文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案
吊篮搭设施工方案

吊篮搭设施工方案

一、编制依据

1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ/T5032-93

2、《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027-92

3、ZLP80型电动吊篮《产品使用说明书》

4、《高处作业吊篮》GB19155-2003;

二、工程概况:

天水·天庆国际项目位于天水市麦积区分路口,为一大规模开发的高品质住宅小区,由地下车库和地上多栋单体住宅楼组成。其中地下车库为1层。地上各单体楼为14层的住宅建筑。

本工程平面形状呈长方形,外立面有飘窗、角窗和通长线条。

本工程外墙设计为外保温涂料墙面,工程施工采用由无锡市龙升建筑机械有限公司提供的ZLP630电动吊篮作为施工脚手架。

三、设备选型

1、设备参数

采用ZLP630型吊篮,其技术性能如下:

平台长度:本工程使用2.0m、3.0m、4.0m、5.0m、6.0m、(6.5m、7m)等多种规格。

平台宽度:690 mm

升降速度:7~9m/min

设备功率:2×1.5KW

电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制

悬挂机构标准伸出量:1500 mm

钢丝绳直径:8.3

额定载重:630kg(500kg)

2、设备使用环境:

(1)在雷雨.下雾.下雪.风力大于6级等恶劣天气不能使用;

(2)电焊作业火花保证不伤及钢丝绳;

(3)环境温度-10 ℃~+40℃;

(4)环境相对湿度不大于90%(25℃)。

四、施工方法:

根据施工计划10#、11#、12#楼、13#、14#周边同时进行外装饰工程,因此楼层周边均需满挂吊篮,根据计算10#楼需电动吊篮22台、11#楼需电动吊篮29台、12#楼需电动吊篮29台、13#、14#楼需电动吊篮38台(详见吊篮平面布置图)。

安装程序:

安装悬挂机垂放钢丝安装配重

1、悬挂机构安装及调整:

①安装地面尽量选择水平面,本工程在屋面露台和14层内安装。

②悬挂支架的安装高度应使前梁底面略高于女儿墙高度(10~20cm )。 ③前梁伸出端悬伸长度1.5m 、前后座间距离4.5m 。

④张紧加强钢丝绳,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。

⑤装卡钢丝绳,绳卡应从吊装点处开始依次卡紧,并在最后一个绳卡和前一个绳卡间留出余量使钢丝绳有少许拱起。

⑥垂放钢丝绳,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑下。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。

⑦悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用销栓固定好。

a(1500mm) b(4500mm)

悬吊平台的安装顺序(以三节组合为例):

④装好后均匀紧固全部连接螺栓。

3、安全锁及提升机的安装:

安全锁和提升机分别安装于悬吊平台两端安全锁支架和提升机支承中,安全锁安装时应使摆臂滚轮朝向平台内侧。

提升机安装于悬吊平台内,安装时先将提升机搬运至悬吊平台内,使提升机背面的矩形凹框对准提升机支承,插入销轴并用锁销锁定后,在提升机箱体上端用二只连接螺栓将提升机固定在提升机安装

架的横框上。也可以在通电后,在悬吊平台外将工作钢丝绳穿入提升机内,并点动上升按钮将提升机吊入悬吊平台内进行安装。采用后一种方法安装时,须将提升机出绳口处稳妥垫空,并在钢丝绳绳头露出出绳口时用手小心将绳引出,防止钢丝绳头部冲击地面而受损。

4.电气箱安装

电气箱安装于悬吊平台中间部位的后栏片上,电箱门应朝向悬吊平台内侧,用二个吊攀将电箱固定在栏片的栏杆上。

电气箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插头插入电箱下端的相应插座中。

吊篮电气箱的电源从楼层两个分配电箱集中供给,380V,三相五线。各楼分配电箱设在8楼。5.通电、检查

(1)通电前检查内容

①顶面悬挂机构应安放平稳,固定可靠,连接螺栓无松动,平衡配重块安装可靠。

②钢丝绳连接处的绳卡安装正确,螺母拧紧可靠。

③悬垂钢丝绳分开,无绞结、缠绕和折弯。

④提升机、安全锁及悬吊平台安装正确,连接可靠,连接螺栓无松动或虚紧,连接处构件无变形或开裂现象。

⑤电缆接插件接插正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

⑥吊篮电气控制箱应有可靠的防水措施。

⑦吊篮电气控制箱应有可靠的接零保护。

⑧施工电缆立面上无明显突出物或其它障碍物。

(2)通电后检查内容:

①闭合电箱内开关,给电气系统通电。

②将转换开关置于左位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转是否正常。

③将转换开关置于中间位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机应同时正、反运转。

④将转换开关置于中间位置,启动左右提升机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止运转(旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动)。

⑤将转换开关置于中间位置,启动左提升机,分别按下各行程开关触头,同时电机应停止运转。放开触头后,可继续启动。

6、穿工作钢丝绳

穿工作钢丝绳:位于悬挂机构前梁端头内侧位置的二根钢丝绳为工作钢丝绳,将其穿入提升机机内。

①将钢丝绳穿入端穿过安全锁摆臂上的滚轮槽,然后插入提升机上端进绳口,至插不进时将钢丝绳略为提起后再用力下插,使钢丝绳卡紧在提升机内。

②转动转换开关并按下相应的上升按钮,使钢丝绳平稳地自动穿绕于提升机的转动盘上。

③将穿出的钢丝绳通过提升机支架下端,垂直引放到悬吊平台外侧,并盘放好。

④两端提升机分别穿绳至钢丝绳拉紧时即应停止,然后将转换开关转至中间位置,点动上升按钮,同时拉住悬吊平台两端,使其在自重作用下平稳处于悬吊状态,防止悬吊平台离开地面时与墙面或其它物体撞击。待悬吊平台离地面约20-30厘米时停止上升,并检查悬吊平台是否处于水平状态,如有倾斜,可将转换开关转至低端检查,并点动上升按钮,使悬吊平台低端提升直至处于水平位置。

7、穿安全钢丝绳

位于悬挂机构前梁端头外侧的二根钢丝绳为安全绳,将其穿入安全锁内。穿绳时,将钢丝绳穿入

端插入安全锁上方的进绳口中,用手推进,自由通过安全锁后,从安全锁下方的出绳口将钢丝绳拉出,直至将钢丝绳拉紧。

8、安装重锤

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳的配重块,是防止悬吊平台在提升时将钢丝绳同时拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将二个半片夹在钢丝绳下端离开地面约5-6厘米,然后用螺栓紧固于钢丝绳上。

9、验收、交接

吊篮安装完毕后,组织有关人员对所有吊篮进行满载试验和验收。验收合格后填写吊篮安装交底验收登记表、吊篮安全操作交底、吊篮安全技术交底表,由项目负责人、安全员及班组负责人签字后方可投入使用。

验收内容:

A.平台及悬挂机构,安装是否符合要求;

B.配重的重量及块数是否符合要求(25㎏×32块(40块));

C.悬挂机构的抗倾覆系数是否大于2;

D.钢丝绳无扭结、挤伤、松散;磨损、断丝不超限,悬挂、绕绳方式及悬重均正确

E.电器系统有无安全保护装置、电缆有无破损;

F.安全锁是否灵敏可靠提升机电动系是否灵敏可靠。

G.电机无异响、过热,启动正常、制动可靠

10、电动吊篮的拆卸程序:

(1)将平台停放平整的地面上,拆下绳坠铁;

(2)切断电源;

(3)将电源从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

(4)将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

(5)最后拆卸屋面悬挂装置,并做好保护工作。

①拆下销轴下前后拉杆。

②拆下销轴卸下前后梁。

③放稳前支架。

④取下配重块

五、电动吊篮安装安全注意事项

1、吊篮必须严格按照《产品使用说明书》要求进行安装。

2、安装前应仔细检查所有待装结构件有无明显弯曲、扭曲或局部变形;检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情况,其锈蚀深度不得大于原厚度10%。

凡有缺陷的构件坚决更换或修复后再用。

3、悬挂机构是吊篮的“根”,它直接关系到作业人员的生命安全,安装时必须注意下列事项:

1)当现场确无安装前支架条件时,必须在专业技术人员指导下,采用安全、有效的措施。

2)前横梁外伸悬臂距离不得大于《产品使用说明书》规定的最大极限尺寸;前后支架间距不得小于《产品使用说明书》规定的最小极限尺寸;配重块数量不得少于《产品使用说明书》规定的数量,并且与后支架之间的联接必须稳定可靠。当现场确实无法满足上述安装条件时,必须征得制造厂的同意,由其提供专用加长梁或在其技术人员指导下增加配重块数量及补偿措施。最终必须满足横梁的强度及刚度要求,满足整机稳定力矩与倾覆力矩之比大于2的标准要求。

3)前支架与支承面的接触应扎实稳定。

4)悬挂机构横梁安装应保证水平。其水平高度差≤2%横梁长度,而且只允许前高后低,不允许前低后高。

5)拉纤钢丝绳在安装前,应检查纤绳是否存在损伤或缺陷。确定合格后再按本方案前述要求安装绳卡。张紧纤绳时,必须严格按《产品使用说明书》的要求进行,不得使纤绳过松或过紧。过松会使横梁受力过大,过紧会使横梁失稳破坏。

6)吊篮的两组悬挂机构之间的安装距离应与悬吊平台两吊点间距相等,其误差≤5cm。

4、工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存在损伤或缺陷,钢丝绳上附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物必须彻底清理,对不符合要求的钢丝绳应坚决更换。

5、对独立保险绳,安装前应逐段严格检查有无损伤。

6、提升机在安装前必须确定是经过检修和保养合格的,安装时必须采用螺栓将其可靠地固定在悬吊平台的吊架上。

7、安全锁在安装前必须确定是在有效标定期内。

六、电动吊篮拆除安全注意事项

1、吊篮拆卸时必须先将工作平台降至地面,不得悬空拆卸。

2、吊篮拆卸必须先断开电源后再拆电气箱。

3、拆卸钢丝绳时应将钢丝绳拉到上方,并卷成圆盘扎紧,然后再将固定点拆下;

4、拆卸吊篮悬挂机构时必须在安全区域内进行,拆卸人员临边作业应系好安全带。

七、安全验算

计算简图如下:

a b

1500 4500

G

F

以6m长标准篮计算,吊篮额定载荷为630公斤,悬吊平台重270kg,提升机重100kg,配重块为32块×25kg=800kg,悬挂机构前梁长1500mm,前后支架间距离4500mm,计算抗倾覆安全系数:按照JG/T5032-93规定,抗倾覆系数不得小于2

即:

K=M

抗/M

=G?b / F?a ≥2

式中:K-抗倾覆系数;

F-悬吊平台、提升机构、电气系统、钢丝绳、额定载重量等荷载的总和,其中:钢丝绳重量:0.3 kg/m×4根×100 m=120 kg

电缆线重量:0.2 kg/m×1根×100 m=20kg

平台及提升机构总重量(6m):370 kg

额定载重: 630 kg

G-配重重量:32×25 kg=800 kg

a-承重钢丝绳中心到支点间的距离1.5 m

b-配重中心到支点间的距离4.5m

M

=G?b=800×4.5=3600 kg·M

M

=F?a=1140×1.5=1710kg·M

K=M

抗/M

=G?b / F?a

=3600 kg·M/1710kg·M

=2.11>2 满足要求

八、安全操作规程

1、使用吊篮的人员均应身体健康,精神正常,经过专业技术人员安全技术培训,考核合格后方可上岗;未经培训考核合格人员不得动用吊篮。

2、吊篮屋面悬挂装置应安装齐全、可靠、稳定;配重压铁32块,吊篮前臂挑出长度必须遵循使用说明书。

3、吊篮额定载荷630公斤(悬吊平台长度6m以上时为500公斤),严禁超载使用。

4、提升机钢丝绳入口应严防砂石、螺钉、螺母、钢丝等杂物入内,以免提升机咬死切断钢丝绳造成危险。

5、上吊篮作业前必须检查:悬挂机构,各紧固件是否连接牢靠,配重块与工作钢丝绳符合技术要求,安全锁灵敏可靠,所有联接件齐全、牢固、可靠;无丢失、损坏。

6、上吊篮作业前应检查电缆有无损坏,插头是否拧紧,保护零线是否可靠,篮内配电箱漏电保护开关是否灵敏可靠,各按钮开关功能是否灵敏可靠,并检查两侧提升电机制动性能是否可靠。

7、上下吊篮时应将吊篮下放到最下层或固定在比较安全的平板(架子)上,方可上下,严禁把吊篮随意放置在窗洞处或其它不安全的地方跳下或爬上,下班时固定好电缆线,并切断电源锁好控制箱。

8、每次使用前均应在2米高度下空载运行2-3次,确认无故障方可使用。

9、每次吊篮运行只能由一个人控制,在运行前提醒篮内其他人员并确定上、下方无障碍物方可运行。吊篮内作业人员必须保证二人,不允许单独一人进行作业,以便突然停电时,可二人分别操作手动下降装置安全落地。

10、吊篮上工作时必须戴好安全帽,系好安全带,严禁酒后上吊篮作业。

11、上、下吊篮时应先将安全带的安全绳系好在吊篮上,再进行上、下,以免发生意外坠落。

12、当吊篮任一部位有故障时均不得使用,应待专业技术人员维修,排除故障后方可使用,非专业技术人员严禁自行拆、改任何部位。

13、雷、雨、大风(阵风5级以上)天气不得使用吊篮,并应停置在地面。

九、操作人员注意事项

1、过度疲劳,情绪异常者不得上岗。

2、操作施工人员不得穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。

3、操作人员上机操作前,必须认真学习和掌握使用说明书,必须按照检验项目检验合格后,方可上机操作,使用中严格执行安全操作规程。

4、作业人员发现事故隐患或者不安全因素应立即停止作业,并及时通知项目部管理人员进行排除。

5、对管理人员违章指挥强令冒险作业,应坚决拒绝执行。

6、悬吊平台上应尽量使载荷分布均匀,并不得超载。

7、禁止在悬吊平台内用梯子或其它装置来提高工作高度。

8、不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。

9、悬吊平台出现倾斜时应及时调平。

10、在悬吊平台内进行电焊作业时,不能把悬吊平台及钢丝绳当接地线用,并应采取适当的防护措

施,以免烧伤钢丝绳。

11、严禁对悬吊平台施工冲击荷载,或猛烈晃动。

12、严禁出现下列行为:人为将安全锁开启手柄固定;安全钢丝绳绷紧情况下,硬性扳动开启手柄;安全锁锁闭后,开动机器下降;自行拆卸。

13、操作人员在机械出现故障或停电后不得自行使用手动式滑降,必须在征得吊篮负责人同意后方可进行。

14、严禁自行拆卸、修理安全锁、电动提升机等设备配件。

15、严禁作业人员从悬吊平台上抛撒任何东西,悬吊平台运行时作业人员必须面向建筑面并时刻注意上下是否有障碍物。

16、作业人员不得在悬吊平台上吸烟、打闹、嬉戏。

十、附图:吊篮平面布置图

方案审批表

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

电动吊篮施工方案72429

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1.山东民强生物综合楼施工图纸; 2.山东省建筑工程施工安全操作规程; 3.中华人民共和国高处作业吊篮标准GB 19155-2003。 二、准备工作: 1.吊篮进场根据现场情况,租用6米吊兰8台,一次性进场。 2.施工现场必须预留380V电源。 3.安装部位具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 4.楼板顶所有其它杂物,应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 5.由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括楼面悬挂装置、钢丝绳、配重块。 三、电动吊篮选用的型号及说明: 在本项目的新增外窗工程中,根据现场开窗情况,需要设置6米长的电动吊篮,东、西侧各一台,南侧4台,北侧2台,共8台。下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD63/ZLP630 长度:6米(1至6.0米可任意组合长度)——长度5米及5米以上为40块配重。 载重为:ZLP63/ZLP630为630kg。 ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)8台; 安全锁(LS30)8把; 电控箱 8套; 屋顶吊架 8付; 工作平台 8套; 钢丝绳(直径8.3毫米) 32根; 极限开关(JLXK1-111) 8个;

手控手柄(COBB1) 8只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 8根; 安全绳16根; 自锁器16把。 四、电动吊篮的安装、移位和拆除方案: 1.吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼顶,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.悬挂机构的安装、调试: (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据支架的最大高度1.7米高调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

吊篮脚架搭设施工方案

一、工程概况及施工条件 (2) 二、基本构造 (2) 三、支设要点 (2) 四、操作程序与施工方法 (3) 五、钢管组合而成的吊篮架计算书 (4) 六、安全措施 (6)

吊篮脚架搭设施工方案 一、工程概况及施工条件 圣丰明珠家园5#6#楼位于青龙山大街与闽江路交汇处,5#楼建筑面积:5896.58㎡、6#楼建筑面积:13025.42㎡、框剪结构。现砌筑工程已施工完毕,门窗框已安装完毕,具备外墙保温施工条件。 二、基本构造 本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦(或倒链)和型架子(一般称吊篮架体)组成。 手动吊篮元定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。 三、支设要点 1、吊篮内侧距离建筑物间隙为100-200mm,两个吊篮之间的间隙不得大于200mm。吊篮的最大长度不宜超过8m,自制吊篮的最大长度不能超过6m,宽度为0.8-1.2m,高度一般不宜超过两层。特殊需要应专门设计,每层高度不超过2m。吊篮的立杆(或单元片),纵向间距为2-3m。吊篮外侧顶

部防护栏杆高1.5m,每道栏杆间距不大于500mm,挡脚板不小于180mm;吊篮外侧必须于0.6m和1.2m高处各设护身栏杆一道,挡脚板不小于180mm高。此外,吊篮顶部必须设护头棚,外侧与两端用安全网封严。 2、支撑脚手架的横向水平杆间距与插口架相同,脚手架必须与横向水平 杆扣牢,不允许有松动或控头板。横向水平杆与支撑的纵向水平杆亦要有扣件卡牢。 3、吊篮内侧两端应装有可伸缩的护墙轮等装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能靠紧,以减少架体晃动;同时超过一层架高的吊篮要设梯,每层架的上下人孔要有盖板。 4、钢管伸出扣件应不小于100mm,吊篮架体外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆卡牢。 5、吊篮若用钢筋链杆,其直径不小于16mm,每节链杆长800mm,每5 -10根链杆应相互连成一组,使用时卡环将各组连接所需要的长度。保险绳应采用不小于φ13mm的钢丝绳。 6、悬挂吊篮的挑梁,必须按设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出长度应保证悬挂吊篮的钢丝绳(或钢筋链杆)垂直地面。挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑架结构的稳定。挑染与吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。 四、操作程序与施工方法 吊篮是用倒链先在地面上组装成吊篮架体,并在屋顶挑梁上挂承重钢丝绳和安全绳,然后将重钢丝绳穿过手扳葫芦的导绳孔向钩方向穿入、压紧,

电动吊篮安装施工方案最新版

电动吊篮安装施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:西安沧星建筑设备租赁有限公司日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、方案编制依据 (3) 三、ZLP系列高处作业吊的简介 (3) 四、施工部署及施工计划 (4) 五、安装准备 (5) 六、安装及调试流程 (6) 七、电动吊篮安装安全注意事项 (9) 八、验算 (13) 九、ZLP630型电动吊篮安全操作规程 (14) 十、吊篮操作人员注意事项 (15) 十一、验收 (16) 十二、电动吊篮的移位: (17) 十三、电动吊篮的拆除安全要求: (18) 十四、售后服务承诺 (22) 十五、吊篮应急措施 (23) 十六、吊篮季节性施工措施 (23) 十七、应急救援预案 (24)

一、工程概况 庆安生活区改造一期104大院地块工程,由1#楼、2#楼及地下车库、3#楼组成,其中1#楼地下1层,地上27层,剪力墙结构;2#楼及地下车库地下1层,局部2层,地上26层,车库及商业部分为框架结构,主楼为剪力墙结构;3#楼地下1层,地上24层,剪力墙结构。总建筑面积72594.05㎡。工程总造价13906万元,施工现场占地面积11807㎡ 二、方案编制依据 根据业主提供的建筑施工图纸,施工组织方案以《高处作业吊篮国家标准(GB19155-2003)》参考(JGJ202-2010)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《高处悬挂作业安全技术培训材料》、《现行建筑施工规范大全》等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 3、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 5、《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7、《现行建筑机械规范大全》(中国建筑工业出版社) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630/800)产品使用说明书》 三、ZLP系列高处作业吊的简介 我公司租赁销售的ZLP系列高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程;也可应于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率。其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由 1.5m,2m 基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程电动吊篮安装拆卸专项施工方案 总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾

编制日期: 2017年6月15日

目录 一、工程概况:.............................................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据:.............................................................................................................................................. - 2 - 三、安装前期准备工作:.............................................................................................................................. - 3 - 四、电动吊篮安装形式的选择:.................................................................................................................. - 3 - 五、电动吊篮布置方案:.............................................................................................................................. - 4 - 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案:.................................................................................................. - 4 - 1. 装卸情况:........................................................................................................................................ - 4 - 2.悬挂机构的安装、调试:.................................................................................................................. - 4 - 3.悬吊平台的安装、调试:.................................................................................................................. - 5 - 4.提升机、安全锁、电器箱的安装:.................................................................................................. - 6 - 5.穿绳检查:.......................................................................................................................................... - 6 - 6.重锤的安装:...................................................................................................................................... - 7 - 7.安全绳和绳卡的安装:...................................................................................................................... - 7 - 8.通电、检查:...................................................................................................................................... - 7 - 9.验收、交接:...................................................................................................................................... - 8 - 七、安全操作规程及注意事项...................................................................................................................... - 9 - 1.设备检查:.......................................................................................................................................... - 9 - 2.电动吊篮安全移动及拆卸:.............................................................................................................. - 9 - 3.操作规程:........................................................................................................................................ - 10 - 4.吊篮安全使用规程:........................................................................................................................ - 11 - 5.操作人员注意事项:........................................................................................................................ - 12 - 6.常见故障及排除方法........................................................................................................................ - 12 - 八、季节性施工措施:................................................................................................................................ - 13 - 九、验算、验收:........................................................................................................................................ - 14 - 1.验算:................................................................................................................................................ - 14 - 2.验收:................................................................................................................................................ - 16 - 十、培训:.................................................................................................................................................... - 17 -十一、维护、保养:.................................................................................................................................... - 17 -

吊篮脚手架施工方案56

吊篮脚手架施工方案 一、工程概况 地下一层地上6+1层,层高2.8m,砖混结构,发包方式:包工包料,工程质量等级:合格。 方案编制依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ599)和《高处作业吊篮安全规则》(JG5027-92)。 二、施工准备 依据建筑物具体平面图尺寸,本工程吊篮型号采用3mx 0.8m、2mX 0.8m两种型号吊篮。搭设前由施工技术人员向搭设作业人员做详细交底。 1 、资料审查: 1.1产品必须经过合法的鉴定; 1.2说明书和安全操作规程必须齐全; 1.3每台吊篮需有出厂检验合格证且与鉴定证书一致; 1.4吊篮的安装,操作和维修人员应经过专业技术培训,考核合格并取得特种作业安全操作证书方可上岗; 1.5作业区下方应设置警戒区域,附加醒目的“禁止入内”标志,并有专人监管。 2、硬件检查: 2.1钢丝绳:工作绳和安全绳必须选用符合JG59-99《建筑施工安全检查标准》的,与吊篮葫芦配套的专用钢丝绳,钢丝绳直径为? 12.5,严禁用其它规格的钢丝绳和产品代用。钢丝绳表面不得粘有油脂,不得有扭伤、死弯、松散、起鼓和磨损断丝超标现象。钢丝绳固定是否符合要求,绳下坠铁是否齐全

16kg) 2.2仔细检查所有待装结构件,有无明显弯曲,扭曲或局部变形;检查吊篮体 焊缝有无裂纹、裂缝;底板、栏板、护栏是否符合现行标准。有缺陷的构件坚决更换或修复后再用。 2.3吊篮葫芦必须使用制造厂家合格的或定期检修和保养合格的专用吊篮葫芦产品,安装必须可靠地连接在悬吊平台的固定吊环上。 2.4 安全锁:必须使用制造厂家合格的,且在有效标定期限内的产品,现场主要检查穿绳性能是否良好,快速抽绳是否动作。 三、吊篮挑梁的设置 3.1 吊篮挑梁采用140工字钢。 3.2悬挑梁设置:前端搭设在女儿墙压顶上,出墙750mm,下垫5cm厚木 板,后端穿入提前预埋在砼现浇板内? 16钢筋预埋环中(或用电钻钻孔,用? 8 钢筋穿楼板固定工字钢,必须牢固。),并用钢管扣件死锁、? 6钢筋加固。 四、吊篮的安装: 4.1、安装流程 安装屋面支撑系统—组装悬挂机构—安装钢丝绳等构件—试运行—验收 4.2 、安装方法 吊篮运到现场后,将悬挂机构(前梁、中梁、后梁、前支架、上立柱、后支架、钢丝绳、配重铁、配重支杆、安全绳、限位顶板等) ,用塔吊运达楼顶进行组装、放钢丝绳。安装时,一定要仔细检查各处连接件及紧固件是否牢固,检查悬挑梁的悬挑长度是否符合要求,检查绳夹安装的方向及间距,加强绳必须锁紧,且有 一定的预紧力,当前梁的伸出量为1.5m 时,其端点向上 挠度约为20mm。

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

电动吊篮专项施工方案 (2)

目录 1.编制依据2 2.工程概况4 3.方案设计概况4 4.安全生产目标5 5.方案实施5 6.电动吊篮的安装和拆卸作业9 7.安全作业措施及注意事项16 8.季节性施工措施19 9.维修保养注意事项19 10.安全管理

20 11.吊篮的安全技术规定 25 12.应急救援预案 27 1.编制依据 1.1项目部安全生产、文明施工管理目标 本工程的安全管理目标:杜绝死亡。杜绝等级以上安全事故,年负伤率控制在3‰以内。争创安冀杯“安全生产、文明施工”工地。 1.2 关法律、法规和其他要求。 相关法律、法规和其它要求的目录

1.3相关标准: 本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》的要求进行编制。 1.4适用范围 本方案适用于迁安安庭苑住宅小区I标段工程. 2.工程概况 本工程为迁安市安庭苑住宅小区(Ⅰ标段)工程:B1、B2、A1、A2、A3、A4、A5楼、A8商业楼及D1北区地下车库。总建筑面积18万m2,占地面积3.9万m2;其中地下建筑面积为4.1万m2。建筑层数为地上25层(最高)、地下2层,建筑高度78.35m(主体顶层结构板面);室内外高差为0.45m。D1车库基底标高-7.52米,A1、A2、A3、B1、B2楼基底标高-8.07米,A4、A5楼基底标高-7.87米。 建筑耐火等级为地下室一级、19层以下为二级、19层以上为一级;抗震设防裂度为7.5度。建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构。本工程建筑类别为3类,使用年限为50年、

3.方案设计概况 3.1吊篮是用倒链先在地面上组装好吊篮架体,挑梁之间用纵向水平杆连接,绳卡不少于3个,卡口方向一致,螺丝拧紧。并在屋顶挑梁上挑出550㎜,支点处垫好垫木;悬挂钢丝绳、二次保险绳(安全绳),使吊篮的钢丝绳悬挂垂直地面。 3.2将吊篮承重钢丝绳穿过保险卡、手扳葫芦的导绳孔,向吊钩方向穿入、压紧;将保险卡自由端连接在吊篮吊筋上,绳卡不少于3个,卡口方向不得一致,拧紧。放松上提保险卡,往复扳动前进手柄即可使吊篮提升;放松下放保险卡,往复扳动倒退手柄即可下落,但不可同时扳动上下手柄。 4.安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。5.方案实施 5.1、现场布置 本工程共设置电动吊篮**台,其中A1楼台、A2楼台、A3楼台、A4楼台、A5楼台、B1楼台、B2楼台。 5.2、主要技术参数及受力验算: 1、主要技术参数

吊篮脚架搭设施工方案通用范本

内部编号:AN-QP-HT548 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 吊篮脚架搭设施工方案通用范本

吊篮脚架搭设施工方案通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、基本构造 本工程使用手吊篮。手动吊篮支撑设施(建筑物顶部悬梁或行梁)、吊梁绳(钢丝绳或钢盘链杆)、安全钢丝绳、手动葫芦(或倒链)和型架子(一般称吊篮架体)组成。 手动吊篮元定型设计。设计吊篮时,必须对吊篮进行强度验算,制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,确保施工安全。 四、支设要点

吊篮施工方案(最终版)

榆中县2016年易地扶贫搬迁工程一标段 吊篮施工方案 编制: 审核: 批准:

甘肃建投土木工程建设有限公司2017年5月28日

目录 1工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3施工部署 (2) 4施工方法 (5) 5施工安全保证措施 (12) 6 季节性施工措施 (17) 7 维修与保养 (17) 8 培训及考核 (18) 9应急预案 (19) 10附计算书

1工程概况 榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点工程1#/2#楼,建筑面积共计6759.49m2,地上十一层,地上主体结构层高2.9m,建筑高度为36.7m。本工程装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工等。 2编制依据 ⑴、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点设计图纸; ⑵、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 3施工部署 3.1 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。 ⑶、吊篮安装采用6m、5m、4m、3m、3.5m、2.5m等型号吊篮配合使用,具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量增加而加设电箱(要符合一机一闸一漏的要求)。保证有凹凸槽的部分能够用各型号吊篮跨过。

施工电动吊篮专项施工方案word版本

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

起重吊装安全施工专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团有限公司 广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月

电动吊篮安全施工专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 该工程高度均在80-90米,外墙面装饰施工工程采用电动吊篮施工。

安全专项及方案(吊篮前支架)

安全专项施工方案 工程名称:官地矿生产调度中心危楼改造工程(吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 施工单位:山西西山金信建筑有限公司第二工程公司 单位负责人: 施工负责人: 技术负责人: 编写人: 编写日期:二O一二年十月一日

篮施工安全专项方案 (吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 1、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令 2.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 4.《建筑工程施工现场安全资料管理规程》DBJ11/383-2006 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.高处作业吊篮安全规则GB19155-2003 7.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号文件) 8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 2 、前支架安装准备工作 1.根据前支架的使用数量等情况,合理安排调度。 2.为了降低工人往楼内搬运前支架配件的强度,提高前支架的安 装速度,应安排升降机设备予以配合。 3.在使用前支架位置的梁面上,应具备基本平整条件(不需要预 埋任何件)。应准备木板若干,以加强成品的保护。

3、外墙施工用电动吊篮的型号及必要说明 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号: LTD63/LTD630 长度:1 m、1.5 m、2 m、2.5 m、3 m、----6 m(1至6.0m可任意组合长度) LTD630型吊篮后支架安装20块配重(1000 kg)。 额定载重: LTD630为630 kg。 LTD630型吊篮组成部件: 提升机(LTD630)2台; 安全锁(LS30)2个; 电控箱 1个; 悬挂机构 2个; 悬吊平台 1台; 钢丝绳(直径8.3 mm) 4根; 极限开关(JLXK1-111) 2个; 手握开关(COBB1) 1个; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1个。

电动吊篮施工方案

JYZJHDTSJA001-2010 电动提升吊篮施工方案 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法 四、电动吊篮安装安全注意事项 五、验算 六、ZLP800/630型电动吊篮安全操作规程 七、操作施工人员注意事项 八、验收 九、施工中的特殊情况 十、强制性条文 十一、附吊篮相关资料

一、工程概况: 本吊篮用于山西省京玉发电厂2×300MWII标压型板封闭工程。主要有主厂房(A、B、C 列)自2/9轴至17 轴总长为73米、锅炉房、引风机房、空冷等工程,主厂房最高处为57.4m,锅炉房最高为61.6m。由北京金飞虹建筑机械有限公司提供电动作业吊篮,主要用于檩条、压型墙板安装。 二、准备工作: 1、设备选型 设备采用ZLP800和ZLP630型吊篮,其技术性能见厂家说明: 型号:ZLP800型电动吊篮 额定载荷:800、630kg 升降速度:8m/min 设备功率:2 ×2.2和2x1.5KW 电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1300-1500 mm 钢丝绳:B型-8.6mm 设备使用环境: a.距吊篮现场10m范围内不能有高压线; b.在雷雨.下雾.下雪.风力大于6级等恶劣天气不能使用; c.电焊火花保证不伤及钢丝绳; d.环境温度-10℃――+40℃; e.环境相对湿度不大于90%(25℃)。 2、建筑物顶预备380V电源。ZLP800型吊篮每台电机有2.2千瓦和1.5KW(用于ZLP630型吊篮),使用ф8.6钢丝绳。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的给予配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮技术员负责指导安装。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电气系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 三、施工方法: 根据现场施工共需电动吊篮3台,以现场实际安装台数为准。

相关文档