S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

GT505F低压线路保护测控装置

GT505F低压线路保护测控装置主要用于低压馈线、分支或母线分段回路的测控与保护。针对低压线路提供一整套集控制、保护、测量、计量和通迅于一体的专业化的解决方案,是智能化PC的理想选择。广泛适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁、冶金等诸多行业。★产品特点: ◆辅助电源支持DC 110/220V或AC220V; ◆所有接线全部采用即插即拔的插头联接方式,使用具有高可靠性的插件,彻底消除接触不良的隐患; ◆保护功能:产品内置丰富的保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、告警或跳闸; ◆测量参数包括:电流参数、电压参数、功率参数、电能参数,功率因数等; ◆强大的变送器功能,内置4-20mA模拟量输出,可选择多种线路运行参数,且范围可调; ◆装置存储最新的64次故障参数和信息,故障记录带有时标功能,记录故障发生的年月日时分秒毫秒; ◆装置显示故障参数、告警信息、状态指示,便于故障分析,生产效能统计及有选择地合理检修; ◆显示指示直观,操作简单,采用中文液晶显示器,直观显示和指示各种参数、信息和状态; ◆配置有接地保护功能,可通过附加增选零序电流测量的漏电保护功能; ◆4路继电器输出功能,分别为跳闸、合闸、告警、装置异常告警; ◆标准配置8路开关量输入,5路专用DI用途固定,3路自定义DI可输入关心的状态量; ◆2路标准RS-485通讯接口,使用标准MODBUS-RTU规约;

◆安装外形尺寸更合理,可安装于各种抽屉柜中。产品满足常用的GCS、GCK、GHK168、MNS、GZT等包括1/4抽屉在内的成套柜及各种控制箱的安装要求,产品为模块化结构,固定方式灵活多样。 ★产品保护功能: 速断保护、限时速断保护、过流保护(三段一时限)、接地保护、过负荷保护、后加速保护、电流不平衡保护、漏电保护、低电压保护、过电压保护、工艺连锁保护、电压断线告警、弹簧储能监视、控制回路监视。 ★产品测量功能: 三相电流、零序电流3I0、电流不平衡度、三相线电压、有功功率(总),无功功率(总)、功率因数(总)、频率、有功电能、无功电能、电能脉冲计数。 ★产品维护管理功能: 运行状态指示、DI/DO状态查询、SOE查询( 64次,有时标) 。 ★产品通讯功能: 2路RS-485通讯标准的MODBUS规约。

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

CBZ电动机保测控装置

1 适用范围 CBZ-6071电动机保护测控装置适用于10KV及以下等级三相异步电动机的成套保护。 2 主要功能 2.1保护功能 1)电流速断 2)过流保护(包括定时限、一般反时限、非常反时限、极端反时限) 3)过热保护(跳闸、告警) 4)堵塞保护 5)启动时间过长 6)低电压保护 7)负序过流保护 8)零序过流保护(跳闸、告警) 9)启动间隔保护 10)过负荷告警 11)PT、CT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 1)遥测:I A、I B、I C、P、Q、COSФ、H,上送量可根据用户要求选送 2)遥信:一个断路器(双位置遥信),六个开关遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 3)遥脉:有功,无功电量 4)遥控:遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流5A、1A 交流电压100V 交流频率50HZ

直流电压220V、110V 3.2功率消耗 交流电流回路IN=5A 每相不大于0.5V A 交流电压回路U=UN 每相不大于0.2V A 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度:-10℃~55℃ 极限工作温度:-25℃~75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验 能满足IEC61000-4-7标准B级、电流和电压的最大允许误差不大于测量值的5%。

nr-610微机保护测控装置v2.01说明书

用户必读 感谢您使用中国?南宏电力科技有限公司生产的NR-610微机综合保护装置。在安装和使用本列产品前,请您注意以下提示: 在您收到产品后,请核对与您所订购的型号、规格是否相符,产品的额定工作电压、额定电流是否符合使用要求; 请检查产品是否存在损伤,所配套的说明书、出厂检验报告、合格证、接线端子台及安装附件是否齐全; 在安装、调试前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的相关描述进行测试、安装和操作; 该产品由电子器件构成,为防止装置损坏,严禁私自拆卸装置插件及带电插拔外部接线端子; 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测; 该产品在测试和使用时,接地端子(E03)及外壳要可靠接地; 产品安装完毕后,请仔细检查接线,确定正确后方可通电调试,以免造成产品的损坏; 本产品出厂时的密码是:0000,此密码可在“定值整定→系统设置”菜单中修改,修改后请注意保存,以免遗失; 不可在产品运行状态下进行传动试验或修改保护定值的操作; 定值整定时要“先整定定值,后投入保护功能”以免造成误动作。

目录 一概述.................................................................... 错误!未定义书签。 适用范围.................................................................. 错误!未定义书签。 装置功能配置.............................................................. 错误!未定义书签。 二、技术参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 工作环境条件.............................................................. 错误!未定义书签。 额定电气参数.............................................................. 错误!未定义书签。 主要技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 三、保护动作原理 ........................................................... 错误!未定义书签。 四、结构和开孔尺寸 ......................................................... 错误!未定义书签。 五、背板接线端子定义........................................................ 错误!未定义书签。 六、操作指南 ............................................................... 错误!未定义书签。 面板说明................................................................... 错误!未定义书签。 主菜单..................................................................... 错误!未定义书签。 采样数据................................................................... 错误!未定义书签。 定值整定................................................................... 错误!未定义书签。 时钟....................................................................... 错误!未定义书签。

电力系统微机综合保护装置用途

微机综合保护装置用途 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投装置功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 保护类型:定时限/反时限保护、后加速保护、过负荷保护、负序电流保护、零序电流保护、单相接地选线保护、过电压保护、低电压保护、失压保护、负序电压保护、风冷控制保护、零序电压保护、低周减载保护、低压解列保护、重合闸保护、备自投保护、过热保护、逆功率保护、启动时间过长保护、非电量保护等。 监控系统适用范围:变电站综合自动化系统、配电室综合自动化系统、泵站综合自动化系统、水电站综合自动化系统、工业/工厂自动化系统。 微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站

的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式微机保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。 微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主变保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 随着科学技术手段的进步,和对适用环境更高要求,微机保护功能性也越趋完善。通用型微机综合保护装置可作为35KV及以下电压等级的不接地系统、小电阻接地系统、消弧线圈接地系统、直接接地系统的各类各类电器设备和线路的保护及测控,也可作为部分66KV、110KV电压等级中系统的电压电流的保护及测控其它自动控制系统。 随着技术进步和市场的需求,我公司对微机保护装置的硬件和软件进行了升级,推出了微机保护装置。CPU采用美国德州仪器的DSP数字中央处理器,具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性新型保护装置已通过测试及检验,开始投入批量生产

低压保护测控装置在发电厂厂用电中的应用研究

低压保护测控装置在发电厂厂用电中的应用研究 发表时间:2018-08-06T16:40:09.527Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:吴向军 [导读] 摘要:随着我国经济的迅速发展,电气自动化技术也取得了很大的进步,为了满足电厂发展的需求,对自动化技术也有了更多的要求,特别是智能型测控装置在发电厂中的广泛应用,促进了电厂电气自动化的发展,同时对测控装置也要进行进一步分析研究,以更加适用于如今电厂的发电系统的需求。 (辽宁华电铁岭发电有限公司辽宁铁岭 112000) 摘要:随着我国经济的迅速发展,电气自动化技术也取得了很大的进步,为了满足电厂发展的需求,对自动化技术也有了更多的要求,特别是智能型测控装置在发电厂中的广泛应用,促进了电厂电气自动化的发展,同时对测控装置也要进行进一步分析研究,以更加适用于如今电厂的发电系统的需求。本文从实际工程角度分析,结合我国低压保护测控装置的实际特点,分析测控装置在发电厂中的应用情况,并对装置在实际应用中存在的问题提出改进建议,希望可以提供参考,促进低压保护测控装置的进一步发展。 关键词:低压保护;测控装置;发电厂;应用 引言 近几年来随着科技的进步和电气自动化技术的发展,低压保护测控装置在发电厂厂用电方面的应用取得了很大的突破,已经有了较为成熟的技术保证测控装置的良好性能,并在一些新项目中得到应用。低压保护测控装置的应用很大程度上提高了电厂的电气自动化水平,使得电厂电柜、电路等方面的设计更加精简,还促进了发电厂厂用电部分对总线实行集中监控管理,促进了电厂的自动化发展。虽然我国低压保护装置近期取得了较大的发展,但总体来说该技术还处于发展阶段,在很多方面的应用还不够完善,因此需要进一步分析研究,加强对实际应用的监控,及时发现问题并进行充分的讨论分析,完善低压保护测控装置在发电厂厂用电中的应用。 1发电厂低压配电系统传统接线及测控回路 我国很多发电厂低压400V配电系统中采用的保护元件为一次设备附带保护脱扣器,使用大量的辅助设备进行测量和控制,仍使用电缆作为媒介与电厂DCS进行信号传输,并使用强电一对一硬接线的控制方式。 1.1馈线回路接线和测控 采用空气开关对馈线回路进行保护,实现速断、限时速断、过载及接地保护等功能,通过装于开关柜内的继电器、电流互感器、变送器等实现对回路的测量,通过安装于开关柜面板上的指示灯、控制按钮等实现对回路的控制。 1.2电动机回路接线和测控 电动机回路同样采用空气开关进行保护,利用空气开关本身的速断保护和热继电器具有的过载保护实现基本的回路保护功能。测量通过装于开关柜内的继电器、电流互感器、变送器等实现,控制通过安装于开关柜表面的控制按钮、指示灯等实现,交流接触器为操作元件。 综上可见,传统的低压配电系统设备繁多,开关柜内部配线较为复杂,所有控制措施需要通过开关柜表面的控制面板来实现,由于控制的多样性以及辅助设备占据了很大空间,控制面板的布置较为紧张,需要增加更多的开关柜才能满足需求,传统低压配电系统接线及测控回路不仅增加了工程的投资,在工作效率方面还增加了人工成本,作业质量也得不到充分的保障。 2智能型低压测控保护装置的应用情况 2.1智能型低压测控保护装置简介 智能型低压测控保护装置是一种高性能的微机综合保护测控装置,集保护、控制、测量、通信于一体,利用智能型低压测控保护装置有效促进了电气技术实现自动化,其保护控制相比于传统的方式更加便捷可靠。智能型低压测控保护装置是以32位高性能的处理器为核心,使用高速安全的总线技术组成装置的主机,并通过液晶显示屏显示信息。低压线路综合测控装置不仅可以为馈电线路提供多种测量和控制,还具有接地保护功能,在满足传统测控方式的所有功能的同时更加便捷。通常装置带有的8路遥信采集开口和4路控制输出,可以在任意模式下实现对空气开关、接触器等一次设备的控制。此外还有低压电动机保护测控装置,可以为低压电动机的起停进行控制、保护和测控,利用装置的遥信采集开口和控制输出实现电动机的直接起动、双向起动等,利用装置的保护功能可实现过载、过流、过压、欠压、超时等多项保护功能。 2.2低压保护测控装置在工程中的应用 1)低压线路综合测控装置的应用 低压线路综合测控装置作用于400V动力中心和电动机控制中心的电源回路,在回路中与空气开关一起承担控制和保护功能。其中对于回路的保护作用可实现回路或电动机故障时迅速切断电流,避免越级跳闸的情况发生,对于保护值的设定可以通过液晶显示面板进行操作,测控装置还可以实现对回路电流、电压、功率、频率等参数的测量,并将数据显示在液晶屏幕上方便人员进行监控。 2)低压电动机综合测控装置的应用 低压电动机综合测控装置作用于400V动力中心和电动机控制中心的电动机回路,在回路中承担各种起停、保护和测控功能。对于电动机回路的保护主要是实现过载、过流、接地、欠压、过压等方面的保护功能,保护值的设定和更改可以通过液晶显示面板进行操作,电流速断保护一般采用空气开关速断功能进行保护。另外为保证回路可靠闭合,跳闸装置可以有效切断回路电动机停车,需要采用装置脉冲输出接点和接触器辅助接点方式进行控制,避免装置器故障导致的控制失灵、误停车等问题的发生,提高装置控制性能的可靠性。 3智能型低压测控保护装置的优点 智能型低压测控保护装置相比于传统的方式具有很多优点,主要包含以下几个方面: (一)节省空间。低压智能型测控保护装置节省了大量辅助设备,例如继电器、变送器等,大大节省了开关柜内的空间,减少了开关柜的数量,降低了投入的成本。 (二)操作简便。相比于传统开关柜复杂的控制面板,智能型低压测控装置的开关柜面板更加简洁,可以同时显示各种电气参数,如电压、电流、功率、功率因数、频率等,并且装置还可以为任意定义的电参数提供变松输出接点,以满足监控测量的需要。 (三)双网通讯。智能型低压测控装置配置了双通讯接口,可实现双网通信,为该系统在低压电厂的应用提供了坚实的基础和保障,通过该系统可以为电厂的实施保护测控提供了大量的实时数据。

PA100+系列微机综合保护测控装置

PA100+系列微机综合保护测控装置 1、前面板布置及操作 装置面板布置 前面板有以下六部分组成 1、320x240大屏幕图形液晶显示器LCD,用于显示操作菜单、各种运行数据、参数、波形及状态。 2、七个LED工作状态指示灯,分别为:分闸、合闸、通讯、故障、告警、运行及遥控。 3、编程窗口。 4、LCD液晶背光电源亮度调节孔。 5、八个操作按钮,分别为:分闸、合闸、方向键(向左、向右、向上、向下)、确认、取消。 6、一个三位锁,用于设置本装置以下三种工作模式:遥控、本地和设置。 操作按键 分合操作按键 分合操作按键用于本地控制可操作的电力设备,如断路器的分合控制。在操作时面板上锁必须在本地控制。操作过程分为操作预令和操作动令两个步骤,按键按第一下时启动操作预令,相应的分合闸指示灯闪烁,单元处于“操作预令”状态。此间,第二次按动同一操作按键(动令确认),单元方可执行相应操作。预令与动令操作时间必须在0.5---5秒内,当时间少于0.5秒时动令不被确认,当时间超过5秒,预令过程将自动结束,动令确认不被认可,操作过程必须重新开始。 三位锁开关 三位锁开关指向“遥控”位置时,为允许遥控状态,断路器的分合操作由远方遥控实施,前面板的分合按键将不起作用。并可实现远方保护投退、遥控开关、复归故障指示等下行操作。

三位锁开关指向“本地“位置时,为本地操作状态,此时断路器的分合操作由操作人员在本地通过前面板分合按键操作。 三位锁指向“设置“位置时,为允许设置状态,此时单元将进入设置工作状态。LCD显示设定选择菜单,可在本地通过方向键、”确认“、”取消“或在远方进行保护定值设置、修订等操作,并可将整定后的数据存入EEPROM中永久保存。 2、 主菜单 主菜单显示如下图: 主菜单界面下,被选择的子菜单呈反显状态,按方向键选择子菜单,再按“确认“键,即可进入相应的子菜单,屏幕显示相应的子菜单内容。在任一子菜单下,按”取消“键即可回到主菜单。出厂时默认口令为9999.

WDZ-5211线路保护测控装置讲解

WDZ-5211线路保护测控装置 1装置功能 WDZ-5211线路保护测控装置主要用于10KV及以下馈线的保护和测控。 WDZ-5200系列线路保护装置包括WDZ-5215短线路综合保护测控装置,两者在保护、测控功能的区别见下表所示。 2保护功能及原理 2.1过流一段保护 过流一段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流一段保护。 2.1.1保护动作逻辑框图 I a>I gl1 I c>I gl1 I b>I gl1 U min

2.1.2 保护动作判据 ? ?? ??<>>dybs gl gl U U t t I I min 1 1max 式中,I max :A 、B 、C 相电流(I a ,I b ,I c )最大值(A ) I a :A 相电流值(A ) I b :B 相电流值(A ) I c :C 相电流值(A ) U min :AB 、BC 、CA 线电压(U ab 、U bc 、U ca )最小值(V ) U ab :AB 线电压(V ) U bc :BC 线电压(V ) U ca :CA 线电压(V ) I gl1:过流一段保护动作电流整定值(A ) t gl1:过流一段保护动作时间整定值(s ) U dybs :低电压闭锁过流电压整定值(V ) 2.2 过流二段保护 过流二段保护可整定经低电压闭锁,当三个线电压中任意一个电压小于低电压闭锁定值,开放经低电压闭锁的过流二段保护。 2.2.1 保护动作逻辑框图 I a >I gl2I c >I gl2I b >I gl2U min >dybs gl gl U U t t I I min 2 2max 式中,I gl2:过流二段保护动作电流整定值(A ) t gl2:过流二段保护动作时间整定值(s )

微机型厂用电综合保护测控装置在我厂的应用

微机型厂用电综合保护测控装置在我厂的应用 发表时间:2016-08-16T14:52:02.617Z 来源:《低碳地产》2015年第16期作者:钱赟 [导读] 厂用电系统保护是发电厂继电保护组成中的一个重要环节,厂用电系统运行正常与否,直接影响到机组的安全运行和经济效益。钱赟 大唐南京发电厂 210057 【摘要】微机技术进入继电保护专业领域以来,其优异的性能以精确的算法正在全面取代传统的模拟式保护装置。随着电力工业的发展,机组容量的增大和自动化程度的提高,机组本身以及电网对继电保护装置提出了更高的要求。而微机厂用电综合保护测控装置集保护、测控和通讯功能于一体,大大提高了发电厂综合自动化水平,促进了企业安全生产。本文通过微机型厂用电综合保护在我厂的实际应用,介绍了CSC200系列微机厂用综合保护的结构、原理及在我厂的运用情况,对运行中出现的问题进行了分析,着重对装置中过热保护存在的问题进行了详细的分析并提出解决方案。 【关键词】厂用电;综合保护;应用 1.厂用电保护的构成及特点 厂用电系统保护是发电厂继电保护组成中的一个重要环节,厂用电系统运行正常与否,直接影响到机组的安全运行和经济效益。为了提高厂用电系统供电的安全性、可靠性,确保机组安全经济运行,有必要选用装置性能良好、动作准确、快速的专用保护,为此我厂在机组通流改造控制系统全面进入DCS顺序控制的前提下,选用北京四方生产的CSC200系列综合保护装置,其主要型号有CSC237A、 CSC237C、CSC241C和CSC241G等,其具有相电流和接地电流的时限过流、速断、报警,以及比率差动和差动速断等功能,结合我厂6KV系统中性点不接地的接线方式,使保护具有动作灵敏可靠的优点。 我厂厂用变压器均采用干式变压器,保护配置了高压侧的各种电流保护以及过负荷保护,并且把变压器的超温保护接入装置的开关量保护接口,设置二级、一级报警、二级跳闸,既兼顾了干式变的运行特点,又加强了变压器保护的可靠性。 高压电动机在电厂中占有举足轻重的地位,因此我厂的电动机保护根据其运行的重要性配置了CSC237A型综合保护,对容量比较大的给水泵电动机还配置了CSC237C型综合保护,保护配置了速断、过流和过热、长启动保护以及零序保护等等。差动保护则采用分相比率差动保护和差动速断相配合,在电动机内部发生严重故障时,当差电流大于电机启动时的暂态峰值时保护瞬动,以提高保护在电动机内严重故障时的动作速度,从而全面的对大型电机进行保护。 所有装置均安装在高压开关柜上,现场配置高速RS485现场总线,通讯速率可达115.2Kbps,并支持双网和光纤通讯。各装置通过现场总线联网后进入通讯管理机,通讯管理机再将电气信号分别传输至分布式控制系统及电气控制系统,它采用一个间隔对应一个装置的分布式设计,各间隔之间仅通过网络连接,网络组态灵活,使整个系统的可靠性得到很大提高,任一装置故障仅影响到相应元件。站内使用现场控制总线技术,各装置的信息在通讯层共享,取消了大量的控制电缆,简化了二次接线,减少施工难度及维护工作量,节省了大量的人力物力资源,大大降低了综合成本。 2.厂用电综合保护在实际生产中的运行 我厂两台660MW机组于2010年双双投产,厂用控制系统采用DCS顺序控制,电气部分也全部进入DCS。由于CSC200型综合保护采用了RS485通讯,并内置了电能计量模块,可实现与DCS系统通讯,将保护的测量量、状态量以及动作信号和电能计量信息清晰、直观的反映给DCS系统。 现场采用CSC200型保护装置后之后,使得厂用变压器、高压电动机的保护在配置上更为全面,电动机保护采用了速断、负序过电流、过热、过负荷、长启动和零序保护等,变压器采用了时限速断、过流、过负荷、负序过电流、零序以及非电量保护(通过开关量输入)等,使得一次设备在运行中能得到有效的监控,当故障发生时,保护动作清晰、快速,动作逻辑较为简单、直观。 对于非电量保护以及控制回路断线,控制电源监视等信号,采用外部开关量接入的方式,一旦发生状况,装置通过通讯数据总线在DCS控制系统发生信号并保护等待工作人员处理,从而全面有效地监视一次设备的运行情况。 3.运行中的问题以及解决方法 经过5年多的现场运行,CSC200型微机保护在大多时候对各种设备发生故障以及不正常的工作状态均能正确动作和报警,但过热保护存在严重缺陷。2012年11月12日#2机组现场两台引风机其中一台因机械故障停运后,另一台风机过热保护动作,引发机组停机,经分析现场保护动作时间比较短,通过查看历史曲线等数据发现实际运行电流在1.1-1.2倍,理论动作时间与实际不符。引风机所用综保型号为CSC237C,程序版本号为V2.20。此版本过热保护模型选取的反映过负荷前的负载电流Ip,会导致电流缓慢增长超过过热启动电流值时,或电流在过热启动电流值上下波动时,装置计算的延时短于理论值,使过热保护提前动作。 对此版本程序过热模型进行技术分析,从中可以清楚过热动作偏快(或者说误动)的原因。CSC-237保护装置过热保护所采用的数学模型源自电动机的发热模型,发热模型引自《数字式电动机综合保护装置通用技术条件》,电动机的动作时间t和等效运行电流Ieq之间的特性曲线由下面公式给出: t=τ×ln (其中Ieq= ) 该模型公式综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,同时充分考虑了电动机过负荷前的热积累状态,为各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备。公式中各变量说明如下: I1-正序电流图 I2-负序电流 K1-正序电流发热系数,电动机起动过程中取0.5,起动结束后取1 K2-负序电流发热系数 I∞-起动电流,即保护不动作所要求的规定的电流极限值。 τ-时间常数,反映电动机的过负荷能力。 Ip是反映过负荷前的负载电流。如果电机是在冷启动时过载,则Ip=0;如果电机是在运行过程中过载,则取过热启动前半个周波的电流作为过负荷前的负载电流。因此对于电流缓慢增长最终超过定值的情况(有可能是负荷暂时过重,堵转,过负荷等),都可能导致热量

中小水电站自动化系统--微机综合保护器说明书

GLB-2微机综合保护器 使用说明书 深圳市国立旭振电气技术有限公司 一、概述 GLB-2微机智能综合保护器是针对小型水电站发电机保护存在问题而专门设计的智能型保护装置。它以PIC单片机为核心,硬件简单,精度较高,稳定性、可靠性好,整定灵活,功能多样。它具有过载、过流、短路三段反时限电流保护,以及过压、欠压、过速(飞车)、欠速保护,过速、欠速保护会自动根据发电机并网(电流>6%Ie视为并网状态)情况作不同处理。 本保护器为了减少不必要的误操作,参数修改必须正确输入密码才能进行。另外保护器还有对参数设定值的定期比较、刷新的功能,做到万无一失。 本保护器可完全取代传统的多继电器式、机械式的保护装置,简化了安装提高了可靠性。另外装置还兼有发电机电压、电流、频率的数显功能,直接显示实际值(不再是比例值),便于观察与操作,使用非常方便。可适用于中小型电站与老电站的改造,能极大地提高电站保护的可靠性和安全性,同时对于提高电站的自动化水平也具有积极意义。

二、技术指标 1. 适用范围:各类中、小型高压和低压发电机组 2. 输入信号 (1)PT电压: a. 标称100V发电机PT(电压互感器)电压 b. 标称230V发电机相电压 c. 标称400V发电机线电压 (2) 三相电流:标称5A发电机三相CT (电流互感器)电流信号 3. 输出信号:继电器开关信号(常开) 触点容量:AC380V/3A AC220V/5A DC110V/0.8A DC220V/0.2A a. 故障输出(用于分断并网开关) b. 飞车保护输出(用于控制调速器减速或“水旁路”) 4. 电压测量精度:不低于±1% 5. 电流测量精度:不低于±1% 6.频率测量精度:不低于±0.01% 7. 工作电源: 交流150V~360V 直流200V~250V 8. 功耗:小于6W 9. 工作环境 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:不大于90%(40℃) 海拔2500米以下地区 10. 外型尺寸:(长)112×(宽)112×(深)108mm 11.开孔尺寸:114×114(113×113)见安装示意图 注意:当低速保护(抱轴)关闭时,可以取消中间继电器,“故障”输出直接用来跳闸,“飞车”输出直接用来“折水”(水旁路或关阀)。 三、主要功能: 1.过压保护 系统运行中,当发电机电压连续高于设定过压保护值一定时间(此时间可设定)时,保护器判为过压故障。保护器不管并网以否都发出常规“跳闸”命令(所谓常规“跳闸”命令即:“故障”继电器与“飞车”继电器同时动作,10秒后若测出发电机频率≤52HZ,则解除继电器的动作)用于“跳闸”(并网时)和调速器减速,同时发出常规告警信号(断续蜂鸣告警声、故障指示灯亮),数码显示自动切到电压值显示状态,实时显示此时的电压值,同时电压指示灯闪烁。常规告警信号延时设定的一段时间后,如发电机电压恢复

HZP208低压电动机保护测控装置技术说明书——第4版

状态 编号 密级 HZP208厂矿用电 微机低压电动机保护测控装置 技术说明书 v1.4 编制:____ 李__昆____ _ 校核:____ 胡轶波______ 审定:_________________ 批准:_________________ 长沙华能自控集团有限公司

前言 感谢您使用长沙华能自控集团有限公司研制生产的HZP200系列厂矿用电保护产品,本说明书为HZP208厂矿用电微机型380V低压电动机保护装置技术说明书。由于编写水平有限,难免存在一些缺点和错误,敬请批评指正。 长沙华能自控集团有限公司保留对本说明书进行修改、解释的权利,由于产品生产时间或产品改进等原因,如果说明书与产品不符者,以实际产品为准,恕不另行通知。 二OO九 年 六 月

目 录 1概述....................................................................................................................- 1 - 1.1主要特点.................................................................................................- 1 - 1.2微机电动机保护测控装置主要功能.....................................................- 3 -2技术指标............................................................................................................- 4 - 2.1工作电源.................................................................................................- 4 - 2.1.1交流电源.....................................................................................- 4 - 2.1.2直流电源.....................................................................................- 4 - 2.1.3功率消耗.....................................................................................- 4 - 2.2输入回路额定参数.................................................................................- 4 - 2.2.1额定交流参数.............................................................................- 4 - 2.2.2过载能力.....................................................................................- 4 - 2.2.3测量精度.....................................................................................- 5 - 2.3输出继电器触点容量.............................................................................- 5 - 2.4绝缘性能.................................................................................................- 5 - 2.5耐湿热性能.............................................................................................- 5 - 2.6振动.........................................................................................................- 5 - 2.7冲击.........................................................................................................- 5 - 2.8碰撞.........................................................................................................- 6 - 2.9抗电气干扰性能.....................................................................................- 6 - 2.10环境条件.................................................................................................- 6 -3硬件说明............................................................................................................- 7 - 3.1硬件结构.................................................................................................- 7 - 3.2交流采样插件.........................................................................................- 7 - 3.3开入信号插件.........................................................................................- 7 - 3.4继电器出口插件.....................................................................................- 8 - 3.5电源及通信插件.....................................................................................- 9 - 3.6CPU插件.................................................................................................- 9 - 3.7人机接口...............................................................................................- 10 -