文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无阀滤池

无阀滤池

无阀滤池
无阀滤池

翻板滤池的工艺流程

翻板滤池的工艺流程(图) 文章来源:蓝白蓝网 2010-03-03 10:33 翻板滤池是瑞士苏尔寿(Sulzer)公司采用的一种滤池布置形式。由于该滤池在反冲洗排水时排水阀在0-90°之间翻转,故被称为翻板滤池。其结构简图如下: 1. 翻板阀气缸; 2. 翻板阀连杆系统; 3. 翻板阀阀板; 4. 翻板阀阀门框; 5. 滤水异型横管; 6. 滤水异型竖管; 7. 滤料层; 8. 进水渠道; 9. 反冲排水渠道;10. 反冲气管;11. 滤后水出水管;12. 反冲水管 翻板滤池的结构简图 翻板滤池的工作原理与其他类型气水反冲滤池相似:原水通过进水渠经溢流堰均匀流入滤池,水以重力渗透穿过滤料层,并以恒水头过滤后汇入集水室,见图1;滤池反冲洗时,先关进水阀门,然后按气冲、气水冲、水冲3个阶段开关相应的阀门,见图2。一般重复两次后关闭排水阀,开进水阀门,恢复到正常过滤工况。

图1 翻板滤池正常过滤状态图2 翻板滤池反冲洗状态 由于采用了先进的反冲洗工艺和技术先进的翻板阀,翻板滤池在气冲、气水混合冲、水冲3个阶段中翻板阀始终是关闭的,我们可以提高反冲强度,加大滤料的碰撞和反冲水的清洗强度,这样既提高了滤池的反冲效率又避免了滤料的流失同时又使反冲水得到了重复利用减少了反冲水的用量。由于翻板排水阀是在反冲洗结束20秒后才逐步开启,而且第一排水时段中翻板阀只开启45°,所以,积聚在滤池内的反冲水和悬浮物仅上部的可以排出,而池内的滤料由于比重大沉降速度快不会流失。另外,翻板滤池排水初期水头较高更有利于水面漂浮物的排出。

D型滤池的工艺流程(图)

文章来源:蓝白蓝网 2010-03-03 10:51 D型滤池是由清华大学和德安公司共同开发研制的一种重力式高速自适应滤池,采用DA863(彗星式)纤维滤料,小阻力配水系统、高效的气水反冲洗技术、恒水位或变水位的过滤方式,广泛应用于市政自来水工程、工业给水工程和中水回用工程,取得良好的经济效益和社会效益。 D型滤池在工艺设计上分为配水(含进水和出水)系统、气水反冲洗系统。 滤池主体结构(包括池体、池内分区隔墙、梁柱、V型槽、出水槽)为现浇钢筋混凝土结构。 DA863(彗星式)纤维滤料

无阀过滤器教案

培训时间:2011年07月21日(18:00-19:00) 培训地点:办公楼一楼 参训人员:水气班、二期循环水全体(除丙班当班人员) 培训人员:王依萍 教学课时:一课时 教学目的:使员工熟练掌握无阀过滤器的工作原理、组件 教学要求:要求员工认真做好笔记 教学重点:无阀过滤器的工作原理 讲课内容:无阀过滤器组件、工作原理(重点) 一、无阀过滤器的组件 高位进水槽、进水管、虹吸上升管、顶盖、布水挡板、滤料、承托层、格栅、集水区、连通管、冲洗水箱、出水管、虹吸辅助管、抽气管、虹吸下降管、排水井、虹吸破坏斗、虹吸破坏管、反冲洗强度调节器、逼迫反冲洗阀门、逼迫反冲洗水管等二、无阀过滤器的流程简介:工业循环冷却水使用过程中在冷却塔内和空气充分接触,吸收了空气中大量的灰尘、泥沙和微生物,使系统黏泥增加,影响系统的换热效果。为减少系统黏泥,通常采用重力式无阀滤池(旁滤装置)来滤掉其中的部分悬浮物。重力式无阀滤池具有结构简单、操作方便和工作可靠等优点。重力式无阀滤池过滤量一般为总循环水量的2%~5%,进水浊度要求小于20mg/L,过滤原水先进入高位配水槽(常压),经U形管进入虹吸上升管,再由内布水挡板均匀地布水于滤料层中,水自上而下通过滤料层过滤,过滤水从阻力配水系统进入集水器后,通过连通渠流到冲洗水箱———出水箱,当水位上升至出水管的喇叭口时,过滤后的清水就流入循环水池。 滤池刚投入运行时,滤料层较清洁,水压损失小。运行一段时间后,滤料层中杂质逐步增多,水压损失随之增加,虹吸上升管中的水位慢慢升高。当虹吸上升管

中的水位升高到虹吸辅助管管口时,水便从辅助管中急速流下,依靠水流的挟气和引射作用,通过抽气管不断带走虹吸管中的空气,使虹吸管形成真空,虹吸上升管中的水便大量地越过管顶,沿虹吸下降管落下,这时就开始了反冲洗过程。冲洗水箱的水经过连通渠、集水区和配水系统从下而上冲洗滤料层,冲洗废水通过虹吸管流入排水井后流至沟渠。在冲洗过程中,水箱的水位逐渐下降,当水位下降到虹吸破坏器缘口以下时,空气便迅速从虹吸破坏管进入系统,虹吸即被破坏,冲洗过程结束,过滤重新开始。反冲洗时间约5min,每次反冲洗水量为冲洗水箱的存水量加上反冲洗过程中的进水量。重力式无阀滤池的滤料为石英砂,当水中含油时会封堵石英砂表面,使其失去吸附能力,因而不宜过滤含油水质。一旦水中混入油污,导致无阀滤池效率降低或失效,必须进行换砂或洗砂操作。 三、无阀过滤器工作原理:原水经过水管进入滤池通过滤层自上而下的过滤,后进入存水箱,充满后通过出水管入清水池。滤层不断留悬浮物,造成阻力增加,而促使虹吸管内的水位不断升高,当水位达到虹吸辅助管管口时,水自该管落下,通过抽气管借以带走虹吸下降的空气,当真空度达到一定值时,便发生虹吸作用而使水自下而上通过滤层对滤料进行反冲洗。当冲洗水箱水面下降至虹吸破坏管时,空气进入虹吸管,破坏虹吸作用,反冲洗结束,过滤重新开始。 (1)平均滤速:10米/时或8-10米/时; (2)平均反冲洗强度:15升/米2.秒 (3)反冲洗历时:5分钟 (4)期终水头损失值:1.50米、1.70米、1.90米(三档任选) (5)反冲洗膨胀高度:700×40%外加100mm安全高 (6)滤料层高度:700mm承托层厚度270mm (7)进水浊度:不大于20度最大值不超过30度(用于地表水净化)

重力式无阀滤池的工艺流程

重力式无阀滤池的工艺流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

重力式无阀滤池的工艺流程(图) 重力无阀滤池是利用水力学原理,通过进出水的压差自动控制虹吸产生和破坏,实现自动运行的滤池,适用于工矿、城镇的小型给水工程。。无阀滤池的结构简图如下图所示: 无阀滤池的结构简图 其平面形状一般采用圆形,也可采用方形。从澄清池来的水,经进水分配槽,进水管,及配水挡板的消能和分散作用后,比较均匀地分布在滤层上部,水流通过滤料层、承托层与配水系统进入底部空间,然后经连通渠上升到冲洗水箱。随着过滤的进行,冲洗水箱中的水位逐渐上升(虹吸上升管中水位也相应上升)。当水位达到出水管喇叭口的上缘时,便从喇叭口溢流到清水池。这就是无阀的过滤池的过滤过程。 无阀滤池的冲洗用水,全靠自己上部的冲洗水箱暂时储存。冲洗水箱的容积是按照一个滤池的一次冲洗水量设计。无阀滤池常用小阻力配水系统。 当滤池刚投入运转时,滤层较清洁,虹吸上升管内外的水面差便反映了滤池清洁滤层过滤时的水头损失,如上图中所示的H段,这一数值一般在20厘米左右,也称它为初期水头损失。随着过滤

的进行,水头损失逐渐增加,但是由于澄清池来水不变,就使得虹吸上升管内的水位缓慢上升,也就使得滤层上的过滤水头加大,用以克服滤层中增加的阻力,使滤速不变,过滤水量也因此不变。 当虹吸上升管内的水位逐渐上升,在到达虹吸辅助管以前(即过滤阶段),上升管中被水排挤的空气受到压缩,从虹吸下降管的下端穿过水封进入大气。当虹吸上升管中的水位超过虹吸辅助管的上端管口时(此时的H称“终期允许水头损失”一般采用1.5~2.0m),水便从虹吸辅助管中流下,当急速的水流经过抽气管与虹吸辅助管连接处的水射器时,就把抽气管中的空气带走,使它产生负压,同时把虹吸下降管上端的空气抽走,也使虹吸管造成负压,由于在虹吸辅助管上口入流处因产生旋涡,也夹带了一部分气体,更加速了虹吸管中真空度的增加。虹吸管上升管中的水位继续上升,同时虹吸管下降管中的水位也在上升,当虹吸上升管和下降管中两股水柱汇合后,虹吸即形成,水流便冲出管口流入排水井,冲洗就开始了。虹吸的流量约为滤池进水流量的六倍,因此,由进水管来的水即被带入虹吸管。虹吸形成后,冲洗水箱的水便沿着与过滤相反的方向,通过连通渠,从下而上地经过滤池,自动进行冲洗,冲洗后的水进入虹吸管3,流到排水井。 在冲洗过程中,冲洗水箱的水位逐渐下降,当降到虹吸破坏斗缘口以下时,虹吸破坏管把斗中水吸光,管口露出水面,空气便大量由破坏管进入虹吸管,虹吸被破坏,冲洗即停止,虹吸上升管中的水位回降,过滤又重新开始。 无阀滤池的冲洗强度可用升降锥形挡板来进行调整。起始冲洗强度一般采用12L/s·m2,终了强度为8 L/s·m2,滤层膨胀率为30~50%,冲洗时间为3.5~5.0min。

净水设备知识及工作原理

净水设备知识及工作原理 概述 根据水利部2004年农村人畜饮水现状调查结果显示,全国农村有近50%的人口存在人饮不安全。而且还有恶化的趋势,如果这一态势不能得到缓解或控制,提高人口生活质量、国民经济可持续发展将会成为一句空话,中国的改革开放,建设强大国家的脚步和进程也会因此而放慢。目前农村中主要的饮用水水源有地表水(江河水,湖水,库水,溪沟水)、地下水(井水)。由于新技术、新产品的研制和生产,人类生活的范围不断扩张,消费水平的提高,这就导致了对环境的污染,其中最直接的就是水(地表水、地下水)。下过农村的人都知道,原来农村的饮水就是井或在田边挖一个坑用石条把周边砌成圆形,利用渗透水就可以饮用,河里的水自己用明矾江水澄清已就可饮用。而人口增多和生活质量提高造成的环境污染使得这一美好的过去已不复存在。而由于水的污染造成的饮水不卫生导致的疾病的发病率以逐年增多。所以现在农村的饮水都必须经过特殊的处理方可饮用。下面就针对不同的原水采取的几种有效的水处理工艺及净化成套设备和相关注意事项向大家简单的介绍。

第一章生活饮用水卫生标准 中华人民共和国卫生部 2001年6月颁布的《生活饮用水卫生规范》 本标准适用于城乡供生活饮用的集中式给水(包括各单位自备的生活饮用水)和分散式给水。 水质标准和卫生要求 生活饮用水水质,不应超过下表规定的限量。 生活饮用水水质标准 项目标准 感官性状和一般化学指标 色 色度不超过15度,并不得呈现其他异 色 浑浊度不超过3度,特殊情况不超过5度 臭和味不得有异臭、异味肉眼可见物不得含有 PH 6.5~8.5 总硬度 (以碳酸钙计) 450 mg/L 铝0.2 mg/L 铁0.3 mg/L 锰0.1 mg/L 铜 1.0 mg/L 锌 1.0 mg/L 挥发酚类(以苯酚计)0.002 mg/L 阴离子合成洗涤剂0.3 mg/L

重力式无阀滤池工艺流程

重力式无阀滤池的操作及工艺流程 重力无阀滤池是利用水力学原理,通过进出水的压差自动控制虹吸产生和破坏,实现自动运行的滤池,适用于工矿、城镇的小型给水工程。。随着过滤的进行,水头损失逐渐增加,但是由于澄清池来水不变,就使得虹吸上升管内的水位缓慢上升,也就使得滤层上的过滤水头加大,用以克服滤层中增加的阻力,使滤速不变,过滤水量也因此不变。 当虹吸上升管内的水位逐渐上升,在到达虹吸辅助管以前(即过滤阶段),上升管中被水排挤的空气受到压缩,从虹吸下降管的下端穿过水封进入大气。当虹吸上升管中的水位超过虹吸

辅助管的上端管口时(此时的H称“终期允许水头损失”一般采用1.5~2.0m),水便从虹吸辅助管中流下,当急速的水流经过抽气管与虹吸辅助管连接处的水射器时,就把抽气管中的空气带走,使它产生负压,同时把虹吸下降管上端的空气抽走,也使虹吸管造成负压,由于在虹吸辅助管上口入流处因产生旋涡,也夹带了一部分气体,更加速了虹吸管中真空度的增加。三种滤池的介绍 一、滤池形式的发展 普通快滤池是最早被广泛采用的池型,其他形式的滤池都是随着水厂技术和管理方面的改进,为了满足不同需求、从减少阀门数量、提高滤层截污能力、降低反冲洗能耗等不同角度逐步发展起来的。 (1)普通快滤池 过滤时,滤池进水和清水支管的阀门开启,原水自上而下经过滤料层、承托层,经过配水系统的配水支管收集,最后经由配水干管、清水支管及干管后进入清水池。当出水水质不满足要求或滤层水头损失达到最大值时,滤料需要进行反冲洗。为使滤料层处于悬浮状态,反冲洗水经配水系统干管及支管自下而上穿过滤料层,均匀分布在滤池平面,冲洗废水流入排水槽、浑水渠排走。 (2)虹吸滤池 我国水厂中,北京印染厂给水工程在20世纪60年代引进了虹吸滤池,设计规模700 m3/h,是最先采用虹吸滤池的。它与普快滤池的主要区别在于滤池的进水和反冲洗排水阀门由进水和排水虹吸管来替代,不需要大型阀门、不设管廊;滤池本身提供所需反冲洗水头和水量,不需设高位水箱或水泵。此外虹吸滤池在过滤时滤后水位一直高于滤层,不会发生负水头现象。 (3)移动罩滤池 每座移动罩滤池可包括几个或几十个滤格,布置成单排或多排式。它的反冲洗机构由冲洗罩、行车、导轨和电气控制系统组成。行车沿导轨将冲洗罩按程序带到冲洗的滤格上部,下落形成密封圈,使冲洗的滤格就和整个滤池的上部进水区完全隔离,其他滤格的滤出水就会从冲洗罩所隔离的滤格底部,自下而上通过滤层,经过罩顶排出滤池外。 (4)无阀滤池 原水经进水分配槽、进水管、和配水挡板的消能和分散作用后均匀分布在滤料层上部。水流通过滤层、滤头进入集水空间,后经连通渠上升至冲洗水箱,最后通过溢流堰进入清水池。无阀滤池的特点是虹吸的产生和破坏是利用滤池进出水压差自动控制。 (5)V型滤池 由法国Degremont公司设计的V型滤池在20世纪70年代广泛应用于欧洲大陆。V型滤池滤料为均匀粗粒石英砂,保持恒水位、等速过滤,采用带有表面扫洗的气水联合冲洗方式。 (6)翻板滤池 瑞士CTE公司开发成功的序批气水反冲洗滤池,又称翻板滤池,滤池的工作原理类似其他

重力式无阀滤池计算说明书

重力式无阀滤池计算说 明书 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

重力式无阀滤池计算说明书 一、设计水量 滤池净产水量Q 1=5000m 3/d=208m 3/h ,考虑4%的冲洗水量。 滤池处理水量Q==217m 3/h=s 。 二、设计数据 滤池采用单层石英砂滤料,设计滤速v=8m/h 。 平均冲洗强度q=15L/(s ·m 2),冲洗历时t=4min 。 期终允许水头损失采用。 排水井堰顶标高采用(室外地面标高为)。 滤池入土深度先考虑取。 三、计算 1、滤池面积 滤池净面积2278 217m v Q F === ,分为2格,N=2。 单格面积25.13227m N F f ===,单格尺寸采用×。 四角连通渠考虑采用边长为的等腰直角三角形, 其面积2'0613.02' m f =。 并考虑连通渠斜边部分混凝土壁厚为120mm 的面积, 则每边长m 52.012.0235.0=?+=,22135.0m f =。 则单格滤池实际净面积F 净=×。 实际滤速为h ,在7~9m/h 之间,符合要求。 2、进、出水管

进水管流速v 1=s ,断面面积211086.07 .00603.0m v Q === ω, 进水总管管径m D 33.041==πω,取DN350。 单格进水管管径m D 23.02411==π ω,取DN250,校核流速v 2为s ,水力坡度i 1=,管长l 1=11m ,考虑滤层完全堵塞时,进水全部沿DN350虹吸上升管至虹吸破坏口,流速v 3为s ,水力坡度i 2=,管长l 2=4m 。 则单格进水管水头损失 式中局部阻力系数ξ1包括管道进口、3个90°弯头和三通,ξ2为60°弯头,进水分配箱堰顶采用的安全高度,则进水分配箱堰顶比虹吸辅助管管口高出。 3、冲洗水箱 平均冲洗强度q=15L/(s ·m 2),冲洗历时t=,单格滤池实际净面积F 净=, 则冲洗水箱容积V= F 净t=。 冲洗水箱面积F ’=×=, 冲洗水箱高度m F V H 94.196.1223.502'=?==冲。 考虑冲洗水箱隔墙上连通孔的水头损失,冲洗水箱高度取。 4、滤池高度

无阀滤池使用说明书

无阀滤池使用说明书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

钢制重力式无阀过滤器 操 作 说 明 宜兴欧米伽环保设备有限公司 2015年7月21日 目录 一、适用条件 二、工作原理 三、操作说明 四、注意事项 一、适用条件 1、滤前水应经过混凝沉淀或澄清处理,其出水浊度应20NTU以内,短期浊度应在不大于50NTU,滤后出水浊度在5NTU以下。

2、对浊度在50~100NTU范围内的水,应采用接触式过滤后才能保证出水水质。 3、在冰冻地区,应将滤池安置在室内。 4、本过滤器的最大水头损失为1700mm。 二、工作原理 滤前水由进水管进入进水分配水箱,再由进水分配水箱经U型水封管进入滤池,在进入滤池前先经过挡板再进入过滤层,经滤层自上而下过滤后的清水从集水区经连通管进入冲洗水箱内贮存,水箱充满后以出水堰槽进入出水管,然后进入清水池。 开始过滤时,虹吸上升管与冲洗水箱内的水位差为过滤起始水头损失,随着过滤时间的延续,滤层不断截留悬浮物,滤料层水头损失逐渐增加,因而促使虹吸上升管内的水位不断升高,管内原存的空气受到压缩,一部份空气将从虹吸下降管出口端穿过水封井的水封进入大气中。当水位经虹吸上升管升至虹吸辅助管的管口时,水从虹吸辅助管中下落,依靠下落水流在管中形成的真空和水流挟气作用,抽气管不断将虹吸管中的空气抽出,使虹吸管的真空度逐渐增大。其结果是:一方面虹吸上升管中水位升高;同时,虹吸下降管将排水水封井中的水吸上至一定高度,当虹吸管中的水越过虹吸管顶部下落时,管中真空度急剧增加,到达一定程度时,下落水流与下降管中上升水柱江成一股冲击管口,把管中残留空气全部带走形成连续虹吸水流。这时由于滤层上部压力骤降,促使冲洗水箱

重力式无阀滤池的技术改造

重力式无阀滤池的技术改造 重力式无阀滤池具有无大型阀门、正水头过滤、冲洗自动化、造价低及操作管理方便等优点,因而在铁路或县镇中小型水厂中得到了广泛的应用。但重力式无阀滤池存在以下问题:进水系统复杂、施工要求高;进水过程易夹气,影响正常的过滤和反冲洗;采用单层石英砂滤料,滤池产水量低,不能满足供水量日益增大的要求。 12 000m3/d的供水规模扩建成20000m3/d,其中增加320m3/h的重力式无阀滤池1座。作者对国家标准图中240m3/h的重力式无阀滤池进行了技术改造,改造后的重力式无阀滤池产水量提高到320m3/h,较成功地解决了以上 1 改造后的构造和工作原理 1。过滤时的工作情况:浑水经进水总管1流入进水分配箱22,由进水分配堰2进入竖井进水渠3,经消能板4消能后,均匀地分布在滤料层5上,通过承托层6、小阻力配水系统7进入底部配水空间8。滤后水从底部配水空间经连通区9上升到冲洗水箱 10。当水箱水位达到出水渠11的溢流堰顶后,溢入渠内,最后流入清水池。反冲洗时的工作情况:滤池运行中,滤层阻力逐渐增加,虹吸上升管14中的水位相应逐渐升高。当水位达到虹吸

辅助管12管口时,水自该管中落下,并通过抽气管13不断将虹吸下降管15中的空气带走,使虹吸管中形成真空。当虹吸上升管中的水越过虹吸管顶端与虹吸下降管中上升的水柱相汇时,两股水流汇成一股,冲出虹吸下降管管口,把虹吸管中残存的空气全部带走,形成连续的虹吸流。这时,水箱中的水自下而上对滤料进行反冲洗。 图1 1 进水总管 2 进水分配堰 3 竖井进水渠 4 消能板 5 滤料层 6 承托层 7 小阻力配水系统 8 配水空间 9 连通区10 冲洗水箱11 出水渠12 虹吸辅助管13 抽气管14 虹吸上升管15 虹吸下降管16 排水渠17 反冲洗调节器18 虹吸破坏斗19 20 伞形顶盖21 水封斗22 进水分配箱

重力式无阀过滤器的工作原理与安装

重力式无阀过滤器的工作原理与安装 概述: 钢制重力式无阀过滤器系列产品广泛应用于地表水净化、地下水除铁除锰、循环水旁流过滤、生产废水除悬浮杂质、有机污水经生化处理和二次沉淀池处理之后的后续过滤以及室内游泳池水的过滤是一种理想的水处理设备。 重力式无阀过滤器/无阀滤池是一种不需要阀门的快滤池,在运行的过程中,出水的水位保持恒定不变,进水的水位则随着滤层水头损失阀增加而不断在吸管内上升,当水位上升到虹吸管管顶,并形成虹吸时,就开始自动滤层反冲洗,冲洗掉废水沿虹吸管排出池外。 重力式无阀过滤器/无阀滤池的进水、出水、冲洗及排水均不用阀门,靠水力作用自动运行,运行费用低,管理方便,安全自动化,设备一体化,进水箱、过滤器、反冲洗水箱等组装一体,结构紧凑,用户只需按要求做设备基础和接通进出水管即可投入运行。同时,该过滤器系列产品均装有顶盖,卫生防护条件好,可以露天设置,与钢筋混凝土滤池相比自重小,采用沥青砂柔性基础。 根据多年来在各个工程成功运行经验和各用户反馈意见、结合多年生产经验,不断更新完善,研制出了改进型第三代重力式无阀过滤器。 更新完善的该重力式无阀过滤器环保设备,具备了更宽广的处理能力和适用范围,江苏锐志环保公司生产的无阀过滤器/无阀滤池有二大系列:一类是滤池为方形CBL-Ⅱ型,过滤水量有20m3/h至175m3/h;另一类滤池为圆形DLB-Ⅱ、DLB-Ⅲ型,过滤水量有20m3/h至80m3/h、200m3/h至750m3/h。其中过滤水量为20m3/h至175m3/h的均整体运输至现场,过滤水量为200m3/h至750m3/h的,由我厂预制成几部分,运至现场拼装而成,再经防腐后交付施工单位,装填滤料后即可调试和运行。同时可根据用户不同要求设计制造可满足大型循环冷却水系统旁滤处理要求的规模更大的组合型无阀过滤器。 工作原理: 原水由进水管送入滤池,经过滤池层自上而下地过滤,清水即从连通管注入存水箱内贮存,水箱充满后,水通过出水管入清水池管入清水池。滤层不断截留悬浮物,造成滤层阻力的逐渐增加,因而促使虹吸管内的水位不断升高。当水位达到虹吸辅助管管口时,水自该管中落下,通过抽气管借以带走虹吸下降管中的空气,当真空度达到一定值时,便发生虹吸作用。这时水管中的水自下而上地通过滤层,对滤料进行反冲洗。当冲洗水箱水面下降至虹吸破坏管时,空气进入虹吸管,破坏虹吸作用。滤池反冲洗结束,进入下一周期工作。因此重力式无阀过滤器无需象其它过滤器那样,必须设置反冲洗泵和反冲洗水塔。 设备特点: 1、本重力式无阀过滤器是国内最早不用阀门和控制仪表,巧妙地利用虹吸原理实现自动运行的无阀过滤装置,可以自动冲洗,相比其他过滤设备,具有不用人工操作、能耗少、

重力式无阀滤池计算说明书

重力式无阀滤池计算说明书 一、设计水量 滤池净产水量Q 1=5000m 3/d=208m 3/h ,考虑4%的冲洗水量。 滤池处理水量Q=1.04Q 1=217m 3/h=0.0603m 3/s 。 二、设计数据 滤池采用单层石英砂滤料,设计滤速v=8m/h 。 平均冲洗强度q=15L/(s ·m 2),冲洗历时t=4min 。 期终允许水头损失采用1.7m 。 排水井堰顶标高采用-0.75m (室外地面标高为0.00m )。 滤池入土深度先考虑取-1.40m 。 三、计算 1、滤池面积 滤池净面积2278217 m v Q F === ,分为2格,N=2。 单格面积25.132 27 m N F f ===,单格尺寸采用3.6×3.6m 。 四角连通渠考虑采用边长为0.35m 的等腰直角三角形, 其面积2'0613.02 ' m f =。 并考虑连通渠斜边部分混凝土壁厚为120mm 的面积, 则每边长m 52.012.0235.0=?+=,22135.0m f =。 则单格滤池实际净面积F 净=3.6×3.6-0.135×4=12.42m 2。

实际滤速为8.74m/h ,在7~9m/h 之间,符合要求。 2、进、出水管 进水管流速v 1=0.7m/s ,断面面积211086.07 .00603.0m v Q ===ω, 进水总管管径m D 33.041 == π ω,取DN350。 单格进水管管径m D 23.024 1 1== π ω,取DN250,校核流速v 2为0.6m/s , 水力坡度i 1=0.0026,管长l 1=11m ,考虑滤层完全堵塞时,进水全部沿DN350虹吸上升管至虹吸破坏口,流速v 3为0.31m/s ,水力坡度i 2=0.0005,管长l 2=4m 。 则单格进水管水头损失 m g v l i g v l i h 103.081 .9231 .05.040005.081.926.05.16.035.0110026.0222 22 32 222 2 111=??+?+?+?++?=+++=∑)(进ξξ 式中局部阻力系数ξ1包括管道进口、3个90°弯头和三通,ξ2为60°弯头,进水分配箱堰顶采用0.10m 的安全高度,则进水分配箱堰顶比虹吸辅助管管口高出0.20m 。 3、冲洗水箱 平均冲洗强度q=15L/(s ·m 2),冲洗历时t=4.5min ,单格滤池实际净面积F 净=12.42m 2,

无阀滤池使用说明书

钢制重力式无阀过滤器 操 作 说 明 宜兴欧米伽环保设备有限公司 2015年7月21日 目录 一、适用条件 二、工作原理 三、操作说明 四、注意事项 一、适用条件 1、滤前水应经过混凝沉淀或澄清处理,其出水浊度应20NTU以

内,短期浊度应在不大于50NTU,滤后出水浊度在5NTU以下。这时由于滤层上部压力骤降,促使冲洗水箱内的水顺着过滤相反方向进

重力无阀滤池原理图解

重力无阀滤池原理图解 过滤时的流程是:经沉淀或澄清后的清水,经配水槽1、U形管2,进入虹吸上升管3,再由顶盖4内的布水挡板5均匀地布水于滤料层6中,水自上而下通过滤料层过滤,过滤水从小阻力配水系统7进入集水区8后,通过连通渠9流到冲洗水箱——即出水箱10,当水位上升至出水管11时,过滤水就流入清水池。 滤池刚投入运行时,滤料层较清洁,但当运行到一定的时间之后,由于滤料层中固体颗粒杂质的逐渐增多,因此水头损失也随之增加,水位就沿着虹吸上升管慢慢升高,当水头损失增大到一定程度之后,使虹吸上升中的水位升高到虹吸辅助管20管口时,水便从辅助管12中急速流下,依靠水流的挟气和引射作用,通过抽气管13不断带走虹吸管中的空气,使虹吸管形成真空,虹吸上升管中的水便大量地越过管顶,沿虹吸下降管14落下,这时,就开始了反冲洗过程。冲洗水箱的水经过连通渠、集水区和配水系统从下而上冲洗滤层料层,冲洗的废水通过虹吸管,流人排水井15,从水封堰18溢流至沟渠。在冲洗过程中,水箱的水位逐渐下降,约冲洗5 min左右,水箱水位下降到虹吸破坏器16缘口以下时,虹吸破坏管17会把器内的存水吸光,露出管口,空气迅速从虹吸破坏管进入虹吸管顶,虹吸即被破坏,冲洗过程就此结束,过滤又重新开始。 在滤池的运行过程中,遇到出水水质不理想,或是滤层阻力过大,这时,可以进行人工强制反冲洗。当打开人工强制反冲洗压力管20阀门,通过压力水抽走虹吸管的空气,即可达到人为的强制冲洗的目的。

1、配水槽; 2、进水管; 3、虹吸上升管; 4、顶盖; 5、布水挡板; 6、滤料层; 7、配水系统;8、集水区;9、连通渠;10、冲洗水箱;11、出水管;12、虹吸辅助管;13、抽气管;14、虹吸下降管;15、排水井;16、虹吸破坏斗;17、虹吸破坏管;18、水封堰;19、反冲洗强度调节器;20、虹吸辅助管管口

无阀滤池原理

1.无阀滤池 无阀滤池因没有阀门而得名,其特点是过滤和反冲洗自动地周而复始进行。主要由钢筋混凝土制成,包括过滤室、集水室、进水管、虹吸上升管、虹吸下降管,强制冲洗管、抽气管等。此滤池的优点是:运行全部自动,操作管理方便,节省大型阀门,造价较低,出水面高于滤层,在过滤过程中滤料层内不会出现负水头。缺点是:冲洗水箱建于滤池上部,滤池总高度较高,池体结构较复杂,且出力较小,不适用于大型火力发电厂。 (1)原理 无阀滤池的运行过程(见图2-16):由进水管送入的水通过过滤层,汇集到下部集水室,再由连通管流至上部冲洗水箱。当冲洗水箱水满后,便开始溢流向外送水。 其失效和清洗的情况是:随着运行时间增长,滤层阻力增加,虹吸管上升管的水面上升。当阻力增加使水面上升到虹吸管辅助管口时,水自此管急剧下落,主虹吸管中空气便通过抽气管不断抽走,因主虹吸管中产生负压,使虹吸上升管和下降管中的水面均很快上升。当两股水流汇合后,便形成虹吸,这时过滤室中的水立即被虹吸管抽走,冲洗水箱的水迅速流至滤层,形成自动反冲洗。当冲洗水箱水位下降到虹吸破坏管口以下,由于空气进入,虹吸破坏,冲洗结束,进入下一个运行循环。 图3-16 无阀滤池过滤过程 1—进水分配槽;2—进水管;3—虹吸上升管;4—伞形顶盖;5—挡板;6—滤料层;7—承托层;8—配水系统;9—底部配水空间;10—连通渠;11—冲洗水箱;12—出水渠; 13—虹吸破坏管;14—抽气管;15—虹吸下降管;16—水封井;17—虹吸破坏斗; 18—虹吸破坏管;19—强制冲洗管;20—反洗强度调节挡板(2)运行注意事项

1)滤池初次运行应排除滤料层中的空气。 2)滤池刚投入试运行时,应待冲洗水箱充满水后连续多次进行人工强制反洗,直到滤料清洗干净为止。 3)在试运行期间,应对反洗耗时、虹吸形成时间、滤池反洗周期、滤池工作周期等运行指标进行测定,并校核到正常状态。 4)滤池初期反洗时,应将反洗强度调节挡板调整到相当于虹吸下降管管径1/4的开度,然后逐渐加大开度到额定反洗强度为止。 5)滤池运行过程中,每隔半年左右应打开人孔门进行检查。

滤池比较

给水处理中的过滤一般是指通过过滤介质的表面或滤层截留水体中悬浮固体和其他杂质的过程。对于大多数地面水处理来说,过滤是消毒工艺前的关键性处理手段,对保证出水水质具有重要的作用。 根据滤池的结构型式不同,目前常用的池型有普通快滤池、双阀滤池、虹吸滤池、V型滤池等。其中普快滤池使用历史最久,虹吸滤池和无阀滤池是变水头过滤,出水水质不高。目前大中型水厂采用最多的是普通快滤池, V型滤池和翻板滤池。 1、普通快滤池 普通快滤池是传统的快滤池布置形式,滤料一般为单层细砂级配滤料或煤、砂双层滤料,冲洗采用单水冲洗,冲洗水由水塔(箱)或水泵供给。 普通快滤池的工作原理分过滤和反洗两个过程。 过滤时:经过澄清的水浑浊度小于20NTU,从浑水管道经过浑水渠,流入布水槽进入滤池,水经过石英砂滤料层,以8--14m/h过滤速度,将水中的残余杂质截留在石英砂滤料表面剂滤层里面,使水变清为洁净的过滤水。过滤水经由级配卵石组成的承托层、配水支管、汇集到配水干管。最后,从过滤水管进入过滤滤池,此时出水浑浊度小于5NTU或更低。 反洗时:先关闭浑水管道导航的进水阀,等滤池的水位下降10cm左右时,再关过滤管上的阀门,然后开启排水管剂冲洗水的排水阀,冲洗水从冲洗水总管,经过配水系统的干管、支管、水从下而上流过承托层和石英砂滤料层,滤料在上升水流的作用下,悬浮起来逐步膨胀到一定高度,使得滤料中的杂质、淤泥冲洗下来,废水进入布水槽,经浑水渠和排水管,排入沟渠,冲洗直至排出水清澈为止。冲洗强度通常控制在12--15L(s.m2)范围内。 2、V型滤池 V型滤池是一种快滤池,进水为V型槽,采用气水反冲洗,适用于大、中型水厂。V型滤池的主要特点是:可采用较粗较厚滤层以增加过滤周期,由于反冲时滤层不膨胀,故整个滤层在深度方向的粒径分布基本均匀,不发生水力分级现象,即所谓“均质滤料”,使滤层含污能力提高。气水反冲洗均粒滤料滤池的主要特点是滤料粒径更均匀、粒径更粗、滤层厚度更大,具有更强的截污能力,保证了出水水质,延长了过滤周期,节约冲洗水量。由于滤料、冲洗方式的改变,

重力无阀滤池原理图解

重力无阀滤池原理图解公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1、配水槽; 2、进水管; 3、虹吸上升管; 4、顶盖; 5、布水挡板; 6、滤料层; 7、配水系统; 8、集水区; 9、连通渠;10、冲洗水箱;11、出水管;12、虹吸辅助管;13、抽气管;14、虹吸下降管;15、排水井;16、虹吸破坏斗;17、虹吸破坏管;18、水封堰;19、反冲洗强度调节器;20、虹吸辅助管管口

沉淀池、无阀滤池的工作原理

反应沉淀池、重力无阀滤池构造及原理 一、穿孔旋流反应池、斜管沉淀池 反应沉淀池是由穿孔旋流反应池、斜管沉淀池合建而成。 穿孔旋流反应池分正方形倒角六室,各室之间的隔壁上沿池壁开孔,孔口上下交错布置。水流沿池壁切线方向进入后形成旋流。第一格孔口较小,流速最大,而后孔口尺寸逐渐增大,流速逐格减小。 斜管沉淀池是把与水平面成一定角度(一般为600左右)的管状组件(断面矩形或六角形等)置于沉淀池构成,水流从下向上,颗粒沉于斜管底部,当颗粒累计到一定程度时,便自动滑下,清水在池顶用穿孔集水槽收集,污泥在池底用穿孔排污管收集排出沉淀池。二、重力式无阀滤池 重力无阀滤池的工作原理是利用水力学原理,通过进出水的压差自动控制虹吸产生和破坏,实现自动运行的滤池。从沉淀池来的水,经进水分配槽,进水管,及配水挡板的消能和分散作用后,比较均匀地分布在滤层上部,水流通过滤料层、承托层与配水系统进入底部空间,然后经连通渠上升到冲洗水箱。随着过滤的进行,冲洗水箱中的水位逐渐上升(虹吸上升管中水位也相应上升)。当水位达到出水管喇叭口的上缘时,便从喇叭口溢流到清水池。 反冲洗的工作原理:当滤室沙层表面的淤泥和沉积物较厚,影响水流通过时,迫使滤室水位通过虹吸下降管逐步上升,当水位升至最高点(虹吸管的弯头部位)时,水流快速流出,产生强大的虹吸作用,使

池体内的存水通过滤料底部倒流。从而使滤料(石英砂)翻动,淤泥和沉积物经虹吸管排入地沟。当池体内存水排至设定位置时(虹吸破坏斗的位置),虹吸管的虹吸作用被破坏,滤料的通过能力得到了改善,滤池恢复正常工作。 构造及作用 1、分配水箱:贮存和分配水流作用,一组二座无阀滤池设一个。 2、分水板:使水流能够均匀地分配给二个无阀滤池。 3、可调分水板:减缓水流对滤料的冲击,使水流能够平均地散落到滤料上。 4、虹吸破坏斗:当滤池反冲时,池体内的水位下降低于虹吸破坏斗时,虹吸管内的虹吸作用被破坏,结束反冲。 5、水位平衡管:使二个滤池中的水位保持平衡。 6、虹吸管封闭水箱:封闭虹吸下降管。 7、支墩:支撑滤板和滤料。 8、滤板:有钢板上塑料滤帽的(钢板上打孔焊DN20mm管头,上滤帽),有用角钢和圆钢焊制的,起过滤承托滤料作用。 9、滤料:使用卵石分两层两种粒径,厚度0.2米,使用石英砂分三层三种粒度,厚度0.75米。 10、出水廊道:水从滤室过滤后,从承托层底部,流到池体内的通道。 11、滤室:装填滤料,封闭使水流通过滤沙再进入通水廊道。(内墙体拉毛,使水无法从墙壁和滤料间流走)

重力式无阀滤池原理

重力式无阀滤池工作原理 正常情况下的工作原理: 一次扬水由水源扬至分配水箱,再由分配水箱经过进水管道平均分配给二个无阀滤池,经过滤室石英砂过滤后的水,经过出水廊道进入池体,加药混合消毒后,经出水管流入清水池。 非正常情况下(反冲洗)的工作原理: 当滤室沙层表面的淤泥和沉积物较厚,影响水流通过时,迫使滤室水位通过虹吸下降管逐步上升,当水位升至最高点(虹吸管的弯头部位)时,水流快速流出,产生强大的虹吸作用,使池体内的存水通过滤料底部倒流。从而使滤料(石英砂)翻动,淤泥和沉积物经虹吸管排入地沟。当池体内存水排至设定位置时(虹吸破坏斗的位置),虹吸管的虹吸作用被破坏,滤料的通过能力得到了改善,滤池恢复正常工作。 说明: 1、分配水箱:贮存和分配水流作用,一组二座无阀滤池设一个。 8、滤板:有钢板上塑料滤帽的(钢板上打孔焊DN20mm管头,上滤帽)。有用角钢和圆钢焊制的,起过滤承托滤料作用。 9、滤料:使用石英砂分三层三种粒度,厚度1.38米。 10、出水廊道:水从滤室过滤后,从承托层底部,流到池体内的通道。 11、滤室:装填滤料,封闭使水流通过滤沙再进入通水廊道。(内墙体拉毛,使水无法从墙壁和滤料间流走) 12、池体:贮存一定的水量,当水量达到最高水位时,水从出水管流入清水池。 13、排污阀:排空池体内的存水,以便清扫,清除池体的余沙和淤泥、水垢等。

无阀滤池工作原理

无阀滤池工作原理 原水经进水分配槽后,由进水管进入虹吸管上升管,再经顶盖下面的挡板均匀分布在滤料层上,滤后水经连通渠上升到冲洗水箱,经溢流堰流入清水池。随着过滤时间的增加,滤料层水头损失逐渐增加,虹吸上升管水位相应升高,当水位上升到虹吸辅助管管口时,水从辅助管流下,管中形成的真空带动下降管中的水流一起流入,而使管中的真空急剧增加,形成反冲洗,当水箱水位下降到虹吸破坏斗时,冲洗结束,过滤重新开始。 工艺特点 无阀门,可实现自动过滤自动反冲洗,操作管理方便;但池体结构复杂,滤料处于封闭结构中,装、卸困难;池体较高。 特制无阀滤池 特制无阀滤池是我公司利用自来水行业的无阀滤池改造而成的高效过滤设备,它采用虹吸原理进水和排走洗砂水,并利用小阻力配水系统和池体本身的水箱来进行反冲洗,且可辅以气、水强制反冲洗。多层滤料级配科学合理,截污能力强,出水浊度低。 原水由进水管送入池内,经过滤层自上而下地过滤,清水即从连通管注入冲洗水箱内贮存,水箱充满后,通过出水管入清水池。滤层不断截留悬浮物,造成滤层阻力的逐渐增加,因而促使虹吸管内的水位不断的升高,当水位达到虹吸辅助管管口时,便发生虹吸作用。这时,冲洗水箱中的水自下而上地通过滤层,对滤料进行反冲洗。当冲洗水箱水面降至虹吸破坏管时,空气进入虹吸管,破坏虹吸作用。滤池反冲洗结束,进入下一个周期。 突出优点 ★投资省、运行费用低; ★管理简单;易于自动化控制; ★无大型阀门及相应电动、水力控制设备; ★气、水反冲洗效果好,滤料使用寿命长; ★可人工设定反冲洗强度; ★滤料层滤速快,过滤周期长; ★用于污水处理时应调整滤料级配。

1.高位进水槽; 2.进水管; 3.虹吸上升管; 4.顶盖; 5.布水档板; 6.滤料; 7.承托层; 8.格栅; 9. 集水区;10.连通管(渠);11.冲洗水箱;12.出水管;13.虹吸辅助管;14.抽气管;15.虹吸下降管;16.排水井;17.虹吸破坏斗;18.虹吸破坏管;19.反冲洗强度调节器 无阀滤池结构示意图 虹吸滤池工作原理 待滤水通过进水槽进入环形配水槽,经进水虹吸管流入单格滤池进水水封槽,从进水堰流进布水管进入滤池。随着过滤水头损失逐渐增大,滤池水位上升至最高设计水位时,停止过滤,进行反冲洗。 反冲洗时,先破坏进水虹吸管的真空停止进水,利用真空罐抽出冲洗虹吸管的空气形成虹吸;当滤池水位低于集水槽水位时,反冲洗开始;滤料冲洗干净后,破坏冲洗虹吸管的真空,冲洗停止,再恢复进水虹吸管的真空,过滤重新开始。 工艺特点 无需大型阀门及相应的开闭控制设备,无需冲洗水箱或冲洗水泵,易于自动化操作;土建结构复杂,池深大,单池面积不能过大,反冲洗效果不易控制。

相关文档