1、操作工艺

(1)预埋件的安装

1)按照土建进度,从下向上逐层安装预埋件;

2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位;

3)检查定位无误后,按图纸要求埋设铁件;

4)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。

当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于l0mm,预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。

(2)施工测量放线

1)复查由土建方移交的基准线;

2)放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查;在石材挂板放线前,应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量,根据测量结果,确定出干挂板的基准面。

3)以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记;

4)分格线放完后,应检查预埋件的位置是否与设计相符,否则应进行调整或预埋件补救处理;

5)最后用φ0.5~1.Omm 的钢丝在单樘幕墙的垂直、水平方向各拉两根,作为安装的控制线,水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽,应每间隔20m 设1 支点,以防钢丝下垂),垂直钢丝应间隔20m 拉一根;

6)注意事项:

放线时,应结合土建的结构偏差,将偏差分解;并应防止误差积累;

放线时,应考虑好与其他装饰面的接口;

拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记,以便钢丝断了,快速重拉;

应严格按照图纸放线;

控制重点为:基准线

(3)石材幕墙安装工艺

1)石材幕墙骨架的安装

(A)根据控制线确定骨架位置,严格控制骨架位置偏差;

(B)干挂石材板主要靠骨架固定,因此必须保证骨架安装的牢固性;

(C)在挂件安装前必须全面检查骨架位置是否准确、焊接是否牢固,并检查焊缝质量;

2)石材幕墙挂件安装

挂板应采用不锈钢或铝合金型材,钢销应采用不锈钢件,连接挂件宜采用L型,避免一个挂件同时连接上下两块石板。

3)石材幕墙骨架的防锈

(A)槽钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆(含补刷部分)进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12 小时。(B)型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈操作。

(C)严格控制不得漏刷防锈漆,特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后涂刷不得少于两遍。

4)花岗岩挂板的安装

(A)为了达到外立面的整体效果,要求板材加工精度比较高,要精心挑选板材,减少色差。

(B)在板安装前,应根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之间的尺寸后,在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线,并以此为依据,根据建筑物宽度设置足以满足要求的垂线、水平线,确保槽钢钢骨架安装后处于同一平面上(误差不大于5mm)。

(C)通过室内的50cm 线验证板材水平龙骨及水平线的正确,以此控制拟将安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面,为结构修补及安装龙骨提供依据。

(D)板材钻孔位置应用标定工具自板材露明面返至板中或图中注明的位置。钻孔深度依据不锈钢销钉长度予以控制。宜采用双钻同时钻孔,以保证钻孔位置正确。

(E)石板宜在水平状态下,由机械开槽口。

(5)密封

1)密封部位的清扫和干燥,采用甲苯对密封面进行清扫,清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所,清扫用纱布脏污后应常更换,以保证清扫效果,最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去,保持密封面干燥;

2)贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界线平直,应贴好纸胶带,要注意纸胶带本身的平直;

3)注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时注意施胶方法,避免浪费;

4)胶缝修整:注胶后,应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压,将多余的胶刮掉,并将胶缝刮成设计形状,使胶缝光滑、流畅;

5)清除纸胶带:胶缝修整好后,应及时去掉保护胶带,并注意撕下的胶带不要污染板材表面;及时清理粘在施工表面上的胶痕。

(6)清扫

1)整个立面的挂板安装完毕,必须将挂板清理干净,并经监理检验合格后,方可拆除脚手架;

2)柱面阳角部位,结构转角部位的石材棱角应有保护措施,其他配合单位应按规定相应保护;

3)防止石材表面的渗透污染。拆改脚手架时,应将石材遮蔽,避免碰撞墙面;

4)对石材表面进行有效保护,施工后及时清除表面污物,避免腐蚀性咬伤。易于污染或损坏料的木材或其他胶结材料不应与石料表面直接接触;

5)完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料。更换工作完成后,应用干净水或硬毛刷对所有石材表面清洗。直到所有尘土、污染物被除。不能使用钢丝刷、金属刮削器。

在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤;

6)在清洗及修补工作完成时,临时保护措施移去。

(7)幕墙安装施工注意事项

1)安装施工测量应与主体结构的测量配合,其误差应及时调整。

2)立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm;

3)应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密。

4)相邻两根横梁水平标高偏差不应大于lmm。同层标局偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m 时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于或等于35m 时,不应大于7mm。

5)应对横竖连接件进行检查、测量、调整。

6)固定防火保温材料应锚钉牢固,防火保温层应平整,拼接处不应留缝隙。

7)冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。

8)其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工,不得遗漏。

9)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后,应及时进行防锈处理。

10)不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

11)石材安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。

12)石板安装时,左右上下的偏差不应大于1.5mm。

13)石板空缝安装时,必须要防水措施,并有符合设计要求的排水出口。

14)填充硅酮耐候密封胶时,金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候胶的技术参数,经计算后确定。

15)幕墙安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。

16)石材幕墙四周与主体之间的间隙,应采用防火的保温材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。

外墙干挂石材施工方案资料

施工方案 审批: 审核:

编制:

1. 工程概况 2. 施工准备 3. 施工设计 4. 设计依据 5. 测量放线 6. 施工方法 6.1 施工工艺 6.2 施工方法 6.2.1 骨架安装 6.2.2 骨架焊接 6.2.3 石材安装 7. 质量措施的保证 8. 技术交底 9. 安全措施 .1 .1 .3 .3 .3 .3 .3 .4 .4 .4 .5 .5 . 6

1、工程概况 2、施工准备 1)、认真组织提前进入施工现场。 2)、根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 3)、根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 4)、认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 5)、制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 6)、编制施工进度计划,做好劳动安排。 7)、根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 8)、各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 9)、设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括:1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂部位,原因,提出 整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工 期。 11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材 吊兰满足JGJ80-91 国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要 求的吊兰,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时 间。 12)、对符合设计要求的角钢型材,拟定计划,不锈钢挂件以及镀 锌胀管螺栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝 材料落实有序供应的现场时间。

干挂石材专项施工方案.doc

D7四期商业 B1、B2 层装饰工程墙面石材干挂工程专项施工方案 方案编制人: 方案审核人: 方案审批人: 重庆绿泰园林装饰工程有限公司第一项目 部二零一四年一月十日

目录 一、工程概况 3 二、材料及施工准备 3 三、施工条件 3 四、施工工序流程 3 五、施工工艺 4 六、质量标准 5 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 6

一、工程概况: D7 三期商业中心是东原地产打造的大型城市综合体中为业主提供的一种全 新的体验式的商业空间。是一个高档次和有高品质要求的大型商业综合体。裙楼商业共有楼上 6 层(分 A 、B 两个标段)、楼下 2 层(即 B1、B2 层,为 C 标段)、车库 2 层(为 D 标段)。 C 标段(即 B1、B2 层)的公共区域和通道、 我们项目部承接的装修工程为 走廊等,商铺内部不在施工范围。B1 层商场公共区域装饰面积 4224 ㎡, B2 层商场公共区域装饰面积 4170 ㎡。 本工程的墙面石材工程根据设计要求,有部分满墙面石材,所以采用石材干挂的做法。 二、材料及施工准备: 1. 本工程墙面干挂石材材料主要选用西班牙米黄纹(ST-01),按设计图纸要 求的规格备料。 2.所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等 缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按区域和部位分类堆放,堆放在商铺类,下垫方木。核对数量、规格,并预铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号 取用。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于 15°,层间加垫,垛高不超过 1.5M ;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M ;包装箱高度不超过 2M 。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复 试合格后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁 改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠 尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、 细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 三、施工条件 1.结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工饰 面板所需要的水、电源等。 2.内墙弹好 1M 水平线。 3.活动脚手架提前支搭好,脚手架搭设要符合施工要求。 4.大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可 按样板工艺操作施工。 5.对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编 号。 四、施工工序流程 石材干挂施工工序流程:

外墙石材干挂工程施工专项方案

银川金凤新华联广场景观塔 外 墙 干 挂 石 材 专 项 施 工 方 案

一、编制依据 根据设计要求由专业厂家设计施工图。 现行建筑施工金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001 二、工程概况 银川金凤新华联广场景观塔,由宁夏建筑规划设计研究院设计,由宁夏可泰建筑有限公司承建,由银川正源工程建设监理有限公司监理,构造属于框剪结构,,主楼一层外墙。干挂高度为38米 三、材料及施工准备: 1.本工程墙面干挂石材材料选用 2. 所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按房间部位分类堆放,同一开间使用筛选出的同一类块料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于15°,层间加垫,垛高不超过1.5M;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M;包装箱高度不超过2M。 四、施工条件 1. 结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工饰面板所需要的水、电源等。 2. 外墙弹好50CM水平线。

3. 脚手架或吊篮提前支搭好,宜选用双排架子,其竖杆及拉杆等应离开门窗口角150~200MM 。架子的步高要符合施工要求。 4. 有门窗套的必须把门窗、窗框立好(位置准确、垂直、牢固,并考虑安装花岗石时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 5. 花岗石进场后应堆放于室内,下垫方木。核对数量、规格,并预铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号取用。 6. 大面积施工前应先放出施工大样,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可按样板工艺操作施工。 7. 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。 五、施工工序流程 石材干挂施工工序流程: 六、施工工艺 1. 基层处理: (1) 对于墙体首先进行垂直度检测,如发现垂直度偏差过大, 基层清理 挂件安装 基层弹线 分项验收 成品保护 饰面清理 缝隙处理 石材开孔 钢制骨架制作安装 安装石材

外墙干挂石材施工方案(1)

伊春市中元小额贷款综合楼外墙干挂施工方案 万隆石材 二零一四年四月三十日 目录

1. 工程概况 .1 2.施工准备 ................................. .. ......... .1 3.施工设计 ................................. .. ......... .3 4.设计依据 ................................... ... ...... .3 5.测量放线 ................................... ... ...... .3 6.施工方法 .................................... .... .... .3 6.1施工工艺....................... .. ............. . . (3) 6.2施工方法..................................... .. (4) 6.2.1 骨架安装....................................... ............. .. (4) 6.2.2骨架焊接......................... . ...... . . (4) 6.2.3石材安装......................... . ...... . . (5) 7.质量措施的保证……………………………… .………………… .5 8.技术交底………………………………………… .………… .… . 6 9.安全措施............................................................. . (7) 1、工程概况

装饰工程(干挂石材)专项施工方案

XXXXXXXX装饰工程 石 材 干 挂 专 项 施 工 方 案 XXXXXXXXXXX有限公司 二零一六年五月

目录 一、工程概况 二、材料及施工准备 三、施工条件 四、施工工序流程 五、施工工艺 六、质量标准 七、成品保护 八、应注意的质量问题 石材干挂工程专项施工方案 一、编制依据: 1.施工图纸、招标文件; 2.建筑装饰装修质量验收规范(GB50201-2001); 3. 企业标准XXXXXXXXXXXX 二、工程概况:

本工程位于XXXXXXXXXX,工程名称为XXXXXX,本工程建筑规模为14780m2,建筑占地面积为20854 m2。 本工程的墙面石材工程根据设计要求,采用石材干挂的做法。 三、材料及施工准备: 1.本工程墙面干挂石材材料选用深啡网纹(ST-02)、西班牙米黄(ST-03) 玻化砖,按设计图纸要求的规格备料。 2. 所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。 3.材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、 风化等缺陷。靠模筛选后,将选用的块料按房间部位分类堆放,同一开间使用筛选出的同一类块料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于15°,层间加垫,垛高不超过1.5M;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过 1.2M;包装箱高度不超过2M。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样 复试,复试合格后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台 式砂轮、裁改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、线坠、木楔子、全套剪裁机、开刀、灰板、小铲、木抹子、铁抹子、细钢丝刷、灰板、铅丝等各种工具。 四、施工条件 1.结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备 好加工饰面板所需要的水、电源等。 2.内墙弹好50CM水平线。 3.有门窗套的必须把门窗、窗框立好(位置准确、垂直、牢固,并 考虑安装大理石时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。 铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。 4.大理石进场后应堆放于室内,下垫方木。核对数量、规格,并预 铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号取用。

外墙干挂石材施工方案

海南白马天鹅湾北区D 地块9#、11#、12#楼 外墙干挂石才施工方案 编制: 审核:审批:广西华南建设集团有限公司2016 年4 月14 日外墙干挂石材施 工方案 、编制依据的标准及规范 (1)建筑设计类 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《建筑构造通用图集》88J1-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑气候区划标准》GB50178-93 《建筑物防雷设计规范》( GB50034-2001) (2)结构设计类 《建筑结构荷载规范》( GB50009-2001)( 2006 年版) 《钢结构设计规范》( GB50017-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》( GB50018-2002) 《建筑抗震设计规范》 ( GB50011-2010) 《混凝土结构设计规范》( GB50010-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》( JGJ3-2010) 《高层民用钢结构技术规程》( JGJ99-1998) (3)幕墙设计类 《建筑幕墙》( GB/T 21086-2007 ) 《金属与石材幕墙工程技术规范》( JGJ133-2001) 《建筑幕墙物理性能分级》( GB/T15225-1994) (4)施工管理 《建设工程项目管理规范》( GB/T50326-2006) 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》( GB50194-1993) 《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002) 《钢筋焊接及验收规程》( JGJ18-2003)

外墙干挂大理石专项施工方案

目录 第一章工程概况及施工条件 (2) 第二章工程项目管理目标工程质量目标 (3) 第三章施工前的准备工作施工准备 (3) 第四章施工工艺 (5) 第五章质量标准 (10) 第六章质量记录 (10) 第七章安全文明环保措施 (11) 第八章成品保护职责 (17) 第九章定期进行干挂墙体的保养与维修。 (18) 外墙干挂大理石专项施工方案

第一章工程概况及施工条件 一、编制说明: 1、本《施工方案》是东江商贸物流城配套商业住宅·十里东岸一期A标别墅外墙干挂大理石专项施工方案,是规范和指导该专项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术文件,为使该专项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各部分项工程的施工,及时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的及时供应,协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质完成施工任务,特制订本专项施工方案。 2、编制依据: 1)由东江商贸物流城配套商业住宅·十里东岸一期A标别墅工程项目指挥部发出的施工图纸。 2)国家有关法律法规标准和条例:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《天然石材产品放射性防护分类控制标准》JC518《天然花岗岩建筑板材》JC 205-92 4、 3、编制原则: 1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执行工程建设程序。全过程接受业主方、监理方的管理与监督。 2) 遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡、连续施工。 4) 采用先进施工技术、科学确定施工方案;严格控制工程质量、施工进度,确保文明安全施工,努力缩短工期,不断降低工程成本。

外墙干挂石材施工方案50736

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工部署 (2) 3.1.施工顺序安排 (2) 3.2.材料准备 (2) 3.3.施工进度计划 (3) 3.4.劳动力计划表 (3) 4.石材专项施工方案 (4) 4.1.后置埋件安装 (4) 4.2.钢转接件安装 (8) 4.3.干挂石材施工 (9) 4.4.注胶密封 (13) 5.石材幕墙避雷施工 (14) 6.质量标准及保证措施 (14) 6.1.质量标准 (14) 6.2.质量保证措施 (16) 7.成品保护 (16) 8.季节性施工措施 (17) 8.1.雨季施工措施 (17) 8.2.夏季高温施工措施 (18) 9.安全保证措施 (19) 10.应急预案措施 (20)

10.1.应急救援领导小组与职责 (20) 10.2.预防与预警 (20) 11.附件 (21)

1.编制依据 国家、行业、地方相关规范规程 2.工程概况

3.施工部署 干挂石材是本工程的重点和难点,是确保按时完成工期的关键节点,石材幕墙主要集中在13#~17#楼,收口多,造型多,根据现场实际情况,按照楼号划分施工段,各个专业的施工队在不同的施工段进行流水作业施工,最后进行边、角结合部的处理和收尾工作,在工作面允许范围下,同时分步进行施工。 3.1.施工顺序安排 幕墙施工作业顺序:后置埋件安装转接件安装石材幕墙龙骨安装无机喷涂施工面材安装收口打胶。 3.2.材料准备 3.2.1石材:根据设计要求,确定石材品种、颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度,吸水率、耐冻融循环等性能。 3.2.2干挂胶粘剂:用于粘贴石材背面的柔性背衬材料,要求具有防水和耐老化性能。 3.2.3中性硅酮耐候密封胶,用于石材接缝处的密封,密封性需符合设计要求。 3.2.4干挂件、膨胀螺栓、连接铁件等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架

干挂石材专项施工方案

华钻售楼部室内外装饰工程 墙面石材干挂工程专项施工方案 方案编制人: 方案审核人: 方案审批人: 河南省今日设计装饰工程有限公司 华钻售楼部室内外装饰工程项目经理部二零一一年八月十六日目录3一、工程概况 3二、材料及施工准备3 三、施工条件 4 四、施工工序流程4 五、施工工艺 6 六、质量标准7 七、成品保护7 八、应注意的质量问题华钻售楼部室内外装饰工程墙面石材干挂工程专项施工方案工程概况:一、是即将建成号,北京国际俱乐部扩建工程 位于北京市朝阳区建国门外大街4 的顶设计公司设计,JOHNCHAN级五星级饭店,其中精装修一标段设计方案由包括首层、地下一层、地下二层,共三层。门套饰面为有部分圆柱、楼梯扶手、本工程的墙面石材工程根据设计要求,石材,所以采用石材干挂的做法。二、材料及施工准备:)、1.)、西班牙米黄(ST-03ST-02本工程墙面干挂石材材料选用深啡网纹(),按设计图纸要求的规格备料。爵士黄(ST-17 2.所用石材材料运输过程中应防湿,严禁滚摔、碰撞,不宜用褪色材料包装。材料进场后对面块料规格尺寸、颜色进行检查,板块不得有隐伤、风化等3.同一开间使用筛选出,,靠模筛选后缺陷。将选用的块料按房间部位分类堆放°,层间加15的同一类块料。板材直立码放时应光面相对,倾斜度不大于 垫,垛高不超过1.5M;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过1.2M;包装箱高度不超过2M。 4.及时上报材料检验报告,并通知总包、监理、甲方进行现场取样复试,复试合格后方可使用。 5.根据石材干挂工程施工情况,需备有:冲击钻、电焊机、小型台式砂轮、裁改大理石用砂轮、手枪钻、塑料软管、铁制水平尺、方尺、底尺、盒尺、靠尺板、

外墙干挂石材施工方案

干挂石材施工方案 https://www.wendangku.net/doc/354169934.html,/ 简介:本工程裙楼干挂石面积1680m2.选料天然花岗岩板材25mm厚,尺寸控制在650Χ850范围内。本文对该干挂石工程施工方案了进行探讨。 关键字:干挂石,外墙施工方案,专项施工方案 一、工程概况 **大厦工程钢筋砼预应力框架结构,建筑面积11524m2,楼高13层49.5m,其中裙楼1~4层,主楼5~13层。裙楼首层营业大厅,二层办工室及职工餐厅,三层办公室和会议厅。裙楼外墙花岗岩干挂石总高18.3m,主楼5~13层外墙为49Χ100mm长条釉面砖,全幢建筑铝合金窗框、玻璃均为绿色。本工程裙楼干挂石面积1680m2.选料天然花岗岩板材25mm厚,尺寸控制在650Χ850范围内。本文对该干挂石工程进行探讨。 二、施工过程 (一)、施工特点及工艺流程 1、建筑物外墙饰面石材干挂施工的特点: 饰面石材施工必须按工艺流程程序进行施工,上一道工序不合格就不得进行下一道工序施工,要严格做好每一道工序质量验收工作。根据饰面石材工程,在施工所处的阶段及其施工工艺流程,饰面石材施工有以下特点: 1)、复杂性 2)、工期短 3)、受气候影响多 4)、脚手架有特殊要求 5)、工作面广 2、工艺流程: 清理结构表面→结构上弹出垂直线→ 大角挂两竖直钢丝→ 工地收货→挂水平位置→石料锯槽→背面刷胶→ 贴柔性加强材料→支底层板托架→放置底层板用其定位→ 调节与临时固定→灌M20水泥砂浆→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔→插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内→临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→嵌板缝密封胶→饰面板刷二层罩面剂→竣工验收。 (二)、施工过程实况: 1)、施工及材料准备 (1)、施工队伍及设备准备: 由于板材安装是整个石幕墙安装中最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备好电源,锯机及锯片。根据工程实际情况及进度计划要求分组排好人员,共设6组,每组安排生产3人。安排1老配2新的搭配,以保证正常施工及老带新的原则。 (2)、板材石料选购:材料选样经建设单位及监单位确认并检验合格后封存,避免以后双方因质量或色泽扯皮,与厂家签定生产合同,要求厂家用油性速干笔将编号标于每块石板材上下边缘中间处,既便以辩认又不污染石料。 工地收货:收货设专人负责管理,认真检查材料的合格证、规格、型号确保材料与料单相符准确无误报监理验收,如发现石材颜色明显不一致的,要单独码放,以便退还给厂家,如有裂纹、缺棱掉角的,要修理后再用,严重的不得使用。要注意石材堆放场地要夯实,垫10cm×10cm通长方木,让其高出地面8cm以上,方木上钉上橡胶条,让石材按70°立放斜靠在专用的钢架上,每块石材之间要用塑料薄膜隔开靠紧码放,防止粘在一起和倾斜。按预定施工方案材料先用的放在易取位置,以避免二次搬运及造成材料损坏。 石材准备:首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类;安装在同一面的石材颜色应一致,并根据设计尺寸和图纸要求。 (3)钢架配件准备:M12Χ110不锈钢彭胀镙栓;M12Χ250不锈钢穿墙镙栓;M10Χ35不锈钢

外墙干挂石材方案

目录 1 工程概况 (2) 2 施工准备 (2) 3 施工设计 (3) 4 设计依据 (3) 5 测量放线 (3) 6 施工方法 (3) 6.1施工工艺 (3) 6.2施工方法 (4) 6.2.1 骨架安装 (4) 6.2.2 骨架焊接 (4) 6.2.3 石材安装 (4) 7 质量措施的保证 (5) 8 技术交底 (6) 9 安全措施 (7)

1工程概况 2施工准备 (1)认真组织提前进入施工现场。 (2)根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 (3)根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 (6)编制施工进度计划,做好劳动力安排。 (7)根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括: 1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂的部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。 (11)对符合设计要求的角钢型材,拟定货计划,不锈钢挂件以及化学螺栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝材料落实有序供应的现场时间。 (12)对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (13)施工人员提前进驻现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。

干挂石材工程施工方案

干挂石材工程施工方案 一、编制依据 1、施工图纸及图纸会审纪要 2、《金属与石材幕墙工程技术规范》GB JGJ133-2001、JK113-2001 3、《石材幕墙工程施工工艺标准》;GY1003-2003/8/16 4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 5、《天然花岗岩建筑板材》JC 205 6、其他国家现行有关施工规范、规程、验收标准。 二、工程概况 本工程C1#~C5#楼,六层以下、局部十层以下外墙为干挂花岗岩石材。 三、施工准备 3.1 技术准备 1、熟悉与审查施工图纸。 2、对建筑图、结构图与设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。 3、明确工期,分期分批施工或交付使用的顺序和时间;明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。 3.2 材料、机具、物资准备 1、石材幕墙选用的材料要符合国家现行产品标准的规定和本工程项目招标文件的规定;每种材料均要附有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。 2、型钢采用热镀锌型钢;金属挂件采用镀锌钢件;金属挂件和石材

连接及阴阳角石材连接采用干挂石材专用结构胶。 3、材料订货计划;签订工程合同后进入施工现场对石材的需求量按实进行调整。并按石材的实际用料配置相应的干挂石材幕墙的镀锌钢架龙骨、镀锌干挂石材挂件、石材专用结构胶等辅料材料分类编制材料的进货进场计划。 材料进场前,按规定呈交审批,根据进度计划表编排材料到场日期,准备好有关的材料报检资料。 4、施工工具的准备。 本工程的所有石材均在工厂加工完毕运送至施工现场。现场只配置龙骨钢架制作安装及石材板材的安装工具和设备。 3.3 现场施工条件准备 1、土建砌体经验收合格,机电安装专业墙面预埋施工完毕并经隐蔽验收合格。 2、脚手架立杆离结构面距离为350-400mm为宜。脚手架搭设应符合外双排脚手架的操作要求和安全要求。 四、施工工艺 1、测量放线 1)弹好水平标高线及中心线。 2)根据给定的基准线按设计要求进行分格,确定镀锌钢板的位置,弹出立柱与横梁位置。横梁间距由面层石板的大小确定。 3)依据每面墙壁的面积大小,凹凸情况,分别在墙的上、下两侧及中部设置测量控制点。

墙面干挂石材施工工艺

墙面干挂石材 A、作业条件 1、结构经检查和验收,隐检、预检手续已办理,水电、通风、设备安装施工完毕。 2、石板按设计图纸的规格、品种、质量标准、物理力学性能、数量备料,并进行表面 处理工作。 3、外门窗已安装完毕,经检验符合规定的质量标准。 4、已备好不锈钢锚固件、嵌固胶、密封胶、胶枪、泡沫塑料条及手持电动工具等。 5、对施工操作者进行技术交底,应强调技术措施、质量标准和成品保护。 6、先做样板,经质检部门自检,报业主和设计鉴定合格后,方可组织人员进行大面积 施工。 B、施工工艺 1、验收石材:验收石材要专人负责管理,要按设计要求认真检查石材规格、型号是否 正确,与料单是否相符,如发现颜色明显不一致的要单独码放,以便退还厂家。 2、搭设脚手架:采用钢管扣件搭设双排脚手架,要求立杆距墙面净距不小于500mm, 短横杆距墙面净距不小于300mm,架体与主体结构连接锚固牢固,架子上下满铺 跳板,外侧设置安全防护网。 3、测量放线:先将要干挂石材的墙面、柱面、门窗套用特制大线坠或经纬仪从上至下 找出垂直。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间距,一般以60~80mm 为宜。根据石材的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上,一般板缝为6~10mm。 弹线要从外墙饰面中心向两侧及上下分格,误差要匀开。 4、钻孔开槽:安装石板前先测量准确位置,然后再进行钻孔开槽,对于钢筋混凝土或 砖墙面,先在石板的两端距孔中心80~100mm处开槽钻孔,孔深20~25mm,然后在墙面相对于石板开槽钻孔的位置钻直径8~10mm 的孔,将不锈钢膨胀螺栓一端插入孔中固定,另一端挂好锚固件。对于钢筋混凝土柱梁,由于构件配筋率高,钢筋面积较大,在有些部位很难钻孔开槽,在测量弹线时,应该先在柱或墙面上躲开钢筋位置,准确标出钻孔位置,待钻孔及固定好膨胀螺栓锚固件后,再在石板的相应位置钻孔开槽。 5、底层石板安装:安装底层石板,应根据固定墙面上的不锈钢锚固件位置进行安装, 具体操作是将石板孔槽和锚固件固定销对位安装好,利用锚固件的长方形螺栓孔,调节石板的平整,及方尺找阴阳角方正,拉通线找石板上口平直,然后用锚固件将石板固定牢固,将用嵌固胶将锚固件填堵固定。 6、上行石板安装:先往下一行石板的插销孔内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上行 石板按照安装底石板的操作方法就位。检查安装质量,符合设计及规范要求后进行固定。对于檐口等石板上边不易固定的部位,可用同样方法对石板的两侧进行固定。 7、密封填缝:待石板挂贴完毕,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘,先用直径8~10mm 的泡沫塑料条填板内侧,留5~6mm 深缝,在缝两侧的石板上,靠缝粘贴10~15mm 宽塑料胶带,以防打胶嵌缝时污染板面,然后用打胶枪填满封胶,若密封胶污染板面,必须立即擦净。最后揭掉胶带,清洁石板表面,打蜡抛光,达到质量标准后,拆除脚手架。 C、施工方法

外墙干挂石材施工方案

外墙干挂石材施工 方案 1 2020年4月19日

海南白马天鹅湾北区D地块9#、11#、12#楼 外墙干挂石才施工方案 编制: 审核: 审批: 广西华南建设集团有限公司 4月14日 2 2020年4月19日

外墙干挂石材施工方案 一、编制依据的标准及规范 (1)建筑设计类 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133- 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144- 《建筑构造通用图集》88J1-1 《建筑设计防火规范》GB50016- 《建筑气候区划标准》GB50178-93 《建筑物防雷设计规范》(GB50034- ) (2)结构设计类 《建筑结构荷载规范》(GB50009- )() 《钢结构设计规范》(GB50017- ) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018- ) 《建筑抗震设计规范》(GB50011- ) 《混凝土结构设计规范》(GB50010- ) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3- ) 《高层民用钢结构技术规程》(JGJ99-1998) (3)幕墙设计类 《建筑幕墙》(GB/T 21086- ) 3 2020年4月19日

《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133- ) 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-1994) (4)施工管理 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326- ) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210- 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81- ) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18- ) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- ) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- ) 《中华人民共和国消防条例》 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411- ) 《钢结构防火涂料》(GB14907- ) 二、工程概况简介 工程名称:海南白马天鹅湾北区D地块9#、11#、12#楼外墙干挂石材 工程地址:海口市白驹大道南侧201号 4 2020年4月19日

装修室内墙面干挂石材施工专项方案

装修室内墙面干挂石材施工专项方案

一、编制依据 1文件依据 本施工方案主要依据有:合同协议书、中标通知书、投标文件、招标文件、答疑文件、施工图纸以及办公楼现场条件等。 2、主要规程、规范

二、工程概况 博源大厦办公楼装修工程位于北京市西南四环总部基地。改造建筑面积3500平米。结 构类型为框架结构。博源大厦办公楼地下一层至六层。其中地下一层面积约500平方米,一层至五层3000平方米,共3500平方米。主要包括装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等改造项目。 1、装饰装修工程:门窗工程,防水工程,地面、墙面、天棚等的装修,玻璃隔断工程,开洞、凿毛、修补等。 2、给排水工程:利用原有卫生间布局,增加立管。地下一层增加厨房给排水。 3、暖通工程:办公楼采暖、通风工程利用原有风机,增加风管。 4、电气工程:包含金属桥架、工艺线槽、PD-3分电箱、电源插座盒及配管线,门灯只考虑电源配管配线。所有电气配管、穿管线、底盒安装、电气照明配线、灯具、开关、插座面板等的供应安装、调试及甲方指定的其他配线工程等。 本工程的验收标准为合格。 三、施工安排 第一节施工段划分 本工程的施工作业面较大,且各区域之间没有直接的工作联系,均可以视为独立的作业面。考虑到工期特别紧张,将本标段装饰工程划分成两个施工段。具体划划分如下: A段:地下一层、消防楼梯间的施工。地下一层施工主要部位为:厨房、餐厅、包间、卫生间、库房;消防楼梯间主要内容为:地面地砖、墙面乳胶漆以及不绣钢楼梯扶手安装。 B段:一层至四层主要内容:会议室、接待室、各层卫生间、开水间、墙顶面乳胶漆、烤漆方管、铁丝网吊顶以及玻璃隔墙。 第二节施工流水部署 按照各施工段的作业特点,一到四层施工内容基本相同,因此一到四层的施工工序的可 按流水施工来部署,并按照区域所包含的施工工序进行流水施工,在区域内合理协调各专业、各工种的施工顺序,合理安排施工作业面,采取有效的流水施工控制管理措施,确保每一步施工工序能顺利的、流畅的展开 四、施工准备 第一节组织机构

外墙干挂石材施工方案(完整版)

干挂石材幕墙施工方案 一、编制依据的标准及规范 (1)建筑设计类 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《建筑构造通用图集》88J1-1 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑气候区划标准》GB50178-93 《建筑物防雷设计规范》(GB50034-2001) (2)结构设计类 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《高层民用钢结构技术规程》(JGJ99-1998) (3)幕墙设计类 《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-1994) (4)施工管理 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《中华人民共和国消防条例》 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《钢结构防火涂料》(GB14907-2002) 二、工程概况简介 工程名称:永城煤电控股集团有限公司大学生公寓外立面装饰工程 工程地址:永城市光明路与邙砀路交汇处 施工单位:深圳文业装饰设计工程有限公司 监理单位:煤炭工业郑州设计研究院有限公司 建设单位:永城煤电控股集团有限公司 建筑设计单位:煤炭工业郑州设计研究院有限公司 结构类型:框架结构 设计建筑面积:39290.14㎡ 计划工期:120日历天 质量目标:合格 三、施工准备 1、熟悉与审查施工图纸 1)审查设计图纸是否完整、齐全; 2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误; 3)审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确; 4)审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求,掌握土建施工质量是否满足幕墙施工

石材干挂专项施工方案

河南省军区第一招待所扩建工程外墙装饰装修工程(3标段) 石材幕墙专项工程施工方案 一、工程概况 1、工程描述 河南省军区第一招待所扩建工程外墙装饰装修工程(3标段),框架结构,地上为19层,地下计2层。主体外墙以干挂石材为主,总工程量约15000㎡。 本工程大面幕墙为石材幕墙形式,龙骨采用镀锌钢龙骨支撑体系,石材面板采用铝合金挂件形式安装;立柱塔楼大面采用80*60*5镀锌钢方管;裙楼石材立柱采用120*60*5mm厚镀锌钢方管。横梁采用L50x50x5的镀锌角钢;面材采用25mm厚花岗岩,颜色根据建筑师和业主封样确定;板块间的缝隙宽度为8mm,采用密封性能可靠的现场湿密封系统,密封胶必须为石材专业密封胶。 2、施工前的准备 2-1.核查设计施工图纸,深化施工节点图纸完善施工方案。 2-2.按图纸与相关施工班组结合,在项目施工员及技术员带领下,现场测量放线。 2-3.吊篮及外墙施工架搭设完成; 2-4.200*300*8镀锌预埋板材料到场、80*50*5镀锌方钢、50*50*5镀锌角钢。 二、编制依据 1、建筑装饰技术规范、规程 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《高级建筑装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-27-2003 2、材料规范及标准 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95(2001年修订版) 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50224-2010 三、墙面干挂大理石、花岗石工程施工工艺 作业条件:主体施工完成/施工水电设备安装完毕 工艺流程:测量放线→预埋件安装→钢骨架安装。防腐处理→挂装墙面板→修缝注胶→清理防护→石材饰面进行结晶处理(业主同意后施工) 第一节幕墙工程测量方案 施工测量是整个幕墙施工的基础工作,直接影响着幕墙的安装质量。因此先精确测量主体建筑物进行外轮廓线,然后根据测量结果调整幕墙施工图,如影响不大可针对土建结构进行调整,并经设计师确认,因此必须努力提高测量放线的精度。 一、施工测量方案概述 测量放线在进场后立即与总包等单位协调,由总包、监理等单位提供测量所需基准数据,包

外墙面干挂石材施工方案

河南省公共医疗中心住宅项目 外墙面干挂石材施工方案 编制:审核:审批: 湖南建工集团 二零一三年八月二十六日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工设计 (5) 五、测量放线 (5) 六、施工方法 (5) 6.1、施工工艺 (5) 6.2、施工方法 (6) 6.2.1 、骨架安装 (6) 6.2.2 、骨架焊接 (6) 6.2.3、石材安装 (6) 七、质量措施的保证 (7) 八、成品保护措施 (9) 九、安全措施 (9)

外墙面干挂石材施工方案 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JG73-91) 3、《石材幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003) 4、《干挂饰面石材及金属挂件》(JC830.1、2005) 5、《干挂石材幕墙用环氧胶黏剂》(JC887-2001) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 10、《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社) 11、施工组织总设计 12、本项目工程全部施工图纸、图纸会审、变更、甲方《工作联系函》、 干挂石材设计图纸等相关技术文件。 二、工程概况 河南省公共卫生医疗中心住宅项目B区,位于郑州市航空港区航城环路西,龙中路南,航城西路东,郑港路北。建设单位为河南省名门地产有限公司;设计单位:为河南省建筑设计研究院有限公司;监理单位为河南华泽工程管理有限公司;施工单位:湖南省第三工程有限公司。本项目工程1#~3#楼为高层建筑,地下一层地上三十三层;4~17#楼为小高层建筑,地下两层地上九层;18#楼为地下一层地上十一层;主楼之间为地下车库。高层总高度为99.30m,多层总高度为34.414m。总建筑面积为:240684.92m2。该工程结构形式为剪力墙结构,基础形式为筏板基础。建筑抗震烈度为七度,结构抗震等级为三级。

别墅外墙干挂石材施工方案

建筑外墙 干挂石材施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 施工准备 (1) 3 施工设计 (1) 4 设计依据 (2) 5 测量放线 (2) 6 施工方法 (2) 6.1施工工艺 (2) 6.2施工方法 (2) 6.2.1 骨架安装 (2) 6.2.2 骨架焊接 (2) 6.2.3 石材安装 (3) 7 质量措施的保证 (3) 8 技术交底 (4) 9 安全措施 (4)

1工程概况 2施工准备 (1)认真组织提前进入施工现场。 (2)根据设计图纸有关资料制定出翻样图,并提出加工规格数量表。 (3)根据设计及有关资料提出材料计划及机具计划。 (4)认真学习和熟识国家验收规范工艺标准。 (5)制定安全生产及防火规章制度,并进行入场前的安全教育工作。 (6)编制施工进度计划,做好劳动力安排。 (7)根据图纸其及甲方要求,做好施工技术交底工作。 (8)各种小型电动工具的电源接通,做到安全可靠。 (9)设计方案确定后,绘制详细施工,加工图纸,内容包括: 1)完整、详细结合结构完成现状的立面图和平面图; 2)所有单块及拼接石材加工大样图; 3)典型节点图,锚固件,支撑装置、嵌缝、锚固大样。 (10)提供结构验收手续,细查现场影响石材干挂的部位,原因,提出整改要求及措施,确定并提出完成时间,以确保石材安装进入正常工期。 (11)提供的脚手架是否符合石材安装要求进行考察验收,干挂石材脚手架满足JGJ80-91国家标准的安全技术规范,对不能满足安装使用要求的脚手架,体会粗符合规定的修正加固方案,限定满足施工作用的时间。 (12)对符合设计要求的角钢型材,拟定货计划,不锈钢挂件以及镀锌胀管螺栓,依据图纸落实加工,确定第一批现场时间,石材,嵌缝材料落实有序供应的现场时间。(13)对现场石材及其材料存放地点进行安排,对现场切割、磨边、钻空机进行定位,为及时进入现场创造条件。 (14)施工人员提前进驻现场,熟悉现场状态,做到安装心中有数,保证质量。 3施工设计及图纸深化 本工程施工初步设计为干挂25mm厚,石材作外墙饰面,石材根据业主要求选定。石材干挂主要采用在主体结构与石材之间焊接钢骨架方式,钢骨架焊接,主要是用63×40×5槽钢,作竖向主龙骨,用L50×50×5角钢做时平次龙骨,并根据石材竖向分格尺寸进行焊接,焊接时,焊缝长度不得小于焊接点周长的一半,厚度H=5mm,钢材

外墙干挂石材专项施工方案

目录 外墙干挂石材专项施工方案 0 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、干挂石材施工工艺流程 (1) 四、主要施工工艺施工方案 (1) 五、石材安装施工方法和技术措施 (5) 六、注胶的主要施工方案 (12) 七、质量保证措施 (13) 八、施工安全保证措施及文明施工措施 (14) 九、季节性施工保障措施 (16) 十、施工现场采用环保、消防、降噪音等施工技术措施 (17) 外墙干挂石材专项施工方案

一、编制依据 本施工方案根据:工程合同、设计图纸、国家和地方施工技术规范、规程及操作规程等资料编制。 1、由福建建工集团总公司提供的设计图纸; 2、《建筑装饰工程质量验收规程》GB50210-2001; 3、《金属及石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001; 4、《建筑装饰工程质量验收规程》GB50210-2001; 二、工程概况 方案为中庚海德公园房屋外墙装修(干挂石材幕墙)施工方案,石材幕墙高度为11.8m ,框架结构,外墙体为轻质加气混凝土砌块。外墙保温采用30mm厚挤塑聚苯板。 三、干挂石材施工工艺流程 基层处理→墙面分格放线→钢架制作→防锈防腐→钢架校正→钢架固定→检验分格、平整度和牢固性→挑选石材→开料→挑色编号→石材干挂→填嵌密封条→打胶密封(勾缝剂)→墙面清理→检验。 四、主要施工工艺施工方案 1、基层处理 对照骨架的设计分割尺寸,检查主体结构的质量是否符合要求,主体结构的质量是否符合要求,主体结构质量对骨架的位置影响较大,且直接影响到干挂石材的分割尺寸。墙面的垂直水平位置。对主体结构的孔洞及表面的缺陷也应认真处理。 2、墙面分格放线安装骨架

相关文档