文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站区电缆沟施工方案最新版本

变电站区电缆沟施工方案最新版本

变电站区电缆沟施工方案最新版本
变电站区电缆沟施工方案最新版本

为保证本工程施工质量、施工进度及安全文明施工等各项目标的实现,特编制本方案。

一、编制依据:

1、濮阳东500 千伏变电站工程:《站区电缆沟施工图》。

2、《110kV—1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》

(Q/GDW 18—3 2008)

3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2010

4、《钢筋焊接及验收规程》 ( JGJ18-2003)

5、《混凝土结构设计规范》 ( GB50010-2002)

6、《地下工程防水技术规范》 ( GB50108-2001)

7、图纸会审纪要

二、工程概况

站区电缆沟截面为钢筋混凝土电缆沟1200X 1000及800X 1000,电缆隧道1600X 1450,砖砌电缆沟为600X 600及300 X 600。过道路处为钢制套管,钢筋混凝土电缆沟底板及侧壁厚均为120mm混凝土强度C30,垫层C15,保护层厚度25mm砖砌电缆沟采用烧结普通砖:MU10水泥砂浆:M1Q沟盖板盖

到沟壁外沿3cm。钢筋混凝土电缆隧道沟底板200 mn及侧壁厚均为200mm电缆隧道底标高为-1.1m。过道路处为埋管方式。

施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。

三、施工准备

3.1 、技术准备

图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案,并严格按照施工方案的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。

测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后

在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道

路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。

3.2、现场准备

现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备

物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(1辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。主要工程材料已采购,周转工具已准备。

3.4、劳动力准备

施工队伍已进场。

四、施工方法

4.1、定位放线及基坑开挖

4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。

4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.75,每边工作面为300mn宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,留300mm人工清理底面。挖出的土方集中堆放在业主指定地点堆放。

土方回填前应及时办理地下工程隐蔽手续,及时清除基坑内的积水与杂物等,为下道工序做好施工准备。土料含水量应控制在最优含水量Wo± 2%范围内,最优含水量应通过室内击实试验确定。用粘性土时最优含水量应在19%- 21%之间;现场土方含水量过大,须翻晒降低含水率后再行回填;如含水量小于最优含水量时,应洒水湿润。填土应从最低处开始进行整片分层回填夯实(或碾压),不应任意分段接缝,填土地区应碾压成中间稍高两边稍低,以利于排水。上下相邻土层接槎应错开,其间隔距离不应小于50cm 填土分层夯实的

虚铺土厚度20-30cm,夯实遍数用立式夯机不少于5遍,采用蛙式打夯机不少于3遍。按规定分层布置由专职实验员取试样测土的干容重、压实系数,符合

精选范本,供参考!

设计及规范要求后方可继续回填。

4.2、沟道施工

421、沟道垫层

垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用18钢筋头(长300mm锚固定方木模板。

安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。

4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板

1)混凝土电缆沟垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。

2)沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm混凝土

沟每隔15米,设一个宽30mn的伸缩缝,如与过水槽、检修箱、端子箱基础相遇,则基础两侧均设置伸缩缝,缝间采用硅酮耐候胶填塞。

模板加固支撑系统主要采用①48钢管架和地锚加斜撑的方法。加固钢管的扣件一定要拧紧扣牢,不可松动,方木与钢管支撑间的空隙用木楔加固牢固。砼浇筑过程中,要派木工进行看护,随时检查和及时处理出现的问题。

站区电缆沟施工前,应先核对与建筑物接口处的尺寸,站区沟道与室内沟道的设计分界点为建筑物轴线外1.0米。设备区电缆沟应待设备基础浇筑完毕后方可施工。电缆沟壁与基础紧邻或局部利用基础壁作沟壁时,相邻或相接处的基础壁涂热沥青两道,以使基础与电缆沟有效隔离。

沟沿阳角倒圆,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧。

室外沟道盖板顶标高除注明外,一般高出碎石顶100mm

浇筑侧壁砼前,要对沟道侧壁模板进行统一校核,确保沟道侧壁顺直,浇筑过程中,严禁碰撞侧壁模板,防止侧壁扭曲倾斜,振捣到位,用钢筋绑扎海绵条对线角处进行刮搂,防止气泡集中在线角下,造成线角气孔较多。

沟沿阳角倒圆,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧。

精选范本,供参考!

方可拆除。拆除模板时,应轻拆轻放,杜绝硬撬、猛砸及抛扔;模板拆下来后应及时清理干净、分规格堆放整齐,个别损坏的应及时维修。

浇筑沟道底板前,应根据坡度变化,在沟道侧壁上弹出标高线,复核无误后方可浇筑。浇筑底板时,要对侧壁进行固定,每隔1 米用钢管和扣件将沟道侧壁锁住,并支持在沟道边坡上,防止浇筑过程中,碰撞沟道侧壁,造成沟道侧壁倾斜或倒塌。

3)沟道防排水:沟道纵坡严格按照图纸设计的标高进行找坡,沟底找2%横坡,并100mm宽的排水槽。沟道应尽量采用自流排水,最低点设400X 400 X 200集水坑,并设?100PVC管与附近雨水井连接。

为导流地面雨水,每隔30 米设置1 个过水槽,汇水死角均需设置。沟道施工时,预先定好过水槽位置,浇灌沟壁即留好槽口位置。

4)沟盖板的制作:采用钢丝网盖板施工图见《沟道盖板详图图集》

TD-BL2004-5050-02 钢丝网板选用图一。跨路段为电缆隧道。本工程不采用异形盖板,在拐角处增设槽钢,将盖板直铺过去。或根据甲方要求,采用成品复合盖板。

5)沟道底板及沟壁砼浇筑前质检员要检查模板轴线、标高及钢筋是否符合设计要求;模板支设是否牢固;模板内是否清理干净等,一切符合要求后经监理签发砼浇筑许可证后方可进行砼的浇筑。

本工程采用商品砼,混凝土运输车运送至现场,然后用采用溜槽输送砼。在砼的搅拌中严格控制砼的用水量、坍落度。由试验人员在现场不定时抽检,搅拌质量不符合要求的砼退回砼搅拌站,重新搅拌。

砼的振捣采用插入式振动棒,操作时应快插慢拔,均匀振捣,顺序进行。

移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(30~40cm),振捣上一层时应插入下层50mm 以清除两层间的接缝,振动棒不得直接振动钢筋、模板。振动砼要求以表面泛浮浆,不冒气泡,砼面不再下沉为准。

在砼浇筑过程中,要有专人负责看护模板、支撑体系、钢筋,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的砼凝结前修复完好。

砼振捣结束后应及时用木抹子搓平,清除多余的浮浆并复核砼面标高,防

精选范本,供参考!

止砼面层出现裂缝。抹面人员掌握好收面时间,压面不得少于三道。在最终收面以前,复核沟壁顶是否保持平整,如不平整进行二次修复。砼浇筑完毕12h 以内,及时在砼平面覆盖一层塑料薄膜及一层棉被,然后进行洒水保湿,其养护时间不少于7d。

6)沟道回填:当沟壁混凝土强度》70%时,方可进行回填。分层厚度w 300mm若沟道放在回填土上,则回填土必须分层夯实,夯实系数0.93。

423、沟道模板质量检验方法及评定标准详见《火电施工质量检验评定标准》。

4.3电缆隧道施工

电缆隧道施工沿长度或外伸方向分段施工(具体施工时需结合当时情况定)。

4.3.1、隧道垫层

垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其边缘位置正确,用18钢筋头(长300mm地锚固定方木

模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层收面次数不少于3遍,顶面要收成光面。

4.3.2、电缆隧道施工

1)混凝土垫层施工完毕后,电缆隧道分两次施工:第一次浇筑隧道底板;第二次浇筑隧道壁与隧道顶板一起施工。

2)钢筋绑扎

底板钢筋在绑扎前应先在垫层上弹出基础轴线及模板边线,以及钢筋位置线,先绑扎底板底层钢筋;再绑扎底板顶层钢筋,底板两层钢筋网片之间用O 14钢筋马凳支撑,纵横@200布置,再绑扎隧道壁钢筋隧道壁内外层钢筋网片之间^14钢筋马凳支撑,纵横@200布置。

3)模板安装

隧道模板按图纸设计尺寸进行拼装。模板材料采用18厚胶合板,其后背

50 x 100mm方木。方木背棱过大压刨,要求四边顺直、尺寸统一,钢筋保护层采用预制

50x 50厚35mm田石混凝土块,纵向@500布置。

4) 混凝土浇筑本工程采用商品砼,混凝土运输车运送至现场,然后用采用溜槽输送砼。在砼的搅拌中严格控制砼的用水量、坍落度。由试验人员在现场不定时抽检,搅拌质量不符合要求的砼退回砼搅拌站,重新搅拌。隧道混凝土浇筑前质检员要检查各类埋件的轴线、标高及钢筋是否符合设计要求;模板支设是否牢固;模板内是否清理干净等,一切符合要求后经监理验收并签发砼浇筑许可证后后方可进行砼的浇筑。

下料时,严禁在一处顶板上堆积混凝土,防止顶板受力过大,出现变形或坍塌。浇筑时,应从一端向另一端推进进行,整个浇筑过程必须持续进行,并防止出现冷缝或施工缝。

砼的振捣采用插入式小型振动棒,操作时应快插慢拔,均匀振捣,顺序进行。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(30 ~40cm),振捣上一层时应插入下层50mm以清除两层间的接缝,振动棒不得直接振动钢筋、模板。侧壁混凝土浇筑满时,振捣后停20 分钟,待混凝土下沉后,再浇筑隧道顶板混凝土,振动砼要求以表面泛浮浆,不冒气泡,砼面不再下沉为准。

在砼浇筑过程中,要有专人负责看护模板、支架、钢筋,当发现有变形、移位时,应立即停止浇筑,并应在已浇筑的砼凝结前修复好。

砼振捣结束后,待混凝土初凝时,应及时用木抹子搓平,清除多余的浮浆并复核砼面标高,防止砼面层出现裂缝。抹面人员掌握好收面时间,压面不得少于三道,最后一道压光收面。在最终收面以前,复核隧道顶面是否保持平整,如不平整进行二次修复。砼浇筑完毕12h以内,及时在砼平面覆盖一层塑料薄膜及一层麻袋,然后进行洒水保湿,其养护时间不少于14d。

5) 模板拆除

底板浇筑后,应精心养护3 天,待侧壁混凝土有一定强度,拆除模板不会损伤到侧壁混凝土时,可拆除侧壁模板,隧道壁侧模的拆除要以砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时为宜。拆除模板时,应轻拆轻放,杜绝硬撬、猛砸及抛扔;模板拆下来后应及时清理干净、分规格堆放整齐,个别损坏

电缆井工程电气施工方案

一、工程概况 1.1、工程情况 本工程位于新地中心北面新建设市政道路上面。 1.2、施工内容及工程量 本工程共有电缆井1座,共需浇注C30混凝土8 m3;要求此电缆井能承压能力40吨以上,井盖使用电力专用铸铁井盖; 1.3、施工计划 计划工期3天。 1.4、施工依据 施工图纸、现场实际情况。 二、电缆井施工工艺 2.1、施工顺序 电缆管道、电缆井:施工放线→开挖→拆除原井→夯实整平基础→碎石基层施工→浇注C30砼基础→钢筋绑扎→安装侧模板→现浇C30砼→电缆井→回填压实土方 2.2、电缆井施工方法 2.2.1、、电缆井基础土方开挖 ⑴施工时测量放线,严格控制标高,保证电缆井的高度和道路标高齐平。

⑵测量放线后,组织人工拆除部分原井,以道路标高为准开挖60-80cm深土方,开挖面积必须是电缆井底部面积2倍以上。 ⑶回填夯实基础层,用C30砼浇筑一层10-15cm混凝土基础。 ⑷基槽土方开挖时将土弃于基槽两侧,弃土尽量远离沟槽口边缘0.8m外,并控制一定高度(不超1.5m)。开挖时有意识地分开可利用料及不可利用料,对不可利用料,运至场外。 2.2.2、电缆井基础混凝土工程 基础验收后,及时拼装模板,将加工好的钢筋进行绑扎安装,进行混凝土浇筑。混凝土由搅拌车集中拌制,用手推车运输至施工现场后浇筑。 ⑴根据砼的强度要求准确计算出砼的配合比,使用过程中,严格按该配合比执行。 ⑵严格控制混凝土的搅拌时间和运输时间,混凝土运抵现浇现场时检查混凝土的拌和质量。 ⑶砼现浇施工中,用¢18钢筋绑扎安装,每20cm一层,且能与道路敷设钢筋相连,现浇砼高度必须低于道路标高5-10cm,以方便后面道路施工中的沥青路面敷设,中间预留井口部分,做钢制底层固定,高度与现浇砼低于道路标高高度一样,为电缆井盖与道路齐平提供基础。 ⑷砼浇注前,检查模板及仓内,确保清洁、无杂物,模板拼缝严密,后开始浇注砼。 ⑸砼浇注施工需严格控制分浆厚度,以免砼产生离析。 ⑹砼入仓后应立即振捣,注意振点均匀分布,按顺序逐点振捣,避免漏振。

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

光伏发电项目电缆沟施工方案(模板)

中广核枣阳七方100MW农光互补光伏发电项目 电缆沟施工技术方案 批准: 审核: 编制: 中国电建集团贵州工程有限公司 中广核枣阳七方光伏项目EPC项目部 二零一九年十一月五日

一、工程规模: 本工程占地面积约 2450 亩,共安装263172块380Wp 的单晶硅光伏组件。光伏发电系统由32个3.15MWp 子方阵组成,各方阵逆变器采用175kW 组串式逆变器方案,配置一台容量为3150kVA 箱式升压变,电压比为36.75±2×2.5%/0.8kV 。本工程光伏场区共配置32台箱式升压变压器。将32台箱式升压变压器分为8回接线,每回连接3~5台箱式升压变压器,经8回集电线路送至光伏电站内新建的110kV 升压站35kV 母线。项目配套新建110kV 升压站,拟建1回110kV 线路接入枣襄州区大岗坡110kV 变电站。 二、工艺流程: 沟槽放线 土方开挖 地基处理 砼垫层浇筑 土工试验 复核高程 沟壁及沟底预留孔 支模 预埋件安装 砼浇筑 模板加工 拆除模板 盖板支模 砼浇筑 拆除模板 砼养护 按照规定留置试块 砼养护 砼养护 按照规定留置试块 砼养护

三、施工质量标准、技术措施: 1.测量放线 就近从站区测量主控网的控制桩进行引测。引桩布置完成后必须从不同的控制桩对测量成果进行复核,确认无误后方可进行下道工序施工。引桩四周砌砖灌混凝土进行保护,做明显标识,防止被堆土埋没,堆土时要考虑轴线可以通视。 2.土方开挖 2.1土方开挖工艺流程 测量定位 人 工 清 理 边 坡 修 整 土 方 开 挖 撒 开 挖 灰 线 计 算 开 挖 边 线 地 基 验 槽 2.2计算开挖边线 基底工作面一般按300㎜考虑。挖方边坡坡度根据现场土质、地下水位、挖方深度、地面荷载、土体稳定等实际情况确定。常规情况按下表数值计算。 临时性挖方边坡值 土的类别边坡值(高:宽) 砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25~1:1.50 一般性粘土 硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓 碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50 2.3土方开挖以机械为主,人工为辅(机械开挖至设计底标高上200mm,余下为人工清基)。土方开挖分批依次进行,待第一批基础回填后,再施工第二批基础。

电缆沟施工方案(用)

宜昌白家冲220kV变电站增容改造工程 电缆沟施工方案 宜昌三峡送变电工程有限责任公司 宜昌白家冲220kV变电站增容改造施工项目部 2015年01月26日

批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 电缆沟施工方案 一编制依据 1、《工程测量规范》GB50026—2007 2、地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2009 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2002 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

5、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 6、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 7、《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2014) 8、《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014) 9、《国家电网公司输变工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2014) 10、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW1183-2012) 11、湖北省电力勘测设计院设计的电缆沟施工图纸。 12、宜昌白家冲220kV变电站增容改造工程施工组织设计 二、工程概况 白家冲220kV变电站增容改造站址位于湖北省宜昌市伍家岗,该工程电缆沟均为砖砌电缆沟。 三施工Array部署 根椐电 缆沟施工图 清理施工作 业面。人员、设备根据工程量及工期要求进行配备,配备原则为满足施工要求,具备突击能力,保证连续施工,争取提前完成任务。本工程共计划投入电缆沟施工人员20 人(高峰),计划工期15天。 具体步骤如下: 本工程主要由2个施工作业班组,瓦工作业班组、综合作业班组。施工班组的任务划分和布置为: 1. 瓦工作业班组:负责电缆沟的混凝土浇筑、砌砖、粉刷施工。 2.综合作业班组:反铲挖掘机操作员1 人、测量人员2人、管理人员3 人负责测量、施工管理及协调工作。 3.主要机械设备表 4.主要测量检验设备表

室外电缆井及电缆沟专项施工方案

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《电缆敷设》(94D164) (2)《地沟及盖板》(02J331) (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程施工图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事相关工程的管理经验。 1.2 编制原则 (1)在充分理解施工图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程位于中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网

发电工程中,为光伏厂区至110kV升压站户外电缆沟,具体内容为:电缆沟长4.7公里,结构为素混凝土。 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间40天计划开工时间:2015年11月26日 计划完工时间:2012年1月6日 3.2 施工任务的安排 施工人员组织机构表 3.3主要施工机具设备安排: 根据各工种工程量总计划、工程预算指标,以及人员、材料计划得出施工机具需求量计划,并根据准备进场的施工机械设备用量情况计算出用电负荷。主要施工机具、设备清单。

主要检验机具配置表 四、电缆井及电缆沟施工 4.1施工流程 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→模板安装→底板混凝土浇捣→电缆沟壁模板安装→混凝土浇捣→拆模→电缆支架安装→-5×50镀锌扁钢安装→电缆沟盖板覆盖。 4.2工程测量

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电缆沟专项施工方案

电缆沟专项施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

工程二标段 电缆沟施工方案 工程名称:段 施工单位: 编制人: 日期: 2017年06月10日

目录 一、工程概况........................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据........................................................................... 错误!未定义书签。 三、编制遵循原则 ................................................................... 错误!未定义书签。 四、主要技术经济指标............................................................ 错误!未定义书签。 1、工期目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 2、质量目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 3、安全、文明施工目标 ........................................................ 错误!未定义书签。 4、环保目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工组织管理.................................................................... 错误!未定义书签。 六、施工准备及施工技术措施 ................................................ 错误!未定义书签。 1、施工准备 ........................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工技术措施.................................................................... 错误!未定义书签。 七、剪力墙与顶板混凝土施工 ................................................ 错误!未定义书签。 八、盖板预制安装 ................................................................... 错误!未定义书签。 九、内外预埋铁件安装............................................................ 错误!未定义书签。 十、质量目标及保证措施体系 ................................................ 错误!未定义书签。十一、安全施工措施 ............................................................... 错误!未定义书签。十二、文明施工与环保措施 .................................................... 错误!未定义书签。

电缆施工方案(修改)

施工方案 批准: 审核:_____________________ 校对: 编写: 二OO六年九月二十五日

施工方案 一、工程的内容及范围(详见施工图) ①制作电缆中间头井6个,全线清管4106.5米,揭盖电缆工作井78座, 转弯井 3座,中间头井9座。 ②新敷设YJV22-3X 300联络电缆4706米,制安T型电缆头1套、户内终端头 1套,中间头9套。 二、工程施工停电线路及停电时间 1、停电线路:变电站开关及户外环网柜中开关。 2、停电时间:2006年______ 月____ 日08: 00—18: 00 三、施工前准备: (一)、材料准备 1、根据工程材料表必须在3天前到相关部门办理领料,确保材料及配件齐全; 2、做好材料验收搬运工作; 3、收集好工程应用设备材料的生产许可证、合格证、检验报告等。 (二)、施工机械及工器具配备 1、运输工具:1.75T汽车1辆 2、起重工具:12T吊车1辆、手索2条、长索1条; 3、绝缘工具:高压验电笔1支、高压接地线1付; 4、施工机具:电动牵引机1台、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向 导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶等1批、绝缘摇表1只、拉

力表、变频器、皮尺1 条、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具, 无线电对讲机5 只。 四、工程施工安全技术措施 1、由于该施工项目电缆是在原有旧电缆通道上施工,通道内已有10kV 电缆 在运行,应防止损坏原有电缆,防止触电事故。 2、要求变电站1543开关及红中线5#户外环网柜中56 开关停电,做好安 全措施; 3、各组开工前做好现场安全措施(包括技术、安全交底工作)。 五、主要工序施工工艺 1、电缆敷设 (1)施工流程 施工准备T电缆管道清通T电缆敷设T绝缘测试T挂标志牌 (2)电缆敷设技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。敷设前需用2.5kV 摇表测量绝缘电阻是否合格。 3)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 4)临时联络指挥系统的设置 电缆敷设,主要用无线电对讲机联络,移动电话协助通信,确保通信畅通。 5)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆沟及盖板施工方案

电缆沟及盖板施工方案 湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 大英山至滨海110kV送电线路新建工程 电缆沟及盖板施工方案 审批: 审核: 编制: 湖南省新湘送变电建设有限公司 2011年11月10日 湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 目录 一、工程概况 ............................................. 1 二、编写依据 ............................................. 3 三、作业流 程 ............................................. 5 四、作业准 备 (6) 4.1 人员配备 ........................................... 6 五、作业方法 (7) 5.1 电缆沟施工: ....................................... 7 六、安健环控制措施 . (8) 6.1 控制措施 (8) 6.2 危险点辨识 ......................................... 9 七、质量控制措施及检验标准 .. (9) 7.1 质量控制措施 (9)

湖南省新湘送变电建设有限公司电缆沟及盖板施工方案 一、工程概况: 1.工程简述 工程名称:大英山至滨海110kV送电线路新建工程 建设地点:海口市国兴大道、龙昆南路、龙昆北路 建设单位:海南电网公司海口供电局 施工单位:湖南省新湘送变电建设有限公司 设计单位:吉林省电力勘测设计院 监理单位:深圳市威彦达电力工程监理有限公司 质量标准:满足国家施工验收规范,优良工程标准,达标投产 2(工程概况 本工程为110kV电缆送电线路。 2.1 工程概况 (1)本工程起自大英山220kV变电站,电缆线路沿国兴大道,龙昆南路及龙昆北路敷设,然后接入110kV滨海站。在国兴大道至南大立交桥段采用原10kV电缆线路走廊,并把原10kV电缆扩建为10kV和110kV共用电缆沟(同时预留大英山至侨中双回电缆位置、10kV预留16回),其余部分为2回110kV新建电缆沟及埋管、顶管敷设,全线采用110kV双回路电缆敷设,线路全长2×4.43km(包含站内200m), 2截面面积为800mm。 (2)本工程将由110kV滨海站主控室通信ODF配线柜至220kV大英山站通信室ODF配线柜沿本期新建的110kV电缆电缆沟整盘敷设1根24芯管道光缆,其纤芯为符合G.652标准的单模光纤,路径全长约4.8km。光纤传输波长为 1310nm,1550nm。

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

电力电缆施工技术方案

电力电缆施工技术方案 通达路为新建道路工程,本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。 电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。 电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织

根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

变电站工程电缆沟施工组织设计方案

变电站工程电缆沟施工方案 一、工程概况: 王源(铅山)220kV变电站工程电缆沟具体概况如下:800×800电缆沟长为25米,1000×1000电缆沟长为300米,1200×1200电缆沟长为160米,1200×1050穿公路电缆沟长为13米。沟盖板采用∠50×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 1000×1000电缆沟及800×800电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW 183-2008 三、电缆沟施工: 3.1 施工准备 (1)材料的准备 混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试合格报告;模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。 (2)技术准备 1)图纸会审:会审应由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,

准备意见,并进行必要的核对。会检后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。 3.3 浇筑混凝土底板垫层 基底原土夯实,放设电缆沟底垫层模板边线以及坡度线,根据边线及坡度线安装模板,并采用水准仪跟踪测定模板标高。基础较宽时,在基槽中间部分设水平控制桩。 3.4 电缆沟砌筑 本站800×800及1000×1000电缆沟为砖砌体电缆沟。砌体采用Mu10砖,M5. 0水泥砂浆砌筑,沟壁砌筑时应提前进行浇水湿润,并根据沟道中心线在垫层上弹出砌筑沟壁的位置,并设立皮数杆,拉10m通线进行砌筑。沟壁砌筑时应采取“三一”砌法,上下错缝,内外搓接,灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝应控制在8-12mm范围之内,具体数值由皮数杆确定。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现通缝,砌体的转角处应同时砌筑,施工过程中

电缆沟施工方案

一、工程概况 杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。 二、施工准备 1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制 桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。 2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖 要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。 3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。 4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半 成品的加工订货及进场工作。 5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要 详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。 三、施工顺序 1.直埋玻璃钢套管电缆施工 定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。 2.钢筋混凝土电缆沟施工 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理 四、主要施工方法 1.土方工程 (1)挖方 根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。 沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。 (2)填方 回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

电缆井施工方法Word版

电缆井施工方法 排管电缆井施工:电缆井土方采用机械开挖,顶板采用竹胶合板满堂脚手架进行支撑、洞口采用钢模板支撑,砼采用商品砼、机械振捣、连续浇制的施工方法。 7.1防水卷材 全线检查井要求有防水措施,检查井外围四周防水材料选用聚乙烯丙纶复合防水卷材SY-115型。防止沟内渗水采用5%防水剂压光抹面,厚度为15mm。 (1)必须有出厂质量合格证,有相应资质等级部门出具的检测报告、产品性能及使用说明书,进场后进行外观检查。 (2)基层清理 铺贴防水层的基层表面应将杂物清理干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂及脱皮等现象。 基层表面应保持干燥,并要求平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。(3)配置底胶 按厂家提供的材料比例配合搅拌均匀,即可进行涂刷。 (4)涂刷低胶 将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致,不得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不黏手时可进行下道工序。 (5)铺贴卷材防水层 1、前应排好尺寸,弹出标准线。 2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将胶均匀涂刷在卷材表面,接头处10㎝不涂,待胶干燥至手感不粘时再将其卷好待用。

3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材。 4、铺贴时将已涂胶的卷材穿入φ30mm长1.5m的铁管上,由二人抬起将卷材一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉的过紧,不要出现皱褶。 5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。 6、铺贴后用30Kg、30cm长外包橡皮铁辊滚压一遍出气泡。 (6)接头处理 卷材接头用丁基粘结胶粘结,先将A、B两组份材料按1:1配合搅拌均匀,翻开接头表面涂刷均匀,待其干燥30分钟后即可进行粘结。粘结后接头处不许有皱褶、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。(7)卷材末端接头 为使卷材收头粘结牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天、大风天施工。 (8)防水层细部构造处理 采用外防外贴法时,应先铺平面,后铺贴立面,平立面交接处,应错缝搭接,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立面卷材之前,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补局部破坏才可继续施工。

变电站区电缆沟施工方案最新版本

为保证本工程施工质量、施工进度及安全文明施工等各项目标的实现,特编制本方案。 一、编制依据: 1、濮阳东500 千伏变电站工程:《站区电缆沟施工图》。 2、《110kV—1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》 (Q/GDW 18—3 2008) 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2010 4、《钢筋焊接及验收规程》 ( JGJ18-2003) 5、《混凝土结构设计规范》 ( GB50010-2002) 6、《地下工程防水技术规范》 ( GB50108-2001) 7、图纸会审纪要 二、工程概况 站区电缆沟截面为钢筋混凝土电缆沟1200X 1000及800X 1000,电缆隧道1600X 1450,砖砌电缆沟为600X 600及300 X 600。过道路处为钢制套管,钢筋混凝土电缆沟底板及侧壁厚均为120mm混凝土强度C30,垫层C15,保护层厚度25mm砖砌电缆沟采用烧结普通砖:MU10水泥砂浆:M1Q沟盖板盖 到沟壁外沿3cm。钢筋混凝土电缆隧道沟底板200 mn及侧壁厚均为200mm电缆隧道底标高为-1.1m。过道路处为埋管方式。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1 、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案,并严格按照施工方案的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后

在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道

电缆沟工程施工方案及方法

电缆沟工程施工方案及 方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电缆沟工程施工方案及方法 1、土方工程: 电缆沟采用人工挖土,其挖土边坡作垂直立面。挖土时不一次性挖至基底标高,留5- 10cm土方,以防标高控制不准和雨后扰动,引起槽底超深,天气睛好后用水准仪抄平,每2m设一测点,定子桩,按设计坡度一次性铲平到垫层底标高,验收符合要求后,抓紧浇筑混凝土垫层,混凝土垫层现场搅拌,并用平板振动器振实。为不致使电缆浸泡在雨水中,不允许电缆沟内长期积水,应确保流水畅通,在电缆内需设千分之二的泻水坡度。所有土方除留足回填土外,余土用装卸机运至业主指定地点。 2、电缆沟墙体 ⑴找平:弹线砌墙前,应先在垫层顶面用水泥砂浆或细石混凝土找平。然后根据所提供的尺寸弹出墙身轴线。 ⑵立皮数杆:皮数杆是控制墙体高度的标志杆。其上划有每皮砖和灰缝的厚度,予埋件的位置。用以控制砌体的竖向尺寸,皮数杆一般立在墙体的转角处,每隔10-15m立一根,使皮数杆上的±与提供的±相吻合。 ⑶盘角、挂线:墙角是确定墙面的主要依据,故可以根据皮数杆先砌墙角,然后拉准线砌中间墙身。 ⑷铁件予埋:砌筑过程中,根据皮数杆上的标志的予埋铁件位置预埋,施工中需注意:①钢筋需热镀锌,在施工过程中不得破坏钢筋的镀锌层则需作防腐处理;②钢筋两端的高度应保持一致。 ⑸检查:砌筑过程中应及时进行检查。尤应注意墙的检查。轴线位移不大于10mm,墙顶尺寸不超过±15mm,墙身垂直度用托线板检查,垂直度偏差5mm,砖水平度用水平尺检查水平缝的平直度允许偏差,在10m长度内,不大于10mm。 3、电缆沟粉刷 ⑴设计采用1:2水泥防水砂浆粉刷,厚度20mm,转角处抹成钝角。 ⑵抹灰前,砖墙表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净。对于过于干燥的基层,要洒水湿润,并在墙上先刷水泥浆或洒水泥浆处理。 ⑶为有效的控制墙面抹灰厚度与平直度,抹灰前应先检查基层表面的平整度,并用1:2水泥砂浆设置标志和标筋,作为底层抹灰的依据以便找平。 ⑷施工过程中每层厚度不宜过厚,否则不但操作困难,也易于空鼓,起壳。而且,由于内外收水快慢不同,也容易引起裂纹。涂抹每遍厚度控制在5-7mm范围内。 4、墙身压顶找平 人行走时电缆沟板有晃动,发出响声,压顶面不够平整是其重要原因之一。为此,应事先分段在电缆沟,两侧的墙身顶面设置标志,按标志抹面平整,检查其表面是否在同一直线上。 5、预制钢筋混凝土盖板 ⑴为有效的控制电缆沟盖板边框的变形,依据图纸尺寸制作定型模具,焊接电缆沟盖板边框及钢筋网片。 ⑵电缆沟盖板混凝土的浇筑,按照混凝土配合比通知单,严格控制计量,用平板振捣器来回振捣,移动间距应能保证振捣到已振实部分的边缘。随捣随抹。

相关文档