一、工程概况

1.本工程名称地点

A、工程地点:哈巴河县人民医院

B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。

2.平面布局形式

本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理

是最重要的。而且术

前工作人员、病人按

照不同的流线进入

手术部,有利于院方

从管理上来实现洁

净手术部“洁污分

离,流线最短”之一

设计理念。外周回收

型是一种国内外目

前使用最多、对院内

感染控制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。

3.房间类型

手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。

二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,

高效环保为原则;

以突出人性化设计、优良的性能价格

比和省时高效的完美统一为宗旨。

四、工程设计依据

1.招标文件

根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。

2.国家规范

◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002)

◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73)

◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002)

◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类)

◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995)

◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90)

◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88)

◆《空气过滤器》(GB/T14295—93)

◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93)

◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95)

◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)

◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87)

◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83)

◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19)

◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94)

◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

◆《军队医院洁净手术部建筑技术规范》(YYB001—1995)

除遵照上述现行相关国家标准外,还要参考工程质量评定标准的相关规定。

三、设计参数表

1.洁净手术部洁净用房等级参数

附表1

2.主要技术指标表

附表2

四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容

1. 土建部分

1)PVC地板铺设前的地基准备要求:

?湿度:根据胶水生产商的意见,地基含水率(重量百分比)应小于3%,遇天气原因或外来水分,应使空气流通,并及时抹去表面水分。施工场所空气湿度应保持在20%-75%。

?表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂(不低于1.2兆帕)。

?表面平整度:用2米直尺检验,高低落差不大于±5㎜。

?表面密实度:表面不得过于粗糙,不得有过多的孔隙。对轻微起砂地面应作表面三角化。

?裂隙:不得有宽度大于3mm的裂隙。面层不得有空鼓。

?表面清洁度:油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。

?温度:铺设场地温度以15℃以上不宜在5℃以下30℃以上施工。

?在施工过程中保持不间断的电源(220伏,50赫兹)。

?在施工过程中保持不间断的大流量的水源

?设备层楼面的开孔、开洞、开槽及表面复原;

?修筑空调机组所用基础,并在设备层提供一路DN32的加湿用水管道,供加湿器使用。

?设备层还需适当考虑地漏,供排水用。

?土建隔墙的修筑:甲方按乙方提供的土建配合图纸进行墙体修筑,墙体表面抹平。

2. 冷热源部分

冷源由循环机组本身自带。

3. 配电部分

院方将双路电源线引入手术部总配电箱,总配电箱具备双路切换装置,手术部总配电箱由院方提供,其后的线路由我公司负责。设备层总配电柜由院方提供,并且总配电箱具备双路切换装置,其后线路由我方负责。

4. 运输

甲方负责在其现有设备性能许可范围内提供乙方的人员、设备、材料的垂直运输;或甲方未有相关设备但协助乙方解决人员、设备、材料的垂直运输。

5. 消防

甲方向乙方工程管理人员及施工人员指定消防通道,并用指示牌标明。

6. 其他

其它需甲乙双方配合之事宜另行协商。

第二部分:洁净区系统设计方案

一、手术部工程结构装饰设计

根据设计要求及《医院洁净手术部建筑技术规范(GB50333—2002)》对洁净手术部结构装饰材料的特殊要求,本方案选择医用洁净手术室专用玻镁岩棉彩钢板、PVC卷材地板作为结构装饰的主导材料。

※洁净区域装饰

具有体轻强度高、保温隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强等特点;

◆优质玻镁岩棉彩钢板装饰工艺:

采用专用龙骨做为墙壁框架,外加玻镁岩棉彩钢板饰面,复合钢板以模块形式现场专业组合安装;龙骨可靠保证室内装饰结构强度;室内墙面与墙面、墙面与地面、墙面与天花板相连处均采用圆弧角结构,使室内无直角及卫生死角,饰面连接拼缝采用专用密封胶密封,保证

手术室处于气密状态;该种装饰结构响应标书要求,便于后续发展的升级与改造。

1.1、手术室、洁净走廊墙壁、吊顶装饰全部采用玻镁岩棉彩钢板

1.2 手术室吊顶高度为3000mm。

1.3 手术部洁净走廊吊顶高度为2600mm。

辅助用房墙壁为土建墙砌块,外粉刷抗菌涂料,吊顶采用优质铝扣板吊顶,PVC复合卷材地板。

2.1、吊顶装饰

◆轻钢可上人龙骨做吊顶支架,铝扣板饰面吊顶。

◆吊顶高度:辅助用房吊顶高度为2600mm;

2.3、地面装饰

同手术室地板装饰,颜色可不同。

2.4、门的配置

◆洁净走廊入口设对开成品彩钢板(铝蜂窝)门。

◆辅助用房门均采用手动门(彩钢板),门扇表面色调与墙面协调,气密封。

1.2、地面装饰

◆PVC地板的特点:

§具有P级耐磨性能,严格执行欧洲标准,使该种地材具有较常的使用寿命,§防火性能达到B1级“难然”防火要求,达到抗烟头及

抗热灼伤。

§具有超强的抗重压能力,重物压过不宜变形残余凹陷度

达到0.04毫米。回弹性好,可慢慢恢复原形。

§防水抗洗刷、防滑、耐消毒剂及化学药品腐蚀。

并且抗污能力强,易于清洁保养。

§吸音效果好,脚感舒适,可起到缓冲的作用,使人们

在行走时舒适放松。

◆铺制工艺:

地板与地面采用进口专用环保胶粘接,地板之间接缝采用同质专用焊条焊接、刨平使地面形成一体;地板与墙面连接采用圆弧过度,以保证墙角不积尘;便于卫生清扫。

◆装饰效果:

可作出简单明快的图案,使手术部整体装饰更具艺术美感,以改善医护人员的工作环境(表面颜色待定)。

1.3、门的配置

◆每间手术室洁净走廊侧设置一樘单开平移悬挂式脚感应电动密封门,具有如

下特点:

§门体为优质钢板,表面做静电粉末喷塑处理。

§动力梁为铝合金型材,特有的V型轨道和圆弧凹槽设计,满

足关闭时的密封要求,整体结构合理、可靠,寿命达到10万次

以上;门体设计采用经表面喷塑的大平面钢板,符合医院手术室使用的卫生

要求。

§活动门运行平稳,手动推拉力小于100N。

§专用控制器和脚感应开关性能优越,医护人员只需将脚伸入开关盒,自动

门即能开闭。也可用手控开关操作。

◆每间手术室污物走廊侧设置一樘单开手动密封门。

※结构装饰其它说明

1、地板铺制时选用不同的颜色,以此对洁净区、准洁净区、清洁区加以区分,以房间门卫分界线。

2、未再集中管井内的单组或单根上、下水管及回风管,采用木龙骨固定后,用8厚埃特板包封,其层面位置同所在位置墙面。

3、门装饰:区域内所有门均采用不锈钢门,颜色同辅间隔墙;所有房间门都设有门锁;防火门院方自行解决。

4、窗装饰:范围内所有土建墙外窗均为密闭双层窗(甲方负责)

5、手术室内不设喷淋,仅装烟感,且消防水管不宜横穿手术室天花之上,如无法避免,应采取相应措施,保证水管密封不得发生渗漏。

二、空气调节与净化空调系统

1、工程现场气象参数

◆室外计算干球温度:冬季 -33℃

夏季 30.6℃

夏季日平均温度 26.8℃

◆冬季室外计算相对湿度: 71℅

◆夏季室外计算湿球温度: 18.7℃

◆室外风速:

冬季 1.4m/s

夏季 3.1m/s

◆大气压力:

冬季 941.9hPa

夏季 925.2hpa

2、净化空调系统拟定

洁净手术部装饰结构在于保持内部的洁净环境,而净化空调系统在于创造内部的

洁净环境;因此,为保证各洁净手术

室、辅助用房及洁净走廊的温湿度要

求;控制洁净区空气中细菌、尘埃等

有害颗粒浓度,达到工作区设定的洁

净度;维持空气从洁净度高至低的梯

度压力分布;最大限度的减少手术过

程中潜在的感染风险;把净化空调系

统的设计与施工定为洁净手术室工程

的核心部分。

※先进节能的空气处理方式级系统节能设计

所有空气循环处理机组均采用先进可靠的变频器对风机进行控制。当空调系统运行初期,初、中、高效过滤网比较干净,系统阻力比较小,通过变频器调整风机马达的工作频率,降低风机的转速,使风机马达处于低频功率的工作状态;随着使用时间的增加,各级过滤网逐渐阻塞,系统阻力增大,通过变频器逐渐提高马达的转速,提高风机马达的频率和功率,使得系统风量恒定,确保各洁净区的洁净度及换气次数。从各级过滤网的开始使用到更换,风机马达的工作功率相应的从小到达逐渐增加。相比定风量阀的方式,风机马达工作功率始终处于固定最大功率,使用变频器控制,可以节省空调机组运行电量。空调机组采用变频器可以实现变频软启动,运行平稳,避免过大的启动电流对电网的冲击。且空调机组可以实现无极调节,可在洁净室不使用时实现低频低风量值班运行,有效维持手术室洁净度及正压的同时避免庞大的能量消耗。

※抗菌保洁措施

净化空调系统共采用九台空气处理机组。空气处理机组设置G4+F8级别的两级过滤网。净化区内送风末端采用H14级别的高效过滤器。Ⅰ级手术室下回风采用F6级别的中效过滤器带阻尼龙过滤器;洁净走廊及辅助用房上回风口采用F6中效过滤网带尼龙过滤网。多重级别的过滤网做合理的布置,确保室内的洁净度符合设计要求。为避免系统的二次污染(净化空调很重要一个方面是消除二次污染隐患,机组内盘管由于长期潮湿,过滤网上积累大量灰尘,容易繁殖微生物及释放出有害有味气体和大量有害代谢物、碎片,引起二次污染),净化工程中采取如下措施:首先在空气处理机盘管前加F8级别高效过滤器,确保盘管的干净、不积尘;其次,在机组结构上将盘管设置在正压段,以利冷凝水顺利排除并防止空气倒吸,彻底杜绝因积水而滋生细菌,污染和臭气问题。空调机组的盘管翅片采用防腐亲水膜平翅片,有效减少系统中的水滴,平翅片也不易积沉积菌;通过高中效过滤网设置在风机后的正压段,使过滤器之后的机组空间处于正压状态,防止没有经过过滤的脏空气进入系统的送风内;在控制上当循环风机接到正常停机指令后,风机仍保持2~3分钟的延时运行,以保持表冷器干燥。通过以上措施能有效消除二次污染的隐患。

3、系统气流组织形式

为保证洁净手术室及其它洁净区对空气洁净度的要求,科学合理的洁净区洁净空气气流组织是非常重要的,对本工程的空气气流组织如下:

◆标准洁净手术室(Ⅰ类),设计为专用集中送风装置(尺寸不小于2600㎜×2400㎜)顶部集中送风,阻尼回风口双下侧均匀回风,使包括手术台的一定区域处于洁净气流形成的主流区内。

◆一般洁净手术室(Ⅲ类),设计为专用集中送风装置(尺寸不小于2600㎜×1400㎜)顶部集中送风,阻尼回风口双下侧均匀回风,使包括手术台的一定区域处于洁净气流形成的主流区内。

◆十万级洁净走廊及辅助用房采用上回风,其内的洁净辅助用房设计为专用高效送风口顶部乱流送风,顶部回风。

4、新风系统的拟定

洁净区新风系统,采用循环机自吸式新风系统,通过电动阀的调节,每套净化系统自吸风量为:Ⅰ级手术室的新风量按1000m3/h设计,每间Ⅲ级手术室的新风量按800m3/h 设计,其余房间及走廊均按4次/时的新风换气次数设计。以满足各洁净区域对新风的需要。新风口安装新风百叶及四层铝网。

5、排风系统的拟定

手术室、麻醉准备、隔离病房均采用独立的排风系统,排风机与洁净空调机组联动,并能灵活控制,便于满足各手术室排风的需要。

排风系统设有止回阀及手动调节阀。

6、净化空调机组的性能及特点

本方案选用手术室专用组合式净化机组,其性能及特点如下:

◆箱体

·框架采用高强度铝合金异型材,具有封闭式控式结

构,表面经阳极化处理,使其更耐腐蚀,外形更美观。

·铝合金框架内表面采用双腔防冷桥结构,可保证在

国标凝露实验条件(GB/T14294-93)下,机组表面无

结露现象。

·箱板为双面保温板,外板采用外贴PE保护膜之烤漆

镀锌钢板,内板采用不锈钢板。箱板内注高密度

硬质聚氨酯一次发泡成型,厚度达50mm,箱板内

外板之间采用隔断式防冷桥结构,以保证内、外

板之间冷桥。

——内表面清洁、平整,不锈钢板可耐各种消毒

剂清洗,特别适合于净化空调系统。

——保温性能好:传热热阻〉0.86m2K/W。

——强度卓越:机内静压1500Pa之内,箱板无变形,最大可承受2500Pa机内静压。——隔声性能优良:隔声实验表明,箱板隔声性能如下(50mm厚箱板):

中心频率(Hz)125 250 500 1000 2000 4000

消声值20 33 38 42 44 45

·特别设计之“0”形中空胶边,能有效防止组合缝隙处空气泄漏,使机组具有良好的气密性。机组内静压1000Pa时,机组漏风率不大于1%。

◆风机、电机

·风机为经美国“AMCA”认证的进口优质双进风前弯或后弯离心风机,强度高,噪声低,性能稳定;有系列化产品可供选择,以满足不同场合风量、风压要求。

·电机为国际名牌全封闭风扇冷却鼠笼型三相异步电动

机,进口轴承,防护等级为IP55,F级绝缘。标准配用电

源为380V/3P/50Hz。

·采用新型欧时带轮,锥套装配式结构,加工精密,平衡

性能好,拆装方便,使皮带传动更为可靠。

·采用弹簧减震,保证减震效率高达95%以上。

◆过滤器

·初效过滤采用多层铝网内置尼龙网复合板式过滤器,

容尘量大,清洗方便,坚固耐用,永久性无需更换;截

留效率可达70%(AFI)以上。

·中效过滤器采用袋式过滤器,滤料为进口超细玻璃棉

或超细合成纤维外加被覆补强成型,过滤效率可达

90-95%(NBS标准,比色法)。容尘量大,使用寿命长。

亚高效过滤器采用箱式过滤器,滤料为进口超细玻璃棉纤维经特殊加工而成的滤纸,自息性密封胶,过滤效率达95%以上(0.3微米D.O.P标准,激光粒子计数法)。大风量。低阻力,每个过滤器均经过0.3微米D.O.P测试,符合美国联邦209要求。

·高效过滤器采用大风量、低阻型箱式过滤器,;滤料为进口超细玻璃棉经特殊加工制成的滤纸,自息性密封胶,过滤效率达99%以上(0.3微米D.O.P标准,激光粒子计数法)。每个过滤器均经过0.3微米D.O.P测试外,还经过自动扫描测试,保证完全没有泄漏,符合美国联邦209要求。

◆紫外杀菌灯

·紫外线可有效杀灭驻留于机组内表面只各类细菌。

·紫外灯波长253.7nm,与市售紫外灯管可互换,所配镇流器也可与市售普通镇流器互换。

7、电极加湿器的性能特点及使用条件

7.1本工程选用电极式加湿器。具有以下特点:

◆自动控制加湿,通过设定工作湿度点,使环境

湿度衡定于工作湿度点,加湿精度高。

◆自动检测水质,进行自动上水和排水。

◆使用多孔网状电极,防腐防垢,使用寿命长。

◆设有水质调节,适用于各个地区不同水质。

◆低温洁净加湿,无菌、无二次污染。

◆本加湿器是医院洁净空调理想的选择。

7.2本工程选用电极式加湿器使用条件

◆环境温湿度:电极加湿器智能控制板或智能电控箱周围温度0-40℃湿度<80%RH

◆进水水质:洁净的自来水或软化水。电导率:300~1000micros/cm之间

注:电极加湿器不能使用去离子水或蒸馏水。

◆水质硬度:200~400PPM之间

◆进水温度:0-40℃

◆进水压力:0.1-1.0MPa

8、洁净送风管道系统

本方案充分考虑到手术部的空调大风量可能带来的空调噪声超标问题,在风管设计上采用低速风管系统,主风管风速≤6m/s,支管风速≤3m/s,室内回风口面风速≤1.6m/s,走廊回风口风速≤3m/s,送风管、回风管均设置优质微孔式消音器,有效降低室内噪声。

为了保证各手术室送风、回风、新风、排风的调节与平衡,保证洁净手术部整个洁净空间压力的梯度分部,本方案为各个送风系统设计

选配了优质的风量控制装置。

◆风管部件、防火阀、消声器、电动阀、手动

密封阀、定风量阀均设计选用高质量、性能优良可靠

的产品。

◆洁净风管主材选用优质镀锌板,由专用机械

设备及工具现场制作,制作前清洗板面油污及尘垢,

制成后用塑料膜封口,保持管道内部清洁。

◆风管与法兰采用钢铆接; 风管安装连接选用专用密封胶条密封。

◆风管保温采用橡塑板,保温效果好,对环境影响小。

◆详细施工工艺见施工组织设计方案。

四、空调水与给排水系统

刷手槽及给排水系统说明

◆刷手间洗手槽采用亚光不锈钢材质制造,防

水溅内弧设计;

◆水嘴控制方式为腰碰式;

◆恒温加热出水,并具有温度可调功能;

◆洗手槽配有感应皂液器;

◆洗手池内设不锈钢密封地漏。

◆要求在刷手间预留DN25的自来水冷热水,

预留DN65的下水管或地漏。

五、洁净手术室基本装备配置

1、装备配置表

附表6

2

手术室内的器具,边框为圆弧形优质铝合金材料,不积尘易清洁;箱体面板为304不锈钢耐腐蚀材质,表面采用拉丝处理工艺,使不锈钢表面无眩光现象,可缓解医护人

员视觉疲劳,不影响手术的正常实施。

2.1、医用供气装置:

医用供气装置应分别设在手术台病人头右侧顶棚(手术吊塔)和靠近麻醉机的墙面下部(医用墙式供气箱),底边高度距地1000㎜~1200㎜,麻醉废气排放装置也应设在手术台病人头右侧。

2.2、医用插座板

◆医用插座板设在墙面下部方便的位置,底边高度距地300㎜。

◆医用插座板设六孔多功能电源插座两套,380V16A的电源插座1套。

◆医用插座板设等电位接地端子两套。

2

.3、

柜、

柜、

药品柜、器械柜设在病人脚侧墙内方便的位置,麻醉柜设在病人头侧方便操作的位置。

◆药品柜、器械柜、麻醉柜为圆弧流线型铝合金边框。

◆药品柜、器械柜、麻醉柜箱体为304不锈钢耐腐蚀材质,表面采用拉丝处理工艺处理。

2.4、观片灯

◆观片灯安于手术主刀医生对面方便观看的位置。

观片

灯为圆

弧流线

型铝合

金边

框。

透光玻璃板平整,透光效果好,照度均匀。

◆弹簧夹片轮松紧适中,取夹片方便,便于操作。

2.5、记录台

◆记录台安于记录书写方便的位置。

◆记录台为圆弧流线型铝合金边框。

◆内部照明灯开关与翻板门联锁。

2.6、情报面盘(集中控制器)详见自动控制。

第三部分:工程配电及自动控制系统

一、工程概述:

本工程为哈巴河县人民医院洁净手术部净化工程。

医院属于一级用电负荷,由院方提供到设备层和手术层的总配电箱必须为双路电源(带双路切换)。(如条件允许,应配备应急电源)每层的总配电动力箱由业主按照我司要求提供。

二、工程配电说明:

(一)强电系统说明

本工程设备层共设置设备4台。设备层配电采用TN-S系统。

手术部共设置4间手术室,手术室配电负荷为10KW,辅助房间及走廊配电负荷为30 KW。手术室及辅间配电采用TN-S系统,总用电量为70KW。设备机房内总用电量为:240KW。(其中百级手术室配置一套隔离变压器220V/6.3KW)

TN-S系统,该系统的N线和PE线是分开的,所有设备的外漏可导电部分与公共PE线相连,在正常情况下,保护线PE上没有电流,故设备外壳不带电。该系统的优点在于公共PE线在正常情况下没有电流,因此不会对接于PE线上的其他设备产生电磁干扰,对安全可靠性要求较高及设备对电磁干扰要求较严的场合尤为适合。

(二)强电配套工程

2.1、每间手术室干线独立敷设,每个手术室配置一套独立电源控制箱,

2.2、每台净化机组干线独立敷设,每台机组配置一套独立的电源控制箱。

2.3、每间手术室配置一台等电位接地端子箱,地线阻抗小于 1.0欧姆。等电位连接在一定程度上可降低室内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自室外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。

详细设计方案说明书模版

密级:机密 文档编号:XXX_TS_TEMP_XXSJSMS 版本号:V2.0 【项目名称】 详细设计说明书模板 编写人:XXX 批准人:XXX 生效日期:2017年1月6日 版权信息 本文件涉及之信息,属XXX所有。 未经XXX允许, 文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

文档修订记录 版本号修订日期修订 人 修订说明 修订 状态 审核日期审核人批准人 V0.12016-12-1XXX创建A2016-12-1XXX XXX V1.02016-12-28XXX调整需求分析方法M2016-12-29XXX XXX V2.02017-1-4XXX更换使用模板M2017-1-6XXX XXX 修订状态:A--增加,M--修改,D--删除 日期格式:YYYY-MM-DD

目录 1 概述 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 术语和缩写 (1) 1.4 参考资料 (1) 2 角色和职责 (1) 3 设计约定 (1) 4 实现架构及功能逻辑 (1) 4.1 功能逻辑描述 (1) 4.1.1功能模块结构图 (2) 4.1.2功能模块描述 (2) 4.2 软件体系架构 (3) 4.2.1设计思路 (3) 4.2.2包图及描述 (4) 4.2.3类图及描述 (5) 4.2.4主要程序描述 (6) 4.2.5组件图及描述 (6) 4.2.6源代码目录结构 (7) 4.2.7权限设计 (7) 4.3 总体界面设计 (8) 4.3.1设计原则 (8) 4.3.2设计思路 (8) 4.3.3界面风格 (8) 4.3.4界面层次图 (8) 4.3.5界面原型 (8) 5 详细设计 (8) 5.1 模块A (9) 5.1.1概要说明 (9) 5.2.2实现框架 (10) 5.3.3主要逻辑实现描述: (11) 5.3.4界面设计 (13) 5.3.5接口设计 (13) 5.3.6其它 (13) 5.2 模块B (14) 6 数据库设计 (14) 7 接口设计 (14) 8 附录: (14)

医院建筑专业设计的清单及说明

医院建筑专业设计的清 单及说明 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用

二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围:

三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下: 平面布局,功能分区,合理流线 整体定位、工艺流程,净化等级,配套设计(装 修、电气、暖通、给排水、气体、智能化等) 机电设备(电气、暖通、给排水、气体、智能

医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计 设计说明 1.项目背景 1.1工程概况 本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。 钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。 同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。 1.2设计原则 1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。 2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。 3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。 4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。 5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。 1.3设计理念 1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。 2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。 3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。 4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。 2.总平面设计 2.1设计依据 2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求 2.1.2用地现状地形图 2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程: 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001) 《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99) 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版) 《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005); 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 2.2总平面布局 根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局: 1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。 2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。 3、在门诊综合楼和住院部之间设置医院街,医院街一层设置步行廊、休息厅、导医台、小超市、等公共用房,每层均设置医技科室,既有良好的导向性,也为患者提供了院内治疗、休息的

医院文化建设实施方案【最新】

医院文化建设实施方案【最新】 为建设先进的医院文化,促进医院持续健康和谐发展,努力为人民群众提供满意的医疗卫生服务,构建和谐平安医院,结合我院实际,制定如下实施方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“XXXX”重要思 想为指导,牢固树立以人为本,全面、协调、可持续的科学发展观,贯彻落实党的医疗卫生工作路线、方针、政策,在弘扬、继承优秀传统文化的基础上,坚持制度创新与观念更新相结合,以“群众满意”为追求,以促进发展为宗旨,以诚信友爱为基石,以人本管理为核心,以学习创新为动力,努力建设具有鲜明时代特征、丰富管理内涵的医院文化,不断深化以病人为中心的服务理念,培育优良的医院精神,树立严谨的医疗行风,为构建和谐医患关系,塑造良好医院形象,促进医院持续健康发展提供坚强的思想政治保证和强有力的精神文化动力。 二、总体目标和基本内容

(一)医院文化建设总体目标:力争用五年左右的时间,基本建立起适应我院发展要求、遵循文化发展规律、符合医院发展实际、反映医院精神的文化体系。通过医院文化的创新和建设,内强素质,外塑形象,增强凝聚力,提高竞争力,实现医院文化与医院发展的和谐统一,医院发展与员工发展的和谐统一。 (二)医院文化建设基本内容:医院文化是一个医院在发展过程中形成的以医院精神和管理理念为核心,凝聚、激励医院各级管理者和员工归属感、积极性、创造性的人本管理理论,是医院的灵魂和精神支柱。医院文化建设主要包括总结、提炼和培育鲜明的医院核心价值观和医院精神;结合医院发展战略,围绕“以病人为中心”,提炼各具特色、充满生机而又符合医院实际的管理理念;进一步完善医院制度,寓文化建设于制度之中,规范员工行为,提高管理效能;提高医疗服务质量,提升医院的信誉度,树立医院良好的形象;营造良好的医院视觉环境和人文环境,充分发挥环境对医院物质文明和精神文明建设的载体作用和推动力;构建协调有力的领导体制和运行机制,不断提高医院文化建设水平。 三、组织领导 医院成立文化建设领导小组,由xx同志任组长,xx同志任副组长,xx、xx、xx、xx同志为成员。下设办公室,由xx同志兼任办公室

医院设计方案说明

省市秀屿区医院外科卫技大楼新建工程 设计方案说明书 省中景建 筑 2010年12月31日

市秀屿区医院外科卫技大楼建筑设计方案 建筑方案设计文件编制人员 院长:林向东 项目负责人:奇 结构专业负责人:卓捷 各专业负责人及主要设计人 建筑专业:奇翁英桓林海祁志恩 结构专业:卓捷蔡耀庭洪流江以龙 电气专业:雁琳许水玉庄永培 给排水专业:祥中任宝彬熊彬 暖通专业:姬涌周宝兴胡一顺 省中景建筑 建筑工程设计书 国家建筑部甲级A135000381 2010年12月31日

目录第一章方案设计总说明 第二章建筑 第三章结构 第四章给排水 第五章暖通空调 第六章强电 第七章弱电 第八章消防专篇 第九章环保专篇 第十章节能专篇 第十一章人防设计专篇 第十二章无障碍设计专篇

第一章方案设计总说明 一、工程概况 市秀屿区医院(前身为县笏石医院,湄洲湾北岸医院)创建于1957年,座落于沿海交通枢纽笏石镇,距风景秀丽的国家旅游度假区湄洲湾——妈祖故乡仅14公里。医院占地面积近3万平方米,其中建筑面积2.3万平方米,绿化面积达2000平方米。院广场宽阔整洁,道路两旁绿树成荫,门诊大楼雄伟壮观,病房大楼气派非凡,是一所日趋园林化医院,可为病人提供一个舒适、雅静、温馨的就医环境。医院现有职工294人,其中高级职称59人,中级职称72人,开放床位200,是市首家通过评审确认的“二级甲等”医院,也是国家爱婴医院和医大分校及妇幼卫校的实习基地。现在为更好有为社会提供先进的医疗环境及提高医院综合实力,拟新建一栋11层外科卫技大楼。最终将建成集医疗护理、教学科研、保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。 二、外科卫技大楼建设规模及设计围 建设规模: 本项目为全区医院整体工程中的医疗区新建工程,容包含了地下一层,地上十一层,总建筑面积为 12476.9平米,其中地上面积为 11000平米,地下面积为1476.9 平米。病房总床数为 226 床。 设计围: 依据设计任务书容,本次设计围为医院外科卫技大楼,设计容包含土建、给排水、电气(强弱电)、通风、空调、消防、防排烟及总体概算、基坑支护设计,人防工程设计、室外工程。三、提请在设计审批时需要解决或确定的主要问题 1.建设方应落实建设用地“土地使用证”。 2.本工程的外围周边道路都存在新建或拓宽的计划,尚未有明确的市政基础资料(含周边管线图、位置、接口点),请建设方提供相关单位的盖章图纸,以利下阶段的设计工作。 3.建设方尽快明确另行委托的设计分项工程设计单位(景观工程设计,污水处理、高低压配电系统、防辐射设计),以利后续施工图设计阶段工作之配合。

某医院总体规划及住院医技楼建设方案

某市人民医院总体规划及住院综合楼方 案设计说明 第一章设计总说明 1.项目概况 1.1宁国市人民医院始建于1949年,是一所集医疗、预防、康复、保健、教学与科研等多功能为一体的现代化综合性国家二级甲等医院,爱婴医院,卫生部国际紧急救援中心网络医院,中国烧伤创疡科技中心宁国医院,南京军区南京总医院协作医院、安徽医科大学、安徽省中医学院、皖南医学院教学医院。 医院现有建筑物主要包括1.2万平方米的病房大楼,1.2万平方米 的门急诊综合楼和制剂供应(六号)楼等。整体规划区域为:津河东路以南、环城南路以西以北、美食街以东,北与市林业局相邻。整体规划土地面积如下:①医院现有土地36.35亩,②加油站土地3.4亩③津南村土地6.8亩④粮运公司宿舍土地1.25亩,合计47.8亩。现开设床位数302张,规划建设后能开设床位数560张左右,医院在职人数560人。 1.2医院用地比较紧张,规划现状存在以下一些问题: ⑴由于院区周边土地开发成住宅,使医院对外出入口少,门诊、急诊、住院、后勤供应、污物等流线不清晰;

⑵建筑布局不尽合理,锅炉房、食堂占据院区中心位置,影响院区 的整个景观环境;传染科位于院区内部,对周边影响较大,存在传 染隐患。 1.3此次整体规划拟新建病房综合楼工程,同时调整原有建筑布局,计划拆除或迁建老放射科楼、食堂、锅炉房、传染病房、大输液库 等零散建筑,使整个医院规划基本达到国家有关标准,建筑布局比 较合理,各种流线相对便捷。本项目实施后,宁国市人民医院的整 体环境将得到很大改善,将为患者就医提供更舒适的条件,同时提 升医院形象,美化城市景观。 2.设计依据及技术标准、规范 2.1宁国市人民医院整体规划具体要求及相关数据 2.2《安徽省宁国市人民医院总体规划设计方案》初审意见 2.3宁国市人民医院总体规划及住院综合楼规划方案评审意见 2.4相关规范: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 《综合医院建设标准》(2004年征求意见稿) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

医院文化建设实施方案

医院文化建设实施方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

医院文化建设实施方案 医院文化是社会主义文化的重要组成部份。从广义上说,医院文化是在医院建设和发展过程中由员工共同创造的物质财富和精神财富的总和,其核心是为实现医院发展目标而逐步塑造和培育起来的具有医院特色并为全体职工认同和自觉遵守的价位观念、行为准则和医院精神。发挥至关重要的作用。因此,认真研究,全面推进医院文化建设是医院事业发展的一项十分重要的它对医院两个文明建设和可持续发展战略任务。中医院合并重组至今经过五年的风雨历程中,积淀了文化建设的宝贵财富,锤炼出自己的医院精神,为医院文化建设奠定了基础。但是伴随着时代进步和医院的快速发展,使得医院文化建设的总体规划和全面实施出现相对滞后的情况,势必影响医院可持续发展的步伐,必须引起全院职工的高度重视。 一、医院文化建设的指导思想和方针原则 1、医院文化建设的指导思想是:以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,全面贯彻“三个代表”重要思想,深入贯彻落实科学实践发展观,坚持党的基本路线和新时期卫生工作方针和办院方向,弘扬医院精神,不断提高员工的人文素质和道德修养,努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的医务工作者,为医院两个文明建设的健康发展做出不懈努力。 2、医院文化建设必须坚持“以人为本”的方针。要着眼于“建树人文基础,注重文化承担”,一切为了提高员工的素质,一切为了增进病人健康。对职工,要坚持“尊重人、理解人、关心人”的人文关怀,营造医院内部积极健康、团结互助、心情舒畅、奋发有为的良性环境;对医院,要树立“院兴我

包装方案设计说明书书(最新版)

Q/ZT 浙江众泰汽车制造有限公司企业标准 QGZTZZ/GY01.03-2017 包装方案设计说明书 2017-03-16发布 2017-03-16实施 浙江众泰汽车制造有限公司发布

前言 为了实现众泰汽车制造公司(ZOTYE)包装管理的标准化,降低物流成本,提高物流和生产效率,能更好地使零件“准时”供应到众泰汽车制造公司各收货点,特制定符合供货要求的通用包装规则。 本标准由浙江众泰汽车制造有限公司提出 本标准由工艺技术部负责归口管理 本标准起草单位:工艺技术部 本标准起草人:郑浩 本标准审核人:应杰 本标准标准化人:王伟绩 本标准审定人:吕憬 本标准批准人:郑映波 本标准首次发布日期:2017年3月16日 文件/制定及修改情况记录 版号修订内容编写/修订审核标准化审定批准

目录 1、目的 2、原则 3、木托盘标准 3.1木托盘规格及技术要求 3.2塑料托盘规格及技术要求 3.3托盘的构成 3.4托盘堆码标识要求 4、塑料箱标准 4.1选择原则 4.2一般要求 4.3塑料箱尺寸及相关标准 4.4塑料箱堆码高度规则 4.5塑料箱堆码规则 4.6塑料箱内衬设计要求 4.6.1防尘盖设计盖要求 4.6.2内衬设计要求 4.6.3内衬材料选用 4.6.4塑料箱标识要求 5、通用铁箱标准 5.1选择原则 5.2一般要求 5.3材料要求

5.4底部结构 5.5众泰汽车制作公司推荐标准通用铁箱尺寸 5.6通用铁箱标识要求 6、专用器具标准 6.1选择原则 6.2一般要求 6.3材料要求 6.4专用器具推荐适用尺寸 6.5专用器具堆跺脚标准 6.6专用器具标识标准 6.7专用器具内部结构 7、牵引装置标准 7.1牵引杆 7.2挂钩 7.3牵引杆和挂钩安装位置 8、通用铁箱和专用器具制作工艺及油漆标准8.1焊接 8.2公差要求 8.3油漆要求 9、脚轮标准 9.1脚轮要求 9.2减震脚轮技术参数 9.3减震脚轮选用标准

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

医院文化建设全套方案

医院文化建设全套 方案

# 市 人 民 医 院 医院文化建设实施方案 (凌云逸志制作) 版权所有,请勿传播 目录

前言 (3) 一、理念篇 (4) (一)基本建设思路 (4) (二)指导思想 (4) (三)建设实施方针 (5) (四)建设实施的原则 (6) 二、规划篇 (8) (一)医院文化的四个方面 (8) (二)医院文化的具体构成 (8) (三)医院文化建设的主要目标 (9) (四)医院文化实施需知的四个理解 (11) (五)医院文化建设实施的步骤 (13) 三、落地篇 (15) (一)医院文化建设实施的组织与推动 (15) (二)医院文化建设实施的载体与形式…………………………………… 15 (三)医院文化建设实施落地的三步曲…………………………………… 16 (四)医院文化建设实施要点 (17) (五)医院文化建设实施需要注意的问题………………………………… 19

(六)借助PDCA循环,动态改进文化工作………………………………… 19 四、总结 (20) 前言 文化建设是理性改良和感性突破的结合,是一种平衡。文化建设本质上是价值观的革命,但实践中却需要理性的改良,一步步耐心地牵引。文化建设本质上拒绝浮躁,但实践中也需要感性的突破,用绚丽的表相点燃起所有人的激情。所谓理性改良,意味着要经过各种制度安排和组织建设,搭建员工事业平台。所谓感性突破,意味着应该经过或激动或温暖人心的各种活动,高速进入一种文化的氛围。感性呼唤,理性给予,建立起对文化的信心,从而完成自我的革新,两者缺一不可。 文化建设是一场长期的运动,也是组织最深邃的变革。文化建设的核心是价值观的统一。整个文化实施过程,是组织成员自我反省、自我超越的过程,是对自身思想深处价值观的检讨过程,是对自身习惯性思维方式、行为方式的反思、改进过程。人是倾向于维持均衡状态的,文化的变革与演进需要外界压力提供

设计方案说明书

某XXX项目基坑支护工程设计方案综合说明书

基 坑 支 护 设第计一方部案分总 体 说 明 目录 1.工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2建筑结构及基坑概况 (2) 1.3周边环境 (3) 2.设计依据 (5) 2.1相关设计资料 (5) 2.2 相关规范及规程 (5) 3.工程地质概况 (6) 3.1地质构造 (6) 3.2 地层岩性 (7) 3.3 气象水文条件 (8) 3.4 基坑支护设计参数 (9) 4.基坑支护设计方案选型 (10) 4.1本基坑工程的特点及难点 (10) 4.2支护方案选型 (10) 4.3方案选型小结 (13) 5 支护结构设计 (13) 5.1设计计算模型 (13) 5.2剖面设计 (13) 5.3 地下连续墙施工 (14) 5.4 地下连续墙施工精度要求 (16) 5.5 地下连续墙的检测要求 (16) 5.6 预应力锚索设计 (17) 5.7三轴搅拌桩设计 (18) 5.8高压旋喷桩设计 (19) 5.9土钉墙设计 (19) 5.10地下水处理设计 (20) 6.土方开挖要求 (20) 7.基坑监测与应急措施 (21) 7.1基坑开挖环境监测 (21) 7.2 应急抢救措施 (24)

第一部分:基坑支护设计方案总体说明书 1.工程概况 1.1工程概况 (1)建筑名称 xxxx (2)建筑地点 xxxx (3)主要用途 融酒店、办公、会务、观光旅游、商业等多种功能于一体的综 合性建筑 (4)业 主 xxxx (5)工程规模 地块总用地面积35250.02m 2,总建筑面积375760.19m 2。塔楼 建筑高度为 428m 。 图1 项目位置图 1.2建筑结构及基坑概况 (1)拟建工程占地面积约2.8万m2,主楼占地约5900m2,主楼地上86层,高度约428m (业主暂定);设有裙房地上4层,高度约26.6m 。 (2)整个场地设地下室4层,其中主楼底板埋深24.2m (含基础底板厚度),群房区域、地下车库底板埋深19.7-20.6m (含基础底板厚度)。本工程±0.000相当于绝对标高为15.200m 。上部主体结构拟采用核心筒结构,下部基础拟采用桩筏基础。 (3)基坑规模:基坑开挖面积约3.4万m2,基坑周长约758m,基坑形状呈矩形。基坑支护设计重要性等级为一级。 (4)基坑开挖深度:本工程±0.000=+15..200m 。塔楼区域开挖深度为24.2m ,北侧非塔楼区域开挖深度19.8m ,东西侧开挖深度19.7m ,南侧开挖深度20.6m 。 基坑总平面图: 图2 基坑总平面图

软件详细设计方案说明书

xxx项目详细设计说明书 (xxx模块) 拟制日期yyyy-mm-dd 评审人日期 批准日期 签发日期

文档修订记录 版本完成人修改内容审核批准时间V0.00 创建文档

目录 1. 简介5 1.1. 编写目的 (5) 1.2. 适用范围 (5) 1.2.1. 软件名称 (5) 1.2.2. 软件功能 (5) 1.2.3. 软件应用 (5) 1.3. 定义及关键词 (5) 1.4. 参考资料 (5) 2. 子模块1设计描述 (6) 2.1. 类xxx的设计 (6) 2.1.1. 简介 (6) 2.1.2. 类图 (6) 2.1.3. 状态设计(可选) (6) 2.1.4. 属性 (6) 2.1.5. 方法 (6) 3. 数据库详细设计(可选) (9) 3.1.存储过程#/触发器#的名称 (9) 4. 错误处理 (10) 4.1. 系统错误 (10) 4.2. 接口错误 (10) 4.3. 协议错误 (10)

表目录 表1.关键词 (5) 表2.类XXX的属性 (6) 表3.方法描述xxx-function (7) 图目录 图1类图xxx-class (6) 图2流程图xxx-function (7)

1. 简介 1.1. 编写目的 这部分要描述文档的目的,并指明文档的读者。 1.2. 适用范围 1.2.1. 软件名称 1.2.2. 软件功能 解释软件产品将完成或不完成的功能 1.2.3. 软件应用 描述软件的应用领域 1.3. 定义及关键词 表1.关键词 关键词英文全名中文解释 1.4. 参考资料 [1]

2. 子模块1设计描述 2.1. 类xxx的设计 2.1.1. 简介 如果在概要设计中未说明,则在此详细描述类的职责和功能,可使用顺序图、协作图、状态图来详细描述。必要时,可描述本类与相关类之间的静态动态关系。 2.1.2. 类图 图1类图xxx-class 2.1. 3. 状态设计(可选) 可以用状态图来描述类的状态信息。 2.1.4. 属性 可先定义相关的数据结构,再对属性进行描述。 也可以不使用表格、而使用伪代码格式。 表2.类XXX的属性 可见性属性名称类型说明(对属性的简短描述) Private Public Protected 2.1.5. 方法 1. 方法xxx 1) 方法描述 Java的函数头注释采用JavaDoc自动生成的格式: /** * @functions 增删改查XXX * @param String name 名字 * @return true 如果不为空则返回真,false 如果为空返回假 * @throws 无 */ C++使用以下格式:

医院文化建设与文化整体规划实施方案

医院文化建设咨询方案 (节选) 医院文化是由医院的基本制度、员工的行为习惯、专业技术能力、服务方式以及外部环境等整合形成的,能够充分感受却难以量化甚至难以准确描述的一种个性特征,它可以对不同的医院进行有效的区别。文化是最复杂、也是最难模仿的核心竞争力,医院只有重视文化建设,特别是能够形成优秀的医院文化,对于提升医院整体素质,获得社会公众的认可具有重要的战略意义。 景惠实施医院文化咨询项目一般分为六个步骤,具体如下: 一.资料收集与前期调研 医院文化是长期积淀形成的,要对医院的文化风格和个性特征有深入的了解和比较准确的把握,必须要全面收集医院在发展过程中所形成的各种信息资料,同时要广泛深入地进行调查研究(包括对医院在职员工、离退休员工、各级领导以及病人、病人家属和社会群众的访谈)。下表为景惠在实施文化咨询时所要采集的信息资料一览表可供参考。 医院文化建设资料采集表

二.医院文化现状诊断 医院文化诊断主要是对医院当前的文化建设现状进行评估。景惠对医院文化诊断主要从“五度五力”共10个维度进行评估。 规范度:评估指标主要包括医院是否有完善的医院精神、医院核心价值观、医院院训、医院院歌等医院理念体系以及VI系统和相关的环境建设要求等。 和谐度:评估指标主要包括医院科室与科室之间、员工与员工之间的协作情况,上下级之间、同级之间的沟通频率以及沟通效果,人际关系的和谐程度等。 忠诚度:评估指标主要包括下级对上级的信任程度,医院各级各类人员的执行力,员工对岗位职责的履职情况以及上级对下级的授权程度等。 活跃度:评估指标主要包括医院各类文化活动的开展情况,员工的参与程度,员工参加文体活动的平均时间,员工获得文体活动获奖情况等。 成长度:评估指标主要包括员工晋升情况、收入增长情况、个人技能提升情况和获得各种资格或奖励情况等。 学习力:评估指标主要包括员工人均培训费用、个人人均支付学习费用、家庭藏书数量、年度阅读图书与文章数量、年平均学习时间等。 凝聚力:评估指标主要包括内部凝聚力指标:高端人才引进数量、离职率、员工对医院管理的满意度、员工离职意向、员工的归属感评价等;外部凝聚力评价指标包括:

设计方案说明一览表

一、工程重点与特点 1、本工程确定为“合格”工程,工程必须严格施工,严抓施工质量; 2、因多个项目涉及到弱电系统,工序繁多,工期紧,各工序必须搭接紧密, 以保证施工工期按时完成; 3、本工程必须协调弱电系统布线、设备安装、调试等诸多专业施工作业组之 间配合施工,须做好工作。 4、工程位于学校。施工期间必须严格控制噪音、粉尘污染、施工垃圾污染, 做好文明施工,减少对学校及周边环境的影响。普宁是国家级卫生城市,对环境要求高,施工中要尽量减少各种污染,对此施工同时应采取有效的预防措施。 5、工程材料运输必须严格控制好时间,否则将影响周边区域的交通,根据现 场特点,货物运输尽量安排在上午9:00前或下午17:00以后进场,运输车辆必须采用封闭式防止货物摔落。 6、货物根据施工进度分批进场,本工程货物直接运输至各学校。 7、本工程施工范围外做好现场消防、安全及文明施工,我们提出如下具体措 施: (1)、为了不影响其他单位正常工作,所有材料和施工人员必须按业主指定进出口进出,进场时间安排在非上班时间进行,进出口通道必须派专人负 责清扫除尘; (2)、本公司施工人员必须佩带工作卡,并不得无故进入其它区域。夜间派专人执行巡逻保卫工作,防止盗窃事故发生。 (3)、在电气管线预埋需要凿打楼地面或需敲打作业的施工项目,施工时间尽是安排在白天,另外,在有噪音的施工机具如空气压缩机运行时尽量关 闭窗。 (4)、如果遇施工现场临近区域有特殊活动,我们将全力配合、停止施工、组织施工人员撤场。往外运输垃圾之前必须将所有垃圾装入厚的垃圾袋中, 并将垃圾袋上的余灰敲打干净,并在22:00以后往外运输。 (5)、本工程所用不锈钢及木材等需要切割的材料,尽量预先量好尺寸让厂家加工,减少现场切割的工作量。 (6)、本工程要特别注意消防安全工作。

医院文化建设方案和计划

医院文化建设方案和计划 医院文化是一种以医院价值体系为中心以人的思想观念为主体以医院管理哲学和管理行为为出发点的现代管理理论为了深入贯彻落实党的十七大精神和科学发展观努力建设先进的医院文化凝聚医院力量树立医院形象推动医院又好又快发展我院决定加强和推进医院文化建设现制定实施规划方案如下 一、指导思想和基本原则 (一)医院文化建设的指导思想 以中国特色社会主义理论体系为指导深入贯彻落实科学发展观认真践行社会主义核心价值观围绕发展卫生事业、保障人民健康的中心任务大力弘扬救死扶伤的人道主义精神和白求恩精神充分发挥医院文化的引导、凝聚、激励作用培育和倡导“大医精诚生命至上”的卫生行业价值观念提高职工队伍整体素质树立医院良好形象努力建设医院文化体系推动我院发展 (二)医院文化建设的基本原则 1、坚持以人为本坚持人民健康至上、社会效益第一不断提高服务质量努力满足人民群众日益增长的健康需求尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造使广大职工创造有机会、2 干事有舞台、发展有空间充分调动他们的积极性和创造性为人民群众提供安全、有效、优质、便捷的医疗卫生服务

2、坚持服务大局紧紧围绕卫生改革与发展大局确定不同时期医院文化建设的工作重点凝聚人心形成同心同德谋发展的强大合力保证医院各项工作任务顺利完成 3、坚持继承创新挖掘医院发展中积淀的优秀文化成果积极探索新时期医院文化建设的新方法新途径不断总结医院文化建设的新特点新经验使医院文化建设既保持传承性又体现时代性和创新性推动医院文化建设向更高水平发展 4、坚持突出特色医院文化建设既要体现社会主义先进文化的共性更要突出医院特性思想上要突出和建立医院价值观理念制度上要建立和完善符合医院运行规律的行为规范品牌上要塑造和创建个性鲜明的医院形象 5、坚持务求实效以医院文化建设促进人的素质提高形成推动发展的内在动力;以文化建设促进环境形象改善创造良好的医疗卫生服务环境;以医院文化建设促进科学管理提高医疗卫生服务质量和水平不断增强文化建设对医院发展的推动力提高人民群众满意度 二、总体目标和主要任务 (一)医院文化建设的总体目标 力争用两到三年时间基本建立起符合先进文化发展方向、遵循医院发展规律、适应社会发展和人民健康需求、反映我院特3 色的医院文化体系通过加强医院文化建设营造蓬勃向上、干事创业的良好氛围;锤炼奋发有为、争创一流的职工队伍;塑造救死扶伤、勇于奉献的医院形象;增强开拓创新、追求卓越的竞争能力全面提升

方案设计说明书

方案设计说明书 第一部分概述 第一节规划范围及内容 该设计主要是针对汤阴县县城道路交通系统的规划,规划其从2004年到2020年的道路与交通,通过对其道路、用地布局的规划来改善县城内部的交通,以方便人们快速、安全的出行。 该设计的内容主要有城市道路方案设计、城市道路交叉口设计、城市道路路段设计、城市道路横断面设计、城市道路景观设计、城市广场及公共停车设计。 第二节自然地理概况 1、地理区位 汤阴县位于河南北部太行山麓与华北平原的交界地带。范围介于北纬35°45′至3601、东经11413至11442之间,东西最大范围约35公里,南北最大距离约20公里,总面积645.86平方公里。 2、自然地理条件 (1)地貌与地形 汤阴县地势总体上西高东低。以京广线为界,大致可以分为西部太行山麓丘陵山区和东部山前洪积冲积的平原区两大部分。整个地势由西南向东北缓缓倾斜,海拔高程最低点54米,最高点186.4米,包括丘陵、平原和泊洼三种类型。 (2)地质与工程地质 汤阴县域范围处于华北的第二沉降带与第三沉降带之间,县境内分布着汤东断裂带与汤西断裂带。汤阴县城即位于这两条断裂带之间的汤阴地堑上。由于县城地质构造复杂,构造活动强烈,汤阴县及周边地区在历史上是一个地震多灾区。汤阴县城属于地震基本烈度8度地区,为河南省地震测报重点监控区之一。 3、气候 汤阴县处于暖温带,属于大陆性季风气候区。受地形条件的影响,汤阴县具有较明显的低山丘陵与平原交界地带的过渡性地方气候特征。春季干旱多风夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。四季变化分明。 4、水文气象 汤阴县境内主要有汤河及其支流羑河和永通河三条河流,合称“三河”,属海河流域漳卫河水系。汤河上游建有总库容6200万立方米的汤河水库,控制面积162平方公里。 汤阴县地下水资源比较丰富。县域地下水赋存状况可分为平原区和丘陵区。丘陵区属于地下水量较少的平水区和贫水区,为第三纪风化岩石裂隙水。平原地区地下水量丰富,为第四纪散含水层,沿羑河、汤河两岸及淇河故道附近为富水区和极强富水区,其余平原及泊洼地基本上都属于一般富水层。目前,地下水是汤阴县工农业生产用水和城乡居民生活用水的主要水源。 汤阴县多年平均的年降雨水量为582.3㎜,全县多年平均的年径流量为0.47亿立方米,加上县城范围内泊洼和坑塘总计0.1亿立方米的蓄水量,汤阴县全年地表径流量为0.57亿立方米。 第三节现状分析 1、现状优势

医院建筑专业设计的清单及说明

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用 二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一

致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围: 三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下:

五、医用专项系统设计 根据医院项目建设经验总结,医用专项系统方案设计流程基本如下程序进行,但也根据各个专项系统的复杂难易程度及当地不同而不同,在实际操作过程中,具体流程可以删减或增加过程论证、讨论次数等步骤。 (1)方式——设计总包或另行委托设计流程:前期策划调研→形成任务书

方案设计说明

方案设计说明 一、概述 1.自然条件 泗阳县地处苏北腹地,介于东经118°20′——118°45′,北纬33°23′——33°58′之间,东界淮安市淮阴区,南濒洪泽湖,北临沭阳县,西与宿迁市宿城、宿豫区毗邻。县域总面积1418平方公里。其中,陆地面积998平方公里,占总面积70.38%;水域面积420平方公里,占总面积 700 地面积 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》 5.《民用建筑设计规范》

6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求 10.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 同时运用新技术利用太阳能、中水系统等达到节约开发成本、合理利用资源及节约资源的目的。 6.可持续发展———实现生产厂房的可持续发展 厂区应该是一个人和自然有机协和的统一体,实现社会经济和自然生态在更高的水平上的协调发展,建立人与自然共生共息,生态与经济共繁荣的持续发展的文明关系,把生态环境保护、 建筑持续发展作为必须具有意识和行为准则。 7.安全智能———实现厂区“安全性、智能化”的要求

合理的人车相对分流,避免造成时段性消极空间,确保车行系统与步行系统的利用率。针对 不同出行设置道路及出入口,避免交叉干扰。 用地沿徐淮路布置办公楼、展示厅、门卫处,内部合理布置了科技木工厂房、干燥整理房、多层板房、科技木精品房、蒸煮房、锅炉房、成品库、锯木房、刨切房、旋切房、保温房、五金 库、机修房、宿舍、餐厅、厕所等。 四、整体规划布局 景观绿化系统。 3.厂房布局 识别性与认同感———厂房布置上综合地形与南北向的因素,采取较为丰富的布局形态,使整个厂房的整体感更加明确。强调空间、体量、轮廓线的塑造,点与线的结合,既强化了厂区内部空间的丰富、动感与流畅,又丰富了社区空间的轮廓与城市肌理。 4.配套公建布局

医院智能化系统设计方案

医院智能化系统设计方案

医院项目设计方案 一、设计说明 1.设计依据 招标文件及图纸 DBJ01-615-2003《建筑智能化系统设计技术规范》 GB 50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》 DB21/T1341-2004 《智能建筑工程施工质量验收实施细则》 GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB6510-86《电视和声音信号的电缆分配系统》 GBJ1200-88《工业企业共用天线电视系统设计方案》 BG7401-87《彩色电视图像质量主观评价方法》 GBJ79-85《工业企业通讯接地设计规范》 B11318.5-89 《声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件;可靠性要求与试验方法》 GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GBJ232-82《电器装置安装工程施工及验收规范》 GB-50057-94《建筑物防雷设计规范》 GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》

2.设计原则 本系统设计遵循以下设计原则: 系统设计与配置强调先进适用。在技术上保持先进性,具有适应技术发展趋势及产品更新的能力。 系统设计与配置综合平衡考虑,特别强调建筑设备管理系统在节能等方面的作用,达到国际先进水准。 系统设计与配置在体现本工程整体特色的同时,注意工程投资的经济效益。除考虑建设时的一次性投资外,还考虑系统到的运行成本,并使之最小化。 整个系统在规划时结合建筑的各功能分区进行设计。 具体如下: 以人为本:以满足使用者的需求为目标,建立良好的人机界面,中文显示、操作简单、界面友好、管理轻松、方便。 标准化:各子系统设计及其实施将按照国家和地方的有关标准进行,所选用的系统,设备,产品和软件符合工业标准或主流模式。 先进性:考虑到电子信息及软件技术的迅速发展,各子系统所采用的设备产品和软件不仅成熟而且能代表当今世界的技术水平。 实用性:集成管理系统设计将以业主需求分析着手,并以得到业主认可的需求为目标来开展工作,保证满足目前存在的各种需要。 合理性和经济性:在保证先进性的同时,以提高工作效率,节省人力和各种资源为目标进行工程设计,充分考虑系统的实用和效益,争取获得最大的投资回报率。 安全性和可靠性:安全和可靠是对智能建筑的基本要求,是弱电集成系统工程设计所追求的主要目之一。