第1章编制说明

1.12014年北京市通州区老旧管网改造工程招标文件

1.2施工图纸

1.3规范、标准及规定

1.3.1工现场的实地考察信息资料;

1.3.2《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004);

1.3.3《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90);

1.3.4《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011);

1.3.5《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008);

1.3.6《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005);

1.3.7《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93);

1.3.8《环境、职业健康安全管理体系手册》(BMG-E/O-A1);

1.3.9《城镇直埋供热管道工程技术工程》(CJJ/T81-2013)

1.3.10《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

1.3.11《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

1.3.12《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

1.3.13《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010 1.3.14《建筑给排水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

第2章工程概况

2.1工程概况

工程名称:2014年北京市通州区老旧管网改造工程(三元村小区热网改造工程)、(紫运园小区热网改造工程)

工程地点:北京市通州区三元村

工程简况:

供回水设计温度80℃/60℃,设计工作压力为0.7Mpa。

本管线采用无补偿直埋敷设方式。

保温形式:管道保温采用高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管。

保温接头的外护管与套袖连接采用热熔焊或热收缩带做法。

2.2工期要求

本工程计划工期为40日历天,计划开工日期为2014年9月20日,计划竣工日期为2014年10月25日。

2.3质量标准

合格

第3章施工组织部署

3.1拆除部署

3.1.1首先对施工现场进行规划。划分出区域,对拆除的管道、配件进行合理的堆放。

3.1.2对小区居民做好维修前工作的通知。与小区居民配合做好拆除室内管道的工作。

3.1.3做好室外管道的拆除工作,及路面的维护,做出临时通道。设立围挡,同时设立标志牌,确保行人的安全。

3.2总体施工指导思想

本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划,以项目管理软件对项目工期以及进度计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,遵循PDCA循环及ISO9001质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001环保体系的标准,制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。

3.3项目部组织机构

3.3.1针对本工程地处繁华交通要道、车流量大、施工条件复杂等特点,以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求,我们成立了强有力的项目部,组织有经验的施工技术人员,集中操作熟练的施工队伍,集中指挥,分段突击,确保工程按期保质完成。

3.3.2项目部主要人员及部门职责

项目经理部对各部门进行分工,做到岗职明确,责权到位。

3.3.2.1项目部经理

对所承包工程的工程质量负全部责任,满足合同规定的各项要求,主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案,明确各部门人员职责分工;控制好本工程的质量、安全、进度、成本;负责对业主、监理的联系,主持工程竣工,组织工程质量的检查、评定、整改活动,指导有关人员做好增减概预算工作。

3.3.2.2项目部副经理

负责协助项目经理组织施工生产,对施工生产中所需工、料、机的提供和满足。协调各部门的组织工作,使工程能有条不紊的顺利进行,同时组织项目部人员对施工现场进行定期的检查。

3.3.2.3总工程师

组织实施质量计划,监督施工现场各类人员履行质量职责;负责组织编制该工程项目质量计划及分部分项工程施工方案和补充方案;报单位技术部审核批准,并协助项目经理落实质量措施及项目质量目标。与设计院协调好有关工程变更事宜,并对各部门下达变更资料;协助项目部经理对工程质量进行管理和控制,主持日常资料分析活动,指导监督现场各类人员做好质量记录;负责对施工员下达的关键工序技术交底单的审核批准,对测量员编制的关键部位测量交底单进行审核批准。

3.3.2.4工程组

由主管生产的项目副经理负责。职责范围:

①组织施工生产、质量、安全、拆迁、成本控制。

②学习图纸作好技术交底及控制。

③管理施工队伍,组织施工生产,详细记录施工日志。

④工、料、机总计划及过程控制计划。

⑤现场管理及过程成本控制,加大增收节支途径。

⑥技术文件的汇总、管理;协助技术组编制竣工资料。

⑦合同外项目的实施。

⑧协调外界关系。

3.3.2.5技术质量组

由项目总工程师负责。职责范围:

①编制施工组织设计、质量计划、图纸会审。

②负责ISO9001标准的实施及落实。

③对施工过程中的质量进行控制、监督。负责测量交底工作。

④负责合同外项目的编制、签订及监督。

⑤组织编制竣工资料。

3.3.2.6经济合同组

由预算工程师、成本工程师、计量工程师、统计工程师组成,由主任经济师或经济负责人负责。

职责范围:

①编制工程的降低成本计划,分析成本的升降原因,找出存在问题;审核任务单、协议书。

②工程施工过程中工、料、机的成本控制及结算;按月编制工程成本明细表;协助技术组进行协商、设计变更、技术措施的签订,负责编制由于洽商、变更、技措等引起的费用,并与甲方、监理办理有关费用申请及结算。

③在成本控制中,对技术质量组、工程组有监督否决权。

④负责请监理工程师签认中间计量与计量支付报表工作。

⑤对单项工程合同的签订与结算工程的最终结算工作。

⑥负责施工过程的工程量完成情况统计。

3.3.2.7行政组

①负责生活区按CIS标准进行搭建、工程完工后进行拆除工作;

②负责生活区室内卫生工作及来客的招待;

③负责行政用品合理使用和领退工作,抓好职工的吃住工作;

④负责项目部的考勤管理工作;

⑤负责项目部的消防保卫及治安工作;

⑥负责本项目节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电、易燃易爆品、油及化学品、废水废物、噪声和扬尘等方面的管理;

⑦负责本项目部环境因素、危险源的识别,制定项目部环境、职业健康安全目标、指标和管理实施方案,经批准后组织实施。

3.4施工计划安排

具体工期安排详见后附施工进度计划图

3.4.1井室结构、管道安装、强度试验、设备安装、保温施工阶段

小室结构施工完毕后进行管道焊接。管道焊接完毕后,先进行分段强度试验。

3.4.2系统试压、清洗及验收阶段

施工完毕后进行系统试压试验,清洗合格后组织全线验收。

对本工程将精心组织、合理安排施工部署,确保工程保质保量按期完工。

3.5人工、材料、机械计划

3.5.1人力部署

根据工程量及工期要求,项目部制定了详细的劳务用工计划,要求施工队

伍各工种人员配备齐全,确保工程顺利实施。

3.5.2材料、机械计划

根据工程需要,在开工前要对工程中所需的砂石料、水泥、商品混凝土、钢材、管材、设备等材料进行详细计算,提出详细的计划,并严格执行验收与检测程序,确保原材料与构件的质量。同时将施工中所需的机械设备、小型生产工具、小型配件等器材准备充足,确保材料、机械及时供应,正常运转。

3.6施工现场平面布置

3.6.1施工现场布置原则

施工总平面布置以方便施工,节省投资,不影响现况交通,不对周边环境造成干扰为原则结合施工现场的实际情况,遵照临时设施修建标准,并符合北京市消防安全和文明施工规定进行布置。

3.6.2临时用水

本工程施工用水就近接入自来水管DN100,作为施工水源,沿线架设Φ50聚乙烯管,作为临时施工用水管线。在每个竖井工作区内引出支线管,安设截门,以解决施工及生活用水。

总体试压等大量用水需与自来水单位联系确定水源及供水时间。

3.6.3临时用电

根据现场实际情况,以各小区原有锅炉房内配电柜为施工用电源,沿线敷设临时电缆。施工用电线路就近接入,在每个竖井处引出电源安装配电闸箱,以保证施工、生活区用电。

3.6.4施工占路及用路

本工程施工中主要利用现况道路作为施工用路。竖井部位用围挡全部封闭,确保行车路面的宽度以及行人的安全,保证道路畅通。

3.6.5现场布置

根据我企业形象识别规范要求,竖井四周用全新的蓝色标准围挡封闭,并张贴企业标识及宣传标语。

现场施工组织板:在各施工竖井入口处醒目的位置,设立施工组织板。

在组织板上写明工程名称,井号;项目经理部的施工负责人、质量主管、现场管理以及安全主管;施工队白班和夜班的井长、质量员,安全员。

围挡内砂石料、水泥、钢筋等材料分类码放,并挂上标识牌;空压机、锚喷机等机械设置防噪防尘棚。

现场照明:施工场地内设多盏探照灯以供夜间作业照明,使夜间施工有足够的亮度,均匀不闪烁。照明灯不得照向现况交通道路来车方向,以免影响交通安全。施工围挡设彩色闪烁灯,以协调周边夜景的灯光。

3.6.6项目部办公区布置

为保证热力工程施工,我单位项目经理部办公区和生活区采取在管线附近租用民房或单位闲置房。管材现场码放,设备、机具、附料等则入库。

3.6.7工程拆迁及其他配合

本工程穿越现况道路,地上地下情况复杂,对工程影响较大。本着满足施工条件、对交通影响最小、费用最低的原则制定拆迁方案,并且在施工中密切配合各管线管理单位,服从各单位管理,满足各单位要求。

第4章施工方案、施工工艺及技术措施

4.1工程测量

进入施工现场后,认真组织工程测量人员进行图纸学习,学习监理文件,有关规程、规范。熟悉现场环境,了解施工中应注意的事项,了解施工工序流程,对地下管线情况要采取有效的物探、坑探措施,查明情况,记录备案。与新建管线有矛盾处及时向设计反映。

开工前对建设单位所交付的中线位置桩、导线控制桩、水准控制桩、导线水准等测量资料进行检查、核对,并将复测结果报监理工程师认定后,作为永久桩点保护,以指导施工测量与竣工测量。

4.1.1测量组织机构及工艺流程

根据本工程所处位置的特殊性,对测量提出很高的要求。为了工程能顺利地进展,同时能及时地了解和控制民房、线杆等下沉量,将测量人员分为两组:一组主要负责施工测量,另一组主要负责监控测量,根据施工的进展,对地面高程进行精确的测量,准确的把握地面的下沉量,使地面下沉量控制在规定值范围内。

4.1.2施工测量

施工测量的主要任务是指导工程施工,虽然施工测量与控制测量相比,精度要求较低,但其是工程达到有关设计要求的保证。

4.1.3地面控制点布设及技术要求

4.1.3.1根据设计单位的现场交桩和书面资料,以原始基准点进行认真复测,把复核的结果报监理工程师认定后,作为永久桩点保护。

4.1.3.2根据永久桩点,在施工范围内以导线的形式加密控制点,

在布设地面施工用平面及高程控制点之前,对高一级控制点进行校核,并将本

工程测量控制点与相邻标段有关控制点进行联测,确认无误后,进行下一步的测量工作。

4.1.3.3依据监理认定的加密控制点,进行施工测量放线,放线的内业和外业要经专人复测无误后,才能交施工作业班组使用。

4.1.3.4控制点的埋设要达到规范中的要求,完毕后要及时保护,并做点志记,待控制点稳定后,方可进行测量工作。观测要选择在气温稳定、成像清晰交通流量较小、外界干扰较小的时间段内进行,其结果要符合要求。

4.1.4 测量质量保证措施

精密导线控制测量、精密水准控制测量,严格按照规范要求使用其规定的仪器设备,所测成果必须在规范限差内,如有超限必须重测。由于施工周期较长,冻土及其融化后进行联测,及时发现误差,保证基准点的准确性。

为保证达到测量精度要求,确保工程质量,结合本工程实际情况,我们从以下几方面加以保证:

(1)工程开工前制定具体的《测量方案》,并上报主管部门;

(2)施测人员由具有丰富地下铁道测量经验的持证人员担任,其成员有测量工程师、测量技师、高中级工组成;

(3)现场交接桩时,均需有交接桩记录,记录必须内容完整、签字齐全;

(4)实测前作好与相邻标段内控制点的贯通联测工作,确保测量控制点的相互衔接;

(5)原始数据必须标明日期、施测人、校核人;

(6)所有测量结果必须经专人复核后,方可用于指导施工;

(7)所有测量仪器必须达到其标称精度,并在年检期内;

(8)对所有测量数据进行信息化管理,采用计算机辅助软件进行相关计

算、处理分析;

(9)对于激光指向仪要随时检查调整,以保证激光束的准确性;

(10)有效的保护一切基准点和其他相关标志,至工程竣工验收结束为止;

(11)保证工程验收时,向监理工程师提供所需的测量仪器和必要的劳务。

4.2土方工程

4.2.1土方施工准备

基坑土方工程特点:本工程土方开挖的特点是工程量大,现场场地狭小,各工作面开挖深度不统一,土方施工中受其他工序施工的制约,需合理组织,才能使工程流水施工。根据以上特点和为下一步施工创造条件的要求,基坑开挖采用按工作面分区、分步施工的方法,分区施工是便于工作面能够分片形成和出土的方便,分步施工是便于发挥机械性能,创造多机作业立体工作面。

4.2.2土方挖运施工方法

4.2.2.1土方施工的重要性

土方开挖制约着其它工序的施工,合理安排好土方作业是确保工期的重要环节;土方施工的关健在于土方运输。

4.2.2.2土方施工总体布署

A.施工中要抓好施工,连续作业,及早为土方创造出工作面。

B.每一层土方开挖应分梯段进行,成阶梯状分布,便于流水施工。

C.现场道路和出入口做到四通八达,合理规划卸土场地,优化运土路线,安排好作业时间,做好车辆分流,减少道路拥挤。

E.总的开挖方法是

工艺流程:确定开挖的顺序和坡度→分段平均下挖→修边和清底

坡度的确定:根据本工程的地质土情况确定。

开挖基槽顺序、路线及开挖深度:一次开挖至垫层底标高,预留300mm 人工清理。挖土采用侧向挖土法:挖土机一面沿着基坑一侧移动,自卸汽车在另一侧装运土。

修帮和清底:在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。槽底修理铲平后,进行质量检查验收。

土方施工质量要求:

1) 槽底标高开挖至基底标高以上300mm,不扰动老土。

2) 各层间标高允许偏差±150 mm。

3) 挖土机严禁碰降水井、基础桩。

4) 测量员随时测量,保证基底标高和基坑线;对降水井定位轴线、标准水准点等做明显标志,挖土机及运土车辆不得碰撞,并应定期复测和检查是否正确。

5) 挖土过程中,测量员应随时测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求,以保证基底标高和基坑线在允许偏差之内。

6) 土方挖运过程中,随时观测地下水情况,避免出现地下水及土层含水量过大对土方开挖造成不利影响。

7) 土方施工设专人指挥,并在主要道口进行巡视,确保出土畅通。

8) 运土车经现场循环道至工地大门洗车台,清洗后上社会道路沿指定行车路线运至指定卸土场。

4.3防水施工

4.3.1防水工程基本规定

4.3.1.1从事建筑防水工程施工的企业必须持有市监管站颁发的防水专业施工资质证书。

4.3.1.2防水工程施工前对施工图必须经过会审。施工单位应根据图纸要求和现场实际情况编制施工方案或技术措施,其内容包括,施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、产品保护等,并在进场前对操作班组进行技术交底。

4.3.1.3防水工程应实行保修期制度。保修期内发生渗漏,由施工单位负责返修,费用由责任方负担。

4.3.1.4防水工程施工时,必须按工程量备足合格的防水材料和配套材料、施工机具,安排好临时料场或仓库,配齐熟练操作工。其中持有防水专业施工上岗证人员不应少于参加施工人员的1/3。

4.3.1.5防水工程施工过程中应执行自检、互检、交接检及工序检查等制度。工程验收时应检查材料合格证、抽样复检报告、施工记录、现场观测及蓄水试验记录等。

4.3.1.6进场的防水材料必须存放在通风、干燥处,溶剂型材料存放和施工必须有防火设施。

4.3.1.7需做防水层的现浇混凝土结构在浇捣时宜采用随浇随抹工艺,可直接作为防水层的基层。

4.3.1.8防水层的基层必须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮。卷材和涂膜防水层及嵌填密封材料的基层必须干燥,刚性涂膜防水剂、刚性表面渗透防水剂等防水层的基层表面必须充分湿润,但不得有明水。

4.3.1.9柔性防水层完成后必须及时做好保护层,保护层施工时,应采取有效的保护措施,以免破坏防水层。

4.3.1.10应避免在已完工的防水层上打孔凿洞,如确需打孔凿洞时,损坏的防水层应做重点防水密封处理。

4.3.2防水砼施工

防水混凝土的配合比由搅拌站试配,其配合比各参数必须符合《地下工程防水技术规范》GB50108-2001的规定。

4.3.2.1底板混凝土施工缝留在板面上300mm处,在施工缝上浇筑混凝土前,应将缝处的混凝土表面凿毛并将浮浆剔除,用空压机清除浮粒和杂物。然后放置钢板止水带,止水带要放置在施工缝的中央部位,焊接牢固。防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不能接触模板,固定模板用的螺栓,要采用止水环止水,止水环必须满焊。

4.3.2.2防水混凝土运输

防水混凝土拌和物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌,当坍落度有损失时,应加入原水灰比的水泥浆,严禁随意加水。

4.3.2.3防水混凝土浇筑

浇筑前,将模板内部清理干净。入模自由高度超过1.5m时用串筒或溜管等辅助工具将混凝土输入,以防离析和造成石子滚落堆积,影响质量。防水混凝土采用连续浇筑,除后浇带外底板不留施工缝。

4.3.2.4防水混凝土振捣

采用机械振捣密实,振捣时间为:10-30S,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并要避免漏振、久振和超振。振捣时,振捣器的移动半径不能大于其作用半径,振捣器插入下层混凝土的深度不小于50mm。

4.3.2.5施工缝做法

按设计要求施工。

4.3.2.6外墙穿墙螺栓使用止水螺栓。

先安装一侧的模板,按位置线就位,并安装好拉杆及斜撑,安装焊有止水片的防水穿墙螺栓。然后再安装另一侧的模板。

4.3.2.7防水混凝土养护

防水混凝土进入终凝(4~6h)即应覆盖并浇水养护,养护时间不小于14天。在养护期内使混凝土表面保持湿润。

4.3.2.8拆模

不宜过早拆模。拆模时强度必须超过设计强度的75%,且表面温度与周围气温之差不得超过25℃,以防混凝土表面出现裂缝。

4.4钢筋工程

安装钢筋的总要求是:严格按照设计的要求,按尺寸加工好各种型号以及各部位的钢筋,绑扎位置准确,固定牢固。

4.4.1本工程的钢筋绑扎,为保证钢筋位置准确、牢固,采用“排架”施工。主筋搭接位置需错开绑扎接头,在同一截面的接头截面积受拉区不得超过总截面积的25%,受压区不超过50%。凡二个绑扎接头的间距在钢筋直径的30倍以内以及50cm以内的为同一截面。相邻绑扎点的铁丝扣成八字形,以免钢筋歪斜变形。钢筋搭接长度绑扎35d。

4.4.2绑扎底板钢筋前,首先在防水保护层面上弹线,以保证钢筋位置准确。

4.4.3钢筋与模板间,按照保护层厚30mm放置同标号砂浆垫块,垫块大小、薄厚一致,且专人制作。质检员验收,要提前做好,使之达到强度后使用。

4.4.4所用钢筋型号、尺寸、间距均应符合设计要求,加工好的钢筋必须成堆、成型号堆放并挂上标识牌。

4.4.5所安装钢筋必须一次成形,并有一定刚度。保证在浇筑混凝土过程中不发生变动。

4.4.6所使用钢筋必须干净,无铁锈,局部无弯折。

为确保钢筋工程质量,施工过程中严格执行PDCA循环,按规定做好检验和试验的工作,对查出的质量缺陷按不合格控制程序及时处理。

4.5模板施工

所用模板均采用“SZ”系列钢模板、碗扣式支架。模板均采用定型加工钢模板及钢支架。模板在使用前必须进行检查,翻新,刷脱模剂。

4.5.1模板施工

4.5.1.1 支模分为两次:第一次为底板,第二次为侧墙顶板。底板防水层上5cm厚保护混凝土,墙与底板相接处支模采用钢模板。顶板模板采用定型钢模拼装,支撑采用定型组合钢支撑。侧墙模板采用组合钢管支撑。

4.5.1.2安装侧墙模板时,与已浇筑的底板混凝土或下层侧墙混凝土连接部位应粘海棉条后压模板以防漏浆。模板接缝拼接严密,不得漏浆。

4.5.1.3伸缩缝的止水带要安装牢固,位置准确,止水带要与伸缩缝垂直。

4.5.1.4拆模板时间按同等条件下养护混凝土试块的强度确定,侧墙50%,顶板100%。

4.6管道安装施工

4.6.1管道安装工艺流程

核测地沟坡度→放线定位(验线)→安装滑动支墩→下管→管子就位(定位焊)→焊管托→管道焊接→分段强度试压→总体试压→试运行→验收。

4.6.2准备工作

4.6.2.1 预制滑动支架管托及钢筋混凝土支墩、固定支架构件及卡板、导

向支架立柱及导向板。

4.6.2.2 清理地沟,达到平整畅通。

4.6.2.3 在地沟底面上画出地沟中线和管道中心线。

4.6.2.4 确定固定支架位置后,按设计间距和规范要求放稳滑动支墩,并按管道坡度要求逐个复测预埋钢板面的高程,偏差-10~0mm。

4.6.2.5敷设管道剖面图

4.2.6.6管道断面尺寸图表

4.6.3管道吊装就位

管道进场后先对管道外观进行检查,确定裂纹、砂眼等缺陷后方可使用。隧道于暗挖竖井处下管。

下管采用25吨吊车下管,吊装时尼龙吊装带必须牢固可靠,缓慢下放,不得急速下降以避免与井室墙壁、固定支架等碰撞。下管过程中要保护好管口及防腐层。管道沟内运输,采用自制手推车,吊车下管时钢丝绳与管的接触面需外套橡胶,自制手推车与管接触面也需设橡胶,以保护管道防腐层。沟内沿线卸管时,管下垫100×100mm的木方。管道沟内运输通过小室时,由于小室与地沟的标高不相同,需在小室内搭设支架铺通道,上铺10mm厚的钢板、如遇有障碍物,在障碍物上方加设滚轮通过。

供暖系统项目工程合同协议书范本

编号:_______________ 供暖系统项目工程合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 甲方:(开发商) 乙方:(供热方)

为了明确甲、乙双方在热力供应和使用中的权力和义务, 规范冬季采暖行为, 维护供需双方的正当需求和合法权益,根据《中华人民共和国合同法》和国家的有关规章,遵循公平、公正、平等的原则下,经甲乙双方协商同意。订立本合同,共同遵守。 第一条 用热地点、面积及用热类型 1、 用热地点: 2、 用热面积:(按国家规定用热面积按建筑面积计算) :小区建成后总建筑面积是 m2;(其中商业门脸 n2,住宅 m2)。 3、 用热类型:住宅 :包括商业用房和居民住宅 ; 第二条 双方合作意向及方式 1、 甲方承担该项目供暖系统的设计、施工、 安装,并依照国家建筑质量保修规定承担保修责任。2、 乙方按国家地质资源管理的有关规定,独立岀资打地热井一眼专为甲方所开发项目供热。3、 甲方负责办理地热井开发所需的全部报批手续。 4、 乙方在开发地热井和铺设供暖管道期间,甲方应协助乙方协调政府相关部门的各种关系和当地老百姓之间的关系,承担此项费用。因此延误工期应当顺延。 5、 地热泵房至该项目接口处的管道、泵房供热设备由乙方负责岀资安装,地热井和泵房设施设备的产权归乙方所有。 6、 小区建成后,取暖价格按当地同行业收费价格收取暖气费, 商业门脸 元/m2;居民住宅 元/m2;按此标准由乙方收取,乙方负有自主经营、自负盈亏权。 第三条 用热期限及供热质量 1、乙方按当地政府规定的供热时间为甲方供暖,供暖时间为每年冬季 至次年 2、供暖期间,在供暖条件正常 情况下,供热质量应当符合国家规定的质量标准,乙方需保证甲 方在冬季供暖期间,室内正常温度达到 18 士 2 月 _________ 日起 日止

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

改造工程施工合同(完整版)

合同编号:YT-FS-5978-11 改造工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

改造工程施工合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方:(简称甲方) 承包方:简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任,经双方协商达成协议,签订本合同共同执行。 第一条工程名称: 第二条工程项目批准文号 第三条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽,接地极的安装 2、楼顶均压带的拆除、安装 3、楼顶避雷针的安装 4、户内外接地线的敷设 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。

第四条承包方式: 乙方按合同价承包,包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期:自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一,经双方协商工期可相应顺延:遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更,工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价: 第七条付款方式 工程完工后,经甲方验收工程合格后,应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工,并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。

供热管网施工组织设计97618

施工组织设计 (专项施工方案)报审表

工程名称:供热管网工程编号: 注:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 供热管网工程 施 工 组 织 设 计 主管: 审核: 编制: 施工单位: 年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、质量目标及保证措施 五、安全目标及保证措施 六、保证道路安全通行措施 七、文明施工措施

施工组织设计 一.工程概况 本次设计为热网工程,供热管网工程,随道路新建同步敷设。设计管径为D377x7,管位中南9.0米,全长510米。设计压力1.6Mpa,设计温度130/65℃,本工程供回水管道采用直埋敷设方式,管道采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头采用预制保温弯头。本工程工作钢管公称直径为DN200及以下钢管选用20号钢制作的无缝钢管,性能指标符合国家标准GB/T8163—2008要求;公称直径在DN200以上的钢管,采用材质为Q235-B的螺旋焊缝钢管,其性能指标符合国家标准《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091—2008)的要求。 二.编制依据 1.工程设计图纸 2.城市供热管网工程施工及验收规范 3.城市供热管网工程质量检验评定标准 4.《城市供热直埋管道技术规程》CJJ38-98 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》CB5035-97 6.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB5035-97 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9.现场施工情况及工期要求 10.我公司的施工设备及技术力量 三.施工准备 a)施工技术准备 在施工过程中,我公司将充分发挥在施工技上的优势及施工经验,本着技术先 行的原则在施工前就技术上的一切问题做好充分的准备。 在正式进入现场前所有施工管理人员将认真熟悉由业主提供的所有施工图纸及 有关技术资料,作为本施工质量控制的重要依据之一。

供热工程施工安全合同示范文本

供热工程施工安全合同示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

供热工程施工安全合同示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 发包单位:_________(以下简称甲方) 承包单位:_________(以下简称乙方) 为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安 全责任,确保施工中人身、设备等安全,根据国家有关法 律法规及企业安全管理制度,经双方协商一致签订本协 议。 一、工程项目:_________ 二、施工地址:_________ 三、甲方安全责任 1.开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书 面记录或资料。 2.甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报

甲方备案。 3.甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。 4.甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5.发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担: (1)人身伤亡事故; (2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故; (3)发生厂内火灾事故; (4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的; (5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任

热网供热改造施工组织设计方案

附件05-7施工组织设计 施工组织设计方案项目名称:xxxx1、2号机组汽轮机供热改造编制单位:xxxx公司 编制人:(施工单位)年月日审核人:(施工单位)年月日 监理单位: 建设单位: 项目经理:年月日 生产部门:年月日 安健环部:年月日 生产技术部:年月日 总工程师:年月日

目录 一.工程概况 二.施工方案 三.施工人员、工具、机械准备情况 四.设备、物资需用及准备情况 五.施工图纸及审定 六.组织措施 七.技术措施 八.施工安全措施

一、工程概况 xxxx一期1、2号机组供热改造项目,施工工期以2号机组连通管及附属设备和供热首站设备安装结束为主线,计划2016年10月10开工,预计工期51天。具体施工项目内容如下: 1)供热系统热网循环水泵、疏水泵、电机及其起吊装置安装;疏水管道、阀门、吊装装置安装;热网加热器安装;抽汽管道及其阀门安装;热网循环水管道的安装;滤水器安装;主机连通管改造安装。以及设备管道支吊架、阀门、保温、外护、油漆等辅助设施安装及施工;相应的电气、热控设备安装施工;单机调试、分系统调整试、整套调整及试运。 2)一期汽机主厂房屋顶,东、西墙及风机检修通道之间各安装一排天窗,每排17组,每组两套天窗,共计68套;中间部位安装14组,每组两套,共计28套。总共增加96套。 二、施工技术方案 2.1机务专业施工方案 2.1.1热网加热器安装 1)安装前准备:基础验收并凿毛配置垫铁,拆除妨碍穿装的A列墙面及暖气管道。 2)布置拖运场地:从加热器基础到A列墙面之间铺设道木,道木上铺设钢轨,钢轨上沿高度高于基础面。制作拖运底排并安装好,及热网加热器固定牢靠。见下图

改造工程施工合同范本.doc

改造工程施工合同范本 改造工程是建站项目中经常遇到的一种施工作业形式。那么改造工程施工合同应该怎么写呢?以下是我为大家精心整理的改造工程施工合同范本,欢迎大家阅读,供您参考。。 改造工程施工合同范本 发包方:(简称甲方) 承包方:简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确建设单位(甲方)和施工单位(乙方)的义务、责任,经双方协商达成协议,签订本合同共同执行。 第一条工程信息 1、工程名称: 2、工程项目批准文号 第二条工程主要内容 1、开挖混凝土地面及接地网沟槽,接地极的安装; 2、楼顶均压带的拆除、安装; 3、楼顶避雷针的安装; 4、户内外接地线的敷设; 5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。 第四条承包方式: 乙方按合同价承包,包工包料、包进度、包质量。 第四条工程量以预算所列工程量为准。 第五条施工工期:自合同签订之日起30天内。 遇有下列情况之一,经双方协商工期可相应顺延:

遇有人力不可抗拒的自然灾害;因重大设计变更,工程量增加较大影响了工程进度。 第六条合同总价: 第七条付款方式 工程完工后,经甲方验收工程合格后,应付款一次性付给乙方。 第八条工程结算依据 1、合同价。 2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。 第九条工程质量 1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工,并接受甲方代表的监理、监督。 2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。 3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定: 1)由乙方购置的主要材料,必须按有关规定,提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。 2)凡材料代用或改变,必须经原设计单位同意下达正式通知,甲方代表签证后方可用于工程,因乙方原因造成材料代用,费用由乙方承担。 3)隐蔽工程完工后,必须经监理人员验收签证,乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加,乙方可自行检查验收,并做好记录备查,甲方应予承认。如甲方事后提出检查,检查结果不符合要求者,其费用均由乙方负责,检查符合要求,其检查费用由甲方负责。 4)乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方及设计单位,重大质量事故的处理方案,应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙

城市供热供暖合同范本正式版

YOUR LOGO 城市供热供暖合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

城市供热供暖合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 合同编号:__________ 签约地点:__________ 签约时间:__________ 供热人:____________ 用热人:____________ 为了明确供热人和用热人在燃气供应和使用中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章,经供、用热双方协商,订立本合同,以便共同遵守。 第一条用气地址、用水性质和用气量 (一)用热地点:______________ (二)用热面积(按照法定的建筑面积计算):_______平方米,收费面积为________平方米。 (三)用气量为:蒸汽量为________吨/小时;生活热水为_______吉焦/小时;用热量为_________吉焦/小时。 第二条供热期限及质量 (一)供热人在地方政府规定的供热期限内为用热人供热。冬季供热时间为每年____月_____日起至次年_____月_____日止。 (二)供热期间,在供用热条件正常情况下,供热质量应当

热力管网施工组织设计

襄垣县泰瑞达供热 热电联产二线集中供热管网土建工程(城外供热管网)六标施工组织设计 嘉泰建设发展

目录第一章编制说明: 第二章工程概述: 第三章工程特点及难点: 第四章主要施工方案: 第五章施工质量保证措施: 第六章安全施工保证措施: 第七章文明施工保证措施: 第八章施工进度保证措施: 第九章环境保护、降低成本措施: 第十章附件: 第十一章附表: (一)拟投入本标段的主要施工设备表(二)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表(三)劳动力计划表 (四)计划开、竣工日期和施工进度网络图(五)施工总平面图 (六)临时用地表

施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制说明: 为能保质保量、安全、按期完成此项工程任务,确保运行使用时的安全性、可靠性,借鉴我公司以往工程的施工管理经验和人力及机械资源配备情况,进行编制。 第二节编制依据: 一、招标文件 《城市热电网设计规》(CJJ34-2002) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规》(GB50003-2001) 《工程测量规》 GBJ50026-93; 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《城镇供热管管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规》(HGJ229-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 现行《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 《公司常用吊车性能表》; 第二章工程概况 第一节建设规模:

换热站合同

某小区改造工程施工合同 甲方:河北宝亨房地产开发有限公司 乙方:河北祺凯能源科技有限公司 经甲乙双方协商,达成如下协议。 一、工程名称:友谊北大街70号院住宅改造工程。 二、工程地址:友谊北大街70号院 三、工程概况: 66296部队友谊北大街70号院住宅改造工程位于石 家庄市友谊北大街70号,面积4.4万平米。 四、承包范围:图纸设计范围内的换热站内机组安装、 ()一次网二次网安装、补水箱软化水装置及相关 配套电器安装。设备采购运输(什么设备)、工程施工、 报建报验、组织验收及工程保修等全部内容。工程施工 过程中配合装修进行的相应局部修改。 五、承包方式及工程造价: 1.本工程采取包工包料的总承包方式,乙方负责材 料采购、设备制造、安装调试及验收交工的所有 内容。乙方不得以任何形式转包,分包给其他单 位或拼凑队伍进行施工,如有发现,甲方有权终 止合同并赔偿给甲方造成的一切损失。

2.本工程合同价为人民币450000元整,大写:肆拾 伍万元整(此费用为一次性包干费用,投标预算 中的错项、漏项都不予调整)。 六、合同工期 1.合同工期:本工程总工期为25天,自甲方通知之日起10 天内设备进场(晚进场一天处罚3000元,超过3天,甲方有权解除合同,并赔偿给甲方造成的一切损失),设备进场后15天内完工。 2.工期顺延: (1)如因非乙方的原因造成的工期延误或中间停工,应办理现场签证,工期方可顺延,费用不增加。 (2)由于乙方原因造成的竣工日期推迟,每逾期一天,处罚3000元,延误工期超过10天,甲方有权解除合同,并赔偿给甲方造成的一切损失。 3、向土建施工单位支付的施工配合费由甲方负责。 4、施工时产生的水电费用,由乙方承担。 七.工程质量及技术要求 1.乙方应认真编写施工方案,经甲方及监理同意后,精心组织施工,确保工程质量。 2.工程验收标准按照施工图纸要求和国家现行相关专业施工验收规范及工程质量评定标准执行。 3.乙方必须根据甲方使用功能的要求,完善施工设计方案并

老旧小区供热管网改造项目工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

改造工程合同

改造工程施工合同 甲方(发包人): 地址: 乙方(承包人): 地址: 指定联络人电话: 电子邮箱: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,结合装饰工程的特点,甲、乙双 方在平等自愿、协商一致的基础上,就甲方的维修工程交付乙方施工事宜在达成以下协议: (发包人简称“甲方”承包方简称“乙方”) 第一条工程概况 甲方项目的维修工程交付乙方施工。非经甲方书面同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。 项目名称:改造工程 (以下简称“改造工程”) 项目地址: 维修事宜:见设计图纸 项目承包方式:按发包人维修场地及维修周边环境、设施的现状及招标提供的施工图包干承包施工如 下表: 乙方须严格按甲方提供的施工图纸施工。若甲方需求及图纸设计变更则按照本合同单价及实际现 场工程量进行相应增加或减少。在作出相应的变更前,双方应签署书面的工程变更单,否则乙方的变 更将视为没有任何依据之变更,甲方有权拒付该变更费用。 施工工作时间:按照场地管理规定施工 工程监理:由甲方指定人员进行现场工程监理:。 第二条甲方工作 1、提供施工现场的施工相关文件及附件(包括设计图纸、设计说明材料清单、施工进度表等文件);

2、协助乙方办理有关施工手续及开工手续; 3、以国家标准、规范或行业规范、标准要求较高者确定工程施工工艺、工艺做法及形式;施工工艺、工艺做法没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的、约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有相应标准,规范的,由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出施工技术要求,乙方按约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方认可后执行。甲方要求使用国外标准、规范的应负责提供中文译本。 4、甲方负责监督乙方所用的材料质量、工程施工质量和进度以及工程验收工作甲方对乙方的工程质量、施工工艺、工艺做法有异议的、有权令其返工、直至乙方更换; 5、若乙方给甲方造成严重的名誉损失或经济損失、甲方有权终止协议并扣除乙方所有工程款项(包括质量保证金及未结算工程款)。 第三条乙方工作 1、乙方根据国家、行业相关要求、以及本工程特点和甲方要求负责提供本项目施工报价清单、施工 图纸单项施工项目确认表、工程内容和做法确认表并作为本协议之附件。相关内容一经确认,非经双方书面签章同意,不得变更。 2、如相关维修工程按照国家及地方法律法规规定应办理备案登记或行政许可的,乙方应负责至相关 部门办理手续,甲方予以协助。如因此而导致工程竣工验收逾期或导致甲方损失的,乙方根据本合同约定承担全部责任。 3、乙方在施工前提供施工材料样品供甲方封存、并作为本项目现场地工地材料验收及完工后验收之 依据。乙方材料进场时经双方共同验证并开箱验收后做好书面记录。如存在未经甲方认可的替换,甲方有权从质保金中扣取差价、乙方负责采购的材料设备、应按照协议约定及设计和有关标准要求采购、并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时通知甲方清点。乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时、乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用、由此延误的工期不予顺延。甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求乙方负责修复、拆除或重新采购,由乙方承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。乙方需使用代用材料时,应经甲方书面确认后才能使用,由此增减的协议价款双方以书面形式议定。 4、乙方现场各项负责人及联系方式如下: 项目经理:电话: 5、乙方承认并遵守《施工管理及处罚条例》、《施工现场成品保护细则》、《现场安全生产管理制度》、

供热管道更新维修工程合同

供热管道更新维修工程合同 甲方:淄博天信物业管理有限公司 乙方:淄博正驰管道安装有限公司 丙方:淄博热力有限公司开发区供热分公司 依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就本工程的施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称:天府名城5#楼暖气主管改造。 2、工程地点:天府名城小区5号楼。 3、承包范围及内容:甲方按照小区的实际情况和丙方供暖工作的需要,委托乙方开展以下工作:废弃原有穿地下室南端的暖气主管,相应的暖气主管开口封堵。在该楼北侧新建暖气主管道,新开口、新建热力井室。室内单元立管保留,由原来的从南向接入改造为从北向的新建主管接入,施工内容包括本次改造的路面拆除与恢复、沟槽开挖与回填,管道拆除与封口,新安装管道、阀门、管件,管道保温,管道运行调试,保障供暖效果等,符合丙方的验收要求。垃圾清理外运。 4、承包方式:包工包料。 5、合同工期:自2017年月日开工至2017年月日竣工。 6、合同价款:工程预算值元。 7、结算方式:工程量按实统计,执行《山东省房屋修缮工程计价定额》2015年价目表,定额工日单价76元,零工单价150元,计取措施费用,材料价格执行同期《淄博工程造价指南》。工程竣工后1个月内结算完毕。 8、工程款支付:本工程无预付款,工程验收合格,由乙方提报结算资料后,由甲方在十个工作日内按照淄博市住宅专项维修资金的实用和管理办法汇总、提报相关材料,经审计等工作完成后,淄博市房管局按照相关规定拨付工程款。 9、安全施工:承包方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包方承担。 10、工程验收:工程施工前方案要征得甲方、丙方同意,施工中接受甲方、丙方隐蔽工程隐蔽前的中间验收。工程完工后,由合同三方及使用专项维修资金程序所要求的相关单位共同验收。

室外供热管网施工组织方案

2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施

1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划

一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、

集中供热工程施工合同专业版(合同示范文本)

集中供热工程施工合同专业版(合同示范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-067561

集中供热工程施工合同专业版(合同示范 文本) 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行:一工程概况: 1、工程名称:***集中供热改扩建工程 2、工程地点:*** 3、工程承包范围:换热站设计图纸范围内的土建施工 二工期(日历日)要求: 1、开工日期:***年**月*日

2、竣工日期:****年**月**日 3、总工期:**天。 三质量标准:合格 四工程承包方式及工程内容: a、工程承包方式:包工包料单价*****元/m(建筑面积、含税价) b、换热站土建工作内容:放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。 五合同价款及付款方式: (1)合同价款:工程总价=图纸设计建筑面积×****元/m (2)付款方式:基础施工及回填完毕三日内付工程总造价的**%;房屋主体完工付三日内工程总造价的**%;工程竣工验收合格,乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后三日内付工程总造价的**%。剩余**%作为质量保修金,在房屋投入使用满一年后如无质

城镇热力管网改造施工组织设计概述(50页)

目录 第一章综合说明 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工进度计划 (12) 第四章施工准备与资源配置计划 (24) 第五章施工方案及方法 (29) 第六章施工现场平面布置 (52) 第七章质量管理体系与措施 (53) 第八章安全管理体系与措施 (60) 第九章文明施工保证措施 (67) 第十章环保管理体系与措施 (71)

第一章综合说明 1.编制说明 本投标文件技术标部分,是在详细阅读招标方的《包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工三标段石2017SG023施工招标》文件,根据国家及行业现行规范与标准、招标人提供的所有图纸和招标文件各个组成部分对工程的描述以及充分理解设计要求的基础上,对施工方案、图纸深化设计及措施、施工总进度计划及措施、施工安全方案等方面进行的组织设计和部署,来编制本招标工程的施工组织设计。以满足业主的各项需求,确保工程各项管理目标的实现。 在编制过程中,我们遵循以下原则: 1)优质、低耗、高效地完成包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工,是本工程施工组织设计的基本原则。 2)组织合理、技术先进、措施可靠、保障有力,确保各项目标满足招标文件、设计图纸及施工规范要求,充分展示技术优势,体现方案科学、先进的特点。 3)施工方案的选择,按照“安全可靠、经济合理,方便施工、技术先进”的原则进行;同时充分考虑周边条件、环境保护和文明施工的要求。 4)本工程的施工组织总体上本着“技术可行,措施可靠,突出重点,均衡施工”的原则进行,同时保证施工期间不降低周边交通通行能力。 5)确保工程质量。我们将严格按照施工图纸、国家验收规范、包头市有关规定和业主的要求组织施工,严格执行“强制性条文”达到国家和部颁施工技术标准、规范要求,确保本工程质量一次性验收合格并有创新提高。 6)降低成本管理。想业主所想,把业主的事当成自己的事来做,尽量节约成本,提出合理化建议。 7)确保工期进度,进度实行专业软件控制计划,统筹安排、滚动实施,保证关键部位和控制点的完成。坚持质量第一、安全第一,进度服从质量,质量是进度的保证,有条不紊的程序化施工,确保工期进度。 8)确保安全施工。安全施工是工程建设中的一件头等大事,安全第一,一切服从安全严格遵守施工生产安全操作规程规定,针对工程工期紧,任务重的特点制订切实可行的安全保证措施,杜绝因违章操作而造成生命、财产损失的恶性事故发生。 9)落实文明施工,严格执行公司环境管理规定。文明施工是反映企业管理水平的一个重要标志。针对本工程制订专门的文明施工措施。 2.工程概况

维修改造工程施工合同

维修改造工程施工合同 建设单位(以下简称甲方: 施工单位(以下简称乙方): 据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,为明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经甲、乙双方协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点: (二)工程内容:具体详见附件一维修改造项目维修内容 第二条 根据预算暂定为人民币大写: (小写):(最终以甲乙双方确认的结算值为准) 第三条合同工期 1.双方商定总工期天。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害等造成的停工。 ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收。 (二)工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算。 (三)属于乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。(二)材料设备附有出场的合格证明,材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 (一)由乙方完成工程量的%,甲方付总造价的%给乙方;(二)乙方完成工程量的%,甲方再付总造价的%给乙方;(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的%;(四)剩余%工程款在竣工验收之日后天一次结清。 第七条责任范围 (一)甲方责任: 1、负责解决施工及生活用水道路畅通; 2、由于当地各方人为造成的乙方不能正常施工由甲方负责协调解

供热管网改造设计合同

供热管网改造工程设计合同 发包单位(发包人): 设计单位(设计人):

合同协议书 根据要求以及《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议,共同执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》; 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章; 1.3供热管网建设工程批准文件及相关条规。 第二条设计依据 2.1发包人与设计人签订的协议书; 2.2发包人协调有关部门提交的基础资料; 2.3设计人采用的主要技术标准是: 1)城镇供热管网设计规范CJJ34-2010; 2)民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012; 3)城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ/T81-98; 4)其他与城市管网要求有关的文件及制度等相关文件。 第三条本合同项目规模、阶段、投资及设计内容 项目规模:供热管网改造设计 阶段:施工图设计及参与工程建设勘察和各阶段验收 内容:1、施工图纸 2、工程预算书(详细)

3、设计图纸与预算书电子版各一套 第四条发包人向设计人提交的有关资料 合同生效后,发包人协调有关部门向设计人提供基础资料一份。第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 5.1施工图纸分别提供捌套; 5.2提交地点:阿克苏市; 5.3设计文件交付时间:设计人于合同签订算起10日内提交施工图纸。 第六条合同价格 双方商定,本合同价格人民币(大写):(¥元)。第七条支付方式 7.1 合同生效后十日内,发包人向设计人支付合同价格的50%。人民币(大写):整(¥元); 7.2 发包人在收到设计人设计的所有施工蓝图并经审图中心或有关部门审核确认后十日内,向设计人支付合同价格的30%。人民币(大写):(¥元); 7.3 工程竣工验收无设计及施工问题十日内,发包人向设计人支付合同价格的20%。人民币(大写):(¥元); 7.4 双方委托银行代付代收有关费用。 第八条双方责任 8.1发包人责任

某供热管网工程施工组织设计

技 术标.

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序 标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。

采暖工程合同

合同编号: 采暖设备采购安装合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规,甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则,经双方协商就甲方向乙方购买采暖设备采购安装事宜,达成一致,特订立本合同。具体事项如下: 一、施工内容 (一)换热设备型号及价格

注;以上图纸设计中板换设备和水泵设备在安装时热力公司要求有调整,以热力公司要求为准设备报价不变。(见艾克森设备报价表)。

(二)、一次网供热管道工程,换热间换热设备,管道设备,水处理系统,软水箱设备采购安装、供热设备远程控制系统采购及安装、换热间设备及配电系统及安装、整体工程系统调试,报价万元。施工具体内容详见工程设备材料报价明细表。 二、工程承包方式 、以上设备安装工程(包工、包料、包验收包移交热力公司)合计包干价(一)(二)元,该报价包含设备、安装、运输、搬运、管理费、利润、税金等全部费用。 、设备配置及安装标准以乙方经甲方和热力公司认可的投标方案单标准执行。 、定于 2015 年月日之前向甲方提交外管网及设备间的布置图,甲乙双方确定管道及设备安装方案。 三、工程地点及范围: 、工程地点: 、工程范围:一次管网安装工程(热力公司指定室外主管网及换热间设备、管道及相关配件安装)、供热系统远程控制部分设备及安装、换热设备配电系统设备及安装、设备系统调试、工程交验。换热间管道安装完成至换热间出口壹米处,水处理系统、软水箱设备及安装工程以图纸设计为主如乙方根据热力公司要求进行调整实际安装以调整为主。 、供货及进场时间:以甲方书面通知时间为准(合同签定后不小于天);、施工工期:施工进场后至本期供暖前完成全部工程。乙方须确保至年度

相关文档
相关文档 最新文档