1.某非实行建筑高度控制区内房屋,室外地面标高为-0.300m,坡屋顶屋檐标高为18.00m,屋脊标高为19.200m,则该房屋的建筑高度是()m。

A.18.000B.18.300

C.18.900D.19.500

2.砌体墙身的水平防潮层应位于()。

A.室外地面以上、室内地面面层处B.室外地面以下、室内地面垫层处

C.室外地面以上、室内地面垫层处D.室内地面以下、室内地面面层处

3.我国规范抗震设防的目标中的“中震可修”指的是:当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,建筑结构()。

A.不受损坏或不需修理仍可继续使用B.可能损坏,经一般性修理仍可继续使用

C.可能损坏,经大修仍可继续使用D.不致倒塌或发生危及生命的严重破坏

4.下列关于框架柱的抗震构造表述正确的是()。

A.柱截面长边与短边的边长比不宜大于2

B.底层柱的下端箍筋加密范围不小于柱净高的1/4

C.柱纵向钢筋的绑扎接头应设在柱端的箍筋密集区域

D.柱的纵向钢筋宜对称配置

5.下列事件中,满足结构适用性功能要求的是()。

A.某建筑物遇到强烈地震,虽有局部损伤,但结构整体稳定

B.某沿海建筑遇十级热带风暴,结构未发生倒塌

C.某厂房在正常使用时,吊车梁产生变形但吊车仍可以正常运行

D.某水下构筑物在正常维护条件下,钢筋受到严重锈蚀,但满足使用年限

6.下列情况中,不属于混凝土梁裂缝控制等级标准要求的是()。

A.构件不出现拉应力

B.构件拉应力不超过混凝土抗拉强度

C.允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值

D.裂缝虽然超过允许值,但构件仍可使用

7.直接接触土体浇筑的构件,钢筋的混凝土保护层厚度不应小于()mm。

A.40B.50

C.60D.70

8.围护结构传热系数和窗墙面积比不变条件下,耗热量比值()。

A.随体形系数成倒数B.与体形系数无关

C.随体形系数成正比D.随体形系数成反比

9.水泥体积安定性不良,会使混凝土构件产生()裂缝,影响工程质量。

A.温度B.结构

C.收缩D.膨胀

10.湿胀会使木材()。

A.表面鼓凸B.开裂

C.接榫松动D.拼缝不严

11.现场临时消防用水系统干管直径应不小于()mm。

A.75B.85

C.100D.110

12.下列情况中,需编制施工现场临时用电组织设计的是()。

A.4台及以上或设备总容量在30kW及以上

B.4台及以上或设备总容量在40kW及以上

C.5台及以上或设备总容量在50kW及以上

D.5台及以上或设备总容量在40kW及以上

13.可应用于饮用水、冷热水管,特别适用于薄壁小口径压力管道,如地板辐射采暖系统的盘管的是()。A.硬聚氯乙烯管B.氯化聚氯乙烯管

C.聚丁烯管D.无规共聚聚丙烯管

14.钢筋混凝土结构用钢最主要品种是()。

A.热轧钢筋B.热处理钢筋

C.预应力钢丝D.钢绞线

15.为保证物料提升机整体稳定,高度为25m的物料提升机的安装说法正确的是()。

A.可采用一组缆风绳锚固B.可采用两组缆风绳固定

C.应采用刚性连墙杆固定D.可以与脚手架进行拉结

16.工程项目部应建立安全检查制度,且安全检查应由()组织。

A.项目技术负责人B.项目责任工程师

C.项目负责人D.项目专职安全员

17.冬期施工砌筑砂浆宜采用()配制。

A.硅酸盐水泥B.矿渣硅酸盐水泥

C.普通硅酸盐水泥D.粉煤灰硅酸盐水泥

18.停建、缓建工程的档案,应该由()保管。

A.建设单位B.施工单位

C.监理单位D.城建档案馆

19.某网络计划中,工作A的紧后工作是B和C,B工作的最迟开始时间是14,最早开始时间是10;工作C的最迟完成时间是16,最早完成时间是14;工作A与工作B和工作C的间隔时间均为5天,工作A的总

时差为()天。

A.3B.7

C.8D.10

20.关于建筑门窗检验批的说法,正确的是()。

A.至少抽查3%,并不少于2樘,不足2樘时应全数检查

B.至少抽查4%,并不少于2樘,不足2樘时应全数检查

C.至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查

D.至少抽查6%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或21个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每1个选项得0.5分)

21.静力压桩施工结束后,应做桩的()检验。

A.桩垂直度B.桩身质量

C.压入深度D.承载力

E.桩的连接质量

22.关于混凝土施工缝留置位置的说法,正确的有()。

A.柱的施工缝留置在基础的顶面

B.单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置

C.有主次梁的楼板,施工缝留置在主梁跨中1/3范围内

D.墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内

E.墙体留置在纵横墙的交接处

23.按荷载作用面大小分类的荷载有()。

A.均布面荷载B.线荷载

C.集中荷载D.水平荷载

E.垂直荷载

24.下列关于室内环境质量验收的有关规定错误的有()。

A.民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,当房间总数少于3间时,应全数检测

B.民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置,当房间面积50~100m2时,设2个检测点

C.当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的最大值作为该房间的检测值

D.民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于1.0m

E.民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭24h 后进行

25.关于钢结构高强度螺栓安装的说法,正确的有()。

A.高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计无规定时,宜先螺栓紧固后焊接

B.若螺栓不能自由穿入螺栓孔,应采用气割扩孔

C.高强度螺栓终拧后外露3~4扣丝为合格

D.螺栓孔的扩孔数量应经建设单位同意

E.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成

26.民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有()。

A.甲醛B.挥发性有机化合物

C.苯D.二氧化硫

E.氨

27.关于钢筋接头设置的说法,错误的有()。

A.同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头

B.接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的5倍

C.柱的纵向钢筋宜对称配置

D.柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区

E.直接承受动力荷载的结构构件中,焊接接头的接头面积百分率不应大于50%

28.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号),不得作为专家论证会专家组成员的有()。

A.建设单位项目负责人B.总监理工程师

C.项目设计技术负责人D.项目专职安全生产管理人员

E.与项目无关的某大学相关专业教授

29.关于泵送混凝土施工的说法,正确的有()。

A.混凝土泵可以将混凝土一次输送到浇筑地点

B.混凝土泵车可随意设置

C.泵送混凝土配合比设计可以同普通混凝土

D.混凝土泵送应能连续工作

E.混凝土泵送输送管宜直,转弯宜缓

30.幕墙节能工程施工中,进行隐蔽工程验收的部位或项目有()。

A.隔汽层B.构造缝

C.

降缝D.热桥部位、断热节点

E.被封闭的保温材料密度

三、案例分析题(共4题,每题20分)

(一)

【背景资料】

某省博物馆工程,省政府将其列入2015年重点工程项目。招标人考虑到工程技术难度较大,结构类型复杂,一般的施工企业难以胜任,于是便决定采用邀请招标的方式招标,并于2015年3月10日向通过资格预审的A、B、C、D、E共5家施工企业发出投标邀请书,5家企业均接受并购买了招标文件;招标人分别安

排投标人踏勘项目现场。

在评标过程中,投标人A提交的投标文件中有关报价中有明显的计算错误;投标人B提交的投标文件中有2个投标报价。评标委员会否决A投标人和B投标人的投标文件。最终某施工总承包单位中标,并依法将基坑工程分包给某专业分包单位。

在合同履行过程中,发生如下事件:

事件1:施工总承包单位督促专业分包单位编制了基坑的专项施工方案并组织专家论证,专业分包单位根据论证报告补充、完善专项施工方案后由施工总承包单位项目经理、总监理工程师审批后组织实施。

事件2:土方开挖至设计标高时,项目总工组织监理单位采用钎探法进行基坑验槽。因设计文件无具体规定,打钎深度为2.4m,钎点间距为1.8m。经钎探发现基坑内局部存在软弱下卧层,项目总工召开现场会议,经研究决定采取灌浆补强。

事件3:验收时发现某柱混凝土强度不满足要求,经调查发现是由于混凝土原材料不符合国家标准的规定;拌制混凝土时投料计量有误等原因导致。施工单位为此采取了“拌制混凝土所用的原材料必须符合有关标准规定;配制混凝土必须按质量比计量投料且计量要准确”等防治措施。

【问题】

1.请指出招标投标过程中的不妥之处,并说明理由。

2.事件1中,指出不妥之处并给出正确做法。

3.事件2中,指出不妥之处并给出正确做法。

4.事件3中,混凝土强度不满足要求的原因及防治措施还有哪些(至少各指出3项)?

(二)

【背景资料】

某施工单位和某学校签订了教学楼承建合同,2栋5层框架结构。合同约定:(1)因设计图纸已齐全,结构造型简单,且施工单位熟悉周边环境及现场条件,甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。(2)施工单位每提前或延误奖励或罚款1万元/d;(3)施工中工程量变化10%以内的风险,由施工单位承担。

双方就施工进度计划(如下图所示,单位:周)达成一致。

事件1:施工单位应建设单位要求负责办理相关污水排水手续;项目部将雨水、污水直接排入市政污水管网。

事件2:项目进行中,发生如下情况:(1)A工作为土方开挖工程,原合同土方量为500m3,因设计变更实际土方量为600m3。(2)C工作施工完成后,甲方认为某管线安装位置与设计图纸不符,经剥开检查确实有误,延误工期2周。(3)I工作施工中,学校提供的设计图纸存在错误,修改设计造成进度拖延5周。

事件3:施工单位严格按照成本管理工作的要求,有条不紊地开展项目成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作,并按“三同步”的原则实施施工成本核算。

【问题】

1.根据背景资料,本工程采用固定总价合同模式是否妥当?并说明理由。除背景材料中固定总价合同模式外,常用的合同计价模式还有哪些(至少列出3项)?

2.事件1中,指出不妥指出并给出正确做法。

3.事件2中,列式计算工作A施工单位可索赔的工期是多少天?若没有其他延误事件,分别指出本项目建设单位签认的工期和实际工期分别是多少天?按工期奖罚条款,施工单位应得到奖励或罚款是多少万元?

4.事件3中,成本管理内容还有哪些?指出成本核算的“三同步”原则具体内容。

(三)

【背景资料】

某新建办公楼,地下l层,筏板基础,混凝土强度等级C30,抗渗等级P6;地上12层,框架剪力墙结构,结构最大跨度为15m。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件1:施工单位严格按照C30和P6的配合比进行试配基础筏板混凝土,并依此最终确定配合比。

在混凝土运输过程中,部分罐车内混凝土到达施工现场时坍落度损失不能满足施工要求,施工班组加入适量的拌合用水搅拌。

事件2:基础筏板混凝土总方量为1980m3,由某商品混凝土搅拌站供应,一次性连续浇筑。

事件3:由于建设单位提供的高程基准点A点(高程HA为75.141m)离基坑较远,项目技术负责人要求将高程控制点引测至临近基坑的B点。技术人员在两点间架设水准仪,A点立尺读数为1.441m,B点立尺读数为3.521m。

事件4:二层结构钢筋、模板验收后,将木模板中的垃圾清理干净便开始浇筑混凝土。浇筑完毕第二天开始浇水养护。10d后同条件养护试块送实验室进行试验,混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%从下而上拆除模板,并将拆除的模板露天堆放在施工现场。

【问题】

1.事件1中,指出不妥之处并给出正确做法。

2.事件2中,基础底板混凝土强度标准养护试件应至少留置多少组?并说明理由。基础底板混凝土抗渗性能试件应至少留置多少组、多少个?并说明理由。

3.事件3中,列式计算B点高程HB。

4.事件4中,指出不妥之处并给出正确做法。

(四)

【背景资料】

某工程项目招标控制价为7500万元,中标价格为7125万元。其中甲供材100万,甲方将幕墙工程进行了专业分包,专业分包暂估价为1000万,安全文明施工费200万。工期12个月,竣工日期2012年10月30日,承包合同另外规定:

(1)主要材料及构配件比重按60%考虑,材料的储备天数为60天,年度施工天数按360天计算;

(2)工程预付款在第一次支付进度款时扣除;

(3)每次签发的付款最低金额是1300万;

(4)工程保修金为合同总价的5%,在最后两次支付进度款时平均扣除,工程保修期为正常使用条件

下,建筑工程法定的最低保修期限。

事件一:经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量价款(第1月~第12月)见下表。

施工月份第1~7月第8月第9月第10月第11月第12月

实际完成建安工作量

200055065013001100425(单位:万元)

实际完成建安工作量累计

200025503200450056006025(单位:万元)

事件二:施工现场安全检查时发现,临时木工加工车间面积为100m2,共配置4个种类合适的灭火器。

仓库、油库内,配备足够组数、种类的灭火器,且每组灭火器的数量为2个,每组灭火器之间的距离固定

为35m。

【问题】

1.本工程预付款是多少万元?

2.事件一中,第1月~第7月份合计以及第8~12月,业主工程师代表应签发的工程款各是多少万

元?(请列出计算过程)

3.指出事件二中的不妥之处并说明理由。

4.项目部进行成本管理的任务包括哪些内容?

二级建造师建筑工程管理与实务参考答案

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.【参考答案】C

【解析】参见教材P3。非实行建筑高度控制区内建筑的高度:平屋顶应按建筑物室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算。

2.【参考答案】C

【解析】参见教材P4。墙身防潮应符合下列要求:砌体墙应在室外地面以上,位于室内地面垫层处设置连续的水平防潮层。

3.【参考答案】B

【解析】参见教材P7。我国规范抗震设防的目标简单地说就是“小震不坏、中震可修、大震不倒”。“三个水准”的抗震设防目标是指:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理仍可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般性修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。4.【参考答案】D

【解析】参见教材P7。截面长边与短边的边长比不宜大于3;柱的纵向钢筋宜对称配置;柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区;底层柱的下端箍筋加密范围不小于柱净高的1/3。

5.【参考答案】C

【解析】参见教材P14。AB指结构的安全性;C指结构的适用性;D指结构的耐久性。

6.【参考答案】D

【解析】参见教材P15。裂缝控制主要针对混凝土梁(受弯构件)及受拉构件。裂缝控制分为三个等级:(1)构件不出现拉应力;

(2)构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度;

(3)允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值。

对(1)、(2)等级的混凝土构件,一般只有预应力构件才能达到。

7.【参考答案】D

【解析】参见教材P17。直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm。

8.【参考答案】C

【解析】参见教材P6。建筑物的高度相同,其平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大,耗热量比值也越大。

9.【参考答案】D

【解析】参见教材P28。水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化,即所谓体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,降低建筑工程质量,甚至引起严重事故。因此,施工中必须使用安定性合格的水泥。

10.【参考答案】A

【解析】参见教材P36。湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。干缩会使木材翘曲、开裂,接榫松动,拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸,所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。

11.【参考答案】C

【解析】参见教材P241。消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,消防干管直径应不小于100mm,消火栓处昼夜要有明显标志,配备足够的水龙带,周围3m内不准存放物品。

12.【参考答案】C

【解析】参见教材P186。施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。13.【参考答案】C

【解析】参见教材P42。丁烯管(PB管):有较高的强度,韧性好、无毒。其长期工作水温为90℃左右,最高使用温度可达1l0℃。易燃、热胀系数大、价格高。应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁小口径压力管道,如地板辐射采暖系统的盘管。

14.【参考答案】A

【解析】参见教材P24。钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轨钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等。热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。

15.【参考答案】B

【解析】参见教材P189。为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时,高度在20m以下可设1组(不少于4根),高度在30m以下不少于2组,超过30m时不应采用缆风绳锚固方法,应采用连墙杆等刚性措施。16.【参考答案】C

【解析】参见教材P195。工程项目部应建立安全检查制度,安全检查应由项目负责人组织。

17.【参考答案】C

【解析】参见教材P108、P28。考查内容:冬期施工砌体工程

冬期施工砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制,不得使用无水泥拌制的砂浆。冬期施工的特点是温度

低,砂浆凝结硬化慢,导致强度较低。而普通硅酸盐水泥的特征为:凝结硬化较快、早期强度高、水化热较大、抗冻性好,正好可以抵抗冬期砌筑施工的种种不利情形。

18.【参考答案】A

【解析】参见教材P266。停建、缓建建设工程的档案,暂由建设单位保管。对改建、扩建和维修工程,

建设单位应组织设计、施工单位对改变部位据实编制新的工程档案,并应在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理机构移交。

19.【参考答案】B

【解析】工作A与工作B和工作C的间隔时间均为5天,取最小为5,表示A工作的自由时差为5。总时

差=本工作自由时差+min(紧后各项工作总时差)=5+min[(14-10),(16-14)]=5+2=7

20.【参考答案】C

【解析】参见教材P170。《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007规定:

1)建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。

2)特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。故选项A、B、D错误。

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或21个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每1个选项得0.5分)

21.【参考答案】BD

【解析】参见教材P279。压桩过程中应检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度、重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。施工结束后,应做桩的承载力及桩体质量检验。

22.【参考答案】ADE

【解析】参见教材P66。施工缝的留置位置应符合下列规定:

(1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面;

(2)柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底面;

(3)有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内;

(4)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置;

(5)墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交接处;

23.【参考答案】ABC

【解析】参见教材P11。荷载的分类按作用面大小分类分为:均布面荷载、线荷载和集中荷载。

24.【参考答案】CD

【解析】参见教材P248~249。室内环境质量验收检测数量及方法的规定:

(1)民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,检测数量不得少于5%,并不得少于3间。房间总数少于3间时,应全数检测。

(2)民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置,当房间面积50~100㎡时,设2个检测点。

(3)当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。

(4)民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度O.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。

(5)民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。

室内环境污染物浓度检测点数设置表2A320093-2

房间使用面积(m2)检测点数(个)

<501

≥50,<1002

≥100,<500不少于3

≥500,<1000不少于5

≥1000,<3000不少于6

≥3000不少于9

25.【参考答案】AE

【解析】参见教材P75~76。高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无规定时,宜按先螺栓紧固后焊接的施工顺序;若螺栓不能自由穿入时,可采用绞刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,修整后或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径;高强度螺栓长度应以螺栓连接副终拧后外露2~3扣丝为标准计算;同一接头中,高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。26.【参考答案】ACE

【解析】参见教材P318。民用建筑工程验收时室内环境污染浓度监测涉及的污染物有氨、甲醛、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)等。

27.【参考答案】BE

【解析】参见教材P8、60、61。钢筋接头位置宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。直接承受动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头。

28.【参考答案】ABCD

【解析】参见教材P260。专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成,本项目参建各方人员不得以专家身份参加专家论证会。

29.【参考答案】ADE

【解析】参见教材P64~65。

(1)泵送混凝土是利用混凝土泵的压力将混凝土通过管道输送到浇筑地点,一次完成水平运输和垂直运输。泵送混凝土具有输送能力大、效率高、连续作业、节省人力等优点。

(2)泵送混凝土配合比设计:所以C错。

1)泵送混凝土的入泵坍落度不宜低于100mm;

2)用水量与胶凝材料总量之比不宜大于0.6;

3)泵送混凝土的胶凝材料总量不宜小于300kg/m3;

4)泵送混凝土宜掺用适量粉煤灰或其他活性矿物掺合料,掺粉煤灰的泵送混凝土配合比设计,必须经过试配确定,并应符合相关规范要求。

(4)混凝土泵或泵车设置处,应场地平整、坚实,具有重车行走条件。混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由远至近进行。所以B错。

30.【参考答案】ABCD

【解析】参见教材P315。幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

(1)被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定;

(2)幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充;

(3)构造缝、沉降缝;

(4)隔汽层;

(5)热桥部位、断热节点;

(6)单元式幕墙板块间的接缝构造;

(7)凝结水收集和排放构造;

(8)幕墙的通风换气装置。

三、案例分析题(共4题,每题20分)

(一)

【参考答案】

1.招标投标过程中的不妥之处有:

(1)招标人自行决定采用邀请招标不妥。(1分)

因为按照《招标投标法》的规定,对于省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不宜公开招标的,要经过省、自治区、直辖市人民政府的批准,方可采用邀请招标的方式。(1分)(2)招标人分别安排投标人踏勘项目现场不妥。(1分)

根据规定,招标人不得组织部分或单个投标人踏勘项目现场。(1分)

(3)评标委员会否决投标人A的投标文件不妥。(1分)

因为根据规定,投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的(属于微小偏差),评标委

员会认为需要投标人做出澄清、说明的,应当书面通知该投标人。(1分)

2.事件1中的不妥之处有:

(1)专业分包单位组织专项施工方案的专家论证不妥。(1分)

正确做法为:实行施工总承包的,应由施工总承包单位组织专项施工方案的专家论证。(1分)

(2)补充、完善后的专项施工方案由施工总承包单位项目经理、总监理工程师审批后组织实施不妥。(1分)

正确做法为:补充、完善后的专项施工方案应由专业分包单位的技术负责人、施工总承包单位的技术负责人、总监理工程师和建设单位的项目负责人审批后组织实施。(1分)

3.事件2中的不妥之处有:(上限6分)

(1)项目总工组织基坑验槽不妥。(1分)

正确做法为:应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织基坑验槽。(1分)

(2)只有施工单位和监理单位参加基坑验槽不妥。(1分)

正确做法为:建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位应参加基坑验槽。(1分)

(3)设计文件无具体规定时,钎点间距为1.8m不妥。(1分)

正确做法为:当设计文件无具体规定时,钎点间距应按纵横间距1.5m的梅花形布置。(1分)

(4)项目总工召开现场会议,经研究决定采取灌浆补强软弱下卧层不妥。(1分)

正确做法为:如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。(1分)

4.混凝土强度不满足要求的原因还有:(4分)

(1)拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告;

(2)操作中未能严格按混凝土配合比进行规范操作;

(3)混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。

混凝土强度不满足要求的防治措施还有:

(1)必须按法定检测单位发出的混凝土配合比试验报告进行配制;

(2)混凝土搅拌必须采用机械搅拌,加料顺序为粗骨料—水泥—细骨料—水,并严格控制搅拌时间;

(3)混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行;

(4)控制好混凝土的浇筑和振捣质量;

(5)控制好混凝土的养护。

(二)

【参考答案】

1.本工程采用固定总价合同模式妥当。因为该项目规模小、技术难度低、具有完整的施工图纸,且工期未超过1年,根据规定可采用固定总价合同。(1分)

常用的合同计价模式还有:(1)变动总价合同(可调总价合同);(2)固定单价合同;(3)变动单价合同(可调单价合同);(4)成本加酬金合同(成本补偿合同)。(3分)

2.事件1中的不妥之处有:

(1)施工单位办理相关污水排放手续不妥。(1分)

正确做法为:应由建设单位办理污水排放手续。(1分)

(2)雨水排入市政污水管网不妥。(1分)

正确做法为:雨水应排入市政雨水管网。(1分)

(3)污水直接排入市政污水管网不妥。(1分)

正确做法为:污水应经沉淀处理后方可排入市政污水管网。(1分)

3.

(1)事件2中,工作A可提出的工期索赔为:[600?500×(1+10%)]/(500/10)=1(周),即可以索赔7d。(2分)

(2)原网络图关键线路为①②⑤⑥⑧⑨,工期为37周。事件2的三个延误时间导致网络图发生了如下图所示的变化(A工作实际施工时间为600÷(500/10)=12周),新的关键线路为①②⑤⑥⑧⑨,工期为41周。可索赔的工期除了A工作的1周外,还有I工作的1周,因为I工作有4周的总时差,所以可索赔:延误时间-总时差=5-4=1周,所以总共可以索赔2周

所以,本项目建设单位签认(认可)的工期为:原计算工期+可索赔工期=37+2=39周,即273天(1分);实际工期为新网络图所算得的工期:41周,即287d。(1分)

应罚款(287-273)×1=14(万元)。(1分)

【考点解析】分析各工作的延误能否索赔:(1)A工作施工单位可提出的工期和费用索赔,因为设计变更是建设单位应承担的责任,但承包人承担10%工程量变化的风险。因此,可提出的工期索赔为:[600?500×(1+10%)]/(500/10)=1周。(2)C工作的延误是施工单位应承担的责任。(3)I工作存在4周的总时差,可提出1周工期索赔。

4.事件3中,成本管理内容还有:成本分析、成本考核。(2分)

成本核算的“三同步”原则具体指:形象进度、产值统计、成本归集。(3分)

(三)

【参考答案】

1.事件1中的不妥之处有:

(1)施工单位严格按照C30和P6的配合比进行试配基础筏板混凝土,并依此最终确定配合比不妥。(1分)

正确做法为:基础筏板混凝土试配时应将抗渗等级提高0.2MPa,强度等级根据规范要求进行计算并经试配、调整后确定配合比。(1分)

(2)混凝土坍落度损失不能满足施工要求,施工班组加入适量的拌合用水搅拌不妥。(1分)

正确做法为:防水混凝土坍落度损失不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。(1分)

2.

(1)事件2中,标准养护试件应至少留置10组。(1分)

因为根据规定,当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次,本项目1980/200≈10(组)。(1分)

(2)抗渗性能试件应至少留置4组、共24个试件。(1分)

因为根据规定,连续浇筑混凝土每500m3留置一组抗渗试件,每组6个,且每项工程不得少于2组。本项目1980/500≈4(组),共24个试件。(1分)

【考点解析】用于检查结构构件混凝土强度的试件留置规定如下:

(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

(3)当一次连续浇筑超过l000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

关于抗渗性能试件,《地下防水混凝土验收规范》(GB50208—2011)规定,每500m3留置一组(每组6个),且每项工程不少于2组。

3.事件3中,HB=HA+A?B(1分)=75.141+1.441?3.521=73.061(m)(1分)

4.事件4中的不妥之处有:

(1)木模板中的垃圾清理干净便开始浇筑混凝土不妥。(1分)

正确做法为:在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水并涂刷隔离剂。(1分)(2)混凝土浇筑完毕第二天开始浇水养护不妥。(1分)

正确做法为:应在混凝土终凝前,一般为浇筑完毕8~12h内进行自然养护。(1分)

(3)同条件养护的混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%开始拆模不妥。(1分)

正确做法为:结构最大跨度为15m,同条件养护的混凝土试件抗压强度达到设计强度的100%方可拆模。(1分)

(4)模板拆除时,从下而上拆模不妥。(1分)

正确做法为:模板拆除的顺序和方法,应根据模板设计的要求进行,如果设计无要求时,可按先支的后拆,后支的先拆,先拆除非承重的模板,后拆承重的模板及支架的顺序进行。(1分)(5)拆除的模板露天堆放在施工现场不妥。(1分)

正确做法为:模板及配件应放入室内或敞篷内,当必须露天堆放时,底部应垫高100mm,顶面应遮盖防水篷布或塑料布。(1分)

(四)

【参考答案】

1.工程预付款金额=(7125-100-1000)×60%×60÷360=602.5万元(2分)

2.

①第1~7月合计工程师应签发的工程款为2000-602.5=1397.5万元(1分)

②第8月完成工程量价款550万<1300万,工程师应签发的工程款为0万元(1分)

③第9月完成工程量价款650万,650+550=1200万<1300万,(1分)

工程师应签发的工程款为0万元(1分)

④第10月完成工程量价款1300万,650+550+1300=2500万>1300万,(1分)

第10月工程师应签发的工程款为:2500万元。(1分)

⑤第11月应扣的工程质保金为:6025×5%÷2=150.625万元

1100-150.625=949.375万元<1300万元(1分)

第11月应签发的工程款为:0元。(1分)

⑥第12月应扣的工程质保金为:6025×5%÷2=150.625万元

425-150.625+949.375=1223.75万元(1分)

第12月应签发的工程款为:1223.75万元。(1分)

3.不妥之处:

(1)临时木工加工车间面积为100m2,共配置4个种类合适的灭火器。(1分)

理由:临时木工加工车间、油漆作业间等,应每25m2配置一个种类合适的灭火器。(1分)

(2)仓库、油库内,每组灭火器的数量为2个,每组灭火器之间的距离固定为35m。(1分)

理由:仓库、油库、危化品库或堆料厂内,应配备足够组数、种类的灭火器,每组灭火器不应少于4个,每组灭火器之间的距离不应大于30m。(1分)

4.成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核(4分)

二级注册建筑师考试真题资料

2011年二级注册建筑师考试真题 更多资料请登录广东招考网https://www.wendangku.net/doc/3511021579.html, 1.某建筑师通过一级注册建筑师考试并取得执业资格证书后出国留学,四年后回国想申请注册,请问他需要如何完成注册? A.直接向全国注册建筑师管理委员会申请注册; B.达到继续教育要求后,经户口所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册; C.达到继续教育要求后,经受聘设计单位所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册; D.重新参加一级注册建筑师考试通过后申请注册 2.总概算文件应有五项,除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外,还包括下列哪一项? A.编制说明 B.设备表 C.主要材料表 D.项目清单表 3.注册建筑师注册的有效期为: A.5年 B.3年 C.2年 D.1年 4.甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计,下列表达哪项目是正确的? A.可以以联合体形式按照甲方资质报名参加; B.可以以联合体形式按照乙方资质报名参加; C.后者可以以前者的名义参加设计投标,中标后前者将部分任务分包给后者; D.前者与后者不能组成联合体共同投标; 5.依法必须进行工程设计招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为: A.三人以上单数

B.五人以上单数 更多资料请登录广东招考网https://www.wendangku.net/doc/3511021579.html, C.七人以上单数 D.九人以上单数 6.下列关于工程设计中标人根据合同约定的履行义务完成中标项目的叙述,哪条是正确的? A.中标人经招标人同意,可以向具备相应资质条件的他人转让中标项目; B.中标人根椐合同约定,可以将中标项目肢解后分别向具备相应资质条件的他人转让; C.中标人根椐合同约定,可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成,并可以再次分包; D.中标人根椐合同约定,可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成,并不得再次分包; 7.建设工程全同包括: A.工程设计、监理,施工合同 B.工程勘查、设计、监理合同 C.工程勘查、监理,施工合同 D.工程勘查、设计、施工合同 8.技术改造项目可根据设计复杂程度增加设计费的调整系数,其范围为: A.1.1~1.3 B.1.1~1.4 C.1.2~1.4 D.1.1~1.5 9.根据《建筑工程设计文件编制深度规定》,民用建筑工程一般分为: A.方案设计、施工图设计二个阶段; B.概念性方案设计、方案设计、施工图设计三个阶段; C.可行性研究、方案设计、施工图设计三个阶段; D.方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段; 10.修改建设工程设计文件正确做法是: A.无须委托原设计单位而由设计人员修改; B.由原设计单位修改;

二级建造师历年考试真题及答案解析

2009年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (9) 2010年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(福建) (24) 2010年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (37) 2011年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (50) 2012年矿业真题 (62) 2012年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(上半年) (66) 2012年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(下半年) (80) 2013年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (92) 2014 年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (108) 2007年二级建造师《矿业工程》考试真题及 答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.矿井联系测量的目的是()。 A.使地面和井下测量控制网采用同一坐标系 B.将地面的平面测量与高程测量联系起来 C.将井下平面测量与高程测量联系起来 D.将地面平面测量与井下高程测量联系起来 2.关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是()。 A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高 B.土颗粒排列越紧密,其内摩擦角越高 C.松砂的内摩擦角为零 D.颗粒粗糙度越大,排列越不整齐,其强度越低 3.关于建筑钢材的力学性能,叙述正确的是()。 A.将建筑钢材在常温下冷拉、冷拔,可提高其屈服强度,增强塑性和韧性 B.受交变荷载反复作用,钢材在远小于抗拉强度时发生的突然破坏称为疲劳破坏 C.抗拉试验只能测得钢材的抗拉强度,而屈服点和伸长率则要通过其它试验测得 D.矿用工字钢适于作梁,不适于作柱 4.地面建筑防水的结构类型可分为()。 A.卷材防水和涂料防水 B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水 C.刚性防水和柔性防水

二级建筑师报考条件

二级注册建筑师 新参加考试的人员按下表规定申报: 专业学历职业实践最少时间 中专建筑学(建筑设计技术) 4年制(含高中起点3年制)毕业5年 建筑学(建筑设计技术) 3年制(含高中起点2年制)毕业7年 相近专业 4年制(含高中起点3年制)毕业8年 相近专业 3年制(含高中起点2年制)毕业10年 大专建筑学(建筑设计)3年 相近专业4年 本科及以上建筑学 大学本科(含)以上毕业2年

相近专业 大学本科(含)以上毕业3年 注:相近专业:中专为建筑装饰、城镇规划、工业与民用建筑、村镇建设;大专为城乡规划、风景园林、建筑装饰技术、房屋建筑工程;本科及以上为城市规划、建筑工程。 具有助理建筑师、助理工程师以上专业技术职称,并从事建筑设计或者相关业务3年(含)以上人员,可以申报考试。 1、具备以下条件的人员可申报二级注册建筑师资格考试: 注:“相近专业”:中专为建筑装饰、城镇规划、工业与民用建筑、村镇建设;大专为城乡规划、风景园林、建筑装饰技术、房屋建筑工程;本科及以上为城市规划、建筑工程。 2、具有助理建筑师、助理工程师以上专业技术职称,并从事建筑设计或者相关业务3 年(含3年)以上人员,可以申报考试。 3、不具备上表规定学历的申请报名考试人员应从事工程设计工作满13年且应具备下列条件之一,可报名参加二级注册建筑师考试: (1)作为项目负责人或专业负责人,完成民用建筑设计四级及以上项目四项全过程设计,其中三级以上项目不少于一项。 (2)作为项目负责人或专业负责人,完成其它类型建筑设计小型及以上项目四项全过程设计,其中中型项目不少于一项。 二级建筑师执业资格考试科目:

二级建筑师考试真题及答案解析

2010年二级建筑师考试《建筑工程实务》真题及答案解析 一、单项选择题(共20分题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。 A.热轧钢筋B.热处理钢筋C.钢丝D.钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用是()。 A.承受由于弯矩作用而产生的拉力B.承受由于弯矩作用而产生的压力 C.承受剪力D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的,在结构还能固定受力钢筋的位置,以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑,地上层数为八层,建筑高度为2 4.300m,该住宅属()。 A.低层住宅B.多层住宅C.中高层住宅D.高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅,除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。 4.某实行建筑高度控制区内房层,室外地面标高为-0.300m,屋面面层标高为18.00m,女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为21.300m,该房屋的建筑高度是()m。 A.18.300B.19.100C.19.400D.21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为=21.30-(-0.300)=21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中,不包括()。 A.屈服强度B.疲劳强度C.抗拉强度D.伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度,抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算,是为了保证墙,柱满足()要求。 A.受压承载力B.受剪承载力C.局部受压承载力D.稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外,还必须保证其稳定性,以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象(砌体结构设计规范)规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件,其养护龄期是()。 A.7天B.14天C.21天D.28天

二级建造师建筑试题及答案

2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 点击下载:2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 一、单项选择题(共20分题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。 A.热轧钢筋 B.热处理钢筋 C.钢丝 D.钢绞线 【答案】A 【解读】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用是()。 A.承受由于弯矩作用而产生的拉力 B.承受由于弯矩作用而产生的压力 C.承受剪力 D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力

【答案】C 【解读】箍筋主要是承担剪力的,在结构还能固定受力钢筋的位置,以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑,地上层数为八层,建筑高度为2 4.300m,该住宅属()。 A.低层住宅 B.多层住宅 C.中高层住宅 D.高层住宅 【答案】C 【解读】住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅,除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。 4.某实行建筑高度控制区内房层,室外地面标高为-0.300m,屋面面层标高为18.00m,女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为21.300 m,该房屋的建筑高度是()m。 A.18.300 B.19.100 C.19.400

二级建筑师考试真题及部分答案

2010年二级建筑师考试真题及部分答案(网友版) 1、二级建筑师的注册有效期是几年?(两年) 2、因设计质量原因引起的经济损失由哪一方赔偿?(设计单位) 3、什么项目可以经当地主管部门审批后直接发包的?(总投资在5000万以下的项目/有部分国有资金的项目/外资投资的项目/还有一个选项忘了) 4、监理单位可以执行的权利是(发现不符合设计要求,可要求设计单位更改/发现不符合施工技术的,可要求施工单位改正/其它两项也忘了) 5、城市规划具体分为什么?(总体规划和详细规划) 6、直辖市的总体规划要由市人民政府上报什么部门来审批?(国务院) 7、下列建设用地的土地使用权,确属必需的,可以由县级以上人民政府依法批准划拨。 A.村镇基础设施用地; B.城市基础设施用地和公益事业用地; C.国家重点扶持的能源、交通、水利等项目 D.国家机关用地和军事用地 8、以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过多久未动工开发的,可以无偿收回土地使用权? A.半年 B.一年

C.两年 D.? 9、建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察、设计活动的,责令停止违法行为,没收违法所得,处违法所得?(2倍以上5倍以下的罚款) 10、未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员设计活动的,责令停止违法行为,没收违法所得,处违法所得的?(2倍以上5倍以下罚款) 11、无障碍的提示盲道宽度?(300~600); 12、高层、中高层住宅及公寓建筑的无障碍设计范围不包括什么?(楼梯); 13、室内坡道超过多少应设休息平台?(15米) 14、文化馆的普通教室和美术教室每人的使用面积分别为多少?和 15、一办公楼的走道长度大于50米,双面布房时走道最小净宽为多少? 16、安装空调的办公室及走道的最低净高?\ 17、《住宅设计规范》中,起居室兼卧室的最小面积?(12) 18、无障碍住宅各内门中,起居室的门和应留有的墙面宽度为多少?此宽度我没找到,反正不是就是和 19、疗养院超过多少层应设电梯?(4层) 20、商店外向橱窗的平台高于室内和室外地面不应小于多少?米和米)

2017年二级建造师市政真题与答案

2017年二级建造师市政真题与答案

2017二级建造师考试真题 《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为()。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路【参考答案】C 【解析】次干路应与主干路结合组成干路网,以集散交通的功能为主,兼有服务功能。教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致,缝中不得连浆 D.缝上部安装缝板和传力杆【参考答案】D 【解析】胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部安装胀缝板和传力杆。教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是() A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统【参考答案】A 【解析】桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分,通常称为基础。 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细砂层,地面沉降控制严格,且不具备水条件,宜采用()施工 A.浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法【参考答案】C 【解析】明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材P62 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A.施工振动小,噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分【参考答案】B 【解析】可适用于多钟土层,除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成

槽效率外,对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材P68 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是() A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长 联机运行时间为12hD.试运行前,所有单项工程验收合格【参考答案】C 【解析】全厂联机运行应不少于24h。教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10【参考答案】B 【解析】用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得小于30MPa。教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用()连接A.流量限制器B. 热交换器C.水处理器D.温度控制器【参考答案】B 【解析】一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多。实际使用较广泛。教材P121 9、一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式A.矩形B.翅形C.正“T” 形D.板凳形【参考答案】C 【解析】钢筋混凝土固定墩结构形式一般为:矩形,倒“T”形,单井,双井,翅形和板凳形。教材P128 10、某供热管网的设计压力为 1.6Mpa,其严密性试验压力应为() MpaA.1.4B.1.6C.1.8D.2.0【参考答案】D 【解析】严密性试验的试验压力为1.25倍的设计压力,且不得低于0.6MPa,教材P132

二级注册建筑师考试心得体会

二级注册建筑师考试心得体会 看见很多人写总结和感受,我在考之前读了大家的经验也颇受益,感谢大家无私的帮助。在下不才也把自己通过二注的感受和经验分享给大家。希望大家共同努力。 当时考二级主要想一级年限不够还没资格考,就是能考,通过也要好几年,不如先考个二级练练兵。同时对自己多年的学习和工作做个总结。还有就是比较现实的了大家不要鄙视我。本人的设计院建筑专业是辅助专业,二级对单位来说比较需要。写这个感受及经验希望给大家一个参考,欢迎大家多提意见,帮助更多的人。 一、书籍:大学力学教材、规范图集还有的大家都知道就是二注的教材和培训辅导用书两套了,建议两套都买,因为他们各有所长。个人觉得教材的结构和设备那一本写的好,培训辅导用书的法规、经济与施工写的明了分析的明白。培训辅导用书多一本构造设备的作图书,写的比教材细(和大家交流时发现对这两套书大家有不同意见,此为我个人对这两套书的见解,欢迎大家提出你们对这两套书的见解)。所以建议书都买都看看,写的好的重点的看。不可能每本书都细看,但每本书后的习题都要看,考前的一个晚上就看他了。 二、重点突破:对自己薄弱的科目要重点突破,我们本专业的对结构比较费力,所以我早就开始复习了,把以前上学时的力学书都看了一遍,结合教材,二注的结构力学就考十几题,所以只要复习力学

简单的分析,前面部分知识就可以了,后面的图乘法什么的根本用不着,发现我多看了,浪费了时间,汗。 三、各科考试及复习经验:如果不是四科全报全考,那么建议法规和方案作图一起考,结构设备和构造设备的作图一起考,这样分个人认为比较合理,两门都是互通的,复习最省力。 3.1、法规经济施工:这门我第一次考时不知道,就看了一本书,考时发现也要考建筑规范就是教材的场地与建筑设计书上的东西,晕啊,第一次这门没有过,主要就是这个原因 3.2、场地与建筑设计:二注方案作图有两题,前面一题是场地设计,如果看了一注的场地书那么这题很容易解决。对于外专业的,肯定这个要难过点,建议把一级的教材中的场地和方案两本作图辅导书买了看,这两本我最近看了,发现最近两年二注方案作图考试多出自以前的一注考试题,只不过稍微简单点,如今年二注的俱乐部,一注方案作图书上早就有了非常类似的。大作图一定要画完才能及格,一层平面要有简单的场地布置,如车位、和外面道路的衔接,注意转弯半径,场地的出入口及消防车道的布置,最后别忘了画指北针,门窗可以简单的手画画,这些一层场地布置的东西千万别忘了。如果二层没画也不可能过,考试时是硫酸纸,直接盖在一层上画二层,最后检查有没有忘画的。 3.3、建筑结构与设备:培训辅导用书的设备作图知识部分和教材这科的书,结合起来认真看看,结构力学实在不懂就看看上学时的力学书,不要放弃力学有十几分的,看懂了这些分还是容易拿的,我

2019年二级建造师《建筑实务》真题及答案

一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明

【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率

B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是()。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。

二级建造师考试真题及(答案)

2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共60题,每题1分,每天的备选项中,只有1个最符合题意) 1、取得建造师书并经()后,方有资格以建造师名义担任建设工程工程施工的工程经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是()P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并,使其之间既存的债权债务归于消灭,这种事实是债权债务()P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架,合同约定每月底支付当月租金,但甲公司拒绝支付租金,乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》,下列不适合作为质押财产的是()P36(法规选编) A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中,不必将建筑物及其占有围的建设用地使用权一并处分的是()P25 A、转让 B、抵押

C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定,合同工期为18各月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法,正确的是()P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包,不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是()P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(分包) 10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标,则下列联合体成员的行为中正确的是()P44 A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该工程进行投标 B、该联合体成员需签订共同投标协议 C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该工程进行投标

二级建造师历年考试真题及答案汇总

二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中,诸多业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美 解析一网打尽!二级建造师考试历年考试真题: 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群:0(入群即送一套白金课程,备考资料,历年真题)场景(一) 某海滨城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制定了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题: (1)下雨天,地下室用电不符合要求; (2)临时消防水管不符合要求; (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一),回答下列题目。 1.安全带使用时应(),防止摆动碰撞。 A.低挂高用,垂直使用 B.高挂低用,垂直使用 C.高挂高用,水平使用 D.低挂低用,水平使用 2.根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005),照明电源电压不得大12V的是()。A.人防工程 B.有导电灰尘的场所 C.特别潮湿场所及导电良好的地面 D.高温场所 3.施工现场防火,下列属于一级动火的是()。 A.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小型油箱等容器用火作业 D.登高焊、割等用火作业 4.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91),遇有()强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A.三级 B.四级 C.五级 D.六级 5.本建筑工程临时消防竖管,其管径要求最小不得小于()mm。 A.25

二级建造师历年试题及答案

试题部分 法规及相关知识 2008年试题 一、单项选择题(共60题。每题1分。每题的备选项中,只有1 个符合题意) 场景(一) 建设单位拟兴建一栋20层办公楼,投资总额为5 600万元,由建设单位自行组织公开招标。 建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审,其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳,选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书,并要求降低报价才与其

签订合同。 根据场景(一)。回答下列问题。 1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下列说法中错误的是()。 A.若该项目部分使用国有资金投资,则必须招标 B.若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标 C.施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标 D.利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目,由审批部门批准,可以不进行施工招标 2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括()。 A.资格条件 B.最低标准要求 C.审查方法 D.审查目的 3.根据《招标投标法》的规定,下列说法中正确的是()。 A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B.丁施工企业可以参加投标 C.丙的行贿行为不影响中标 D.戊应当成为中标人 4.根据《招标投标法》的规定,下列关于建设单位的说法中正确的是()。 A.建设单位有权要求丙降低报价。

B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任 场景(二) 吴某是甲公司法定代表人,吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院,设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建,注册建造师李某任该项目负责人,2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费,设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上,吴某当众对设计院办公室主任王某说:“欠你们院的设计费春节前一定还上”,事后王某向单位做了汇报,设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实,遂冻结甲公司的账户,故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日,王某催讨,吴某以超过诉讼时效为由拒付,设计院遂提起诉讼。 根据场景(二),回答下列问题。 5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于()。 A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.行政规定 6.该工程设计合同法律关系中,法律关系主体是()。 A.吴某与张某 B.吴某与设计院 C.甲公司与张某 D.甲

历年二级建造师真题及答案汇编(全套)

二级建造师实务 一、多项选择题: 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是() A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时,耗热量比值最小的平面形式是() A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法,错误的是() A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥()的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d 和 7d B、3d 和 28d C、7d 和 14d D、7d 和 28d 5、水准测量中,A点为后视点,B点为前视点,A点高程为ha,后视读数为a,前视读数为b,则B点高程() A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b –ha D、a-b –ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是() A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用() A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法 8、根据相关规范,门窗工程中不需要进行性能复测的项目是() A、人造木门窗复验氨的含量 B、外墙塑料窗复验抗风压性能 C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法,错误的是() A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通 C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做()坎台。

二级建造师历年考试真题及答案下载

二级建造师历年考试真题及答案下载(完整版) 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中,诸多业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!二级建造师考试历年考试真题:ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群:0(入群即送一套白金课程,备考资料,历年 真题) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施,地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法,错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土,浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序,说法正确的是( )。 A.先价值量,后工程量;先绝对数,后相对数

B.先工程量,后价值量;先绝对数,后相对数 C.先价值量,后工程量;先相对数,后绝对数 D.先工程量,后工程量,先相对数,后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法,错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定,现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时,应提供材质证明,并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录,试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师

二级建筑师考试内容

二级的技术设计相对一级来说,考察面很窄。根据那么多年的出题情况来看,题目就只有以下几个内容:1。大剖面,一般来说,是两~三层楼的小别墅的剖面,复杂一点的就是带坡屋面。从底到天的做法。我复习者道题目,用了一天时间,早上,把各个部分的做法手勾了一遍,从底往上,先是基础的几种做法;墙身防潮;散水;台阶或坡道;入户门及雨棚;墙身及保温;窗户(窗台及落地窗的护栏);外天沟、内天沟、女儿墙;泛水及屋面防水;坡屋面的做法要单独的复习,这几年难度加大,几乎没有不考坡屋面的。 光了解内容是远远不够的,考试的时候,还要细致,剖到的面,如:地面,楼面和屋面,最后每个做法都要详细标出来。标高要标细,容易忽略到的楼梯定层栏杆标高,千万不要标错,一定要大于1050;窗户的窗台、窗顶要标清楚;每根梁底标高标上;转折点标高标上;还有最容易被忽略的看线,一定要画全(此条款同样适用于一级考试) 技术设计的第一个内容非常重要,分数占到一半以上。如果你把他完成得很完美得话,胜利就离你不远拉。 技术设计的第二个内容是:小剖面。这个内容就没有很好得捷径可以走了。第一,要靠平时得积累。因为二级得考核内容根我们平时应用得知识很接近,所以,只要平时多用功,应该没有问题。我还是总结了一个相对比较简单得复习方法:了解每种构造得原理。比如说:墙身变形缝的几种形式,不同的作用,他们的做法也不同。沉降缝是建筑的两个部分沉降不一致的,所以,盖缝板要两个可以上下活动;伸缩缝是热胀冷缩,,变长变短,所以,盖缝板在水平上要有伸缩活动的余地。通过这样的理解记忆,就可以举一反三,很快把同类型的构造理解、记忆。并区分清楚。 技术设计的第三个内容是:结构设计和设备布置 “建筑知识是一个整体”就想人体一样,有骨骼,有肌肉,有血液,有皮肤,还有各种神经系统。结构体系就是建筑的骨骼,外装饰就是皮肤,给排水和通风管好像是血液和排泄系统,强弱电好比神经系统。在学习的过程中,我也把各种专业知识融会贯通,成为一个整体去认识,而不是把他们一个个专业割裂开来学习。这也是事倍功半的学习方法之一。 因为我那年没有复习建筑知识,所以,在考试方案设计的时候,对消防的相关规范没有背牢,所以,导致了方案设计的没有通过。靠场地的时候,也是因为规划知识没有复习,所以场地也没有通过,技术设计纯粹是因为没有复习。 所以说,建筑的学习,是一个整体的系统的过程,哪里稍有疏忽,就会在很多地方出现漏洞。 所以,我建议那些准备考试的朋友,第一次考试,最好全报名,最好全复习。

2019精选二级建造师试题及答案

2019精选二级建造师试题及答案 第 1 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 2Z201180劳动合同法 > 工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同,在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作,企业给其调整工作岗位后,仍不能胜任工作,其所在企业决定解除劳动合同,需提前( )日以书面形式通知小韩本人。 A.10 B.15 C.30 D.60 正确答案:C, 第 2 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 2Z201180劳动合同法 > 女工小王与施工企业某工厂签订为期2年的劳动合同,合同尚未到期。小王欲向工厂提出解除劳动合同,应当提前( )日以书面形式通知用人单位。 A.10 B.15 C.30 D.60 正确答案:C, 第 3 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 2Z201180劳动合同法 > 下列选项中,属于劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的法定情形是( )。 A.在试用期内 B.用人单位濒临破产 C.劳动合同订立时的客观情况发生重大变化 D.劳动者在医疗期内 正确答案:A, 第 4 题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:2Z201000建设工程法律制度 > 2Z201180劳动合同法 > 根据《劳动合同法》的规定,用人单位应当承担连带责任的情形是( )。 A.用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的 B.用人单位违反法律规定,侵害女职工和未成年的合法权益,并对其造成伤害的 C.用人单位招用尚未解除劳动合同的劳动者,对原用人单位造成经济损失的

历届二级建筑师考试真题

2005年二级建筑师考试真题(部分)1 (发布时间:2006-9-22 16:12:35来自:环球职业教育在线) 二级构造与设备题目 1.墙身构造详图,包括900宽种植散水做法,墙身防潮层,室内地面(单层木地面) 2.地下室防水,防潮做法,包括散水做法,墙身防潮 3.外墙,内墙等不同标高出防潮层做法,要求标注防潮层标高 4.在一新建办公楼内布柱,消火栓。对厕所局部布置上下水,结构平面 5.一住宅剖面,要求补全强制性条文要求的安全构造措施。 二级注册建筑师考试电气真题回忆 一共十五题(十五分) 86.汽车客运站的建筑等级应根据车站的年平均日旅客发送量划分为

四级,其中一、二级站用电负荷应为几级? (A)一级(B)二级(C)三级(D)四级 87.按供电可靠性要求,一般乘客电梯为哪一级负荷? (A)一级负荷(B)二级负荷(C)三级负荷(D)四级负荷 根据规范里的都是一、二级里均为主要客梯,所以我的理解一般客梯是不是属于三级呢??? 88.跨越通车街道的小区低压架空线路接户线至路面中心的距离,不应小于多少? (A)7.5m (B)6.0M (C)5.0M (D)4.5M这题大家可以参照《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)7.2.6.9条应选(B)。 89. 布置在民用建筑主体首层、总额定容量不大于1260KV A、单台定额

容量不大于630KV A的可燃油油浸电力变压器室,其外墙开口部位上方设置的防火挑檐宽度不应小于多少米? (A)0.5M (B)0.75M (C)1.00M (D)1.20M 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)第 5.4.1条、二找到了不应小于1.00M.晕,要是考试,怎么办哦。 90.一般照明在工作面上产生的照度,不宜低于由一般照明和局部照明所产生总照明的1/3~1/5,并且不宜低于多少勒克斯(Lx)? (A)100Lx (B)50Lx (C)30Lx (D)10Lx 根据民规第11.2.2的要求答案应该是50Lx

2019年二级建造师管理真题答案及解

2019年二级建造师(管理)考试真题答案及解析 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法,正确的是() A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【答案】A 【解析】一般情况下,施工总承包管理方不承担施工任务,它主要进行施工的总体管理和协调。如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标)获得一部分施工任务,则它也可参与施工。A选项正确。若施工总承包管理方应业主方的要求,协助业主参与施工的招标和发包工作,其参与的工作深度由业主方决定。 业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。B选项错误。不论是业主方选定的分包方,还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方,施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。C选项错误。 施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任,即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。D选项错误。 2.施工总承包模式下,业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同,则关于施工总承包方乙与丙关系的说法,正的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付,不负责组织其施工

【答案】A 【解析】不论是业主方选定的分包方,还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方,施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门,但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令,则该组织结构模式为()。 A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【答案】A 【解析】职能组织结构是一种传统的组织结构模式。在职能组织结构中,每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【答案】D 【解析】分部(分项)工程施工组织设计[也称为分部(分项)工程作业设计,或称分部(分项)工程施工设计]是针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程,如深基础、无粘结预应力混凝

二级注册建筑师考试感受及经验谈

二级注册建筑师考试感受及经验谈 看见很多人写总结和感受,我在考之前在这个论坛读了大家的经验也颇受益,感谢大家无私的帮助。在下不才也把自己通过二注的感受和经验分享给大家。希望大家共同努力。 当时考二级主要想一级年限不够还没资格考,就是能考,通过也要好几年,不如先考个二级练练兵。同时对自己多年的学习和工作做个总结。还有就是比较现实的了大家不要鄙视我。本人的设计院建筑专业是辅助专业,二级对单位来说比较需要。写这个感受及经验希望给大家一个参考,欢迎大家多提意见,帮助更多的人。 一、书籍:大学力学教材、规范图集还有的大家都知道就是二注的教材和培训辅导用书两套了,建议两套都买,因为他们各有所长。个人觉得教材的结构和设备那一本写的好,培训辅导用书的法规、经济与施工写的明了分析的明白。培训辅导用书多一本构造设备的作图书,写的比教材细(和大家交流时发现对这两套书大家有不同意见,此为我个人对这两套书的见解,欢迎大家提出你们对这两套书的见解)。所以建议书都买都看看,写的好的重点的看。不可能每本书都细看,但每本书后的习题都要看,考前的一个晚上就看他了。二、重点突破:对自己薄弱的科目要重点突破,我们本专业的对结构比较费力,所以我早就开始复习了,把以前上学时的力学书都看了一遍,结合教材,二注的结构力学就考十几题,所以只要复习力学简单的分析,前面部分知识就可以了,后面的图乘法什么的根本 用不着,发现我多看了,浪费了时间,汗。 三、各科考试及复习经验:如果不是四科全报全考,那么建议法规和方案作图一起考,结构设备和构造设备的作图一起考,这样分个人认为比较合理,两门都是互通的,复习 最省力。 3.1、法规经济施工:这门我第一次考时不知道,就看了一本书,考时发现也要考建筑规范就是教材的场地与建筑设计书上的东西,晕啊,第一次这门没有过,主要就是这个原因3.2、场地与建筑设计:二注方案作图有两题,前面一题是场地设计,如果看了一注的场地书那么这题很容易解决。对于外专业的,肯定这个要难过点,建议把一级的教材中的场地和方案两本作图辅导书买了看,这两本我最近看了,发现最近两年二注方案作图考试多出自以前的一注考试题,只不过稍微简单点,如今年二注的俱乐部,一注方案作图书上早就有了非常类似的。大作图一定要画完才能及格,一层平面要有简单的场地布置,如车位、和外面道路的衔接,注意转弯半径,场地的出入口及消防车道的布置,最后别忘了画指北针,门窗可以简单的手画画,这些一层场地布置的东西千万别忘了。如果二层没画也不可能过,考试时是硫酸纸,直接盖在一层上画二层,最后检查有没有忘画的。 3.3、建筑结构与设备:培训辅导用书的设备作图知识部分和教材这科的书,结合起来认真看看,结构力学实在不懂就看看上学时的力学书,不要放弃力学有十几分的,看懂了这些分还是容易拿的,我考后和大家对答案这个分基本都拿了。后面是结构知识考的比较细有的个人认为比较偏,根本不知道。不知道不要急,人家就让你考60分,没要你考100分,所以遇到根本不会的选择题,不用慌,多从备选项分析,看能否猜出答案,基本能排除两个,剩