lg空调控制面板故障维修方法

lg空调控制面板故障维修方法
lg空调控制面板故障维修方法

在使用lg空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么,再去进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就会达到事半功倍的效果。

1g中央空调ch35故障7种解决方法与ch35故障原因解说:

故障现象:显示ch35故障,空调出现不工作,不制冷现象。

解决方法:

1.室内温度已经达到设定温度,空调就不会运行,只需要调节空调温度即可。

2.控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修。

3.制冷剂不足,添加即可。

4.电路板损坏,无输出信号,需要报修。

5.空调过热保护,停用一小时然后在启动试试。

6.散热扇本身及相关线路故障,需要报修。

E3故障为:低压保护,一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。

还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假e1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

排除e1方法如下:

1、确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障。

2、系统故障:新装机排空不净,过量冲注,维修过未处理到位。

3、电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,可以换或者修,如不出现故障,查高压开关是否导通,常压下开关应导通,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。

如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。

啄木鸟家居维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、

开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

夏普空调故障代码

夏普空调故障代码 一.空调 1.JA以前机型 (红灯)的显示特征:○—红灯点亮;●—红灯不亮。 可诊断的四个项目运转指示灯点亮的位置 1 热敏电阻开路异常○●○●○ 2 热敏电阻短路异常○●○●● 3 室内风机转速异常○●●○○ 4 压缩机堵转异常●●○●● 2.LED数码显示空调(KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断 可诊断的四个项目 KA数码显示 MB、NB数码显示LA液晶显示 50.60L J NA、PGM、PYL 热敏电阻开路异常 10 21 21 21 热敏电阻短路异常 11 20 20 20 室内风机转速异常 12 19 / 19 压缩机堵转异常 27 4 4 04 导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁) 21 3.LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断 可诊断的项目液晶显示可诊断的项目液晶显示 热敏电阻开路异常 5 动态滤波器异常 14 热敏电阻短路异常 1 功率模块异常 6 室内风机转速异常 19 AC过电流 7 压缩机堵转异常 4 AC电流异常 3 压缩机高温异常 2 串行信号开路 17 串行信号短路 18 4. 柜机GS-120LJ E3 高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa) E2 过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。 E1 低温保护:≤-6℃1分钟

二.冰箱BCD-246 /286WMD BCD-242/246WDX l E1 --冷藏温度传感器开路 l E2 --冷冻温度传感器开路 l E3 --冷藏、冷冻温度传感器都开路均断开 l EE --EEPROM芯片读写错误 l E9 --超温报警:箱内温度超过+55℃,“冷冻”、“冷藏”传感器短路 l E5 --化霜已达120分钟,化霜温控开关仍未断开 (故障显示优先表示先后为“E9”-“E5”-“E3”-“E2”-“E1”-“EE。”) 三.洗衣机 XQB 50 /60—8811 XQB 60 /70---752 l E1 ---不进水,进水时间超过15分钟 l E2 ---洗涤后不脱水,上盖 l E3 ---不排水,6分钟未降到最小水位 l E4 ---不平衡状态不脱水 l C2 ---水位传感器异常 l C5 --- 更换电路DK

中央空调系统常见故障分析

航天大厦中央空调系统常见故障分析——李苏雄 航天大厦是麦克维尔(型号:WSC087LAU49F/E2609/C2609/R134A)冷水机组:700冷吨2台、400冷吨1台(总负荷:1100冷吨);冷冻泵75KW3台、45KW2台;冷却泵75KW3台、45KW2台;冷却塔()水吨配电机5.5KW10台;同时采用高效的变频节能系统;末端设施采用风柜(台)和风机盘管(台)按系统管道三管路段分层供冷;这就由冷却塔――冷却泵――主机――冷冻泵――风柜(盘管)+辅助设施(管道\阀\减振器\集水器\分水器等)以R134A为冷源,水的循环来实现热的搬迁;这些配置过于大。 按实际核算是:700TR是490KW,冷冻水流量为420立方/H配泵55KW;冷却水流量为517立方/H配泵75KW;冷却塔(800水吨)水流量为517立方/H配泵22KW; 400TR是280KW,冷冻水流量为240立方/H配泵30KW;冷却水流量为295立方/H配泵37KW;冷却塔(500水吨)水流量为295立方/H配泵11KW(上述数据是本人根据机组配置计算来);现在对中央空调系统常见故障与分析讲解如下: 一、离心机组的常见故障、并进行分析:

二、中央空调常见故障与解决方法(风机盘管和风柜)及分体机的介绍: 1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法。 ①送风量少于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。 ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。 ②系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。 ③系统漏风,应堵漏。

海信空调故障代码大全

海信空调故障代码大全标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

海尔变频空调维修故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR- 28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A (BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M (BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/F)60W/BP、KR-(32G/F)70W/BP 室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪灭灭室内环温传感器 闪亮亮室内热交传感器 亮亮闪室外除霜传感器 闪亮灭压机排气温度传感器 闪灭亮室外传感器异常 闪灭亮压机运转异常 闪闪亮电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知室内机显示灯故障原因 电源定时运转 闪闪灭过电流保护动作AC电流检知

闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小闪灭闪 CT断线保护 亮闪亮功率模块异常 灭灭闪通讯异常 灭闪灭排气管温度超过120度 灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机灭亮闪控制基板异常 灭亮闪室内机EEPROM异常 闪亮闪室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象故障原因 定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次过电流保护

夏普液晶电视维修

夏普液晶电视出现如液晶屏类故障怎么去判断呢?故障维修服务有哪些呢?下面我们就一起来看看以下内容的详细介绍吧。 要维修,首先就要先找出原因。 1、学会判断故障部位是维修的第一步。开机三无现象。电源灯不亮,可能是电源板坏,也可能是CPU部分工作不正常。灯闪不能开机。CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良。 2、开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光。此故障多为背光驱动板损坏,不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的。 3、出现开机一个时后屏幕飘雪花,音正常,此现象首先可以考虑数字板不良(过孔不通或IC接触不好),也可能是机内连线

接触不好。 1、开机三无主要是因为电源没有送到SZ板,或是电源板本身有故障。对于这种故障检修思路是,开机测量XS817第2脚有没有12V电压输出,如果没有12V,那么故障就在电源板上。电源板主要问题有两个,一个就是烧保险,如果一旦出现这中问题后,可先查整流器V901、N901,还有个问题就比较明显,一看电源板输出滤波电容顶部以爆烈,如出现这种情况,只要换上三个同型号电容即可。 2、开机有声音,但显示屏不亮。可先查电源对高压板供电12V有没有,如没有,那么只要查L503对它供电是否正常。如果L503输出电压也正常,屏还是不亮,那么就要考虑升压板的问题了,可以换上新升压板看一下,一般来讲,屏坏的机率是很小的,如换上新的升压板,而供电控制信号都正常,屏还是不亮,那么就是说屏坏了,换屏。

3、开机声音正常白屏。多是由于排线接触不好引起的,这主要是由于LC-TM2018 到插槽内的,在长时间高温的工作环境下,而导致接触不良,解决方法是取出排线重新插好即可。最好是插好后用胶带粘在排线与插槽的架上,这样以后不会白屏。如插好排线后不用胶带粘好的话,过不了多久还回出现同一问题。 4、选不了台,或是没有遥控节目还会跳动,或出现屏幕框。出现这问题是由于按键出现局部短路而引起的,只要换上按键即可排除故障。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

大金中央空调VRV故障代码

大金中央空调V R V故障 代码 Last revision on 21 December 2020

大金中央空调VRV故障代码 (大金维修工15921TEI555080) 室内机故障 A0外部保护装置动作 A1室内机P板不良 A3冷凝水位异常(浮子开关动作) A5热交换器热敏电阻故障 A6风扇马达锁住或过载、过流 A7风向调节电动机故障 A9电子膨胀阀故障 AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作AJ容量设定错误 C4热交换器(1液管)热敏电阻异常 C5热交换器(2气管)热敏电阻异常 C9吸气热敏电阻异常 CJ遥控器热敏电阻异常 室外机故障 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3高压开关动作:请检测外机是否脏污 E4低压开关动作:机器周围有无油迹

E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障 E6标准压缩机过电流(定频) E7风扇马达过载或过电流 E8 AC输入过电流 E9电子膨胀阀故障 EA四通阀异常 H3高压开关异常 H4低压开关异常 H6压缩机位置传感器异常 H7风扇马达信号异常 H9室外机空气用热敏电阻异常 F3排除管温度异常 F6制冷剂填充过量 J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路 J5吸气管热敏电阻故障 J6热交换器热敏电阻故障 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9集液器气管热敏电阻故障 JA高压传感器故障 JC低压传感器故障 L3电气盒温度上升

L4变频器散热翅片温度上升异常 L5变频压缩机异常 L8变频器电流异常 L9变频器起动错误 LC变频器与控制PC板之间传送故障 P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 P4变频器散热翅片温度上升传感器故障 PJ室外机容量设定错误 U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 U1反相、缺相 U2电源电压不足或瞬间停电 U3未执行试运转 U4室内外机之间传送故障 U5遥控器与室内机之间传送故障 U7室外机之间传送故障 U8主遥控器与副遥控器之间传送故障 U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多 UC集中遥控器地址重复 UE集中遥控器与室内机之间传送故障 UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容 UH系统故障、制冷剂系统地址未确定

中央空调故障维修服务

闪电家修空调上门维修师傅说,夏季人们有85%的时间都是在室内度过的,但室内空气污染情况不容忽视,空调密闭的室内空间,潮湿温热可能成为细菌的安家之所。快益修上海空调维修部专业空调维修师傅说,新风系统在室内不开窗的前提下,实现室内外空气不间断置换,保证室内空气的新鲜,即将成为这个夏季使用空调的标配。 夏季同时开启空调和新风系统有什么好处? 提升生活舒适度 夏天一般在使用中央空调时,为了节能通常会紧闭门窗。但在室内密闭的空间环境里,人体容易缺氧引起人体不适。夏天24小时紧闭门窗,同时开启中央空调和新风系统,室内温度会一直保持在26度左右,保证室内空气含氧量,空气新鲜、干净、清爽,解决室内关闭门窗开空调时闷和异味的问题,提升室内居住舒适度。 提高呼吸健康指数

长期不通风的房间,会对人体健康会造成危害,可能引发头晕、头痛、眼胀等生理疾病,同时密闭环境也成了真菌、细菌、螨虫、微生物的最佳生存空间。而室内开启新风系统后,彻底消除这些隐患。 节省空调能耗 在正确使用中央空调时,建议每隔一段时间开窗通风透气,但这也会让室外热空气进入室内,使得室内温度骤升,从而导致能量消耗增加。 具有热回收功能的新风系统,新风与排风进行热交换,可减少由于换气造成的室内温度的损失,冬季留住热量,夏季留住冷量,从而大大节约空调能耗,显著降低了空调投资成本和运行成本。 如何选购新风系统? 选型

新风系统分为管道式、壁挂式、立柜式多种形式,管道式新风系统需要穿墙走管,主机和管道要隐蔽式安装在吊顶中,需要和装修同步进行,更适合正在新装修和翻修的房子;壁挂式和立柜式新风系统相对来说安装更方便,只需在墙上或窗上合适的位置打孔,更适合装修后的家庭。 风量 新风计算方式:实际使用面积*层高(2.8米-3米)*房间必要换气次数(0.7-1次)=必要换气风量。再根据计算出来的结果选择合适的新风主机。 风量越大换气就越快,换气越快室内空气就越新鲜,所以建议根据室内空间大小,选择风量足够大且能保证达到室内空气质量标准的新风系统。如室内面积80平米的用户建议选购风量不小于300立方米/小时的新风净化系统。 过滤效果 达到HEPA标准的过滤网,对于0.3微米的过滤效率达到99.9%。滤网等级越高过滤效果越强。但HEPA滤网容尘量不足,使用寿命有限,建议选择滤网组合丰富,HEPA等级高于H12的新风净化系统为佳,搭配使用中效滤网或初效滤网可以抵挡一部分大颗粒物。 噪音 一般来讲新风净化系统的噪音是跟风量成正比的,风量越大噪音越大,所以选购新风的时候我们需要在风量和噪音之间找到一个平衡点,选购新风系统时最大噪音建议不要超过45分贝,否则会对日常生活休息产生影响。 热交换 为了解决空气置换造成的室内温差对人体伤害及能量流失问题,可通过能源回收器热交换器,回收室内排出废气中的能量,

中央空调常见故障及处理方法

中央空调常有故障及处理方法 是人都难免会生病更可况是人造的中央空调呢,当公司的中央空调出现故障时候怎么办呢?最常规的做法找师傅上门维修。但事实上很多时候一些小故障完全是我们自己可以解决的就没必要让师傅上门一趟啦。那么常见的故障与处理方法有那些呢,下面跟大家说说一不制冷的故障原因及排除方法 1浮球阀调整不对,水位过低,调整水位到80—100刻度即可; 2排水阀卡死,应更换排水阀; 3过滤网网架顶端的水分布器堵塞,应通一通水分布器; 4过滤网太脏,应清洗过滤网; 5供水管淤塞,应清洁供水管; 6检测水泵,水泵烧毁,应更换水泵 二漏水的故障原因及排除方法 从排水阀处漏水 1排水阀卡壳或被脏物卡住,闭合不严密,应清除脏物; 2在安装过滤网时,浮球阀被过滤网压住,造成浮球阀不断进水,应检查过滤网,把有剖面的过滤网安装在浮球阀一侧; 3浮球阀内密封垫片损坏,应更换垫片; 4冷气机底盘发生倾斜,应调整冷气机水平; 从风管内漏水 1过滤网断裂,应更换过滤网; 2过滤网内表面产生毛刺,导致风筒内进水,应保证过滤网表面光滑; 3过滤网太脏,严重堵塞,应清洁过滤网; 4水分布器太脏,水直接从水分布器处被吸入风筒,应清洁水分布器; 冷气机内的进水胶管破裂,应更换进水胶管; 5帆布软接安装不合格,褶皱太多,致使下雨天时水积在帆布上,渗进风筒,应调整好帆布软接; 6风管的防水胶脱落,下雨天时,雨水从风管缝隙处漏进室内,应重新补好防水胶。 从进水金属软管处漏水 1进水金属软管老化或破裂,导致水从软管处渗漏,应更换金属软管。 三冷气机噪音大的故障原因及排除方法 1电机紧固件松动,应上紧电机紧固件; 2冷气机在运输或安装过程中,风筒翘起,应调整风筒; 3电机轴承卡住,导致冷气机噪声过大,应更换电机轴承或更换电机; 4风口叶片松动,产生噪音,应固定紧风口叶片,以及风管没有按设计规范安装,导致风管产生噪音,应改装风管。 以上是中央空调常见的故障及处理方法。如公司的中央空调出现故障实在不知道如何处理为安全起见还是请专业维修师傅上门处理,千万不要私自动手避免一不小心弄错导致短路或漏电触电。

空调故障代码大全

空调故障代码大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码:? ? 指示内容 说明 ? 16?? 不制冷 检漏,外机是否工作 17?? 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。 18?? 电压过低 自动恢复

19?? T1开路或不良? 20?? T2开路或不良? 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、?? KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1?? L2?? L3?? 故障内容 ★?? ○?? ○?? 制冷剂泄漏、不制 冷 ★?? ★?? ○?? T1开路或不良★?? ○?? ★?? T2开路或不良○?? ★??★?? T3开路或不良 ★?? ★?? ★?? 电压低保护(定时 灯闪) ?

新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示??????? 说明 保护1???????? T1管温探头异 常????????? 保护2???????? T2室温探头异常保护3???????? T3外机探头异常 保护4???????? 缺氟,压缩机热保 护,T2变值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

格力空调故障代码及维修解决方案大全

格力空调故障代码大全(本文转自合肥空调维修网https://www.wendangku.net/doc/355408074.html,/) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室内风机不转或风口堵住 2.室内环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

夏普空调故障服务热线:解决办法

在我们的日常生活中,有很多电器都发挥着举足轻重的作用,空调就是一种给我们的生活带来巨大改变的电器,因为空调的出现我们居住的环境也更加适宜了,由于故障不同,所以维修方法也是不一样的,今天我就为大家介绍一些空调比较常见的故障及维修方法,大家可以跟着我一起来看看。 空调不制冷 故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机,机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机

信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y 电脑板后故障消除。经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭。 温度传感器 故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。

经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

盾安中央空调故障代码

中央空调故障代码 作者: 标签:2010-08-15 00:55 星期日晴 中央空调常见故障及故障代码(盾安) 2010-05-16 09:05盾安模块机组各路温度代码含义如下:P001:整机回水温度值 P002:整机出水温度值 P003:模块出水温度值 P004:环境温度值P005:1号翘片(冷凝器)温度值 P006:2号翘片温度值(3号翘片温度值)故障原因及解决 故障代码P r:01--1#冷凝温度传感器损坏。 Pr:04--1#系统制冷过载保护。 Pr:05--模块制冷防结冰保护。 Pr:8--模块制热过热保护。 Pr:11--2#,3# 冷凝器温度传感器坏。 Pr:14--2# 3# 系统制冷防过载保护。 Po:01---T外传感器坏。 Po:06---冷热水冬季防冻保护。 Er:02--1#压缩机高压保护。1#或3#压缩机高压保护。 Er:03--1#,3#压缩机低压保护。

Er:05--从模块循环水流开关断开。 Er:06--室外风机过载。 Er:07---380V相序保护。 Er:08--模块出水温度传感器坏。 Er:12---2、3、4#压缩机高压保护。 Er:13---2、3、4#压缩机低压保护。 Er:15---防冻开关保护。 Er:16---水流不足温差保护。 EO:02总出水温度传感器。 备注:请认真思考操作,以免给你带来不必要的新问题。不明白之处可直接拨打,黎规化类别:默认分类| 编辑| 删除| 评论(0) | 浏览(39) 清华同方中央空调45-60型模块机组密码及操作 2010-05-16 08:11一、待机状态下按选项键,选到5,然后按左右键,将3个000改为3个111,再按确认键,再按向下键把H改为C{即制热改为制冷},再按确认键。然后断电,上电开机即为制冷状态。 二、如果密码不正确或不能更改,把选到的5改为6,按确认键,其显示的是更改后的密码。 三、依据第一项操作把第二项显示的密码输入即可。(请依据第一项操作步骤操作)类别:默认分类| 编辑| 删除

格力空调故障代码与维修解决方案报告书大全

格力空调故障代码大全(本文转自空调维修网.hfwxg./) KF-60L WAK 柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 4.室外环境温度高于43度时开始制冷 5.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好

5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压 E2 防冻结 E3 低压 E4 排温 E5 过流 格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护 E2 蒸发器防冻结保护 E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度

3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码. E1 1.冷凝器前有障碍物 2.控制回路巽常 3.三相电源缺相 3.室外环境温度高于43度时开始制冷 4.工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1.室风机不转或风口堵住 2.室环境温度低于18度 3.管温感温头折断 4.管温感温头插头没插好 5.控制回路巽常 6.电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

成都夏普电视维修

成都夏普电视再好也是电视,免不了出现故障,只能维修?想要了解的话,就一起来看看方法吧。 夏普液晶电视常见故障 液晶屏故障:屏幕故障(屏裂,屏暗,屏污,屏模糊,闪屏,花屏,黑屏,红屏,白屏,黄屏等);屏幕显示故障(屏幕出现亮点,亮块,亮线,暗线等);屏幕内容故障(图像偏色,字体模糊,字体大小不一等) 液晶电视机维修液晶驱动板故障:开机三无(既无图象,无光栅,无伴音,电源指示灯不亮);开机异常(开机自动换台,音量自动增加等);声音不正常(声音音量小,沙哑,失真等); 主板正常情况下 A.出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,

如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常: 1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏) 2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压 3.用示波器检查行场信号和时钟信号(由输入到输出) 修液晶电视——主板不正常情况 B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常: 1.检查主板各工作点的电压,要注意EEPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),MCU电压.如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能. 2.查找MCU各脚与主板的接触是否良好 3.检查主板芯片和MCU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振

4.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录 好了,也是关于夏普液晶电视白屏的问题的相关内容的一些介绍,修液晶电视中心就大致讲到这里,看完了上面的内容,相信大家对于夏普液晶电视白屏中情况出现的时候,能够从小着陆点入手,排查出夏普液晶电视白屏的原因,然后能够比较好的解决这个问题。希望我的介绍对大家有帮助。 啄木鸟家庭维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调维修方法

现在家家户户差不多都有中央空调,方便了我们的生活,但是用久了,它也会出现一些故障,那么下面我们就一起来看看,我们该怎么解决这些问题? 常见故障自测:机器也需要休息,中央空调并不是永动机,在常年的使用过程中,中央空调会出现一些常见故障,那么怎样判断中央空调的常见故障呢?中央空调常见故障有什么自测方法呢?专家提示,家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。 常见故障判断方法-看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察电气系统、通风系统和制冷系统三部分,判断它们工作是否正常。观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等;观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多,进风口、出风口是否畅通,风机与扇叶运转是否正常等;观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况,制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰摩擦。

常见故障判断方法-听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。 常见故障判断方法-摸:正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感。距压缩机200MM处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。 常见故障判断方法-测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。 常见故障判断方法-析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、

格力空调故障代码大全

格力空调故障代码 E1:压缩机高压保护。 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2:蒸发器防冻结保护。 1﹑室内风机不转或风口堵住。 2﹑室内环境温度低于18度。 3﹑管温感温头折断。 4﹑管温感温头插头没插好。 5﹑控制回路异常。 E3:压缩机低压保护。 1﹑冷媒不足。 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3﹑过滤器半堵。 E4:压缩机排气温度过高保护。 1﹑系统堵塞。 2﹑压缩机老化。 3﹑外机散热不好。 E5:过电流(低电压保护)。 二、格力空调维修和检查方法,

在制冷工况下冷量不足 1.有冷风但室内不冷。 2.房间太大或门窗打开,请关严门窗。 3.室内人太多或有热源,请清除热源。 4室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。 5室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 e.过滤网脏堵,请清洗。 6.系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。 7.两器脏,请清洗。进出风处障碍物,请清除。 8.制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。 9.系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。 10.室外温度太高。 11.检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。 12.若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。 13.压缩机本身效率低。 14.室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。 15.冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。

16.空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。 17.制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降。 系统高压保护E1 内侧防冻结保护E2 系统低压保护E3 压缩机排气保护E4 低电压过流保护E5 通讯故障E6 模式冲突E7 防高温保护E8 防冷风保护E9 整机交流电压下降降频E0 无室内电机反馈H6 故障电弧保护C1 漏电保护C2 接错线保护C3 无地线C6 跳帽故障保护C5 室内环境感温包开,短路F1 室内蒸发器感温包开,短路F2

中央空调故障代码

随着人们的生活水平的提高,现在空调也慢慢成家庭的一部分了,我们在使用的空调的过程中,都可能会产生一些问题或者故障,比如会出现机身发热,热气回流等等的状况,通常情况下空调也会显示故障代码。这个时候我们怎么判断故障是什么呢?下面就一起来看看中央空调常见的故障代码表示什么吧。 一、变频柜机 1、E1代表压机内电流过大,感温包开路。 2、E2代表内温管的防冻结保护。 3、E3代表内传感器短开路。 4、E4代表蒸发器管短路 5、E5通讯失败N、L不能接反。 二、普通柜机 1、E1表示压机高压保护。 2、E2表示内冻结保护。 3、E3表示压机低压保护。

4、E4表示排气温度保护。 5、E5表示过欠压保护、低电压保护。 三、常见故障代码 E1:压缩机高压保护 1、冷凝器前有冷凝器前有障碍物。 2、室外环境温度高于43度时开始制冷。 3、控制回路异常。 4、高压管压力过大使高压开关动作。E2:压缩机低压保护 1、冷媒不足。 2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。 3、过滤器半堵。 E3:蒸发器防冻结保护。 1、室内风机不转或风口堵住。 2、室内环境温度低于18度。 3、空调感温管插头折断。 4、空调控制回路异常。 5、感温管的插头没有插好。 E4:压缩机排气管温度过高保护。 1、压缩机老化。 2、系统堵塞。 3、外机散热不好。

E5:过电流保护。 以上就是为大家简单介绍的盾安中央空调故障代码及代码的意思,那希望对大家在使用盾安中央空调的时候有所帮助。那其实我们知道这些故障代码的话,也是有好处的,一方面就是我们在购买空调的时候,可以针对这些问题,来选择自己适合的空调。另外一方面,就是我们遇到空调故障的时候,我们可以很快找到空调的问题,从而来维修好空调。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

麦克维尔空调机组维修故障代码

麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组维修故障代码A 单压缩机系统 输入端口故障描述代码故障处理 1TH1回水感温线路/开路E1关闭所有外设 2TH2出水感温线路/开路E2关闭所有外设 3TH3回风感温线路/开路E3关闭所有外设 4TH4除霜感温线1短/开路E4关闭所有外设 5TH5除霜感温线2短/开路-不判断 6OVHT/HP2电加热过载E6仅关闭电加热 7FLOW水流量不足E7关闭所有外设 8OV-PUMP水泵过载E8关闭所有外设 9OV-FAN风机过载E9关闭所有外设 10OV-COMP1压缩机过载EA仅关闭电加热 11HP1压缩机高压报警EC仅关闭电加热 12LP1压缩机低压报警ED仅关闭电加热 13U6存储器存取故障EE关闭所有外设 14……制冷出水温度过低EF关压缩机水泵辅助加热运行麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组维修故障代码B 双压缩机系统 输入端口故障描述代码故障处理 1TH1回水感温线路/开路E1关闭所有外设

2TH2出水感温线路/开路E2关闭所有外设 3TH3回风感温线路/开路E3关闭所有外设 4TH4除霜感温线1短/开路E4关闭所有外设 5TH5除霜感温线2短/开路E5关闭所有外设 6OVHT/HP2压缩机2高压报警E6仅关闭电加热 7FLOW水流量不足E7关闭所有外设 8OV-PUMP水泵过载E8关闭所有外设 9OV-FAN风机过载E9关闭所有外设 10OV-COMP1压缩机1过载EA仅关闭压缩机1 11OV-COMP2压缩机2过载EB仅关闭压缩机2 12HP1压缩机1高压报警EC仅关闭压缩机1 13LP1压缩机1低压报警ED仅关闭压缩机1 14FREZ/LP2压缩机2低压报警EE仅关闭压缩机2 麦克维尔空调MDS数码变容量多联机组维修故障代码A 室外主机 故障代码故障说明 EO系统故障 E1TH1开路/短路(排气温度)

夏普空调故障代码分享

夏普空调故障代码分享 常用故障显示一览 一.空调 1.JA以前机型 (红灯)的显示特征:○—红灯点亮;●—红灯不亮。 可诊断的四个项目运转指示灯点亮的位置 1 热敏电阻开路异常○●○●○ 2 热敏电阻短路异常○●○●● 3 室内风机转速异常○●●○○ 4 压缩机堵转异常●●○●● 2.LED数码显示空调 (KA、LA、MB、NA、NB) 故障诊断 可诊断的四个项目 KA数码显示 MB、NB数码显示LA液晶显示 50.60LJ NA、PGM、PYL 热敏电阻开路异常 10 21 21 21 热敏电阻短路异常 11 20 20 20 室内风机转速异常 12 19 / 19 压缩机堵转异常 27 4 4 04 导风板脱落、清净开关异常(全部LED闪烁) 21 3.LCD液晶显示变频空调(LX)故障诊断 可诊断的项目液晶显示可诊断的项目液晶显示 热敏电阻开路异常 5 动态滤波器异常

14 热敏电阻短路异常 1 功率模块异常6 室内风机转速异常19 AC过电流7 压缩机堵转异常 4 AC电流异常3 压缩机高温异常 2 串行信号开路17 串行信号短路 18 4. 柜机GS-120LJ E3 高压保护(3.5±0.05Mpa);低压保护(0.05±0.05Mpa) E2 过热保护,管温≥53℃,卸载。63℃停机显示E2。 E1 低温保护:≤-6℃ 1分钟 二.冰箱 BCD-246 /286WMD BCD-242/246WDX l E1 --冷藏温度传感器开路 l E2 --冷冻温度传感器开路 l E3 --冷藏、冷冻温度传感器都开路均断开 l EE --EEPROM芯片读写错误 l E9 --超温报警:箱内温度超过+55℃,“冷冻”、“冷

各品牌空调故障代码大全

各品牌空调故障代码大全

格力空调故障代码大全 格力空调故障代码大全 KF-60L WAK 柜机 E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1 高压E2 防冻结E3 低压E4 排温E5 过流

格力带低电压保护新款柜机代码: E1 压缩机高压保护E2 蒸发器防冻结保护E3 压缩机低压保护E4 压缩机排气温度过高保护 E5 过电流(低电压保护 格力空调故障代码 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的,常见故障就不说了,说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题。[适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了

中央空调常见故障维修处理方式

个人住宅是非常适合装中央空调的!下面我们会从户型大小、优势、以及与风管机、分体式壁挂机的区别,快益修专业空调维修师傅分别给大家解释下。 中央空调最近几年普及率越来越高,究其原因,都是为了住得舒服。有的人房子可以只买八九十平米,但是地暖、中央空调、新风这三项可以说已经成为了装修的标配了。你可能会想,人家装中央空调的都是大户型、大别墅、大酒店,这小房子不是浪费钱吗?这只能说是消费观念的不同了,现在多花几万块钱,换以后都住得舒服,很多人也是愿意的。 一、户型大小: 1、经常听别人说一拖三、一拖五,究竟是什么意思? 这就是中央空调和传统空调的区别了,中央空调是一拖多的模式,多个室内机共用一个室外机。比如说你要在客厅、餐厅、主卧、次卧、儿童房都装上空调,如果是传统壁挂空调,那就要

装五个室外机,想想那个场景,还是挺壮观的。这种时候就需要中央空调了,一个室外机,一拖五。 2、关于几匹的说法 空调的匹数是表示空调的制冷量大小,也就是制冷能力的大小。一匹空调制冷量大约是2500W,适合12平米左右的房间使用,两匹的空调制冷量大约是5000W,适合25平方左右的房间使用。 你家适合一拖几、几匹的中央空调,是根据房间面积来计算的,这个在购买时销售人员都会帮你算清楚的。 二、中央空调的优势: 舒适感高,颜值高,占用面积少。 中央空调和其他空调的功能并没有什么不同,制冷制热,但传统空调气流分布不均,舒适度低。中央空调高位出风,风口的数量和形式都是根据房间布局来调整的,360度立体环绕气流均衡变温,体感舒适自然。 除了舒适感外,颜值高、不占地方也是它的优势,但只是附加的,你如果因为美观而去选择中央空调,就有点本末倒置了。 三、中央空调大家常见的几个疑惑: 1、中央空调制冷强、制热差,是普遍问题吗? 制热的确比不上制冷效果,因为空调发明之初就是为了制冷的,冷空气下沉,所以壁挂空调都安装在上方。 热空气则不一样,是上升的,中央空调风口高,就会造成受热不均,上热下冷的情况。如果出风口设置不合理,或是安装了灯槽灯带,也是会影响到制热效果的。另外室外温度低,室外机运行时也会受到结冰、结霜的影响。 所以想要最好的体验感,建议用中央空调+地暖的组合,让空调就负责制冷去吧。