隧道风速风向检测仪
1. 工作原理
LHG-WDS21测量超声波从传感器A到传感器B传输的时间,并与传感器B 到传感器A传输的时间相比较。
例如,风从隧道入口吹来,超声波从A到B的时间就会比从B到A的时间短,通过计算超声波在两点之间的传输的时间差,就可以计算出风的速度和方向。超声波时间差越大,表明流速越大,流速由时间差决定,压力和温度的波动不对测量值有影响(如下图)。
2. 安装示意图
根据联合设计图纸要求,传感器直接安装在隧道车行方向右侧,安装高度建议3-4米。传感器支持220V供电,电缆要求3*2.5m2标准电缆且可靠接地,传输信号线缆建议使用4*1m2RVVP屏蔽线。
3.传感器外形及尺寸平面图