电气施工图设计文件审查要点

一、深度要求

1 总则

1.1本要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑工程电气专业施工图设计文件。

1.2建筑电气专业施工图设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要设备表。

1.3根据工程项目的规模,建筑电气专业设计文件可分为电施设计文件和弱电施设计文件,或统一并归为电施设计文件。

1.4设计文件中的图线、字体、比例、符号等应符合GB/T50001-2001《房屋建筑制图统一标准》要求。

2 总体工程电施设计文件

2.1图纸目录

先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。

2.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表

(1)施工设计说明(详说明要求)。

(2)补充图例符号及主要设备表。

注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。

2.3供电总图

(1)标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线及规划红线。

(2)标示变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。

(3)架空线路应标示:线路规格及走向;回路编号、杆位编号、档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(可选用标准图集有关页次及选项)。

(4)电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项);电缆沟及排管应附有主要线路段的断面图。

(5)比例、指北针。

(6)图中不能表达清楚或需作统一说明项:室外照明的控制方式,接地装置的阻值、型式、材料、敷设方法等。

2.4配电箱或控制箱系统图、控制原理图

配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称;配电箱应标注负荷计算数据Pe(或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。

2.5配电平面图及照明平面图

(1)绘制总平室外照明灯布置图,标明配电箱及其编号、干线、分支线、回路编号、敷设方式等。

(2)绘制总平附属用房的配电平面及照明平面图。

2.6详图

主要线路段的电缆沟、排管断面图等。

2.7防雷及安全接地图

绘制总平附属用房的防雷及安全接地图。

2.8计算书(供内部使用及归档)

3 单体工程电施设计文件

3.1图纸目录

先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。

3.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表

施工设计说明、补充图例符号及主要设备表可组成首页,当补充图例符号及主要设备表内容较多时,此表可放置次页。

(1)施工设计说明(详说明要求)。

(2)补充图例符号及主要设备表。

注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。

3.3电气总平面图

(见2.3)

3.4变、配电站

(1)变配电主结线图;

绘制从高压电源进线,直至低压母线段的主结线图,并应表达一、二级负荷的供电方式及相应联锁控制的要求。标注变压器及发电机的编号和容量,母线段编号及电压等级。

(2)高压配电系统图(一次线路图)

图中应注明母线型号、规格,电压等级;标明开关、断路器、互感器、电工仪表(包括计量仪表)等型号、规格、整定值等参数。

图下方表格标注自上而下依次为:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、电缆型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图号或继保要求。

(3)继电保护及信号原理图

继电保护及信号二次原理方案,可选用标准图。当需要对所选用标准图进行修改时,应绘制修改部分并说明修改内容。

控制柜、直流电源及信号箱(柜)均应选用符合国家标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求;

应有盘(柜)外部电缆连线图、标明连线编号、型号、规格、敷设方式等。

(4)低压配电系统图(一次线路图)

图中应注明母线型号、规格;变压器及柴油发电机组型号、规格、电压等级;标明开关、断路器、互感器、电工仪表( 包括计量仪表)等型号、规格、整定值等参数;

图下方表格标注自上而下依次为:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、Kc和CosΦ参数、计算电流、导线或电缆型号及规格、敷设方法、用户名称,( 当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目);

(5)平、剖面图

按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、母线槽、电缆桥架、支架、地沟等平、剖面布置,标注层高、标高、安装尺寸等,当选用标准图时,应标示标准图编号、页次。

标示进出线回路编号、外引控制电缆编号、敷设安装方法。

(6)照明及接地图

应绘制照明和接地装置平面图,并标明设备及材料的规格,接地装置敷设方式和要求,标明所涉及的标准图和安装图的编号、页次。

(7)相应图纸说明

图中表达不清楚需要说明的内容,可附在图中。

3.5低压配电干线系统图

以建(构)筑物为单位,自电源配出线开始,宜至第三级配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应标注配电箱位置编号、回路编号,接地干线规格。

3.6配电箱或控制箱系统图、控制原理图

配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称; 配电箱应标注总负荷计算数据Pe (或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。终端配电箱应标注分路负荷计算数据Pe (或Pjs)、Ijs。

3.7配电平面图及照明平面图

(1)配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号;绘制线路平面位置(包括控制线路),标示回路编号。

(2)照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称,绘制配电箱、灯具、开关插座、线路等平面布置,标明配电箱编号、干线及分支线回路编号等,必要时应注明敷设方式;凡需二次装修部位,其照明随二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标示预留的配电箱位置。

(3)图中表达不清楚需要说明的内容,可附在图中。

(4)各平面图的图号排列宜从最底层开始,到建(构)筑物的最顶层终止。

3.8详图

(1)控制室大样图

绘制有特殊要求的控制室平面布置图、盘外部接线图、标明连线编号、走向、敷设方式等。(在图面表达完整、清晰的条件下,可绘在对应的配电或照明平面图中)。

(2)竖井大样图

大样图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标示竖井名称、设备等平面布置,标明设备编号、安装方式、定位尺寸等,图纸应有比例。

3.9 防雷及安全接地图

(1)防雷布置平面

绘制建(构)筑物屋顶平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标示避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次。

(2)接地布置平面

①绘制接地平面图,绘制引下线、接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置,标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,当利用自然接地装置时,宜按结构条件图绘制。

②除防雷接地外的其他工作或安全接地的做法(如:电源接地,直流接地,总等电位及局部等电位联结等) ,如果采用共用接地装置,应在接地平面图或设计说明中叙述清楚。

③当利用建(构)筑物钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标示连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及做法,标出所涉及的标准图编号、页次。

④附图说明应包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防直击雷、防雷电波浸入、防雷击电磁脉冲);防雷接地装置的型式和材料要求、敷设方式、接地电阻值要求。本条内容也可在施工设计说明中叙述。

3.10 防空地下室

(1)应与建筑专业商定人防值班室位置。

(2)绘制配电系统及人防通风方式控制原理图。

(3)绘制通风信号、呼唤按钮等平面布置,标明设备安装高度,绘制线路走向(包括控制线路)。

(4)绘制配电、照明布置平面图。

(5)注明防护密闭或密闭处理大样等套用图编号、页次。

3.11计算书(供内部使用及归档)

施工图计算书,只补充初设时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初设审查变更后,需要重新进行计算的部分。

4 总体工程弱电施设计文件

4.1 图纸目录

先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。

4.2 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表

(1)施工设计说明(详说明要求)

(2)补充图例符号及主要设备表

主要设备表可按各弱电项目分类,注明主要设备名称、单位、数量。

4.3 各弱电项目系统图

绘制与总平管网有关的各弱电项目总体系统框图,标示各系统在各建(构)筑物之间的对应关系,标明连线编号、线路型号、规格、敷设方式等。

4.4 弱电总图

(1)标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线和规划红线,标示各系统总容量。

(2)标示与总平管网有关的各系统线路走向、系统名称、管线规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项)。

(3)标示与总平管网有关的系统前端总箱(总设备)的位置、编号。

(4)比例、指北针。

(5)图中不能表达清楚或需作统一说明项。

4.5详图

绘制主要线路段的排管敷设断面图等。

4.6绘制总平附属用房的弱电(火灾自动报警系统、通信系统、有线电视系统等)平面布置图;

5 单体工程弱电施设计文件

5.1图纸目录

先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。

5.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表

施工设计说明、补充图例符号及主要设备表可组成首页,当补充图例符号及主要设备表内容较多时,此表可放置次页。

(1)施工设计说明(详说明要求)

(2)补充图例符号及主要设备表

主要设备表可按各弱电项目分类,注明主要设备名称、单位、数量。

5.3弱电总平面图(也可表示在电气总平面图中)(见4.4)

5.4 各弱电项目系统图

(1)火灾自动报警系统

(2)通信系统

(3)有线电视系统

(4)楼寓防护门对讲系统

(5)安全防范系统

(6)闭路监视电视系统

(7)综合布线系统

(8)建筑设备监控系统及系统集成

(9)车库管理系统

(10)有线广播系统

(11)扩声和同声传译系统

(12)呼叫信号系统

(13)公共显示系统

(14)时钟系统

(15)三表(多表)自动远传计量系统。

绘制以上有关系统图,标示各设备位置、数量及管线敷设要求;( 建筑设备监控系统绘至DDC站止,附图说明各建筑设备监控要求、点数、位置以及系统集成要求)。

5.5 平面图

(1)火灾自动报警系统和住宅的通信系统、有线电视系统、楼寓对讲系统应绘各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号、规格及敷设要求。

(2)其它系统视工程具体情况,绘制各层平面图。

(3)各平面图的图号排列宜从最底层开始,到建(构)筑物的最顶层终止。

5.6详图

(1)各弱电项目控制室设备布置示意图

绘制各弱电项目主要控制室设备布置示意图,标示房间名称,标注设备安装方式、定位尺寸等。(在图面表达完整、清晰的条件下,可绘在对应的平面图中);

(2)竖井大样图

应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、竖井名称,绘制设备等布置,标明设备编号、安装方式、定位尺寸等,图纸应有比例。

5.7 审查系统集成商提供的深化设计图纸。

二、总说明要求

1 工程概况及设计依据

1.1 建筑概况

1.1.1 建筑防火类别、面积、层数、性质、人防等级及工程类型、车库类别;

1.1.2 厂房生产、仓库储存物品的火灾危险性分类;

1.1.3 爆炸和火灾危险环境区域的划分;

1.1.4 工厂、仓库、低层公共建筑的室外消防用水量。

1.2 有关职能部门对工程设计的批复或建设方提出的要求。

2 设计范围

2.1 电气专业的设计内容。

2.2 根据设计深度要求应同步设计的若有缺项,必须阐述原因。

2.3 合作设计的工程明确分工范围。

3 负荷级别及电源

3.1 电力负荷的级别,应分别列出一级、二级负荷。

3.2 外供电源的回路数、电压等级,专用线或非专用线,低压供电的是内部变电所还是公用变压器。

3.3 自备发电机容量、启动方式。

4 变配电所

4.1 高、低压系统主结线形式及运行方式。

4.2 继电保护装置种类及其选择原则、操作电源的配置情况。

4.3 应急电源与正常电源防止并列运行的措施。

4.4 计量方式:高供高量、高供低量、低供低量、集中电表。功率因数补偿方式。

5 线路敷设

5.1 配电线路敷设方式,导线穿管要求、根数与管径的选择。

5.2 电线、电缆在金属线槽,电缆在桥架内敷设要求。

5.3 配电线路穿越楼层、穿防火分区隔墙的防火封堵、防火隔断要求,高层建筑的电缆穿越变形缝敷设时的防火措施。

5.4 消防配电线路的防火措施。

5.5 爆炸和火灾危险环境线路的敷设要求。

6 设备安装

6.1 变配电所变压器、高低压柜的安装。

6.2 照明控制开关、插座、灯具及配电箱的选型、安装方式、安装高度,特殊场所电气设备的防护等级要求。

6.3 大型灯具的安装要求。

7 防雷

7.1 建筑物的防雷类别。

7.2 建筑物防直击雷、防雷电波侵入、防雷击电磁脉冲的措施。

7.3 第一类防雷建筑物和GB50057-94第2.0.3条四、五、六款所规定的第二类防雷建筑物防雷电感应的措施。

7.4 防雷接闪器、引下线、接地装置的材料和敷设要求。

7.5 防雷接地电阻值要求。

8 接地

8.1 低压配电系统的接地型式(TN-S、TN-C-S、TT、IT),接地装置电阻值要求。

8.2 电源进线的PE、PEN线的重复接地要求。

8.3 不间断电源输出端的中性线、金属电缆桥架、电缆沟内金属支架及灯具距地面高度小于2.4米的接地要求。

8.4 弱电系统的接地要求。

8.5 总等电位、局部等电位的设置要求。

9 人防

9.1 人防电力负荷等级,备用电源来源。

9.2 配电线路敷设、穿越防护密闭墙的处理要求。

9.3 人防区域电源的重复接地要求。

10 火灾自动报警系统

10.1 系统保护对象的等级,消防控制室位置。

10.2 消防联动、监控要求。

10.3 火灾应急广播的主、备用扩音机容量,与背景音乐广播的关系。或火灾警报装置的配置、安装方式。

10.4 消防专用电话的设置要求。

10.5 系统设备的安装位置,设备的安装高度。

10.6 消防控制、通讯和警报线路的选型、敷设方式及防火措施。

11 有线电视系统

11.1 用户终端配置标准、输出电平值。

11.2 线路选型、敷设方式。

11.3 设备安装方式、高度。

12 电话系统

12.1 用户终端配置标准、电讯机房位置。

12.2 线路选型、敷设方式。

12.3 设备安装方式、安装高度。

13 综合布线系统

13.1 综合布线系统设计标准。

13.2 楼层配线间、总配线间位置。

13.3 线缆选型、敷设方式。

13.4 设备选型、安装方式、安装高度。

14 闭路监视电视系统

14.1 闭路监视电视系统的配置标准。

14.2 线路选型、敷设方式。

14.3 设备安装方式、安装高度。

15 保安对讲系统

15.1 对讲系统的配置标准。

15.2 线路选型、敷设方式。

15.3 设备安装方式、高度。

16 总体设计说明

16.1 总用电量、电讯容量、电视终端容量等。

16.2 电气线路的敷设方式。

16.3 电气线路、管沟与其它专业管线管沟并行、交叉时的最小间距要求。

16.4 电气线路在车道下敷设的保护措施。

16.5 室外水下照明、音乐喷泉水泵等配电安全保护接地要求。

16.6 道路照明、庭院照明、泛光照明等室外照明的管线选择、敷设和接地要求。

16.7 电力电缆沟内支架的接地要求。

17 其它

17.1 施工时应严格按国家有关施工质量验收规范、施工技术操作规程执行。

17.2 其它需要说明的内容。

附注:1、本说明要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑的电气设计施工图文件。

2、本说明要求可根据工程性质选用与工程相关的条款。

3、本说明要求7、8、10条款若已在设计系统图、平面图中表达的,说明时可简述。

三、说明范例

1 工程概况及设计依据

1.1 本工程为19层的省级办公楼,属一类高层建筑。地下一层,地上十九层。地下一层战时设有一个6级防空地下室,属一等人员掩蔽所,平时为设备用房及停车库(停26辆汽车);一层为餐厅、停车库、消控中心、保安监控室等;二层为礼堂、门厅;三层为计算机中心;四~十九层为办公。建筑高度69.9m, 建筑面积26,000m2。消防泵房另设在室外地下室。

地下室发电机储油间存储柴油,电气按火灾危险环境21区设计;其余场所按正常环境设计。

1.2 设计依据福州市XXX规划办公室文件-XX规纪〔2001〕XXX号《XXXX总平方案会审纪要》、福州市XXX规划办公室文件-XX规纪〔2002〕XXX号《XXXX扩初设计会审纪要》。

2 设计范围

2.1 10/0.4kV变配电所;

2.2 照明、动力配电;

2.3 防雷、接地;

2.4 人防电气;

2.5 火灾自动报警系统;

2.6 有线电视系统;

2.7 电话及综合布线系统;

2.8 闭路监视电视系统;

2.9 门厅、大会议室、餐厅、礼堂等有二次装修的部位仅预留电源,其电气部分装修时另行设计。

3 负荷级别及电源

3.1 本工程消防设备用电、中心计算机房的计算机用电,主要办公室、会议室、总值班室、重要设备机房、主要通道的一般照明,按一级负荷供电;客梯电力、档案室按二级负荷供电;其它按三级负荷供电。

3.2 从城市10kV电网引两路独立电源,分别由XX大道、XX大道引入地下室变配电所,内设两台1250 kVA干式变压器。

3.3 为保证一级负荷中特别重要负荷的应急供电,在地下室设一台300kW自启动发电机组,要求能在30s之内供电。

4 变配电所

4.1 10kV双电源采用一用一备,备用自投的供电方式。10kV母线采用单母线接线,低压母线采用分段单母线接线,两台变压器分列运行,低压母线间设手动联络开关。

4.2 10kV系统设有过流、速断和变压器过负荷、超温等保护,选用微机保护装置,操作电源为~220V,引自电压互感器。

4.3 市电与应急发电机电源之间设机械、电气联锁,仅当高压进线两个主开关和1#、2#变压器出线两个主开关同时断开,发电机才能启动并投入运行。

4.4 本工程采用高供高量,功率因数补偿采用低压侧集中补偿方式,补偿后的功率因数达0.9以上。

5 线路敷设

5.1 所有照明、插座线路均采用ZR-BV导线沿金属线槽或穿焊接钢管敷设,电线或电缆在金属线槽内不得有接头、分支接头,由金属线槽引出的线路,应采用金属管或金属软管保护,电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。金属线槽的安装详96SD181《线槽配线安装》。除图中已注明外穿管管径按下表选择:

5.2 电力电缆均沿电缆桥架或穿钢管敷设, 电缆桥架水平敷设时距地高度不低于2.5m,垂直敷设时距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井等)内时除外。电缆桥架的安装详86D169《电缆桥架安装》。

5.3 封闭式母线水平敷设时,距地高度不低于2.2m。垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应采取防止机械损伤措施。但敷设在电气专用房间内(如配电室、电气竖井)时除外。封闭式母线的安装详91D372《封闭式母线安装》。

5.4 金属线槽、电缆桥架、封闭式母线在穿越防火分区、穿过防火墙及防火楼板时,应作阻火封堵。

5.5 消防用电设备的配电线路均采用NH-YJV电缆在防火电缆桥架内敷设,或采用NH-BV导线在金属线槽内或穿焊接钢管敷设,暗敷时应敷设在混凝土内且保护层厚度不小于30mm,明敷时金属线槽、金属管均应涂防火涂料保护。

5.6 地下室发电机储油间内线路采用镀锌钢管明敷,灯具、接线盒防护结构要求IP54;做法详94D801《爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装》。

6 设备安装

6.1 所有电气产品应符合国家有关标准,凡属于强制性认证的产品应取得国家认证标志。

6.2 发电机安装做法详00D272《应急柴油发电机组安装》,干式变压器安装做法详99D268《干式变压器安装》,变配电所常用设备安装做法详88SD263《变电所常用设备构件安装》。

6.3 所有配电柜均落地安装、所有在电气竖井内的配电箱底距地1.2m明装,其它动力控制箱底距地1.3m明装,照明配电箱底距地1.5m暗装,做法详90D367《常用低压配电设备安装》,电气竖井内设备安装详90SD180《电气竖井设备安装》。

6.4 所有照明开关、插座均暗装,安装高度详图例。门厅吊灯重量大于3kg时需预埋安装螺栓,其它灯具安装高度详图例。

7 防雷

7.1 本工程为省级办公楼,所在地的年雷暴日数为56.5,按第二类防雷建筑物保护措施设计。采用Φ12镀锌圆钢在屋面设不大于10mX10m(或12mX8m)避雷网格,且屋面上所有的金属构件、外露金属管道均用Φ12镀锌圆钢与避雷网联结,突出屋面的风管、烟囱等物体的顶部边缘均设避雷带。建筑物各层梁内主筋应相互连通,七层及以上各层的建筑外墙上的金属门、窗、较大的金属构件均与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接,利用结构柱内大于Φ16两根钢筋作防雷引下线,利用结构地下室底板钢筋、桩内钢筋互相焊通作接地体。

7.2 进出建筑物电缆的金属外皮、钢管、金属管道等应在入户端就近与防雷接地装置用Φ12镀锌圆钢接地。固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其它用电设备的线路从配电盘引出穿钢管,钢管的一端与配电盘外壳相连,另一端与用电设备外壳、保护罩相连,并就近与屋顶防雷装置连接。

8 接地

8.1 本工程低压系统的接地型式采用TN-S系统。本工程防雷接地、保护接地、变压器中性点接地及弱电接地共用同一接地体,工频接地电阻要求不大于1欧姆。

8.2 所有电气设备外露可导电部分均应可靠接地。PE线不得采用串联连接。

8.3 不间断电源输出端的中性线、金属电缆桥架、支架及引入、引出金属导管金属线槽、电缆沟内金属支架及安装高度距地面小于2.4米的灯具金属外壳均应接地。电缆沟内接地干线为-25X4镀锌扁钢。

8.4 消防控制室专用接地干线用BV-1X25mm2导线穿PVC管引自接地体。强、弱电气竖井PE干线采用40X4扁铜,电梯机房、中心计算机房、有线电视机房、保安监控室及通信机房的接地干线均用BV-1X25mm2导线穿PVC管引自接地体,供机房设备接地。

8.5 本工程设总等电位联结,在地下室变电所设MEB箱。应将建筑物的PE干线、电气装置接地极的接地干线、水管、煤气管、采暖空调等金属管道、建筑物的金属构件等导体作等电位联结。

8.6 本工程各弱电机房、弱电间、卫生间等作局部等电位联结,设LEB端子板。所有正常不带电的金属物体、金属构件均用BV-1X6 mm2与LEB端子板联接。

8.7 总等电位及局部等电位联结做法按国标02D501-2《等电位联结安装》。

9 人防电气设计

9.1 本工程防空地下室的应急照明、警报设备按一级负荷供电,正常照明、风机、水泵按二级负荷供电,其它按三级负荷供电;电源正常时从低压配电系统引接,战时从人防区域电源引接,人防配电箱设双电源切换装置。

9.2 人防照明与平时照明结合使用,战时灯具均改装为链吊灯。自防空地下室内部引到防护门以外的照明回路在该门的内侧设熔断器保护。

9.3 人防地下室配线管穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙时均采用镀锌钢管且采取防护密闭或密闭处理。

9.4 风机室、人防值班室及战时主要出入口最里一道密闭门的内侧,设显示三种通风方式的音响、灯光信号,主要出入口防护密闭门的外侧设有防护能力的呼叫音响按钮,音响装置设在值班室。

9.5 战时从人防区域电源引入的PEN(PE)线应作重复接地。所有人防电气设备外露可导电部分应可靠接地。

10 火灾自动报警系统:

本工程按一级保护对象设计火灾自动报警系统。消防控制中心设在一层,设置有火灾报警控制器、消防联动控制设备、火灾应急广播、消防专用电话、彩色CRT、打印机等设备及“119”专线电话。火灾自动报警系统除由消防电源作主电源外,另设直流备用电源。CRT显示器、消防通讯设备等的电源,另设UPS装置供电。

10.1 在各会议室、办公室、报告厅、餐厅、计算机中心、消防电梯和防烟楼梯的前室及合用前室、地下室、变配电所、配电间等场所设置火灾探测器,每个防火分区均设置手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离均不大于30m。所有报警信号均通过总线进入火灾报警控制器。

10.2 消防联动控制设备可通过总线实现以下控制及显示功能:

控制防火卷帘门动作和状态反馈信号;

手动或自动切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;

启动或关闭有关部位的排烟阀、送风阀或电动防火阀,并接收其反馈信号;

显示室内消火栓启泵按钮的位置;

显示水流指示器、报警阀、雨淋阀、安全信号阀的工作状态等;

显示气体灭火系统的手动、自动工作状态,显示气体灭火系统的喷放工作状态。

10.3 消防联动控制设备可通过多线实现以下控制及显示功能:

控制消火栓泵、喷淋泵、水喷雾泵、防烟和排烟风机的启、停并显示其工作及故障状态,除自动控制外,还能手动直接控制。消火栓启泵按钮应能直接启动消火栓泵,压力开关应能直接启动喷淋泵、水喷雾泵;

控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号;

控制水喷雾系统电磁阀的开启;

显示消防水池及水箱水位、消防水泵电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号;

显示消防稳压泵系统的工作及故障状态。

10.4 彩色CRT应能显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图等。

10.5 本工程火灾应急广播兼作平时背景音乐广播,在走道、报告厅、地下室等公共场所设置火灾应急广播扬声器,每个扬声器的额定功率为3W,选择主用扩音机容量为510W(即全部楼层扬声器容量总和),备用扩音机容量为250W(大于火灾时需同时广播范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍)。火灾应急广播具有手、自动选层功能,火灾时能自动强切为消防广播。

10.6 在消控室设置30门的多线制消防专用电话总机,在消防水泵房、变配电所、柴油发电机房、消防电梯机房、排烟机房、气体灭火系统应急操作装置处设消防专用电话分机,手动火灾报警按钮处设电话塞孔。

10.7 消控中心设备应按实际定货尺寸进行布置,并符合规范“GB50116-98”第6.2.5条要求。各层模块均集中安装在各层弱电竖井的模块箱内,模块箱挂墙明装,底边距地1.3m。各火灾探测器吸顶安装在楼板或顶棚下,0.5m范围内不应有遮挡物,到墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,探测器到空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。层号灯距顶0.3m,手动火灾报警按钮(含电话塞孔)距地1.5m,消防专用电话分机距地1.5m。火灾应急广播扬声器在有吊顶处为嵌入式安装,在无吊顶处选用壁挂式喇叭,距地2.5m,其余详图标注。

10.8 总线的传输线路采用RVS-1.5mm2的绝缘导线,消防控制线路采用NH-KVV-0.6/1KV-1.5mm2的控制电缆或

NH-BV-1.5mm2的绝缘导线,消防通信选用RVVP-2×1.0mm2绝缘线,广播线路选用RVV-2×1.0mm2绝缘电线。导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。线路在竖井及吊顶内沿金属线槽或穿焊接钢管敷设,水平线路在无吊顶处穿焊接钢管可暗敷在混凝土板内,但其保护层厚度不应小于30mm,也可沿金属线槽或穿钢管明敷,所有明敷设的金属线槽或金属管均应涂防火涂料保护。

11 有线电视系统:

11.1 根据建设单位要求本工程各终端信号出线座只在会议室和带休息室的办公室内设置,而办公用房由甲方自行设置,各终端信号电平应为64±4dB。

11.2 竖直干线电缆与闭路监视电视电缆共线槽沿弱电竖井敷设,各层水平电缆沿线槽和穿SC20钢管在楼板或吊顶内暗敷设。

11.3 本工程各终端信号出线座距地0.3m安装,有线电视分支器箱嵌墙暗装,底边距地0.5m,有线电视前端箱设在一层弱电间,挂墙明装,底边距地1.3m。

12 电话及综合布线系统:

12.1 本系统根据GB/T50311-2000设计规范,按“基本配置”标准(每个工作区配置两个信息插座)设计。系统设计包括计算机网络和语音系统的布线。

12.2 总配线设备间设在三层通信机房内,每层弱电间均设有楼层分配线架。

12.3 系统数据主干采用超五类25对电缆,语音主干采用三类25对电缆,分配线架至信息点水平线均采用超五类双绞线。

12.4 竖井内垂直干线沿金属线槽SR-200X100敷设,水平走线采用SR-100X100线槽,从吊顶内线槽到信息插座采用焊接钢管在吊顶或楼板内暗敷设,信息插座间采用钢管在楼板或墙内暗敷设,超五类UTP线穿管原则为:1~2根穿SC15,3~4根穿SC20。

12.5 信息插座用暗盒置于墙内,底边距地0.3m,配线机柜采用19”标准机柜,落地安装。

12.6 本工程共设有(包括预留)电脑数据点980个,语音点650个,要求从市电信部门引入通讯电缆

HYA-800(2X0.5)/2SC100至三层通讯机房,另设2SC80钢管作光缆进线预留管。

13 闭路监视电视系统:

13.1 监控中心位于一层,设置有中央处理机、长时间录像机、彩色监视器、视频自动切换器、打印机等。在摄像机的标准照度下,图像质量不应低于4分(五级损伤制评分标准),图像水平清晰度不应低于270线,图像画面的灰度不应低于8级,随机信噪比大于36dB。

13.2 在一层各出入口、地下车库出入口、电梯轿厢内、各层电梯厅等设置彩色CCD摄像机,信号通过SYWV-75-5视频电缆传输至监控中心,各摄像机电源从监控中心集中引出,使用电源电压为AC24V,每层共用一回路,采用

BV-500V-2.5mm2导线。

13.3 闭路监视电视系统线路与有线电视线路共线槽沿SR-200X100在竖井内垂直敷设,在各层沿SR-100X100水平敷设,从线槽到各摄像机穿SC20钢管在吊顶或楼板内暗敷设。

13.4 各摄像机均吸顶安装。监控室的布置应满足GB50198-94规范的要求。

14 施工时应严格按国家有关施工质量验收规范、施工技术操作规程执行。

河北施工图审查要点

2009河北省施工图审查要点(结构专业第一部分) (二)房屋建筑结构专业 1.一般规定 1.1施工图审查应依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2006]220号)等国家法律法规的规定及河北省《房屋建筑和市政基础设施工程施工图文件审查管理实施办法》、《河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点》等地方法规、文件的规定;应依据国家及河北省现行的技术标准、规范、规程(有效版本)。 1.2施工图审查机构对勘察文件和施工图技术文件(计算书、施工图、设计变更通知)进行审查,技术性审查包括以下主要内容: 1.2.1 勘察文件中工程设计所需的岩土技术参数的可靠性,勘察文件内容的完整性、适用性和可靠性。不允许在无“岩土工程勘察报告”的情况下进行地基基础设计,也不允许仅参照相邻建筑物的地质勘查报告进行地基基础设计。 1.2.2 建筑物地基基础和主体结构的安全性和合理性。 ;是否符合相关主管部门批件的要求;是否符合业主设计任务书中的合法要求;是否符合强制性标准、规范的要求。 1.2.4 采用计算软件进行计算的,其软件是否经过有关部门的鉴定,计算模型是否与实际相符,计算输入数据是否准确,输出结果是否可靠。 ,计算书是否完整、正确。 ,有无审查意见及审查通过的相关批件,并应以专家审查论证结论意见为施工图审查依据。,是否按鉴定报告结论进行设计。 ,设计图由有资质的设计单位编制。施工详图通常由有资质的钢结构制作单位根据设计图纸编制,也可由设计单位分阶段编制。施工图审查仅审查钢结构设计图部分。 ,内容是否符合以上技术审查内容的要求。 程序性审查详见本要点第二部分“程序性审查和政策性审查”。 1.3本要点所依据的标准、规范为国家现行标准、规范。若遇国家标准、规范调整,相关内容应以调整后的有效版本执行。 1.4外省市的规程标准未经河北省建设厅批准认可不能作为我省施工图审查的依据。 1. 5本要点所采用的抗震规范均指:GB50011-2001(2008年版)。 1.6施工图审查时,设计文件应满足以下各章、节要求。 2 设计文件内容及深度 2.1施工图设计文件应包含图纸目录、设计说明、设计图纸及计算书。 2.2设计文件内容及深度按建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)第4章

建筑电气施工图审查相关问题解析

建筑电气施工图审查相关问题解析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、供配电系统(含消防配电) (一)条文部分 1、P3-4-2 GB50054-95第4.3.5条:关于消防设备配电线路的过负荷保护问题: 掌握原则: (1)消防设备的专用配电线路的各级保护开关原则上不应装设作用于切断电路的热动或电子过载脱扣器,设计选型应予明确,如微型断路器、带热动或电子过载脱扣器的塑壳开关不适用。但对于容量小、工作时间较短的设备如防火卷帘,选择塑壳开关不合理时,允许采用微型断路器,但应在满足短路保护前提下适当放大开关整定值; (2)消防设备电动机采用热继电器或其他型式的过负荷保护时,仅当有备用设备,并能在过载时实现备用互投,才允许作用于切断电路。对单机设备过负荷保护只允许作用于报警。电动机主回路的空开选择原则同第1点。 2、P-1-1-2 JGJ37-87第4.7.1条:关于变配电室等电气用房直接上层不应布置卫生间、浴室、盥洗室等,若采用隔板处理是否可行的问题: 掌握原则:(1)对于公共建筑内上述场所不应布置在变配电等电气用房的直接上层,也不允许采用隔板处理; (2)对于变配电室等电气用房上方是住宅的工程,在确认建筑专业别无选择的情况下,允许采用隔板处理,但隔板夹层内必须采取可靠的防水、排水措施。 3、P-2-5-17 GBJ16-87第10.1.1条:关于用于确定消防负荷等级的室外消防用水量,是按总体的最大室外消防用水量,还是按单幢建筑物本身的室外消防用水量为依据的问题: 掌握原则:服务于总体的消防设备,如消防水泵、消控中心或联体地下室的防排烟机等,应以总体中最大单体室外消防用水量来确定其负荷等级,而仅服务于单体本身的消防负荷,可按该建筑物室外消防用水量确定。 4、P-2-5-17、18 GBJ16-87第10.1.3条、GB50045-95第9.1.3条:关于地下室排污泵可否视为消防设备?生活泵与消防泵共室布置时,生活泵可否与消防泵由同一电源箱放射供电问题: 掌握原则: (1)变配电房、柴油发电机房、消防水泵房内及消防电梯机坑内的排污泵,以及变配电设备机房所在地下层的排污泵(人防口部排污泵除外)按消防设备供电; (2)当生活、消防合用的水泵房为远离变配电所的独立建筑,允许两种水泵由泵房第一级配电箱分别放射式供电。其他情况下生活水泵不应由消防水泵专用电源箱供电。 5、P2-5-18 GB50045-95第9.1.2、9.1.3条:有关高层建筑屋面消防电梯与正压风机、稳压泵、非消防电梯可否由同一双电源切换箱放射供电?地下室同一防火分区内不同位置的防排烟机(有机房或无机房)、防火卷帘等消防设备可否由同一双电源切换箱放射供电问题: 掌握原则: (1)12~18层普通住宅有消防电梯和普通客梯,如消防电梯兼作客梯且两类电梯合用前室时可由同一双电源箱放射式供电,但双电源箱必须设在消防电梯机房内;其他高层建筑的消防电梯与客梯应分别供电。 (2)为保证电梯电源的专用性,邻近的防排烟风机、稳压泵等消防设备,应另设双电源箱供电。 (3)高层建筑内的消防水泵、防排烟机、消防电梯、消控室、应在其所在的机房内设双电源切换箱供电;其他消防设备,如防火卷帘、消防排污泵以及无专用机房的防排烟机等可由所在防火分区的双电源切换箱供电。

施工图最全审查要点知识讲解

施工图最全审查要点!! 设计院交付图纸,开工计划做好了,突然审图办告知:图纸审查没过关,瞬间,您大脑轰的一下,差点炸了,这是多么熟悉的场景啊.....如何让图纸审查一次过关,如何让计划顺利进行,这就成了设计研发总的心头大患,今天分享的是:《2017年图纸审查标准》,让你通过学习标准,更好的提前把关,让图纸审查工作一路过关......一.审计说明审查要点(1) 编制依据:主管部门的审批文件、工程建设标准。 (2) 工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。(3) 主要部位材料做法:如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与“节能设计”段合并)。(4) 节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等。夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位维护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。(5)防水设计:地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。

(6)建筑防火:防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。 (7)人防工程:人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置。 (8)室内外装修做法。 (9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。 (10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等。 二.图纸基本要求审查点(1)总平面图: 标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物。周边市政道路的控制标高; 明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向。(2)平、立、剖面图纸完整、表达准确: 其中屋顶平面应包含下述内容:屋面检修口、管沟、设备基座及变形缝构造;屋面排水设计、落水口构造及雨水管选型等。(3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门窗等。图中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。 (4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换

建筑图纸审查汇总(审图公司)教学提纲

施工图审图要点 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。(z这个我还不知道啊) 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所 选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。 13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。 1.应设环形消防车道的未设消防车道。 2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。 4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。 5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。 6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。(二、疏散用的门不应采用吊门、水平推拉门,严禁采用旋转门。三、疏散门开启时,门扇不应影响疏散走道和平台的宽度。四、人员密集的公共场所,如观众厅的入场们、太平门不应设门槛,紧靠门口1.4m内不应设置踏步。疏散门严禁上锁。太平门宜装置自动门闩,保证内部人员随时可以推动把手或依靠人力把门开启。) 7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8.两个安全出口间的距离不足5米。 9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。 12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

图纸会审内容与流程

图纸会审主要内容与流程 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位、各种设备厂家)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 主要内容: (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。是否是经过相关部图审合格。 (2)地质勘探资料是否齐全。(3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的

构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 程序: 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。 (1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2013第5.1.2条“项目监理

电气施工图审查要点

电气施工图设计文件审查要点 一、深度要求 1 总则 1.1本要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑工程电气专业施工图设计文件。 1.2建筑电气专业施工图设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要设备表。 1.3根据工程项目的规模,建筑电气专业设计文件可分为电施设计文件和弱电施设计文件,或统一并归为电施设计文件。 1.4设计文件中的图线、字体、比例、符号等应符合GB/T50001-2001《房屋建筑制图统一标准》要求。 2 总体工程电施设计文件 2.1图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 2.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表 (1)施工设计说明(详说明要求)。 (2)补充图例符号及主要设备表。 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。 2.3供电总图 (1)标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线及规划红线。 (2)标示变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。 (3)架空线路应标示:线路规格及走向;回路编号、杆位编号、档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(可选用标准图集有关页次及选项)。 (4)电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项);电缆沟及排管应附有主要线路段的断面图。 (5)比例、指北针。 (6)图中不能表达清楚或需作统一说明项:室外照明的控制方式,接地装置的阻值、型式、材料、敷设方法等。 2.4配电箱或控制箱系统图、控制原理图 配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称;配电箱应标注负荷计算数据Pe(或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。 2.5配电平面图及照明平面图 (1)绘制总平室外照明灯布置图,标明配电箱及其编号、干线、分支线、回路编号、敷设方式等。 (2)绘制总平附属用房的配电平面及照明平面图。 2.6详图 主要线路段的电缆沟、排管断面图等。 2.7防雷及安全接地图 绘制总平附属用房的防雷及安全接地图。 2.8计算书(供内部使用及归档) 3 单体工程电施设计文件 3.1图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 3.2施工设计说明、补充图例符号及主要设备表 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表可组成首页,当补充图例符号及主要设备表内容较多时,此表可放置次页。 (1)施工设计说明(详说明要求)。 (2)补充图例符号及主要设备表。 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。 3.3电气总平面图 (见2.3) 3.4变、配电站 (1)变配电主结线图; 绘制从高压电源进线,直至低压母线段的主结线图,并应表达一、二级负荷的供电方式及相应联锁控制的要求。标注变压器及发电机的编号和容量,母线段编号及电压等级。 (2)高压配电系统图(一次线路图) 图中应注明母线型号、规格,电压等级;标明开关、断路器、互感器、电工仪表(包括计量仪表)等型号、规格、整定值等参数。

施工图审查要点

海南文昌嘉盛投资有限公司 施工图审查要点 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。本文为本人总结施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题。 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。

4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防 治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。

施工图设计文件审查中发现的常见问题分析(提纲)

施工图设计文件审查中发现的 常见问题分析(提纲) 1、总说明及结构设计基本规定 1.1规范及标准图集没有及时更新,仍然采用已废止版本 1.2结构设计总说明中容易遗漏的设计说明内容或常见的问题 1.3抗震设防类别划分不准确导致抗震等级定义有误,引起结构设计不安全或造成不必要的经济成本提高(一) 1.4抗震设防类别划分不准确导致抗震等级定义有误,引起结构设计不安全或造成不必要的经济成本提高(二) 1.5几类公共建筑和居住建筑的抗震设防类别的划分标准 1.6结构设计说明中不列、错列耐火设计等级,或是防火墙未设置于基础或其它承重构件上,导致无法落实《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.1.1条的强制性条文 1.7单建式地下建筑物的抗震等级、抗震构造措施不满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第14章的规定 1.8对“大跨度框架”的理解有误,造成相关构件的抗震等级定义有误 1.9对“单跨框架结构”未采取合理有效的抗震加强措施 1.10未考虑弱腐蚀性环境下的混凝土耐久性要求的提高

1.11采用部分砌体墙承重、部分框架承重的混合形式,违反强制性条文 1.12绿色建筑一(二)星级的控制项要求在结构设计总说明中遗漏 1.13对存在液化土层的地基未采取抗液化措施或列出的抗液化措施不满足规范要求 1.14防震缝宽度不满足规范要求 1.15嵌固端位置选择不合理、不正确 2、结构计算分析 2.1整体计算总信息中容易出现的问题 2.2整体计算模型中未对水平转换构件单独定义 2.3按楼层最小地震剪力系数对结构水平地震作用效应进行调整时,采用的方法不当 2.4 剪力调整0.2Qo调整分段不当、调整不到位、加强层参与调整、少量框架的剪力墙结构未进行调整 2.5当符合规范规定的计算竖向地震作用的条件时而未计算 2.6地震作用计算未考虑结构中非承重墙体的刚度影响 2.7荷载较大的无梁楼板计算时的as值或混凝土保护层厚度填写过小,造成不安全因素 2.8活荷载取值不满足规范要求

施工图审查服务大纲

施工图审查服务大纲;一、施工图审查工作方案;一、工作目标理解;1、施工图审查咨询服务基本安排工作内容;参与业主组织的设计工程的技术接口活动,根据国家有;安全性原则;1.1.1消防安全——对空间规划设计形成的防火分;抗震安全——为防止地震发生时疏散出口被;构造安全——对施工图设计设定的工艺构造;绿色原则(健康环保原则);. 施工图审查服务大纲 一、施工图审查工作方案 一、工作目标理解 1、施工图审查咨询服务基本安排工作内容 参与业主组织的设计工程的技术接口活动,根据国家有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查,提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。审查的基本安排如下:安全性原则 1.1.1 消防安全——对空间规划设计形成的防火分区/疏散出口/疏散通道、对设计选择材料的燃烧性能与耐火等级是否符合工程建设强制性标准进行审查;同时对热辐射较高的灯具周边构造设计与材料选择进行审查。 1.1.2抗震安全——为防止地震发生时疏散出口被堵死,减少次生灾害的损失,应对设计是否考虑地震时产生的结构变形的影响,特别对人群较为集中的安全疏散出口的工艺构造与材料选择进行重点审核。此外,对大空间内设置的固定或活动隔断、大型装饰构件/灯具/家具的工艺构造与材料选择是否满足抗震安全的可靠性进行审查,以避免脱落造成人员伤害和财产损失。

1.1.3构造安全——对施工图设计设定的工艺构造是否安全可靠、材料选择是否分考虑建筑结构体系与承载能力,特别是对大型灯具吊挂或大型构件安装是否影响原结构主体安全可靠度进行审核;对易积水或极度潮湿环境的房间、属装饰范围内绿化露台、屋面网球场等区域的防水构造重点审查,防止由于围护结构的渗漏而成为电气线路的安全隐患及影响装修质量。 绿色原则(健康环保原则) 1.2.1节约能源—对使用不间断空调的房间,如档案库围护结构的保温隔热性能和门、窗的气密性及装修节点进行审核。对照明设计是否选用高效节能的光源、卫生洁具是否选用节水器具进行审核。 1.2.2节约资源—审查施工图设计是否大量使用不可再生的自然材料资源。 1.2.3环境—审查施工图设计是否严格符合《民用建筑工程环境污染控制规范》GB50325-2001设定的规定,是否执行装饰装修材料有害物质限量的强制性标准。 是否严格选用无毒、无害、无污染(环境),有益于人体健康的装饰材料和产品,是否取得国家环境认证标志的产品。 2、技术审查方案 施工图技术审查主要依据和资料 2.1.1总则 《中华人民共和国建筑法》 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》 《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》

市政工程施工图审查要点(终稿)

北京市市政基础设施工程施工图勘察文件审查要点

北京市规划委员会发布二零零五年八月

前言 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(中华人民国建设部令第134号 2004年8月23日)、《关于实施“房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法”有关问题的通知》(建质[2004] 203号 2004年11月23日)以及《关于转发建设部“房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法”的通知》(市规发〔2004〕1499号 2004年11月29日)的要求,北京市勘察设计与测绘管理办公室组织部分从事施工图审查的专家编制完成《北京市市政基础设施工程施工图勘察文件审查要点》(以下简称“本要点”)。在编制过程中,编制组认真总结了我市开展勘察文件审查的实践经验,广泛听取了施工图审查机构、部分勘察设计单位及北京市建筑工程施工图审查专家委员会委员的意见,经多次修改后形成了本要点。 本要点根据现行法律、法规和工程建设标准(含国家标准、行业标准和北京市地方标准)编写,以工程建设标准强制性条文(以下简称“强制性条文”)为根本依据,除将强制性条文作为必须审查的容外,还从现行法律、法规和工程建设标准中摘录了部分与强制性条文关系密切、对安全和公众利益有较大影响的条款作为审查容。 本要点根据市政基础设施工程勘察类型分四篇编写,第一篇:公路工程和城市桥涵、支挡结构施工图勘察文件审查要点;第二篇:室外管道工程施工图勘察文件审查要点;第三篇:城市道路、公路路基、路堤、路堑工程施工图勘察文件审查要点;第四篇:地下铁道、轨道交通工程施工图勘察文件审查要点。由于市政基础设施项目类型繁多,施工图审查中如遇到本要点未涉及的情况,在保证质量的前提下应根据实际情况进行处理。 工程勘察注重数据的真实性和可靠性、地区经验及工程师的综合判断。勘察文件审查的主要对象限于详勘阶段的岩土工程勘察报告,并不涵盖工程勘察的全部容。进行工程勘察时,建设单位和勘察单位应全面执行法律、法规和工程建设标准的规定,确保工程质量,不能认为未列入本要点的容就可以不执行。 本要点由北京市规划委员会负责管理,北京市勘察设计与测绘管理办公室负责对具体容的解释。 主编单位:北京市勘察设计与测绘管理办公室 参编单位:北京市勘察设计研究院 建设综合勘察研究设计院 中航勘察设计研究院 参加编制人员(以姓氏笔画为序): 孔千、王笃礼、刘建华、李耀刚、张建青、杨俊峰、周宏磊、武威、 赵大鹏、赵志强、郭明田、温靖、葛虹、董辉、廉得瑞参加审查人员(以姓氏笔画为序): 丁秀云、王新杰、张在明、罗玲、项勃、顾宝和、袁炳麟、高文新、 黄志仑

结构专业施工图校审提纲(最新整理)

结构专业施工图校审提纲 一、设计说明 1.工程概况是否正确。 2.设计依据是否正确、齐全。 3.使用的设计规范、规程,是否适用于本工程,是否为有效版本。 4.工程名称及相关说明与建筑图是否一致。 5.自然条件、抗震设防烈度、设计基本地震加速度和所属设计地震分组、结 构抗震等级、场地类别、基本风压、楼面荷载值等是否注明并符合规范及岩土工程勘察报告所提供的要求。 6.材料的品种、规格、容重限值,设计强度值、强度等级是否表示清楚且与 各图纸说明一致。 7.所有说明是否合理、通顺、清晰、有无错别字,总说明与图纸说明是否一 致。 8.所有总说明提到的附图是否都有对应。 二、图面要求

1.图名、比例是否齐全。 2.是否有异常的文字和标注(如文字大小不统一、文字字体不对有?号)。 3.是否有多余的文字、尺寸线与多余的轴线。 4.轴线、梁线等线型是否正确,线宽是否合适。 5.是否有文字重叠。 6.墙、柱、后浇带等是否有漏、多余填充或错误填充; 7.不同类型是否用了相同的填充式样。 8.出图比例是否异常,所注比例是否正确。 9.图签上工程名称、项目、设计号、图号、日期、是否准确。 10.文字表达是否通顺,是否有错别字。 11.图例、索引符号及详图符号、绘图方法是否符合《房屋建筑制图统一标准》 、《建筑结构制图标准》及本项目统一技术条件的规定。 12.索引号是否正确。 三、模板图 1.轴线 1)轴线号及各部分尺寸是否齐全、正确、与建筑图是否一致。 2)各构件尺寸及位置(平面尺寸线与定位轴线关系、标高)是否正确、 无遗漏。

3)圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位。 2.轮廓与标高 1)结构轮廓与建筑是否一致。 2)结构平面各部分标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑 覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房与肉菜市场等需垫高或降板的场所。 3)结构变标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方。 4)屋面、地下室平面是否为结构找坡,若建筑找坡是否考虑找坡荷载。 5)与邻接区域的梁、板连接关系与分缝是否正确。 6)建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏。 7)梁两侧板有高差时,公用梁高是否足够,是否需要画节点。 3.柱、墙位 1)是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱,梁上柱是否标注了底标 高。 2)墙柱标高是否与建筑一致,平面定位和尺寸是否与建筑一致,是否影 响建筑使用。 3)建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏。 4.梁 1)梁的定位轴线是否绘制清楚,梁偏心是否有定位。 2)梁高宽是否影响建筑开门窗或楼梯间及设备桥架等。

对施工图纸的审查要点

(一)、其实,我发现除结构和建筑上尺寸有误,钢筋有误之外,还有最重要的就是和图集的不相符,还有我发现一个最重要的就是剪力墙上的门洞也很容易搞错。(二)、我这里有个下的水电的审图要求发上来大家讨论。 一般工程开工前,业主、设计单位、承建单位和质量监督单位等都要参加图纸会审,以发现并解决设计中存在的差错、矛盾及易在施工中产生模糊概念及在将来施工中可能存在的困难等问题,以避免施工中造成不必要的损失。作为配套工程的水电图纸,根据几年来的施工经验,在会审时应注意以下几点。 一、水电施工图是否齐全 通观整套施工图,核对图纸目录,看是否缺少施工图及其图纸中注明的局部大样图或通用图。 二、水电施工图的统一 水电施工的系统图、平面图、大样图、通用图及引用图集的标准图是不是统一。 三、水电施工图与土建施工图的统一 1、土建中墙、柱、梁等是否影响卫生器具、消防设备、灯具、电气器具设备及水电管线的安装。框架结构中,有时候水卫设计未考虑结构柱对卫生器具安装和使用的影响,而实际现场施工时,由于结构柱的尺寸会影响到器具安装应达到的尺寸。消防箱一般设置在楼梯间,应对照土建结构图,看楼梯梁或构造柱是否会影响消防箱的安装。电气施工应注意土建结构图中梁的位置是否影响电气器具的对称布置、光照度等,同时要考虑梁是否会影响吊扇的安装。这些问题如不在施工前提出来,并提出解决方法,就会在后期施工中造成设计变更,给业主或施工单位带来一定的损失。 2、水电图中设备器具用房设置的位置、尺寸及工艺要求,与土建图中的设计要求是否统一。如消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设置明显的标志,而土建设计中要看门的开启方向是否达到上述要求。泵房预埋件土建图是否与水卫图中的尺寸、位置一致。 3、管道的布置是否影响装修效果。如排水管道,当横管很长时,由于总管与主管之间规范要求有一定的高差,再加上管道坡度,沿管道坡度方向到管道最末端时,高差很大,会因此影响整体装修高度。图纸会审时提出来,可以采用放套管及局部改变装修方案等方法加以解决,就会避免出现这种“因点误面”的情况。 4、土建图中轴线、墙中线、柱中线、梁中线等是否与水电图统一。电气配管、水卫预留洞等必须注意这些尺寸。 四、水卫图与电气图的统一 卫生间中灯具、电气管路的安装与给排水管道安装有无矛盾,消防箱与配电箱安装位置是否有冲突。 五、有无特殊要求 参加图纸会审的单位有无特殊要求。 (三)、工程项目的图纸会审 一、图纸会宙应抓住三个重点 第一,找出图纸自身的缺陷和错误。审阅图纸设计是否符合国家有关政策和规定(建筑设计、结构设计和施工规范等);图纸与说明是否清楚,引用标准是否确切;施工图纸标准有无错漏;总平与建筑施工图尺寸、平面位置、标高等是否一致,平、立、剖面图之间的关系是否一致;各专业工种设计是否协调和吻合。 第二,施工的可行性结合图纸的特点,研究图纸在施工过程中,在质量上、安全上、工期上、工艺上、材料供应上,乃至于经济效益上施工能否满足图纸的要求,

施工图审查服务大纲、承诺书

施工图审查服务大纲 一、施工图审查工作方案 一、工作目标理解 1、施工图审查咨询服务基本安排工作内容参与业主组织的设计工程的技术接口活动,根据国家有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查,提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。审查的基本安排如下: 1.1 安全性原则 1.1.1 消防安全——对空间规划设计形成的防火分区/疏散出口/疏散通道、对设计选择材料的燃烧性能与耐火等级是否符合工程建设强制性标准进行审查;同时对热辐射较高的灯具周边构造设计与材料选择进行审查。 1.1.2 抗震安全——为防止地震发生时疏散出口被堵死,减少次生灾害的损失,应对设计是否考虑地震时产生的结构变形的影响,特别对人群较为集中的安全疏散出口的工艺构造与材料选择进行重点审核。此外,对大空间内设置的固定或活动隔断、大型装饰构件/ 灯具/ 家具的工艺构造与材料选择是否满足抗震安全的可靠性进行审查,以避免脱落造成人员伤害和财产损失。

1.1.3 构造安全——对施工图设计设定的工艺构造是否安全可靠、材料选择是否 分考虑建筑结构体系与承载能力,特别是对大型灯具吊挂或大型构件安装是否影响原结构主体安全可靠度进行审核;对易积水或极度潮湿环境的房间、属装饰范围内绿化露台、屋面网球场等区域的防水构造重点审查,防止由于围护结构的渗漏而成为电气线路的安全隐患及影响装修质量。 1.2 绿色原则(健康环保原则) 1.2.1 节约能源—对使用不间断空调的房间,如档案库围护结构的保温隔热性能和门、窗的气密性及装修节点进行审核。对照明设计是否选用高效节能的光源、卫生洁具是否选用节水器具进行审核。 1.2.2 节约资源—审查施工图设计是否大量使用不可再生的自然材料资源。 1.2.3 环境—审查施工图设计是否严格符合《民用建筑工程环境污染控制规范》GB50325-2001 设定的规定,是否执行装饰装修材料有害物质限量的强制性标准。是否严格选用无毒、无害、无污染(环境),有益于人体健康的装饰材料和产品,是否取得国家环境认证标志的产品。 2、技术审查方案 2.1 施工图技术审查主要依据和资料 2.1.1 总则

施工图审图很重要,审查的重点又有哪些

施工图审图很重要,审查的重点又有哪些工程建设项目部在收到设计图纸后,由项目部组织各专业人员认真进行审查,对项目的顺利实施具有重要意义,也是十分必要的。审查过程中不仅可发现建筑施工图纸中的问题和施工难点,并及时跟各部门沟通得到澄清和解决,同时对项目建设的功能、结构以及材料选型、施工可行性和造价管理等方面提出建设性意见,进行有效的预防和控制,也为全面开展项目建设工作建立一个良好的开端。 审查过程主要有四个要点: 1熟悉拟建项目的基本情况 首先,应通过建筑施工图审图并结合地勘报告及现场查勘,搞清拟建项目对地基和施工作业面的具体要求,特别是了解周围建筑物、地下水位、土质、地下物等情况,确定基础施工方案,如基础施工时是否需要人工降水,是否需要护坡桩以及基槽开挖时是否需要特殊处理等,并督促施工单位做好相应准备,以免影响工程正常进行。 其次,通过建筑施工图审图,了解拟建项目建设所用材料和设备,特别是特殊材料或新材料、特殊设备或新设备的选用情况,以免因材料、设备因供应时间问题而造成工程延期或延误。 2熟悉、审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图和正立面图一般有3道尺寸,对于平面尺寸第1道是细部尺寸,第2道是轴线间尺寸,第3道是总尺寸;而立面尺寸也有3道尺寸,第1道尺寸是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第2道尺寸是层高尺寸,并标注有标高,第3道尺寸是总高度。

不管是平面还是立面检查方法一般采用,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。 检查中对于平面并留意边轴线是否是墙中心线;识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。 熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。 检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。 除按常规对几何尺寸、标高、平面位置等方面对图纸进行审查外,首先要通过审图,对建设项目有个初步了解,对项目施工的顺序及各部分施工的难易程度做到心中有底,可以合理地设置质量控制点,以保证在以后的具体工作实施中加以重点控制。 其次,通过审图,发现图纸中是否有施工不便之处,对施工方法、施工工艺等加以改进,以确保施工质量;或与设计单位进行探讨,看是否能做设计变更或对局部加以修改。 再次,审查图纸中是否需要运用新技术、新工艺。如选用新工艺、新技术,则应探讨施工技术上的可能性,并请设计单位进行设计交底,介绍相关技术要求,以便能确保其应用。最后,应了解图纸中要求采用的规程、规定及施工标准图集、图册等,并请设计单位指导参建单位做好相关准备。

施工图审查要点培训

施工图审查培训教材(建筑) 第一篇建筑部分 一、总则 建筑设计是房屋建设工程的“龙头”专业,是质量控制的首要部位。建造房屋的目的是要满足人们的各种使用要求和物质与功能的需要。但是这些目标的实现,首先必须以保障人身安全为前提,同时不影响大众利益,不破坏周围环境。施工图技术性审查就是对施工图设计文件中涉及安全、卫生、环保及公众利益方面进行审查,主要包括以下内容: 1.是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2.地基基础和结构设计等是否安全。 3.是否符合公众利益。 4.施工图是否达到规定的设计深度要求。 5.是否符珍贵作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。 下面就根据强制性条文精神与建筑工程施工图设计文件审查要点的有关问题作一介绍。

二、建筑施工图编制深度要求 1.编制依据:建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的审批文件是否得到落实,如人防工程平战结合用途及规模、室外出口等是否符合人防批件的规定;现行国家及地方有关本建筑设计的工程建设规范、规程是否齐全、正确,是否为有效版本。 2.规划要求:建筑工程设计是否符合规划批准的建设用地位置,建筑面积及控制高度是否在规划许可的范围内。 3.施工图深度: 1)设计说明基本内容 (1) 编制依据: 主管部门的审批文件、工程建设标准。 (2) 工程概况: 建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构 类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。 (3) 主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与(节能设计)段合并)。 (4) 节能设计: 严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等。 夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。

《铁路建设项目施工图审核管理办法》2014年299号 最新

《铁路建设项目施工图审核管理办法》 第一章总则 第一条为提高勘察设计文件质量,严格控制工程投资,规范铁路建设项目施工图审核工作,根据国家有关法律法规、行业规定和中 国铁路总公司(以下简称总公司)有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于总公司管理的铁路大中型建设项目的施工图审核管理。 第三条本办法所称施工图审核是指建设单位收到勘察设计单位完成的施工图(含变更设计施工图,以下同)后、交付施工单位施工前,组织对施工图进行检查核对的活动。 第四条施工图审核是建设单位按照批准的建设规模、技术标准、工程投资、建设工期组织建设的重要程序,审核后的施工图是工程招标、工程实施、验工计价和竣工验收的重要依据。 第五条建设单位组织有关专家或委托具有相应资质的单位对施工图进行审核,建设单位对施工图的审核质量负责。 建设单位应将施工图审核的有关事宜纳入勘察设计合同,明确勘 察设计单位对施工图的勘察设计质量负责,施工图审核不免除勘察设 计单位对施工图应承担的质量责任,同时明确设计文件提交时间、按 照审核意见修改施工图等内容和要求。 第六条施工图审核必须严格执行工程建设强制性标准、铁路建设规程规范和初步设计批复意见,切实提高施工图的质量。

第二章施工图审核管理 第七条总公司工程管理中心(以下简称工管中心)归口管理铁路建设项目施工图审核工作,对施工图审核工作进行监督、检查和考核。 第八条工管中心直接组织重大桥梁、隧道、新型无砟轨道、省会城市及重点城市客运车站站房的施工图审核以及典型工程的施工图 审核。 审核的重点为技术方案、工程措施和结构安全等,审查意见为施 工图最终意见。 第九条工管中心应按照标准化管理要求,细化施工图审核流程,完善施工图审核标准,加强对施工图审核工作的管理,及时研究解决 施工图审核中的问题,并定期向总公司报告施工图审核工作情况。

相关文档
相关文档 最新文档