文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力施工三措一案

电力施工三措一案

电力施工三措一案
电力施工三措一案

电力施工三措一案

xxx110kV变电站增容工程

土建施工三措一案

编制:

技术措施、组织措施、安全措施

施工方案

核:审核:审

准:批批准:

日20月年20172

电力施工三措一案

1、工程概况

xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。

2、工作任务

根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站内与电气安装配套的土建施工任务。

3、施工组织

为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行了分工,明确各自的职责:

3.1 前期现场勘查负责人: xx

3.2 现场土建负责人: xx

3.3 设备材料的组织负责人:xx

3.4 施工方案制定:

4、施工三措

4.1组织措施:

工程项目总负责人:

工程项目土建技术负责人:

工程项目安监员:

工程现场施工负责人:

工程现场施工技术负责人:

工程现场安全员:

土建施工单位:

车辆配置:

设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备

预计土建工期: 60个有效工作日。

4.2技术措施:

4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案

准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实

电力施工三措一案

可行的新材料、新工艺等。

4.2.2 基础施工

基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中应控制好以下几点:

(1)混凝土配合比设计和原材料质量控制每盘混凝土所用的水泥与配合比要严格一致;新拌混凝土须具有极好的工作性和粘聚性,绝对不允许出现分层离析的现象。原材料产地必须统一,所用水泥尽可能用同一厂家同一批次的;砂、石的色泽和颗粒级配均匀。

(2)模板采用现场制模的方式施工,需要根据基础实际情况进行模板制作,模板必须具有足够的刚度,在混凝土侧压力作用下不允许有一点变形,以保证基础的几何尺寸均匀、断面的一致,防止浆体流失;对模板的材料也有很高的要求,表面要平整光洁,强度高、耐腐蚀,并具有一定的吸水性;对模板的接缝和固定模板的螺栓等,则要求接缝严密,要加密封条防止跑浆;固定模板的拉杆也需要用带金属帽或塑料扣,以便拆模时方便,减少对混凝土表面的破损等等。

(3)养护:混凝土如养护不当,表面极容易因失水而出现微裂缝,影响外观质量和耐久性。因此,对裸露的混凝土表面,应及时采用土工布或塑料薄膜覆盖,进行保湿养护。

4.3安全措施:

4.3.1 进场前必须对全体施工人员进行安全培训,认真学习《安全法》、电力《安规》和省电力公司六个十条重点安全措施及职业健康安全管理体系文件的规定,并遵照执行。

4.3.2 工作人员的劳动防护用品合格、齐备。施工场所及施工车辆配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。现场使用的安全工器具:安全带、安全帽、竹梯等合格并符合有关要求。

4.2.3 施工负责人在工作前必须办理工作票(第二种工作票及施工作业票)许可手续,每天开工前办理开工手续,收工时办理收工手续,同时必须认真地向每一个施工人员告知,现场的安全措施,特别是允许工作的施工范围及带电部位。设置安全围栏

开工前,将带电部分区域设置安全围栏封闭,2#主变、110kV右侧区域因无基础施工,采用墙板将其区域封闭,预留检修通道,35kV、1#主变及110kV左侧区域因有基础施工,设置硬质安全围栏,并用铁丝绑扎固定,在施工时,经运行人员同意,才能打开施工。.

电力施工三措一案

具体围栏场地布置见附图。

户外构架基础施工时,在施工区域四周用硬围栏作好围护并悬挂“止步,高压危险”

标示牌,在靠近站内道路侧留进出口并悬挂“从此进入”标示牌,在施工地点适当处由值班人员悬挂“在此工作”标示牌。

在以上的安全措施全部完成并通过相关责任人的检查后,方可开工。施工中施工

人员未经相关责任人的许可严禁随意挪动、拆除安全措施。各类作业人员还应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。

任何人进入生产现场,应戴安全帽,杜绝习惯性违章。

4.3.4 电气工具和用具应由专人保管,定期进行检查。使用时,应按有关规定接入漏电保护装置、接地线。使用前应检查电线是否完好,有无接地线,不合格的不准使用。临时电源及电焊机接线柱应采取触电防护措施。

4.3.5 在带电设备区场内运输时,长物件如:钢筋、木料等,要呈水平搬运,并要注意与带电设备110kV保持3M及以上的安全距离。设备吊装时,要有专人指挥,施工人员应密切配合,避免发生事故。

4.3.6 梯子应坚固完整,梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工作、材料攀登时的总重量,硬质梯子的横木应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶1m处设限高标志。梯子不宜绑接使用。在户外搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。在变电站的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用金属梯子。在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

4.3.7 在施工中,工作负责人,安全员要把好安全质量关。如发现有违章作业者,必须严格制止。令其改正,不听者令其退出现场,并按宜昌供电公司颁布的有关条例对其进行处罚。每日收工,应清扫工作地点。

5.危险点分析与控制

5.1危险点分析与控制

电力施工三措一案

作业项危险防范措

1严禁使用无生产厂家许可证及鉴定合格证书的安全防护用品安全用品、用安全用不合格,造成具员伤.安全防护用品、用具应定期进行试验,使用前进行外观检查

机械设备未按划检修,带病施工机具要求工况良好,严禁带病作业施工机严格执行机械管理制度,定期检修,维护和保养害

未经三级安全认真执行三级安全教育,做好施工前“三交“三查”工作育,不懂安全严格安全考试制度,考试合格持证上岗“三工护和安全操作实行专人监护管识,造成人身禁止职业禁忌者或其他不合做好资质审查和体能检查工作害求者上岗使用合格的电源配电箱,并可靠接地施工电源管理装设合适的漏电保护器,合理级配,禁止用其他金属丝替代施工电丝规范,造成人触电事故内部接线正确,无裸露带电导体

在指定的位置接电源,严禁私接乱接

5.2本工程开工前必须订立工程安全合同。

6.环保措施

6.1 生产性作业活动产生的废弃材料、渣土、粉尘等,作业人员应在当日工作结束时,将现场清扫干净,将废弃材料、渣土、粉尘等收集放至指定地点,不得随

意丢扔。有回收价值的废弃材料应分类另外放置。

6.2 设备、装置、器件或其它物品的包装材料,在拆包时由相关部门负责分类回收,无害处理,防止或减少环境污染。

7.现场文明施工

7.1 基本要求:

7.1.1 任何人到达施工现场,必须按要求穿全套工作服,戴工作牌,按要求戴安全帽:工作负责人戴红色V型安全帽;工作班成员戴蓝色V型安全帽;外协人员戴白色V型安全帽。工作服袖口需扣好,着装需整洁,正确佩戴劳防用品。进入工作区域,站、坐、行等姿态文明,不得从事与工作无关的事,严禁嘻笑打闹、聚众聊天。

7.1.2 开工前,工作人员不得在控制室或值班室逗留,应到休息室或指定位置休息;午间休息时,工作人员不得在控制室或值班室逗留,避免干扰运行值勤班人员工作,应到休息室或指定位置休息。

7.1.3 开工前,应检查施工现场的安全措施是否完备可靠;严格执行“三交待”,双方签字确认。.

电力施工三措一案

7.1.4 留守人员在工作时间内,必须在施工人员的带领下方可进入规定的工作区域;留守人员在工作时间以外要严格遵守变电站的相关管理规定,服从站内值班人员管理,爱护站内公共设施,损坏照价赔偿。

7.1.5 设备、工器具、材料、废料、垃圾、个人必须用品(例:水杯等)按使用人或就近原则必须指定区域,定置定位、放置有序、做好标识。以上物品原则上必须放置在指定工具、材料、设备、储物箱中。

7.1.6 施工现场各队室根据需要配置医疗箱,配备必要药品。

7.1.7 特种作业严禁无证上岗、违章操作,严禁未经授权私自操作设备。

7.1.8 现场车辆由现场负责人统一管理,严禁私自出车。

7.1.9 各种现场工作应最大限度保护好现场环境。

7.2 设备、工器具、材料、废料

7.2.1 工具箱实行规格统一、内外清洁、定置摆放;箱内工具摆放整齐,做到开箱知数,并与生活用品分开存放。

7.2.2现场移动设备及材料应轻拿轻放,保持外观质量,做到不磕、不碰、不划伤、不锈蚀。

7.2.3 对进场的材料、机具、安全标识牌、电源线等严格按布置图位置进行堆放、设置,堆放设置要做到整齐有序,材料挂设标识牌,每天由管理员负责检查。7.2.4 工作当中,待加工件、已加工件和废品应分类存放在指定区域,按规定摆放;严禁乱堆乱放、超高摆放。

7.3 施工现场

7.3.1 在施工前,应检查施工现场的安全措施是否完备可靠。

在通道上搬运设备或其它物品时,注意与运行设备保持一定距离,防止误碰运行设备。

7.3.2 施工设备如:、切割机、铁锹、撬杠、锤子、电源线、工具包等收工后集中摆放到指定位置;非施工设备如:纯净水水桶、工作服、工作鞋、手套、安全帽、水杯等在报停工前清理出施工现场。

7.3.3 图纸、资料、设备在使用过程中应摆放整齐,现场要保持干净、整洁。

7.3.4 施工时要保证施工现场干净整洁,每天收工时须清理施工现场。现场实行“随做随清、随做随净”制度,必须达到“一日一清、一日一净”。

7.4 工程验收及资料移交

及时、准时、认真填写施工记录作业指导卡,坚持谁施工,谁填写;谁检验,7.4.1 电力施工三措一案

谁签字,填写人和审核人对相应记录负责,并确保提供的记录和资料、准确、完整、清晰。

7.4.2 工程施工工序全部完成后,由本部组织自验收。自验收合格后向公司申请验收,验收都合格后方可进行转序。

8.事故预案处理

8.1 工作中遇到事故应立即停止手上工作,待事故原因查明后,如与本工作无关方可继续工作。如由于工作原因造成,应立即向值班人员说明并汇报上级主管部门,根据实际情况能恢复工作的经上级领导批准可恢复工作,事故原因不明的应保持事故现场,待事故原因查明后方可继续工作。

8.2 施工现场应具备一定的医疗卫生保障,配备医疗救护箱,配置常用的救护药品,并注意药品的生产日期随时更新,应掌握当地医疗部门的急救电话号码,如伤员情况严重应立即与急救中心和医院联系,请求出动急救车辆并做好急救准备,确保伤员得到及时医治。

8.3 现场每个职工都应学会紧急救护,特别是触电急救,根据现场实际情况,懂得自救与互救。如发生重大事故,本单位抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时,必须立即向上级和友邻单位通报,必要时请救社会力量援助。社会援助队伍进入施工现场时,应责成专人联络、引导并告之安全注意事项。

9.施工方案

9.1 预先使用硬制栏杆将施工区域与原110 kV生产区域完全隔断,再进行基建施工。

9.2再进行主变基础、构架基础、设备基础、端子箱基础和电容器基础施工。

9.2.1 土方开挖施工

根据土方工程量及工期要求,选用履带式单斗液压挖掘机,1辆8t运土车能满

足施工要求。土方开挖施工工艺流程为测量放线→确定开挖顺序和坡度→分段、分层均匀开挖→修坡和清底→收尾。

9.2.2 模板工程施工

为达到混凝土外观平整、光滑、无损坏、裂纹,采用现场制模方式施工。根据施工图纸,对模板进行加工制作,制作允许偏差为:长宽不超过2mm,对角线不超

过2mm,方木厚度、平整度偏差不超过2mm。

钢筋工程施工9.2.3

电力施工三措一案

钢筋加工时考虑钢筋的叠放位置和穿插顺序,根据钢筋的占位避让关系确定加工尺寸。重点考虑钢筋接头形式、接头位置、搭接长度、锚固长度等对钢筋绑扎影响的控制点,通长钢筋应考虑端头弯钩方向控制,以保证钢筋总长度及钢筋位置准确。各种钢筋下料及成型的第一件产品必须自检无误后方可成批生产,外形尺寸较复杂的应由配料工长和质检员检查认可后方可继续生产。受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差-10mm、+4mm,箍筋内净尺寸允许偏差-3mm、+2mm。

入模的钢筋要保持清洁,无明显水锈、不得带有油污泥土;保证钢筋定位,任何情况都不得出现露筋现象;钢筋绑扎扎丝,拧不少于两圈,丝尾倒向应向构件内侧弯折,以免外露引起锈斑,影响混凝土的观感质量。

9.2.4 混凝土工程施工

本工程混凝土采用商品混凝土浇筑。混凝土浇筑是保证混凝土外观的重要环节。在正式浇筑混凝土前做好交底工作,落实操作人员岗位职责、作业班次、交接时间和交接制度,做好气象情况收集工作。对罐车运输的混凝土进行坍落度检查,发现不符合规定坍落度的混凝土不得使用。混凝土必须连续浇筑,避免产生施工缝,影响混凝土观感质量。混凝土振捣时间,以混凝土表面呈水平并出现均匀的水泥浆、不再有显著下沉和大量气泡上冒时停止。

拆模后及时进行养护,以减少混凝土表面出现色差、收缩裂缝等现象。养护采取覆盖塑料薄膜外加土工布的方法,并洒水养护相结合的养护方案,拆模之前和养护过程中都要洒水保持湿润。

9.2.5 混凝土成品保护措施

后续工序施工时要注意对混凝土的保护,不得碰撞及污染混凝土结构;在混凝土交工前,用塑料薄膜进行保护,以防混凝土面污染,对于人员可以接触的部位以及边、阳角,拆模后采用模板制作的外框进行成品保护。

天。60总有效工期预计9.3.

施工三措一案模板(修复的)

内蒙古大板发电有限责任公司 1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 施工组织、安全、技术措施及施工方案 批准:批准: 审核:审核: 编制: 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程公司

施工组织、安全、技术措施及施工方案 一、工程(或项目)概况 1、工程(或项目)概述 项目名称:1.2号炉13.7米煤粉管路处加装检修、清扫平台 业主单位:内蒙古大板发电有限责任公司 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司2、编制依据 《火力发电厂钢制平台扶梯设计技术规定》DLGJ 158-2001 《钢梯标准设计图集》02J401 《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》DL5007-92 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》DL-T5047-1995 《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》 DL/T_5210.2-2009 二、组织措施 1、组织机构及职责 1.1组织机构 工程项目负责人:乔永军 工程项目技术负责人:丁旭生 工程项目安全负责人:苏景顺 工程现场施工负责人:李树文 工程现场安全专工: 马铁成

工程现场安全员:冯玉军 1.2职责 1.2.1项目负责人: 1.2.1.1职责: 1.2.1.1.1对施工项目的准备、实施、启动和总结工作负总责。 1.2.1.1.2负责协调参加施工各单位的关系,确保工作的顺利进行。 1.2.1.1.3控制施工的整体工程进度,对施工的质量、工期、安全、费用、资源等管理负总责。 1.2.1.1.4负责安排、协调和监督检查以下各组的工作,保证组织机构正常运行。 1.2.2技术负责人: 1.2.2.1职责: 1.2.2.1.1在施工管理中严格贯彻公司的检修质量目标,确保施工质量。 1.2.2.1.2负责施工项目技术措施编制工作。 1.2.2.1.3负责组织项目的三级验收工作。 1.2.2.1.4负责施工过程中的技术指导工作。 1.2.2.1.5负责有关技术、质量的反馈意见和信息,负责施工后的技术、质量总结工作 2.2.2.1.6负责对施工过程中的不符合项提出整改要求、并提出考核意见 1.2.3安全负责人:

电力工程三措一案

X X X X改造工程 三 措 2只。拔除旧杆17基,拆除JKLYJ-1KV-50导线2000m,拆除拉线6组。 2. 工程环境(地点、地质、地形条件) 地点:XXX

地形:平地100% 地质:坚土20%,松砂石40%,岩石40% 3.运输方式运距 汽车运输35公里,人力搬运0.4公里,船舶运输0公里 二、工程目标 1. 安全目标 (一)不发生人员轻伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。 1. 2. 由于工艺差错、构件规格和加工问题,造成批量返工。。 3. 环境目标 1、不发生火灾事故; 2、不发生污染事件,无环境投诉,处罚; 3、不发生扰民事件,无投诉; 4、节约能源,降低水、电、纸等的消耗

1.

1. 主要施工方法: 1)杆洞采用人工开挖、导线采用人力展放、手扳葫芦紧线。 2)水泥杆主要采用吊车立杆,部分水泥杆采用抱杆组立。 3)水泥杆由厂家运到施工现场,再采用人工搬运到杆位。 2. 停电工作安排:

6)质量检查验收制度 严格执行工序交接验收制度和工艺质量标准,对关键部位、重要环节实行必要的监控。严格执行质量两级控制,施工过程中施工队应对每个施工项目做好质量检查工作,并留有记录,公司经常性随机抽查施工过程中工艺质量情况。竣工后由施工队自验,整改合格后,报公司验收,整改合格后报业主单位验收。 5. 主要施工机具、工器具配置

观检查。白棕绳的允许拉力不得大于100kg/cm2;霉烂、腐蚀、断股或损伤者不得使用。根据现场地形、地质条件,做好放滑、防塌等各项危险点预控措施。 3)装运水泥杆等物体的重心与车厢承重的重心基本一致,易滚动的物体顺其滚动 方向用木楔掩牢并捆绑牢固,运输人员应在途中检查,防止捆绑松动。 4)运输车辆车厢只准装载材料、工器具,不得载施工人员。 5)采用人力放、撤线,需确保现场地形地质条件适合人员活动。收紧导线时确保 尾端有专人可靠固定,防止发生跑线。全线电杆做好零时补强措施,防止紧线过程中,破环电杆稳定。应由专人统一指挥,统一信号。人员不得站在导线内角侧和线圈内。

电力线路三措一案

电力线路三措一案 3515xx线改线三项措施 一、组织措施 1.工作负责人:xxx 2.小组负责人:第一小组:xxx 第二小组:xxx 第三小组:xxx 3.工作班成员:xxx、xxx24 人,共26人。 4.工程计划工作时间: 2016 年9月30日07时00分一2016 年9月30日15时00 5.工程工作任务: 6.各级人员安全职责: (1)工作负责人职责:全面负责本工程,对工程重大问题进行协调解决,协调

好各项工作。 (2)现场负责人职责:协调工程中的各项工作。对工作是否安全,工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。 对重大技术问题进行决策,正确安全的组织施工。监督工作班人员遵守安全规定,对工作班人员施工安全负直接责任。 (3)技术质量负责人职责:对工程的各项工序严格监督检查。把好质量关,对工程质量负总责。 (4)安全负责人职责:对工程的各项工作进行全过程的监督检查,把好现场安全关,对工作票进行审查。协助工作负责人完善安全措施,有权制止违章作业。开工前完成工器具的检查,包括个人工具,对工 程安全负总责。 (5)工作票负责人职责:工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全 的组织技改工作。工作前对全体人员交代安全措施和技术措施,必要是加以补充。监督、监护工作班人员遵守安全规定,对工作班人员安全负直接责任。 (6)现场兼职安全员、质量员职责:协助现场工作负责人搞好现场施工质量工作,发现质量问题及时更改。监护施工人员贯彻执行安全规程制度,及时制止违章违纪行为。 (7)工作班成员职责:认真执行安全工作规程,严格遵守工作票所列的措施,并监督现场安全措施的实施,互相关心施工安全,完成好工作任务。 二、安全措施 1.工作安全危险点 (1 )拆除线路跨越奥体二路时道路临时封闭。 (2 )高空坠落及登杆事故。

配电工程三措一案

配电工程三措一案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

新建110kv白云变10kv云蒲ⅠⅡ线施工组织、技术、安全措施及施工方案 审核: 审批: 编制: 福建瑞丰电力工程有限公司 年月日

1.工程概况: 工程规模:新线路起点位于新建110kv白云变10kv蒲白Ⅰ回#1杆,终于#14塔,详见施工路径图标示。 新建架空线路路径总长约,导线型号为JKLYJ-10/300绝缘铝绞线。新敷设电缆型号为YJV22-10KV-3*300mm2,单条总长分别为、。 工程量:主要工作内容如下: (一)架空部分:共架设JKLYJ-10/300导线6条12档(路径长)、JKLYJ-10/300导线3条1档(路径长);新立J90-12m四方塔3基、J90-13m四方塔2基、J90-15m四方塔4基、12m混凝土杆1根、等径混凝土杆8根、底盘800*800/8块;安装隔离刀闸1000A/4付、过电压保护器66组、故障指示器4组、避雷器4组、10KV耐张串N-03/114串、验电接地环30组、针式瓶110只;组装拉线LX-10/8条、LX-10-J/3条、V型拉线LX-10-J/10/2条、V型拉线LX-10-J/10-J 2组;安装接地六极2付。J90四方塔基础9座。新敷设电缆型号为YJV22-10KV-3*300mm2,单条总长分别为、;安装镀锌管6米、电缆系统短路故障指示器6只、发光系统接地故障指示器2只;更换开关柜电流互感器6只。 2.施工组织措施 施工组织机构的设置: 建设单位:福建省电力有限公司漳州电业局 建设单位的项目经理: 施工管理单位:

电力施工三措一案

天宝路中路商住楼10KV配变工程 三措一案 编制单位: 编制日期:

为保证工作期间的管理,确保工作任务的顺利完成,特制定本次工作方案。 一、工作的简要说明 二、施工的组织措施 职责: 1.正确安全的组织工作。 2.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现 场实际条件,必要时予以补充。 3.工作前对工作班组成员进行危险点告知,交代安全措施和 技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。 4.严格执行工作票所列安全措施。 5.督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用 品和执行现场安全措施。 6.工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 三、施工方案: 1、工作负责人 2、2、工作安全员: 3、工作班成员: 4、工作内容: 5、工作时间: 6、具体工作地点: 7、具体工作情况:

四、技术措施: 1、检查停电间隔是否装设地线。 2、验电,验明电缆确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器;验电时,应戴绝缘手套;验电应逐相进行,检修联络用的断路器或隔离开关时,应在其两侧验电。 3、检查断路器是否处于分位。 4、在二次回路上做好相应安全措施。 五、安全措施 : 进站作业应严格按照下列规定执行: 1、进站作业前,负责办理停电手续人员应向运行单位提出施工申请,并办理相应的工作票。 2、进站工作必须指定专人负责,严禁采用口头或约时停电、约时作业等方式进行任何工作。 3、在未接到进站许可前,严禁任何人进站。 4、在接到进站命令后,必须首先戴好安全帽, 5、在工作的开关柜前后挂“在此工作”牌,其四周设遮拦,遮拦上“止步,高压危险”面向工作地点,与相邻运行设备保持安全距离。 6、采用的对讲机通讯设备,应在施工前将电池充满,使用时约定专用频道,确保通讯畅通 7、电缆向柜内穿出时,应防止电缆头伤人,

电力线路三措一案

3515xx线改线三项措施 一、组织措施 1.工作负责人:xxx 2.小组负责人: 第一小组:xxx 第二小组:xxx 第三小组:xxx 3.工作班成员:xxx、xxx24人,共26人。 4.工程计划工作时间: 2016年9月30日07时00分—2016年9月30日15时00分 5.工程工作任务: 6.各级人员安全职责: (1)工作负责人职责:全面负责本工程,对工程重大问题进行协调解决,协调好各项工作。开工前完成工器具的检查,包括个人工具,对工程安全负总责。 (5)工作票负责人职责:工作票所列措施是否正确完备。对参加工作的所有人员认真进行监督。对重大技术问题进行决策,正确安全的组织技改工作。 二、安全措施 1.工作安全危险点 (1)拆除线路跨越奥体二路时道路临时封闭。 (2)高空坠落及登杆事故。 (3)高空坠物伤人。 (4)工器具施工设备伤人。 2.安全措施 (1)工作前完成现场状况调查,熟悉现场情况,明确工作地段杆号及应采取的安全措施。

项目部10KV配电工程施工三措一案

XXXXXXXXXXX配电工程 三措一案 批准: 审核: 编制: XXXXX项目部 2017年月日

目录 1. 工程概况: (1) 2. 施工单位施工组织措施 (2) 3. 工程管理: (2) 3.1. 施工管理: (2) 3.1.1. 工程安全目标 (2) 3.1.2. 现场管理和文明施工 (2) 3.1.3. 施工材料管理 (4) 3.1.4. 施工现场布置 (5) 3.2. 技术管理: (5) 3.2.1. 技术管理措施 (5) 3.2.2. 施工安装指导书 (6) 3.3. 质量管理: (8) 3.3.1. 质量针和质量目标 (8) 3.3.2. 质量管理措施 (9) 3.3.3. ISO9001质量体系 (9) 3.3.4. 安全管理 (10) 3.4. 环境保护及文明施工 (13) 3.4.1. 文明施工及环境保护目标 (13) 3.4.2. 文明施工及环境保护措施 (13) 4. 具体施工案安排 (14)

1.工程概况: 1)本工程为新建20千伏标准高压配电房一座,安装1000千伏 安变压器1台,20千伏高压柜4块,GCS低压屏6块,中央 信号屏1块,直流屏1块以及进线电缆的敷设和所属电气设 备调试工作等。 2) 3)相关主要设备材料情况 4)编制依据: 1、XXXXXX工程招标文件及施工联系单 2、甲提供的全部设计图纸。 3、现行电气施工验收规、规定及工艺标准等。

2.施工单位施工组织措施 XXXXXX公司变电项目一部组织措施: ●项目经理:XXX ●项目负责人:XXX ●现场安全员:XXX ●一次负责人:XXX ●一次施工人员:XXX等 ●二次负责人:XXX ●二次施工人员:XXX等 3.工程管理: 3.1.施工管理: 3.1.1.工程安全目标 施工期间坚持“安全第一,质量第一”。确保安全施工,不发生人身、设备事故,杜绝习惯性违章作业。 3.1.2.现场管理和文明施工 1)XXXX配电工程项目部应配备相应的管理人员。 2)项目部具有施工人员的调配权,可根据项目工程施工实际对 工程管理和所有施工人员进行调整和考核,并应执行公司有 关用工制度。

电力工程三措一案

电力工程三措一案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

编号: 安全、组织、技术措施及施工方案公司名称: 工程名称:#台区改造工程 目录

一、工程概况 为了更好的服务于农村电力,适应于日益增长的农网用电需求,对现有农村电网进行升级改造,具体概况如下: 1、线路安装部分:10kV架设导线型号JKLYJ-10/120线路长度,新立φ190*15电杆19基。架设导线型号为JKLYJ-1/150线路长度,新立φ190*12电杆16基 2、配电台区部分:台区采用ZA-1-ZX-D1-02-01型双杆变台模式安装S13-M-400kVA/10kV变压器1台,安装400kVA/3W 式JP柜1台。 3、下户部分:共整改100户,其中更换单相4表位电表箱10只,六表位电表箱14只,九表位电表箱2只。 二、施工组织措施 1、现场勘查 勘查人员:工作票签发人、工作负责人、总技术负责人 在接到工程施工方案后,由上述人员进行现场勘察,任务是:查明可能向作业地点反送电的所有电源及作业地点附近无平行交叉线路,并对施工现场及施工器械的行走路线和施工车辆、施工构成障碍的物件等都已全部核查清楚。

2、工作票、作业指导书、安全交底卡填写、审批 此项工程由工作负责人负责填写电力线路第一种工作票,编制标准化作业指导书、填写安全措施卡等,并按照工作票管理规定进行审批。 3、停电计划申请及公示 10kV配变增容工程,施工前向运维检修部及调度上报停电检修计划,经批准后,工程施工前1周及以上向调度提交停电申请书,并确保工作任务、计划停电时间填写准确,工作现场简图绘制清晰、准确,主干线及分支线路名称齐全,相关责任人员分工明确,申请单位负责人应亲自审核停电检修申请书,确保正确后手写签名,不得机打或他人代签,正式停电前一天与当值调度值班员办理本次停电作业会签手续,作业时要求工作负责任人得到工作许可人许可后方可开始,在设备停电进行倒闸操作期间内,工作班成员不得进入施工现场。 4、加强现场监护 作业中严格履行监护制度,作业前,要向全体工作班成员交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并且履行确认手续,方可开始作业,监护人不得兼作其他工作,专责监护人要明确被监护对象,监护人临时离开现场时,应通知被监护人员停止作业,待专责监护人回来后方可恢复作业。 5、工作终结 工作终结前工作负责人对施工现场人员、工器具等物品进行清点检查,经确认现场无任何遗留隐患,接地线方可全部拆除。

电力线路三措一案精编

电力线路三措一案精编 Jenny was compiled in January 2021

XXXXXXXXXXX酉己电工程 三措一案 批准:____________________ 审核:____________________ 编制:____________________ XXXXX项目部 2017年1月1日

目录 1. 工程概况: (1) 2. 施工单位施工组织措施 (2) 3. 工程管理: (2) 3.1. 施工管理: (2) 3.1.1. 工程安全目标 (2) 3.1.2. 现场管理和文明施工 (2) 3.1.3. 施工材料管理 (4) 3.1.4. 施工现场布置 (5) 3.2. 技术管理: (5) 3.2.1. 技术管理措施 (5) 3.2.2. 施工安装指导书 (6) 3.3. 质量管理: (9) 3.3.1. 质量方针和质量目标 (9) 3.3.2. 质量管理措施 (9) 3.3.3. IS09001 质量体系 (10) 3.3.4. 安全管理 (11) 3.4. 环境保护及文明施工 (13) 3.4.1. 文明施工及环境保护目标 (13) 3.4.2. 文明施工及环境保护措施 (13) 4. 具体施工方案安排 (14)

1. 工程概况: 1)本工程为新建20千伏标准高压配电房一座,安装1000千伏安变压器1台,20千伏高压柜4块,GCS低压屏6块,中央信号屏1块,直流屏1块以及进线电缆的敷设和所属电气设备调试工作等。 2) 3)相关主要设备材料情况 4)编制依据: 1、XXXXXX工程招标文件及施工联系单 2、甲方提供的全部设计图纸。 3、国家现行电气施工验收规范、规定及工艺标准等。 2. 施工单位施工组织措施 XXXXXX公司变电项目一部组织措施:

电力线路三措一案

四、施工现场技术措施 (一)工作前,按有关规定正确填写、签发和办理工作票。工作负责人向施工人员要认真交待工作内容、安全措施、危险点和安全注意事项,要求每个施工人员清楚,并签字认可。 (二)在施工前编写标准化作业指导书,并经有关领导和部门审批合格,做好危险点分析和预控措施,作业前每个施工人员应熟悉作业指导书。 (三)施工前,对每个作业人员进行现场安全技术规程学习培训,并考试合格才能挂牌上岗工作。 (四)在熟悉图纸,找出并解决图纸设计上存在的问题,并向参与施工的技术人员进行交底。 (五)电气安装调试顺序及与土建相配合,提出需用的施工机具、劳力等。 (六)项目经理、总工、安全员、技术员、施工队长等有关人员在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位、吊车的行走路线和工作位臵以及对施工构成障碍的物体等核查清除,查明施工中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施。与带电设备的安全距离为, 35kV:>1.0米,110kV:>1.5米, 220kV:>3.0米。 (七)在施工中,严格按照施工组织设计及有关的技术规范标准要求进行施工。 (八)施工现场应根据实际情况装设遮拦和悬挂各种标示牌,遮拦两端要与固定物件上下绑扎牢固,中间绑扎固定距离不超过6米,遮拦下端可绑扎重物,以防大风刮起。严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。 五、施工现场安全措施 (一)安全管理目标:总体目标努力实现安全“零事故” (二)施工现场安全措施 1.工作负责人要认真检查各项安全措施是否合理可靠。工作票办理许

可后,要将作业区与运行设备用遮拦完全隔离,并悬挂醒目的标示牌。 2.在通往施工现场的道路两侧,使用安全网,组成施工安全通道,人员、机械由此出入,并配套悬挂警示标示牌。 3.开好班前班后会,进行危险点分析,做好防范措施,告知所有工作班成员确已知道,并签字认可,严防误入带电间隔。 4.进入工地必须正确着装,带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用;登高作业前应带好工器具和传递绳,工作时应拿稳工器具,防止坠落伤人或损坏设备。 5.工作现场严禁吸烟,禁止酗酒后参加施工作业。 6.电动工器具必须单独使用一个刀闸且刀闸的罩盖必须完好,电源总前端必须有漏电保护器,使用时必须正确接地。 7.特殊工种必须持证上岗,施工机械由专人操作和正常维修,夜班操作要求有足够的照明设施,吊装要有专人指挥,吊臂(物)下不得有人。 8.施工现场配备灭火设备,施工人员应熟练掌握灭火设备的使用方法。 9.熟悉各种设备的性能和使用方法,在使用设备前要认真检查,确保没有危险后方可进行操作。 10.严禁任何人钻、跨围栏,部分停电的变电站与高压带电部位要保持足够安全距离,35kV:1.0米,110kV:1.5米,220 kV:3.0米。 11.车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离,35kV:1.15米,110kV:1.75米,220kV:2.55米。 12.吊车进入高压设备区前,工作负责人会同吊车司机现场确定吊车的行走路线,核对吊车与带电体的安全距离。明确带电部位和工作地点。吊车行走时,必须设专人监护和引导。 13.起吊设备和重物时应分两步走,被起吊的设备应帮扎牢固后,离开地面10厘米,再次检查无异后,方可匀速缓慢起吊,有关瓷件上工作务必小心,防止瓷件损坏。 14.吊车起吊应有专人指挥,指挥信号应清楚规范,注意与带电设备的距离: 110kV不小于1.5m,220kV不小于4.0m。 15.钢丝绳和吊带荷重,需保证其安全系数,根据吊车吊臂角度确

三措一案模板

“三措一案”实施规范标准 一、“三措一案”编制范围: 凡是从事电力一、二次设备的计划检修、技改、基建安装及改扩建施工工程的,都必须编制“三措一案”。生产场所外包工程必须编制“三措一案”。 特例: 1、对设备年检、预试及除主变以外的110kV及以下单一设备常规性计划检修有标准化作业指导书的,可以不编制“三措一案”; 2、一般性消缺和维护工作有危险点分析与预控措施卡的,可以不编制“三措一案”; 3、各单位应根据各自工作特点,制订日常工作的危险点分析与预控措施卡及安全事故应急救援预案,以保证事故处理和临时性工作的安全有序。 二、“三措一案”编制要求: 1、“三措一案”由施工单位负责编制。 2、如工程涉及有施工配合单位的,由配合单位编制相关配合工作的“三措一案”,由施工负责单位汇总并复审。 3、总承包工程的“三措一案”,由总承包单位组织各工程具体施工单位按专业分类编制,总承包单位负责汇总并复审。 4、施工单位的施工负责人应组织“三措一案”的编制并审核;总承包工程的单位应明确一名工程项目经理(或项目负责人),由该工程项目经理(或项目负责人)组织“三措一案”的编制并审核。 5、施工单位应根据工程项目的现场实际情况,认真编制工程施工“三措一案”,确保各项措施正确完备,并对工程施工“三措一案”的必要性、正确性、安全性负责。 6、“三措一案”要根据各项工程中施工作业的特点编制,不能

照搬照抄,要将具体工作中的危险点及预控措施和有关注意事项交待清楚。 7、“三措一案”的编制,准备工作要充分,计划布置要严密,各项措施要科学,并应避免口号式的、条条式的笼统内容,必须简明、具体、可操作性强。 8、“三措一案”使用统一的封面格式(见附件1),应有(1)编制人、编制单位审核、工程监理单位审核、工程主管部门审核、生技部门审核、安监部门审核、批准人;(2)工程监理单位审核意见、工程主管部门审核意见、生技部门审核意见、安监部门审核意见、公司领导审批意见。 三、“三措一案”内容规范:“三措一案”的编制应包括以下5个部分的内容:(1)工程概况;(2)组织措施;(3)技术措施;(4)安全措施,危险点分析与预控措施,施工现场生产安全事故应急救援预案;(5)施工方案。字版复印件)报送有关部门备案。⑷汇总编制单位(班组)、工程监理单位负责审核“三措一案”的全部内容,对“三措一案”的规范性、可操作性、现场实际性重点审查。⑸工程主管部门负责重点审核工程概况、组织措施、技术措施、施工方案,主要审查工作任务、工期要求及组织措施是否完备,必要时提出修改补充意见。⑹技术管理部门负责重点审核组织措施和技术措施,主要审查技术要求和技术措施、施工方案等是否正确完善、是否符合技术规范要求,必要时提出修改补充意见。⑺安全监督部门负责重点审核组织措施和安全措施,主要审查安全措施是否正确完备、是否符合规程规定,必要时提出修改补充意见。⑻一、二次运行方式的特殊变更及大型停电检修,涉及到系统稳定、影响系统运行的工程施工“三措一案”,调度管理部门要对技术措施、施工方案中涉及一、二次运行方式变化的内容负责进行重点审核。⑼批准工程施工“三措一案”

配电工程“三措一案”.全解

新建110kv白云变10kv云蒲ⅠⅡ线施工组织、技术、安全措施及施工方案 审核: 审批: 编制: 瑞丰电力工程 年月日

1.工程概况: 1.1工程规模:新线路起点位于新建110kv白云变10kv蒲白Ⅰ回#1杆,终于#14塔,详见施工路径图标示。 新建架空线路路径总长约0.573km,导线型号为JKLYJ-10/300绝缘铝绞线。新敷设电缆型号为YJV22-10KV-3*300mm2,单条总长分别为 0.198km、0.202km。 1.2工程量:主要工作容如下: (一)架空部分:共架设JKLYJ-10/300导线6条12档(路径长0.573km)、JKLYJ-10/300导线3条1档(路径长0.006km);新立J90-12m四方塔3基、J90-13m四方塔2基、J90-15m四方塔4基、12m混凝土杆1根、13.5m等径混凝土杆8根、底盘800*800/8块;安装隔离刀闸1000A/4付、过电压保护器66组、故障指示器4组、避雷器4组、10KV耐串N-03/114串、验电接地环30组、针式瓶110只;组装拉线LX-10/8条、LX-10-J/3条、V型拉线LX-10-J/10/2条、V型拉线LX-10-J/10-J 2组;安装接地六极2付。J90四方塔基础9座。新敷设电缆型号为YJV22-10KV-3*300mm2,单条总长分别为0.198km、0.202km;安装镀锌管6米、电缆系统短路故障指示器6只、发光系统接地故障指示器2只;更换开关柜电流互感器6只。 2.施工组织措施 2.1施工组织机构的设置: ?建设单位:省电力电业局

?建设单位的项目经理: ?施工管理单位: ?项目负责人: ?施工单位:瑞丰电力工程 ?施工负责人:云飞 兼职安全员:雄 工作负责人、工作班成员:(详见施工当天工作票)增加特殊工种人员(如吊车、电火焊人员) ?监理单位及现场项目负责人: ?现场负责人:裕彪 2.2施工综合进度计划: ?各施工阶段的计划时间:工程材料于开工前向亿力物资公司统一领取。 若因天气或居民阻捞等外部原因影响工期顺延 2.3施工装备配置表: ?主要的安全防护用具

电力(土建)建筑施工三措一案

xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 审核:审核:

批准:批准: 2017年2月20日 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行

了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人:xx 3.2 现场土建负责人:xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备预计土建工期:60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中

电力迁改线路三措一案

电力迁改线路三措一案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

天九线110k v电力线路改造工程三措一案 一、工程概况 由于110kV天九线对新建小区安全距离不符合要求,本次改造线路长度为公里新立2基钢杆。 二、编制依据: 1.《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005)。 2.《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》。 3.《输电线路铁塔制造技术条件》(GB 2694-2003)。 4.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)。 5.《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定标准》(试行)。 6.《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL 5009·2-2009)。 7.《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2003]168号)。 8.《国家电网公司安全生产规程规定》。 9.《电力建设工程施工技术管理导则》(国家电网工[2003]153号) 10.《国网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)》网基建[2005]403号。 11.本工程杆塔施工图、设计文件说明书、有关设计变更和工程洽商记录。 12.各项产品的专业标准及说明。 13.业主及监理对工程的各项有关规定、技术工艺要求。

14.公司管理体系程序文件。 15.措施中未涉及到部分,应严格执行上述编制依据所列规程、规范相关条款的规定。 三、施工组织及内容 1、抢修人员 职务姓名职责备注 施工总负责 人 负责工程全面工作 施工负责人负责停电令接、交,监督安全施工全过程 技术负责人负责施工措施编制、交底,解决施工的技术问题 材料负责人负责施工机具的调配和材料的发放工作 运输负责人负责运输车辆的安排,负责材料的回收。 2、施工队人员组织及配备 所有施工人员必须具备上岗条件,且经过技术交底,并经过交底测评。 施工队必须设置专职/兼职安全员。未取得高空作业证的人员严禁登塔作业。 具体施工人员组织如下: 责任名称人员分 工 所负职责 施工负责人负责施工人员调度和施工工作安排。 安全监护人监督保安全措施的执行,及时发现和消除施工隐患,保障施工的安全。 技术负责人在技术上监督和指导施工工作,会同项目部技术人员一起解决施工中遇到的技术难题。保证安全施工。

电力施工三措一案

电力施工三措一案 xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 核:审核:审 准:批批准:

日20月年20172 电力施工三措一案 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站内与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人: xx 3.2 现场土建负责人: xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备 预计土建工期: 60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案

准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实 电力施工三措一案 可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中应控制好以下几点: (1)混凝土配合比设计和原材料质量控制每盘混凝土所用的水泥与配合比要严格一致;新拌混凝土须具有极好的工作性和粘聚性,绝对不允许出现分层离析的现象。 4.3安全措施: 4.3.1 进场前必须对全体施工人员进行安全培训,认真学习《安全法》、电力《安规》和省电力公司六个十条重点安全措施及职业健康安全管理体系文件的规定,并遵照执行。设置安全围栏 开工前,将带电部分区域设置安全围栏封闭,2#主变、110kV右侧区域因无基础施工,采用墙板将其区域封闭,预留检修通道,35kV、1#主变及110kV左侧区域因有基础施工,设置硬质安全围栏,并用铁丝绑扎固定,在施工时,经运行人员同意,才能打开施工。. 电力施工三措一案 具体围栏场地布置见附图。 户外构架基础施工时,在施工区域四周用硬围栏作好围护并悬挂“止步,高压危险” 标示牌,在靠近站内道路侧留进出口并悬挂“从此进入”标示牌,在施工地点适当处由值班人员悬挂“在此工作”标示牌。 在以上的安全措施全部完成并通过相关责任人的检查后,方可开工。施工中施工

(完整版)三措一案

Xxxxxxx项目 35kV电力接入系统送出线路工程110kVXXX电站进站电气安装施工 “三措一案”方案 XXXX公司 二〇二〇年六月

批准人: 审核人: 编制人: 方案内容一、工程概况:

主要施工内容: 1.设备安装:35kV配电室内的35kV I母3522国光I线间隔、35kV II母3524国光II线间隔内电缆进线;包括不限于高压柜、设备基础槽钢、防雷、接地、桥架、电缆沟支架制作安装、零序电流互感器更换(原互感器型号:LXK-φ120 100/5A 10P级西电陕西陕开电器集团有限公司生产,更换为:LXK-φ180 150/5A 10P 级西安西特电器有限公司生产)、电缆沟盖板、电缆、封闭母线槽、金属防火桥架、电缆终端头制作及耐压试验,配电室内供电验收所必备的备品备件等为完成本工程所需的所有工作。 2.土建:包括电气总平面中管沟开挖回填、图纸范围内电力排管敷设、过路套管安装、所有工井、井盖、动力箱基础砌筑等属于变配电总体工程之内的土建工作。 施工目标:保证质量、保证工期、控制成本、安全文明施工、按时送电。 计划工期:2020年06月12日至2020年06月25日。 二、组织措施: 成立施工项目部: 项目经理:XX (负责本工程的全部领导工作,为本工程的第一安全 责任人); 项目总工:XX (负责技术、质量工作); 安全员:XXX(协助项目经理做好现场安全管理与监督工作) 技术员:XXX (全面落实本工程的技术管理工作); 材料员:XXXX (材料管理与分发); 质检员: XXXX (负责本工程的施工质量工作,保证工程质量达到 合格标准); 资料员:XXX (负责现场各类资料的收集和管理工作); 施工人员安排:土建14人,电气5人。

电力线路三措一案精编

电力线路三措一案精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

220kV启备电源间隔工程 施工组织、技术、安全措施及施工方案 编制: 校核: 技术审核: 安质审核: 批准: 日期:2010年四月十日

220kV电厂启备电源间隔工程,地处县220kV丁集变电所院内,建设单位为淮浙煤电有限责任公司。由电气安装总公司总承包。变电班负责设备安装,试验班负责电气调试。该座变电所为正在运行中变电所,主变为SFPSZ9-150000/220三相三圈有载调压变压器一台,三侧电压为220±8X1.25%/118/37kV。220kV配电装置形式为屋外双母线接线,配电装置采用支柱式管型母线分相中型布置,本工程须在220kV配电装置增加一个凤台电厂启备电源出线间隔,配电装置形式不变,新安装断路器为3AP1FI-245/3150A 型,隔离开关为S3C-252/2000及SPV-252/2000A型系列,电流互感器为LVQB-220W2-2X600/5型。 1、主要工程内容: ⑴、安装220kV SF6断路器1台; ⑵、安装220kV隔离开关3组; ⑶、安装220kV电流互感器1组; ⑷、安装220kV引下线、跳线9跨; ⑸、安装220kV线路保护屏、远动屏等二次屏柜5面; ⑹、安装电能采集装置1套; ⑺、安装端子箱1台; ⑻、控制电缆敷设、二次接线; ⑼、安装设备电气试验、继电保护调试; ⑽、光缆安装及调试;

220kV电所院内 3、工地地形: 场地平整,道路通畅。 4、工期: 工程总工期为56天。 二、施工组织措施 1、工程组织机构网络图 2、职责范围: 2.1 工程项目经理: ⑴组织各部门做好开工前的准备工作,负责协调勘察现场,对施工任务进行分工。

相关文档