文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体基层验收记录单

墙体基层验收记录单

墙体基层验收记录单
墙体基层验收记录单

墙体基层验收记录单()验收日期:

注:1、“()”中填写具体楼号或施工部位;

2、“基层类别综合描述”主要是描述是什么样的基层,有无保温体系等情况;

3、表面平整用2m直尺和楔形塞尺检查,中级抹灰允许偏差4mm,高级抹灰允许偏差2mm;

4、垂直度用2m托线板和尺检查,中级抹灰允许偏差5mm,高级抹灰允许偏差3mm;

5、阴阳角垂直度用2m托线板和尺检查,中级抹灰允许偏差4mm,高级抹灰允许偏差2mm;

6、阴阳角方正用200mm方尺检查,中级抹灰允许偏差4mm,高级抹灰允许偏差2mm;

7、“基层强度描述”可采用指甲或简单工具刻划检查;

8、“掉粉、起砂”可采用手摸或用纸擦拭等方法检查;

9、“空鼓”可采用敲打听声音等方法检查:

10、“含水率”可采用砂浆表面水份仪准确测定(又叫墙面侧湿仪或含水率测量仪等名称),也可以用薄膜覆盖初略地判断,方法是:将塑料薄膜剪成300mm 见方的片,在傍晚时覆盖于基层表面,并用胶带将四边密闭,注意使薄膜有一定的松驰度,次日午后观察薄膜内表面有无明显结露,以确定含水率是否过高。

11、“PH”值简单的检测方法为:用水将墙面润湿后直接用PH试纸测定;

12、“验收结论”主要对以上检查项目的一个综合描述;

13、“乙方提出整改意见”主要是针对以上检查项目,检查出的一些不符合要求的项目进行整改的方法;

14、乙方若不接受此基层质量,就不用在签字栏中签字,直到接受认可后方可签字。乙方一旦签字后,就表示对此基层接受认可,日后若因为基层质量原因导致涂饰层出现问题,一切责任和费用均有乙方承担;

15、若甲乙双方日后因基层质量原因导致涂饰层质量出现问题而产生的意见分歧,此单将作为仲裁或起诉的证据。

南京泰基装饰工程有限公司制

放线记录及说明

放线记录及说明

控制网设置资料 7.4.1 施工控制网可引用原区域内的平面与高程控制网作为建筑物、构筑物定位的依据。当原区域内的控制网不能满足施工测量的技术要求时,应另测设施工的控制网。 7.4.2 施工的平面控制网,应符合下列规定: (1)施工平面控制网的坐标系统,应与工程设计所采用的坐标系统相同。 (2)当利用原有的平面控制网时,其精度应满足需要,投影所引起的长度变形不应超过1/40000;当超过时应进行换算。 (3)当原控制网精度不能满足需要时,可选用原控制网中个别点作为施工平面控制网坐标和方位的起算数据。 (4)应绘制平面控制网图。 7.4.3 建筑物的平面控制网可按建筑物、构筑物特点布设成十字轴线或矩形控制网。矩形网可采用导线法或增测对角线的测边法测定。 7.4.4 建筑物的控制网应根据建筑物结构、机械设备传动性能及生产工艺连续程度分别布设一级或二级控制网,其主要技术要求应符合下表的规定。 等级边长相对中误差测角中误差 一级1/30000 7″n 二级1/15000 15″n 7.4.5 建筑物的控制测量应符合下列规定: (1)控制网应按设计总图和施工总布置图布设,点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。 (2)控制网加密的指示桩宜选在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。 (3)主要的控制网点和主要设备中心线端点应埋设混凝土固定标桩。 (4)控制网轴线起始点的测量定位误差不应低于同级控制网的要求,允许误差宜为20mm;两建筑物(厂房)间有联动关系时,允许误差宜为10mm,定位点不得少于3个。 (5)角度观测可采用方向观测法,其测回数应根据测角中误差的大小按下表确定。 测角中误差 2.5″ 3.5″ 4.0″5″10″ 测回数DJ 1 DJ 2 4 6 3 5 2 4 — 3 — 1 (7)当采用钢尺丈量距离时,一级网的边长应以二测回测定,二级网的边长应以一测回测定。长度应进行温度、坡度和尺长修正。钢尺量距的主要技术要求应按有关规定执行。 (8)矩形网应按平差结果进行实地修正,调整到设计位置。当增设轴线时,可采用现场改点法进行配合调整。 (9)点位修正后,应进行矩形网角度的检测。 7.4.6 建筑物高程控制的水准点可单独埋设在建筑物的平面控制网的标桩上,也可利用场地附近的水准点,其间距宜在200m左右。 7.4.7 当施工中水准点标桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的建筑物或构筑物上,引测的精度,不应低于原有水准的等级要求。 7.4.8 工业与民用建筑的施工放样应具备下列资料:

建设工程放线验线测量记录表(样表)

建设工程放线验线测量记录表(样表)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

规划放线、验线记录表 建设位置XXXX 经办人XXX 联系电话135XXXXXXX 验线申请 该建设工程根据《建设工程规划许可证》和审批图纸申请放线,并提交以下资料,请审核: 1.放、验线申请 2.建设用地规划许可证(附建设用地选址地形图) 3.土地使用证 4.民用建筑防空地下室建设许可证或民用建筑防空地下室易地建设许可证 5.《建设工程规划可证》 6.批准的详细规划或规划总平面图(电子文档一套) 7.批准的建筑设计方案图、施工图一层平面图(蓝图、电子版) 8.规划部门审批核发的特色化审查意见书一份 9.《施工许可证》 申请单位(章): 申请日期:年月日 填表说明 1.本表一式二份,由建设单位和规划行政主管部门各保存一份。 2.建设工程开工前,建设单位应向规划行政主管部门申请放线并签署意见后方可开工。 3.在基础基槽开挖完毕、房屋基础施工前(桩基础工程桩头定位后打桩前)以及建筑工程施工至±O.00时或管线工程施工至覆土前,建设单位应向规划行政主管部门申请验线,经现场验线无误,验线者签署意见后方可继续施工或覆土。 4.放线记录和验线记录由放、验线人填写清楚,有更改处必须盖校对章。 5.建设基地如涉及现有通道、绿化、地上地下管线、人防设施、测量及水文标志、文物古墓等问题,建设单位应立即与有关业务主管部门联系,妥善处理后方可施工。 6.本表为《建设工程规划许可证》附件,与其有同等法律效力,应长期保存。 7.未经放线或验线而开工的建设工程属违法建设。

施工放线记录

E区农副产品E-1、2厅 施 工 放 线 方 案

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 3.1场地准备 (4) 3.2测量仪器准备 (4) 3.3技术准备 (5) 3.3.1施测组织 (5) 3.3.2技术要求 (5) 3.3.3施测原则 (6) 4.主要施工测量方法 (7) 4.1.1轴线控制方法 (7) 4.1.2高程传递方法 (7) 4.1.3轴线及高程点放样程序 (7) 4.2.1轴线投测 (8) 4.2.2标高控制 (8) 4.3主体结构测量放线 (8) 4.3.1楼层主控轴线传递控制 ................................................. 错误!未定义书签。 4.3.2楼层标高传递控制 (8)

4.4安装工程标高控制 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.5测量注意事项 (9) 4.6细部放样的要求 (9) 5.质量标准 (9) 6.沉降观测与变形观测 (10) 6.1建筑物自身的沉降观测 (10) 7.测量复核和资料的整理 (11) 8.施工管理措施 (11) 8.1保证质量措施 (11) 8.2安全技术措施 (12) 9.仪器保养和使用制度 (12) 1.编制依据 1.1工程测量规范及条文说明(GB50026-2007) 1.2甲方提供的的工程测量成果报告书 1.3建设项目施工图纸 2.工程概况 工程名称:北京金奇树农副产品综合展示中心

工程地点:大兴区芦城 建设单位:北京阳光利臣体育用品制造有限公司 建筑总面积约为 4万㎡,占地面积约计9000平米,为五层钢框架商业楼,建筑层高为首层为4.5米,二~五层为3.6米,共计18.6米,局部为22.8米。 3.施工准备 3.1场地准备 本工程现场条件基本满足,定位测量施工前先对拆除部分进行场地平整、清除障碍物后并可进行施工定位放线工作。 3.2测量仪器准备 根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经专业法定检测部门检验合格后方可使用。使用时应严格遵照工程测量规范及条文说明(GB50026-2007)要求操作、保管及维护。

放线记录及说明资料

 7.4.5 建筑物的控制测量应符合下列规定: (1)控制网应按设计总图和施工总布置图布设,点位应选择在通视良好、利于长期保存的地方。 (7)当采用钢尺丈量距离时,一级网的边长应以二测回测定,二级网的边长应以一测回测定。工程资料检查记录表 工程名称:施工单位:检查日期:图纸会审及设计 内容、签章 1 分 变更记录( 1 分) 施工组织设计 1 分 技术交底施工日志 材料进场验收记录 定位放线、验收记录放线验收记录 施工记录( 10 钎探记录桩基施工记录 分) 楼平面放线记录楼标高抄测记录 混凝土施工记录 1 分 混凝土开盘鉴定预拌混凝土、浇灌 混凝土拆模申请单申请书 验槽记录 1 分地基验收记录 1 分 隐蔽验收记录 基础、毛石、防潮等 1 分 (4 分) 钢筋工程 1 分 分部 分项 桩基工程 5 分 检验批:土方开挖土方回填 灰土(砂、石、混凝土)垫层基土垫层 基础分部工程 石、砖砌体砂浆防水层( 13.5 分)模板安装模板拆除 混凝土原材料混凝土施工 焊接(机械)接头基础垫层、基础承台、基础梁 钢筋原材料Φ 6.5 、Φ 8、Φ 10、12、14、16、18、 20、22、 25 钢筋加工钢筋安装 现浇结构外观及尺寸偏差 分部 分项 主体分部工程 检验批:模板安装1 (8 分) 1 分 模板拆除 分 焊接(机械)接头地下室、一层、二层、三层、四层、五层、六层、阁楼

装饰装修分部(2.5 分) 屋面分部工程(3 分) 水暖分部工程(12 分) 混凝土原材料混凝土施工 钢筋原材料 Φ 6.5 、Φ 8、Φ 10、12、14、16、18、20、22、 25 钢筋加工钢筋安装 砖砌体工程填充墙砌体 现浇结构外观及尺寸偏差 分部 分项 水泥混凝土面层室内一般抹灰工程 室外一般抹灰工程饰面砖粘贴工程 分部 分项 平瓦屋面工程卷材防水层 屋面找平层屋面保温 图纸会审、设计变更( 1 分) 材料、构配件合格 证、实验报告( 3 分) 管道、设备强度、严密性试验 给水管道水气压试验 采暖管道水气压试验 隐蔽工程验收记录给排水、采暖隐蔽 系统清洗、灌水、通水、通球实验记录( 1 分) 施工记录( 1 分) 分部 分项 检验批:给水管道安装排水管道 雨水管道安装卫生器具安装 采暖管道安装 图纸会审、设计变更 1 分 材料、设备合格证、试验报告 3 分 设备调试记录 绝缘、接地电阻测试记录 1 分 隐蔽工程验收记录

测量放线监理验收记录表1

测量放线监理验收记录表1

测量放线验收记录表(一) 工程名称:郑西?鑫苑名家二期项目商业2#楼 验收部位:基底验线 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 验收区域: 验收日期: 年 月 日 编号: 验收 序号 轴线区间 设计值 (mm ) 允许偏差值 实测值(mm ) 实测偏差值(mm ) 验收结论

专业监理工程师: 测量放线验收记录表(二) 工程名称:郑西?鑫苑名家二期商业2#楼 验收部位: 基地验线 施单位:中国建筑一局(集团)有限公司 内容 (mm ) 点1 点2 点1 点2 轴线定位 验收 结论 经对 轴线定位放线成果进行现场检查,该 放线成果符合/不符合设计及规范要求,同意进行下道工序施工/整改后重新验 收。

验收区域: 验收日期:年月日验 收内容构件 名称 测量参 考 轴线 设计值 (mm) 允 许 误 差 值 (m m) 实测 值 (m m) 实 测 误 差 值 (m m) 验收 结论 构件定位X Y X Y X Y X Y X Y X Y

专业监理工程师: 测量放线验收记录表(三) Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 验收 结论 经对 构定位放线成果进行现场检查,该放线成果 符合/不符合设计及规范要求,同意进行下道工序施工/整改后重新验收。

工程名称:郑西?鑫苑名家二期商业2#楼验收部位:基地验线 验收内容构 件 名 称 位 置 设计值 (mm) 允许误 差值 (mm) 实测值 (mm) 实测误 差值 (mm) 验 收 结 论 构件尺X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X

相关文档