给水管道水压试验方法技术交底

给水管道水压试验方法技术交底

工程名称:海军92323部队河马石经济适用房1#~3#楼

给水、采暖系统管道水压试验方法,依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

(GB50242-2002)制定。

(GB50242-2002)4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于 0.6MPAa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管(PP-R)给水管道、采暖管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过0.05 MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h,压力降不得超过0.05 MPa,同时检查各连接处不得渗漏.”

给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,

然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验.

室内给水管道水压试验操作程序如下:

1. 连接试压泵:试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统.

2. 向管道注水:打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关.

3. 向管道加压:按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压.

4. 排出管道空气:缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头.

5. 继续向管道加压:再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压.

然后按(GB50242-2002)4.2.1规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力。

注:

1. 可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验; 也可以用连接软管将给水管道与采暖管道连通,一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验.

2. 进户总水阀关闭严密与否是准确完成压力试验的关键,若总水阀不能关闭严密,则应该将室内给水管道与室外给水管网分离,然后进行室内给水管系统压力试验.

3. 管道排空是为了保证室内给水管系统试压泵压力试验的准确性,一定要认真做好.

4. 材料要求:本工程暖气片选用的工作压力为0.8Mpa,给水系统及采暖系统的PP-R管和稳态管工作压力为1.6Mpa。

5. 试验压力要求:工程属高层住宅分户试验压力不得小于1.2Mpa。系统试验压力立管顶端不小于0.4Mpa。

6. 试压验收顺序:每栋楼从上往下逐层分户试压,各班组自行试压合格后,报项目部专业技术负责人(工长)检查,再报监理工程师验收,经验收合格后方可进行下道工序的施工,如土建对沟槽的保温砂浆的回填抹平等工作。

7. 管道试压必须做好验收记录,试压人员及验收人员均需签字,便于以后对管道发生渗漏责任的追溯。

交底单位:南通三建河马石项目部接受人:

负责人:

技术负责人:

日期:2009.6.13.