文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TN-S、TN-C、三相四线制、三相五线制

TN-S、TN-C、三相四线制、三相五线制

TN-S、TN-C、三相四线制、三相五线制
TN-S、TN-C、三相四线制、三相五线制

TN-S

TN-S系统在总电网中N线和PE线是分开,但是在电源发生器是连接的,并且接地。故障电流通过PE线来传导。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在电气正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用TN-S供电既方便又安全。

TN-S系统适用于内部设有变电所的建筑物。因为在有变电所的建筑物内为TT系统分开设置在电位上互不影响的系统接地和保护接地是比较麻烦的。即使将变电所中性线的系统接地用绝缘导体引出另打单独的接地极,但它和与保护接地PE线连通的户外地下金属管道间的距离常难满足要求。而在此建筑物内如采用TN-C-S系统时,其前段PEN线上中性线电流产生的电压降将在建筑物内导致电位差而引起不良后果,例如对信息技术设备的干扰。因此在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统,特别是在爆炸危险场所,为避免电火花的发生,更宜采用TN-S系统。

1保护措施

在TN-S电网中,通常使用小于10平方毫米截面积的中性线和保护接地线来连接放在设备的。所允许采用的保护装置是:

—过流保护装置,例如:熔断保险丝。设置安全装置:线路保护开关。

—故障电流保护保护装置,例如:FI保护开关。

2适用范围

内部设有变电所的建筑物。T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。

N:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是“中性点”—词法文Neutre的第一个字母)。

C:把PE线和N线合起来(C是“合并”一词英文Combine的首字母)。

TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。

三相四线制与三项五线制的区别

三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN 在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.

三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。

在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN 线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。

在TN-S系统中,保护线与中性线分开(从变压器起就用五线供电),具有TN-C

系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S供电,既方便又安全。

一、在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(该结线的点是: 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。由于该种结线能用于单相负载,没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。

二、三相五线制供电的原理

众所周知,在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。

三、对三相五线制敷设的要求

(1) 在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。(2) 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地

体的引出线引出。

(3) 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地。

(4) 采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆。

(5) 在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。

(6) 对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。例如在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接地体引出;使用四极漏电保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路器后改为三相五线制; 在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。

四、三相五线制供电的应用范围

凡是采用保护接零的低压供电系统,均是三相五线制供电的应用范围。国家有关部门规定:凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设。对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施

三相四线制和三相五线制接线图解

三相四线制和三相五线制接线图解 三相指L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相三相, 四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线(中性线),或称零线。不包括不通过正常工作电流的PE线(接地线)。 由于在三相四线制中有中线,而中线的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制。 L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相,各相线之间的电压称为线电压,线电压为380伏。 L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相中的任一相与N线(中性线) 或称零线间的电压,称为相电压。相电压为220伏。 三相五线制中五线指的是:三根相线加一根地线一根零线。三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是零电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. 零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的. 结构的区别: 零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。 地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。 原理的区别: 零线(N):主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。

tns三相五线制电路布线详解审批稿

t n s三相五线制电路布 线详解 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

施工现场用电大全 定义:三级配电系统 总配电箱为一级,分配电箱为二级,末级配电箱为三级 定义:三相电的概念 我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。 什么是电源中性点 中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端,一般的零线就从此点引出的。中性点接地后,所有该电网覆盖面的设备接地保护线可就近入地设置为地线,一旦出现漏电可通过大地传导回路到变压器中性点,以策安全。 定义:三相五线制 在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图所示. 为什么不是“五相”“六相” 你先要明白“相”在电中的含义,相是指相位角,比如常说的三相电,是指相位角在空间互成120°交流电。如果使用移相技术,就比如简单的电容移相,我们一样可以得到四相、五相、N相都可以!但那在电力拖动中没有实际的应用意义,只在电子技术中有时用到。为什么在电力拖动中大都使用三相(当然有时会用到单相),而不是四相、五相呢?因为发电机的三相绕组在空间120°

三相四线和三相五线的定义及区别

三相四线和三相五线的定义及区别 ------------------------------------------------------------------------------- 三相四线是没有将n与pe线分开是TN-C接线制式,三相五线是将N与PE线分开的是TN-S 接线制式。 三相四线:三相为设备提供电力,再加一条中性线做零线兼保护线,一般情况下中性线是没有电流的。 三相五线:三相为设备提供电力,再加一条中性线做零线,一条做保护线,一般情况下中性线是没有电流的,特殊情况下有电流通过,所以为了安全起见,单独加一条保护线(一般接设备外壳等)。 三相四线电缆型号有4等芯或3+1芯(中性线为主线截面一半) 三相五线电缆型号有5等芯或3+2芯或4+1芯(中性线为主线截面一半) 三相四线制电路:多是660/380/220低压线路. 三相五线制电路: 三相五线指的是三根相线和一根零线加一根接地线的配电方式。从安全上考虑目前施工现场基本上都要求采用三相五线制的配电方式。 区别:三相四线供电,它适用于TN-----C供电系统,也就是说整个系统中的保护线中性线是合一的,零线既可以做供电线路,也可以做保护线路。“(就是到设备末端做外壳的保护接零)... 三相五线供电,它适用于TN----S供电系统,也就是说这个系统中的中性线与保护线是分开的 PE线不做供电线路,只做保护接地 在TN----S系统中零线和地线是可以连接在一起的,但是必须是在电源的首端,可以做连接。不可以在电源,,或设备电源末端做连接的。如果末端连接就会影响到线路上面的漏电断路器跳闸。而送不 上电的。。。 在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V 低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

三相五线制供电的原理和接地

三相五线制供电的原理和接地 682人阅读| 0条评论发布于:2009-11-12 1:46:00 在三相四线制制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。该结线的点是:工作零线N与保护零线PE除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接。由于该种结线能用于单相负载,没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用。在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线N是有电流通过且是带电的,而保护零线PE不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。三相五线制供电的原理:在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。长期以来,零线与地线被人们混为一谈,有人认为零线就是地线,反之,地线也就是零线。其实这是一种错误的熟悉,那么零线与地线有什么区别呢?下面笔者谈一谈个人的观点。零线与地线并不是同一概念,零线是中线的俗称,是电力部门提供的工作线路。就是说我们每家每户使用的两线照明线路,一线称相线(火线),另一线则是中线(零线)。目前电力系统的供电方式绝大部分是采用三相四线制。为减小电能的损失,在输电过程中采用远距离高压输电,即三相输电,到城镇通过变压器降为市电单相220V和三相380V供给不同的用户,中线(零线)就是三相高压输入变压器变为四线低压供给用户的工作线路之一。 地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,其中安全性接地又可分为保护接地、防雷击接地和防电磁辐射接地。1 工作接地是用它完成回路使设备达到性能要求的接地线。如六、七十年代农村家家户户使用的广播有一根地线,而且接地处要经常用水淋湿。工作接地是把金属导体铜块埋在土壤

TNS三相五线制电路布线详解

 什么是电源中性点? 中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端,一般的零线就从此点引出的。中性点接地后,所有该电网覆盖面的设备接地保护线可就近入地设置为地线,一旦出现漏电可通过大地传导回路到变压器中性点,以策安全。 定义:三相五线制 在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图所示. 为什么不是“五相”“六相”? 你先要明白“相”在电中的含义,相是指相位角,比如常说的三相电,是指相位角在空间互成120°交流电。如果使用移相技术,就比如简单的电容移相,我们一样可以得到四相、五相、N相都可以!但那在电力拖动中没有实际的应用意义,只在电子技术中有时用到。为什么在电力拖动中大都使用三相(当然有时会用到单相),而不是四相、五相呢?因为发电机的三相绕组在空间120°分布时,交变磁力线均可最大限度的切割它们,成而最以限度的发出电能。而三相用电器呢,除了相反的原理外,三相互成120°的回路又能最大限度的使用电能! 三相五线制供电的原理 在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的。 如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。 从线路的性质上来说,火线(相线)是提供能源的线路,零线是单相电路中,给提供能源的线路一条电流回路(和相线形成电流通道)的线路,地线是作为保护电器设备、防止漏电而发生事故的一条“非正常”电流通道。这三条线,正常工作时,由相线(某一个单位时间内)提供电流,经过用电设备(负载)后由零线回到电源端;正常情况下,地线是没有任何电流通过的。所以从性质上来看,这三条线路中的零线和地线,是不允许“并用”或合用的。接地及中性点的英文缩写 PE”即英文“protecting earthing”的缩写,意思是“保护导体、保护接地”。“N”即英文“neutral point”意思“中性点,零压点” 按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),如果把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。 因此,三相五线制地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。 定义:TN—S接零保护系统 它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,TN-S供电系统的特点如下:

低压供电系统中三相四线制和三相五线制有何区别

低压供电系统中三相四线制和三相五线制有何区别 三相四线制就是动力负载和照明负载共用-根零线。三相五线是动力照明分开。 三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流); 前者属于TN-C接地系统,后者属于TN-S接地系统。如今我国民用建筑的配电方式采用后者。 三相四线制分两种情况: TN-S:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线) TN-C:L1L2L3+PEN(二者合一) 三相五线制有一种情况: TN-C-S:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N 具体如下: 低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下: 1、第一个字母表示配电系统的对地关系: T:电源端有一点直接接地; I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。 2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系: T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关; N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点) 在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。这个接地点通常是配电系统的中性点。如果没有中性点(如配电变压器二次侧为三角形接线)或未引出中性点,可将变压器二次侧的一相接地,但该接地线不能用作PEN线。保护线应在每个变电所附近接地。配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了在故障时,保护线的电位尽量接近地电位,应尽可能将保护线与附近的有效接地极相连,如有必要,可增加接地点,并使其均匀分布。 根据中性线N与保护线PE是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S。 1、在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。 2、在TN-S系统中,保护线与中性线分开,具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S供电,既方便又安全。但TN-S系统仍不能解决相线对大地适中引起电压升高和对地故障电压的蔓延问题。 3、在TN-C-S系统中,PEN线自A点起分为保护线和中性线,分开以后,N线应对地绝缘。为了防止分开后的PE线与N线混淆,应按国标GB7947-87的规定,给PE线和PEN线涂以黄绿相间的色标,给N线涂以浅蓝色色标。PEN自分开后,PE线与N线不能再合并,否则将丧失分开后形成的TN-S系统的特点。 TN-C-S是广泛采用的配电系统,在工矿企业中,对电位敏感的电气设备往往设置在线路未端,而线路前端大多数为固定设备,因此,到了线咱未端改为TN-S系统十分不利。在民用建筑中,电源线咱采用TN-C系统,进入建筑物内改为TN-S系统。这种系统,线路结构简单又能保证一定的安全水平。在电源侧的PEN线上难免有一定的电压降,但对工矿企业的固定设备及作为民用建筑的电源线都没有影响,PEN分开后即有专用的保护线,可以确保TN-S所具有的特点。

三相五线制详解

三相五线制 工地电路布线详解 根据JGJ/T-1992《民用建筑电气设计规范》,凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设.对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施. 定义:三级配电系统: 总配电箱为一级,分配电箱为二级,末级配电箱为三级 定义:三相电的概念: 我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。 定义:三相五线制: 在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图所示.

为什么不是“五相”“六相”? 你先要明白“相”在电中的含义,相是指相位角,比如常说的三相电,是指相位角在空间互成120°交流电。 接地及中性点的英文缩写: “PE”即英文“protecting earthing”的缩写,意思是“保护导体、保护接地”。“N”即英文“neutral point”意思“中性点,零压点” 为什么在变压器端接地? 按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),如果把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。 因此,三相五线制地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了 定义:TN—S接零保护系统 它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,TN-S供电系统的特点如下: 1、系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地 没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用保护线PE上,安全可靠。

三相五线制和三相四线制比较

1.什么是三相五线制? 在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式.三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线.三相五线制的接线方式如下图1 所示. 图1 三相五线制接线示意图 该接线的特点是:工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位. 2.三相五线制与三相四线制的比较 (1)基本供电系统简介常用的基本供电系统有(380V)三相三线制和(380/220V)三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格.国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT 系统、TN系统、IT 系统.其中TN 系统又分为TN-C、TN-S 系统. TT 式供电系统是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统.第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备金属外壳和正常不带电的金属部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关.在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。 TN 方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示.TN-C 方式供电系统是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示,即常用的三相四线制供电方式.TN-S 式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统,即常用的三相五线制供电方式. IT 方式供电系统,其中I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地.第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护.IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好.一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如连续生产装置、大医院的手术室、地下矿井等处. (2)三相四线制(TN-C)与三相五线制(TN-S)系统的比较 在三相四线制供电方式中,由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化、导线老化、受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利. 在零线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的. 采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线 N 和保护零线 PE 是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在"地"电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患. 发电机中,三组感应线圈的公共端作为供电系统的参考零点,引出线称为中线(在单相供电中称为零线);另

零线、火线的判断 三相四线制与三相五线制有什么区别

家庭电路中零线、火线的判断方法 1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。 2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线,剩下不亮的全是地线。 最简单的方法:用电笔确定火线后,分别用两根裸线和火线接在220V灯泡上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地。(要注意安全呦) 利用万用表判断火线和零线 将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。 要是交流档打的是对的,电压要比实际值小,要是一不小心打错到了电阻档。 小贴士:零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。 三相四线制与三相五线制有什么区别 三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流;我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。 三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后均不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。 L1、L2、L3是相线,它们之间的电压都是380V; N是零线,零线和任意一相火线的电压都是220V; PE是保护地线,地线和零线在电力变压器输出端并联接入大地,所以会相通。 三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统。

触电及触电事故的处理: 1.低压触电:通常所讲的“触电”是指一定大小的电流通过人体所引起的伤害事故。触电一般分为单线触电和双线触电,如下图所示。单线触电是人体直接触摸电源、火线或漏电的用电器等,使人体与大地形成回路。双线触电是人体的两部分(如两只手)分别接触到火线和零线,使人与电网形成回路。 2.触电事故的处理具体做法:一是切断电源,或者用一根绝缘棒将电线挑开,尽快使触电者脱离电源。二是尽力抢救。三是发生电火灾务必在切断电源后,才能泼水救火。在整个救护过程中,必须随时注意自身保护,防止自己也触电。

单相三线-三相四线-三相五线接线图

单相三线三相四线三相五线接线图 默认分类 2009-06-09 08:45 阅读369 评论0 字号:大中小 单相就是220V 电压 三相就是380V 电压 单相双线----------1根火线1根零线 单相三线----------1根火线1根零线+1根地线三相四线----------3根相线1根零线 三相五线----------3根相线1根零线+1根地线单相三线

三相就是工厂电路也可称工程电路,它根据场合需要有3线,4线和5线几种方式: 三线----------3根火线(没有零线N和接地线PE) 四线----------3根火线+1根零线N (TN-C系统) 五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统) TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统 ,用TN 表示。它的特点如下。 1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT 系统的

5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸, 使故障设备断电,比较安全。 2 )TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。TN 方式 供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等两种。 ( 3 )TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示 ( 4 )TN-S 方式供电系统它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供 电系统,TN-S 供电系统的特点如下。 1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所 以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。 2 )工作零线只用作单相照明负载回路。

三相四线与三相五线

三相四线制与三相五线制 三相四线制的漏电保护器严格地讲,在输入端必须是按照规定四根线都接入,而输出端可以是只接一相线一零线(单相)或两相(比如电焊机的380V两相)或三相(比如电动机)或三相四线都接(比如电机加照明)。(1)如果零线不经漏电保护器而直接和用电设备连接,那从相线出来的电流(指单相)在“回路”到电源时就不经过漏电保护器了,此时漏电保护器就检测到这个电流(相当于漏电流),所以就引起漏电保护器跳闸。(2)还有当三相电路中由于负载不平衡而引起中性点不是零电位,导致零线有电流,所以零线经过保护器的话也会引起跳闸。(3)但是不管接什么设备,输出端的零线都不得接地,否则将无法正常供电,如需对设备接保护接地线必须从设备外壳直接接线至大地。(4)三相四线制用漏电保护器一定用四极的.如果用三极的,在三相负载不平衡时由于没有零线电流的返回,漏电保护器就判断线路是在漏电,所以一合闸就会跳闸。 不过这次没有像上次那样直接对焊,而是用更为可靠的接线端子,还因此专门买了液压钳;不过此次重点的发现不在于如何接线,而在于用户的地沟中的两根电源线,粗的一根是三相五线,细的一根是独立地线。而我们的控制柜的三相电一直是采用三相四线制,且除火线外的零线与外壳相连;地沟中的地线与零线也是相通的。由于控制柜中使用的三相电其实是用于为三个220V的整流滤波电源供电(因为220V线路的电流不够大),因此须保证零线与任一根火线的线电 压为220V。最后接法是将火线直接对接,而控制柜的零线与地沟中的零线对接。回到宾馆上网才发现关于三相四线制与三相五线制还有很多的知识点的,特别是其中的一些名词让我想到了Paker驱动器手册中的名词。现将关于此方面的知识点整理如下(整理自网络): 国际电工委员会(IEC)对基本供电系统的名称做了统一规定,即TT系统,TN 系统,IT系统。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。其中,TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S,详情见下图:

TN-S、TN-C、三相四线制、三相五线制

TN-S TN-S系统在总电网中N线和PE线是分开,但是在电源发生器是连接的,并且接地。 1保护措施 在TN-S电网中,通常使用小于10平方毫米截面积的中性线和保护接地线来连接放在设备的。所允许采用的保护装置是: —过流保护装置,例如:熔断保险丝。设置安全装置:线路保护开关。 —故障电流保护保护装置,例如:FI保护开关。 2适用范围 内部设有变电所的建筑物。三相四线和三相五线的区别

三相四线和三相五线的区别 ABC三相和中性线(N),三相五线制指变压器出来ABC三相,中性线加变压器的PE线(接地线)。这对于变压器中性点直接接地适用。现在企业都使用三相五线制。 三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。 三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。 三相五线制的学问就在于这两跟零线上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. 零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接. 保护接地和保护接零为什么不能同时使用

保护接地用于中性点不接地的情况中,保护接零用于中性点接地的情况中 中性点直接接地运行方式下应做到:①所有用电设备在正常情况下不带电的金属部分,都必须采用保护接零或保护接地;②在三相四线制的同一低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,而另一部分采用保护接地,但若在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地则是允许的,因为其安全效果更好;③要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。 U V W 三相颜色区分 标准名称:绝缘导体和裸导体的颜色标志GB 7947-87 标准编号:GB 7947-87 标准正文: 国家标准局1987-06-09批准1988-03-01实施 本标准规定了用颜色来标记绝缘导体或裸导体的一般规则,适用于安全目的以避 免混淆和确保安全操作。 本标准参照采用IEC 446(1973)《用颜色识别绝缘导体和裸导体》。 1总则 1.1标记导体的颜色为:黑色、白色、红色、黄色、蓝色或淡蓝

低压供电系统中三相四线制和三相五线制有何区别

三相四线制就是动力负载和照明负载共用-根零线。三相五线是动力照明分开。 三相四线制: 相线 A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;三相五线制: 相线 A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流); 前者属于TN-C接地系统,后者属于TN-S接地系统。如今我国民用建筑的配电方式采用后者。 三相四线制分两种情况: TN-S: L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线) TN-C: L1L2L3+PEN(二者合一) 三相五线制有一种情况: TN-C-S: L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N 具体如下: 低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下:

1、第一个字母表示配电系统的对地关系: T: 电源端有一点直接接地; I: 电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。 2、第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系: T: 外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关; N: 外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接。 根据中性线N与保护线PE是否合并的情况,TN系统又分为TN- C、TN-S及TN-C-S。另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:

三相四线制为何三相五线制多一根线

三相四线制为何三相五线制多一根线 一、三相四线制和三相五线制符号含义解答: (R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制 (R 黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制 (R 黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制 三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统. 三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。 二、三相四线制为何三相五线制多一根线 输电线路三相电源电气连接图 低压配电网电缆中,输电线路一般采用三相四线制,其中三相四线制 三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N称三相四线制, 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线),因此区别为多了一条地线。 三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。 三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. 零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.

TN_S系统三相五线制电路布线详解

TN-S系统 定义:三级配电系统 总配电箱为一级,分配电箱为二级,末级配电箱为三级 定义:三相电的概念 我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生

三相四线制和三相五线制的区别

三相四线制和三相五线制的区别_三相四线制和三相五线制哪种好? 一、三相四线制和三相五线制符号含义解答: (R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制 (R 黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制 三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统. 三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。 二、三相四线制为何三相五线制多一根线

输电线路三相电源电气连接图 低压配电网电缆中,输电线路一般采用三相四线制,其中三相四线制 三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N称三相四线制,三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线),因此区别为多了一条地线。 三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。 三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. 零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接. 现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.