文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线下施工安全防护措施

高压线下施工安全防护措施

高压线下施工安全防护措施
高压线下施工安全防护措施

施工及安全防护措施

1、施工前两天通知电力设施产权单位派技术人员现场核实指导,确认后方能施工。邀请北京电力公司专业人员现场监督下进行作业,作好各项安全防护工作。

2、高压线下施工作为重大危险源控制,项目部建立安全应急预案措施。此外,项目部及分包单位增加安全员人数。项目部安排A4-4~A4-7号楼及车库专职安全员10名。各分包单位均建立相应的安全管理组织机构,每25人配备1名专职安全员,作业班组长均为兼职安全员,并按每10人设置一名群众监督员;在高压线下施工时必须由专职安全员看护并及时向供电部门汇报。

3、项目部成立气象工作小组,负责与气象站沟通、收集天气预报信息、现场观测气象变化等。雷雨天、阴天、夜间禁止施工作业。如施工过程中出现乌云,立即启动安全应急预案,要求所有施工人员在启动应急预案后五分钟之内撤离高压线影响范围,施工机械在十分钟内撤离高压线影响范围。

4、施工现场在明显处设立警示牌,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。在施工现场必须有安全警示标志。

5、执行三级安全教育制度,并作好登记,变换工种,工序前应接受所从事工种、工序的安全教育。对进场的施工人员进行高压线下安全施工培训教育,让现场所有施工人员认识到高压线下安全施工方案及与电力公司签订的安全协议进行。务工人员进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。

6、架空电力线路保护区钢筋、模板、架木具等全部由人工搬运,严禁使用起重机械设备。

7、架空电力线路保护区内不得存储易燃、易爆物品,严禁人员住宿、办公。机械停止施工时要停放在架空电力线路保护区以外的区域。

8、混凝土施工前要充分了解天气情况,禁止在阴天或雷雨天施工。要根据混凝土浇筑方案、混凝土浇筑量、浇筑时间,协调安排搅拌站混凝土供应和人力、物力组织。

9、为了保证架空电力线路保护区安全施工,地泵、布料杆等设备必须接地,接地点不少于2处,接地电阻不大于1Ω,电工要全过程跟踪施工机械静电检测,发现问题及时汇报处理。施工期间发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即上报,由项目部专业人员进行解决。

10、地下结构钢管脚手架必须至少做三处可靠接地,接地电阻应当小于10Ω。

11、电表及电敏感性仪器存放处远离高压线,必须放置在高压线下时,必须加设防护罩,以免仪器损坏。

12、施工至±0.00时,墙体钢筋全部用塑料布封闭严密。待高压线移走后,除锈后再进行绑扎。

相关说明:

1、国家《电力设施保护条例》第十条规定,架空电力线路保护区是指,导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1—10千伏5米;35—110千伏10米;154—330千伏15米;500千伏20米。第十五条规定,任何单位或个人在架空电力线路保护区内,不得兴建建筑物、构筑物。

2、根据《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)和《架空送电线路运行规程》(DL/T741-2001)。

高压导线安全距离

施工安全防护措施

施工安全防护措施 一、建立健全安全保护保护 1、制定安全岗位责任制,成立安全领导小组,将安全措施目标分解到人。 2、加强对全体施工人员进行安全教育,强化安全意识,先培训后上岗。 3、制定机具设备安全操作规程、施工操作规程,施工现场设置照明、护栏、安全警示标志,配备安全巡视员,避免各种原因造成人身伤害和财产损失。 4、制定安全检查制度及安全文明工地评比活动,对于不安全隐患要限期整改并跟踪调查,坚决制止违章作业和“野蛮”施工,实行严格的安全奖罚制度。 5、加强施工现场的用电用水管理,不允许私拉电线,用火要经许可。 6、进入沟槽底部要戴好安全帽,施工机械要定期检查,消除不安全隐患,严禁带病机具设备运转。 7、由专职电工操作电力设施,安装漏电保护器,且备有消防器材,场内架设线路,必须符合电业部门的安全规定。 8、做到综合治理的落实,杜绝劣迹人员进入施工现场。 1) 明确各级管理人员的安全岗位责任制,包括项目经理、技术人员、施工员、专职安全员等,明确其应承担的安全责任和应做的工作,并打印成册,人手一册,互相监督。

2) 建立安全教育制度。对所有进场的作业人员进行一次入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育,并建立个人安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种作业人员(如机械设备操作工、电焊工、电工等)必须持证上岗,大型机械设备应挂牌专人操作,专人指挥。各工班每天上班前,应由工班长做班前安全施工教育。 3) 坚持安全检查制度。每月由项目经理牵头对工地进行两次安全检查,质安组要不定期地组织人员进行检查,专职安全员必须天天检查。对检查出的问题、隐患要做好文字记录,并落实到人限期整改完毕;对危及人身安全的险情,必须立即整改。对每项要整改的问题,在整改完毕后都要由安全员进行验证。公司工程技术部每月组织一次安全、防火、文明施工大检查,对工地安全状况进行监督。 4) 坚持安全交底制度。施工技术人员在编制支护等施工作业方案时,必须编制详细的、有针对性的安全措施,并向操作人员进行书面交底,双方签字认可。 5) 安全事故处理制度。现场发生安全事故,都要本着“三不放过”的原则进行处理,查明原因,教育大家,并落实整改措施。重大安全事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报,积极配合和接受有关部门的调查和处理。 二、落实防护措施: 1、落实“三宝”防护措施 安全帽、安全带、安全网是建筑行业广大职工公认的安全“三宝”,挽救过千万职工的生命,必须正确使用劳保鞋。

专项安全防护措施

第一节专项安全防护措施 一、大型施工机械安全措施 1.塔吊 (1)塔吊运转半径内,有影响安全的架空高压输电线路时,必须采取专门措施予以遮护并示警。 (2)多台塔吊同时在现场使用,应有预防相互撞击的专门措施。 (3)附墙须确保附着建筑物结构部位的强度,塔吊拆除应由高向低依次拆除附墙设施。 (4)塔吊装拆、顶升应由专业公司负责,专业装拆人员操作,装拆方案须经专门验收后,方准使用。 (5)塔吊在六级以上大风、雷雨、大雾天气或超过限重时禁止作业。 2.外用电梯 (1)外用电梯轿厢内、外均应安装紧急停止开关。 (2)外用电梯轿厢与楼层间应安装双向通讯系统。 (3)外用电梯轿厢所经过的楼层,应设置有机械或电气联锁装置的防护门或栅栏。 (4)每日工作前必须对井架、外用电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机械和制动器等进行空载检查,正常后方可使用,检查时必须有防坠落的措施。 (5)六级以上大风应停止作业。 二、中小型机械设备的安全措施 1.施工组织设计应有施工机械使用过程中的定期检测方案。 2.施工现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录。 3.使用电动工具(手电钻、手电锯、圆盘锯)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,严格按操作规程作业。 4.电焊机上应设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长度不超过30m,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3m,焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。

5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。 6.重点把好空中作业安全关,空中作业人员须体检合格。工作期间,严禁喝酒、打闹。小型工具、焊条头子、高强螺栓尾部等放在专用工具袋内。使用工具时,要握持牢固。手持工具也应系安全挂绳,避免直线垂直交叉作业。 7.蛙式打夯机必须两人操作,操作人员必须带绝缘手套穿绝缘鞋。操作手柄应采取结缘措施。打夯机用后应切断电源,严禁在打夯机运转时清除积土。 8.乙炔发生器必须使用金属防爆膜,严禁用胶皮薄膜代替。回火防止器应保持有一定水量。氧气瓶不得暴晒、倒置、平使、禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶(罐)工作间距不得小于5m,两瓶与焊炬间的距离不得小于10m。施工现场内严禁使用浮桶式乙炔发生器。 9.圆锯的锯盘及传动部位应安装防护罩,并应设置保险档、分撩器。凡长度小于50cm,厚度大于锯盘半径的木料,严禁使用圆锯。破料锯与横截锯不得混用。 10.砂轮机应使用单向开关。砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工件托架。严禁使用不圆、有裂纹和磨损剩余部分不足25mm的砂轮。 11.平面刨(手压刨)安全防护装置必须齐全有效。 12.吊索具必须使用经检验合格的产品。钢丝绳应根据用途保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的,打死弯、断股、油芯外露的不得使用。吊钩除正确使用外,应有防止脱钩的装置。卡环在使用时,应使销轴和环底受力。吊运大模板、大灰斗、混凝土斗和预制墙板等大件时,必须用卡环。 三、施工临时用电系统的安全措施 1.临时用电必须按部颁规范要求作施工组织设计(方案),建立必要的内业管理资料。项目建立健全用电规章制度,明确用电责任。 2.临时用电必须建立对现场的线路、设施的定期检查制度,并将检查、检验记录存档备查。 3.临时配电线路必须按规范架设整齐,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 4.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范

电力工程施工安全及质量控制管理 周龙

电力工程施工安全及质量控制管理周龙 发表时间:2019-01-17T10:22:54.357Z 来源:《电力设备》2018年第26期作者:周龙[导读] 摘要:随着生产力与人们日益剧增的生活需求的增长,电力工程的安全与质量又有了新的标准。 (云南电网有限责任公司楚雄供电局云南楚雄 675000) 摘要:随着生产力与人们日益剧增的生活需求的增长,电力工程的安全与质量又有了新的标准。电力工程的施工存在以下几点特点,它们分别是施工周期长、受环境因素影响制约、施工危险系数高、技术难度大等诸多不确定因素。这些不良因素的存在,可能导致电力工程施工安全受到影响,电力工程质量也难以得到保障。据此,切实保障施工人员的安全,切实把安全生产落实到实处,提高安全管理水 平,成为提高电力工程质量的重中之重。 关键词:电力工程;施工安全管理;质量控制方法引言 要想保证一项工程能够按预期计划顺利完工,做好施工中的安全管理和质量控制是至关重要的,电力工程也不例外。目前,我国电力工程施工过程中仍然受一些因素的影响,给施工安全和施工质量带来一定的隐患,致使施工过程中容易出现质量问题,如果这些问题得不到有效的解决,就会使影响工程的质量和进度。因此,在施工中要加强施工安全的管理,不断提高施工人员的技术水平,采用合适的施工技术,力求工程能够安全、顺利、高效竣工。 1加强电力工程施工安全管理的对策 1.1健全施工安全管理制度 若要实现真正意义上的安全施工,企业首先要制定一套科学合理的管理制度,以约束和规范工程施工。健全施工安全管理制度,需要将安全生产责任落实到每个施工人员的身上,明确每个岗位的安全责任,加强监督引导,规范员工的安全意识,确保工程的顺利进行。为健全施工管理制度,笔者认为企业可以从以下几个方面努力:第一,着重培养施工人员的安全意识,抓好安全管理工作。电力工程施工要严格按照相关制度执行,尽量降低施工过程中的安全隐患。第二,企业应结合自身特点,制定明确的安全生产制度,将每个部门、每个小组,甚至每位施工人员的责任落到实处,规范限制其责任,保证施工人员的安全。 1.2实施有效的安全防范措施 有效的安全防范措施是保证电力工程施工安全的重要手段。作为电力工程建设的核心力量,任何一个环节的开展都不能没有施工人员的参与。因此,在实施有效的安全防范措施时,应首先规范施工人员的操作。比如:施工人员在操作一些大型机械设备时,若操作方法不规范,就很容易引起电路负荷,造成安全事故。笔者认为应多激励员工,企业内可以设置一定的奖惩制度,对员工的规范操作予以奖励,对员工的违规行为予以惩罚,小惩大诫,奖罚分明。 1.3抓好施工安全教育 电力工程施工人员的安全意识直接关系着电力工程施工的安全和质量。为保障施工的安全顺利进行,保障施工人员的安全和企业的根本利益,企业都必须抓好施工安全教育。为提高施工人员的安全意识,企业可以定期组织施工人员学习施工安全方面的知识,可以通过开展教育活动,通过鲜活的案例提高施工人员分析、解决安全事故的能力,也可以通过现场演示的方式,将施工过程中可能出现的安全隐患演示出来,避免施工人员在日后工作中犯同样的错误。 1.4安全管理保障体系的构建 在安全管理体系方面企业应构建一种以执行经理负责制为主的安全管理体系。在这一管理体系下,项目经理成为了工程安全问题和环境管理问题的主要负责人。在具体的施工环节,施工单位构建以预防为主的管理体系,并依据《电力建设安全健康和环境管理工作规定》要求,对现场施工阶段的安全管理工作进行强化,例如企业在构建完善化的安全知识宣传体系的同时,也在内部设立了专门化的安全管理领导小组。 1.5电力工程施工中针对施工环境的安全技术管理 要想保证电力工程的施工安全,首先就要创造一个良好的施工环境。在进行电力工程施工之前,要对施工现场的环境进行全面的勘察,对施工现场进行精细化管理,从而保证电力工程施工可以有序进行。对各个电力工程施工环节建立完善的安全技术方案,同时还要做好对应的安全技术对策,尤其是针对那些大型的电力工程,例如西电东送项目,它需要跨越一些山川以及河流等具有一定施工难度的地段,在进行施工之前,需要做好对应的准备工作,例如建立安全措施,采用一些具备针对性的安全措施,从而有效的规避施工中出现的安全问题,防止安全事故的出现。针对一些需要爆破的电力工程项目来说,还要做好安全防护工作。除此之外,对于一些特殊的地理环境以及气候条件,还要做好防雷、防风、防雨的工作,避免因为自然灾害给电力工程施工带来安全事故。 2电力工程施工质量控制管理对策 2.1加强工程项目前期管理 按照全面质量管理体系要求做好如下几个方面的工作。一是加强工程项目设计管理,前期收资要准确,包括地理环境、地质条件、负荷大小和性质、地区网架情况等,以提高工程项目设计的准确性。二是施工单位承接工程施工任务后,要认真做好工程施工组织策划,从人力资源、设备资源、物料资源管理,以及施工程序、施工工期、施工环境保护、事故应急预案等多方面进行详细策划。三是针对工程项目各分项工程、分部工程,认真做好作业指导书分析应用。四是针对整体工程各环节,依据施工质量标准认真做好工程质量管控规划。五是认真编制工程“四措一案”,即依据工程规模和特点,认真编制工程施工组织措施、技术措施、安全措施和文明施工措施及工程施工方案,并按照既定程序进行审核批准。做好以上工作能确保项目从立项到实施的准确性、有效性和质量保证。 2.2施工过程中质量控制管理 电力工程施工过程中的质量控制管理对于整个工程的施工质量起着决定性的作用。①在施工工作正式开展之前,一定要保证施工材料的质量符合要求,采购人员在采购施工材料之前不仅要对材料供应商的商业信誉进行考察,还要对所采购的材料进行反复的询价、对比,以求在保证材料性价比的同时确保施工材料的质量不受影响。②在施工过程中相关的施工人员一定要严格按照施工图纸进行施工,并严格遵照相关的施工规范,保障整个施工的工艺安全。③在整个工程施工完成后,电力企业要安排人员进行及时地后续检查,以保证工程的施工质量。

高压线下吊装防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压线下吊装防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8642-18 高压线下吊装防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概况: 本标段有多处管沟处在主压线下,或离高压线较近,为了保证吊装PCCP管施工安全及施工进度,这几段采用操作高度较小的挖掘机进行吊装,并制订周密的安全施工防护措施,确保施工安全。 根据现场施工情况挖掘机吊装PCCP管最大高度在6m左右,安全操作距离过小,易发生触电事故,但是,施工现场的工程位置往往不是可以任意选择的,由于受施工现场在建工程位置限制而无法保证规定的安全距离,为了确保施工安全,则必须采用防护性措施,以及悬挂警告标志牌等防护措施。 二、安全防护措施: 考虑到施工现场的实际情况,结合我们多年的实践经验制订如下切实可行的防护方法。

1、现场施工场所非常狭窄无法搭设遮栏,为了确保施工安全,我部将对有可能触碰高压线的挖掘机小臂采用包裹绝缘胶皮防护措施。 2、现场增设专职安全员一名,全面负责指挥挖掘机施工,在吊装过程中时刻提醒挖掘机司机控制好安全施工距离,确保施工安全。 3、对现场管理人员及施工人员进行安全施工教育,特别对挖掘机、吊车等特种机械驾驶员进行必要的安全交底教育。 4、我项目部把高压线立为重大危险源,针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,另外项目部将制定周检制度。 5、狠抓该项安全施工,严密防范,杜绝易发事故,严格执行水利部各项安全生产规定;加强现场安全施工管理,落实高压线下吊装PCCP管安全施工方案,严密防范,确保施工安全。 三、安全施工责任人 为了确保该项施工的安全生产,项目部专门成立

污水处理厂项目施工安全防护措施

污水处理厂项目施工安全防护措施 1、个人防护措施 (1)脚防护 进入施工现场,一律穿防砸工作鞋。在水坑内及积水处工作时可以穿防水胶靴。进入罐区等有油汽存在的环境,须穿不会产生火花和静电的专用鞋。 (2)着装 所有员工工作期间必须穿统一工作服。电焊、切割等热作业时穿白帆布工作服。在存在油汽等爆炸性气体的工作场合穿防火工作服。 (3)手保护 给所有员工发放工作手套:在施工作业中易于烧手、刺手、烫手或严重磨手的作业必须配戴手套。在特定的场合使用特种手套。 (4)头保护 为所有员工提供安全帽,进入任何施工现场的员工必须戴公司提供的、符合国家标准的安全帽。如果安全帽变脆、破裂或已损坏时立即更换。 (5)听力保护 为进入有噪声场所工作的每位员工配备一副防噪声用耳塞。 (6)安全带 任何距离坠落面高度大于2米的作业人员必须系安全带,安全带结构及式样符合业主的要求并符合国家标准,所有安全带使用前进行

直观检查,有伤痕的装备必须更换。 (7)防护眼镜 必要时为作业人员配备防护眼镜,在有引发危险可能时设置防护网或屏障。 (8)进入有毒有害物质或缺氧区域,为职工提供恰当的呼吸保护设备并采取通风等安全保护措施; (9)重量超过20kg的重物使用机械搬运。使用扳手或撬棍时远离受力点以防意外伤害。 2、机动设备操作者 (1)由受过培训和授权的人员进行机动设备的操作; (2)所有司机有其驾驶车辆等级的执照。任何仅持有有限执照的人员不得超限驾驶车辆; (3)定期进行车辆检查; (4)车辆或移动装置限速20公里/小时,或现场限速值(若其小于20公里/小时)。不允许在通道上随意停车。超速司机将会受到警告、处罚甚至被驱逐出场; (5)未授权使用的车辆不许在现场出现。有固定座位的车辆方可用于载人。任何载有可引起尘土重物的车辆作适当固定,防止重物掉落、尘土飞扬; (6)项目注意保持进出现场的车辆轮子上无污泥,且车上重物适当固定;

临近高压线下施工安全专项方案范本

整体解决方案系列 临近高压线下施工安全专 项方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34954临近高压线下施工安全专项方案 Special plan for construction safety near high-voltage lines 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 (1)新建海南西环铁路XHZQ-2标工程施工图及相关设计文件; (2)《中华人民共和国电力法》; (3)《建设工程安全生产管理条例》; (4)《电力设施保护条列》; (5)海南电网公司相关文件; (6)其他有关安全管理办法; (7)现场施工环境实地调查情况。 二、编制原则 在确保工程质量和施工安全的前提下,力求安全专项施工方案的适用性、先进性相结合的原则。 三、适用范围

本施工方案适用于中铁二十一局集团第四工程有限公司新建海南西环铁路XHZQ-2标项目部所属各桥涵路基临近高压线附近及下方的施工地段,作为安全预控和事故应急救援工作的指导。 四、工程概况 本工程位于海南省澄迈县境内,本段新建海南西环铁路起点为颜春岭隧道出口300米D1K17+800,途径大丰村、富力红树湾、文生村、博文村、远征村、凤行村、白堂村,终点D2K37+226.09皮波河双线特大桥海口方向桥台尾(不含福山站D1K33+770.95-D1K35+300),正线全长17.897km。其中路基长度5.483km,占线路长度的30.64%,桥梁长度12.244km,占线路长度的68.41%,隧道长度0.15km,站线路的0.95%。全线路基工点11处,路基土石方156.29万立方,附属污工13万立方。新建梁式桥梁9座,其中特大桥4座10339.9m,大桥4座1785.1m,中桥1座119.6m,特殊桥梁2座,采用摩擦桩、人工挖孔桩、明挖基础。不同跨度的特殊结构较多(如连续梁),技术复杂,工期又紧,安全压力大。框架桥2座271.89顶平米,涵洞9座184.91横延米,倒哄吸1座,

施工现场安全防护措施需要注意的项目

一、安全防护 1、首层安全网支搭滞后,不交圈; 2、首层水平网必须保证网底距基准面的安全距离满足规范要求; 3、电梯井水平网有破损未及时修复或更换;电梯井防护门未按要求设置可开启式常闭防护门; 4、作业面防护差,阳台与外防护间隙过大; 5、卸料平台防护不到位,缝隙过大;无挡脚板和安全立网; 6、卸料平台上堆放模板; 7、外架子里侧立杆与结构间隙大,无防护;未按规定设隔层和随层安全网; 8、外用电梯平台处无栏杆,架子与结构拉结不牢; 9、外包协议书无承包工程名称、范围; 10、混凝土泵未按规定搭设防护棚或防护棚立竿太高不能保证首层安全网距地的安全距离; 11、外用电梯与卸料平台间隙过大; 12、资料的检查验收无针对性; 13、高压电线距建筑物太近,无防护措施和方案; 14、安全出入口两侧及作业面应设两道护栏杆,同时设挡脚板并挂立网封闭; 15、作业面除挂立网设挡脚板外,同时设两道护拦; 16、龙门架两组缆风绳未单独设置地锚; 17、阳台和结构临边未拆模处临边无防护 18、双排架子转角处水平安全网支搭不交圈; 19、马道与结构拉接点太少,稳定性差; 21、马道的搭设方案应进入资料; 22、工字钢挑架楔子应双背并固定;

23、结构工程放线用的洞口用后未及时防护; 二、临电 二级配电箱设置不合理,未做到一个回路,一个漏电保护; 漏电保护器未设在配电箱内; 3、塔吊接地未实测;接地电阻不符要求应做处理,补做接地并作记录; 4、电器开关未注明控制设备的名称; 5、配电箱防护不到位(四周须设防护栏,配电箱设门加锁,顶部有防雨防砸措施); 6、用电计算书未按系统分别计算且无计算过程或无电流的计算; 7、漏电保护装置接线不合要求,PE线与N线未按规定分别设接线母排; 8、临电使用的配电箱箱底未封闭,不防尘; 9、资料缺总的电流核算; 10、变配电室或室外变台未做重复接地;单独设在总配电箱的重复接地、防雷接地及重复接地应不大于4欧姆; 11、雨施期间摇测电阻值应乘以1.4系数,数值不大于4欧姆; 12、消防电源引线位置不对;应接总电源一次电源上,不受任何电器开关控制,不得设漏电开关和过载保护; 13、系统图与分项不符,线路敷设应分开。 14、配电室内不应堆放材料; 15、配电室未配干粉灭火器(两个) 16、配电箱的防护栏内无足够的操作空间; 17、二级箱子设备与漏电保护器不匹配; 18、二级配电箱开关太小,无法保证箱体内空间及回路数; 19、室外电缆绑扎固定不应使用铁丝,应用绝缘铁线;

施工现场各专项安全防护措施

施工现场各专项安全防护措施 1.1脚手架和作业平台安全措施 1.1.1脚手架的搭设 钢管脚手架采用外径48-51mm、壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。钢管脚手架的杆件连接必须使用合格扣件,不得使用铅丝和其他材料绑扎。脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4米,水平距离不得超过6米。拉接所用的材料强度不得低于双股8#铅丝的强度。 脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层设水平兜网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口封严,防护高度应为1.2米。脚手架必须保证整体结构不变形,纵向必须设置剪刀撑,剪刀撑宽度不得超过7根立杆,与水平面夹角应为45-60度。 首层四周必须支固定6m宽双层安全网,网底距下方物体表面不小于5m,见下图。每隔四层要固定一道3m宽的水平安全网。安全网的外边沿高于内边沿1m。

NG2k=(0.866×2+0.099×2+0.073×2+0.12×2+0.193×8/4+0.0135×9)/2=1.412kN (3)计算施工荷载NQk

施工荷载按照结构工程层作业面、装修工程两层作业面考虑。 由于有内外双排立杆承受上部传来荷载,则一排立杆所受荷载为 NG1k=(5.955+13.2)/2=9.58kN NQk=2×2×1.5×(1.2+0.45)/2=9.9/2=4.95kN (4)计算风荷载ωk(按最不利情况考虑) ωk=0.7μsμzωo=0.7×0.52×1.55× 0.4=0.226kN/mm2 (5)荷载组合 按组合风荷载考虑。 N=1.2×(NG1k+NG2k)+0.85×1.4×NQk =1.2×(1.588+1.412)+0.85×1.4×4.95=9.49kN 4)槽钢受力验算 (1)强度验算 按照公式σ=M/γxW计算,其中γx为截面塑性发展系数,取1.2。 M=Nl0=9.49×1.5=14.34kNm σ=14.34×106/1.2×1.52×105=77.5N/mm2<f=205 N/mm2 满足要求 (2)稳定性验算

电力行业施工现场安全管理制度--最新版

施工现场安全管理制度 Xx限责任公司 Xx年xx月

目录 (一)、施工现场文明施工理制度 (2) (二)、施工现场安全生产管理制度 (2) (三)施工现场安全生产管理办法 (3) 安全文明施工守则 (6) 安全员岗位职责 (7) 施工员岗位责任制 (8) 为了规范操作,文明施工,加强施工管理,杜绝不良行为,预防安全意外事故的发生,提高施工队伍的综合素质,确保施工顺利进行,特制定如下管理制度,施工现场各人员必须严格遵守,以便施工顺利安全。 (一)、施工现场文明施工理制度 3、材料物品分类码放整齐。 4、施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运。做到工完料清。 5、现场施工人员的着装必须保持整洁。不得穿拖鞋、不得光着肚皮上班。 6、工棚必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生产废物及时清除。 7、团结同志,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。 8、对施工机械等躁声采取严格控制,最大限度减少躁声扰民。 (二)、施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场,道德接受“安全生产三级教育”。 2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。如安全带等。

2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。 3、特殊工种持证上岗,特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。 5、高空作业时,要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。 6、深槽施工保持做到坡度稳定,及时完善护壁加固措施。 7、危险部位的边沿,坑口要严加栏护,封盖,及设置必要的安全警示灯。 8、按规定设置足够的通行道路,马道和安全梯。 9、装卸堆放料具,设备及施工车辆,与坑槽保持安全距离。 11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。 12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。 13、施工现场地需挂贴安全施工标牌。 14、严禁违章指挥和违章操作。 (三)施工现场安全生产管理办法 (1)、材料验收: 开工进场的材料必须符合质量要求,严禁劣质材料进入施工现场,进场材料按指定地点,码放整齐。 (2)、隐蔽工程: 隐蔽工程须严格按照施工工艺,严禁偷、漏、减项。验收合格后,方准覆盖。 (3)、成品保护: 1、严禁将工具乱放在已经完成的木制品或地板、地砖上。所有已覆面板的清油工程或已喷漆混油工程,均应在其上覆盖塑料薄膜或其他纸、本质介质后方可在其上放置物品。

高压线下安全专项施工方案

高压线下安全专项 施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1、编制依据 (2) 2、编制原则 (2) 3、编制范围 (2) 二、工程概况 (3) 1、工程概况 (3) 2、环境条件 (3) 三、施工安排 (3) 1、施工组织机构 (3) 2、安全、质量目标 (5) 3、施工工期计划 (5) 四、施工准备 (5) 1、机械准备 (5) 2、技术准备 (6) 五、主要施工方法及技术措施 (6) 1、高压线下施工一般措施 (6) 2、在高压线施工范围内采取如下防护措施 (8) 六、安全保证措施 (9) 1、安全管理体系 (9) 2、施工安全控制要点 (10)

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 3、安全预防措施 (11) 七、应急救援措施 (12)

高压线下施工安全专项方案 一、编制依据 1、编制依据 (1)中铁七局郑徐枢纽路基平面施工图。 (2)中铁七局集团郑徐客专代建工程施工组织设计。 (3)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46- 。 (4)前期实际调查资料。 2、编制原则 (1)安全第一 坚持施工准备完善、周全;过程控制科学严谨;技术准确、管理科学,确保既有高压线输电安全。 (2)质量根本 严格遵守并落实执行设计文件、技术规范及验收标准,确保质量目标的实现。 (3)风险预控 为保证高压线的输电安全,我们在施工生产的每个环节都必须指定切实的预控指导方案和措施。 (4)资源合理配置 按照管理人员精干高效、技术人员业务精通、施工队伍经验丰富、施工设备先进合理的原则、满足现场需求,确保工程顺利实施。 3、编制范围 七里河路基过渡段工点110KV高压线下施工安全防护方案。主要包

安全防护专项施工方案46469

1、编制依据 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《密目式安全网》GB 16909-1997 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 重庆世纪城A区A组团13-16#楼、商业、幼儿园位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷,总建筑面积万平方米。地下室战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。 主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层及以下),设防烈度6度。±以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。基础类型:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩,基础垫层砼C15,柱下独立基础C30。

3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。 4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。

电力施工安全管理措施 - 制度大全

电力施工安全管理措施-制度大全 电力施工安全管理措施之相关制度和职责,安全第一,预防为主是电力行业的基础方针,该方针简单概括“安全”在电力行业的重要性,一切工作都要围绕安全来进行;“安全生产,以人为本”是生产之根本,一切安全都是以人为本位出发,围绕人而... "安全第一,预防为主"是电力行业的基础方针,该方针简单概括“安全”在电力行业的重要性,一切工作都要围绕安全来进行;“安全生产,以人为本”是生产之根本,一切安全都是以人为本位出发,围绕人而开展。但当下电力施工安全事故并不不鲜见,究其原因,主要是安全重视不够、预防工作及安全措施未认真落实,其次是教育培训得不到加强,诸如职工素质不高、安全意识薄弱、习惯性违章,再者是安全理念和安全氛围不能营造及构建,现就以上几方面对施工现场安全管理进行了探讨和总结,并强力实施,以确保安全生产事故能真正得到控制。一、安全第一全员重视安全工作无处不在,无时不在。在施工中只要有人就存着安全问题,它不分在地表还是在坑下,不分大单位还是小单位,也就是说安全工作的普遍性要求领导和职员心里要时刻装着安全,要把安全工作当成份内之事,给予高度重视。领导的重视着重体现在:1、责任,把安全问题纳入议事日程;2、意识,要具有高度的安全敏感;3、落实,发现问题就要紧抓不放;4、督查,要经常亲临现场检查安全;5、引导,要善于用典型来抓安全,从正反两方面来加以引导、启发。从施工管理中发现,领导不重视或重视不够或作风漂浮,事故发生的频率总要高些。反之,领导重视了,就能起到一个表率作用,就能带动职工重视安全,把隐患消灭在萌芽中。职员的安全要着实从实际行动中体现,离开了基层的安防工作,一切上层工作都失去了意义。二、预防为主防范杜绝安全和生产是一对与生俱来的矛盾,不可避免也不可回避,更要正确对待。我们一定要对工程建设项目做好危险点辩识分析工作,并切实落实相应的安全措施,确保安全时刻处于“在控和可控”状态。学会在事前抓安全,才能有效地避免事故发生。预防为主就是:1、逐级对职工进行安全教育培训,要求职工学好技术本领、树立起安全意识,高度重视安全生产,学会如何做、怎样做才安全。2、认真做好事故预想,制定好反事故措施计划与安全技术劳动保护措施计划。3、警钟长鸣,要在思想上经常敲响“不怕一万,就怕万一”的安全生产警钟。安全监察人员经常深入生产现场,查隐患,查漏洞,坚决制止“三违”,违章指挥、违章作业、违章操作。4、既要讲意识,又要讲行为、措施。既要坚持执行各项安全规章制度,又要坚持做好例行安全工作,如班前班后会、安全日活动、安全分析会、安全监察及安全网例会、安全检查、安全简报等。三、落实到位责任到人事故的发生尽管有许多不同的客观原因,但有一点是相同的,那就是在现场的安全措施没有得到很好的落实。因此1、层层落实,把抓安全工作的着眼点和落脚点放在基层、现场、作业面、职工群众当中。只有狠抓落实才能避免事故的发生。 2、主动管理,严格管理,真抓实干。要求全员从身边的点滴小事抓起,不放过每一个可疑的环节,堵塞事故源头,避免事故发生。不能做样子,给上级领导看的。形式上轰轰烈烈,实际上晴蜓点水,没有触及到实质问题,结果是自食苦果。 3、健全完善强化安全责任机制。要有明确的安全生产责任制,要严格落实各级领导、各部门、各类人员安全生产责任制。人人都懂得自己的安全责任,形成安全工作有人做,安全工作有人管,对安全生产实行全员、全方位、全过程的管理,真正做到各司其职,各负其责,彻底消除安全死角,清理安全隐患,确保安全生产。 4、安全生产责任制要量化、细化、具体化。 5、健全完善安全责任考核机制。制定安全生产责任制考核方案,考核要按月度和季度进行,考核工作一定要坚持公开、公正、公平的原则,做到制度面前人人平等、考核面前一视同仁、考核结果要公布于众,接受监督。考核的目的是为了挽

高压线下施工安全措施

高压线下施工安全措施公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

路基填筑以及结构物等施工工作现已全面开展,现场多处工作区域位于高压线下方,高压线下机械施工安全问题日渐严重,为保证现场生产工作顺利开展,进一步加强高压线下施工安全管理和现场施工人员的安全意识,特发此通知。 现提出以下工作要求:

1、管理措施 按照电力部门下发的高压线下附近施工安全注意事项,对项目所有施工及技术人员进行下发,做到对高压线下施工安全的全员管理;涉及高压线下施工的必须由专职的安全员和技术人员实行安全值班制度。 每个工点开工前,工区组织相关技术和安全人员对施工作业人员进行安全教育培训,提高现场施工人员高压线下作业的安全意识;技术人员要对高压线距施工现场的垂直及水平距离进行测量,保证安全距离:1-10千伏5米,35-110千伏10米,220千伏15米。并对现场施工员进行风险告知,保证施工安全。 2、技术控制措施 根据高压线下施工安全防护要求,最小安全距离为5m。每处高压线下作业区域施工前,均需先用水准仪准确测出施工区域内最低点高压线的高度,然后再确定施工机械起升最大高度并设置标杆,在施工过程中应派专人进行监督旁站;特种作业人员必须执证上岗。施工前针对每处施工区域距高压线的距离和安全操作距离对施工人员进行安全交底。班前教育时,班组长要着重强调高压线下施工安全问题。 3、现场控制措施 (1)施工现场必须设有安全警示标志,在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间;做好个体防护,进入施工现场按要求规范佩戴安全帽。进

入高压线下施工时,必须戴好安全帽、绝缘手套,穿好绝缘鞋、绝缘服;严禁穿拖鞋进入施工现场。 (2)高压线下进行挖、装、吊、卸等工序施工时,必须有专人指挥,施工高度不得逾越安全作业空间,防止施工机械触电危害人身生命、造成经济财产损失。 (3)针对不同区段高压线离地距离,应采取相对应安全防护措施,必要时通知电力部门派专人进行现场安全监管。钢筋笼吊装除采用钢筋笼分节制作、分节安装的方案,起重机械吊装作业时,必须采取绝缘防护措施并设专人负责指挥,同时应有管理人员于现场进行安全监管。起重机械作业半径与架空线路边线的最小安全距离不小于5m,起重设备操作人员、桩机操作人员、电工在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用要求进行规范穿戴,严禁无防护设施进行施工。 (4)阴雨及大风、大雾、大雪等恶劣性天气应停止高压线下及附近施工,防止高压感应电伤人,禁止施工人员疲劳作业。电表及电敏感性仪器在高压线下施工时应远离高压线,若需要放置在高压线下时,必须加设防护罩,以免仪器损坏。施工现场在显眼处设立安全警示标志,标明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。施工期间若发现异常或者检测出机械感应电集中现象,应立即停止作业,不得自行处理,必须立即向上级汇报,安排专业人员进行处理。

施工安全防护措施

(五)、施工安全防护措施 1、施工安全防护注意事项 1.1、凡进入施工现场者,一律戴好安全帽,否则不准进入施工现场。 1.2、各种机械要保持良好状态,杜绝带病运转,施工中不准乘吊笼上下,特殊工种作业人员必须持证上岗。 1.3、施工道路、上下水管道、电器线路、机电设备、建筑材料、临时设施和附属设施,必须按照施工平面图的规定位置堆放和设置,杜绝混乱堆放,保证施工现场文明。 1.4、各种安全防护设施及电动工具,机械设备,必须经专职安全技术人员,检查验收合格后,放准投入使用。 1.5、施工前要做好安全施工交底,交底时要分步、分项、分工种,要包括安全施工标准及各荐措施,交底要有针对性、要具体、详细,施工现场要每天进行安全检查,如发现事故隐患,应及时汇报整改后,放准进行施工。 1.6、施工现场必须设置安全标志牌和四版二图及安全施工日历牌,应每天进行填写。 1.7、充分利用“三宝”并符合国家标准,安全网的使用一定要严格把关,网应承受160kg/M2的荷重,严禁使用旧网和破网,结构高度超过3.2米,建筑物四周应搭设首层安全网,网外口高于里口50CM,里口离墙不大于15CM,支杆间距不大于3米,网要支的牢固严密、整齐有效,网风杂物及时清理。 2、基础部分 ①项目工程基础开挖,应按规范要求放破。 ②人工清槽挖土时,严禁从下面掏刨,地槽边堆物应留一定距离。 ③开挖地槽基础四周应设保护栏杆,夜间施工应设红灯示警。 ④地槽开挖后上面应经常检查,是否有坍塌现象,及时处理,以防事故的发生。 3、主体工程部分 ①施工操作前必须检查操作环境是否符合安全规定,道路是否畅通,各种施工机械设置防护设施是否安全。

高压线下施工安全防护措施

施工及安全防护措施 1、施工前两天通知电力设施产权单位派技术人员现场核实指导,确认后方能施工。邀请北京电力公司专业人员现场监督下进行作业,作好各项安全防护工作。 2、高压线下施工作为重大危险源控制,项目部建立安全应急预案措施。此外,项目部及分包单位增加安全员人数。项目部安排A4-4~A4-7号楼及车库专职安全员10名。各分包单位均建立相应的安全管理组织机构,每25人配备1名专职安全员,作业班组长均为兼职安全员,并按每10人设置一名群众监督员;在高压线下施工时必须由专职安全员看护并及时向供电部门汇报。 3、项目部成立气象工作小组,负责与气象站沟通、收集天气预报信息、现场观测气象变化等。雷雨天、阴天、夜间禁止施工作业。如施工过程中出现乌云,立即启动安全应急预案,要求所有施工人员在启动应急预案后五分钟之内撤离高压线影响范围,施工机械在十分钟内撤离高压线影响范围。 4、施工现场在明显处设立警示牌,写明高压线电压、安全操作距离,防护措施及注意事项。在施工现场必须有安全警示标志。 5、执行三级安全教育制度,并作好登记,变换工种,工序前应接受所从事工种、工序的安全教育。对进场的施工人员进行高压线下安全施工培训教育,让现场所有施工人员认识到高压线下安全施工方案及与电力公司签订的安全协议进行。务工人员进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,在施工期间必须配备绝缘手套、绝缘鞋及高压绝缘垫,并按安全防护用品使用规定穿戴,严禁无防护设施进行施工。 6、架空电力线路保护区钢筋、模板、架木具等全部由人工搬运,严禁使用起重机械设备。 7、架空电力线路保护区内不得存储易燃、易爆物品,严禁人员住宿、办公。机械停止施工时要停放在架空电力线路保护区以外的区域。

项目建筑施工现场安全防护措施

施工现场安全防护措施 1、工程概况 本工程为省心血管病医院医学康复楼工程,建设地点位于心血管病医院院,总建筑面积18765.2平方米。 1.1、建筑概况: 本工程地上八层,地下一层。建筑高度为34.55米。地下一层层高为5.1米,地上一层层高为5.1米,二层层高为4.2米,三层—七层层高为4.0米,八层层高为4.5米。 1.2、结构说明: 本工程建筑结构结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为乙类,地基基础设计等级为乙级,地下室防水设计等级为一级,耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架结构,耐火等级一级;抗震设防烈度为8度;地下室防水等级一级,屋面防水等级Ⅰ级;建筑物设计使用年限为50年。 1.3、安装部分:包括给排水系统,采暖、强电、弱电及防雷接地系统等。 2、安全目标: 死亡事故目标为零,重伤频率控制在万分之三,年负伤频率控制在千分之十二以,创“省建筑安全标准化工地”。 3、安全管理组织 建立以项目经理英波为首的安全生产管理小组,以及由项目经理部各职能岗位至各劳务队的安全施工责任保证体系。安全管理组织机构图见附图: 4、施工安全措施 4.1、安全管理措施

4.1.1、安全生产责任制:建立以项目经理为首的安全保证体系,执行国家及省、市有关法规、条例、标准等;建立、健全各级安全生产责任制与专业班组签定经济承包合同的同时,必须签订安全生产协议书,明确安全指标及奖罚办法。 4.1.2、安全教育:树立“安全第一”的良好风尚,新职工进场必须进行全面系统的“三级安全教育”,即公司、项目经理部、班组的教育,建立教育记录档案。 4.1.3、安全技术交底:每一分部分项工程均需安全技术交底,坚决做到交任务必须交安全,被交底人以书面形式接受交底。 4.1.4、持证上岗:特种作业人员必须持证上岗,上岗证按规定交审,不得超期使用。建立特种作业人员管理台帐。 4.2、“三宝”、“四口”及临边防护 进入施工现场必须戴帽安全帽,高处作业系好安全带。对预留洞口铺盖胶合板封闭,底层入口处及靠近楼层的人行道处搭设安全防护棚,不做出入口的要封闭。 4.2.1、安全网 4.2.1.1平网:从二层楼面起设安全网,往上每隔四层设置一道,同时再设一道随施工高度提升的安全网;网绳不破损,生根牢固、绷紧、圈牢、拼接严密,网杠支杆用钢管;网宽不少于2.6m,里口离墙不大于15cm,外高低,每隔3cm 设支撑,角度45度。 4.2.1.2立网:随施工层提升,网高出施工层面1米以上。网之间拼接严密,空隙不大于10cm。 4.2.2、预留洞口 4.2.2.1、边长或直径在20~150cm的洞口,可用砼板钢筋或固定盖板防护。4.2.2.2、150cm以上的洞口,四周设护栏,洞口下铺设安全网,网格大于20cm

安全防护措施及施工方案

编号:SM-ZD-70014 安全防护措施及施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

安全防护措施及施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把

相关文档
相关文档 最新文档