近年来,全国范围内发生因模板高支架坍塌而导致重大恶性事故多起,因此对此方面的安全监理工作应特别引起施工现场人员的重视。根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求,模板工程施工前施工单位应当单独编制安全专项施工方案,对水平砼构件模板支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2或集中荷载大于15KN/m2的模板支撑系统必须由建筑施工企业组织不少于5人的专家组,对编制的安全专项施工方案进行论证审查。

1. 工程概况

由南京图腾置业发展有限公司开发的大观·天地MALL项目位于南京市下关区建宁路300号,东邻阅江楼、静海寺,西面热河路,北抵郑和路,为阅江楼旅游观光风景区的一个重要组成部分。中庭大圆井字梁,截面500×2000,跨度27m,支模架高度17m;影剧院屋面梁截面550×2100,板厚200,跨度17m,支模架高度11m。

2. 高支架搭设方案

结合本工程的结构形式和施工特点(26-35轴线屋顶构架模板支撑体系属于大跨度高支模,其搭设方案:

2.148×

3.0钢管,竖向立杆间距不大于800×800,水平连杆双向在离楼面上150设扫地杆,以上水平连杆1500每步设置,大圆弧处井字量扫地杆150设置,以上每步1450到-0.1顶紧再按每步1450到5.7顶紧再每步1200到梁底。小影剧院550×2100的每步1250到15.7处顶紧每步1250到梁底。支撑架与整体排架连接

要连接牢固。

2.2框架梁小影剧院550×2100实行梁宽方向竖向立杆间距500+300+500即两侧从楼面到楼板底及梁顶面,中间加二根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距统一按800

设置,如果梁底中间加一根立杆从楼面到梁底,顺梁方向立杆间距按400设置,梁处水平杆按每步1250搭设在中间砼梁顶紧支撑架与整体排架连接处要连接牢固。

2.3所有框架梁底木楞均按顺梁方向设置,剪刀撑按大梁底下按顺梁方向设置形成8.7m×8.7m柱间网支撑体系,采用搭接长度不少于1m搭接处不少于3个搭接扣件。

2.4圆弧处井字梁弧形处梁在-0.1m,5.7m~5.9m处,影剧院梁在15.7m处的水平连杆均要与周围梁砼顶紧固定。所有净空高于4m中间设水平剪刀撑,采用搭接长度1m,搭接处不少于3个搭接扣件,确保排架的刚度、强度及稳定性。

高支架脚手架搭设要求:

(1)40×30钢管为主要受力杆件,通过扣件连接的钢管满堂脚手架支撑体系。

(2)底板、梁底纵距不大于800,横距500+300+500,步高不大于1500。

(3)竖向剪刀撑、水平剪刀撑45°~60°。

(4)高支架四周于26、29、F、K、M、30轴与结构柱可靠相连。

3. 监理项目部要求施工单位

3.1编制《屋面高空大跨度高支架设计和施工专项方案》

(1) 施工方案应有计算书,包括荷载计算、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性的验算。

(2) 屋面梁跨度达,曾高达17m,施工方案应有水平杆步距和剪刀撑设置等构造措施的详细说明。

(3) 方案应有支撑平面布置图,模板及其支撑的立面图和剖面图,节点大样施工图。

(4) 方案应对砼浇筑方法程序提出要求。

(5) 方案应有支撑系统安装验收程序提出要求。

3.2由于是大跨度高支架大荷载,我们提出一定要经过专家组论证审查,专家论证审查意见应说明方案是否可行,建议加强、完善之处,实施过程中需要注意的事项等,提出书面论证审查报告,以东南大学郭正兴教授为首的专家组提了7点意见:

(1) 该工程有500×2000大梁,支模高度17m,为井字梁,无楼板;另有550×2100梁支模高度9m,采用扣件式钢管排架搭设,基本尺寸为步高小于1.5m,梁下加密两根立杆,形成500+300+500沿轴线@500,方案总体可行,可以实施。

(2) 有高支模区的立杆布置平面图,应补充完整的细部尺寸,在平面图上应注明具体尺寸,并应注明竖向剪刀撑的具体部位,水平剪刀撑网格尺寸等。

(3) 应补充高大支模架的剖面图,标明具体尺寸,以及与周边砼框架拉结关系,梁的两侧浇筑平台做法等。

(4) 应补充500×2000大梁的具体支模详图,特别是梁下构造详图,应保证梁下立杆对接,不能搭接,接头应错开。

(5) 支架完成后,应重点检查:梁下立杆顶层的纵横向水平杆与立杆扣件的拧紧力矩,应为40~65N·m,顶部高小于1200mm。

(6) 水平层剪刀撑应在确保楼层处设置,并应拉结牢固。

(7) 施工时控制人员荷载。

搭设完成后,组织各方面检查验收,施工单位技术负责人签字后报监理进行审查。

3.3监理组织相关专业监理工程师进行审查,对方案中相关技术指标,根据相关规范进行验算,认为该方案可以保证安全,总监签字后同意交施工单位施工。

我们对原方案中涉及相关技术指标,还根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技

术规范》(JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)等规范要求,运用专门的脚手架计算软件进行验算,由于篇幅所限,这里我们仅列出影剧院梁模板高支撑架计算书:

参数信息:

(1)高支撑架参数

立柱梁跨度方向间距L(m):0.60 ;

立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10

高支撑步距(m):1.50;

高支撑架搭设高度(m): 11.0;

梁两侧立柱间距(m):0.60

梁底增加2根承重立杆。

(2)荷载参数

模板自重(KN/m2):0.35;梁截面宽度B(m):0.550

钢筋自重(KN/m3):1.50;梁截面高度D(m):2.10

施工均布荷载标准值(KN/m2):2.00;振捣砼荷

载标准值2.00

(3)木方参数

木材弹性模量E(N/mm2):10000.0;木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;

木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7;面板类型:胶合面板;

面板弹性模量E(N/mm2):9500.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;

(4)其他。采用的钢管类型(mm):40×30,扣件式连接方式,双扣件,扣件抗滑承载力系数0.80。

4. 梁底支撑的计算

本工程梁底支撑采用方木。强度及抗剪验算要考虑模板结构自重荷载、新浇混凝土自重荷载、钢筋自重荷载和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑模板结构自重、新浇混凝土自重、钢筋自重荷载。

4.1荷载的计算:

(1)钢筋混凝土梁自重(KN/m):

q1 = (24+1.5)×2.1×0.183=9.818 KN/m;

(2)模板的自重线荷载(KN/m):

q2 = 0.35×0.183×(2×2.1+0.55)/ 0.55=0.554 KN/m;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(KN/m):

经计算得到,活荷载标准值P1= (2.5+2)×0.183=0.825 KN/m;

4.2方木的支撑力验算

静荷载设计值q = 1.2×9.818+1.2×0.554=12.446 KN/m;

活荷载设计值P = 1.4×0.825=1.155 KN/m;

本算例中,方木的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W=5×10×10/6 = 83.33 cm3;

I=5×10×10×10/12 = 416.67 cm4;

(1)方木强度验算:

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的设计值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

线荷载设计值q = 12.446+1.155=13.601 KN/m;

最大弯距M =0.1ql2= 0.1×13.601×0.6×0.6= 0.49 KN.m;

最大应力σ= M / W = 0.49×106/83333.3 = 5.876 N/mm2;

抗弯强度设计值[f]=13 N/mm2;方木的最大应力计算值5.876 N/mm2 小于方木抗弯强度设计值13 N/mm2,满足要求!(2)方木抗剪验算:

最大剪力的计算公式如下:

ω=5ql42bhn≤[ω]=l/250

截面抗剪强度必须满足:

τ=3V2bhn≤fv

其中最大剪力: V = 0.6×13.601×0.6 = 4.896 KN;

方木受剪应力计算值τ = 3×4896.36/(2×50×100) = 1.469 N/mm2;

方木抗剪强度设计值[τ]= 1.7 N/mm2;方木的受剪应力计算值 1.469 N/mm2 小于方木抗剪强度设计值 1.7 N/mm2,满足要求!

方木挠度验算:

最大挠度考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的挠度和,计算公式如下: ω=0.677ql4100EI≤[ω]=l/250

q = 9.818 + 0.554 = 10.372 KN/m;

方木最大挠度计算值ω= 0.677×10.372×6004 /(100×10000×416.667×104)=0.218mm;

方木的最大允许挠度[ω]=0.600×1000/250=2.400mm眨华方木的最大挠度计算值ω= 0.218mm,小于方木的最大允许挠度[ω]=2.4mm,满足要求!

4.3支撑钢管的强度验算

支撑钢管按照简支梁的计算如下

荷载计算公式如下:

(1)钢筋混凝土梁自重(KN/m2):

q1 = (24.000+1.500)×2.100= 53.550 KN/m2;

(2)模板的自重(KN/m2):

q2 = 0.350 KN/m2;

(3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(KN/m2):

q3= (2.500+2.000)=4.500 KN/m2;

q = 1.2×(53.550 + 0.350 )+ 1.4×4.500 = 70.980 KN/m2;

梁底支撑根数为 n,立杆梁跨度方向间距为a,梁宽为b,梁高为h,梁底支撑传递给钢管的集中力为P,梁侧模板传给钢管的集中力为N 。

当n=2时:

P=qab2-1=qab

N=1.2q2ah

p1=p2=p2+N

当n>2时:

P=qab2-1=qab

N=1.2q2ah

p1=pn=p2+N

p2=p3=……=pn-1=P

经过连续梁的计算得到:

支座反力 RA = RB=3.792 KN,中间支座最大反力Rmax=8.467;

最大弯矩 Mmax=0.095 KN.m;

最大挠度计算值Vmax=0.011mm;支撑钢管的最大应力σ=0.095×106/4490=21.115 N/mm2;

支撑钢管的抗压设计强度[f]=205.0 N/mm2;

支撑钢管的最大应力计算值 21.115 N/mm2 小于支撑钢管的抗压设计强度 205.0 N/mm2,满足要求!

5. 梁底纵向钢管计算

纵向钢管只起构造作用,通过扣件连接到立杆。

6. 扣件抗滑移的计算

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00KN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80KN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc

其中: Rc——扣件抗滑承载力设计值,取12.80 KN;

R——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

计算中R取最大支座反力,根据前面计算结果得到 R=8.467 KN;

R < 12.80 KN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

7. 立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式

σ=NφA≤[f]

7.1梁两侧立杆稳定性验算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,它包括:

横杆的最大支座反力: N1 =3.792 KN ;

脚手架钢管的自重: N2 = 1.2×0.129×11=1.704 KN;

楼板的混凝土模板的自重:N3=1.2×(0.40/2+(0.60-0.55)/2)×0.60×0.35=0.057 KN;

楼板钢筋混凝土自重荷载:

N4=1.2×(0.40/2+(0.60-0.55)/2)×0.60×0.200×(1.50+24.00)=0.826 KN;

N =3.792+1.704+0.057+0.826=6.379 KN;

φ——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到;

i——计算立杆的截面回转半径 (cm):i = 1.59;

A ——立杆净截面面积 (cm2): A = 4.24;

W ——立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 4.49;

σ——钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2);

[f]——钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205 N/mm2;

l0——计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,按下式计算

l0= k1uh (1)

k1 ——计算长度附加系数,取值为:1.155 ;

u ——计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.7;

上式的计算结果:

立杆计算长度 L0= k1uh = 1.155×1.7×1.5 = 2.945 m;

L0/i = 2945.25 / 15.9 = 185 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.209 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ=6379.36/(0.209×424) = 71.989 N/mm2;

钢管立杆稳定性计算σ = 71.989 N/mm2 小于钢管立杆抗压强度的设计值[f]

= 205 N/mm2,满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由下式计算

l0 = k1k2(h+2a) (2)

k1 ——计算长度附加系数按照表1取值1.167;

k2 ——计算长度附加系数,h+2a=1.7,按照表2取值1.024

上式的计算结果:

立杆计算长度 L0= k1k2(h+2a) = 1.167×1.024×(1.5+0.1×2) = 2.032 m;

L0/i = 2031.514 / 15.9 = 128 ;

由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.406 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ=6379.36/(0.406×424) = 37.058 N/mm2;

钢管立杆稳定性计算σ = 37.058 N/mm2 小于钢管立杆抗压强度的设计值[f]= 205 N/mm2,满足要求!

7.2梁底受力最大的支撑立杆稳定性验算:

其中 N——立杆的轴心压力设计值,它包括:

梁底支撑最大支座反力: N1 =8.467 KN ;

脚手架钢管的自重: N2 = 1.2×0.129×(11-2.1)=1.704 KN;

N =8.467+1.704=9.845 KN;

φ——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到;

i——计算立杆的截面回转半径 (cm):i = 1.59;

A ——立杆净截面面积 (cm2): A = 4.24;

W——立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 4.49;

σ——钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2);

[f]——钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2;

l0——计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,按下式计算

l0= k1uh (1)

k1 ——计算长度附加系数,取值为:1.167 ;

u ——计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.7;

上式的计算结果:

立杆计算长度 L0= k1uh = 1.167×1.7×1.5 = 2.976 m;

L0/i = 2975.85 / 15.9 = 187 ;

由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.205 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ=9845.45/(0.205×424) = 113.27 N/mm2;

钢管立杆稳定性计算σ = 113.27 N/mm2 小于钢管立杆抗压强度的设计值[f]= 205 N/mm2,满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由下式计算

l0= k1k2(h+2a) (2)

k1——计算长度附加系数按照表1取值1.167;

k2——计算长度附加系数,h+2a=1.7,按照表2取值1.024;

上式的计算结果:

立杆计算长度 L0= k1k2(h+2a) = 1.167×1.024×(1.5+0.1×2) = 2.032 m;

L0/i = 2031.514 / 15.9 = 128 ;

由长细比 l0/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.406 ;

钢管立杆受压应力计算值;σ=9845.45/(0.406×424) = 57.193 N/mm2;钢管

立杆稳定性计算σ = 57.193 N/mm2 小于钢管立杆抗压强度的设计值[f]= 205 N/mm2,满足要求!

模板承重架应尽量利用剪力墙或柱作为连接连墙件,否则存在安全隐患。

8. 钢管、扣件的质量控制

(1)事前要求施工单位采用现行国家标准《直螺纹电焊钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。

(2)对于扣件质量,我们要求采锻铸铁制作的扣件,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架经济界斤斤计较扣件》(GB15831)的规定。扣件使用前应进行质量检查。出现滑丝的细栓必须更换,扣件应做防锈处理。

(3)钢管、扣件必须具有产品质量合格证正慢慢,生产许可证、签订购租用合同要明确产品质量责任。

(4)对上述要求落实情况进行检查,各种质量合格证明文件齐全。对扣件螺栓拧紧力矩用担力板进行复查,拧紧力矩均在40 N·m ~65N·m之间,扣件的承载力得到保证

9. 搭设质量控制

搭设质量不合格往往是造成模板高支架坍塌而发生安全事故的主要原因之一,主要表现为未按方案要求进行搭设,如立杆间距偏大,不设扫地杆和水平杆或水平杆和扫地杆只单向设置。立杆上部搭接不符合要求,垂直和水平剪刀撑不到位、支撑架不是由专业架子工搭设。重点开展以下安全工作:

(1)要求施工单位项目部明确方案编写人为高支撑架施工负责人,负责全过程的管理工作,在高支撑搭设拆除和砼浇筑前,技术人员须向作业人员进行技术交底。

(2)对搭设操作人员的资质进行审查,从事高支撑架搭设,拆除人员必须持证上岗。

模板支架设计方案

模板支架设计 一、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《木结构工程施工质量验收规范》 施工图纸(工程结构形式、荷载大小、地基土类别、承受浇筑混凝土的重量及侧压力)及施工组织设计(施工进度、施工设备、材料供应以及施工荷载) 二、编织步骤及注意事项: 脚手架工程施工的主要步骤如下:主要及相关人员商讨方案---确定方案---编制方案---报公司技术、安全部门审批方案---审批合格后由架子工长组织实施---各方验收合格---投入使用脚手架工程在施工前,技术负责人应召集技术、安全、生产等相关人员对本工程的脚手架搭设情况进行研讨,确定脚手架应搭设的步距、纵距、横距、总高度、范围等各项参数内容,然后由技术负责人或技术员编制,编制完毕的方案经技术负责人审核后报公司技术安全部门会审,并由公司总工程师审批后执行。方案审批返回项目部,由项目部架子工长组织工人进行搭设,经公司技术、安全及项目部技术、安全部门负责人验收合格,方可使用。 三、模板支架荷载: 1、荷载分类 作用于模板支架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。 2、永久荷载(恒荷载)可分为: (1)模板及支架自重,包括模板、木方、纵向水平杆、横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重; (2)新浇混凝土自重; (3)钢筋自重 3 、可变荷载(活荷载)可分为: (1)施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重; (2)倾倒或振捣混凝土荷载。 四、方案确定: 1、工程概况

板厚240 mm 180mm 150mm 130mm 130mm 高1000mm 700mm 700mm 700mm 700mm 梁 宽700mm 500mm 500mm 500mm 500mm 2、顶板支撑方案搭设参数的确定 现以转换层为例选择顶板模板支撑方案: ①、由于层高为4.5m,可确定支架搭设高度为4.2m(层高减掉板厚);现设定支撑架布距为1.2m,则立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度a=层高-板厚-底层横杆至地面距离-整倍的布距-相邻模板背楞的高度;及 a=4.5-0.2-0.1-1.2×3-0.1=0.5 ②、初步确定立杆纵距和横距均为1.2m; ③、模板材料选择竹胶板;相邻模板的小楞采用50×100mm2木方,间距为300mm;顶托梁采用100×100mm2木方,间距为1200mm。采用的钢管类型为48× 3.5。 3、设计计算内容: 1.板底面板强度、挠度和剪力计算; 2.板底木方强度、挠度和剪力计算; 3.木方下面支撑梁(木方或钢管)强度、挠度计算; 4.扣件的抗滑承载力计算; 5.立杆的稳定性计算。 4、计算解析: 力传递过程: 面板-木方-托梁-顶托(或扣件)-立杆 楼板支撑架立面简图

给排水定额及套用及工程量及计算

给排水、采暖、燃气工程 一、室给水管道定额的套用及工程量的计算 工程量计算总的顺序由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。 计算要领:以管道系统为单元计算,先小系统,后相加为全系统;以建筑平面特点划片计算。用管道平面图的建筑物轴线尺寸和设备位置尺寸为参考计算水平管长度;以管道系统图、剖面图的标高计算立管长度。 (一)、室给水管道工程量的计算 1、管道均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 室外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2、镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已包括在管道安装定额,不得另行计算。 3、穿墙、穿楼板管道钢套管制作安装按主管公称直径以“10个”为计量单位。 4、刚性防水翼环制作安装按主管公称直径以“个”为计量单位。 5、铸铁法兰(螺纹连接)与碳钢法兰(焊接),以“个”为计量单位。 6、管道支架制作安装,室管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 管道支架制作安装

DN32以上钢管支架的制作及安装,按支架型钢的重量“100kg”为单位计算,执行定额相应子目。型钢为未计价材。 支架定额中已包括制作和安装用的螺栓,螺母和垫片不应另行计算。管道支架制作和安装定额按一般管架编制,型钢支架套用一般支架定额。计算管道支架制作安装时,首先要弄清楚在哪些地设支架,设几个支架,支架重量怎么计算等。给水管道各种支架标准图见《全国通用给水排水标准图集》S151、S342管道间距可按表计算。 管道支架的个数计算: 支架个数=某规格管子的长度/该规格管子支架间距(计算结果有小数进1 取整)。 管道支架的总重量=∑(某种规格的管子支架个数×该规格管支架的每个重量) 7、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度计算。 8、管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。 9、管道人工挖土,区分不同管径、不同深度,以“m”或“m3”为计量单位。 (二)、室给水管道定额的套用 按管道的安装部位(室、室外),材质(镀锌管、焊接钢管、承插铸铁给水管),接口式(丝接、焊接、法兰接口)分类别,以管径大小规格分档次套用定额子目。 管道安装定额均按公称直径分列子目。

高支架模板支撑搭设方案.doc

施工组织设计、施工方案审批表TJ1.4

屋面平板模板支撑搭设施工方案 一、工程结构概况: 本工程为鄂尔多斯机场改扩建工程停车库,建筑物地上一层,主体采用钢筋混凝土框架结构。框架柱网最大间距12.0 m×10.8m。其顶板结构设计标高最高处为-1.62最低标高为-3.5m,顶板为300mm厚预应力空心板,双向梁截面550×1000。 模板立杆支撑于压实度经试验≥93%回填土上,立杆底座下设置垫板,其厚度不小于5㎝,布设必须平稳,不得悬空。模板搭设高度分别为6.58m、4.70m(含顶板)。模板支撑的结平板荷载,属高大模板工程,须编制专项施工方案经专家论证通过后实施。 二、模板支撑立杆布置原则: 模板支撑立杆布置设计,按顶板结构设计图选典型区域梁板布置,在确保立杆、水平杆满足施工承载能力的情况下,使双向水平杆相互贯通,梁下、板下立杆按结构截面尺寸的不同,采用不同的间距。 当局部区域梁板变化,需按实调整立杆布置时,其立杆布置双向尺寸不得超出下述搭设参数。

1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 1350×400 水 平 剪 刀 撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 垂直剪刀撑 250厚负二层结平板模板支撑立杆平面布置示意图 500850850850600 850 600850850850850850850850850600600 600 600850850850850850850850850850850850850850850850850600600 8850 850600 600850850 850850850850850850850850850850850850850 850600600 600 600850850 850850850850850850600850 600 D 8000 8000 C C B 8000 A 4500 12 8000 8000 111098000

预防高大模板支架架坍塌的技术措施

编号:AQ-Lw-07934 ( 安全论文) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 预防高大模板支架架坍塌的技 术措施 Technical measures to prevent collapse of high formwork support frame

预防高大模板支架架坍塌的技术措 施 备注:加强安全教育培训,是确保企业生产安全的重要举措,也是培育安全生产文化之路。安全事故的发生, 除了员工安全意识淡薄是其根源外,还有一个重要的原因是员工的自觉安全行为规范缺失、自我防范能力不强。 摘要建筑施工中,高大模板支架坍塌的事故时有发生。这不得不引起我们的高度重视。本文深入分析高大模板支架坍塌的原因,并从设计,施工和安全管理上提出了预防高大模板支架坍塌的措施。 关键词高大模板支架坍塌原因预防措施 在建筑施工中,常遇到一些大跨度、大截面梁高大模板工程的支模问题。对高大模板工程,《建设工程安全生产管理条例》明确规定,要编制专项施工方案,并应组织专家进行论证。但高大模板工程的坍塌事故,还时有发生。这不得不引起我们的高度重视,对高大模板工程必须在设计和施工中加强管理,防止类似的事故发生。 一、两起血的教训 1、2003年2月18日晚上20:00左右,浙江省杭州市某研

发中心工程在门厅混凝土工程(结构高度为28.1m,净跨24m)施工中,发生模架坍塌事故,造成13人死亡,17人受伤的重大伤亡事故。 2、2007年2月12日15时20分左右,广西某大学图书馆二期工程演讲厅舞台,在浇筑屋面混凝土时,屋面模板支架突然坍塌,坍塌高度约24m,面积约450m2。14名工人从顶层坠落,造成7死7伤。 上述只列举了两个案例,其实模架的坍塌事故各地都有发生。不时出现的模架坍塌事故,究竟是什么原因?我们又应采取什么措施加以预防?下面读读我的一些看法。 二、模架坍塌的原因 模架坍塌的原因是多方面的,但归纳起来,主要在设计、施工和安全管理三个方面。 1、设计方面 (1)模架设计中,执行的规范主要是《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。但该规范没有给出支模架

梁模板支架计算示例

梁模板碗扣钢管高支撑架计算书 计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。 计算参数: 模板支架搭设高度为7.0m , 梁截面 B ×D=1000mm ×1000mm ,立杆的纵距(跨度方向) l=0.60m ,立杆的步距 h=1.20m , 梁底增加3道承重立杆。 面板厚度18mm ,剪切强度1.4N/mm 2,抗弯强度15.0N/mm 2,弹性模量6000.0N/mm 4。 木方100×100mm ,剪切强度1.3N/mm 2,抗弯强度13.0N/mm 2,弹性模量9500.0N/mm 4。 梁底支撑木方长度 1.50m 。 梁顶托采用双钢管48×3.25mm 。 梁底按照均匀布置承重杆3根计算。 模板自重0.50kN/m 2,混凝土钢筋自重25.00kN/m 3,施工活荷载5.00kN/m 2。 梁两侧的楼板厚度0.20m ,梁两侧的楼板计算长度3.00m 。 地基承载力标准值230kN/m 2,基础底面扩展面积0.250m 2,地基承载力调整系数1.00。 扣件计算折减系数取1.00。 700 图1 梁模板支撑架立面简图 计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。 集中力大小为 F = 1.20×25.000×0.200×3.000×0.600=10.800kN 。

采用的钢管类型为48×3.25。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 静荷载标准值 q1 = 25.000×1.000×1.000+0.500×1.000=25.500kN/m 活荷载标准值 q2 = (4.000+1.000)×1.000=5.000kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 100.00×1.80×1.80/6 = 54.00cm3; I = 100.00×1.80×1.80×1.80/12 = 48.60cm4; (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M ——面板的最大弯距(N.mm); W ——面板的净截面抵抗矩; [f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2; M = 0.100ql2 其中 q ——荷载设计值(kN/m); 经计算得到 M = 0.100×(1.20×25.500+1.4×5.000)×0.600× 0.600=1.354kN.m 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 1.354×1000× 1000/54000=25.067N/mm2 面板的抗弯强度验算 f > [f],不满足要求! (2)抗剪计算 [可以不计算] T = 3Q/2bh < [T] 其中最大剪力 Q=0.600×(1.20×25.500+1.4×5.000)×0.600=13.536kN 截面抗剪强度计算值 T=3×13536.0/(2×1000.000× 18.000)=1.128N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求! (3)挠度计算

高大模板支撑方案

运河体育主题公园改造项目 高大模板支撑体系 安全专项施工案 编制: 审阅: 审核: 审批: 市政工程建设集团股份有限公司 年月日

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、材料要求 5、模板支架总体施工法、构造要求及施工技术措施 6、模板系统设计及施工法 7、现场监测 8、质量保证体系 9、安全施工措施 10、文明施工要求 11、模板及支撑架失稳的应急预案 12、模板体系计算 13、附件

1、编制依据 1.1建筑、结构施工图纸 1.2施工组织设计 1.3施工合同 1.4主要规、规程、标准 1.5 参考图书及计算软件 《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社,第五版) 《简明施工计算手册》(中国建筑工业出版社,第四版) 《品茗施工安全设施计算软件》 2、工程概况 我司承建的游客中心工程为多层民用建筑,位于省市运河体育主题公园。本工程总建筑面积3275㎡,结构类型均为框架结构,地上三层,局部四层,最高建筑面积19.5m。 本工程标准层高度为4.8m,其中游客中心大厅(轴线位置:C-F轴/8-10轴)层高9.6m。本案为高大模板(支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工均布荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统)的专项施工案,专对此部位模板及支撑体系搭设进行设计及安全验算。 点,本工程高大模板部位,楼板、梁模板均采用15mm厚木胶合板,40mm×90mm 木作次楞,?48×3.0mm钢管作主楞,板承重架采用满堂扣件式钢管架+可调顶托,梁底支撑杆采用水平钢管主楞+可调顶托。 3、施工准备 3.1、技术准备 由项目工程师组织项目部技术、生产人员提前熟悉图纸,认真学习掌握施工

安装工程量的计算方法及技巧

安装工程量的计算方法及技巧 1.在计算工程量时需按专业分类, 并单独计算分部工程量, 如:1)电气专业中将照明、动力、防雷接地、电话、电视、网络、安防、报警等分别按分部计算汇总; 2)给排水专业中将泵房、排水、给水、热水、雨水、压力排污、消防等分别按分部计算汇总; 3)注意:室内消火栓工程因需记取调试费,必须单独分类,不得和给排水混为一体。 2.注意图纸上没有体现的项目, 1)需单独列项的项目如:支架制安、电气调整试验,电机接线和调试:补计主材费的干粉灭火器、电焊机等。 2)不需要单独列项但应按工作内容计算的项目如:套管、消毒冲洗、水压试验、除锈刷油、保温、、端子接线、墙面开槽、打洞、零星土石方、管道碰头等。 3.注意计算修缮装饰工程中需要配合卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等项目。 4.工程量计算书需按分部、分项、分类、分层或分段标注填写,并将超高、管道井、保温部分单列,以便于编制清单或套定额。

5.配电箱计算时,把箱内的端子和电缆头直接写在配电箱的下面,组价时便于计算端子数量和附加工程量,(做成电子表格自动计算更好)。 6.工程量清单套价时,注意不要漏计主体结构调整系数.及消火栓管道的调试费,超高费,高层增加费,脚手架搭拆费、以及站类工程调试费等。 电气部分: 1.计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算,注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算。 2. 电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中,(需要水电暖图纸相互对照)。 3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度。 4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若楼层电井内设置的垂直桥架敷设电缆,套用垂直通道电缆敷设。 5.10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。 6.工程量清单套价时需要配套计算的工程量: 配电箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装); 电机(电机检查接线、调试)注意设备成套配置的电机不做调试; 防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等);

扣件式钢管模板支架的设计计算

扣件式钢管 模板支架的设计计算 ××省××市××建设有限公司 二O一四年七月十八日

前言 近几年,国内连续发生多起模板支架坍塌事故,尤其是2000年10月,南京电视台新演播大厅双向预应力井式屋盖混凝土浇筑途中,发生了36m高扣件式钢管梁板高支撑架倒塌的重大伤亡事故。从此以后,模板支架设计和使用安全问题引起了人们的高度注意。 虽然采用钢管脚手架杆件搭设各类模板支架已是现代施工常用的做法,但由于缺少系统试验和深入研究,因而尚无包括其设计计算方法的专项标准。几年来,钢管模板支架和高支撑架(h≥4m的模板支架),均采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称《扣件架规范》)中“模板支架计算”章节提供的有关公式及相应规定来进行设计计算的,但是惨痛的“事故”教训和深入的试验研究,已经充分揭示了《扣件架规范》中“模板支架计算”对于高支撑架的计算确实尤其是存在重要疏漏,致使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。 在新规范或标准尚未颁布之前,为了保证扣件式钢管梁板模板支架的使用安全,总工室参考近期发表的论文,论著以及相关的技术资料,收集整理了有关“扣件式钢管梁板模板支架”的设计计算资料,提供给公司工程技术人员设计计算参考使用;与此同时,《扣件架规范》中“模板支架计算”的相关公式、计算资料,相应停止使用。 特此说明! 总工程师室 二O一四年七月十八日

目录 CONTENTS 模板支架计算………………………………………………1-1 第二节关于模板支架立杆计算长度L有关问题的探讨……………2-1 第三节模板支架的构造要求…………………………………………3-1 第四节梁板楼板模板高支撑架的构造和施工设计要求……………4-1 第五节模板支架设计计算实例………………………………………5-1 第六节附录:模板支架设计计算资料………………………………6-1 [附录A]扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重、常用构配件与材料自重[附录B]钢管截面特性 [附录C]钢材的强度设计值 [附录D]钢材和钢铸件的物理性能指标 [附录E]Q235-A钢轴心受压构件的稳定系数 [附录F]立杆计算长度L修正系数表

高大模板支架专项施工方案

高大模板支架专项 施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、支模架设计范围 (3) 四、支撑形式选用及设计 (3) 五、混凝土浇捣施工部署 (6) 六、临时用电布置 (7) 七、支模架构造要求及措施 (7) 八、支模架的搭设及拆除 (8) 九、支撑体系检查和验收 (9) 十、安全管理与维护 (12) 十一、项目部组成及操作班子配置 (13) 十二、质量保证措施 (14) 十三、安全管理 (15) 十四、模板支护应急措施 (16) 十五、计算书 (17) 十六、附图........................ . (56) 附图一健身馆檐口标高处梁配筋图 附图二健身馆坡屋面梁配筋图 附图三教堂坡屋面梁配筋图 附图四健身馆模板支撑架平面布置图 附图五健身馆模板支撑架剖面图(A-A剖面)

附图六健身馆模板支撑架剖面图(B-B剖面) 附图七教堂模板支撑架平面布置图 附图八教堂模板支撑架剖面图(C-C剖面) 附图九教堂模板支撑架剖面图(D-D剖面) 附图十 400×1600梁支架示意图 附图十一 300×1300梁支架示意图 附图十二 200×700梁支架示意图 附图十三柱子与支架连接示意图 十七附件 1、脚手架施工人员上岗证复印件 2、电工施工人员上岗证复印件 高大模板支架专项施工方案一、工程概况 工程名称:玫瑰园项目爱琴岛工程 建设单位:梧州国海置业有限公司 设计单位:梧州市建筑设计院 监理单位:桂林华泰工程监理有限公司 勘察单位:贺州市勘察测绘研究院有限公司 施工总承包单位:浙江海天建设集团有限公司

玫瑰园项目爱琴岛工程位于梧州市玫瑰湖内。 本工程由文化馆、健身房、教堂、书吧1、书吧2、书吧3组成,框架结构。总建筑面积3800㎡,其中文化馆地上二层,建筑面积1216.61㎡,建筑檐口高度9.2m;健身馆地上一层,建筑面积888.76㎡,建筑檐口高度8.8m;教堂地上一层,建筑面积232.04㎡,建筑檐口高度9.95m;书吧1地上一层,建筑面积463.8㎡,建筑高度9.25m;书吧2地上一层,建筑面积483.85㎡,建筑高度10.65m;书吧3地上一层,建筑面积403.14㎡,建筑高度9.45m。天然基础,框架结构,混凝土强度等级:基础为C25,柱、梁、板为C30。 本工程健身馆为超高、超宽、超重支模架,支模架搭设高度为13.6m,最大跨度为21.2m,梁最大截面尺寸为400×1600mm,其它梁截面尺寸有:200×1300、200×1500、300×1300、200×350、200×450mm,基础地梁完成后,分三次浇捣,第一次5.8m标高处四周梁浇捣,第二次檐口标高(9.4m)处梁浇捣完成后,再搭设上面模板架子支模板;教堂为超高支模架部位,支模架搭设高度为15.3m。 为了确保施工的安全特编制本高大模板支架专项施工方案。 二、编制依据 1、梧州玫瑰园项目爱琴岛工程施工图纸。 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- ; 3、《建筑结构荷载规范》 GB50009- ; 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59- ;

最新版水电安装算量规范及支吊架计算

最新版水电安装算量规范及支吊架计算 概况和使用范围 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)安装工程计价规范共有十三个部分1140个清单项目,基本满足并适用于工业与民用建筑(含公用建筑)的给排水、采暖、通风空调、电气、照明、通信、智能等设备、管线的安装工程和一般机械设备安装工程量清单编制和计价的需要。不适用于专业专用设备安装工程量清单的编制计价,比如化工、冶金、矿山、电力等行业,他们应使用行业的专业安装定额。 给排水工程

消防工程 1.室内消火栓安装项目中不包括消防按钮的安装,消防按 钮应执行第一章相应项目另行计算 2.室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装*1.2 3.阀门、法兰安装,各种套管制作安装,不锈钢管及管件, 钢管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等,执行第六册工业管道工程 4.消火栓管道、室外给水管道及水箱制作安装,执行第八 册给排水工程 5.各种仪表安装及带点讯号的阀门、水流指示器、压力开 关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等,执行第十册自动化仪表 6.泡沫液储罐、设备支架制作、安装等,执行第五册静置 设备与工艺金属结构制作安装 7.设备及管道除锈、刷油及绝热工程,执行第十一册刷油 防腐 8.其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置 9.设置于管道间、管廊内的管道、阀门(阀门、过滤器、 伸缩节、水表等)其项目人工*1.3

室内采暖工程

5.柱形散热器安装是按地面安装考虑的,如为挂装,人工*系数1.1,材料、机械不变 6.低温地板辐射采暖中的过滤器安装套用阀门安装相应 子目 7.工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为 界 8.设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以 泵间外墙皮为界。 通风空调工程 1.各类通风管道,若整个通风系统采用渐缩管均匀送风 者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长计算,套用相应规格项目,人工*2.5 2.通风管道未包括支架制作 3.风管制作安装按图注不同规格以展开面积计算,检查 孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积不扣除,圆形风管:F=3.14*D*L 4.计算风管长度时,一律以图注中心线长度为准,包括弯 头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所在位置的长度,其直径和周长按图注尺寸展开,咬口重叠部分不加 5.单肩重100kg以上的空调设备支架执行第五册相应项目 6.空调冷却水系统项目执行第八册 7.铝合金软风管和铝箔保温软风管安装按图示管道中心 线长度以延长米计算。 电气工程

模板支架专项方案计算书汇总

主体结构模板支架受力计算书计算人:复核人:

狮山路站模板、支架强度及稳定性验算 1、设计概况 狮山路站为地下两层,双跨整体式现浇钢筋混凝土框架结构;车站内衬墙与围护桩间设置柔性防水层。在通道、风道与主体结构连接处设置变形缝。主要结构构件的强度等级及尺寸如下: 表1狮山路站主体结构横断面尺寸表 2、模板体系设计方案概述 狮山路站全长272m共分10段结构施工。主体结构施工拟投入 8套标准段脚手架(长27.2m x宽19.8m x6.35m)。最长段模板长32m最短段模板长24m每段模板平均按27.2m考虑。模板主要采用胶合板模板加三角钢模板。支架采用①48X 3.5mm碗扣式 钢管脚手架支撑,中间加强杆件、剪刀撑、扫地杆采用扣件式脚手架。 (1)狮山路站侧墙模板施工采用三角支架模板系统,三角大模板支架体系分为:三角 钢架支撑和现场拼装的模板系统。三角支架分为 4.0m高的标准节和0.85m高的加高节, 大模板采用4000 (长)X 1980 (宽)x 6.0mm (厚)钢模板。大模板竖肋、横肋和边肋均采用[8普通型热轧槽钢,背楞采用2 [ 10,普通型热轧槽钢。 在浇注底板混凝土时,侧墙部分要比底板顶面向上浇灌300mn高。在浇灌混凝土前 水平埋入一排? 25精扎螺纹钢(外露端车丝),作为侧墙大模板的底部支撑的地脚螺栓拉结点,L= 700。在施工过程中必须确保此部分侧墙轴线位置和垂直度的准确,以保证上下侧墙的对接垂直、平顺。对于单面侧墙模板,采用单面侧向支撑加固。侧向支撑采用角钢三角架斜撑,通过预埋①25拉锚螺栓和支座垫块固定。纵向间距同模板竖龙骨间距,距离侧墙表面200mm

高大模板支架计算

【摘要】本文结合工程实例对超高层高空大跨度、高支架系统的整体稳定性,屋面的支模方案编制基本内容、计算方法进行探讨。 【关键词】大跨度;高支架;水平剪刀撑;整体排架;刚度与稳定性 近年来,全国范围内发生因模板高支架坍塌而导致重大恶性事故多起,因此对此方面的安全监理工作应特别引起施工现场人员的重视。根据《建设工程安全生产管理条例》和建设部建质〔2004〕213号文件《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求,模板工程施工前施工单位应当单独编制安全专项施工方案,对水平砼构件模板支撑系统高度超过8m或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2或集中荷载大于15KN/m2的模板支撑系统必须由建筑施工企业组织不少于5人的专家组,对编制的安全专项施工方案进行论证审查。 1. 工程概况 由南京图腾置业发展有限公司开发的大观·天地MALL项目位于南京市下关区建宁路300号,东邻阅江楼、静海寺,西面热河路,北抵郑和路,为阅江楼旅游观光风景区的一个重要组成部分。中庭大圆井字梁,截面500×2000,跨度27m,支模架高度17m;影剧院屋面梁截面550×2100,板厚200,跨度17m,支模架高度11m。 2. 高支架搭设方案 结合本工程的结构形式和施工特点(26-35轴线屋顶构架模板支撑体系属于大跨度高支模,其搭设方案: 2.148× 3.0钢管,竖向立杆间距不大于800×800,水平连杆双向在离楼面上150设扫地杆,以上水平连杆1500每步设置,大圆弧处井字量扫地杆150设置,以上每步1450到-0.1顶紧再按每步1450到5.7顶紧再每步1200到梁底。小影剧院550×2100的每步1250到15.7处顶紧每步1250到梁底。支撑架与整体排架连接

高大模板支撑系统安全技术范本

解决方案编号:LX-FS-A31745 高大模板支撑系统安全技术范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高大模板支撑系统安全技术范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 建筑工程与模板与脚手架工程安全相关的规范 (1)国家标准《混凝土结构工程施工规范》,中国建筑科学院主编,已完版印刷统稿。 (2)行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008,沈阳建筑大学主编,正在重新修订中。 (3)行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,中国建筑科学院、南通二建集团公司主编,为原行业标准的修订,已印刷出版。 (4)行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全

管道工程量计算规则

管道工程量计算规则 1、 工程量计算顺序: 工艺管线工程量计算尽量以以下顺序计算: 管道安装 管件安装 阀门安装 法兰安装 管道压力试验 无损探伤及焊口热处理 管道支架制作安装 管口充氩保护、套管制作安装 设备安装(泵、电机等) 2、 管道安装 2.1 压力等级:低压0 中压1.6 高压10。 2.2 连接方式:电弧焊、氩弧焊、氩电联焊、螺栓连接、埋弧自动焊、氧乙炔焊、热风焊、承插粘接等

2.3 工程量计算:工艺管线以施工图纸标明的延长米计算,不扣除管件、阀门、法兰长度,主材消耗量是扣除管件、阀门、法兰长度后加损耗的量。方型补偿器不单独提取工程量,工程量包含在管道工程量及管件工程量中。 3、 管件安装 3.1 管件种类:弯头、三通、异径管、管帽(盲板)、管接头、挖孔制三通; 3.2 各种管件连接均按压力等级、材质、连接方式以10个(个也行)为单位计算工程量,主管上挖眼制三通应以管件安装计算工程量,如:挖眼制三通 DN500*350 20 个 2.5MPa,不另计主材费,挖眼制三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量,若支管线较短相当于管接头及凸台时,应按配件管径计算工程量(相当于管件); 3.3 对于仪表而言,管道开孔不计算工程量,以预留考虑,但压力表表弯制作,凸台制作安装、温度计扩大管制作安装应分别计算工程量,均以个为单位,应注明管径大小;

3.4 焊接盲板工程量以“个”为单位,执行管件连接乘以系数0.6(造价用)。 4、 阀门安装 4.1 应注明压力等级、规格型号、安装方式(法兰连接、焊接、螺纹连接等),以个为单位; 4.2 各种法兰及阀门安装的配套法兰安装应分别计算工程量,螺栓、透镜垫的安装费已包括在定额内,本身材料费应另行计算,在阀门安装或法兰安装工程量后提供其数量(主材费不计的可以不予考虑); 4.3 直接安装在管道上的仪表流量计应归入阀门安装中,以个为单位,执行阀门安装乘以系数0.7(造价用)。 5、 法兰安装 5.1 法兰安装应按照不同压力、材质、规格和种类以“副”为计量单位,1副=2片,配法兰的盲板应提供数量,但只计算主材费。 6、 管道压力试验、吹扫与清洗

模板高支撑架计算书汇总

模板高支撑架计算书 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 因本工程梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。 一、参数信息: 1.脚手架参数 横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;脚手架搭设高度(m):7.50; 采用的钢管(mm):Φ48×3.5 ; 扣件连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80; 板底支撑连接方式:方木支撑; 2.荷载参数 模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 楼板浇筑厚度(m):0.200; 施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000; 3.木方参数 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000; 木方的截面宽度(mm):60.00;木方的截面高度(mm):80.00;

图2 楼板支撑架荷载计算单元

二、模板支撑方木的计算: 方木按照简支梁计算,其惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=6.000×8.000×8.000/6 = 64.00 cm3; I=6.000×8.000×8.000×8.000/12 = 256.00 cm4; 方木楞计算简图 1.荷载的计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m): = 25.000×0.250×0.200 = 1.250 kN/m; q 1 (2)模板的自重线荷载(kN/m): q = 0.350×0.250 = 0.088 kN/m ; 2 (3)活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN): = (1.000+2.000)×1.000×0.250 = 0.750 kN; p 1 2.方木抗弯强度验算: 最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下: 均布荷载 q = 1.2×(1.250 + 0.088) = 1.605 kN/m; 集中荷载 p = 1.4×0.750=1.050 kN;

浙江省高大模板支架专项施工方案(专家认证)编制指南

附件一 高大模板支架专项施工方案编制指南 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章本方案支模架设计范围及特点 第一节本方案支模架设计范围 第二节本方案支模架特点 第四章施工部署 第一节管理体系及项目部组成 第二节材料、设备、劳动力组织 第三节临时用电布置 第四节施工进度计划 第五节混凝土浇捣施工部署 第五章支模架形式选用及设计 第一节支模架形式选用 第二节支模架设计 1、支撑架施工荷载取值 2、支撑架布置情况 3、支撑架搭设参数汇总表 4、不同形式支撑架连接方式 5、特殊部位的处理措施 6、与周围结构拉结措施 6、架体基础处理措施 7、防雷处理措施 第六章支模架的构造要求及措施 第七章支模架的搭设及拆除 第八章支撑体系检查和验收要求

第九章模板支撑体系监测监控措施 第十章安全管理与维护措施 第十一章质量保证措施 第十二章文明施工措施 第十三章应急预案 附件:支撑架计算书 1)板底支撑架计算 2)梁底支撑架计算 附图: 附图1 模板支架平面布置图 附图2 模板支架立面布置图 附图3 模板支架剖面图 附图 4 特殊部位节点详图(后浇带、伸缩缝、沉降缝支模架节点详图、水平拉结点节点详图、梁底板底节点详图) 支撑体系预压方案

说明工程名称、工程地点、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位,工程建筑面积、结构层次、建筑高度、建筑物室内、外标高、场地自然地坪标高、施工要求和技术保证条件 第二章编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。常用的为: 1、工程建筑、结构等施工图纸、会审纪要、联系单。 2、主要规范和规程 2.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版 2.2 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000、J43-2000) 2.3 浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006 2.4 《砼模板用胶合板》(GB/T17658-1999) 2.5 《钢管脚手架扣件》(GB15831) 2.6 《木结构设计规范》(GBJ5) 2.7 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.8 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2.9 部、省、市现行的有关安全生产和文明施工规定 2.10 混凝土结构设计规范 2.11 钢结构设计规范 2.10 企业标准 第三章本方案支模架设计范围及特点 第一节本方案支模架设计范围 说明本专项施工方案编制范围(支模区域)和位置及相应结构工程概况(层高、支模架搭设高度、梁截面尺寸、梁跨度、板厚、混凝土设计强度等级等)、施工平面及立面布置、 第二节本方案支模架特点 说明本支模架特点和难点等

建设工程高大模板支撑系统施工指导书

建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则 1总则 1.1 为预防建设工程高大模板支撑系统(以下简称高大模板支撑系统)坍塌事故,保证施工安全,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规、标准规范,制定本导则。 1.2 本导则适用于房屋建筑和市政基础设施建设工程高大模板 支撑系统的施工安全监督管理。 1.3本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝 土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。 1.4 高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方 案规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。 2 方案管理 2.1 方案编制 2.1.1施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。 2.1.2 专项施工方案应当包括以下内容: (一)编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。

(二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 (三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 (四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。 (五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 (六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 (七)计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 附图包括支撑区域立杆、纵横水平杆平面置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支撑样图,支撑体系检测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

180mm厚楼板模板支架计算书

承插型盘扣式楼板模板支架计算书 依据规范: 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 计算参数: 盘扣式脚手架立杆钢管强度为300N/mm2,水平杆钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取0.90。 模板支架搭设高度为6.0m, 立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,脚手架步距 h=1.50m。 立杆钢管类型选择:Bs-LG-3000(Φ48×2.7×3000); 横向水平杆钢管类型选择:A-SG-900(Φ48×2.5×840); 纵向水平杆钢管类型选择:A-SG-900(Φ48×2.5×840); 横向跨间水平杆钢管类型选择:A-SG-900(Φ48×2.5×840); 面板厚度15mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度12.0N/mm2,弹性模量4200.0N/mm2。 木方40×80mm,间距200mm, 木方剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。 梁顶托采用双钢管φ48×2.8mm。 模板自重0.20kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3。 倾倒混凝土荷载标准值1.00kN/m2,施工均布荷载标准值3.00kN/m2。

图盘扣式楼板支撑架立面简图 图楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照简支梁计算。静荷载标准值q1 = 25.100×0.180×0.900+0.200×0.900=4.246kN/m 活荷载标准值q2 = (1.000+3.000)×0.900=3.600kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W=33.750cm3 I=25.312cm4 (1)抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);

#高大模板支架专项施工方案(精选、)

高大模板支架专项施工方案编制指南第一章工程概况 第二章编制依据 第三章本方案支模架设计范围及特点 第一节本方案支模架设计范围 第二节本方案支模架特点 第四章施工部署 第一节管理体系及项目部组成 第二节材料、设备、劳动力组织 第三节临时用电布置 第四节施工进度计划 第五节混凝土浇捣施工部署 第五章支模架形式选用及设计 第一节支模架形式选用 第二节支模架设计 1、支撑架施工荷载取值 2、支撑架布置情况 3、支撑架搭设参数汇总表 4、不同形式支撑架连接方式 5、特殊部位的处理措施 6、与周围结构拉结措施 6、架体基础处理措施 7、防雷处理措施 第六章支模架的构造要求及措施 第七章支模架的搭设及拆除 第八章支撑体系检查和验收要求 第九章模板支撑体系监测监控措施 第十章安全管理与维护措施 第十一章质量保证措施

第十二章文明施工措施 第十三章应急预案 附件:支撑架计算书 1)板底支撑架计算 2)梁底支撑架计算 附图: 附图1模板支架平面布置图 附图2模板支架立面布置图 附图3模板支架剖面图 附图4特殊部位节点详图(后浇带、伸缩缝、沉降缝支模架节点详图、水平拉结点节点详图、梁底板底节点详图)

(一)、第一章工程概况 1.1“凤凰岛工程”位于成都市青白江绕城路以北,凤凰湖以西,由一块独立地块组成,南、北、西三侧临街,南侧与城市道路之间有一条4 2.5m城市隔离绿化带。施工现场地势平坦、宽敞,场内“三通一平”已完成,交通方便。 1.2本工程建设单位(嘉合置业(成都)有限公司) 说明工程名称、工程地点、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位,工程建筑面积、结构层次、建筑高度、建筑物室内、外标高、场地自然地坪标高、施工要求和技术保证条件 第二章编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。常用的为: 1、工程建筑、结构等施工图纸、会审纪要、联系单。 2、主要规范和规程 2.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版 2.2《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000、J43-2000) 2.3浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006 2.4《砼模板用胶合板》(GB/T17658-1999) 2.5《钢管脚手架扣件》(GB15831) 2.6《木结构设计规范》(GBJ5) 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.8《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2.9部、省、市现行的有关安全生产和文明施工规定 2.10混凝土结构设计规范