沥青

1、针入度;

2、延度;

3、软化度;

4、闪点;

5、粘附性;

6、薄膜加热试验;

7、密度;相对密度;9、蜡含量。

沥青混合料

1、马歇尔稳定度;

2、流值;

3、空隙率;

4、矿料间隙率;

5、矿料级配;

6、动稳定度;

7、最大理论密度;

8、密度;9;沥青用量;10、沥青混合料配合比(验证)

改性沥青混凝土取样标准

沥青混凝土的压实度取样

压实度可以在现场取样5KG送实验室制件得出,如果是检测已经摊铺路面压实度的话,一般是钻芯,以每个试样的密度除以标准密度。也可以选择其他的无损检测方法

沥青混凝土面层的压实度用的标准密度

3)以试验路密度作为标准密度

用核子密度仪定点检查密度不再变化为止。然后取不少于15个的钻孔试件的平均密度为计算压实度的标准密度。

钻心取样法测沥青路面压实度

常规采用表干法试验:

1、将芯样切去松散缺损部分,尽量保持上下两个面平行,高度应该不超过63.5mm左右。

2、将芯样自然风干或吹干,称取质量m1;

3、将芯样放入浸水天平的网篮中,使水能完全淹没试样,称取水中质量m2;

4、将芯样取出,用拧干湿毛巾擦去表面的水珠,再称取此时质量m3;

5、压实度计算m1÷(m3-m2)÷r (r:沥青混合量的最大相对理论密度,通常由试验或配合比报告得来)

现场临时需要数据可采用体积法作参考。但精度不高:

1、同上1、2步

2、量出芯样尺寸,计算出体积V

3、压实度:m1÷V÷r

现场采样工作总结

现场采样工作总结 篇一:环境采样员年终总结 年终总结 时光荏苒,弹指之间,XX年已过去,过去的一年里在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了诸多不足。回顾过去的一年,现将工作总结如下: 一、工作回顾 初来乍到作为公司的一名环境采样员,在领导和同事的指导与帮助下,尽快地适应了新的工作环境及熟悉基本工作流程,通过自己不断努力学习及相关知识培训,现在能基本操作一些采样仪器设备和大概了解相关采样标准,能保质按量地完成相关采样工作任务。自觉遵守公司规章制度,有事主动请假,尊重领导,团结同事,虚心学习,积极进取。通过自己的不懈努力,自己的能力得到了领导与同事们的部分肯定与赞扬。再次感谢谱尼公司的栽培和部门领导及同事们的帮助与指导。 二、问题与不足 ①采样工作是一个特殊的岗位,它要求我们要不断地学习专业知识和提高技能,为达到这一要求,自己仍需努力学习。 ②平时的工作生活中主动性不够,虽然完成了领导交付

的任务,但是缺少思考与总结的精神。 ③看待问题有时比较片面,以点盖面,在一些问题的处理上显得还不够冷静,缺乏稳重心态。 ④缺乏现场采样协调与沟通能力,缺乏随机应变能力。 ⑤提高身体素质,提高工作效率,克服懒惰与拖拉。 三、工作规划与展望 XX年,是全新的一年,也是自我挑战的一年,在新的一年里,我决心认真提高业专业技能、工作水平,贡献自己应该贡献的力量。在下一步的工作中,我会虚心向其他同行和同事学习经验,借鉴好的工作方法;同时在业余时间努力学习相关采样理论知识,不断提高自身的专业素质和水平,使自己的全面素质再有一个新的提高,以适应公司的发展。进一步增强责任意识,提高完成工作的标准。 我会努力做到:第一,根据领导要求,加强学习,技术掌握成熟;第二,在采样工作中认真执行采样标准,确保采样数据的真实可靠;第三,拓宽专业知识面,参加各类采样员资格培训和考试,尽快使自己成为一名合格的采样员;第四,认真学习执行公司规章制度,接受公司安排的任务,并认真及时地完成;第五,提高工作效率、提高综合素质;第六,热爱本职工作,继续学习有关采样知识。 以上是我去年的履职情况、所存在问题以及今后的工作计划,在以后的工作中我将努力改正过去一年工作中的不足,

施工现场原材料取样规定

附件2: 施工现场试验、检验取样规定 1.钢筋 1.1闪光对焊 1.1.1组批规则:同一台班、同一焊工、完成300个同级别、同直径的钢筋焊接接头为一批。当焊接接头较少时可在一周内,累计不足300个仍视为一批。 1.1.2取样方法:在每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。 1.1.3取样数量:3根拉伸试验(复验6根),3根做弯曲试验(复验6根)。 1.1.4试件长度: 拉伸试件45cm,弯曲试件35cm。 1.2电弧焊接头(帮条焊、搭接焊) 1.2.1组批规则:一般构筑物在成品中随机切去3个接头做拉伸试验。装配式结构可按生产条件做模拟试件,以300个同接头形式,同钢筋级别的接头为一批。在现场安装条件下,每两楼层以300个接头为一批,不足300个仍为一批。 1.2.2取样方法:从每批接头中随机切去3个试件。 1.2.3取样数量:3个拉伸试件(复验6根)。 1.1.4试件长度: 拉伸试件45cm。 1.3电渣压力焊 1.3.1组批规则:一般构筑物应以300个同级别的钢筋接头为一

批,在现浇钢筋混凝土多层结构中以每楼层或施工区段中,以300个接头为一批,不足300个仍为一批。 1.3.2取样方法:从每批接头中随机切去3个试件(复验6根)。 1.3.3取样数量:3个拉伸试件(复验6根)。 1.3.4试件长度: 拉伸试件45cm 1.4钢筋力学性能检验(母材) 1.4.1组批规则:每批由同一牌号、同一炉号、同一等级、同品种、同尺寸、同一交货状态、同一进场时间组成钢筋验收批。 1.4.2钢筋混凝土热轧光圆钢筋(GB13013-91)组批不大于60吨 a)取样方法:任取2根钢筋在每根钢筋上分别切取长45cm和 35cm各一根。 b)取样数量:2根拉伸试件,2根弯曲试件。 1.4.3低碳钢热轧圆盘条(GB/T701-1997)组批不大于60吨。 a)取样方法:任取2根钢筋在每根钢筋上分别切取长45cm和 35cm各一根。 b)取样数量:1根拉2根弯。 1.4.4钢筋混凝土热轧带肋钢筋(GB1499-1998)组批不大于60吨 a)取样方法:任取2根钢筋在每根钢筋上分别切取长45cm和 35cm各一根。 b)取样数量:2根拉伸试件,2根弯曲试件。 2水泥

环境监测采样方案

渭河水质采样方案 一、采样目的 为了加强分析人员的的实验操作能力,提高人员综合素质。根据《水质采样技术指导》(HJ 494-2009)的要求,在渭河草滩八路湿地公园段采样进行检测。 二、适用范围 适用于渭河草潭段。 三、检测内容和方法 (1)检测点位确定 根据及《地表水和污水检测技术规范》的要求,在渭河进入草滩段设置一个控制断面,一个点位进行取样详细见表1、表2。 表1采样垂线数的设置 表2采样垂线上的采样点数的设置

(2)采样方法 根据《水质湖泊和水库采样技术指导》(GB/14581-93)的要求进行采样。 (3)测定项目 检测项目为:水温、流量、PH、电导率、溶解氧、透明度、BOD5、COD、细菌总数、粪大肠菌群、总大肠杆菌、高锰酸盐指数、磷酸盐、硫化物、氨氮、悬浮物、碱度、钙、钙和镁、酸度、亚硝酸盐、硝酸盐、动植物和石油类、硫酸盐、水质苯系物、挥发酚、苯胺类化合物、六价铬、总磷、氯化物、总氮、水质甲醛、总残渣、矿化度、全盐量、氟化物、总铬、游离氯和总氯、阴离子表面活性剂、臭氧、氰化物、钴、镍、汞、砷、硒、铋、锑、铁、锰、铜、铅、锌、镉。 四水样采集 (1)采样工具 采样器材主要是采样器和水样容器。关于水样保存及容器洗涤方法见表3。 表3水样保存和容器的洗涤(部分)

注:(1) *表示应尽量作现场测定; **低温(0~4℃)避光保存。 (2)G为硬质玻璃瓶;P为聚乙烯瓶(桶)。 (3)①为单项样品的最少采样量; ②如用溶出伏安法测定,可改用1L水样中加19ml浓HCl04。 (4)I,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ表示四种洗涤方法,如下: I:洗涤剂洗一次,自来水三次,蒸馏水一次; Ⅱ:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,1+3 HN03荡洗一次,

钢筋工程施工现场检测取样方法

钢筋工程施工现场检测取样方法 一、钢筋原材 钢筋进场时的验收: 钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法: 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 取样方法: 按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样.试样分为抗拉试件2根,冷弯试件2根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 试件长度: 冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋: 应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量: 两个拉伸试件、两个弯曲试件。 二、钢筋焊接 钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 取样方法: 1闪光对焊 在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足300个接头时也作为一个检验批。 其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。

验收方法: (1)接头处不得有横向裂纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4度; (4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 2电阻点焊 凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。 3电弧焊 在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm. 4电渣压力焊 在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇混凝土框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。 从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500mm. 验收方法 (1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm; (2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上; (3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 (4)接头处的弯折角不得大于4度。 (备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。)

试验取样规定

市政工程试验取样与检测频率 试验检测工作在工程的建设过程中、起着积极的、非常有效的重要作用。在无数代人的实践和探索中、人们不断地总结、不断地完善和补充、逐步形成了我们今天的理论和相关系统的试验规程、技术规范和质量标准、指导工程的建设和施工;因此,科学、客观、真实的试验检测数据,是检验工程建设质量的唯一手段和依据。试验取样应能够反映实际情况,且具有一定的代表性。 一、砼用钢材取样 钢材一般以同一牌号,同一批号,同一规格,同一交货状态,每批重量不大于60吨,每批一组,不足60吨亦为一批。 1. 热扎带肋钢筋和光圆钢筋 从每批钢筋中选取二根,每根从距端头卡500mm处切取拉伸试件一个,弯曲试样一个,另取一根称量,共5根试样组成一组。拉伸试样长度:光圆筋、圆盘条为:10d+200mm;螺纹筋为:5d+200mm;弯曲试样长度均为8d~10d。 2. 钢筋焊接头: ㈠闪光对焊:同一班内,同一焊工,同一焊接参数完成的300个同类型接头为一批.一周内连续焊接累计不足300个接头,亦作为一批,每批从成品中切取6个试件,其中3个拉伸试件,试件长度:200+8d+焊缝接头长度;3个弯曲试件,试件长度:8d~10d ㈡电渣压力埋伏焊:

以同钢筋级别,同直径、同类型接头300个为一批,不足300个仍为一批,每批切取3个拉伸试样。试件长度:8d+200mm ㈢电弧焊接头: 以同钢筋级别,同接头型式的同类型接头300个为一批,不足300个仍作为一批。每批切取3个拉伸试件. ①双面帮条焊试件长度8d+焊缝长+200mm ②双面搭接焊试件长度8d+焊缝长+200mm ③单面帮条焊试件长度8d+焊缝长+200mm ④单面搭接焊试件长度8d+焊缝长+200mm ⑤坡口焊接头试件长度8d+200mm 二、普通集料取样 1.河砂、砾: 正常情况下,同一产地,同一品种,同一规格的产品,以400m3或600T一批,不足上述规定数量者亦按一批进行取样。 取样方法:一般是料堆上取,取样部位应均匀分布。取样时将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的试样5份(粗集料)或8份(细集料),总量约80Kg左右。 2.碎石: 以同一产地、同一品种、同一规格的产品,200m3或300T为一批取样,总量约80Kg。 取样方法:同砂砾 三、水泥取样

建设工程质量检测取样方法

建设工程质量检测取样方法 第一章常用建筑材料质量检验取样方法 第一节水泥取样方法 一、主要水泥品种、强度等级、代号 1、硅酸盐水泥分42.5、 42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个强度等级,两种类型。不掺加混合料的称I类硅酸盐水泥,代号为P·I,掺不超过水泥质量5%石灰石或粒化高炉矿渣混合材料的称Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P·Ⅱ。 2、普通硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·O。 3、矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个强度等级,代号为P·S、P·P、P·F。 二、引用标准 GB12573—1990《水泥取样方法》 GB175—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GB1344—1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥》 GB12958—1999《复合硅酸盐水泥》 三、标志 水泥袋上应清楚标明:产品名称、代号、净含量,强度等级,生产许可证编号、生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号,包括年、月、日。掺火山灰混合材料的矿渣水泥还应标上“掺火山灰”的字样。包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级。矿渣水泥的印刷采用绿色;火山灰和粉煤灰水泥采用灰色;硅酸盐和普通硅酸盐水泥采用红色。散装运输时应提交与袋装标志相同的卡片。 四、验收批 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过400t为一批(即验收批),每批抽样不少于一次。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

现场采样 岗位职责及任职条件

岗位职责 现场检测室主管 1)全面负责本部门工作,安排、督促、检查指导部门人员的工作质量; 2)按公司管理体系的要求组织开展检测工作,对检测过程的质量负责; 3)负责各现场检测组任务分配,并监督各组长与公司调度员、检测分析室、报告编制室等岗位或部门人员的工作交接。 4)组织人员编制本部门操作规程、作业指导书等有关技术性文件; 5)负责制订和组织实施本部门的人员培训计划; 6)负责本部门检测设备及消耗品的管理; 7)负责督促设备管理员或使用人做好检测设备的周期检定和维护、保养工作,保证其在受控状态下和检定周期内正确使用; 8)负责组织本部门人员现场采样及检测过程中的安全管理工作,并向相关部门提出劳保用品购买和领用申请; 9)在日常工作等过程中发现不符合项或潜在不符合项,按照相关程序进行控制,并向有关部门或领导汇报。 现场检测组组长 1)负责编制本部门操作规程、作业指导书等技术性文件; 2)接受现场检测室主管任务安排,并协助主管开展检测工作,对本组内检测过程的质 量负责; 3)负责组织本组内所开展检测工作的准备、实施及专业范围内现场疑问的解释工作; 4)负责本组人员现场采样及检测过程中的安全管理,督促其规范和正确使用劳保用 品; 5)负责本组检测工作采样和检测原始记录的完整性核查; 6)负责相关数据处理的准确性核查; 7)负责检测结果与技术标准、规范等的符合性核查; 8)负责检测过程中样品的管理和安全处置,及所开展检测工作的交接,并向现场检测 室主管汇报工作。 现场采样及检测人员 1)严格按照公司管理体系要求和作业指导书等的规定,进行检测技术运作; 2)在组长的领导下,认真开展检测工作,做好准备工作,并按标准等技术规范的规定,正确填写各项采样和检测原始记录; 3)负责所保管或使用的检测设备的维护保养和期间核查工作,正确使用,并做好检测仪器设备的使用记录; 4)负责检测过程中,环境条件的监测和记录。

混凝土砂浆施工现场检测取样方法

混凝土砂浆施工现场检测取样方法 一、混凝土配合比 砂石、水泥送检的同时,进行混凝土配合比、砂浆配比的检验工作,一般是与砂石、水泥检验报告同期出示。在第一次使用配合比搅拌混凝土或砌筑砂浆时,应至少留置一组标准标养试件(标养条件:温度为20±2℃,相对湿度为大于95%,试件间距为10~20mm),作为验证配合比的依据。 二、砂浆 1、水泥砂浆 验收方法: 根据砂浆配比,对所搅拌的砌筑砂浆用砂的粒径、水泥用量、搅拌时间、砂浆和易性等进行检查验收。 取样方法: 不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应随机取样,分别制取试件; 重要及主体砌筑物,每工作班应制取2混凝土组; 一般及次要砌筑物,每工作班可制取1组; 试件组数应不少于3混凝土组; 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养护试件,以检查各施工阶段强度。 制作砂浆立方体(70.7mm立方体)抗压强度试块一组3块。当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。 做好的砂浆试块应在标准养护条件下进行“标养”;水泥砂浆养护温度为20±2℃,相对湿度为95%以上;养护期间,试件彼此间隔不少于10mm)。 制作和送检试块时,均须持有见证员参加见证,试块送到试验室时,应认真填写好委托单,写明使用部位、砂浆种类、强度等级、工程名称、制作日期、配合比、稠度、养护条件等,检验报告出示后,不得要求更改有关内容。 砂浆试块制作注意事项: 1、制作砌筑砂浆试件时,应将其铁底模废弃不用,将无底试模放在预先铺有吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%),试模内壁事先涂刷脱模剂。 2、放在砖上的湿纸应为湿新闻纸,砖的表面应平整。

3、振捣时,其捣棒直径为10mm、长350mm的钢棒,端部磨圆,均匀由内而外螺旋方向振捣25次。 三、混凝土工程 取样方法: 1、不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点随机取样,分别制取试件。 2、浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台等)混凝土时,每一单元结构物应制取2组。 3、连续浇筑大体积结构时,每80~200m3混凝土或每一工作班应制取2混凝土组。 4、上部结构的主要构件长16m以下应制取1组,16~30m制取2组,31~50m制取3组,50m以上者不少于5混凝土组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。 5、每根钻孔桩至少应制取2混凝土组;混凝土桩长20m混凝土以上者不少于3混凝土组;混凝土桩径大、浇筑时间很长时,不少于4混凝土组。如换工作班时,每工作班应制取2混凝土组。 6、小桥涵、挡土墙、声屏障等构筑物每座、每处或每工作班制取不少于2混凝土组。当原材料和配合比相同并由同一拌和站拌制时,可几座或几处合并制取2混凝土组。 7、应根据施工需要,另制取几组与结构物同条件养生的试件,作为拆模、吊装、 张拉预应力、承受荷载等施工阶段的强度依据。 检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。 2、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。隧道抗渗混凝土每200米制取1组抗渗试件;同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 检验方法:检查试件抗渗试验报告。 备注: 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水; 2、混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂; 3、对大面积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查施工记录。

施工现场见证取样方案(1)

向阳佳苑新居工程项目 现场取样方案 建设单位:金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 设计单位:四川宏图都市建筑设计有限公司监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司施工单位:成都建工集团有限公司 项目经理: 编制: 审核: 批准: 成都建工集团有限公司 2019 年11 月12 日

施工组织设计名称:向阳佳苑新居工程现场取样方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程建设概况 (3) 二、建筑概况 (3) 三、结构概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章取样和送检的程序 (5) 第四章见证取样送检制度 (5) 一、需见证取样送检项目 (5) 二、钢筋取样原则及制度 (6) 三、混凝土取样原则及制度 (7) 四、防水取样原则及制度 (9) 五、保温材料取样原则及制度 (10) 六、砌筑砂浆试块取样原则和养护制度 (10) 七、墙体材料(砖)取样 (11) 八、建筑节能材料取样 (11) 九、门窗工程取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 十、饰面材料取样 (12) 第五章主体结构及环境检测 (13) 一、主体结构工程现场检测 (13) 二、环境检测 (14)

第一章工程概况 、工程建设概况 1、工程名称:向阳佳苑新居工程项目 2、工程地点:金堂县三溪镇金堂大道旁 3、工程规模:阳佳苑新居工程由金堂县兴金开发建设投资有限责任公司兴建,场地位于成都市金堂县三溪镇黄家乡,金堂大道以西,南北横路以南,场地主要为荒地、耕地,项目规划建设尽用地面积3367208㎡,规划总建筑面积约115029.17 ㎡,由9 栋高层住宅楼以及1 栋垃圾房(单层),住宅楼均为建筑高度小于54 米的二类高层住宅,其中1、2、7 号楼含1~2 层商业网点,其中4 号楼首层含物管用房、业主委员会活动室和消防控制室,其中6 号楼首层含物管用房,其余楼为纯住宅楼。地下室为1层地下室。 、建筑概况 三、结构概况向阳佳苑新居工程项目工程由住宅楼、商业及配套设施等组成,结构形式为框架、剪力墙结构。 本工程设计使用年限为50 年,地基基础设计等级为乙级,2#主楼基础为桩筏基础,另外8 栋主楼为筏板基础,车库采用柱下独立基础加抗水板及墙下条形基础,该工程属一类建筑,耐火等级为一级,抗震设防类别为标准类,抗震设防烈度为7 度,结构类型为框架、剪力墙结构,屋面防水等级为一级,地下室防水等

市政现场原材料见证取样相关规定

市政现场原材料见证取样相关规定 1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标)⑵频率: 按同一生产厂家、同期出厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批重量不大于60t。⑵取样方法: ①轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。⑵取样方法:

环境检测现场采样的质量控制措施

环境检测现场采样的质量控制措施 发表时间:2019-05-22T11:48:12.877Z 来源:《防护工程》2019年第3期作者:张红旭任小龙柏传磊 [导读] 做好环境监测,获取有用的环境信息,为环境管理和环境质量做出贡献。 山东三益环境测试分析有限公司山东枣庄 277000 摘要:做好环境监测,获取有用的环境信息,为环境管理和环境质量做出贡献。在环境监测过程中,现场采样是一个非常重要但容易被忽视的环节。在环境监测中如何采取合理措施有效控制现场采样质量十分重要,本文从严格的监测计划入手,配备了高素质的监测人员,实施了完善的监测,监督和管理,有效的监测结果检测和评估,并详细分析了环境监测现场采样的质量控制措施。 关键字:环境监测现场;采样;质量控制 1、前言 随着环境问题变得更加突出,环境监测的任务变得越来越重要。环境监测主要是通过有效的监测方法获取有用的环境信息,为科学的环境管理服务。然而,环境监测有其自身的复杂性。它由许多监测活动组成:主要包括现场调查,设计布局,样品采集,运输和保存,分析测试,数据处理,综合评估等过程。每个过程中的错误都可能导致环境监测结果的不准确。在这种情况下,通过环境监测质量管理提高环境监测的准确性至关重要。本文介绍了如何采取环境监测现场采样的质量控制。 2、严密的监测计划 有效地控制环境监测现场采样的质量,首先需要制定严密的监测计划。计划主要包括以下几个方面。 2.1目标确定 在进行一项监测任务之前,首先是要详细地了解监测所要达到的目标。只有确定了监测目标,才能根据目标建立相应的监测任务。完整的监测任务应该包括任务来源、联系人、主要内容、要求完成时间、项目负责人、监测目标说明等几项内容。通过目标的确定,来合理地布置监测任务,能够使监测工作有效进行,从而一定程度上控制了环境监测现场采样的质量。 2.2方案编写 对于不同的监测任务,样品的质量要求也不一样。所要,首先要根据监测任务来编写合适的监测方案。通过查找资料和现场调查的方式收集需要的资料,并在此基础上对资料进行合理的分析,从而制定出全面、合理的监测方案。完整的监测方案应包括监测的内容、监测的标准、采样设备、样品的保存和运输、现场采样记录以及监督管理方法等。通过编写完整的监测方案,能够使监测工作有据可循,可避免采样的随意性和自由性。 2.3意外补救 严密的监测计划还应该包括对于意外状况的补救措施。由于影响环境监测质量的因素很多,所以在环境监测过程中,可能会出现各种各样的问题。这些问题会在不同程度上影响环境监测的质量。在这种情况下,应该制定相关的意外补救措施,当监测过程出现问题的时候进行及时补救。这种补救也能够在某种程度上有利于采样的质量控制。沉淀管的底部要位于隔水层的内部,并按照这样的步骤进行对地下水采样,可以采用一次性的贝勒管进行抽样采集,同时保证一井一管。 3、高素质的监测人员 现场监测人员职业技能和职业道德的高低也会对现场采样的质量产生重要的影响。 3.1监测人员自身需要具备较高的职业技能 具体说来,首先要在理论知识水平上对他们进行一定的培训和考核,例如可以通过经验丰富的工作人员授课并进行定期考试的方式,加强他们的理论水平。此外,最重要的是提高他们亲身实践的能力,在这点上,首先可以让新进的人员在实验室进行一段时间的工作,提高自己监测与分析的各项技能。在进行一段时间的训练以后,再安排他们去监测现场进行实习,由经验丰富的工作人员手把手地教给他们现场采样过程中所需要的技术、采样过程中的注意事项等,并督促他们尽快熟悉相关的操作流程。 3.2监测人员自身需要具备较高的职业道德 监测人员在具备一定的职业技能的同时,还需要具备相应的职业道德。一个缺乏责任心、做事马虎、消极怠工的工作人员,会对环境监测工作产生十分不良的影响。所以,要加强对现场监测人员的职业道德培养,定期或者不定期对现场监测采样过程中出现的不规范操作或影响监测质量的问题进纠正,使他们树立强烈的质量意识。 4、完善的监测管理和监督 4.1设备管理 环境监测过程中,可能会出现各种各样的问题。这些问题会在不同程度上影响环境监测的质量,要确保环境监测现场采样的质量,还在于对监测设备的正确使用和管理。首先便是对采样容器按相关要求进行定期的清洗和检查,查看这些器具是否整洁完好。对于破损、质量不合格的器具要及时进行上报批准报废;其次是安排专门的人负责仪器的使用、维护,对仪器进行定期的维护和保养,并做好详细的记录,确保每台仪器都处在正常工作状态。对于维护过程中出现的问题,负责人员要及时解决,在确定自己不能解决的情况下,要及时提出报停、报修或报废申请;最后,要及时安排设备的引进和更新,对于不能适应现场监测的设备要停止使用,并申请引进一些新的适用的监测设备,确保采样的质量。 4.2制度管理 超过第一含水层并达到其顶部,且建井的深度要在地下水水位5m以下。4对污染物、地下水的采样检查及其保存根据对污染场地的水文地质的调查,对所采样品的抽样分析来确定该场地在生产使用的过程中是否产生污染物以及污染物的组份和类型,以便了解其水文地质的变化状况。在对污染场地样品进行分析后了解影响土壤的与地下水变化的条件,使抽样检查具体有一定的针对性。在对土壤样品进行采集时,要注意当样品从土层中钻取之后,需尽量剔除杂质,并装入适合的容器之中,在对土质进行分装的时候要注意的是尽可能的不要翻动,避免受到二次污染。而在地下水进行采集时,要注意地下水监测井井管主要是由沉淀管、过滤管以及井壁管组成的,井壁管位于过滤

建筑工程材料检测标准及取样方法

建筑工程材料检测标准及取样方法 二、砌筑砂浆试件的取样 (一)抽样频率 每一楼层或250 立方米砌体中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块。如果砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。基础砌体可按一个楼层计。 二)试件制作和养护 1、砂浆试验用料可以从同一盘搅拌或同一车运送的砂浆中取出。施工中取样,应在使 用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口,应多于试验用量的1~2 倍。砂浆拌合物取样后,前应经人工再翻拌,以保证其质量均匀。 至少从三个不同部位采取。所取试样的数量应尽快进行试验。现场取来的试样,在试验 2、砂浆立方体抗压试件每组六块。其尺寸为70.7mm< 70.7mm< 70.7mm。试模用铸铁或 钢制成。试模应具有足够的刚度、拆装方便。试模内表面应机械加工,其不平度为每100mm 不超过0 . 05m m ,组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5度。制作试件的捣棒为直径10mm,长350mm 的钢棒,其端头应磨圆。 3、砂浆立方体抗压试块的制作 (1)将无底试模放在预先铺有吸水较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不小于10%,含 水率不大于20%),试模内壁事先涂刷薄层机油或脱模剂。 (2)放于砖上的湿纸,应用新闻纸(或其它未粘过胶凝材料的纸)。纸的大小要以能盖过砖 的四边为准,砖的使用面要求平整,凡砖的四个垂直面粘过水泥或其它胶结材料后,不允许再使用。 (3)向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀地由外向里按螺旋方向捶插捣25 次,为了防止 低稠度砂浆插捣后,可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插数次。插捣完后砂浆应高出试模顶面 6mm?8mm ; 当砂浆表面开始出现麻斑状态时(约15min?30min)将高出部分的砂浆沿试模顶面削去 抹平。

施工现场取样方案

施工组织设计/方案报审表 江苏省建设厅监制

南京火车站北广场和北站房建设工程 施工现场原材取样及试验办法 一、总则: 为适应南京火车站北广场和北站房建设工程的需要,圆满完成试验任务,依据《南京市建设工程质量检测见证取样送检人员实用手册》、《建设工程质量检测见证取样工作指南》,编定如下办法: 二、施工组织 1、施工负责人1人; 2、试验负责人1人; 3、取样及混凝土试件养护人员1人。 4、见证员1人(建设单位委托,一般为监理)。 三、量具、工具、材料

四、作业方法 1、材料进场时间的安排 为预留充分的抽检试验时间,材料的进场必须在施工用料之前到达现场,预留取样时间。 2、各项材料取样频率: ①、水泥:以同一生产厂家的同一出厂编号水泥为一个取样单位,且每一验收批中袋装水泥每200T、散装水泥每500T需取样一次。 ②、砂、石:每200m3或300T取样一次。 ③、混凝土:现场搅拌混凝土以每个工作台班拌制的同配合比混凝土,每100盘且不超过100m3取样不少于一次;商品砼按每100m3(有抗渗要求混凝土的抗渗试件为500m3)相同配合比的混凝土,取样也不少于一次;不超过100m3时,取样不少于一次,当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,每200m3混凝土取样不少于一次。 (如施工过程中需考虑支架拆除、预应力施工等要求的情况,需另行留置自养试件) 灌注桩每浇注50m3必须有一组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件。 ④、砌筑砂浆:砌筑砂浆强度试验以同一强度等级、同一配合比、同一原材料每一楼层(基础砌体可按一个楼层计)或250 m3砌体为一取样单位。

路彦兴课件施工现场试验取样规定

第一章回填土 一、依据标准 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999) 二、检验项目 检验项目一般依据施工图纸要求,包括密度指标和含水率指标。 在建筑工程的施工图纸上如果规定有密度指标,则回填后委托密度试验;施工现场的实测干密度ρd应不小于工程图纸要求的最小干密度ρdmin的控制指标。如果规定有压实系数指标,则先委托击实试验(击实试验提供给施工单位该土最佳含水率ωop状态下的最大干密度 ρdmax及控制干密度);然后现场按击实试验报告中的最佳含水率和控制干密度回填后再委托密度试验,实测干密度应不小于击实试验报告中的控制干密度。 三、取样要求 1.取样方法 密度试验常用取样方法有:环刀法、灌砂法、灌水法、蜡封法。其中环刀法与灌砂法应用较为广泛。 用环刀法取样,取样部位应在每层压实后的下半部。取样时应事先在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,直至土样高出环刀。将环刀整个挖出,用切土刀将环刀外侧土样削掉,用钢丝锯整平环刀两端土样。取出环刀内土,编号,装入密封袋内。 2.取样数量 2.1 压实回填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率. 2.1.1 基坑每50~100m2应不少于1个检验点; 2.1.2 基槽每10~20m应不少于1个检验点; 2.1.3 每一独立基础下至少有1个检验点; 2.1.4 对灰土、砂和砂石、土工合成材料、粉煤灰等地基,检验数量每单位工程不应少于3点,1000m2以上的工程每100m2至少有1点,3000m2以上的工程,每300m2至少有1点。 2.2 场地平整 2.2.1 每100~400m2取1点,但不应少于10点; 2.2.2 长度、宽度、边坡为每20m取1点,每边不应少于1点。

施工现场见证取样方案

无锡金鑫商业广场工程施工现场见证取样方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏南通二建集团有限公司二〇一六年五月

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程建设概况 (1) 二、建筑概况 (1) 三、结构概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章取样和送检的程序 (5) 第四章见证取样送检制度 (6) 一、需见证取样送检的试块 (6) 二、混凝土试块的留置与养护制度 (6) 三、砌筑砂浆试块的留置和养护制度 (9) 四、钢筋、钢筋电渣压力焊、钢筋直螺纹连接取样方案 (10) 五、水泥取样 (13) 六、砂常规检验取样 (13) 七、墙体材料(蒸压加气混凝土砌块,普通加气混凝土砌块)取样 (13) 八、建筑节能材料取样 (13) 九、防水材料取样 (14) 十、门窗工程取样 (14) 十一、建筑玻璃取样 (15) 十二、饰面材料取样 (15) 十三、主体结构工程现场检测 (15) 十四、钢结构工程检测 (16) 十五、环境检测 (16) 十六、建筑水电检测 (16) 十七、墙体拉结筋检测 (16) 十八、土工试验检测 (16)

第一章工程概况 一、工程建设概况 1、工程名称:无锡金鑫商业广场 2、工程地点:无锡新区长江路泰山路 3、工程规模:本工程建筑面积47972平方米,其中地下室11567平方米。地下室一层,局部二层,A、B、C栋5层,D栋13层,多层商业,高层商业办公。 4、建设单位:无锡宁鑫置业发展有限公司 5、设计单位:南京华东建筑工程设计有限公司 6、勘察单位:江苏省地质工程勘察院 7、监理单位:江苏省建院建设监理有限公司 8、施工单位:江苏南通二建集团有限公司 9、工程总工期:447天

施工现场试验取样规定

施工现场试验取样规定 一、水泥 检测依据:GB175-92 硅酸盐、普通硅酸盐水泥 GB1344-92 矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥 GB12958-91 复合硅酸盐水泥 检测项目:3d(或7d)和28d强度、安定性、细度、稠度、凝结时间 1.取样单位 同品种、同标号、同编号为一取样单位,袋装和散装应分别编号和抽样,编号按水泥厂年生产能力规定; 10--30万吨/年不超过400t为一编号; 4--10万吨/年不超过200t为一编号。 2.取样方法和数量 ① 从20个以上袋中等量取样后混匀; ② 从3车罐中等量取样后混匀; 3.委托单的填写 试验委托单必须逐项填写,如生产厂名、品种、标号、代表数量、工程名称等等。4.废品和不合格品和标准 废品:Mg0、S03、初凝时间、安定性其中任何一项不符合标准规定,均为废品。不合格品:细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合标准规定指标,为为合格品;水泥包装标志中水泥品种、标号、工厂名称和出厂编号不全者,也属于不合格品。 对于不合格品或废品水泥、由检测中心上报至监督总站,再由总站或各分站进行处理。 5.几个注意点 1).所用的水泥必须要有进沪准用证; 2).水泥检验一定要及时,只有安定性合格后方可用于工程上,最好等3d或强度报告出来后再使用; 3).若同批水泥存放超过三个月,应重新检验。 一、砼 检测依据:GBJ81-85 普通砼力学性能试验方法 GBJ107-87 砼强度检验评定标准 检测项目:抗压、抗折、抗渗、配合比设计、和易性试验、容重、初凝测定1.取样 在浇筑地点随机取样,其取样频率为: 1. 抗压抗折 ① 每100盘,且不超过100m3的同配比的砼至少取样一次; ② 每一工作班不足100盘(高精尖指同配比)其取样不得少于一次; ③ 现浇楼层每层一组三块试块 2).抗渗 ① 水箱每个配合比为一批; ② 地下室、底板、侧面各为一批; 每批二组试块,一组六块 2.抗压试块的制作和养护

建筑工程见证取样规定

三、见证取样和送检 30、见证取样和送检的主要文件规定 对见证取样和送检作出规定的文件主要有: (1)建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建建[2000]211号),于2000年9月26日起实行。 (2)北京市住建委《建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》(京建质[2009]289号),于2009年6月1日起施行。 31、建设部(建建[2000]211号)文件中规定如下试块、试件和材料必须施行见证取样和送检 (1)用于承重结构的混凝土试块; (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (4)用于承重墙的砖与混凝土小型砌块; (5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 33、监理单位应按下列规定及办法做好见证取样和送检工作 (1)见证取样和送检的项目应按北京市住建委的京建质[2009]289号文件以及相关标准的规定确定; (2)见证人员应由具有建筑施工检测试验知识的监理人员担任,并

经过培训。未监理的工程由建设单位按照要求配备见证人员; (3)见证人员确定后,应及时告知该工程的质量监督机构和承担相应见证试验的检测机构。填写并报送见证取样和送检见证人告知书(格式见京建质[2009]289号文件附件); (4)见证人员发生变化时,监理单位应通知检测机构和监督机构,见证人员的更换不得影响见证取样和送检工作; (5)需要见证取样的送检的项目,施工单位应在取样前24小时通知见证人员,见证人员应按时到场进行见证; (6)见证人员应对取样和送检的全过程进行见证,并填写见证记录。试验(取样)人员和见证人员应当在见证记录上签字; (7)见证人员应核查见证的项目、数量、比例是否满足有关规定; (8)施工现场的见证取样和送检工作除应遵守上述文件外,还应遵守《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)的规定,该规范于2010年7月1日起实施。 34、见证取样和送检过程中见证人员应该做好见证记录 项目监理部应按照施工单位制定的试验计划编制“见证取样及送检计划”。取样前见证人员应及时到现场,对取样和送检过程进行见证,督促、检查试验(取样)人员做好样品的成型、保养、存放、封养、送检全过程工作,并对见证过程作出记录。 试样或其包装上应有标识、封志。标识和封志应至少标明试件编号、取样日期等信息,并由见证人员和试验(取样)人员签字。见证人员应填

环境水质监测采样方案

水质监测采样方案 一、采样目的 为了加强分析人员的的实验操作能力,提高人员综合素质。根据《水质采样技术指导》(HJ 494-2009)的要求,在渭河草滩八路湿地公园段采样进行检测。 二、适用范围 适用于x河x段。 三、检测内容和方法 (1)检测点位确定 根据及《地表水和污水检测技术规范》的要求,在x河进入草滩段设置一个控制断面,一个点位进行取样详细见表1、表2。 表1采样垂线数的设置

(2)采样方法 根据《水质湖泊和水库采样技术指导》(GB/14581-93)的要求进行采样。 (3)测定项目 检测项目为:水温、流量、PH、电导率、溶解氧、透明度、BOD5、COD、细菌总数、粪大肠菌群、总大肠杆菌、高锰酸盐指数、磷酸盐、硫化物、氨氮、悬浮物、碱度、钙、钙和镁、酸度、亚硝酸盐、硝酸盐、动植物和石油类、硫酸盐、水质苯系物、挥发酚、苯胺类化合物、六价铬、总磷、氯化物、总氮、水质甲醛、总残渣、矿化度、全盐量、氟化物、总铬、游离氯和总氯、阴离子表面活性剂、臭氧、氰化物、钴、镍、汞、砷、硒、铋、锑、铁、锰、铜、铅、锌、镉。 四水样采集 (1)采样工具 采样器材主要是采样器和水样容器。关于水样保存及容器洗涤方法见表3。

注:(1) *表示应尽量作现场测定; **低温(0~4℃)避光保存。 (2)G为硬质玻璃瓶;P为聚乙烯瓶(桶)。 (3)①为单项样品的最少采样量; ②如用溶出伏安法测定,可改用1L水样中加19ml浓HCl04。

(4)I,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ表示四种洗涤方法,如下: I:洗涤剂洗一次,自来水三次,蒸馏水一次; Ⅱ:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,1+3 HN03荡洗一次,自来水洗三次,蒸馏水一次; Ⅲ:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,1+3 HN03荡洗一次,自来水洗三次,去离子水一次; Ⅳ:铬酸洗液洗一次,自来水洗三次,蒸馏水洗一次。 如果采集污水样品可省去用蒸馏水、去离子水清洗的步骤。 (5)经160℃干热灭菌2h的微生物、生物采样容器,必须在两周内使用,否则应重新灭菌;经121℃高压蒸汽灭菌15min的采样容器,如不立即使用,应于60℃将瓶内冷凝水烘干,两周内使用。细菌监测项目采样时不能用水样冲洗采样容器,不能采混合水样,应单独采样后2h内送实验室分析。 (2)采样方法 a、采样器 直立式采水器 b、采样数量 所需采水量按表3采集。 c、在水样采入或装入容器中,立即按表3要求加入保护剂。 d、注意事项 (1)采样时不可搅动水底的沉积物。 (2)采样时应保证采样点的位置准确。必须使用定位仪(GPS)定