内容摘要:

消防工程四大系统及四大报警阀组解析

消防工程四大系统及四大报警阀组解析 四大系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统 ●湿式自动喷水灭火系统 【系统工作原理】 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水侧压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域; 另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 系统工作流程图湿式报警阀组结构图 【湿式报警阀组说明】 1、模拟实验阀:在阀瓣上方,模拟实验阀打开,湿式报警阀组打开,平时常闭。 2、铃响截止阀:当灭火或实验过程中,关闭水力警铃用,平时常开。 3、补偿器:当系统侧管网有轻微泄露时,补偿器为上腔补水,维持上下腔压力平衡。 【湿式报警阀组的不同状态】 伺应状态工作状态

【系统工作原理】 配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,在配水管网中平时充满着有压气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开干式报警阀组而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 系统工作流程图干式报警阀组结构图 【干式报警阀组说明】 1、系统侧压力表测试的为系统气压。 2、干式报警阀组有体外防复位机构,湿式报警阀组没有。 3、气路止回阀:防止系统灭火时,水流进入供气管路。 4、安全阀:供气管路压力过高时泄压。 5、主排水阀:灭火后,排掉系统侧多余的水,使系统恢复至伺应状态。 6、无延迟器。 【干式报警阀组的不同状态】 伺应状态工作状态

湿式报警阀说明书-

一、概述 1.定义: GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》定义:湿式系统wet pipe system 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2.应用范围: 自动喷水灭火系统是目前世界上使用最普遍的一种固定灭火设备,主要应用于人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所。湿式系统要求环境温度不低于4℃,且不高于70℃。常用的场所有:工业及一般燃烧物资仓库、宾馆、商场、医院、剧院、办公楼、会议中心,特别适用于高层建筑和地下工程。 自动喷水灭火湿式系统不适用以下场所: *存有遇水发生爆炸或加速燃烧的物品的场所; *存有遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品的场所; *存有洒水将导致喷溅或沸溢的液体的场所; *露天场所。 3.特点: *本系统使用环境温度4℃~70℃ *本系统与其它自动喷水灭火系统系统比较,结构相对简单、实用、可靠。 *本系统具有安全可靠、灭火控火成功率高,使用期长,适用范围广、维修方便、成本低廉等优点。 4 . 认证: *本公司的产品通过ISO9001质量体系认证 *本公司生产的自动喷水灭火系统湿式报警阀组满足GB5135.2-2003《自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 *本公司生产的自动喷水灭火系统水流指示器满足GB5135.7-2003《自动喷水灭火系统第7部分:水流指示器》 *本公司生产的自动喷水灭火系统闭式洒水喷头满足GB5135.1-2003 《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》 *本公司生产的自动喷水灭火系统产品被评为“江苏名牌产品”

湿、干式自动喷水灭火系统图解

湿、干式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

湿式报警阀工作流程图

湿式报警阀工作原理图 1.ZSFZ系列湿式报警阀组: 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷淋系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止喷淋系统水倒流。 湿式报警阀组工作原理如图所示。 伺应状态 工作状态

2.湿式报警阀组工作原理: 如上图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火,此为工作状态。系统正常时试验阀常闭。 3.报警阀其它组件: 3.1延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 延迟器结构图如下 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

3.2压力开关 压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。 压力开关结构图如下 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)最小动作压力:0.05MPa 3)压力可调范围:0.025~0.125MPa,本压力开关一般调为0.05MPa 3.3水力警铃 水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作。 水力警铃结构图如下

湿式报警阀构造及工作原理

湿式报警阀

1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。它与水流指示器、压力开关、洒水喷头等组成的湿式自动喷水灭火系统是一种应用极为广泛的固定式灭火系统。该系统管网内常年充满一定压力的清水,长期处于伺应工作状态,当保护区域内某处发生火灾时,区域内环境温度升高,洒水喷头的热敏感元件(玻璃球)中的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水,并且自动启动整个系统,发出声光报警信号,以达到火灾报警及控制火灾、扑灭火灾之目的。 ZSFZ型湿式报警阀装置适用于环境温度为4℃~70℃的场所。通常安装于宾馆、商场、医院、电影院、办公楼、高层建筑、仓库和地下车库等有火灾危险的场所,对于自动喷水灭火系统的消防工程设计、施工、监理请按GB50084-2001(2005)《自动喷水灭火系统设计规范》内各条款执行。 产品标准:GB5135·2-2003《自动喷水灭火系统第2部份:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 2、产品结构和工作原理 产品结构示意图(图一)

2.1、产品的结构 从图1可知,ZSFZ湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器等组成。 2.1.1、湿式报警阀 本湿式报警阀为盖板型报警阀,主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个阀体被阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通,在阀体中配有座圈,在座圈上,有多个通往延迟器进水管的沟槽小孔。 当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值,阀瓣才开启(差压启动),水就从供水侧流向系统侧,警铃报警,灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启,在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定了阀瓣,从而避免了误报警。 2.1.2、延迟器 延迟器是一个有进水口和出水口的圆筒形储水容器,下端有进水口,与报警阀的报警口连接相通,上端有出水口,连接水力警铃。由于系统的供水源压力存在波动现象,能使阀瓣出现瞬间开启,水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器,由于水源压力波动的时间很短,阀瓣很快就能自动复位(关闭),所以进入延迟器的水量很小,可以由延迟器来收集水,并经过底部的泄水口排泄,延迟器的这一缓冲时间作用,避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报警。水从延迟器的进水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间,本装置为5~90S,水流停止后,遗留在延迟器中的水由泄水口排出,排完所需时间(排水时间)小于5min。 2.1.3、水力警铃 水力警铃是一种水力驱动的机械装置。由壳体、叶轮、铃锤和铃盖等组成。当阀瓣被打开,水流通过座圈上的沟槽和小孔进入延迟器,充满后,继续流向水力警铃的进水口,在一定的水流压力下,推动叶轮带动铃锤转臂旋转,使铃锤连续击打铝铃而发出报警铃声。

湿式报警系统

湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的 闭式系统。 1??系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2??系统结构 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 ▲湿式系统结构示意图 3?工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。

4????????系统工作流程图 5????????系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。

▼湿式报警阀工作原理如图下图所示。 5.3压力开关 压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。

必须掌握的自动灭火系统的四大系统及四大报警阀组解析

必须掌握自动喷水灭火系统的四大系统及四大报警阀组解析 2017-08-30 1.湿式自动喷水灭火系统 系统工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水侧压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域; 另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 系统工作流程图:

湿式报警阀组结构图:

注: 1、模拟实验阀:在阀瓣上方,模拟实验阀打开,湿式报警阀组打开,平时常闭。 2、铃响截止阀:当灭火或实验过程中,关闭水力警铃用,平时常开。 3、补偿器:当系统侧管网有轻微泄露时,补偿器为上腔补水,维持上下腔压力平衡。 湿式报警阀组的不同状态:

伺应状态工作状态

2、干式自动喷水灭火系统 系统工作原理 配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,在配水管网中平时充满着有压气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开干式报警阀组而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。 系统工作流程图:

干式报警阀组结构图: 注: 1、系统侧压力表测试的为系统气压。 2、干式报警阀组有体外防复位机构,湿式报警阀组没有。 3、气路止回阀:防止系统灭火时,水流进入供气管路。 4、安全阀:供气管路压力过高时泄压。 5、主排水阀:灭火后,排掉系统侧多余的水,使系统恢复至伺应状态。 6、无延迟器。

湿式报警阀工作流程图

湿式报警阀工作流程图 Hessen was revised in January 2021

 3.报警阀其它组件: 延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 延迟器结构图如下 功能特点 1)最大工作压力: 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s

4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。 压力开关 压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。 压力开关结构图如下 功能特点 1)最大工作压力: 2)最小动作压力: 3)压力可调范围:~,本压力开关一般调为 水力警铃 水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作。 水力警铃结构图如下

湿式报警阀组的安装 调试及维护管理p

湿式报警阀组的安装、调试及维护管理 邱祥敏 (广东省建设职业技术学院楼宇智能化工程技术) 摘要:湿式报警阀组是湿式自动喷水灭火系统最主要的设备之一,当火灾发生时能迅速地启动消防设备进行灭火,并发出报警信号的设备,它的安装、调试质量直接影响到整个系统能否正常运行。本文对湿式报警阀组的安装、调试,以及日常维护管理作了较详细论述。以供公司日常维保。 关键词:延时器;压力开关;水力警铃;联动试验;维护管理 1湿式报警阀组结构及工作原理: 湿式报警阀组是一种当火灾发生时能迅速启动消防设备进行灭火,并发出报警信号的设备。主要包括有:湿式报警阀、延时器、压力开关、水力警铃、水源蝶阀和压力表等。其中,湿式报警阀是一个起止回阀和在开启时又能报警两种作用的合为一体的阀门,主要由阀体和阀瓣组成,在阀体座圈的密封面上,有通往延时器和水力警铃的沟槽及小孔;阀瓣将消防喷水系统分隔为系统侧和水源侧。当火灾发生时,系统侧喷头动作喷水,阀瓣在压差作用下自动开启,水流经座圈的沟槽及小孔流向延时器,再流向压力开关和水力警铃。水力警铃发出报警声响的同时压力开关动作,输出电信号启动喷淋泵进行灭火。 2 湿式报警阀组的安装 2.1 湿式报警阀安装的基本要求 湿式报警阀在待工作状态时,阀体两侧应充满符合设计参数要求的压力水;而且在水源压力波动时不发生误报。 2.2 湿式报警阀组的安装顺序 水源蝶阀安装一湿式报警阀安装一报警水道及延时器、水力警铃、压力开关等安装一排水阀、排水管安装一压力表安装。 2.3 关键安装工艺 湿式报警阀应垂直安装,离地高度为1.2 m,两侧离墙距离不少于0.5 m,正面距墙不少于1.2 m。同时,地面采取相应排水措施。延时器至水力警铃采用DN20或DN15的镀锌钢管。当采用DN15钢管时,其长度不应超过6 m;当采用DN20钢管时,其长度不应超过20 m。水力警铃应安装在公共通道或有人的值班室内。 3 湿式报警阀组的调试 调试工作应在水泵、管网、控制电路等全部按施工规范安装完毕,管道经强度和严密性试验合格后才开始进行。 3.1 管网充水及排气 3.1.1方法与步骤:关闭排水阀、警铃阀、水源控制阀及试警铃阀一打开所有排气阀一启动水泵一缓慢开启水源控制阀一排气并关闭排气阀。 3.1.2技术要点 ①为彻底排尽管内空气,打开水源控制阀给管网充水时,一定要缓慢打开。因消喷管是非循环管路,缓慢充水,可以使水在管道下半腔注入,空气在管道上半腔排走。 ②关闭排气阀时,一定要在排气阀将要冒水或少许冒水时关闭。 ③待所有排气阀关闭后,方可全开水源控制阀。 ④当管网达到要求压力后,要待阀瓣自动复位后,充水才算完毕。判断阀瓣是否复位可用听声或观察系统侧和水源侧压力来判断。 3.2 报警及联动试验 3.2.1方法与步骤 3.2.2技术要点 (1) ①检查末端放水装置前的压力表,管内压力应符合设计要求。 ②采用试水装置放水时放水量不能小于一个喷头的喷水量。一般当以0.9 1.5 L/s的流量放水时,湿式报警阀应动作报警。

湿式报警阀工作原理及结构图

湿式报警阀安装与结构特征 1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。 2.2、工作原理 湿式报警阀装置长期处于伺应状态,系统侧充满工作压力的水,自动喷水灭火系统控制区内发生火警时,系统管网上的闭式洒水喷头中的热敏感元件受热爆破自动喷水,湿式报警阀系统侧压力下降,在压差的作用下,阀瓣自动开启,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 4.系统工作流程图 湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀 1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,压力开关将压力信号转换成电信号,启动消防水泵和辅助灭火设备进行补水灭火,装有水流指示器的管网也随之动作,输出电信号,使系统控制终端及时发现火灾发生的区域,达到自动喷水灭火和报警的目的. 3、产品型号及主要技术参数(见下表) 省略 4、安装与调试 4.1、安装 4.1.1、湿式报警阀安装前应先进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏;4.1.2、本装置应竖直地安装在试压和冲洗合格的管路上,注意水流方向,安装位置应考虑维修、保养时有足够的操作空间; 4.1.3、系统管路应进行彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保证管路内没有脏物污垢; 4.1.4、各排水口应用管路单独接入下水道,保持畅通无阻便于统一排水; 4.1.5、压力表应转向看清读数的位置; 4.1.6、水力警铃和报警阀的位置,连接的管路在出厂时已经安装就绪,如需重新安排管路,其水平距离≤20m,高差≤5m. 4.2.1、管网系统安装完毕后,向系统管路中充水,缓慢升压并将管路中的空气排净,升压至系统工作压力,检查整个系统有无渗漏,合格后作报警试验和管路供水试验。 4.2.2、报警试验:开启末端试验阀(装在系统中最末端),水力警铃、压力开关和水流指示器,应作相应的报警动作。或开启湿式报警阀装置上的排水球阀(8),当流量相当于一只标准喷头(通径为15mm,流量系数K=80±4)时,水力警铃和压力开关应作相应的报警动作。

预作用报警阀与湿式报警阀区别

自动喷水灭火系统是这类灭火设施的总称。按洒水喷头的型式不同,有闭式系统和开式系统之分; 按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、干湿式交替系统和闭式自动喷水一泡沫联用灭火系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和开式自动喷水—泡沫联用灭火系统之分。 湿式、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用、雨淋系统应在火灾探测器动作报警时自动启动。湿式系统,用于环境温度不低于 4 C,且不高于70C的场所;干式系统,用于环境温度低于4C,或高于70C的场所;预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场 所;严重H级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。 干式喷水灭火系统:干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气 设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干 式系统或干管系统。 干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4C和高于70C的建筑物和场所。 干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内,因此,管理比较复杂,投资较大。在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快。 预作用喷水灭火系统:预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、 报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。

湿式报警阀结构及工作原理

湿式报警阀结构及工作原理 1原理、安装及维护 1.1 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。它与水流指示器、压力开关、洒水喷头等组成的湿式自动喷水灭火系统,是一种应用极为广泛的固定式灭火系统。 1.2 湿式报警阀工作原理:该系统管网内常年充满一定压力的清水,长期处于伺应工作状态,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当保护区域内某处发生火灾时,区域内环境温度升高,洒水喷头的热敏感元件(玻璃球)中的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水,管网系统侧水压下降,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,压力开关将压力信号转换成电信号,启动消防水泵和辅助灭火设备进行补水灭火,装有水流指示器的管网也随之动作,输出电信号,使系统控制终端及时发现火灾发生的区域,达到自动喷水灭火和报警的目的。 1.3 湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。 1.4 湿式报警阀报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:打开试报警控制球阀或末端放水装置即可进行报警试验,试验后将控制球阀恢复至原有状态。 2 各部件结构和工作原理

图1 湿式报警阀结构图 图1 ZSFZ湿式报警阀外观 从图2可知,ZSFZ湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器及相关管件等组成。 2.1 湿式报警阀

湿式报警阀工作原理及技术参数

产品名称:湿式报警阀 1、说明: ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。 产品标准:GB5135·2-2003《自动喷水灭火系统第2部份:湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 2、产品结构和工作原理 产品结构示意图(图一) 2.1、产品的结构 从图1可知,ZSFZ湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器等组成。 2.1.1、湿式报警阀 本湿式报警阀为盖板型报警阀,主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个阀体被阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通,在阀体中配有座圈,在座圈上,有多个通往延迟器进水管的沟槽小孔。 当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值,阀瓣才开启(差压启动),水就从供水侧流向系统侧,警铃报警,灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启,在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定了阀瓣,从而避免了误报警。 2.1.2、延迟器

湿式报警阀组的安装.

湿式报警阀组 湿式报警阀组的安装、调试及维护管理 摘要:湿式报警阀组是湿式自动喷水灭火系统最主要的设备之一,当火灾发生时能迅速地启动消防设备进行灭火,并发出报警信号的设备,它的安装、调试质量直接影响到整个系统能否正常运行。湿式报警阀应垂直安装,离地高度为1.2 m,两侧离墙距离不少于0.5 m,正面距墙不少于1.2 m。同时,地面采取相应排水措施。延时器至水力警铃采用DN20或 DN15的镀锌钢管。 3.2 报警及联动试验 3.2.1方法与步骤 3.2.2技术要点 (1 ①检查末端放水装置前的压力表,管内压力应符合设计要求。 ②采用试水装置放水时放水量不能小于一个喷头的喷水量。一般当以0.9 1.5 L/s的流量放水时,湿式报警阀应动作报警。 ③在湿式报警阀旁试验阀放水时,湿式报警阀在规定时间(5 90 s内不能动作的情况也时有在

消防系统流程图和原理图

一、系统用途 该系统主要用于影剧院、商店、展览馆、广电楼、财贸金融楼等火灾危险性大、人员密集以及供电等级为一级和特级的场所。 二、系统组成: 该系统主要由剩余电流探测装置、现场分体机、主机等组成。 三、工作原理 由剩余电流探测装置,采集剩余电流信号,传给现场分体机,经线路汇总后,传给消防控制室内的剩余漏电报警系统主机。 现场分体机和消防控制室内的剩余漏电报警系统主机,都具有负载指示、相线指示、漏电显示、时间日期显示、故障识别、存储查询、系统联动等功能,能自动对线路电子感应控制电流进行检测,当被控线路出现短路、过载、漏电、雷电引入时,信号会汇集到主机,并可与消防报警主机联动,切断相关部位电源。将故障排除于火灾之前,大量减少电气火灾隐患。 防火剩余电流动作报警系统说明 (漏电火灾报警系统) 漏电火灾报警系统工作流程图/系统图 漏电探测漏电探测器采集器采集 现场分体机控制室主机报警主机 (切断相关部位电源等)火灾报警 控制器 控制室主机 现场分体机 漏电探测器

一、火灾发生后,探测器将报警信号传至消防控制中心。 二、消防控制中心发出指令打开着火区排烟口,联动排烟风机开启。手动开启 着火防烟分区排烟口,联动排烟风机开启。 三、排烟系统开启后,联动开启该防火分区内排烟系统对应的补风系统。 四、排烟口烟气温度升高到超过时,关闭该排烟口;排烟风机前排烟防火 阀超过熔断关闭(也可由消防控制中心电动或手动关闭),联动排 烟风机停止运行。 五、排烟风机将关闭信号传给消防控制中心。 280℃ 280℃正压送风系统说明 机械排烟系统说明 通风空调系统防火说明 一、火灾发生后,探测器将报警信号传至消防控制中心。 二、消防控制中心发出指令打开楼梯间及前室送风口(开启着火层及其上下二 层的送风口),联动正压风机开启。 三、消防控制中心控制送风机关闭,送风机关闭后将反馈信号传给消防控制中 心。一、火灾发生后,关闭与防排烟无关的通风、空调系统及其防烟防火阀。 二、气体灭火的防护区火灾发生后,关闭通风空调系统,关闭穿过气体灭火的 防护区风管上的防烟防火阀,进行气体灭火,气体灭火完成,开启该防护 区排风机、防烟防火阀及其下排风口,进行排风,排出灭火的气体至室外。 防排烟系统流程图/系统图 百叶 排烟风机远控多叶排烟远控多叶排烟口口常闭,电动手动开超开超280280℃关闭百叶自垂百叶常闭混流(加压)风机室外进风 ℃防火阀超 280 关,联动关闭风机板式排烟口常闭,电动手动开 防火阀常开,超280℃关闭火灾 7070℃或℃或282800℃ 熔断阀动作控制模块控制模块 控制模块控制模块控制模块控制模块控制模块关闭空调机关闭排烟 防火阀启动排烟分机打开排烟 送风口启动正压送风机关闭电动防火门关闭防火卷帘信号模块空调机关闭防烟防火阀送风机动作反馈排烟分机动作 排烟口动作送风机动作防火门动作卷帘动作空调机动作状态反馈防火阀动作 状态反馈排烟风机动作状态反馈排烟阀送风口动作反馈防火门动作状态反馈卷帘门动作状态反馈火灾报警控制器 感温感烟探测器动作 自动手动选择/火灾报警 控制器 Y W M M M M M M M M

AV1_湿式报警阀中文说明

A V-1湿式报警阀 安装、操作及维护手册泰科流体控制国际贸易(上海)有限公司

AV-1-300型报警止回阀,300 psi (20.7 bar) 2-1/2 in,4 in,6 in,8 in(DN65, DN 100,DN150 ,DN 200),直立安装或水平*安装 概述 A V-1-300型报警止回阀是分离式阀座圈、橡胶衬面阀瓣的水流报警止回阀。用于湿式(自动洒水喷头)自动喷水灭火系统,可直立或水平*安装。当系统流入相当于1只或多只喷头流量的稳定的水流后,可自动启动电动和/或水力报警装置。 水压变化的场所,应单独订购RC-1型延迟器(TFP920),用于当共用供水设备提供的水压变化时,避免误报警。 A V-1-300型报警止回阀配管附件包括:监测系统压力状况的压力表、旁通止回阀、主排水阀和报警试验阀。旁通止回阀可使因水压增加而产生的小而缓慢的水流入系统侧管道,而不使阀瓣开启,以降低误报警的可能性。

警告 AV-1-300型报警止回阀必须按美国国家消防协会适用标准和本数据表及其他授权机构的规定进行安装、维护,否则将破坏本装置的完整性。 灭火系统所有者应对其灭火系统和装置的维护负责,使其处于正常操作状态。应与安装商或制造商保持联系,以解决所出现的问题。 水力摩阻损失

法兰加工标准 技术参数 认证:FM、UL、ULC认证 工作压力:1.4 – 20.7 bar 物理特性: 阀体为球墨铸铁,手孔盖板为球墨铸铁或铸铁,阀座圈为青铜,DN65阀板材质为不锈钢,其它大尺寸阀板为球墨铸铁或铸铁,密封圈材质为EPDM橡胶。 工作原理 系统初次充水时,直到系统侧和供水侧水压相同,这时扭矩弹簧使阀板关闭。当系统压力稳定后,报警阀即处于准工作状态,阀座圈凹槽被密封,没有水流通过报警管道通过(压力开关和水力警铃不会动作)。