1工程概况

1.1工程建设必要性

花坪河水库坝址位于巴东县大支坪镇,距离野三河汇合口12.56km,坝址以上流域面积172.4km2,占支井河流域面积的71.1%。

巴东县电网以水电为主,自八十年代后期开始,陆续建成了多座小型水电站,大大改善了巴东县电网的组成结构。但随着国民经济的高速发展,电力供需矛盾仍很严重,枯水期调峰容量依然不足。每年需从州网购电,为此,兴建花坪河水电站,对提高巴东县用电的保证率有重要作用。

花坪河水电站的兴建,是合理开发利用河流水能资源的需要,工程建成后不仅可增加巴东县电网的电力供应,缓解电力供需矛盾,而且还可带动和促进本地区经济发展,节省煤耗,保护环境,其兴建有很好的经济和社会效益,工程建设是十分必要的。1.2初步设计审查意见

2012年5月14湖北省水利厅印发《关于巴东县花坪河水电站工程初步设计报告的审查意见》,鄂水利电函[2012]334号文。部分内容如下:

四、同意工程开发任务为发电

同意发电死水位640.00米,同意设置极限死水位636.00米。

同意电站装机容量30兆瓦。

基本同意洪水调节计算方法及成果。同意采用敞泄方式进行洪水调节,水库50年一遇设计洪水位为670.00米,1000年一遇校核洪水位为672.80米;厂房50年一遇设计洪水位为402.07米,200年一遇校核洪水位为404.82米。

五、电站水库总库容2238万立方米、总装机30兆瓦,属三等中型工程。大坝、溢洪道、引水发电系统、电站厂房等主要建筑物为3级建筑物,由于大坝最大坝高97米(坝高超过70米),按2级建筑物设计,但洪水标准不予提高。同意钢筋砼面板堆石坝、溢洪道、发电隧洞进口按50年一遇洪水设计、1000年一遇洪水校核,电站厂房按50

1

年一遇洪水设计、200年一遇洪水校核,消能防冲建筑物按30年一遇洪水设计。

同意《报告》推荐的上坝线和采用钢筋砼面板堆石坝“全堆石”坝型。

同意右岸布置溢洪道,采用一孔11×14.8米洞式溢洪道泄洪并采用挑流消能方式。

同意《报告》推荐的左岸发电引水系统布置方案和结构布置。

同意采用竖井式进水口和压力隧洞衬砌方案。

同意采用窑洞式发电厂房。基本同意厂房布置。

基本同意工程安全监测设计。

同意在锁口坝址的上坝线建砼面板堆石坝挡水成库、右岸洞式溢洪道泄洪、右岸洞式溢洪道泄洪、通过左岸约8千米压力隧洞引水在老鲁班桥附近支井河左岸建窑洞式厂房发电的工程总体布置。

六、基本同意电站装机容量2×15兆瓦,水轮机为HLA351-LJ-130型,配套发电机为SF15-8/2600型。

九、同意导流方案。上下游围堰及导流隧洞为4级临时建筑物。

十二、同意概算编制的依据、原则及所采用的定额和取费标准。

经复核调整,按2011年三季度价格水平计算,工程总投资为39029.85万元,其中静态总投资为35691.73万元,建设期贷款利息3338.12万元。

2

2水文

2.1流域概况

支井河是野三河的一级支流,发源于武陵山支脉巴东县境内绿葱坡镇的野花坪,由东北向西南,在花坪河汇入野三河,进入清江水布垭库区。支井河干流全长42.58km,全流域集水面积242.4km2。

2.2气象

支井河流域内山高坡陡,相对高差较大,气侯特性也随高程变化较大,其气温、降水、日照时数均有明显的差异,支井河流域大部分属高山区,特别是中上游一带,气温偏低、多雾、多雨,具有明显的高山气候特性。夏季受太平洋季风影响,气候暖湿多雨,雨量较为充沛;冬季受西伯利亚高压寒潮威胁,气候寒冷,且多雪。流域内无气象观测站,在相邻流域有建始气象站。据建始气象站资料统计夏季最高气温为39.4℃,冬季最低气温可达-15.2℃,多年平均气温为15.4℃,最大风速为18m/s。

2.3洪水调节

(1)洪水标准

花坪河电站为混合式电站,水库总库容2337万m3,电站初拟装机容量为30MW,根据《防洪标准》(GB50201-94)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,花坪河水电站工程为Ⅲ等工程, 因大坝采用面板堆石坝,最大坝高达97m,,大坝级别提高为2级,其他永久建筑物为3级,但洪水标准不变,相应拦河坝按照50年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。电站厂房按50年一遇洪水设计,200年一遇洪水校核。消能防冲建筑物采用30年一遇洪水设计。

(2)设计洪水

洪水调节采用坝址洪水以静库容计算。水库下游无防洪任务,洪水调节已确保大坝安全为原则,其调度原则为:以正常蓄水位670m为起调水位,当入库流量小于闸门全

3

开下泄量时,控制闸门开度,使其泄量等于来量,维持正常蓄水位不变;当入库流量大于闸门全开的下泄流量时,此时溢洪道闸门全开,全力下泄以保大坝安全。调洪计算时不考虑发电引用流量。

厂房的防洪水位受水布垭水库影响,其水位通过推求水面线得到,水布垭水位按同频率水位考虑(其50年一遇水位低于正常蓄水位,按正常蓄水位398.23m考虑,200年一遇库水位为398.43m),对应花坪河厂址处同频率洪峰流量,推求河道水面线得到花坪河厂址处各频率洪峰流量对应水位,作为厂房防洪特征水位。

根据调洪原则、库容曲线和泄流曲线,对水库各频率的设计洪水进行调算,计算成果见表2.3-1。大坝50年一遇设计洪水位为670m,1000年一遇校核洪水位为672.80m。

表2.3-1 洪水调节计算成果表

(3)施工洪水

支井河是清江支流,在花坪河汇入清江水布垭库区。支井河全长39.10km,流域面积240.01km2,河道坡度19.9‰,流域平均海拔高程1244m。

支井河属山溪性河流,坡陡流急,洪水陡涨陡落,洪枯流量相差悬殊。一般每年5~9月为主汛期,4月、10月分别为汛前期、汛后期,11月~次年3月为枯水期。花坪河厂房位于水布垭水库库区,厂房施工期可能受水布垭水库回水顶托影响。

4

表2.3-2 坝址处分期分月施工洪水(单位:m3

表2.3-3 厂址处分期施工洪水(单位:m3

2.4工程任务和规模

花坪河电站地处巴东县大支坪镇,坝址位于支井河下游段,距离野三河汇合口12.56km,电站尾水进入水布垭水库库区。根据《湖北省巴东县支井河流域水电开发规划报告》,流域开发的任务主要任务是发电。沿河两岸均无集镇,无特殊防洪要求,村民均居住在半山坡及坡缘以上,耕地较高且很分散,难以发展大面积的自流或提水灌溉。

根据规划,支井河流域采用2库4级5站梯级开发方案,花坪河电站为支井河干流第四级,与河段梯级开发任务相应,花坪河电站工程以发电为主,其坝址具有建高坝的条件,正常蓄水位670m,最大坝高97m,电站装机容量30MW,多年平均发电量7396万kW·h。

花坪水库库区均为林地,无灌溉要求。

综上所述,花坪河电站工程开发任务为发电。

5

3工程地质

3.1区域地质构造与地震

本区地处鄂西山地,支井河流域位于长江与清江分水岭的南部,纵观流域地势,自北向南倾斜。一般山顶高程均在1000m以上,最高可达1850.2m,属中高山地形。区域内河流河槽深切,河谷狭窄,常构成“V”字型或“U”字型峡谷,河谷与山地高差达数百米。清江河床是区内地表水和地下水的最低侵蚀基准面。经过碳酸盐岩类地层的支流存在有岩溶暗河。

流域地形地貌特征概括地讲:从鄂西中高山地到江汉平原构成西高东低的区域地貌格架;以夷平面为主体的层状地貌特征;以清江干流和长江三峡段为主体的深切河谷及其高陡边坡特征。而山脉总体走向又受区域主要构造线控制。

区内地层出露比较齐全,支井河流域内主要出露中生界三迭系碳酸盐岩类地层,其次为上古生界二迭系、石炭系和泥盆系地层以及少量的下古生界志留系地层。其中:志留系地层主要分布在本流域上游的东北角:泥盆、石炭系地层在流域内零星公布,主要出露于本流域上游的东北角和流域外的西部;二迭系地层主要分布于流域的中、上游和流域外的西部:三迭系的碳酸盐岩类地层是本流域出露的主要地层,在本流域内分布广泛。第四系松散堆积物在流域内零星分布,按其成因主要有河流冲积物(Q4a1):岩性以全新统砂卵石为主,厚度各处不一,一般上游较薄,局部基岩裸露,下游较厚,估计厚度10~30m;崩积、坡积物(Q COl+d1):岩性主要为块石、碎石夹粘性土,厚度变化较大,零星分布于平缓的岸坡或坡脚处;残、坡积物(Q edl):岩性主要为粉质粘土夹碎石,主要分布于岩溶洼地及槽谷中,厚度0~5m。

二、地震

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306—2001),工程区地震动峰值加速度0.05g,地震动反应谱特征周期0.35s,相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

6

3.2 各建筑物工程地质条件及评价

3.2.1 大坝工程地质条件

拟定的上坝线面板堆石坝轴线部位,河床宽约30m。两岸基岩裸露,左岸坡角55°,右岸坡角平均50°,植被覆盖,残坡积层厚约0~1.5m,主要成分为粘土夹碎石及少量块石,残坡积体分布不均,陡峭处基岩裸露。

河床分布第四系冲洪积物,最大厚度28.63m,最小厚度12.72m,具较为明显的分层性,物质组成差异较大。

坝基岩体均为三迭系大冶组(T1d)的灰岩,物理力学指标建议:单轴饱和抗压强度42.8MPa,饱和弹性模量17.3GPa,软化系数0.80,岩体允许承载力4.5MPa,混凝土/岩体(微-新鲜):抗剪断强度:f’=0.90,c’=0.75 MPa。

坝址位于支井河向斜南东翼的单斜地层中,岩层走向为NE向,倾SE,岩层产状165°~175°∠25°~65°。坝区两岸岩层产状在720m高程以下较稳定,以上岩层倾角稍缓。

3.2.2 坝基及坝肩稳定

1)坝基抗滑稳定

坝基岩体为大冶组三迭系大冶组第三段(T1d3):灰色中至厚层状灰岩,偶夹极薄层深灰色炭质、钙质页岩。岩层走向为N75°E,倾向左岸略偏下游,倾角45°。河流走向由2°转至132°,岩层走向与河流走向夹角由70°转为17°。

坝基岩体的抗滑稳定性主要由结构面组合及应力条件来决定。坝基岩体主要结构面有:层面S。:面平直光滑,延伸长且稳定,密集,产状135°~170°∠32°~50°;NE向陡倾角裂隙L1,走向315°~345°,近于直立,张裂隙,充填铁质薄膜或方解石脉,延伸较长,密度大;NW向裂隙L2,走向45~70°,倾向SW,倾角63°~90°,L1和L2呈现共轭关系。

坝址内河床基岩面起伏较大,存在深槽。从河床钻孔成果资料看,河床基岩面以下未见断层、软弱结构面及缓倾角结构面发育,裂隙大多充填方解石脉,胶结好,岩芯中弱风化岩体有少量溶蚀现象。

坝基滑动可能的产生类型有表层滑动和深层滑动。表层滑动即沿着坝体与岩体接触

7

面剪切破坏,坝基岩体虽划为三层,但主要以薄层灰岩为主,岩性较单一,完整。岩石与混凝土之间的抗剪断强度:f′=0.9,c′=0.75MPa。

2)边坡稳定性评价

拟定的堆石坝坝轴线方向为345°~350°,为顺向谷。左岸坡向345°,岩层倾向130°,为逆向坡,边坡总体较稳定;右岸坡向135°,岩层走向135°,为顺向坡,岩层倾角52°~65°,大于坡角,顺层滑移可能性较小,无其它缓倾角结构组合,边坡较稳定。

3.2.3 坝基处理

1)河床覆盖层特征及处理

拟定的面板堆石坝基础上、下游底宽约285m,河床分布大量的冲洪积堆积物,从勘探资料揭示,堆积物极不均一。从上至下可分为5层,各层的性状如下:

①卵石夹砂:卵石含量在45~60%,砂含量10~15%,少量漂石。卵石平均粒径30mm,卵石磨园度好。砂粒以粗细砂为主。分布高程578.5~570.90m,最大厚度9.6m,最小厚度2.2m。此层分布稳定。

②砂夹砾石:砂含量在60~70%,块石、卵石含量在10-20%,局部含少量巨块石。分布高程575.08~564.0m。最大厚度10.8m,最小厚度1.78m。

③-1粘土夹砂:黄褐色粘土含量在60%以上,土质均一,新鲜,树叶为松木枝,新鲜,砂含量在10%左右。平均厚度3.5m。此层主要分布在坝基下游河床。局部出现。

④粉细砂夹腐质物:粉细砂含量在30~40%,腐质物含量在20~30%,少量泥质物。粉细砂以灰色粉砂为主,腐质物为暗黑腐朽木块、木片、树枝、树叶,呈碎片、碎渣状。分布高程567.90~552.37m。层位较稳定,此层主要集中分布在坝轴线附近,呈透镜状分布。

⑤淤泥质土夹腐质物:淤泥质土含量在40~50%,腐质物含量在15~20%,砂含量在5%左右。淤泥质土为黑色淤泥质粘土,平均含水量35%,土质较均一。腐质物以黑色腐质木片为主,含在淤泥质土中。分布高程572.06~560.00m。平均厚度6.8m。此层主要分布在距坝轴线107m以下河床。分布较稳定。

⑥粉细砂夹粘土:以粉细砂为主,夹少量黄褐色粘土。此层厚约3.2m,呈透镜状分布,面积较小,主要集中在坝轴线下游107m处。

8

从现场超重型动探成果分析,各层力学性质差异较大,其中第③、④、⑤层承载力明显偏低,不能直接作为大坝基础。

由于河床堆积物较厚,全部开挖清除工程量较大,建议采用振冲碎石桩法和高压喷射注浆法对基础进行加固处理。

2)趾板基础处理

左岸沿趾板线从670m高程至河床580m高程,趾板线长约200m。沿趾板线方向地形坡度为35°~52°,下陡上缓。

左岸趾板线基岩裸露,岩性为大冶组第三段第二层(T1d3-2):灰色薄层夹少量中厚层灰岩,第三层((T1d3-3):灰色中厚层夹少量薄层灰岩。岩层倾向左岸偏下游,岩层产状为165°~175°∠52°~65°。

在左岸趾板线上,仅发育规模较小的f3,主要构造以裂隙为主,特别是顺河向或与河流小角度相交的NW、NE裂隙较为发育。趾板线基岩弱风化下限深度约5.0~11.0m。建议左岸趾板基础开挖深度以3~5m为宜,趾板开挖边坡为1∶0.3左右。

右岸沿趾板线从680m到583.0m高程,沿趾板线方向的长度约150m。沿趾板线方向地形坡度约为38°。

右岸沿趾板线基岩裸露,岩性为大冶组第三段第二层(T1d3-2):灰色薄层夹少量中厚层灰岩。岩层产状为165°~185°∠48°~62°。

右岸趾板线上断层不发育,主要发育为NE向且垂直趾板的裂隙(如L6),岩层的走向为南东向。建议右岸趾板部位基础开挖深度以见基面下2~3m为宜。由于右岸为顺向坡,不宜陡于岩层倾角。

河床段趾板对深厚层河床覆盖层采取混凝土防渗墙进行截渗处理。

3)两岸基础处理

两岸基岩裸露,岩体呈弱风化状,断裂构造不发育,岩体较完整,建议左、右岸开挖边坡1:0.75。

3.2.4 防渗工程

3.2.

4.1 趾板地基防渗条件

坝区出露的地层为三迭系大冶组第三段薄至中厚层灰岩夹极薄层页岩,从地质测绘

9

及坝址钻探成果看,坝址地表及深部岩溶不发育,坝基及两岸以裂隙性渗漏为主,无岩溶管道性渗漏。

支井河断裂沿河分布,走向为50-60度,在锁口坝址区规模趋于减小。为进一步分析其对大坝的影响,在右坝肩高程680.2m布置一条勘探平洞,洞深达140m,平洞内顺层夹泥较发育,洞深在134m处,顺层充填0.6m厚黄褐色粘土,大量的方解石团块,表明存在溶蚀现象,在135m处,发育F1断层破碎带,断层带产状为155°~160°∠45°~50°。断裂带宽约1.2米。断裂带上、下层面为宽3-8cm方解石脉大量黄褐色粘土充填,溶蚀产生的方解石脉,其间为紫红色断层破碎岩,为碎块状岩体夹泥,胶结一般,见溶蚀和渗水现象。断层两侧岩体连续完整,未见相关挤压破碎带迹象。距离坝肩134m左右。向坝址上游延伸,在地表迹象不明。总体来讲,F1断裂对坝肩影响不大,平洞内岩体溶蚀虽较强烈,但均为顺层裂隙性溶蚀,而且裂隙均为泥质充填,坝肩不存在岩溶管道性渗漏通道。根据钻孔资料:岩层中裂隙较发育,但裂隙面多充填方解石脉且胶结较好。基岩中存在溶蚀现象,主要分布于强至弱风化岩体中,微风化至新鲜岩体,完整性较好。从两岸钻探揭示的钻孔地下水位分析,两岸地下水位较高(见表3-2),地下水位水力坡降与地表坡降呈正相关系,无陡降与异常现象。坝肩渗漏以裂隙性为主。

坝址区岩性以薄层灰岩为主,无隔水岩组分布,从地勘资料分析,将透水率小于3Lu 的岩体作为相对隔水岩组,结合勘探期间地下水位,和水工渗流计算,综合确定趾板防渗帷幕下限。

3.2.

4.1.1 河床段

根据上述,河床砂卵石层经加固处理后,坝基直接座落在河床砂卵石上,采取冲击钻成墙防渗,防渗墙厚100cm,基岩以下采取帷幕灌浆。河床坝基岩体透水率均下于3Lu,大部分为微透水层,结合水工渗流设计,建议坝基防渗帷幕深度为30~35m,帷幕下限为524.1~521.1m。

3.2.

4.1.2 左岸段

从(Ⅳ-Ⅳ’堆石坝趾板轴线渗透剖面图)可以看出:左岸仅在632.0~672.8m高程为中等透水和弱透水上段岩体,岩体透水率大于 3.55Lu,为弱风化上部岩体,下部632.0~605.71m高程以弱透水岩体为主;其它均为微透水岩体。左坝肩ZK08号孔地下

10

水位高程为657.80m,ZK05号孔地下水位高程为637.60m,地下水位水力坡降约0.36。因此建议左岸防渗帷幕端点以接正常蓄水位与地下水位线交点为原则。根据水力坡降0.36推算,正常蓄水位670m高程地下水位线距ZK08水平深度15m(距670m高程水平深度约62m),因此左岸防渗帷幕端点以670m高程,防渗帷幕下限高程为595~645m。

3.2.

4.1.3 右岸段

右岸山体雄厚,670m~595m高程岩体以弱透水层为主,局部为微透水岩体,ZK07号孔揭示高程627.2~632.8m为一裂隙性溶洞,泥质充填。ZK07钻孔地下水位629.40m,分布在溶洞以下,比水库正常蓄水位略低。右岸地下水水力坡降约0.29,按此推算,地下水位与670m正常蓄水位衔接。右岸防渗帷幕从高程670m深度按3Lu上限控制,帷幕下限高程约605~564m。

3.2.

4.2 两岸绕坝防渗工程

根据地形条件及地下水位高程,地下水位与地形坡度呈正相关关系,地下水位会越来越高,采用帷幕延长后,其绕坝渗漏可能性较小。

从670m高程起,采取平洞帷幕灌浆方式,沿坝轴线向两岸山体内延伸,左岸延长79m;右岸根据PD03号平洞揭示的岩体分析,延长136m。帷幕深度按1/2水头考虑。具体深度和范围建议在施工期根据先导孔试验确定。

3.2.5 溢洪工程

洞室溢洪道布置在右岸山体内,轴向222°。溢洪道堰定高程656.0m,宽12m,由进水渠、闸室、明流洞身和鼻坎段组成,其平面投影总长为268.07m,其中闸室段长29m,明流洞深长199.07m。

穿越地层为三迭系大冶组第三段薄至中厚层灰岩夹极薄层页岩,岩层产状175°∠48~70°。洞轴线与岩层走向夹角大于30度,岩层倾角较陡,洞室总体稳定性较强。

据地表测绘,右坝肩受F1断裂影响,岩体挤压变形强烈,在PD03号平洞揭示,从地表进入山体约45m,岩体层间挤压较强,薄层页岩呈碎块、薄片状,局部存在掉块现象。洞室溢洪道推测在洞深140m可能进入挤压变形区,建议对此段,重点是顶拱进行钢衬。

11

洞室溢洪道进口至桩号140m左右,围岩类别Ⅱ类。推测在洞深140m左右可能进入岩体挤压变形区,围岩类别Ⅲ-Ⅴ类。施工时可能出现顶拱坍塌,建议对此段进行系统锚杆加混凝土衬砌处理,重点部位进行钢衬。桩号140m至出口,围岩类别Ⅲ类。3.2.6 发电引水工程

拟定的发电引水线路布置在左岸。引水隧洞自左岸坝前取水-王家台-老鲁班桥出口,隧洞全长7969.316m,厂房位于老鲁班桥边,发电引水隧洞进口底板高程645m,出口高程380m。设计引用流量14.186m3/s。

1)地形地貌

引水线路分布于河流左岸岸坡,所经地段为溶蚀、剥蚀褶皱中低山地貌,山脉延伸总体与河流走向一致,为近南北向。河段处于碳酸盐岩区,主要为陡崖、溶沟、溶糟、溶洞及落水洞等岩溶地貌景观。山顶高程800~1300m左右,相对高差约400~600m不等。岩溶槽谷从两岸斜切至岸坡,两岸未见深切冲沟。但地形略低的小冲沟较发育,冲沟切割深度约10~30m,平均纵坡降50% 。支洞口的布置充分利用较低高程的冲沟点。

2)地层岩性

发电引水线路沿线穿越地层较单一,主要为:三叠系大冶组第三段(T1d3)薄层微晶灰岩、泥灰岩夹页岩;嘉陵江组第一段(T1j1)微晶灰岩、含生物屑、砂屑亮晶鲕粒灰岩、微晶白云岩。

3)地质构造

引水线路纵穿支井河宽缓向斜的南东翼。支井河向斜轴迹约25°,引水线路总体走向17°。支井河断裂F1位于下游右岸,隧洞未切穿该断裂。

4)水文地质条件

引水线路穿过碳酸盐岩地区。主要为强岩溶化强透水岩组。水文地质条件较为复杂,洞线沿线可见到溶洞、岩溶洼地、落水洞、漏斗和岩溶管道等岩溶地貌。地下水以岩溶水为主,表现形式为上层潜水、裂隙性岩溶地下水和岩溶管道式地下水。隧洞开挖可能遇到多层地下水,而岩溶管道式地下水一般流量较大,稳定,对施工影响较大。施工时局部洞段可能会遇到岩溶涌水问题,尤其是W11、W12附近,应引起高度重视。

12

3.2.6.1 进口段

进水口距左坝肩170m,桩号0+000~0-50.27m,为竖井式进水口,出露岩性为三叠系大冶组第三段(T1d3)薄层微晶灰岩、泥灰岩夹页岩。裂隙发育,裂隙特征为:(1)走向310°,倾向东北,倾角54°,面较为平直,张开1~3cm,大部分附泥质、铁质薄膜,为切层发育裂隙,间距30~50cm。

(2)、走向60°,倾向东北,倾角45°,为垂直层面发育的裂隙,面较为平直,张开1~5cm,大部分附铁质、泥质薄膜,发育间距20~50cm,

(3)、走向75°,倾向东南,倾角50°,为顺层发育裂隙,面较为平直,张开1-10cm,大部分附铁质、泥质薄膜,局部充填泥质,延伸长度2-5m,发育间距2-30cm,(4)、走向55°~65°,倾向西,倾角65°~75°,面较为平直,局部稍弯曲,张开0.5~1cm,无充填,大部分延伸较长,一般大于10m,少数延伸较短,延伸长度在1m 左右,

(5)、走向0°,倾向东,倾角80°,面较为平直,延伸较长,张开,延伸长度一般在5m左右,发育间距1~1.5m。

进口边坡岩体较破碎,裂隙发育,其中第(4)、(5)组裂隙延伸长,无充填,与进口边坡倾向基本一致,建议边坡呈阶梯状开挖,开挖坡角小于此组裂隙倾角,并对进口边坡进行喷锚支护,以利进口边坡稳定。竖井式进水口段围岩为Ⅲ类,建议全断面混凝土衬砌。

3.2.6.2 引水隧洞

3.2.6.2.1 洞身段

引水隧洞布置在左岸,轴线方向近SN向。全长7969.316m,隧洞穿过岩体为三叠系大冶组第三段(T1d3)薄层微晶灰岩、泥灰岩夹页岩。岩体较完整。岩层产状变化较大,长潭以下倾向NW,以上倾向SE;倾角35~50°,倾角较平缓。岩层走向与洞轴线斜交,局部与洞轴线走向近一致。据地表测绘,倾向NNW或NNE两组裂隙较为发育,倾角较陡,东西走向的次生小断裂较为发育。围岩多为弱透水岩体,隧洞大部分处于地下水位以下。

①桩号0+000~0+950,此段长950.0m,岩性为三迭系大冶组上段(T1d )灰色薄至中

13

厚层灰岩夹极薄层灰岩,局部夹黄绿色钙质页岩,属Ⅲ类围岩。洞身围岩总体稳定性较好。局部稳定性较差。本段虽属弱岩溶化弱透水岩组,但不排除局部出现充水充泥溶隙和小溶洞,应对局部进行全断面衬砌。岩层产状:走向北东60°~80°,倾向南东,倾角42°~49°。岩层走向与洞向夹角10°~30°,交角较小,因此局部可能出现掉块或小规模洞顶塌顶现象。

②桩号:0+950~1+400段:此段长450.0m,埋深50~150m。岩性为三迭系嘉陵江组下段(T j )浅灰色微晶灰岩,含生物屑、砂屑亮晶鲕粒灰岩,微晶白云岩,属Ⅱ类围岩。岩层产状:走向北东30°~60°,倾向北西,倾角51°~56°。岩层走向与洞向夹角20°~40°,交角较小,因此局部可能出现掉块或小规模洞顶塌顶现象。

③桩号:1+400~2+700段:此段长1300.0m,桩号1+400~2+100洞线走向178°,桩号2+100~2+700洞线走向211°,埋深100~250m。岩性为三迭系大冶组上段(T d )灰色薄至中厚层灰岩夹极薄层灰岩,局部夹黄绿色钙质页岩,属Ⅱ类围岩。洞身围岩总体稳定性较好。本段虽属弱岩溶化弱透水岩组,但可能出现溶洞和充水充泥溶隙,应对局部进行全断面衬砌。岩层产状:走向北东25°~55°,倾向北西,倾角39°~45°。岩层走向与洞向夹角20°~35°,交角较小,因此局部可能出现掉块或小规模洞顶塌顶现象。

④桩号:2+700~7+919.0段:此段长5219.0m,桩号2+700~6+900洞线走向198°~217°,桩号6+900~7+600洞线走向256°,桩号7+600~7+919洞线走向312°,埋深70~250m。岩性为三迭系大冶组上段(T1d 3)灰色薄至中厚层灰岩夹极薄层灰岩,局部夹黄绿色钙质页岩,属Ⅱ类围岩。洞身围岩总体稳定性较好。本段虽属弱岩溶化弱透水岩组,但不排除局部出现充水充泥溶隙和小溶洞,应对局部进行全断面衬砌。岩层产状:走向北东20°~55°,倾向北西,倾角36°~45°。岩层走向与洞向夹角15°~50°,交角较小,因此局部可能出现掉块或小规模洞顶塌顶现象。

支洞段:根据隧洞经过的地形地貌,选择在桩号1+350~1+450m,3+200~3+400m,5+600~5+800和7+600~7+800m共四处连接支洞,支洞进口地表均为冲沟所在地,地表高于发电洞顶板约30~50m,支洞进洞时注意角度,以斜坡形式与主洞相联。

发电引水隧洞围岩微风化~新鲜岩体属基本稳定的Ⅱ类,弱风化岩体属局部稳定性差的Ⅲ类,强风化岩体、断层破碎带和岩溶发育地段属稳定情况较差的Ⅳ-Ⅴ类。

岩石的坚固系数(f)值按单轴湿抗压强度(Rc)确定,即f=(1/6~1/8)Rc,建议

14

岩石坚固系数f=3~5。

新鲜岩石单位弹性抗力系数建议K0=45~60MPa/cm。

外水压力系数:0.5~0.7。

3.2.6.2.2 调压井

调压室段:桩号:7+919~7+939。该段长20.0m,采取竖井式。埋深100~200m。岩性为三迭系大冶组上段(T1d 3)灰色薄至中厚层灰岩夹极薄层灰岩,局部夹黄绿色钙质页岩,岩层产状:走向北东50°~70°,倾向北西,倾角32°~40°,属Ⅲ类围岩。洞身围岩总体稳定性一般。本段虽属弱岩溶化弱透水岩组,但不排除局部出现充水充泥溶隙和溶洞,局部可能出现掉块现象。建议此段全断面混凝土衬砌。

3.2.6.2.3 压力隧洞、尾水洞

压力隧洞段:轴线高程631.35m~558.05m,岩性为三迭系大冶组上段(T1d 3)灰色薄至中厚层灰岩夹极薄层灰岩。围岩类别Ⅲ类。建议此段全断面混凝土衬砌。

尾水洞段:岩性为三迭系大冶组上段(T1d 3)灰色薄至中厚层灰岩夹极薄层灰岩。围岩类别Ⅲ类。建议此段全断面混凝土衬砌。

3.2.6.3 电站厂房

厂址厂房设置在左岸,支井河左岸一凹地上。河床宽约10m。河床高程386m左右,砂卵石厚约3~5m,高程400m以下两岸陡峻。靠近河流侧为老鲁班桥――石拱桥,距下游新建鲁班桥(铁锁桥)约600m。厂址地形呈斜坡,坡向349°,地面高程445m~402m,高程516.0m以上坡角46°。自然边坡坡角上陡下缓,为逆向坡。地表覆盖第四系壤土夹块石,厚约0.5~2.8 m不等,局部较厚。下部基岩为大冶组薄至中厚层灰岩,岩体较完整。岩层产状为165°∠45°,岩石多呈弱风化状。

厂房处于一低凹地,地表覆盖1.5~2.8m厚土夹石。下部为较完整中厚层基岩。由于厂房处于深山峡谷地貌中,山体垂直高差达600m以上,厂房后边坡陡峻,采取地面厂房方案,存在运行期安全隐患。可考虑半窑洞式方案。

由于地处峡谷边缘,山体地应力基本以自重应力场为主,地应力值不大,岩层产状为165°∠45°,半窑洞式厂房轴线易尽可能垂直岩层走向。围岩主要为大冶组薄至中厚

15

层灰岩,围岩类别为Ⅱ-Ⅲ类,岩体较完整,具有较好的稳定性,建议施工时根据开挖揭示的地质情况,对存在地质缺陷部位做出加固处理方案。

厂房洞脸上部受裂隙切割和风化卸荷影响,存在不稳定危石或块体,建议加固处理。

3.2.7 施工导流工程

3.2.7.1 导流隧洞

导流隧洞布置在右岸,横断面为圆拱直墙城门型,宽、高为5x6m。进出口段底板高程分别为582.0m及580.00m,全隧洞为直线,方向222°,洞身全长340m。

隧洞沿线穿越右岸坝肩山体,进口在上坝线右岸陡壁处。进口岩体完整,断层、裂隙不发育,成洞条件较好。因进口洞壁陡峻,施工时应注意上部落石对施工安全的影响。出口边坡坡角12°,覆盖第四系崩坡积(Q4col+dl)粘土夹孤块石。厚约0.8~6.2m,岩层产状185°∠57°~60°,岩层倾角大于坡角,岩质边坡总体稳定,出口岩体属Ⅲ类围岩,应进行全断面衬砌。对上覆松散崩坡积应适当清除。

隧洞穿越大冶组第三段第一层(T1d3-1):灰色中厚层灰岩夹薄层灰岩,第二层(T1d3-2):灰色薄层夹少量中厚层灰岩,岩层走向与洞轴线夹角38°。岩体以Ⅱ类围岩为主,局部为Ⅲ类。岩石湿抗压强度约42.8MPa,较坚硬完整,变形模量9~12GPa,岩体完整性系数0.58~0.63,属较完整岩体。未见性状较差的软弱夹层以及断裂,顺层及顺河向裂隙较发育。隧洞位于地下水位以下,岩溶不发育。成洞条件总体较好。

3.2.7.2 上游围堰

上游围堰分布在锁口处,河床宽17.5m,两岸基岩裸露,河床覆盖层厚度20.95m,基岩面高程568.55m,主要为卵砾石,粒径1~5cm约占60%,主要成分为灰岩,稍密,渗透系数为2.4×10-1~4.7×10-2cm/s。围堰基础岩石为T1d3-1灰色中厚层灰岩夹薄层灰岩。

3.2.7.3 下游围堰

下游围堰分布在河流转弯处,距下坝线210m,河谷顺直,河床宽50m,覆盖层厚度17.5m,由砂卵石、粘土夹腐质物、粉细砂夹粘土等组成,物质成分复杂,分布极不均一。河床基岩面高程561.0m,左岸基岩裸露,右岸平缓,分布第四系崩坡积(Q4col+dl)粘土夹孤块石。围堰基础岩石为第三层((T1d3-3)灰色中厚层夹少量薄层灰岩。

16

上,下游围堰河床覆盖层较厚,透水性强,建议采取防渗墙处理基础。

3.3 天然建筑材料

本阶段按设计要求,需提供上坝填料、混凝土骨料及围堰土料等相关参数。根据现场地形地貌、岩性特征,初步确定了2个石料场、1个土料场和16个砂卵石料场。

石料主要作为面板堆石坝的上坝填料以及混凝土骨料使用,本阶段在坝址下游近5km范围内进行普查。根据岩石特征、开采条件、储量、运距等综合比较,选择了2个石料场。总储量达2956.0×104m3,大于堆石料、人工骨料总和的3倍以上,储量满足要求。

K1:板莲河石料场,分布锁口上坝址下游河床右岸,分布高程600~750.1m。距离坝址0.9km,岩性为三叠系嘉陵江组第一段(T1j1)微晶灰岩。岩石湿抗压强度为54.8MPa,容重2.75g/cm3,软化系数0.82,密度范围2.69~2.71g/cm3,建议值2.70g/cm3。干燥块体密度范围2.67~2.69 g/cm3,建议值2.68g/cm3;饱和吸水率范围0.16~0.29%,建议值0.24%。

可作为混凝土骨料使用,也满足堆石料使用技术要求。

K2:奔家冲料场:分布在锁口上坝址下游左岸。分布高程580m~720.5m。距坝址1.0km,岩性为三叠系大冶组第三段(T1d3)薄层微晶灰岩。其原岩物理力学指标与K1一致。均可作为人工骨料和堆石料使用。

K1、K2两石料场储量统计见表3.5-3,总储量远大于设计所需。质量均满足要求。由于坝区为峡谷型地貌,难以选择地势平缓之处开采石料。本次选取的两石料场均分布于山坡沟槽洼地,地形较开阔,便于开采、堆积、以及骨料的筛、拌系统的布置。岩性较坚硬,质量较好。但由于处于岩溶较为发育的地区。溶蚀较为强烈。裂隙,溶洞充填粘土等较为普遍,开采时应注意清除。另外,两料场虽距坝址直线距离较近,但山高坡陡,应修建沿岸坡公路至坝区,解决运输问题。

由于溢洪道和导流洞开挖弃料为薄层大冶组灰岩,夹有少量页岩。不宜作为混凝土骨料使用。作为上坝堆石料可选取部分填筑于大坝浸润线以上部分。

坝址区砂卵石的勘察分布范围,主要集中在坝址区沿河床上、下游10km范围,考虑施工阶段开采困难等因素,按上、下游及坝区均匀布置。对出露面积大,有开采价值的河床砂卵石料进行了勘察,共选取了10个料场,并作了相关的试验工作与电法勘探,

17

查明勘探总储量179.88×104m3,

坝址上游河床石料(粗骨料)取样6组,其表观密度范围2.69~2.71 g/cm3,吸水率范围0.7~0.9%,压碎指标范围3.2~4.1%,各个取样点含泥量范围0.2~0.9%,针片状颗粒含量范围6.9~11.8%,石料(粗骨料)各项指标均符合《水利水电工程天然建材勘察规程》(SL251 -2000)的质量要求。上游河床砂料(细骨料)试验取样6组,其表观密度代表值2.71 g/cm3,堆积密度范围1.59~1.72 g/cm3,含泥量范围0.6~1.9%,无泥块存在,无云母存在,细度模数范围3.03~3.82,属粗砂范畴。砂料(细骨料)各项指标除了细度模数外均符合《天然建材勘察规程》(SL251 -2000)的质量要求。

坝址下游河床石料(粗骨料)取样12组,其表观密度范围2.70~2.72 g/cm3,吸水率范围0.9~1.1%,压碎指标范围3.0~4.6%,各个取样点含泥量范围0.6~1.1%,针片状颗粒含量范围7.5~10.7%,石料(粗骨料)各项指标均符合《天然建材勘察规程》(SL251 -2000)的质量要求。下游河床砂料(细骨料)试验取样12组,其表观密度范围2.70~2.71 g/cm3,堆积密度范围1.61~1.73 g/cm3,含泥量范围1.1~4.7%,无泥块存在,无云母存在,细度模数范围2.36~4.15,属中粗砂范畴。砂料(细骨料)各项指标除了含泥量、细度模数外均符合《天然建材勘察规程》(SL251 -2000)的质量要求。

上、下游河床石料(粗骨料)试验成果详见专题报告。

河床砂卵石用于面板坝堆石料,本次地勘进行了颗分,压缩等试验。大于5mm的粗粒含量均大于60%,含泥量0.7%。不均匀系数在10.2~48.2,曲率系数在0.7~2.7之间。渗透系数大于1×10-3cm/s,碾压后紧密密度1.996~2.167g/cm3,击实后最大干密度 2.07~2.28g/cm3,,压缩系数在0.0109~0.0128MPa-1之间,压缩模量在82.8~123.3MPa,内摩擦角37.1°~40.7°。可用于堆石填筑料使用。作为填筑标准。对应的干密度可直接作为设计干密度使用,坝区分层碾压时,均采用重型振动碾,其密实性可提高10%,因此砂砾石料可用于坝区堆石区部位填筑。

本次地勘对河床砂砾石层可利用程度进行了极为详细的地勘与试验工作,从以上成果总结认为:1)本次选取的16个砂卵石料场,质量均较好,除S8料场表层有较大的山顶崩塌下来的孤块石外,其余料场均可直接开采。2)砂卵石料场可作为混凝土粗细料及垫层料使用。3)主要适用于面板堆石坝次堆石区。4)工程区河床狭窄,砂卵石料虽然厚度较大,但由于绝大部分储量在河水位以下。特别是围堰形成后,上游河床砂

18

卵石难以开采和运输至坝上,影响坝体填筑工期,应合理安排施工。5)由于近坝库岸右岸分布有1#堆积体,为了不影响其稳定性,该段河床砂砾石不宜开采。

支井河河流域两岸多为延绵高山,河道多为“V”字型深切峡谷,河谷阶地很少,两岸可耕地不多。根据设计使用围堰土料量,本次选取了上坪坡地作为土料场。

该料场位于支井河右岸西流水岸坡,地形较开阔,地形坡度25度,现多为耕地或民居点,分布高程为601~780m。与坝区运距约4.0km。

拟采料层为第四系残坡积层,为含碎块石粘性土,粘性土呈灰黄或黄色,主要为粉质粘土,夹少许粘土及粉土,砂感较强,多呈可塑状态。所含碎块石主要为灰岩,多呈棱角状,粒径大小不等,一般为20~300mm,少数大于300mm。碎块石含量约占20~25%。

料场有用层厚度分布不均,总体而言,地势低洼处土层厚度反而较大。最大厚度超过6m,平均厚度2~3m,可采有用层总方量约1.65×104m3,剥离层平均厚度为0.2m,总方量约0.3×103m3。

19

4工程布置及主要建筑物

4.1工程等别和标准

花坪河水电站总装机容量30MW,水库正常蓄水位670.00m时,最大坝高97m,水库总库容2238万m3,根据中华人民共和国国家标准《防洪标准》(GB50201—94)和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)的规定,本工程规模属中型,工程等别为Ⅲ等,本工程面板坝最大坝高97m,超过70m,故大坝级别提高一级,面板坝为2级建筑物,其它主要建筑物:左岸岸边溢洪道、发电引水隧洞、调压井、压力管道、厂房和升压站等均属3级建筑物,次要建筑物属4级建筑物。

本工程永久性水工建筑物洪水标准分别为:

(1)设计情况

本枢纽工程挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物及电站厂房均按50年一遇洪水标准设计,消能防冲建筑物按30年一遇洪水标准设计。

(2)校核情况

本枢纽工程挡水建筑物、泄水建筑物,引水建筑物均采用1000年一遇洪水校核;电站厂房采用200年一遇洪水校核。

4.2工程总体布置

锁口坝址的上坝线建砼面板堆石坝挡水成库、右岸洞式溢洪道泄洪、右岸洞式溢洪道泄洪、通过左岸约8千米压力隧洞引水在老鲁班桥附近支井河左岸建窑洞式厂房发电的工程总体布置。

4.3挡水建筑物

4.3.1 坝体设计

(1)结构布置和材料

混凝土面板堆石坝坝轴线A点坐标X A= 3384232.2764m,Y A=422482.5319m;B点

20

荒山光伏电站项目可行性研究报告申请报告

荒山光伏电站项目可行性研究报告 中咨国联出品

目录 第一章总论 (9) 1.1项目概要 (9) 1.1.1项目名称 (9) 1.1.2项目建设单位 (9) 1.1.3项目建设性质 (9) 1.1.4项目建设地点 (9) 1.1.5项目负责人 (9) 1.1.6项目投资规模 (10) 1.1.7项目建设规模 (10) 1.1.8项目资金来源 (12) 1.1.9项目建设期限 (12) 1.2项目建设单位介绍 (12) 1.3编制依据 (12) 1.4编制原则 (13) 1.5研究范围 (14) 1.6主要经济技术指标 (14) 1.7综合评价 (16) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (17) 2.1项目提出背景 (17) 2.2本次建设项目发起缘由 (19) 2.3项目建设必要性分析 (19) 2.3.1促进我国荒山光伏电站产业快速发展的需要 (20) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22) 2.4项目可行性分析 (23) 2.4.1政策可行性 (23) 2.4.2市场可行性 (23) 2.4.3技术可行性 (23) 2.4.4管理可行性 (24) 2.4.5财务可行性 (24) 2.5荒山光伏电站项目发展概况 (24) 2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25) 2.5.2试验试制工作情况 (25) 2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)

水利水库工程项目划分表及说明.

XX县XX水库工程项目划分申请报告 贵州XX监理有限公司XX水库工程项目监理部: 我公司承担XX县XX水库建设项目的施工任务,根据相关规程、规定并结合本工程的实际情况,现将XX水库工程项目划分为6个单位工程,19个分部工程。 现报送贵公司,请予以审查。 特此报告 贵州XX工程建设有限公司 XX水库工程项目经理部 2015年7月5日

XX县XX水库工程 项 目 划 分 表 施工单位:贵州XX工程建设有限公司

XX县XX水库工程项目划分说明 一、目的 为做好XX县XX水库工程质量检验与评定工作,根据国家及行业相关规程规范,结合工程实际编制。 二、编制依据 (1)《水利水电工程施工质量检验及评定规程》 SL176-2007 (2)《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)水工建筑工程》 SDJ 249.1-1988 (3)《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(二)金属结构及启闭机机械安装工程》 SDJ 249.2-1988 (4)《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(四)水利机械辅助设备安装工程》 SDJ 249.4-1988 (5)《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(六)升压变电电气设备安装工程》 249.6-1988 (6)《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝工程》 SL 38-92 (7)《水土保持工程质量评定规程》 SL 336-2006 (8)《水利水电建设工程验收规程》 SL 223-2008 (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008

溪洛渡水电站简介概要

溪洛渡水电站简介 基本情况 溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县交界的金沙江下游河段溪洛渡峡谷,距两县县城分别为17公里和7公里,距下游宜宾市河道里程184公里,距三峡、武汉和上海的直线距离分别为770公里、1065公里和1780公里,是一座以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益的巨型水电工程,是国家西电东送的重点工程,是西部开发战略、长江防洪体系的重要组成部分,有着显著的经济和社会效益。溪洛渡水电站业主单位是中国长江三峡工程开发总公司,设计单位是国家电力公司成都勘测设计研究院。按 溪洛渡水利枢纽地理位置 照设计,溪洛渡电站总装机容量1260万千瓦,保证出力339.5—665.7(近期—远期)万千瓦,年发电量571.2亿千瓦/小时,电站水库长208公里,正常蓄水位600米,水库总库容126.7亿立方米,调节库容64.6亿立方米,防洪库容46.5亿立方米,具有较大的防洪能力。 枢纽工程由拦河大坝、引水发电建筑物、泄洪消能建筑物等组成,拦河大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高278米,坝顶弧长698.07米。拱坝坝身设置7个12.5米×13.5米的表孔,8个6米×6.7米

的深孔,左右两岸岸坡内设置5条泄洪隧洞共同宣泄洪水。电站厂房分别设置在左右两岸地下,各安装9台单机容量为70万千瓦的水轮发电机组,引水发电系统由进水口、引水隧洞、主厂房、主变室、尾水调压室、尾水隧洞及地面开关站组成。 溪洛渡水库为河道型,回水长度 204公里,水库淹没涉及四川省雷波、金阳、布拖、昭觉、宁南和云南永善、昭阳、鲁甸和巧家等9个县(区)。据调查,淹没影响总人口4.2万人,淹没耕地41843亩。电站建设总工期约13年2个月,筹建期3年半。2005年12月正式开工,2007年11月截流,2013年第一台机组安装发电,2015年工程全部完工。电站静态投资445.73亿元(2000年价格水平)。工程总投资603.34亿元。 筑物布置及建设特点 1、挡水建筑物:溪洛渡工程拦河大坝是目前国内第三高拱坝。大坝建基面高程332米,拱冠顶厚14米,拱冠底厚60m米,最大中心角95.58°,顶拱中心线弧长681.51米,分设31个坝段。 2、泄洪消能建筑物:泄洪消能建筑物由坝身泄洪消能建筑物和泄洪洞组成。泄洪建筑物按千年一遇洪水设计,万年一遇洪水校核,总泄量达到49923立方米/秒,泄洪功率近1亿千瓦,其规模为世界第一。

溪洛渡水电站可行性研究报告

溪洛渡水电站可行性研究报告 篇一:中国在建已建十大水电站排名 中国在建已建十大水电站排名 ?========================================第1页======================================== 中国在建已建十大水电站排名 单站 5 万 kW 以上的大中型水电站是中国水电的主力,经过五十余年的开发建设,已建成 230 余座,其中百万 kW 级以上的水电站 25

座,五十万kW 级以上的40 . 三峡(1820+420 ) 溪洛渡(1260 ), 白鹤滩(1200 ), 乌东德(750 )

向家坝(600 ) 龙滩( 630 ) 糥扎渡(585 锦屏二级(480 ) 小湾(420) 两家人(400 ) 拉西瓦(

372 ) 锦屏一级( 360 ) 单位为万千瓦 ; 溪洛渡水电站 溪洛渡水电站 溪洛渡水电站 溪洛渡水电站 的地理位置、地理环境与社会环境溪洛渡水电站位于四川省 雷波县 和云南省 永善县 境内金沙江干流上,是一座以发电为

主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等巨大综合效益的工程。溪洛渡电站装机容量 1386 万千瓦,位居世界第三;溪洛渡工程是长江防洪体系的重要组成部分,是解决川江防 洪问题的主要工程措施之一;通过水库合理调度,可使三峡库区入库含沙量比天然状态减 少 34% 以上;由于水库对径流的调节作用,将直接改善下游航运条件,水库区亦可实现部 分通航。 溪洛渡水电站枢纽由拦河坝、泄洪、引水、发电等建筑物组成。 拦河坝为混凝土双曲 拱坝,坝顶高程 610 米,最大坝高

燃煤发电锅炉的现状及发展方向

燃煤发电锅炉的现状及发展方向 【摘要】由于经济的快速发展,我们国家需电量不断增加,因此燃煤发电锅炉正处在大面积更新换代之时,锅炉的种类非常繁杂。文章总结了燃煤发电锅炉的现状,并从锅炉的结构、水循环方式及制粉系统等方面来说明煤粉发电锅炉的发展方向。 【关键词】煤粉发电锅炉;现状;发展方向 电能是我们国家工业发展乃至社会进步不可或缺的二次能源。由于我们国家用电量巨大,因此现在还是以燃煤发电为获得电能的主要是手段,其他能源只能起辅助作用。随着经济的发展,我国电厂锅炉经历了四个发展阶段,至今我国已可自行生产适应燃煤质量较差、效率和可靠性较高以及污染较低等条件的现代化发电锅炉,也因此出现各式各样的发电锅炉。锅炉的发展现状和发展方向值得人们去关注和探索,建造更好的锅炉以适应用电量需求以及经济发展。 1 燃煤发电锅炉的现状 1.1 电厂锅炉的整体布置 电厂锅炉的整体布置是指锅炉炉膛、蒸发受热面(包括辐射、半辐射、对流受热面)和尾部受热面之间的相互位置关系。随着锅炉容量、参数和燃料性质等具体条件的不同,会产生很多种不同的布置方案,现在存在的比较典型的锅炉布置于图1。 (a)Π型(b)Г型(c)T型(d)塔形(e)半塔形(f)箱型 1.2 电厂锅炉的水循环方式 由于电厂锅炉容量、压力等的不同,因此锅炉的水循环需要不同的动力来维持,因而也就形成了不同的锅炉类型,目前主要有以上几种类型(见图2)。 1.3 电厂锅炉的制粉系统 a.直吹式煤经磨煤机磨成煤粉后直接吹入炉膛燃烧,制粉量随锅炉负荷变化而变化。 (a)自然循环(b)控制循环(c)直流式 b.中间储仓式将磨好的煤粉先储存在煤粉仓中,然后根据锅炉运行负荷的需要,从煤粉仓经给粉机送入炉膛燃烧。 2 燃煤发电锅炉的发展方向 随着国家节能减排的号召,很多人都在想怎样建造锅炉,建造什么样的锅炉才能实现既高效又宜控制的实现发电。当然很多时候,要根据不同需求和条件建造不同类型的锅炉,但我认为从以上三个方面来说锅炉的发展方向是:Π型、具有双进双出式直吹式制粉系统和水循环用直流式的锅炉。 2.1 Π型布置锅炉的优点 a.锅炉和厂房的高度都较低,转动机械和笨重设备,如送引风机、除尘器、和烟囱等均可作低位布置。因此,减轻了厂房和锅炉构架的负载。 b.适用性广,对不同容量和各种燃料均可使用。 c.下行对流竖井中,受热面易于布置成逆流传热方式。 d.便于尾部受热面的检修。 2.2 直流锅炉的优点 a.适用于任何压力的锅炉高参数、大容量是必然的发展趋势,而超临界锅炉只能用直流式锅炉。

与入党发展对象的入党谈话记录

与入党发展对象的入党谈话记录 与发展对象谈话,是组织员的一项常规性工作。对一名组织员来说,谈话水平的高低、质量的好坏,是衡量组织员工作水平的重要标志。 一、谈话前要做好必要的准备工作 1、要了解发展对象,明确谈话内容。通过阅档、与发展对象周围的群众交谈、听取入党介绍人介绍发展对象情况、征求发展对象的老师尤其班主任意见等,掌握发展对象的基本情况,以便在谈话中及时地指出其应克服的缺点和应注意的问题,使发展对象心悦诚服地接受。要围绕主题设计出谈话内容,对所提的问题及内容必须做到心中有数。谈话的内容要根据被谈话人的实际情况和当时的政治形势灵活掌握,一般包括以下几个方面: ①党的基本知识。主要是党的性质、纲领、党员的条件及义务和权利,党的组织原则和纪律等,以了解发展对象对党的基本知识的掌握程度; ②了解发展对象为什么入党。可请发展对象回顾党的光荣历

史,谈对党的现行路线、方针、政策的看法,展望党的事业的光辉前景,以考察发展对象的入党动机和思想觉悟; ③了解发展对象的主要生活和工作经历。特别要注意搞清其在重大政治事件中的表现,以考察谈话人的一贯表现和政治立场; ④了解家庭和主要社会关系。重点是弄清其亲属的历史和现实表现,以了解其所受的影响和程度; ⑤发展对象所在党组织对其培养教育情况。以了解和掌握发展对象接受党组织教育、培养和考察的时间与程度; ⑥对发展对象进行教育。根据考察了解掌握的情况,肯定成绩,提出缺点和不足,提出今后努力方向。最后,还要对发展对象进行正确对待入党问题的教育,指出党组织批或不批,个人应持的态度。 2、选择适当环境。与发展对象谈话,以在办公室和会议室 为宜。对于组织上应该掌握,而本人有意回避的问题,组织员应再进行一次谈话,谈话可选择僻静的场所,以拉家常的方式进行,对挖掘发展对象深层次的思想认识,能收到较好的效果。 3、把握适当的时机。谈话可采用预约的方式,预约前,应 充分考虑发展对象的年级层次、社会活动、心理素质等,使发展对象在时间上、心理上和内心方面都有一个准备过程。

溪洛渡简介

金沙江是长江上游河段,全长3364公里,流域面积47.32万平方公里。金沙江水力资源丰富,蕴藏量达1.124亿千瓦,占全国水能总量的1/6,可开发的水能资源达8891万千瓦,是我国规划的具有重要战略地位的最大的水电基地。 开发金沙江水能资源对实施西部开发战略、实现“西电东送”,优化和改善华中、华东地区能源结构,减少环境污染,发展西南经济,缩小东西部差距,更好地发挥长江三峡工程的效益,实现我国国民经济持续稳定增长具有十分重要的意义。 溪洛渡水电站位于四川省凉山彝族自治州雷波县和云南省昭通市永善县交界的金沙江下游河段溪落渡峡谷,距两县县城分别为17公里和7公里,距下游宜宾市河道里程184公里,距三峡、武汉和上海的直线距离分别为770公里、1 065公里和1780公里,是一座以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等综合效益的巨型水电工程,是国家西电东送的重点工程,是西部开发战略的重要组成部分,有着显著的经济和社会效益。 溪洛渡水电站的业主单位是中国长江三峡工程开发总公司(简称“三峡总公司”),设计单位是国家电力公司成都勘测设计研究院(简称“成勘院”)。 按照设计,溪洛渡电站总装机容量1260万千瓦,保证出力339. 5—665. 7(近期—远期)万千瓦,年发电量571. 2亿千瓦/小时,电站水库长208公里,正常蓄水位600米,相应库容115. 7亿立方米,调节库容64. 6亿立方米,防洪库容46. 5亿立方米,具有较大的防洪能力。拦河大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高278米,坝顶弧长698. 07米。 按照可行性研究报告,该电站建设总工期12年,筹建期3年半,2005年正式开工,2008年12月截流,2014年7月第一台机组发电,2017年工程全部完工。电站静态投资445.72亿元(2000年价格水平)。工程总投资735.29亿元。 2002年9月18日,国家正式审查批准溪洛渡、向家坝两个电站立项建设,三峡总公司11月23日至24日组织了大型现场考察活动。雷波县委、县政府预感到一个企盼已久的历史性机遇即将来临,立即行动,于11月28日响亮地提出了“服务溪洛渡,建设新雷波”的口号,统帅各项工作,举全县之力,为溪洛渡电站前期工程搞好服务,以此拉动县域经济的追赶型、跨越式发展。 2003年7月20日,溪洛渡水电站前期筹建工程的第一炮在雷波县汶水镇打响——“外还建路”汶(水)白(铁坝乡)公路开工仪式隆重举行;8月5日,溪洛渡水电站工程左右岸低线公路开工仪式在永善县火爆推出;9月28日,雷波县溪洛渡水电站工程施工区和封闭管理区涉及到的白铁坝乡首批移民36户1 29人顺利外迁西昌市西乡乡柏枝树村和德昌县德州镇果园村、王所乡小冯村;1

溪洛渡工程枢纽介绍

1 前言 金沙江主源沱沱河发源于青藏高原唐古拉山脉。沱沱河与当曲汇合后称通天河,通天河流至玉树附近与巴塘河汇合后始称金沙江。金沙江流经青、藏、川、滇四省(区),至宜宾纳岷江后称为长江,宜宾至宜昌河段又称川江。金沙江流域面积47.32万km2,占长江流域面积的26%。多年平均流量4920m3/s,多年平均径流量1550亿m3,占长江宜昌站来水量的1/3。流域内山岳占90%,是汉、藏、彝、纳西、白族等多民族聚居地。 金沙江全长3479km,天然落差5100m,水能资源丰富,是全国最大的水电能源基地,水能资源蕴藏量达1.124亿kW,约占全国的16.7%。 金沙江下游河段(雅砻江河口至宜宾)水能资源的富集程度最高,河段长782km,落差729m。规划分四级开发,从上至下依次为乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝四座梯级水电站,其中溪洛渡和白鹤滩水电站规模均超过1000万kW。四个梯级总装机容量可达3070~4310万kW,年发电量1569~1844亿kW·h。 溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县境内金沙江干流上。该梯级上接白鹤滩电站尾水,下与向家坝水库相连。坝址距离宜宾市河道里程184km,距离三峡、武汉、上海直线距离分别为770km、1065km、1780km。溪洛渡水电站控制流域面积45.44万km2,占金沙江流域面积的96%。 溪洛渡水电站以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等巨大的综合效益。开发目标主要是“西电东送”,满足华东、华中经济发展的用电需求;配合三峡工程提高长江中下游的防洪能力,充分发挥三峡工程的综合效益;促进西部大开发,实现国民经济的可持续发展。 2 水文气象资料 溪洛渡电站坝厂区山高谷深,气候的垂直差异更为显著。从海拔400m至1500m之间,各气象要素的变幅分别是:年平均气温为19.7℃~12.2℃;极端最高气温为41℃~34.3℃;极端最低气温为0.3℃~-8.9℃;年降水量为547.3mm~832.7mm;一日最大降水量为72.4mm~130.4mm;5~10月为雨季,集中年降水量的88.4%~83.7%。坝厂区的相对湿度为66%。

锅炉发展简史

锅炉发展简史 一序论 1、锅炉是一种能量转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能、高温烟气的热能等形式,而经过锅炉转换,向外输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。锅的原义指在火上加热的盛水容器,炉指燃烧燃料的场所,锅炉包括锅和炉两大部分。 2、锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉,主要用于生活,工业生产中也有少量应用。产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,常简称为锅炉,多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。 3、锅[guō]炉[lú]是由锅和炉组成的,上面的盛水部件为锅,下面的加热部分为炉,锅和炉的一体化设计称为锅炉。 4、《特种设备安全监察条例》所定义的锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备。其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1Mw的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。摘自中华人民共和国《特种设备安全监察条例》 二锅炉分类 1、锅炉按照功能分为开水锅炉、热水锅炉、蒸汽锅炉、导热油锅炉、热风锅炉等; 2、 2、按照燃料分为电加热锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、燃煤锅炉、沼气锅炉、太阳能锅炉等; 3、其中开水锅炉分为KS-D电开水锅炉、KS-Y燃油开水锅炉、KS-Q燃气开水锅炉、KS-AII燃煤开水锅炉等;

4、热水锅炉分为CLDZ(CWDZ)电热水锅炉、CLHS(CWNS)燃油热水锅炉、燃气热水锅炉、CLSG(CDZH)燃煤热水锅炉等; 5、 5、蒸汽锅炉分为LDR(WDR)电蒸汽锅炉、LHS(WNS)燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、LSG、DZG、DZH、DZL燃煤蒸汽锅炉等。 6、由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,所以我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 ①按用途分类:工业锅炉:用于工业生产 生活锅炉:用于采暖和热水供应 火管(烟管)锅炉:一种管内走火或者走烟,管外是水的锅炉 ②按结构分类:水管:正好与上述相反的锅炉(目前使用的多数是水管锅炉) 自然循环:依靠管内工质密度差提供水循环的动力 ③按工质循环原理分类:强制循环:除依靠工质密度差,主要依靠循环泵提供水循环的动力 直流循环:循环动力和强制循环一样 层燃锅炉(火床燃烧锅炉) ④按燃烧方式分类:室燃炉、旋风炉、流化床炉 常压锅炉(无压锅炉,就是在一个正常大气压下工作的锅炉) 低压锅炉(压力小于等于2.5MPa) 中压锅炉(压力小于等于3.9MPa) 高压锅炉(压力小于等于10.0MPa) ⑤按压力分类:超高压锅炉(压力小于等于14.0MPa) 亚临界锅炉(压力介于17—18MPa) 超临界锅炉(压力介于22--25MPa) 三锅炉发展 火力发电是我国主要的发电方式,电站锅炉作为火力电站的三大主机设备之一,伴随着我国火电行业的发展而发展。 随着时间的推移,环保节能成为中国电力工业结构调整的重要方向,火电行业在“上大压小”的政策导向下积极推进产业结构优化升级,关闭大批能效低、污染重的小火电机组,在很大程度上加快了国内火电设备的更新换代。 《2013-2017年中国锅炉制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》显示,至2010年底,单机容量30万千瓦及以上火电机组占全部火电机组容量的60%以上。火电行业的“上大压小”也推动了电站锅炉向高参数、大容量方向发展。此外,循环流化床、IGCC等清洁

水电站工程工程项目划分

1 总则 1.1 为加强xx水电站工程建设的质量管理,必须进行监理工程项目的划分,使工程质量管理工作实现标准化、规范化。 1.2xx水电站工程项目划分的依据: 1)xx水电站工程设计文件及图纸; 2)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007); 3)《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分:土建工程》(DLT 5113.1-2005); 4)《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第2部分:金属结构及启闭机安装工程》(DLT 5113.2-2012); 5)《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第3部分:水轮发电机组安装工程》(DLT 5113.3-2012); 6)《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第4部分:水力机械辅助设备安装工程》(DLT 5113.4-2012); 7)《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第5部分:发电电气设备安装工程》(DLT 5113.5-2012); 8)《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第6部分:升压变电电气设备安装工程》(DLT 5113.6-2012); 9)《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准(八) 水工碾压混凝土工程》(DLT 5113.8-2012); 10)《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)。 1.3本项目划分将可以根据设计图纸、技术要求,在实施过程中进行足部调整。 2 术语 2.1单元工程 在分部工程中由几个工序(或工种)施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。 2.2关键部位单元工程 对工程安全、或效益、或功能有显著影响的单元工程。 2.3重要隐蔽单元工程 主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中,对工程安全或功能有严重影响的单元工程。

小型水电站延续取水申请书

******水电站 延续取水申请书 *****水电开发有限责任公司 2016年3月11日

前言 ***水电站为民营企业。是**开发方案中的第*级水电站,位于********,设计引用流量0.49m3/s,年发电取水量为857万m3。 ***水电站2011年3月获得取水许可证,取水许可证号为“取水**许字[2011]第020号”,取水许可证有效期为2011年8月1日到2016年12月31日,批准年发电取水量为857万m3。取水权人名称为*****水电开发有限责任公司,法定代表人为***,取水许可证有效期届满。 根据国务院第460号令《取水许可与水资源费征收管理条例》、**市《取水许可和水资源费征收管理办法》(渝府令第158 号)、以及《长江水利委员会关于加强延续取水工作的通知》(长水资源〔2013〕316号)要求,为切实贯彻落实最严格水资源管理制度,对取水许可证有效期满的取水单位进行延续取水申请,请贵局对我司***电站延续取水申请进行评估,以规范有效期届满《取水许可证》的新证核发工作。 *****水电开发有限责任公司根据有关要求,于2016年1月商请***水资源管理办公室相关专业人员,对***水电站进行延续取水评估,并指导编制延续取水申请书。收集和熟悉已有的相关成果资料,统计项目运行期基本情况,收集区域有关水文气象资料,分析水源地

流域水文情势变化以及流域面变化情况。 通过对比项目5年实际运行情况和原水资源论证报告相关结论,分析项目取、用、耗、排水变化情况和原因;结合行业用水水平和排水要求及项目所在区域及行业用水指标要求,评价项目用水水平;评价取水可靠性和取排水影响处理与补偿方案落实情况,分析提出项目取退水审批指标,形成本项目延续取水申请书。 该延续取水申请书的编制得到了***水务局等相关部门的大力支持,在此表示感谢!

大型燃煤电厂锅炉运行现状分析报告

大型燃煤电厂锅炉运行现状分析 摘要:我国大型电厂锅炉迅速发展,其可靠性和经济性都达到了较好的水平。按不同煤种分析现有各类锅炉的运行状况,切圆燃烧锅炉曾相当突出的炉膛出口烟气能量不平衡问题已基本解决,且NOx的排放体积质量相对较低;墙式燃烧锅炉的NOx排放较高,并有一些锅炉存在炉结渣等问题;低挥发分煤锅炉运行的可靠性、经济性和NOx排放问题较突出。在锅炉的选型设计中,选用较低的炉膛容积热负荷和较高的火焰高度是适宜的,磨煤机的选型也必须留有足够的余量。 1 大型电厂锅炉的发展 我国电厂锅炉已进人大容量、高参数、多样化、高度自动化的发展新时期。到目前为止已投运的500-800MW机组已有近40台;300MW以上的超临界压力机组已有12台投入正常运行;900MW的超临界压力机组也在建设中。对于炉型,既有通常采用的“∏”型布置锅炉,也有大型塔式布置锅炉;既有四角切圆燃烧、墙式燃烧方式,也有“U”和“W”型下射火焰燃烧方式;既有固态除渣、液态除渣锅炉,也有倍受关注的循环流化床锅炉。燃用煤种从褐煤、烟煤、劣质烟煤、贫煤直到无烟煤一应俱全。作为煤粉燃烧锅炉机组不可缺少的磨煤机,特别是中速磨煤机,RP、HP、MPS、MBF等,均已普遍运行在锅炉辅机上,双进双出钢球磨煤机也打破了普通钢球磨煤机一统天下的局面。所有这些设备中,既有国产的、从国外直接引进的,也有采用引进国外技术国制造的。它们的运行可靠性、经济性及低污染排放等性能都较以前有了较大幅度提高。2001年765台100MW及以上火电机组的等效可用系数为90.64%,比2000年高0.34个百分点,比1996年高4.26个百分点;300MW及以上容量火电机组近5年的等效可用系数逐年增加,2001年达到了91.43%,比1996年高出8.92个百分点;600MW火电机组近5年的等效可用系数增长更显著。特别是从1996年以来新投产300MW火电机组投运后第1年的等效可用系数在逐年提高,2000年投产后第1年的等效可用系数达到94.63%,而1995年投产的14台平均为74.67%。大型锅炉的运行经济性普遍较高,除一些难燃的无烟煤锅炉外,锅炉效率基本上都在90%以上,某些烟煤锅炉的效率达到94%。在NOx排放控制方面也取得了进展,国产600MW机组锅炉的NOx排放质量浓度最低的在300mz/m3[O2含量m(O2)=6%]以下,远低于现行国家标准的规定值。 但也有一些大型锅炉机组仍不同程度地存在问题,如锅炉承压部件的“四管”爆漏时有

发展对象入党积极分子谈话记录

发展对象入党积极分子谈话记录 与发展对象谈话,是组织员的一项常规性工作。对一名组织员来说,谈话水平的高低、质量的好坏,是衡量组织员工作水平的重要标志。 一、谈话前要做好必要的准备工作 1、要了解发展对象,明确谈话内容。通过阅档、与发展对象周围的群众交谈、听取入党介绍人介绍发展对象情况、征求发展对象的老师尤其班主任意见等,掌握发展对象的基本情况,以便在谈话中及时地指出其应克服的缺点和应注意的问题,使发展对象心悦诚服地接受。要围绕主题设计出谈话内容,对所提的问题及内容必须做到心中有数。谈话的内容要根据被谈话人的实际情况和当时的政治形势灵活掌握,一般包括以下几个方面: ①党的基本知识。主要是党的性质、纲领、党员的条件及义务和权利,党的组织原则和纪律等,以了解发展对象对党的基本知识的掌握程度; ②了解发展对象为什么入党。可请发展对象回顾党的光荣历

史,谈对党的现行路线、方针、政策的看法,展望党的事业的光辉前景,以考察发展对象的入党动机和思想觉悟; ③了解发展对象的主要生活和工作经历。特别要注意搞清其在重大政治事件中的表现,以考察谈话人的一贯表现和政治立场; ④了解家庭和主要社会关系。重点是弄清其亲属的历史和现实表现,以了解其所受的影响和程度; ⑤发展对象所在党组织对其培养教育情况。以了解和掌握发展对象接受党组织教育、培养和考察的时间与程度; ⑥对发展对象进行教育。根据考察了解掌握的情况,肯定成绩,提出缺点和不足,提出今后努力方向。最后,还要对发展对象进行正确对待入党问题的教育,指出党组织批或不批,个人应持的态度。 2、选择适当环境。与发展对象谈话,以在办公室和会议室 为宜。对于组织上应该掌握,而本人有意回避的问题,组织员应再进行一次谈话,谈话可选择僻静的场所,以拉家常的方式进行,对挖掘发展对象深层次的思想认识,能收到较好的效果。 3、把握适当的时机。谈话可采用预约的方式,预约前,应 充分考虑发展对象的年级层次、社会活动、心理素质等,使发展对象在时间上、心理上和内心方面都有一个准备过程。

水电站申请报告

涉县弹音义合水电站 项目申请报告 编制单位:唐山市规划建筑设计研究院 二○一○年五月 涉县弹音义合水电站 项目申请报告 编制单位:唐山市规划建筑设计研究院 发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会证书号:工咨甲10320070063 所长:(签字) 项目负责人:李振利 复核:张向荣 参加人员:贾荣菊(注册会计师)魏国山(咨询工程师) 汪学艳(咨询工程师)郑岩(咨询工程师) 第一章申报单位及项目概 况 ............................................................................. .. (2) 1.1 1.2 项目申报单位概 况 ............................................................................. .................................... 2 项目概 况 ............................................................................. . (2) 第二章发展规划、产业政策和行业准入分 析 ............................................................................. (19) 2.1 发展规划分 析 ............................................................................. (19) 2.2 产业政策分 析 ............................................................................. (19) 2.3行业准入分 析 ............................................................................. . (20) 第三章资源开发及综合利用分 析 ............................................................................. (21) 3.1 3.2 资源开 发: ........................................................................... ................................................ 21 综合利 用: ........................................................................... (21) 第四章节能方案分

电站锅炉概况

电站锅炉概况 电站锅炉的基本特征 火力发电厂的生产过程 目前,发电厂主要是火力发电厂,水力发电厂和核能发电厂几种。此外,还有少量的风能,太阳能和潮汐发电厂。火力发电厂是利用煤,石油或天然气等燃料进行发电的,其中燃煤电厂是我国目前主力的火力发电厂。燃料在锅炉中燃烧并放出热量,加热给水,形成饱和蒸汽,经过进一步加入后成为具有一定温度和压力的过热蒸汽,过热蒸汽经蒸汽管道进入汽轮机膨胀做功,带动发电器转子旋转发电。在汽轮机中做完功德蒸汽排入凝汽器,在凝汽器中,蒸汽被冷却成凝结水,凝结水经凝结水泵升压后进入低压加热器,利用汽轮机的抽气加热后进入除氧器除氧,除氧后的凝结水连同补给水由给水泵打入高压加热器中利用汽轮机抽气进一步提高温度后,重新回到锅炉中利用。火力发电厂的生产就是不断地重复上述循环的过程。 电厂锅炉的构成 1.燃烧系统 煤粉是由原煤经过制粉系统的一系列设备制备而成的。从原煤仓落下的原煤经给煤机送入磨煤机中,同时由空气预热器出来的一部分热空气经排粉机也送入磨煤机中,将煤加热和干燥,同时热空气本身也是输送煤粉的介质。离开磨煤机的煤粉和空气混

合物经燃烧器送入炉膛中进行燃烧。 外界冷空气是经送风机升压后送往空气预热器的。冷空气在空气预热器中被烟气加热后,一部分热空气送入磨煤机,用于干燥和输送煤粉,这部分热空气称为一次风;另外一部分热空气则直接经燃烧器送入炉膛,这部分热空气称为二次风。二次风在炉膛中与已经着火的煤粉气流混合,并参加燃烧反应。 煤粉和空气经燃烧器送入炉膛后,在炉膛中进行悬浮燃烧发出热量。炉膛周围布置大量的冷壁管,炉膛上布置着顶棚过热器和屏式过热器等受热面,水冷壁和顶棚过热器等是锅炉的辐射受热面。高温火焰和烟气在炉膛中向上流动时,主要以辐射换热的方式不热量传递给水冷壁和过热器馆内的水或蒸汽,烟气自身温度也不断地降低下来。 烟气离开炉膛以后进入水平烟道,然后再向下进入垂直烟道。在锅炉本体的烟道内布置着过热器,再热器,省煤器和空气预热器的受热面。过热器和再热器布置在烟气温度较高的地方,称为高温受热面。而省煤器和空气预热器布置在烟气温度较低的尾部烟道内,称为低温受热面或稳步受热面。 烟气流经过一系列受热面是,不断放出热量而逐渐冷却下来,离开空气预热器的烟气温度已经相当的低,通常在110-160℃之间。由于煤粉锅炉的烟气中夹杂有大量的飞灰,为了防止环境污染,锅炉的排烟首先要经过除尘器,使大部分飞灰被捕捉下来。最后,比较情节的烟气通过引风机由烟囱排入大气。

水利水电项目划分

水利水电工程项目划分 1.基本概念 水利水电工程一般划分为若干单位工程,单位工程划分为若干分部工程,分部工程划分为若干单元工程,按三级项目划分并进行质量控制。 1.1单位工程 系指能独立发挥作用或具有独立的施工条件的工程,通常是若干分部工程完成后才能运行或发挥一种功能的工程。单位工程通常是一座独立建(构)筑物,特殊情况下也可以是独立建(构)筑物中的一部分或一个构成部分。 2.2分部工程 系指组成单位工程的各个部分。分部工程往往是建(构)筑物中的一个结构部位,或不能单独发挥一种功能的安装工程。 3.3单元工程 系指组成分部工程的、由一个或几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。可依据设计结构、施工部署或质量考核要求划分为层、块、区、段等来确定。单元工程与国标中的分项工程概念不同,分项工程一般按主要工种工程划分可以由大工序相同的单元工程组成,如:土方工程、砼工程、模板工程、钢结构焊接工程等,完成后不一定形成工程实物量;单元工程则是一个工种或几个工种施工完成的最小综合体,是形成工程实物量或安装就位的工程。(是国家或行业制定有验收标准的项目) 水土保持生态工程即小流域综合治理工程,虽有其特殊性,但归根结底仍就是水利工程,其质量评定项目划分应结合其自身特点遵循水利水电工程项目划分的原则进行。 2.项目划分原则 质量评定项目划分总的指导原则是:贯彻执行国家正式颁布的标准、规定,水利工程以水利行业标准为主,其他行业标准参考使用。如:房屋建筑安装工程按单位工程、分部工程和分项工程划分;水工建筑安装工程按单元工程、分部工程和单位工程划分。 2.1单位工程划分原则 2.1.1枢纽工程按设计结构及施工部署划分。以每座独立的建筑工程或独立发挥作用的安装工程为单位工程。如厂(站)房、管理(生活、办公)用房、溢洪道、输水(泄洪)洞、土(石或砼)坝、进(分)水闸、节制闸、进(出)水池、交通工程等建筑工程分别为单位工程,独立的金属结构、机电设备、电气、通讯等安装工程分别为单位工程。 2.1.2渠道工程按渠道级别(干、支渠)或工程建设期、段(以节制闸为界)划分。以一条干(支)渠或同一建设期、段的工程为单位工程,投资或工程量大的建筑物以每座独立的建筑物为单位工程。 2.1.3堤坝工程按设计结构及施工部署划分。以堤坝身、堤坝基础、堤坝岸防护、交叉连接建筑物等分别为单位工程。 2.1.4水土保持工程一般以一个独立的小流域或较大的独立建筑物(大型谷坊坝)划分。它由若干沟道或区片或班号组成。 3.分部工程划分原则 3.1枢纽工程 按设计结构的主要组成部分划分。如基础工程、大坝坝体、防渗工程、金属结构、电气、坝顶、渠首进水闸、渠首冲砂闸、导流坝等 3.2渠道工程、堤坝工程和水土保持工程 按设计结构及施工部署划分:

水电站申请核准请示

水电站申请核准请示 水电站申请核准请示一 省发改委: 安徽佛子岭抽水蓄能电站位于安徽省霍山县境内,利用已建的大型水库磨子潭水库作上库,大型水库佛子岭水库作下库,在磨子潭水库大坝左岸布置地下厂房和输水系统。电站装机2台,单机总容量80MW,总容量160MW o电站发电额定水头54. 2m,额定流量343. 4m3/s,年抽水填谷耗电量2. 4亿kw. h,发电利用小时数 1501h o抽水最大扬程71m,最大流量354.4m3/s,年抽水填谷耗电量3. 64亿kwh。工程静态总投资66615. 4万元,建设期贷款利息9287. 23 万元。工程概算总投资75902. 69万元。 一、该项目具有优越的建设条件 一是该电站上、下库容大,虽然水头相对较低,但水库水量大,调节性能极好,运用灵活,可以做到周调节和季调节。 二是位于大别山区,该地区建有许多无调节能力的小水电站,常年雨季夜间由于电网用电荷低,低谷电量过剩,使小水电不能满发而造成大量弃水,浪费了水资源。 三是该电站位于地下,有占地极少,且利用原有电站的土地资源,新征地少,没有移民,不会增加新的环境问题。 二、该项目具有较好的经济效益和社会效益

一是可使原电站2. 3万千瓦容量变成调峰容量,可将原电站的 7000万度基荷电量变成为调峰电量。 二是可大大提高水库的防洪能力,在发生大洪水时,蓄能电 站可提参与泄洪,增加350m3/s的泄洪流量。 三是可合理调度两水库,使汛期少弃水,增加水库灌溉水量 和城市供水量。提高灌溉保证率。 三、该项目的兴建对省网调峰和保证电网安全具有重要意义 一是该电站为《安徽电网xx电力发展规划及20XX年远景目标研究报告》中计划xx期间开工建设的项目,要求20XX年建成投产。 二是根据安徽省电力电量预测成果,安徽电网20XX年和20XX 年统调最高负荷将分别达16000MW和22300MW,峰谷差分别达 6560MW和8920MW。安徽电网峰谷差越来越大,调峰矛盾日益突出,对调峰电源的需求十分迫切。 三是该电站位于大别山革命老区,该工程兴建对促进地方经 济发展,带动老区脱贫致富具有重要意义。 目前,佛子岭抽水蓄能电站项目相关核准的支持性文件均已 办理完毕,现将核准材料随文报上,请求省发改委给予核准。 水电站申请核准请示二 县政府: 中水电如东海上风电场(潮间带)100MW示范项目由中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资开发。该项目于20XX年3月获得江苏省能源领导小组办公室出具的路条,经过长达3年的项

发展对象教育培养考察情况表填写

1、该同志自进入发展对象培养考察以来各方面表现良好。思想政治上与党中央保持一致,坚决拥护党的路线方针、政策,认真学习党章。工作上,认真负责,在各项活动中起良好的带头作用;生活上,团结同志,乐于助人,生活俭朴,具有较好群众基础;学习上,认真好学,努力刻苦。 2、在此阶段中该同志严格遵守各项规章制度,思想上积极与党中央保持一致。在思想上比行动上先入党,通过不断的学习和实践,对党的认识水平有了更深一层的提高,能够进一步的理解党的基本路线、方针、政策的真正含义。工作比较努力,生活俭朴,群众基础好,热心助人。 3、在这一阶段中,该同志认真的参加党支部的各项活动,积极和党员及同事探讨党的理论,有自己的主见,观点独特,从她和同事热情交谈中,可以看出她的政治理论知识又有了明显的提高。这也离不开她积极地学习实践科学发展观,并以其指导自己的工作和学习。学习上没有丝毫的放松,工作安排妥当。 4、该同志自从培养考察以来,政治上积极要求进步,虚心听取群众的意见。工作认真负责,努力学习业务知识,积极上进。立场坚定有原则,认真学习了党的章程和党纲,政治素养有了很大的提高,理论基础知识也更加扎实。与此同时,也认识到了自身存在的不足和缺陷,经过实践中的改进,有了很大的改善,自身素质得到了很大的提高,为人处事更加成熟。 5、这段时间来该同志认真学习科学发展观的深刻内涵,在理论上不断充实完善自己;在工作生活中,用一名共产党员的标准严格要求自己,团结同事,热爱生活;积极向党组织靠拢,表现积极,有意识地培养自己作为一名共产党员应有的基本素质。

6、在这一阶段中,该同志时刻关注时事政治,党内大事,加强自身理论文化知识的学习。积极参加党支部的各项活动;工作中,勇挑重担,能按时完成各项工作任务;生活中,团结同事,共同进步;学习上,加强自身文化素质的修养。在单位树立了良好的典范。该同志入党动机端正,没发现任何问题,群众座谈会意见反映良好,基本具备共产党员标准。 7、该同志自从列入发展对象以来,严格遵守分局的各项规章制度,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观,思想上积极与党中央保持一致。在思想上比行动上先入党,通过不断的学习和实践,对党的认识水平有了更深一层的提高,能够进一步的理解党的基本路线、方针、政策的真正含义。学习比较努力,生活俭朴,群众基础好,热心助人。 8、与前一段时间相比,该同志有了一定的进步,政治立场坚定,信仰共产主义。学习目标比较明确,主动积极地完成领导安排的各项任务,能够积极参加党内的各项活动,比较值得称赞。生活中,积极主动帮助同事,诚恳待人,本着全心全意为人民服务的宗旨,起到良好的模范带头作用。经过实践中的改进,有了很大的改善,自身素质得到了很大的提高,为人处事更加成熟。 党支部意见 1、 单娟同志自进入入党培养考察以来,政治上时刻与党中央保持一致,坚决拥护党的路线方针,政策,积极向党组织靠拢,这段时间内单娟同志认真参加党支部的各项活动,积极学习“三个代表”重要思想的深刻内涵,能够自觉冷静地分析自己、评价自己、发扬虚心学习、谨慎工作的作风,积极向优秀党员同志学习,不断充实和完善自己,在实践中与强者共同进步。该同志具有极强