文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央空调系统操作员练习题集讲解

中央空调系统操作员练习题集讲解

中央空调系统操作员练习题集讲解
中央空调系统操作员练习题集讲解

1、夏季室温降不下来的主要原因可能是( )

A、送风量不足

B、送风量过大

C、送风温度偏低

D、室负荷小于设计值

2、风管中气流声偏大,可以采取 ( ) 来解决。

A、开大风阀

B、更换风口型式

C、增大风机转速

D、改造风管,在表面加消声材料。

3、空调系统采用风机盘管加新风的系统,房间有滴水可以采取( )的措施。

A、检查风机盘管接水盘,用吸、通吹的方法疏通。

B、减小排水管坡度

C、增大盘水的冷水供水温度

D、更换盘管电机。

4、送风口结露时,应采取( ) 的措施

A、提高出风温度

B、降低出风温度

C、送小送风量

D、增大送风量

5、有些风口出风量过小的原因是( )

A、管道阻力过小

B、风机功率太大

C、支风管阀门开度过小

D、出风口阀开过大

6、风机盘管噪声与振动偏大时不应采取的措施有( )

A、清洁更换风机叶片

B、出风口或外接软管换为硬性接管

C、紧固风机的连接件

D、在风机的轴承处加润滑油

7、当风阀转不动且不灵活时应采取( ) 的措施。

A、更换风阀

B、加煤油松动并加润滑油

C、不开风阀

D、紧固阀门

8、空调冷水管滴水时应采取( )措施。

A、更换受潮部分的保温层

B、增加一层保温层

C、提调冷水温度

D、减

小冷水流量

9、夏季室外的温差一般控制在 ( ) 比较好。

A、3~5℃

B、2~7℃

C、10~15℃

D、5~10℃

10、要据室外的具体情况把室温控制在规定的( )围。

A、25~30℃

B、18~28℃

C、20~25℃

D、23~25℃

11、在夏季供冷时为了节能新风的供应量应维持在( ) 的最小值。

A、满足正压要求

B、满足卫生要求

C、满足负压要求

D、满足节能要求

12、对于风机盘管空调系统运行时可以先停 ( ) 的运行让盘管的水系统和风机盘

管继续工作。

A、水泵

B、冷却水塔

C、冷水主机

D、风机

13、在民用建筑中,商店的最小送风量是()m3/h.人。

A.38 B。15 C。8 D。11

14、活塞式压缩机运行时,R12系统的排气温度应不超过()。

A.70 B.240 C.80 D.130

15、在焓--湿图上,沿空气状态点等含湿量线与95%相交点的温度是()。

A.露点温度 B.湿球温度 C.干球温度 D.机器露点温度

16、中央空调的水系统,管路全部做了隔热处理的是()系统。

A.冷却水 B.冷媒水 C.冷凝水 D.恒温水

17、中央空调的主风管,风速控制在()米/秒为好。

A.2~3 B.10~12 C.12~15 D.4~7

18、螺杆式压缩机的油泵启动后,将手动四通阀的手柄置于减载位置,滑阀处于

()

A.最大位 B。零位 C。1/2位 D。1/3位

19、离心式压缩机在全自动状态下,油泵启动运转()后,主电机应启动。A.60S B.4min C.20s D.5s

20、蒸气型吸收式制冷机冷却泵的启动控制方式不包括()后启动。

A.自动启动冷却泵

B.以发生器出口浓溶液温度为依据,达到一定值

C.手动开启排气阀

D.以溶液泵启动开始计时,延时一段时间

21、直燃式吸收式制冷机启动溶液泵后应进行()

A.炉膛预扫气 B.进口阀门闭合 C.调节出口阀门 D.空气蒸馏

22、水冷式冷凝器循环用水的浊度不应()毫克/升

A.大于30 B.小于15 C、大于20 D.小于10

23、8.水冷式冷凝器循环用水含盐量一般不宜()毫克/升

A.大于2500 B.小于1500 C.大于3200 D.小于100

24、离心式制冷机启动准备工作完成后,()不会影响主电动机启动

A.过载继电器动作 B.进口导叶不能全关 C.频繁启动控制器动作 D.抽气回收装置不能运转。

25、离心式制冷机轴承温度骤然升高是由于()

A.油冷却不正常 B.导叶开启过大 C.供油管断裂 D.供油压力低

26、水冷式冷凝器循环用水的()离子含量不宜大于0.5毫克/升

A.碱 .B.灰尘颗粒 C.铝离子 D.镁离子

27、()不会导致活塞式制冷压缩机结露。

A.蒸发压力异常,供液量过大 B.排气压力过高 C.氟液被吸入气缸 D.在正常蒸发压力下,压缩机吸气温度过低。

28、空气经过空气加热器被加热时,空气温度升高,空气的含湿量()。A.增加 B.下降 C.为 0 D.不变

29、向室喷洒低于室温的自来水,可使空气温度降低,产生的后果是室()。A.空气热能减少 B.空气热能增加 C.空气热能不变 D.空气相对湿度不变

30、由压缩机排出的制冷剂蒸气称为()。

A.饱和蒸气 B.干饱和蒸气 C.过热蒸气 D.过冷蒸气

31、两种相对湿度一样的空气,温度高的空气比温度低的空气()。

A.干燥 B.潮湿 C.相同 D.不一定

32、两种温度一样的空气,相对湿度高的空气比相对湿度低的空气()。A.干燥 B.潮湿 C.相同 D.不一定

33、两种相对湿度一样的空气,温度低的空气比温度高的空气()。A.干燥 B.潮湿 C.相同 D.不一定

34、两种温度一样的空气,相对湿度低的空气比相对湿度高的空气()。A.干燥 B.潮湿 C.相同 D.不一定

35、在空气焓值不变的条件下,降低空气的温度,应该对空气()。A.加湿 B.减湿 C.加热 D.降温

36、在空气温度不变的条件下,增加空气的焓值,应该对空气()。A.加湿 B.减湿 C.加热 D.降温

37、空气中水蒸气含量不变,则温度升高,其露点温度()。

A.升高 B.下降 C.不变 D.无法确定

38、在空气温度不变的条件下,含湿量增加,其露点温度()。

A.升高 B.下降 C.不变 D.无法确定

39、在空气温度不变的条件下,增加空气的湿度,应该对空气加()。

A.过热蒸气 B.水 C.降温 D.无法确定40、制冷剂在蒸发器中吸热气化的过程中,它的比容逐渐()的。

A.增加 B.减少 C.不变 D.无法确定

41、制冷剂在蒸发器中吸热气化的过程中,它的比容逐渐()的。

A.增加 B.减少 C.不变 D.无法确定

42、制冷剂在冷凝器中放热冷凝的过程中,它的比容逐渐()的。

A.增加 B.减少 C.不变 D.无法确定

43、对全空气一次回风系统,当室负荷减小时,可以关小送风口的风阀,但却使 ( )

增加。

A、风机的功耗

B、风柜回风口风量

C、排风口风量

D、风机的出风口阻力

44、()不会导致活塞式制冷压缩机回气过热度过高。

A.蒸发器中供液太少 B.系统缺氮 C.吸气阀片破损 D.吸气管道隔热失效。

45、空调用制冷系统中空气含量过多,会使双螺杆式制冷压缩机()

A.蒸发压力过低 B.蒸发压力过高 C.冷凝压力升高 D.冷凝压力过低

46、蒸汽型双效溴化锂吸收式制冷机组在运行中,浓溶液温度过高的主要原因是:蒸汽

压力过高、()

A.蒸发压力过高、冷媒水量过大等 B.溶液循环量少、机漏入空气等

C.溶液循环量加大等 D.蒸发压力过低、溶液循环量加大等

47、()制冷机正常运行时,冷却水出口温度为38℃以下。

A.小型离心式 B.大功率螺杆式 C.溴化锂吸收式 D.双效活塞式

48、在空调系统中,送风量过小的月要原因是()

A.总风阀开启度过小

B.支路风量配比不当

C.风道漏风

D.变频电机转速过低

49、在民用建筑中,影剧院的最小送风量是()m3/h.人

A.8

B.30

C.14

D.17

50、螺杆式冷水机组的排气温度过低可能的原因是( )

A、冷却水流量过小

B、系统有空气

C、制冷剂充灌过多

D、有大量的液体进

入压缩机

51、螺杆式冷水机组的排气温度过高可能的原因是( )

A、冷却水流量过大

B、系统有空气

C、制冷剂充灌过小

D、有大量的液体进

入压缩机

52、冷水机组的视镜见到大量的气泡可能是由于( )造成的。

A、热力膨胀阀开度过大

B、制冷剂不足

C、蒸发器很脏

D、冷凝器有空气

53、只改变送风量,不改变送风参数的调节方式称为()

A.质调节

B.量调节

C.混合调节

D.方向调节

54、空调机组所处理的是由新风和循环空气混合的气体,此系统称为()

A.直流

B.对流

C.循环

D.一次回风

55、()不是忠于职守的具体表现

A.认真负责,使设备始终处于最佳状态

B.全身心地投入工作当中

C.处处精打细算,厉行节约

D.以主人翁的态度对待工作

56、下列对于中央空调系统操作员不断进取的理解错误的是()

A.关心和参悟经营管理

B.钻研运行管理知识

C.每年都能不断地晋升职务

D.不断提高对自己的要求

57、为了保证冷凝压力在压缩机工作允许的围,冷凝器的进水温度一般不应高于

()℃

A.16

B.18

C.22

D.32

58、为了保证冷凝压力在压缩机工作允许的围,小型空调机组的出水温度一般不应于

()℃

A.5

B.15

C.25

D.35

59、主机的供流截止阀前后出现结霜可能是由于 ( )造成的。

A、膨胀阀开度过大

B、制冷剂充注过多

C、供流截止阀堵塞

D、干燥过滤器堵塞

60、主机的过滤器前后温度不一致,可能是由于( )造成的。

A、膨胀阀开度过大

B、制冷剂充注过多

C、供流截止阀堵塞

D、干燥过滤器堵塞

61、螺杆式冷水机因高压保护而停机可能是由于冷却水量不足引起的,这时应采取

( ) 的措施。

A、排放的制冷剂

B、清洗冷凝器

C、检查冷却水泵水塔及冷却水阀是否打开

D、重新设定高压保护值。

62、螺杆式冷水机组因主电机温度保护而停机,可能是由于排气压力过高所致,这时应

采取( ) 的方法排除故障。

A、排除系统的不凝性气体

B、补充制冷剂

C、更换温度保护器件

D、更换电机

63、空气的焓湿图描述了在()条件下,空气的焓、焓湿量、温度、相对温度及水

蒸气分压力等的对应值。

A.某一大气温度

B.某一大气压

C.某一大气湿度

D.某一大气焓值

64、若停电时间在1h以,为避免吸收式制冷机组发生吸空现象,应()

A.开启真空泵

B.关闭润滑油泵

C.停止冷剂泵

D.开启冷剂泵

65、若停电时间在1h以上,为避免吸收式制冷机组发生结晶现象,应()

A.先关闭抽气阀门,再打开冷却水泵电路

B.先打抽气阀门,再断开冷却水泵电路

C. 先断开冷却水泵电路

D.先立即关闭热源截止阀,再关闭抽气主阀

66、恢复供电时,应将吸收式制冷机组的熔晶开关置于()的位置

A.中间

B.off

C.关

D.开

67、在空调运行记录表中,()不属于回风温度的填写容。

A.干球温度

B.湿球温度

C. 水蒸汽分压力

D.室大气压强

68、在空调运行记录表中,()不属于回水泵运行情况的填写容

A.上、下午的开机情况

B.晚上的开机时间

C. 最近一周的开机情况

D.下午、晚上的开、停机情况

69、在填写空调运行记录表时,如果写错了数据,则()

A.应在下一页重新记录

B.用红笔标注出来

C. 用另外一种夜色的笔重写即可

D. 只能重写,不允许涂改

70、若在交班中出现疑点问题,作为接班人员应当()

A.先接班,然后自行进行排查

B.弄清问题之后再接班

C. 立即切断总电源

D.先接班,然后再与交班人员协商处理办法

71、溴化锂吸收式制冷机正常运行时,其()为9.5%~10.3%

A.焓值

B.PH值

C.熵值

D.溶解度

72、中央空调系统有正静压要求时应先停()

A.送风机

B.排风机

C.回风机

D.新风机

73、当中央空调系统电力系统出现故障时应先()

A.切断冷却水系统

B.切断冷媒水系统

C.切断冷、热源供应

D.切断润滑油供应

74、螺杆式制冷压缩机组正常停机程序第三步是()

A.关闭机组的供液阀和电磁阀

B.将能量调节装置放到减载位置

C. 停止压缩机运行并关闭吸气阀

D.关闭油冷却器的进水阀门

75、制冷压缩机主要是吸入低温()的制冷剂蒸气。

A高压 B中压 C低压

76、压缩机将压缩后的高温, 高压( B )制冷剂排出,送到冷凝器向外放热。

A液态 B气态 C固态

77、大.中型冷水机组中的水冷式冷凝器多采用()换热器结构。

A.壳管式 B.套管式 C.肋片管式 D.板式

78、风冷热泵型冷水机组的冷凝器属于()换热器。

A.壳管式 B.套管式 C.肋片管式 D.板式

79、蒸气压缩式制冷的实际循环与理想循环的最大区别是()。

A.压缩过程 B.冷凝过程 C.节流过程 D.蒸发过程

80、蒸气压缩式制冷系统能得到冷效应是因为经节流使制冷剂产生()的变化。A.降压 B.降温 C.能量 D.相

81、工质对溶液在()中加热,沸点低的物质将从溶液中汽化分离出来。A.吸收器 B.发生器 C.高温热交换器 D.低温热交换器

82、机组正常工作时,进入蒸发器的是(A)制冷剂。

A、低温低压液态

B、低温低压气态

C、高温高压液态

D、高温高压气态

83、压缩机吸入的气体应该是(D)。

A、高压气体

B、湿蒸汽

C、饱和蒸汽

D、有一定过热度的热空气

84、机组正常工作时进入冷凝器的是(C)制冷剂。

A、高温高压液态

B、高压低温液态

C、高温高压气态

D、高温低压气态

85、机组正常工作时进入膨胀阀的是(D)制冷剂。

A、低压气态

B、低压液态

C、高压气态

D、高压液态

86、空调器制冷系统的心脏是(A),制冷剂的循环流动都靠它实现。

A、压缩机

B、冷凝器

C、膨胀阀

D、蒸发器

87、冷凝器的传热方式是()。

A、传导

B、对流

C、辐射

D、交换

88、把高温高压气态制冷剂冷凝成液态的设备是()。

A、压缩机

B、膨胀阀

C、蒸发器

D、冷凝器

89、把低温低压气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂的设备是()。

A、压缩机

B、干燥过滤器

C、冷凝器

D、电磁阀

90、()保证了冷凝器与蒸发器的压力差,调整了进入蒸发器的液量。

A、压缩机

B、干燥过滤器

C、膨胀阀

D、消音器

91、制冷系统加入工质前要进行高压检漏,适合充入系统的气体为()。

A、氮气

B、氧气

C、空气

D、水蒸汽

92、热泵式冷暖空调中改变制冷剂流动方向的部件是()。

A、膨胀阀

B、电磁四通阀

C、压缩机

D、干燥过滤器

93、()可以除去制冷管路中的水分和污物。

A、蒸发器

B、压缩机

C、干燥过滤器

D、节流阀

94、冷却塔的冷却效果,通常采用的两个指标是()

(A)冷却水温差和完全温差(B)冷却水温差和冷却幅高

(C)冷却水湿球温差和冷却水温差(D冷却水露点温度和冷却幅高

95、舒适性空调房间的换气次数,每小时不宜小于()(高大房间除外)。

(A)3次( B)4次(C)5次(D)6次

96、空调机在夏季处理空气,若蒸发器表面温度高于露点温度时,空气的处理结果是

()。

(A)含湿量减少(B)相对湿度减少(C)含湿量增加(D)相对湿度增大

97、大型空调工程或低温制冷工程应采用()压缩机。

(A)活塞式(B)螺杆式(C)涡旋式(D)离心式

98、空调机处理空气,空气温度下降到露点温度以下,空气的含湿量()

(A)无变化(B)增加(C)减少(D)为0

99、中央空调制冷系统的正常开机顺序为()。

(A)冷却水泵开→冷却塔风机开→冷水泵(延时1min)开→冷水机组开

(B)冷却塔风机开→冷却水泵开→冷水泵(延时1min)开→冷水机组开

(C)冷却水泵(延时1min)开→冷却塔风机开→冷却水泵开→冷水机组开

(D)冷水泵(延时1min)开→冷却水泵开→冷却塔风机开→冷水机组开

100、当空调系统的出风口温度偏低时,不可能是由( )造成的。

A、室温设置偏低

B、冷水温度偏低

C、新回风比不合适

D、冷冻水流量偏小

二、判断题

1、某单位中央空调系统经常发生故障,技术操作人员认为该空调系统虽然老化,但仍然

能运行一段时间,过了不久,空调系统就出现重大事故,导致这种情况发生的最主要原因是单位主管领导不重视操作人员提出的意见。(×)

2、高压管路用于连接冷凝器和蒸发器。(×)

3、液体管路用于连接蒸发器和压缩机。(×)

4、回气管路用于连接蒸发器和管路用于连接蒸发器和压缩机。压缩机。(√)

5、压缩机是空调系统高,低压侧的分界点。(√)

6、压缩机输出端,高压管路,冷凝器,储液干燥器,液体管路构成高压侧。(√)

7、冷冻机油是不制冷的,还会妨碍热交换器的换热效果。(√)

8、中央空调系统操作员小在交接班中,故意瞒报压缩机出现的一处故障隐患,他的这种

做法有可能导致空调系统出现非正常停机等严重情况,是十分危险的。(√)

9、现代大型企业的特征之一是从业者具有强烈的团队精神,这主要反映出中央空调系统

操作员任劳任怨这一职业守则。(×)

10、在热力学中,符号A通常用来表示大气压。(×)

11、制冷压缩机主要采用蒸气容积式压缩机。(√)

12、制冷压缩机主要作用是对制冷进行蒸发和压缩。(×)

13、压缩机吸收的是高温,低压的制冷剂蒸汽。(×)

14、制冷压缩机主要作用是将压缩后的高温,高压气态制冷剂排出。(√)

15、系统的绝对压力大于当地大气压的数值称为真空度。(×)

16、比焓的单位是J/(kg·K)。(×)

17、80℃的水放热后温度降低到10℃,其发出的热量为潜热。(×)

18、空调系统冷却水质的全硬度基准值应小于500。(×)

19、螺杆式压缩机开机前冷媒水的供水温度通常设定在7℃。(√)

20、用电热器对空气进行处理,属于加热去湿过程。(×)

21、用水温高于空气温度的水对空气进行喷淋,属于升温加温增焓过程。(√)

22、在民用建筑中,办公室的最小送风量是10m2/(h·人)。(×)

23、螺杆式压缩机是一种旋转体积式压缩机。(×)

24、螺杆式压缩机结构简单,机件数量少,采用了滑阀调节,可实现无级调节。(√)

25、压缩机运转时制冷不足原因是进气压力过低,而排气压力过高。(×)

26、蒸发器作用是将经过节流升压后的制冷剂在蒸发器沸腾汽化。(×)

27、改变风机的转速是最常用的风量调节方法。(√)

28、直流式空调系统夏季空气调节的过程为冷却减湿和加热。(√)

29、在焓湿图上确定一次回风式空调系统夏季运行方案时,空气调节的处理过程可简述

为送风方向、冷却除湿、等温加湿及混合。(×)

30、二次回风式空调系统夏季运行方案中,二次混合过程应在等湿加热后进行。(×)

31、空调系统在过度季节运行方案中,应采用最小新风运行方式。(×)

32、活塞式压缩机手启动时,为防止“启动困难”,应逐渐开启压缩机的吸气阀。(×)

33、活塞式压缩机手动启动后,应将能量调节机构设在最高档位。(×)

34、螺杆式压缩机启动时,环境温度应达到30℃,否则就应打开电加热器对环境进行

加热。(×)

35、卤素检漏仪是行业标准推荐的制冷剂检漏仪之一。(×)

36、螺杆式压缩机启动操作时,通过调节膨胀阀使吸气过热度保持在3℃以上。(×)

37、离心式压缩机启动操作时,导叶开大过程中的油压不得高于0.1MPa表压。(×)

38、水冷式冷凝器循环用水中的油含量不应大于5毫克/升。(√)

39、排气压力过高不会造成小型活塞式制冷压缩机频繁启动。(×)

40、曲轴箱中进入带有液体的制冷剂会导致活塞式制冷压缩机油压不稳。(√)

41、喷油双螺杆式制冷压缩机吸入大量的制冷剂会产生振动,一般不会突然停机。(√)

42、溴化锂吸收式制冷机正常运行时,冷媒水出口压力为1.2~2.6MPa。(×)

43、溴化锂吸收式制冷机正常运行时,低压发器的溴化锂溶液浓度为62.5%。(√)

44、办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐,有求必应。( × )

45、爱岗敬业作为职业道德的在要求,指的是员工要热爱自己喜欢的工作岗位。( ×)

46、生活中指的气压就是一个大气压力或工程大气压。(√)

47、化锂吸收式制冷机正常运行时,其放气围是1%左右。(×)

48、中央空调系统正常停机的程序中,应先停总电源。(×)

49、离心式制冷压缩机组运行中出现停电时的停机操作程序是关闭供液阀、关闭吸、排

气阀、切断电源。(√)

50、离心式制冷压缩机组运行中出现火警时的停机操作程序是关闭供液阀、切断电源、

关闭吸、排气阀。(×)

51、吸收式制冷机组报警时的异常停机第一步是立即关闭热源的手动截止阀、停止热能

供应。(√)

52、恢复供电时,应将吸收式制冷机组的热源调节阀门放在60%的位置。(×)

53、室外环境噪音属于空调运行记录表的填写容。(×)

54、风机盘管系统是属于集中式空调。(×)

55、防火阀平时是常开的,发生火灾时关闭。(√)

56、空气过滤器是安在空调机组出口。(×)

57、空气湿度不能用干湿球温度计测量。(×)

58、在空调运行记录表中,混合比例不属于一次混合温度的填写容。(√)

59、在空调运行记录表中,时间属于冷冻送水温度的填写容。(√)

60、百货大楼空调系统是属于舒适性空调。(√)

61、中央空调系统一般采用直流式系统。(×)

62、冷水机组是属于空气处理设备。(×)

63、在空调运行记录表中,时间属于加热送水温度的填写容。(√)

64、在空调运行记录表中,上午班开、停机情况不属于喷水泵运行情况的填写容。(×)

65、如果接班人员没有进行认真地检查而盲目接班后,上一班次出现的所有问题均应由

交班者负全部责任。(×)

66、干燥过滤器通常装在蒸发器出口,用于过滤系统中的水分和污物。(×)

67、空调机正常工作时压缩机把蒸发器产生的低温低压气体吸入汽缸。(√)

68、空调机正常制冷工作时进入蒸发器的是高温高压气体。(×)

69、一般压缩机吸气口比排气的口径要大。(√)

70、压缩机正常进行吸气排气,没有压差,这说明压缩机部有泄漏现象。(√)

71、制冷系统中蒸发器的压力高于冷凝器的压力。(×)

72、如果过滤器发生堵塞现象,则过滤器进出口的温度是不同的。(√)

73、制冷系统中进入空气对制冷效果没有影响。(×)

74、氟里昂22是无毒无气味。(√)

75、制冷系统的四个主要部件是压缩机、冷凝器、干燥过滤器、电磁阀。(×)

76、当压力超过给定压力时压缩机会停机。(√)

77、所有空调制冷系统所用的制冷剂都时氟里昂22。(×)

78、利用氟里昂22作为制冷剂的系统,制冷剂不足是可以用氟里昂12来代替。(×)

79、压缩机停机后最好3分钟之后再开机。(√)

80、压缩机在真空状态下不能通电。(√)

81、液态制冷剂进入压缩机,易使阀片损坏,降低润滑效果。(√)

82、制冷管路有泄漏点,易造成压缩机吸气压力低。(√)

83、冷凝器通风不良容易引起压缩机排气压力低。(×)

84、压缩机工作时产生的热,由润滑油来进行冷却。(×)

85、膨胀阀可以改变制冷剂的流动方向。(×)

86、中央空调主机周围应备齐消防器材,并应放置在方便、显眼处(√)

87、冷冻泵启动,确认冷冻水供水压力正常,即可启动压缩机(×)

88、压缩机启动后,观察压缩机运行电流、压缩机吸排气压力,检查有无异常振动、噪

音或异常气味,确认一切正常后才算启动成功(√)

89、停机时,应先停冷冻泵,然后再停压缩机、停冷却塔风机、冷却泵(×)

90、商铺空调室外的底边必须高于地面1.5米,每台空调外机的底边齐平、纵向应对齐

(×)

91、干湿球温度越大,相对湿度也越大(√)

92、空气含湿量就是空气中水的含量(×)

93、离心式通风机主要有外壳、叶轮用吸入口组成(√)

94、衡量集中式空调系统的运行好坏,主要表现在调节参数是否达到要求(√)

95、为保证空调房间的温湿度稳定,空调房间应保持一定的正压(√)

96、开机前应检查循环水管阀门开启是否正常,相关管路、闸阀是否漏水,各种信号灯

显示是否正常,电压表指示是否在额定值的±10%围以等(√)

97、巡视检查时,应检查中央空调冷冻水进水温度正常为7~12℃(×)

98、巡视检查时,应检查中央空调冷冻水出水温度正常为12~18℃(×)

99、中央空调水泵维修保养时,应转动水泵轴,观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象,如

是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承,如是水泵叶轮问题则应拆修水泵(√)100、空调房间空气的污浊度增加会使人觉得头晕,恶心等不适,其原因是回风管道阀门关小所致(×)

中央空调系统操作员事迹材料

实践中创新奉献中成长 -**,**岁,后勤科中央空调系统操作员。 自2014年参加工作以来,张磊认真贯彻医院各项工作制度,在维修过程中不断学习提高专业技术,责任心强,经常在他身上看到不怕苦不怕脏不怕累的精神,用自己的实际行动立足岗位,确保了临床科室和病房冷暖气的正常供应。 在平凡的岗位上,他始终兢兢业业,任劳任怨。总是高质量、高效率的完成各项任务。工作中绝对服从领导的分配,遇到紧急情况时无论是凌晨还是深夜,总是接到电话第一时间赶到现场协助完成工作任务,确保了医院中央空调的正常运行。 在2017年5月下旬,当接到输血科维修电话后,他第一时间到达现场进行维修,经过检查后发现是电磁阀损坏,电磁阀位于吊顶和楼顶之间的不足一米的空间中,里面各种管道纵横交错,仅能堪堪容下一个人爬进去躺在吊顶上进行维修,当时吊顶上面的温度达到四五十度,张磊同志二话不说直接爬上了吊顶进行维修,电磁阀结构复杂,由于不能停机断水卸下来维修,只能躺在吊顶上面进行维修,从一开始上去就落汗如雨,大汗淋漓,整个衣服马上就都湿透了,额头上的汗水直接流进眼睛里,非常难受,但是为了确保可是人员和医疗器械的降温,在困难面前没有低头,这一维修就是两个小时,当维修完成时,他浑身都是泥水往下流,他从来没抱怨过什么。在之后的维修中发现电磁阀经常会坏,在经常性的维修中他经常研究,他从电磁阀的结构上发现能不能自己做一个配件加上去,刚开始做出的配件不怎么理想,电磁阀还是会出现无故闭合,他反复上网查阅资料,也会经常打电话到空调安装厂家虚心请教,在一次次的实践和一次次的失败中他不断改进,最终成功的做出了类似于卡子的小配件,这是在普通维修上的创新,这个创新有效提高了维修质量,确保了中央空调风机盘管的正常运行。 **同志在近几年的工作中维修技术水平得到很大的提高,也对周边的同事热心服务,总是在接到电话后迅速赶往现场,他总是说维修就是我们的的战场,自己热着冻着也不能让工作在临床一线的同事们和病人热着冻着,只有不断提高自己的维修水平才能确保医院冷暖气的正常运行,成为医院背后坚强的后盾,在平凡的岗位上做出了不平凡的自己。

中央空调系统组成各部分介绍

中央空调系统组成各部分介绍 中央空调分为冷媒系统、水系统和风系统,其中风系统中央空调使用很少,冷媒系统和水系统较多,下面将重点介绍冷媒系统和水系统中央空调系统的组成,并对中央空调系统组成的各部分进行简单的说明。 冷媒系统中央空调系统的组成:主机+冷媒管道+分歧管+冷凝排水管道+内机;水系统中央空调系统的组成:主机+膨胀水箱(闭式膨胀罐)+循环水泵+冷冻水管(阀门)+水过滤器+内机+冷凝水排水管道。这两种中央空调系统组成部分设备一样。 中央空调系统的组成:主机 主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,主机也是中央空调系统组成最重要的部分,主机集成了中央空调的核心技术。 中央空调系统的组成:冷媒管道 冷媒管道主要是指内机和外机的连接管、用来走冷媒的、所以叫冷媒管也叫连接管,冷媒管道是中央空调系统组成的流体,如:水\氟利昂\氨\等。 中央空调系统的组成:分歧管 分歧管是小型中央空调组机与组机、组机与室内各风口单元的连接部分,把整个空调系统连接成树型结构。 中央空调系统的组成:内机 内机也是中央空调系统组成重要部分,属于中央空调系统的尾部设备,一般一套中央空调系统由多台内机组成,内机分为风管机、天井机、壁挂机、落地机。 中央空调系统的组成:膨胀水箱 膨胀水箱是中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。,一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。 中央空调系统的组成:循环水泵 循环水主要是向汽轮机凝汽器供给冷却水,用以冷却凝气轮机排汽,循环水泵还要向冷油器,冷风器,锅炉冲灰水等提供水源。每台泵对应有两台旋转滤网和一个外围水闸对泵吸入口处的水源进行垃圾清理。 中央空调系统的组成:水过滤器 水过滤器由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。过滤机工

格力商用中央空调简介

资料来源:中港海通能源科技发展(北京)有限公司 https://www.wendangku.net/doc/3515996347.html, 格力商用中央空调 (一)、格力商用中央空调简介 中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 (二)、格力中央空调产品分类 1、单元式中央空调 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.3、格力一拖一风管式隐风系列中央空调 1.4、格力DL系列水冷柜式空调机组 2、多联式中央空调 2.1、格力GPD[i]直流变频多联中央空调机组 2.2、格力GPD IV直流变频多联空调机组 2.3、格力GJ智能多联中央空调 2.4、格力GR系列数码多联中央空调机组 2.5、格力GRE系列超低温热泵数码多联机组 3、冷水式中央空调 3.1、格力LSH系列满液式水源热泵螺杆中央空调 3.2、格力壳管式水源热泵涡旋机组 3.3、格力MS套管式水源热泵机组 3.4、格力LH系列满液式水源螺杆机组(R134A) 3.5、格力LH满液式水冷螺杆冷水中央空调(R22) 3.6、格力C系列离心式冷水中央空调

3.7、格力MB系列模块式风冷冷(热)水中央空调 3.8、格力LM系列风冷螺杆式中央空调机组 4、末端产品 4.1、格力ZK系列组合式空调机组 4.2、格力ZF系列风机盘管中央空调机组(三)、格力中央空调产品介绍 1.1、格力一拖一普通静压风管式中央空调 1.1.1、产品简介 ◆核心科技,静享舒适家庭空间求 ◆可选的断电记忆功能 ◆超薄机身,提高设计安装自由度 ◆多种回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 1.1.2、特点介绍 (1)、核心科技,静享舒适家庭空间 (2)、特有节能运行设定,避免误操作 (3)、可选的断电记忆功能,减少重复设定的繁琐 (4)、自带防尘滤网,方便拆洗 (5)、超薄机身,提高设计安装自由度 (6)、多种出回风方式,兼顾舒适和美观的双重需要 (7)、隐形安装,尽显高贵典雅 (8)、营造舒适宁静空调环境 (9)、循环气流设计 (10)、周定时控制器,依您所需,自动调节 (11)、多线路集中控制,管理操作更方便 1.2、格力B系列模块化风管送风式中央空调 1.2.1、产品简介 ◆三维螺旋风叶 ◆全封闭式涡旋压缩机

中央空调系统操作员练习题讲解

1、夏季室温降不下来的主要原因可能是 () A 、送风量不足 B 、送风量过大 C 、送风温度偏低 D 、室内负荷小于设计值 A 开大风阀 B 、更换风口型式 C 、增大风机转速 D 、改造风管,在内表面加消声材料。 3、空调系统采用风机盘管加新风的系统,房间天水有滴水可以采取 5、有些风口出风量过小的原因是 ( 6、风机盘管噪声与振动偏大时不应采取的措施有 () A 、更换风阀 B 、加煤油松动并加润滑油 C 、不开风阀 D 、紧固阀门 要据室内外的具体情况把室温控制在规定的 () 范围内。 25~30C B 、18~28C C 、20~25C D 、23~25C 在夏季供冷时为了节能新风的供应量应维持在 () 的最小值。 管继续工作。 A. 38 B 。15 C 。8 D 。11 2、风管中气流声偏大,可以采取 () 来解决。 A 、检查风机盘管接水盘,用吸、通吹的方法疏通。 、减小排水管坡度 C 增大盘水的冷水供水温度 、更换盘管电机。 4、送风口结露时,应采取() 的措施 A 提高出风温度 B 、降低出风温度 C 、送小送风量 、增大送风量 () 的措施。 A 管道阻力过小 B 、风机功率太大 C 、支风管阀门开度过小 D 、出风口阀开过大 A 清洁更换风机叶片 B 、出风口或外接软管换为硬性接管 C 紧固风机的连接件 D 、在风机的轴承处加润滑油 7、 当风阀转不动且不灵活时应采取() 的措施。 空调冷水管滴水时应采取( ) 措施。 A 、更换受潮部分的保温层 B 、增加一层保温层 C 、提调冷水温度 D 、减 小冷水流量 9、 夏季室内外的温差一般控制在 比较好。 A 、 3~5C B 、2~7 C C 、10~15C D 、5~10C 10、 11、 A 、满足正压要求 B 、满足卫牛要求 C 、满足负压要求 D 、满足节能要求 12、 对于风机盘管空调系统运行时可以先停 的运行让盘管的水系统和风机盘 A 、水泵 B 、冷却水塔 C 、冷水主机 、风机 13、 在民用建筑中,商店的最小送风量是( )m3/h.人。

家用小型中央空调发展现状与趋势

家用小型中央空调发展现状与趋势 一、中央空调系统概述 中央空调系统是一种集中处理空调负荷的空调系统形式,它由集中的制冷机组产生冷/热量,并利用适当的介质把冷/热量输送到需要消除冷/热负荷的空间,从而实现空气调节的目的。由于它采用的是集中处理空调负荷的形式,因此,相对于分散处理空调负荷的分散式空调系统而言,中央空调系统的能效比较高,从制冷循环的角度来看是一种节能运行的空调型式。 一般而言,中央空调是一种主要应用于大型楼宇的空调系统型式。近年来,中央空调在住宅中的应用也日益广泛。相对于传统的分散式家用空调型式而言,家用小型中央空调具有节能、舒适、容量调节方便、噪声低、振动小等突出的优点。美国和日本在家用小型中央空调上的研究开展得较早,技术上也较成熟。从二十世纪九十年代中后期开始,我国也开始了对家用小型中央空调的研究,在工程上也开始有应用的实例。对于家用小型中央空调具体的系统型式,美国和日本的发展重点不尽相同。本文在分析美、日家用小型中央空调系统特点的基础上,提出了我国发展家用小型中央空调的思路。

二. 家用小型中央空调系统型式 中央空调是集中处理空调负荷的系统型式,其冷/热量是通过一定的介质输送到空调房间里去的。按照家用小型中央空调的输送介质的不同,常见的家用小型中央空调可以分成以下三种主要形式。 1. 风管式系统 风管式系统以空气为输送介质,其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同,是一个小型化的全空气中央空调系统。它利用室外主机集中产生冷/热量,将从室内引回的回风进行冷却/加热处理后,再送入室内消除其空调冷/热负荷。 按照处理回风的介质的不同,风管式系统又可分为风管式单元空调系统和风管式空调箱系统;风管式单元空调系统是将空气直接与内部是制冷剂流动的直接蒸发式换热器相接触,由制冷剂直接对空气进行处理。风管式空调箱系统是由冷机产生冷/热水,然后将冷/热水送入空调箱内,由冷/热水集中处理空气。 此外,由于风管式系统对空气进行集中处理,因此新风的引入比较方便。如若在系统中加上新风道引入一部分新风,将

中央空调水循环系统简介

中央空调系统简介 随着我国国民经济的快速增长,中央空调被广泛使用,尤其是城市的宾馆、饭店、大型商场、娱乐场所、大型写字楼、办公楼、现代化生产车间都相继安装了中央空调设备,它不仅给人们带来舒适的环境,同时也被用来调节工业生产所需环境的温度和湿度。中央空调循环水系统包括冷却水系统、冷冻水系统和采暖水系统。冷却水系统是由热交换器、冷却水泵、管道、冷却塔、贮水池组成。冷却水在冷冻机里冷却受热受压的制冷剂,温度上升至37℃左右,经水泵送至冷却塔,冷却后返回至冷冻机中循环使用。冷冻水系统是由热交换器、冷冻水泵、管道、风机盘管、膨胀水箱组成。冷冻水在冷冻机中被制冷剂冷却至7℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换升温至12℃左右后,再返回到冷冻机中被冷却。热媒水在热水锅炉中被加热至60℃左右后送往风机盘管,与空气进行热交换降至55℃左右后,再返回到锅炉中加热。热水和冷冻水共用一套管道系统。1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。因此,对于冷冻水系统水处理 的重点是控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀。 中央空调系统为什么会有上面所讲的问题呢,主要是由于其媒介——水所造成的。 自然界中的水是怎样的? 水在自然界中大量的存在,比较容易取得,价格便宜。水的物理化学性质稳定,水的潜热大,这是水成为工业首选作为冷却介质或热载体的重要原因。但自然界中的水并非纯净的物质,因为水是很好的溶剂,当它流过岩石、矿床和土壤时,就会有很多的盐类溶入其中。空气中带入尘埃、有机物及其它们的分解产物,水中生长的物质,都将成为各种各样的杂质,溶入水中。那么,溶入水中的盐类和杂质以离子形态存在的有阳离子:Ca2+、Mg2+、Na+、Fe2+、Zn2+、 Cu2+、Mn2+、H+、NH4+等;以阴离子形态存在的有:CO 32-、HCO 3 -、Cl-、SO 4 2-、NO 3 -、HSiO 3 -、F-、 H 2PO 4 -、OH-、H 2 BO 3 -、HPO 4 2-、HCO 3 -、NO 2 -、HS-等;以气态存在于水中的有:CO 2 、O 2 、N 2 、HN 3 、 SO 2、H 2 S、CH 4 、H 2 等;以悬浮物形式存在于水中的有粘土、无机的土壤污物、有机污物、有 机废水、各种微生物;还有以胶体形式存在于水中的SiO 2、Fe 2 O 3 、Al 2 O 3 、MnO 2 、植物色素、 生长在水中的各种细菌和藻类。 人类可利用的淡水资源主要来自地表水(江河水、湖水)和地下水(井水),不同水源、不同地区、周围的不同环境和不同季节,自然界水中的各类杂质的品种和量有很大的差别。

中央空调系统操作员国家职业标准[详]

中央空调系统操作员国家职业标准 1、职业概况 1.1职业名称 中央空调系统操作员 1.2职业定义 从事中央空调系统的运行、维护、检修、管理的人员 1.3职业等级 本专业共设四个等级。分别为:初级(国家职业五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级) 1.4职业环境 室内,常温。 1. 6 基本文化程度高中毕业(或同等学历) 。 1.7 培训要求 1.7. 1 培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于 200 标准学时;中级不少于 150 标准学时;高级不少于 150 标准学时;技师不少于100 标准学时。 1.7. 2 培训教师 培训初、中级的教师应具有本职业高级及以上职业资格证书;培训高级的教师应具有本职业技师职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具有本职业技师职业资格证书 3 年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。1. 7. 3 培训场地设备 理论知识培训在标准教室进行,技能操作培训应为具有必要的工具和设备的场所。1. 8 鉴定要求 1. 8. 1 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1. 8. 2 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)在本职业连续见习工作 2 年以上。 (3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作 2 年以上,经本职业中级

正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作 4 年以上。 (3)连续从事本职业工作 7 年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业) 毕业证书。 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作 3 年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作 5 年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业) 毕业证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作 2 年以上。 ——技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作 5 年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作 6 年以上。 (3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业(专业)毕业生,连续从事本职业工作满 2 年。 1. 8. 3 鉴定方式 本职业鉴定分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60 分以上者为合格。技师还须进行综合评审。 1. 8. 4 考评人员与考生配比理论知识考试考评人员与考生配比为 1: 20,每个标准教室不少于 2 名考评人员;技能操作考核考评员与考生配比为 l: 5,且不少于 3 名考评员;综合评审委员不少于 5 人。 1. 8. 5 鉴定时间各等级理论知识考试时间为 90min;技能操作考核时间为 120min;综合评审时间不少于 30min。 1. 8. 6 鉴定场所设备理论知识考试在标准教室进行;技能操作考核在具有模拟教具或可操作实物的教学系统上进行。 2.基本要求 2. 1 职业道德 2. 1. 1 职业道德基本知识 2. 1. 2 职业守则 (1)遵纪守法,爱岗敬业。 (2)努力学习,勤奋工作。 (3)严谨求实,一丝不苟。 (4)恪尽职守,不断进取。( (5)团结协作,安全生产。 2. 2 基础知识 2. 2. 1 空气的基本性质知识 (1)湿空气的组成及其基本性质。 (2)湿空气焓一湿图的组成。 2. 2. 2 热工学基础知识

一个小型中央空调的方案

XX派出所监控中心 中央空调系统设计方案 二00六年十二月

户式中央空调系统 一、户式中央空调系统: 有近百年历史的XX公司,以其在制冷空调业雄厚的技术实力及先进的管理理念,在世界各地建立了众多的分公司和生产基地. 通常小型风冷冷热水机组结合风机盘管使用,风机盘管根据中国的房型,设计美观,并保持风量大、噪音低的优点,在国际处于领先的地位。 二、工程概况: 本工程为xx派出所监控中心中央空调工程。房间根据使用情况分别有监控室客厅、会议室、休息室、卫生间等。 此建筑冬季采用热力管网加空调末端供暖方式,故根据使用情况和利用率不同设计我公司配置小型风冷冷热水机组+风机盘管系统,室外机置于屋外平台。四、方案说明及制冷量配置(W/M2): 小型风冷冷热水机组+风机盘管系统 根据户型需要和建筑特点,建议由小型风冷冷水(热泵)机组和室内末端装置组成制冷形式。通过室外主机生产出空调冷热水,由管路输送到室内各末端装置,进行空调。该系统的核心设备是风冷冷水(热泵)机组,该机组是由压缩机、风冷冷凝器、蒸发器等部件组成,还内置了循环水泵、膨胀水箱等部件;末端装置通常为风机盘管,风机盘管一般可以调节其风机转速或通过旁通阀调节流过盘管的水量,从而调节送入室内的冷热量,将冷量和热量均匀输送到房间每个角落,既满足了室内空调负荷的需求,又保证了室内空气品质。每个房间各设一台风机盘管,单独控制.此方式控制灵活、简单,可独立控制,而且由于是水系统,风机盘管送风能够保持一定的湿度让人感觉比较舒适,比较符合住宅楼的使用特点。 五、设备报价:

六、系统设计(安装标准) a)根据房间不同功能,配置不同的冷指标,选用不同型号的风机盘管,或配置 不同风量的风口。 b)空调供、回水管路和凝结水管均采用PP-R管材。 c)排气及泄水:供、回水管路系统最高点及每层系统主干管末端均安装排气阀。 d)管道支、吊架或托架的具体形式和设置位置及风口的安装位置,安装时根据 现场情况确定。 七、设计原则: a)舒适性原则: 本方案按舒适空调设计,满足空气品质如温度、湿度、清洁度、清新度的要求;水管道式户式中央空调的送风温度与人体的舒适温度完美吻合; 机组采用独特的节流设计和控制软件,可以使调节更精确到位,要几度就几度,空调的指令调节温度与实际调节温度偏差很小;, 水管式户式中央空调的噪音指标经国家有关部门检测大大低于国家相关标准,为您营造更为宁静的生活空间。 b)可靠性原则: 选用中央空调,确保设备无故障运行;采用先进的安装工艺和高质量的材料,确保工程安装质量。

中央空调系统操作员练习题

1、夏季室温降不下来的主要原因可能是( ) A、送风量不足 B、送风量过大 C、送风温度偏低 D、室内负荷小于设计值 2、风管中气流声偏大,可以采取( ) 来解决。 A、开大风阀 B、更换风口型式 C、增大风机转速 D、改造风管,在内表面加消声材料。 3、空调系统采用风机盘管加新风的系统,房间天水有滴水可以采取( )的措施。 A、检查风机盘管接水盘,用吸、通吹的方法疏通。 B、减小排水管坡度 C、增大盘水的冷水供水温度 D、更换盘管电机。 4、送风口结露时,应采取( ) 的措施 A、提高出风温度 B、降低出风温度 C、送小送风量 D、增大送风量 5、有些风口出风量过小的原因是( ) A、管道阻力过小 B、风机功率太大 C、支风管阀门开度过小 D、出风口阀开过大 6、风机盘管噪声与振动偏大时不应采取的措施有( ) A、清洁更换风机叶片 B、出风口或外接软管换为硬性接管 C、紧固风机的连接件 D、在风机的轴承处加润滑油 7、当风阀转不动且不灵活时应采取( ) 的措施。 A、更换风阀 B、加煤油松动并加润滑油 C、不开风阀 D、紧固阀门 8、空调冷水管滴水时应采取( )措施。 A、更换受潮部分的保温层 B、增加一层保温层 C、提调冷水温度 D、减小冷水流量 9、夏季室内外的温差一般控制在( ) 比较好。 A、3~5℃ B、2~7℃ C、10~15℃ D、5~10℃ 10、要据室内外的具体情况把室温控制在规定的( )范围内。 A、25~30℃ B、18~28℃ C、20~25℃ D、23~25℃

11、在夏季供冷时为了节能新风的供应量应维持在( ) 的最小值。 A、满足正压要求 B、满足卫生要求 C、满足负压要求 D、满足节能要求 12、对于风机盘管空调系统运行时可以先停( ) 的运行让盘管的水系统和风机盘管继续工作。 A、水泵 B、冷却水塔 C、冷水主机 D、风机 13、在民用建筑中,商店的最小送风量是()m3/h.人。 A.38 B。15 C。8 D。11 14、活塞式压缩机运行时,R12系统的排气温度应不超过()。 A.70 B.240 C.80 D.130 15、在焓--湿图上,沿空气状态点等含湿量线与95%相交点的温度是()。A.露点温度B.湿球温度C.干球温度D.机器露点温度 16、中央空调的水系统,管路全部做了隔热处理的是()系统。 A.冷却水B.冷媒水C.冷凝水D.恒温水 17、中央空调的主风管,风速控制在()米/秒为好。 A.2~3 B.10~12 C.12~15 D.4~7 18、螺杆式压缩机的油泵启动后,将手动四通阀的手柄置于减载位置,滑阀处于() A.最大位B。零位C。1/2位D。1/3位 19、离心式压缩机在全自动状态下,油泵启动运转()后,主电机应启动。A.60S B.4min C.20s D.5s 20、蒸气型吸收式制冷机冷却泵的启动控制方式不包括()后启动。A.自动启动冷却泵 B.以发生器出口浓溶液温度为依据,达到一定值 C.手动开启排气阀

中央空调系统形式介绍

中央空调系统形式介绍 1.1传统中央空调形式 传统的中央空调有空气源热泵(风冷机组)+辅助电加热和水冷冷水机组+锅炉或热力管网两种形式。空气源热泵(风冷机组)和水冷冷水机组在制冷时都是把房间的热量向室外空气排放,受室外气温因素影响太大,其制冷量随室外空气温度升高而降低,尤其在高温高湿地区,机组制冷性能极不稳定,效率低下,有时甚至不能工作。在制热时,空气源热泵当室外温度降到零度以下时需加辅助电加热装置,耗电量大,效率很低;而水冷冷水机组+锅炉这种空调形式,在供热时需用电锅炉或燃煤、燃油锅炉,污染严重,运行费用昂贵。 1.2 水源热泵中央空调 水源热泵中央空调分为地下水源热泵和地表水热泵两种形式。 1.2.1 水源热泵水源热泵的概念水源热泵技术是一种利用地球表面或浅层水源(如地下水、河流和湖泊),或者是人工再生水源(工业废水、地热尾水等)的低温低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移,既可供热又可制冷的高效、环保、节能的空调系统。 水源热泵原理 地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),像地下水、地表的河流、湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。通常水源热泵消耗1kW 的能量,用户可以得到4kW 以上的热量或冷量。 水源热泵的分类当利用的对象都是水体和地层(含水地层)的蓄能,而且都是以水作为热泵机组的冷热源,都可以将之归类为水源热泵系统。 水源热泵可以分为地下水源热泵以及地表水源热泵 地下水热泵系统,也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群灌回地下。 地表水热泵系统。通过直接抽取或者间接换热的方式,利用包括江水、河水、湖水、水库水以及海水作为热泵的冷热源。 1.2.2 地源热泵发展概况 地源热泵的概念最早出现在1912年瑞士的一份专利文现中。20世纪50年代,欧洲和美国开始了研究地源热泵的第一次高潮。但在当时能源价格低,这种系统并不经济,因而未得到推广。直到上世纪70年代,石油危机和日益恶化的环境把人们的注意力集中到节能、高效益用能和环境保护上时,使地源热泵的研究进入了又一次高潮,最近20年在欧美等工业发达国家取得了迅速的发展,已成为一项成熟的应用技术。在美国地源热泵空调系统占整个空调系统的40%,是美国政府极力推广的节能、环保技术。为了表示支持这种技术,美国总统布什在他的得克萨斯州的别墅中也安装了这种地源热泵空调系统(见2001年5月28日参考消息)。到目前为止美国已安装了600,000台,而且计划每年安装40万台的目标,能降低温室气体排放一百万吨,相当于减少50万辆汽车的污染排放或种植树一百万英亩,年节约能源费用4、2亿美元。瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家主要利用地源热泵,用于供暖及提供生活热水。据1999年的统计,为

家用中央空调常见的三种系统概述

家用中央空调常见的三种系统概述 近几年,要不要在家里安装中央空调引发了不少讨论,中央空调走进普通大户型家庭已经成为一种趋势,很多人对家用中央空调的系统不了解,本文就来整理下,希望对大家有所帮助! 中央空调常见的系统有三种分别是水系统、氟系统和风管系统。以制冷为例,三种机型都是通过室外压缩机的运转产生冷源,不同的地方在于,水系统是将水降温后通过水管把冷水循环到每个房间,然后每个房间内风机通过冷水把空气冷却,吹出凉风从而降低室内温度;氟系统是直接将冷媒循环到室内每个房间,每个房间通过风机循环的空气和冷媒接触换热;风管系统则是室内有一个总的室内机,将空气制冷后通过风管分别送往各个需要的房间。 这三种系统最大的区别在于室内管道中流动的媒介:水系统为冷热水,氟系统为冷媒,风管系统为冷热空气。既然媒介不同,那么管道和室内机的大小就不同。水系统和氟系统管道口径较小,但是每个房间都要有风机;风管系统管道要比较粗,但房间内并不需要再设置

风机。所以中央空调的管路必须遍布所有房间,部分复杂的户型可能管路的长度会很长,在一些特殊情况下还需要在梁上打孔等,一般情况下这些管路都要隐藏在吊顶内,安装维护都比较复杂。 为您和家人营造舒适、健康、节能、稳定的空调环境是安徽大自然制冷设备工程有限公司的宗旨,如果您的家庭有这方面的需求,欢迎您致电咨询我们! 以上文章由安徽大自然制冷设备工程有限公司整理,希望本文的信息能对您有所帮助! 三菱重工海尔中央空调 1.三菱重工海尔由日本三菱重工与海尔集团合资,三菱重工占比55%,海尔集团占比45%。三菱重工为全球前20强企业,(成立于1884年至今134年)世界三大制造业巨头之一(日本三菱重工、德国西门子、美国通用)咱们是日系品牌性价比最高的也是业内最好的产品。公司成立时间:1993年8月28日,日系品牌进入中国市场的第一家!产地在青岛市的崂山区,是三菱重工在全球最大的商用空调生产基地。 2.三菱重工海尔生产执行日本JIS、ESP标准,产品符合欧盟Rohs(环保)。我们生产的空调以三菱重工的品牌返销日本,出口欧洲,北美洲等等一些发达国家,以三菱重工海尔的品牌在中国进行销售。(其他的日系品牌,生产的标准只符合GB国标,只能在国内销售)

中央空调原理简介

中央空调原理简介 中央空调原理包括:一、中央空调制冷原理:有压缩式、吸收式等,这里不再细述;二、中央空调系统原理:有风系统工作原理、水系统工作原理、盘管系统工作原理等,简单介绍如下: 1、中央空调原理的新风系统工作: 室外的新鲜空气受到风处理机的吸引进入风柜,并经过过滤降温除湿后由风道送入每个房间,这时的新风不能满足室内的热湿负荷,仅能满足室内所需的新风量,随着室内风机盘管处理室内空气热湿负荷的同时,多余出来的空气通过回风机按阀门的开启比例一部分排出室外,一部分返回到进风口处以便再次循环利用。如图: 2、中央空调原理的盘管系统工作: 室内的风机盘管工作时吸入一部分由风柜处理后的新风,再吸入一部分室内未处理的空气经过工艺处理后,由风口送出能够吸收室内余热余湿的冷空气,使室内温度湿度达到所需要的标准,如此循环工作。如图: 3、中央空调原理的风管积尘原因:

室外空气经中央空调处理时,由于大多数粗精效过滤网仅能过滤3um 以上的悬浮颗粒物,其微细颗粒物则随风直接进入风管,而风管内表面实际粗糙度远远高于微细颗粒物的大小,因此,这些微细的颗粒物随着空气与风管内壁相互碰撞摩擦产生静电吸附越积越多,从而导致风管内壁的粗糙度越来越大,灰尘粘附加速进行,如此长年累月形成较厚积尘。如图: 页次:1/1 1篇/页首页上一页下一页尾页合计1篇 风机盘管 我公司供应的变风量新风机组风机盘管外形美观,性能良好,已达到国内一流水平,可以取代进口同类产品。风机盘管空调器主要由风机、热交换器(盘管)、凝水盘、壳体及控制器组成。风机盘管品种齐全、性能优越,用途广泛。风机盘管用于要求噪声小,温度调节灵活的各种宾馆、公寓、饭店、医院、商业大楼等处。 电工中高级题库 五级工(两份,运行、电修各一份) 一、填空 1、对修理后的直流电机进行空载试验,其目的在于检查各机械运转部分是否正常,有无过热、声音、振动现象。 2、直流测速发电机接励磁方式可分为他励式永励与式。 3、整台电机一次更换半数以上的电刷之后,最好先以 1/4~1/2 的额定负载运行 12h 以上,使电刷有较好配合之后再满载运行。 4、同步电机的转速与交流电频率之间保持严格不变的关系,这是同步电机与异步电机的基本差别之一。 5、凸极式同步电动机的转子由转轴、磁轭和磁极组成。 6、对电焊变压器内电抗中的气隙进行调节,可以获得不同的焊接电流。当气隙增大时,电抗器的电抗减小,电焊工作电流增大,当气隙减小时,电器的电抗增大,电焊工作电流减小。 7、异步电动机做空载试验时,时间不小于 1min 。试验时应测量绕组是否过热或发热不均匀,并要检

格力小型中央空调系统设计方案.doc

格力小型中央空调系统设计方案_secret1 第一部分:设计方案说明 格力小型中央空调系统设计方案 一、工程概况 本方案中住宅的建筑室内面积约为多m2空调使用面积约为m2。设有客 厅、餐厅、主卧室、次卧、书房。 本工程设计:主机采用格力数码多联家用中央空调机组。 1.电控系统:由主机电控部分、末端内机电控部分、主机与室内机联网控制部分组成。 2.控制方式:各房间室内机就地独立自动控制,主机在电脑控制下自动运行,全部室内机末端可与主机联动。 二、设计参数 (一) 室外气象参数: 夏季空调室外计算干球温度T=36.5℃ 夏季空调室外计算湿球温度Ts=27.3℃ 冬季干球温度T=2.0℃ 冬季空调室外计算相对湿度Ф=82%

大气压力夏季991.2hPa 冬季973.2hPa (二)室内设计参数: 三、设计依据 (一)设计采用规范 1.《采暖通风与空气调节设计规范》。GBJ19-87(2001年版) 2.《户用和类似用途冷水热泵机组》国家标准(GB/T18430.2--87) 3.《家用中央空调实用技术手册》(交通出版社) (二)业主要求 1.业主单位提供的建筑平面图;2.主机与室内机均采用格力产品3.空调主机按全负荷的计算。 4.空调内外机连接采用紫铜管,冷凝水管采用蓝色UPVC 管。 四、设计思想 (一)优化系统设计,确保运行稳定可靠。 (二)室内温度可在一定范围内随意调控,控制器为格力标配的液晶显示智能温控器,其特点为: 1.超小型外观设计,大液晶数字显示室内温度。2.室内

自动恒温控制,24小时定时开/关功能。(三)系统噪音 最 小化 。 ( 四 )尽 量提高安装高度,融入装饰之中(五)降低初投资和运行费用 五、主机、末端选型 经计算总冷负荷为17.5KW ,根据使用功能分配要求,考虑到空调区域的使用功能不同,不具有同时使用负荷高峰的可能性(如客厅与卧室一般使用会交替)。总负荷峰值按总末端负荷70%计算.故主机负荷为12kw. 制冷机的选型采用珠海格力空调设备有限公司生产的数码多联家用中央空调一台,型号为GMV-R120W/H ,总制冷/制热量为12KW/13KW ,制冷/制热用电功率为 3.5KW/3.6KW 。主机电源为220V 、50Hz 。脑板的控制下根据负荷变化,自动无级工作保证空调区域温度稳定。 六、空调氟系统及气流组织设计

中央空调系统操作员培训 制冷工培训

制冷技术培训 制冷技术是我国近二十年来迅速发展起来的新兴行业,它广泛地用于科研、石化、医药、机械加工、纺织、饮食、农牧渔产品等行业。目前,它的应用范围分为民用与商用两个主流。在民用方面:随着人民生活水平的提高,人们对舒适的居住环境、清爽的自然空气、环保节能的追求,使人们对空调的要求也越来越高。户型中央空调适应了现代居室绿色环保健康的发展趋势,将会成为末来大众空调消费的主流。目前中庭户式中央空高的使用率仅占空调行业的5%左右。而在美国,这个数字已超过70%,在日本已经超过50%,而且这个数字还在不断攀升。清华同方某高层管理人士曾经这样预计:“十年内,在家庭户式中央空调这个领域将有大概250亿至300亿元的大蛋糕等着我们。”在商用方面:除大型超市、大型酒店广泛的使用中央空调外,冷库也是制冷行业的一个重要应用领域。冷库是冷藏业发展的基础。是冷藏的重要组成部分。目前,全国冷加的总容量为700多万立方米,随着我国经济的发展,人们的生活质量要求越来越高,由于反季节消费,食品、饮品产品的前景也被不断看好。许多企业无一不是受这一冷库市场的影响,其冷库工程量在最近的几年里几乎全是成倍增长。这样也就形成了全国的制冷生产企业抢冷库市场的格局,甚至还有不少国际品牌慕名而来。

随着现代中央空调与冷冻技术在民用、商用、食品、工业、医药、科研等行业的应用及普及,它的调试、维修、维护的市场需求也越来越大。据劳动**部分统计,2006年社会急需的六种“高级蓝领”技术人才中,现代空调与冷冻设备调式维修安装人员被列为其中。伴随市场对制冷高技术维修人才的巨大需求,近年有大量原从事分体空调维修人员纷纷转入技术含量更高的中央空调与冷冻技术行业。所以中央空调维修技术是个不错的选择。 广州必卓中央空调培训中心是经广东省制冷学会,华南理工大学,广州市机电技师学院合办的中央空调维修培训机构,中心设施完善,食宿齐全,拥有成套大型中央空调维修实操基地,师资雄厚,由华南理工大学着名教授授课,资质齐全,完成培训颁发<广州市机电技师学院结业证书>,中心环境优美,交通便利,是中国中央空调领军培训基地。

高级中央空调系统操作员(多选题、判断题)

*** 多选题 *** 1.某水泵铭牌上表示的性能参数为:转速n0=2900r/min,流量Q0=25m3/h,扬程H0=32m,轴功率N0=4kW。如果转速变为1450r/min,则相应的流量Q、扬程H、轴功率N分别为(ABD)。 A.Q=12.5m3/h B.H=8m C.H=16m D.N=0.5kW E.N=1kW 2. 2台同样的离心水泵并联工作与单独工作时,以下说法正确的是(BC)。 A.流量是各单泵独立工作时流量的2倍B.流量比各单泵独立工作时流量的2倍要小 C.独立工作时工况点的扬程比并联工况点的扬程小 D.独立工作时工况点的扬程比并联工况点的扬程大 E.独立工作时工况点的流量比并联工况点的流量大 3.并联水泵的流量增加量ΔQ与管路性能曲线和泵的性能曲线有关,具体为(AE)。 A.管路性能曲线越平坦,ΔQ越大B.管路性能曲线越平坦,ΔQ越小 C.管路性能曲线越陡峭,ΔQ越大D.泵的性能曲线越陡峭,ΔQ越大 E.泵的性能曲线越陡峭,ΔQ越小 4.水泵运行过程中出现电动机过载的原因可能是(BCDE)。 A.转速低于额定转速B.水泵流量过大,扬程低C.水泵叶轮被杂物卡住 D.电网电压降太大E.电动机发生机械损坏 5.水泵启动后不出水或出水量不足的主要原因可能是(ABCDE)。 A.泵壳内有空气B.水泵转向不对C.叶轮进水口堵塞D.水泵转速太低E.吸水管漏气 6.离心风机运行中发生剧烈振动的可能原因有(ABCDE)。 A.风机轴与电机轴不同心B.叶轮与机壳等摩擦C.连接螺栓松动 D.进、出管道安装不当产生共振E.叶轮变形或轴弯曲 7.空调系统自动控制的特点是(ACD)。 A.多干扰性B.多设备性C.多工况性D.温湿度相干性E.精确性 8.一般而言,空调自控系统的主要组成包括(ACDE)。 A.传感器与变送器B.被控变量C.控制器D.执行器E.被控对象如空调间 9.典型的楼宇自动化系统包括(ABC)等主要内容。 A.物业管理B.环境与节能控制C.安全防范D.中央控制室E.人员管理 10.中央空调系统的节能控制主要包括(ABCDE)。 A.最佳起停控制B.间歇运行控制C.焓差控制D.设定值再设定E.夜间风净化控制 11.离心式冷水机组的主要能量调节方式有(CDE)。

中央空调介绍

中央空调介绍 一、中央空调的分类及组成 中央空调系统有主机和末端系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式、混合式(一次回风二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源)、组合式空调机组(风柜)、风机盘管等等。 为了便于使用和维修,主机的冷、热煤管路上应设截至阀、止回阀、过滤器、平衡阀、压力表和温度计等。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置(如立式和卧式排气阀),而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。 二、中央空调工作原理 1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷(热)机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。 2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。

三、中央空调主要设备实物图 冷却塔

冷却泵冷冻泵 压缩机 冷水机组

家用中央空调系统分类

家用中央空调系统分类 21世纪的今天,随着我国国民经济发展、人民生活水平改善。人民群众对空调的要求从基本的制冷(制热)变成了对舒适度的更高追求。而家用中央空 调也正因此,慢慢成为家庭品质装修的“标配”。那么家用中央空调系统有哪 些分类呢? 1.水系统中央空调 定义:水系统中央空调是由热源或(和)冷源、管道系统、和末端组成。 制冷时,冷媒在冷源得到冷量温度降低,由管道系统输送到末端装置,在末端 装置内向室内供冷后温度升高再回到冷源,制热时相反。 应用场景:独栋别墅、集中供冷小区等。 水系统特点:初投资较低、使用效果舒适;但安装难度较大、后期使用及 维护费用较高。 2.冷媒系统中央空调 定义:冷媒系统中央空调是指空调房间的负荷由制冷剂直接负担的系统。 蒸发器或冷凝器直接从房间吸收(或放出)热量。 应用场景:电梯公寓、洋房、别墅等。 冷媒系统特点:安装快捷灵活、使用稳定可靠、节能舒适;但初投资较高。冷媒系统中央空调分类: 1).一拖一(分体式) 一拖一也可称为分体式,顾名思义就是由一台外机带动一台内机。

特点:内机形式有天花式、风管式、壁挂式、柜式,有管长限制,一般不 超过15米。 应用:家用空调室内设备隐藏之后更加美观,所以装修吊顶的方式决定了 空调内机的形式。比如家里只有客餐厅考虑吊顶,那么最佳方案就是客餐厅选 用风管式内机,管路和内机都能隐藏在吊顶中,外形美观,使用舒适。 详见下图: 2)一拖多 a)多管制 一台外机带多台内机,每台内机的冷媒管路都单独连接到室外机。 特点:内机形式有风管式、天花式、壁挂式等,室外机集中处理空调负荷;但有管长限制,一般管长总和不超过65m,单管长不超25m。 应用:多管制系统相对一拖一的主要优势在于只需要一台外机,相对多台 外机此系统的噪音源更少。住宅外立面更加美观。在空调使用区域较大,时间 较长的时候,更加的经济实用。 详见下图:

中央空调系统操作员考试试题库

中央空调系统操作员职业技能鉴定复习资料(理论部分) 一、填空题 1?闭口系能量方程为q du w。 2 2. 对可逆过程而言,膨胀功的积分式为w pdv。 1 3. 水的汽化潜热随压力的升高而降低。 4. 通过炉墙的的热传递过程属于_热传导_。 5. 在单相流体的换热中,按照流体流动的原因可以分为自然对流换热、强迫对流换热和_综 合对流换热_三类。 6. 空调制冷、制热转换时所用到的一个重要部件是四通阀。 7.7. 空调制冷时其工作压力是:高压15-19公斤压力,低压4-6公斤压力。 8.8. 力博特空调CM50 里的50代表制冷量为50KW 。 9.9. 全新风系统最大的缺点是投资大、耗能大大。 10.10.空调运行中湿球温度不变过程是一个等比焓过程. 11. 直流式系统是指全新风空调系统. 12. 节流阀开启过小,供液量不足,会造成蒸发温度降低。 13. 在水蒸气含量不变的情况下,空气的温度降低使相对湿度升高。 14. 在系统中回收部分室内空气并引入一定量的新鲜空气的系统称为回风(混合式) 空调系统。 15. 制冷系统运行中应随时检查系统中的吸排气压力。 16. 空调系统中风机盘管制冷量大小的调节方式有水量调节、风量调节。 17. 单螺杆式制冷压缩机,由螺杆转子和两侧在同一水平面对称于轴心配置的两个星轮相吻合组成回

18. 测量实际制冷系统压缩机吸气口温度的目的是为了帮助决定运行工况图上的 过热温度点。 19. 离心式通风机主要由外壳、叶轮、吸入口组成。 20. 当吸气压力不变时,如果冷凝压力越高,排气温度会越高。 21. 开口系稳定流动能量方程为q dh W t。 22. 热量传递的三种方式是热传导、热对流、热辐射。 23. 单位时间单位面积上所传递的热量称为热流密度。 24. 热导率小于0.15W/m C的材料称为保温材料。 25. 一般情况下固体、液体和气体比较,固体的导热系数相对最大。 26. 流体流过圆管时层流和紊流分界点临界雷诺数为Rec= 2300 。 27. 空调中最好的载冷剂是_水。 7.28.制冷压缩机正常运转时油温一般保持在50 C 。 29.送风管路上设置静压箱的作用是增压。 8.30.空气调节的四个要素分别是温度,湿度,气流的调整和空气的净化。 31. 常用的热力膨胀阀可以分为内平衡式和外平衡式两种. 32. 活塞式制冷压缩机吸气压力比蒸发压力低。(填高或低) 33. 在舒适性空调中,当人们在空调区域内连续8小时以上,则新风的最小量为总风量的 百分之30 。 34. 采用供液过冷后,使节流过程中产生闪发气体量减少。 9.35.串联型稳压电路是利用电压串联负反馈使输出电压保持稳定。 10.36. 在三相交流电路星型接法中,电源线电压U L与相电压U P的关系是UL . 3U

相关文档