一、编制依据

1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号);?

2、《特种设备安全监察条例》(2009修正)国务院令第549号);

3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号);

4、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令);

5、《塔式起重机安全操作规程》(GB5144-2012);

6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012);

7、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008);?

8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

9、《建筑施工塔吊起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》

(JGJ196-2016)

10、《建筑起重机械安全评估技术规程》(JGJ/T189-2009)?

11、塔机使用说明书、本工程施工组织设计及相关部门管理规定?

二、工程简介

元六鸿远(苏州)电子科技有限公司投资建设的年产电子元器件50亿只及电子陶瓷材料10吨的新建厂房项目,由苏州新区建筑设计研究院有限公司设计,本工程位于苏州科技城吕梁山路北、浔阳江路西地块。

本工程计划选用2台塔吊(TC5010-4型、QTZ40F型)作业主要垂直运输机械,其两台塔吊超重大臂工作幅度范围存在一定交集,故编制了本群塔作业施工方案。

三、塔吊参数、位置及搭设高度

根据工程场地条件和施工实际需要各单体塔吊选型,两台塔吊的平面位置及高差详见附图,本工程塔吊的安装与拆卸现委托建湖县宏业塔式起重机安装有限公司负责作业。塔吊基本情况如下表:

(1)尽量避免塔身通穿结构,从而减少对结构施工的影响。多塔作业或同时作业,尽量减少群塔之间的相互影响,便于塔机的安装和拆除。(2)考虑施工作业区域内的作业量、场地情况兼顾各大楼之间的相互关系,场地内钢筋加工和堆放大模板的位置,拆装场地、条件等因素,保证施工需求,在安全第一的前提下,应使塔机的回转半径尽可能覆盖整个施工作业区,减少塔机的作业盲区和提供尽可能多的材料堆放场地。

(3)保证塔机运动部分任何部件距离现场内及周边建筑物、施工设施之间的安全操作距离不小于1m。

(4)根据GB5144-2012标准规定多台固定式塔吊同时作业时,低位塔机臂端与高位塔机塔身之间距离不得小于2m,高位塔机吊钩与低位塔垂直距离不得小于2m。

五、塔吊运行管理及防碰撞措施

1、塔吊运行的基本原则

(1)单个塔吊在界定的施工区域内规范运行的原则;

(2)相邻塔吊作业以“轻车让重车;后塔让先塔;动塔让静塔;低塔让高塔”的运行原则;

(3)统一进行调度、指挥,协调管理的原则。

(4)在塔机使用过程中,必须注意相邻塔机的动态。信号员在发出启动信号之前要观察相邻塔机臂是否在离自己的塔机臂较近的地方或正向自己的塔机臂方向移动,根据情况决定发出启动信号的时间;在塔机

臂移动的过程中,塔机司机也要密切注意相邻塔机臂的移动情况,一旦发现两个塔机臂向一个方向靠近,应立即停止移动或向反方向移动塔机臂。

(5)塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与建筑物之间发生碰撞。

(6)塔吊应由专职人员操作和管理,每台塔吊配备2名塔机驾驶人员和2名指挥人员,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时应立即停止使用,并及时予以解决。

(7)塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严格控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。

(8)从施工流水段上考虑两塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地点两塔同时使用时发生碰撞。

(9)塔吊在起吊过程中尽量使小车回位,当塔吊运转到施工需要地点时,再将材料运到施工地点。

(10)塔吊达到起升高度之前,高位塔吊要始终比低位塔吊高出两节塔身的高度。

(11)塔吊同时作业必须照顾相邻塔吊作业情况,其吊运方向、塔臂转动位置、起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运。

(12)禁止相邻塔吊同时向同一方向吊运作业,严防吊运物体及吊绳相碰,确保交叉作业安全。

(13)夜间施工必须保证有足够的照明和警示灯光。

2、水平方向相邻塔吊防碰撞措施

通过严格控制塔吊之间的位置关系,可预防低位塔吊起重臂端部碰撞高位塔吊塔身,低位塔吊大臂前端距离高位塔吊塔身2米以上,方能确保不发生此部位碰撞。

3、塔吊在垂直方向的防碰撞措施

(1)低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间的防碰撞措施

因施工需要,相邻塔吊之间会出现交叉作业区,当相交的两台塔吊在同一区域施工时,有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生,塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区域进行合理划分,尽量避免或减少塔吊交叉工作区。同时,必须配备有操作证的、经验丰富的信号工,塔吊租赁公司要配备操作熟练、有责任心的塔吊司机为现场服务。作业时,应时刻关注本塔吊及相关的塔吊,确保低塔的起重臂不碰到高塔的起重钢丝绳;另外,塔吊在每次使用后或者非工作状态下,必须将塔吊的吊钩升至顶端,同时将起重小车行走到起重臂根部。当现场风速达到6级及以上,塔吊必须停止作业。

(2)高位塔吊的起重臂下端与低位塔吊的起重臂上端防碰撞措施

相邻塔吊的作业面交叉处,低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重臂有可能发生碰撞。塔吊使用前需综合考虑各种塔吊的尺寸及各塔吊基础的高度,设定各塔吊相对高度,具体各塔吊安装高度根据现场实际需要确定,但首先要保证高位塔吊起重大臂的下限和低位塔吊起重大臂上限之间的最小垂直距离不小于2米。由此符合塔式起重机安全规程

(GB5144-2012)中的10.5之规定:“两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的起重臂端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m 的距离;处于高位塔机的最低位置的部件 (吊钩升至最高点或平衡重的最低部位)与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。”(3)起重臂及下垂钢丝绳同待建结构及脚手架等的防撞措施塔吊在施工过程中应有足够的施工高度差,在升至最大高度时应确保与建筑面及外架高度差在5米,充分考虑到吊钩高度、吊索长度、吊物高度及安全高度余量,确保吊装钢筋、模板、脚手架等物料进行水平运输期间,物料不同结构及脚手架等较高实体发生碰撞。

4、塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施

在实际施工过程中,要密切关注现场以外的情况,塔吊初次顶升要超过塔吊幅度范围内的建筑物、树木等实体结构2米以上。附近电力及通讯设施应设置防护或警示牌,注意避让,尤其是高压输电设备,必须按照相关规定保持在一定距离以上。

5、群塔作业管理措施

(1)每台塔吊共配备2名塔机驾驶人员和2名指挥人员,同时注意同周边地块的协调,明确领导、施工组织、指挥和维护保养人员职责,对使用和管理进行统一安排和指挥。制定完善的群塔作业操作规程,相关人员均经过持证上岗,所有人员按照程序进行操作指挥。同时注意同周边地块的协调。

(2)群塔作业中对每台单机进行编号,确定每台单机的机组操作及信号指挥人员,并保持固定。现场为塔机组操作机相关指挥人员配备对讲机,每台机组的对讲频率锁定,每台塔机只接受本塔信号人员指挥。未经批准不得改变人员组合,不得擅自改变对讲机频率,不得擅自指挥。指挥过程中严格执行信号指挥人与塔机司机的应答制度,即:信号指挥人发出动作指令时,先呼叫被指挥塔机的编号,待塔机司机应答后,信号指挥人方可发出塔机动作指令。

(3)对塔机的安装、使用和管理进行统一策划,对群塔作业可能出现的各种危险因素进行分析,确定危险等级,并针对不同危险的因素制定各项应急预案和措施。

(4)根据现场生产需求和风向气候情况以及每台塔机的维修保养情况,合理安排塔机的使用,尽可能减少同步作业。

(5)对施工中存在的各类问题和隐患及时报告,及时检查并合理安排维修和保养,确保所有塔机经常性处于完好状态。

6、群塔作业安全技术措施

6.1、“十不吊”的原则

(1)指挥信号不明不准吊;

(2)斜拉斜挂不准吊;

(3)吊物重量不明或超负荷不准吊;

(4)散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊;

(5)吊物上有人不准吊;

(6)安全装置失灵或带病不准吊;

(7)现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊;

(8)埋在地下物不准吊;

(9)棱刃物与钢丝绳直接触无保护措施不准吊

(10)六级以上强风不准吊。

6.2、运行过程控制

(1)塔机与信号指挥人员必须配备对讲机。对讲机统一确定频率后必须锁频,使用人员无权调该频率。要做到专机专用,不得转借。

(2)信号指挥人员应与塔机组相对固定,无特殊原因不得随意更换指挥人员,指挥人员未经主管负责人同意,不得私自换岗。换班时应采用当面交接制。

(3)现场用指挥语言采用普通话。指挥语言应规范,防止发生指挥错误。

(4)指挥过程中,严格执行信号指挥人员与塔机司机的应答制度,即:信号指挥人员发出动作指令时,先呼叫被指挥的塔机编号,待塔机司机应答后,信号指挥人员方可发出塔机动作指令。

(5)信号指挥人员必须时刻目视塔机吊钩与被吊物。塔机转臂过程中,信号指挥人员还必须环顾相邻塔机的工作状态,并发出安全指示语言。安全指示语言必须明确、简短、完整、清晰。

(6)信号工在作业前、作业中和交班时,必须对钢丝绳进行全面检查与鉴定,严禁使用不合格的钢丝绳。

6.3、操作人员要求

(1)司机、信号工都必须持有市级劳动部门签发的特殊工种操作证。

(2)必须熟悉相同型号的塔机安全规程及本工种的安全操作规程。

(3)每班作业前应保持充沛的精力,严禁疲劳作业,酒后作业,必须对设备进行例行检查。

(4)塔机上的各项安全限位必须齐全可靠,塔机回转时,应注意避免碰撞周围建筑物(包括其它设备),另外塔吊臂不得在非工作区(如车辆大世界)上空旋转。

(5)起升高度与起重臂头部之间距离最少不得小于1m。

(6)在起吊重物平移时,其高度距所跨越物高度不得小于1m。

(7)严格执行“十不吊”的原则。

(8)信号指挥的对讲机频点不允许相互串台,必须有严格的分格措施。在设置频道时,需设置不同的频道,且每台塔吊的信号指挥人员、塔司必须固定,做到定机、定人、定制度,不允许擅自调换。信号工的服装要有区分,以便塔司在人员密集的区域确认本塔信号工的旗语、手势和哨声。

(9)实时风速达到6级时,塔吊必须停止作业,4级风以上严禁塔吊顶升作业。塔吊在每次使用后或在非工作状态下,将塔吊的吊物钩升至顶端,并将起重小车行走至起重臂根部。

(10)操作人员临时离开操纵室时,必须切断电源,必须松开制动,绝对禁止限制起重臂随风转动。

(11)指挥时使用对讲机应保证电量充足,口齿清楚。

(12)必须严格执行安全技术交底,听从统一指挥。

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

群塔作业安全管理规定

群塔作业安全管理规定 1、施工单位按照建设单位项目部制定的《XXXX群塔作业施工方案》确定自己拟立塔吊的位置和初始安装高度,并按规定立塔(满足“四相位两保险”要求)。 2、群塔作业管理由于本工程采用群塔工作,多数塔臂均有交叉,如何在大臂交叉的情况下,确保塔吊安全运行,成为本工程需要解决的技术课题之一,经过研究与工程现场实践,群塔作业管理是关键的保证措施。成立由项目经理部塔机管理负责人为首和各塔机管理负责人参加的塔机作业指挥中心,负责对施工现场各塔机之间关系的指挥与协调工作。塔机指挥中心负责指挥、协调施工现场的的塔机使用、维修、顶升和运行工作。各塔吊管理负责人,负责本塔机的日常管理、故障排除、紧急抢修、日常维护、检查评比等项工作,负责向塔机指挥中心汇报情况,服从塔机指挥中心的整体部署、统一指挥和统一协调。塔机升降根据施工情况确定,意见一致后方可进行,且要求各塔的高度要相互错开。 3、群塔顶升的注意事项随着建筑物不断升高,要求塔吊不断顶升。在群塔施工现场,塔吊顶升必须考虑到群塔的协调。顶升的要求首先来自于低塔位工作区,但由于塔吊高差的限制,顶升应从高塔位开始。为便于各塔顺利附着,要提前做好附着点设计及附着连杆件的加工,在结构剪力墙预先做好留孔处理;在底气温施工季节,为避免高位塔应附着点

强度不够而影响附着,应预先对附着区采取特殊措施(必要时在剪力墙上家钢夹板扩大受力面),确保按期附着,保证各相关塔吊相继提升。 4、加强安全教育,明确安全责任。塔司、信号工必须持有效证件上岗。项目部要责成专人负责本项工作,对塔司、信号工进行安全教育,除遵守一般安全操作规程还要遵守本方案要求,信号工和塔司不仅要观察起吊物,还要观察是否与邻近塔吊刮碰,大臂或起重绳与障碍物有碰撞危险时要留足安全距离(3米左右),要安全礼让,当有碰撞危险时避让原则(顺序)是“动塔让静塔、前臂让后臂、低塔让高塔、空载让重载”。塔吊高度超过30米,塔顶、臂端必须安装信号灯。 5 防止信号混淆造成操作错误。两台塔吊信号工要佩戴不同标志,使用不同哨音,信号不明不准操作。当塔吊升至一定高度后,必须使用对讲机指挥作业。当塔司看不见吊物时,信号工要站到塔司看得到的地方指挥。 6、遇恶劣气候须采取的措施。塔司要经常检查塔吊,回转制动要可靠,一般风力条件下应能控制大臂,当风力达5级时,要及时锁好大臂停止作业。当有雾雨及夜间照明不良时停止作业。综上所述,可以看出塔吊的施工环境是比较复杂的,必须按照相关规范操作,并全面考虑施工现场及周边的施工环境,合理安排施工工序和塔吊的顶升,才能实现安全、有序施工,提高施工效率,为高效优质地完成施工工期奠定坚实的基础。

最新项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案编制、审核要点

xx项目群塔作业防碰撞安全专项施工方案 编制、审核要点 一、工程概况 1.常规建筑概况:包括工程地理位置,建筑面积,栋号数等;(以填空形式体现) 2.拟安装塔吊楼栋的基本信息:楼栋用途(办公、住宅)、建筑面积、层高、建筑总高度等;(以表格形式体现) 3、群塔情况 施工现场4#楼~9#楼计划布置6台QTZ63型塔吊,其中1#(4#楼)、2#(5#楼)、3#(6#楼)塔吊为QTZ5610,臂长56m米;4#(7#楼)、5#(8#楼)、6#(9#楼)塔吊为QTZ5013,臂长50m米。1#-6#塔吊在主楼屋面工程完成后拆除。 塔吊进出场时间表 机械设备编号安装时间拆除时间 塔吊1# 2015.6.30 2016.8.20 2# 2015.6.10 2016.5.11 3# 2015.6.15 2016.5.11 4# 2015.7.5 2016.8.24 5# 2015.7.5 2016.8.24 6# 2015.7.5 2016.8.24 (塔吊的型号、台数、臂长及进出场时间表;群塔情况不限于上述,各项目根据实际情况加以修改;以填空、表格形式体现) 4.其它需说明的情况:方案编制目的等。 二、编制依据 序号类别名称编号

1 国标 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 ... 2 行标《塔式起重机操作使用规程》JG/J100-1999 3 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规 程》 JGJ196-2010 7 《塔式起重机设计规范》GB/T 13752-1992 8 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 ... 地标... 10 其他XX工程施工组织设计 11 XX工程施工设计图纸 ... (编制依据不限于表中所列,各项目需根据实际情况进行添加,但需保证规范名称及编号准确,并确保规范是在使用的) 三、群塔作业分析 本期工程预计配备台塔吊,随工程进度安装,平面布置图见附图。从平面布置图可以看出,为尽量减少施工盲点,并满足施工效率的要求,各塔吊覆盖范围多处相交,在塔吊作业时或有风时易发生碰撞,必须进行群塔管理,以免出现塔吊安全事故。

群塔作业安全专项方案(最终版)

目录 一、工程概况:................................................. -..1. - 三、危险源分析及对应安全措施: ................................. -..4 - 四、安全使用措施............................................... -..5. - 五、应急措施...................................................-..1. 1 - 六、应急预案...................................................-..1. 3 - 七、群塔施工总平面布置图.......................................-..17 - 、工程概况: 工程名称:雄楚天地工程地点:虎泉街与雄楚大道交汇处施工单位:新八建设集

团有限公司 江苏南通六建建设集团有限公司 建设单位:武汉三金房地产开发有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 安装单位:武汉学志建筑设备租赁有限公司 该工程建筑总面积107000m,由4个单体及3栋商业多层群楼及一个地下室组成。本项目自地下室底板 (离士0.000约10米)安装五台塔机,即1#塔吊、2#塔吊、3#塔吊、4#塔吊、5#塔吊。选用塔机基本信息参数表: 从实测相邻二塔基之间的距离得知:相邻两塔基之间距离详细内容 如下表: 交叉塔吊中心距离(m) 交叉距离(m)

周边环境 ①1#塔机起重臂覆盖范围内有在建建筑物3#楼,有施工通道其距离为10米,城市道路(虎泉街道路)其距离为22.9?44.6米,有临时设施(门卫室)其距离为35?40米,距围墙22.9米; ②2#塔机起重臂覆盖范围内有施工通道其距离为42米,有临时设施(材料堆放、钢筋加工车间、木工车间、门卫室)其距离为25?56 米,本栋距地铁出入口15?33.3米,距围墙14.6米; ③3#塔机起重臂覆盖范围内有施工通道其距离为14.5米,有临时设施(材料堆场、仓库、门卫室)其距离为25?40米,居民道路(教师宿舍)其距离为20?40米,原已建建筑物其距离为26.5?40米,距围墙20米; ④4#塔机起重臂覆盖范围内有在建建筑物2#楼,施工通道其距离为28米,有临时设施(门卫室)其距离为22?56米,距地铁出入口21?40米,距围墙3.78米; ⑤5#塔机起重臂覆盖范围内东面有已建建筑物其距离为30米,有临时设施(材料 加工区,材料堆场)其距离为28?38米,距围墙19.4 米。 二、编制依据: 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令) 2、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号) 3、《武汉市建筑起重机械备案登记与监督管理实施方法> (武建【2008】 142 号)

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

群塔作业方案(图文并茂-十分详细)

第一章编制依据 1 《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 2 《塔式起重机安全规程》GB5144-94 3 《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 4 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 5 《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 6 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7 《建筑地基与基础设计规范》50007-2001 * 第二章工程概况 工程名称:***工程项目***地块 建设地点:本工程位于基地位于天津***。 建设单位:***发展有限公司 施工单位:***有限公司 监理单位:***管理公司 建筑设计使用年限:50年 建筑耐火等级:一、二级 。 结构安全等级:二级 设计使用年限:50年 抗震设防烈度:七度 结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构(公建部分为框架结构)基础形式:桩基础 地基基础设计等级:乙级,建筑桩基设计等级:乙级 由我公司承建标段主要建筑概况:

] 第三章地质概况 工程地质条件 拟建场地属于华北平原滨海冲积平原,本次勘探所揭示的地层属于海陆交互沉

积地层,现场较为平坦。 地层岩性特征 场地土质分布:根据地质勘查报告,地质自上而下岩土分布表 对标高为1.00m。 水文地质条件 场地标准冻土深度:0.6m。 地下水埋深:稳定水位埋深~1.20m. 标高~1.07m,抗浮设计水位:1.650m(大沽高程)。 】 地下水质:本场地地下水对混凝土结构无腐蚀性;在干湿交替部位,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋有中等腐蚀性,长期浸水部位,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性,地下水对钢结构有中等腐蚀性。 浅层地基土渗透性

群塔作业安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 群塔作业安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2073-70 群塔作业安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 1、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程承包合同和业主方相关要求 2、成都市温江彩叠园商住项目--2期工程施工组织设计 3、现场踏勘情况 4、成都市、温江区城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定 5、《建筑施工现场安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 8、GB/T28001标准及公司安全生产管理制度中的有关规定 二、现场基本情况

工程位于成都市温江新城光华大道,北临鹏程路、南临花土路、东临林泉南街,西邻花土西街,总建筑面积约210219.5 m2。共有5种基本户型及其组合,109栋。其中A1型11+1型8栋,A3型18+1型4栋,F+G型3F/D住宅49栋,H型3F/D独立住宅48栋。将整个工程划分为甲乙丙三个区,合同工期分别为350天、465天、700天。 根据彩彩叠园施工组织设计,本工程施工共配置14台塔机(详彩叠园塔机布置图),群塔作业是本工程施工的重要危险点源之一。 三、塔机作业安全技术措施 1、基本要求 塔机的“三保险四限位”必须齐全有效,定机定专人指挥,挂验收合格证牌、设备、技术性能牌和上岗人员牌;塔机按照特种设备管理的有关规定,向公司内部或者外租有专业资质,经安检备案,有生产许可证,检验合格证的合格设备。 塔吊必须有安装、拆卸方案,验收合格证书。

群塔作业专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、群塔位置关系及工作特点 (2) 四、群塔防碰撞措施 (5) 五、组织管理 (8) 六、群塔运行的控制 (10) 七、群塔施工安全措施与使用操作 (12) 八、设备日常检查及维修保养 (14) 九、安全事故应急预案 (15)

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案为我单位施工的海门睿园工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业防碰撞专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、睿园工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。

二、工程概况 本工程位于桂林市临桂县西城大道东侧,秧一路北侧,该项目总建筑面积87640.97m2,结构形式为框架、剪力墙结构,地下一层,地上32层,现场3台塔机分别安装于该工程的22#、24#、35#楼(幼儿园)。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木方等材料的垂直和水平运输,如何保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 我公司施工的28#楼()塔吊与场地西侧围墙外高压电线相交约180米,27#楼()塔吊与场地东侧围墙外高压电线相交约135米,因场地限制原因,对此塔吊应加强管理、协调沟通,增加指挥人员,以保证安全施工;为提高工程质量,加快工程进度,达到安全施工目的,我公司三期塔机已安装备用电源,以备突然断电时能够及时将塔吊大臂锁定。 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织我单位的3台塔吊协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 2.4塔吊安装平面布置图

群塔作业施工方案群塔作业方案

1、编制依据 2、工程概况 空军工程大学信息与导航学院经济适用房项目1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及地下车库项目,项目位于西安市丰庆路西段,总建筑面积为㎡,1#楼-2/17层,建筑面积 m2;2#楼-2/8层,建筑面积;3#楼-2/17层,建筑面积11264m2;4#楼-2/25层,建筑面积;

5#楼-2/15层,建筑面积;6#楼-2/25层,建筑面积;地下车库建筑面积。 标准层层高均为3米,建筑物最大高度为米。1#、2#、3#、4#、5#、6#楼±相当于绝对高程(黄海系)分别为: m、 m、 m、 m、 m、 m,本工程设计使用功能为住宅。 3、塔吊选型及安装 塔吊选型 根据本工程特点,为保证现场全覆盖及车库吊装要求,1#、2#、3#、4#、5#、6#楼各设一台QTZ80塔吊。(后附塔吊平面布置图) 塔吊臂长及立塔高度 见表所示。 表1#、2#、3#、4#、5#、6#塔吊臂长及立塔高度 塔名塔吊位置选型塔吊臂长立塔高度1#、3#、5#塔吊平面布置图QTZ8050m70m 4#、6# 塔吊平面布置图QTZ8050m100m 2# 塔吊平面布置图QTZ8050m50m 4、群塔作业管理 群塔作业管理组织机构 1#、2#、3#、4#、5#、6#楼为同时作业,为确保塔吊在施工过程、顶升过程及拆除过程中不发生互相碰撞,确保施工安全,两家总包单位成立群塔作业安全领导小组,小组成员由项目经理、生产、材料设备及安全负责人及相关人员组成。该小组直接协调一切与塔吊作业相关的事情。 1)群塔作业安全领导小组 组长:孟宪宝 副组长:王俊虎、刘俊峰 组员:刘刚、马新涛、赵阿龙、康旺盛、黄帮运、李运华 2)群塔作业安全领导小组职责 负责塔吊设备进场、安装及验收工作的监督并建立塔吊设备档案。 负责监督塔吊安全技术措施和安全技术交底的贯彻、落实。 负责协调塔吊吊装区域的划分,尽量让多台塔吊不在同一个区域内施工。 监督对塔吊司机、信号工、吊装工经常性安全教育及监督。

华贸群塔作业施工方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工部署 (3) 3.1塔吊编号 (3) 3.2塔吊布置 (3) 3.3塔吊的时间布置 (4) 3.4安装及升塔高度 (4) 3.5吊臂长度及附着 (4) 4 群塔作业要点 (5) 4.1群塔高差控制 (5) 4.2群塔的顶升 (5) 5 吊装施工准备 (6) 5.1 技术准备 (6) 5.2 人员准备 (7) 5.3 施工准备 (7) 6 群塔运行控制 (8) 6.1运行原则 (8) 6.2安全要求 (8) 7 塔吊吊装作业的技术措施与要求 (9) 7.1 吊装方法 (9) 7.2吊装程序 (10) 7.3对钢丝绳的要求 (10) 7.4 对吊钩的要求 (10) 7.5对信号指挥人员的要求 (11) 7.6其它注意事项 (11) 8 塔吊安全注意事项 (12)

1 编制依据 1.1华贸城六期施工蓝图 2 工程概况 本工程为北京华贸城中第六期工程,项目工程位于北京市朝阳区规划红军营西路、京包铁路、羊坊东路及规划清河营路围合路块。开发单位为北京华贸奥苑房地产开发有限公司,监理单位为北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司,设计单位为北京市建筑设计研究院,施工总承包单位为青建集团股份公司。工程开工日期为2014年3月15日,竣工日期均为2015年9月05日,总工期为540日历天。 本工程包括D9、D10、D11、D12、D13、D14叠拼别墅以及D15独栋别墅部分组成总建筑面积为30019.76m2,其中地上面积为23560.18m2,地下面积为6459.58m2。其中: D9-D12为剪力墙结构,单体总建筑面积为5004.27m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积1068.55m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3935.72m2。总建筑高度为12.68米。 D13-D14为剪力墙结构,单体总建筑面积为4378.20m2。其中地下1层,层高3.4米,建筑面积939.93m2;地上3/4层,层高均为3.1米,建筑面积3438.27m2。总建筑高度为12.68米。 D15为剪力墙结构,总建筑面积为1246.28m2。其中地下1层,层高3.5米,建筑面积305.52m2;地上3层,首层层高3.2m,二、三层均为3.1米,建筑面积940.76m2。总建筑高度为9.7米。 3 施工部署 综合考虑各种塔吊的自由高度、臂长、起重量、起升速度、性能稳定性及吊装工程量等各方面因素,施工现场设置3台塔吊。 3.1塔吊编号

群塔作业安全专项施工方案

XX城中村改造项目K1地块(7-18#楼、 S1商业、S2商业、地下室、DA-1配电房、DA-2配电房、 DB-1配电房、门房、垃圾站) 群塔作业安全专项施工方案 编制人: ____________________________ 审核人: ____________________________ 审批人: ____________________________ 编制单位:X 编制日期:

目录 1、编制依据 1、 1 相关技术文件 1、2 相关部门管理规定 1、3 现场实际情况 2、工程概况 2、 1 项目简介 2、2 工程简介 2、3 布置塔吊情况 3、群塔作业危险源分析及对应安全措施 4、多塔交叉作业安全措施符合安全强制性规定校验 4、1 塔吊与周边建筑物的安全措施 4、2 低位塔与高位塔防钢丝绳碰撞安全措施 4、3 高位塔起重臂下端与低位塔上防撞安全措施 4、4 塔吊在水平方向上的防撞措施 5、群塔运行控制 5、1 群塔作业过程应遵循“五让”规定 5、2 非工作状态时对塔机的停止位置要求 5、3 工作时的运行轨迹 5、4 停止时的摆置要求 5、5 “十不吊”准则 6、群塔顶升加节及限位限幅控制 7、塔机安全使用规定 7、1 安全协议及安全交底 7、2 塔机的验收 7、3 塔机的使用管理 7、4 塔机指挥信号 8、群塔作业安全保证措施 8、1 安全体系及对司机要求 8、2 对信号工司索工要求 8、3 安全保证措施 8、4 日常维护 9、安全应急预案 ?、工程概况 项目简介 工程名称:沟咀村城中村改造项目 K1地块(7-18#楼、S1商业、S2商业、地下室、DA-1

群塔作业施工方案

群塔作业防碰撞施工方案 一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》GB5144-2006 1.2 《塔式起重机》GB/T5031-2008 1.3 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.4 《建筑塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 1.5 《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.6 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘测单位: 监理单位: 建设地点: 总承包商: 本工程位于*** ,为高层综合楼,总建筑面积**m2 ,建筑高度为50.95 米。主要功能为** 等工业用房;由** 层前栋塔楼+** 层后栋塔楼+** 层左栋塔楼+** 层裙房组成,并设置一个一层地下室(局部两层地下室),平时为地下汽车库及设备用房,战时局部为甲六级人防人员掩蔽部、人防物资库及人防电站。层高均为4.20?6.50 m。顶板覆土厚度为1.5 m?1.8m。 现场塔吊布置情况:

现场塔吊最大安装高度:1#塔吊约为59.7米,2#塔吊约为64.4米, 3#栋塔吊为70.8米 地下室轮廓线 定型模板堆场 三、塔吊作业安全保证措施 3.1. 塔吊司机和信号指挥工必须坚守岗位并持有效证件上岗,严禁非 司机操作人员和无证人员指挥。严禁信号指挥工及其它无关人员进入操作 室与司机闲谈。严禁在作业中信号工与信号工、塔司相互用对讲机闲谈。 36.停车场 24.篮球场 配电丿 ^料区 原材料 钢筋加工棚 半成品区 架管堆场 库 仓 料 材 人岗证公示牌 扣件池 垫块池 工具式安全通道 18.搅拌区 材料堆放 钢筋原材 料堆放区 钢筋定型 化加工区 车道口 9F 新闻产业中心 11F 临建生舌区域 半成品 堆放区 12F 5.路面人车分流 电动伸缩门 入口 ■车道口 ).输送泵站 口 区 示 展 法 工 O. 定型模板堆场 / 架管堆场 模板堆场 安全宣传喷绘 卜 防护棚

群塔作业施工方案

群塔作业施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 2、《天津市建筑工程施工现场安全管理标准》 3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005,J405-2005 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、本工程的施工合同、施工组织设计、塔吊安装说明书及塔吊资料 二、工程概况 本工程位于xxx,地下3层,地上A、B座38层,C座25层,框架——剪力墙结构,总建筑面积约96376m2,A、B座檐高133m,C座檐高99.5m,裙房6层。 三、塔吊选用 根据本工程特点、施工进度和所需吊材料、料具,选用三台QTZ125塔吊,其塔吊性能如下: 1、提升速度:两绳5T/25;2.2T/50;1.1T/100米/分 四绳10T/12.5;5T/25;2.2T/50米/分 2、变幅速度:7.5/25/50米/分 3、回转速度:0-0.6转/分 4、行走速度:22米/分(标准) 5、供电容量:55KW

6、固定式自由高度50.5米(15节),允许在最上面用8节标准节,其余为下塔身。顶升锚固第一道30米,第二道24米。第三道以上每次21米。 四、塔吊平面布置 根据该工程的结构的布置,为了满足施工作业面的要求,A塔中心线位置在W轴与13轴交叉处;B塔中心线布置在Q-T/2-4轴处,即Q轴向T 轴方向3250,2轴向4轴方向6850;C塔中心线布置在E-F/21-22轴处,即E轴向F轴方向5500,21轴向22轴方向5500。详见塔吊平面布置图。 由于施工现场非常狭窄,土方开挖后没有立塔条件,因此A、B塔吊必须在土方开挖前全部安装完毕。基础均采用桩式基础,桩基详见塔吊安装方案。C塔先做ф800的混凝土灌注桩四根,深度为25米,桩顶标高-2.400米,塔吊基础为4700χ3500χ1500,配筋为:双层双向Φ25@150,在桩的位置增设4Φ25的加强钢筋,两层钢筋网片之间配Φ14@300的钢筋拉钩。 五、群塔作业措施 群塔作业安全保证体系 随着施工使用的要求,三台塔吊将同时作业,塔吊大臂相互交叉影响,施工作业时如果协调不力将会出现不安全因素,因此在施工作业时要求做到以下几

群塔作业方案(完成版)

无锡市硕放香梅哥伦布广场二期(A)区群塔防碰撞施工方案 目录 1 编制依据 (1) 1.1 相关施工方案........................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.2 主要规范规程 (1) 2 工程简介 (2) 2.1 总体概况 (2) 2.2 建筑设计概况 (2) 2.3 建筑总平面图 (3) 3 塔吊选型及安装 (4) 3.1 塔吊选型 (4) 3.2 塔吊臂长及立塔高度 (4) 4 群塔作业管理 (4) 4.1 群塔作业管理组织机构 (4) 4.2 群塔运行控制 (5) 4.2.1 运行主要原则 (5) 4.2.2 运行防碰撞措施 (5) 4.2.3 防碰撞安全措施 (6) 4.2.4 防碰撞安全要求 (6) 5 安全技术措施 (8) 5.1 “十不吊”的原则 (8) 5.2 运行过程控制 (8) 5.3 操作人员要求 (8) 5.4 安全技术交底 (9)

1 编制依据 1.1 主要规范规程 主要规范规程见表1.2。 表1.2 主要规范规程

2 工程简介 2.1 总体概况 见表2.1。 表2.1 总体简介 2.2 建筑设计概况 硕放香梅哥伦布广场二期(A)区;工程建设地点:无锡市新区硕放通祥路与南星路交汇处;16#-27#房属于框剪结构;地下1层地上12层,建筑高度40.75m,标准层层高3.0 m;建筑面积约15.1万平方。 本工程由无锡保胜香梅房地产开发有限公司投资建设,无锡轻大建筑设计院设计.江苏农 垦工程建设监理有限公司监理,江苏南通六建建设集团有限公司组织施工。 建筑设计概况见表2.2。 表2.2 建筑设计概况

群塔作业施工方案群塔作业方案

1、编制依据 名称编号 《塔式起重机安全规程》GB5144-2007 《塔式起重机》GB/T5031-2008 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2014 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》JGJ332012《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-2007 《起重吊车指挥信号》GB5082-85《西安市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2009 《空军工程大学信息与导航学院经济适用住房工程》施工图 纸

《空军工程大学信息与导航学院经济适用住房工程》施工组 织设计 2、工程概况 序号项目内容 1 工程名称空军工程大学信息与导航学院经济适用住房工程 2 建设单位空军工程大学信息与导航学院 3 监理单位陕西秦军国防工业工程建设监理所 4 施工单位江苏省建工集团有限公司 5 设计单位西安建筑科技大学建筑设计研究院 空军工程大学信息与导航学院经济适用房项目1#、2#、3#、4#、5#、6#楼及地下车库项目,项目位于西安市丰庆路西段,总建筑面积为119634.98㎡,1#楼-2/17层,建筑面积11957.4 m2;2#楼-2/8层,建筑面积6881.08m2;3#楼-2/17层,建筑面积11264m2;4#楼-2/25层,建筑面积23665.07m2;5#楼-2/15层,建筑面积11637.6m2;6#楼-2/25层,建筑面积21950.03m2;地下车库建筑面积32279.8m2。 标准层层高均为3米,建筑物最大高度为79.95米。1#、2#、3#、4#、5#、6#楼±0.000

群塔作业防碰撞措施和方案

御笔华庭1#-7#楼 群 塔 作 业 方 案 陕西建工集团有限公司 御笔华庭工程项目经理部 二0一七年五月编制

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案御笔华庭1#--7#楼工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、御笔华庭住宅小区工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。 二、工程概况 御笔华庭工程是由西安鸿胜实业有限公司投资开发的商业及住宅建筑群,由陕西华茂建设监理咨询有限公司监理,大兴质监站监管,本工程位于大兴东路与永全路交汇处西北角,总建筑面积约21万m2,高层框剪地上32层5栋,11层一栋,17层一栋,区域内设置地下车库3层及人防工程。

根据施工现场的实际情况,本工程施工区域塔吊设置如下:3#、4#楼使用 TC5613—6一台;2#、5#、6#楼使用TC5610—6三台;1#楼使用QTZ80一台;7#楼使用TC5610—6一台。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木枋等材料的垂直和水平运输,保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 现场施工的1#塔吊与2#塔吊之间约有52 m的的距离;1#塔机与3#塔机之间有62m;3#塔机与2#塔机为56m;5#塔机与3#塔机为65m;3#塔机与7#塔机之间约有50m;5#塔机与6#塔机之间约有55m;5#塔机与7#塔机为62m;6#塔机与7#塔机之间约有56m;7#塔机与1#塔机为65m;2#塔机与7#塔机为69m;均已达到安全距离(详见塔吊平面布置图) 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织现场6台塔吊与其它单位塔机协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量较多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 四、群塔防碰撞措施 1、安装措施

群塔作业施工方案1汇总

目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、施工部署 2 四、塔吊基础的设计 4 五、塔吊的装、拆注意事项 9 六、塔吊的使用及安全措施 12 七、群塔作业安全使用规定 15 八、资料的管理 15 九、附图(塔吊平面布置图) 各塔附着位置图

编制说明:天洋城三期玉屏金瓯及枫林畅院工程为秦皇岛四季房地产有限公司发包于我公司的两个标段的高层住宅项目,这两个标段的工程从地形条件上看紧紧衔接,实际为一个地块,且两个项目同时开工,监理单位同为一家,即欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司,在施工中各标段的塔吊相互间产生影响,因此将两个标段的群塔方案作为一个整体进行编制。 一、编制依据 1、天洋城三期工程《施工组织设计》 2、建设单位提供的总平面图 3、《QTZ125G自升塔式起重机使用说明书》 4、《建筑施工计算手册》 5、《高层建筑施工手册》(第二版) 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-94) 7、《岩土工程勘察报告》(K-2007-055) 二、工程概况 天洋城三期玉屏金瓯及枫林畅院工程位于河北省三河市燕郊开发区,主要由7个高层住宅楼和地下车库及附属建筑组成,其中玉屏金瓯建筑设计栋号从北至南依次为11#、12#、13#,枫林畅院4栋,建筑设计栋号从北至南依次为14#、15#、16#、17#。所有住宅为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库采用钢筋混凝土无梁楼盖结构。住宅楼地下2层,地上18--33层;车库地下1层。主楼檐高52.4米--94.4米。总建筑面积239328.09m2,其中地上建筑面积179779.16 m2,地下建筑面积59548.93m2,建筑物占地面积31581.6793m2。 由于本工程占地面积较大,且工期非常紧张,因此,本工程施工时每栋高层建筑安装一台塔吊进行施工,共计7台。

群塔作业专项施工方案

群塔作业专项施工方案 群塔作业专项施工方案 编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制 《塔式起重机设计规范》GBT13752-1992 《地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑安全检查标准》JGJ59-99 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 二工程概况 本项目为置业有限公司投资开发位于七大道新十二街与新十四街间小区由7栋高层建筑住宅组成由××承建场地属于二级阶地其稳定性和建筑事宜性较好经勘查地下未发现有滑坡坍塌等不良地质作用及不利于建筑的埋藏物根据信阳工程地质勘察院提供的《岩土工程勘察报告》该场区上部为渗透性较差的粘性土层其渗透系数一般小于10-5 cm s为弱含水层含少量的上层滞水下部泥质粉砂岩层含少量的基岩裂隙水地下水补给来源主要为天气降水及浉河侧向径流补给水位随季节变化年变化幅度10-20m地下水位埋深00-605m抗浮水位为-45米

高层住宅±0000=99000m 三塔吊选型 根据施工需要塔吊选择河南新乡克瑞公司生产的QTZ5313型号的塔吊塔吊安装最高高度为 115m塔吊首次安装高度40m塔机的总体结构详见产品说明书塔吊满足施工需要 塔吊型号为QTZ5313 塔吊最大工作幅度为53 m 最大起重量为6 t 塔吊额定起重力矩为630 knm 最大起升高度独立式为40 m 最大起升高度附着式为140 m 四塔吊位置选择 根据施工现场的情况安排五台QTZ63系列塔吊具体机位见施工平面布置图由于考虑塔吊拆除和地质报告的实际情况确定现有机位五塔吊的定位 1塔吊现场定位遵循的原则 1满足施工需要尽可能不出现施工盲区 2保证塔吊安拆方便尽可能使塔吊标准节边缘距离待建地上结构挑檐外架等的最外沿距离不得小于15m塔吊起重臂位于顶升方向时塔吊的起重臂平衡臂等部件边缘到待建结构距离不得小于15m在屋顶拆除塔吊也应尽量靠近结构边 3保证塔吊附着方便塔吊中心距离附着位置距离不得大于10米4塔吊初始安装高度时起重臂平衡臂等可回转部件不得碰到已有

塔吊布置及群塔作业方案

xxxxxx定向安置房工程 塔吊布置及群塔作业方案 编制 审批 xxxxxxx公司 xxxx项目部 xxxx年xx月xx日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、群塔作业原则 (4) 四、塔吊的选择 (5) 五、群塔作业管理措施 (6) 六、安全保证措施 (7) 七、附件 (7) 一、编制依据 1. xxxxxxxxxxxxxx安置房工程图纸; 2.《xxxxxxxxxxxxx安置房施工组织设计》;

3.《建筑施工安全技术规范》; 4.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002); 5.《北京市建筑工程施工现场安全防护标准》; 二、工程概况 1、工程地理位置 xxxxxxxx安置工程(1#、2#、3#、18#、19#、21#楼及1#、2#地下车库)位于xxxxxxxxxxxxxxx0610地块,xxx路南侧,xxx路西侧,xxx北侧,xxx路东侧。 2、工程设计概况 工程占地总面积:44295.56m2,总建筑面积71961m2,其中1#楼面积为10069.2 m2,2#楼面积为10567.47 m2,3#楼面积为10272 m2,18#楼面积为10335.78m2,19#楼面积为9308.13 m2,21#楼面积为8452.87 m2,1#、2#地下车库11558.05m2。1#、2#、3#、18#、19#、21#楼地上9层(1#楼局部有7、8层,21#楼局部8层),首层2.9米,2-9层为标准层,层高2.8米(3#、18#、19#楼9层为2.7米),建筑高度26.05m(为室外地坪至檐口高度),屋顶设备层顶部高度为30.2米。地下2层,其中地下二层3.61米,地下一层2.19米。 各主楼地下二层为人防层,地下一层为设备层,地上为居住用途,均为剪力墙结构;1#、2#地下车库(仅地下一层),为框架剪力墙结构。各楼平面尺寸如下表: 3、其它说明 ⑴工期要求较紧,项目组织了3个施工队伍同时作业,故各楼均需设一单独塔吊进

相关文档