电的历史不是很长,但对我们却起着不可替代的作用,合理的利用电力,可以使我们在各个领域和事业上得到很大的发展,是我们生活中非常重要的一种物质,但同时我们也要用科学的方法来利用它。

电力也是我们这门学科的重点,要从根本上理解和掌握电力,也提高我们的用电安全意识和安全知识。合理的使用电力我门可以大大的提高经济效益而降低成本。

通过理解和巩固我们所学的电力,来解决一些实际问题,是我们学习它的根本,在结合理论知识的基础上提高这方面的综合能力。

大概要理解电力的负荷计算、无功补偿计算、变电所主变压器台数和容量的确定,变配电所主接线方案的选择、变配电所所址的选择、变配电所出线的选择。

在这方面有一定的认识和掌握。感谢班主任及任课老师、感谢课程设计老师在学习期间为我们无私的传授知识,没有老师的辛勤耕耘就不会有我们今天的收获。

为了检验自己所学的知识,同时也为了更好地将理论与实际相结合,使自己在今后的工作岗位上表现更加出色,因此进行了这次课程设计,请老师指导!

第一章课程设计任务书

1. 设计任务: 35kV变电站增容初步设计

2. 设计人员:张涛

3. 设计时间:2009年11月2日--11月9日

4. 设计已知条件及相关数据:

4.1 建所地点:红旗农场

4.2 环境污秽等级:Ⅱ级;

4.3 环境温度: -36℃~+41℃;

4.4 变电所性质:城镇变电所;

4.5 变电所新增主变大小:型号为SZ11-4000kVA,电压变比为35(1±3×2.5%)kV/10.5kV,阻抗电压为Uk%=7.0;

4.6 变电所各侧负荷性质:工农业生产及人民日常生活用电;

4.7 变电所新增进出线回路数:

4.7.1 主变35kV侧:本期2回

4.7.2 主变10kV侧:本期2回

4.8 本变电所电源:假定最大运行方式下上级110kV变电所35kV母线最小阻抗为Z*min=6.77

5. 设计深度及要求:

5.1 按变电所设计纲要进行;

5.2 变电所初步设计说明书一份(论文);

5.3 变电所初步设计计算数一份:

5.3.1 短路电流计算书;

5.4 变电所初步设计图纸:

5.4.1 变电所电气主接线图 1张

5.4.2 变电所电气总平面布置图 1张;

6. 论文要求用计算机书写并打印成册,图纸要求用计算机绘制并打印成图;

7. 设计参考资料:

7.1 《发电厂电气部分》四川联大范锡普主编;

7.2 《变电所设计技术规程》 SDJ2-76 水电版;

7.3 《电力工程电气设计手册》电气一、二次部分;

7.4 《电力工程电气设备手册》电气一、二次部分;

7.5 《35-110kV变电所设计规范》(GB50059-92);

7.6 《35-110kV高压配电装置设计》(GB50060-92);

7.7 《农村小型化变电所设计规程》(DL/T 5078-1997);

7.8 《电力系统设计技术规程》(SDJ161-85);

8. 设计指导教师:彭海洋

9. 设计任务下达单位:石河子广播电视大学

10. 设计任务下达时间:2009年11月2日。

第二章总论

1编制依据

1.1国颁有关的设计规程及规范;

1.2电力设计院质量体系文件。

2工作过程

受业主的委托,我于2009年11月初赴贵处收集相关资料。调查收集了贵处电力系统资料,查阅了贵处的相关资料,现场踏勘了35kV变电站的准确位置。并依据有关设计规程及规范,就本工程主要技术原则与业主交换了意见,在此基础上做出本课程设计。

3工程概况

该工程为2008年电力公司35kV变电站增容工程,该35kV变电站靠近,城镇中心,位于莫所湾片区负荷中心,变电站占地面积963米2。

现对35kV红旗农场变电站现状作简单介绍:

3.1电力系统现状:

一场变电站主变两台容量为2*2500kVA,于2004年建设并投入运行。设计10kV出线四条,现运行有三条10kV线路,分别为南线、西线、直线,10kV 为单母线分段运行。所用变压器采用S9-50/35/0.4型电力变压器,接在35kV 进线上。所带负荷主要以居民使用负荷为主。保护采用综自保护,通讯采用光纤通讯。

3.2设备缺陷:

3.2.1、2006年负荷高峰期,该站主变已达到满载,2008年已确定报装负荷容量达到4100kVA,另外,现在准备建立棉花加工厂,种子加工站将引进新型种子加工设备,届时,目前的电力将受到影响。 3.2.2、该站建设初期负荷较低,未安装无功补偿装置。随着负荷的增大,功率因数在0.9以下运行,线损偏大,迫切需要加装电容及无功控制装置。

4工程所在地的自然、社会环境及社会经济状况

红旗农场位于沙湾市以北的56千米,、邮电分局,营业部、农机修造站、粮油加工厂、轧花厂、中心学校、医院、林牧站、包括30多个连队。有线电视、程控电话齐全,全镇居民4万多人,其中还有少数民族人。该分场地势平坦,自然坡降为0.1-0.3%。兴修灌溉支渠80公里,斗渠114公里,农渠397公里,桥闸45座。有耕地15万亩,大多种植棉花、小麦等。工副业有基建、农机修理、粮油加工、轧花厂,棉花加工厂,种子加工厂等企业。

5气象条件

该地区属典型的温带半沙漠性气候,冬季漫长寒冷,夏季炎热干燥,年降水量少,蒸发量大,光照充足,年、日温差大。

全年平均气温 6.9℃

历年极端最低气温 -38℃

历年极端最高气温 40℃

年雷电日≤10天

年无霜期 180天左右

地下水储量大,水位埋深在350米左右,水质较好,土质呈弱碱性。

第三章变电工程增容技术方案

1变电设备增容的原则

本着用较少的资金发挥变电所的最大效益为原则,同时为了运行及维护的方便,新增电气一、二次设备尽量与站内现有设备相匹配,做到技术合理,内容明确。

2增容工程规模

红旗农场35kV变电站沙湾110kV变电所出35kV线路供电,线径为LGJ-120,线路长度为13公里。35kV为单母线不分段接线方式,10kV为单母分段接线方式。

2.1土建部分:

新增35kV1#、2#主变基础(2组)、35kV断路器基础(2组)、35kV隔离开关支架(2组);10kV断路器支架(2组);10kV隔离开关支架(2组);2.2电气一次部分:

2.2.1本期更换35kV主变2台,型号为SZ11-5000kVA,电压变比为35(1±3×2.5%)kV/10.5kV,阻抗电压为Uk%=7.0;

2.2.2本期更换GW4-35D(W)/630型隔离开关2组,

2.2.3本期更换1#、2#主变35kV进线间隔2回,采用真空断路器+隔离开关。

2.2.4本期更换1#、2#主变10kV出线间隔2回,采用真空断路器+隔离开关。

2.3电气二次部分:

继续使用一期微机保护装置。

第四章电气一次设备选择

所有电气设备均满足动稳定和热稳定的要求,现只将主要设备的校验数据列于下表;

第五章并联电容器补偿装置

变电所的无功补偿按主变容量的15 %考虑,经过计算需要补偿的最大容性无功量为1500kvar,为了能将无功就地平衡以及便于调节电压,变电所的无功补偿装置的设计容量为1500kvar。考虑到变电所负荷主要为滴灌、扎花等工业负荷,此类负荷具有较大的季节性,因此无功补偿装置采用可调节型,即采用1组配电容器(型号为BAMH11/√3-500-1×3W)和1组三相叠积式干式空芯串联电抗器(型号为CKGKL-10-36/381.1-6%)。该型电容器为集合式,干式空芯电抗器串联在电容回路中,可以在不同负荷时分别投入不同容量的容性无功量。此项设计可以提供变电所的母线电压,不会引起过补现象。

在每套装置中均装有三支氧化锌避雷器,用来限制操作过电压。当电容器断开后,没有其它放电回路的情况下,电容器上的剩余电荷会长期保持而给电容器的操作和检查带来危害,故设置放电线圈来快速消除剩余电荷。且放电线圈具有二次绕组可兼作保护PT用,检测电容器的内部故障。

第六章项目实施进度

1建设工期

本报告完成上报,电力部门组织评审,自审查通过批复下达及设备招标结束开始, 30天内完成施工图设计,接着进行项目招标确定施工单位、设备生产厂家、前期准备等。计划土建施工8天,变电安装调试29天,竣工验收交接5天;总的工期大概两个半月。

2实施进度安排

项目实施进度如表所示:

红旗农场35kV变电站增容工程实施进度表

第七章研究结论与建议

1结论与建议

从总体分析,红旗农场35kV变电站增容改造工程建成投运后,不仅为该地区的农业发展提供了可靠优质的电力保证,而且为社会带来可观的经济效益,为有效地改造该地区农网设备的状况,达到节能降损,具有极大的作用。

第八章短路电流计算书

短路电流计算的依据是由沙湾电力有限责任公司所提供的关于石河子电网最大运行方式下沙湾110kV中心变电所35kV母线最小阻抗为Z*min=6.77,计算短路电流的等值电路图见下。短路电流计算:

1沙湾110kV变电站

图4-1

35kV导线型号:LGJ-150;线路长度:L=18km;查阅《电力工程电气设计手册》及说明书,相关参数如下:

线路单位阻抗标幺值:X*=0.1536/km;

主变阻抗电压百分数:Ud%=10.5;

基准值:基准容量:Sj=1000MVA;

基准电压:Uj=37.5kV、10.5kV;

基准电流:Ij=15.6kA、55kA

以下为计算过程:

35kV线路阻抗值:

XL*= X*.L=0.1536×18=2.7648

1#主变参数:

XT1*= Ud%×Sj/(100×Se)=10.5×1000/(100×5)=21

2#主变参数:

XT2*= Ud%×Sj/(100×Se)=10.5×1000/(100×5)=21

当d1点发生短路时,即35kV母线发生短路时,各短路参数如下:

XΣ1*= Xmin*+ XL*=6.77+2.7648=9.5348

Id1(3)= Ij/XΣ1*=15.6/9.5348=1.6361kA (短路电流周期分量始值)ich1=1.8×√2×Id1(3)=1.8×√2×1.6361=4.16kA (短路电流冲击峰值)

Ich1=1.509×Id2(3)=1.509×1.6361=2.47kA (短路电流全电流最大有效值)

Sd1= Sj/XΣ1*=1000/9.5348=104.88MVA

当d2点发生短路时,即110kV母线发生短路时,各短路参数如下:

XΣ2*= XΣ1*+XT1*//XT2*=9.5348+10.5=20.03

Id2(3)= Ij/XΣ3*=55/20.03=2.75kA (短路电流周期分量始值)

ich2=1.8×√2×Id2(3)=1.8×√2×2.75=7.0kA (短路电流冲击峰值)Ich2=1.509×Id2(3)=1.509×2.75=4.15kA (短路电流全电流最大有效值)

Sd2= Sj/XΣ3*=1000/20.03=49.93MVA

上述计算结果列表4-1:

表4-1

上表中给出了最大运行方式下,各段母线的短路电流,设备的选择,校验应该是以最大运行方式下的最大短路电流作为依据。

35KV变电站毕业设计(完整版).doc

35kV 变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV 降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为 1500MVA。 本变电站有 8 回 10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为 1800kVA;其中 #1 出线和 #2 出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷, Tmax=4000h,cosφ=0.85。 环境条件:年最高温度 42℃;年最低温度 -5℃;年平均气温 25℃;海拔高度 150m;土质为粘土;雷暴日数为 30 日/ 年。

35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费, 增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响 设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周 期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功 率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S P2Q2 S——视在功率, kVA P——有功功率, kW Q——无功功率, kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数 cosφ越小则需要的无功功率越 大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变 压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用 率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该 提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电 压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相 应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因

35kV变电站一次部分设计(中)

35kV变电站一次部分设计(中)

第6章 无功补偿 6.1 无功补偿概述 电力系统中有许多根据电磁感应原理工作的电气设备,如变压器、电动机、感应炉等。都是依靠磁场来传送和转换电能的电感性负载,在电力系统中感应电动机约占全部负荷的50%以上。电力系统中的无功功率很大,必须有足够的无功电源,才能维持一定的电压水平,满足系统安全稳定运行的要求。 电力系统中的无功电源由三部分组成:1、发电机可能发出的无功功率(一般为有功功率的40%-50%);2、无功功率补偿装置(并联电容器和同步调相机)输出无功功率;3、110kV 及以上电压线路的充电功率。电力系统中如无功功率小,将引起供电电网的电压降低。电压低于额定电压值时,将使发电、送电、变电设备均不能达到正常的出力,电网的电能损失增大,并容易导致电网震荡而解列,造成大面积停电,产生严重的经济损失和政治影响。电压下降到额定电压值的60%~70%时,用户的电动机将不能启动甚至造成烧毁。所以进行无功补偿是非常有必要的。 6.2 无功补偿的计算 补偿前cos 1?=0.75,求补偿后达到0.9。因此可以如下计算:设需要补偿XMva 的无功 则 cos 2?=∑∑''S P =2250.751276.851276.8)(X -+=0.9 (6-1) 解得 X=3.377MVar 6.3 无功补偿装置 无功补偿装置分为串联补偿装置和并联补偿装置两大类。并联补偿装置又可分为同期调相机、并联电容补偿装置、静补装置等几大类。 同期调相机相当于空载运行的同步电动机在过励磁时运行,它向系统提供可无级连续调节的容性和感性无功,维持电网电压,并可以强励补偿容性无功,提高电网的

变电站工程施工四措最新模板

工程项目名称:铜仁浅滩110kV变电站增容改造工程(含滑石220kV变电站间隔扩建工程) 工作任务:XXXXXXXXXXXXXXXX 停电施工四措 外包单位名称:四川华水电力建设工程有限公司 时间:2017年8月16日

批准:审核:编制:

目录目录2 一、工程概况3 二、组织措施3 三、安全技术措施5 四、环境保护和文明施工措施9 五、专项施工方案10

一、工程概况 1、工程总体说明 说明工程的总体情况,此次施工主要作哪些工作。 2、工作地点和工作内容 3、协作单位名称 施工单位:四川华水电力建设工程有限公司(铜仁浅滩110kV变电站增容改造工程项目部) 监理单位:贵州电力设计研究院 设计单位:襄阳诚智电力设计有限公司 运行单位:XXXX单位(部门) 业主建设单位:贵州电网有限责任公司铜仁供电局220kV业主项目部 二、组织措施 1.施工现场组织机构

2、现场人员资质情况 第1条中所列人员必须附身份证和各种资证。资证必须符合贵州电网有限责任公司《生产项目承包商管理业务指导书》(Q/CSG-GZPG411085-2016)中附录I 承包商人员类别表。 在此次工程中主要从事的工作表 3、主要管理职责 (1)项目经理职责: a) 项目经理由公司经理授权,决策本工程施工过程中的各项重大事宜; b) 贯彻执行公司质量方针、安全方针,并对本项目工程质量目标、安全目标的实现负全面责任,项目经理为本工程的第一安全责任人和第一质量责任人;

c) 全面负责本工程创国家优质工程专门制定的《变电工程工程创国家优质工程施工管理规定》的实施和检查工作; d) 负责对施工人员的合理安排、任用,确保工程按合同要求如期竣工; e) 负责工程的资金调配使用,保证工程顺利进行; f) 负责整个工程的经济责任制的制定和落实; g) 项目经理将根据项目制管理方法,对工程的全过程进行计划、组织、协调和控制; h) 负责组织实施质量、安全、文明施工等管理制度,明确职责和权限,并监督运行。 三、安全技术措施 (2)项目总工职责 a) 负责指导项目部技术科的工作,主持工程项目的技术管理及施工图会审工作; b) 主持编制施工组织设计、施工方案和作业指导书;质量、安全保证措施,并组织实施; c) 负责组织为工程质量、安全目标的实现提供技术支持; d) 贯彻执行本纲要,负责施工组织设计的实施; e) 负责开工前的技术培训和考核工作,并验证开工条件; f)负责贯彻执行公司三标一体化体系标准,确保该体系在本工程中有效运行。 (3)工程部职责 a) 负责技术措施的贯彻执行、参与施工图会审、合同评审; b) 主持日常技术管理工作,利用P3软件编制工程施工进度计划并根据工程情况调整; c) 负责编制施工组织设计、施工方案和作业指导书、达标投产创一流实施方案、施工手册等有关技术资料,并对特殊施工及重大跨越施工提出施工方案,报项目总工审批; d) 负责现场施工的技术指导及新技术、新工艺的开发与使用;

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分

220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分 补充招标公告 由我司组织招标的220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分施工招标,现对原发布的招标公告作如下修改: 1、原招标公告的项目名称现修改为:“220千伏红星变电站增容改造工程线路部分”。 2、原招标公告2.2建设规模现修改为:“(1)220kV红光改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至220kV红光线(现为红洲线)#1塔小号侧线路解口点,新建双回路线路2×0.2km。(2)220kV罗红改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至220kV罗红甲乙线#22塔红星站侧线路解口点,新建双回路线路2×0.36km。(3)220kV上红改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至现状220kV紫红甲乙线#37塔紫洞站侧线路解口点,新建双回线路2×0.16km。(4)110kV红星~大榄线路工程:拆除现状单回路架空线0.3km,重新紧线0.7km;新建单回电缆线路0.45km。(5)110kV红星~穆院、仙溪联线线路工程:拆除现状双回路架空线0.3km,重新紧线0.7km;新建双回电缆线路0.45km。(6)110kV红星~芝北、上柏联线线路工程:拆除现状双回路架空线0.05km,重新紧线 1.6km;新建双回电缆线路0.28km。(7)110kV 红星~小塘线路工程:拆除现状双回路架空线0.08km,重新紧线0.2km;新建单回电缆线路0.23km。(8)110kV红星~狮山线路工程:拆除现状单回路架空线0.2km,重新紧线1.0km;新建单回电缆线路0.27km,两回架空线路(含备用1回)0.1km。 2、原招标公告4.1现修改为“凡有意参加投标者,请于2013年2月5日至2013年2月20日,每日上午9:30时至11:00时,下午14:30时至16:00时(北京时间,下同),在广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔8楼购买招标文件;广州建设工程交易中心(广州市天河区天润路333号)现场接受投标报名时间为2013年2月20日,上午9:30时至11:00时,下午14:30时至16:00时。” 招标公告其余内容不变。 广东电网公司 2013年2月4日

毕业设计:35kV变电所设计论文(终稿).

1 35kV变电所设计论文第一节设计方案确定变电所是电力系统的重要组成部分它直接影响整个电力系统的安全与经济运行是联系上级变电所和用户的中间环节起着变换和分配电能的作用。电气主接线是变电所的主要环节电气主接线的拟定直接关系着变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定是变电所电气部分投资大小的决定性因素。本次设计为35KV海迪变电所初步设计所设计的内容力求概念清楚层次分明。本设计在撰写的过程中曾得到老师和同事们的大力支持并提供大量的资料和有益的建议对此表示衷心的感谢。龙矿集团基地35kV变电所于1994年投入运行主变容量为两台 2500kVA变压器主要负担社区居民生活用电企业办公用电等。随着集团公司的飞速发展两台主变不能满足用电负荷要求附近很多企业由于受用电负荷限制不能正常生产另外由于用电负荷中心偏移压降增大用电损耗增加不能保证用户的电能质量为此拟在公司机关再建一座35kV变电所以满足机关居民生活用电和周围企业生产用电要求。一、设计思路煤矿供电系统电压等级多为110kV、35kV、6kV等采用中性点不接地的供电方式拟建的35KV变电所从基建投资、电能损失等经济指标及电能质量、供电可靠性、配电合理性等技术指标综合分析主变压器拟采用 2 台35kV三相三绕组油浸式自冷降压变压器分为三个电压等级、各个电压等级均采用单母分段的主接线方式供电、10kV 6kV均用于中性点不接地系统。其中机关居民生活用电采用6.3/0.4降压变压https://www.wendangku.net/doc/354663465.html, 2 器距变电所距离较远的用电大户采用10.5/0.4的降压变压器这样能减少线路投资、降低线路损耗提高电能质量同时能够充分利用现有运行变压器减少不必要的损失。二、主要设备设计方案、一次设备主变压器采用新型节能产品采用可调整电压的有载调压变压器SSZ11型。变电所内35kV配电装置采用JYNl—40.5(Z移开式交流金属封闭间隔式开关柜、10KV配电装置采用JYN2—12移开式交流金属封闭间隔式开关柜。馈线断路器采用ZN12-12真空断路器,实现高压断路器无油化,电流、电压互感器全封闭浇注式。及10kV、6kV避雷器采用合成绝缘金属氧化锌避雷器。操作机构为电动机储能开关一体机构具备手动功能。

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2 交流焊机10.5 6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m2Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

XX变2号主变增容项目施工方案【22】页

110kVXX变2号主变增容项目 实施措施计划 (施工方案) 项目管理单位:XX供电局XX第一项目部承建单位:XX天龙输变电建设有限公司监理单位:XX三维工程建设监理咨询有限公司

一、项目建设任务及施工组织: 1、工作任务: 1.1 主变系统 1.1.1 2号主变容量为31.5MV A的2号主变压器拆除更换成容量为50MV A 的主变; 1. 1.2 2号主变35、110kV侧进线高跨线拆除更换; 1.1.3 2号主变10kV侧进线母线桥拆除更换。 1.1.4 2号主变35kV侧进线穿墙套管更换。 1.2 35kV室内配电装置 1.2.1 35kV分段间隔内2组隔离刀闸更换(3101、3102)。 1.3 10kV室内配电装置 1.3.1 10kV II段母线更换; 1.3.2 10kV II段母线10kV进线开关柜内设备(012、0122、0123) 更换; 1.3.3 10kV分段柜内设备(010、0101、0102)更换。 2、工作地点:110kVXX变电站 2.1 2号主变压器本体处。 2.2 2号主变110kV侧进线高跨线处。 2.3 2号主变10kV侧进线母线桥处。 2.4 10kV配电室。 2.5 35kV配电室。 4、施工组织措施: 4.1 施工单位:XX天龙输变电建设有限公司 4.2施工组织: 工作总负责人:张飞 安全总负责人:余益华 技术负责人:曾林 现场安全员:王启都 现场工作负责人:曾林、廖宗纲、张廷湖、胡家明 工作人员:周乾、张启久、朱光才、王小林、王永成、钱启林、张启彬、钱波涛

共12人 5、施工单位停送电联系方式: 联系人:张飞电话:V网:626659 曾林V网:626021 工作具体时间: 6.1 2013年10月10日08时00分至2013年11月5日18时00分 6、分组说明: 110kVXX变2号主变增容工程施工组织计划安排五组人员对现场进行施工。涉及到现场交叉作业工作的问题由现场总负责进行沟通协调。 一组:曾林负责以下工作: 35kVI段母线分段3101隔离开关、35kVII段母线分段3102隔离开关更换2号主变拆除更换(含基础、主体附件安装、二次设备安装、电缆敷设)二组:张廷湖负责以下工作: 10kVI段母线分段0101隔离开关更换 10kVII段进母线更换、10kVII段进线开关设备更换(012、0122、0123)10kV分段开关设备更换(010、0102) 三组:胡家明负责以下工作: 2号主变110kV侧进线高跨线、 2号主变10kV侧进线母线桥更换 2号主变35kV侧进线穿线套管更换 四组:廖宗纲负责以下工作: 2号主变35kV侧进线高跨线更换 五组:樊杰负责以下工作: 电气一、二次调试 六组:王启都负责以下工作: 现场安全文明施工 8、工作票的使用管理说明: 工作票的使用及管理均遵循《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(国标版)的有关规定,并且必须严格执行《电力安全工作规程》工作票管理制度的相关内容。

110kV变电站主变增容工程施工组织设计

1 三亚保港110kV 变电站增容工程 施工组织设计 湖南龙飞电力建设有限公司 2018年12 月

批准:审核:编写:

目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 1.1工程简述 (4) 1.2工程规模............................................ 错误!未定义书签。 1.3工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (4) 2.1组织机构关系图 (4) 2.2主要负责人简介...................................... 错误!未定义书签。 2.3各岗位主要职责...................................... 错误!未定义书签。第三章施工现场总平面布置图 .. (8) 3.1施工现场平面布置图 (8) 3.2 驻地规划 (8) 3.3 材料站设置 (11) 第四章施工方案 (13) 4.1施工准备 (13) 4.2施工工序总体安排 (19) 4.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计,潜在问题的分析 (20) 4.4工程成本的控制措施为控制成本,提高效益,拟采取的措施 (48) 第五章工期及施工进度计划 (49) 5.1工期规划及要求 (49) 5.2施工进度计划网络图 (50) 5.3施工资源(人力、材料、机具、场地及进场道路公共关系)计划 (51) 5.4施工进度计划分析 (53) 5.5计划控制程序、方法及制度等 (54) 第六章质量目标、质量管理体系及技术组织措施 (56) 6.1质量目标 (56) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (57) 6.3质量管理的措施 (59) 6.4质量管理及检验的标准 (60) 6.5质量保证的技术措施 (61) 第七章安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (68) 7.1安全管理目标 (68) 7.2安全管理组织机构及主要职责 (69) 7.3安全管理制度及办法 (71) 7.4安全组织技术措施 (75)

35kV变电所毕业设计

************ 中文题目:**** 35kV 变电站电气部分设计 外文标题:THE DESIGN OF ELECTRICAL PART OF YUJIAN 35kV' SUBSTATION 毕业设计(论文)共页(其中:外文文献及译文页)图纸共张完成日期 20 年* 月答辩日期 20 年6 月

摘要 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电系统的稳定性、可靠性和持续性。然而电网的稳定性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。 一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。出于这几方面的考虑,本论文设计了一个 35kV 降压变电站,此变电站有两个电压等级,一侧是35kV,另一侧是 10kV。本设计按照传统变电站的设计步骤进行设计,包括负荷计算,无功补偿,变电站形式,变压器的选择,主接线设计,短路电流计算,一二次设备的选择和继电保护设计以及防雷和接地等内容,同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。 本设计选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和微机保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行安全可靠,操作简单、方便,经济合理,技术先进,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。使其更加贴合实际,更具现实意义。 关键词:变电站;变压器;负荷;短路电流;微机保护;防雷接地

Abstract With the continuous development of electric industry, the demand of power supply system is increasing, especially its stability, reliability and continuity. However,the stability, reliability and continuity of power net are determined by the power grid’s rational design and configuration of substation. A typical substation needs its requirement reliable, flexible, economic, rational and convenient for expansion. Taking the above aspects into consideration, the paper designs a transformer substation of 35kV which has tow level of voltage, one is 35kV, and the other is 10kV. This design has its steps be in accordance with traditional substation design. It contains load calculation, reactive compensation, substation form, the choice of the transformer, the design of the main connection, short circuit current calculation, choice and protection of the secondary equipment design, as well as lightning protection and grounding, etc. At the same time, this design rationally selects the mode of the main equipments in substation. This design chooses two main transformers. Other equipments, such as Circuit Breaker, Isolating switch, Current Transformer, V oltage Transformer, Reactive power compensation device, Protective Relay and so on, are also selected, designed and configured in accordance with specific requirements. The purpose is to make it safe and reliable to operate, easy and simple to manipulate, economical, and with advanced technology. Meanwhile, it is hoped to be with the possibility of expansion and flexibility of changing its operation. The significance is to be more actual and practical. Key words: Substation, transformer, load, short-circuit current, computer protection, lightning protection and grounding

35kV降压变电所电气设计-毕业设计

目录 中文摘要 (1) 英文摘要 (2) 1 引言 (3) 1.1 设计的原始资料 (3) 1.2 设计的基本原则: (3) 1.3 本设计的主要内容 (4) 2主接线的设计 (5) 2.1 电气主接线的概述 (5) 2.2 电气主接线基本要求 (5) 2.3 电气主接线设计的原则 (5) 2.4 主接线的基本接线形式 (6) 2.5 主接线的设计 (6) 2.6 电气主接线方案的比较 (6) 3 负荷计算 (8) 3.1 负荷的分类 (8) 3.2 10kV侧负荷的计算 (8) 4 变压器的选择 (10) 4.1 主变压器的选择 (10) 4.1.1 变压器容量和台数的确定 (10) 4.1.2 变压器型式和结构的选择 (10) 4.2 所用变压器的选择 (11) 5 无功补偿 (12) 5.1 无功补偿概述 (12) 5.2 无功补偿计算 (13) 5.3 无功补偿装置 (13) 5.4 并联电容器装置的分组 (14) 5.5 并联电容器的接线 (14) 6 短路电流的计算 (15) 6.1 产生短路的原因和短路的定义 (15) 6.2 电力系统的短路故障类型 (15) 6.3 短路电流计算的一般原则 (15) 6.4 短路电流计算的目的 (16) 6.5 短路电流计算方法 (16) 6.6 短路电流的计算 (17) 7 高压电器的选择 (19)

7.1 电器选择的一般原则 (19) 7.2 高压电器的基本技术参数的选择 (20) 7.3 高压电器的校验 (20) 7.4 断路器的选择选择 (21) 7.5 隔离开关的选择 (24) 7.6 电流互感器的选择 (26) 7.7 电压互感器的选择 (28) 7.8 母线的选择 (29) 7.9 熔断器的选择 (30) 8 继电保护和主变保护的规划 (31) 8.1 继电保护的规划 (31) 8.1.1 继电保护的基本作用 (31) 8.1.2 继电保护的基本任务 (31) 8.1.3 继电保护装置的构成 (31) 8.1.4 对继电保护的基本要求 (31) 8.1.5 本设计继电保护的规划 (32) 8.2 变压器保护的规划 (33) 8.2.1 变压器的故障类型和不正常工作状态 (33) 8.2.2 变压器保护的配置 (34) 8.2.3 本设计变压器保护的整定 (34) 9 变电所的防雷保护 (36) 9.1 变电所防雷概述 (36) 9.2 避雷针的选择 (37) 9.3 避雷器的选择 (38) 结论与展望 (40) 致谢 (41) 参考文献 (42)

关于黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表的批复(2020)

关于黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表的批复(2020) 你公司报来黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程《行政许可申请书》和国电环境保护研究院有限公司编制的《国网安徽省电力有限公司黄山供电公司黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目黄山市发展和改革委以黄发改行审(2019)19号文核准,经在黄山市生态环境局网站公示,公示期间公众无异议。我局经研究,批复如下: 一、项目建设内容 1.太平 110kV变电站主体工程:安装2台50MVA(1#、2#)三相三绕组自冷有载调压变压器(将原1#20MVA更换为50MVA主变),电压等级110/35/10kV, 110kV 2回出线为外桥接线(平太917、苦太911线,更换#1 主变 901 电流互感器及配套金具), 10kV出线15回为单母线分段接线(更换主变 10kV 低压侧母线及配套金具;本期新增 10kV开关柜 8 面,其中出线柜5面,电容器柜2面,接地变消弧线圈1面),35kV出线6回为单母线接线(太辅315线、太仙311线、太新304线、太焦312线、太开316线、太平313线;更换 35kV 301 间隔电流互感器LZZBJ9-35,主变 35kV 中压母线及配套金具)。 2.无功补偿:本期将原有2套10kV户内框架式电容器拆除,新上4套户外框架式电容器,容量为(2×3600+2×4800)kvar,分别布置在两段母线上。 3.辅助工程:拆除2.3m高围墙21.5m,新建2.3m高围墙54m;新建事故油池1座(拆除原有30m3事故油池,新建1座容积约50m3事故油池)、化粪池1座(已建,容积约2m3)。 项目总投资811万元(本次投资),其中环保投资14万元。变电站占地面积为0.406h ㎡。 二、我局经研究,从环境保护角度,同意你公司按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项污染防治措施生态保护措施进行建设。 三、项目应对所属的已建内容进行排查,确保达到现行标准要求,在项目建设及运行中做好以下的工作: 1.切实落实各项生态保护措施。应制定科学的施工计划,落实施工期生态保护措施,严格控制施工作业范围,防止施工造成的植被破坏和水土流失。 2.严格落实工频电场、工频磁场等环境保护措施。项目经过居民区时,须按报告表要求提高导线对地距离,确保线路两侧和变电站周边居民区的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求(工频电场强度控制限值为4000V/m,磁感应强度控制限值为100μT)。在通过耕地、园地、养殖水面、道路等场所时,应确保架空输电线路线下的工频电场强度小于10千伏/米,并给出警示和防护指示标志。 3.落实大气环境保护措施。建设期间施工过程中渣土运输必须采取覆盖、密闭运输方式,

220kV 变电站增容扩建工程可研模版

××××220kV变电站增容扩建工程 可行性研究报告 (模版) 电力工程勘察设计×级证书证书编号×××××工程咨询×级资质证书证书编号××××× ××××××××设计院 ××年××月地点

工程设计资质证书(彩色版)工程咨询单位资格证书(彩色版)

××××220kV变电站增容扩建工程 可行性研究报告 (模版) 批准: 审核: 校核: 编写:

人员组织 注:按实际所需要的专业填写。

目录 1 工程概述 1.1 设计依据 (1) 1.2 工程背景 (1) 1.3 设计水平年 (2) 1.4 主要设计原则 (2) 1.5 设计范围 (3) 2 电力系统一次 2.1 电力系统概况 (1) 2.2 电力负荷预测................................ (1) 2.3 工程建设必要性 (1) 2.4 相关电网规划及储备情况 (1) 2.5 工程建设方案及计算分析 (2) 2.6 电气参数选择 (2) 2.7 变电站电气主接线方式 (2) 2.8 电气一次部分结论及建议 (3) 3 变电站工程部分 3.1 电气一次 (1) 3.2 电气二次 (1) 3.3 所内通信 (1) 3.3 所内远动 (3) 3.5 土建部分 (3) 3.6 给排水及消防 (1) 3.7 采暖通风 (1) 3.8“两型一化”、“两型三新”执行情况 (1) 4 建设项目土地利用情况

4.1 变电站用地情况 (1) 4.2 地质灾害及压覆矿床 (1) 4.3 征用土地费用估算............................ . (1) 5 节能、环保、抗灾措施 5.1 系统节能分析 (1) 5.2 变电节能分析 (1) 5.3 环保措施 (1) 5.4 抗灾措施 (1) 6 投资估算及财务评价 6.1 投资估算 (1) 6.2 财务评价 (1) 7 结论综述及建议 7.1 本工程建设的必要性 (1) 7.2 本工程建设规模及方案 (1) 7.3 工程投资规模 (1) 7.4 存在的问题及建议 (1)

35KV变电站毕业设计(完整版)

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 35kV变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为1500MVA。 本变电站有8回10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为1800kVA;其中#1出线和#2出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷,Tmax=4000h,cos φ=0.85。 环境条件:年最高温度42℃;年最低温度-5℃;年平均气温25℃;海拔高度150m;土质为粘土;雷暴日数为30日/年。

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费,增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S——视在功率,kVA P——有功功率,kW Q——无功功率,kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数cosφ越小则需要的无功功率越大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因素,在节约能源和提高质量具有非常重要的意义。无功补偿指的是:设备具有容性负载功率和情感力量负荷,并加入在同一电路,能量的两个负载之间的相互交换。 无功补偿装置被广泛采用在并联电容器中。这种方法容易安装并且施工周期短,成本低易操作维护。 2.2 提高功率因数 P——有功功率 S1——补偿前的视在功率

变电站土建三措一案

35千伏XXX变电站增容扩建工程 土建施工三措一案 (组织、技术、安全措施施工方案) 编制: 审核: 批准: 35千伏XXX变电站增容扩建工程项目部

二〇一一年7月 目录 一、编制目的 二、工程概况 三、施工现场组织措施 四、施工现场技术措施 五、施工现场安全措施 六、施工现场文明生产与环境保护措施 七、施工方案 八、主要危险点分析及预防措施

一、编制目的 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,保证员工在电力生产活动中的人身安全和国家及投资者的资产免遭损失,依据国家有关法律、法规,结合电力行业和国家电网公司系统的特点制定施工现场作业的“三大措施”及施工方案,从而确保项目工程安全、优质、高效的顺利完成。 二、工程概况 1、变电站土建工程:变电站控制室、配电室200平方,围墙95米,大门一个,35千伏主变基础1座,端子箱基础一个,断路器基础1组,隔离开关基础2组,10千伏构支架基础4个,支柱绝缘子基础2组,电缆沟15米,主变事故油池1个。 2、变电站电气设备:新增35千伏主变压器1台,三相二线圈,容量为10000kVA,及新增主变相应的10千伏间隔;新建35千伏Ⅱ段设备;新建10千伏设备。变电所二次采用微机综合自动化系统,变电站远动信息按四遥配置。采用微机五防装置。 计划工期:2011年8月1日至2011年8月30日 施工安排:土建2011年8月1日开工,8月30日要具备电气安装条件;电气2011.8.31日进场施工;2011.9.30竣工。 三、施工现场组织措施 (一)成立工程项目部。 项目经理:XXX 电话:(负责本工程的全部领导工作,为本工程的第一安全责任人); 项目总工:XXX 电话:(负责技术、质量工作); 安全员:XXX (协助项目经理做好现场安全管理与监督工作)技术员:XXX(全面落实本工程的技术管理工作); 材料员:XXX(材料管理与分发); 资料员:XXX(负责现场各类资料的收集和管理工作); 质检员:XXX(负责本工程的施工质量工作,保证工程质量

35KV变电站一次设计

2007级高职毕业设计 题目35KV企业变电所电气一次设计 教学系部电力工程系 专业发电厂及电力系统 年级 2007级 指导教师 学生姓名 学号 2010年 1月 10日 目录

原始资料分析- 4 - 第一章主接线的选择- 6 - 1-1主接线的设计原则和要求-6- 1-2主接线的拟定-7- 1-3主接线的比较与选定-11- 1-3-1技术比较- 11 - 1-3-2 经济比较- 12 - 1-4所用电的设计-14- 1-4-1所用电设的要求计- 14 - 第二章变压器的选择- 16 - 2-1主变的选择-16- 2-1-1 变电站变压器台数的选择原则- 16 - 2-1-2 变电站主变压器台数的确定- 17 - 2-1-3 变电所主变压器容量的确定原则- 17 - 2-1-4 待设计变电所主变压器容量的计算和确定- 17 -2-1-5 主变压器绕组数的确定- 18 - 2-1-6主变压器相数的确定- 18 - 2-1-7主变压器调压方式的确定- 18 - 2-1-8主变压器绕组连接组别的确定- 18 - 2-1-9 主变压器冷却方式的选择- 19 - 2-2所用变的选择-20- 2-2-1 所用变台数的选择- 20 - 2-2-2 所用变容量的选择- 20 - 第三章短路电流的计算- 21 - 3-1短路的基本知识-21- 3-2计算短路电流的目的-22- 3-3短路电流实用计算的基本假设-23- 3-4短路电流的计算步骤-23- 第四章设备的选择与校验- 28 - 4-1电气选择的一般条件-28- 4-1-1按正常工作条件选择导体和电器- 29 - 4-1-2按短路情况校验- 30 - 4-2高压断路器的选择及校验-31- 4-2-1对高压断路器的基本要求- 31 - 4-2-2额定电流的计算- 32 - 4-2-3高压断路器的选择结果及校验- 33 -

35kV变电站增容初步设计

目录 前言 第一章课程设计任务书 (02) 第二章总论 (03) 第三章变电工程增容技术方案 (05) 第四章电气一次设备选择 (06) 第五章并联电容器补偿装置 (07) 第六章项目实施进度 (08) 第七章研究结论与建议 (09) 第八章短路电流计算书 (09)

前言 电的历史不是很长,但对我们却起着不可替代的作用,合理的利用电力,可以使我们在各个领域和事业上得到很大的发展,是我们生活中非常重要的一种物质,但同时我们也要用科学的方法来利用它。 电力也是我们这门学科的重点,要从根本上理解和掌握电力,也提高我们的用电安全意识和安全知识。合理的使用电力我门可以大大的提高经济效益而降低成本。 通过理解和巩固我们所学的电力,来解决一些实际问题,是我们学习它的根本,在结合理论知识的基础上提高这方面的综合能力。 大概要理解电力的负荷计算、无功补偿计算、变电所主变压器台数和容量的确定,变配电所主接线方案的选择、变配电所所址的选择、变配电所出线的选择。 在这方面有一定的认识和掌握。感谢班主任及任课老师、感谢课程设计老师在学习期间为我们无私的传授知识,没有老师的辛勤耕耘就不会有我们今天的收获。 为了检验自己所学的知识,同时也为了更好地将理论与实际相结合,使自己在今后的工作岗位上表现更加出色,因此进行了这次课程设计,请老师指导!

第一章课程设计任务书 1. 设计任务: 35kV变电站增容初步设计 2. 设计人员:张涛 3. 设计时间:2009年11月2日--11月9日 4. 设计已知条件及相关数据: 4.1 建所地点:红旗农场 4.2 环境污秽等级:Ⅱ级; 4.3 环境温度: -36℃~+41℃; 4.4 变电所性质:城镇变电所; 4.5 变电所新增主变大小:型号为SZ11-4000kVA,电压变比为35(1±3×2.5%)kV/10.5kV,阻抗电压为Uk%=7.0; 4.6 变电所各侧负荷性质:工农业生产及人民日常生活用电; 4.7 变电所新增进出线回路数: 4.7.1 主变35kV侧:本期2回 4.7.2 主变10kV侧:本期2回 4.8 本变电所电源:假定最大运行方式下上级110kV变电所35kV母线最小阻抗为Z*min=6.77 5. 设计深度及要求: 5.1 按变电所设计纲要进行; 5.2 变电所初步设计说明书一份(论文); 5.3 变电所初步设计计算数一份: 5.3.1 短路电流计算书;

相关文档
相关文档 最新文档