一.一般说明

1.本图设计中,标高均为相对标高,以米计,其余尺寸单位均为毫米。

2.室内地坪±0.000(黄海高程3.600),基坑开挖考虑至承台垫层底,工程桩顶标高-13.800,挖深13.250m,具体布置见设计图。

3.主体基坑上部3.450m(采用复合式土钉墙围护,土钉施工至4.000m深),基坑内深浅坑较大交接处也采用复合土钉墙作围护,水泥搅拌桩兼作止水帷幕;下部采用钻孔灌注桩加两道钢筋砼环形支撑;坑内局部采用搅拌桩暗墩加固。坑内电梯井、集水井等局部深坑及深浅坑交接处的处理除图中表明外,其余均为放

坡开挖。

4.围护结构及内支撑定位线参照建筑物轴线,设计计算参数根据《星光国

际大厦岩土工程勘察报告》采用。

5.设计依据:

(1)本工程地质勘察报告;(2)工程总平面布置图;(3)本工程地下室施工图;

(4)有关设计规范和规程;(5)周边管线及建筑物资料;(6)地下室桩位图。

6.施工方在进行围护结构施工前,应根据设计图的要求,对整个工程的施工提出施工组织设计,对整个围护结构的平面布置进行放样,发现问题及时通知

设计方。

7.钢筋中,φ表示Ⅰ级钢,Φ表示Ⅱ级钢。若采用搭接,搭接长度不得小于35d;若采用焊接,单面焊缝长度不得小于10d,双面焊缝不得小于5d。钢筋

接头错开50%,其中d为钢筋直径。

8.钢箍除注明外均为135度弯钩,其平直部分不少于10d。钢筋锚固长度

为Ⅰ级钢20d,Ⅱ级钢30d。

9.搅拌桩、钻孔桩、支撑和圈梁等在施工时如遇障碍,应与设计方协商解

决。

二.土钉墙工艺技术要求

1.土钉墙喷层砼厚度为100mm。

2.土钉施工参照《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97)有关规定执行,钻孔定位误差小于50mm,孔斜误差小于±3°,土钉注浆采用纯水泥浆液,水灰比0.5,并采用压力注浆工艺,注浆压力不小于0.6MPa。

3.土钉与联系钢筋、网片、井型垫块应焊接牢固,焊接长度不小于30mm,且土钉露出岩土面的长度不应大于喷层厚度。

4.喷射砼施工应满足GBJ86-85规定,喷层砼强度为C20,水灰比0.45,粗骨料粒径5-10mm,喷层初凝小于10分钟,终凝小于30分钟。

5.土方工程根据土钉墙的要求,分层、分段开挖,并沿基坑边开槽6m宽先进行土钉施工为原则,每层开挖深度为至该层土钉下200mm,上下两层土钉施工间隔时间大于24小时,最后一层挖至坑底,分段长度不大于20m,宜跳段流水

施工。

三.搅拌桩工艺技术要求

1.搅拌桩水泥采用425号普通硅酸盐水泥,水泥掺入量为13%,桩顶标高以上采用6%低掺入量,水灰比为0.5,施工单位可根据土方开挖的时间要求掺加

适量的外加剂以利于早期强度的提高。

2.为保证搅拌桩质量,施工前必须清障及挖除有机质等含量高的土体,

回填粘土后再施工。

3.搅拌桩采用φ650和φ850三轴钻机施工,成桩采用二喷二搅工艺,喷浆搅拌时钻头的提升(下沉)速度不得大于0.5m/min,钻头每钻一周的提升(或

下沉)量以10-15mm为宜。

4.搅拌桩定位应严格掌控,水平误差不超过50mm,垂直度误差不大于

1%。

5.搅拌桩施工时,每台班均需检查搅拌头几何尺寸,两搅拌轴间距为50cm,误差不大于2cm,搅拌头直径为70cm,误差不大于1.5cm;搭接相邻桩施工的间歇时间应小于10分钟,并须保证其间有20cm的搭接长度。

6.搅拌桩施工时,每机每24小时要求做一组水泥搅拌土试块,数量每组不少于三块,试块尺寸7×7×7cm,28天强度不小于1.0MPa。

7.搅拌桩施工宜先外排后内排,以减小施工对周围环境的影响。搅拌桩

施工期间应注意监测临近管线、建筑物和构筑物的位移。

四.钻孔灌注桩工艺技术要求

1.钻孔灌注桩施工严格执行相关规定。

2.桩身混凝土设计强度等级为水下混凝土C30,混凝土保护层50mm。

3.钻孔灌注桩直径即为成孔直径。灌注桩超灌量1.5m,a4充溢系数为

f5的1.1-1.2,混凝土须连续浇灌。

4.钢筋笼制作偏差应符合下列规定:

钢筋笼长度:±100mm主筋间距:±10mm

钢筋笼直径:±10mm箍筋间距:±20mm

5.钻孔灌注桩桩径容许偏差50mm,定位误差不大于50mm,桩体施工垂

直度偏差不大于1%。

6.钻孔灌注桩成孔后应立即进行清孔,且浇灌混凝土前还应进行二次

清孔。

7.清孔后的沉渣厚度不得大于200mm。

8.桩身不得出现裂缝、缩颈和断桩等现象。

9.钢筋笼采用焊接,分节制作要求见配筋图,如果施工中钢筋种类需要调整,必须满足规范要求,即:钢筋搭接长度不小于40d,单面焊接长度不小于10d,双面焊接长度不小于5d。必须进行等强度代换。

10.混凝土试块的制作、养护及试验应按有关和地方标准执行,混凝土试块未达到规定强度时,应取芯进行强度试验。

五.支撑系统及圈梁

1.顶圈梁和支撑采用钢筋混凝土,各构件布置见设计图。施工中设计

根据现场情况将作适当调整。

2.支撑系统及圈梁采用C35砼,保护层30mm。

3.支撑及圈梁采用支模浇筑。

4.支撑系统及圈梁钢筋搭接要求按有关规范。

5.支撑必须及时安装,做到先撑后挖,严禁先挖后撑。环形支撑应成

圆弧浇筑,不主张折线拟合。

6.只有当钻孔桩、支撑、圈梁和水泥土搅拌桩达到设计强度的80%后,

方可进行基坑土方开挖。

7.素垫层必须浇至围护桩。

8.底板与围护桩间的混凝土,采用与底板同等级的素混凝土。底板与

围护桩间用单层油毛毡隔离。

9.底板、地下车库外墙及楼板浇筑后,须设砼传力带,待传力带达到

80%设计强度后,可对称拆除支撑。

10.支撑拆除后可采用人工凿除或爆破方法。采用爆破法拆撑时,具体爆破方案应与有关各方协商确定。在支撑施工时应预留炮眼孔,孔布置、尺寸大

小与专业单位另行商定。

六.立柱

1.格构柱拼装、焊接标准参照《钢结构工程施工及验收规范》

DGBJD205-83执行,焊满,焊缝高8mm。

2.格构柱插入桩内长度不小于200mm。

3.穿过底板的格构柱在底板中部采用隔水措施。

4.立柱施工时,先钻孔至设计标高,立柱钢筋笼主筋与预制钢格构柱

焊接。

七.降水要求

1.采用深井点降水,基坑内降水应在搅拌桩完成后立即开始,降水深

度在基坑开挖面以下1.0m。

2.辅助轻型井点降水深度6m。

3.基坑地表设明沟排水;坑内除降水外,辅助采用明沟、集水井方式

排水。

八.基坑开挖要求

1.基坑开挖顺序:

(1)工况一:施工围护桩、止水帷幕,完成后进行基坑降水。

(2)工况二:周边开槽,分层、分段施工土钉。

(3)工况三:开挖第一层土方,完成后开槽浇筑第一道支撑体系。

(4)工况四:第一道支撑体系混凝土强度达到设计值的80%后,开

挖第二层土方,开挖完成后开槽浇筑第二道支撑系统。

(5)工况五:第二道支撑体系混凝土强度达到设计值的80%后,开

挖第三层土方至坑底设计标高,随挖随浇筑素砼垫层。

(6)工况六:浇筑结构底板,并将底板混凝土浇筑至围护桩边作为

传力带。

(7)工况七:传力带达到设计强度后,拆除第二道支撑。

(8)工况八:进行主体结构的施工直至-1层楼板完成养护。-1、

-2层楼板混凝土浇筑时,将其浇至围护桩边作为传力带。

(9)工况九: -1层楼板和传力带达到设计强度后拆除第一道支撑

体系。

(10)工况十:中粗砂回填结构侧强与围护桩之间的建筑空隙。

2.基坑实际开挖应结合地下室结构施工图,以结构施工图为准。

3.基坑围护施工时,必须要有健全的自检制度,详细做好施工记录。

4.基坑开挖前应先进行施工组织设计,合理安排施工顺序,对称均匀出土,使土压力相对平衡,有利于控制支撑框架的整体漂移。

5.基坑开挖应注意放坡坡度,不损伤工程桩,并遵循分层、分段开挖、先撑后挖的原则,严禁超挖及碰撞支撑、立柱与围护桩等。

6.基坑开挖时可根据现场实际情况,对本基坑开挖工况作局部调整,

并应及时通知设计方。

7.施工现场应配备一定数量的堵漏、抢险设备和材料,具体数量与施

工单位协商后确定。

8.开挖至坑底后须在24小时内完成垫层浇筑(分块),并及时进行地

下室底板和结构施工,

9.基坑地面超载按20Kn/m2计,支撑、围檩上严禁堆载。

10.挖土机不得直接压在支撑上,须在支撑两侧填土,并高出支撑顶面,

铺上路基箱后才可通行机械车辆。

11.机械车辆(包括混凝土泵车)应在基坑周边的指定路线、位置处行

驶、停靠。

12.基坑开挖及地下室施工期间,每天24小时应有专人观察,如发现

渗漏水现象,应及时采取措施堵塞。

九.监测要求

1.基坑施工须采取监测措施,在施工围护桩、基坑开挖以及施工地下

室结构期间,均须进行监测。

2.对设有管线、有临近建筑物的部位尤应加强监测,发现异常及时通知甲方、监理单位、设计单位及施工单位,以及时分析原因和采取相应的措施,如调整施工速率和施工顺序等,做到信息化施工。

3.基坑施工期间监测项目为:地表土体、周围道路管线及建筑物位移、土体深度位移、围护桩测斜,支撑、圈梁、立柱水平和垂直位移,支撑、圈梁内

力、坑内外地下水位等。

4.观测要求:

(1)基坑开挖前,需测得初读数,;

(2)基坑开挖期间,须做到一日一测;

(3)如遇有异常时应加密监测;

(4)监测报表须及时反馈甲方、设计方及其它有关单位;

(5)按以下界限作为警戒值:连续三天水平、垂直位移变化速率大于3mm/天,或累计位移量大于50mm;坑外地下水位下降达500mm;管线10mm;相邻围护桩或立柱沉降(或抬升)差大于70mm。

5.监测单位根据以上要求编制监测方案,应经设计单位确认后实施。

十.其它

1.以上未尽事宜,按有关规范、规程执

最新基坑围护设计初步方案

基坑围护设计初步方 案

基坑围护设计初步方案 §1 工程概况 §1-1 一般概况 (1) 建筑名称上海交通大学图书馆、信息中心 (2) 建筑场所上海交大闵行校区 (3) 主要用途图书馆 (4) 业主上海交通大学 (5) 总体设计单位华东建筑设计研究院有限公司 §1-2 结构概况 (1)本工程位于上海交通大学闵行校区的东部校区内。场地东侧与已建校区河 道——淡水河相隔于已建校区道路,南部与在建6号公共教学楼及研究生楼相邻,西侧邻近已建逸夫楼,北部隔校区道路后为待建材料学院用地。 (2)主体结构为3幢4层图书馆及1幢9层(局部8层)信息中心组成,总建筑 面积4.5万m2。图书馆为框架结构,信息中心为框剪结构。 (3)基坑面积:基坑总面积约12943m2。 (4)主体结构均设置一层地下室,基础采用桩筏基础。基础底板普遍厚度为 800mm。 (5)基坑开挖深度:本工程±0.000=+5.400,自然地面相对标高平均约为-0.900, 考虑基底设置100毫米厚度垫层,基坑开挖深度详见下表。

本工程距离周边建筑物和河道等的距离较远,环境保护要求较为宽松。 目前周边仅设置部分施工期间使用的临时管线。 §2 围护结构设计方案 §2-1 设计采用规范 (1)国家标准建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002 (2)国家标准混凝土结构设计规范 GB 50010-2002 (3)国家标准钢结构设计规范 GB 50017-2003 (4)国家标准建筑结构荷载规范 GB 50009-2001 (5)国家标准建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-99 (6)国家标准建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2002 (7)国家标准混凝土工程施工质量验收规范 GB 50204-2002 (8)国家标准钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2003 (9)上海市标准基坑工程设计规程 DBJ 08-61-97 (10)上海市标准地基基础设计规范 DGJ 08-11-1999 (11)其他有关的规范及规程 §2-2 工程地质概要 (1)浙江省工程勘察院上海分院提供的《上海交通大学图书馆、信息中心岩土 工程勘察报告》(详细勘察阶段)。 (2)本场地属亚热带季风气候区,长江三角洲入海口东南前缘滨海平原地貌类 型,地势平坦,自然地面标高3.84~5.38m,平均为4.5m左右。 (3)场地浅部地下水属潜水类型,其主要补给来源为大气降水,排泄方式主要 为蒸发。勘探期间实测地下水初见水位埋深为0.4~1.2m,稳定水位埋深为0.55~1.55m,据区域资料及有关规范,潜水位年变幅为0.3~1.5m,常年平均地下水埋深可取0.5m。

基坑支护工程专项施工方案

目录 第一节编制依据 (3) 一、设计文件及地质资料 (3) 二、技术标准、规范及规程 (3) 第二节工程概况 (3) 第三节地质条件 (5) (二)地下水概况 (5) 第四节基坑支护设计情况 (6) 第五节施工部署 (15) 一、整体施工顺序 (16) 二、施工准备工作 (19) 第六节主要分项工程施工方法及技术措施 (20) 一、工程测量放线 (20) 三、水泥土搅拌桩止水工程 (23) 四、冲孔灌注桩工程 (27) 1、施工工艺流程 (27) 2、冲孔桩机施工方法 (28) (1)泥浆的制备 (28) 泥浆(稳定液)的配合比 (28) 稳定液粘度的选取 (29) g、成孔检测 (31) 3、质量保证措施 (33) 4、施工过程中遇到的问题及处理对策 (41) 五、旋喷桩施工 (43) 1、设计要求 (43) 2、主要施工方法 (44)

3、施工中易出现的问题及其处理措施 (45) 六、排桩桩间护面工程 (46) 七、冠梁、内支撑梁施工 (46) 八、钢构柱施工 (48) 九、土方开挖(详见:《土方开挖专项施工方案》) (50) 十、基坑排水工程 (54) 第七节、基坑监测工程 (55) 第八节、施工进度计划 (59) 第九节、机械设备及劳动力安排计划 (59) 第十节、施工质量保证措施 (61) 第十一节施工安全保证措施 (62) 第十二节文明施工与环保措施 (68) 第十三节、管理架构 (71) 第十四节、风、雨季施工措施 (72) 第十五节、工期保证措施 (72) 第十六节、应急预案 (74) 一、指挥机构的设置 (74) 二、应急领导小组及其成员职责 (74) 三、事故应急救援工作程序 (75) 四、应急救援队的任务和训练 (76) 五、应急处理措施 (78) 六、社会支援 (84) 七、应急救援装备及药品配备 (84)

基坑支护设计总说明

基坑边坡支护设计总说明 一、工程概况 项目位于贵阳市白云区南湖东路西北侧,场地西北紧临建设小区,建设小区比本项目±0.000高程面低2至4米,东北侧紧临白云区医院现有锅炉房及医院用房,东南侧紧临医院用房及南湖路,西南侧紧靠山体绿地。拟建建筑物住院楼±0.000高程为1299.300m,设两层地下室,框架结构,拟采用柱基(桩基);一号医技楼±0.000高程为1300.000m,设两层地下室,框架结构,拟采用柱基(桩基);二号医技楼±0.000高程为1298.45m,框架结构,拟采用柱基(桩基);根据场地周边现状及项目建筑构成,白云区医院改扩建项目基坑边坡支护工程将形成十三段基坑边坡,总长724.5m,各段边坡工程概况详见表1: 各段边坡特征统计表表1 本项目场地狭小,基坑AB、CWDEJ、FG段无放坡条件,采用垂直开挖;BC、JF、JHF段土层按1:1坡比开挖,岩层采用1:0.3坡比开挖;GYKLMNQ段土层按1:0.3坡比开挖,岩层采用1:0.15坡比开挖;AQ段按1:05开挖施工挡墙后再按施工规范回填,所有基坡均是一级开挖到位。WDEJHFG、AQ段坑顶周围为场内临时便道及材料加工存放场,上部考虑均布荷载30KPa,但距支护结构顶2.0m范围内不许如何形式的附加荷载。基坑边坡若垮塌,造成的不良影响严重,边坡安全等级为二级。基坑GYKLMNQ段边坡按永久性边坡进行设计,设计年限与主体结构一致;其余边坡均按临时性边坡进行设计,设计有效支护时间为2年。 受贵阳白云泉福医疗投资管理有限公司(以下称“建设单位”)委托,我公司对拟建场地基坑边坡支护工程进行专项设计。 二、岩土工程地质条件 据白云区医院改扩建项目基坑边坡岩土工程勘察报告,结合现场踏勘,现将场地工程地质条件简述如下: 1、地质地貌 场地位于贵阳市白云区,紧邻南湖路,交通便利。该区域为溶蚀残丘-洼地地貌区,原自然地面起伏较小,地势开阔平坦,南高北低,拟建场地位于坡度较缓的山脚处,经后期平场,勘察期间拟建场地地形较平坦,地面标高在1299.5~1303,最大高差3.5米。

基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求,施工进度工期计划等)

基坑支护、地基加固工程施工说明书及附图(施工工艺及质量保证措施和有关试验要求,施工进度工期计划等) 方案一、 本工程基坑土方开挖应采用不破坏地基土质状况的施工方法。即采用中小型挖掘机配合人工操作,如果扰动了地质原结构的状态,使土质变软、变松或流动,不宜作基础时,这部分软弱土应予清除,回填符合技术要求的材料。基坑土方工程完成后,必须进行验槽,验收合格并征得项目监理同意,方可进行基础施工。 1、基坑开挖:本项目基坑边坡为临时使用,根据设计,挖方边坡坡度为1:1。 2、支撑和防护:开挖中,应随时注意支护,防止滑坡、塌方伤人,支撑物采用钢模加钢架杆的形式,需等到永久回填后方可拆除。如果项目监理认为需要,可继续保留。挖掘时,必须提供足够的保护性屏障及适当的警示标和旗帜。 3、地基加固:清除地表填土、基底上的树墩、主根及坑穴中的积水、淤泥和杂物等。当基底为耕植土或松土时,应将基底充分夯实或碾压密实;根据本标段实际,压实机械选用蛙式打夯机;当基底有淤泥时,应根据不同情况采用排水疏干,挖除淤泥或抛填块石、砂、砾、矿渣等方法进行处理;当基底遇有地下水或滞水时,必须设置排水措施,以保证正常施工。 地基加固每层铺土厚度和压实遍数视土的性质、设计要求的压实系数和使用的压(夯)实机具性能而定,一般应进行现场碾(夯)压试验确定,图5—1为压实机械和工具每层铺土厚度和所需的碾压

(夯)遍数的参考数。 填土每层的铺土厚度和压实遍数图5—1 4、施工进度计划 2015年10月20日至2015年12月19日前完成基坑支护、地基加固工程施工,总工期60天(日历天数)。 5、质量保证措施 建立质量控制与管理体系,设置各级质量管理机构,配备专业管理与工作人员和专业设备及器材,积极配合和协助监理及业主对本标基坑支护、地基加固工程的质量控制和监督。 对参加本标基坑支护、地基加固工程施工的所有人员进行强化质量意识的教育,将质量控制与管理贯彻到每个班组及每个工作面。 认真学习和理解技术规范、设计图纸和文件,充分领会设计意图,严格按照设计图纸和规范施工。 加强施工机械设备的管理;对施工机械操作人员进行培训、教育,持证上岗,以确保施工机械的生产率和施工质量。 方案二

基坑围护设计手册

基坑围护设计手册 基坑围护设计手册 目录 1 土压力 1.1 库仑土压力 1.2 朗肯土压力 1.3 特殊情况下的土压力 1.4 《建筑基坑支护技术规程》土压力 1.5 工程实测土压力 1.6 土压力计算模型 2 基坑稳定性 2.1 土坡稳定性 2.2 围护结构整体稳定性 2.3 基坑底面抗隆起稳定性 2.4 基坑底面抗渗流稳定性 3 土钉墙 3.1 概述 3.2 《建筑基坑支护技术规程》方法 3.3 《建筑基坑工程技术规范》方法 3.4 《基坑土钉支护技术规程》方法 3.5 王步云建议的方法 3.6 冶金部建筑研究总院建议的方法 3.7 王长科建议的方法 3.8 工程实例 4 重力式围护结构 5 桩墙式围护结构 5.1 桩墙式围护结构的类型 5.2 悬臂式围护结构

5.3 锚撑式围护结构 6 锚杆 6.1 锚杆承载力 6.2 锚杆稳定性 1 土压力 1.1 库仑土压力 1773年,法国科学家库仑做出两项假定,提出了土压力理论。 (1) 墙后填土为砂土(黏聚力c =0); (2) 产生主动、被动土压力时,墙后填土形成滑楔体,其滑裂面为通过墙脚的平面。 1.1.1 主动土压力(图1.1-1、图1.1-2) 库仑主动土压力为: z K e a a γ= (1.1-1) a 2a 2 1 K h E γ= (1.1-2) 2 2 2a )cos()cos()sin()sin(1)cos(cos ) (cos ? ? ? ???-+-+++-= βρδρβφδφδρρρφK (1.1-3) 式中 a e ----主动土压力强度; a E ----总主动土压力; ρ----墙背倾角; β----墙背填土表面的倾角; δ----墙背和土体之间的摩擦角; φγ、----土的重力密度、内摩擦角;

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

基坑支护设计说明

详详细细市消协相苑基坑支护工程施工图设计 xxxx工程勘察院 20xx年xx月xx日 xxx市xxx苑 基坑支护工程施工图设计

xxxxxx工程勘察院20xx年xx月xx日

目录 序号图件内容页数备注 1设计说明4A3 2基坑支护平面图1A3 3基坑监测平面图1A3 4基坑支护结构设计图6A3 5基坑支护大样图3A3 6计算书另附A3 一、概述 xx市合晟苑基坑支护工程项目位于广东省xx市xxxxx,交通较为便利,其北侧为已开挖地下室正在施工基础的流江村民住宅楼,东面为已建xx高层住宅楼,其地下室离基坑边约6m,主楼离基坑边约10.5m,其南侧为正在施工中的道路,西侧离基坑边约16m为已建村民楼房,西侧及南侧场地空间较大。基坑面积约4750m2,拟建工程为三层地下室,基坑深度约11.6m,北侧基坑已开挖至约深度4.5m,本次基坑开挖以该

深度作为放坡平台,上部放坡开挖,下部垂直开挖,基坑工程安全等级为一级。根据现场调查情况,基坑周边有部分可利用空间,北侧已开挖至约-4.5m,其它三侧放坡开挖至该深度后,设置放坡平台,放坡开挖坡面采用注浆管锚并挂网喷射砼护面处理;垂直开挖采用双排搅拌桩、工字钢微型桩、锚索、锚杆及挂网喷射砼进行支护;现场已“三通一平”,道路靠近场地。施工时应对周边管线进行实测后,根据测量结果后避开管线进行施工。 为了保证基坑开挖施工的安全顺利,基坑支护及开挖施工时应先对基坑周边管线进行探测,并做好相应有效的标示及预防措施,并应查明基坑周边是否存在给排水管、水沟或污水池、化粪池等可能产生渗水影响基坑稳定的设施,做好防渗措施,确保支护及开挖施工时基坑安全稳定。 我院根据现场踏勘、业主提供的资料及岩土工程勘察报告,结合基坑具体情况,对该基坑支护工程进行支护设计。 二、设计依据及参考 1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规范》(DBJ/T15-20-97); 3、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 4、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 5、《岩土工程勘察报告》、总包单位提供的基础平面图及相关图件; 6、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(98-02)。

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会 2013-12-05 10:37 来源:中国岩土网阅读:1304 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,结合自己的几年的工作经历写的几点体会。 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,下面结合自己的几年的工作经历写几点体会。 一、设计前的准备工作 1、收集相关资料 接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。 (4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。 2、踏勘现场 踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其

基坑围护工程施工方案

绿洲中环中心工程基坑监测方案 一、前言 (一)、工程概况 拟建的绿洲中环中心工程由上海金午置业有限公司开发建设,位于普陀区金沙江路、真北路口。现拟在路口建设一商务中心;建筑物基坑直径近210M,两层地下室,基坑围护设计单位为同济大学建筑设计研究院,属二级基坑,设计采用两道钢筋混凝土环型内支撑。 (二)、工程周围环境 本工程位于城市主干道真北路和金沙江路路口,两侧交通较为繁忙,其中真北路正在建设中环线,工程影响因素较为复杂;地下管线纵横交错;拟建建筑物北侧为小区内部正在建设的高层商住楼,西侧为既有建筑物。 基坑的施工要在不影响这些邻近建筑物和市政管线正常使用的条件下进行。 1、周边管线分布情况 本工程位于金沙江路北侧、真北路西侧,有数量众多的地下市政管线,因中环线工程施工时部分将予以搬迁。根据甲方提供的区域管线图,结合现场踏勘结果,在2.5倍开挖深度施工范围内需要监护的周边管线主要包括: 工地南侧金沙江路上的Φ500配水管,距离开挖边缘距离最 近处在18-20M,为重点监护对象;内侧有路灯、路灯电缆 等,亦须适当布置监测点。。 工地东侧的真北路西侧人行道和非机动车道上布置有24孔市 话信息管线、Φ300配水管、Φ1200配水管,距离开挖边缘大 于24M(因为存在中环线道路控制线),本次监测布置了相 应监测点。

金沙江路南侧的配水管因为距离在35M以上,真北路东侧的 管线距离在45M以上,暂不考虑监护事宜(可根据管线主管 部门意见调整)。 2、邻近建筑物分布情况 工地北侧为在建中的高层住宅,其中编号为10号的住宅距离开挖边缘在10M左右,需进行监测。工地西侧有多座1~2层已有建筑物,主要包括:曹杨灯具厂、上海义勇修理厂等,部分建筑物位于开挖影响范围内。 (三)、工程地质情况 本工程地质、水文地质情况详见工程地质勘察报告(略)。 二、监测方案制定的依据 本次监测工作方案制定的主要依据有: 1、国家标准《工程测量规范》(GB50026-93); 2、上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-1999); 3、《城市测量规范》(CJJ 8-99) 4、上海市工程建设规范《基坑工程设计规程》(DGJ08-61-97); 5、甲方提供的工程资料; 6、市政管线部门的要求 三、监测工作的主要目的 本次工程的施工监测的主要目的为: 1、确保绿洲中环中心工程基坑施工期间基坑的稳定性、结构体本身的安全和稳定; 2、确保施工影响区域内的已有建筑物及市政管线的安全稳定,为控制施工对周围环境的影响提供判断数据; 3、及时为施工提供反馈信息,随时根据监测资料调整施工程序,消除安全隐患,是工程信息化施工的重要组成部分;

基坑支护方案设计综合说明

第一部分:基坑支护方案设计综合说明 1.1设计依据: 1)设计原则:“安全可靠、经济合理、技术可行、施工方便”; 2)地下室设计有关图纸和基坑周边环境; 3)《龙津路西关锦里勘察报告》; 4)有关设计计算规范及规程: ①《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) ②《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ③《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) ④《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98) 1.2工程概况: 拟建场地位于广州市荔湾区龙津中路北侧,中山七路南侧,土兴巷西侧。本次勘察场地为建设用地红线范围,场地内拟建16~34层塔楼(A、B单元)及2层连体裙楼,地下室设计为2层,基坑开挖深度为9m,基坑周长约为236m。规划总用地面积4720.29平方米,本次勘探范围设计拟建建筑物见表1: 表1 拟建建筑物一览表 该工程由广州市联成房地产有限公司投资兴建,由广州中煤江南基础工程公司承担广州市荔湾区西关锦里商住楼项目的岩土工程勘察任务。 1.3地质条件: 1.3.1区域地质特征 根据区域地质资料,场地位于广州断陷盆地中部,本项目所处范围内第四系土层为冲积土(Q al)、沼泽沉积土层(Q h)及残积土(Q el)。下伏基岩为白垩系上统山塱组(K2d),基岩为褐红色泥质粉砂岩及砂砾岩。 根据《广州市基岩地质图》地质资料显示,场区主要受广从断裂及广三断裂控制,

广从断裂属正断层,走向北东25~30°,倾向北西西,倾角50°~55°,位于场地东南侧,为区域控制性断层;广三断裂带位于场区南侧,走向近东西向或略转呈NWW向,倾向南,倾角约50°,为斜冲正断层。拟建场区未发现大的构造断裂通过,地质构造相对简单,地基稳定性较好。 1.3.2场地地形地貌特征 拟建场地位于广州市荔湾区龙津中路北侧,中山七路南侧,土兴巷西侧,毗邻广州卷烟二厂,为闹市居民小区,房屋较密集,周围房屋一般在8~9层,勘察场地较平坦,地面标高在7.27~8.09m。 1.3.3场地岩土层的分布特征及其物理力学性质 根据勘察报告的钻探揭露情况,勘察场地地基土主要由人工填土(Q ml)、第四系冲积层(Q al)、沼泽沉积层(Q h)及残积层(Q el)组成;基岩为白垩系上统(K2)泥质粉砂岩、砂砾岩。划分原则按不同地质时代和不同地质成因的岩土划分,各岩土层的分布及有关工程地质特征从上至下分述如下: 1.3.3.1人工填土层(Q ml) ⑴杂填土(Q ml)(层序编号为1) 灰褐色、黄褐色等杂色,成分由砖块、砼块及碎石及填沙等建筑垃圾组成,湿,松散,部分钻孔顶部约10cm为混凝土及铺石路面,该层在各钻孔均有分布。层厚1.80~3.50m,平均2.56m,层顶标高8.09~7.36m,平均7.58m。 1.3.3.2第四系冲淤积层(Q h、Q al) (1)淤泥(Q h)(层序编号为2) 灰黑色、灰褐色,成分以粘粒及粉粒为主,局部含少量腐植质及少量有机质,饱和,流塑。局部夹薄层状淤泥质土。该层在场地各钻孔均有分布,层厚为3.70~12.80m,平均7.00m;层顶标高3.91~5.54m,平均5.01m;层顶埋深1.80~3.50m,平均2.56m。该土层承载力特征值建议值f ak=50kPa。 (2)粉质粘土(Q al)(层序编号为3) 灰白色,局部黄褐色,成分以粘粒及粉粒为主,粘性较强,湿,可塑,局部呈很湿,软塑状态。层厚为0.90~4.20m,平均2.21m;层顶标高-2.16~1.27m,平均-0.09m;层顶埋深6.50~9.70m,平均7.73m。 该土层承载力特征值建议值f ak=180kPa。 (3)粉砂(Q al)(层序编号为4-1)

基坑支护设计学习笔记

土钉墙设计要点 适用条件: ?1)岩土条件较好; ?2)基坑周边土体允许有较大位移; ?3)已经降水处理或止水处理的岩土; ?4)开挖深度不宜大于12m。 ?5)地下水位以上为粘土、粉质粘土、粉土和砂土; ?不宜使用条件: ?1)土层为富含地下水的岩土层、含水砂土层、且未降水处理 ?2)膨胀土等特殊土层; ?3)基坑周边有严格控制位移的建筑物、构筑物和地下管线等; 设计参数选择: 坡度:0.2~0.5 不宜大于0.2 水平竖向间距:1~2m(设计常用1.5m或2m)梅花形布置 成孔直径:70mm~120mm (设计常用110mm) 入射角度:5~20°(设计常用10°) 土钉长度:宜为支护高度0.5~1.2倍 对中支架:间距1.2~2.5m 保护厚度20mm (设计E8@1500) 混凝土面层:厚度80mm~100mm 大于C20 (C20喷射砼厚δ=80) 钢筋网:宜用HPB300 直径6mm~10mm 间距150~250mm(设计E8@200或150)加强筋直径14~22mm(设计16mm) 土钉注浆:(1)土钉注浆采用水灰比0.50~0.55的水泥浆全孔注浆,水泥选用42.5级普通硅酸盐水泥,注浆锚固体抗压强度标准值不低于30MPa。(2)土钉采用一次压力注浆,注浆管采用与杆体等长的Φ25塑料管,与钢筋杆体绑接后一起放入孔内,并在孔口附近设置止浆塞及排气管,注浆压力0.6MPa~1.0MPa之间,注满后保持压力1min~2min。 锚钉:E22锚钉L=2000@1500 泄水管:长度40~60mm,直径≥40mm,间距1.5~2m的导水孔

土钉整体稳定性验算:二级1.3 三级1.25 土钉抗隆起安全系数:二级1.6 三级1.4 土钉抗拔安全系数:二级1.6 三级1.4 锚杆设计要点 间距:水平≥1.5m(桩锚时与排桩间距一致) 竖向≥2m 第一排位于冠梁下1m左右

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护

基坑支护设计总说明

基坑支护设计总说明 一、工程概况 本工程为新川科技园污水泵站提升泵房项目基坑支护施工图设计。 (一)基坑位置及建设规模 场地位于污水泵站提升泵房位于新川科技园二组团内,东临洗瓦堰及B线道路,北面为规划220KV变电站,西面为地铁一号线红星站场站用地,之间有规划10m宽防护绿地,南面为规划市政绿地及华阳大道,该建筑物为1F,设一层地下室,设计 +0.00=480.30m。 (二)使用年限 本工程场地地面标高在481.0m左右,因此基坑设计时高度按481.0m考虑,地 下室基坑开挖深度西边按16.5m考虑(即基坑开挖底面标高为464.50m),东边按13.8m考虑(即基坑开挖底面标高为467.2m)。基坑安全等级为一级,结构重要性系数为1.1。 本项目基坑支护结构设计使用年限为一年,从基坑开挖之日起算。超过使用年限后未回填,支护体系需进行安全鉴定。 (三)基坑对周边影响 本工程地下室开挖深度为场地面标高(481.0m)以下13.8-16.5m,基坑开挖底 面标高为464.5-467.2m。根据业主提供的周边道路及地下管线资料及现状周边建(构)筑物情况,场地周边环境情况如下: 1、周边建构筑物及市政道路 基坑现在场地周围无建筑物分布。

2、地下管线 基坑的东侧和南侧有军用电缆分布电缆埋深约3m,距离本工程地下室边线约10~16.7m,不会对其造成影响。 3、地面沉降 本工程拟采用管井降水与明排水相结合。明挖顺作法施工时,工程施工可能引起地面不均匀沉降,应预防周边建(构筑)物下沉、倾斜、开裂,甚至造成破坏性影响。 施工前应对周边进行摄像取证,并在建筑物周边布设观测点,进行系统、全面的跟踪测量,信息化施工。根据监测结果及时调整施工方案,如出现异常情况,应立即停止施工,及时采用补救措施,确保建(构)筑物安全。 二、设计依据 1、《新川创新科技园污水泵站及配套管网市政工程岩土工程勘察报告》 2、业主提供的《新川创新科技园污水泵站建筑设计图》 3、设计采用的规范: 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2010) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)

深基坑支护安全专项施工方案

深基坑支护安全专项施工方案

四川合江临港工业园区污水处理厂(一期)深基坑支护专项施工方案 编制人:__________________________________ 审核人:________________________________ 审核日期: _______________________________ 福建联泰建设工程有限公司

2017年7 月27 日 第一节、工程概况..................................................3…第二节、编制依据................................................. 3-4- 第三节、支护方案................................................ 4~8?第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施............. 8?11 第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案............... 11?12

、工程概况 福建联泰建设工程有限公司承建的四川合江临港工业园区污水处理厂 (一期),位于四川省泸州市合江县临港工业园区中部,天华公司西侧,本 工程为钢筋混凝土结构,建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为 二级,设计使用年限为50年;占地面积:13801.92 m2 建构筑物规模:6栋建筑物和9栋构筑物 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现 行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998 ) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012 ) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96-97 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2015) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012 ) 三、支护方案

基坑支护工程设计说明

****基坑支护工程 设计说明 一、工程概况 ******项目位于广州市番禺区市,建筑占地面积约为93000m2,主要由塔楼和裙楼等组成,其中包括有住宅楼、办公楼、商业中心、低层商铺等建筑物,拟建塔楼最高33层(99.98m),拟建4层的地下室。 基坑北侧暂时为公共绿地,基坑距离东侧约14m为**路,距离约70m为5层建筑物;基坑距离南侧约9m为**路,距离约52m为3层建筑群;基坑距离西侧约9.5m为**路,距离约49m 为在建深约8m的基坑(目前正在施工基础)以及距离约49m为4层建筑物。 基坑支护周边地面标高呈北低南高走势,标高大致为:北侧为23.00m;东侧为23.00~26.00m;南侧为26.00~28.20m;西侧为25.00~28.20m。基坑开挖深度为14.85~20.45m。基坑周长约1215.8m。 二、设计依据 1、深圳市勘察研究院有限公司,祈福新邨BC0104007、08地块岩土工程勘察报告(2012.08); 2、中华人民共和国行业标准,《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); 3、广东省标准,《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97); 4、广州市标准,广州地区建筑基坑支护技术规定(GJB02-98); 5、《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版); 6、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2002); 7、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005) 8、中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 9、中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 10、中华人民共和国国家标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 11、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 12、广州市番禺城市建筑设计院有限公司,有关建筑、结构图纸。 三、工程地质与水文概况 (一)工程地质情况 根据本次钻探揭露,场地内地层有人工填土层(Q ml)、第四系冲积层(Q al)、第四系残积层(Q el)、下伏基岩为元古界震旦系地层(Z),现将各地层的主要岩性特征自上而下分述如下:1)人工填土层 1 素填土:灰黄、褐黄、褐红色,稍湿,松散~稍密状态,主要由粘性土组成,局部混砂、碎石或块石,场地内部分位置顶部0.10~0.20m为混凝土地面或路面,混凝土以下约0.30~0.50m 为碎石或碎石混粗砾砂。 2)第四系冲积层 2-1 粉质粘土:灰、灰黄色,湿~稍湿,可塑~硬塑,韧性中等,干强度中等。场地内该层仅局部共29个钻孔有揭露,层厚1.00~9.70m,平均4.22m,层顶埋深11.81~22.41m,层顶标高15.20~4.00m。 2-2 淤泥质土:深灰色,饱和,流塑~软塑,含有机质,含量一般在3.2%左右,稍具臭味,局部呈淤泥状。场地内该层仅部分共40个钻孔有揭露,层厚1.30~6.20m,平均2.90m,层顶埋深9.10~18.2m,层顶标高15.08~7.66m。 2-3 粉细砂:灰黄、灰白色,饱和,松散~稍密,分选性差,砂的成分为石英,含多量粘粒。场地内该层仅局部共8个钻孔有揭露,层厚1.00~5.00m,平均2.30m,层顶埋深15.6~22.30m,层顶标高11.36~5.26m。 3)第四系残积层Q el(层号3) 3 砂质粘性土:灰白、灰黄、褐红、褐黄色,湿~稍湿,可塑~坚硬状,由混合岩风化残积而成。场地内该层所有钻孔均有揭露,层厚1.20~20.10m,平均7.54m,层顶埋深0.70~23.6m,层顶标高27.74~2.06m。 4)元古界震旦系地层Z(层号4) 场地内下伏基岩为元古界震旦系混合岩,变晶结构,块状构造。本次勘察揭露全、强、中和微风化共四个风化带,其岩性特征描述如下: (4-1) 全风化混合岩:灰白、灰褐、灰黄、褐红、褐黄等色,呈坚硬土状,裂隙极发育,岩石结构局部尚可辨认,遇水易软化崩解,局部间夹强风化岩块。场地内该层各钻孔均有揭露,层厚1.70~17.00m,平均6.33m,层顶埋深3.00~32.50m,层顶标高23.26~-6.94m。 (4-2) 强风化混合岩:灰白、灰褐、灰黄、褐红、褐黄等色,岩芯呈半岩半土状、碎块夹土状,

基坑围护设计方案

xxxx自来水公司水质检测培训中心 基坑围护设计 xx省工程勘察院 二○○七年十月 目录 第一章设计篇 一、设计依据 二、设计原则 三、工程概况 四、工程地质条件 五、周边环境 六、地下室特点 七、基坑支护形式选取第二章施工篇 一、支护结构施工 二、基坑开挖施工 三、坑内外排水措施 四、应急措施 第三章监测及检测篇

一、基坑监测 二、支护结构质量检验 第四章计算篇 一、计算内容 二、计算参数选取 三、土压力计算方法 四、计算结果 第五章工程概算篇 第一章设计篇 一、设计依据 1、xxxx城建设计有限公司提供的总平面图、地下室结构平面图等; 2、xxxx建筑设计研究院提供的《xx自来水公司水质检验培训中心岩土工 程勘察报告》、《xx自来水公司水质检验培训中心基坑工程施工补充勘察报告》; 3、国家行业标准:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 4、xx省标准:《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2000); 5、xx省标准:《建筑地基基础设计规范》(J10252-2003); 6、冶金部标准:《建筑基坑工程技术规范》(YB 9258-97); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002); 8、《混凝土结构设计规程》(GB50010-2002); 9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002); 10、xx市标准:《基坑工程设计规程》(DBJ-61-97); 11、以往有关类似工程设计计算、监测、施工经验积累; 12、其他有关设计计算与施工的规范及规程。 二、设计原则 1、施工过程中确保基坑内外工程桩的完好。 2、确保基坑外道路及构筑物的安全。 3、在确保基坑安全施工情况下,使工程施工尽可能方便、快速及造价低廉。 4、保证基坑支护结构安全可靠及土体的整体稳定性,同时确保支护结构 在施工期的安全。 三、工程概况 拟建xxxx自来水公司水质检测培训中心位于xx区xx街道xx路与xx路交界处。工程总用地面积10161m2,建筑占地3288m2,分设办公楼与培训楼,总建筑面积15184m2,地下建筑面积3118m2。主体地下设地下车库一层,地上十四层,裙房三层,框架结构。基础采用挤扩灌注桩。 本工程±0.00相对于黄海高程6.8m,现场地面按路面标高考虑,为黄海高程 5.8m。基坑的计算深度根据承台垫层底标高确定,基坑深度为 4.95~5.4m,坑中坑相对挖深4.2m。基坑开挖面积约为3651m2,基坑四周延长米为259m。 四、工程地质条件

深基坑支护安全专项施工方案

入帘青(原壹瓶商贸大丰项目) 基坑支护工程 深 基 坑 专 项 施工单位:四川省欧荣岩土工程有限公司 编制人: 审核人: 审核日期:

目录 第一节、工程概况 (3) 第二节、编制依据…………………………………………………………………………3~4第三节、支护方案………………………………………………………………………4~8第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施………………8~11第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案…………………11~12

一、工程概况 入帘青项目工程位于成都市新都区大丰街道办蓉北路225号,东侧为蓉北路(成彭高架),南侧与天晨·花溪碧(已建)一路之隔,西侧现为厂房,北侧为华美路,交通十分方便。 本工程地下2层,规划总建筑面积 m2 ,其中地上建筑面积m2,地下建筑面积 m2。开挖后形成深度为—的土质基坑。 本工程为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基本靠红线而建。建筑物周边环境相当复杂,四周均有地下管廊及管线(其基础埋深在-9~-14m之间,而且管廊侧壁和顶部回填土质量较差),管廊距基坑东侧、北侧和南侧均较近,对基坑安全影响较大,开挖过程存在不可预测的困难情况,因此深基坑支护有较大难度,必须在保证基坑安全的前提下,综合考虑施工方案的经济及施工安全。施工难度经多方案比较,综合权衡,选择了采用土钉墙和护壁桩相结合的支护方案,并在土方开挖过程中根据实际情况,随时调整方案,确保基坑安全。 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下:《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998)

基坑支护设计说明概要

德宏州人民医院全科医生临床培养及肿瘤放射治疗综合楼基坑支护工程 设计方案 单位:云南博文建筑工程设计有限公司 二○一四年二月二七日

第一部分:设计说明 一、工程概况 拟建场地位于潞西市城区,勇罕街中段东侧,德宏州医疗集团院内西南侧,场地周边:东面相距9.00m左右为芒市农机公司五层住宅楼;南面相距9.00m为围墙及州农业局三层住宅楼和办公楼;西面相距7.00m为围墙及勇罕街;北面相距20.0m左右为新建的中医大楼。交通方便,整个场地设一层地下室,周长约205米,最大支护垂直深度约4.2米 二、编制依据 (1)《德宏州人民医院全科医生临床培养及肿瘤放射治疗综合楼工程场地地基岩土工程勘察报告》; (2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012); (3)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); (5)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2012); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2009); (7)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) (8)《注浆技术规程》(YSJ211-92); (9)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); (10)基坑周边场地环境条件; (11)本公司多年来类似工程支护设计、施工经验。 三、工程地质及水文地质条件 (一)场地地形地貌条件 拟建场地地处潞西盆地中部偏东,属冲洪积扇(裙)后缘。属拆旧建新场地,地势相对平坦、开阔,东面略高、西面微低,相对高差1.3m,地貌较单一。 (二)工程地质条件 现将场地各地基土层的工程地质特征、力学性质和空间分布情况,自上而下分述如下: ①填土:灰、灰黄、褐黄色。稍湿~湿,松散,高压缩性。成分以建筑垃圾、粘性土为主,局部间夹砾碎石。层厚1.00~3.20m。 ①1粉质粘土:黄、浅黄色,很湿,软塑状。不均匀,局部相变为粉土,具高压缩性。摇震反应无,干强度、韧性中等,光泽反应稍滑。该层仅见于钻孔1、2、3、8、 9、10、15号,层厚0.80~1.70m。 ②卵石:黄、褐黄,黄灰、灰色。稍~中密,饱和,具低压缩性。卵石粒径一般为20~150mm,少许>300mm,经于现场取扰动砂石样6件进行颗粒级配分析,其结果卵石含量占总质量的60%左右(参看后附颗粒级配分析成果第1页)。卵石粒径及含量不均匀,分选性差,由砾砂、粉细砂及粉土充填。成分为砂岩、石英砂岩等,形状以亚圆形状为主,圆形状次之,中等风化。该层土于本场地中均有分布,且层厚较大。但局部地段偶夹硬可~硬塑状粉质粘土薄层透镜体。 ②1粉质粘土:黄、浅黄色。湿,可塑状。属中等压缩性土。摇震反应无,干强度、韧性中等,光泽反应稍滑。局部地段夹有少许角砾。该层仅见于钻孔1、2、3、4、8、9、10、11、15、16、17号,层厚0.80~1.70m,层顶埋深在11.10~15.30m之间。呈透镜状产于②层卵石中。 四、基坑周边环境条件

相关文档