一、电动机保养及大修的标准项目

(一)、低压电动机保养的标准项目:

1、电动机吹灰清扫,做一般性检查.

2、调整风扇\风扇罩,并加固.

3、电动机绝缘检查.

4、电动机引线检查.

5、电动机轴承检查.

6、电动机润滑脂检查.

7、电动机试运.

(二)、电动机大修标准顶目:

1、电动机吹灰清扫,做一般性检查.

2、轴承检查:清洗轴承,进行检查和换油,如需换轴承则进行轴承的更换.

3、定子检查:(1)处理松动的槽锲和齿板.(2)铁芯检查.(3)线圈检查.(4)绝缘检查.(5)电动机引线检查.

4、调整风扇、风扇罩,并加固.

5、电动机解体检查,抽转子吹灰,处理松动的线圈和槽锲以及各部的坚固零部件.

6、转子检查,处理松动的零部件,进行点焊加固.

7、改进机械零部件结构并进行安装和调试.

8、若电动机线圈烧毁,则重新绕制更新全部绕组、刷涂绝缘漆、烘烤固化.

二、电动机修理技术要求:

(一)、电动机的绝缘要求:

交接和大修时,额定电压为1000V以下者,常温下绝缘电阻不应低于0.5MΩ.额定电压为1000V以上者,在接近运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组一般不低于每千伏1 MΩ.转子绕组不应低于0.5MΩ.

(二)、电动机的直流电阴要求:

1000V以上或100KW以上的电动机,各相绕组直流电阴的相互差别不应超过最小值的2%,并应注意相间差别的历年相对变化,其余自行规定.

(三)、电动机绝缘等级、极限温度及温升关系: (环境温度规定为40℃)

直流电机订货技术要求

直流电机技术参数 1.概述 1.1 环境条件 环境温度:-4.3℃~40℃ 相对湿度:+40℃时不超过50%,+20℃时不超过90% 海拔高度:小于1000m 污秽等级:4级 2 供货范围、电机技术参数及技术要求 1)直流电动机Z710-2B 1400KW 电枢电压:700V 励磁电压:310V 转速:650-1300r/min 他励 IP54 工作制:S1 SKF轴承 H级绝缘带空.水冷却器,带编码器。 2.1电机的励磁方式为他励,励磁电压310VDC,强励时不超过500V。 2.2 电机的安装结构形式均为1M1001,即卧式底脚安装单轴伸。 2.3测速编码器安装在非传动端,编码器型号为RHI90N-0HAK1R61N-1024。 2.4电机励磁绕组预埋PT100热电阻2只,电机换向和补偿绕组预埋PT100热电阻各2只,两端轴承预埋PT100热电阻各1只。电机制造厂家提供接线盒,并在接线盒内标出各自端子号,要求到货实物与设计图纸一致。 2.5 电机需安装PTC恒温空间加热器,恒温温度为60℃,电源电压为220VAC。电机制造厂家提供接线盒。 2.6电机工作方式:S1;电机绝缘等级:H级;电机防护等级:IP54。 2.7电机按照JB/T 9577-1999《Z系列中型直流电动机技术条件》中第二类(金属轧机用直流电动机,即Z系列B类电机)的要求考核。 2.8电机过载能力:(Z500-2B) 在过载115%时,长期运行; 在额定基速2In, 1min; 在最高转速1.6In, 15s。

2.9火花等级要求:基速下额定负荷1级,从基速到高速,从空载到额定负载的所有工况下,换向火花不大于411级;过载时的换向火花不大于2 11级(过载115%时火花不大于4 11)。电机能从空载直至短时过载的运行中不产生有害火花,且不在换向器和电刷表面造成永久性的损坏。 2.10电机在所有转速及负载下其电流变化率(di/dt )允许达到额定电流的200%。2.11电机电磁参数需作加强设计,即电机机械特性要求硬,使电机的静差率≤3%。2.12电机振动限值满足GB10068《电机振动测定方法及限值》 电机噪声限满足GB10069《电机噪声测定方法及限值》 电机试验方法按GB1103《直流电机试验方法》 电机其他技术要求应GB755《旋转电机基本技术要求》 2.13电机轴承自润滑,方便用户日常运行维护。轴承品牌SKF 。 2.14电刷采用上海摩根碳制品有限公司的产品,硅钢片采用武钢或日本产冷轧硅钢板。 2.15电机冷却采用背包式空-水冷却器(ICW37A86)。 空水冷却器随电机成套供货。 空水冷却器进水温度≤33℃,进水水质为普通工业用水,即:净环水。 空水冷却器的风机电机电压380VAC ,并提供接线盒。 从电机传动端看,进出水口位于电机左侧。 空水冷却器上安装风温、风压、冷却水流量开关(TURCK FCS -GL1/2A2P-VRX/24VDC/A )、漏水检测元件,用于监视风温度、风压、冷却水流量、漏水。乙方提出电源要求,并提供接线盒,并在接线盒内标出各自端子号,要求到货实物与设计图纸一致。 电机需安装 PTC 恒温空间加热器,恒温温度为60℃,电源电压为220VAC 。 2.16引出线方向:从电机传动端看,电机出线均在电机的右侧。 2.17电机运转方向:正常生产时,单方向运转;事故状态下可以反转。

电动机安全要求范本

工作行为规范系列电动机安全要求(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-21824 电动机安全要求 Motor safety requirements 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、电动机的安装环境要求 1.通风良好(防止电机过热,烧毁,必要时可加换气扇或通风设备来改善通风条件) 2.不潮湿(防止绝缘电阻降低,漏电可能性增大,生锈腐蚀。易导致金属间接触不良,接地回路电阻增大甚至断开,危机电动机安全运行)(提高防护等级;采取必要防潮措施,如垫高安装基础,加装吸湿机等) 3.灰尘少(防止绕组吸附灰尘,散热条件变坏,绝缘性能下降)(选择清洁环境;提高防护等级;采取其它防尘措施) 4.环境温度低(防止缩短工作寿命)(通常规定电动机绝缘的最高工作温度为40℃,高于40℃时应降低定额使用;特殊用途电动机除外;更不能置于其他设备热排气流中)(机壳温度一般比绕组温度低20℃~25℃)

5.操作和维护方便(防止操作不方便情况下,容易引起工作失误或疏忽而导致故障) 6.安装基础要求①较强机械强度,不易变形;②固定牢靠,保持电机在规定位置和状态而不产生位移;③抑制振动传递. 二、电动机机械安装安全要求 这方面涉及电动机的安装型式,安装尺寸和电动机的传动方式,机械联接件等方面的问题。 1.安装型式:应根据负载机械情况适当选用。国家标准GB997-81〈电机结构及安装型式代号〉提供技术规范。 立式:带凸缘,带底脚等型式 卧式:带凸缘等型式 2.安装尺寸:通常采用标准尺寸。用户可向生产厂家订制特殊尺寸的电动机。国家标准GB4772-84〈电动机尺寸与公差〉及相关标准中有规定。 3.电动机的传动方式:应根据负载机械情况来选定。 直接传动:使用联轴器将电动机与工作机械直接联接起来的传动。优先选择。效率高,设备简单,运行可靠。注意

电机标准清单

标准编号标准名称 GB12350-2009 电动机的安全要求 GB/T22670-2008 变频器供电三相笼型感应电动机试验方法 GB/T22672-2008 小功率同步电动机试验方法 GB/T23640-2009 往复式内燃机(RIC)驱动的交流发电机 GB/T22714-2008 交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范 GB/T22715-2008 交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平 GB/T22717-2008 电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范 GB/T22718-2008 高压电机绝缘结构耐热性评定方法 GB/T22719.1-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第1部分:试验方法GB/T22719.2-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第2部分:试验限值 GB/T22720.1-2008 旋转电机电压型变频器供电的旋转电机Ⅰ型电气绝缘结构的鉴别和型式试验 GB10068-2008 轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动振动的测量、评定及限值 GB10069.3-2008 旋转电机噪声测定方法及限值第3部分: 噪声限值GB755-2008 旋转电机定额和性能 GB/T7060-2008 船用旋转电机基本技术要求 GB/T12351-2008 热带型旋转电机环境技术要求 GB/T12665-2008 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求 GB/T2900.25-2008 电工术语旋转电机 GB/T13002-2008 旋转电机热保护 GB/T997-2008 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码) JB/T10922-2008 高原铁路机车用旋转电机技术要求 JB/T2728.1-2008 电机用气体冷却器第1部分:一般规定 JB/T2728.2-2008 电机用气体冷却器第2部分:穿片式气体冷却器技术要求JB/T2728.3-2008 电机用气体冷却器第3部分:挤片式气体冷却器技术要求JB/T2728.4-2008 电机用气体冷却器第4部分:绕片式气体冷却器技术要求JB/T2728.5-2008 电机用气体冷却器第5部分:绕簧式气体冷却器技术要求JB/T8439-2008 使用于高海拔地区的高压交流电机防电晕技术要求 GB/T17948.6-2007 旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程绝缘结构热机械耐久性评定 GB/T17948.5-2007 旋转电机绝缘结构功能性评定成型绕组试验规程多因子功能性评定50MVA、15kV及以下电机绝缘结构热、电综合应力耐久性 GB/T21205-2007 旋转电机整修规范 GB/T21209-2007 变频器供电笼型感应电动机设计和性能导则

电动机的技术性能要求

电动机的技术性能要求 4.7.1 技术性能要求 4.7.1.1 电动机的设计应符合本技术规范书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。电动机的额定电压等级采用6kV。当运行在设计条件下时,电动机的额定容量应大于主机组VWO工况凝结水泵轴功率的15%,且应考虑电动机应有1.1的运行系数。由于工程厂址位于高海拔地区,因此投标方应根据海拔高度校正电动机额定容量,确保电动机能够在高海拔地区连续满载运行。当电动机在额定的功率,电压频率时,电动机功率因数的保证值在0.8以上;效率的保证值在92%以上。 4.7.1.2 电动机应为异步电动机。电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内,或频率变化为额定频率的±5%内,或电压和频率同时改变,但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。 4.7.1.3 电动机应为可变频启动和直接启动,能按被驱动设备的转速—转矩曲线所示的载荷进行成功的起动。当电源电压降低到额定电压的65%时,电动机应能实现自动起动。 4.7.1.4 电动机的起动电流,应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。除非得到招标方的书面认可,否则,在额定电压条件下,电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的6倍。在额定电压下,电动机起动过程中最低转矩的保证值应不低于0.5倍堵转转矩的保证值。 4.7.1.5 在规定的起动电压的极限值范围之内,电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。 4.7.1.6 电动机在冷态下连续起动应不少于2次,每次的起动循环周期不大于5分钟;热态起动应不少于1 次。如果起动时间不超过2~3秒,电动机应能够多次起动。此时定子导体温度不应超过120℃(电阻法或埋置检温计(ETD)法,具体选用哪种办法应严格按照GB755《旋转电机的定额与性能》相关标准执行)。投标方应提供电动机起动电流和起动时间保证值。 4.7.1.7 在额定功率下运行时,电动机应能承受从正常工作电源快速或慢速切换到另一个电源时施加在电动机上的扭矩引起的应力和过电压对绝缘的损害。此时应考虑电动机的剩余电压值可能是正常输入电压值的50%,与切换后的电源相位

电焊机的安全要求标准范本

操作规程编号:LX-FS-A67411 电焊机的安全要求标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电焊机的安全要求标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、电焊机的安全要求: 1、电焊机必须符合现行有关焊机标准的安全要求。 2、电焊机的工作环境应与焊机技术上说明书的规定相符。特殊环境条件下,如在气温过低或过高、湿度过大、气压过低以及在腐蚀性或爆炸性等特殊环境中作业、应使用适合特殊环境条件性能的电焊机,或采取必要的防护措施。 3、防止电焊机受到碰撞或剧烈振动(特别是整流式焊机)。室外使用的电焊机必须有防雨雪的防护措施。

4、电焊机必须装有独立的专用电源开关,其容量应符合要求。当焊机超负荷时,应能自动切断电源。禁止多台焊机共用一个电源开关。要求如下:(1)电源控制装置应装在电焊机附近人手便于操作的地方,周围留有安全通道; (2)采用启动器启动的焊机,必须先合上电源开关,再启动焊机; (3)焊机的一次电源线,长度一般不宜超过 2m-3m,当有临时任务需要较长的电源线时,应沿墙或立柱用瓷瓶隔离布设,其高度必须距地面2.5m 以上,不允许将电源线拖在地面上。 5、电焊机外露的带电部分应设有完好的防护(隔离)装置,电焊机裸露接线柱必须设有防护罩。 6、使用插头、插座连接的电焊机,插销孔的接线端应用绝缘板隔离,并装在绝缘板平面。

电机修理标准

电机修理标准 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

一、交流电动机小修质量要求 1、条件允许的情况下,分解前运转、检查、记录电动机震动、异响、运行电流等;检查风帽、风叶、接线盒、端盖、电机底角、联轴节(皮带轮)、散热片、连接法兰等有无损坏。不良修理或更换。 2、拆线时,线端做好清晰、长久标记,避免恢复接线时接错。电源端各线分别做好绝缘处理。 3、拆装底角螺栓时、注意底角垫片做好标记、各角垫片不得混放、遗失。更换螺栓时选用同规格、材质、强度的螺栓。定位销不得遗失、损坏、电机固定后回装到位。 4、拆、装前后检查、记录绕组绝缘(含线绕转子、制动器线圈),转子轴伸端径向跳动量及轴头、键槽、键有无异常情况,必要时修复。 5、分解测量轴承室、轴承台、轴承、联轴器、轴等各装配尺寸。尺寸超标刷镀、镶套或换新。 6、检查电机引出线,将破损处包扎处理。检查接线柱有无损坏。检查绕组有无烧焦、过热现象。定、转子有无扫膛现象。 7、绕线型转子检查滑环、连接片等接触情况,要保证良好接触。鼠笼型转子外观检查有无明显断条现象。 8、带制动器电机,检查摩擦板、摩擦片有无变形、龟裂、磨痕、铆接或粘接部分有无松动,弹簧弹性,齿轮有无磨损、刹车间隙、刹车手动打开情况,。 7、清洗电机内部、及各零部件、烘干、绕组喷耐弧磁漆。 8、检查轴承,必要时换新。轴承适量添加甘油,有轴向窜量要求的电机安装轴承弹性垫圈,轴伸端密封圈不良的更换密封圈。 9、个别螺栓孔绞丝、更换部分固紧螺栓、螺帽,各紧固件无松动,电机外壳涂漆一度(不除去原有油漆)。 10、车间组装(有密封要求的做密封处理)后,转子要转动灵活、无卡点。空载运行无异响及震动,记录空载电流。确认制动器吸合、维持情况。 11、电机回装,按要求校中轴线(弹性连接检查弹性胶块),恢复电机接线(要压接线鼻)、接地线、定位销、护罩、保证接线盒密封。 12、实船运行试验,检查震动、异响等,记录温升、运行电流。(车间组装到实船运行时间间隔较长或高湿度情况下,运行前测量绝缘情况。 13、带制动器电机调整刹车间隙,进行吊重试验。 二、交流电动机中修、大修质量要求 1、本文中修指电机在未更换绕圈条件下,清洗、烘干、浸绝缘漆一度。大修指更换部分或全部绕组后,烘干、浸绝缘漆。 2、中修及大修电动机除满足小修质量要求外,对铁质件要除锈,涂防锈漆一遍。电机外壳除锈,涂防锈漆两遍。

高压中大型三相异步电机基本知识

三相异步电动机基本知识 1电机概述 电机的型式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,电机构造的一般原则是:用适当的有效材料(导磁和导电材料)构成能互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率和电磁转矩,达到转换能量形态的目的。 为了减少激磁电流和旋转磁场在铁心中产生的涡流和磁滞损耗,铁心有0.5mm厚的 硅钢片叠压而成。硅钢片绝缘层的作用?笼型转子结构简单、制造方便。对要求启动电流小、启动转矩大的电机,可以采用绕线式电机。 按电机功能来分,可分为: ①发电机——把机械能转换成电能; ②电动机——把电能转换成机械能; ③变压器、变频机、变流机、移相器——分别用于改变电压、频率、电流相位。 ④控制电机——作为控制系统中的元件。 又可按以下方法分类: 下面主要讲述高压中大型三相异步电机 S=ns-n/ns 2电机型号、结构及分类 2.1分类

a)按中心高分类 可分为微型电机、小型电机、中型电机、大型电机。一般来说,H80以下的称为 微型电机(也叫分马力电机,功率在1kW以下),H80?H315的称为小型电机,H355?H630的称为中型电机,H710?H1000的称为大型电机。 b)按防护等级分类 基本上可分为开启式、防护式和封闭式电机。开启式电机的常用结构是IP11,防护式电机的常用结构是和IP22、IP23,封闭式电机的常用结构是IP44和IP54。 IP是International Protection的意思,紧跟其后的第一个数字表示电机防护固体的能力(0-无防护;1-防护大于50mm的固体;2-防护大于12mm的固体;3-防护大于2.5mm 的固体;4-防护大于1mm的固体;5-防尘。),第二个数字表示电机防水的能力(0-无防护电机;1-防滴电机;2-15°防滴电机;3-防淋水电机;4-防溅水电机;5-防喷水电机;6-防海浪电机;7-防浸水电机;8-潜水电机)。 请参考标准GB4942.1-85《电机外壳防护分级》。 c)按安装方式分类 总体上可分为卧式电机和立式电机。 卧式电机的典型结构是IMB3,其余派生结构有IMB35、IMB5等。立式电机的典型结构是IMV1(把IMB5立起来装即可,轴伸朝下),其余派生结构有IMV15(把IMB35 立起来装即可,轴伸朝下)等。 IM 即International Mounting。 请参考标准GB997-2008《电机结构及安装型式代号》。(IEC60034-7:2001) 旋转电机的结构形式、安装形式及接线盒位置---IM代码。 结构形式:有关固定用构件、轴承装置和轴伸等电机部件的构成形式。 1根据负载类型选择不同的冷却方式

电机技术标准

电机技术标准 GB/T 25290-2010 Y3系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号63~355) GB/T 28575-2012 YE3系列(IP55)超高效率三相异步电动机技术条件(机座号80~355) JB/T 10391-2008 Y系列(IP44)三相异步电动机技术条件(机座号80~355) JB/T 10686-2006 YX3系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80~355) JB/T 5269-2007 YR3系列(IP23)三相异步电动机技术条件(机座号160~355) JB/T 5271-2010 Y系列(IP23)三相异步电动机技术条件(机座号160~355) JB/T 5330-2007 三相异步振动电机技术条件(激振力0.6 kN~210 kN) JB/T 7119-2010 YR系列(IP44)绕线转子三相异步电动机技术条件(机座号132~315)

JB/T 8733-2011 YG系列辊道用三相异步电动机技术条件(机座号112~225) GB 20237-2006 起重冶金和屏蔽电机安全要求 GB/T 21969-2008 YGP系列辊道用变频调速三相异步电动机技术条件GB/T 21971-2008 YZD系列起重用多速三相异步电动机技术条件 GB/T 21973-2008 YZR3系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件 JB/T 10104-2011 YZ系列起重及冶金用三相异步电动机技术条件 GB/T 20160-2006 旋转电机绝缘电阻测试 JB/T 10105-1999 YZR 系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件

小功率电动机的安全要求GB 12350 90

小功率电动机的安全要求GB12350-90 国家技术监督局1990-06-13批准1990-08-01实施 1主题内容与适用范围 本标准规定了小功率电动机的安全通用要求 本标准适用于家用和类似用途电器用小功率电动机。本标准中第4-5,8-9, 12-15,17-20,22-23章亦适用于工业和类似用途小功率电动机。 2引用标准 GB2900.25电工名词术语电机 GB2900.27电工名词术语小功率电动机 GB5171小功率电动机通用技术要求 GB1971电机线端标志及旋转方向 GB4942.1电机外壳防护分级 GB1497低压电器基本标准 GB5169.4电工电子产品着火危险试验灼热丝试验方法和导则 GB5169.6电工电子产品着火危险试验用发热器的不良接触试验方法 3定义 3.1本标准的术语应符合GB2900.25和GB2900.27的规定。 3.2除3.1条外,本标准采用的名词术语定义如下: 3.2.1爬电距离creepage distance 在两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。 3.2.2电气间隙clearance 在两导电部件之间的最短直线距离。 3.2.3外壳enclosure 易触及的电动机表面,包括电动机的接线盒等部件表面,但不包括不易触及的部件。 3.2.4元件component 本标准中的“元件”是指电动机专用配套件。例如:离心开关、电容器等。 3.2.5绝缘子insulator 用来绝缘并支撑导体的部件。 3.2.6电动机的直径diameter of motor 指在电动机定子机壳外切圆上测得的直径,但不包括电动机的散热筋、接线盒和 焊缝等尺寸。 4标志 4.1每台电动机必须在其明显位置上有牢固地标明电动机的额定数据和其他必要事 项的铭牌。 铭牌上所标明的项目应符合GB5171的规定。 4.2电动机的元件应标有元件的类型或类别的标志,并应有制造厂名或商标或其他 类似标志,以区别于其他元件及其制造厂家。 4.3如果有专供电源中线的接线端,则应标以字母“N”,接地线端应标以符号, 这些标志不应放在螺钉、可拆卸的垫圈或用作连接导线的可能拆卸的零部件上。 对于接地软线,必须为绿、黄双色绝缘线,其他导线不得采用此标志。

电动机检修技术规范 标准

电动机检修技术规范 目录 1 主题内容与适用范围 2 引用标准 3 电动机的检修周期 3.1 电动机的大修周期 3.2 电动机的小修周期 4 电动机的检修项目 4.1 大修项目 4.2 小修项目 5 电动机的检修工艺及质量标准 5.1 大修前的准备工作 5.2 电动机的解体 5.3 定子的检修及质量标准 5.4 转子的检修及质量标准 5.5 轴承的检修及质量标准 6 电动机的组装、试运及验收 6.1 电动机的组装 6.2 电动机的试验 6.3 电动机的试运及验收 7 电动机线圈重绕工艺 7.1 线圈重绕准备 7.2 制作绕线模和线圈 7.3 下线与整形 7.4 试验检查 7.5 浸漆与烘干 8 电动机常见故障及捧除

前言 本标准规定了神化阳光发电公司电动机的小修、大修、特殊项目检修的一般原则和方 法。 下列人员应熟悉或掌握本规程全部或部分内容: 1.生产副厂长、总工程师、副总工程师。· 2.检修分厂电气副主任、电气专责。 3.检修分厂电气检修班长及电气检修人员。 1 主题内容与适用范围 本规程规定了我厂电动机的标准大、小修项目及质量验收标准等内容,适用于我厂各 电动机的检修。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性 SD230—87发电厂检修规程 GB755—87旋转电机基本技术要求 3 电动机的检修周期 3.1 电动机的大修周期 3.1.1 机组所属的主要高低压电动机(含直流电动机)随该机组同时大修备用时间长的电动机、机组所属闸门电动机,可适当延长大修周期 3.1.2 其它公用系统电动机,每三年大修一次

GB755-87旋转电机基本技术要求-hnxxsgx(1)

GB755-87旋转电机基本技术要求-hnxxsgx(1)

GB755-87旋转电机基本技术要求-hnxxsgx(1)

旋转电机基本技术要求GB 755-87 中华人民共和国国家标准 UDC 621.313 旋转电机 基本技术要求GB 755-87 General requirements for rotating electrical machines代替GB 755-81 本标准参照采用IEC34-1(1983)《旋转电机定额和性能》。 1适用范围 本标准适用于各种类型的旋转电机(以下简称电机),但控制电机及牵引电机除外。 各类型电机凡有本标准未规定的附加要求时,应在该类型电机的标准中作补充规定。 某些类型电机如在本标准的某些条文上有特殊要求时,应在该类型电机的产品标准中作特殊规定。

2术语定义 本标准所用的一般术语的定义按GB 2900.25《电工名词术语电机》的规定。 本标准专用的术语的定义如下: 2.1定额 由制造厂对符合指定条件的电机所规定的,并在铭牌上标明的电量和机械量的全部数值及其持续时间和顺序。 2.2定额值 定额中的某一量值。 2.3额定输出功率 定额中的输出功率值。 2.4负载 表示电机在某一瞬间供给一个电路或一台机械所需要的电量或机械量的全部数值。 2.5空载(运行) 电机处于无功率输出的旋转状态(他均处于其正常运行条件)。 2.6满载 对电机在额定输出运行时所规定的负载的最大值。 2.7满载功率

对电机在额定输出运行时所规定的功率最大值。 注:这一概念也适用于转矩、电流和转速等。2.8断能停转 切断全部电能或机械能的输入,并完全停止运动。 2.9工作制 电机承受负载情况的说明,包括起动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序。 2.10工作制类型 在规定持续时间内由一种或多种恒定负载所组成的连续、短时或周期工作制;或者是负载和转速通常在允许运行范围内变化的非周期工作制。 2.11热稳定 电机发热部件的温升在一小时内的变化不超过2k的状态。 2.12负载持续率 负载时间(包括起动和电制动)与工作周期的持续时间之比,以百分数表示。 2.13堵转转矩 电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时测得的最小转矩。

电动机技术规范书

招标技术文件附件 招标方:XXXXXXXX 2010年1月杭州

目录 1 总则---------------------------------------------- 1 2 供货范围------------------------------------------ 1 3 技术要求------------------------------------------ 3 4 性能保证要求 -------------------------------------- 5 5 设计条件------------------------------------------ 6 6 标准与规范---------------------------------------- 7 7 监造(检查)和性能验收试验 -------------------------- 7 8 技术资料及交付进度 ------------------------------- 14 9 设计联络和现场服务 ------------------------------- 16 10 差异表------------------------------------------- 17 11 附件--------------------------------------------- 17

1总则 1.1. 本技术规范书适用于南京化学工业有限公司二期项目工程。 1.2. 本技术规范书包括电动机的本体、辅助设备系统的功能、结构、性能设计、以及安装和试验等方面的技术要求。 1.3. 本技术规范所提出的是最低限度的技术要求,所使用的标准,如有到与投标方所执行的行规、国标不一致时,按较高的标准执行。 1.4 投标方电动机的本体及其驱动装置、辅助设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。凡是投标方供货范围之内的外购件或外购设备,最终的生产厂家选定需征得招标方确认,在技术上、质量上仍由投标方负责归口协调。 1.5 在签订合同之后,到投标方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这个要求,具体款项内容由买卖双方共同商定。 1.6. 所有计量单位应采用国际单位制。 1.7. 本技术协议经双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同具有同等效力。 2供货范围 2.1. 一般要求 2.1.1 投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可 靠的,且产品的技术经济性能符合本技术规范书的要求。 2.1.2 投标方提供详细的设备供货清单,清单中依此说明型号、数量、产 地、生产厂家等内容。 2.1.3 对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本招标文件附件 未列出和/或数目不足,投标方仍须在合同执行的同时免费补足。2.1.4 投标方须提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等,并提供 详细供货清单。

电机安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD684 电机安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电机安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 范围 本规程规定了本厂员工上岗条件、操作前准备、操作要求、检查等安全操作要求。 2.适用范围 本规程适用于本岗位的作业操作人员。 3.岗位作业安全要求 3.1工人上岗操作前必须带好耳塞。 3.2电机在生产操作时,身体与机台要保持一定的距离(身体与机台的垂直距离约8寸左右),以免对身体造成伤害。 3.3电机在生产操作时头部和手不要接触机头,也不要接触链带及机台部位的齿轮三角带,以免对头和手造成伤害。 3.4接线头时小心操作,切勿碰到机头以免造成手部伤害。 3.5不可用湿手触摸开关金属杆或机台其他裸露部分,防止漏电造成伤害。

3.6机台要安装皮带抡防护罩,损坏时要及时上报机修,停机修理。 3.7更换机针时手要注意,小心被刮伤。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电动机技术要求(DOC)

低压三相交流异步电动机技术协议 1. 总则 ※本 技术协议 适用低压三相异步电动机,提出了该电机功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 ※本 技术协议 提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本 技术协议 和最新工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本 技术协议 的条文提出异议,则意味着供方提供的设备应完全满足 技术协议 的要求。如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入本技术标书的“差异表”中。 ※本 技术协议 所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化而提出补充要求。※本 技术协议 协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2.标准和规范 供方提供的电机应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 GB/T 22714─2008 《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范》 GB/T 22715─2008《交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平》 GB/T 22717─2008《电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范》 GB/T 22719.1─2008《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第1部分:试验方法》GB/T 22719.2─2008《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘第2部分:试验限值》GB/T 22722─2008《YX3系列(IP55)高效率三相异步电动机技术条件(机座号80-355)》 GB/T 22670─2008《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》 GB/T 9651—2008《单相异步电动机试验方法》 GB 755-2008 旋转电机定额和性能(IEC 60034-1:2004,IDT) GB/T 1032 三相异步电动机试验方法 GB/T 825 吊环螺钉 GB 1971 电机线端标志与旋转方向 GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T 12666.1~3-2008电线电缆燃烧试验方法

电动机使用安全要求示范文本

电动机使用安全要求示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电动机使用安全要求示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.电动机及其起动设备的安装、定期维修保养、接 线、电机检查、拆移等工作,应由专业电工承担,严禁不 熟悉电气业务的人员乱动,以免发生触电事故。 2.电动机接地(接零)良好。(电业人员负责)。 3.电动机安装在潮湿或含酸性的场地时,必须用木架 支承,并加绝缘胶,防止触电。 4.电动机在露天装置者,必须有可靠防雨设备,方允 许工作。 5.对公用变压器供电的鼠笼式电动机在14kw及以上 者,均须装置起动器。 6.低压设备裸露的导电部分(裸线、母线、刀间和熔 电器的接触以及电动机的线端等),凡有可能偶然碰触的

地方,都要设立栏栅或罩,并以绝缘外壳保护(电业人员负责)。 7.电动机不准有水浸入,机体附近不可有水积贮,因电动机线圈经负载后发热干燥容易吸收水分而使绝缘能力减弱。 8.电动机附近不得有腐蚀性气体,以免影响电动机的使用性能。 9.停用过久的电动机,应由电工先经绝缘电阻试验,方能使用,如发现电阻值减低,应设法使线圈绝缘中所吸收的湿气蒸发。 10.推拉电开关时,在侧面站着,用右手,不许面向开关,推上要推紧,拉下要拉完,不可拉至一半就放着。 11.夜间工作应有充分照明设备。 12.电器装置如有自动跳闸时,未经查明跳闸原因之前,不得强制合闸。

电机检修安全措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K7853 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电机检修安全措施标准 版本

电机检修安全措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.目的 规范电动机维护检修程序,确保电动机正常运行。 2适用范围 电动机检修维护。 3职责 3.1运行维修班长按照分公司设备年度保养计划组织、实施对电动机进行检修维护及备品备件的准备。 3.2部门经理负责对检修保养的有效性检查监督。

4工作流程 4.1电动机保养 4.1.1清洁电动机,清除电动机外壳上的灰尘和污物,以利散热,测量绝缘电阻。 4.1.2检查和清洁接线盒。清除灰尘及污物,检查压线螺钉有无松动和烧伤,拧紧螺母。 4.1.3检查各固定螺丝钉及接地线。检查接地螺钉,端盖螺钉及轴承盖螺钉是否紧固,接地是否可靠。 4.1.4检查轴承。拆下轴承盖,检查轴承是否缺黄油,拆下一边端盖,检查气隙是否均匀,以判断轴承有无磨损。 4.1.5检查传动装置是否可靠,皮带松紧是否适中,传动装置有无损坏。 4.1.6检查和清洁起动设备,清扫外壳灰尘污

物,检查触头有无烧伤,接触是否良好,擦净触头接线头有无烧伤和电蚀,动作是否一致,接地是否可靠。 4.1.7检修完毕,应填写好相关记录。 4.2电动机拆卸 4.2.1拆卸前,应清理好现场,准备好工具,并在接线头、端盖与外壳、轴承盖与端盖等上做好标记,以便装配时各归原位保证装配质量。 4.2.2卸下皮带或脱开联轴器的连接销。 4.2.3拆去接线盒内的电源接线和接地线。 4.2.4卸下底脚螺母和垫圈。 4.2.5卸下皮带轮或联轴器。管理工作手册 电动机检修维护规程 4.2.6卸下前轴承外盖。 4.2.7卸下前端盖。

电动机的安全要求

电动机的安全要求(全) 一、电动机的安装环境要求 1.通风良好(防止电机过热,烧毁,必要时可加换气扇或通风设备来改善通风条件) 2.不潮湿(防止绝缘电阻降低,漏电可能性增大,生锈腐蚀。易导致金属间接触不良,接地回路电阻增大甚至断开,危机电动机安全运行)(提高防护等级;采取必要防潮措施,如垫高安装基础,加装吸湿机等) 3.灰尘少(防止绕组吸附灰尘,散热条件变坏,绝缘性能下降)(选择清洁环境;提高防护等级;采取其它防尘措施) 4.环境温度低(防止缩短工作寿命)(通常规定电动机绝缘的最高工作温度为40℃,高于40℃时应降低定额使用;特殊用途电动机除外;更不能置于其他设备热排气流中)(机壳温度一般比绕组温度低20℃~25℃) 5.操作和维护方便(防止操作不方便情况下,容易引起工作失误或疏忽而导致故障) 6.安装基础要求①较强机械强度,不易变形;②固定牢靠,保持电机在规定位置和状态而不产生位移;③抑制振动传递. 二、电动机机械安装安全要求 这方面涉及电动机的安装型式,安装尺寸和电动机的传动方式,机械联接件等方面的问题。 1. 安装型式:应根据负载机械情况适当选用。国家标准GB997-81〈电机结构及安装型式代号〉提供技术规范。 立式:带凸缘,带底脚等型式 卧式:带凸缘等型式

2. 安装尺寸:通常采用标准尺寸。用户可向生产厂家订制特殊尺寸的电动机。国家标准 GB4772-84〈电动机尺寸与公差〉及相关标准中有规定。 3. 电动机的传动方式:应根据负载机械情况来选定。 直接传动:使用联轴器将电动机与工作机械直接联接起来的传动。优先选择。效率高,设备简单,运行可靠。注意保证联轴器与轴的轴线在一条直线上,防止变形,折断;需校验联轴器的机械平衡,防止机组异常振动;联轴器与轴之间不能有多余间隙,防止配合松动与轴键变形折断;键与键槽不应有间隙,定位螺钉应充分拧紧固定;应尽量选用弹性联轴器,减轻两轴安装误差产生的不良误差。 齿轮传动:适用于传动比可变的传动场合。齿轮变速装置与负载机械之间也需要联轴器来联接。 皮带传动:适用于传动比可变的传动场合。两皮带轮轴线应平行且皮带轮宽度的中心线应重合,应校验皮带轮的机械平衡避免振动;皮带轮与轴的间隙不能太大;皮带长度适当,以免传动困难或打滑;三角带与皮带轮应有正确接触;增设防护设施。 机械联接件:主要为螺纹联接件,铆钉联接件。用来把电动机固定,或把机械部件连接成整体,或用来联接导体形成电气通路。要求机械强度高,防止各种机械力作用下产生塑性变形;不采用软性或易于发生缓慢塑性变形的金属材料来制作,需考虑联接部位的温度,受力情况,应有良好的耐热性抗腐蚀性;联接应牢固可靠,防止松动,螺钉足够长度,使用弹簧垫圈,双螺母等有助于防止松动。 三、电动机的电气接线的安全技术 涉及供电线路导线的合理选择,供电线路的正确布设,安装接地布置及按电动机接线图正确接线等内容。 1.供电线路导线的选择

隔爆电机的技术要求

GB15703-1995隔爆型电机基本技术要求 1 主题内容与适用范围 本标准规定了隔爆型电机型式和分类、技术要求、检验规则以及标志的要求。 本标准适用于各种用途的隔爆型电机。各种用途的隔爆型电机如有本标准未规定的附加要求时,应在该种电机的标准中作补充规定。 某些用途的隔爆型电机,如对本标准的条款有特殊要求时,应在该种电机的标准中作特殊规定。 本标准未作规定者应符合GB3836.2和GB755的规定。 2 引用标准 GB3836.1 爆炸性气体环境用防爆电气设备通用要求 GB3836.2 爆炸性气体环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d” GB3836.3 爆炸性气体环境用防爆电气设备增安型电气设备“e” GB755—87 旋转电机基本技术要求 GB4942.1—85 电机外壳防护分级 GB531—83 橡胶邵尔式A型硬度试验方法 GB1410—89 固体电工绝缘材料绝缘电阻体积电阻系数和表面电阻系数的试验方法GB2423.4—81 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB 12351—90 热带型旋转电机环境技术要求 GB 11020—89 测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法 GB 2900.25—82 电工名词术语电机 GB 2900.35—83 电工名词术语爆炸性环境用防爆电气设备 3 型式和分类 3.1 隔爆型电机类别、级别及温度组别 3.1.1 隔爆电机分为Ⅰ类和Ⅱ类 a.Ⅰ类:煤矿用电机; b.Ⅱ类:工厂用电机。 3.1.2 隔爆型电机的级别,对Ⅱ类隔爆型电机按其适用于爆炸气体混合物最大试验安全间隙分为A、B、C三级。 3.1.3 隔爆型电机的温度组别是根据电机允许最高表面温度而分组的。 a.Ⅰ类电机表面可能堆积粉尘时,允许最高表面温度为150℃;不会堆积或采取措施可防止堆积粉尘时,则允许最高表面温度为450℃。 b.Ⅱ类电机按其最高表面温度分为T1~T6六组,其各组允许最高表面温度见表1。 表1

电动机维修保养标准规范

1.目的 为保证设备的正常运转,能正确、科学地检修。 2.适用范围 本程序规定了电动机维修保养标准操作方法,适用于中、小型交、直流电动机的维护和检修。 3. 职责设备维修人员负责本程序的实施。 4.检修类别 4.1 检修类别 检修类别分小修、中修、大修。 4.2 检修间隔期 表1 5.检修内容 5.1 小修 5.1.1 检查轴承油质、油量和油环,更换润滑脂。 5.1.2 检查及处理电动机引线的连接情况和绝缘包扎情况。 5.1.3 检查处理电动机外壳的接地线。

5.1.4 检查清理滑环和换向器,调整或更换电刷。 5.1.5 测量定、转子线圈及电缆线路的绝缘电阻,如果阻值低,要进行干燥处理。 5.1.6 检查清扫电动机的开关、保护、信号、通风、冷却等附属装置。 5.2 中修 5.2.1 包括小修内容 5.2.2 清扫定子、转子绕组、铁芯以及通风沟内的积尘污垢。 5.2.3 检查定子线圈(磁极线圈)和槽楔的绝缘有否松动,铁芯有否松动变色,以及与转子有无磨擦现象,必要时进行刷漆、干燥、焊接、绑扎等绝缘处理。 5.2.4 检查转子鼠笼条(或线圈),端环有无断裂,转子平衡块以及风扇螺钉情况,防松装置是否完整。 5.2.5 检查电枢线圈有否断线,电枢绕组线圈与整流片间的焊接是否牢固,修整流子表面检查电枢线圈对地的绝缘电阻。 5.2.6 检查和更换轴承、风叶、风罩。 5.2.7 检查防爆电动机的接合面有否因裂纹磨损、腐蚀等原因而失去防爆性能,必要时测量防爆间隙。 5.2.8 电动的组装、喷漆、防腐及其组装前后的电导规定试验,经过检修后的电动机,应进行空载和起动试验。 5.3 大修 5.3.1 包括中修内容 5.3.2 拆开电动机所有零部件进行清洗、防腐、油漆。