1 施工前的准备工作

1.1 应确定项目负责人、安全管理人员和施工班组及作业人员。

1.2 应在认真审核图纸资料的基础上勘察施工现场,有针对性地编写施工方案和安全措施。

1.3 进场前应对所有施工人员进行安全交底,并做好交底记录。

2 施工前的安全检查确认

2.1 在层门口、机房入口应做好安全防护和安全标志,确认其完好可靠。

2.2 应对电动工具、电气设备、起重设备及吊索具、安全装置等进行检查,确认其安全有效。

2.3 对个人携带的安全防护用品应进行检查,确认其完好齐全。

3 现场安全作业基本要求

3.1 进入施工现场应配戴安全帽,并穿工作服、工作鞋等安全防护用品。

3.2 施工现场严禁吸烟。

3.3 电焊气焊等明火作业应提出动火申请,得到有关部门批准后方可进行动火作业。进入井道及

在2m以上的高空作业,应配戴安全带,并确认安全可靠。在层门口作业时也应配带安全带。

3.4 电动工具应在装有漏电保护开关的电源上使用,使用前应试验漏电按钮,确认漏电保护开关

有效。

3.5 井道施工禁止上下交叉作业。

3.6 除作业需要,层门口防护栏(门)不应打开,防护栏(门)打开时应有人监护。

3.7 进入井道前应将各层门口附近的杂物清理干净,以防止掉入井道,伤及井道内的作业人员。

安装材料应码放在层门口的两侧,不应在层门口前放置任何物品,以防落入井道。

3.8 严禁在井道内上下抛掷工具、零件、材料等物品。

4 脚手架的安全使用

4.1 脚手架应由专业人员搭设,并经有关部门验收后方可使用。脚手架的更改、拆除也应由专业

人员完成。

4.2 在每层楼作业位置设置作业平台,作业平台的脚手板应使用厚度大于50mm的坚固干燥木板,

脚手板的宽度应在200mm 以上。工作平台上的脚手板不应少于两块。

4.3 脚手板应紧固在脚手架上,脚手板两端应伸出脚手架横杆150mm 以上。

4.4 禁止在脚手架上放置材料、工具等物品。

4.5 应按标准规定敷设安全网,随时清理脚手板及安全网上的杂物,安全网发生破损应及时更换。

4.6 同一工作平台上作业的人员不应超过3人。

4.7 井道工作平台上作业的人员应配带安全带及安全绳,并确认连接可靠。

5 用电安全

5.1 施工现场用电应遵守现场用电安全的有关规程。

5.2 施工作业用电应从产权单位指定的电源接电,使用专用的电源配电箱,配电箱应能上锁。

5.3 配电箱内的开关、保险、电气设备的电缆等应与所带负荷相匹配。严禁使用其它材料代替保

险丝。

5.4 井道作业照明应使用36V 以下的安全电压。作业面应有良好的照明。

5.5 所有的电气设备均应保持在完好的状态下使用。

5.6 电焊机的地线应与所焊工件可靠连接,严禁用脚手架或建筑物钢筋代替地线。

6 消防安全

6.1 电焊气焊作业应遵守相应的安全操作规程。

6.2 电焊气焊等明火作业时,应在作业处清理易燃易爆品,并设置防火员,配备灭火器,井道明

火作业,除在作业处以外,还应在最底层设置底坑防火员,配备灭火器,作业前清除底坑内的易燃物。

6.3 明火作业结束后,防火员应确认无明火和火灾隐患后方可离开。

6.4 存放配件的库房应配备灭火器,库房内严禁明火。

7 联络

7.1 两人(含两人)以上共同作业时应根据距离的远近及现场的情况确定联络方式,其目的是保证

联络有效,可以采用喊话、对讲机、轿内电话等形式。

7.2 凡需要对方配合或影响到另一方工作的,应先联络后操作,被联络人对联络人发出的联络信

号应先复述,联络人对复述确认并得到对方的同意后再开始作业。

8 机房作业安全

8.1 预留孔保护应符合:

a) 进入机房作业时,应将机房与井道的预留孔有效覆盖保护,防止杂物掉入井道;

b) 机房与井道配合作业时,应首先进行联络,确认安全后才可打开保护板。

8.2 曳引机吊装应符合:

a) 曳引机应由专业吊装人员吊装进入电梯机房,吊装人员应持有特种作业人员(起重)证书;

b) 吊装就位前应确认机房吊钩的允许负荷大于等于设计要求;

c) 起重装置的额定载荷应大于曳引机自重的1.5 倍;

d) 索具应采用直径≥12mm的钢丝绳,钢丝绳、绳套、绳卡符合标准要求;

e) 吊装前应确认起重吊钩防脱钩装置有效;

f) 索具须吊挂在曳引机的吊环上,不应随意吊挂;

g) 曳引机吊离地面30mm 时,应停止起吊,观察吊钩、起重装置、索具、曳引机有无异常,确认

安全后方可继续吊装;

h) 吊装时,曳引机上下均不应站人,不应有杂物;

i) 起重装置不应将曳引机吊停在半空时吊装人员离开吊装岗位。

8.3 两台(含两台)以上电梯同一机房作业时,如果有已经运行的电梯,应在已运行的电梯周围

拉上警戒线,并悬挂警示标志。

8.4 两台(含两台)以上电梯共用一个机房时,电源开关与电梯的标识编号应一致,以免发生误

操作。

9 装有多台电梯井道作业安全

装有多台电梯井道作业安全应符合:

a) 两台(含两台)以上电梯的井道,施工前应确认井道已经按标准封闭;

b) 井道内只要有一台电梯进行明火作业,其它井道内在明火作业面以下不应有人;

c) 导轨吊装、轿厢组装等起重作业时,相邻井道应暂时停止工作退出井道,待吊装作业完成后再

恢复工作。

10 井道放样板作业安全

井道放样板作业安全应符合:

a) 放样板时井道上下作业人员应保持联络畅通;

b) 放样板工具和材料应装入工具袋中,并固定在工作平台上确保不会坠落。如在井道中不易固定,

则应在不使用时随时退出井道;

c) 底坑配合人员应在放样人员允许时才可进入底坑,并保持联络。

11 导轨安装作业安全

导轨安装作业安全应符合:

a) 焊接导轨支架和吊装导轨时应遵守高空作业、安全用电、消防安全的有关规定;

b) 安装导轨时如需临时拆卸吊装导轨就位位置的脚手架横杆,不应同时拆卸两根(含两根)以上,

且应采取防护措施,在导轨就位后,应立即恢复;

c) 使用绳索牵拉时绳索强度应满足要求,应两人(含两人)以上牵拉。牵拉时应有锁紧方式;

d) 使用卷扬机吊装时,卷扬机应安装牢固并有可靠的制动装置;

e) 吊装导轨时应设专人指挥;

f) 吊装导轨前应认真检查卷扬机、U 型环、绳索等吊具,确认安全后方可使用;

g) 在井道内提升导轨时,作业人员应离开井道;

h) 导轨压板、连接板螺栓紧固前不应放松吊挂绳索。

12 层门安装作业安全

层门安装作业安全应符合:

a) 层门门扇安装好以前,不应拆除安全围挡;

b) 层门门扇安装后应马上安装门锁,并能有效闭锁层门;

c) 如层门套与土建结构间缝隙大于100mm则不应拆除安全围挡。

13 轿厢安装作业安全

轿厢安装作业安全应符合:

a) 组装轿厢之前应检查吊索、吊具;

b) 手拉葫芦钢丝绳套应通过曳引绳孔挂在机房吊钩上,不应用曳引绳孔作吊挂;

c) 吊装轿底、轿架、上梁等重物进入井道时,应设尾绳牵拉。

14 对重安装作业安全

对重安装作业安全应符合:

a) 吊装对重架前拆除的脚手架横杆在对重就位后应立即恢复;

b) 对重架下支撑应可靠牢固;

c) 加载对重块时应防止压手。

15 曳引绳安装作业安全

曳引绳安装作业安全应符合:

a) 采用巴氏合金工艺的曳引绳应严格遵守明火作业的规定;

b) 使用砂轮机切断钢丝绳时应配戴护目镜;

c) 安装曳引绳时不应将曳引绳两端同时送入井道,以免滑落到井道中。

电梯安装维修安全操作规程

编号:SM-ZD-28729 电梯安装维修安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯安装维修安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了加强对电梯的技术管理,确保安全施工,特制定本规程。 1、电梯安装、维修人员必须经过专业技术培训方可以从事此项工作,维修工从事电工作业应持有供电电工上岗证。学习工应持有学习工执照。 2、操作中的工艺要求应按照公司制定的工艺标准和安装标准执行。 3、电梯安装、维修中的电工作业部分,应遵守吉林省颁布的《电气安全工作规程》,以及《电气工程安装标准》中的有关规定。 4、维修必须由专业技术人员进行,必要时配备2-3人,做到有主有从,有呼有应,谨慎认真。 5、安装与维修施工必须服从现场负责人的统一指挥,统一安排并有具体的安全措施,以确保安全。

6、操作时应精神集中,不得说笑打闹、撤离工作岗位或与工作无关的事情。严禁酒后操作,施工现场严禁吸烟。 7、操作人员必须戴好防护用品并正确使用集体备用的防护用品(绝缘靴、鞋、手套、安全带等)。女工必须将发辫盘在工作帽内,严禁穿背心、短裤、拖鞋、高跟鞋和裙子工作。 8、检查时应在基站悬挂检修工作牌。 9、一般不准带电作业,必须带电工作时必须有人监护有可靠的安全措施,并由有经验的技工操作。 10、维修人员必须学会触电急救方法,并最少掌握一种人工呼吸方法。 11、施工中要加强安全教育工作,管理人员在开工前和施工中要进行安全交底和检查。对严格遵守安全操作规程的人员,要表扬和鼓励,对玩忽职守和违反安全操作的要批评教育,对造成重大安全事故者要严肃处理。 12、发生重大设备或人身事故时,应及时抢救受伤人员,并保护现场,迅速向上级主管部门汇报。 一、机房维修作业

电梯维保工作总结 电梯维保工作总结范文

电梯维保工作总结电梯维保工作总结范文 精品文档,仅供参考

电梯维保工作总结电梯维保工作总结范文 电梯是高楼大厦上下重要的运输工具,做好维保很重要,下面是本站为大家带来的电梯维保工作总结,希望能帮助到大家! 电梯维保工作总结 20XX年即将过去,回顾一年的工作,紧张忙碌的工作场面又一一呈现在面前,一年来电梯维保专业在服务中心领导,工程经理的亲切关怀和具体指导下,取得了长足的进步。电梯维保专业的工作取得了业户的认可,在取得成绩的同时,工作中也存在不足,值得认真总结。 一、做好设备设施的日常维修保养工作 制定周,月,季及半年的设备设施维修保养计划,有的放矢,有针对性的安排日常维修任务。做到日常维修工作的计划性,合理性。根据公司相关作业指导书的规定,安排日常巡检,电梯机房设备等做到全面细致地维护保养,保证设备设施的安全使用和运行。 二、上一年的工作大概有以下几项 把电梯轿厢内的4个22W的环型管灯,换成2根20W的长日光灯,这样即节约了能源,又下降了材料的损耗。 做好了电梯的保养工作,无隐患梯,电梯的年检通过率达到了100%。 电梯应急服务做到随叫随到不无超时。问题不过夜。

巡视工作做到发现问题及时解决。 维修电梯电话和电话线路。 电梯设备有待解决的问题: 5#楼8#楼电梯机房互投电源接触器问题严重,经常接触不好造成电梯故障,须更换。 9#楼4单元电梯机房有一路电源无法使用。 电梯轿厢内的多部电话损坏严重,须更换。 外部电话线老化已无法使用,须更换。 电梯轿厢内的防护木版支撑木丢失严重,许更新。 电梯轿厢内的有机板人为损坏严重。 装修工人从在粗暴使用电梯现象,加大了电梯的使用风险。 三、电梯维保的下一年计划 做好保养计划,做好日巡视,周,月,季的保养工作。 加强节假日前的保养检修工作。 加强节假日的值班和巡视工作。 针对各梯做到针对性的检修。 四、真抓实干抓好安全生产 强弱电专业新人较多,树立安全生产意识,抓好安全生产至关重要。为此,我们反复多次进行培训,反复灌输安全生产思想。高空作业,电器火灾,电器用具使用等实例进行近似实战要求培训,做到安全第一思想不放松。取得了很好

电梯设备维修安全操作规程(参考Word)

电梯设备维修安全操作规程 1.电梯设备维修人员必须是负责电梯设备维护保养并熟识电梯设备运作原理的电梯维修持证人员。 2.电梯维修人员在工作时必须戴安全帽,使用电梯专用安全工具。 3.电梯维护人员在每天工作开始前除对电梯作准备性试车外并应每天到机房内对机械和电器设备作巡视性检查。 4.进行安全技术检查时,不应一人进行,应有主持和助手互相配合。 5.电梯在作定期的维修性检修或加油时,或在修理后试车时,不得载客和装货,同时应在首层厅门口处悬挂“检修停用”的标示牌。 6.电梯在进行维修、检查、清洁工作时,应根据具体情况断开相应位置的开关。 ⑴在机房时应将电源总开关断开。 ⑵在轿顶时应将安全钳联动开关和轿顶检修箱的急停开关断开。 ⑶在轿厢内应将操纵盘上的电源开关断开。 ⑷在底坑时,应将限速器张紧装置的安全开关和底坑检修按钮箱的急停开关断开。7.电梯在维护检查、修理时所使用的行灯必须使用36伏以下的安全电压,使用单位应在机房、井道底坑,轿顶装设检修用低压插座。 8.电梯所有的电气装备和管道应有良好的接地或接零装置。 9.严禁维修人员在井道外探身到轿厢顶或轿厢地坎上各站一只脚来进行较长时间的检修工作。 10.每次维修均应作好记录,存于设备档案。 11.电梯在发生下述三种严重情况时,须经有部门严格检查,修复鉴定后方可使用: ⑴当电梯发生严重冲顶和撞底时; ⑵发生地震时;

微震和轻震对电梯的破坏不大,但轿厢或对重导靴有可能脱开导轨或一部分电线被切断,此时开动电梯就会引起意想不到的事故。 ⑶发生火灾时: 把各层厅门关闭,防止火势向其他层楼蔓延,将电源切断。 12.不可用身体或脚来代替手操作,更不可利用物体吊在控制开关上或塞住控制开关来开动电梯上下行驶。 13.当电梯在运行时,应绝对禁止揩拭,润滑或维修机件(在检修时例外,但要做好安全措施)。 14.不允许乘客电梯经常作为载货电梯使用。 15.不允许装运易燃、爆炸的危险物品,如遇特殊情况,需经技术部批准,并采取安全保护措施。 16.严禁在厅、轿门开启情况下、用检修速度作为正常行驶。 17.不允许揿检修、急停按钮作为正常行驶中消除信号之用。 18.不允许开启轿厢顶安全窗、轿厢安全门来装运长物件。 19.在等待装物或人员时,其他人员不可站在轿厢和井道厅门之间,应站在轿厢内或井道厅门外面等候。 20.轿顶上部,不得放置杂物。 21.行使时不得突然换向,必要时应先将轿厢停止,再换向启动。 22.不允许以手动轿门的启闭作为电梯的起动或停止。 23.载荷应尽可能稳妥地安放在轿厢中间,以免在运行中倾斜。 24.如果遇井道底坑内的电气设备被浸在水中,应将全部电源切断后,才可把水弄掉,以防发生触电事故。 25.如遇有电气设备发生燃烧时,应把有关的电源切断,除立即报告有关部门前来抢救外,采用1211四氯化碳或二氧化碳等避电灭火机进行抢救。 26.电梯发生事故,电梯维修人员必须立即停车,抢救受伤人员,保护现场,须设标志,并及时报告有关部门,听候处理,按照“三不放过原则”,采取有效的防护措

电梯安全操作规程完整

电梯安全操作规程 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢 停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关 转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正 常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。严禁装运易燃、易爆、等危险物品。 如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取保护措施。 3、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 4、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 5、严禁开启轿顶窗装运超长物体。不准将身体依靠轿门、厅门上 6、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 7、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 8、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 9、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 10、载货必须稳固摆放在轿厢中,以免倾倒,损坏轿厢。 11、运行时如发生突然停电,司机应采取安全救护措施。 12、停梯时应将轿厢停在基站,将轿厢内电源操作开关转到“停止” 状态上,再关闭灯和风扇,最后再关闭基站钥匙开关。 三、发生如下故障,电梯司机应立即按“急停”按钮、“警 铃”或电话通知维修人员: 1、厅、轿门关闭后,而电梯未能正常启动行驶。 2、运行速度有显着变化。 3、行驶方向与指令方向相反。 4、内选、平层、换速、呼梯和指层信号失灵、失控。 5、有异常响声、较大震动和冲击。 6、超越端站位置而继续运行。

电梯安装安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K3102 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电梯安装安全操作规程 标准版本

电梯安装安全操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、在电梯安装时,应首先与现场施工单位负责人取得联系,共同研究双方在现场工作中的安全措施与安全注意事项,共同遵守执行。 2、施工安装人员工作前应及时仔细检查现场,是否有不安全的因素,如有不安全的因素必须排除后,方可进行工作。工作时必须在每层厅门外,挂有井下有人工作的标牌。 3、工作前必须穿戴好个人劳动保护用品,特别注意戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,电工、焊工穿绝缘鞋,并检查所有使用的工具。确保安全可靠,井道工作必须设置安全网。

4、安装电梯必须遵守《建筑安装工程安全技术操作规程》,使用手持电动工具时必须执行《手持式电动工具安全操作规程(试行)》和《关于手持式电动工具安全操作规程(试行补充规定)》。 5、在井道工作时,必须采用36V工作照明灯,在轿厢内工作时必须采用12V工具照明灯。 6、工作场所下面不准停人,下脚手架时不准滑下和跳下。 7、在调试电梯前一定穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套或者站在绝缘垫上,否则禁止施工。 8、开车前各厅门要关好,如有其它原因厅门不关时应采取防护措施,避免发生事故,经检查安全可靠后。方准按安装技术工艺规程的规定开车。 9、在调试中开车人员要配合好调试人员,精神要集中,听从调试人员的指挥。

物业公司电梯维护保养管理制度

1.目的 确保电梯技术性能处于安全、良好状态,保证电梯的正常运行。 2.适用范围 适用于各城市物业公司物业服务中心对电梯设备维护的管理。 3.职责 3.1物业服务中心负责对电梯服务保养合同审核,由公司经理进行审批,服务供方提供的维护保养计划由物业服务经理中心会同工程维修部主管对方案进行审核,物业服务中心不定期检查电梯保养情况及相关质量记录,对电梯突发故障、大修及重要维修工作进行监督和提供指导。 3.2工程维修部主管负责电梯设备的管理工作,监督外委单位制定维修保养方案。 3.3工程维修部负责电梯设备的日常巡视、应急救人及监督检查维保单位进行检修、故障排除、年检工作。 4.方法和过程控制 4.1维修管理制度 4.1.1各项目应配备电梯安全管理人员,持证上岗,签定维修保养合同并监督电梯维保单位严格按照《电梯维修保养计划表》对电梯进行维修、保养,抽查并做好记录。 4.1.2维保单位应有资质,监督维保单位应有两人同时对电梯进行维修保养,两人配合协调,互相提醒,确保安全,每月检修至少一次并有记录。 4.1.3维保单位每天上、下班时,应巡视电梯,发现问题及时处理。 4.1.4对安全系统做到定期检查,及时配合处理电梯的突发故障,并作好记录。 4.1.5监督电梯维保单位做好电梯的清洁工作,特别对轿厢和厅、轿门地坎的清洁,保证厅、轿门的开、关顺畅。 4.1.6协助做好电梯机房的“三防”工作,如机房门窗有损坏时,应及时修复。

4.1.7电梯机房、井道、底坑进水时,应及时配合切断电梯电源,并手动将电梯升到最高层。 4.1.8当电梯年检期临近时,协助电梯维保单位对电梯进行年检保养,并根据电梯年检报告,督促维保单位整改不合格项目。 4.1.9电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。 4.1.10保管好电梯机械钥匙、操作面板钥匙和机房钥匙。 4.1.11电梯机房门应上锁,门外有警告标识,门窗应有防飘雨设施。 4.2安全操作要求 4.2.1电梯维修人员必须经过国家相关部门的专业培训并取得上岗证后方可上岗工作。 4.2.2开启厅门进入轿厢之前,需注意轿厢是否停在该层。 4.2.3严禁在电梯运行中开启厅门。 4.2.4电梯因故停用时,必须将轿内照明、风扇开关断开,必要时关断电梯主电源。 4.2.5严禁在正常情况下用检修档来替代正常运行。 4.2.6手动盘车,必须先将电梯总电源断开,同时注意轿厢位臵,以免电梯冲顶或蹲底,盘车完毕将专用工具放回原处。 4.2.7维修时,如机房无人必须锁上机房门。 4.2.8监督电梯维修人员进入轿顶、底坑作业时,必须切断急停开关,同时穿戴好防护用品,注意轿厢、配重的移动,以免挂伤。 4.2.9监督检修时的短接跨线,完工后必须拆除。 4.2.10监督更换保险管(丝)必须与原规格相同,严禁用铜丝替代保险管(丝)。 4.2.11电梯机械钥匙、操作面板钥匙必须由电梯专业维修人员保管和使用。 4.2.12物业公司应制定相关的应急预案,如:电梯困人、发生火灾、自然灾害等。

电梯安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5791-19 电梯安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 这类电梯一般为货梯,在轿厢内一直有专人负责操作,根据乘客或使用需要操作电梯运行。 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关转到有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。 3、严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品。

如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取必要安全保护措施。 4、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 5、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 6、严禁开启轿顶安全窗装运超长物体。 7、不准乘客将身体依靠轿门、厅门上。 8、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 9、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 10、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 11、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 12、载货应尽可能稳当地安放在轿厢中间,以免在运行中倾倒,损坏轿厢。 13、运行时如发生突然停电,司机应劝告乘客不

电梯安装维修安全操作规程实用版

YF-ED-J4019 可按资料类型定义编号 电梯安装维修安全操作规 程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电梯安装维修安全操作规程实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了加强对电梯的技术管理,确保安全施 工,特制定本规程。 1、电梯安装、维修人员必须经过专业技术 培训方可以从事此项工作,维修工从事电工作 业应持有供电电工上岗证。学习工应持有学习 工执照。 2、操作中的工艺要求应按照公司制定的 工艺标准和安装标准执行。 3、电梯安装、维修中的电工作业部分,应 遵守吉林省颁布的《电气安全工作规程》,以

及《电气工程安装标准》中的有关规定。 4、维修必须由专业技术人员进行,必要时配备2-3人,做到有主有从,有呼有应,谨慎认真。 5、安装与维修施工必须服从现场负责人的统一指挥,统一安排并有具体的安全措施,以确保安全。 6、操作时应精神集中,不得说笑打闹、撤离工作岗位或与工作无关的事情。严禁酒后操作,施工现场严禁吸烟。 7、操作人员必须戴好防护用品并正确使用集体备用的防护用品(绝缘靴、鞋、手套、安全带等)。女工必须将发辫盘在工作帽内,严禁穿背心、短裤、拖鞋、高跟鞋和裙子工作。 8、检查时应在基站悬挂检修工作牌。

电梯日常维护保养安全操作规程

编号:SM-ZD-60159 电梯日常维护保养安全操 作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯日常维护保养安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、基本要求 1、电梯日常检查和维护人员必须是身体健康,无妨碍本工种工作疾病的人员担任。 2、电梯日常检查和维护人员必须经地、市级质量技术监督部门安全监察机构的安全技术培训合适后方可上岗。 3、电梯日常检查维护人员作业时必须穿戴好相应的劳动保护用品。 4、电梯在开始进行检查和维护时,应在电梯每层厅门口设置好醒目的安全警告标志和防护栏。 5、负责电梯三角钥匙的保管和使用,不能将三角钥匙转交他人。使用三角钥匙开启层门时看清轿厢是否停靠在本层站。 二、安全作业规程 1、电梯在作业检查和维护或在试车过程中,不得载客或

载货,禁止非工作人员进入检查区域。 2、电梯在进行检查、维护、清洁工作时应把机房内的电源开关断开,并切断轿厢内的安全开关。 3、电梯在检查、维护时所用便携式照明灯具必须采用36伏以下的安全电压,且应有防护罩。 4、在对轿底装置和底坑进行检查和维护时,应首先检查制动器的可靠性,切断底坑内电梯的安全回路,方可开展工作。底坑、机房、轿顶不得同时作业。 5、电梯维护和检查时必须设立监护人。监护人的职责是采取措施保护检查人员的安全,在经济情况下切断电源,呼救。工作完毕后负责清理场地,不准留下工具零件。监护人可由电梯驾驶人员或日常检查、维护人员担任,并保持相互呼应。 6、在轿顶作业应合上检修开关。在轿顶须停车轿长时间保养时应断开轿顶急停开关,严禁一脚站在厅门口,一脚站在轿顶或轿厢内长时间工作。严禁开启厅门探身到井道内或在轿顶探身到另一井道检查电梯。在轿顶做检查或维护时电梯只能做检修运行。在轿顶做检查或维护时电梯只能做检修

电梯安全操作规范

电梯安全操作规范 一、目的:保证乘客人生安全及设备运行安全。 二、范围:适用于客房服务中心、电梯运行人员作业。 三、职责: 1、设备主管负责电梯设备状况完好。 2、电梯工负责巡检、督促检修、保养。 四、控制要求和方法: 1、保证电梯轿厢照明设施完好。 2、按照电梯《日检表》逐项检查并及时向主管反馈检查结果。 3、真实记录电梯的每一次故障及检修结果。 4、严禁在层门开启下,按检修按钮来开动电梯做一般行驶,不允许按检修急停按钮来消除行驶中的选层信号。 5、电梯故障检修期间须以书面形式通知住户。 6、电梯突发性困人时,按照《电梯救困流程》及时组织人力有序解困。 7、当电梯发生事故后,应立即通知、跟催保养单位及时维修。 8、选择有资质、信誉好、技术实力强的电梯保养单位签定电梯委托保养合同。 9、监督电梯保养单位,按照相关作业标准督促,检查遵守保养时间、项目、质量,检修故障的及时、有效性。 10、安排好电梯年检,保证电梯安全、可靠运行。

故障或停电困人救援电梯手动松闸操作程序 1、电梯松闸必须是专人操作,操作人员须劳动部门颁发的上岗证。 2、手动松闸必须至少两人操作。 3、先用机房通话装置,通知轿内乘客等待救援。 4、切记手动松闸前必须先关掉电梯总电源。 5、卸下电动机端头该盖和制动线圈接线盒盖。 6、把盘车手轮套入电动机轴,一人扶紧盘车手轮。 7、扶紧盘车手轮后,另一人用松闸扳手打开抱闸。 8、盘车手轮朝前的一边慢慢移动,同时观察钢丝绳上的平层标记。 9、平层标记与平层线相平后,取掉松闸扳手。 10、卸下盘车手轮。 11、打开轿箱层门,放出层客。

电梯事故处理流程

电梯安装与维修保养作业安全操作规程

编号:SM-ZD-94067 电梯安装与维修保养作业 安全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电梯安装与维修保养作业安全操作 规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一条为了保障职工的安全与健康,防止发生意外事故,特制定本安全操作规程,供全体作业人员在工作中遵照执行。 第二条作业人员在施工前,先由班长将施工环境、作业内容和安全注意事项向作业人员详细讲解,并在熟悉安全设施的情况下,方能动工操作。 第三条施工前确实检查工具,如发现有失效、打滑、裂口、异常情况时应先予以修复或更新。 第四条作业中应配戴安全帽、安全带、安全鞋,严禁赤膊、赤脚或穿拖鞋工作。

第五条须共同作业之工作,不可勉强单独工作。 第六条使用安全防护具应注意下列事项: 1、禁止将安全帽放在地面上当凳子坐或足蹬; 2、安全帽切勿任意掷弃于地面或可能受损的地方; 3、安全帽配戴前应检查帽壳及头带是否完好,发现破损、裂隙时,需立即更换,其上面印有标志、号码不可拭去,保持完整美观; 4、戴用安全帽前须确实系好头带,以免脱落; 5、安全带(索)之捆缚需适当,不宜过松或过紧,索的长度应适当; 6、所有扣具必须牢固,可安全扣住; 7、安全带(索)使用前应检查有无异状、有无损坏情况,发现有异状、有损坏的需立即更换; 8、安全防护具如安全鞋、护目镜、防护手套等等需经常保养,使用前后详细检查,发现异状立即更换。

电梯维修保养安全作业指导书 电梯维保安全作业指引

电梯维修保养安全作业指导书

1 目的 对维保作业人员作业过程进行控制确保电梯维保质量符合要求。 2 范围 适合与本公司对电梯维保过程的控制。 3 一般要求 3.1总则 1)电梯应由受过培训并取得规定资格的维修人员,根据要求按计划进行维护,并且每年 按标准进行一次全面的安全检查。 2)经修理的电梯应按标准对所涉及部分进行检查,合格后方可投入使用。 3.2维修人员的责任 1)维修人员应充分了解所维修电梯的原理、构造、维修要点,有关的安全法规和标准, 能以必要正确的操作来保证电梯的正常安全运行。 2)应对所维修的电梯制订正确可行的维修计划并予以实施。 3)维修人员应保存每一次排除故障记录(特别是故障类型),并及时交公司存档。 3.3新梯进入维保现场的确认事项 1)业主档案:包括用户名称、建筑物名称、建筑物地址、联系人、联系方式、电话/手机、 钥匙的放置处等。 2)确认要使用的通道和在大楼发生火灾的撤离途径。 3)确认机房、井道、底坑无漏水或渗水现象,并告知可能存在的问题。 4)确认此电梯的各项功能是否正常,安装是否符合标准要求。 5)全程乘电梯上、下各一次以评估运行质量。 a、平层情况 b、层门的总体性能以及门保护装置是否有效。 c、层站及轿厢操纵箱的按钮是否工作正常。 d、层站指示器是否工作正常。 e、紧急报警装置是否工作正常。 f、轿厢及层站是否具有正常照明、风扇。 6)确认轿厢内的显著位置是否有维修单位的名称和电话等内容的标志,使乘客能够清楚看

到。 4.对维保人员的基本要求 4.1电梯维修保养作业人员应按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取 得国家统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。 4.2电梯维修保养作业人员应经过公司的培训,并具备下列基本条件方可上岗。 1)应掌握公司的各项规章制度。 2)经过公司的各级安全教育。 3)应掌握国家标准及企业工艺规范。 4)应掌握电工、钳工的基本操作技能以及照明装置的安装和维修知识。 5)应掌握电动机的运行原理,并会正确地排除使用运行中的故障。 6)了解变压器的结构和懂得变压器的运行原理,并掌握三相变压器的联结方法和运行中的维护。 7)掌握接地装置的安装、质量检查和维修。 8)了解常用低压电器的结构、原理,并会排除低压电器的常见故障。 9)掌握电气控制线路和电力拖动的各种基本环节,并善于分析,排除故障。 10)掌握晶闸管的原理和简易测试方法,晶闸管主回路和其触发电路的原理,晶闸管理说明调试和维修。 11)懂得逻辑代数的运算法则以及基本逻辑元件的作用和原理。 12)懂得晶体管脉冲电路和数字集成电路的原理和应用。 13)懂得微型计算机的基本原理及其应用。 4.3应充分了解所维修电梯的原理、构造、维修要点,有关的安全法规和标准,能以必要正 确的操作来保证电梯的正常安全运行。 4.4维护人员对每台电梯应设立维保档案,并记录维护内容调整原因和情况,当电梯发生故 障而修理时,还要记录发生故障时的负载情况,轿厢位置,发生故障的经过时间,因故障而造成的停止运行时间,有无人员受伤害,故障原因,修理情况等。 5电梯维保项目、要求和方法 5.1维修保养的一般要求 1)电梯的正常保养周期分为半月(日常)、季度、半年、年保养。维保人员应按计划按时

电梯安装安全操作规程模板

工作行为规范系列 电梯安装安全操作规程(标准、完整、实用、可修改) ?I.

FS-QG-36042 编 号: 电梯安装安全操作规程 Safe operati on regulati ons for elevator in stallati on 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、在电梯安装时,应首先与现场施工单位负责人取得联系,共同研究双方在现场工作中的安全措施与安全注意事项,共同遵守执行。 2、施工安装人员工作前应及时仔细检查现场,是否有不安全的因素,如有不安全的因素必须排除后,方可进行工作。工作时必须在每层厅门外,挂有井下有人工作的标牌。 3、工作前必须穿戴好个人劳动保护用品,特别注意戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,电工、焊工穿绝缘鞋, 并检查所有使用的工具。确保安全可靠,井道工作必须设置安全网。 4、安装电梯必须遵守《建筑安装工程安全技术操作规 程》使用手持电动工具时必须执行《手持式电动工具安全操

作规程(试行)》和《关于手持式电动工具安全操作规程(试行补充规定)》。 5、在井道工作时,必须采用36V工作照明灯,在轿厢内工作时必须采用12V工具照明灯。 6、工作场所下面不准停人,下脚手架时不准滑下和跳下。 7、在调试电梯前一定穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套或者站在绝缘垫上,否则禁止施工。 &开车前各厅门要关好,如有其它原因厅门不关时应采取防护措施,避免发生事故,经检查安全可靠后。方准按安装技术工艺规程的规定开车。 9、在调试中开车人员要配合好调试人员,精神要集中,听从调试人员的指挥。 10、在调试电梯与井道作业时,严禁酒后操作、打闹、开玩笑,搞好协作,监护他人安全工作。 11、动用气、电焊时,要遵守气、电焊安全操作规程, 注意安全防火。

电梯服务维保作业指导书

电梯维修保养作业指导书

潍坊永升电梯服务有限公司 2014年05月01日发布 2014年05月01日实施 目录 一、说明 (3) 1. 目的 (3) 2.范 围 (3) 3.职 责 (3) 4. 引用标准 (3) 5. 定义 (3) 6.一般要 求 (3) 7.对维保人员的基本要 求 (4) 二.电梯维修保养管理规定 (5) 三.电梯维保安全操作规程 (6)

1.通用事项 (6) 2. 曳引式电梯安全作业 (7) 3. 大修换件安全作业 (9) 4.基本安全作业方 法 (10) 四.电梯的维修保养 (13) 1.维修保养的一般要求 (13) 2.周期性维保 (14) 3.保养方法........ (18) 五、电梯的中修和大修 (32) 1.电梯中修的确定及项目内容 (32) 2.电梯大修的确定及项目内容 (33) 六、电梯的紧急召修 (35) 七、电梯发生事故处理规程 (35) 八、电梯常见故障的处理 (36) 九、维修保养用润滑油(脂)及注油方法 (43) 十、质量记录 (44) 一、说明 1.目的 为了保证电梯维修保养作业的顺利进行,指导作业人员按即定的规定、方法,对电梯进行维修保养,特制订本作业指导书。

2.范围 本标准规定了乘客电梯及载货电梯维修应遵守的准则,以保证电梯安全运行和防止维修时发生伤害人员、损坏货物和电梯的事故。适用于本公司人员对电梯维修保养全过程。 本标准适用于电力驱动的曳引或强制式乘客电梯及载货电梯。 3.职责 3.1技术质量部负责编制维修作业指导书。 3.2工程部督促维修保养班组按维修保养作业指导书进行工作。 3.3办公室负责对各类人员的培训管理、各种资料的保存与管理。 4.引用标准 GB7588-2003 电梯制造与安装安全规范 GB10060-1993 电梯安装验收规范 GB10058-1997 电梯技术条件 GB10059-1997 电梯试验方法 TSG T7001-2009电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯 TSG T5001-2009 电梯使用管理与维护保养规则 5.定义 5.1维修:狭义的维修是指维护和修理,广义的维修则是在电梯交付使用后的所有维护、修理和改装服务,本标准所提到的维修是广义的维修。 5.2维护:维护亦称为保养。是指在电梯交付使用后,为保证电梯正常及安全的运行,而按计划进行的所有必要的操作,如:润滑检查、清洁等。 5.3修理:为保证在用电梯正常、安全运行,以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的操作,此操作不应改变电梯特性。 6.一般要求 6.1总则 (1)电梯的制造及安装应符合GB7588-2003、GB10060 、TSG T7001-2009。 (2)电梯应由受过培训并取得规定资格的维修人员,根据要求按计划进行维护,并且每年按标准进行一次全面的安全检查。 (3)经修理的电梯应按标准对所涉及部分进行检查,合格后方可投入使用。 6.2维修人员的责任 (1).维修人员应充分了解所维修电梯的原理、构造、维修要点,有关的安全法规和标准,能以 必要正确的操作来保证电梯的正常安全运行。 (2).应对所维修的电梯制订正确可行的维修计划并予以实施。 (3).维修人员应及时填写每一次排除故障记录(特别是故障类型),并及时交公司存档。 6.3新梯进入维保现场的确认事项 (1).业主档案:包括用户名称、建筑物名称、建筑物地址、联系人、联系方式、电话/手机、钥匙的放置处等。 (2).确认要使用的通道和在大楼发生火灾的撤离途径。 (3).确认机房、井道、底坑无漏水或渗水现象,并告知可能存在的问题。 (4).确认此电梯的各项功能是否正常,安装是否符合标准要求。

电梯安全操作规程

电梯安全操作规程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电梯安全操作规程 一、电梯操作步骤: 1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认 轿厢停在该层,再进入轿厢。 2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关转到 有司机状态。 3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正 常,有无故障。 二、电梯运行时电梯司机应做到: 1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。 2、不得将电梯教给乘客操作。严禁装运易燃、易爆、等危险物品。如 遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取保护措施。 3、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。 4、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。 5、严禁开启轿顶窗装运超长物体。不准将身体依靠轿门、厅门上。 6、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。 7、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。 8、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。 9、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。 10、载货必须稳固摆放在轿厢中,以免倾倒,损坏轿厢。 11、运行时如发生突然停电,司机应采取安全救护措施。 12、停梯时应将轿厢停在基站,将轿厢内电源操作开关转到“停止” 状态上,再关闭灯和风扇,最后再关闭基站钥匙开关。 三、发生如下故障,电梯司机应立即按“急停”按钮、“警 铃”或电话通知维修人员: 1、厅、轿门关闭后,而电梯未能正常启动行驶。 2、运行速度有显着变化。 3、行驶方向与指令方向相反。 4、内选、平层、换速、呼梯和指层信号失灵、失控。 5、有异常响声、较大震动和冲击。 6、超越端站位置而继续运行。 7、安全钳误动作。 8、轿厢内接触任何金属部分有麻电现象。 9、当电气部分因过热而散发焦热的臭味。

电梯安全操作规程模板

工作行为规范系列 电梯安全操作规程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-42990 电梯安全操作规程 Elevator safety operation regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 这类电梯一般为货梯,在轿厢内一直有专人负责操作,根据乘客或使用需要操作电梯运行。一、电梯操作步骤:1、在开启厅门进入轿厢前,用厅门锁或基站钥匙打开电梯厅门,确认轿厢停在该层,再进入轿厢。2、开启轿厢内照明灯及风扇,将“有司机/无司机”钥匙或开关转到有司机状态。3、随电梯上、下行驶一个回程(不载客、不运货),检查运行是否正常,有无故障。二、电梯运行时电梯司机应做到:1、防止电梯超员、超载运行,随时注意电梯过载保护功能。2、不得将电梯教给乘客操作。3、严禁装运易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品。如遇到特殊情况,需经有关安全部门批准,并采取必要安全保护措施。4、严禁在轿门、厅门开启的情况下,用检修速度作为正常行驶。5、严禁揿按“检修”、“急停”按钮作为正常行驶中消号手段。6、严禁开启轿顶安全窗装运

超长物体。7、不准乘客将身体依靠轿门、厅门上。8、轿厢顶部应保持整洁,不得堆放其它杂物。9、在平层准确度不能满足的情况下,可以用检修速度再平层。10、严禁用手动控制轿门的启、闭来进行电梯控制操作。11、行驶时不得突然换向,必须在电梯停止后,再换向启动。12、载货应尽可能稳当地安放在轿厢中间,以免在运行中倾倒,损坏轿厢。13、运行时如发生突然停电,司机应劝告乘客不要惊慌,应采取安全救护措施,妥善轿厢处理。14、停梯时应将轿厢停在基站,将轿厢内电源操作开关转到“停止”状态上,再关闭灯和风扇,最后再关闭基站钥匙开关。三、发生如下故障,电梯司机应立即按“急停”按钮、“警铃”或电话通知维修人员:1、厅、轿门关闭后,而电梯未能正常启动行驶。2、运行速度有显着变化。3、行驶方向与指令方向相反。4、内选、平层、换速、呼梯和指层信号失灵、失控。5、有异常响声、较大震动和冲击。6、超越端站位置而继续运行。7、安全钳误动作。8、轿厢内接触任何金属部分有麻电现象。9、当电气部分因过热而散发焦热的臭味。无司机电梯安全操作规程一、开梯程序1、开梯之前认真阅读上一班交班记录,打开厅门时慢

电梯安装安全操作规程文档

电梯安装工安全操作规程 1一般规定 1.1电梯安装操作人员,必须经身体检查,凡患心脏病、高血压病者,不得从事电梯安装操作。 1.2进入施工现场,必须遵守现场一切安全制度。操作时精神集中,严禁饮酒,着装整齐,并按规定穿戴个人防护用品。 1.3电梯安装井道内使用的照明灯,其电压不得超过36V。操作用的手持电动工具必须绝缘良好,漏电保护器灵敏、有效。 1.4梯井内操作必须系安全带;上、下走爬梯,不得爬脚手架;操作使用的工具用毕必须装入工具袋;物料严禁上、下抛扔。 1.5电梯安装使用脚手架必须经组织验收合格,办理交接手续后方可使用。 1.6焊接动火应办理用火证,备好灭火器材,严格执行消防制度。施焊完毕必须检查火种,确认已熄灭方可离开现场。

1.7设备拆箱、搬运时,拆箱板必须及时清运码放指定地点。拆箱板钉子应打弯。抬运重物前后呼应,配合协调。 1.8长形部件及材料必须平放,严禁立放。 2电梯安装 2.1样板架设应遵守以下规定: 1)样板应牢固准确,制做样板时,架样板木方的木质,强度必须符合规定要求。 2)架样板木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许作承重它用。 3)放钢丝线时,钢丝线上临时所栓重物重量不得过大,必须捆扎牢固。放线时下方不得站人。 2.2导轨及其部件安装前应遵守以下规定: 1)剔墙、打设膨胀螺栓,操作时应站好位置,系好安全带,戴防护眼镜,持拿榔头不得戴手套,不得上下交叉作业。

2)电锤应用保险绳栓牢,打孔不得用力过猛,防止遇钢筋卡住。 3)剔下的混凝土块等物,应边剔边清理,不得留在脚手架上。 4)用气焊切割后的导轨支架必须冷却后,再焊接。 5)导轨支架应随稳随取,不得大量堆积于脚手板上。 6)导轨支架与承埋铁先行点焊,每侧必须上、中、下三点焊牢,待导轨调整完毕之后,再按全位置焊牢。 7)在井道内紧固膨胀螺栓时,必须站好位置,扳子口应与螺栓规格协调一致,紧固时用力不得过猛。 2.3导轨安装应遵守以下规定: 1)做好立道前的准备,应根据操作需要,由架子工对脚手板等进行重新铺设,准备导轨吊装的通道,挂滑轮处进行加固等,必须满足吊装轨道承重的安全要求。

陕西省电梯日常维护保养安全管理规定的规定

陕西省电梯日常维护保养安全管理规定 (修改稿) 第一章总则 第一条为加强对电梯日常维护保养活动的监督管理,保障电梯日常维护保养的质量和安全,避免和减少电梯事故,根据国务院《特种设备安全监察条例》等法律、法规的规定,制定本规定。 第二条本规定所称电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级(踏步),进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯、自动扶梯、自动人行道等。 第三条本规定所称电梯日常维护保养活动,是指电梯日常维护保养单位(以下简称电梯维保单位)受电梯使用单位委托,对在用电梯进行维修和日常维护保养,以及新安装交付使用后,在保修服务期内对电梯进行的维修和日常维护保养的总称。 第四条在本省从事电梯日常维护保养活动,电梯监督检验以及对电梯日常维护保养活动实施安全监察应当遵守本规定。 个人或者单个家庭自用的电梯,不适用于本规定。 第二章一般要求

第五条电梯的日常维护保养必须由依法取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。禁止无电梯维修许可资格和超许可范围开展电梯日常维护保养活动。 对无证单位套用或借用其他电梯维护保养单位的合法手续开展业务,一经举报、发现,经查证属实将按《特种设备安全监察条例》第六十九条规定,由特种设备安全监督管理部门予以取缔,处1万元以上5万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;触犯刑律的,对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任。 第六条使用单位应当委托在本地(设区的地、市)注册或设有分支机构(维保组、队)的、取得相应电梯维修项目许可的单位进行电梯的日常维护保养。 电梯维保单位的分支机构应为其“法人”的《许可证》上注明的分支机构。 第七条电梯维保单位应当依法取得电梯维修许可资格,并在许可范围内开展业务。 电梯维保单位只能在注册登记地或设有分支机构的地、市承担电梯日常维护保养工作,新设立的分支机构应纳入本单位质量管理体系,并向省特种设备安全监督管理部门申请变更许可。 第八条电梯制造企业及其分支机构只能承担本企业

电梯安全操作规程完整

大唐国际托克托发电有限责任公司电梯安全操作规程 重工

2012年度 电梯安全操作 1、一般规则 (1)电梯司机须经过安全技术培训,并考试合格,持有当地劳动部门颁发的“特种作业证”,方可上岗,无作业证者不得驾驶 电梯。 (2)定期进行体检,凡患有心脏病、精神病、癫痫病、色盲症以及聋哑、四肢有严重残疾的人,不适合做电梯司机工作。 (3)对工作认真负责,热情为乘客服务。上班前不喝酒,有充足的睡眠。 (4)熟练掌握驾驶电梯和处理紧急情况的技能。 (5)做好轿厢、厅门门踏板滑动槽和其他负责区域的清洁工作。 爱护电梯设备,防止人为造成设备损坏事故。当发生事故和故 障时,不乱动设备及时通知维修人员。 (6)配合维修人员修理电梯时,精神集中,接受维修负责人的统一指挥,对指挥人员下达的操作指令,必须应答并复述后再操 纵电梯。 2、行驶前的准备工作 (1)做好交接班工作,认真看交班日志,了解上一班运行情况,不接带病运行的电梯。 (2)确定轿厢位置:开启厅、轿门,做简单试运行,观察选层、启动、换速、平层、消号、开关门速度及安全触板等有无异常

现象和声响;检查各种指示灯、信号灯指示是否正确,有无不 起作用的现象。 (3)检查轿门、厅门有无未闭合到位情况下,电梯应不能启动。 开门是否到位 (4)试验警铃是否好用,是否灵敏畅通。 (5)检查轿厢的消防器材是否完好适用。对上班司机所做轿厢、厅门及门踏板滑动槽的清洁卫生工作进行检查。 (6)对连续停用7天以上的电梯,使用前应详细检查。 3、行驶中的注意事项 (1)司机在服务时间,不准脱离岗位。 (2)乘客电梯超载时,司机应劝退一部分乘客,不能超载运行。 载货电梯的载重量不允许超过额定载重量。货物在轿厢尽可 能摆放均匀、平稳牢固、避免集中载荷、偏载或因货物倾倒伤 人、损坏设备。 (3)轿厢严禁吸烟,乘客电梯不允许载运易燃、易爆的危险物品及国家规定禁运的物品。货梯在载运危险物品(氧气、乙烘不 能混装)时,必须严格遵守安全操作规程,并采取安全防护措 施。 (4)不允许载运长物件(如脚手架用钢管、木板等)。超过2米的物件禁止载运。 (5)关门启动前,关照乘客不要依靠轿厢门。禁止乘客摆弄操纵而板上的开关和按钮。禁止乘客在厅门与轿门之间逗留。

相关文档
相关文档 最新文档