文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构验收记录

主体结构验收记录

主体结构验收记录

主体结构验收记录

主体分部工程验收会议纪要_

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为52169.27 m2,建筑高度为98.2 m,±0.000标高为:-0.70 m,总造价为:8347.04万元。其中地上三十二层,建筑面积为48648.80 m2;地下一层,建筑面积为3403.71 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部位,二

层~三十二层为C25、屋面层为C30P6,楼板厚度为150、120、100㎜不等,混凝土全部使用郁南合和混凝土有限公司提供的商品砼。 在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性在质量问题(包括常见的质量通病)在施工过程中有发生,这些问题经自查、自检进行整改处理,达到合格后方进行下道工序施工。 该工程施工的质量目标为确保合格,争创市优。我施工单位通过检验批,分项工程的验收情况评定,认为该分部工程达到了施工质量要求,分部工程自检合格。 3、设计单位 主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收合格。 4、监理单位 分项工程检验批有钢筋安装工程、模板安装工程、混凝土施工工程、防水混凝土工程、模板拆除工程、砌体工程验收结论为符合要求,对进场的原材料进行现场随机见证取样,保证了钢筋混凝土工程的质量,对墙柱及梁板混凝土试块留置有标准养护及同条件养护。 对本工程主体结构混凝土实体回弹,混凝土强度、钢筋保护层厚度等经质检站检测机构现场实测,结果满足设计及相关规范要求。 本工程在施工过程中,严格按图纸和施工规范施工,对各类施工材料进行检测,均达到设计要求。各种材料的使用,进行了跟踪旁站检查,符合施工验收规范要求。 5、建设单位: 我单位对各施工程序、施工单位、监理单位的管理都表示满意和感谢,在工程质量、安全、进度方面都符合要求,所以建设单位同意该工程验收合格。 6、质监部门: 我单位对各施工程序管理表示满意,所以建设单位同意该工程验收合格。 xxxxxx建设监理有限公司

主体结构验收会议纪要

批验收记录共计1292份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 3#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料98份。C40标养砼试块共计10组,合格数5组,C35标养砼试块共计22组,合格数22组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计24组,合格数24组,C25标养砼试块共计32组,合格数32组;钢筋电渣压力焊试验报告共计211份,合格数205份,不合格的已做处理;工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程验收记录172份,工程(定位)测量放线记录71份,轴线标高复核记录69份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计1358份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 4#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料52份。2、C40标养砼试块共计5组,合格数5组,C35标养砼试块共计11组,合格数11组,C30标养砼试块共计12组,合格数12组,C25标养砼试块共计17组,合格数17组;钢筋电渣压力焊试验报告102份,合格数102份; 3、工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程 验收记录108份,工程(定位)测量放线记录39份,轴线标高复核记录37份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计938份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 综上所述,1#、2#、3#、4#楼各单位工程主体结构分部工程所含分项工程均合格,质量控制资料齐全完整,有关安全和功能的检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量验收符合要求。根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)验收评定,我公司自评该单位工程主体结构分部工程

工程验收会议纪要

XXXXXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:XXXXX监理公司2019年8月6日

XXXXXXXXXXXXXX工程 竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员:建设单位: 施工单位:XXXXXXXXXXXX公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 人员详见签到表 XXXXXXXXXXX工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情

况及内业资料审查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见 同意验收,交付使用。(验收组名单附后) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现质量问题,及时通知责任主体,

主体结构验收会议纪要

淮北国购广场C区1#楼-4#楼 主体结构验收会议纪要 时间:2013年12月14日下午三点 地点:工地现场办公室 主持人:李爱军 参加单位和人员:(见会议签到表) 建设单位:淮北市国购商业运营管理有限公司 设计单位:安徽寰宇建筑设计院 勘察单位:安徽省城建设计研究院 监理单位:安徽恒泰工程咨询有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监督单位:淮北市质监站 会议内容: 2013年12月13日,淮北国购广场C区工程各参建单位,对1#-4#楼主体结构混凝土分部工程进行施工质量验收。监督单位对会议的进程及内容进行了监督。会议内容如下: 一、首先,各参建单位到现场对建筑物主体结构进行观感质量检查,监督单位组织监理、施工单位对板厚进行现场实测。 二、随后,各参建单位汇集在办公室,对工程的施工质量发表意见。先由施工单位汇报主体结构工程的施工情况,提交主体结构工程施工质量自评报告;监理单位介绍主体结构的施工监理情况,提交主体结构工程质量评估报告;质检部门对内业资料进行了检查。 三、各参建单位意见 1、施工单位意见:根据现行施工规范及淮北市建筑工程质量安全监督 站有关要求,主体工程评定情况如下:1#楼原材料:钢筋出厂合格证 共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3

份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告 3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝 土出厂质保资料50份。施工试验报告及见证检测报告C40标养砼试 块共计5组,合格数5组,C35标养砼试块共计11组,合格数10 组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计12组, 合格数12组,C25标养砼试块共计16组,合格数16组;3、工程 至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,原材料出厂试 验报告28份,施工试验和见证检测报告120份,隐蔽工程验收记录 102份,工程(定位)测量放线记录37份,轴线标高复核记录35 份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验 收记录共计888份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检 测报告1份 2#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料98份。2、C40标养砼试块共计10组,合格数5组,C35标养砼试块共计22组,合格数22组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计24组,合格数24组,C25标养砼试块共计30组,合格数30组;钢筋电渣压力焊试验报告共计193份,合格数193份;3、工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程验收记录169份,工程(定位)测量放线记录70份,轴线标高复核记录68份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计1292

基础、主体验收会议纪要(通用)

**************** 地 基 与 基 础 验 收 会议纪要

************************ 地基与基础质量验收会议纪要 工程名称: 时间:2014年 12 月 10 日 地点:工地现场会议室 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 质量监督站: 监理单位: 施工单位: 与会人员:详见会议签到表 各单位领导到现场检查质量是否符合验收要求。 中间验收程序和方法: 施工单位: 首先由施工单位介绍该工程项目的施工技术总结及工程质量自评结果等有关情况:基础分部工程质量控制资料经检查,结果均为合格、齐全;结构混凝土试块按规范要求留置,见证抽样的各种不同设计强度试块的留置及抗压检验的强度和有关各原材料抽样送检试验,均符合设计要求及有关规定。 基础分部工程质量检查检验批验收记录均符合计要求及施工规

范规定;经组织进行自检自评,基础分部各项指标均符合施工规范规定和设计要求,自评为合格标准。 监理单位: 监理单位介绍工程施工过程中有关质量和安全的监督以及管理的控制情况,经组织对实体和质保资料的核查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评估该工程项目的地基与基础分部为合格标准,验收为合格工程。 勘察单位: 根据该工程项目基础地质情况,经检查同意该工程项目的地基与基础为合格标准。 设计单位: 该工程项目的设计情况及质量要求,经组织进行对实体和质量保证资料的检查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评定该工程项目的地基与基础和主体分部为合格标准。 建设单位: 建设单位介绍该工程施工过程中有关质量和安全的监督和管理情况,经组织对实体和质保资料的检查,同意评定该工程项目的地基与基础分部为合格标准。 质监站: 质监站参加验收程序,对验收程序进行监督,符合验收程序。

主体结构验收纪要

宁波名佳服饰有限公司厂房六 主 体 结 构 验 收 会 议 纪 二OO 八年十月三 十日

宁波名佳服饰有限公司厂房六 主体结构验收会议纪要 一、工程概况宁波名佳服饰有限公司厂房六工程,位于爵溪北塘,由宁波名佳服饰有限公司投资、象山县建筑设计院设计、浙江工正建设监理咨询有限公司监理、宁波飞龙建设工程有限公司承建,项目经理周小方。工程为框架结构二层,建筑面积为1651m2。于2008年6月1日开工,至2008年10月10日完成主体结构分部工程。 二、质量验收依据 1 、施工图纸、设计联系单。 2、GB50300-2001。 3、GB50202-200GB50203-20(、3B50204-20023B50242-20(、 3B50303-2002 三、验收组织 时间:二00八年十月三十日 会议地点:工地办公室验收范围:宁波名佳服饰有限公司厂房六主体结构分部参加单位及人员:象山县建筑设计院、宁波飞龙建设工程有限公司、浙江工正建设监理咨询有限公司、宁波名佳服饰有限公司等单位有关人员(名单详见会议签到单)。 会议由建设单位干国成主持。 四、验收程序 (一)、工程技术资料事先进行了审查。

(二)、验收人员实地查验工程质量,对外观各分项质量进行认真检查。 (三)、由施工单位、监理、设计单位简要汇报工程在建设过程中各个 环节执行情况。 (四)、建设单位对工程质量的评价。 (五)、验收人员对工程提出以下二点问题施工单位必须进行整改: 1、窗台线条未用砼浇注。 2、阁楼楼面局部有渗水现象。 五、结论 综合上述情况,并结合施工单位、监理单位、设计单位等及各验收人员 的意 见,外观质量符合规范要求, 主体结构质量和安全保证, 房屋沉降均匀 验收组一致认为本次验收的宁波名佳服饰有限公司厂房六主体结构质量待定 为合格(等砼、砂浆试块强度到期再评定) 。 最后,由象山县建筑工程质量监督站对本次主体结构验收的合法性进行 评价, 认为参加本次验收的各单位及验收程序符合要求,验收结果合法、有 效,同意验收组验收意见。 建设单位: 施工单位: 2008年 10月30日 设计单位: 监理单位:

钢结构验收会议纪要(结构)

铜梁县人民医院迁建项目钢结构工程 结构验收会议纪要 时间:2015年01月10日 地点:甲方会议室 参验单位和人员: 建设单位:铜梁县人民医院 监督单位:铜梁县建设工程质量监督站 设计单位:重庆市商业建筑设计院有限公司 监理单位:重庆林鸥监理咨询有限公司 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 参验人员:见签到表 会议主持人:总监理工程师罗洪伟 会议内容: 在施工单位完成自查自验及提交书面验收申请的前提下,今天上午参建各方对本工程钢结构进行了验收,分别对现场实物施工质量和资料进行了查验,验收的主要内容为对主结构柱梁截面尺寸、轴线位置和标高进行检查验收,对安装工程质量进行检查验收,对钢结构梁、柱轴线标高进行复测,对电焊质量进行了查验及油漆漆膜厚度进行了实测,对技术资料进行检查验收。检查完成后在会议室对检查结果进行了总结,与会各方针对本工程实际情况均发表了自己的看法及验收意见。 一、工程概况 铜梁县人民医院迁建项目钢结构工程,位于重庆市铜梁县东城景观大道与中兴路交汇处,由门诊大厅、雨棚、观光电梯井、医院街、培训楼、儿科楼几部分组成,其结构形式有网架、轻钢、玻璃等三种。

二、施工单位自评结果 本工程钢结构主体分部工程已按审查后的设计图纸全部完成施工,工程质量符合设计要求,符合国家及强制性标准和有关标准、规范的要求,工程质量验评资料齐全有效,综合以上情况该工程钢结构主体分部质量验收自评为合格。 1、本工程采用钢柱、钢梁等钢型材及连接件均按要求进货,随附质量合格证明及检验报告,并严格按照《建筑工程产品及材料试验检验依据规范标准》在监理工程师见证下抽样送检,检测结果全部合格。本工程已做焊缝探伤检测、化学锚栓抗拔试验、高强度螺栓扭矩检测、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移试验,试验结果均符合验收标准。 2、钢结构子分部工程等符合GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范的要求,各分项工程质量检验批所有主控项目全部合格,一般项目符合规范规定要求,自检合格率达100%;分项工程自检资料完整签字齐全,质保、试验资料齐全; 3、测量控制、轴线、标高测量精度符合规范要求,测量施工放线有序控制。 4、本工程档案资料的管理,均按照城建档案馆要求进行,做到了紧跟工程进度同步,填写真实,数量齐全,主体分部各项试验,检测情况及质量自评合格。 三、监理单位评定结果 经验收,该工程钢结构主体分部质量控制资料齐全、完整,工程实体质量符合规范及设计要求,未出现违反强制性条文的现象,所含各分项工程均合格,现场实体检测结果符合要求,根据GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准,该钢结构主体分部工程质量核定等

主体分部工程验收会议纪要_

主体分部工程验收会议纪要 _ -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为 m2,建筑高度为 m,±标高为: m,总造价为:万元。其中地上三十二层,建筑面积为 m2;地下一层,建筑面积为 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为 50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部

基础验收会议纪要

****工程 基础分部工程验收会议纪要 编号:*** 时间:****年*月*日10:00 地点:工程项目部会议室 参加单位及人员(详见会议签到表) 建设单位:*** 勘察单位:*** 设计单位:*** 施工单位:*** 监理单位:*** 监督单位:*** 主持人:*** 会议内容: ***项目于****年**月**日上午10:00分组织针对部分楼栋*基础验收,五方责任主体于10:00前准时到场并邀请***质监站***等人参加验收工作,就基础验收专题会议,形成纪要如下: 一、五方责任主体单位介绍现场施工情况 1、施工单位负责人发言: ①、原材料进场、送检与检测情况都符合要求; ②、根据设计图纸和施工合同及施工组织设计完成基础实体的全 部工作; ③、质量控制方面,对工程质量做到事前交底、事中控制、事后 验收,确保每道工序合格后再进行下道工序施工; ④、资料与工程同步,均达到相关规范标准要求;

⑤、本工程地基基础分部工程所含子分部、分项、检验批工程质 量均验收合格,质量控制资料齐全,有关安全和功能检测资料完整, 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量综合评价为良好;以上工程地基基础分部工程质量等级自评为:合格。请予以核验! 2、地勘单位发言: ①、地基基础检测符合相关要求,检验报告符合设计及规范要求,现场观感质量总体较好,满足基础验收条件要求。 3、设计单位发言: ①、砼结构总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及 规范要求; ②、所有工序已按设计图纸要求全部完成; ③、工程资料基本齐全,满足验收条件。 4、监理单位: ①、我单位进场后根据设计图纸等编制了监理规划、细则及各专项实施细则,并按照相关工程规范、标准及设计图纸等对现场工程进行监理; ②、对所有原材料进场后都进行先取样送检,取得复检报告并且报告合格再允许使用于工程,避免了不合格材料用于工程上,对不合格钢筋我单位监理人员立即要求施工单位进行了退场处理,并要求重新进场钢筋并进行取样送检,报告合格; ③、施工过程中严把质量关,对各道施工工序进行跟踪检查、验收,就发现的质量、安全问题及时通知施工单位进行整改,整改完成 后再进行复查,确认整改完成方才同意进行下一道工序施工;砼浇筑时,我项目部监理人员进行监理旁站,对进行砼标号等级进行核实, 并现场进行坍落度试验,按规范要求施工单位留置砼试块; ④、根据现场实体验收检查,砼观感质量良好,局部有缺陷部位 施工单位也进行了修补整改,总体质量较好,符合设计及规范要求; 5、建设单位负责人发言:

工程项目竣工验收会议纪要.doc

工程项目竣工验收会议纪要 会议纪要则集中、综合地反映会议的主要议定事项,起具体指导和规范的作用。下文是工程项目竣工验收会议纪要,欢迎阅读! 工程项目竣工验收会议纪要一 工程名称:**********改造工程项目 会议时间:**年**月**日 会议地点:**会议室 参加人员:详见会议签到表(附后) 会议主持人:*** 会议纪要正文 ***同志主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表***工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。 一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报: 本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长****m,路幅宽度为**-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约****万元。 二、暂时休会,由工程实体质量检查小组和工程资料检查小组分别

对现场工程实体、工程资料进行检查; 三、检查结束,验收小组汇报检查情况: 1、工程实体符合设计要求和验收规范的规定,设施、功能齐全,满足使用要求,各方面符合验收条件,同意验收; 2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格,混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求,相关工程资料齐全、符合验收规范的规定,同意验收。 四、施工单位对工程质量、安全作自评报告;施工单位代表介绍工程概况和项目的实施情况,感谢各参建单位和相关部门的支持与帮助,自评工程合格,请与验收; 五、监理单位对工程进行监督管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收; 六、设计单位对工程进行设计管理评估报告,认为工程质量合格,符合验收条件,同意验收; 七、勘察单位对工程进行勘察管理评估报告,认为建筑物未出现明显的不均匀沉降,结构总体质量较好,工程符合验收条件,同意验收; 八、造价单位对工程进行造价管理评估报告,认为工程资金使用情况较好,符合验收条件,同意验收; 九、佛山市对口援建水磨镇代建管理中心认为旧漩三公路水磨镇区段改造工程质量合格,同意竣工验收; 十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言,认为各相关责 任主体关于竣工验收文件准备齐全,验收组成员资格符合要求、验

建筑工程主体结构验收会议纪要

建筑工程主体结构验收会议纪要 建筑工程主体结构验收具有重要意义,能及时发现并处理质量缺陷,实现对工程质量的有效控制,为人们生活创造良好条件。下文是 建筑工程主体结构验收会议纪要,欢迎阅读! 时间:20XX年12月13日 地点:施工项目经理办公室 主持人:项目总监陈贤生 参加单位与人员 建设单位:崇义章源投资控股有限公司郭惠忠、黄香云、刘颖、 汤明军施工单位:九江市公交集团建筑安装工程公司申昌万勘察单位:赣州市建筑设计研究院张少云 监理单位:江西新明工程服务有限公司陈贤生、王寿生、明心良、陈章森设计单位:中国航天建设集团有限公司韩旭、王万山 各单位会议内容如下: 项目总监主持会议,施工单位技术负责人对此次验收的主体跟基础进行详细总结,对施工进场材料设备进行了报验,各分部分项工 作均做了如实记录,各项检测合格后放进入下道工序施工。 专业监理工程师在本工程采取见证取样、跟班作业,对钢筋、模板、放复线、墙体平直度等各分部分项工程检验合格,满足设计要 求方可进行下道工序施工。 勘察单位对此项基础工程进行了探察,满足设计标高,达到持力层。 设计单位经现场检验,各项工程均符合设计要求。 建设单位代表表示对此工程主体跟基础质量比较满意。

项目总监强调此工程报建手续、资料,应尽快落实完善。 此次会议各单位就复合材料研制厂房主体及动力厂房基础均同意验收! 最后政府部门质检站对此工程后续工作提出建议:加强安全管理、脚手架、安全网、四口五临边应加强安全防护措施,报建手续及相 关资料应尽快完善! 建设单位代表: 施工单位代表: 监理单位代表: 会议时间:20XX年12月26日14:30 会议地点:施工项目部会议室 参会人员: 区质检站:李朝忠、陈秀英、罗峰 建设单位:程航、廖光华、 设计单位:冯春、周 监理单位:朱科、申太敏、邓棡、胡林、唐应梅 施工单位:王光耀、董勋、陈先智、廖洪彬、彭斌斌、罗万全 会议内容: 施工单位: 1、介绍本工程的基本概况。 2、施工过程中,我们严格按照施工图纸、国家相关规范和 11G101图集进行施工,严格执行“三检制”。

主体结构验收会议纪要

主体结构验收会议纪要 导读:本文是关于主体结构验收会议纪要,希望能帮助到您! 主体结构验收会议纪要一 会议时间:20XX年12月2日 会议地点:XX 主持人:XX 参加单位及人员:XX 核工业地堪工程公司: 会议内容:今日下午由以上各单位参与对金沙江路大桥主体结构验收,与会人员首先对工程现场进行了检查验收。由监理单位主持对金沙江路大桥主体结构验收会议。会议由施工单位、监理单位针对大桥开工至今完成桥面主体的进度、质量、安全、资料以及各方所做的工作进行汇报。各参与单位对工程质量评定和给出验收意见,并提出存在的问题及处理意见。 会议纪要具体如下: 一、施工单位对金沙江路大桥完成情况进行汇报 本工程从20xx年3月开工之今完成主体施工,工程总体完成质量较好。整个施工过程严格按照图纸设计及规范要求进行,所有施工活动在监理单位及质量监督站的监督下进行。工程质量总体符合要求、仅在前期施工混凝土强度存在一些问题,但已及时整改。本工程由于受地震影响,施工进度延缓至今才完成主体施工;但经自检认为主体结构合格,安全管理妥善、资料基本完善,可以进行验收。 二、监理单位对金沙江路大桥监理情况进行汇报

金沙江路大桥是本市重点工程、也是设计承载力较大的大桥。因此监理单位安排了多名相关专业监理人员对金沙江路大桥进行监理。在施工过程中从桩基施工、系梁、礅柱、盖梁、箱梁、铺装层施工,我监理单位严格按照监理程序对各重要部位进行了质量控制和旁站监理。及时对进场材料进行检查验收和组织送检取样,对不合格的材料及时要求清理出场。及时对工程施工控制点坐标、各分项工程施工高程测量复核,对混凝土工程进行试块抽测,对于箱梁静载试验进行过程旁站和数据记录。安全方面不定期对施工现场安全派查。发现安全隐患及时要求施工单位进行处理。并要求施工单位不断加强对施工人员进行安全意识教育,确保无任何安全事故发生。进度方面要求施工单位合理组织安排材料、人员、资金到位,在保证工程质量的前提下加快施工进度。造价方面严格按照工程所完成的工程量60%进行月进度报审。资料方面及时对施工单位各分部工程施工组织设计设计进行审核,同时详细记录工程施工过程的质量控制和安全督促;并以周报、月报的形式及时向甲方汇报。 三、工程质量综合评定及验收意见 通过对工程组织实地验收及所有主体施工资料、文件的全面检查,验收小组认为本工程基本建设程序合法,施工单位能够按照要求施工。施工过程在监理单位、业主、质量监督站的监督下进行。整个施工过程监理单位完全能够按照监理职责进行工程监理,对工程的质量控制起到重要作用。各分部工程基本满足设计要求、没有出现质量和安全事故、各分部分项工程从质量外观以及对礅柱、箱梁、盖梁的回弹情况及各阶段施工质量检测报告看基本符合要求,资料基本齐全,符合主体验收要求。由于工程目前尚未竣工,要求施工单位和监理单位必须完善各自全部资料,并分类整理迎接竣工验收检查。

主体结构验收要准备哪些资料啊

主体结构验收要准备哪些资料啊? 最佳答案 1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。 2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。 3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。 4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。 5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。 6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。 7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。 8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。 三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容 1、对实体质量抽查的一般规定 (1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查; (2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位; (3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。 2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况 3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。 4、对主体分部工程外观的观感质量检查。 5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。 四、不符合主体分部工程质量验收的处理办法 1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。 2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。 3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。 4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。 5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。

主体结构验收会议纪要

时间:2018年6月27日上午10:00 地点:工地会议室 主持人:王友根 参加单位和人员:(见会议签到表) 建设单位:新干县中梁宏置业有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司 勘察单位: 监理单位:江西省恒信建设有限公司 施工单位:江西天创建筑技术集团有限公司 监督单位:新干县建设业安全生产监督管理站 会议内容: 2018年6月27日,新干县中梁外滩公馆项目各参建单位,对1#-3#楼及5#-8#楼主体结构混凝土分部工程进行施工质量验收。监督单位对会议的进程及内容进行了监督。会议内容如下: 一、首先,各参建单位到现场对建筑物主体结构进行观感质量检查,监督单位组织监理、施工单位对板厚进行现场实测。 二、随后,各参建单位汇集在办公室,对工程的施工质量发表意见。先由施工单位汇报主体结构工程的施工情况,提交主体结构工程施工质量自评报告;监理单位介绍主体结构的施工监理情况,提交主体结构工程质量评估报告;质监部门对内业资料进行了检查。 三、各参建单位意见 1、施工单位意见:根据现行施工规范及淮北市建筑工程质量安全监督

站有关要求,主体工程评定情况如下:项目部自2017年8月5日开工以 来,现场原材料:都是先检测合格后再使用,1#楼原材料:钢筋出厂合格 证共计15份,复试报告15份且全部合格;水泥出厂合格证共计5 份,复试报告5份且全部合格;河砂检测报告5份,石子检测报告 5份;混凝土出厂质保资料50份。施工试验报告及见证检测报告C30 同标养砼试块共计81组,合格数81组。工程至主体阶段结束图纸 会审、设计变更记录共计3份,原材料出厂试验报告28份,施工试 验和见证检测报告27份,隐蔽工程验收记录27份,工程(定位) 测量放线记录27份,轴线标高复核记录27份;主体结构分部共计 2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计123份。施工 记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份2#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料98份。2、C40标养砼试块共计10组,合格数5组,C35标养砼试块共计22组,合格数22组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计24组,合格数24组,C25标养砼试块共计30组,合格数30组;钢筋电渣压力焊试验报告共计193份,合格数193份;3、工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程验收记录169份,工程(定位)测量放线记录70份,轴线标高复核记录68份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计1292份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。

工程竣工验收会议纪要92定稿版

工程竣工验收会议纪要 92 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

工 程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:黑龙江省智德建筑工程有限责任公司 编制日期:年月日 长水河农场荷兰城小区1#—14#楼 工程竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员: 建设单位:长水河农场 施工单位:黑龙江省智德建筑工程有限责任公司第二项目部

设计单位:黑龙江省新奥博工程设计有限公司 勘察单位:农垦北安设计院 监理单位:黑龙江鲁班建设工程监理有限责任公司 人员详见签到表 长水河农场荷兰城住宅小区工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单 位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资 料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情况及内业资料审 查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结:土建部分: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见: 同意验收,交付使用。(验收组名单附后建设单位盖章) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现的质量问题,及时通知责任主体,施工单位整改后,经监理单位人员复验验收并签认;

项目竣工验收会议纪要75245

项目竣工验收会议纪要 会议时间:2014年12月24日 会议地点:工地现场会议室 主持人: 参会单位及人员: 市建筑工程质量监督总站: 房地产开发事业部: 建设监理有限公司: 建筑设计研究有限公司: 勘察有限公司: 深圳市设计装饰工程有限公司(幕墙): 深圳市园林建设有限公司: 日立电梯: 赛为智能: 2014年12月24日上午,由组织,本项目参建各责任单位参加,在深圳市建设工程质量监督总站相关监督人员的监督下,对本项目土建、给排水、电气、弱电、空调等专业工程进行竣工验收。纪要内容如下: 一、由介绍参建责任主体各方主要负责人。 二、由施工单位,总结本项目施工情况,监理单位总结本项目监理情况。 三、各责任主体单位及质量监督总站相关人员会同检查工程实体。 四、监理单位检查实体过程中所发现质量问题如下: 1、土建专业: (1)24层部分小屋面因无泄水孔,存在积水现象。 (2)24层因部分小屋面比室内楼地面高,小屋面积水渗入室内,发

现室内墙角有一处渗水,须防水处理。 (3)5层消防楼梯间小平台墙脚抹灰未收口。 (4)3层防火门未挂上。 (5)地下室负四层人防门未安装。 (6)地下室负四层排水沟盖板未完成。 (7)室外总图和绿化未完成。 (8)东、西侧坡道未施工完成。 2、给排水、通风空调专业: (1)一楼消火栓箱装饰石材表面未有标识标志,开启不灵活。 (2)地下室管道穿墙局部未封堵。 (3)配电房内防排烟风管、防火阀,应采用支架单独支撑。 (4)配电房通风管道穿墙部位四周未封堵完成。 (5)负一层水泵间生活水箱溢流管,应接至地漏位置,建议在其入户门处设置混凝土门坎。 (6)楼层内明装pvc排水立管穿越楼板,应加装防火圈。 (7)管井内个别立管管洞未进行防火封堵。 (8)大于630mm的防护阀应加单独吊架。 (9)消防管道阀门处应有明显的开启标识。 3、电气专业: (1)配电房未配备绝缘胶垫。 (2)低区配电柜出线电缆无标识。 (3)负四层水泵房配电箱口未封堵。 (4)水泵房接地扁钢未安装。 (5)强弱电井线槽洞口未做防火封堵。

主体验收会议纪要 - 参考

普定凯旋城二区E栋楼 主体验收会议纪要 时间:2017年5月5日 地点:现场办公室 参加单位及人员:见签到表 会议由监理公司黄总监主持 内容:主体验收 施工单位: 1、所有进场原材料都经监理单位见证取样、送检,所有检测报告全部合格; 2、依据图纸、施工合同、施工组织设计完成基础分部实体工作; 3、质量控制方面:项目部对工程质量事前交底、事中控制、事后验收,确保每道工序合格后再进行下道施工; 4、资料与工程同步进行,达到设计和规范标准要求; 5、检测单位对主体分部工程实体进行了检测,结果为合格; 我单位施工的主体结构已完成设计与合同所规定的内容,工程质量符合施工质量验收规范和设计要求,资料齐全,自评合格。 设计单位: 1、主体结构屋面验收符合规范要求,现场检查外观符合设计及规范要求; 2、主体结构屋面顶板交接裂缝的位置需要处理下,其它在感观上混凝土质量符合设计及相关规范要求; 3、总体来说,基础部分非常满意,同意验收。

监理单位: 1、施工进场的材料经我公司见证取样送检,所有检测报告全部合格; 2、在施工过程中,我单位对所有工序进行了全过程旁站; 3、对施工过程中的每个环节进行检查,发现不合格的问题,及时要求施工单位整改到位; 4、质量控制资料完整,技术管理资料齐全,符合验收规范要求; 5、综上所述,分部工程符合设计及相关验收规范要求,资料齐全,同意按合格工程验收。 建设单位: 1、隐蔽之前必须要办理报验签字手续; 2、总体来说,分部比较满意,同意按合格验收。 质监站: 1、验收组成人员,验收依据和验收程序符合要求; 2、抽查资料情况符合验收条件; 3、各参建单位验收意见一致,同意按合格验收。 建设单位:监理单位: 施工单位: 2017年5月5日

主体分部验收方案

主体结构分部验收方案 工程名称:府东小区5#楼 建设单位:南乐县兴乐城市建设投资开发有限公司监理单位:河南畅晟工程管理有限公司 施工单位:河南鸿宸建设有限公司

建设工程主体结构分部验收方案 单位工程名称府东小区3#楼 建筑面积3009.53 建筑规模地下一层地上十一层施工单位河南鸿宸建设有限公司 勘察单位濮阳市规划建筑设计研究院 设计单位濮阳市规划建筑设计研究院 监理单位河南畅晟工程管理有限公司 工程开工时间主体完工 工程概况: 本工程为府东小区5#楼,结构形式为剪力墙结构,建筑面积为3009.53m2,建筑高度为31.90米,地上十一层,地下一层。 本工程抗震设防类别为丙类,振震设防烈度为7度,建筑结构安全等级二级。耐火等级地下一级,地上二级,地基为天然地基,屋面防水等级一级。设计使用年限50年。 主体结构验收人员: 监理单位组织设计、施工、监理、建设单位的项目负责人及相关人员,同时组织成立了以建设单位为主的主体结构验收小组。 验收依据: 1、工程设计图纸及设计变更; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3、工程建设强制性规范标准; 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 5、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 6、本工程施工合同。

验收检查方案 1、确定检查部位: (1)主体分部:首层、顶层为必查层,通过随机抽取,确定再抽查四层、十层,总计共查四层。 (2)以上各层的钢筋混凝土柱、墙,填充墙等,抽查数量为各层构件的10%不少于三件或三间,确定每层抽查柱、墙各三件,砌体各三间。 2、确定检查内容: (1)观感验收主要验收混凝土结构表面质量,混凝土表面是否存在严重缺陷,混凝土构件尺寸偏差是否影响结构性能和使用功能。详见混凝土结构工程施工质量验收规范。砌体结构有无混砌现象,错缝搭砌、灰缝厚度宽度、梁底砌法、水平灰缝砂浆饱满度是否满足设计及规范要求。 (2)实测组验收内容主要是混凝土轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、电梯井、表面平整度,预留洞中心线位置,砌体轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口高宽度、外墙上下窗口偏移等。 (3)资料验收组验收内容分为:质量控制技术资料、检验批、分项分部验收、原材料进场等资料的编制、收集、整理、归档情况。 3、确定检查方法: 根据上述分项工程及其检查内容,备齐检测工具进行检查。 测量工具:经纬仪、水准仪、塔尺、钢尺、测距仪、2M靠尺和塞尺等(根据不同的验收项目,确定相应的测量工具)。 主体结构程序: 1、参加验收人员签到,并核查相关单位主要人员资质; 2、宣读本验收方案,并讨论通过该方案; 3、施工单位汇报主体施工情况; 4、设计单位汇报主体阶段设计变更情况; 5、监理单位宣读质量评估报告; 6、宣读工程验收小组分组名单。 7、按照验收检查方案对工程分别进行观感、实测、资料验收,并做好验收记录; 8、各验收组汇报验收情况,验收主持人根据汇报情况宣布验收结果; 9、质量监督部门对验收过程发表意见。

相关文档