文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋工程样板验收表

钢筋工程样板验收表

钢筋工程样板验收表
钢筋工程样板验收表

样板验收表

工程名称延吉万达广场分部分项工程钢筋工程验收部位样板间框架柱验收时间2014.8.10 验收内容:

柱钢筋

1、受力钢筋和品种、级别、规格和数量

2、受力钢筋的弯钩

3、机械连接接头百分率

4、接头位置和数量

5、箍筋弯钩形式

6、受力钢筋顺长度方向全长净尺寸mm

7、箍筋内净尺寸mm

8、绑扎钢筋骨架长、宽mm

9、绑扎箍筋、纵向钢筋间距mm

符合设计及规范要求,验收合格。

会签栏

施工总包单位监理单位建设单位2014年8月10日2014年8月10日2014年8月10日

备注:

1、对存在严重问题,需完成整改后重新组织验收。

2、对存在较轻微或需要改进的问题,在验收结论中详细记录需整改问题。

样板验收表

工程名称延吉万达广场分部分项工程钢筋工程验收部位E1地下二层一段验收时间2014.9.12

梁钢筋绑扎

1、受力钢筋和品种、级别、规格和数量

2、受力钢筋的弯钩

3、机械连接接头百分率

4、接头位置和数量

5、箍筋弯钩形式

6、受力钢筋顺长度方向全长净尺寸mm

7、箍筋内净尺寸mm

8、绑扎钢筋骨架长、宽mm

9、绑扎箍筋、纵向钢筋间距mm

10、钢筋弯起点位置mm

验收结论:

符合设计及规范要求,验收合格。

会签

施工总包单位监理单位建设单位2014年9月12日2014年9月12日2014年9月12日

备注:

1、对存在严重问题,需完成整改后重新组织验收。

2、对存在较轻微或需要改进的问题,在验收结论中详细记录需整改问题。

样板验收表

工程名称延吉万达广场分部分项工程钢筋工程验收部位A3楼基础底板验收时间2014.9.25 验收内容:

基础钢筋绑扎

1、受力钢筋和品种、级别、规格和数量

2、受力钢筋的弯钩

3、机械连接接头百分率

4、接头位置和数量

5、箍筋弯钩形式

6、受力钢筋顺长度方向全长净尺寸mm

7、箍筋内净尺寸mm

8、绑扎钢筋骨架长、宽mm

9、绑扎箍筋、纵向钢筋间距mm

10、绑扎钢筋骨架网眼尺寸mm

验收结论:

符合设计及规范要求,验收合格。

会签栏

施工总包单位监理单位建设单位2014年9月25日2014年9月25日2014年9月25日

备注:

1、对存在严重问题,需完成整改后重新组织验收。

2、对存在较轻微或需要改进的问题,在验收结论中详细记录需整改问题。

样板验收表

工程名称延吉万达广场分部分项工程钢筋工程

验收部位E1区地下二层南侧外

墙验收时间

2014.10.9

验收内容:

墙体钢筋施工

1、受力钢筋和品种、级别、规格和数量

2、受力钢筋的弯钩

3、机械连接接头百分率

4、接头位置和数量

5、箍筋弯钩形式

6、受力钢筋顺长度方向全长净尺寸mm

7、箍筋内净尺寸mm

8、绑扎钢筋骨架长、宽mm

9、绑扎箍筋、纵向钢筋间距mm

验收结论:

符合设计及规范要求,验收合格。

会签

施工总包单位监理单位建设单位2014年10 月9 日2014年10 月9 日2014年10 月9 日

备注:

1、对存在严重问题,需完成整改后重新组织验收。

2、对存在较轻微或需要改进的问题,在验收结论中详细记录需整改问题。

工程施工样板验收制度

工程施工样板验收制度 1、目的 通过明确工程施工样板验收工作制度和流程,实现工程管理过程中“大面积开工,样板先行”的指导性作用,有效控制工程实体施工质量,提高工程管理效率。 2、定义 施工样板制度:是指保证单项施工总体质量,在施工前对该项工程先小规模样板施工,该样板经项目工程部验收后,方可允许施工大面积总体施工的制度。 3、样板验收对象和时间要求 样板验收对象 应做施工样板验收的施工项目包括:支护锚杆、桩基工程(试桩)、钢筋工程、砌体工程、抹灰工程、饰面砖粘贴工程、铝合金门窗安装工程、木门安装、栏杆工程、生活阳台水电布置、防水工程、保温工程、精装修施工、电梯大堂装修工程、涂料工程、转换层施工,以及其它有必要做样板验收的工程。 时间要求 样板工程应在该项目工程大面积施工前15天组织进行(特殊项目根据实际情况提前),最迟提前一周完成。 4、工作程序 项目部经理负责项目各项样板验收组织工作,甲方工程管理人员、监理单位及施工承包商协同实施。

各分部分项工程开始施工前15天,根据项目实际情况由项目部经理组织甲方工程管理人员、监理单位、施工单位,讨论确定该项工程施工作业方法和施工工艺,明确质量要求,由施工单位组织做施工样板。 施工样板完成后三天内,由总监理工程师组织进行样板验收,项目部经理、项目技术总工、专业工程师、专业监理工程师、施工单位项目经理、技术负责人、专业施工员、施工班组长参加。验收首先由施工单位施工班组长和施工员介绍该样板工程作业方法和施工工序,施工单位技术负责人或项目经理总结表述,然后参与验收各方分析该样板工程质量情况,并由甲方工程管理人员和监理工程师进一步讲述该项工程施工工艺和质量控制要点,明确施工质量要求,同时阐述该项工程管理流程,最后由项目工程部经理进行验收总结。 样板验收应形成验收纪要,详细记录验收工程,清晰表述该项工程施工工艺、控制要点、质量要求,验收纪要由项目工程部经理签发,项目分管工程师应跟踪保证纪要分发至施工班组,并跟踪参与施工班组交底会议。 5、附件 施工样板验收纪要表格

安装工程竣工验收表格大全

竣工验收表格大全(共98种表格) 目录 1.建筑给水排水及采暖工程概况表 (3) 2.建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录 (4) 3.建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录 (6) 4.建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录 (8) 5.建筑给排水及采暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (10) 6.建筑给排水及采暖观感质量检查记录 (12) 7.设备进场验收记录 (14) 8.材料(设备)合格证明文件汇总表 (16) 9.管道工程隐蔽验收记录 (18) 10.管道支、吊架安装记录 (20) 11.管道焊接检验记录 (22) 12.楼板(屋面)立管洞盛水试验记录 (24) 13.钢管伸缩器预拉伸安装记录 (26) 14.塑料排水管伸缩器安装预留伸缩量记录 (28) 15.设备基础交接验收记录 (30) 16.管道保温记录 (32) 17.设备单机试运转记录 (34) 18.锅炉烘炉记录 (36) 19.锅炉煮炉记录 (38) 20.阀门、散热器安装前水压试验记录 (40) 21.承压管道系统(设备)强度和严密性水压试验记录 (42) 22.给水、热水及采暖管道系统冲洗记录 (45) 23.卫生器具满水试验记录 (47) 24.地漏排水试验记录 (49) 25.室内排水管道通球试验记录 (51) 26.给水、排水系统及卫生器具交付使用前通水试验记录 (53) 27.敞开水箱满水试验记录 (55) 28.消火栓系统试射试验记录 (57) 29.采暖系统试运行和调试 (59) 30.安全阀及报警联动系统动作测试记录 (61) 31.室内给水系统子分部工程质量验收记录 (63) 32.给水管道及配件安装分项工程质量验收记录 (65) 33.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (67) 34.室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 (69) 35.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 (71) 36.给水设备安装分项工程质量验收记录 (73) 37.给水设备安装分项工程质量验收记录 (75) 38.室内排水系统安装子分部工程质量验收记录 (77) 39.室内排水管道及配件安装分项工程质量验收记录 (79) 40.室内内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 (81) 41.室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表 (84) 42.室内雨水管道及配件安装 (86) 43.室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录 (89) 44.管道及配件安装分项工程质量验收记录 (91) 45.室内热水管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录 (93) 46.室内热水系统辅助设计安装分项工程质量验收表 (95) 47.室内热水辅助设备安装分项工程检验批质量验收记录 (97)

模板工程验收标准

模板工程验收标准 一、模板安装 1、模板安装的尺寸偏差 (1)模板与模板之间的拼缝间隙±10mm。 (2)梁、墙、柱尺寸偏差+5mm,-5mm。 (3)底模上表面标高偏差±5mm。 (4)单根柱的垂直度偏差±8mm。 (5)相邻两板面高低差±5mm,预留洞中心线位置允许偏差为10mm,尺寸偏差为(+10,0)mm。 (6)表面平整度±5mm。 (7)通梁必须拉通线校正在一直线上,偏差在±5mm。 2、模板接缝处胶带条的粘贴,在板面模板铺设完毕后,应检查接缝间的缝隙,若缝隙较大的应采用胶带条来粘贴,防止混凝土浇筑过程中漏浆。粘贴时必须用扫帚或抹布把模板表面清理干净,然后才能粘贴胶带。 3、整个楼层板面模板铺设完毕后,必须把模板表面及梁内的垃圾清理干净,便于钢筋组绑扎钢筋。 所有模板加固完毕后,必须把留在下层楼面的木方、钢管、扣件、层板、钎丝、园钉、杂物等收清干净,便于主体组收浆。 4、模板的支撑、加固、校正 模板的拼缝不应漏浆,模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂。 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1\1000~3\1000。 合模前要检查构件竖向接合处面层混凝土是否已经凿毛。 对通排柱模板,应先校两端柱模板,校正固定,拉通长线校正中间各柱模板。 柱子的加固箍间距为500m m~1000mm一道柱箍。 挑檐模板必须撑牢拉紧,防止向外倾覆,确保安全。

墙模板安装时,要使两侧穿孔的模板对称放置,确保孔洞对准,以使穿墙螺栓与墙模保持垂直。墙模板上口必须在同一水平面上,控制墙顶标高一致。 剪力墙的加固箍5道为宜,一般500mm设置一道墙箍,且侧面必须用剪刀撑(即侧面加两道斜撑),且斜撑间距为1mm左右,斜撑的固定点宜在浇筑板面混凝土时预埋结点。 二、模板拆除 1、模板拆除过程中,若发现有严重的质量问题(如蜂窝、麻面、狗洞、露筋及爆模等等)应停止拆模,立即通知项目管理人员或向主体班组、钢筋班组组长说明情况,以便及时提出解决方案或处理办法,一方面是为了对出现的质量缺陷做出修复,另一方面是不了减少相关的经济损失。 2、拆除模板必须满足拆除时所需混凝土强度,经工程技术人员同意,不得因拆模而影响工程质量。 3、底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求的75%,悬挑构件必须过到强度的100%才能拆除。依据同条件试件的强度来确定。 4、柱模及侧模拆除时混凝土的强度应能保证其表面棱角不受损伤。在不掺入任何物质(如减水剂,缓凝剂等等)的情况下,一般24小时后可拆除。 5、模板拆除时,不得对楼层形成冲击,拆除的模板和支架应分散堆放并在规定的时间内完成所有材料的清运。 6、卸料平台的搭设应是,先在已经挑出的钢管架上满铺方木,再在其上满铺层板,且两侧必须设置防扩围栏。 7、转到卸料平台上的模板,钢管不得堆的过高、过多,应边拆、边清、边运、边按规格堆码或清运到相应的地点。 8、模板拆除时,严禁下方有人进入,拆模人员必须站在平稳可靠的地方,保持自身平衡,不得猛撬,以防失稳附落。 9、必须按程序作业,应遵循先支后拆,后支先拆的循序,先拆除非承重模板,后拆除承重模板及支撑。

钢筋模板验收记录表

[墩台] 模板及支架检验批质量验收记录表03010801□□口口

主控项目 1. 模板及支(拱)架的材料质量及结构必须符合施工工艺设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察和测量。 2. 模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前,模型内的积水和杂物应清理干净。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察。 3. 拆除承重模板及支(拱)架时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,混凝土强度应符合下表的规定。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:施工单位拆模前进行一组同条件养护试件强度试验;监理单位见证试验。 一般项目 1. 模板安装允许偏差和检验方法除有特殊规定外,应符合下表的规定。 2. 拆除非承重模板时,混凝土强度应保证其表面及棱角不受损伤。

检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察。 [墩台] 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I )03010802□□口口

主控项目 1. 钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试 验,其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 (GB1499和《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701)等的规定和设计要求。 检验数量:以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计。施工单位每批抽 检一次。监理单位见证取样检测或平行检验抽检次数为施工单位抽检次数的20%或10%但 至少一次。 检验方法:施工单位全部检查质量证明文件并按批进行抽样做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验;监理单位全部检查质量证明文件、试验报告并随机抽样进行见证取样检测或平行检验。 2. 环氧涂层钢筋涂层检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)附录A 的规定。 3. 钢筋保护层垫块材质应符合设计要求。当设计无具体要求时,垫块的抗压强度不应低于结构本体混凝土 的设计要求。 检验数量:施工单位按规定数量制作试件进行试验,监理单位见证试验或平行检验并检查质量证明文件。 检验方法:按规定方法试验。 4. 钢筋的加工应符合设计要求。当设计未提岀要求时,应符合下列规定: (1)受拉热轧光圆钢筋的末端应做180°弯钩,其弯曲直径缶不得小于钢筋直径的 2.5倍,钩端应留有不小于钢筋直径3倍的直线段。 (2)受拉热轧光圆和带肋钢筋的末端,当设计要求采用直角形弯钩时,直钩的弯曲直径d m不得小于钢筋的5 倍,钩端应留有不小于钢筋直径3倍的直线段。 (3)弯起钢筋应弯成平滑的曲线,其弯曲半径不得小于钢筋直径的10倍(光圆钢筋)或12倍(带肋钢筋)。135°或180°的弯钩;弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不得小于箍筋直径的 2.5倍;弯钩端直线 段的长度,一般结构不得小于箍筋直径的5倍,有抗震等特殊要求的结构,不得小于箍筋直径的10倍。 (4)用低碳钢热轧圆盘条制成的箍筋,其末端应做不小于90°的弯钩,有抗震等特殊要求的结构应做

工程竣工验收表格全

竣工(分段)工程质量验收报告 工程名称仁怀市城南小学建设工程(二期)7#、8#、9#、10#、11#、12#楼施工单位四川华海建设集团有限公司结构类型框架结构 层数7#楼二层,8#楼 一层,9#、10#、 11#、12#楼四层 总高 7#楼9m,8#楼 11.4m,9#、10#、11#、 12#楼15.6m 建筑面积15824.27m2 施工周期验收日期年月日验收内容竣工验收 实体质量 检查情况 实体质量检查符合施工质量验收规范及设计要求 验证性抽样 检测情况 验证性抽样检测符合施工质量验收规范及设计要求 质量文件和 质量控制 资料 检查情况 质量文件和质量控制资料齐全 施工单位自检意见: 符合施工质量验收规范及设计要求 项目经理: 企业技术负责人: (公章)年月日监理单位验收意见: 总监理工程师: (公章) 年月日 设计单位验收意见: 设计负责人: (公章) 年月日建设单位验收意见: 项目负责人: (公章) 年月日 质量监督机构验收监督意见: 参加人员:项目监督员:年月日

工程验收组成员名单 工程名称:仁怀市城南小学(二期)7#、8#、9#、10#、11#、12#楼验收项目:竣工验收 计划验收时间:20 年月日验收时间:20 年月日责任单位姓名职称职务 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 其它专家单位 备注:此表由建设单位填报,请按计划验收时间提前七个工作日将本单通知工程质量监督站。

参加验收人员签到单 工程名称:城南小学建设工程(一、二期) 验收内容:消防验收验收时间:年月日 序号姓名工作单位职务职称联系电话1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

施工工程样板验收表格

工程样板验收表格 表格目录 (1)F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2)F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3)F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4)F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5)F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6)F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7)F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8)F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》 (9)F9:《栏杆工程质量样板验收表格》 (10)F10:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》 (11)F11:《室内给水管线安装质量样板验收表格》 (12)F12:其他通用验收表格 金地集团宝城房地产开发有限公司 2012-6

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号:项目名称金地悦荔花园 施工单位中建三局第一建筑工程有限责任公司 样板施工部位样板施工时间 施工样板验收检查重点: □纵向受力钢筋连接方式;□机械连接和焊接接头力学性能;□受力钢筋品种、级别和规格;□接头位置和数量;□机械连接、焊接和外观检查;□机械连接、焊接的接头面积;□绑扎搭接接头面积的百分率和搭接长度;□搭接长度范围内的箍筋;□绑扎钢筋网长、宽(±10m m); □绑扎钢筋网长、宽(±10m m);□绑扎钢筋网眼尺寸(±20m m);□绑扎钢筋骨架长(±10m m);□绑扎钢筋骨架宽、高(±5m m);□受力钢筋间距(±10m m);□受力钢筋排距(±5m m);□受力钢筋保护层-基础(±10m m);□受力钢筋保护层-柱(±5m m);□受力钢筋保护层-梁(±5m m);□受力钢筋保护层-板、墙(±3m m);□绑扎箍筋、横向钢筋间距(±20m m);□钢筋弯起点位置(20mm);□预埋件中心线位置(5mm);□预埋件水平高差(+3mm,0mm);

钢筋工程样板验收表

样板验收表 工程名称延吉万达广场分部分项工程钢筋工程验收部位样板间框架柱验收时间2014.8.10 验收内容: 柱钢筋 1、受力钢筋和品种、级别、规格和数量 2、受力钢筋的弯钩 3、机械连接接头百分率 4、接头位置和数量 5、箍筋弯钩形式 6、受力钢筋顺长度方向全长净尺寸mm 7、箍筋内净尺寸mm 8、绑扎钢筋骨架长、宽mm 9、绑扎箍筋、纵向钢筋间距mm

符合设计及规范要求,验收合格。 会签栏 施工总包单位监理单位建设单位2014年8月10日2014年8月10日2014年8月10日 备注: 1、对存在严重问题,需完成整改后重新组织验收。 2、对存在较轻微或需要改进的问题,在验收结论中详细记录需整改问题。 样板验收表 工程名称延吉万达广场分部分项工程钢筋工程验收部位E1地下二层一段验收时间2014.9.12

梁钢筋绑扎 1、受力钢筋和品种、级别、规格和数量 2、受力钢筋的弯钩 3、机械连接接头百分率 4、接头位置和数量 5、箍筋弯钩形式 6、受力钢筋顺长度方向全长净尺寸mm 7、箍筋内净尺寸mm 8、绑扎钢筋骨架长、宽mm 9、绑扎箍筋、纵向钢筋间距mm 10、钢筋弯起点位置mm 验收结论: 符合设计及规范要求,验收合格。 会签 施工总包单位监理单位建设单位2014年9月12日2014年9月12日2014年9月12日

栏 备注: 1、对存在严重问题,需完成整改后重新组织验收。 2、对存在较轻微或需要改进的问题,在验收结论中详细记录需整改问题。 样板验收表 工程名称延吉万达广场分部分项工程钢筋工程验收部位A3楼基础底板验收时间2014.9.25 验收内容: 基础钢筋绑扎 1、受力钢筋和品种、级别、规格和数量 2、受力钢筋的弯钩 3、机械连接接头百分率 4、接头位置和数量 5、箍筋弯钩形式 6、受力钢筋顺长度方向全长净尺寸mm 7、箍筋内净尺寸mm 8、绑扎钢筋骨架长、宽mm 9、绑扎箍筋、纵向钢筋间距mm 10、绑扎钢筋骨架网眼尺寸mm

工程竣工验收表格-17页word资料

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2019年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2019]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 第二章建筑工程施工质量验收检查用表 一、为了建设、勘察、设计、施工、监理各方主体能够全面执行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应的专业质量验收规范,便于各级建设行政主管部门和质量监督机构能够有效监督管理,特将《建筑工程施工质量验收统一标准》中强制性条文摘录如下:

【免费下载】钢筋模板验收记录表

[墩台]模板及支架检验批质量验收记录表 03010801□□□□单位工程名称分部工程名称分项工程名称验收部位施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及编号[A]:《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)[B]:《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定施工单位检查评定记录监理单位验收记录1材料质量和结构[A]第4.2.1条2模板安装质量[A]第4.2.2条主控项目3承重模板拆除[A]第4.3.1条前后、左右距中心线±10表面平整度3相邻模板错台1空心墩壁厚±3 同一梁端两垫石高差2支承垫石顶面高程0-51允 许 偏 差 (mm)预埋件、预留孔位置5一般项目2非承重模板拆除[A]第4.3.2 条 、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

建设工程样板工程验收制度及表格

样板工程验收管理制度 第一节样板工程验收目的、适用范围 1.1 目的规范公司在建项目的分部分项工程、关键节点、防渗漏部位处理样 板的确认方法和过程,强调质量策划与过程控制。以加强过程控制,提高工 程质量,推动工程项目质量管理水平的提高。 分部分项工程施工实行样板引路制,包括各分部分项工程、关键的节点、 新工艺新材料的应用及关于渗漏部位的处理措施必须实行样板引路制度。 通过实施样板引路的管理办法,对工程质量作到事前控制、统一标准, 为批量施工提供质量验收标准及达到提高工程质量的目的。实现公司对工程项 目质量管理的动态一体化管控。 1.2 适用范围适用于公司所有在建项目的基础工程、主体工程、屋面工程、装 饰工程、以及关键节点、防渗漏重点部位等重要工程样板确认,主要为施工 工序质量、质量验收标准样板的确认。 样板引路制度作为信筑置业工程部主要的工程质量管理办法,各施工单 位执行的好坏直接与合格供应商考核挂勾,为公司后续项目合格总包单位的 依据、实现质量预控而重点推行的工作。相关单位必须严格实施并彻底推行。 第二节分部分项工程样板验收制度指导原则 为了认真贯彻执行《建设工程质量管理条例》以及国家、建设部颁布的强制性质量标准和质量规范。督促项目严格按《上海信筑置 业有限公司施工工艺标准(暂定明)》实施。以达到工程质量管理的标准化、 制度化、程序化为目的。切实提高工程质量,特制定本管理制度。 样板验收制度指导原则:技术交底在先,样板开路在前,检查控制在过

程中,结果检验评定及思考在后。即强调工程质量的前期策划及过程检查控 制手段,实现工程质量的动态过程管理。 第三节样板验收管理规定 1 、在确保工程达到国家和部颁施工技术标准及规范的前提下,提高内部验收标准,强化对施工工序的全过程全方位的质量控制。 2 、制定高标准的各项管理制度和工作目标以及施工质量标准,坚持每一道主要工序树立优秀的质量标杆样板,严格按照《信筑置业施工工艺标准,暂定名》要求检查通过后,各工程项目严格按照样板的工艺做法,按照样板的合格标准来施工。 3 、有条件的项目应在现场设立标准统一、规范严谨的〃样板展示区〃。 也可采用在现场施工部位进行样板工程的施做。 4 、样板展示区既是建筑工人的培训基地,也是检查验收的标准。对于一线建筑工人通过“样板引路”的展示,对于施工工艺、技术等细致分解,精 确掌握,确保一线工人在建筑过程中严格按照要求作业,保证产品质量。将 各工序的检查形成标准化程序,实现全过程标准化管理。 5 、制定严格的质量检查验收体系,在分部分项检查过程中,按照本管理制度的要求严格实施,对每个检查流程中的各节点进行质量监控,逐步实现事前、事中控制,减少事后控制,逐步完善检查工作的制度化、流程化、标准化。 5 、在各分部分项工程过程中,项目管理人员必须认真实施国家、建设部 颁布的强制性质量标准和质量规范以及项目部的技术交底的要求,进行技术指 导,加强质量检查。

工程验收表格

工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)及各相应规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和有关专业规范编制了《青海省建设工程技术统一表式》,分别是土建部分、桩基部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给排水及采暖卫生部分、建筑电气部分、通风空调及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家 专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理 工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要 地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避 免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就填写数据。无数据的,填写 实际情况。当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理,否则,不得进 行下道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写。监理(建设)单 位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监 理的工程应由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后 填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余表格( 记录)应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项 目负责人和技术、质量负责人等进行验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,自 制表格内的记录内容必须由总监理工程师确认后,并将验收资料移交总承 包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量规范》规定的内容进行检查验收,签 证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收规范》及有关标准进 行,表中各项数据应真实无误,注明测试依据,签证见证齐全,签证时间 一致。 (三)工程质量管理的验收 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1、各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合 合格质量规定。 2、应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:

工程验收表格模板

附件九 工程验收表格模板表格目录 (1) F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2) F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3) F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4) F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5) F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6) F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7) F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8) F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9) F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10) F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11) F11:其他通用验收表格 1 附件九

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号: 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设

单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 2 附件九 表F2.模板工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 3 附件九 表F3.砌筑工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 4 附件九 表F4.抹灰工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 5 附件九 表F5.防水工程质量样板验收表格

钢筋连接安装加工模板安装检验批验收记录

钢筋连接安装加工模板安装检验批验收记录

混凝土浇筑申请表 工程名称: 致:(监理单位) 我单位施工的下列工程部位的混凝土浇筑准备工作已经完毕,经自检符合技术规范及设计要求,申请准于年月日开始浇筑混凝土,请核查后准予浇筑。 工程部位塌落度混凝土等级用量备注 施工项目经理部(盖章): 项目经理或项目技术负责人(签字): 日期:年月日 监理工程师核查项目□模板工程已检验。 □钢筋工程已检验。 □水、电预埋管线已检验。 □预留洞口已检验。 □防雷接地、等电位焊接已检验。 □施工机械、用具和人员等已经配备齐全。□混凝土浇筑工作面已清理。 □混凝土配合比设计试验已完成。 □气象条件适宜浇筑。 □其它施工辅助工作已完成。

审查意见或验收意见: 项目 监理机构(盖章): 专业监理工程师(签字): 日期:年月日 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各 存一份。 钢筋原材料检验批质量验收记录 单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 主体结构 分项工程 名称 钢筋 施工单位项目负责人检验批容量1037㎡ 分包单位/ 分包单位 项目负责人 / 检验批部位二层墙柱、顶梁板 施工依据《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011 验收依据 《混凝土结构工程质量验收规范》 GB50204-2015

验收项目设计要求及 规范规定 样本 总数 最小/实际 抽样数量 检查记录 检查 结果 主控项目1 钢筋原材力学性能和 重量偏差检验 第5.2.1条全/全试验合格合格2 成型钢筋力学性能和 重量偏差检验 第5.2.2条/ / / 3 抗震用钢筋强度实测值第5.2.3条全/全试验合格合格 一般项 目1 钢筋外观质量第5.2.4条全/全 全部检查,钢筋平直、 无损伤、表面无裂纹、 油污与锈蚀现象。 合格 2 成型钢筋外观质量和尺 寸偏差 第5.2.5条/ / / 3 钢筋机械连接套筒、锚固 板及预埋件外观质量 第5.2.6条/ / / 施工单位 检查结果 经抽查,主控项目和一般项目符合施工规范及图纸设计要求,自检合格。 专业工长: 项目专业质量检查员: 年月日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年月日 钢筋加工检验批质量验收记录 单位(子单位)工程名称分部(子分部) 工程名称 主体结构 分项工程 名称 钢筋 施工单位项目负责人检验批容量1037㎡

现场钢筋丝头加工质量检验记录表格式

西安市XXXXXXXXXXXXXXXXXX标 钢筋直螺纹套筒连接检验记录表 中铁XXXXXXXXX公司 西安·二〇一五年 说明 《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010(节选) 6 施工现场接头的加工与安装 6.1 接头的加工 6.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1 加工钢筋接头的操作工人应经专业技术人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2 钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 6.1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1 钢筋端部应切平或镦平后加工螺纹; 2 镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹; 3 钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,公差应为0~2.0p(p为螺距): 4 钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 6.1.3 锥螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1 钢筋端部不得有影响螺纹加工局部弯曲; 2 钢筋丝头长度应满足设计要求,使拧紧后的钢筋丝头不得相互接触,丝头加工长度公差应为-0.5p~-1.5p; 3 钢筋丝头的锥度和螺距应使用专用锥螺纹量规检验;抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 6.2 接头的安装 6.2.1 直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求:

1 安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p。 2 安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合本规程表6.2.1的规定。 表6.2.1 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值 3 校核用扭力扳手的准确度级别可选用10级。 6.2.2 锥螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求: 1 接头安装时应严格保证钢筋与连接套筒的规格相—致; 2 接头安装时应用扭力扳手拧紧,拧紧扭矩值应符合本规程表6.2.2的要求; 表6.2.2 锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值 3 校核用扭力扳手与安装用扭力扳手应区分使用,校核用扭力扳手应每年校核1次,准确度级别应选用5级。 6.2.3 套筒挤压钢筋接头的安装质量应符合下列要求: 1 钢筋端部不得有局部弯曲,不得有严重锈蚀和附着物; 2 钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中心点不宜超过10mm; 3挤压应从套筒中央开始,依次向两端挤压,压痕直径的波动范围应控制在供应商认

建设工程竣工验收全套表格

建设表1 天津市市政建设工程()验收通知书 监督站: 由写全称勘察,写全称设计, 写全称公司施工, 写全称监理的, 按图纸(路基、基础、主体、竣工)工程, 桩号写桩号或井号或具体构筑物,施工、勘察、设计、监理各责任主体在工程施工中按照有关法规、规章及强制性标准履行了各自的职责,完成了合同、设计文件要求,已具备验收要求。我方于年月日上午(下午) 点,组织工程验收。 验收地点: 联系人: 电话: 附:(路基、基础、主体、竣工)验收组成员名单 建设单位:(公章) 年月日 注:验收前七日通知监督单位。本表由建设单位填写。 基础包括排水管道基础、桥梁桩基础、道路路基。 主体包括桥梁上部结构,复土前的排水管道、道路基层。

( )分部工程验收组成员名单工程名称按图纸工程地址 建筑面积(长度) 长?m,宽?m,面积?㎡, 雨水?m污水?m。结构类型沥青混凝土、承插口砼管、绿 化园林 开工时间本分部工程开工时间,报竣工时间本分部工程完工时间,报竣工 验收时写竣工验收时间组织单位主持人 参加验收单位 验收组成员 姓名职务专业建设 单位 全称项目负责人写明写明 勘察 单位 全称项目负责人写明写明 设计 单位 全称项目负责人写明写明 施工单位全称必须是中标项 目经理 写明写明 监理单位全称必须是中标总 监 写明写明 其它 单位 可以写代建单位 建设单位(公章) 年月日

工程质量验收证明书工程名称:按图纸

建设表2-2工程名称(标段)按图纸。如:经一路(纬一二路—纬五路)道路排水工程 单位工程名称如:道路工程 部位(工序)名称如:石灰粉煤灰土、石灰粉煤灰碎石、水泥稳定碎石 验收范围(桩号) 质量验收意见勘察单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 设计项目负责人:本人签字年月日 勘察单位部门章施工单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 总工程师: 本人签字年月日项目经理: 本人签字年月日 施工企业质量部门章设计单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 设计项目负责人:本人签字年月日 设计单位部门章

工程竣工验收会议议程 样板

工程竣工验收会组织形式与议程 (会议由建设单位***主持) 一、介绍邀请参加会议的领导和嘉宾 **市建设局质监站、安监站、建工科、规划科等的各位领导和工程师二、主持人宣布验收组人员组成及名单 组长:建设单位负责人 成员:建设单位(************有限公司) 勘察单位(************有限公司) 设计单位(******设计院有限公司) 施工单位(********建筑工程公司) 监理单位(********监理有限公司) 下设专业组 土建专业组:负责土建项目检查 水电专业组:负责水电项目检查 资料核查组:负责竣工资料核查

综合验收组:由参会领导和嘉宾组成,监督检查各组工作 质监站人员参与各专业组检查验收工作,监督工程竣工验收。 三、组织验收人员到现场进行实体工程质量检查验收 四、验收人员集中开会 1、建设单位发言: 简要介绍工程概况:********有限公司一期厂房、宿舍工程位于*********,规划用地面积***** m2,一期总建筑面积****m2, 包括一栋五层厂房(面积***** m2)、一栋六层宿舍(面积**** m2), 项目办理相关合法手续情况:办理了建设工程规划许可证、施工许可证,已完成了规划验收、消防验收,建设程序合法。 2、施工单位项目负责人作竣工报告: 重点阐明已按合同约定完成承包工程项目,按图施工符合国家现行规范标准,执行强制性标准情况,质保体系和质量控制情况,工程质量自检评定意见。 3、监理单位项目总监作工程质量评估报告: 简述施工过程质量监理控制情况,作出工程质量评价意见和结论。 4、勘察单位代表作工程质量检查报告: 简述基础开挖验槽检查判定情况,勘察报告与实际是否符合。

工程项目验收单模板

工程项目验收单模板 表格目录 (1) F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2) F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3) F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4) F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5) F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6) F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7) F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8) F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9) F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10) F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11) F11:其他通用验收表格 1 表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 2 表F2.模板工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 3 表F3.砌筑工程质量样板验收表格

记录编号: 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 4

表F4.抹灰工程质量样板验收表格 记录编号: 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设

通用钢筋验收记录表格

钢筋工程质量检查记录表 工程名称广东省客家商会总部经济项目二期(48号地块)验收时间 验收部位检查人员 柱、剪力墙钢筋检查记录 检查子项目验收基本要求(单位mm)验收记录原材料进场原材料是否按《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》复检合格、有无报告 主筋1、钢筋规格、型号、数量按照图纸施工。2、是否按要求设置lc(约束边缘构件沿墙肢的长度)等。 箍筋/拉筋1、箍筋(单肢箍)规格、型号、数量按图施工。2、加密区按图施工。3、箍筋/拉筋弯钩长度满足≧10d或75、135°弯钩,墙间距600,梅花布置。 4、与地面第一个箍筋距离≦50mm、与地面第一个水平筋距离≦2/1剪力墙宽度等。 钢筋连接1、非连接区:板面距离≧500、hc、Hn/6(基础Hn/3)约束边缘构件不适用。2、柱相邻钢筋连接接头相互错开,同一截面内接头面积百分率不应大于50%;3、机械连接纵筋相邻交错≧35d、≧500;4、绑扎接连接纵筋相邻交错0.3LlE;5、锚固长度:C30 、HRB400(335)【HPB235】、三级抗震为37d(31d)【25d】C40 、HRB400(335)【HPB235】、三级抗震为34d (29d)【23d】C45 、HRB400(335)【HPB235】、三级抗震为31d(26d)【21d】6、搭接长度:搭接百分率25%—1.2 LaE 50%—1.4LaE 100%—1.6LaE 等。 保护层1、地下室外墙背水面20、迎水面50。2、外柱背水面30、迎水面50。3、内墙15、内柱30 。4、楼层内墙15、外墙30 内柱20、外柱40 。 梁钢筋检查记录(单位mm) 检查项目验收基本要求验收记录 主筋1、钢筋规格、数量是否按照图纸施工。2、锚固长度与柱钢筋锚固长度规定相同,如采用弯锚,平直段≧0.4LaE、弯钩≧15d。33、L底筋锚固长度为12d 等。 箍筋1、箍筋规格、数量、间距符合设计要求。2、梁的第一个箍筋与柱边≦50,KL、WKL加密区为柱边起≧1.5Hb或≧500。3、箍筋/拉筋弯钩长度满足≧10d且75,135°弯钩等。 加强筋1、二排筋与一排间距35≧a≧25。2、当hw≧450时,梁两侧对称布置间距不小于200、¢12的纵向构造钢筋,构造腰筋搭接、锚固长度为15d,扭力腰筋搭接、锚固为LlE,LaE。3、第一排支座筋长度为Ln/3,二排支座筋长度为Ln/4。4、架立筋搭接长度为150等。 悬挑梁1、面筋:至少两个角筋,并不少于第一排纵筋的1/2的钢筋弯成“]”型,其余的第一排纵筋当L>4hb时,弯成,二排钢筋长度为0.75L;锚固长度为LaE,当锚固支座上无柱时锚固长度为1.6LaE。2、底筋锚固长度为15d,当面筋只有一种弯钩时,底筋末端须向上弯成90°至面筋下锚固。3、悬挑梁末端设置3个间距50,同等直径、规格的箍筋。

相关文档