文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电务段道口信号设备检修作业指导书

电务段道口信号设备检修作业指导书

电务段道口信号设备检修作业指导书
电务段道口信号设备检修作业指导书

1.2 工具及仪表准备。联络工具、照明灯、手锤、冲子、扳手、克丝钳、尖嘴钳、长嘴钳、套筒、螺丝刀、钢卷尺、设备钥匙、安全带、防护员防护用具、万用表等。

1.3 材料准备:线卡、引接线、接续线、直径1.6mm 铁丝,常用螺栓、螺母、垫片、弹簧垫圈,机油、棉纱等。

2 道口检修作业流程

做到一询问、二听看、三测试、四检修、五复验。

2.1询问:

询问道口员设备运用状态,有无不良反映,有无报警不正常。

2.2听、看:

听音响报警、看灯光显示是否正常。

2.3测试:测试六项标准

一是测试控制器交流输入电压(测试位置:分线盘)(图一)、工作电压(测试位置:电源测试孔)、轨

道继电器电压(测试位置:输出

测试孔)(图二):

图一 图二

二是测量室内音响器电源电压(测试位置:内电源测试孔)、输出电压(测试位置:内输出测试孔)、室外音响器电源电压(测试位置:外电源测试孔)、室外音响器输出电压(测试位置:外输出测试孔)(图三):

电务段道口信号设备检修作业指导书

1 检修准备

1.1 派班会。明确检修作业负责人、室内外防护员、作业时间、地点、检修要求和安全预判及安全讲话。

图三

三是测试音响器断续频率及听距检查。

四是测量红灯、白灯灯端电压电压(图四):

图四

五是测量轨道作用距离:室外用0.06Ω标准分路线在道口控制器作用距离内进行分路测试,道口闭路式(开路式)控制器内继电器应可靠落下(吸起)。

六是在分线盘对电缆绝缘进行测试。

2.4检修:检修5个步骤

2.4.1 箱盒检修

2.4.1.1外部无裂纹、破损,盘根作用良好,加锁装置良好,基础完好不

倾斜,硬面化清洁。

2.4.1.2内部配线整齐完好;端子编号铭牌清晰;螺母垫片齐全紧固、线头不松动;器材固定良好;配线图正确。

2.4.2引接线、接续线检修

2.4.2.1引接线固定良好,无混电可能,引接螺栓不松动,绝缘管垫完好。

2.4.2.2接续线不脱焊、无断股,密贴鱼尾板,保持平、紧、直。

2.4.3 信号机检修

2.4.

3.1机构无锈蚀、灰尘,密封良好;配线防护管作用良好。

2.4.

3.2机柱不倾斜,梯子不弯曲,滑动梯子应能沿固定梯子灵活滑动,且加锁良好。

2.4.

3.3道口信号机上交叉板(小心火车)、告知板(红灯停车,灭灯停用)齐全完好,字迹清晰完整。

2.4.4继电器室检修

2.4.4.1控制盘加封加锁、复示器灯泡显示良好,只有1路电源的要试验电源停电报警功能(人为切断电源箱开关后,控制盘应报警,闭合开关后按压复原按钮恢复)。

2.4.4.2器材安装牢固、熔丝容量符合标准、配线整齐、端子紧固、电缆走线槽良好。

2.4.4.3消防器材良好。

2.4.5 道口信号电缆径路检查,信号电缆不外露及过桥过涵电缆包封良好,电缆标石齐全字号清晰。

2.5 复验:复验四个环节

2.5.1 道口报警正常,信号显示符合标准。

2.5.2 填写检修卡后按要求对设备进行加封加锁。

2.5.3 做好道口相关参数的记录并纳入一道口一档管理。

2.5.4 清点工具、材料,做到现场工完料清。

相关文档