文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某大厦机电安装施工组织设计

某大厦机电安装施工组织设计

某大厦机电安装施工组织设计
某大厦机电安装施工组织设计

第一章施工计划书与工程进度 (1)

第一节工程概况 (1)

1. 工程简介 (1)

2. 工程特点 (1)

3. 机电安装工程项目和机电安装工程概况 (2)

4. 给排水工程概况 (2)

5. 通风空调工程概况 (4)

第二节施工准备工作 (4)

1. 技术准备 (4)

2. 施工机具与材料的准备 (5)

3. 劳动组织准备 (5)

4. 建立健全各项管理制度 (6)

5. 现场临时设施 (6)

第三节主要项目主要施工工艺、技术措施 (6)

1. 通风空调工程 (6)

2. 给排水工程 (7)

3. 电气安装 (9)

4. 设备安装 (9)

第四节施工进度安排 (10)

第五节现场的材料供应和管理措施 (10)

第六节降低成本技术措施 (11)

第二章工地人员组织 (12)

第三章施工品质管理计划 (13)

第一节质量保证措施 (13)

第二节质量责任制 (14)

第三节质量控制措施 (14)

第四节成品及设备部件的保护措施 (15)

第四章工地安全、文明施工管理计划 (17)

第一节安全技术措施 (17)

第二节消防保卫措施 (17)

1. 保卫工作 (17)

2. 消防方面 (18)

第三节现场文明施工管理措施 (18)

第五章系统验收项目及验收办法 (20)

第一节系统验收办法 (20)

1. 内部验收 (20)

2. 监理验收 (20)

3. 质检站和行业主管部门验收 (21)

第二节本工程系统验收项目 (21)

1. 通风与空调工程 (21)

2. 给排水工程 (22)

3. 电气安装工程 (22)

4. 应执行的规程、规范、质量评定标准及竣工验收资料 (23)

第六章系统操作及维修保养培训计划 (25)

第七章保修办法 (27)

第一节保修办法 (27)

第二节保修办法的实施 (27)

第一章施工计划书与工程进度

第一节工程概况

1.工程简介

×××大厦工程总建筑面积为1l万平方米,是一座以办公为主,餐饮、购物、娱乐为一体的大型综合性建筑。

×××大厦分为地下三层,局部有夹层,地上三十三层,建筑物总高度125米,地下层主要用于地下车库及各种设备机房,地上部分主要用于办公、购物及餐饮。

×××大厦为全现浇结构,建筑物东西方向长约88米,南北方向长约为75米。地下机房主要设在地下层,地下三层设制冷机房、空调机房,地下二层设变配电主、热交换机房、空调机房,地下一层设发电机、电话总机房、空调机房等。

2.工程特点

×××大厦工程为高层建筑,全现浇结构,目前土建结构己基木完成,为此我方在安装过程中要仔细核查落实预留孔洞、预埋件的设置,为今后安装工程打下良好的基础。

工程量大,进口设备多。

×××大厦工程设备主要包括冷水机组、水泵、冷却塔、热交换器、新风机组、空调机组、排风机、排烟风机、加压风机、风机盘管、V A V变风量末端装置、消火栓及消火栓箱、水箱、加压罐、发电机组、高低压把电柜、变压器、控制箱、动力箱等各型设备共计2197台,其中冷水机组、水泵、高压柜等均为进口产品。

×××大厦工程量:电气配管95732米,电线电缆2839l米,通风空调风系统管道平米数为68302平方米,给排水管长32633米,空调水管道长7620米。

该工程机电安装项目总工期短,从而为施工计划安排带来一定难度,此外施工场地相对狭窄,也给施工带来相应难度。

×××大厦工程为一高智能大型建筑,对机电安装要求较高,同时机电安装工

程量较大,工期短,各专业均为交叉作业,机电安装综合进度计划要进行周密细致的安排,以保证施工顺利进行。

3.机电安装工程项目和机电安装工程概况

l、机电安装工程项目:电气工程、给排水工程、通风空调工程

2、电气工程概况:

变配电:由本地区经东边室外引来两路10KV电源在入地下二层变配电室,负责本工程全部负荷。高压系统采用二段母线分段进行互为备用、手动联络的运行方式,高压开关柜断路器采用直流操作,继电保护采用过负荷和短路保护,采用定时限的保护方式。低底系统设四台2500KV A干式变压器,采用单母线分段运行方式。

照明:大厦各层均有照明配电箱,且均为非标,照明按系统划分为正常照明和非正常照明,分别由独立的配电箱控制,事故照明采用双电原叉头。插座支路由照明配电箱分支路供电,采用单项三线制,并设漏电开关保护,要求安装高度低于2.4米的灯具增加一根PE保护接地线。照明的控制分为就地控制、集中控制、和移动监测器进行控制,电度计费采用远程秒表系统。

电缆、导线的敷设:梦龙大厦所有与消防有关的电缆均采用NHW-IKW耐火电力、电缆其它由低压柜引出的电缆均采用ZRW-1KV阻燃电缆。

防雷接地系统:梦龙大厦为一类防雷建筑,在最高尖端处设置一套法国依丽达防雷装置。本工程保护接地与防雷接地共用接地极,接地电阻不大于l欧姆。

4.给排水工程概况

整个大厦给排水工程共有7个系统:(l)给水系统,(2)生活热水系统,(3)消火栓系统,(4)自动喷洒系统,(5)中水系统,(6)污水系统,(7)雨水系统。

给水系统:地下给水依靠市政管网由地下一层直接引入,主要用于地下空调机房和车库用水,地上给水部分经DN200给水管道接室外市政管网,到地下三层泵房,生活储水池内,再由生活加压泵提升到屋顶水箱间,给水系统定压由设在屋顶水箱间内囚台压力罐负责。生活热水系统为全封闭循环形式。空调冷却水系统中四台冷却塔设在三十层屋顶,二十八层另设四套冷却水处理系统,过滤冷却水杂质。

消火栓系统:管道安装均采用无缝钢管焊接,系统分高低两区,各设2台消防泵,高区另设2台稳压泵。

喷洒系统:设2台扬程为180m的自动喷洒泵供应整个喷洒系统,自动喷洒泵至报警阔前的管道采用镀镑无缝管,可焊接,报警阀后安装的管道均采用镀钵钢管,丝扣连接。整个系统湿式报警阀20个,干式阀l个。

中水系统:水源为各卫生间、空调机房洗涤废水经中水立管,靠重力收集至地下三层中水处理机房,经净化处理后,由中水加压泵提升至各卫生间冲厕。

雨排水系统:系统由±0垂直分成高低两区,±0以上部分靠重力排出,其中废水进入地下三层中水处理站,±0以下部分靠设在地下三层的6个集水池和2个消防水坑用14台潜水泵提升排至室外。

3、给排水工程概况:

整个大厦给排水工程共有7个系统:(l)给水系统,(2)生活热水系统,(3)消火栓系统,(4)自动喷洒系统,(5)中水系统,(6)污水系统,(7)雨水系统。

给水系统:地下给水依靠市政管网由地下一层直接引入,主要用于地下空调机房和车库用水,地上给水部分经DN200给水管道接室外市政管网,到地下三层泵房,生活储水池内,再由生活加压泵提升到屋顶水箱间,给水系统定压由设在屋顶水箱间内囚台压力罐负责。生活热水系统为全封闭循环形式。空调冷却水系统中四台冷却塔设在三十层屋顶,二十八层另设四套冷却水处理系统,过滤冷却水杂质。

消火栓系统:管道安装均采用无缝钢管焊接,系统分高低两区,各设2台消防泵,高区另设2台稳压泵。

喷洒系统:设2台扬程为180m的自动喷洒泵供应整个喷洒系统,自动喷洒泵至报警阔前的管道采用镀镑无缝管,可焊接,报警阀后安装的管道均采用镀钵钢管,丝扣连接。整个系统湿式报警阀20个,干式阀l个。

中水系统:水源为各卫生间、空调机房洗涤废水经中水立管,靠重力收集至地下三层中水处理机房,经净化处理后,由中水加压泵提升至各卫生间冲厕。

雨排水系统:系统由±0垂直分成高低两区,±0以上部分靠重力排出,其中废水进入地下三层中水处理站,±0以下部分靠设在地下三层的6个集水池和2个消防水坑用14台潜水泵提升排至室外。

5.通风空调工程概况

管道工程:冷冻机房设在地下三层,设4台离心式冷水机组,每台制冷量700RT,总制冷量为7995KW,机组提供6.6-l3℃冷冻水,机组总耗电量为2l00KW,冷冻机房设4台冷冻水泵,4台冷却水泵并联使用。空调水系统分内外区,均为双管制方式,可同时供冷热水,也可分别供冷热水,水系统为二次泵变流量系统,内外区分别设置独立的次级变速泵各两台。

空调水系统按使用功能分为高层北侧内区、高层北侧外区、低层北侧内区、低层北侧外区及相应的南侧各区共有8个环路。

空调风系统:全楼共设一次回风式全空气系统l04个,分别服务于地下一层职工餐厅,首层四季厅,自动扶梯厅,入口门厅,四、五层中西餐厅,游泳池,娱乐房间及六至三十层办公室,三十二、三十三层多功能厅等房间。设新风空调系统l7个,分别服务于地下三层电梯厅,四层桑拿按摩,一至五层部分商场以及各层厨房及办公用房。部分房间采用风机盘管加新风系统。

通风系统:全楼共设机械排风系统l7个,其中部分为排风兼排烟系统(如为车库、地下厨房服务的排风机),平时用作排风,火灾时转为排烟用。设机械补风系统l3个,用于补充主要排气房间的负压补风。在首层各主要外门处设置循环空气幕。防火及防排烟系统:全楼共设专用机械排烟系统23个,排风兼排烟系统13个,机械加压送风系统l9个。

第二节施工准备工作

1.技术准备

施工人员首先应认真熟悉、审查施工图纸,了解设计意图,认真阅读总承包方提供的《×××大厦机电工程工程规范》以及其他有关技术规定,

审查设计图纸是否完整,内容是否齐全,尺寸、标高、说明等方面是否一致。

审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺,检查现有施工技术水平和管理水平(能否满足工期和质量要求并采取可行的技术措施加以保证。

及时准确地做出施工图预算及施工预彝,预算人员做出两算对比。

参加大厦机电总承包单位组织的图纸汇审,并作好图纸汇审记录,与设计单位办理工程洽商。同时项目经理部应及时组织对有关部门及人员进行技术交底。

进口设备要组织技术人员进行专门研究,充分了解其安装方法技术性能及特殊要求。

对重点项目、关键部位需编制施工方案并报总包单位及监理审批。

2.施工机具与材料的准备

各专业施工队伍应根据大厦工程总体进度计划及采用的施工方案安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式,编制建筑安装机具的需要量计划。

工程项目部投来管理人员应尽快熟悉图纸,列出设备部件明细,填写采购申请表,报材料及物资订购部门:同时,相关施工单位应在预算部门编制完成的施工图预算和施工预算的基础上进行材料分析,按照工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时间、材料储备定额和消定额进行汇总,编制材料二需用量计划,报材料及物资订购部门。

材料及物资订购部门应根据各种物资的需要量计划,分别落实货,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。在设备及材料采购时须先报验,经监理批准后使用。

机电设备或部件及材料的采购应货比三家,主要的产品应对厂家行实地考察,重点考察厂家资质、业绩、生产能力、工艺装备、产品能、质量状况、合同履约率、产品价格及售后服务等。

3.劳动组织准备

×××大厦机电工程包括电气、给排水、通风空调等分部工程项目,程量大,技术较为复杂,工程交叉施工。为了加强机电安装项目管理,公司将成立项目经理部,实施项目管理的方法对该工程各分部工程安进行统一管理。公司将选派有扎实专业技术水平,工作经验丰富,有新精神,同时工作效率高的人员为该工程项目经理,项目经理部的其管理人员也本着合理精干的原则进行配置。

在工程进行当中项目经理部要组织好各专业队伍劳动力,提高劳动产效率,施工高峰期各专业公司应设置专职的安全检查人员、质量人、成品设备保卫人员及消防人员等,组织好现场的各项管理工作。

4.建立健全各项管理制度

为了使各项施工项目顺利进行,做到各项工作有章可循,工程项目理部要建立健全工地的各项管理制度,主要包括以下内容:工程质量查与验收制度;工程技术档案管理制度;部件、材料的检查验收制度;

技术责任制度;施工图纸会审制度;技术交底制度;材料出入库制度;在安全操作制度;机具使用保养制度。

5.现场临时设施

×××大厦工程机屯安装时劳动力高峰时可达600人/天,施工场地狭小,工程项目部要解决好现场人员办公及用餐。

施工道路:施王现场北侧属较繁华地段,在材料设各运输时要创造有利条件,保证工程顺利进行。

施工用水:机电工程施工,尤其在管道工程进行压力试验时,用水量较大,现场施工要解决好水源问题。

施工用电:本工程施工用电要解决好施工照明及机具用电。

各施工单位按照各种材料、购配件和制品的需要量计划组织进场,根据规定地点和指定方式进行储存和存放。

按照施工规范及施工工艺要求,落实冬雨季施1;临时设施和技术措施。

第三节主要项目主要施工工艺、技术措施

1.通风空调工程

通风管道及部件制作安装

通风管道制作工艺流程:

找方下料→倒角→咬口→组装成形→锣接法兰→堆放整齐

(1)风管咬口必须紧密,普通钢板焊接严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷。

(2)支吊托架的型式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求及施工规范规定,严禁设在风口、阀门及检视门处。

通风管道防腐、保温

空调送、回风管、新风管道均采用聚乙稀泡沫塑料板保温,防火阀

两端2米内采用铝泊玻璃棉板保温,保温风管与吊托支架间应用防腐木块垫起,具体作法详见9lSB通风空调工程通用图集,保温风管保温前及明装风管刷漆前必须将管道表面的灰尘、铁锈、焊渣清除干净

空调水系统安装

(l)管道安装前应调直、除锈、刷防锈漆两道,管道吊托架间距要符合设计及规范要求,干管坡度要均匀不得有倒坡,导致局部存水,影响正常循环。

(2)空调水管道与吊架间必须加垫木托,木托需用防腐沥清漆浸泡,水托与保温材料间不得有缝隙,需用密封胶特密封,以防止冷凝水产生,冻水管道保温做法详见9lSB《空调与通风工程通用图集》。

(3)管道穿墙或楼板须设金属套管,并固定牢靠,长度适宜,穿楼板套管上边高出楼板20mm,套管内管道无焊缝,法兰与螺纹接头,套管与管道四周间隙用隔热不燃材料填塞紧密。

空调水系统保温

采用福乐斯发泡橡胶管壳,DN≤l00为25mm厚:DN≤250为30mm厚,凝水管保温厚度为9mm厚。

水管与设备及阀门连接处,易产生凝结水,必须保温良好,严密无缝隙。

2.给排水工程

管道安装

为保证安装工程统一,做到施工一致,必须选定有代表性的房间为示范工程先行安装,其他房间(层)仿效施工。

(1)选定示范工程并安装

制定示范工程施工工艺,并报施工技术负责人确认后执行。组织有一定操作技

能的施工人员,先熟悉示范工程工艺标准,明确安装要求,掌握方法。

确定基准线,标高线,进行示范间内各种设施及管道安装(卫生洁具,必须配套安装)施工顺序先暗后明,先里后外,先上后下,先垂直后水平,对所有项目进行自检、互检和专捡,必须做到l00%合格。

对“示范工程”组织有关单位,人员进行检查验收,通过后可进行其它房间或层的施工、竖井管道安装。

(2)竖井管道安装

按先排水后给水,先内侧,后外侧,先垂直后水平的原则施工。支架要牢固,防止窜动、滑脱。

在主管安装中,将推广主层管井主管安装新技术,可以保证每个接口的质量达到优质。

(3)对空调循环水,排水及凝结水安装应保证坡度,防止气塞,凝结水管道标高应低于集水盘,并坡向主管。

生活供热管道安装同生活供水管道。

试压

(l)排水试压(只做灌水试验)采用管道试漏胶囊。

(2)给水管道试压

根据设计分区进行分部试压,试验压力按采暖与卫生工程施工及验收规范中的要求进行〈GBJ242-82〉。

设备层管道应单独试压,各分部试压完成后,将有关阀门打开系统成正常运行状态,进行系统试压,系统试压必须有经施工技术负责人认可的方案方可进行,业主应派专业人员、监理人员到场检验,试压合格后履行签证手续。

(3)消防管道试压

消防管道系统按设计分区域进行单独试压,试验压力按施工规范要求进行。

喷淋管道的喷淋干管,配水管单独试压。

喷淋管道支管每一层为一部分进行试压。

系统试压前要编制试压方案经工程技术负责人认可后方可试压。

试压合格后由参加检查的监理及施工人员履行签字确认。

现场施工的电焊工应持有关部门颁发的岗位许可证。

3.电气安装

桥架线桥安装:本工程的桥架与线槽设计为阻燃式,要求安装中一定要注意对接部位的严密,不能留有缝隙,尤其是转角,弯道等部要特别注意。强、弱电交叉的桥架、线槽敷设时,弱电在上方通过,其间距最小要保证300mm。

配电盘(箱)成套柜的安装:柜(箱)与基础型钢连接紧密,同定牢固,接地可靠,接缝平整,盘面标志牌、标志框齐全,正确并清晰。

封闭母线安装:封闭母线外壳连接,地线跨接板连接应牢固防止松动,严禁焊接,封闭线外壳两端应与保护地线连接。母线安装完毕,应整理、清扫干净,用l000伏摇表进行检测,相对相,相对地的绝缘电阻值并做好记录。

电线、电缆敷设:电缆沿支架、桥架敷设应单层敷设,排列整齐,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

灯具、电具安装:灯具安装可采用预埋吊钩、螺栓、膨胀螺栓、尼龙胀塞固定,具体方式应根据灯具的型式及重量选用,首先必须保证灯具固定可靠。

接地防雷及电动机的安装:接地(线)的连接应采用焊接,扁钢焊接长度为其宽度的2倍,三面施焊,圆钢焊接长度为其直经的6倍双面施焊(当直经不同时以直经大的为准)。建筑物的防雷设计无特殊要求时,按华北标办92DQ13图集的具体要求施工。引入电动机接线盒内的不同相的导线间及相对地裸露部分最小距离按有关要求安装,净距不符合要求时要采取安全技术措施。

4.设备安装

安装前,认真熟悉施工图纸、设备说明及有关技术文件(装箱单、装箱手册等),针对使用情况对装箱单进行复核,确认所需部件己全部供齐后,汇同有关单位人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。开箱时,对照装箱单以全部设备、零部件、附属材料及专用工具进行复核,清点,确认设备、零部件、规格、型号、数量与装箱文件和施工图纸相符,检查设备在运输过程中是否受到损伤,及时发现供货时可能发生的错误和损坏,各方有关负责人在开箱报告上签字、存档。检查过程中,对需在现场组对的散件,应严格把关,及时发现问题。

在土建施工完毕,现场清理干净后,按土建施工图和设备安装图对己完成的基

础进行复核、检查。检查前,将图与设备安装图进行对照,复核主要设备和关键尺寸是否相符,发现问题及时处理,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认并划线,关键设备的中心线必须作永久性标记;在同一地点安装多台设备时,划线时一定要综合考虑到各台设备间的相互位置以及相连设备间的相互位置。各台设备的坐标位置要正确。全部划线工作完毕,复核无误后方可进行设备安装。

设备搬运及安装:针对各设备特点,采用适当的方法将设备运至安装现场。搬运前,仔细阅读有关技术资料,了解设备运输的注意事项,特别是制冷设备、热交换设备、高低压配电柜等设备在运输过程中一定要避免损伤。设备的垂直运输,应根据现场具体情况,尽量利用土建机械(提升机、塔吊等)以及未及时封闭的墙孔,及时将设备运至相应楼层的安装现场妥善保管,水平运输采用手动插车或滚杠。吊装时,若设备有其它特殊要求(吊点、吊具等)一定要严格按供货厂商要求进行。

第四节施工进度安排

本工程目前整体结构基本完成。按照机电总包单位要求,机电安装;总工期为13个月。l0月3l日空调系统达到送暖条件。

我公司机电安装具体布署安排详见进度计划表。

第五节现场的材料供应和管理措施

本工程所需要的主要材料、设备按采构程序中的有关内容执行。

现场应有与工程量相适应的场地、库房,以利主料、附料及加工件的堆放、储备。

现场的设备、材料、加工件派专人负责按生产进度、计划编制进行收、管、发的工作。

库内、场内的各种材料分规格、型号码放整齐,符合要求。

充分发挥班组料具管理员的作用,加强对班组料具的管理,防止材料和零部件的丢失,废料下角料及时收回。

本工程工程量大材料多,为现场文明施工的需要,应配备适当数量的人员做材料搬运与整理工作及废料回收工作。

第六节降低成本技术措施

施工人员必须充分熟悉工程的特点、施工特点、工艺流程、复核建筑坐标尺寸、设备位置等,充分做好施工准备,在保证质量的前提下努力搞好降低成本,增加效益。

认真审查图纸,在不影响质量和设计要求的前提下,改变不合理设计,节约原材料。

合理安排施工进度和作业计划,均衡安排劳动力,防止窝工现象。

提高预制件标准化程度,提高预制件准确性,集中加工预制,减少重复运输及损耗。

合理安排施工顺序,有关工种搞好协作关系,避免不必要的返工消费。严格把住质量关,精心操作,合理用料,降低废品率,提高材料的利用率,做到省时、省力、省材料。

加强现场材料管理,按计划分期进料,防止积压,对来料的验收工作,从数量、质量、规格、型号等把关,防止不符合标准的材料进场造成浪费,施工员对进料和材料消耗做到心中有数。合理使用大型机具设备,用完及时退回,节约台班费。

在施工中认真推广新工艺、新材料、新机具、新技术,降低成本。

班组做到文明运输和施工,卸货点件认真,避免磕碰损坏,造成二次加工。

第二章工地人员组织

为了加强大厦项目机电工程的领导,在总承包工程项目经理部的领导下,成立大厦机电工程项目经理部,对机电工程进行统一管理,组织机构见附表,项目经理部职能如下:

对承接机电安装工程质量保证职能。在保证全部分项、分部工程合格的基础上,争创市优、国优工程。

在确保业主及机电总包单位提出的工期前提下,组织专业施工队伍流水施工,保证施工进度计划的顺利实施,争取提前完成机电安装任务。

抓好工程成本的管理,应用新技术、新工艺,在保质保量的前提下,降低工程成本,创造更高经济效益。

抓好工地安全管理,保证本工程无重大伤亡事故。

组织开展劳动竞赛.争创文明,施工现场。

第三章施工品质管理计划

第一节质量保证措施

建立本工程项目的质量保证体系。

认真贯彻工程质量保证手册的执行,做到工程质量分级管理,把好质量关。在竣工验收时达到一次交验合格,质量达到优良。

加强现场施工质量检查,配备专业检查人员。

要严格地按图施工,特别是对进口设备要详细地阅读说明书和有关资料,要掌握设备的有关规范和技术要求,各项安装工程要编写施工方案或施工技术措施,经监理批准后,才能进行施工。

加强原材料和设备的质量检查工作,做好记录,不论是国内还是国外设备和材料,坚持不合格品不施工的原则。

对标准层房间的通风管道、设备、电气自控等安装内容实行统一作法,要首先做好“样板间”,经监理捡收合格后,再统一进行安装施工;对于各类机房、走廊吊顶内等各专业交叉复杂的部位应预先组织图纸会审后进行施工,以免造成安装后再拆改。

设备管道应严格按照顺序施工,做到先地下后地上、先设备后配管的原则,由大到小组织施工。

凡是隐敝工程都要经监理等有关部门验收,并做好原始记录。

凡有施工方案的项目,必须按方案进行施工。所有工程都必须达到有关规范要求。

施工单位要求变更设计,应征得监理同意后再向设计单位提出,变更洽商需经三方签认后方能生效。

正式工程用的风机盘管,土建冬施采暖不得使用,管道在吊运地下室之前应先刷漆,以防锈蚀。

未经批准,不准在压力容器和钢结构上施焊开孔。

凡使用新材料、新产品、新技术的项目,应有产品质量标准、鉴定证明书使用说明及工艺要求,经机电总包单位及监理同意后方可使用!监理按其质量标准进行核

查。

第二节质量责任制

×××大厦机电安装项目质量责任包括以下内容:

项目经理质量责任制

项目技术负责人质量责任制

质量检查员质量责任制

材料管理员质量责任制

施工计划员质量责任制

施工工长质量责任制

施工班组长质量责任制

第三节质量控制措施

对机电各专业工种工人素质的预控

各分包单位应在施工前将起重工、电梯或设备安装工、电工、仪表工、电焊工、管工、通风工、现场试验工等各工科的上岗证报监理备案要求各士种持证上岗,无证不得上岗。

对施工组织设计和施工方案的质量预控

机电工程施工前,各分包单位必须编制各专业工程施工方案,经总包审查后,填写组织设计和方案申报表,报监理审核批准后方可实施,无施工方案不得施工。施工组织设计和施工方案在实施过程中不得随意修改,必须修改的,施工单位应提出修改报告,经监理同意后方可修改。

对试验工作质量的控制

(l)分包单位的试验室或外委的试验室,必须具有市认可的二级以上试验室的资质。在施工前,将试验资质证明,参与本工程的试验人员名单的资质报监理核查合格后方可进行实验工作。

(2)现场试验工作应在试验室的统一领导下进行,现场使用市法定检测单位检测,应符合国家计量标准,报监理审核同意后方可使用。

对工序施工质量的预控各分包单位必须坚持“三检制',即对每一王序实行自检、

互检、交接检并有三检记录,上道工序不合格不得进行下道工序。

对分项工程质量的控制

分项工程完成后,各分包单位在自检合格的基础上,填好分项工程质量评定表和工程报检单,由总包检查后,包监理确认并核实质量等级。

对隐蔽工程质量的预控

吊顶、管道井、沟道内的或埋地的,或有保温的机电工程在隐敲前必须做隐检,机电工程的预埋件也必须做隐检,即上述工程完成后,在隐蔽之前,各分包单位在自检合格的基础上,填好分项质量评定表、工程报验单、隐检表等报总包审核。隐检表的内容有:施工依据(图号、洽商单号)、所用主要材料及设备的品种、规格和材料设备报验单号、主要做法、质量情况等,由总包报监理复检确认。未经监理确认的隐检工程不得隐蔽。

对单项试运及系统调试的质量预控

(l)分部工程完成后,施工方应按有关规定进行试运,由总包组织,并通知监理参加,未经试运合格,分部工程不得报验。

(2)各分部试运完成后,施工方应编写系统工程调试大纲.由总包技术负责人审查签发,报监理审批,施工方按批准的调试大纲对系统进行调试,并应通知监理和业主参加,经调试及联动试运行达到设计要求后,施工方应编写系统调试及联动试运行总结报告交业主、监理备案。

第四节成品及设备部件的保护措施

施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意爱护建筑物内的装修、成品设备等设施。

设备安装前由甲、乙双方有关人员检查进入现场的重要设备,进行拆箱点件并作好记录,发现缺损及丢失情况,及时反应有关部门。在参加人员不齐时,不得随意拆箱。

设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表及进口零部件,在安装前不要拆包装,设备搬运时明露在外表面应防止碰撞。

冷冻机、发电机、变压器、空调机组等大型设备吊装,应编写吊装及运输方案,在吊装时按产品吊装点吊装,专业公司和施工队指派有关人员参加。

配合土建预埋的电管及管口要封好,各型设备的管道接口也要封好,以避免掉进杂物。

加强成品保护意识,对成品有意破坏的要给予处罚。

对管道、通风保温成品要加强保护,不得随意拆、碰、压、防止损坏。

各专业遇有交叉“打架”现象发生,不得擅自拆改,需经设计、监理、机电总包单位协商解决后方可施工。

对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装,必须提前安装的要采取妥善的保护措施,以防丢失损坏。

第四章工地安全、文明施工管理计划

第一节安全技术措施

安全生产工作要严肃法规,落实责任,消灭违章,以强化管理为中心,努力提高企业的安全技术管理水平,确保全体施工人员的安全健康。

参加该工程施工人员必须坚持安全第一,预防为主的方针。层层建立岗位责任制,遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

各项施工方案要分别编制安全技术措施,书面向施工人员交底。

进入现场必须严格遵守现场各项规章制度,工长对施工人员要做好工程介绍和现场安全教育,进入现场必须戴安全帽。

凡2m以上高空作业需支搭脚手架,工长要事先提出支搭架子要求。

安装使用的脚手架,使用前必须认真检查架子有无糟朽现象,有无探头板,施工周围应及时清理障碍物,防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。

施工地点及附近的孔洞必须加盖牢固,管道竖井其预留钢筋按:需要孔径切割开洞,防止人员高空坠落和物休坠落伤人事故。

暂设用电必须符合安全用电规定,凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置,施工照明用电应底于36V低压电,潮湿地点作业穿绝缘胶靴。

生产班组每月要进行两次以上的班组安全活动,并有记录,查隐患、查漏洞、查麻痹思想,要经常不断地进行安全教育。

第二节消防保卫措施

×××大厦为重点工程,工程任务量大,施工场地小,料场及生活区地方狭窄,分包队伍多,人员复杂,底数不清,管理不便,针对上述情况,要做好消防保卫工作。

1.保卫工作

选好库区、料场位置,仓库门窗要坚固、严密,门锁插销要齐全,料工离库上

锁,库房应建立严格的管理制度。

仓库管理员要加强责任心,办事认真,收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。库房电源控制必须设在外面,下班后断电,安装库门要一律往外开。

贵重器材和没备应指定专人保管,严格领用、借用、交接手续。

变配电室、洗衣房、冷冻机房、发电机房、锅炉房、电梯机房、空调机房等,设备安装就位前,应安装好门窗,必须设警卫人员看管,加强防范工作以避免造成损坏丢失。

班组工具、量具要有专人负责,下班后要锁入工具箱内,不要随便乱放,工具房门窗要牢固,防止工具丢失。

自觉遵守现场出入制度,出入现场主动出示证件。

2.消防方面

建立健全消防组织,施工班组达到五个以上时,要建立施工现场临时义务消防组织。专职消防人员要时常进行现场巡回检查,如有特殊情况应及时与有关部门联系。

严格执行现场用火制度,主动接受土建消防人员的检查,电气焊用火前应先办理用火手续,并设专人看火,看火入员应备有足够的消防用具。同时电气焊工要经常检查电气焊工具是否漏气、漏电,以防易燃易爆等不安全因素的产生,遇五级风以上时,禁止使用明火作业。

施工中如消防管道、设备、设施和其他工程发生冲突时,施工人员不得擅自处理更改,应及时报请监理和设计单位,经批准后方可更改。

仓库、料场应配备足够的消防器材,执行24小时消防值班制度。对易燃材料要集中管理,并设有明显标志,严禁在消防栓周围堆放设备材料,以确保消防设施道路的畅通。

冬季严禁用电炉取暖。

施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。

第三节现场文明施工管理措施

施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理及有关规定,各施工队要

空调安装施工组织设计

天元商务大厦 空调安装工程施工组织设计 天元建设集团有限公司 2007年1月

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第三章、组织机构及职责分工 (3) 第四章、施工方案 (4) 第五章、特殊施工措施计划 (38) 第六章、施工进度计划 (38) 第七章、施工资源计划 (38) 第八章、施工准备工作计划 (39) 第九章、施工平面布置图及施工道路平面图 (44) 第十章、质量通病防治措施 (44) 第十一章、统计技术的应用 (49) 第十二章、文明施工管理及减少扰民降低环境污染和噪音措施 (50) 第十三章、技术经济指标 (51) 第十四章、环境安全方针、环境目标和指标 (52) 第十五章、环境安全作业措施 (53) 第十六章、技术经济指标 (61)

第一章:编制依据 1、编制依据: (1)中房集团建筑设计事务所设计的天元商务大厦空调施工图。 (2)国家标准及规范 2、国家标准及规范 (1) GB50242-2002《给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (2) GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 (3) GB50235–97《工业金属管道工程施工及验收规范》 (4)GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 (5)GB50274-98《制冷设备安装工程施工及验收规范》 (6)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (7)《建筑设备分项安装工程施工工艺标准》(第二版) 3、有关标准图集 4、较大规模工程施工经验 (1)青岛海都大酒店(五星级)中央空调工程 (2)临沂交警指挥中心办公大楼中央空调工程 (3)临沂市新华书店图书发行大厦中央空调工程 (4) 临沂市人民医院主体大楼中央空调安装工程 (5)临沂市工商局综合楼中央空调安装工程 第二章工程概况 1、工程特点:本工程为天元商务大厦中央空调安装工程。工程地点位于临沂市南坊新区,南至三和街,北至三和二街,西至沂蒙四路,东至沂蒙六路,东西长400米,南北宽370米,用地面积14.8公顷,总建筑面积103167.43㎡,

VRV空调系统施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程概况 (3) 第二章施工组织管理 ........................................................................................ 错误!未定义书签。第二章施工组织管理 .. (7) 第三章主要分项工程施工方案和技术措施 (20) 第1节系统安装工艺流程图 (20) 第2节设备到场检验 (24) 第3节室内机安装 (25) 第4节冷媒配管工程 (30) 第5节室外机就位 (39) 第6节气密试验 (42) 第7节真空试验 (45) 第8节追加充填冷媒 (48) 第9节排水配管工程 (49) 第10节机组配管连接 (53) 第11节电气工程 (55)

第12节通风工程 (59) 第13节保温工程 (63) 第14节系统调试、竣工资料交验、系统交付使用 (64) 第四章安全质量质量保证措施 (65) 第1节质量保证措施 (65) 第2节安全生产、文明施工技术保证措施 (68) 第3节施工进度计划及保证措施 (71) 第五章施工配合 (72) 第1节配合其他专业交叉施工方案 (68) 第2节服从建设单位、监理单位的管理规定 (68) 附表 项目组织机构表 机械设备计查表 劳动力计划表 施工进度计划表

工程概况 工程总体介绍 本工程为附属业务楼工程通风空调工程,位于大兴区。共层,总面积约8500㎡, 采用VRV空调系统,工程内容为通风空调 设备管道。 第一节工作要点 1.空调室外机组集中放置,使室外机通风良好,避免影响美观。 2.室外、室内冷媒管如有裸露部分,加装PVC空调盖板进行装饰。 3.冷凝水管使用镀锌钢管,外敷难燃型橡塑保温。冷凝水集中排放到卫生间。 4.本工程需与精装单位配合,多工种交叉作业多。 工期计划 根据工程实际,本工程工期暂定60 天。 质量目标: 工程质量达到国家和北京市工程施工规范合格标准。 第二节空调项目说明

厦门市大厦施工组织设计

厦门市XX大厦施工组织设计 一、编制依据: 1.1 依照业主提供的设计图纸及国家颁布的现行的施工验收规范进行编制。 1.2 依照XX建筑工程有限公司第一分公司的技术力量和装备力量及工程的特点进行项目经理部人员选择与机械配备。 1.3 依照中标标书中要求工期为653天进行工程工期及劳力,物资打算安排。 二、工程概况: 2.1 工程概况: 厦门市自来水公司XX大厦位于莲前西路西段的北面,现自来水公司所属的莲坂水厂厂区东南角,是自来水公司投资兴建的高层办公大楼,总用地面积6952m2,地下室平面尺寸为55m×38m,上部平面尺寸为25m×25m,总建筑面积25694m2,地上二十五层,地下二层,建筑高度为92.70m。 本工程为一类高层建筑,地下一至二层为车库及设备用房,地下二层设平战结合六级民防,其中地下二层层高为 4.5m,地下一层层高3.5m;地上一至三层为裙楼,层高为4.5m,要紧为营业厅、多功能厅及写字间,四至二十五楼为塔楼,层高均为3.6m,要紧功能为写字间,其中十五层为电脑中心。本工程外墙墙体材料采纳190厚MU5.0多孔砖,内墙除卫生间隔墙采纳190mm 厚MU5.0多孔砖墙外,地下部分,地上一至三层均采纳190mm厚

MU5.0空心砖墙,四层以上写字间采纳GRC空心轻质隔墙板;本工程内装修除少量公共部分及设备用房装修到位外,其余只进行初装,具体为:设计需施工板块材料的墙面只施工至水泥砂浆基层,其它为水泥砂浆高级抹灰106涂料罩面。外装修;塔楼外墙局部采纳横明竖隐半隐框式玻璃幕墙,其余采纳50×50mm白色与浅灰色相间陶瓷马赛克饰面,裙楼部分要紧采纳干挂花岗岩火烧板石墙面。本工程采纳90系列铝合金窗,银灰色及蓝灰色镀膜反射玻璃,门采纳木质防火及夹板门。地下室侧壁及底板采纳结构自防水,底板外墙采纳969防水涂料,屋面防水材料采纳APP防水卷材。 本工程结构体系采纳框剪中心筒结构,按七度抗震(近震)设防,场地类不为Ⅱ级,剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级;基础采纳人工挖孔桩,桩径共有1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm、2200mm七种,总桩数为63根,桩端持力层为微风化花岗岩,入岩深度有600mm、1200mm两种,设计最长桩长为21.7m,最短为1.8m,桩身及护壁砼等级为C30;地下室一、二层砼等级为C50,地上一至五层墙柱砼等级为C50,六至十一层墙柱砼等级为C45,十二至十七层层墙柱砼等级为C40,十八至二十二层墙柱砼等级为C35,二十三至二十五层及屋面构筑物墙柱砼等级为C30,地上一至七层梁板砼等级为C35,八至二十五层及屋面水箱梁板砼等级为C30。 本工程由厦门市建筑设计院设计,厦门市自来水监理公司监理。 2.2 工程特点:

办公大楼工程施工组织设计

目录 第一章编制说明 (7) 第1节概况 (7) 第2节特点、难点与相应措施 (7) 第3节施工组织总体思路 (7) 第4节编制内容及范围 (8) 第5节编制依据 (8) 第二章工程综述 (13) 第1节工程总体介绍 (13) 第2节工程设计及业主需求概况 (14) 第3节施工条件概述 (22) 第4节工程特点、难点和关键工序的控制 (22) 第三章施工组织与管理 (24) 第1节针对本工程公司提供的条件 (24) 第2节公司组建项目部的原则 (24) 第3节组织机构的特点和保障作用 (25) 第4节项目组织机构设置 (26) 第5节各部门人员配置 (28) 第6节项目人员及部门职责划分 (29) 第四章施工策划与部署 (39) 第1节工程管理目标 (39) 第2节项目里程碑计划 (40) 第3节工作WBS分解与责任分配 (41) 第4节施工流水区段的划分 (48) 第5节关键施工方法的选择 (50) 第6节施工程序与顺序 (53) 第7节施工准备 (55) 第8节劳动力资源配置计划 (64) 第9节大型设备、施工机具的配备计划 (69)

第10节主要材料配备供应计划 (71) 第11节费用与风险控制 (77) 第五章施工现场策划与平面布置 (78) 第1节施工现场条件与周边环境 (78) 第2节施工现场的管理目标 (79) 第3节施工现场管理的依据、原则及方法 (79) 第4节施工现场大型机械的安排与布置 (80) 第5节施工场区的划分与安排 (84) 第6节现场办公、生活、临时围挡及生产设施的安排 (87) 第7节现场道路和消防应急通道安排 (91) 第8节施工现场临水布置 (91) 第9节施工现场临电布置 (92) 第10节施工现场环保设置 (97) 第11节施工总承包与分包商场地的分配与利用 (99) 第12节施工现场的优化与动态化管理 (99) 第六章土建施工方案 (99) 第1节与土方、降水护坡的接口施工 (100) 第2节施工测量 (101) 第3节防水工程 (103) 第4节土方回填工程 (108) 第5节预应力施工 (109) 第6节基础与主体结构工程施工 (111) 第7节砌体工程施工 (132) 第8节泰柏板隔墙施工 (135) 第9节幕墙工程 (139) 第10节门窗工程 (141) 第11节楼地面工程 (148) 第12节一般装饰工程 (151) 第13节外架工程 (157)

成都某大厦中央空调安装工程施工组织设计

3、项目管理体系 3.1项目管理体系 项目管理体系从纵向分为管理策划→组织实施→实际操作三个层次,三个层次涉及到公司→项目→作业队等方面。管理策划包括确定目标,制定方案,配备资源,规范程序,使本项目的目标清,责任清,是运作项目能否取得成功的关键前提。组织实施:项目上的具体工作,按“三位一体”的管理思想即“过程精品,CI形象,成本控制”为核心,按照程序标准化、工作人性化,管理科学化的要求。实际操作:施工方案、样板引路,工序控制节点为核心,严格奖惩;通过三个层次的管理责任的划分来保障项目管理目标的实现,在管理中要强调管理升级,即责任升级、目标升级、优化升级,以创造出精品名牌工程。 3.2项目管理理念 项目管理理念是企业经营理念在项目管理上的具体体现,项目管理理念是企业理念的实现的基本保证。执行“三位一体”,组合有效资源,运用适当方法,达到预期目标。 3.2.1 “三位一体”是我公司提出的项目管理战略,是指:“控制成本、保证质量、标化现场”三位一体。成本管理要做到“标价分离、分层负责、精工细做,集约增效”;质量管理要做到“过程精品、动态管理、节点考核,严格奖惩”;现场管理要做到“CI 形象、文明施工、安全生产、立体标化”。这三方面是不可分离的一个整体,是国际通行的项目法施工与国有施工企业的有效结合,这三个方面的各项指标归纳细化为公司对项目的目标责任管理合同,把项目作为一个整体实行三位一体的全面考核。 3.2.2 三位一体的质量管理方面,是严格按照以GB/T19001—ISO9001模式标准建立的质量体系来运作,形成以全面质量管理为中心环节,以工程项目的具体特点为前提,充分协调关联单位,保障实现业主的质量要求。质量管理的依据是公司制定质量体系和公司在合同中对本工程的质量目标承诺。 三位一体的成本管理方面由公司组织相关人员负责实现,成本管理是施工企业实现对业主让利保证,是由实现优质低价的保证,是由预算人员、结算人员,过程成本控制人员,会计人员及项目管理人员共同配合实现的。 现场管理是由项目经理部负责实现,项目经理部在管好现场的基础上,执行公司的成本控制指令,执行公司质量体系,把公司、项目经理部形成的管理合力,用于实现业主对本工程项目的各项要求,兑现合同对业主的各项承诺

空调系统施工组织设计

目录 一、施工组织设计 (1) 第一章综合编制说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (3) 第一节工程管理目标 (3) 第二节项目组织机构 (3) 第三节施工部署 (5) 第四章主要分项施工方法 (7) 第五章主要技术组织措施 (10) 第一节确保工程质量的技术组织措施 (10) 第二节确保安全生产的技术组织措施 (12) 第三节确保文明施工的技术组织措施 (14) 第四节确保工期的技术组织措施 (15) 第六章工程现场管理 (17) 第一节工程环境保护管理 (17) 第二节工程临时设施管理 (18) 第三节工程成品保护管理 (18) 附录 (19) 表7.1 拟投入的主要施工机械设备表 (19) 表7.2 劳动力计划表 (19) 表7.3 计划开、竣工日期和施工进度表 (20) 表7.4 主要施工机械进场计划 (21)

一、施工组织设计 第一章综合编制说明 1.指导思想 我们将以为业主服务、让业主满意为基本的指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 本《施工组织设计》是我单位对金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件之一,这是我们在认真阅读有关招标文件,了解改造意图,并对现场实地勘察的基础上,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖。 本《施工组织设计》在编写中力求将重点信息向业主充分表述,一般项目和一般信息简明表述,以便业主选择。若我单位有幸中标,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我单位的技术管理规定和《质量保证手册》以及有关质量程序文件,编制详细的施工作业指导书,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全的完成本工程的建设。 2.编制依据 2.1《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》以及其它有关法律、法规; 2.2“金隅大成国际中心高能耗水泵更换工程的投标文件”招标文件; 2.3在业主组织勘察工程现场时所了解的具体情况; 2.4我公司企业标准和质量保证体系; 2.5我公司现有施工力量和技术装备情况; 2.6我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商; 2.7我公司在其他类似工程施工中积累的经验; 2.8本工程招标文件要求参考的国家规范、规程、行业标准和标准图集。

某大厦室内装饰工程施工组织设计

目录 第一章总则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工总平面布置 (3) 第四章施工总体布署方案及施工进度计划 (4) 第五章工程管理程序 (7) 第六章工程准备 (12) 第七章主要分部工程工序施工方案及施工工艺(主要施工方法) (16) 第八章各项保障措施及各项技术组织措施(工程质量、安全生产、工程工期、文明施工、工程造价) (46) 第九章工程总承包管理方案 (83) 第十章组织机构图及项目管理班子配备(项目经理、项目副经理简介及项目管理班子成员资质、资格证书等) (111) 第十一章成品保护措施和后期(维修)服务 (116)

第一章总则 首先,对贵行给予我公司的厚爱,使我公司有机会参加**银行大厦内装饰工程的投标,深表谢 意;同时也对各位专家、评委的辛勤劳动表示敬意和感谢,特别是您们对本标书的任何意见和 建议,都有助于我公司的技术进步和制度创新,都是对我司进一步发展的鼎力支持。 我公司非常重视和珍惜本次投标机会,为此专门组织了联合投标小组,充分熟悉本工程的现场 实际情况、交通状况、周边环境及地下管线情况,力图使本技术标符合实际情况和招标文件的 要求,在技术上有较强的可靠性,在实践上有较强的可操作性,尽可能体现我公司在建筑装饰 工程领域长期施工所具有的技术优势。 本施工组织设计目录和各章节的安排认真执行招标文件中对实质内容的要求,并以此作为主目 录。同时,我们在主目录下建立了层次清晰、结构明了的各级子目录,以方便各位专家评委可 以在一个较短的时间内对我公司的标书有一个较为全面的了解。 第二章工程概况 1.1 编制说明: 图纸等资料,并结合现场勘察编制而成。 本施工组织设计是较为理想状态下对本工程的一个初步、统筹安排,随着施 工的展开,本文件将根据实际情况不断调整、补充和完善。 1.2 工期说明: 若由我公司承担该工程的施工,我公司对整体工程的自报工期为150 个有效工作日(以工程 监理发放开工令日期为准)。 1.3 质量标准:全国建设工程装饰奖,并有决心、有信心配合业主争创各级奖项。 1.4 建设地点:上海市浦东新区浦东南路256 号。

广联达办公大厦施工组织设计

广联达办公大厦施工组织设计

东华理工大学 招投标模拟训练(课程设计) 投标文件 (技术标) 投标项目:广联达办公大厦工程 学生姓名:周凯赖谋旺钟瑞邓亚辉白波波邱光辉蔡升文饶家隆樊坤 学号: 201220110121-30 班级: 1221101 专业:土木工程(岩土) 工程管理系 二0一五年12月

目录 第一章总体概述 (5) 第一节、编制依据 (5) 第二节、编制原则 (5) 第三节建设概况 (6) 第四节结构概况 (6) 第二章施工准备及降低成本措施 (7) 一、技术准备 (7) 二、物资、劳动力组织准备 (7) 三、施工现场准备 (8) 四、降低成本的措施 (8) 第三章劳动力及材料投入计划及其保证措施 (9) 第一节劳动力投入及保证措施 (9) 一、劳动力投入计划 (9) 二、劳动力资源保证措施 (9) 第二节材料投入计划及其保证措施 (10) 一、材料投入计划 (10) 二、材料供应资源及质量保证措施 (12) 第四章机械设备投入计划、检测设备及其保证措施13 一、机械设备及施工机具的投入选择 (13) 二、计划使用于本工程的检测设备 (14) 三、机械设备及检测设备准备、进场、管理及

其保证措施 (15) 第五章施工平面布置和临时设施布置 (15) 第六章总体施工顺序及主要分部分项工程施工顺序17 一、总体施工顺序 (17) 二、主要分部分项工程施工顺序 (17) 第七章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 (18) 第一节、测量定位 (18) 第二节、塔吊的安装与拆除 (18) 第三节土方工程 (21) 一、资料收集 (21) 二、土方开挖 (22) 三、排水措施及边坡支护 (22) 四、环境保护 (22) 第四节地下室结构工程施工 (23) 一、地下室底板 (23) 二、地下室工程 (24) 第五节主体结构工程 (28) 一、模板工程施工 (28) 二、钢筋工程施工 (29) 三、混凝土工程施工 (32) 四、砌体工程施工 (33)

空调工程施工组织设计模板

空调工程施工组织 设计

机电工程施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 1、上海市***********工程位于上海市************。空调面 积约为****平方米 2、空调工程概况与特点: 本工程空调系统: 冷负荷为**KW, 空调热负荷为** KW。采用*台**牌整体式直接蒸发式空调机组。 二、工程内容 空调系统工程内容主要有: (1)提供及安装*台*******空调机组,以及相关风管、风量调节 阀、消声器、 *电动球形喷口、支架等。 (2)设计、提供及安装*个约**米高的设备不锈钢支架。 (3)提供及安装**个电动排烟风阀,包括执行机构。 (4)提供及安装空调机组的冷凝水管。 (5)上述系统进行测试等。 强电系统工程内容主要有: (1)提供及安装一台配电箱(AP配电箱-90KW)供电至新增的空调 设备、电动球形喷口控制箱和电动排烟风阀,包括线槽、 电缆、线管与支架等。 (2)调整现有吊灯的安装高度,如有需要,更换所有现有的支撑和 电线以满足调整后的吊灯安装高度。

(3)拆除现有的吊扇,然后归还给业主。 (4)移动所有现有灯具镇流器的位置,以便日后维修等。 消防报警系统内容主要有: (1)提供及安装红外光束感烟探测器系统,包括红外光束感烟探测器发射端、红外光束感烟探测器接收端、火灾报警控制屏、管线、以及连线至大楼现有火灾报警控制主机等 (2)从新增的火灾报警控制屏连接信号线至AP配电箱和电动排烟风阀等 三、施工前要做的准备工作: ( 1) 图纸深化及熟悉图纸。 ( 2) 设备及材料的呈审及采购; ( 3) 准备机具; ( 4) 组织施工人员; ( 6) 学习有关的操作规程及质量验收标准; ( 7) 由技术人员向技术班组进行全面交底; ( 8) 加强安全管理, 消除事故隐患。 第二节: 主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、空调送、回风管采用镀锌钢板, 厚度按技术标书之要求。 具体为: 矩形风管长边(b) 1~300mm δ=0.5mm

上海某超高层大厦施工组织设计(框架核心筒)

某高层大厦施工组织设计 **土建工程施工组织设计目录
1. 工程概况 ........................................................................................................................................................7 1.1. 工程概况.................................................................................................................................................7 1.2. 工程承包范围.........................................................................................................................................8 1.3. 工程特点.................................................................................................................................................8
2. 工程施工管理目标与主要管理措施.............................................................................................................9 2.1. 施工技术质量管理目标及主要管理措施 .............................................................................................9 2.2. 安全管理目标及措施 ........................................................................................................................... 11 2.3. 施工进度目标及措施 ........................................................................................................................... 11 2.4. 标化文明施工目标及措施 ...................................................................................................................13
3. 项目管理组织机构及技术力量配备...........................................................................................................14 3.1. 项目管理设想.......................................................................................................................................14 3.2. 项目管理模式及主要管理人员的配备 ...............................................................................................14 3.3. 各职能部门主要人员的岗位职责 .......................................................................................................18 3.4. 施工班组的安排及配备 .......................................................................................................................18
4. 与业主、监理、总承包管理单位的协调配合及对分包单位的协调管理 ...............................................19 4.1. 总分包管理模式...................................................................................................................................19 4.2. 对分包单位的技术综合管理 ...............................................................................................................21 4.3. 对分包单位的质量管理 .......................................................................................................................21 4.4. 对分包单位的工期与总进度计划管理 ...............................................................................................22 4.5. 对分包单位的安全保卫管理 ...............................................................................................................23
1

【强烈推荐】中央空调改造工程施工组织设计方案

中央空调改造工程施工组织方案 第一章工程概况

一、概述: 本项目为慧科大厦空调改造工程,位于北京西四环。改造风机盘管供冷供暖系统和新风系统,本工程为空调系统(原有空调主机及上下供回水主管)所涉及的所有设备、材料、安装工作。 二、工程特点: 1、该项目科技含量非常高,工艺要求严格,施工技术难度大;对施工的科学管理要求高; 2、重点工程责任重,必须保质保量保工期,对施工单位的综合素质、全面管理水平要求 高且严 3、工程内容:风机盘管供冷供暖系统和新风系统等所有设备及管路阀门。提供系统的安 装、调试及售后服务。加装平衡阀.储气罐,风机盘管及管道清洗。吊顶部分拆除.修复。 三、工程质量目标:市优 1、在本工程的实施中,我司将充分发挥技术及工程上的综合优势,全力调动股份公司 资源,特别是技术及人力资源,组织好包括系统规划、总体设计、软件开发、系统集成及施工管理、售后服务等方面的精干力量,根据ISO9001:2000各项要求,和业主一起做好项目建设的各项工作。 2、产品合格率100%,工程总承包合格率100%。 3、工程质量达到优良。 4、安全、消防、治安、环卫、环保文明施工达标。

5、加强质量体系运作,为用户提供满意产品和工程。 四、工期目标 本工程的安装工期为安装进场天(风口随装修施工进度进行)。

第二章施工管理及组织机构 一、管理思想 树立创立意识,集中统一领导,坚持系统管理,增强用户观念。 1、安全施工,实施项目经理责任制、岗位技术负责制、成本核算制和现场管理规范化。 2、贯彻ISO9000系列标准,坚持全面质量管理,建立、健全、完善质量管理体系和工程 质量保证体系,并保持有效运行。 3、发扬公司精神,坚持公司质量方针,严格执行公司颁布的质量体系文件,全面履行工 程承包合同,优质、高速、安全、文明地组织施工,确保工程质量优良。 二、管理目标 信守合同,严格实施质量、安全、工期、成本控制,优质、高效完成工程任务。 三、管理原则: 在公司领导下,协调和控制各管理环节间关系,保证管理工作整体功能的优化,实现管理程序化、施工专业化。 四、组织机构及各部门职责 1、组织机构框图

广联达办公大厦施工组织设计

目录 一、施工组织设计编制依据 (4) 1.1招标文件及图纸 (4) 1.2主要规程、规范 (4) 1.3主要图集 (5) 1.4主要法规 (5) 二、工程概况 (6) 2.1 工程总体概述 (6) 2.1.1建设概况 (6) 2.1.2结构概况 (6) 2.1.3装饰装修概况 (6) 2.2 场地的工程地质条件 (7) 2.3 施工条件 (7) 2.3.1 现场施工条件 (7) 2.3.2 施工重点、难点 (8) 三、施工方案 (9) 3.1 施工部署 (9) 3.1.1工程施工展开程序及起点流向 (9) 3.2.2 工程施工准备 (9) 3.2.1 施工测量 (12) 3.2.2 塔吊安装的施工方案 (13) 3.2.3 基础工程施工方法 (17) 3.2.4 土方工程 (22) 3.2.5 砌体施工方案 (25) 3.2.6 脚手架专项安全施工方案 (27) 3.2.7 钢筋工程施工方案 (28) 3.2.8 模板工程施工方案 (32) 3.2.9 混凝土工程施工方案 (36) 3.2.10 钢筋砼工程 (37) 3.2.11 屋面工程施工方案 (38) 3.2.12 地下防水施工方案 (39) 3.2.13 建筑装饰装修工程装修方案 (42) 3.2.14 外墙涂料施工 (42) 3.2.15 主要施工项目成品保护 (42) 四、施工计划制定 (44) 4.1资源需要量计划 (44) 4.1.1 劳动力需要量计划 (44) 4.1.2 主要材料需用量计划 (45) 4.1.3 施工机具、设备需要量计划 (46) 4.2 施工材料采购和进场的控制与组织 (47) 4.2.1 产品需用计划 (47) 4.2.2 产品采购计划 (48)

中央空调系统施工组织设计

XX广场宾馆 中央空调 施 工 组 织 设 计 设计单位:XX新能源有限公司设计人员: 校对人员: 审核人员: 设计时间:

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于成都市XX县,建筑面积约4000平方米,地上7层。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度33.2℃ 湿球温度26.4℃ 冬季空调室外计算参数:干球温度-12℃ 室内设计参数:夏季:24 ~28oC 冬季:18~20℃ (三)系统概述 1.冷热源方式 选用奥克斯风管机(一拖一)空调供冷。 2.采暖负荷:设计日冷负荷576.6KW。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.支吊架制作安装 3.风管制作 4.风管系统安装 5.管井内供热立管施工

8.空调系统防腐及保温 9.风机盘管、空调外机等设备安装 10.控制系统安装 11.单机试运转、设备试运转及调试 12.空调系统保养 第二章编制依据和采用标准及规范 一、编制依据 1.广场宾馆改建装饰装修工程图纸。 2.本单位《项目管理实施细则》。 3.我公司对该工程优化设计方案。 二、采用标准及规范: GB50243-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50242-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ50274-98 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》 GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 第三章实施目标 充分发挥我单位在人员、机具,管理等方面的优势,科学组织、从严管理、精心施工,确保实现下列目标:

厦门市某大厦安全施工组织设计doc 19页.doc

厦门市某大厦安全施工组织设计(doc 19页)

厦门市XXXX大厦 安全生产文明施工组织设计 工程概况: 总用地面积6952m2,地下室平面尺寸为55m×38m,上部平面尺寸为25m ×25m,总建筑面积25694m2,地上二十五层,地下二层,建筑高度为92.70m。 本工程为一类高层建筑,地下一至二层为车库及设备用房,地下二层设平战结合六级民防,其中地下二层层高为4.5m,地下一层层高3.5m;地上一至三层为裙楼,层高为4.5m,主要为营业厅、多功能厅及写字间,四至二十五楼为塔楼,层高均为3.6m,主要功能为写字间,其中十五层为电脑中心。本工程外墙墙体材料采用190厚MU5.0多孔砖,内墙除卫生间隔墙采用190mm厚MU5.0多孔砖墙外,地下部分,地上一至三层均采用190mm厚MU5.0空心砖墙,四层以上写字间采用GRC空心轻质隔墙板;本工程内装修除少量公共部分及设备用房装修到位外,其余只进行初装,具体为:设计需施工板块材料的墙面只施工至水泥砂浆基层,其它为水泥砂浆高级抹灰106涂料罩面。外装修;塔楼外墙局部采用横明竖隐半隐框式玻璃幕墙,其余采用50×50mm白色与浅灰色相间陶瓷马赛克饰面,裙楼部分主要采用干挂花岗岩火烧板石墙面。本工程采用90系列铝合金窗,银灰色及蓝灰色镀膜反射玻璃,门采用木质防火及夹板门。地下室侧壁及底板采用结构自防水,底板外墙采用969防水涂料,屋面防水材料采用APP防水卷材。 本工程结构体系采用框剪中心筒结构,按七度抗震(近震)设防,场地类别为Ⅱ级,剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级;基础采用人工挖孔桩,桩径共有1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm、2000mm、2200mm七种,总桩数为63根,桩端持力层为微风化花岗岩,入岩深度有600mm、1200mm两种,设计最长桩长为21.7m,最短为1.8m,桩身及护壁砼等级为C30;地下室一、二层砼等级为C50,地上一至五层墙柱砼等级为C50,六至十一层墙柱砼等级为C45,十二至十七层层墙柱砼等级为C40,十八至二十二层墙柱砼等级为C35,二十三至二十五层及屋面构筑物墙柱砼等级为C30,地上一至七层梁板砼等级为C35,八至二十五层及屋面水箱梁板砼等级为C30。本工程由厦门市建筑设计院设计,厦门市自来水监理公司监理。 二、安全保证体系: 1、成立以项目经理为首的安全文明施工领导小组,具体安排如下: 组长(项目经理): 副组长(安全员): 组员(班组长):

幕墙工程施工组织设计方案

施工组织设计 一、总体概述 1.工程概况 工程名称:东莞玖龙纸业集团有限公司办公大楼幕墙工程 工程地点:东莞市麻涌镇新沙港工业区 建设单位:东莞玖龙纸业集团有限公司 设计单位:中科建筑设计研究院有限责任公司 建筑设计概况: 本工程为框剪结构, 地上12层, 建筑高度为58.95m, 总建筑面积为24026.15m2, 为一座智能化办公大楼。本建筑防火极限为2小时, 抗震设防烈度为七度, 风压变形性能等级为IV级, 雨水渗透性能等级为IV级, 空气渗透性能等级为III级,平面内变形性能等级为IV级。 本工程幕墙装饰的主要内容有:明、隐框玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金窗、干挂玻化石幕墙、铝单板装饰、玻璃屋顶、316不锈钢网架点式雨蓬、旋转门、感应门、地弹门、女儿墙护栏、室内玻璃窗栏杆、室外不锈钢栏杆、主入口处吊顶等部分组成, 包括与本工程有关的配套工程、零星工程。 2.施工目标 质量目标:严格按照现行规范及合同要求进行设计, 按照图纸施工, 满足业主和设计师的要求, 确保工程质量达到广东省优良样板工程。 工期目标:我司拟定本工程于2006年6月30日开工, 2006年10月30日竣工, 整个施工日期为120天。

安全施工目标:在施工过程中确保无伤亡、无重伤、无火灾、无中毒、无坍塌等安全事故的发生。 文明施工目标:文明施工, 争创文明工地。 3.施工能力 我公司是从事大型建筑外装饰设计、施工的专业公司, 是国家建设部审定的建筑装饰甲级设计单位和建筑幕墙施工壹级企业, 连续五年雄居国内同行业榜首。公司通过精心设计, 精良制造, 精细施工及完善的售后服务, 建立了良好的社会信誉。 在国内先后有十余项工程被国家建设部评为建筑业的最高荣誉奖——鲁班奖, 数十项工程获得各地方政府质量最高奖。如:广州富力中心、佛山体育中心、佛山新闻中心、深圳体育公园、东莞行政中心、北京西单国际大厦、天津邮电通信网管理中心大厦、北京电力调度中心、东北电力负荷预测中心、中国建设银行山西省分行综合营业大厦、昆明邦克大厦、辽宁省总工会办公大楼、上海科技馆、南京天目大厦、杭州萧山经济技术开发区综合服务大楼、青岛海信大厦、南京军区空军综合楼、黑龙江科技馆、大连中银大厦、上海震旦大厦、北方大厦、信息产业部二十九所3号综合楼和沪东造船厂技术中心大楼先后荣获“鲁班奖”。上海智慧大厦被评为改革开放成果展一等奖, 沈阳市中级人民法院综合楼被评为99年哈、长、沈三市优质工程观摩金杯工程, 上海市南汇邮电大楼、上海浦东国际金融大厦、上海市兴国宾馆接待大楼荣获上海市建筑工程“白玉兰”奖等等。 在国外, 我司先后在新加坡、英国、越南、科威特、阿尔及利亚等国家承接了部分有影响力的工程。在充分展示自已能力的同时向各国同行业学习, 取其精华, 去其糟粕, 尽可能地完善自身。冲出亚洲, 走向世界是远大集团的奋斗目

空调改造工程施工组织设计

空调改造工程施工组织设计 一、工程概况 本工程建筑高度44米,总建筑面积52977㎡,地上15层,地下3层。 本次改造内容包括精装修范围内的空调水管路、风管路的制作、安装、保温及风机盘管的安装。 本公司专业从事空调工程的设计与施工,对于本工程,本公司将提供最优施工管理方案,以确保本工程达到优质工程。 二、施工准备 施工准备工作是整个施工成败的关键,进入现场之前,施工单位应作好以下准备工作 1、技术资料的收集和审查:查阅通风与空调设备安装工程验收规范及随设备所带的设备安装说明书和图纸,了解安装的有关规范要求及主要技术参数 2、组织施工图纸会审:通风空调安装任务确定后,为保证工程质量和工期,掌握施工程序,组织有关人员在技术负责人的主持下,熟悉施工图纸,了解设计意图和技术要求,以减少设计施工差错,明确各专业之间的分工和配合,全面规划施工活动 3、施工人员进入现场作好前期开工准备工作,安排预制场地,工料场地机械设备库工房等临时生产的布置工作 4、组织材料半成品加工件定货,加工及验收保管和施工机具进场工作

5、安排技术人员勘测现场,并作好开工前的一切准备工作,及时向甲方递交开工报告 安装工作必须有足够的物资保证,及时地供应材料和设备,避免停工待料,安装工作所需的材料,应按施工组织设计中的材料计划,按规格数量随进度分批供应,施工中所需机具应根据需要准备,以便随时调用 三、施工方案的选择 在施工过程中,往往有不同的施工方法可供选择。制定施工方案时应根据工程特点、工期要求、施工条件等因素,进行综合权衡,选择适用于本工程的最先进、最合理、最经济的施工方法,以达到降低工程成本和提高劳动生产率的预期效果。 根据图纸要求,结合本公司从事空调安装的实际经验,将本工程各项目的安装工艺和相应的施工方法具体说明如下: 1、分项工程施工工艺流程图示: 机组位置的定位——机组组装或吊装 空调风管路安装工艺流程: 测量、放线——确认主体结构轴线及各面中心线——以中心线为基础,做风管路的安装——校正位置——管道与机组的连接——做风管路验收检查——保温 水管路安装施工工艺流程: 测量、放线——根据管路不同位置设支架,固定架,吊筋——按图纸所示位置安装水管路——与机组连接(包括风机盘管)——压

某框架新闻出版大厦施工组织设计方案

目录 第一章施工总承包管理方案 (5) 第1节施工总承包管理组织及职责 (5) 第2节施工总承包管理目标 (6) 第3节施工总承包管理范围 (6) 第4节施工总承包管理的原则 (7) 第5节施工总承包管理的方法 (8) 第6节施工总承包管理的程序和管理要素 (8) 第7节施工总承包对分包的管理措施 (11) 第8节总承包实行信息化施工管理 (31) 第9节总承包的配合与协调措施 (32) 第二章施工总承包整体工程进度计划 (37) 第1节工期目标 (37) 第2节施工进度计划安排 (37) 第3节整体工程进度计划安排 (37) 第三章施工总承包工程创优措施 (39) 第1节质量管理体系 (39) 第2节质量监督制度 (39) 第3节对创优工程的理解 (43) 第4节创建精品工程的目的 (43) 第5节创建精品工程的标准 (43) 第6节创建精品工程的组织及职责 (44) 第7节创建精品工程的具体措施 (46) 第四章工程概述 (53) 第1节编制说明和编制依据 (53) 第2节工程概况 (57) 第3节工程特点分析 (65) 第五章施工总体部署 (66) 第1节施工总体目标策划 (66) 第2节施工总承包组织机构的设置 (66)

第3节施工段的划分及施工顺序 (80) 第4节施工流程 (83) 第5节生产要素的组织 (84) 第6节施工准备 (85) 第六章施工总平面布置 (95) 第1节目前现状 (95) 第2节施工总平面布置 (96) 第3节生活设施布置 (96) 第4节办公设施布置 (96) 第5节大型施工机械布置 (96) 第6节各类加工场地平面布置 (98) 第7节其他材料堆场 (99) 第8节养护室、机修间、仓库、工具库、厕所、洗车槽等设施布置 (99) 第9节现场围墙、临时道路及场地硬化 (99) 第10节施工供水、排水、排污布置 (100) 第11节施工用电及其布置 (101) 第12节施工总平面布置管理 (106) 第七章施工进度及网络计划图 (106) 第1节工期目标及控制点 (107) 第2节施工进度计划安排 (107) 第3节工期目标实现的可行性分析 (107) 第4节确保工期的技术、组织措施 (110) 第八章工程难点的理解和质量保证措施 (113) 第1节工程难点的理解 (113) 第2节工程难点的施工方案及其质量保证措施 (114) 第九章主要分部分项工程施工方法及技术措施和企业内部质量控制标准 (124) 第1节地基与基础工程 (124) 第2节主体结构分部工程 (132) 第3节装饰装修工程 (172) 第4节建筑屋面工程 (200) 第5节给排水工程 (204)

相关文档
相关文档 最新文档