文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PHC管桩规格及性能参数一览(符合10G409)

PHC管桩规格及性能参数一览(符合10G409)

PHC管桩规格及性能参数一览(符合10G409)
PHC管桩规格及性能参数一览(符合10G409)

PHC管桩规格及性能参数参考(符合国家最新版图集10G409)

PHC管桩有效预应力

PHC 管桩有效预应力、允许承载能力、抗裂弯矩、极 限弯矩、抗剪和抗拉强度理论计算方法 严志隆 一、 有效预应力(Effective pre-stress )(参照JISA5337方法计算) 此方法主要考虑PHC 管桩混凝土的弹性变形、混凝土徐变、混凝土收缩及预应力钢筋的松弛等因素引起的预应力损失。 (1) 先张法张拉后,混凝土压缩变形后预应力钢筋的拉应力 c p pi pt A A n '1+=σσ 式1 式中:pt σ——先张法张拉后,混凝土压缩变形后,预应力钢筋(建立的)拉应力,N/mm 2; pi σ——预应力钢筋初始张拉时, (千斤顶施加的)张拉应力,N/mm 2; 现预应力筋的b σ=1420 N/mm 2,2.0σ=1275 N/mm 2。 千斤顶预应力张拉时,控制应力取值:29947.014207.0mm N b =?=?σ; 或22.010208.012758.0mm N =?=?σ; 按JISA5337要求,上述控制应力值取两者之中小者,即994N/mm 2。 (关于实测钢筋屈服强度2.0σ,屈服点s σ,抗拉强度b σ 的问题)

图1 预应力钢筋受拉的应力-应变曲线 p A ——预应力钢筋的截面积,mm 2; 现以Ф500×100mm 管桩为例,A 级配筋为Ф9.2mm×10根,则 226406410mm mm A p =?=。 c A ——管桩混凝土截面积,mm 2。 Ф500×100mm 管桩混凝土截面积为125700 mm 2。 'n ——放张时,预应力钢筋和混凝土的弹性模量比,预应力筋弹性模量取2×106(Kg·f/cm 2),混凝土的弹性模量取4×105(Kg·f/cm 2),则510410256'=??=n 。 23.9690255.01994125700 64051994mm N pt =+=?+=σ (关于有资料用3×105Kg·f/cm 2,而后期管桩为4×105Kg·f/cm 2的问题) (2) 因混凝土徐变、收缩(干缩)引起的预应力损失 ??? ? ?+++=?211''?σσε?σσ?pt cpt c p cpt p n E n 式2 式中:?σp ?——因混凝土徐变、收缩(干缩)引起的预应力损失,N/mm 2; cpt σ——张拉后的混凝土预(压)应力,N/mm 2;

预应力混凝土管桩的计算

预应力混凝土管桩的计算 C.1预应力混凝土管桩的预应力损失及桩身混凝土有效预压应力值的计算方法,按照现行《混凝土结构设计规范》GB50010的规定计算。根据管桩的生产工艺特点,预应力损失一般考虑管桩中直线预应力钢棒由于锚夹具变形和钢棒内缩引起的预应力损失值ii;预应力钢棒 的应力松驰引起的预应力损失14;管桩混凝土收缩、徐变引起预应 力损失|5。 1、预应力钢筋由于锚夹具变形和钢筋内缩引起的预应力损失值 按下列公式计算: |1= 式中a—张拉端锚具变形和钢筋内缩值(伽); L—单节管桩长度或单根和模长度(mm); Es—预应力钢筋的强性模量(2.0 X 105N/m 2)。 2、预应力钢筋的应力松驰引起的预应力损失值14按下列公式计算: 11=0.025 con 式中con —预应力钢筋张拉控制应力(N/m 2); 0.025 —松驰系数,按低松驰螺旋槽钢棒确定。 3、混凝土收缩、徐变引起的预应力损失值15按下列公式计算: 60+340 opc i f 'u l 5= 1 + 15 式中pc i —管桩横截面上预应力钢棒合力点处的混凝土法向应力 ( pc i = ( con- 11- |4) A P/ A o)

f施加预应力时的混凝土立方体抗压强度; —管桩横截面上预应力钢筋的配筋率。 4、管桩横截面上混凝土有效预压力值应按下式计算: pc= ( con- J A p/A o 式中:con—预应力钢筋张拉控制应力(一般取con =0.70f ptk) 1—钢筋的总预应力损失值(1=(11+ 14+ 15) A p—管桩横截面上预应力钢筋总截面积; A o—管桩换算横截面面积。 C.2管桩在纯弯状态下的抗弯承载力设计值和抗弯承载力极限值分别 按下规定计算: 1、管桩的抗弯承载力设计值按下式计算 Sn兀a Sn n a Sn兀 a M = a i f c A(r i+r2)—+ f Py A p r p (f '- po)A p「p 2 n n n 式中:f py A p a= a f c A+f py A p+1.5(f py- po)A p a t =1-1.5 a A—管桩有效横截面面积(m^); A—预应力钢棒的总横截面面积(mm ; 「1、「2—管桩截面的内、外半径(mr); 九一纵向预应力钢筋重心所在圆周的半径(mr); a—受压区混凝土截面面积与全截面面积的比值; a t—纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值, 当a> 2/3 时,取a t =0 a 1—受压力混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强

PHC管桩选用表.pdf

预应力管桩设计说明 一:适用范围 1.本图集用于离心混凝土工艺制作的先张法预应力高强混凝土管桩(代号PHC)和预应力混凝土管桩(代号PC)适用于一般工业与建筑物的低承台桩基 础。铁路、公路、港口、水利、市政、桥梁等工程可参考使用。 2.本图集管桩适用于抗震设防裂度≦7度的地区。用于8度地区时应另行验算。 3.本图集管桩主要考虑承受竖向荷载。当承受水平荷载或用作抗拔桩时应进行验算。 4.本图集管桩适用于山东地区的一般地质情况。当基础的环境、地质条件对管桩有腐蚀性时按有关规范、标准采用相应的防腐蚀措施。 5.本图集管桩按结构重要性系数γ=1.0设计。 二:设计依据 1、建筑地基基础设计规范GB50007---2002 2、混凝土结构设计规范GB50010---2002 3、建筑结构荷载规范GB50009---2001 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002 5、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204---2002 6、先张法预应力混凝土管桩GB13476---1999 7、预应力混凝土钢棒GB/T5223.3---2005 8、先张法预应混凝土管桩基础技术规程DBJ14-040--2006 三:设计内容 1.PHC管桩和PC管桩按外径分为300mm、400mm、500mm、600mm四种规格。 2.按桩身混凝土有效预应力值及抗弯性能分为:A型、AB型、B型三种型号。 3.桩尖分为十字形和开口型桩尖两种类型。

1、混凝土 (1)PHC管桩混凝土强度等级为C80, PC管桩混凝土强度等级为C60混凝土质量应符合《混凝土质量控制标准》GB50146的有关规定。 (2)水泥应采用强度等级不低于42.5级硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥,其质量应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175及《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》BG1344的规定。 (3)细骨料应采用洁净的天然硬质中粗砂,细度模数为2.3-3.4,其质量应符合GB/T14684的规定。 (4)粗骨料应采用碎石,其最大粒度不大于25mm,且应不超过钢筋净距的3/4,其质量符合《建筑用卵石、碎石》GB/T14685的规定。 (5)混凝土拌合用水质量应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 (6)外加剂的质量应符合《混凝土外加剂》GB8076的规定,严禁采用氯盐类外加剂。 (7)掺合料的质量应符合现行国家标准。掺合料不得对管桩产生有害影响,使用前必须进行试验验证。 2、钢材 (1)预应力钢筋采用低松弛25级延性预应力混凝土用钢棒,代号为PCB(公差直径)-1420-25-L-HG-GB/T5223.3,其质量应符合GB/T5223.3-2005的规定。 预应力钢筋主要技术指标见表1。 表1预应力钢筋主要技术指标 (2)螺旋箍筋采用冷拔低碳钢丝(φb),其质量应符合《冷拔钢丝预应力混凝土构件设计和施工规程》JGJ19-92的规定。 (3)端板质量应符合《先张法预应力混凝土管桩用端板》JC/T947的规定。桩套箍及钢桩尖采用Q235钢板,其质量应符合《碳素结构钢》GG/T700。(4)非预应力钢筋采用HPB235级钢(φ)和HRB335级钢(Φ)。 (5)焊条采用E4300-E4313。

PHC管桩接桩处理方案

PHC管桩接桩处理方案 一、工程概况 管桩基本情况本工程承台基础所在土层位于杂填土与淤泥质粘土层内,挖土深度约 28m。 薄壁预应力混凝土管桩纵向间距为11?16m先采用机械挖土至桩顶标高以上 03?05m处,然后再采用人工挖掘的方法。机械挖土时采用一台单斗反铲挖土机,从北向南退挖,一次挖到挖掘深度,土方临时堆放在基坑东侧,高约15m施工 十分顺利。但在人工修挖承台基槽时,发现西侧区域基坑部分桩有倾斜现象。经对桩位的初步复核,发现有3 根断桩,断裂位置位置承台底板标高往下2?25m 处(管桩焊接接头位置),为不影响工程质量,制定此加固处理方案。 二、管桩断裂原因及其解决思路 1、预制管桩断裂的原因分析 11打桩施工方法选择不当。 111 地表土层较软。当地基土的上部土层较软或地表面较薄的硬土层下有较厚的软土层时,如打桩时不采取相应技术措施,桩基支脚直接站压在桩顶或桩顶土层上,形成对地表土层的挤压作用,硬将管桩推挤倾斜。 12基坑开挖施工方法不当。因基坑开挖施工方法不当而引起土体位移,造 成预制管桩倾斜断裂的现象比较多,原因也比较复杂。 121土质软,土体中富含地下水,抗剪强度低。 122一次性挖土深度过大,放坡不够,引起土体滑动。 13接桩不良。现预应力管桩接桩一般均采用焊接,焊接时由于操作方法不当,使得焊缝不饱满,不连续、不均匀,特别值得注意的是,由于地下水位较浅,如冷却时间不够,焊接的都开始沉桩,则相当于焊缝淬火,极易发生焊口裂缝。 2、预制管桩断桩预防措施 21 合理选择基坑开挖施工方法。 211深基坑一定要分层开挖,每层挖土的厚度不应超过15米,层与层之间留出一定宽度的工作面,并根据土质情况合理放坡,严禁土体滑动。 212 深基坑在接近坑底时应采取接开挖,前边(接近坑底层土)用小挖机,后边用大挖机,这样可减小挖土机械对桩顶土层的挤压作用

管桩计算

管 桩 计 算 一、管桩承载力计算 1、地质情况 下表为2009年2月中山梁场建设时的详勘地质资料: 2、单桩承载力计算 单桩承载力根据桩周土的阻力及桩身本身的强度确定,取其二者的较小值。 (1)按桩身强度计算: 根据规范《预应力管桩图集》,其桩身强度竖向承载力设计值2250kN=225t 。 (2)按桩周土阻力计算: P pk i ski pk sk A q l q U P P P +∑=+=

假定桩长为50m,则其进入卵石层6.25m,其承载力为 P=2133.2kN=213.3t,计算过程如下: (3)桩身自重 3.14×(0.2×0.2-0.105×0.105)×50×(25-10)=68.2kN (4)桩体部分土体重 3.14×0.2×0.2×50×(18-10)=50.2kN (5)负摩阻力 梁场桩基持力层为卵石层,根据建筑桩基技术规范JGJ94-94第5.2.16.3条,应考虑负摩阻力。中性点深度和桩周沉降变形土层下限深度的比为0.9,其中桩周沉降变形土深度(淤泥层底)为30.45m,则中性点深度为0.9×30.45=27.41m。

取负摩阻力值为其对应的正摩阻力值。 负摩阻力计算如下表: 在考虑桩身自重、桩体部分图、负摩阻的情况下,φ400壁厚95管桩在桩长50米时,其竖向承载力为 N=2133.2-68.2-2×290+50.2=1535.2kN=153.5t 综上,通过分析计算,在桩长为L=50m 时,其竖向承载力可以达到设计要求的150t 。 二、海利打桩公式估算 根据海利公式计算5~8mm 贯入度时桩的承载力: p r p r r u W W W n W c e h W P ++? += 2 2 ξ 式中: Pu ——桩的极限承载力; Wr ——锤重,取62KN ; Wp ——桩重(包括桩帽、锤垫、送桩器),其中桩帽、锤垫、送桩器共重10KN ;

PHC管桩选用表分析

预应力管桩设计说明一:适用范围 1.本图集用于离心混凝土工艺制作的先张法预应力高强混凝土管桩(代号PHC) 和预应力混凝土管桩(代号PC)适用于一般工业与建筑物的低承台桩基础。 铁路、公路、港口、水利、市政、桥梁等工程可参考使用。 2.本图集管桩适用于抗震设防裂度≦7度的地区。用于8度地区时应另行验算。 3.本图集管桩主要考虑承受竖向荷载。当承受水平荷载或用作抗拔桩时应进行验 算。 4.本图集管桩适用于山东地区的一般地质情况。当基础的环境、地质条件对管桩 有腐蚀性时按有关规范、标准采用相应的防腐蚀措施。 5.本图集管桩按结构重要性系数γ=设计。 二:设计依据 1、建筑地基基础设计规范 GB50007---2002 2、混凝土结构设计规范 GB50010---2002 3、建筑结构荷载规范 GB50009---2001 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202—2002 5、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204---2002 6、先张法预应力混凝土管桩 GB 7、预应力混凝土钢棒 GB/ 8、先张法预应混凝土管桩基础技术规程 DBJ 三:设计内容 1.PHC管桩和PC管桩按外径分为300mm、400mm、500mm、600mm四种规格。2.按桩身混凝土有效预应力值及抗弯性能分为:A型、AB型、B型三种型号。

3.桩尖分为十字形和开口型桩尖两种类型。 四:采用材料 1、混凝土 (1)PHC管桩混凝土强度等级为C80, PC管桩混凝土强度等级为C60混凝土质量应符合《混凝土质量控制标准》GB50146的有关规定。 (2)水泥应采用强度等级不低于级硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥,其质量应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175及《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》BG1344的规定。 (3)细骨料应采用洁净的天然硬质中粗砂,细度模数为,其质量应符合GB/T14684的规定。 (4)粗骨料应采用碎石,其最大粒度不大于25mm,且应不超过钢筋净距的3/4,其质量符合《建筑用卵石、碎石》GB/T14685的规定。 (5)混凝土拌合用水质量应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 (6)外加剂的质量应符合《混凝土外加剂》GB8076的规定,严禁采用氯盐类外加剂。 (7)掺合料的质量应符合现行国家标准。掺合料不得对管桩产生有害影响,使用前必须进行试验验证。 2、钢材 (1)预应力钢筋采用低松弛25级延性预应力混凝土用钢棒,代号为PCB(公差直径)-1420-25-L-HG-GB/,其质量应符合GB/的规定。预应力钢筋主要技术指标见表1。

预应力管桩计算书

三、基础: 根据5.3.8-1进行估算 单桩承载力计算: ±0.000相当于绝对标高12.250 采用预应力管桩桩径500,壁厚100。以孔点15为例桩长24米 庄周分布土层如下:第3层土侧阻 32kPa, 厚度 3.80米 第4层土侧阻 47kPa, 厚度 1.60米 第5层土侧阻 37kPa, 厚度 4.70米 第6层土侧阻 42kPa, 厚度 5.10米 第7-1层土侧阻 52kPa, 厚度 5.16米 第8层土侧阻 47kPa, 厚度3米 λp=0.8 Aj=0.1256 Ap1=0.07065 Quk = Qsk + Qpk = u * ∑qsik*li + qpk * (Aj+λpApi) =1.5708 ( 32*3.8 + 47*1.6 + 37*4.7 + 42*5.1 + 52*5.16+47*3 ) +2000 * ( 0.1256+0.8*0.07065) = 1545.7 + 364 = 1909N Ra = 1/k * Quk = 1/2 * 1909 = 954 kN Ra实际取用值:950kN 根据5.3.8-1进行估算 单桩承载力计算: ±0.000相当于绝对标高12.250 采用预应力管桩桩径500,壁厚100。以孔点15为例桩长24米 庄周分布土层如下:第3层土侧阻 32kPa, 厚度 3.80米 第4层土侧阻 47kPa, 厚度 1.60米 第5层土侧阻 37kPa, 厚度 4.70米 第6层土侧阻 42kPa, 厚度 5.10米 第7-1层土侧阻 52kPa, 厚度 5.16米 第8层土侧阻 47kPa, 厚度3米 λp=0.8 Aj=0.1256 Ap1=0.07065 Quk = Qsk + Qpk = u * ∑qsik*li + qpk * (Aj+λpApi) =1.5708 ( 32*3.8 + 47*1.6 + 37*4.7 + 42*5.1 + 52*5.16+47*3 ) +2000 * ( 0.1256+0.8*0.07065) = 1545.7 + 364 = 1909N Ra = 1/k * Quk = 1/2 * 1909 = 954 kN Ra实际取用值:950kN 桩身承载力计算(5.8.2-1) 配筋14根预应力钢筋10 N ≦Ψc * fc * Aps +0.9fyAs 砼标号C60 1.35 * 950000 ≦ 0.9 * 27.5 * 3.1415926 * (5002-3002)/4+0.9*400*1099 1282500 ≦12836346 满足设计要求 试桩(配筋同其余桩,也可以提高)的标号:试桩按Quk进行,则 (依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)4.1.4条) 2.0Ra ≦Ψc * fc * Aps +0.9fyAs 砼标号C60 2*950000 ≦ 0.9 * 27.5 * 3.1415926 * (5002-3002)/4+0.9*400*1099 1900000≦ 12440706+395640=12836346 锚桩(抗拔桩)(标号同其余桩)的配筋:每根锚桩的钢筋抗拉合力不小于Quk/4((JGJ106-2003)5.1.3条) 2*950000/4≦1000*As As>475 则实配14根三级钢20 实配面积As=1099满足设计要求 1