文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机保护配置

发电机保护配置

发电机保护配置
发电机保护配置

发电机保护基本原理

发电机可能发生的故障

定子绕组相间短路

定子绕组匝间短路

定子绕组一相绝缘破坏引起的单相接地

励磁回路(转子绕组)接地

励磁回路低励(励磁电流低于静稳极限对应的励磁电流)、失磁

发电机主要的不正常工作状态

过负荷

定子绕组过电流

定子绕组过电压

三相电流不对称

过励磁

逆功率

失步、非全相、断路器出口闪络、误上电等

发电机的主要保护和作用

纵差保护

作用:发电机及其引出线的相间短路保护

规程:1MW以上发电机,应装设纵差保护。对于发电机变压器组:当发电机与变压器间有断路器时,发电机装设单独的纵差保护;当发电机与变压器间没有断路器时,100MW及以下发电机可只装设发电机变压器组公用纵差保护;100MW及以上发电机,除发电机变压器组公用纵差保护还应装设独立纵差保护,对于200MW及以上发电机变压器组亦可装设独立变压器纵差保护。

与发变组差动区别:发变组差动需要考虑厂用分支,要考虑涌流制动、各侧平衡调节。

纵向零序电压

作用:发电机匝间短路(也能反映相间短路)。

规程:50MW以上发电机,当定子绕组为星形接线,中性点只有三个引出端子时,根据用户和制造厂的要求,也可装设专用的匝间短路保护。

定子接地

作用:定子绕组单相接地是发电机最常见的故障,由于发电机中心点不接地或经高阻接地,定子绕组单相接地并不产生大的故障电流。

常用保护方式:基波零序电压(90%)、零序电流、三次谐波零序电压(100%)

定子接地

规程:与母线直接连接的发电机:当单相接地故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成,其动作电流躲过不平衡电流和外部单相接地时发电机稳态电容电流整定,接地保护带时限动作于信号,但当消弧线圈退出运行或由于其它原因,使残余电流大于接地电流允许值时应切换为动作于停机。

发电机变压器组:对100MW以下发电机应装设保护区不小于90%的定子接地保护,对100MW及以上的发电机应装设保护区为100%的定子接地保护。保护装置带时限动作于信号必要时也可动作于停机。

励磁回路接地保护

作用:励磁回路一点接地故障对发电机并未造成危害。但若继而发生两点接地将严重危害发电机安全。

实现方法:采用乒乓式原理。

规程:1MW及以下水轮发电机,对一点接地故障宜装设定期检测装置,1MW以上水轮发电机应装设一点接地保护装置。

100MW以及汽轮发电机,对一点接地故障可采用定期检测,装置对两点接地故障应装设两点接地保护装置。

转子水内冷汽轮发电机和100MW及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路一点接地保护装置,并可装设两点接地保护装置,对旋转整流励磁的发电机宜装设一点接地故障定期检测装置。

一点接地保护带时限动作于信号两点接地保护应带时限动作于停机。

失磁保护

作用:为防大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统

中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响。

实现方法:测量机端阻抗、励磁电压、有功、无功。

规程:100MW以下不允许失磁运行的发电机,当采用半导体励磁系统时宜装设专用的失磁保护;100MW以下但失磁对电力系统有重大影响的发电机,及100MW及以上发电机应装设专用的失磁保护,对600MW的发电机可装设双重化的失磁保护。

定子绕组过电流保护

作用:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作时,为了可靠切除故障,则应装设反应外部短路的过电流保护。这种保护兼作纵差保护的后备保护。

规程:1MW以上的发电机宜装设复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护

50MW及以上的发电机可装设负序过电流保护和单元件低压起动过电流保护。

自并励发电机带电流记忆。

过负荷保护

作用:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。

规程:定子绕组非直接冷却的发电机,应装设定时限过负荷保护保护。装置接一相电流动作于信号。定子绕组为直接冷却且过负荷能力较低(例如低于1.5倍60s)的发电机,过负荷由定时限和反时限两部分组成。

50MW及以上,A≥10的发电机应装设定时限负序过荷保护;100MW及以上,A<10的发电机应装设由定时限和反时限两部分组成的转子表层过热保护。

对励磁系统故障或强励时间过长引起的励磁绕组过负荷,在10MW及以上,采用半导体励磁系统的发电机上应装设励磁绕组过负荷保护。对于300MW以下采用半导体励磁系统的发电机,可装设定时限励磁绕组过负荷保护,带时限动作于信号和动作于降低励磁电流。

负序过负荷保护

作用:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,发电机定于绕组中就有负序电流。该负序电流产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速,因此在转子中出现100Hz的倍频电流,它会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热。造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。中小型发电机多装设负序定时限电流保护;大型发电机多装设负序反时限电流保护,其动作时限完全出发电机转子承受负序电流而发热的能力(A)决定.不考虑与系统保护配合。

规程:50MW及以上,A≥10的发电机应装设定时限负序过荷保护;100MW及以上,A<10的发电机应装设由定时限和反时限两部分组成的转子表层过热保护。

定于绕组过电压保护

作用:中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护、以切除突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压。

规程:对于水轮发电机应装设过电压保护;对于200MW及以上的汽轮发电机宜装设过电压保护。

逆功率保护

作用:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,发电机失去原动力变成电动机运行,从电力系统吸收有功功率。这种工况对发电机并无危险,但由于鼓风损失,汽轮机尾部叶片有可能过热而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。

规程:200MW及以上的汽轮发电机宜装设逆功率保护对燃汽轮发电机应装设逆功率保护。

其它保护

失步保护:大型发电机应装设反应系统振荡过程的失步保护。中小型发电机都不装设失步保护,当系统发生振荡时,由运行人员判断,根据情况用人工增加励磁电流、增加或减少原动机出力、局部解列等方法来处理。

300MW以上宜装设。

频率异常保护:可能造成汽轮机叶片产生损伤并威胁厂用电的安全。低频保护:300MW以上装设,时间累计。

过励磁保护:300MW以上

非全相保护:220kV及以上

断路器断口闪络:220kV及以上

发电机差动保护原理

5.1发电机比率制动式差动保护 比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保护。 5.1.1保护原理 5.1.1.1比率差动原理。 差动动作方程如下: l op 3 I op.0 ( I res 兰 l res.0 时) l op > I op.O + S (l res — res.0) ( l res > l res.0 时) 式中:l op 为差动电流,l o P.O 为差动最小动作电流整定值,I res 为制动电流,I r es.O 为最小制动电流整定值,S 为比率制动特性的斜率。各侧电流的方向都以指向发 电机为正方向,见 图 (根据工程需要,也可将 5.1.1.2 TA 断线判别 当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA 断线判别程序,满足下 列条件认为 TA 断线: a. c. 5.2发电机匝间保护 发电机匝间保护作为发电机内部匝间短路的主保护。根据电厂一次设备情 况,可选择以下方案中的一种: 5.1.1。 差动电流: 1 op 制动电流: 1 res — 式中:I T ,I N 分别为机端、 见图5.1.1。 中性点电流互感器(TA )二次侧的电流,TA 的极性 _L 氓 € % 5 TA 极性端均定义为靠近发电机侧) 本侧三相电流中至少一相电流为零; b.本侧三相电流中至少一相电流不变; 最大相电流小于1.2倍的额定电流。 5.1.1电流极性接线示意图

5.2.1故障分量负序方向(△ P2)匝间保护 该方案不需引入发电机纵向零序电压。

故障分量负序方向(△ P2)保护应装在发电机端,不仅可作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。 5.2.1.1保护原理 当发电机三相定子绕组发生相间短路、匝间短路及分支开焊等不对称故障 时,在故障点出现负序源。故障分量负序方向元件的A U2和A I2分别取自机端TV、TA,其TA极性图见图5.2.1.1,则故障分量负序功率A P2为: △ P2 =3艮〔厶『2心?2心也21 2L J A ? 式中i I2为也I2的共轭相量,申sen。2为故障分量负序方向继电器的最大灵敏 角。一般取60。~80。(也|2滞后A U2的角度)。 故障分量负序方向保护的动作判据可表示为: > E-p △》2=血e^S n 实际应用动作判据综合为: A P2 = A U2r』I ' + A U2i ”也I ' > £P (S S i、年为动作门槛) 保护逻辑框图见图521.2。 枣力, “ r ‘ 1 1 Um: I 1卄TA 图521.1故障分量负序方向保护极性图

发电机纵差保护

发电机纵差保护 收藏此信息打印该信息添加:不详来源:未知 输入电流的不同分类 发电机差动保护由三个分相差动元件构成。若按由差动元件两侧输入电流的不同进行分类,可以分成完全纵差保护和不完全保护两类。其交流接入回路分别如图1(a)和图1(b)所示。

图1发电机纵差保护的交流接入回路 在图1中:Ja、Jb、Jc-分别为发电机A、B、C三相的差动元件; A、B、C-发电机三相输入端子。

由图1可以看出,发电机完全纵差保护与不完全纵差保护的区别是:对于完全纵差保护,在发电机中性点侧,输入到差动元件的电流为每相的全电流,而不完全差动保护,由中性点输入到差动元件的电流为每相定子绕组某一分支的电流。 1完全纵差保护 发电机完全纵差保护,是发电机相间故障的主保护。由于差动元件两侧TA的型号、变比完全相同,受其暂态特性的影响较小。其动作灵敏度也较高,但不能反应定子绕组的匝间短路及线棒开焊。 2不完全纵差保护 不完全纵差保护除保护定子绕组的相间短路之外,尚能反应定子线棒开焊及某些匝间短路。但是,由于在中性点侧只引入其一分支的电流,故在整定计算时,尚应考虑各分支电流不相等产生的差流。另外,当差动元件两侧TA型号不同及变比不同时,受系统暂态过程的影响较大。

全国继电保护技木竞赛考题与答案 收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知 一、判断题(20题,每题0.5分,要求将答案填在答题卡的相应位置) 1.二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面。(×) 2.为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5次谐波制动比。(×) 3.对于SF6断路器,当气压降低至不允许的程度时,断路器的跳闸回路断开,并发出“直流电源消失”信号。(√) 4.在双侧电源系统中,如忽略分布电容,当线路非全相运行时一定会出现零序电流和负序电流。(×) 5.在电压互感器二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,将二次回路断开即可。(×) 6.在正常工况下,发电机中性点无电压。因此,为防止强磁场通过大地对保护的干扰,可取消发电机中性点TV二次(或消弧线圈、配电变压器二次)的接地点。(×) 7.为提高保护动作的可靠性,不允许交、直流回路共用同一根电缆。(√) 8.比较母联电流相位式母差保护在母联断路器运行时发生区内故障,理论上不会拒动。(×)

Q_GDW-08-J109-2010《华东电网发电机频率异常保护配置和应用原则

Q/GDW-08 华东电网有限公司企业标准 Q/GDW-08-J109-2010 华东电网机组频率异常 保护配置和应用原则 发布 华东电网有限公司

Q/GDW-08-J109-2010 目 次 前 言.............................................................................II 引 言............................................................................III 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 监督职责和监督范围 (1) 3.1 监督职责 (1) 3.2 监督范围和内容 (1) 4 技术原则 (1) 4.1 发电机组性能的要求 (1) 4.2 频率异常保护 (2) 4.3 失磁保护装设规定 (3) 4.4 失步保护装设规定 (4) 4.5 设备(保护)定值 (4) 5 配置原则 (4) 5.1 发电机低频率保护 (4) 5.2 发电机高频率保护 (4) 5.3 发电机失步保护 (4) 5.4 发电机失磁保护 (5) 5.5 发电机过励磁保护 (5) 6 整定要求 (5) 6.1 基本要求 (5) 6.2 定值设定 (5) 6.3 过励磁保护整定 (5) 6.4 发电机组低频保护定值 (6) 6.5 汽轮发电机的高频率保护 (6) 6.6 失磁保护的延时整定 (6) 6.7 发电机失步保护 (7) 7 运行管理 (7) I

Q/GDW-08-J109-2010 前 言 本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由华东电网有限公司华东电力调度通信中心提出。 本标准由华东电网有限公司科技信息部归口。 本标准起草单位:华东电力调度通信中心。 本标准主要起草人:倪腊琴、庄侃沁、胡宏、黄志龙、厉刚、王亮、陈建民、章耀耀、刘虎林、刘中平。 II

7.1简述发电机保护的配置

7.1 简述发电机保护的配置 答:(1)对1MW以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差动保护。 (2)对直接连于母线的发电机定子绕组单相接地故障,当单相接地故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。 (3)对于发电机定子绕组的匝间短路,当定子绕组星形接线、每相有并联分支且中性点侧有分支引出端时,应装设横差保护。200MW及以上的发电机有条件时可装设双重化横差保护。 (4)对于发电机外部短路引起的过电流,可采用下列保护方式: 1)负序过电流及单元件低电压启动过电流保护,一般用于50MW及以上的发电机; 2)复合电压(包括负序电压及线电压)启动的过电流保护,一般用于1MW 以上的发电机; 3)过电流保护,用于1MW及以下的小型发电机; 4)带电流记忆的低压过电流保护,用于自并励发电机。 (5)对于由不对称负荷或外部不对称短路而引起的负序过电流,一般在50MW及以上的发电机上装设负序过电流保护。 (6)对于由对称负荷引起的发电机定子绕组过电流,应装设接于一相电流的过负荷保护。 (7)对于水轮发电机定子绕组过电压。应装设带延时的过电压保护。 (8)对于发电机励磁回路的一点接地故障,对1MW及以下的小型发电机可装设定期检测装置;对1MW以上的发电机应装设专用的励磁回路一点接地保护装置。 (9)对于发电机励磁消失故障,在发电机不允许失磁运行时,应在自动灭磁开关断开时连锁断开发电机的断路器;对采用半导体励磁以及100MW及以上采用电机励磁的发电机,应增设直接反应发电机失磁时电气参数变化的专用失磁保护。 (10)对于转子回路的过负荷,在100MW及以上,并且采用半导体励磁系统的发电机上,应装设转子过负荷保护。 (11)对于汽轮发电机主汽门突然关闭而出现的发电机变电动机运行的异常运行方式,为防止损坏汽轮机,对200MW及以上的大容量汽轮发电机宜装设逆功率保护;对于燃气轮发电机,应装设逆功率保护。 (12)对于300MW及以上的发电机,应装设过励磁保护。 (13)其他保护:如当电力系统振荡影响机组安全运行时,在300MW机组上,宜装设失步保护;当汽轮机低频运行时,在300MW机组上,宜装设失步保护;当汽轮机低频运行会造成机械振动、叶片损伤、对汽轮机危害极大时,可装设低频保护;当水冷发电机断水时,可装设断水保护等。 7.2 简述发电机—变压器组保护的配置。 答:针对发电机—变压器组可能出现的故障,应配置如下的保护。 (1)发电机定子短路主保护: 1)发电机纵差动保护; 2)发变组纵差动保护;

350MW机组发电机保护配置及动作结果

#03、04机组保护配置及动作结果 1、发电机差动保护:保护动作于全停 2、主变差动保护:保护动作于全停 3、发电机纵向零序电压式匝间保护保护动作于全停 4、发电机程跳逆功率保护程序跳闸(先关主汽门,感受到逆功率后跳开出口开关) 5、反时限对称过负荷保护定时限部分、反时限部分解列(跳出口开关)、速断部分全停 6、发电机过电压保护动作于解列灭磁、汽机甩负荷 7、励磁变压器速断过流保护解列灭磁 8、发电机频率异常保护三段低频保护定值发信号,一段低频保护程序跳闸 9、反时限不对称过负荷保护反时限动作于解列、汽机甩负荷;速断部分全停、汽机甩负荷 10、发电机起停机保护,保护动作于信号(不跳机) 11、断路器误上电及断口闪络保护一段动作于全停,二段启动断路器失灵(保护认为 出口开关没有跳开,切该段母线上开关)。 12、主变及高厂变通风保护启动风扇(不跳机) 13、发电机失步保护保护动作于全停 14、发电机逆功率保护动作于解列、汽机甩负荷 15、发电机失磁保护定值(阻抗原理) 保护一段动作于减出力(关调速汽门,减出力 至40%,#1-4机组热工均无法实现)、二段动作于切换 厂用电、汽机甩负荷、三段保护动作于解列、汽机甩 负荷、四段动作于程序跳闸(关主汽门) 16、电压平衡式TV断线判别动作于信号,并作为保护动作闭锁条件 17、发电机转子一点接地保护两个时限均动作于信号 18、发电机转子二点接地保护(现在不允许发电机转子一点接地时长时间运行,但转移负 荷,准备停机过程中必须投两点接地保护)保护动作于全停19(1)、发电机3U0定子接地保护(基波)原理保护动作于全停(保护范围90%) 19(2)、发电机3U0定子接地保护(三次)原理(中性点侧发生接地)保护动作于信号 20、高厂变差动保护定值保护动作于全停 21、高厂变复合电压过流保护一段动作于切换厂用电(跳开6KV分支电源开关,靠备自投将 6KV备用电源开关投入)、二段动作于解列灭磁、汽机甩负荷 22、发电机复合电压过流(记忆)保护保护动作于解列灭磁 23、高厂变分支低电压闭锁过电流保护(A、B) 保护跳各分支 24、变压器间隙零序保护:保护动作于全停 25、变压器零序电流保护:保护动作于解列灭磁、汽机甩负荷 23、断路器非全相保护 QBI、QBII跳本侧开关 24、发电机定时限过激磁保护动作于减励磁 25、主变复合电压过流保护动作于全停 26、高厂变分支低电压闭锁过电流保护(A、B) 保护跳各分支、闭锁快切 27、发电机纵向零序电压式匝间保护保护动作于全停 28、高厂变分支零序保护(A、B)跳分支、闭锁快切 29、高压侧断路器失灵启动保护于失灵启动(T2)解除复压闭锁(T1) 30.主变重瓦斯保护保护动作于全停 31.高厂变重瓦斯保护保护动作于全停 32.励磁变压器温度保护发信号

省电力公司发电机保护整定计算课件

第一节概述 发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用,同时发电机本身也是一个十分贵重的电器元件,因此,应该针对各种不同的故障和不正常运行状态,装设性能完善的继电保护装置。 1故障类型及不正常运行状态: 1.1 故障类型 1)定子绕组相间短路:危害最大; 2)定子绕组一相的匝间短路:可能发展为单相接地短路和相间短路; 3)定子绕组单相接地:较常见,可造成铁芯烧伤或局部融化; 4)转子绕组一点接地或两点接地:一点接地时危害不严重;两点接地时, 因破坏了转子磁通的平衡,可能引起发电机的强烈震动或将转子绕组烧损; 5)转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失,即发电机低励或失磁:从电 力系统吸收无功功率,从而引起系统电压下降,如果系统中无功功率储备不足,将使电力系统中邻近失磁发电机的某些电压低于允许值,破坏了负荷与各电源间的稳定运行,甚至可使系统因电压崩溃而瓦解。 6)发电机与系统失步:会出现发电机的机械量和电气量与系统之间的振 荡,这种持续的振荡对发电机组和电力系统产生有破坏力的影响;7)发电机过励磁故障:并非每次都造成设备明显破坏,但多次反复过励 磁,将因过热而使绝缘老化,降低设备的使用寿命。 1.2 不正常运行状态 1)由于外部短路引起的定子绕组过电流:温度升高,绝缘老化;

2)由于负荷等超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷,温度升 高,绝缘老化; 3)由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序过电流和过 负荷:在转子中感应出100hz的倍频电流,可使转子局部灼伤或使护环受热松脱,从而导致发电机重大事故。此外还会引起发电机100Hz的振动; 4)由于突然甩负荷引起的定子绕组过电压:调速系统惯性较大,在突 然甩负荷时,可能出现过电压,造成发电机绕组绝缘击穿; 5)由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷; 6)由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率:当机炉保护动作或调速控制回路故障以及某些人为因素造成发电机转为电动机运行时,发电机将从系统吸收有功功率,即逆功率。危害:汽轮机尾部叶片有可能过热而造成事故。 2 汽轮发电机保护类型 1)发电机差动保护:定子绕组及其引出线的相间短路保护; 2)匝间保护:定子绕组一相匝间短路或开焊故障的保护; 3)单相接地保护:对发电机定子绕组单相接地短路的保护; 4)发电机的失磁保护:反应转子励磁回路励磁电流急剧下降或消失; 5)过电流保护:反应外部短路引起的过电流,同时兼作纵差动保护的后备保护; 6)阻抗保护:反应外部短路,同时兼作纵差动保护的后备保护; 7)转子表层负序电流保护:反应不对称短路或三相负荷不对称时发电机定子绕组中出现的负序电流;

失步保护

水电站发变组失步保护动作分析 蒋琛1,闫涛1,张强1 (1.江苏省方天电力技术有限公司,江苏南京 211100) 摘要:介绍国内外主流发变组失步保护动作原理,分析一次水电站动作数据,分析了动作机理,并对同类型的失步保护应用提出建议。 关键词:水电站发变组失步保护 1.引言 针对江苏省内近年基建项目中大机组上的较多的情况,如扬州二厂600MW×2(已投运),华润常熟电厂660MW×2(其中1#机已投运),张家港华兴电厂395MW×2(燃机),戚墅堰电厂395MW×2(燃机),望亭电厂(395MW×2燃机),镇江电厂三期(660MW×2),常州国电(660MW×2),太仓环保电厂四期(660MW ×2)、华能太仓(660MW×2)、等厂,以及一批正在基建和已经运行的大型机组的发变机组保护都按稳定导则和设计规程的要求配置了失步保护,但也有例外的是华能南通电厂的350MW机组未配置发电机失步保护。 因此我们认为有必要对这些失步保护的性能进行研究,通过现场试验来分析这些失步保护在系统受到扰动时,是否存在不正确动作的可能行,以杜绝影响电网安全、稳定和不必要跳机的不利因素。 2.各保护原理分析 LPS失步保护原理(录自GE公司LPS保护说明书) 沙河电站的发变机组保护RS489中不具备失步保护的功能,故外方采用微机型线路保护LPS(为GE公司的早期产品,需要说明的是:用于线路保护的失步判别元件主要是防止线路保护的阻抗元件发生误动,当系统发生扰动,即使失步判别元件误动,也只是短暂闭锁这套线路保护,而用于大型发变机组和水轮机组的失步保护则是不允许这种不应该的误动)中的振荡闭锁元件作为水轮机组的失步保护。其动作逻辑见图2-1。 当系统发生振荡,且阻抗轨迹进入OUTER 动作特性圆(图2-1)后,与门AND61的一个输入来自OUTER,另一输入来自MIDDLE从或门OR61输入,如果阻抗轨迹在OUTER和MIDDLE中间停留的时间超过时间启动整定值TLOS1后,则TLOS1动作并使得AND61的一个输入为1,只要OUTER动作,TLOS1就将一直保持在动作状态。 当发生短路故障,由于OUTER,MIDDLE 同时动作,MIDDLE动作信号通过NOT61闭锁,TLOS1将不动作。 图1. LPS失步保护的动作逻辑 振荡的阻抗轨迹将进入MIDDLE(图2-2),但还停留在INNER外时,AND62的一个输入被TLOS1触发,另一输入则是MIDDLE本身, 第三个输入则由INNER的非门NOT62决定,如果振荡引起的阻抗轨迹在MIDDLE 和

配置发电机相间短路的后备保护

配置发电机相间短路的后备保护 2010-02-14 21:18:36 作者:loveg来源:电机维修网浏览次数:35 网友评论 0 条(1)发电机内部故障,而纵联差动保护或其他主要保护拒动时。 (1)发电机内部故障,而纵联差动保护或其他主要保护拒动时。 (2)发电机、发电机-变压器组的母线故障,而该母线没有母线差动保护或保护拒动时。 (3)当连接在母线上的电气元件(如变压器、线路)故障而相应的保护或断路器拒动时。发电机的后备保护方式有:低电压启动的过电流保护、复合电压启动的过电流保护、负序电流以及单元件低压过电流保护和阻抗保护。 1)低电压启动的过电流保护。发电机低压启动的过流保护的电流继电器,接在发电机中性点侧三相星形连接的电流互感器上,电压继电器接在发电机出口端电压互感器的相间电压上,在发电机投入前发生故障时,保护也能动作。低电压元件的作用在于区别是过负荷还是由于故障引起的过电流。 2)复合电压启动的过电流保护。复合电压启动是指负序电压和单元件相间电压共同启动过电流保护。在变压器高压侧母线不对称短路时,电压元件的灵敏度与变压器绕组的接线方式无关,有较高的灵敏度。 3)负序电流和单元件低压过流保护。发电机负序电流保护采用两段式定时限负序电流保护,由于不能反应三相对称短路,故加设单元件低压过流保护作为三相短路的保护;对于发电机-变压器组,宜在变压器两侧均设低压元件。两段式定

时限负序保护的灵敏段作为发电机不对称过负荷保护,经延时作用于信号。定时限负序电流保护作为发电机不对称短路的后备保护,它和单元件电压过流共用时间元件。 4)阻抗保护。发电机-变压器组阻抗保护一般接在发电机端部,阻抗元件一般为全阻抗继电器。但阻抗元件易受系统振荡及发电机失磁等的影响。阻抗元件的阻抗值整定,应与线路距离保护的定值配合,动作时间与所配合的距离保护段时间相配合。阻抗保护应有可靠的失压闭锁装置。由于动作时间较长,不设振荡闭锁装置。

发电机保护装置主要定值整定原则

发电机保护装置主要定值整定原则 (仅供参考) DGP-11数字发电机差动保护装置 DGP-12数字发电机后备保护装置 DGP-13数字发电机接地保护装置 北京美兰尼尔电子技术有限公司

1 DGP-11 数字发电机差动保护主要定值整定原则 纵差保护 1.1.1 差动速断保护动作电流整定 差动速断保护动作电流一般按躲过机组非同期合闸产生的最大不平衡电流整定。一般可取3~4倍额定电流。 1.1.2 比率差动保护 1.1. 2.1 最小动作电流(I do)整定 I do为差动保护最小动作电流值,应按躲过正常发电机额定负载时的最大不平衡 )整定,即: 电流(I unb ·o 或I do=K k×2× I do =K k·I unb ·o 式中:K k—可靠系数,取; I unb·o—发电机额定负荷状态下,实测差动保护中的不平衡电流; I f2n—发电机二次额定电流。 一般可取I do=(~0.3 I n),通常整定为0.2 I n。如果实测I unb 较大,则 ·o 增大的原因,并予消除,避免因I do整定过大而掩盖一、二次应尽快查清I unb ·o 设备的缺陷或隐患。 发电机内部短路时,特别是靠近中性点经过渡电阻短路时,机端或中性点侧的三相电流可能不大,为保证内部短路时的灵敏度,最小动作电流I do不应无根据地增大。 1.1. 2.2 拐点电流定值(I ro)整定 定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特性,因此,I ro 可整定为: I ro=(~)I f2n 1.1. 2.3 比率制动系数(K)整定 发电机差动保护比率制动系数按下式整定: K=K k·K ap·K cc·K er 式中:K k—可靠系数,取; K ap—非周期分量系数,取; K cc—电流互感器同型系数,取; K er—电流互感器比误差,取。 在工程实用中,通常为安全可靠取K=。 1.1. 2.4 灵敏度校验 按上述原则整定的比率制动特性的差动保护,当发电机机端两相金属性短路时,差动保护的灵敏度一定满足要求,不必进行灵敏度校验。 横差保护

发电机的主要保护

发电机的主要保护 1. 继电保护及自动装置的一般规定 继电保护及自动装置是保证电网运行。保护电气设备的主要装置,保护装置使用不当或不正确动作将会引起事故或事故扩大,损坏电气设备甚至整个电力系统瓦解。 1)继电保护盘的前后,都应有明显的设备名称,盘上的继电器、压板和试验部件及端子排都应有明显的标志名称,投入运行前由继保人员负责做 好。 2)任何情况下,设备不容许无保护运行,若开关改非自动,应在有关调度和本厂领导同意下情况方可短时停用其中一部分保护。 3)继电保护和自动装置的投入、停用、试验或更改定值,如由系统调度管理的设备,则应按调度命令执行;如由本厂管理的设备,则应按值长命 令执行。 4)运行人员一般只进行投入,切除装置的压板、控制开关(切换开关)和操作控制电源的操作,在事故处理或发生异常情况时,可以在查明图纸 的情况下进行必要的处理,并做好必要记录。 5)运行人员处的继电保护图纸应经常保持正确完整。当继电保护回路接线变动后,检修人员应及时送交异动报告和修改底图。 2.继电保护及自动装置的维护与管理 1).值班人员在接班时,应巡视保护装置,并检查以下项目: (1)继电保护及自动装置罩壳是否完好,无过热、水蒸汽、异声等不正常现象

。 (2)继电保护及自动装置信号应指示正确。 (3)继电保护及自动装置的运行方式,出口压板等应符合被保护设备的当时运行方式, (4)所有保护装置应保持清洁,做保护装置清洁工作时,要小心谨慎,对保护装置不可敲击,并注意固定不可靠的电阻,灯座,小线等。 (5)监视直流母线电压在220V左右,以防止因直流电压不正常而使保护装置拒动或误动作。监视直流系统绝缘正常,以防止因系统绝缘降低或直流接地造成保护装置误动作 (6)开关跳、合闸回路应良好(跳闸灯亮代表合闸回路正常,合闸灯亮代表跳闸回路正常;跳、合闸灯同时亮或不亮代表回路不正常)。 2).系统发生异常或事故时,值班人员应进行下列工作: (1)立即检查保护装置有无动作,哪些保护动作信号有指示。 (2)准确记录保护动作,电流冲击、电压摆动,负荷变化情况,开关跳闸、合闸时间, 当时的一次系统运行方式,故障发生地点、现象等。 (3)各种保护与自动装置动作情况详细记录后,对装置进行检查,复归信号。(4)保护动作开关跳闸,在强送电前,应先复归保护。 (5)向值长或调度报告发生的异常情况;并说明哪些保护动作,哪些开关跳闸、合闸及时间。 (6)若遇保护及自动装置动作异常,应通知检修人员处理。 (7)退出或投入继电保护及自动装置应按调度或值长命令执行.并将上述情况记在值班记录簿内。对于有可能误动的保护装置,必须先退出,事后报告值长,通知继电人员处理。

发电机保护整定计算技术规范

发电机保护整定计算技术规范

定子绕组内部故障主保护 一、纵差保护 1 固定斜率的比率制动式纵差保护 1)、比率差动起动电流I op.0:I op.0= K rel K er I gn /n a 或 I op.0= K rel I unb.0 一般取I op.0=(0.1~0.3) I gn /n a ,推荐取I op.0=0.2 I gn /n a 。 2)、制动特性的拐点电流I res.0 拐点电流宜取I res.0=(0.8~1.0)I gn /n a ,一般取I res.0=0.8I gn /n a 。 3)、比率制动特性的斜率S : 0 .r max .r 0.op max .op I I I I S es es --= ① 计算最大不平衡电流I unb.max : I unb.max =K ap K cc K er I k.max / n a 式中:K a p ——非周期分量系数,取 1.5~2.0; K cc — —互感器同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; I k.max ——最大外 部三相短路电流周期分量。 ② 差动保护的最大动作电流I op.max 按躲最大外部短路时产生的最大暂态不平衡电流计 算: I op.max =K rel I unb.max 式中:K rel ——可靠系数,取1.3~1.5。 ③ 比率制动特性的斜率S

一般I res.max =I k.max /n a ,则 0 .r a max .k 0.op unb.max rel 0 .r max .r 0.op max .op I n /I I I K I I I I S es es es --= --≥ 2、变斜率的比率制动式纵差保护 1)、比率差动起动电流I op.0:同4.1.1.1“比率差动起动电流”的 整定。 2)、制动特性的拐点电流I res.1: 对于发电机保护,装置固定取 I res.1=4I gn /n a 。 对于发电机变压器组保护,装置固定取 I res.1=6I gn /n a 。 3) 、比率制动特性的起始斜率S 1 S 1=K rel K cc K er 式中:K rel ——可靠系数,取1.5;K cc ——互感器的同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; 一般取S 1=0.1 4) 、比率制动特性的最大斜率S 2: ① 计算最大不平衡电流I unb.max : I unb.max =K ap K cc K er I k.max /n a 式中:K a p ——非周期分量系数,取 1.5~2.0; K cc ——互 感器同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; I k.max ——最大外部三 相短路电流周期分量, 若I k.max 小于I res.1(最大斜率时的拐点电流)时,取 I k.max =I res.1 。 ② 比率制动特性的斜率S : a gn a max .k a gn 10.op max .u 2n /I 2n /I n /I 2I I S ---≥ S nb

异步发电机介绍及应用

目录 1 绪论 ....................................... 错误!未定义书签。 引言....................................... 错误!未定义书签。 异步发电机在水力发电中发展应用............. 错误!未定义书签。 本课题的提出及意义......................... 错误!未定义书签。2小型异步发电机研究 (7) 异步发电机基本原理 (7) 自励异步发电机的工作原理 (7) 异步机发电的工作运行原理 (9) 异步发电机设计研究......................... 错误!未定义书签。 利用三相异步电动机改制异步发电机........... 错误!未定义书签。 电容器的选择与计算 ................... 错误!未定义书签。 接线方法(如图) ..................... 错误!未定义书签。 使用注意事项 ......................... 错误!未定义书签。 小型异步发电机典型应用..................... 错误!未定义书签。 高精度校表电源 ....................... 错误!未定义书签。 把直流发电机的能量回馈到电网 (20) 异步发电机配套用电力电容器数据............. 错误!未定义书签。 3 水轮异步发电机的研究 ....................... 错误!未定义书签。 三相异步发电机结构原理研究................. 错误!未定义书签。 三相电容式异步发电机的结构 ............ 错误!未定义书签。 三步发电机的发电原理 ................ 错误!未定义书签。 三相异步发电机电容器的选择 ........... 错误!未定义书签。 异步发电机的特性........................... 错误!未定义书签。

发电机失磁保护的典型配置方案

发电机失磁保护的典型配置方案 1 引言 励磁系统是同步发电机的重要组成部分,对电力系统及发电机的稳定运行有十分重要的影响。由于励磁系统相对较为复杂,主要包括励磁功率单元和励磁控制部分,因而励磁故障的发生率在发电机故障中是较高的。加强失磁保护的研究,找到一个合理而成熟可靠的失磁保护配置方案是十分必要的。 由于失磁保护的判据较多,闭锁方式和出口方式也较多,因此失磁保护的配置目前在所有发电机保护中最复杂,种类也最多。据国内一发电机保护的大型生产厂家统计,2000年中,该厂所供的失磁保护配置方案就有20多种。如此之多的配置方案对于现场运行是十分不利的。不仅业主和设计部门难以作出选择,而且整定、调试、运行、培训都变得复杂。这样,现场运行经验和运行业绩不易取得,无法形成一个典型方案以提高设计、整定效率和运行水平,也不利于保护的成熟和完善。从电网运行中反映,失磁保护的误动率较高。 湖北襄樊电厂4台300MW汽轮发电机组,首次在300MW发电机组上采用国产WFB-100微机保护,经过近3年的现场运行,其失磁保护在试运行期间发生过误动作,在采取一定措施后,未再误动。近年来,失磁保护先后经过数次严重故障的考验和进相运行实验,都正确动作。本文将分析该厂失磁保护方案的特点,并以此为典型方案,以供同行借鉴参考。 2 失磁保护的主判据 目前失磁保护使用最多的主判据主要有三种,分别是 1)转子低电压判据,即通过测量励磁电压U fd 是否小于动作值; 2)机端低阻抗判据Z<; 3)系统低电压U m <。三种判据分别反映转子侧、定子侧和系统侧的电气量。 2.1转子低电压判据U fd 早期的整流型和集成电路型保护,采用定励磁电压判据,表达式为: U fd <K·U fd0 , U fd0 为空载励磁电压,K为小于1的常数。 目前的微机保护,多采用变励磁电压判据U fd (P),即在发电机带有功P的工况下,根据静稳极限所需的最低励磁电压,来判别是否已失磁。正常运行情况下(包括进相),励磁电压不 会低于空载励磁电压。U fd (P)判据十分灵敏,能反映出低励的情况,但整定计算相对复杂。因 为U fd 是转子系统的电气量,多为直流,而功率P是定子系统的电气量,为交流量,两者在一个判据进行比较。如果整定不当很容易导致误动作。 在襄樊电厂1#机试运行期间就因为该判据整定值偏大而误动2次。经检查并结合进相运行 试验数据进行分析发现,整定值K偏大的主要原因是在整定计算中,发电机空载励磁电压U fd0 、 同步电抗X d ,均采用的是设计值,而设计值与实测值有较大的差别[1]。如襄樊电厂1#机的设计 值U fd0=160V,X d =1.997(标么值),而实测值U fd0 =140V,X d =1.68(标么值)。由此造成 发电机在无功功率较小或进相运行时,U fd (P)判据落入动作区而误动。这种情况,在全国其他 地区也屡有发生,人们往往因此害怕用此判据。对于水轮机组,由于X d 与X q 的不同,整定计算 就更繁琐一些[2]。 但是勿容置疑的是,该判据灵敏度最高,动作很快。如果掌握好其整定计算方法,在整定 计算上充分考虑空载励磁电压U fd0和同步电抗X d 等参数的影响,或在试运行期间加以实验调整, 不仅可以避免误动作,而且是一个十分有效的判据。能防止事故扩大而被迫停机,特别适用于

发电机保护现象、处理

发电机保护1 对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 发电机保护简介 1、发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。TV断线判据在满足以下两个条件中任一条件:│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset(电压门坎)或三相电压均低于8V,且0.1A

发电机失步保护介绍

发电机失步保护介绍 1 概述 当发电机正常运行时,发电机与电力系统的电动势以同样的工频角频率旋转,之间的相位差维持不变,发电机处于同步稳定运行状态。如果受到某种干扰,发电机与系统之间的电动势以不同的角频率旋转,线路两侧电动势相位差不断变化,此时称作发电机失步。 发电机失步后,两侧电动势之间的夹角δ在0°到360°间不断变化。发电机机端电压与电流也呈周期性变化,因此需要对失步时的机端测量阻抗进行分析。 2 发电机失步时电气量变化分析 发电机失步时电压、电流变化 以发电机带无穷大系统为例,发电机电势为Eg ,系统侧电势为Es ,各回路等值阻抗如图1中所示。 s s U E ? ?=? ? ? 图1 发电机带无穷大系统 如图1中所示,发电机失步前,保护安装处为送电端,g E 超前S E ,假设两侧电动势 幅值相等,则δj g s e E E -= ,夹角δ由线路传输的有功功率决定。 此时发电机机端电流为: ∑ -∑-=-=Z e E Z E E I j g s g )1(δ (1)

发电机机端电压为: g g Z I E U -= (2) 绘制出发电机带无穷大系统时对应的相量图,如图2所示。事实上,将式(1)带入式(2),则有 ∑ --=Z Z E E E U g s g g )( 可以看出,如果系统中各元件的阻抗角都相同的话,系统中各点的电压相量的端点都落 在图2中)(s g E E -的相量上。由(1)式知,当δ=180°时,∑ =Z E I g 2,此时线路中电 流最大,电流在阻抗g Z 上产生的压降最大,此时发电机机端电压最低。 发电机失步时,系统中电压最低的一点C ,称作振荡中心。可在图2中作垂直于 )(s g E E -的相量c U ,此点电压最低,即为振荡中心。 s 图2 发电机带无穷大系统的相量图 发电机失步时的机端测量阻抗 当发电机失步时,保护安装处的电压与电流幅值与相位都将随着两侧电动势夹角δ的变化而变化。因此,反映电压和电流比值的阻抗继电器的测量阻抗幅值和相位也将随 δ而变化。如果两侧电动势幅值相等,即E E E s g == ,发电机出口处测量阻抗为: g j g j g g g g g g g Z e Z Z Z e E E Z I E I Z I E I U Z --=--=-=-==-∑ ∑ -δ δ1)1(

发电机保护配置

发电机保护基本原理 发电机可能发生的故障 定子绕组相间短路 定子绕组匝间短路 定子绕组一相绝缘破坏引起的单相接地 励磁回路(转子绕组)接地 励磁回路低励(励磁电流低于静稳极限对应的励磁电流)、失磁 发电机主要的不正常工作状态 过负荷 定子绕组过电流 定子绕组过电压 三相电流不对称 过励磁 逆功率 失步、非全相、断路器出口闪络、误上电等 发电机的主要保护和作用 纵差保护 作用:发电机及其引出线的相间短路保护 规程:1MW以上发电机,应装设纵差保护。对于发电机变压器组:当发电机与变压器间有断路器时,发电机装设单独的纵差保护;当发电机与变压器间没有断路器时,100MW及以下发电机可只装设发电机变压器组公用纵差保护;100MW及以上发电机,除发电机变压器组公用纵差保护还应装设独立纵差保护,对于200MW及以上发电机变压器组亦可装设独立变压器纵差保护。 与发变组差动区别:发变组差动需要考虑厂用分支,要考虑涌流制动、各侧平衡调节。 纵向零序电压 作用:发电机匝间短路(也能反映相间短路)。 规程:50MW以上发电机,当定子绕组为星形接线,中性点只有三个引出端子时,根据用户和制造厂的要求,也可装设专用的匝间短路保护。 定子接地 作用:定子绕组单相接地是发电机最常见的故障,由于发电机中心点不接地或经高阻接地,定子绕组单相接地并不产生大的故障电流。 常用保护方式:基波零序电压(90%)、零序电流、三次谐波零序电压(100%) 定子接地 规程:与母线直接连接的发电机:当单相接地故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成,其动作电流躲过不平衡电流和外部单相接地时发电机稳态电容电流整定,接地保护带时限动作于信号,但当消弧线圈退出运行或由于其它原因,使残余电流大于接地电流允许值时应切换为动作于停机。 发电机变压器组:对100MW以下发电机应装设保护区不小于90%的定子接地保护,对100MW及以上的发电机应装设保护区为100%的定子接地保护。保护装置带时限动作于信号必要时也可动作于停机。 励磁回路接地保护 作用:励磁回路一点接地故障对发电机并未造成危害。但若继而发生两点接地将严重危害发电机安全。 实现方法:采用乒乓式原理。 规程:1MW及以下水轮发电机,对一点接地故障宜装设定期检测装置,1MW以上水轮发电机应装设一点接地保护装置。 100MW以及汽轮发电机,对一点接地故障可采用定期检测,装置对两点接地故障应装设两点接地保护装置。 转子水内冷汽轮发电机和100MW及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路一点接地保护装置,并可装设两点接地保护装置,对旋转整流励磁的发电机宜装设一点接地故障定期检测装置。 一点接地保护带时限动作于信号两点接地保护应带时限动作于停机。 失磁保护 作用:为防大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统

发电机的差动保护整定计算.doc

百度文库- 让每个人平等地提升自我 1、发电机差动保护整定计算 (1)最小动作电流的选取 =~I gn/n a式中:I gn——发电机额定电流 n a——电流互感器变比 0.2 * 10190 取=(~) I gn/n a= = 12000/ 5 本保护选择 =1A (2)制动特性拐点的选择 当定子电流等于或小于额定电流时,差动保护不必具有制动特 性,因此,拐点 1 电流选择大于发电机额定电流,本保护选拐 点 1 为 5A。拐点 2 电流选择 CT开始饱和时的电流,本保护选 拐点 2 值为 40A。 (3)制动系数的选取 按照外部短路电流下,差动保护不误动来整定。 =K rel *K ap*K cc*K er 式中: K rel——可靠系数,取~ K ap——非周期分量系数,取~ 2 K cc——互感器同型系数,取 K er ——互感器变比误差系数,取 取各系数最大值,则 =*2**= 考虑到电流互感器的饱和或其暂态特性畸变的影响,为安全起 见,宜适当提高制动系数值,取K1=30%,根据厂家说明书K2推荐值为 80%-100%,本保护取 K2=80%。

原保护为单斜率,定值为K1=30%。 保护动作于全停,启动快切,启动断路器失灵。 2、主变差动及速断保护整定计算 (1)最小动作电流的选取 按躲过变压器额定负载时的不平衡电流来整定。 =K rel (K er +△U+△m)I n/n a式中: I n——变压器额定电流 n a——电流互感器变比 K rel——可靠系数,取~ K er——电流互感器的变比误差, 10P型取 *2 ,5P 型和 TP型取 *2 △U——变压器调压引起的误差,取调压范围中偏离额定值的最大值(百分值) △m——由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,初设时取 在工程实用整定计算中可选取 =(~)I n/n a,一般工程宜采用不 0.4 * 882.7 小于 I n/n a。取 =n a== 本保护选取 = (2)制动特性拐点的选择 拐点 1 定值要求大于强迫冷循环情况下的额定电流,小于紧急 情况下的过负荷电流,本保护取5A。拐点 2 电流选择 CT开始饱和时的电流,本保护选拐点 2 值为 40A。 (3)制动系数的选取 按区外短路故障,差动保护不误动来整定。

相关文档