文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温工程施工方法2.

外墙保温工程施工方法2.

外墙保温工程施工方法2.
外墙保温工程施工方法2.

、增强粉刷石膏聚苯板外墙内保温

增强粉刷石膏聚苯板外墙保温基本构造如下图:

增强粉刷石膏聚苯板外墙内保温做法除一般保温板的保温性能好、平整度好

等特点外,还具有如下特点:

1、施工准备

1.1技术准备

1.1.1仔细看图,明确保温板位置,施工前应在地面放出保温板的水平50 控制边线。

1.1.2编制施工方案报监理及甲方审批,做好施工技术交底。

1.1.3保温板放样:根据设计图纸各部位尺寸,画出标准墙面排板图和门窗洞口排板图,作为备料及现场施工的依据。

1.2材料与机具准备

1.2.1主要材料:自熄型聚苯板:应符合GB10801-89《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》标准中阻燃型第一类要求;粘结石膏;粉刷石膏;耐水型粉刷石膏;中碱网格布:被覆用的A型玻纤布,网孔尺寸5mM 5mm或6mm< 6mm粘贴用的B型玻纤布,网孔尺寸

2.5mnrK 2.5mm专用粘结胶等。

1.2.2主要机具:扫帚、钢丝刷、灰槽、铁锹、托板、壁纸刀、剪刀、2m 靠尺、筛子、抹子、皮锤等。

1.3作业条件

1.3.1门窗框已安装完毕并经验收合格。有完好的保护膜。

1.3.2管道穿越的墙洞,应及时安放套管并用1:3水泥砂浆(外墙应用聚苯颗粒保温浆料)填塞密实;暗埋管线、线槽盒、消火栓箱、配电箱安装完毕,并对露明部分进行保护。

1.3.3预埋铁件位置、标高正确,做好防腐、防锈处理。

1.3.4根据室内高度制作施工高凳,架子要离开墙及墙角200?250mm

1.3.5作业环境与墙体表面温度不应低于5C。

2、主要施工方法

2.1工艺流程

材料进场检验f 外墙内表面及相邻墙面、 顶棚、地面清理f 弹线f 粘贴聚苯 板T 抹灰、挂网格布T 做门窗护角T 粘贴网格布T 刮腻子

2.2结构墙面处理:清除墙体表面的浮灰,如有油渍类污物,应先清理干净。 对表面光滑的粘结体,可在粘结部位进行适当的打毛处理,凡凸出墙面 10mm 勺 砂浆块、混凝土块必须剔除,并清扫墙面。

2.3以门窗洞口为基准(注意:板材与洞口平齐),向两边弹分档线,然后 按照板厚加空气层40+10=50mm 勺厚度,具体厚度参照设计要求在顶板、两侧墙 体、地面弹出保温面的位置,以便控制垂直度、平整度及厚度。

2.4粘贴聚苯板

2.4.1粘贴板材时,首先将基层洒水湿润,以增强板材与墙体的粘结力,但 不得有明水。

2.4.2配置粘结石膏:将粘结石膏徐徐加入水中,搅拌至适当的稠度(涂抹 在墙上不流,同时又可轻易积压的稠度),搅拌后静置8—10分钟左右,再充分 搅拌,使石膏更粘稠。一次拌和量应保证在50min 内用完,切忌稠化后加水稀释。 ①按照墙面尺寸及洞口位置锯裁配板。 将预埋件、接线盒的位置准确翻版到聚苯 板块上。安装接线盒时,接线盒不得高出聚苯板的表面,并且要稳固。

2.4.3将聚苯板块平铺于地面,沿板边缘用粘结石膏布一道3cm 宽2cm 厚的 筋,并且留出5cm 不刷,以便于粘板时做排气孔使用。用粘结石膏砂浆按梅花形 在聚苯板上设置粘结点,每个粘结点直径不小于 100mm 这时,板的粘结点及面 都已经布置完了,但注意要保证整体粘结面积不小于 25%

2.4.4粘贴聚苯板时,按粘结控制线,从下至上逐层顺序粘贴,应保证粘结 点与墙面充分接触。聚苯板侧面不留碰头灰,如果因聚苯板不规则出现个别拼缝 较宽型时,应用聚苯条(片)填塞严实。

2.4.5粘贴聚苯板时,应随时用托线板检查,确保聚苯板墙面垂直度和平整 度,粘贴2h 内不得碰动;在遇到电气盒、插座、穿墙管线时,先确定上述配件 的位置,再剪切聚苯板,裁切的洞口要大于配件周边 10mm 左右,聚苯板粘贴完 毕后,先用聚苯板条填塞缝隙,然后用粘结石膏将缝隙填充密实。

2.4.6聚苯板与相邻墙面、顶棚的接槎应用粘结石膏嵌实、刮平,邻接门窗

洞口、接线盒的位置不能使空气层外露

总阳-10m 哦折

㈱50&厚 驹肝

I 伽骰*:秦

2.5抹灰、挂网格布

2.5.1在聚苯板表面弹出踢脚板高度控制线。

2.5.2粉刷石膏与建筑中砂按体积比为2:1混合(或采用预混好中砂的粉刷石膏),加水,充分拌合到合适稠度,粉刷石膏砂浆的一次拌合量以保证在50min内用完。

2.5.3用粉刷石膏砂浆直接在聚苯板面上按常规做法做出标准灰饼,抹灰平

均厚度控制在8—10mm待灰饼硬化后即可大面积抹灰。

2.5.4将粉刷石膏砂浆直接抹在聚苯板上,根据灰饼厚度用杠尺将粉刷石膏砂浆刮平,用抹子搓毛后,在抹灰层初凝之前,横向绷紧A型网格布,用抹子压入抹灰层内,然后抹平、压光,网格布要尽量靠近墙面。

2.5.5凡是与相邻墙面、窗洞、门洞接槎处,网格布都要预留出100mm勺接槎宽度;整体墙面相邻网格布接槎处,要求网格布搭接不小于100mm在门窗洞口、电气盒四周对角线方向加铺400mM 200mm勺网格布条。

2.5.6对于墙面面积较大的房间,米取分段施工,网格布留槎200mm网格

布搭接不小于100mm

2.5.7踢脚板位置不抹灰,网格布直铺到底。

2.6粘贴网格布:待粉刷石膏抹灰层基本干燥后,用网格布粘结剂在抹灰层表面绷紧粘贴B型网格布,相邻网格布接槎处,网格布要求拐过或搭接至少100mm

2.7刮耐水腻子:待网格布粘结剂凝固硬化后,即可在网格布上满刮耐水腻子。

2.8门窗洞口护角、厕厨间、踢脚板做法

2.8.1为保证门窗洞口、立柱、墙阳角部位的强度,护角必须用聚合物水泥砂浆抹灰,其做法为:聚苯板表面先涂刷建筑界面剂,拉毛后用聚合物水泥砂浆抹灰,压光时应注意把粉刷石膏抹灰层内甩出的网格布压入水泥砂浆面层内。

2.8.2做水泥踢脚应先在聚苯板上满刮一层建筑界面剂,拉毛后再用聚合物水泥砂浆抹灰,厚度为3-5mm压光时应注意把粉刷石膏抹灰层内甩出的网格布

压入水泥砂浆面层内;预制踢脚板应采用瓷砖粘结剂满粘。

2.8.3厨房、卫生间等湿度较大的房间,用耐水型粉刷石膏做面层,厚度为3-5mm 粉刷石膏表面可用瓷砖粘结剂粘贴瓷砖。

2.9水电专业配合要点

2.9.1水电专业的各种管线和设备的埋件必须固定于结构墙内,不得直接固定在保温层上,并在抹粉刷石膏前埋设完毕。

2.9.2固定预埋件时,聚苯板的孔洞用小块聚苯板加粘结剂填实补平。

2.9.3电气接线盒埋设深度应与保温墙厚度相应,凹进面层不大于2mm

3、质量标准

3.1主控项目:

3.1.1所用材料品种、质量、性能应符合设计要求。

3.1.2保温层厚及构造做法应符合建筑节能设计要求。

3.1.3保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,无脱层、空鼓及裂缝, 面层无粉化、起皮、爆灰。

3.2 一般项目:

3.2.1表面平整、洁净,接茬平整、线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致。

3.2.2边角符合施工规定,表面光滑、平顺、门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。

3.2.3孔洞、槽、盒位置和尺寸正确、表面整齐、洁净,管道后面平整。

3.2.4耐碱玻钎涂塑网格布应压贴紧密,不应有皱折、翘边、外露现象。

3.2.5允许偏差项目见下表:

二、聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆外墙外保温

此种外保温的基本构造:

采用聚合物砂浆粘贴聚苯板+耐碱玻纤网格布增强聚合物砂浆罩面的外墙外保温的做法。使用5cm厚的聚苯板,容重须为18kg/m3,须为阻燃自熄型聚苯乙烯泡沫板。

—据我耘

—髦酬療找劈

一就報赵雅戕

—芒轨朋快

―加甲抵辰礬

1、 施工准备

1.1技术准备

1.1.1按照聚苯板材料尺寸、规格,画出

外墙保温板材排布图,详细标明板 材的尺寸规格、排布、锚固钉的布置和结点做法等等。

1.1.2施工前编制施工方案,并对操作工人进行详细的技术交底。

1.2材料及机具准备

1.2.1主要材料:聚苯乙烯泡沫塑料板;聚合物水泥砂浆粘结剂;聚合物抹 面砂浆;耐碱型玻璃纤维网格布;机械锚固件等。所有材料进场检验或复试合格 后方准使用。

1.2.2主要机具:计量器具、电动搅拌器、电锤、电动打磨器、螺丝刀、壁 纸刀、钢丝刷、抹子、靠尺、托线板等。

1.3作业条件

1.3.1清理外墙基层,检查外墙平整度、垂直度,如有缺陷,提前整改。

1.3.2窗框或附框已经安装完毕并验收合格。

1.3.3操作地点环境温度不低于5度,风力不大于5级,雨天不能施工。

2、 主要施工方法

2.1工艺流程:

基层处理一墙面测量、弹线、挂线一粘贴聚苯板一安装锚固件一修整、验收 -抹底层抹面砂浆一贴网格布-抹面层抹面砂浆一修整验收

2.2配制聚合物粘结砂浆

专人负责集中搅拌聚合物粘结砂浆(以下简称粘结砂浆),水与聚合物粘结 砂浆粉料的重量比为1: 4。使用一只干净的塑料容器,先放入少量清水,陆续

加入单组分聚合物粘结砂浆粉料,同时陆续加水,边加边搅拌,直到搅拌均匀, 不得加水过多。以上工作进行完后,应将配好的粘结剂静置 10分钟,再搅拌一 次。调好的粘结剂须在2小时内使用完,注意粘结剂内不能加入任何其它添加物。

2.3粘贴阻燃型聚苯乙稀泡沫板(以下简称保温板)

2.3.1粘贴保温板应从下往上沿水平方向按板长向铺贴,上下两层板应沿水 平方向错开板缝;注意在排板的时候要合理安排、尽量减少破碎聚苯板的出现。 出现的废板要收集、清理干净。防止出现白色污染。

2.3.2用抹子在每块保温板(标准板尺寸为 600mM 1200mn 及600x 900mm I

_ --------------------- -------------- - 1

. ]■… C - - :怎 E3.1外霸外佚谨标沌憧张

外墙保温安全施工方案

外墙保温安全施工方案 一、工程概况 济宁市任城区李营镇骆楼旧村改造6#回迁楼,位于新三二七国道北骆楼旧村路西,由济宁龙翔御苑投资兴建,济宁市工业设计院设计,济宁市中元监理公司监理,济宁市市中区济阳建筑工程公司承包。本工程共六层,不包括架空层,总建筑面积8385㎡平方米,建筑筑檐高为16.9米。 二、健全体制,强化管理: 1、完成安全管理体制,建立健全安全管理制度、安全管理机构和 安全生产责任制是安全管理的重要内容,是实现安全生产目标 管理的组织保证。本工程的安全管理工作中,实行二级安全管 理;:公司~施工队,并制定各级、各部门、各班组、各工种安 全生产责任制,制度严明、职责明确,并且按照工地平均人数 的5‰,配备专职安全员,成立安全领导小组,保证对安全工 作从上至下层层把关,面面倶到。 2、目标管理:实行目标管理是强干部、职工的安全思想意识,提 高安全管理水平,确保建设项目安全、高效、文明施工的有力 措施,按上级有关条文规定,结合单位实际情况,逐级制定安 全管理目标。 3、建立安全例会制度:工地每月定期召开会议,分析安全生产的 突出问题,确保安全生产。 4、坚持安全生产的宣传教育制度:利用各种宣传形式,定期或不

定期的采取不同方法广泛深入地开展安全生产教育,使各级领导和广大职工不断增强安全意识,真正认识到安全生产的必要性、重要性,尽快掌握安全生产、文明施工的科学知识,牢固树立“安全第一”的思想,自觉遵守各项生产法规和制度,确保安全生产。 5、坚持进行安全技术交底,各分部分项安全技术交底由施工员、 技术负责人、专职安全员参加审定,各级安全技术交底后,办理好签字手续。 6、坚持检查制度,严格执行班组日检查,工地周检查,分公司半 月检查,总公司月检查,并将检查情况向上级报告,以便更好的指导安全生产工作。 7、实行安全生产与经济效益挂钩的管理办法,严格执行《安全生 产奖罚制度》公开奖罚,定期张榜。 三、主要安全技术措施: 本工程外墙保温使用吊篮进行施工,具体措施如下: 1、悬吊平台: 悬吊平台是施工人员的工作场地。它由高、抵栏杆、底架和提升机安装架四个部分用螺栓连接组合而成。 悬吊平台长度分别由2米、1.5米基本节节拼结而成,两端有提升机安装架与高、低栏杆连接,提升机和安全锁均安装在架上。平台的底架两端装有挡板,可防止平台内工具或物件滑出。 2、提升机

外墙保温工程施工组织设计方案

亿锋广场二期【尚苑】一标段、喷涂聚氨酯硬泡 外墙保温 施 工 方 案 编制;程宏刚 审核;李伟 大连北展房屋修缮工程有限公司 二零一四年九月一日

目录 第一章总则 第二章工程概述 第三章施工部署 第四章施工准备 第五章施工组织机构和施工人员配备 第六章工艺流程及施工方法 1、系统构造 2、工艺流程图 3、施工条件 4、施工操作程序和方法 5、主要节点构造图 6、分部、子分部工程及验收 第七章保证工程质量措施 第八章保证工期措施 第九章安全生产管理措施 第十章成品保护措施 第十一章文明施工措施 第十二章环境保护措施 第十三章质量保修及其他承诺 附表: 表1 主要施工机械设备表 表2 劳动力计划表 表3 主要材料品牌、规格、厂家汇总表 表4 施工进度计划表

第一章总则 一、编制说明 本施工方案是按国家颁布和地方现行的施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准;按我单位了解的建设单位、监理单位、总包单位的意见,综合我单位的资金、财力、技术力量、人员等进行的预编制。 在此基础上,开工前我公司将根据设计施工图纸、建设单位、监理单位、总包单位对本方案提出的修改意见等,对本工程的施工方案逐步做进一步的完善细化,确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更状况,根据现场实际情况重新修改相应的施工方案,并上报总包单位,取得建设单位和监理单位认同后予以实施。 二、编制依据 1、国家和地方现行的建筑节能工程施工及验收规范、规程、标准等; 2、本工程所涉及的图集、规范、标准、规程; (1)《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93 (2)《居住建筑节能设计标准》 DBJ01-602-2004 (3)《采暖居住建筑节能检验标准》GBJ132—2001 (4)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2002 (6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2002 (7)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 (8)《硬泡聚氨酯外保温工程技术规程》DB21/T1463-2006 J10919-2007 (9)《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规程》 GB50404-2007 (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (11)ISO9001-2000质量管理体标准(企业的管理手册和程序文件)。 三、编制原则 切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度;严格执行外保温施工程序,科学管理、严格施工;遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染;严格遵守国家有关消防要求,做好安全消防工作;确保工程质量和安全。 第二章工程概述 一、工程概况 亿峰广场【尚苑】B1#、B2#、B3#、B6#、B10#公建五栋单体外墙保温面积约为6万平方米,外墙整体采用喷涂40mm厚硬泡聚氨酯复合外墙外保温系统(40厚聚氨酯硬泡+20厚聚苯颗粒找平层+抗裂砂浆复合耐碱玻纤网),挑出部位(阳台、花台等)采用粘贴30厚挤塑板(膨胀钉锚固)保温系统,窗口榜采用粘贴20厚挤塑板做法,局部(阳台、花台栏板)抹30厚聚苯颗粒保温。外饰面为涂料。

岩棉外墙外保温施工综合方案样本

岩棉外墙外保温施工综合方案

目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5、施工验收 6、安全生产与文明施工

第一章编制说明 一、编制依据 1、原煤制气厂地块(一期)()地块施工蓝图。 2、国家、省、市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、 规程、验评标准及有关技术规定。 3、省、市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及 规定。 4、建筑有限公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5、现行国家及省、市、行业的有关法规、规范的要求如下: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (2)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (3)、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (4)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (5)、《墙体节能建筑构造》06J123 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、编制目的

外墙保温施工方案(新)

一、施工方案编制依据及参照规范 (一)、方案编制依据 1、业主提供的招标文件及其他附件资料。 2、国家和行业颁布的有关现行规范、标准及图集,省、市建委颁发的有关规定及其他技术指标。 3、施工现场踏勘的情况及本公司的综合实力。 (二)、方案参照规范 1、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/》; 2、《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程DB51-2005》; 3、《挤塑聚苯板保温构造图集西南05J103》; 4、《外墙内保温建筑构造03J122》; 5、《墙体节能建筑构造06J123》。 二、工程概况 外墙墙体保温采用XPS挤塑聚苯板薄抹灰保温系统,板厚度为20mm,燃烧性能为B1级,粘结层采用粘结砂浆粘结,挤塑板进行界面处理,并用锚固件进行锚固,面层为3—5㎜厚抗裂砂浆加单层玻纤网格布。 三、工程目标 (一)质量目标 本工程质量目标为确保合格并力争优良,按国家行业颁布的现行相关工程质量验收标准验收。(二)安全文明目标 本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时文明施工。安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事故频率控制在5‰以内,争创安全文明标准化工地。 (三)工期目标 经现场踏勘,各栋建筑物外墙施工进度不一致。工期确保为单栋建筑外墙工作面书面交接后,自交接日起65天(日历天)。 四、施工组织 建立以公司工程部、现场项目管理、施工作业部门三级分层管理的组织,对各级人员规定其职责、权限和相互关系,建立责任制并组织落实。 项目管理部在项目经理的领导下,由责任工长、工程施工、质量监督、安全管理等职能人员组成,对质量、工期、安全进行全面协调控制。项目部组织体系图如下:

外墙外保温现场施工标准做法

外墙外保温现场施工标 准做法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准 1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。 2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60 米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm 的A级保温材料设置水平防火隔离带。 具体施工标准如下: 1、编制依据 1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007 1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110 1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制说明 2.1技术先进、安全可靠、经济合理。 2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不 产生裂缝。 2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。 2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗 透性能。 2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。 2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。 3、材料要求 3.1.

外墙保温专项施工方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 本工程江苏运河文化城运河澜湾项目位于宿迁市湖滨新城,毗邻骆马湖生态旅游区,东临郁金香路,北临女贞路,西临水杉大道,南临腊梅路。工程占地223158㎡,总建筑面积332033m2,其中地上建筑面积247763m2,地下建筑面积84270m2,项目由9栋高层建筑、19栋多层建筑、63栋别墅、7栋配套建筑(1栋开闭所、1栋社区服务、1栋幼儿园、3栋商业和1栋物业),以及两座地下车库组成,多层连接两座地下车库,地下车库基础均为筏板基础。本工程别墅为框架结构,地下一层,地上两到三层,地上总高度10.6-11.2m;多层高层为框架剪力结构,多层地上六层,地上总高度为19.0m;高层建筑为地下一层,地上十八层,地上总高度为56.7m。 (3) 第三节外墙保温设计概况 (3) 第四节施工质量 (4) 1.质量管理目标 (4) 第五节施工准备 (5) 1.技术准备 (5) 2.材料准备 (5) 3.现场准备 (5) 4.机具准备 (6) 5.材料配制 (6) 6. 材料的包装、运输、装卸和贮存要求 (6) 第六节外墙保温施工方案 (7) 1.外墙温施工工艺流程 (7) 2.外墙内侧无机保温砂浆施工工艺流程 (8) 2.基层处理措施 (9) 3.吊垂直、做灰饼、冲筋 (9) 4.保温砂浆分层涂抹及缺陷处理 (9) 5.分格缝处理 (10) 6.抗裂砂浆施工 (11) 第七节成品保护 (12) 第八节质量验收 (12) 1.一般规定 (12) 2.主控项目 (14) 3.一般项目 (16)

第九节质量保证措施 (17) 第十节安全生产保证措施 (17) 1.安全管理措施 (17) 2.施工安全制度 (18) 3.消防制度 (19) 第十一节文明施工保证措施 (20) 1.管理组织 (20) 2.施工现场和生活区实行封闭管理 (20) 3.规范施工场地管理 (21) 4.搞好机具设备的管理 (21) 5.操作面做到工完场清 (22) 6.现场文明施工管理制度 (22) 第十二节施工进度计划 (23) 1.工期目标 (23) 第一节编制依据 1、运河澜湾项目建筑施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2009) 4、《建筑节能工程质量验收规范》(GB50411-2007) 5、《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009) 6、《外墙外保温建筑构造》(10J121) 第二节工程概况

蜘蛛人外墙保温施工方案

蜘蛛人外墙保温施工方 案 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

18号楼南侧蜘蛛人施工方案 一、项目概况: 根据现场查看西三环北路105号院18号楼南侧,要施工的外墙保温、涂料及空调、空调护栏、雨水管、冷凝水管的安装工程,搭架子不能作业的情况下,接到项目部的要求后,切合我公司多年施工经验、特制定以下施工方案,以确保本工程能够安全,优质地完成。 二、工艺特点: 不扰民、不用脚手、采用悬挂吊绳滑板式施工:以房顶面上做固定点,悬挂好吊绳施工因外墙为老旧小区,表层有一定的浮尘、积灰、必须清理、首先把墙面清理干净、再做保温不影响施工质量,连续作业多次完成,确保施工安全、质量。 三、施工方法: 1)先在楼顶处选3根拴绳子的固定地方,如屋面原有烟道或在屋面固定牢固点等,工人在工作时一根安全主绳,一根副安全绳,绳子要固定3个点一位,多栓几圈,反复负重试验做到万无一失。所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶垫底,以防摩擦。 2)空调安装时,屋面两人现将空调用吊绳拔上屋面,然后蜘蛛人安装3P支架成列,3P支架安装好后,屋面两人再将空调运输到支架上。空调移除完成后,开始粘贴保温。 3)用人工将需要的保温、粘接砂浆、抗裂砂浆、涂料、空调护栏、雨水管、冷凝水管等材料,运输到楼顶,然后将吊绳在坐式吊板上的U型蟹扣里打好一个特殊的结,在板边栓上吊桶,里面装少材料。工作人员带上工具就可以上板开始工作,一人作业,一人看护,一人送料。因为使用一种特殊的系扣方法,所以在工作中,吊顶不会往下滑。人控制绳索,可以自由操作,往上一提绳子吊板就往下滑一点。 4)保温施工:悬挂吊绳滑板式安装完成后,保温施工从上之下开始施工,先在工人可以控制的范围内,安装固定托件,在固定托架上粘贴保温,然后之上而下,一

最新外墙外保温系统细节部位做法

外墙外保温系统细节 部位做法

外墙外保温系统细节部位做法 一、线条部位保温做法 1、苯板做线条; ◆先做大墙面苯板,然后按 照设计位置弹线,再在苯板表面 粘贴预先割好的苯板线条,提前 打磨出线条的流水坡度以及裁出 鹰嘴部位,线条部位附加加强网 格布,再做大墙面防护面层砂浆。 ◆整体防护面层施工时,可 以本着先细节再大墙面的施工程 序施工,先做好线条部位的网格 布抹面胶浆,并与上下大墙面搭 接10cm,然后再抹大墙面抹面胶浆并搭接。 注意事项: (1)苯板条不要直接贴于基层墙体上,以免线条上部存水,顺着板缝进入墙体; (2)线条部位周围苯板缝用聚氨酯发泡胶填严密; (3)线条应满贴; (4)线条部位网格布应加强; 2、若是线条已经成型,然后再做保温, ◆此种情况下,线条上下面 一般不做保温(否则改变线条整 体装饰效果),正面做保温; ◆线条上部大墙面保温板在 粘贴时需要网格布翻包,线条下 部网格布不需要翻包网格布,大 墙面苯板与既有线条衔接部位约 3-5cm用QH-101粘结剂填实(其 做法类似于在苯板上打边灰)。 ◆将线条正面保温板贴好后, 做好流水坡度以及鹰嘴。注意不 要用抹面砂浆抹成坡度。

◆施工时,先将大墙面翻包网铺好并抹好抹面胶浆,同时将苯板与既有线条衔接部位用抹面砂浆抹密实以防此部位漏水。 二、空调板部位保温做法 1、空调板不做保温 ◆空调板上部大墙面苯板起 端网格布翻包,同时将大墙面 苯板与空调板衔接的部位约3-5cm 处用QH-101粘结剂填实(类似 边灰)。施工时,先将翻包部位 网格布与抹面胶浆抹好,并处理 好保温板与空调板的衔接缝,当 大墙面防护面层砂浆施工时,大 墙面网格布收口至空调板上约 5-10cm,并抹灰到位。其余部位 保温板与空调板尽量衔接紧密, 保温板与空调板之间的缝隙均用 聚氨酯发泡胶密封。大墙面网格布与抹面砂浆收口至空调板两侧及底部约5-10cm,并抹灰到位。 ◆注意事项: (1)空调板周围苯板打边灰,聚氨酯填缝主要目的是为了防止漏水; (2)侧边网格布与抹面砂浆必须要搭接; (3)空调板上部网格布翻包,下部及侧边可不翻包; 2、空调板全部做保温 ◆先贴空调板上部的保温板, 贴苯板时留好流水坡度,注意其 苯板要顶在大墙面上,大墙面的 苯板顶至空调板保温上。空调板 上部的保温要压住侧边的保温, 以防漏水。上部保温贴好后,再 施工侧边保温以及空调板底部保温,此部位的苯板可以顶在大墙 面保温上。注意大墙面与空调板 相衔接部位的保温板约3-5cm用QH-101粘结剂填实(类似边灰), 5‰ 全保温保温空调板做法

外墙保温专项施工方案13151

中贸国际商城一期外墙保温工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 批准部门(章)

编制日期:年月日 第一章编制依据 1、《围护结构保温构造图集》(新05J/T105) 3、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)(DBJ01-602-97) 3、《外墙外保温施工构造—1》02J201-1 4、《外墙外保温施工技术规程》 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、施工图纸设计要求 7、建设单位变更通知单及技术交底 8、建筑装饰及验收规范 9、建筑工程施工现场管理规定 10、公司质量安全管理制度以及技术文件。 第二章工程概况 中贸国际商城一期工程位于辽宁省沈阳市法库县金牛街与龙山东路交汇处,共有建筑单 m,分别为框架二层、框架四层以及四层加地下室一层结构,体34栋,总建筑面积65437.062 由法库中贸置业有限公司投资建设,北京中环世纪工程设计有限责任公司负责设计,巨匠建设集团有限公司承建,浙江宏大监理有限公司负责监制,辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院进行勘探的一个大型工程项目。 该地区进入采暖期后室外平均温度在-30℃,混凝土构件直接暴露于该温度下极大地降低了该工程的使用年限,为了提倡节能环保的设计理念以及良好的居住环境,该工程外墙采用苯板保温节能工艺施工。 第三章作业条件 1、基层墙体的质量必须符合相关质量验收规范和标准要求。 2、外脚手架搭设完毕,并满足施工要求。 3、外阳台部位电器暗管,接线盒安装完毕。

4、聚苯板保温体系正常施工温度5℃以上,风力超过5级或中雨以上天气不得施工。施工完毕后应防止阳光直晒。 第四章主要材料与施工工具 1、专用胶粘剂: 专用胶粘剂是一种聚合物液体胶粘剂,在现场与干混料混合成为聚合物砂浆,用于粘贴聚苯板。其主要技术性能指标详见检测报告。 2、发泡式聚苯乙烯保温板: 发泡式聚苯乙烯保温泡沫塑料板即EPS板,发泡聚苯板保温板保温性能好,经久耐用,施工方便。普遍用于房屋建筑外墙外保温。其主要技术性能指标详见检测报告。 3、玻纤网格布: 玻纤网格布应用于抹面砂浆中,不仅能增强抹面砂浆强度,还能阻止裂纹生长,达到防裂的目的。 保温系统用玻纤网格布,(网孔尺寸4x6mm,重量为160g/m2) 玻纤网格布经过耐碱涂层处理,具有抗腐蚀、抗老化性能。玻纤网格布各项性能指标详见检测报告。 4、固定件:Φ8聚乙烯膨胀塞,采用长88mm镀锌螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。使用温度范围-40℃—80℃。 5、主要施工工具 (1)抹子、砂纸、2m靠尺、弹线墨盒、壁纸刀、铲刀、阴阳角抿子 (2)电动搅拌机、角磨机 (3)其他劳保及安全用具

外墙保温施工安全应急方案

保温施工安全应急预案 1,编制目的 为了防止施工现场的生产安全事故发生,完善应急工作机制,在工程项目发生事故状态下,迅速有序地开展事故的应急救援工作,抢救伤员,减少事故损失,以项目负责人牵头安全员执行制定本预案。 2.1明确外保温施工引起火灾和爆炸的原因 (1)现场的设施不符合消防安全的要求,如仓库防火性能低,库内照明不足,通风不良,易燃易爆材料混放;现场内在高压线下设置临时设施和堆放易燃材料;缺少防火、防爆安全装置和设施,如消防、疏散、急救设施不全,或设置不当等; (2)施工作业活动时防火措施不力:在易燃易爆材料堆放处实施动火作业;在高处实施电焊、气割作业时,对作业的周围和下方缺少防护遮挡; (3)雷击、地震、大风、洪水等天灾;雷暴区季节性施工避雷设施失效; (4)应急措施不得当:各种原因引起的初期火灾和爆炸事故,如果控制不及时,扑救不得力,便会发展扩大成为灾害。 2.2保温材料的选择 选用符合防火阻燃性能较强的建筑节能材料,严格控制易燃烧及发烟量大的节能材料,提倡选用氧指数高的保温材料,如酚酸树脂泡沫。 2.3施工组织设计

(1)施工准备。 ①施工技术准备。 组织工程技术和施工人员深入熟悉设计图纸,全面掌握工程项目的设计要点和施工工艺标准,会同业主、设计单位、监理进行设计交底和图纸会审。谙熟施工过程中交叉并存的消防安全因素。 编制保温材料专项施工方案,制定保证工程质量技术措施和安全操作规程的技术文件,组织工程技术人员向施工人员进行技术交底,熟悉施工工艺方案,特别注重明确施工过程的半成品和成品保护防火措施。编制专项消防安全方案,确保工程文明生产的达标和工程施工的安全。制定应急预案。强调以实战演练为基础的应急预案,以达到增强应急意识、完善预案、磨合机制、锻炼队伍、教育公众、全面增强项目公司保障施工安全和处置突发事件能力的目的。 ②施工组织准备。 落实以项目经理为核心的安全生产责任制,安全生产检查制度、班前安全活动等各项安全生产制度。配备与工程项目管理相适应的专职安全工程师凡进行保温节能施工的队伍,需取得省级部门颁发的资质证方能施工。对保温材料在施工现场存放期间接触和管理保温材料人员要进行易燃危险性及防火常识的培训教育,并填写《施工现场使用保温材料培训记录》存档备案。组织和培训相对稳定的项目消防队伍。 ③施工现场准备。 施工现场合理的平面布置是达到安全防火要求的重要措施之一。

外墙保温专项施工方案

旧城风貌改造提升工程(二期)项目外墙保温专项施工方案 编制单位:四川省第四建筑工程公司 编制日期:二○一八年四月

目录 第一章工程概况、质量目标、编制依据 (2) 一、工程概况 (2) 二、质量目标 (2) 三、编制依据 (2) 第二章施工程序、质量控制方法.......................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 (3) 二、质量控制方法及措施 (3) 三、工程质量控制保证体系 (6) 第三章分部分项工程施工方案 (10) 一、墙体保温工程质量的事前控制 (10) 二、墙体保温工程质量的事中控制 (11) 第三章安全文明生产及环保措施 (24) 第三章成品保护 (25)

第一章:工程概况、质量目标、编制依据 一、工程概况 本工程位于四川省成都市高新区芦葭镇,由派出所、活动中心两栋组成,建设总用地面积10930.87㎡,总建筑面积3258.47㎡. 活动中心建筑面积:1746.67㎡,建筑高度12.7m,地上3层;派出所建筑面积:1511.80㎡,建筑高度11.65m,地上3层。 工程名称:旧城风貌改造提升工程(二期)项目 工程地址:成都市高新区芦葭镇 结构形式:框架结构 建设单位:成都高投置业有限公司; 设计单位:四川省建筑设计研究院; 监理单位:四川精正建设管理咨询有限公司; 总承包单位:四川省建筑设计研究院; 施工单位:四川省第四建筑工程公司; 质量监督单位:成都市高新区建设工程质量安全监督站; 保温材料供应单位: 二、质量目标: (1)建筑外墙保温工程确保优质工程质量目标。 (2)建筑外墙保温施工做到方案编制完整、具备可操作性施工操作依据,便于工序检查。 (3)外墙保温检验批均100%符合合格质量的规定;主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格。 (4)外墙保温所含的检验批的质量验收技术资料完整。 (5)观感质量验收符合要求。 三、编制依据 1. 旧城风貌改造提升工程(二期)项目派出所、活动中心工程施工图纸及设计变更。 2. 四川省和国家现行标准图集。 3. 四川省及国家现行的施工规范和操作规程及有关法律、法规等文件。 4. 施工图纸会审记录

岩棉板外墙外保温工程现场施工方法

精心整理岩棉外墙外保温工程 施 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006) 8、 9、 10 1 2、 2.1 2.2 2.3 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作

业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备

第四章 施工材料指标 1、岩棉 23

第五章 外墙外保温施工方案 1、岩棉外墙外保温系统基本构造(外墙涂料系统) 2、岩棉施工工艺流程(涂料系统) 31 )的1:1:6 231不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2)根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。

外墙保温专项施工方案

恒大城项目一期工程 (8#~15#楼、影城、幼儿园、地下车库及配套用房)外墙保温专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 分包单位: 总包单位: 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工工艺 (1) 四、质量控制与验收 (9) 五、安全及文明施工措施 (10) 六、成品保护措施 (11) 七、注意事项 (11)

一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ46-2005 1.3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 1.4、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.5、《河南省居住建筑节能设计标准》(寒冷地区)DBJ41/062-2012 1.6、《公共建筑节能设计标准》(寒冷地区)GB50189-2015 1.7、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011 1.8.《12系列建筑标准设计图集-外墙外保温》12YJ3-1 1.9、图纸及相关设计变更 1.10、本工程组织设计 二、工程概况 1、本工程位于焦作山阳区碧莲路与文汇路交叉口紧邻焦作一中。一期工程包括8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼;幼儿园、综合楼、大门、恒大影城、地下室及相关商业配套,住宅建筑面积142385.79m2,商业建筑面积3490.74m2,综合楼建筑面积991.67m2,幼儿园建筑面积3357m2,恒大影城建筑面积 8924.45m2,合计建筑面积159178m2(不含地库)。 2、8#、9#、10#、11#、13#楼为28层,总高度89.45,14#、15#楼为23层,总高度74.4米,12#楼为22层,总高度为71.45米,恒大影城为2层,幼儿园为3层。 3、该工程建设单位为焦作御景置业有限公司,监理单位为河南省育兴建设工程管理有限公司,设计单位为河南省纺织建筑设计院有限公司,总承包施工单位为江苏南通三建集团股份有限公司。 三、施工工艺 3.1基本条件 1)、主体已验收合格,抹灰墙面达到平整、阴阳角方正平直的要求。 2)、外墙门窗要求安装完毕并调整妥当。

外墙外保温几种做法

外墙外保温几种做法 一、外墙内保温 外墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。它的优点在于:1)它对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高。纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便;2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架。但是,在多年的实践中。外墙内保温也显露出一些缺陷,如:1)许多种类的内保温做法,由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂;2)不便于用户二次装修和吊挂饰物;3)占用室内使用空间;4)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥。热损失较大;5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。 二、外墙夹心保温 外墙夹心保温是将保温材料置于同一外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片均可采用传统的粘土砖、混凝土空心砌块等。因此,1)这些传统材料的防水、耐候等性能均良好,对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用;2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。近年来,在黑龙江、内蒙古、扩肃北部等严寒地区得到一定的应用。由于在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚,且内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂以及地震区建筑中圈梁和构造柱的设置,尚有热桥存在。保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。 三、外墙外保温 近年来,随着我国节能工作的不断深入,节能标准的提高,用于外墙外保温的材料和技术不断改进,外墙外保温由于其优越性而日益受到人们的重视。对比其它外墙保温技术,它有以下优点: 1.适用范围广 外保温不仅适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑,也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既适用于新建建筑,也适用于既有建筑的节能改造。 2.保温效果明显 由于保温材料置于建筑物外墙的外侧,基本上可以消除在建筑物各个部位的“热桥”影响。从而充分发挥了轻质高效保温材料的效能,相对于外墙内保温和夹心保温墙体,它可使

EPS板外墙外保温施工组织设计方案

外墙保温施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸及有关设计文件; 2、外墙外保温施工技术规程 3、外墙外保温建筑构造图集 二、施工工艺流程: 基层处理(刮槽)→测量放线→粘贴EPS聚苯板→EPS聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→填嵌缝膏→涂面层腻子和涂料→验收。 三、施工准备: 1、经项目部审核施工方案,同意此方案后方可进场施工。 2、外墙结构基面处理: A、结构外墙经过工程验收达到标准的,方可进行外墙外保温施工。外保温施工前由总包牵头与主体结构办理中间交接验收,对外墙外表面空鼓、开裂处、不平整处清理修补剔凿完毕。安装完毕各种进户管线。 B、进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差还应符合下表之规定:(不符合以下条件的要求用1:2水泥砂浆打底找平至符合下列要求为止,并应把面层处理成毛面,打底时应把砖和混凝土的基层处理好以后再打底。)

3、材料准备:EPS膨胀聚苯板、粘结胶浆、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、建筑密封胶(应采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸类密封膏)、密封条、盖口条、锚栓、角钢、胀管等 4、主要工具:壁纸刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 四、主要施工方法: 1、基层墙体处理 新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用干粉砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平,方能开展外墙保温施工。 2、测量放线 a、根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗的水平

外墙保温施工专项方案

xxx 外 墙 保 温 专 项 施 工 方 案 x xxxx部2017年10月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、质量及工期目标 (3) 四、施工组织机构 (3) 五、工程材料性能指标 (4) 六、施工前准备工作 (5) 七、保温施工条件 (6) 八、基面要求及检查 (7) 九、施工工艺流程及要点 (8) 十、质量保证措施 (22) 十一、工程的验收 (24) 十二、成品保护 (26) 十三、安全文明施工措施 (26) 十四、应急预案措施 (35) 第1 页共39页

外墙保温专项施工方案一、工程概况 外墙保温体系:聚合聚苯板外墙外保温系统 二、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015) 《外墙保温工程技术规程》(JGJ144-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《外墙保温建筑构造》(10J121) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程饰面砖粘接强度检测标准》(JGJ110) 《镀锌电焊网》(QB/T 3897)

三、质量及工期目标 质量目标:优级 工期目标:主体验收后进行外墙保温施工 四、施工组织机构 对于该工程施工的项目管理,我公司将根据本工程的规模和特点,选派具有丰富项目施工经验和类似工程施工成功经验的项目经理全面负责该工程的施工管理工作。同时选择技术、管理水平高,责任心强的团结、进取、讲究实效的施工技术管理人员组成墙体内保温工程施工项目部,在公司统一指挥下展开工作,接受公司各职能部门的指导监督,确保工程施工管理目标的实现。 组织机构图

EPS外墙保温施工方案

外墙保温施工方案 一、编制依据 1.1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 1.2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ∕T104-2011 1.4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 1.5、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 1.6、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 1.7、图纸及相关设计变更 1.8、本工程组织设计 二、工程概况 (一)工程简介: 泾河新城田园文化小镇·阳光社区工程施工二标段4#楼,地上18/17层,地下一层(不含管道层)。平面为斜“一”型,东西长75.35m,南北宽32m,建筑高度54.45m;建筑面积15502m2,地下室建筑面积840㎡,一梯两户,四个单元,共142户,每个单元设普通电梯和消防电梯各一部。建筑防火类别为一类高层住宅楼,建筑耐火等级为一级,建筑结构类型为钢筋混凝土抗震墙结构,抗震墙结构抗震等级为3级,抗震设防烈度为7度;地基基础设计等级为乙级,防空地下室类别及抗力等级为核6级常6级,主体结构设计使用年限为50年。 (二)参建各责任单位 1、建设单位:陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 2、勘察单位:西安鸿儒岩土科技有限公司 3、设计单位:西部建筑抗震勘察设计研究院 4、监理单位:陕西方宇工程咨询监理有限责任公司 5、施工单位:陕西建工第二建设集团有限公司 6、检测单位:西安长实建设工程检测有限公司 7、地基检测单位:陕西工勘院工程检测有限公司

8、监督单位:西咸新区泾河新城建筑工程质量安全监督站 (3)质量目标:陕西省优质工程“长安杯”。 工程质量以“质量管理策划,过程精品施工”为原则,始终贯彻“质量策划、质量检验、质量改进、质量保证”基本方法,坚持“计划、实施、检查、处理(PDCA)”的步骤展开,按照“精品生产线”体系进行动态工程质量管理和控制,质量保证体系健全,岗位责任明确,确保工程创优目标胜利实现。 三、施工部署 现场安装14台电动吊篮验收合格并备案,从西山墙---北立面由西向东---东山 墙---南立面由东向西施工。 (1)、项目管理组织机构 1、组织架构图 度、安全、材料、劳力等进行评估,并做出报表、计划; ②施工技术组:设技术员1名,兼管现场施工的技术工作,施工前负责向施工队进行 技术质量交底、开展技术质量培训工作;对施工操作进行技术质量指 导,并经常进行巡视检查; ③质量检查组:设质检员1名,施工中,负责对各道工序进行检查验收,经常进行质 量检查;工程竣工后,负责成品保护、工程验收和交付。 ④材料管理组:设材料员1名,按照工程进度计划,负责施工所需的各种物资的保障 供应,按规定保管、收放材料、机具,做好台帐。

外墙外保温施工做法详解

外墙外保温施工做法详解 外墙外保温做法主要有:在承重墙体的外侧粘贴(钉、挂)膨胀型聚苯乙烯板(EPS)、挤塑型聚苯乙烯板(XPS),聚氨酯硬泡喷涂(PUR)和粉刷胶粉聚苯颗粒保温砂浆等。其中,挤塑型XPS聚苯板和聚氨酯硬泡喷涂的价格稍高,目前应用最多的是膨胀型EPS聚苯板外保温。 一、EPS聚苯板外保温施工 EPS复合式保温技术是一项高效经济、应用广泛的外墙外保温技术,它由承重或围护墙体、EPS复合式保温层、耐碱玻纤网布抗裂砂浆保护层、弹性腻子、外墙涂料或瓷砖面层组成。膨胀型聚苯乙烯板EPS常用规格(900~1200)mm×600mm,厚度20~60mm,密度18~20kg/m3 。 EPS聚苯板外墙外保温构造 1 施工流程

基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子→面层涂料或面砖施工。 2 墙体基面处理及测量放线 墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≤5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直度和平整度。 墙面平整度检查 阳角吊线 3 EPS板的固定方法 ⑴粘贴法

粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。 粘贴法适用于外墙饰面采用涂料的外墙外保温层施工。 点框法粘结剂涂抹示意 点框法涂抹粘结剂 EPS聚苯板的排列及错缝

外墙外保温做法大全(配图)

外墙外保温做法主要有:在承重墙体的外侧粘贴(钉、挂)膨胀型聚苯乙烯板(EPS)、挤塑型聚苯乙烯板(XPS),聚氨酯硬泡喷涂(PUR)和粉刷胶粉聚苯颗粒保温砂浆等。 挤塑型XPS聚苯板和聚氨酯硬泡喷涂的价格稍高,目前应用最多的是膨胀型EPS聚苯板外保温。 一、EPS聚苯板外保温施工 EPS复合式保温技术是一项高效经济、应用广泛的外墙外保温技术,它由承重或围护墙体、EPS复合式保温层、耐碱玻纤网布抗裂砂浆保护层、弹性腻子、外墙涂料或磁砖面层组成。 EPS聚苯板外墙外保温构造:

膨胀型聚苯乙烯板EPS: 常用规格900~1200×600,厚度20~60mm,密度18~20kg/m3 1 施工流程 基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子和→面层涂料或面砖施工。 2 墙体基面处理及测量放线 墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≯5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准

钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。 墙面平整度检查: 阳角吊线: 3 EPS板的固定方法 ⑴粘贴法 粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。 粘贴法适用于外墙饰面采用涂料的外墙外保温层施工。 点框法粘结剂涂抹示意:

点框法涂抹粘结剂: EPS聚苯板的排列及错缝: ⑵EPS板粘贴与锚栓结合法 该法是在粘贴法的基础上设置若干锚栓固定EPS 保温板。锚栓为高强超韧尼龙或塑料精制而成,尾部设有螺丝自攻性胀塞结构。锚栓用量每平方米10层以下约6个,10~18层8个,19~24层10个,24

外墙保温施工方案46188

商丘市第一中学新校区外墙保温专项施工方案 一.工程概况:商丘市第一中学新校区项目工程外墙保温为50mm厚岩棉(容重140/立方)薄抹灰外墙外保温系统。 二.编制依据(1)《建设节能工程施工质量验收规范GB50411—2007(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201—2001 (4)EN13500《岩棉外墙外保温系统》 (5)《外墙外保温建筑构造图集》12YJ3-1A (6)国家、地方、行业现行法律、法规 三.施工部署1.施工准备1.1外墙抹灰基层用1:3防水水泥砂浆整体找平,保证基面平整度偏差不超过5mm,并按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中关于一般抹灰工程的质量要求进行验收。1.2根据现场实际情况,首先在外墙合适位置完成样板,经检测单位检测合格并出具合格检测报告后,方可进行大面积施工。2.安全技术交底进场施工前,对保温相关人员进行现场安全技术交底工作。施工时严格按照安全技术交底要求进行。3.材料准备所有原材料进场时相关质保资料应齐全,及时上报至监理单位,验收无误后堆放在指定场地。 4.系统及材料性能指标1抹面胶浆的性能指标2试验项目原强度标准拉伸强度(KPa)(与岩棉)耐水侵水48h,干燥2h侵水48h,干燥7d耐冻融抗压强度/抗折强度可操作时间 四、施工工艺流程基层墙体处理挂基准线,弹控制线,双面界胶粘剂制配粘贴岩棉 板(终端部位先贴翻包网布)安装临时固定锚栓复合热镀锌电焊网加锚栓锚固保

温层施工检查、修整抹面胶浆制配岩棉板抹灰面制作表面处理抹面砂浆压铺玻纤网布饰面砂浆施工饰面涂料施工外保温工程验收 1.弹控制线、挂基准线1.1从最高点排通线,每三层做一个节点,做到墙体垂直; 1.2根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出窗水平、垂直控制线 等;1.3在建筑外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线以便控制岩棉板的垂直度和平整度。 2.粘结砂浆2.1把胶粘剂和抹面胶浆粉料按配合比搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中;2.2拌制砂浆的过程中绝不允许掺加水泥、快凝剂、防冻剂、填充料、色料等任何形式的添加剂; 3.基层上粘贴翻包网格布3.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理,具体部位包括:1)门窗洞口处;2)女儿墙收头处3.2裁取300mm 宽的标准型耐碱耐碱网格布条;3.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆;3.4抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条,并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内,压入宽度100mm,让剩下部分网格布甩出并保持清洁,待将来翻包用。 4.粘结剂4.1在岩棉板表面上用条粘法涂抹粘结剂;4.2应保证粘结剂在岩棉板表面的有效粘结面积应控制在50%且必须牢固。4.3用不锈钢抹子在板边抹出50mm 宽连续的粘结砂浆条,并在板中间抹出8个直径不小于140mm的粘结砂浆块,厚度均不小于8mm。4.4为了杜绝产生冷热桥,岩棉板的侧边不得涂抹粘结剂,沾到侧边的砂浆应立即刮除。做到无碰头灰。 5.粘贴岩棉板5.1已抹好粘结砂浆的岩棉板自下而上铺贴,岩棉板长边沿水平方向铺设粘贴;5.2竖缝应逐行错缝1/2板长或≥200mm;5.3在墙角处两侧岩棉板应

相关文档