保修 (36) 第十四章结束语………………………………………………………… 57 第一章编制说明及编制依据 本《施工组织设计》作为指导弱电工程的施工依据,编制时对工期目标、质量目标、基础上管理机构设置及劳力组织、施工

进度计划控制、机械设备及主要技术方案及措施、安全保证措施、文明施工及降低成本、推广新技术维护管理等诸多因素,尽可能作了充分考虑,突出其科学性和可行性,确保工程的顺利进行。。。。。。。 编制依据: ●《建筑领域计算机软件工程技术规范》JGJ/T90-92 ●《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-93 ●《电信电源和空调监控技术要求》YDN023-1996 ●《通信电源,机房空调集中监控系统暂行规定》邮电部颁 ●《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95 ●《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-91●《电气装置安装施工及验收规范》GBJ232-90,92 ●综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801 ●《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72 ●《建筑及建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》CEC 89●中国通信行业标准YD/T926.1(2) ●国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) ●国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) ●《工业及民用供电系统设计规范》(GBJ52-83) ●GB/T19002-1994 ●《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) ●IEEE 802.X规约

弱电工程质量管理制度体系文件 范本

目录第一章概述 (1) 第二章质量管理的标准 (2) 第三章质量管理的环节 (2) 第四章组织结构/质量安全岗位责任制 (3) 4.1 组织结构 (3) 4.2 项目管理部质量岗位职责 (3) 4.3 项目经理质量岗位职责 (3) 4.4项目副经理质量岗位职责 (3) 4.5 质量安全检查员岗位职责 (3) 4.6技术部、财务部质量岗位职责 (4) 第五章质量活动实施和控制的方法 (4) 5.1 质量控制流程 (4) 5.2 质量控制方法 (4) 5.3 设计质量控制 (5) 5.4 文件资料质量控制 (6) 5.5 材料、设备采购的质量认证制度 (6) 5.6 采购物资供应运输质量控制制度 (6) 5.7 建立产品标识和可追溯性制度 (7) 第六章施工过程的质量职能 (7) 6.1施工质量控制的基本方法 (7) 6.2 施工质量要点控制 (7) 6.3 工程质量管理制度 (7) 6.4 竣工验收阶段的质量控制 (8) 质量管理体系制度文件 第一章概述 我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工,以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了

质量管理体系并编写了《质量手册》,它是工程施工的质量保证。我们的运作程序包括:客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等,给客户提供全方位优良的全过程服务。 根据工程的实际情况,依照《质量手册》,和ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则,适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。 编制依据 《中华人民共和国建筑法》; 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001; 《建设工程质量管理办法》; 1 建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求; IS09001质量管理文件; 文件和资料控制程序等 第二章质量管理的标准 按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系,确保工程安装质量符合设计规定要求;并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施,确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于工程实施的全过程。 质量方针: 精心负责认真,保证方案质量;引进先进系统,保证产品质量; 科学安全严谨,保证施工质量;积极快速完善,保证服务质量。 质量目标: 方案一次通过率100%;验货一次合格率100%; 工程一次验收率100%;售后服务满意率100%。 第三章质量管理的环节 严格执行ISO9001系统工程质量体系,并在整个施工过程中,切实抓好以下环节: 1、施工图的规范化和制图的质量标准 2、管线施工的质量检查和监督 3、配线规格的审查和质量要求 4、配线施工的质量检查和监督 5、现场设备或前端设备的质量检查和监督 6、主控设备的质量检查和监督 7、调试大纲的审核和实施及质量监督 8、系统运行时的参数统计和质量分析 9、系统验收的步骤和方法 10、系统验收的质量标准 11、系统操作于运行管理的规范要求 2

综合管路系统设计方案

目录 1.概述 (2) 2.线槽设计原则 (2) 3.电线管设计原则 (2) 4.电线电缆的设计原则 (3) 5.光缆的敷设 (4) 6.桥架及线管材料说明 (4) 7.设备清单 (5)

1.概述 江山市地方税务局征管大楼弱电系统所配套的线槽及管道必须具有相应的先进性、科学性和高性价比。根据标书提供的管线清单,主要是大楼内弱电的综合管路。主要考虑的系统有综合布线系统、安全防范系统、办公会议系统、有线电视系统和电子显示屏系统触摸屏系统。针对标书清单中的设备,已经满足了大楼弱电系统对管路的需求。 综合管路系统是各个智能化弱电系统设备连接及集成的桥梁,由弱电桥架、线管及其相关的辅助材料构成。综合管路系统的设计以弱电系统的整体规划和施工设计为基础,使整个弱电系统达到结构完善、扩充及维护方便的目的。 2.线槽设计原则 强弱电线槽如需要敷设在同一线槽内,应用金属板隔开。 弱电系统中不同信号、不同电压等级的电缆应分槽敷设。 电压等级较高的线宜用金属隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设或以单独的线槽、管敷设,220V交流电源线路和连锁线路不应与弱电的信号电缆(电线)同槽、同管敷设。 消防及火灾报警系统的线路应单独使用专用线槽,其线槽的要求应满足设计的规定。 线槽直角时,其最小弯曲半径不应小于槽内最粗电缆外径10倍。 电缆或电线的总截面(包括外护层)不应超过线槽截面积的40%,截流导线不宜超过30根。控制、信号或非截流导体的电线或电线的总截面不应超过线槽面积的60%。 线槽应接地,接缝处应有连接线或跨接线。 地面暗敷线槽制造长度一般为3m,超过6m宜加装分线盒。线槽出线口和分线盒必须与地面平齐。 3.电线管设计原则 弯制保护管时,应符合下列规定: 保护管的弯成角度不应小于90度; 保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁;

弱电工程综合布线系统设计方案

6.1一套完整的弱电工程综合布线系统设计方案 一、系统介绍 本项目办公楼综合楼内的综合布线系统担负着整个指挥大楼内的语音设备、数据设备、电子通讯设备和网络交换及其它弱电系统等设备的重任,为本项目办公楼综合楼的语音、数据的应用提供实用的、可靠的、灵活的、可扩展的介质通路,因此必需选择一套高性能、高质量、高可靠的综合布线系统。 结构化布线系统(SCS)是随着语音和数据通信的发展而逐步建立起来的一套布线系统,它采用了一系列高质量的标准材料以模块化的组合方式,把语音、数据、图像等用统一的传输媒介进行综合传输。结构化布线系统描述的是建筑物或建筑群内部之间的传输网络,其作用能使建筑物或建筑群内部的语音、数据通信设备,信息交换设备、建筑物物业管理及建筑物自动化管理设备等系统之间彼此相连,也能使建筑物内部信息通信设备与外部信息通信网络相连,它是无源系统。 二、系统设计

1、系统组成 根据EIA/TIA568A,ISO/IECIS 118O1及我国的标准。布线系统可划分为六个独立的子系统,每个子系统均可视为各自独立的单元组,一旦需要更改其中任一子系统时,不会影响其他子系统。 六大子系统分别为: 1)工作区子系统(Work AreaSubsystem) 2)水平布线子系统(HorizontalSubsystem) (配线子系统) 3)垂直主干子系统(RiserSubsystem) 4)设备间子系统 (Equipment Subsystem) 5)管理区子系统 (Administration Subsystem) (电信间子系统) 6)建筑群子系统 (campus Subsystem) (入口处子系统)

弱电工程质量保证措施

1.1工程质量保证措施 1.1.1质量保证体系 在项目经理的领导下,负责监督指导规程、规章、标准的执行,参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施,参加图纸会审,重大事故调查分析、处理,质量培训教育和工种考核,做好交工后服务工作。 按照质保工作程序落实各级管理人员和操作者的工作范围和质量职能。施工管理人员和操作者,要掌握负责的工程项目概况。施工机具、检测设备、测量仪器、计量器等质量保证措施落实,为施工现场创造良好的施工条件。 组织好人力、物力及时配合土建施工,做好与安装有关的预留、预埋工作,防止预留的孔、洞、槽和预埋件漏配错留造成返工。 树立牢固的质量意识,严肃工艺纪律,把好工序质量关,克服质量通病,消除质量隐患。 把好原材料、成品半成品质量关,凡是不符合规定指标的物资不得进入施工现场,并及时做出果断处理。 对质量状况全面跟踪,对工序质量不漏检不误检。 公司现行的质量体系是公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则,而针对工程实施的质量管理与保证体系是公司现行的质量体系的一个具体体现,因此,它必须与公司现行的质量体系保持一致。同时,结合工程具体需求,建立实用的质量体系,使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段,以确保工程质量目标的实现。 1、质量方针和质量目标 质量方针——以完善有效的质量体系运行于工程实施过程中的每一个环节,以优异的工程和服务质量参与竞争,跻身市场。 质量目标——按照质量体系要求及工程相关要求使施工管理达到建筑部“示范工程建筑”标准。保质、按时、全面地完成综合保安管理系统工程,竣工验收达到国家验收标准规定的优良等级。 2、工程质量保证依据 质量体系操作层次文件:公司有关工程项目的管理制度、管理办法、工作程

(完整版)弱电综合管网及综合布线工程施工要求

弱电综合管网及综合布线工程施工要求 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 2.1 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求:

1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。 5. 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。 2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。 3. 根据支架、吊架所承荷载,确定支架、吊架的规格,在线槽订货时应向厂家作技术交底,支架、吊架和线槽宜由厂家统一加工并供货,应做防腐处理。 4. 线槽内外表面光滑无毛刺,无扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,无锈蚀、脱落等现象。 5. 配套型材、管材与铁件的检查要求如下: 1)各种型材与管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,线管壁厚均匀,表面涂覆或镀层应均匀、平整、光洁,无脱落、气泡等缺陷,外形不得变形、断裂、损坏。

电气控制系统由哪几部分组成

电气控制系统由哪几部分组成 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。 为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合,称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能: (1)自动控制功能。高压和大电流开关设备的体积是很大的,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。 (2)保护功能。电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。 (3)监视功能。电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号,如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视。

(4)测量功能。灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。 在设备操作与监视当中,传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代,但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础。 常用的控制线路的基本回路由以下几部分组成。 (1)电源供电回路。供电回路的供电电源有AC380V和220V等多种。 (2)保护回路。保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V 等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成。 (3)信号回路。能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等。

智能大厦综合办公楼弱电系统施工组织设计方案

工程施工组织计划与人员培训 设计方案 建设单位: 设计单位: 项目负责人: 联系电话: 设计日期:

施工组织设计 为了有效地组织、管理和指导综合办公楼弱电系统集成工程项目的施工,按照对甲方负责的原则,以确保工程施工质量为中心,按时保质保量完成该项目系统集成整体的安装、测试和调试工作,使整个系统的性能指标达到设计要求。因此我们根据甲方的招标书及现场的具体情况,编制此单位工程施工组织设计。 第一章工程概况及其施工特点分析 工程建设概况 智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程是智能大厦的重点项目。为了保证广大消费者的利益,建设单位对工程的安全性、可靠性、先进性及经济性提出了很高的要求。 该项目的建设单位为智能大厦;工程名称为;智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程,依据该项目招标书及有关主管部门的文件或要求,如深圳天隅科技发展有限责任公司负责组织设计与施工工作,在设计与施工过程中,我公司将始终坚持以质量为中心,在满足甲方提出的安全性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下,如期完成工作任务。 二、工程施工概况 该工程为智能大厦综合办公大楼系统工程,。总建筑面积为平方米,地上层(含裙楼三层),地下层,高度为米。我公司将通过确定合理的施工方案,有效的组织人力和物理资源,充分的进行施工准备工作,来解决施工过程中关键问题,保证施工的顺利进行,提高经济效益及管理水平。 三、大厦系统项目组成 智能大厦综合办公大楼弱电系统工程包括以下12个子系统: 结构化综合布线系统 程控交换机系统 综合保安系统 门禁管理系统

背景音乐与紧急广播系统 有线电视系统 电子会议系统 电视会议系统 计算机网络系统 不间断电源系统 楼宇自动化系统 网络地板 四、施工组织机构及职能 工程部经理——根据设计方案确定现场施工班子,组织现场项目经理、材料员、现场工程师、现场安全员仔细消化设计方案,明确各方具体职责,对施工细节作出详尽安排,在施工过程中协调项目业务人员,设计人员同施工现场保持联系,对施工过程实施全面指挥,并将施工中的重要信息通报公司领导。 现场项目经理——直接负责现场施工管理,对施工现场技术、安全、质量全面负责,在施工现场负责与甲方代表洽商有关事宜,并保持与工程部经理联系,以便工程部经理对施工项目实施管理。 现场安全员——依照现场施工安全管理条例,在现场实施安全监督管理,注意消灭事故隐患,如有意外情况应采取紧急措施,通知有关人员,并作出事故调查报告。 现场工程师——负责现场的技术指导和设备的调试,把握施工质量,及时反馈技术方面有关信息。

弱电工程质量控制要点

弱电工程质量控制要点 本章主要阐述弱电工程的火灾报警与自动灭火系统、共用天线电视、电话通信、广播音响四个分项工程。 一、依据: 1、《电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2、《智能化建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 二、设备检验 1、设备和器材的规格、型号应符合设计要求; 2、产品的技术文件应齐全,并有合格证和铭牌; 3、器材金属部分应屏蔽接地; 4、设备的外壳、漆层及内部仪表、线路绝缘应完好,附件、备件齐全。 三、施工现场质量控制要点 1、火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。 2、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内线槽同一槽孔内, 但电压为50V以下回路,同一台设备的电力线路和无干扰要求的控制线路可除外,但安全超低压回路的导线,必须单独地或集中地按其中存在的最高电压绝缘起来。 3、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,应作密封处理。 4、管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝两侧应固定,且留有适 当余量。 5、弱电线路的电缆竖井,宜与强电线路的电缆竖井分别设置,若条件限制必须合用时,弱 电与强电线路应分别布置在竖井两侧。 6、布线使用的非金属线材、线槽及其附件,应采用不燃或非延燃性材料制成。 7、探测器安装位置: ●至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; ●感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m; ●探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,不应大于45°; ●在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装,应在其入口边缘1.5m处; 8、探测器的安装: ●探测器的确认灯应面对便于人员观察的主要入口方向;

弱电系统综合

一、如何设计弱电工程综合管路系统 弱电系统综合管路的设计也是非常重要的一部分。今天就简单的学习一下。 系统概述 弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与大楼内所有建筑物的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。这些弱电系统有楼宇设备监控系统、安全防范系统、 一卡通系统、卫星有线电视及视频点播系统、结构化综合布线系统、LED及触摸屏查询系统、多功能会议系统、机房、电源、防雷接地系统、背景音乐及广播系统等。 综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱 电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施 工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。 本方案的弱电管路系统中除消防系统以外的所有弱电系统线路使用同一路桥架,弱电 系统管路的桥架应做如下考虑: A、消防系统桥架单独敷设,其自成单独系统,与其它系统互不干扰。 B、综合布线系统传输大量数据信号,因此需要较强的抗干扰性,同时综合布线系统 中采用六类布线,对施工工艺要求较高,线缆量较大,也宜单独成一系统。以往大量工程 实践证明中,单独设置综合布线系统的弱电桥架是适宜的。 C、其它几个子系统的弱电信号在统筹规划下,可合用一套桥架,以方便维护和管理,也便于使弱电系统的电源线与信号线隔离。 考虑以上几方面的综合因素,方便维护和管理,主要考虑了综合布线一套桥架,监控 和其它系统共用一套桥架,除了这两套桥架以外,需要设置单独一套桥架,所以共用了三套桥架。

弱电管路垂直系统设计 在弱电管井内安装三条桥架:一条为400*200的槽式桥架供综合布线系统线缆穿行;另一条为300*150用于监控和其它一些系统的线缆穿行;另外100*50的一条桥架供党政 专网语音点用。桥架每米设置一个帮扎扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆、楼层至管理 间的六类双绞线及其他弱电线路。其中卫星及有线电视系统,在主楼和副楼每层的弱电间 设置一个200*100*100的分配器箱,作为放大器和分支分配器的安装盒及线路接线箱,分配器箱明装在弱电间内。 垂直桥架安装后,应在弱电井内设置封闭板,平时关闭,检修或增加干线时开放。 水平桥架设计 A.、综合布线系统 因各个显然楼层信息点较多,所以我们在每层的走廊吊顶内安装了水平桥架,桥架的 大小根据每个系统的信息点的数量而不一样,主要还是和垂直部分一样分成三部分来考虑:综合布线除了党政专网外都走200*100的水平桥架,监控部分也走200*100的水平桥架,只设计了一条100*50的桥架。桥架安装应靠近走廊内侧,因走廊吊顶内位置狭小且分布 管线很多,如空调系统、给排水系统及强电都要在吊顶内敷设,桥架至信息点为 DG20~DG25电线管(2根六类线穿DG20,3根六类线穿DG25),电线管在墙内或吊顶内敷设,模块预埋盒为86H50型铁制盒,安装高度底边离地30CM。 B、BA系统 BA系统每个楼层基本上都安装了DDC控制器,DDC之间为RS-485线,所以吊顶 及墙内敷设DG25以下的电线管,DDC安装高度为竖向中心离地1.5M。BA系统和监控 系统共用一套桥架。 C、卫星及有线电视系统 卫星及有线电视系统的水平管从弱电水平桥架引出,在楼层走廊吊顶内敷设。有线电 视在相应层弱电间设置分配器箱,吊顶内安装接线盒,接线盒应有相应盖板。接线盒为安 装分支分配器或接线使用,从分支器接线盒至每个房间的终端为DG20~25电线管,电线 管在墙内或吊顶内敷设,安装高度为30CM,预埋盒为86H50型铁制盒。 D、其他弱电系统 其他弱电系统因在楼层分布单一,故无需作整体的安排,线缆保护管都采用DG32以下的电线管,在吊顶或墙内暗埋。 弱电间及管理间的设计 因弱电间是弱电系统的汇合处及管理室,故它里面的管路分布及分线箱或控制箱的位 置安排是很有必要的。我们在弱电间安装了一个综合布线标准机柜和电视分配器箱,所有 的弱电系统接线及分线都在里面完成。在弱电井道内敷设一根400*200的桥架,用于连接各楼层的弱电间及水平桥架。弱电间应有接地系统,在弱电间敷设一根40*4的镀锌扁铁作为综合接地。在二层综合布线机房内的信息点均在架空地板下敷设,故桥架敷设方式为地 板下走地槽为主。 施工前的检查 根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,

经典弱电智能化系统之生产调度中心煤矿综合自动化系统设计方案和概述

生产调度中心煤矿综合自动化系统概述 一、煤矿综合自动化系统简介 系统的建设本着“实用、可靠、先进、经济”的指导思想,根据煤炭行业信息化的典型需求,要在企业实现自动化的基础上,建立集中管理的安全生产实时信息平台,实现井下监控设备实时数据的采集和远程监控,通过实时数据和管理数据的信息有效集成,提高煤炭监管部门的监控力度,以信息化带动企业管理和行政管理的科学化,从根本上避免或杜绝恶性生产安全责任事故的发生,旨在为煤矿生产节约成本、强化生产安全管理、提高工作效率。 该系统能对矿井瓦斯情况实现无人自动监测、自动报警,能确保安全监察业务准确、实时、快速的运行,保证抢险救灾、安全救护的高效运作,对煤炭开采各生产成本指标作出科学、全面的统计分析,对单位内部员工作出详尽、周密的人事安排,并提供全面系统的决策资料,是各级领导对煤矿管理做出科学决策的最佳助手。 本着总体规划、分步实施的原则,系统将从整体上实现以下的建设目标: ◆建立安全生产数据中心:建立统一、集中的实时数据库平台,根据客观现实条件,采用多种通讯手段对井下不同的硬件平台、软件环境的各自动化装置实现实时数据的采集和存储,为事故分析提供可靠的依据。 ◆实现数据的分级共享和监测:通过完善的用户管理机制,实现数据的分级共享和监测。煤炭安全生产监控中心可以监测辖区内任何纳入系统管理矿井的生产实时状况,二级及以下监控中心或监控点,则只能监测到管理职权范围内矿井的安全生产情况。 ◆建立安全报警防范机制:系统将提供对生产安全数据的超限报警功能,以闪烁、声音等形式实时提醒,并充分利用短消息方式,及时传递给相关领导和人员。安全生产报警机制可以大大提高对生产现场问题的响应速度,有利于安全生产的指挥和调度,提高各级管理者的管理效率,形成与救护、公安、医疗等部门一体化的灾害处理应急联动机制。 ◆提高数据分析能力:通过数据分析工具(EXCEL、SPSS等数据分析软件),采用多样化的数据展示方式对煤矿安全生产实时数据进行分析和智能化应用,实现生产数据及设备状态的自动统计、分析,为政府、企业领导和相关管理人员进行科学的生产经营决策提供及时可靠的支持。 二、系统总体结构 2.1、煤矿综合自动化系统是利用现代智能采集技术、实时数据库技术把生产、安全、

弱电工程质量保证措施

工程质量保证措施 质量保证体系 在项目经理的领导下,由技术负责人、质检员、施工队长组成质量保证机构。负责监督指导规程、规章、标准的执行,参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施,参加图纸会审,重大事故调查分析、处理,质量培训教育和工种考核,做好交工后服务工作。 按照质保工作程序落实各级管理人员和操作者的工作范围和质量职能。施工管理人员和操作者,要掌握负责的工程项目概况。施工机具、检测设备、测量仪器、计量器等质量保证措施落实,为施工现场创造良好的施工条件。 组织好人力、物力及时配合土建施工,做好与安装有关的预留、预埋工作,防止预留的孔、洞、槽和预埋件漏配错留造成返工。 树立牢固的质量意识,严肃工艺纪律,把好工序质量关,克服质量通病,消除质量隐患。 把好原材料、成品半成品质量关,凡是不符合规定指标的物资不得进入施工现场,并及时做出果断处理。 对质量状况全面跟踪,对工序质量不漏检不误检。 公司现行的质量体系是公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则,而针对工程实施的质量管理与保证体系是公司现行的质量体系的一个具体体现,因此,它必须与公司现行的质量体系保持一致。同时,结合工程具体需求,建立实用的质量体系,使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段,以确保工程质量目标的实现。 1、质量方针和质量目标 质量方针——以完善有效的质量体系运行于工程实施过程中的每一个环节,以优异的工程和服务质量参与竞争,跻身市场。 质量目标——按照质量体系要求及工程相关要求使施工管理达到建筑部“示范工程建筑”标准。保质、按时、全面地完成综合保安管理系统工程,竣工验收达到国家验收标准规定的优良等级。 2、工程质量保证依据

综合管路规范

过路盒设置 1)管路长度每超过30m,无弯曲; 2)管路长度每超过20m,有一个弯曲; 3)管路长度每超过15m,有二个弯曲; 4)管路长度每超过8m,有三个弯曲。 六类非屏蔽双绞线,1~2根穿JDG20,3~4根穿JDG25,5~6根穿JDG32。 SC、TC、KBG、PVC管区别? 答:SC—焊接钢管,厚壁电线管,通常不小于3mm TC—薄壁电线管,适用于干燥场所的明敷和暗敷设 KBG—扣压式薄壁钢导管,是SC管的更新换代产品,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘。 PVC—聚氯乙烯, 具有较好的抗拉、抗压强度,但其柔性不如其他塑料管,耐腐蚀性优良,价格在各类塑料管中最便宜,但低温下较脆。 支、吊架立柱固定托臂的开孔位置或焊接位置,应满足托盘、梯架多层设置时层间中心距为200、250、300、350的要求 电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖) 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。 7、要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。 电缆桥架是指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。电缆桥架主要有钢制、;铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌、热镀锌、粉末静电喷涂等工艺。弱电系统采用的是镀锌金属线槽。 电缆桥架的安装主要有沿顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接、膨胀螺栓固定等。 电缆桥架规格选择 1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,

弱电系统集成由哪些系统组成

弱电系统集成由哪些系统组成 智能建筑是未来建筑发展的主流趋势,而弱电系统集成作为智能建筑的重要组成部分,它为建筑智能化提供了安全、舒适、高效、节能的功能。随着信息化时代的到来,弱电系统集成在智能建筑中的作用变得越来越重要。 弱电系统集成由哪些系统组成 一、计算机网络系统工程 在智能建筑中,今后的通信自动化、办公自动化和管理自动化将是非常重要的组成部分,无论是高速传输处理语音、文字、图像、数据,还是便捷处理日常事物及管理决策都离不开高性能计算机网络系统的支持。 二、楼宇设备自控系统工程 楼宇设备自控系统,是冷热源系统、空调通风系统、风机盘系统、电梯系统、给排水系统等系统的一个集成统称。系统主要通过运行状态监控与故障监测,对建筑物内各类设备进行高效率的管理与控制,在提供最佳舒适环境、现代化管理模式的同时,大大降低能量消耗,因此广泛应用于办公、宾馆、医院、商场等建筑中。 三、保安监控及防盗报警系统工程 包括监控系统和防盗报警系统。监控系统,主要由前端监视设备、传输设备、后端控制显示设备这三大部分组成,其中后端设备可进一步分为中心控制设备和分控制设备。 防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器,报警控制器。报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样)是用来处理,包括有线/无线信号的处理,系统本身故障的检测,电源部分,信号输入,信号输出,内置拨号器等这个方面组成。而前端探测器包括有:门磁开关、玻璃破碎探测器、红外探测器和红外/微波双鉴器、紧急呼救按钮。 四、智能卡系统工程 主要用于接受和处理外界(如手机或者读卡器)发给智能卡的各种信息,执行外界发送的各种指令〔如鉴权运算),管理卡内的存储器空间,向外界回送应答信息等。 五、通讯系统工程 通讯系统将语音、传真、电子邮件、移动短消息和多媒体数据等所有信息类型集合为一体,可用电话、传真、手机、PC、掌上电脑、PDA等通信设备中的任何一种接收,在有线、无线、互联网之间架构起一个信息互联通道。 六、卫星及共用电视系统工程 卫星及共用电视系统是楼宇智能化系统中的重要组成部分,它为系统提供电视信号源。卫星及共用电视系统的功能是在系统的前端,将来自卫星的电视信号经过适当的处理,使之与其他电视信号一起进入系统的传输通道。 七、车库管理系统工程

综合布线系统设计-智能化-弱电设计方案

综合布线系统设计

目录 1、系统概述 (3) 2、设计目标 (3) 2.1、用户需求 (3) 2.2、建设目标 (4) 3、设计依据和设计原则 (4) 3.1、设计依据 (4) 3.2、设计原则 (5) 4、需求分析及解决 (5) 5、系统方案设计 (6) 5.1、系统组成 (6) 5.2、系统设计 (7) 1.设备间子系统 (7) 2.水平子系统 (8) 3.垂直干线子系统 (8) 4.建筑群子系统 (8) 5.工作区子系统 (9) 6.管理子系统 (9) 7.设备安装与线路铺设设计 (10) 5.3、系统的结构拓扑图 (11) 5.4、设备选型 (12) 1、设备清单 (12) 2、设备性能参数 (12)

1、系统概述 综合布线系统是为了顺应计算机及网络技术飞速发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 计算机及通信网络均依赖布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。传统的基于特定的单一应用的专用布线技术因缺乏灵活性和发展性,已不能适应现代企业网络应用飞速发展的需要。而新一代的结构化结构化布线系统能同时提供用户所需的数据、话音、传真、视像等各种信息服务的线路连接,它使话音和数据通信设备、交换机设备、信息管理系统及设备控制系统、安全系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连线、与工作区的话音或数据终端之间的所有电缆及相关联的布线部件。布线系统由不同系列的部件组成,其中包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电器保护设备和支持硬件。 2、设计目标 2.1、用户需求 系统需建设信息点位**个,其中网络数据点位**个(含内网**个,外网**个),语音点位**个(含传真点位**个)。 该综合布线系统采用星状放射型的全模块化结构,有极大的灵活性,可通过不同的跳线型式以完成不同形式网络的应用,并构成不同逻辑拓扑结构。 综合布线系统为开放式结构,能支持语音及多种计算机数据系统、多媒体等系统的需要,满足带宽综合业务数字网要求。归入该综合布线系统的话音通信系统、计算机网络系统,系统能兼容语音、数据、图像的传输,并可与外部网络

建筑电气强弱电工程施工质量控制 (2)

建筑电气强弱电工程施工质量控制 目前,我国的综合国力在不断的加强,社会在不断的进步,讨论建筑电气施工工程的质量把控,不能只从一个方面入手。要结合整个建筑工程的实际情况,而采取具有针对性的手段,从而切实提高整个建筑电气施工工程的质量,从而提升整个建筑工程在实际的使用过程之中的稳定性。 标签:建筑电气;施工工程;强电施工;弱电施工 引言 电气工程在建筑施工过程中占据关键的位置,其施工质量的好坏密切影响着建筑的最终建成质量。就现阶段的电气工程来看,在施工过程中存在很多问题,无论是由工程设计引发的问题、由设备安装导致的问题,或者是在施工安全方面存在的问题,都导致了电气工程施工质量的急剧下降,甚至在施工过程中引发安全事故以及质量事故。在这样的背景下,本文对于电气工程施工常见问题予以分析总结,进一步提出具体的对策。 1建筑电气强弱电工程施工的特点分析 电气工程的应用范围非常的广泛,可以说各类建筑当中都可以看到其身影。因为刚刚说过我国的变化以及人们生活水平的变化,进而使得更多的人都将目光投射到了建筑领域当中电气工程的实际质量。从建筑角度出发来看,电缆、电线的前期铺设和安装是构成电气设备工程施工的重要环节。电气工程在实际的建筑物中进行施工的时候是需要非常大非常复杂的工作的,这些复杂的工作主要是由发电机组、变压器、避雷装置、电源设备、备用电源设备、整体安装、开关插座接地装置以及母线安装等一系列复杂的工作组成的。在这些所有的工作都有条不紊的完成之后还需要保障电气工程和电力本身之间的联系,所以关于电气工程的这一系列工作都是非常的困难复杂的。为了在电气设备安装的过程当中保障工作效率、工作正确率以及相关施工人员的人身安全,就更应该将人工自动化管理这项技术引进到建筑电气工程当中。 2建筑电气强弱电工程施工质量控制策略 2.1确保工程设计的完善和可行 工程方案作为建筑电气工程施工的重要依据,在设计过程中一方面要综合考虑建筑整体结构以及内部布局,基于宏观的角度展现出所有电气设备的分布状况,另一方面也要注重细节,要在工程设计方案中有效的体现相邻电气设备的连接方式,以方便施工现场人员进行精准操作。除此之外,在设计之前,相关人员还应该充分调研现场,并对建筑结构以及电气工程施工有一个总体的把握,进一步结合调研开展工程方案设计,待设计完成后务必要将工程方案报专家组予以审核评定,相关设计人员则需要依据专家给出的修改以及完善建议来修改工程方

相关文档