摘要

上海中心大厦建筑高度为632m,位于台风影响区和7度抗震设防地区,建成后将成为中国第一高楼。由于高度超高、建筑形态复杂、风荷载及地震作用显著,为实现其高效和安全的结构设计,需解决众多的技术难题。本文对上海中心大厦的结构设计进行了介绍。首先介绍了项目概况,包括项目定位及功能、设计团队构成、建筑形态特征以及采用的基础形式。其次对结构体系构成和主要的结构分析结果进行介绍,主要内容包括本项目采用的巨型框架-伸臂-核心筒混合结构体系的各组成部分和主要的地震和风荷载分析结果。最后对项目结构设计的关键技术问题进行了介绍,包括巨柱受力性态分析、组合钢板剪力墙设计、基于性能的抗震设计、风工程研究、结构控制、弹塑性动力分析、非荷载效应分析以及抗连续倒塌分析等。

关键词:上海中心大厦、结构设计、巨型框架-伸臂-核心筒体系、混合结构

1 工程概况

上海中心大厦位于上海陆家嘴金融中心区Z3-1地块,基地邻近有上海金茂大厦、上海环球金融中心等多幢超高层建筑。上海中心大厦建成后将成为满足公众审美层面与专业审美层面的标志性、地标性建筑,成为商务活动中心,商务交流休憩中心和市民休闲娱乐中心。该项目用地面积30370平米,地上建筑面积38万平米,地下建筑面积16万平米,建筑总高度为632m,结构高度为574m。上海中心大厦地下5层,地上124层,大楼沿竖向划分9个区,底部为1个裙房商业区,上部包括4个办公区、2个酒店/服务公寓区、1个全球企业馆和顶部的观景区,每个区由两层高的设备层及避难层分隔。

图1 垂直分区及建筑形态

本项目设计团队体现了较强的国际化和专业化特征。方案及初步设计阶段设计总包为美国GENSLER事务所,设计咨询及施工图阶段设计总包为同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,方案及初步设计阶段结构专业及机电专业的设计顾问分别为美国的THORNTON TOMASETTI和CONSENTINI公司。此外,设计团队还包括各专项设计咨询公司如美国SWA(景观设计),加拿大RWDI(风工程咨询),香港利比工料测量师事务所(工料测量)和美国高纬环球(垂直交通)等等。

上海中心大厦立面形态基本几何元素为由三段圆弧构成的圆导角三边形(图1)。旋转上升并均匀缩小,演进为一个平滑光顺的非线性扭曲面,形成了大厦独特的立面造型。柔和的、旋转上升的优雅曲面,与金茂大厦的传统宝塔造型和环球金融的现代简约风格形成的显著的区别和互补,进而在小陆家嘴地区构成了一个和谐的品字型超高层组群。

本项目桩基采用钻孔灌注桩。为确保桩基质量,采用了后注浆工艺。塔楼部分桩径均为1m,核心区桩长为56m,扩展区桩长为52m,持力层为9-2-1层粉砂,单桩承载力为1000吨,塔楼部分总桩数为955根。塔楼筏板厚度约为6m。本项目基坑面积约34960平方米,基地呈四边形,边长约200m。本工程设5层地下室,裙房区域开挖深度约26.3m,塔楼区域开挖深度约31.1m。围护结构采用地下连续墙,围护总周长约768m。

2 结构体系

结合建筑立面及平面布置,上海中心大厦采用了巨型框架伸臂核心筒结构体系(图2)。沿高度方向在第二、四、五、六、七和八区共设置了六道两层高的伸臂桁架。各区均设置有两层高的箱型环带桁架。巨柱底部最大截面尺寸为5300mmx3700mm,核心筒底部最大厚度为1200mm。在各个分区的避难层均设置了径向桁架作为幕墙结构的支撑系统。

巨型框架由八根巨柱和每个加强层设置的两层高箱型空间桁架相连而成。巨型框架的八根巨柱在第八区终止,四根角柱在第五区终止。在六区以下沿建筑对角位置布置的4根角柱主要用于减少箱型空间桁架的跨度。箱型空间桁架是抗侧力体系巨型框架的一部分,同时也是建筑周边重力柱的转换桁架。作为巨柱之间的有效连接,箱型空间桁架与巨柱共同形成巨型框架结构体系。

伸臂桁架的设置可以有效地减小水平荷载(风、地震荷载等)作用下结构的侧移和核心筒体承担的弯矩。由于加强层具有较强的抗弯刚度,对与之相连的巨柱有很强的约束作用。在每个加强层部位,结构的受拉侧巨柱对加强层作用有向下的集中力,而结构受压侧巨柱对加强层作用有向上的集中力。这两个力形成一对力偶,平衡了核心筒在水平荷载作用下承担的一部分弯矩内力,减小结构的变形。

核心筒平面形状沿高度根据建筑平面功能作相应调整,底部为29mx29m的方形布置,中部为切角方形布置,顶部为十字形布置(图3)。在建筑底部,为减小核心筒墙体厚度,增加底部加强区延性,在核心筒内埋设了钢板。地下室范围内在巨柱和核心筒之间设置有五层高的翼墙。翼墙的设置一方面增加筏板抗冲切承载力、减小基础的差异变形,另一方面为地下室提供较大的剪切刚度,满足地下室顶部嵌固的刚度要求。

a. 典型剖面

b. 伸臂桁架

c. 环带桁架

d. 径向桁架

图2结构体系构成

a. 1~4区核心筒建筑平面

b. 5~7区核心筒建筑平面

图3核心筒平面布置图

在塔楼顶部建筑形态较为特别,需要设计合理有效的结构系统。目前塔冠结构由三部分组成:鳍状竖向桁架、双向桁架和八角形带斜撑的钢框架体系。塔冠三维等轴视图见图4。

`

a. 塔冠建筑剖面

b. 塔冠结构三维等轴视图

图4塔冠剖面及结构体系

3 主要分析结果

3.1 结构动力特性

结构前三阶周期分别为9.04s,8.90s和5.56s,分别为X向一阶平动,Y向一阶平动和一阶扭转振动。振型见图5。由于第一阶周期约9s左右,周期较长,在反应谱和时程分析中充分考虑了长周期效应的影响。

a. 第一模态T1=9.04S

b. 第二模态T2=8.90S

c. 第三模态T3=5.56S

图5结构振型

3.2 地震作用分析结果

抗震分析中采用的阻尼比对多遇、基本和罕遇地震烈度分别取为4.0%,4.0%和5.0%,

周期折减系数分别取为0.90,0.95和1.00。抗震设计中采用的反应谱信息如下:

1)多遇地震作用采用场地超越概率10%并取折减系数为0.35的反应谱和规范50年超

越概率为63%的反应谱的包络谱;

2)基本地震作用采用规范50年10%超越概率的地震动反应谱;

3)罕遇地震作用采用规范50年2%超越概率的地震动反应谱;

多遇地震作用下,结构在X向和Y向的最大层间位移角分别为1/549和1/637,所在楼层分别为91F和92F。基本烈度地震作用下,结构在X向和Y向的最大层间位移角分别为1/208和1/239,所在楼层也同样分别为91F和92F。多遇及基本烈度下的层间位移角曲线见图7。

a 多遇地震

b 基本地震

图7地震作用下层间位移角

3.3 风荷载分析结果

对强度验算、刚度验算和舒适度验算分别取100年一遇、50年一遇和10年一遇的风荷载。阻尼比分别取为4.0%,4.0%和1.0%,连梁刚度分别取为0.5,1.0和1.0。刚度验算风荷载下最大层间位移角为1/487,所在楼层为124层。由于上海中心大厦高度超高,且周期较长,在单向风作用下同时存在顺风向风荷载和横风向风荷载,且横风向风荷载更为显著。在进行风荷载下位移验算时,考虑了顺风向风荷载和横风向风荷载同时作用的情况。单风向作

用下,考虑顺风向及横风向风荷载变形合成的层间位移角结果见图8。

4 关键设计问题

4.1 巨柱受力性态分析及设计

外围巨型框架承担了一半的重力荷载、水平剪力,承担了大部分的倾覆力矩。在竖向承载体系和抗侧力体系中占据重要地位。巨型框架和核心筒承担荷载比例见表1。

巨柱混凝土材料采用C70~C50,内埋钢骨材料为Q345GJ~Q390GJ。抗震等级通高采用特一级。抗震性能目标为中震弹性。巨柱内埋钢骨设计初步考虑在1~6区采用“王”字型,7~8区采用“日”字型(图9)。该方案将中间大腹板和两侧翼缘合二为一,形成“日”字型钢骨,整体性更好,相同含钢率前提下,钢骨抗弯承载力更好,且“日”字型钢骨焊接量减少。7~8区的巨柱尺寸减小,即使将腹板拉开到两侧,也能方便实现与伸臂的连接。在低区,巨柱钢骨腹板形成的空腔,为进一步提高混凝土的抗压强度和延性,减少混凝土在重压下的收缩徐变,减少两种材料的变形差异,在空腔中按构造配置钢筋笼。

a 1~6区巨柱截面

b 7~8区巨柱截面

图9

在小震组合下,巨柱通高未出现拉力;无论是正向地震还是反向地震(使被考察巨柱受拉)所有楼层均处于小偏压受力状态(图10);在中震组合下,反向地震使巨柱自3区以上开始出现拉力,但拉力数值均不大;正向地震组合下,所有楼层处于小偏压受力状态;反向地震组合下,1~2区为小偏压,3区为大偏压,4区为大偏拉,5~8区为小偏拉。在大震组合下,反向地震使巨柱通高出现拉力,绝大多数楼层处于小偏拉状态;正向地震组合下所有楼层均处于小偏压状态。

图10多遇及基本地震下巨柱轴力分布图

承载力验算参考规范《钢骨混凝土结构设计规程》(YB9082-2006)的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),编制程序的流程图如下:

图11巨柱承载力验算流程图

承载力验算如图12所示,由图可知:巨柱和角柱在标准段的承载力有很大富余,在节点区由于内力突变,截面承载力利用比例提高,但仍满足要求。可见,本工程巨柱在满足规范相关构造规定的前提下,构件设计主要由塔楼整体刚度控制,构件截面承载力有较大富余。

a 巨柱中震组合下承载力复核结果

b 巨柱大震组合下承载力复核结果

c 巨柱中震组合下承载力复核结果

d 巨柱大震组合下承载力复核结果

图12巨柱承载力复核

上海中心大厦结构设计

上海中心大厦塔楼结构设计 目录 上海中心大厦塔楼结构设计 (1) 摘要 (2) 1 工程概况 (3) 2 结构体系 (4) 3 主要分析结果 (6) 3.1 结构动力特性 (6) 3.2 地震作用分析结果 (6) 3.3 风荷载分析结果 (7) 4 关键设计问题 (8) 4.1 巨柱受力性态分析及设计 (8) 4.2 组合钢板剪力墙设计 (11) 4.3 基于性能的抗震设计 (12) 4.4 风工程研究 (13) 4.5 结构控制 (13) 4.6 弹塑性动力分析 (14) 4.7 考虑施工过程的非荷载效应分析 (15) 4.8 抗连续倒塌分析 (16) 5 结论 (17) 6 参考文献 (18)

摘要 上海中心大厦建筑高度为632m,位于台风影响区和7度抗震设防地区,建成后将成为中国第一高楼。1 工程概况 上海中心大厦位于上海陆家嘴金融中心区Z3-1地块,基地邻近有上海金茂大厦、上海环球金融中心等多幢超高层建筑。 图1 垂直分区及建筑形态 本项目设计团队体现了较强的国际化和专业化特征。方案及初步设计阶段设计总包为美国GENSLER事务所,设计咨询及施工图阶段设计总包为同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,方案及初步设计阶段结构专业及机电专业的设计顾问分别为美国的THORNTON TOMASETTI和CONSENTINI公司。此外,设计团队还包括各专项设计咨询公司如美国SWA(景观设计),加拿大RWDI(风工程咨询),香港利比工料测量师事务所(工料测量)和美国高纬环球(垂直交通)等等。

上海环球金融中心结构分析

高层讨论课 指导教师:王鼎 房建一班一组:朱锐马健李海星杨肖戴雅倩徐耀项彦曹亚凯 时间:2015年6月

上海环球金融中心结构分析 施工中的环球金融中心建成的环球金融中心

一、基本信息 上海环球金融中心位于上海市浦东新区陆家嘴金融贸易中心区、是上海的世界金融中心建设的标志性项目。上海环球金融中心在外观造型新颖的建筑物中提供最顶尖的办公环境同时有机地配置了酒店、观光设施、会议设施、商铺等的多业种商业设施。 总投资超过8亿美元的上海环球金融中心为多功能的摩天大楼,建筑物的规模为:总建筑面积:381,600㎡、地上101 层、地下 3 层、高度达492m。 二、结构分析 结构分析分为三部分:基础、抗侧力体系、防风措施 1、基础 该大楼基础形式为桩筏基础。由于受到现有桩基的制约,结构方案采用周边剪力墙、交叉剪力墙和翼墙组成的传力体系,以求讲核心筒剪力墙承受的荷载传递到主楼的四角(图1)。在大厦的基础部设置了由外周墙和核心墙组成的井字形“基础墙”,“基础地板”以及打入地下最深达78米约2200根钢管地下桩基支撑着建筑物(图2)。 1、抗侧力体系 图1图2桩筏基础

(1)核心筒和建筑结构 由巨型的柱、桁架、斜撑组成的外部结构和内部的钢骨钢筋混凝土核心筒, 以及连接双方结构体的伸臂桁架(如图3),这三个系统确保了大模结构非同一 般的抗震和抗强风性。 (2)带状桁架 带状桁架位于每个避难/设备层的四周,高度为一层楼高。 带状桁架由焊接箱形截面和热轧宽翼缘型钢组成。带状桁架将 荷载从较小的周边柱子传递到巨型柱,同时也减少了相邻柱之 间垂直位移的差异,并为结构提供多重内力传递途径(图4)。 图4 图3 (3)巨型斜撑 巨型斜撑为钢管混凝土结构。其箱形截面由二块大型竖向翼缘板和两块水平 连接腹板组成。翼缘板将能承受节点处的所有设计荷载,因此所有需与斜撑相连 的构件可仅与其翼缘板相连接,大大简化了连接节点的设计。箱形钢管中的混凝 土增加了结构的刚度和阻尼,也节省了浇注时的模板,还能防止构件中薄钢板的 屈曲。巨型斜撑除了抵御侧向荷载以外,还用于承受从周边柱子传来的重力荷载 (图5)。

上海环球金融中心作文

上海环球金融中心作文 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 上海环球金融中心作文篇1 参观上海环球金融中心 10月1日,我和姐姐、妈妈、舅舅、舅妈去参观了高492米的上海环球金融中心。 我们跟着旅游团从地下一层坐电梯,一下就到了九十四层。听讲解员阿姨说,地下二层至地上三层是商场,三层至五层是会议设施,七层至七十七层是办公设施,七十九层至九十三层是酒店,九十四层至一百层是观光设施。 我们先到了九十四层,我们惊奇地发现,只要从上往下看,那汽车都变得玩具般大了! 接着,我们去了九十七层。抬头,就看见了这座楼的顶,把我吓得心都悬起来了。舅舅笑我是胆小鬼,我不服气,只好小心翼翼地往上看。 最后,我们到了一百层。一出门,我就“啊”地尖叫了一声,因为我已经站在了一块玻璃板上,低下头就能看见地面。我连忙跑到妈妈身边,拉着妈妈的手,迈动已经发软的腿,一步一步地参观。后来,我终于可以大胆地在上面跑了。 出来后,我心想:今天,我来到了全国第二高的上海环球金融中心,但据说,它可是人类能到达的世界最高的观景平台,好过瘾,好

开心啊,我下次一定还要再来! 上海环球金融中心作文篇2 游上海环球金融中心 上星期六,爸爸带我去了上海,我们在一家泰费饭店入住。 第二天,天还蒙蒙亮,我就起了床,我们打的来到了上海环球金融中心,那是上海有始以来最高的一幢楼,也是世界最高的,它高达492米,共有100层楼,约有4幢富丽华大酒店可比。 我们买了门票,首先来到的是地下一层。那里有著名艺术家井俊雄先生量身设计的“LED光影艺术作品”,让人们体验到一个全新的梦幻世界。我们坐观光电梯来到观光天阁------第100层楼的地方,这是一条长55米的悬空观光长廊,是目前世界上最高的观光设施。内设三条透明玻璃地板,走在上面还能体验一回“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情快意。我一开始不敢走中间,更不敢往下望,在爸爸的一次次鼓励下,我一步步移到中间,我的胆子大起来了。站在中间往下望,车子像青蛙的大眼睛,慢慢地移动着,人小得只有蚂蚁般大小,我就像一只在蓝蓝的天空中自由翱翔的小鸟。享受着世界的美丽,我拿起照相机,把四周的风景一五一十地拍了下来,原本声势浩大的黄浦江,变得和麻绳差不多大。爸爸说飞机上就是这种悬空的感觉。 最终,我们还是依依不舍得离开了,我真想再去一次上海环球金融中心,再当一次在天空中翱翔的鸟儿。 上海环球金融中心作文篇3 游上海环球金融中心 3月7日,我在上海浦东,游世界第二高楼----上海环球金融中心。

超级工程上海中心大厦施工技术解读

超级工程---上海中心大厦施工技术解读 一,工程简介: 上海中心大厦位于陆家嘴金融中心,是一座集商业、办公、酒店观光为一体的综合性摩天大楼。建筑总占地面积约为30370㎡,总建筑面积574058㎡,其中地上部分建筑面积,410139㎡,建筑高度:632米。地下5层,基坑深度,31.4 m。 主楼为钢筋混凝土与钢结构组合而成的混合结构体系。竖向结构包括核心筒和巨型柱,水平结构包括楼层钢梁、楼面桁架、环状桁架、伸臂桁架及组合楼板。 二,施工技术中的重点及措施: 1,主楼基坑工程: 主楼区基坑采用明挖顺作法先行施工。塔楼围护结构采用121 m直 径的环形地下连续墙(厚1.20 m)加6道环形圈梁支撑体系。土方 开挖后形成内部无遮蔽的“井筒”,便于结构顺作。 随后逆作法施工裙房区结构。 1.1,降水方案: ○1、基坑内每25m设置25 m深真空管井井点疏干降水井42口,25m 深的观察井4口; ○2.、主楼坑内设置55 m深的减压降水井12口,45 m深的观察井3口;○3、基坑外设置65 m深的减压降水井28口;

○4.、裙房两墙合一的地下连续墙内侧设置45 m深的观察井4口、外侧设置45 m深的观察井3口。 1.2,土方工程: 总土方量约38万m3。采用先开挖中部土方,再挖环边土方的顺 序, 分6层开挖。流程如下: 第一、二层土方(-10.37m)→第三层土方、第二道围檩(-16.42m) →第四层土方、第三道围檩(-21.42m)→第五层土方、第四道 围檩(-25.42m)→第六层土方、第五道围檩(-29.30m)→第 七层土方、第六道围檩(-31.60m) 2,桩基工程:

工程上海中心大厦施工技术解读

超级工程---上海中心大厦施工技术解读一,工程简介: 上海中心大厦位于陆家嘴金融中心,是一座集商业、办公、酒店观光为一体的综合性摩天大楼。塔楼围护结构采用121m直径的环 形地下连续墙(厚)加6道环形圈梁支撑体系。土方开挖后形成内部无 遮蔽的“井筒”,便于结构顺作。 随后逆作法施工裙房区结构。 ,降水方案: 、基坑内每25m设置25m深真空管井井点疏干降水井42口,25m深的观察井4口; 、主楼坑内设置55m深的减压降水井12口,45m深的观察井3口; 、基坑外设置65m深的减压降水井28口; 、裙房两墙合一的地下连续墙内侧设置45m深的观察井4口、外侧设置45m深的观察井3口。 ,土方工程: 总土方量约38万m3。采用先开挖中部土方,再挖环边土方的顺序, 分6层开挖。流程如下: 第一、二层土方()→第三层土方、第二道围檩()→第四层土方、 第三道围檩()→第五层土方、第四道围檩()→第六层土方、第五 道围檩()→第七层土方、第六道围檩() 2,桩基工程: ,基桩采用后注浆钻孔灌注桩,桩身混凝土强度C50,单桩承载力特征值10000KN。桩径1m分A、B两种;A桩长86m有效长度56m,247根桩位于核心筒区; B桩长82m有效长度52m,708根桩位于扩展区; ,桩端后注浆施工,每根桩预设3个灌浆管,桩端水泥用量每根4000kg,桩端注浆终止标准采用注浆量和注浆压力双控制,以注浆量为主; ,后注浆钻孔灌注桩施工工艺: 、成孔方式:正循环钻进,反循环清孔; 、泥浆制备:采用专用膨润土和外加剂人工拌制; 泥浆除砂:ZX-250型泥浆净化装置(除砂机)除砂; 、钻头形式:三翼双腰钻加钻具配重;

上海中心大厦项目概况(修订版)

上海中心大厦,中国第一高楼,高度632米 工程投资额:148亿元 工程期限:2008年—2014年 金茂大厦、上海环球金融中心,以及正在建设中的上海中心大厦,将构成上海陆家嘴天际线的塔尖。 2008年8月30日,高达492米的环球金融中心宣布正式启用。与此同时,毗邻环球金融中心,正在准备开工建设一幢更高的摩天大楼——上海中心大厦。根据规划,上海中心大厦的主楼为124层,总高度为632米,结构高度为565.5米(原公布为580米),这两个高度均超过了上海环球金融中心,建成之后,上海中心大厦将当之无愧地成为中国第一高楼。 上海中心大厦的占地面积3.04万平方米,容积率为12.5,项目建成后,总建筑面积将达到55.88万平方米——远远超过毗邻的环球金融中心(38万m2)。不过,在总建筑面积中,上海中心大厦的地上建筑面积约为37.97万平方米,地下建筑面积达到约17.92万平方米(包括地下停车库面积约1万平方米,2000个停车位)。另外,上海中心大厦规划有5层的裙房,高度约35米。值得一提的是,之前上海市有关部门曾经公布上海中心大厦高度为580米,此次,报告中提及其主楼高127层,结构高度约为565.6米,而建筑高度将达到惊人的632米。 上海中心大厦的开发建设和运营,由上海中心大厦建设发展有限公司负责,于2008年11月29日进行主楼桩基开工,它将超过20.5米的金茂大厦和492米的上海环球金融中心,成为中国第一高楼,也将成为完全符合“绿色建筑”标准的摩天大楼。

2010年7月19日,上海黄浦江两岸风景。 项目地块 上海中心大厦项目坐落在小陆家嘴的黄浦江沿岸,地块的正式名称是E14单元Z3-1、Z3-2地块,其东至东泰路、南依银城南路、北靠花园石桥路,西临银城中路,北对金茂大厦,东接上海环球金融中心。做为上海国际金融中心核心区——陆家嘴金融城最重要的标志性功能建筑。根据制定于1993年的《上海陆家嘴中心区规划设计方案》,金茂大厦、环球金融中心所在地以及陆家嘴Z3-2地块,将建设3幢超高层的标志性建筑,形成“品”字形布局。其中,陆家嘴Z3-2地块是“上海中心”所在地,Z3-2地块座落在浦东陆家嘴金融中心区的东泰路、银城南路和花园石桥路交界处。地块北侧是金茂大厦,东侧是上海环球金融中心,南侧是滔滔黄浦江。 项目所在地块曾被称作“小陆家嘴核心区域最后一块待建地块”,被用作陆家嘴高尔夫练习场,目前租期已满的土地早已被收回,土地收回等准备工作也都完成,只待“上海中心”方案确定、择日动工的消息。

上海中心大厦工程分析

上海中心大厦 上海中心大厦效果图 上海中心大厦,位于浦东的陆家嘴功能区,占地3万多平方米,所处地块东至东泰路,南依银城南路,北靠花园石桥路,西临银城中路。其建筑设计方案由美国Gensler建筑设计事务所完成,主体建筑结构高度为580米,总高度632米,是目前中国国内规划中的第二高楼。“上海中心”总投入将达148亿元,预计在2010年上海世博会时地下部分封顶,2012年结构封顶且部分投入运营,2014年竣工交付使用。 一:基本信息 英文名称:Shanghai Tower。 上海中心 建设地点:陆家嘴金融中心区Z3-2地块。开工时间:2008年11月29日。竣工时间:2014年。占地面积:30368平方米。建筑面积:574058平方米,其中地上总建筑面积约410139平方米。建筑总高度:670多米。建筑层数:地下结构5层,地上部分包括124层塔楼和7层东西裙房。结构形式:钢筋混凝土核心筒-外框架结构。用钢量:约100000吨。建筑造价:148亿元。

建筑/结构设计单位:M.Arthur Gensler Jr.&Associat -es,Inc. 同济大学建 筑设计研究院设计管理顾问单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司机 电咨询顾问单位:柏诚工程技术(北京)有限公司投资监理单位及招标代理单位:利比有限公司上海申元工程投资咨询有限公司工程监理单位:上海建 科建设监理咨询有限公司施工单位:上海建工(集团)总公司总承包[2]绿 色建筑顾问单位:上海市建筑科学研究(集团)有限公司LEED认证顾问单位:德国誉德(KOOPX)建筑设计集团投资单位:陆家嘴集团,公司拟与上海市城 市建设投资开发总公司(上海城投)、上海建工集团(上海建工)合作。总承包单位:上海建工(集团)总公司建设用途:国际标准的二十四小时甲级办公、超五星 级酒店和配套设施、主题精品商业、观光和文化休闲娱乐、特色会议设施五大功能。[3] 兴建中的上海中心大厦(2012年7月15日) 二:基础信息 区县:浦东 商圈:陆家嘴地区 地址:位于浦东的陆家嘴功能区 交通: 上海中心地下通道向东延伸至东泰路,向北延伸至花园石桥路,建成后将连 接起国际金融中心、金茂大厦和环球金融中心的地下空间,同时与轨交2号线、 14号线相连通,形成整体地下空间。届时,现在小陆家嘴地区的大批人流可 迅速分流至地下,大大加强该区域的交通疏导能力。 投资商: 陆家嘴集团,公司拟与上海市城市建设投资开发总公司(上海城投)、上海建 工集团(上海建工)合作。 建筑数据 开工时间:2008年11月29日

上海中心大厦从开工到封顶全记录(土木)知识分享

上海中心总高为632米,结构高度为580米,由地上121层主楼、5层裙楼和5层地下室组成,其主体建筑结构高度为580米,总建筑面积57.6万平方米,建成后将成为上海最高的摩天大楼。2008年11月29日进行主楼桩基开工。2013年8月3日,上海中心大厦580米主体结构封顶。 上海中心大厦项目概况 项目名称、地址和建设单位 (1)本项目名称为“上海中心大厦”。 (2)项目地址:本工程选址地位于上海市浦东新区的陆家嘴功能区,具体建设地点为陆家嘴金融中心区黄浦江 沿岸E14单元Z3-1、Z3-2地块,地块东至东泰路、南依银城南路、北靠花园石桥路,西临银城中路。 (3)建设单位:上海中心大厦项目建设发展有限公司 建设内容和规模 上海中心大厦项目工程占地面积30370m2,建筑高度为632m,结构高度565.6m。项目建成后总建筑面积为558806m2。 方案和效果图:

陆家嘴集团曾安排该项目进行过三次招标,其中一次招标吸引了美国SOM建筑设计事务所、美国KPF建筑师事务所及上海现代建筑设计集团等多家国内外设计单位提交设计方案。于最后一次招标,两个设计方案获得入围资格, 分别为美国Gensler建筑设计事务所的“龙型”方案及英国福斯特建筑事务所“尖顶型”方案。经过评选,“龙型” 方案中标,大厦细部深化设计将以“龙型”方案作为蓝本。 在经过多番投标及筛选后,上海中心的建筑设计方案最终被确定为“龙型”方案,该方案由美国Gensler建筑设计事务所提供。从外观上看,“上海中心”像一条盘旋上升的巨龙,“龙尾”在大厦顶部盘旋上翘,580米的“身高”将成为上海新高度。 三维模型图:

环球金融中心和金茂大厦简介

上海环球金融中心 上海环球金融中心Shanghai global financial hub是以日本的森大厦株式会社(Mori Building Corporation)为中心,联合日本、美国等40多家企业投资兴建的项目,总投资额超过1050亿日元(逾10亿美元)。原设计高460米,工程地块面积为3万平方米,总建筑面积达38.16万平方米,比邻金茂大厦。1997年年初开工后,因受亚洲金融危机影响,工程曾一度停工。2003年2月工程复工。但由于当时中国台北和香港都已在建480米高的摩天大厦,超过环球金融中心的原设计高度。由于日本方面兴建世界第一高楼的初衷不变,对原设计方案进行了修改。修改后的环球金融中心比原来增加7层,即达到地上100层,地下3层,楼层总面积约377,300平方米。 楼层规划 大楼楼层规划为地下2楼至地上3楼是商场,3~5楼是会议设施,7楼至77楼为办公室,其中有两个空中门厅,分别在28~29楼及52~53楼,79~至93楼是酒店,将由凯悦集团负责管理,90楼设有两台风阻尼器,94至100楼为观光、观景设施,共有三个观景台,其中94楼为「观光大厅」,是一个约700平方米的展览场地及观景台,可举行不同类型的展览活动,97楼为「观光天桥」,在第100层又设计了一个最高的「观光天阁」,长约55米,地上高达472米,超越加拿大国家电视塔的观景台,超过杜迪拜的迪拜塔观景台(地上440米),成为未来世界最高的观景台。 风阻尼器 大楼在90楼(约395米)设置了两台风阻尼器,各重150公吨,使用感应器测出建筑物遇风的摇晃程度,及通过电脑计算以控制阻尼器移动的方向,减少大楼由于强风而引起的摇晃,而预计这两台阻尼器也将成为世界最高的自动控制阻尼器。 慈溪风阻尼器将装上世界最高大楼。最近宁波玺玛克智能科技有限公司与上海环球金融中心就智能通道控制系统项目签约,该系统将涵盖大楼3000多个通道控制点的进出自动识别管理,这也是国内单体建筑智能化通道控制技术要求最严、科技含量最高、合同金额最大的智能安防项目。 宁波玺玛克公司是由宁波太阳实业有限公司投资的我市首家从事高科技软件开发的IT企业,在与来自美国、日本的多家世界著名的同行企业竞争中脱颖而出,成为该智能通道控制系统项目的唯一设备和技术提供方。 上海环球金融中心是以日本的森大厦株式会社为中心,联合日本、美国等40多家企业投资兴建的项目,毗邻上海金茂大厦,总投资额超过10亿美元。据投资方日本的森大厦株式会社介绍,环球金融中心大楼地上101层,地下3层,建筑主体高度达到492米,比已建成的中国台北国际金融大厦主楼高出12米,建成后将成为世界第一高楼。环球金融中心容量10万人,控制通道点3000多个,每天控制记录超过300万条。宁波玺玛克公司承揽的该大楼智能通道控制系统开创了世界智能化大楼安防领域新时代。 宁波玺玛公司积极引进国外同行业顶尖人才,并组成了由清华学子孙开华总经理带领的研发团队。对承担该项目的酸甜苦辣,孙开华十分感慨:“看到我们慈溪周围的企业,大部分是高能耗的粗放型加工企业,自己心里只有一个念头,就是想发展高科技、高附加值的产品。慈溪人在国内,乃至世界上很多产品都能做到第一,曾经创造奇迹的太阳公司,为什么在智能通道控制系统不能做到国内第一、世界领先?”历经三年多时间,40多人的研发团队,经过刻苦攻关,玺玛克公司研制的SKEPS智能通道控制平台终于获得环球金融中心投资方的认可。 高度 建筑主体高度达到492.5米,比目前已建成的中国台北国际金融大厦主楼主体高度高出12米(台北101大厦实体高度加天线高度为508米),仍为名符其实的世界第一高楼。按照施工计划,工程将于2008年初,也就是北京奥运会开幕之前竣工落成。 上海环球金融中心是以办公为主,集商贸、宾馆、观光、会议等设施于一体的综合型大厦。建筑的94层至101层为观光层,79层至93层将建成超五星级的宾馆,7层至77层为写字楼,3层至5层为会议室,地下2层至3层为商业设施,地下3层至地下1层规划了约1100台的停车位。在100层、距地面472米处设计了长度约为55米的观光天阁,这一高度将超过世界最高观光厅——高度为447米的加拿大CN电视塔。此外,在94层还设计了面积为750平方米、室内净高8 米的观光大厅。以上海的都市全景为背景,观光天阁和观光大厅将成为世界新的观光景点。 目前,申城第一新高楼“上海中心”已经开工建设,竣工后有望将上海的最高大厦高度再次提高。 大厦的争议 关于环球金融中心设计的争议,除了高度,还有其外形。KPF公司总裁威廉·帕德森说,金融中心的设计灵感原本来自于中国传统文化中对于“天地”的理解,正是天圆地方的意思。而且,50米直径的“圆洞”就是不远处“东方明珠广播电视塔”第二个球的大小,空心圆洞与实心球体正好形成一虚一实、遥相呼应的艺术美感。但这样的构思在一些人看来,同时也表现出

上海中心大厦结构设计

上海中心大厦塔楼结构设计 丁洁民,巢斯,赵昕 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市四平路1239号 目录 上海中心大厦塔楼结构设计 (1) 摘要 (1) 1 工程概况 (2) 2 结构体系 (3) 3 主要分析结果 (5) 3、1 结构动力特性 (5) 3、2 地震作用分析结果 (5) 3、3 风荷载分析结果 (6) 4 关键设计问题 (7) 4、1 巨柱受力性态分析及设计 (7) 4、2 组合钢板剪力墙设计 (10) 4、3 基于性能得抗震设计 (11) 4、4 风工程研究 (12) 4、5 结构控制 (12) 4、6 弹塑性动力分析 (13) 4、7 考虑施工过程得非荷载效应分析 (13) 4、8 抗连续倒塌分析 (14) 5 结论 (16) 6 参考文献 (16) 摘要 上海中心大厦建筑高度为632m,位于台风影响区与7度抗震设防地区,建成后将成为中国第一高楼。由于高度超高、建筑形态复杂、风荷载及地震作用显著,为实现其高效与安全得结构设计,需解决众多得技术难题。本文对上海中心大厦得结构设计进行了介绍。首先介绍了项目概况,包括项目定位及功能、设计团队构成、建筑形态特征以及采用得基础形式。其次对结构体系构成与主要得结构分析结果进行介绍,主要内容包括本项目采用得巨型框架-伸臂-核心筒混合结构体系得各组成部分与主要得地震与风荷载分析结果。最后对项目结构设计得关键技术问题进行了介绍,包括巨柱受力性态分析、组合钢板剪力墙设计、基于性能得抗震设计、风工程研究、结构控制、弹塑性动力分析、非荷载效应分析以及抗连续倒塌分析等。 关键词:上海中心大厦、结构设计、巨型框架-伸臂-核心筒体系、混合结构

上海环球金融中心施工

上海环球金融中心施工

上海环球金融中心施工 上海环球金融中心施工上海环球金融中心位于上海市浦东新区陆家嘴金融贸易区, 是一幢以办公为主,集商贸、宾馆、观光、展览及其它公共设施于一体的大型超高层建筑,主楼地上101 层,裙房地上5 层,地下3 层,总建筑面积381 600m2 ,建筑高度492m,是目前国内最高的超高层建筑。 该工程钢结构总重量617 万t ,主要钢材材质为ASTM2A572M2345 级别,最大板厚100mm,在部分复杂节点部位采用铸钢件。主楼采用钢筋混凝土劲性结构,外围结构由巨型柱、巨型斜撑和带状桁架组成,核心筒由内埋钢骨及桁架和钢筋混凝土组成。从第6 层开始,每12 层设置1 道1 层高的带状桁架,在28~31 层、52~55 层、88~91 层设置3 道伸臂桁架连接核心筒和外围结构。 1、施工进程 2005年1 月30日,上海环球金融中心基础底板砼浇注完成,“世界第一高楼”基础得到夯实,刷新了国内房建领域砼浇注体量、难度和速度的新记录。该工程基础底板浇注分三次进行:第一次浇注的是基坑深坑部分,厚度为4.7m,浇注4 430m3;第二次浇注部分基坑,厚度为2.6m,浇注4 600 m3;第三次浇注的是整个基坑,厚度为4.5m,浇注约30 000 m3。三次浇注量共39 030 m3,这一体量为国内房建领域第一,其中第三次砼单次浇注量在国外也不多见。 上海环球金融中心基础底板砼施工难度世界罕见,其难度主要体现在:地质条件复杂,施工工艺要求高,施工技术含量高。三次浇注时间分别是2004年12月26日、2005年1 月8 日、2005 年1 月28 日。三次浇注时间跨度在一个月左右,在一月内浇完39 030m3 砼,其速度刷新了国内房建领域新记录。第三次浇注动用了7个搅拌站,408台砼运输车,19台泵车和拖泵,浇注速度为750 m3/h,这一速度世界罕见、国内第一。所用砼为超高配比砼,其设备要求、施工强度和砼坍落度均创下了历史新纪录。 上海环球金融中心28F-29F 为空中门厅,按照施工方案要求,核心筒伸臂桁架层钢平台必须在此实现转换,利用常规脚手架施工结构至31F + 300 后,整体提升内外钢平台使之通过劲性桁架层,然后重新组装内外钢平台成整体,再进入标准层施工。钢平台在100 多m高空中分体,安全是关键,而且安全控制

上海中心大厦

上海中心大厦 ——中国第一高楼,高度632米 工程投资额:148亿元 工程期限:2008年—2014年 金茂大厦、上海环球金融中心,以及正在建设中的上海中心大厦,将构成上海陆家嘴天际线的塔尖。上海中心大厦施工技术考察总结

上海中心大厦工程施工技术介绍 (考察总结) 中建设集团有限公司济南分公司 2013年4月13日

前言 上海中心大厦已经是目前国内最高的摩天大厦,与我们集团承揽的广西九洲国际工程特点大为不同,其结构典型,造型奇特,工艺复杂,技术先进,是行业关注最高的超高层建筑,是世界瞩目的超级工程。为丰富超高层施工经验,储备超高层施工技术,筹备集团公司承揽的济南恒大金融中心,上海中心大厦是济南分公司超高层小组考察的重点对象。2013年4月2日,经过和各方联系,获许进入上海中心大厦实地考察,上海建工集团一公司副总工程师徐磊博士带领参观讲解。虽然参观前对本工程已经有所了解并编写了考察大纲,但还是被其恢弘的气势所震撼,现场施工专业分包众多,施工人数多达1300人;现场施工组织井然有序,多种大型机械同时运转,垂直运输畅通无阻,施工人员可直达500米顶模钢平台;平台安全稳固,视野开阔,堆载了大量材料和设备,各专业可同时作业,施工方便。平台之上可俯视492米的上海金融中心和上海外滩,蔚为壮观。我们想将来我们施工的济南恒大金融中心工程也必须呈现出这种恢弘气势,把济南恒大金融中心建造成为超高层中的标杆工程,为集团公司发展做出重大贡献。对此我们充满了信心,并一直在努力做好前期准备工作。为了丰富超高层施工经验,承揽到“高、大、精、尖、难、特”具有时代和标志性意义的工程,建设我们自己的摩天大厦,我们一直在行动! 上海建工集团对知识产权保护意识较强,该工程技术资料只能通过网络和现场简要介绍获取,虽然该项综合技术总结困难重重,但我们有必要进行考察总结,形成我们自己的专业技术储备,让每一位超高层小组成员熟悉和了解。由于未从施工单位获取任何资料,该报告通过参照网络资料并根据个人经验得出,水平有限,不当之处,请公司领导和专家批评指正。

游上海环球金融中心观光厅有感

游上海环球金融中心观光厅有感 上海环球金融中心观光厅是上海最高的建筑,也是世界上高度排名第四的 建筑。上海环球金融中心观光厅还荣获了吉尼斯世界记录最高观光厅的称号。 我早就对这个宏伟的建筑有所耳闻,一直想来参观一下。今天我有幸在老师的 带领下,来到了我一直翘首以盼的上海环球金融中心观光厅。 一路上,雨后清新的气味,我没闻到;繁荣似锦的上海景色,我也没看见。我只是在想象上环球金融中心观光厅的样子经过漫长的车程,终于要到了。 我向窗外望去,只见一个高大壮观的建筑映入我的眼帘。只见观光厅远远望去,两侧像一把利剑耸入云霄;正面像一个开闭器,并给人一种自然的立体感。简 直巧夺天工!接着,车子离它越来越近了,景象也越来越壮观了。 下车了,我站在楼下向上仰视,金融中心观光厅一眼望不到边,直耸云霄。在老师的带领下,我们准备乘电梯。抬头看,屋顶上有串数字,在不停地动, 原来是电梯离底层的高度。听工作人员介绍,这部电梯上一百层只需要100秒。电梯门开了,我走了进去。惊讶地发现,电梯竟然是5层10层一上的,一眨眼就到了。电梯门一大开,宽阔的走廊给人一种心旷神怡的感觉。我一直往前走,居然发现自己脚下踩着的一段路是玻璃,下面便是川流不息的车辆和人群。这 可把我下了一跳,我立刻一下子跨了出去。我再往那透明的玻璃拼成的路那里看,吓得我心惊肉跳,感觉自己马上就会掉下去。我小心翼翼地迈了一步,然 后把另一只脚也迈了过去,我慢慢地睁开眼睛,低下头就看见了楼底。我极力 克服心中的恐惧,我突然感觉我没有那么害怕了,反而给我一种居高临下的感觉,‘有泰山一览众山的巍峨‘。我便大胆起来,站在有玻璃的地方来回走动,我站在100层,向下俯视,川流不息的车辆像一只只甲壳虫在马路上来回走动;人们就像一个个小蚂蚁,好玩极了。我还看见了人民广场,东方明珠电视塔, 黄浦江。。。。。。接下来我们还参观了低97层和第94层,都很有趣。 经过了一天的漫长路程,我拖着疲惫的身躯回到了家,回想起今天一天的 路途。今天,我参观了上海的环球金融中心观光厅,体会了上海建筑的宏伟壮观,体会了上海的繁荣似锦,更体会了我们祖国的秀丽风光。这次的活动令我 印象深刻。

超级工程---上海中心大厦关键施工技术解读

超级工程---上海中心大厦关键施工技术解读 一,工程简介: 上海中心大厦位于陆家嘴金融中心,是一座集商业、办公、酒店观光为一体的综合性摩天大楼。 1.1,降水方案: ○1、基坑内每25m设置25 m深真空管井井点疏干降水井42口,25m深的观察井4口; ○2.、主楼坑内设置55 m深的减压降水井12口,45 m深的观察井3口;○3、基坑外设置65 m深的减压降水井28口; ○4.、裙房两墙合一的地下连续墙内侧设置45 m深的观察井4口、外侧设置45 m深的观察井3口。 1.2,土方工程: 总土方量约38万m3。采用先开挖中部土方,再挖环边土方的顺序, 分6层开挖。流程如下: 第一、二层土方(-10.37m)→第三层土方、第二道围檩(-16.42m) →第四层土方、第三道围檩(-21.42m)→第五层土方、第四道围 檩(-25.42m)→第六层土方、第五道围檩(-29.30m)→第七层 土方、第六道围檩(-31.60m)

2,桩基工程: 2.1,基桩采用后注浆钻孔灌注桩,桩身混凝土强度C50,单桩承载力特 征值10000KN。桩径1m分A、B两种;A桩长86m有效长度56m, 247根桩位于核心筒区;B桩长82m有效长度52m,708根桩位于 扩展区; 2.2,桩端后注浆施工,每根桩预设3个灌浆管,桩端水泥用量每根 4000kg,桩端注浆终止标准采用注浆量和注浆压力双控制,以注浆 量为主; 2.3,后注浆钻孔灌注桩施工工艺: ○1、成孔方式:正循环钻进,反循环清孔; ○2、泥浆制备:采用专用膨润土和外加剂人工拌制; 泥浆除砂:ZX-250型泥浆净化装置(除砂机)除砂; ○3、钻头形式:三翼双腰钻加钻具配重; ○4、清孔方式一清泵吸反循环,二清泵吸(气举)反循环; ○5、钢筋安装:预加工成型,直螺纹接驳器连接; ○6、混凝土浇筑:导管法水下混凝土浇筑; ○7、注浆:桩混凝土强度达到C45后,进行桩端后注浆。 2.4,试验与检测:对于基桩100%进行低应变动测、超声波(透射法)、 成孔质量(孔深、孔径及垂直度)检测; 竖向抗压静荷载试验桩取桩总数的1%,共11根。

上海环球金融中心施工

从第6 层开始,每12 层设置1 道1 层高的带状桁架 ,在28~31 层、52~55 层、88~91 层设置3 道伸臂桁架连接核心筒和外围结构。钢平台在100 多m 高空中分体,安全是关键,而且安全控制难度极大。 上海环球金融中心项目核心筒伸臂桁架层钢平台在施工过程中共需转换三次,本次是第一次。第一次转换自3 月18 日开始,共用时13 天,3月31日,上海环球金融中心塔楼核心筒伸臂桁架层钢平台成功实现第一次转换。2006 年6 月底,上海环球金融中心工程施工

上海中心大厦观后感

《上海中心大厦》影片观后感土建工程概论课程曹老师利用课堂的时间给我们展示并讲解现今中国几项超级工程的视频,让我的感触颇深,其中最有感触的即是上海中心大厦辉煌的建设历程。 在影片的讲述中,展现出来的是极富时代感的镜头与炫目的镜头,还有上海中心大厦工程本身所面对的难度建设问题都引起了我的好奇,想想现在所学的土建概论知识都是基本知识,而要建设这样的重大工程不仅要有基础知识的储备还需要专业水平联系工程实际研究讨论得出有利的施工方案和适当的施工技术。最大的感受是工程的建设要天马行空与付诸实际相结合,细心与踏实相结合稳步前进,这样建设出来的工程质量不仅让世人放心而且也为上海带来了引以为傲的新地标。 上海浦东处在一个冲积层,上海中心大厦的建造地点位于一个河流三角洲,土质松软,含有大量粘土。在竖起钢梁前,工程师打了980个基桩,深度达到282英尺,而后浇筑215万立方英尺混凝土进行加固,形成一个20英尺厚的基础底板。上海中心大厦基础大底板浇筑施工的难点在于,主楼深基坑是全球少见的超深、超大、无横梁支撑的单体建筑基坑,其大底板是一块直径121米,厚6米的圆形钢筋混凝土平台,11200㎡的面积相当于1.6个标准足球场大小,厚度则达到两层楼高,是世界民用建筑底板体积之最。其施工难度之大,对混凝土的供应和浇筑工艺都是极大的挑战。基础大底板需要400余辆水泥车轮番往来,500多名工人轮班不间断工作,60多个小时连续作业,建设上海中心大厦主楼61000m3大底板混凝土浇筑。在影片中,运输工人、打混凝土工人、检验工人等平日里我们司空见惯的平凡人,他们创造出了不平凡的事迹。工程里不仅仅是各种大型、超大型的吊装机械、焊接车间等,里面更多的是像他们一样的平凡的参与者,每天重复着枯燥、繁复的工作,在各种恶劣的环境中,默默工作,这是影片中最常见的镜头,让我不得不佩服他们,他们是我们值得尊敬的前线劳动工作者。 从设计到施工,到建筑的完成与城市天际线相连为一体,每一步都是无比的艰难。摄影师的镜头在设计者、施工者和大众的眼光之间转换,而我们每个人的关注点也随着镜头的变化不断的紧张起来,因为在不同的施工环节不同的工作岗位上都会有不一样的建设难题接二连三的出现。印象深刻的是开吊车的老师傅,视线不断从地面抬高,而大厦渐渐展现出雄姿。正如前面所说,这项超级工程不断遇到困难。不论是设计本身,还是建筑本身的地基,玻璃幕墙,每一步不仅仅是设计图、镜头那么简单,图纸必须尺寸精确,地基浇筑的材料必须经过科学计算,严格配料,配合上海的地质,气候,玻璃幕墙需考虑到建成之前即制造,如何拼接,建成之后的安全系数,美观度,及整体体现的节能要求,每一步来不得半点差错。上海中心大厦设计者在测试玻璃对雨水风暴耐受力时偶然发现了排水系统的缺陷,在市中心的排水必然需要更大的重视,而上海的亚热带季风气候也提醒着必须下足够功夫。也就是说,在一个综合性的大项目中,很多时候你会

上海中心大厦超高层施工安全管理

2012年9月下第41卷第373期施工技术 CONSTRUCTION TECHNOLOGY 39 上海中心大厦超高层施工安全管理 李亚东,郎灏川,张欣宏 (上海建科工程咨询有限公司,上海 200032) [摘要]上海中心大厦项目工程规模大、技术复杂、工期长、参与施工单位多、施工界面多、施工场地复杂,总体安全管理难度大。为确保工程的顺利进行,结合工程实际情况,制订了明确的管理制度,重点落实了针对立体交叉防护的措施、大型机械设施管理措施、消防安全管理措施、安全管理方法和技术措施。指出了保证技术措施现场落实、保证责任制度严格到位及探索开发针对性措施等安全管理重点,为实现安全管理总目标保驾护航。[关键词]高层建筑;安全;管理;立体交叉防护;机械设施;消防[中图分类号]TU714 [文献标识码]A [文章编号]1002-8498(2012)18-0039-03 Safety Management for the Super-high Structure Construction of Shanghai Tower Li Yadong ,Lang Haochuan ,Zhang Xinhong (Shanghai Jianke Engineering Consulting Co.,Ltd.,Shanghai 200032,China ) Abstract :Shanghai Tower has the characteristics of huge scale ,complex technology ,long construction time ,numerous of participators and construction interface and complex construction field ,so it ’s safety management is difficult.Based on actual conditions ,specific management system is made ,the measures for interchange protection and management methods for large equipments are emphasized ,as well as the fire protection measures to ensure the safety of the whole project.The safety management emphasis are pointed out including ensuring implement of technology measures ,enforcing the liability systems and developing the targeted measures to guarantee the general safety management goals. Key words :tall buildings ;safety ;management ;interchange protection ;equipments ;fire protection [收稿日期]2012-06-28 [基金项目]上海市科委资助课题(09dz1207706)[作者简介]李亚东,副总经理,上海中心大厦工程总监理工程师,国 家注册监理工程师, E-mail :yadonglee@jkec.com.cn 1 工程概况 上海中心大厦工程总用地面积约3万m 2 ,总建筑面积约57万m 2,其中地上面积约41万m 2 。主楼 地下5层,最大基础埋深31.7m ,基坑最大开挖深度33m ;地上121层,总高度632m 。外墙采用双层玻璃幕墙,内外幕墙之间形成垂直中庭。裙房地下5层,地上7层,高37m 。2施工安全总体分析2.1 综合管理难度大 上海中心大厦工程规模大、 参与施工单位多、施工界面多、工期长。项目又处于本市重要观光区域,社会关注度高,对安全、文明施工有特殊、严格的要求。同时,本工程要求同时达到国家绿色建筑三星级和美国LEED-CS 金奖双认证,施工阶段须符合绿色施工标准, 对施工过程管理提出了新的要求。 2.2施工技术难度高 上海中心大厦各方面的施工技术难度高,主要 体现在如下方面。 1)基坑采用“主楼顺作、裙房逆作”的工艺,开挖工程量大(主楼基坑开挖深度平均达30m , 土方量总计约120万m 3 ),持续时间长,基坑开挖阶段风 险高。 2)建筑地上部分总高632m ,结构总高580m ,采用混凝土一泵到顶的先进泵送技术,工艺控制难。核心筒体形随高度变化,对施工技术措施要求高。 3)钢结构工程施工总量大、精度要求高,连同屋顶皇冠共计有9个区段。总用钢量约10万t ,单个构件最大起重量超过100t 。 4)本工程采用独特的双层幕墙结构形式,造型新颖。其深化设计要求十分复杂,现场内外幕墙同时施工,安装时的技术难度和协调工作量大。 5)本项目装饰风格多样、品质要求高、工作面广, 施工过程中对消防、用电、安全、环境管理要求

相关文档
相关文档 最新文档