8月1日,西马佳苑电梯一路220伏电源送电就跳闸,本电源控制电源接触器,开始以为有接地的地方,结果是接触测量线圈阻值是有145欧姆,没有发现问题,结果就是这个接触器绝缘不好导致一吸合就短路,更换后电梯运行正常。

8月5日,维多利亚项目,电梯运行中偶尔困人,后来一送电就烧F2保险,结果是主板故障,更换主板后电梯运行正常。

望京大厦奥的斯GEN2-CML在顶层不能走检修和快车,后来找了10个人松抱闸,将电梯放到4楼然后上轿顶,检查发现撞到换速后电梯上下都不能运行,将换速移开,电梯就可以走检修了,将换速触点擦干净,到一楼校正后电梯运行正常。

8月7日,旧宫建材市场,上海统一电梯,故障现象就是电梯主接触器不吸合,此接触器应该长吸合的,结果发现主板上没有给接触器的供电,从主板输入信号开始查找,结果发现锁梯锁灯一直亮着,将此线取掉,送电,电梯工作正常。

8月13日,日立VFMG型电梯故障现象为电梯可以上行不开门,然后向上一个楼层继续校正,故障码报70,正常不能向下运行,可以走检修上下行,根据故障现在判断井道开关问题,检查开关接触情况都正常,最后测量电压发现下行换速电压只要8伏直流,实际应该是48伏,将井道下换速开关线更换后,电梯运行正常。

8月14,天津万通上游项目广日UAX2电梯没有快车和慢车,10T运行接触器一吸合瞬间就断开,主板报70,变频器报过电流故障码OC,检查发现10TA接触没有吸合导致,更换10TA 电梯运行正常。

8月16日天津万通上游项目7号楼客梯运行中出现突然停梯,然后校正到最底层,故障码是64,故障解释是电梯端站减速曲线异常,从解释上判断应该是换速有问题,首先检查电梯换速开关,距离、电压等,未发现异常,更换过主板,故障依然没有消除,最后,讲编码器与其他电梯对换,目前电梯运行两天都没有出现故障,运行正常,还要进一步观察。

8月18日日立UAX2电梯出现故障门不开也不会关,检查发现门机有点,开关门信号正常,后来检查发现CND-1板子CPU接触不良,敲打时会开关门,更换板子后电梯运行正常。

另外一台UAX2的电梯故障现象是电梯电梯不能向下行,可以检修上行,下行的时候也是向上行,后来轿顶站了一个人后,电梯可以向下行。检查发现轿底传感器距离不对,正确距离应该是8毫米正负1毫米。调整后电梯运行正常。电梯还有一个故障现象,电梯走一下就停,上行或者下行都是这样,报的故障码是13,解释是抱闸接触器短接,后来检查发现抱闸开关接触不好导致此故障。两个故障在一起查了半天,UAX2电梯经常容易死机,死机后需要清除故障才能走电梯,

8月20日GV3电梯平层故障码报38,故障码解释是运行接触器运行中断开,检查发现安全回路的灯很弱,测量电压发现电压比较低30伏,检查地坑发现地坑进水了,导致安全回路接地电压下降,还有安全回路线被腐蚀了,导致阻值大。更换线路后电梯运行正常。

8月23日,日立电VFMG型电梯停在最顶层差10公分没有平层,检查发现电梯上下方向都有,门锁、安全都正常,10T接触器吸合一下就释放,电梯故障显示出现50,查故障码是16,检查发现变频器模块烧坏,更换后电梯运行正常。

8月31日,新闻大厦电梯电梯在快平层爬行的时候出现急停现象,监控故障码无发现任何异常,出现故障时运行接触器会跳一下,经过详细检查发现EES接触器吸力不够,导致此故障,更换后电梯运行正常。

9月5日,日立VFMG换完钢丝绳后电梯放正常平层不开门,然后以慢车的速度上下寻找地址,听维修工说,他只断过门机电源,我们从门机入手,检查门的信号输入和输出,未发现异常,后来讲门机驱动板更换后2台电梯全部运行正常。

9月7日,远洋天地日立VFMG,出现平层不开门然后上行或者下行以检修的速度运行,检查发现平层感应器坏了导致此故障,

9月8日,改造豪景电梯门机变频器,以前用的是西尔康,改成核奥达的变频器,西尔康和核奥达的变频器接线一样,核奥达做自学习时F56必须设置成0,才可以自学习。

9月9日。豪景大厦辽宁富士电梯在最顶层时出现突然加速和不平层,乱层现象,判断是换速问题,用万用表测量电压正常,没发现问题,后来在机房观察发现到17层时上换速灯有闪烁的情况,调整上换速故障还在,从新做了自学习后电梯运行正常,

9月10日,天津上游国际项目广日UAX2电梯启动出现倒溜车,调整传感器后电梯运行正常,正常距离的正负8毫米,电压是4伏直流。

9月25日,在神舟天辰物业民族园项目,电梯快车和慢车都没有,检查主板信号都正常,后来发现电梯开门到位开关不起作用,奇怪的是电梯开门到位不起作用会导致电梯运行不了,连慢车都没有,

10月1日,辽宁富士电梯抱闸强激接触器吸合一下就打火,电梯保护,检查发现抱闸电压是220伏直流,正常是110伏,后检查发现线路上串了一个电阻,电阻烧了,因为是可调电阻,从新接好,电梯运行正常,

10月2日迅达700P平层不走梯,快慢车都没有,检查故障码报100,详细检查是SH运行接触器辅助触点接触不好,更换后电梯运行正常,。

10月3日,观湖国际电梯故障报25,NPX电梯抱闸开关调整不到位,调整后电梯运行正常。10月4日远洋天地,电梯保护,到机房发现主机电动机接线端子挨到外壳上接地导致,原因是接线端子胶布老化导致绝缘不好,接地后导致电梯一项电电压不够,

10月5日VFMG电梯经常在3楼、4楼出现不开门,查了好久没有锁定故障,后来通过排除法,将平层感应器更换后电梯运行正常,奇怪的是平层感应器坏了,为什么在其他楼层不出现故障而是在3、4楼,导致判断错误、。

10月8日,东恒三期,三菱HOPE电梯残疾人按钮不起作用,呼叫不到电梯,检查发现呼梯板子坏,更换后电梯呼梯正常。

10月10日,西子奥的斯的电梯,电梯在平层时偶尔在关门快到位的时候出现门机变频器复位故障,关上门后电梯在隔个楼层去停梯,根据故障判断是门机变频器故障,更换后电梯运行正常。变频器是核奥达的。

10月17日,

各种电梯故障及相应的处理方法汇总

各种电梯故障及相应的处理方法汇总 1、300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT 后正常 2、爱登堡,型号,EDVF32 运行时经常急停后又能正常运行,经查看是相序误动作, 更换相序解决 3、广日电梯无机房9层站电梯,出现下行运行正常,而上行抖动特别历害的故障,后查是编码器故障,更换后正常。 4、广日电梯无机房9层站梯,近日出现外呼显示9楼,而内选显示8楼,经常到3楼停车保护,且没有故障显示,内外呼登记不上,更换轿厢的通讯线后正常。(检修走车,查原随缆通讯线有一处断) 5、西子奥的斯4423电梯,光幕用MINIMAX,故障现象为电梯上下运行正常,偶尔在开门或关门是DZ信号丢失,因为电梯只要不开门都是正常,故排除平层光电问题,后检查因光幕电源30V取自平层光电电源,且光幕30V信号不正常,故造成电梯在开关门时有丢失信号可能,更换光幕后正常!此现象很常见,因为这种光幕电源均和平层光电并联! 6、三洋住宅客梯电梯停在本层但按本层厅外按钮电梯不开门每一层都这样但电梯正常到站时能正常开门经查发现关门按钮卡住没放 7、一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法已见过不少次! 8、一台三菱A540-55K变频器,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!原来IGBT 模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 9、东芝cv100 故障:二层外呼按钮不起作用,显示正常。 维修方案:更换控制柜里的主板,主板正常。交换二层和四楼的外呼显示板,结果表明可以呼梯, 最后从四楼信号电缆引出两根线到二楼,电梯回复正常。 10、品牌:日立GVF-2 故障现像:一给指令97 10T接触器跳掉。

电梯维修故障记录

电梯维修故障记录 8月1日,西马佳苑电梯一路220伏电源送电就跳闸,本电源控制电源接触器,开始以为有接地的地方,结果是接触测量线圈阻值是有145欧姆,没有发现问题,结果就是这个接触器绝缘不好导致一吸合就短路,更换后电梯运行正常。两个故障在一起查了半天,UAX2电梯经常容易死机,死机后需要清除故障才能走电梯, 8月20日GV3电梯平层故障码报38,故障码解释是运行接触器运行中断开,检查发现安全回路的灯很弱,测量电压发现电压比较低30伏,检查地坑发现地坑进水了,导致安全回路接地电压下降,还有安全回路线被腐蚀了,导致阻值大。电梯维修保养记录表 序号: 养护单位保养时间检修人客梯维修人员完成时间检测内容检测结果有否调换部件备注 传动设备 曳摇机 导绳轮 钢丝绳 砼或钢制机座 升降设备 桥箱 厅门 平衡链 安全设备 限速器、缓冲器 限位、换速、超载、安 全窗、检修开关、消防开关、短路保护装置 防桥箱墩表、昌顶极限 开关、门锁、限速安全钳开关、断绳断带开关 等 控制设备 电源开关 控制柜 选层器

楼层显示灯 呼梯按钮 桥内操作盘 开关门设备 呼层装置 桥内照明 桥内空调电话警铃 开场白 许多学生认为数学是枯燥的、乏味的。一些非数学老师在听完一堂数学课后,往往这样评价:思路清晰、语言精练、解题严谨,就是太乏味、缺少趣味性,让人昏昏欲睡。那么,如何调动学生的上课积极性,引发他们的好奇心,设计好“开场白”,非常关键。下面是数学课的几个片断: 动手实验式“开场白”:桌上摆满了切成各种形状的萝卜,大伙好像还在热列地讨论着什么。老师微笑问:“同学们,用一个平面去截一个正方体,截出的面可能是什么形状,” 悬念式“开场白”:老师一上讲台,故意神神秘秘地说“你们每人随便想一个自然数,将这个数乘5减7,再把结果乘2加14”。……“你们算得的结果个位数字一定是0”。顿时教室里象炸了锅似的,……“等你学了字母表示数,你也会算了”。…… 故事式“开场白”:为了让学生体会图形的边长、周长、面积在变化过程中的关系,领会列方程解应用题时,关键是捕捉到不变的量。老师先给学生讲了一个故事:父亲的羊越来越多,想拆旧羊圈扩大面积,可是没有多余的篱笆,怎么办呢,他叫来了儿子,儿子不慌不忙地说:“爸,我有办法”。“你看,旧羊圈长70米,宽

电梯日常维护保养记录(新)

电梯日常维护保养记录(新) 福州安圣达机电设备有限公司电梯维护、保养记录使用单位: 使用地点: 使用编号: 电梯品种(型式): 产品编号: 设备代码: 型号: 额定载重量: Kg 额定速度: m/s 层站: 维保日期: 位置序号项目周期位置序号项目周期 1 机房、滑轮间环境半月 34 轿顶半月 2 手动紧急操作装置半月 35 轿顶检修开关、急停开关半月 3 曳引机半月 36 导靴上油杯半月 4 制动器各销轴部位半月 37 对重及其压板半月 5 制动器间隙半月 38 轿厢照明、风扇、应急照明半月 6 编码器半月 39 轿厢检修开关、急停开关半月 7 限速器各销轴部位半月 40 轿内报警装置、对讲系统半月 轿8 减速机润滑油季度 41 轿内显示、指令按钮半月 9 制动衬季度 42 轿门安全装置半月厢 10 位置脉冲发生器季度 43 轿门门锁电器触点半月机 11 选层器动静触点季度 44 轿门运行半月与 12 曳引轮槽、曳引钢丝绳季度 45 轿厢平层精度半月 对 13 限速器轮槽、限速器钢丝绳季度 46 靴衬、滚轮季度 14 电动机与减速机联轴器螺栓半年 47 验证轿门关闭的电器安全装置季度房重 15 曳引轮、导向轮轴承部半年 48 轿门系统传动装置季度 16 制动器上检测开关半年 49 轿顶、对重各反绳轮轴承部半年 17 控制柜内各接线端子半年 50 轿门门扇半年 18 控制柜各仪表半年 51 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓年度

19 控制柜接触器、继电器触点年度 52 轿厢称重装置年度 20 制动器铁芯(柱塞) 年度 53 安全钳钳座年度 21 制动器制动弹簧压缩量年度 54 轿底各安装螺栓年度 22 导电回路绝缘性能测试年度 55 井道照明半月 23 上行超速保护装置动作试验年度 56 上下换速、限位、极限开关半年井 24 层站召唤、楼层显示半月 57 轿厢和对重的导轨支架年度 道 25 层门地坎清洁半月 58 轿厢和对重的导轨年度 26 层门自动关门装置半月 59 随行电缆年度 27 层门门锁自动复位半月 60 底坑环境半月层 28 层门门锁电器触点半月 61 底坑各开关半月底门 29 层门锁紧元件齿 合长度半月 62 缓冲器季度与坑 30 层门门导靴,层门系统传动装置季度 63 限速器涨紧轮装置和电气安全装置季度入 31 消防开关季度 64 对重缓冲距半年口32 层门门扇半年 65 曳引绳、补偿绳半年钢 丝33 层门装置和地坎年度 66 曳引绳绳头组合半年绳 67 限速器钢丝绳 半年及链 68 补偿链与轿厢、对重接合半年工作标记 ? 已维护 ? 有故障,已修复 + 需更换部件(在维保结果及意见栏进行情况说明) / 该电梯无此项维保结果及意见: 使用单位意见: 维保人员签字(盖章): 使用单位签字(盖章):

电梯日常维护保养记录.

附件 湖北盖普电梯有限公司 电梯日常维护保养记录 电梯基本情况及技术参数 (印制使用单位名称)

说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)的各项规定。 3、如果某些电梯没有表中的项目(内容),如有的电梯不含有某种部件,项目(内容)可适当进行调整; 4、维保项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的,应当按照规定进行测试、试验,没有明确规定,一般为检查、调整、清洁和润滑; 5、维保基本要求,规定为“符合标准”的,有国家标准应当符合国家标准,没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准; 6、维保基本要求,规定为“制造单位要求”的,按照制造单位的要求,其他没有明确的“要求”,应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。 7、日常维护保养记录须由维护保养人员及使用单位安全管理人员签字,不准代签签字,并对检验结果的公正性、可靠性和准确性负责。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符合”,不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。记录中不应遗留空白表格, 9、现场维保时,如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。 10、如果通过维保或者自行检查,发现电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时,应该向使用单位书面提出。 11、维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。

电梯应急演练过程记录表1

电梯应急演练记录 电梯应急演练单位:昆百大物业管理有限公司 电梯应急演练内容:电梯发生意外困人事故时的救援 电梯应急演练负责人:电梯应急演练时间: 参加演练维保单位:昆明昌城安电梯维修安装有限公司 电梯应急演练的目的: 根据国家《特种设备安全监察条例》及其他相关规定的要求,加强本单位对电梯运行的安全管理水平,发现本单位对电梯安全管理的不足,提升本公司应对电梯运行使用中各类意外伤人和困人事件的能力,避免电梯发生紧急情况时因恐慌、非理性操作而导致的伤亡事故,最大限度的保障电梯乘客的人身安全以及设备安全,特进行本次电梯应急演练。 电梯应急演练时段:年月日时至年月日时 电梯应急演练梯号:#电梯电梯应急演练类型: 电梯应急演练过程记录: 1、时分管理人员接到#电梯困人得救援电话。 2、时分管理人员赶到电梯困人现场。 3、时分消防监控中心(市场管理)人员电话(对讲机)通知工程部电梯组管理员。 4、管理人员现场了解电梯困人情况:与被困人员取得联系确认,电梯里被困人数人,电梯所在楼层层至层之间,对被困人员进行必要的安抚,被困人员情绪稳定,管理人员及时将情况向领导汇报。 5、管理人员到现场后组织人员对电梯被困人员实施救援,能通过本公司人员安全的进行施救,确保被困乘客的安全。 6、时分电梯管理施救人员赶到现场实施救援,严格按电梯困人应急遇案救援步骤实施救援。首先管理人员去机房打开井道照明,确认电梯的位置,安抚轿厢被困人员,断开动力电源,拿起盘车扳手进行往上盘车,将电梯移动到平层位置,电梯管理人员去电梯轿顶打开轿门、厅门将被困人员安全救出。

7、如发现被困人员受伤,请救扶人员准备,紧急送往附近医院治疗。 8、时分电梯维保单位开始检查电梯困人原因并排除电梯故障,电梯没有排除故障前,在一楼层门处设置禁用电梯的标识。 9、年月日时分电梯维保单位排除电梯故障,电梯维保单位出具电梯维修记录单。 10、年月日时分电梯恢复正常使用。 电梯应急演练总结: 通过本次电梯应急救援演练圆满完成,对本单位电梯使用中困人事件处置应对能力的提高,电梯乘客的教育,管理人员素质的提升都有很大的促进,今后对电梯的管理使用要争取做到有效预防、及时控制和消除危害的目标。 因此可以说本次电梯应急救援演练达到了预期的效果。 电梯应急演练单位:昆百大物业管理有限公司 电梯应急演练负责人:年月日

电梯维修保养记录表

半月维保项目(内容) 序号维保项目(内容)维保基本要求 1 机房、滑轮间环境清洁,门窗完好、照明正常 2 手动紧急操作装置齐全,在指定位置 3 曳引机运行时无异常振动和异常声响、异常温升 4 制动器各销轴部位润滑,动作灵活 5 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 6 编码器清洁,安装牢固 7 限速器各销轴部位润滑,转动灵活;电气开关正常 8 轿顶清洁,防护栏安全可靠 9 轿顶检修开关、急停开关工作正常 10 导靴上油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 11 对重块及其压板对重块无松动,压板紧固 12 井道照明齐全、正常 13 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 14 轿厢检修开关、急停开关工作正常 15 轿内报警装置、对讲系统工作正常 16 轿内显示、指令按钮齐全、有效 17 轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等)功能有效 18 轿门门锁电气触点清洁、触点接触良好,接线可靠 19 轿门运行开启和关闭工作正常、平稳无振动 20 轿厢平层精度符合标准 21 层站召唤、层楼显示齐全、有效 22 层门地坎清洁 23 层门自动关门装置正常 24 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自 动复位 25 层门门层电气触点清洁,触点接触良好,接线可靠 26 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 27 底坑环境清洁,无渗水、积水、照明正常 28 底坑急停开关工作正常 29 合格标志、安全注意事项、 齐全有效 锁孔警示标签,规章制度 30 向使用单位管理人员了解 使用情况

季度维保项目(内容) 序号维保项目(内容)维保基本要求 1 机房、滑轮间环境清洁,门窗完好、照明正常 2 手动紧急操作装置齐全,在指定位置 3 曳引机运行时无异常振动和异常声响 4 制动器各销轴部位润滑,动作灵活 5 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 6 编码器清洁,安装牢固 7 限速器各销轴部位润滑,转动灵活;电气开关正常 8 减速机润滑油油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 9 制动衬清洁、磨损量不超过制造单位要求 10 位置脉冲发生器工作正常 11 选层器动静触点清洁,无烧蚀 12 曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁,无严重油腻,张力均匀 13 限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁,无严重油腻 14 轿顶清洁,防护栏安全可靠 15 轿顶检修开关、急停开关工作正常 16 导靴上油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 17 靴衬、滚轮清洁,磨损量不超过制造单位要求 18 对重块及其压板对重块无松动,压板紧固 19 井道照明齐全、正常 20 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 21 轿厢检修开关、急停开关工作正常 22 轿内报警装置、对讲系统工作正常 23 轿内显示、指令按钮齐全、有效 24 轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等)功能有效 25 轿门门锁电气触点清洁、触点接触良好,接线可靠 26 轿门运行开启和关闭工作正常 27 轿厢平层精度符合标准 28 层站召唤、层楼显示齐全、有效 29 层门地坎清洁 30 层门自动关门装置正常 31 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 32 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带按照制造单位要求进行清洁、调整 33 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 34 层门门锁自动复位用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动 复位 35 层门门锁电气触点清洁、触点接触良好,接线可靠 36 层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 37 消防开关工作正常,功能有效 38 底坑环境清洁,无渗水、积水,照明正常 39 底坑急停开关工作正常 40 耗能缓冲器电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 41 限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 42 合格标志、安全注意事项、锁孔警示齐全有效幕式 43 向使用单位管理人员了解使用情况

电梯日常维护保养记录最新版

电梯日常维护保养记录电梯基本情况及技术参数

. (印制使用单位名称) 说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“维保结果”中填写“符合”,

不符合维保基本要求的均填写“不符合”,无此项的均填写“无此项”。 半月维保项目(内容)和要求

电梯维护保养记录表(共33页).doc

电梯维护保养记录表 使用单位: 电梯品牌: 电梯信息: kg 层站 m/s 设备编号: 维保单位: 年检日期: 24小时服务电话:

注意事项 1、本记录为规范电梯日常维护保养而制定。 2、本记录由维修保养单位专业持证人员用水笔填写,字迹应工整,不允许涂 改,用双划线划改且应签划改人员姓名及日期。 3、本记录分正副两本。副本由使用单位管理保存,保存期不少于四年。正本 由维护保养单位保存,保存期不少于四年。 4、本记录无维修保养单位专业持证人员及使用单位管理持证人员签字或签章 无效。 5、本记录中定量结果应填写实测数据;定性结果应填写文字说明。凡齐全、 有效、正常和合格的用标记“√”表示,凡缺项、无效、异常和不合格的用标记“×”表示,凡无此项的用标记“/”表示,“○”表示有故障已修复(在要求增加保养项目以及故障描述、配件更换记录)栏中说明情况,“●” 表示需要更换部件(在本次维保发现的隐患及处理方式)栏中说明情况。 6、本记录填写必需属实。 7、在维保方实施维保后,使用方应及时确认并签字或签章,如因未及时确认所出现的任何后果与维保方无关 电梯半月维护保养记录表

使用单位名称:保养日期:保养人员签字:客户签字确认: 本次工作中发现的问题及需要客户处理的事项: 电梯半月维护保养记录表

电梯日常维护保养记录 电梯基本情况及技术参数 使用单位 使用地点 设备注册代码电梯编号 制造单位产品出厂编号 改造(大修)单位改造(大修)后编号 维护保养单位 (盖章)电梯型号改造后型号 额定载重量Kg 额定速度m/s 层站层站

说明 1、本维护保养记录适用于乘客电梯、载货电梯的日常维护保养。 2、本维护保养记录的内容及基本要求均遵守国家质量监督检验检疫总局制定的《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5002-2017)的各项规定。 半月维保项目(内容)和要求 序号维保项目(内容)维保基本要求维保结果 1 机房、滑轮间环境清洁,门窗完好、照明正常 2 手动紧急操作装置齐全,在指定位置 3 曳引机运行时无异常振动和异常声响

电梯维保记录单样板

XX电梯半月保养记录单(适用客梯、货梯、观光电梯、餐梯)单位名称:小区简称: 电梯位置层/站/门电梯品牌出厂编号合格证代码 电梯半月保养作业项目(每月2次) 1、机房、滑轮间环境15、轿内报警装置 2、手动紧急操作装置16、轿内显示、按钮指令 3、曳引机和电动机17、轿门安全装置(触板、光幕等) 4、制动器个销轴部位18、轿门门锁接触点 5、制动器间隙19、轿门在开启和关闭时 6、编码器20、轿厢平层精度 7、限速器和个销轴部位21、层站召唤、楼层显示 8、轿顶22、层门地坎 9、轿顶检修开关、急停开关23、层门自动关闭装置 10、导靴上油杯24、层门门销自动复位 11、对重块及压板25、层门门锁电气触电 12、井道照明26、层门锁紧元件啮合深度 13、轿厢照明、风扇、应急照明27、底坑环境 14、轿厢检修开关、急停开关28、底坑急停开关 季度保养作业项目(在月保养的基础上) 1、减速箱8、验证轿门关闭的电气安全装置 2、闸瓦9、层门、轿门系统中传动钢丝绳等 3、位置脉冲发生器10、层门门滑块 4、选层器动静触点11、消防开关 5、曳引轮绳槽、曳引钢丝绳12、耗能缓冲器 6、限速器轮槽、限速器钢丝绳13、限速器涨紧轮装置和电气安全装置 7、靴衬、滚轮 半年保养作业项目(在月、季保养得基础上) 1、电动机与曳引机连轴器螺栓8、曳引绳绳头组合 2、曳引轮、导向轮轴承部9、限速器钢丝绳 3、制动器上检测开关10、层门、轿门门窗 4、控制柜内各接线端子11、对重缓冲距 5、控制柜各仪表12、补偿链(绳)与轿厢、对重连接处 6、井道、对重、轿顶各返绳轮轴承部13、上下极限开关 7、曳引绳、补偿绳 年度保养作业项目(在月、季、半年保养的基础上) 1、减速箱内齿轮油9、轿厢及对重导轨 2、控制柜接触器、继电器触点10、随行电缆 3、制动器铁芯(柱塞)分解检查11、层门装置和地坎 4、制动器制动弹簧压缩量12、轿厢称重装置试验 5、导电回路绝缘性能测试13、安全钳钳座 6上、下行限速器安全钳联动实验14、轿底各安装螺栓 7、轿顶、轿厢及架、轿门及附件安装螺15、缓冲器 8、轿厢对重导轨支架 说明:维保结果正常的在对应的结果栏内打(√)已清洁.润滑.调整的打(O)要更换维修或完善的打(Δ)需要进行维修大修的打(×)无此项的打(—)如作业过程中有未解决或须跟进的写入备注栏。

洛阳市电梯维修保养记录表2015(全年).(DOC)

洛阳市电梯维修保养记录表 电梯基本情况及技术参数 使用单位 使用地点 设备注册代码电梯编号(A)制造单位产品出厂编号 电梯型号改造后型号 额定载重量 Kg 额定速度 m/s 层站层站设备注册代码电梯编号(B)制造单位产品出厂编号 电梯型号改造后型号 额定载重量 Kg 额定速度 m/s 层站层站维护保养单位(盖章) 限速器有效期年月日至年月日 合格证有效期年月日至年月日 记录起止日期年月日至年月日 贵公司全称(作者:王国强)

 8、凡各单项“维保项目”符合维保基本要求的均在“结论”中打“√”,不符合维保基本要求的均打“×”,无此项的均填写“—”。记录中不应遗留空白表格。 9、现场维保时,如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。 10、如果通过维保或者自行检查,发现电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时,应该向使用单位书面提出(在“说明”中标注)。 11、维保单位的质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查,并且进行记录。 12、维修保养记录应用钢笔或者签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔和复写纸。 13、维修保养记录应填写两份;使用单位和公司各保存一份。 14、维修保养记录不得丢失,应保存4年。

电梯应急演练过程记录表1

电梯应急演练记录 电梯应急演练单位: 电梯应急演练内容: 电梯应急演练负责人:电梯应急演练时间: 参加演练维保单位: 电梯应急演练的目的: 根据国家《特种设备安全监察条例》及其他相关规定的要求,加强本单位对电梯运行的安全管理水平,发现本单位对电梯安全管理的不足,提升本公司应对电梯运行使用中各类意外伤人和困人事件的能力,避免电梯发生紧急情况时因恐慌、非理性操作而导致的伤亡事故,最大限度的保障电梯乘客的人身安全以及设备安全,特进行本次电梯应急演练。 电梯应急演练时段:年月日时至年月日时 电梯应急演练梯号: #电梯电梯应急演练类型: 电梯应急演练过程记录: 1、时分管理人员接到 #电梯困人得救援电话。 电梯应急演练单位: 电梯应急演练负责人:年月日

相关文档