文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水管道施工工艺

给排水管道施工工艺

给排水管道施工工艺
给排水管道施工工艺

给排水管道施工工艺

一、给水管道:

管道表面光滑、平整、给水PP-R 塑料管材表面不允许有气泡。管道不允许有裂口和明显的痕迹和凹陷, 色泽均匀。管件外观完整无缺损, 不变形, 不开裂, 物理力学性能符合国家有关标准。

(1)管道安装前应了解建筑物的结构和平立面构成, 熟悉给水系统地设计图纸和施工方案及与土建工程的配合措施, 配管时应结合图纸及卫生器具的规格型号, 确定甩口的坐标及标高, 严格控制甩口误差, 管道配制后应固定牢靠, 以免造成位移。各支管长度应根据实测值, 结合卫生器具及连接管件的尺寸确定, 截制工具应使用专用铰刀, 断口应平齐, 且垂直于轴线, 并用扩口器扩口、整圆。管道需要穿越金属构件、墙体、楼板和屋面时, 应在管道穿越部位设置金属材料制的保护套管。管道不得穿越门窗、壁橱、木装修。管道穿越沉降缝时采用膨胀节补偿。

(2)管道的固定卡子与管道紧密接触, 不得损伤管道表面。

(3)管道敷设应避免轴向扭曲。但可作适当轴向弯曲, 以穿越墙壁或楼板。

(4)管道与其他管道并行敷设时, 应留有不小于50mm 的净距。塑料管道宜在金属管道的内侧。

(5)室内地坪以下的管道敷设应在土建工程回填夯实后进行。

(6)埋地管道回填时, 管周的回填土不得夹杂坚硬物直接与塑料管壁接触。应先用沙土或颗粒径不大于12mm 的土壤回填至管顶上侧300mm 处, 经夯实后方可回填土。室内埋地管道

深度不宜小于300mm。

(7)管出地坪处应设套管, 高度高出地面100mm。管道穿越基础墙应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不小于100mm。

(8)给水管道安装与试压严格执行GBJ242-88 规定及会审要求施工。

二、排水管道:

(1)对UPVC 管的安装

1)本工程室内立管采用UPVC 塑料排水管,管道安装前,应了解建筑物的结构和平、立面构成。熟悉排水工程的设计图纸和施工方案与土建工程的配合措施。地面管应排水管的安装, 必须在埋地管铺设完毕、办好验收手续后进行。埋地管应在基土平整坚实可靠的情况下进行铺设。埋地管穿越基础的预留孔洞时, 必须配合土建按设计的位置与标高施工。在整个楼层结构施工过程中, 应配合土建做好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞和凿洞工作。孔洞尺寸如设计无明确规定时, 可比管材外径大50mm-100mm。管道安装前, 必须检查预留孔洞的位置和标高是否准确。并必须清除管材和管材上的污垢杂物。

2)管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续完成。安装间断时长口处应临时封闭。当施工现场与材料储存房温差较大时, 管材和管件应于安装前在现场放置一定时间, 使其温度接近环境温度。立管必须按设计规定设置检查口。检查口的位置和朝向应便于检修。暗装立管在检查口处应装设检门。横管一必须按设计规定设置清扫口。立管和横管均按设计规定设置伸缩节及固定支架。管端插入伸缩节处预留的间隙应为: 夏季, 5-10mm ;冬

季,15-20mm。支承件的内壁应光滑, 与管身之间留有微细。

3)管道支承件的间距, 立管外径为50mm 的应不大于1.5M ;外径为75MM 及以上的应不大于2M,横管应为大于下表的规定。

横管支承件的间距

外径(mm)40 50 75 110 160

间距(mm)400 500 750 1100 1600

4)横管的坡度应符合标准坡度2.6%, 立管承口外侧与饰面的距离应控制在20-50mm 之间。

5)管道的配管及黏结工艺, 必须列规定执行: 锯管及坡口

①锯管长度根据实测并结合各连接件的尺寸逐层确定.

①锯管工具宜选用细齿锯、割刀和割管机等机具。断口应平整并垂直于轴线, 断面处不得有任何变形。

①插口处可用中号板锉成15 度到30 度坡口。断口厚度宜为管壁厚度的1/3-1/2。长度一般不小于3mm。坡口完成后应将残屑清除干净。

黏合面的清理管材或管件在黏合前应用棉纱或干布将成口内侧和插口外侧使干净,使被黏结面保持清洁,无尘砂与水迹.当表面沾有油污时,须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净.管端插入承口深度配管时应将管材与管件承口试插一次,在其表面划出标记,管端插入承口的深度不得小于下表规定

管材插入管件承口深度(mm)

序号外径管端插入承口深度

1 40 25

2 50 25

3 75 40

4 110 50

5 160 60

胶黏剂涂刷用油刷蘸胶黏剂涂刷被黏结插口外侧及黏结承口内侧时, 应轴向涂刷, 动作迅速、涂抹均匀且涂刷的胶粘应适量, 不得漏涂或涂抹过厚。冬季施工时尤须注意, 应先涂承口, 后涂插口。

承插口的连接成插口涂刷胶黏剂后, 应即找正方向将管子插入承口, 使其顺直, 再加挤压。应使管端插入深度符合所划标记, 并保证承插接口的制度的接口位置正确, 还应保持静待2-3分钟, 防止接口猾脱, 预制管段节点间误差应不大于5mm。承插接口的养护: 承插接口插接完毕后, 应将挤出的胶黏剂用棉纱或干布蘸清洁剂擦拭干净。根据胶黏剂的性能和气候条件静置之

接口固化为止。冬季施工时固化时间应适当延长。管道堵塞时, 不得使用带有说边尖口的机具清捅。

(2)铸铁排水管的安装

排水铸铁管安装, 按设计要求的油漆刷好底油, 方能施工。要严格按验收规范要求选料施工, 即排水管道的横管与横管、横管与立管的连接, 应采用45 度四通及90 度斜三通或90度斜四通,立管与排出管的连接,应采用两个45 度弯头或弯曲变径小于四倍管径的90 度弯头.污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离,不得小于200mm 若设置代替清扫口的器具,与墙体距离不小于400mm。管道坡向要合理, 支吊架位置要正确, 防止管子严重塌腰现象, 排水管道固定件间距不大于 2 米。待工作完毕或下班时用抹布堵住外露管口, 以免掉进杂物。待房内安装基本完毕后进行通球和灌水试验。合格后再进行室外管道的铺设。排水管道在必须做灌水试验, 其灌水高度不低于底层地面高度,

满水15 分钟后, 再灌满延续5分钟, 液面不下降为合格。

市政道路排水工程主要工序施工工艺

市政道路排水工程主要工序施工工艺 市政道排工程施工遵循的基本顺序是:先地下,后地上;先深后浅。按照这个顺序,正常的施工顺序为基础处理、排水管道(涵)施工(雨、污水)、道路基层(常见的为水泥稳定碎石基层)、道路面层(水泥混凝土、沥青混凝土)、站卧石施工、配套设施施工(电力、电信、公安、交管、园林、路灯。配套设施施工由相关单位负责施工)、人行道施工。 一、基础处理: 基础处理主要是因为道路土基承载力不满足设计承载力要求,而采取一系列工艺进行处理。处理方法常见的有开挖换填法、堆载预压法、深层搅拌桩固结法、强夯法等。开挖换填法根据换填方式的不同可分为:换填土、抛石挤淤法。 1、换填土施工就是讲承载力不够的软土挖弃然后换填承载力好的黄土进行分层回填碾压的工艺。换填法是常用的软基处理方法之一,在市政道路工程中应用最多,但换填处理只能在软土层厚度较薄的情况下使用,软土层较厚时,换填处理的工程量大,施工比较困难,造价也很高,且开挖出来的软土还要找地方堆放,对环境也会造成不良影响。 2、抛石挤淤法就是用块石通过挤压的办法将淤泥置换出来从而提高基础承载力的办法。 二、市政排水管道(涵)施工: 市政排水市政排水管道(涵)施工流程包括测量放线、开挖沟槽、施

工管基管座、铺设管道、管道接口处理、砌井、闭水试验、回填土方。 1、测量放线: (1)中线测量 在施工中,根据设计设定的路线控制点,在现场测中线的起点、终点控制中心桩(用木桩固定,桩顶钉中心钉设定)。 (2)坡度板 埋设坡度板间距设为10米左右,当机械挖槽时应在人工清槽前埋设坡度板。坡度板应埋设牢固,不应高出地面,伸出槽帮长度不小于30㎝。坡度板的截面尺寸为8×20㎝。坡度板上的管线中心钉和高程板的高程钉保持垂直。 2、沟槽开挖: (1)沟槽断面形式 沟槽开挖形式根据开挖深度和土质不同,分为垂直开挖和放坡开挖两种。 垂直开挖管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B=D+2(b1+b2+b3) 式中 B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D—管道结构的外缘宽度(mm),查《全国通用给水排水标准图集》S222; b1—管道一站的工作面宽度(mm),可按下表采用; b2—管道一站的支撑厚度,可取150~200mm;

《城市给水管道工程》

《城市给水管道工程》 Urban Water Supply Pipeline Project (环境工程专业) 一、课程基本信息 学时:54(讲授36学时+实验18学时) 学分:3 考核方式:考试或实验成绩、单元设计、实习基地现场实习共占70%,平时成绩占总成绩的30%(平时成绩包括理论课与设计考勤)。 中文简介:《城市给水管道工程》课程是理论性和实践性都很强的学科,是环境工程专业限选的一门课程。主要内容是介绍城镇给水管道系统及设计的较完整的一系列理论知识及设计方法,能够进行城市给水收集系统的初步设计。本课程的总学时为54学时,其中36学时为课堂教学,18个学时为实践教学。它的先行课程有工程制图、水力学、水泵及水泵站等课程,该课程是进一步进行给水管网工程课程设计、毕业设 计的基础,同时也是进一步修给水处理课程基础。 二、教学目的与要求 (一)课程的性质 《城市给水管道工程》是高等学校环境工程专业的一门专业选修课。是后续课程《水污染控制工程工》的先行课程。其先修课程有普通物理、高等数学、环境工程原理、工程制图、泵与风机。 (二)课程的目的 其目的是使学生能够(1)全面掌握和了给水工程系统规划的基本概念、常识;(2)准确掌握有关城镇给水管网设计的基本原理以及相关的计算方法;(3)通过理论学习和课程设计的训练,而使学生能了解给水流域的划分及给水流量的计算,能够进行输配水工程的水力计算和管网布置,了解给水管网设计的基本过程,了解设计的思路和程序,加深对工程设计的理解,加强绘图练习及计算机绘图,加强利用参考书的能力,进一步熟悉工程设计的步骤及要求,为工程设计打下基础。 三、教学方法与手段 本课程的教学方法:根据教学内容的不同,综合采用多种的教学方法,如课堂讲授、启发式教学、学生讲授、学生以小组完成的单元设计等,以提高教学质量。通过讲授与提问、引导和自学、观察与实验相结合,使学生和教师之间能相互交流、从而激发学生的学习积极性,培养学生应用科学方法分析问题和解决问题的能力。 本课程的教学手段:实物、多媒体课件、图片、动画视频手段等有机结合,将原来抽象、复杂的理论知识用生动的图像、动画和视频表现出来,使学生可以更直观地理解教学内容,提高教学的时效性。 四、教学内容及目标 教学内容教学 目标 学时 分配 第一章给水工程系统 2 第一节给水系统分类、组成、布置了解 第二节影响给水系统布置的因素了解 重点与难点: (1)地表水/地下水给水系统; 分压/分质给水系统 (2)影响给水系统布置的因素? 衡量学习是否达到目标的标准: (1)按水源和供水方式考虑,选择给水系统的方式是什么? (2)什么是统一给水、分压/分质给水,哪种系统用得最多? 水源对 给水系统布置的影响? 第二章设计用水量 6 第一节用水量的定额及变化掌握 第二节用水量的计算理解

某道路工程给排水管道施工方案

§给水管线施工技术方案 § 1-1给水施工所涉及的规范 《给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97〉,《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CES10:89〉,《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐涂层技术标准SYJ28-87》,钢质零件等施工分别见国标S143 S146 88S162 S311,接口施工见国标S222,管道基础见S222总说明及30-7,检查井见S231、S232 S233, § 1-2、材料要求 1、给水干管管材w DN600采用球墨铸铁管,柔性橡胶圈接口,穿越车行道下的干管及支管均采用焊接钢管,焊接或钢质配件连接,焊接钢管与球墨铸铁管的连接均采用钢制承插口。 2、球墨铸铁管或焊接钢管应符合GB11836-89有关规定。若发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,使用前,应通过鉴定,缺陷修补,经监理工程师认可后方可使用。 3、球墨铸铁管应符合国家标准要求。 1)、管承口外表面标记与出厂证明书是否相符。 2)、管体内表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂缝、脱皮、碰伤等缺陷。 3)、承插口工作面应光滑平整,局部凹凸度用尺量不超过2mm 4)、对出厂时间长(跨季),质量有所下降的管子应经水压实验合格。 4、钢管应符合GBJ235-82规定 1)、表面无显著锈蚀,无裂纹。 2)、卷焊钢管无扭曲、损伤,不得有焊缝根部未焊透的现象。 3)、表面不得有机械损伤,不得有超过壁厚负偏差的凹陷。 (8)、环氧、沥青涂料应符合SYJ28-87的标准。 (9)、橡胶圈应符合下表要求: 橡胶圈质量标准表:11101 橡胶圈应逐个检查,不应有气孔、裂缝、皱皮、老化等缺陷 5、给水阀门应符合TB308-75的规定。 1)、阀体、零件无裂缝、重皮等缺陷 2)、阀杆转动灵活,无卡涩现象。

给排水管道安装施工工序工艺

U-PVC排水管道安装施工工序工艺 一、施工工序: 安装准备→定位放线→预制加工→干管安装→立管安装→支管 安装→卡架安装→管道灌水试验→管道通水通球试验 二、施工工艺: 1. 施工准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种 管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更记录。 2. 材料准备及要求 (1)管材采用硬质聚氯乙烯U-PVC管材及管件粘接。所用管材及粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品 合格证及说明书。所有材料进场时,必须经过监理、甲方检验合格后方可用于工程,严禁不合格材料进入施工现场。 (2)管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。 直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 3.干管安装 在整个楼层施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。预留孔洞尺寸按规范规定执行。管道安装前应检查预留孔洞的位置和标高,并应清除管材和管件的污垢。首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向,坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘

连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆细土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 4.立管安装 首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。 将已预制好的立管按编号运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上胶水。安装时先将立管上端深入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。检查口按照图纸要求安装,设置高度距离该层地面1m,检查口方向应面向便于清扫方向。 合适后即用PVC专用卡子固定。然后找正找直,并测量三通口中心及检查口是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。排水管的90O弯头必须使用两个450弯头连接,排水立管和横管的连接、横管与横管的连接必须使用TY型三通或45°Y型斜四通,严禁使用T型三通及正型四通排水。 5.支管安装 清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定管卡,封闭各预留管口和堵洞。 6.器具连接管安装 核查建筑物地面、墙面作法、厚度。找出预留口坐标、标高。

给水管道施工方案(钢管)

管道安装工程施工方案 本工程管道材料使用¢100热度钢管,管道埋深地面下70㎝,下做15㎝砂垫层 一、管线土方工程及管道基础施工 1、管道测量放线管线测量应依据管道线路控制点的坐标进行。 为了准确掌握管沟的控制点,在工程场地内引进、设置永久性基准桩位,妥善维护,工程竣工后交业主。上述工作结束后,请监理公司人员验线,确认后进行管沟开挖工作。 2、管沟的开挖方法开挖前应进行调查研究,充分了解挖槽段的土质、地下水位、地下构筑物、沟槽附近地下建筑及施工环境等情况,发现问题及时与建设单位取得联系,研究处理措施。为防止超挖,开挖前要划出沟槽开口边线,按开口坡度逐层下挖并随时测量挖深。 二、管线阀门井的施工1、阀门井的砌筑 (1)安装管道时,准确地测定井的位置。 (2)砌筑时认真操作,管理人员严格检查,选用同厂同规格的合格砖,砌体上下错缝,内外搭砌、灰缝均匀一致,水平灰缝凹面灰缝,宜取5--8cm,井里口竖向灰缝宽度不小于5mm,边铺浆边上砖,一揉一挤,使竖缝进浆,收口时,层层用尺测量,每层收进尺寸,四面收口时不大于3cm,三面收口时不大于4cm,保证收口质量。

(3)安装井盖时,井墙必须清理干净,湿润后,在井盖与井墙之间摊铺水泥浆后稳井盖,露出地面部分的检查井,周围浇筑注砼,压实抹光。 2、管线关键工序,测量放线工程 (1)开工之前,对监理(业主)提供的坐标点、水准点进行复测。 (2)平面施工控制测量:对坐标控制点测放护桩,施工测量严格执行测量双检制,确保测量成果的准确性。 (3)高程测量控制:以复测报告为依据,在管线区内测放4个临时水准测量点,并埋设标石。 (4)竣工测量:单项工程完工后,在管沟回填前,对管顶标高及控制点坐标进行竣工测量,绘制竣工测量成果表,依此绘制竣工图。 3、管道的安装在管沟土石方工程施工的同时,及时做好施工各项准备,施工人员和机械及时进场,施工人员熟悉施工图和本方案的技术要求,对管材及成品管件及时组织进厂验收,一旦管沟成型,及时进行管道安装工作。 (1)管材和管件的验收对管件进场后的质量标准进行检验。 管材应质地良好、管道内外壁应光洁、平整无裂纹、无脱皮和无明显痕纹凹陷,管材的色泽基本一致。管材轴向不得有异向弯曲,管端口

市政给排水管道的基础处理与施工研究 刘辰

市政给排水管道的基础处理与施工研究刘辰 发表时间:2019-09-10T15:04:49.953Z 来源:《城镇建设》2019年第14期作者:刘辰 [导读] 众所周知, 城市的给排水管道系统工程是一个城市服务性建设的重要组成部分, 要想使得整个城市的服务系统建设得到更好的完善,城市给排水管道建设是重要的一环, 城市整体的服务性工程建设、规划、发展都与其息息相关。 瓦房店市规划设计院辽宁瓦房店 116300 摘要:为保证城市生活的正常运行,城市给排水管道系统的建设是必不可少的。尤其是随着现代城市规模的不断扩大,城市居民开始认识到城市给排水管道建设的重要性。随着现代城市生态平衡和可持续发展理念的提出,城市给排水管道系统在总体建设中将面临更高的挑战和要求。众所周知, 城市的给排水管道系统工程是一个城市服务性建设的重要组成部分, 要想使得整个城市的服务系统建设得到更好的完善, 城市给排水管道建设是重要的一环, 城市整体的服务性工程建设、规划、发展都与其息息相关。 关键词:市政;给排水管道;基础处理;施工研究 导言:随着我国当前经济水平的全面提高,城市建设的内容得到了更加充分的发展,与群众的日常生活关系十分密切。排水管道工程作为城市建设的重要组成部分,也是我国目前研究的重点。在当前我国市场环境的发展环节中, 我国相关的市政项目, 也逐渐向着市场化的方向前进, 所以当前我国市政工程的发展环节中已经逐渐渗透了更多的科学技术, 对于管理经验的完善和丰富也将起到十分重要的影响。这种工作方式不仅能对市政工程的结构性能起到规范作用, 同时还将对我国城市建设起到积极的影响。作为当前我国市政工程的重要基础环节, 排水管道的建设更是有着不容忽视的重要作用。所以在对当前我国的施工发展中要想对施工质量起到全面的提升作用, 就要加强对这项工作的基础处理和施工完善, 以便为行业发展提供更大的帮助。 1 对给排水管道施工中的主要影响因素 1.1 管道自身重量 在市政给排水管道的施工过程中, 应将管道铺设在基础上,基础需要为管道提供更充分的支撑作用力。由于在实际工作中给排水管道自身重量相对较大, 同时管道工作时内部的水资源流动也会产生较强的水压, 因此造成管道工作中会向下不断增加重力, 严重的将发生管道的形变问题,甚至会引发管道渗漏, 不利于城市管道建设工作的积极开展。 1.2自然条件的影响 市政给排水工程的施工本质上属于露天作业,目前,绝大多数管道在加工环节,离不开热熔焊接的帮助。如果在实际工作中遇到雷电或雨天,必然会对给排水工程的进度产生严重影响。由于降雨天气会造成土壤松动, 所以长时间的降雨天气必然会导致基础土壤的不均衡下降问题, 甚至会出现边坡塌陷。土壤的松动使得管道自身受到的作用力也将出现变化, 呈现不均匀的受力情况, 所以对于管道基础更是有着严重的影响, 对于施工质量更是十分不利。 1.3 地基性质 市政给排水施工是一项重要地下工程, 所以, 施工现场的地质问题也将对给排水管道的建设产生一定的影响。比如, 在实际工作中如果施工区的地质自身的强度过大或是抗剪能力不佳, 那么一旦在管道上方的荷载出现过重的情况, 都将导致基础不稳定的情况, 严重的甚至还将造成给排水管道的破裂问题, 不利于城市发展中的正常供水。因此,施工单位在实际工作中应加强对施工区的地质的分析,这不仅能使设计人员在给排水施工设计工作中更有效率,也能进一步提高施工单在施工过程中对给排水管道基础的进一步重视,从而对市政给排水管道施工的稳定性起到更有效的作用。 2 市政给排水管道基础施工要点 2.1 市政给排水管道基础施工的准备 在市政给排水管道工程施工前,有关部门要根据实际情况预测给排水管道的承载能力,作出合理的给排水管道设计,从而确定排水管道的铺设方法。同时,要仔细分析管道工程施工进程,将市政给排水管道基础施工的各个环节和阶段进行明确划分,把握施工过程中的重要节点。在确定管道铺设方向时,根据市政给排水管道基础的三维准确坐标,制定市政给排水管道基础施工技术的方法和措施,保证工程的顺利完成。 2.2 加强测量放线工作 给排水管道基础在清理路面障碍之后, 应进行测量放线工作, 测量放线工作对于给排水管道基础挖掘十分重要。因此, 施工人员在进行测量放线过程中应保证测量放线的准确性,并且根据实际情况来合理加宽中心线做好放线工作。此外,施工人员应充分考虑中心线的松弛是否会影响周围建筑物。影响周围建筑物时,设计人员应根据实际情况进行施工设计变更。由于市政给排水工程建设周期长、施工路线长,管道基础在施工过程中会对交通造成严重影响。因此,施工人员应尽可能缩短施工工期,最大限度地避免周围车辆产生的动荷载对基础边坡的影响。 2.3 软土地段的施工要点 市政给排水管道施工常通过软土路段,因此必须选择合理实用的地基处理施工方法,以保证施工质量。管道接口灵活选择,能提高管道接口的承载能力和变形能力,能有效地保证管道的整体优良结构性能。这样管道在遇到外力的作用下,不容易发生弯曲,使管道结构的沉稳性得到保证。在给排水管道穿越软土地段施工时,除了要选择合理适用的基础处理施工工艺,还应当尽量采用柔性管道接口,从而增强管道接口的抗荷载能力、变形能力。管道接口的柔性连接处理,可保证管道整体结构性能的优良,从而使管道在受到各种自然外力的作用下,产生的纵向弯矩值最小,进而保证了管道结构的沉稳性。 2.4 市政给排水管道基础材料的技术检验 市政给排水管道基础施工质量与基础材料的使用密切相关,常用的材料有土工布、砂砾,这些材料在使用前必须进行技术检验。对管道基础材料进行检验能够保证市政给排水管道基础形成防水面和排水面,有效支撑市政给排水管道,避免管道出现沉降或者变形等情况的发生,对于抑制给排水管道出现脱落、开裂和渗漏等情况也起着至关重要的作用,能够提高市政给排水管道基础处理与施工的整体质量,减少不必要的事故发生,从而更好保证人们的生命和财产安全。 2.5运用混凝土施工 混凝土可用于加强给排水管道基础的防水和安全。在平基础与管座之间设置模板时,施工人员应尽量使支模的高度高于混凝土浇筑的

现代市政道路给排水管道工程施工标准「范本」

现代市政道路给排水管道工程施工标准「范本」 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文关键词:工程施工,给排水,管道,标准,市政道路 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文简介:[摘要]现在我们国家发展的越来越快,经济水平也随之不断地提高,城市的发展速度和水平也在相应的提高。为了城镇化的总体目标,对城市道路的建设在整个发展过程中非常重要。排水系统是城市道路建设的一个重要组成部分,提高排水系统的建设标准和质量是现在的道路施工过程中所应该重视的方面。本文就试论一下现在城市道路排 现代市政道路给排水管道工程施工标准本文内容: [摘要]现在我们国家发展的越来越快,经济水平也随之不断地提高,城市的发展速度和水平也在相应的提高。为了城镇化的总体目标,对城市道路的建设在整个发展过程中非常重要。排水系统是城市道路建设的一个重要组成部分,提高排水系统的建设标准和质量是现在的道路施工过程中所应该重视的方面。本文就试论一下现在城市道路排水管道施工中的相关标准。 [关键词]现代市政道路给排水;管道工程;CCTV检测技术 1CCTV技术的相关使用方法 CCTV技术在城市地下排水系统的重要检测技术,它可以对排水管道进行系统的检查、验收以及管道的维修。在管道的检查和维修的过程中相关的工作人员一般都会利用该技术中摄影等对管道内部进行观察和检测。 2CCTV相关技术的应用条件 CCTV技术是一项先进的排水管道系统的检测维护技术,它拥有自身独有的特点,所以它的使用也是由一定的条件要求的,其中主要有以下几个方面的条件要求:第一,使用该检测技术的时候,要保证排水管道内的水位不能太高或者要处于无水位的一个状态。第二,由于整个检测设备的尺寸大小的影响,所以管道的内部尺寸的控制非常重要,要保证管道的内部尺寸在十五厘米到两米之间。第三,由于需要进行摄像工作,所以为了图像清晰,要保证排水管道内部没有水汽。 3CCTV技术相关概念原理 下面图1是CCTV技术的使用过程图。图1CCTV技术使用图摄像设备是整个技术

室内PPR给水管道安装工艺

工程名称源综合利用技术改造工程(4000t /d.Ⅱ)-大学生公寓 编号 交底项目室内给水管道安装日期2012年5月1日 文字说明或附图: 室内给水管道安装 一、适用范围 适用于建筑工程中系统工作压力不大于10.0MPa,长期工作水温不低于0℃,且不高于70℃的生活给水、生活热水和饮用洁净水的管道系统及配件安装。 二、施工准备 2.1 技术准备 参见"19.1 室内金属给水管道及配件安装"第19.1.2.1条。 2.2 材料要求 1.供水系统所选用的PP-R管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关部门的检测报告。 2. 管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标等标识,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 3.热(电)熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热(电)熔焊接机进行热熔连接。 4.管材和管件的外观质量应符合下列规定: (1)管材和管件的内外壁应光滑平整,不允许有气泡、裂口、裂纹、脱皮、分解变色线和明显的痕纹、槽沟、凹陷、杂质等,且色泽一致。 (2)管材的端面应垂直于管材的轴线。 (3)管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属螺纹接头的管件应镶嵌牢固、无松动,金属接头丝扣应无毛刺、缺扣。 (4)管材规格用De表示其公称外径,管材的规格、壁厚及管件承口尺寸的允许偏差见表19-6。 (5)管材和管件的物理力学性能见表19-7。

工程名称源综合利用技术改造工程(4000t /d.Ⅱ)-大学生公寓 编号 交底项目室内给水管道安装日期2012年5月1日 (6)镶嵌有金属螺纹接头的管件,其金属应耐腐蚀,其螺纹应符合有关规定。 (7)同一工程的管材、管件应使用同一品牌、同一批原料生产的产品。 2.3 主要机具 1.机具:管道切割机、热熔焊机、电熔焊机、电气焊机。 2.工具:断管器、管子剪、锯弓、刮刀、钢卷尺、角尺、水平尺、线坠、扳手、钳子、螺丝刀、錾子、手锤、工作台等。 2.4作业条件 1.施工现场应有封闭的材料堆放场地或库房。 2.土建已提供施工作业面;预留的孔洞、沟槽已预检合格。 3.室内标高线已测放完成。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1.测量放线 (1)管道安装应测量好管道坐标、标高、坡度线。 (2)管道安装时(热水、采暖管道埋地不应有接头),应复核冷、热水管的公称压力、等级和使

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

最新版市政道路管网给排水工程施工方案

最新市政道路管网给排水工程 施工方案

摘要 本施工组织设计内容包括管网给水系统、雨水系统、污水系统。该项目地处江北区**,雨污水沿场区道路布设。管网沟槽开挖在道路平基土石方完成之后进行,开挖岩层石质占整个开挖量约60%。目前现场市政给水压力为:0.8MPA。市政生活给水及消防管网采用PE给水管,压力等级为:1.6MPa热熔连接;室外消火栓采用SS100-65地上式;排水系统采用雨污分流的方式。

第一章编制依据 1、相关文件、图集、规范、规程等 1.1 CJ/T183-2008《钢塑符合压力管》 1.2 标图籍05S502《室外给水管道附属构筑物》 1.3 国标图籍03S504 《刚性接口给水承插式铸铁管道支墩》 1.4 国标图籍01S201/6 SS100/65室外地上式消火栓 1.5 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 1.6 《**市建设工程安全生产监督管理办法》(渝建发〔2008〕177号)、《**市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发〔2008〕169号) 1.7 《**市建设工程安全生产监督管理办法》(渝建发〔2008〕177号) 1.8 《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》(渝建发〔2009〕13号)、《**市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发〔2008〕169号) 2、**环境设计施工图。

第二章工程概况 工程名称:** 工程地点:**市**生态区 建设单位:**市润江农业发展有限公司 监理单位:**联盛建设管理有限公司 设计单位:**省建筑设计研究院 施工单位:**建工第九建设工程有限公司 **市**生态区,距**主城区东约25公里,东到郭家沱街道锣旗寺社区,南临长江铜锣峡,西靠**街道胜利村汪家沟合作社,北与渝北区接壤。**分为三个组团,总建筑面积为124627.85平方米。第一组团为爱心庄园,建筑面积为88083.95平方米;第二组团为公园配套及残障人士疗养中心,建筑面积为15269.50平方米;第三组团为园区东北的小学,建筑面积为21274.40平方米。

市政道路给排水施工及验收规范

市政道路给排水施工及验收规范 篇一:市政排水工程验收规范 一、管道线路测量定位: 1、测量前先复核水准点,符合规范要求。 2、在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应高程。 3、若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明位置。 4、定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。 5、根据图纸和现场交底的控制点,进行管道和井位的复测,做好中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作,测量高程闭合差要满足规范要求。 6、施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。 二、沟槽开挖: 1、根据现场实际情况,开槽以机械开挖人工配合的方式 1 进行。 管道槽底部的开挖宽度为: B=D1+2b1 式中B—管道槽底部的开槽宽度(?); D1—管道结构的外缘宽度(?) b1—管道一侧的工作面宽度(?)。 槽下有地下水时管道一侧应加宽400?。 各种管径的开挖宽度根据上式计算得出。 2、按设计图纸要求和测量定位的中心线,依据沟槽开挖尺寸,撒好灰线。

3、采用机械挖槽时,应向机械司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并应指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并与测量人员配合,及时量测槽底高程和宽度及放坡,防止超挖及放陡坡。 4、机械挖槽,应确保槽底土壤结构不被扰动和破坏,开挖时应在设计槽底高程以上保留20?左右一层不挖,用人工清底(机挖人清)。 5、人工清挖槽时,应认真控制高程和宽度,并保护槽底土壤结构不受破坏。 堆土边缘至槽边的距离应根据运输工具而定。 三、雨、污水管道工程: 2 (一)钢筋混凝土承插口管道安装: 砂石基础:沟槽开挖边坡,施工可根据管道安装条件及土质情况自行调整。 回填砂石基础时,应根据砂石基础的厚度分层回填、夯实,整平砂石后用平板振捣夯夯实,夯实的密实应达到95%以上,应保持砂石的基础的含水量。混凝土基座按规范规定施工,基座尺寸及沉降缝位置应符合图纸要求,沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。 承插口管道地基的原状土层不得扰动,其地基承载力不应低于0.06Mpa,否则应进行地基处理。 管道铺设: (1)管道铺设前的准备工作 1)准备好施工机具、工具、吊运设备、承插管、橡胶圈、润滑剂等材料。 2)复核沟槽中心线和基础标高。 3)清除承口内表面和插口外表面的油污、杂物。 4)按管径选用相应的橡胶圈,并检查橡胶圈外观应无气泡、裂缝及碰伤等缺陷。 5)准备好润滑剂,用刷子、布头沿插口涂刷一遍,然后将橡胶圈平滑套入,橡胶密封圈放置位置。

给排水管道施工工艺

给排水管道施工工艺 一、给水管道: 管道表面光滑、平整、给水PP-R 塑料管材表面不允许有气泡。 二、排水管道: (1)对UPVC 管的安装 1)本工程室内立管采用UPVC 塑料排水管,管道安装前,应了解建筑物的结构和平、立面构成。城市道路给排水施工的质量控制

城市道路给排水施工的质量控制 摘要:城市良好运行,离不开好的给排水设施,只有全面保证给排水设施良好,才能保证人们生活,人们正常生活与市政给排水工程建设有直接的关联。随着城 市人口的增加,水资源的短缺,就更加需要合理运用给排水工程,维持城市运行。城市中工业发展速度的加快,也造成了一部分的水污染,为了保证城市运行,就 需要全面做好给排水施工,通过材料、技术和人员的科学管理,提升给排水工程 质量。文章通过对城市给排水工程建设意义和问题进行分析,全面总结了市政给 排水工程经验要点。 关键词:城市道路;给排水;质量控制措施 引言 给排水施工是市政工程项目中的重要组成部分,通过给排水施工工作的展开,可以为人 们的日常生活与工作提供更多便利更好解决。城市水资源紧缺问题,减少城市内涝问题。使 得给排水施工质量得到保障,促使各项工作的有序进行,要加强对给排水施工技术的应用, 同时加强质量管理工作,满足人们对给排水施工的需求,为城市更好发展打下基础。所以, 本文将针对市政给排水施工技术及质量控制措施相应内容进行阐述。 1城市道路给排水施工中的问题 1.1管道渗水漏水 给排水工程建设,最主要的是管道施工,管道施工需要严格的技术才能完成,但是,当 前一些城市给排水工程中的渗水和漏水现象较为严重,这是城市给排水工程中的主要问题, 不但造成了资源的浪费,同时,也容易导致路面塌陷,给人们生命带来危害。造成市政给排 水施工出现泄漏的主要原因主要有两个问题,一是人为造成的渗漏情况,这是最重要的一个 因素,因为一些市政工程得不到足够的重视,往往没有经过招标投标,一些资质不够的企业 承担了建设项目,往往会临时组织工程队,施工人员技术水平和职业素质不足,施工过程中,不能全面按照设计要求进行,随意性强,这样的技术能力与职业行为直接造成了工程质量问题。二是原材料使用不当的问题。一些施工单位为了自身利益,使用不好的材料,这样的材 料造价低、成本少,利润丰厚,相关的施工人员就会以次充好,使用不恰当的原材料进行施工,这就直接影响了给排水管道的使用寿命,导致施工质量问题的出现。 1.2排水不畅 在施工的过程中,如果路面沥青材料没有得到足够的压实,没有达到相应的标准时,路 面将会产生较大的孔隙率,或者由于长期使用而出现各种裂缝的时候,无法将路面的积水及 时排出,则会沿着这些裂缝进入到路面的结构中,经过长期的浸泡,沥青及碎石的粘结性将 会受到极大的影响。处于这状况下,路面结构因受到温度及负载的影响,其沥青与碎石之间 将会产生相应的剥离,导致沥青混合料受到严重的损坏。 2城市道路给排水施工的质量控制 2.1针对各道施工工序进行严格把关,做好质量控制

道路及排水管道施工方案

道路及排水管道施 工方案

第一章工程概况 第一节编制依据、施工标准 1、本施工方案的编制依据: (1)总平面布置图、总平面给排水管道布置图及结构图、总平面消防管道布置图以及总平面管线综合图。 (2)现场实际情况。 (3) 现行的施工规范、施工工艺及操作规程和质量验收评定标准。2、执行的施工标准: (1)设计院提供的图纸及有关资料 (2)设计图纸中指定使用的标准图 (3)《公路路面基层施工技术规范(JT J1034-85)》 (4)《水泥混凝土路面施工技术规范(JTG F30- )》 (5) 05MR201《城市道路—沥青路面》 (6)《给排水管道施工及验收规范》GB50268— 第二节施工现场及气象条件 1、施工现场条件 当前主干道位置的场地已基本平整。但主厂房的东北角的填土和场地平整未完成,路基部位填土时,未能分层碾压,以后路面将会产生裂缝和不均匀沉降。所有山坡护坡和截洪沟都未施工,一下雨,施工场地内到处是积水,给施工带来了很大的困难。当前桩基

施工队桩基工程刚刚开始施工,因此主干道全面开工暂时还未具备条件,因此只能先从主厂房的东侧和进厂道路开始施工。 为不影响主厂房的基础开挖及桩基工程施工,我们认为进入工地大门口主干道和主厂房东侧道路施工期间。桩基施工队的车辆由冷却塔北侧临时施工道路通行,待道路基层达到强度后再施工其它路段。 2、气象条件 当前厂区主干道及排水管道的施工,正要处于春季多雨阶段,宣城地区的早晨室外平均气温还在0℃左右,施工期间经常会出现连续阴雨的天气,因此,拌合3:7灰土时和水泥石屑稳定层施工前,一定要注意气象预报,做好防雨措施,确保道路基层的质量。 第三节设计概况 1、主厂四周主干道结构层 素土压实,密实度93%;300厚3:7灰土垫层;200厚6%水泥稳定石屑半刚性基层;150厚C30混凝土面层;50厚中粒式沥青砼连接层,30厚AC—13C细粒式沥青混凝土面层。 2、主厂四周主干道宽度 人员出入口为7米,其它为6米、4米、17米等。 3、纵断面坡度 纵断面坡度为0.2%、0.3%等。 4、横断面坡度

探讨城市道路给排水施工技术

探讨城市道路给排水施工技术 发表时间:2017-08-09T14:37:13.087Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第7期作者:李菁[导读] 不仅如此还需要切实依照相关工序流程与工艺技术来确保城市道路给排水系统的运行正常与稳定。 石家庄市二环路管理处维护科 摘要:近几年在我国社会经济不断发展背景下,城市化进程也不断推进。在建设城市基本设施中,道路工程施工尤其是道路给排水施工占据了极为重要位置。与路面作业相较而言,通常都是在路面下建设给排水设施,如此一来不但增加了作业难度,而且也由于其较强的隐蔽性而难以发现其中存在的问题。因此,在开展道路给排水作业时务必要到作业现场开展勘测工作,以确保所设计给排水系统与城市工程项目要求相符。不仅如此还需要切实依照相关工序流程与工艺技术来确保城市道路给排水系统的运行正常与稳定。关键词:城市道路;给排水;施工技术;研究前言 城市道路设计中,为了保证交通安全,改善城市环境条件,避免路面过早出现故障,及时采取措施,尽快消除路面积水。同时,城市排水系统在道路上铺设了许多排水系统,以保证生产和人民生活,也需要及时排除污水和废水的生产。在城市道路排水和绿化带的城市道路排水系统中,最注重的是综合合理的设计排水系统,能迅速、及时地消除各种城市污水。摘要在市政道路建设中,排水是其他工程设施常用的重要设施之一,以保证其施工质量至关重要。在主结构工程的基础上,应建立排水管道的施工。 1 沟槽开挖技术 开挖沟槽目的在于保证给排水管道作业与城市道路环境相适应,并保证其定位准确。在开挖沟槽过程中必须要清楚掌握城市道路周围环境以及设施分布情况,如道路走向、土质类别、地下水分布情况等,从而为具体开挖地点的确定提供有效参考。需要注意是在应用开挖沟槽技术时,必须要保证土方和开挖部位距离 80cm,且在实际开挖过程中要避免出现地下水渗漏情况,以确保沟槽安全与稳固。一般情况下,大多都是采用机械作业来造成沟槽开挖工作,以提升整体沟槽强度。如,在进行排水沟槽开挖过程中遇到高压线缆,此时则无法使用机械完成作业,也应该采用人工方式来完成,防止对线缆造成损坏。所以此时应当让作业人员进行适度吊托后来做好加固工作,以确保可以顺利开挖沟槽。 2 管基施工技术 在城市道路给排水管道中,管基起到了稳固的效果。在进行给排水管道施工设计时,通常采用混凝土摊铺方式来确保管基安全。在实际作业过程中在管基处摊铺混凝土,并严格依照作业要求高程、标高来完成,对各项管基线路进行复核后,将支撑点确定下来以支持土层作业。在浇筑混凝土时通常会水平分布进行初次浇筑,以为后面浇筑管座提供便利,防止管基形成平行幅度而对后续浇筑产生影响。这样一来不但与给排水管道施工分布相适应,而且还能够与沟槽施工相配合,以有效保证给排水管道管基的性能质量。 3 管道安装技术 在进行给排水管道施工时,较为关键的技术就是管道安装技术。因为排水管道走向是由下至上,给水管则反之。如若在实际安装过程中遇到较多数量的给排水管道,就要利用吊车来完成运输工作,且必须确保沟槽和吊车间距不小于 2m 防止坍塌情况出现。下文将以某市政道路给排水管道施工工程为例,对其管道安装技术进行分析。此项目需要保持管道重心稳定,将其平稳吊装至特定位置后依照特定顺序将其安装至沟槽内,在此过程中尽可能采取人工压管方式,防止管基负荷超过管道压力,对沟槽内壁产生碰撞,从而对总体稳定性造成影响。不仅如此,还要严格控制水平管道,确保其质量安全。该项目安置完毕管道后,需对缝宽进行测量,确保其宽度均匀。最后将管道内杂物清除干净。 4 雨水孔施工技术 城市道路给排水管道能够对城市洪涝灾害起到缓解作用,从而为城市道路的安全提供保障。由于给排水管道设置于道路下方,需要采用雨水孔连接,以将路面多余水份排掉从而起到改善路面的作用。而采用雨水孔施工技术最关键在于确保结构稳固,在排水时,因为雨水孔会承受较大压力,而施工技术则能够有效提升雨水孔的承压能力。一般情况下采用雨水孔施工技术要求主要有以下几点:①对标高进行科学规划,确保中心线和标高位置准确。②合理预留雨水孔位置,其中采用中心线来对进水位置进行规划,且采取拉线方法来对线路进行设计,以确保路侧石状态平整。③要采取补缝来处理内井部分的雨水孔,以确保其内壁密实。 5 检查井、截门井施工 高程存在过大偏差、基础尺寸错误等问题常见于给排水管道检查井施工中,更有甚者还有出现砂浆不饱满、密实度不足、发鼓、井壁砌砖通缝等各类质量问题出现。因此在开展截门井与检查井施工时务必要进行技术交底,避免带水浇筑垫层及基础。此外,施工人员还需采取有效方法来保证高程与基础几何尺寸与设计要求相符。不仅如此,在砌筑井壁砖时务必要确保其竖直度,做好淋砖工作,避免存在通缝;保证灰浆饱满,砖缝整齐,且压光抹面,杜绝出现裂缝、空鼓等情况;如若采用灰口铸铁材质作为井内踏步就要确保其安装牢固性,且要做好污水井内踏步防锈工作;在对井盖进行安装过程中务必要保证井圈座浆的饱满,且井圈需与井盖相配套。 6 沟槽回填 当验收隐蔽工程完毕后,需要及时将沟槽进行回填,特别是需要将砂回填到管顶检查密实度合格后方可回填素土,避免晾槽时间太长而导致不必要经济损失。此外,需要逐层对回填土进行夯实,控制每层厚度约 20~25cm。在夯实过程中使用两侧对称夯实方式来完成,避免管道出现偏移。需要注意是严禁往管道或其抹带接口处扔砸土或砂。在对其他部位进行回填时,需要将土均匀运入槽内,切不可集中推入。每次回填一层土,均需人工推平土,确保每层土均与水平相接近,且尽可能保持每层土厚度均匀。通常情况下主要有蛙式夯回填以及人工夯实回填两种沟槽回填砂土方法。对于抹带接口以及管道胸腔以下部位应当使用人工分层夯实法来完成,其他则使用蛙式夯实法来完成,以避免管道出现位移,并对抹带接口起到保护作用。需要注意是每次人工夯实虚铺厚度应控制在 20cm 内,蛙式夯实则需控制在 20~ 25cm 范围内。需要注意是应当要对填土含水量进行严格把控,夯夯相连,夯打 3~4 遍可达到填土压实度 95%左右,分段回填压实时,相邻段的接荐应呈阶梯形,且不得漏夯。 7 城市道路给排水施工注意事项