文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全工器具预防性试验规程(国电版)

电力安全工器具预防性试验规程(国电版)

电力安全工器具预防性试验规程(国电版)
电力安全工器具预防性试验规程(国电版)

电力安全工器具预防性试验规程

(试行)

国家电力公司

2002-11-07 发布并实施

关于颁发《电力安全工器具预

防性试验规程》(试行)的通知

(国电发[2002]777号)

各分公司,集团公司,省(区、市)电力公司:

为规范电力安全工器具预防性试验,确保安全工器具在使用当中的安全可靠,国家电力公司在相关规程和标准的基础上,结合当前安全工作的实际,组织编制了《电力安全工器具预防性试验规程》(试行),现予颁发,自颁发之日起执行。执行过程中发现的问题,请及时告知国家电力公司发输电运营部。

附件:电力安全工器具预防性试验规程(试行)

国家电力公司(印)

二OO二年十一月七日

目录

1 范围 (3)

2 引用标准 (3)

3 定义 (4)

4 电容型验电器 (6)

5 携带型短路接地线 (7)

6 个人保护接地线 (8)

7 绝缘杆 (8)

8 核相器 (9)

9 绝缘罩 (10)

10 绝缘隔板 (11)

11 绝缘胶垫 (12)

12 绝缘靴 (12)

13 绝缘手套 (13)

14 导电鞋 (14)

15 安全带 (14)

16 安全帽 (15)

17 脚扣 (16)

18 升降板 (17)

19 竹(木)梯 (18)

20 试验报告 (18)

21 参考文献 (18)

电力安全工器具预防性试验规程

(试行)

1 范围

本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。

本规程不适用于带电作业工器具。

从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。

GB 2811~2812—1989 安全帽及其试验方法

GB4385—1995 防静电鞋、导电鞋技术要求

GB 6095~6096—1985 安全带及其检验方法

GB 7059.1~7059.3—1986 移动式梯安全标准

GBl2011—2000 电绝缘鞋通用技术条件

DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所

电气部分)

DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL740—2000 电容型验电器

SD 332—1989 携带型短路接地线技术标准

3 定义

3.1 电力安全工器具

防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。

安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两大类。

绝缘安全工器具又分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具。

基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。在本规程中,将携带型短路接地线也归人这个范畴。

辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害,不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。属于这一类的安全工器具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。

一般防护用具是指防护工作人员发生事故的工器具,如安全带、安全帽等,在本规程中,将登高用的脚扣、升降板、梯子等也归人这个范畴。导电鞋也归人这个范畴。

3.2 预防性试验

为防止使用中的电力安全工器具性能改变或存在隐患而导致在使用中发生事故,对电力安全工器具进行试验、检测和诊断的方法和手段。

3.3 高压

对地电压在250V以上。

3.4 低压

对地电压在250V及以下。

3.5 电容型验电器

通过检测流过验电器对地杂散电容中的电流,检验设备、线路是否带电的装置。

3.6 携带型短路接地线

用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置。

3.7 个人保护接地线

主要用于防止感应电压危害的个人用接地装置。

3.8 绝缘杆

用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

3.9 核相器

用于检别待连接设备、电气回路是否相位相伺的装置。

3.10 绝缘罩

由绝缘材料制成,用于遮蔽带电导体或非带电导体的保护罩。

3.11 重绝缘隔板

用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围的绝缘平板。

3.12 绝缘胶垫

加强工作人员对地绝缘,由特殊橡胶制成的橡胶板。

3.13 绝缘靴

由特种橡胶制成的,用于人体与地面绝缘的靴子。

3.14 绝缘手套

由特种橡胶制成的,起电气绝缘作用的手套。

3.15 导电鞋

由特种导电性能橡胶制成的,在220~500kV带电杆塔上及330~500kV 带电设备区非带电作业时为防止静电感应电压所穿用的鞋子。

3.16 安全带

高空作业中预防坠落伤亡的个人防护用品。

3.17 安全帽

对人体头部受外力伤害起防护作用的帽。

3.18 脚扣

用钢或合金材料制作的攀登电杆的工具。

3.19 升降板

由脚踏板和吊绳组成的攀登电杆的工具。

3.20 竹(木)梯

由木料、竹料制作的登高作业的工具。

4 电容型验电器

4.1 电容型验电器的试验项目、周期和要求见表1

表1 电容型验电器的试验项目、周期和要求

4.2 试验方法

4.2.1 验电器起动电压试验

高压电极由金属球体构成,在lm的空间范围内不应放置其他物体,将验电器的接触电极与一极接地的交流电压的高压电极相接触,逐渐升高高压电极的电压,当验电器发出“电压存在”信号,如“声光”指示时,记录此时的起动电压,如该电压在0.15~0.4倍额定电压之间,则认为试验通过。

4.2.2 工频耐压试验

高压试验电极布置于绝缘杆的工作部分,高压试验电极和接地极间的长度即为试验长度,根据表1中规定确定两电极间距离,如在绝缘杆间有金属连接头,两试验电极间的距离还应在此值上再加上金属部件的长度,绝缘杆间应保持一定距离,以便于观察试验情况。接地极和高压试验电极以宽50mm的金属箔或用导线包绕。

对于各个电压等级的绝缘杆,施加对应的电压。对于10~220kV电压等级的绝缘杆,加压时间lmin;对于330~500kV电压等级的绝缘杆,加压时间5min。

缓慢升高电压,以便能在仪表上准确读数,达到0.75倍试验电压值起,

以每秒2%试验电压的升压速率至规定的值,保持相应的时间,然后迅速降压,但不能突然切断,试验中各绝缘杆应不发生闪络或击穿,试验后绝缘杆应无放电、灼伤痕迹,应不发热。

若试验变压器电压等级达不到试验的要求,可分段进行试验,最多可分成4段,分段试验电压应为整体试验电压除以分段数再乘以1.2倍的系数。

5 携带型短路接地线

5.1 携带型短路接地线的试验项目、周期和要求见表2

表2 携带型短路接地线的试验项目、周期和要求

5.2 试验方法

5.2.1 成组直流电阻试验

成组直流电阻试验用于考核携带型短路接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。同时,也可考核多职钢质软导线的截面积是否符合要求,以组合式接地线为例,其测量接线见图1。

成组直流电阻试验采用直流电压降法测量,常用的测量方式为电流-电压表法,试验电流宜≥30A。

进行接地线的成组直流电阻试验时,应先测量各接线鼻间两两的长度,根据测得的直流电阻值,算出每米的电阻值,其值如符合表2的规定,则为合格。

5.2.2 工频耐压试验

图1 携带型短路接地线成组

直流电阻试验

试验电压加在操作棒的护环与紧固头之间,其余同4.2.2。

6 个人保护接地线

6.1 个人保护接地线的试验项目、周期和要求见表3

表3 个人保护接地线的试验项目、周期和要求

6.2 试验方法

6.2.1成组直流电阻试验

试验方法同5.2.1,如测得的直流电阻值符合表3的规定,则认为合格。

7 绝缘杆

7.1 绝缘杆的试验项目、周期和要求见表4

7.2 试验方法

7.2.1 工频耐压试验

试验方法同4.2.2。

表4 绝缘杆的试验项目、周期和要求

8 核相器

8.1 核相器的试验项目、周期和要求见表5

表5 核相器的试验项目、周期和要求

8.2 试验方法

8.2.1 连接导线绝缘强度试验

导线应拉直,放在电阻率小于100Ω·m的水中浸泡,也可直接浸泡在自来水中,两端应有350mm长度露出水面,试验电路图见图2。

图2 连接导线绝缘强度试验

1─连接导线;2─金属盆;3─水

在金属盆与连接导线之间施加表5规定的电压,以1000V/s的恒定速度逐渐加压,到达规定电压后,保持5min,如果没有出现击穿,则试验合格。

8.2.2 绝缘部分工频耐压试验

试验电压加在核相棒的有效绝缘部分,试验方法同4.2.2。

8.2.3 电阻管泄漏电流试验

依此对两核相棒进行试验,将待试核相棒的试验电极接至交流电压的一极上,其连接导线的出口与交流电压的接地极相连接,施加表5规定的电压,如泄漏电流小于表5规定的值,则试验通过。

8.2.4 动作电压试验

将核相器的接触电极与一极接地的交流电压的两极相接触,逐渐升高交流电压,测量核相器的动作电压,如动作电压最低达到0.25倍额定电压,则认为试验通过。

9 绝缘罩

9.1 绝缘罩的试验项目、周期和要求见表6

表6 绝缘罩的试验项目、周期和要求

9.2 试验方法

9.2.1 工频耐压试验

对于功能类型不同的遮蔽罩,应使用不同型式电极。通常遮蔽罩的内部

的电极是一金属芯棒,并置于遮蔽罩内中心处,遮蔽罩外部电极为接地电极,由导电材料,如金属箔或导电漆等制成,试验电极布置如图3所示。

图3 试验电极布置

1一接地电极;2一金属箔或导电漆;3一高压电极

在试验电极间,按表6规定,施加工频电压,持续时间5min,试验中,

试品不应出现闪络或击穿。试验后,试样各部位应无灼伤、发热现象。

10 绝缘隔板

10.1 绝缘隔板的试验项目、周期和要求见表7

10.2 试验方法

10.2.1 表面工频耐压试验

用金属板作为电极,金属板的长为70mm,宽为30mm,两电极之间相

距300mm。在两电极间施加工频电压60kV,持续时间1min,试验过程中不

应出现闪络或击穿,试验后,试样各部分应无炸伤,无发热现象。

10.2.2 工频耐压试验

试验时,先待试验的绝缘隔板上下铺上湿布或金属箔,除上下四周边缘各留出200n跚左右的距离以免沿面放电之外,应覆盖试品的所有区域,并在其上下安好金属极板,然后按表7中的规定加压试验,试验中,试品不应出现闪络和穿,试验后,试样各部位应无灼伤、无发热现象。

11 绝缘胶垫

11.1 绝缘胶垫的试验项目、周期和要求见表8

表8 绝缘胶垫的试验项目、周期和要求

11.2试验方法

绝缘胶垫试验接线如图4所示。试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过。试样分段试验时,两段试验边缘要重合。

图4 绝缘胶垫试验接线图

12 绝缘靴

12.1 绝缘靴的试验项目、周期和要求见表9。

表9 绝缘靴的试验项目、周期和要求

12.2 试验方法

12.2.1 工频耐压试验

将一个与试样鞋号一致的金属片为内电极放人鞋内,金属片上铺满直径不大于4mm的金属球,其高度不小于15mm,外接导线焊一片直径大于4mm的铜片,并埋人金属球内。外电极为置于金属器内的浸水海棉,试验电路见图5。

以的速度使电压从零上升到所规定电压值的75%,然后以l00kV/s的速度

升到规定的电压值。当电压升到表9规定的电压时,保持1min,然后记录毫安表的电流值。电流值小于10mA,则认为试验通过。

图5 绝缘靴试验电路示意图

1一被试靴;2一金属盘;3一金属球;4一金属片

5一海绵和水;5一绝缘支架

13 绝缘手套

13.1 绝缘手套的试验项目、周期和要求见表10

13.2 试验方法

13.2.1工频耐压试验

在被试手套内部放人电阻率不大于100Ω?m的水,如自来水,然后浸入盛有相同水的金属盆中,使手套内外水平面呈相同高度,手套应有90mm的露出水面部分,这一部分应该擦干,试验接线如图6所示。

图6 绝缘手套试验装置示意图

1一电极;2一试样;3一盛水金属器皿

以恒定速度升压至表10规定的电压值,保持lmin,不应发生电气击穿,测量泄漏电流,其值满足表10规定的数值,则认为试验通过。

14 导电鞋

14.1 导电鞋的试验项目、周期和要求见表11

14.2 试验方法

以100V直流作为试验电源,导电鞋电阻值测量试验电路示意图见图7。内电极由直径4mm的钢球组成,外电极为铜板,外接导线焊一片直径大于4mm的铜片埋人钢球中。在试验鞋内装满钢球,钢球总质量应达到4mm,如果鞋帮高度不够,装不下全部钢球,可用绝缘材料加高鞋帮高度。加电压时间为lmin。测量电压值和电流值,并根据欧姆定律算出电阻,如电阻小于100kΩ,则试验通过。

图7 导电鞋电阻值测量试验电路,

1一铜板;2一导电涂层;3—绝缘支架;4—卜内电极;5一试样

15 安全带

15.1 安全带的试验项目、周期和要求见表12

15.2 试验方法

15.2.1 静负荷试验

用拉力试验机进行试验,连接形式见图8,拉伸速度为100mm/min,根据表12中的种类,施加对应的静拉力,载荷时间为5min,如不变形或破断,则认为合格。

图8 安全带整体静负荷试验图

1一夹具;2一安全带;3—半圆环;4—钩;5一三角环;6一带;7一木轮

16 安全帽

16.1 安全帽的试验项目、周期和要求见表13

表13 安全帽的试验项目、周期和要求

16.2 试验方法

安全帽的使用期,从产品制

造完成之日计算,根据表13的规

定,使用期满后,要进行抽查测

试合格后方可继续使用,抽检时,

每批从最严酷使用场合中抽取,

每项试验,试样不少于2顶,以

后每年抽检一次,有一顶不合格

则该批安全帽报废。

图9 冲击吸收性能

16.2.1 冲击性能试验试验示意图(采用

冲击吸收性能试验示意图见压电式力传感器)

图9所示,基座由不小于500kg 1─混凝土基座;2─底座;

的混凝土座构成。将头模、力传3─压电式传感器;4─头模;

感器装置及底座垂直安放在基座5─钢锤;6─安全帽;7─力传感器

上,力传感器装置安装在头模与配套装置;H─冲击距离

底座之间,帽衬调至适当位置后将一顶完好的安全帽,戴到头模上,钢锤从1m 高度(锤的底面至安全帽顶的距离)自由导向落下冲击安全帽。钢锤重心运动轨迹应与头模中心线和传感器敏感轴重合。通过记录显示仪器测出头模所受的力。如记录到的冲击力小于4900N,则试验通过。

16.2.2 耐穿刺性能试验:

耐穿刺性能试验示意图见Array图10所示将一顶完好的安全

帽安放在头模上,安全帽衬垫

与头模之间放置电接触显示装

置的一个电极,该电极由铜片

或铝片制成,如钢锥与该电极

相接触,可形成一个电闭合回

路。电接触显示装置会有指

示。用3kg的钢锥从lm高度

图10 耐穿刺性能试验示意图自由或导向下落穿刺安全帽,1─钢锥;2─安全帽钢锥着帽点应在帽顶中心

3─头模;H─冲击距离ф100mm范围内的薄弱部分,

穿刺后观察电接触显示装置,

如无显示,则试验通过。

17 脚扣

17.1 脚扣的试验项目、周期和要求见表14

17.2 试验方法

17.2.1 脚扣静负荷试验示意 图见图11所示,将脚扣安放在模拟 的等径杆上,用拉力试验机对脚扣 的踏盘施加1176N 的静压力,时间 为5min ,卸荷后,活动钩在扣体内

滑动应灵活,无卡阻现象,其他受

力部位不得产生有足以影响正常工

图11

脚扣静负荷 作的变形和其他可见的缺陷。 试验示意图

18 升降板

18.1 升降板的试验项目、周期和要求见表15

18.2 试验方法 18.2.1 重静负荷试验

将升降板安放在拉力机上,其试验如图12所示。施加表15规定的静压力,加载速度应均匀缓慢上升,在规定的静压力下载荷时间为5min 如图杆绳不破断、撕裂,钩子不变形,踏板无损,则认为试验通过。

图12 升降板试验示意图

19 竹(木)梯

19.1 竹(木)梯的试验项目、周期和要求见表16

19.2 试验方法

19.2.1 静负荷试验

将梯子置于工作状态,与地面的夹角为75o土5o,在梯子的经常站立部位,对梯子的踏板施加1765N的载荷,踏板受力区应有10cm宽,不允许冲击性加载,试验在此载荷下持续5min,卸荷后,梯子的各部件应不发生永久变形和损伤。

20 试验报告

试验完毕后,试验人员应该及时出具试验报告,用不干胶或挂牌制成标志牌,见图13。

图13 安全工器具试验合格证标志牌

21 参考文献

GBl695—1981 硫化橡胶工频击穿介电强度和耐电压的测定方法GBlll76—1989 电绝缘橡胶板

GBl2168—1990 带电作业用遮蔽罩

GBl3398—1992 带电作业用绝缘杆通用技术条件

GBl7622—1998 带电作业用绝缘手套通用技术条件

DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程完整

电力设备预防性试验规程 第一章围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV及以下的交流电力设备。 第二章引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 1094.11—2007 电力变压器第11部分:干式变压器 GB 1207—2006 电磁式电压互感器 GB 1208—1996 电流互感器 GB 1984—2003 高压交流断路器 GB 4703—2007 电容式电压互感器 GB 1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 7330—2008 交流电力系统阻波器 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户盒户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB 12022—2006 工业六氟化硫 GB/T 20876.2 标称电压大于1000V的架空线路用悬浮式复合绝缘子原件

第2部分:尺寸和电气特性 GB 50150—2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 474.5—2006 现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验 DL/T 475—2006 接地装置特性参数测试导则 DL/T 555—2004 气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 620—1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 621—1997 交流电气装置的接地 DL/T 627—2004 绝缘子常用温固化硅橡胶防污闪涂料 DL/T 664—2008 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 722—2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T 804—2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则 DL/T 864—2003 标称电压高于1000V交流架空线路用复合绝缘子使用导则 DL/T 911—2004 电力变压器绕组变形的频率响应分析法 DL/T 1048—2007 标称电压高于1000V的交流用棒形支柱复合绝缘子-定义、试验方法及验收规则 DL/T 1093—2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则 Q/GDW 168—2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW 407—2010 高压支柱瓷绝缘子现场检测导则 Q/GDW 415—2010 电磁式电压互感器用非线性电阻型消谐器技术规

电力设备预防性试验周期暂行规定

设备预防性试验周期暂行规定 1 总则 本规定对电力设备预防性试验周期进行重新调整。 试验周期调整的依据及原则 严格执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996),预试周期的调整在规程允许的范围内进行。 严格执行辽电生[2004]293号《220千伏输变电设备检修予试实施意见》。 试验周期及项目的调整力求慎重、依据充分,科学合理,符合设备状况及检测能力。 每年春检前进行一次全部应试设备的清理工作,将需跟踪监视或缩短周期的设备单独列出,以便于公司调度进行总体安排。 2 适用范围 本规定适用于沈阳供电公司各电压等级运行的电力设备,交接后待投运的新设备及备品。 本规定未涉及的内容均应执行《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)、其它相关标准及上级有关规定。 3 电力设备预试周期 电力设备预试周期见附录一。 电力设备试验项目、周期、标准的有关要求见附录二。 4 其它 运行中的电力设备经市内平坦道路整体运输可不再进行试验。

66kV及以上充油设备停运一年以上在投运前应按大修后试验项目和标准进行试验。 66kV及以上变压器补充油必须经过色谱分析试验合格后方可补充,备用油击穿电压及水分试验成绩有效期在每年6月15日至8月31日内为10天,其余时间为20天。 新设备投运一年后原则上应进行跟踪试验,有特殊规定的设备除外。组合电器内所属设备不做预试。 220kV主变中性点用10kV电流互感器的预试周期为2年,只测绝缘电阻。 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对220kV的主要设备(如:变压器)等应报上级主管部门批准,对其它设备可经本公司总工程师审查批准后执行。 附录一电气设备绝缘预防性试验周期

电力安全工器具预防性试验规程(国电版)

电力安全工器具预防性试验规程 (试行) 国家电力公司 2002-11-07 发布并实施

关于颁发《电力安全工器具预 防性试验规程》(试行)的通知 (国电发[2002]777号) 各分公司,集团公司,省(区、市)电力公司: 为规范电力安全工器具预防性试验,确保安全工器具在使用当中的安全可靠,国家电力公司在相关规程和标准的基础上,结合当前安全工作的实际,组织编制了《电力安全工器具预防性试验规程》(试行),现予颁发,自颁发之日起执行。执行过程中发现的问题,请及时告知国家电力公司发输电运营部。 附件:电力安全工器具预防性试验规程(试行) 国家电力公司(印) 二OO二年十一月七日

目录 1 范围 (3) 2 引用标准 (3) 3 定义 (4) 4 电容型验电器 (6) 5 携带型短路接地线 (7) 6 个人保护接地线 (8) 7 绝缘杆 (8) 8 核相器 (9) 9 绝缘罩 (10) 10 绝缘隔板 (11) 11 绝缘胶垫 (12) 12 绝缘靴 (12) 13 绝缘手套 (13) 14 导电鞋 (14) 15 安全带 (14) 16 安全帽 (15) 17 脚扣 (16) 18 升降板 (17) 19 竹(木)梯 (18) 20 试验报告 (18) 21 参考文献 (18)

电力安全工器具预防性试验规程 (试行) 1 范围 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812—1989 安全帽及其试验方法 GB4385—1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096—1985 安全带及其检验方法 GB 7059.1~7059.3—1986 移动式梯安全标准 GBl2011—2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所 电气部分) DL409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL740—2000 电容型验电器 SD 332—1989 携带型短路接地线技术标准

高压电气预防性试验方案样本

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置 总容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求, 在甲方安排的停电时间内, 确定施工员为10人, 其中项目施工现场总负责1人, 技术监督总监1人, 施工安全负责人1人, 施工人员分1个班组, 施工班组长1人, 施工试验调试班组8人; 在实施过程中可根据实际情况适当调整, 以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》 《电力设备预防性试验标准》GB50150- 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002- 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定, 试验工作必须在设备停电状态下进行, 为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生, 因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料( 包括各设备的合格证和技术参数表格等) , 以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括: 具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后, 及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度, 所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后, 方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作, 试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外, 应避免其它闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录, 实验完毕乙方应检查清理试验现场, 确保无遗漏无错误方可撤离现场

高压电气预防性试验解决方案.doc

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。

电力安全工器具力学拉力试验机

电力安全工器具力学性能测试机 HCAGL 使 用 说 明 书 武汉华超电子仪器设备有限公司WUHAN HUACHAO ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.

本公司研制的HCAGL系列电力安全工器具力学性能测试机,符合国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》(国电发[2002]777号)要求,联合高校厦门理工学院研制生产,并获得厦门市政府科技创新基金的资金支持。本产品各项指标均符合国标的要求,能按《规程》完成各种预防性力学性能试验。广泛适用于电力、邮电、建筑等行业的安全、登高工具等力学试验。 一主要特性 1 项目齐全。可进行安全带、脚扣、竹(木)梯、升降板、安全帽等电力安全工器具的力学性能测试 2 另可自行设定参数做其它软、硬材质(如绳、葫芦等起重工具)的力学性能试验。 3 测试过程全电脑控制。 4 加载平稳、无过冲现象、可切换手动/自动操作,使操作更方便、准确。 5 具有峰值记录(常用于安全帽等破坏性试验)。 6 打印出符合要求A4纸报告 7 还可设定参数做其它软、硬材质(如绳、葫芦的起重工具)的力学性能试验。 8 直接使用电脑操作,直观简洁。 二技术参数 1 HCAGL电力安全工器具力学性能测试机由液压加载系统、安全帽试验台和微机测控系统组成。

2 最大拉力:20kN 3 最大开距:2500mm 4 力值设定最小示值:0.001kN 5 外形尺寸:1020mm(长)×700mm(宽)×1950mm(高) 6 压力:10kN 7 最大行程:1000mm 8 最小速度:30mm/min(另分快、慢档) 9 最大冲力:20kN 10 准确度级别:1级 11 电源电压:三相四线制380V±5% 50Hz 12 设备重量:800kg 三操作界面 1 鼠标双击桌面测试软件进入界面一 HCAGL电力安全工器具力学性能测试机 欢迎进入

江苏省电力设备预防性试验规程完整

省电力设备 交接和预防性试验规程 省电力公司 2002年2月

前言 交接试验和预防性试验是保证电力系统安全运行的有效手段之一。1996年原电力工业部颁发了《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),为了便于执行,原省电力工业局在此基础上制订了《电力设备预防性试验补充规定》,二者作为省电力公司(原电力工业局)所属各发、供电单位的预防性试验规定。1991年颁布执行的国家标准《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)作为交接验收的依据一直沿用至今,但随着新设备的使用和试验技术的发展,该标准的部分容已不能满足当前安全生产的要求,且部分条款与《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)存在较大差异。为了更好地执行部颁规程和国家标准,并将交接和预试标准统一起来,省电力公司组织有关单位在广泛征求意见的基础上,制订了《省电力设备交接和预防性试验规程》。 本规程适用于省电力公司所属各发电厂(公司)、供电公司、基建和设计单位。省电力系统外施工单位在省承担的基建工程也应执行本规程的规定。省其他发电厂(公司)、电力用户可参照执行。 本规程从2002年1月1日起实施。 本规程解释权属省电力公司。

目录 前言 1 围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义、符号 (2) 4 总则 (2) 5 旋转电机 (4) 6 电力变压器及电抗器 (14) 7 互感器 (22) 8 开关设备 (27) 9 套管 (40) 10 支柱绝缘子和悬式绝缘子 (41) 11 电力电缆线路 (42) 12 电容器 (47) 13 绝缘油和六氟化硫气体 (51) 14 避雷器 (55) 15 母线 (57) 16 二次回路 (58) 17 1kV及以下的配电装置和电力布线 (58) 18 1kV以上的架空电力线 (59) 19 接地装置 (60) 20 电除尘器 (63) 附录A 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、 老化鉴定和硅钢片单位损耗 (65) 附录B 绝缘子、开关设备的交流耐压试验电压标准 (69) 附录C 污秽等级与对应附盐密度 (69) 附录D 橡塑电缆衬层和外护套破坏进水的确定方法 (70) 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 (70) 附录F 普阀避雷器的电导电流值、工频放电电压值和 金属氧化物避雷器直流1mA电压 (71) 附录G 参考资料 (74)

电力安全工器具预防性试验规程

编号:SM-ZD-27715 电力安全工器具预防性试 验规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力安全工器具预防性试验规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812-89 安全帽及其试验方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096-85 安全带

电力安全工器具检测报告.doc

电力安全工器具实验报告 委托单位检测日期温度 一、验电器 出品厂名型号编号 序号项目要求说明 1 额定试验 工频耐压 电压长度kV 工频耐压试验kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程 10 0.7 45.5 / 3 实验结果合格合格合格 / 二、携带型短路接地线 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 1 年 额定电压工频耐压 操作棒的kV 工频耐压 kV 1min 5min 试验 10 45 / 2 检验过程/ 10 46 / 3 实验结果/ 合格合格/ 三、绝缘杆 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明1 工频耐压 1 年额定试验工频耐压 试验电压长度kV kV m 1min 5min 10 0.7 45 / 2 检验过程/ 10 0.7 46 / 3 实验结果/ 合格合格合格/

四、绝缘胶垫 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压 1 年 额定电压 kV 工频耐压 kV 持续时间 试验min 6~10 30 1 2 检验过程/ 10 30 1 3 实验结果/ 合格合格合格 五、绝缘靴 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年 工频耐压 kV 持续时间泄漏电流 试验min mA 25 1 ≤ 10 2 检验过程/ 25 2 6 3 实验结果/ 合格合格合格 六、绝缘手套 出品厂名型号编号 序号项目周期要求说明 1 工频耐压半年电压等工频耐压持续时间泄漏电流 试验级kV min mA 高压8 1 ≤9 2 检验过程/ 高压8 2 5 3 实验结果/ 合格合格合格合格 检测单位: 检验人: 填写说明:委托单位:河南省索克实业有限公司(经营楼盘填写) 河南索克物业发展有限公司(管理楼盘填写)

DLT596-电力设备预防性试验规程

DLT596-电力设备预防性试验规程 1

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在中国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为<电力设备预防性试验规程>。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的<电气设备预防性试验规程>,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 2

本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王焜明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 3

安全工器具试验管理办法

电力安全工器具试验管理办法 一、目的:为了使公司内部各单位使用的电力安全工器具严格按照《电力安全工 器具预防性试验规程》进行定期试验。制定此管理办法。 二、适用范围:公司内部使用电力安全工器具的单位。 三、职责: 各单位安检员:负责检查本单位电力安全工器具送检前是否符合规定及要求。 高压段试验人员:负责检查电力安全工器具数量和标识,并执行高压段试品收发制度。 四、规定及要求 一)、安全帽 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定,安全帽(塑料帽)从产品制 造之日起计算,在2.5年内不做试验,超过2.5年要进行抽检试验。 2、安全帽抽样试验周期为1年,每批次安全帽抽取两顶,从最严酷使用场合中 抽取,但必须是完好的送供电高压段试验。 3、各单位送检的安全帽必须按生产日期分清批次,每顶安全帽必须有标识:标 明单位、生产日期及编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电GD001 4、有一顶安全帽试验不合格,则该批次安全帽报废。试验过的安全帽无论合格 与否必须报废销毁。 二)、安全带、腰绳 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定安全带、腰绳试验周期为1年。 2、安全带、腰绳送检前首先检查腰绳是否有腐烂、断股现象,安全带穿铁环处 的布带是否有损坏或开线现象,若有上述情况,安全带、腰绳不能送检。 安全带、腰绳必须有标识,标明单位、编号。单位名称用汉语拼音大写字母表示。编号不少于三位数字。如:供电外线一段GDWY002 三)、脚扣 1、按照《电力安全工器具预防性试验规程》规定脚扣试验周期为1年。 2、脚扣送检前首先检查伸缩杆在滑道内滑动是否灵活,脚踏板各焊接处是否有

电气设备预防性试验规程596

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T596—1996 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王火昆明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准

高压电气设备的预防性试验介绍

高压电气设备的预防性试验介绍 高压电气设备主要包括高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压开关柜和电力变压器等。多年来,国内外先进的设备管理经验告诉我们:通过高压电气设备的预防性实验,及时维修并更换已损坏的零件,可以提高设备运行的可靠性,保证设备的完好状态,减小企业设备故障率,可为企业创造有利的供电条件。 1. 高压电气设备预防性试验的必要性 高压电气设备在运行过程中,由于受到机械磨损、负荷冲击、电磁振动、有害气体腐蚀、电弧的烧蚀等因素的影响,使得一些零件产生磨损、紧固件松动、绝缘介质老化等变化。这些变化如果不及时通过试验、检修及时发现并解决,就会引起高压电气设备的技术性能下降,甚至会引起事故,停止供电,使生产无法进行。 2. 预防性试验的测试周期和分类 定期的预防性试验,是为了及时发现设备潜在的缺陷或隐患。运行中变配电所高压电气设备一般每隔l~3年进行一次测试,以便掌握高压电气设备的绝缘情况,保证系统安全经济运行。 按试验范围分类为:定期试验、大修试验、查明故障试验、预知性试验。按试验性质分类为非破坏性试验或称绝缘特性试验、破坏性试验或称绝缘耐压试验。 3. 高压电气设备预防性试验的方法

(1)测绝缘电阻和吸收比:被测设备加一定时间的电压后所测得的绝缘电阻值(规定取60s时的值)。吸收比是对被测设备加不同时间电压所得绝缘电阻的比值,规定取60s和15s绝缘电阻的比值。此项试验属于非破坏性试验,所加电压接近设备的工作电压,常用来检查被测设备有无受潮及局部缺陷。 (2)直流耐压试验和泄漏电流试验:是被测物在高于几倍的工作电压下,历经一定时间的抗电强度试验;泄漏电流试验是测量被测物在不同直流电压下的直流泄漏电流值。它们的原理与绝缘电阻试验的原理基本相同。试验中所用的直流电源由高压整流设备供给,用微安表指示泄漏电流值。 (3)交流耐压试验:对被测设备施加1分钟的高于运行中可能通到的工频交流电压,用以检查设备的绝缘水平。虽然直流的耐压试验的试验电压也较高,但对保证设备安全运行还是不够的。交流耐压试验对被测设备来说是属于破坏性试验。进行此项试验前,应先进行绝缘电阻及吸收比测量、直流耐压试验,初步检查绝缘情况。若发现绝缘有缺陷,再进行此项试验。 (4)测量介质损失角:测试高压电气设备的介质损失角能检查出绝缘材料内部的缺陷和受潮情况及绝缘老化等问题。主要使用的工具是交流电桥,常用的交流电桥有QSl型和QS3型高压电桥。 这些项目要根据被测高压电器设备的工作电压、容量、绝缘性质、新旧程度、工作条件而定,并应根据国家制定的有关标准、用多种不

电力设备预防性试验规程[2017年]

.WORD. 格式 . Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程 2011-10-26 发布2011-10-26 实施 中国南方电网有限责任公司 发布 .专业资料 .整理分享 .

.WORD. 格式 . 目次 前言 ........................................ .................................... II 1 范 围 ....................................... (1) 2 规范性引用文 件 .......................................... (1) 3 术语和定 义 ......................................... (2) 4 总 则 ....................................... (3) 5 电力变压器及电抗 器 ........................................... (4) 6 互感 器 ....................................... (16) 7 开关设 备 ........................................ (23) 8 套 管 ....................................... (33) 9 支柱绝缘子、盘形悬式绝缘子和复合绝缘 子. (34) 10 电力电缆线 路 ........................................ (36) 11 电容 器 ....................................... (40) 12 绝缘油和六氟化硫气 体 ............................................ (42) 13 避雷 器 ....................................... (46) 14 母 线 ........................................ (48) 15 1KV 以上的架空电力线 路 ............................................... (49) 16 接地装 置 ....................................... (50) 17 串补装 置 ....................................... (53) 18 旋转电 机 ....................................... (55) 附录 A( 规范性附录 ) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 (62) 附录 B( 资料性附录 ) 污秽等级与现场污秽度......................................... .. (63) 附录 C(资料性附录 ) 有效接地系统接地装置(接地网)安全性状态评估的内容、项目和要求 (64)

电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Last revision date: 13 December 2020.

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

目次

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统技术监督工作的主要依据,2004年以来,中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》对电力生产起到了重要的作用。但近年来,随着对供电可靠性要求的提高,新设备大量涌现,带电测试、在线监测技术不断进步,为减少定期停电时间,提高设备可用率,促进状态监测(检测)技术开展,适应南方电网公司管理与设备的实际情况,需要对原标准进行修编。 本标准的提出以2004年以来新颁布的相关国家标准、行业标准和有关反事故技术措施规定为依据,结合电力设备管理现状,充分考虑未来发展需求,适用于中国南方电网有限责任公司的电力设备预防性试验工作。 本标准的附录A是规范性附录,附录B、附录C、附录D、附录E是资料性附录。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准主要起草单位:广东电网公司电力科学研究院、广东电网公司广州供电局、广东电网公司佛山供电局。 本标准主要起草人:何宏明,王红斌,吴琼,李谦,卢启付,刘平原,王勇,喇元,付强,庄贤盛,梁文进,姚森敬,欧阳旭东,李端姣,陆国俊,黄松波,黄慧红,赵卫民,金向朝等。 本标准主要审查人:皇甫学真陈建福黄志伟谢植飚姜虹云刘辉黄星赵现平等 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2011年10月26日起实施。 本标准自实施之日起,原Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》废止。凡公司执行的其它标准涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本标准有不相符的,以本标准为准。 执行中如有问题和意见,请及时反馈中国南方电网有限责任公司生产技术部。

电气安全工器具的检查和试验(新版)

电气安全工器具的检查和试验 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0112

电气安全工器具的检查和试验(新版) 1.安全工器具上应标有试验合格标志。新购置的安全工器具应经检查、试验合格,否则不准使用。 2.试验部门要出具试验报告。在报告上标明试验结果、试验日期、下次试验日期、试验人等,一式三份,一份交使用部门,一份报设备管理部,一份留检验部门。安全工器具、试验合格证、台帐的编号应一致。 3.经过检修的、更换过零件的安全工器具必须经检查、试验。 4.电气安全工器具的试验工作,一般由高压试验人员负责试验。 5.移动式或手持式电动工具的试验由所在部门的电气班组负责试验,不设电气专业班组的部门应由高压试验人员负责试验或由设备管理部统一安排。

6.登高作业工器具的检查和试验,除电气回路的绝缘检测,由电气专业班组实施外,日常一般的外观及机械机构检查、功能检查、机械强度检查由所在部门和班组负责实施。定期试验工作由安全监察部指定有关部门负责实施。 7.无试验设备的部门应提出计划,逐级报告。 8.经试验认定不合格的安全工器具,试验部门应通知送检部门,可以修理的则另外存放,作出标志,停止使用。不能修理的(如绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒)应经批准销毁。如需购置,按更新安全工器具的程序办理。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电力设备预防性试验及维护

电力设备预防性试验及维护 合同编号: 电力设备预防性试验及维护 合 同 书 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 甲方:湖北晋煤金楚化肥有限责任公司 乙方:湖北聚能电力开发有限公司 为了更好地保障甲方电力设备设施与用电的安全,甲、乙双方 在平等自愿的基础上,经充分协商,就乙方为甲方指定的高压配电 设备及线路进行预防性试验及维护事宜,签订本合同。 一、服务范围

110KV变电站一座、110KV线路5、5公里 二、服务项目 按客户约定的时间对上述约定内容进行定期检测、维护并出具 检测报告。 三、服务内容 试验服务: 1、结合现场实际情况及服务项目附表,与甲方配合完成配电设备的 停、送电工作、线路维护工作。 2、乙方派出持有高压电工进网作业许可证的作业人员(试用期 或临时进入施工现场的人员须经“安规”考试合格),使用经 校准合格的试验仪器,并配备相关的工具、车辆等物资。 3、按中国国家电网公司JJL/T 596-1996《电力设备预防性试验规 程》标准对附件所列电力设备进行测试,并在试验完毕后出具 《试验报告》。 4、对测试发现的不合格的设备出具处理意见。 5、试验及维护设备有缺陷需进行维修、改造或更换的,更换材料 及维修、改造等费用另计(费用由甲方承担)。 维护服务: 1、对甲方指定的上述高压配电设备进行一次检测、维护。 2、乙方免费提供电力技术咨询。 3、设置紧急事故报障电话,乙方在接报后及时组织工程人员处理, 但涉及设备材料更换、大修(吊芯)等费用由甲方承担。 四、服务标准 按照中国国家电网公司DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》规定的有关项目与标准进行相关的试验。 五、甲方的权利与义务 1、甲方有权检查乙方的服务履行情况。 2、在乙方提供服务时,如因乙方操作失误对甲方的设备造成了损 坏,甲方有权要求乙方赔偿。如因甲方的电力设备设施残旧、

电力安全工器具预防性试验实施方案

电力安全工器具预防性试验工程 施工组织方案 工程名称:电力安全工器具预防性试验工程编制: 审核: 日期:年0 月日 专业审核: 签批: 日期:年月日 编制单位:

电力安全工器具预防性试验方案 一、工程概况 1.工程名称:电力安全工器具预防性试验工程。 2.工程地点:供电公司场地或集明代维部高压试验场地。 3.主要实物工程量及施工内容: 二、试验目的: 电力安全工器具是我们电业工作人员的日常操作及工作中必须使用的用具,如果这些工器具具有质量问题或在使用中产生缺陷,轻则影响工作开展,重则危及工作人员生命,因此,电力安全工器具必须按要求定期进行检测,及时发现存在的缺陷,以便及时更换。确保安全

工器具安全可靠。 三、定义 电力安全工器具: 防止触电、灼伤、坠落、摔伤等事故,保障工作人员人身各种专用工具和器具。安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两类。绝缘安全工器具又分为基本绝缘工器具和辅助绝缘安全工器具。基本绝缘安全工器具是指能直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具,如电容型验电器、绝缘杆等,这类工器具和带电作业工器具的区别在于工作过程中为短时间接触带电体或非接触带电体。辅助绝缘安全工器具是指绝缘强度不是承受设备或线路的工作电压,只是用于加强基本绝缘安全工器具的保安作用,用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对员的伤害,不能用绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分。如:绝缘手套、绝缘靴等。 预防性试验: 为防止使用中的电力安全工器具性能存在隐患而导致在使用中发生事故,对电力安全工器具进行试验、检测和诊断的手段。 四、试验标准: 国家电力公司2002-11-07“电力安全工器具预防性试验规程”。 五、试验项目、周期和要求: 试验项目、周期和要求

常用电气设备预防性试验项目

常用电气设备预防性试验项目

电气设备预防性试验项目明细 一、电力变压器电气试验项目 1、测量绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数。 2、测量绕组泄漏电流。 3、测量绕组介质损耗因数tanδ。 4、交流耐压试验。 5、测量电容型套管的介质损耗因数tanδ和电容值。 6、测量轭铁梁和穿芯螺栓(可接触到)的绝缘电阻,测量铁芯对地,铁芯对轭铁梁、穿芯螺栓对铁芯的绝缘电阻。 7、测量绕组直流电阻。 8、检查绕组所有分接头的电压比。 9、校正三相变压器的组别和单相变压器的极性。 10、测量空载电流和空载损耗。 11、绝缘油试验及油中溶解气体色谱分析。 12、检查有载分接开关的动作情况。 二、 高压开关柜:微机综合保护动作试验。保护装置的校验(包括所投的保护及重合闸),检查,包括回路绝缘和回路完好性检查(一次加电流试验),在就是传动试验。还有就是零漂的校正 高压断路器需要做的电气试验项目: 1、绝缘电阻试验。

2、40.5KV及少油断路器的泄漏电流试验。 3、40.5KV及以上非纯瓷套管和多油断路器的介质损耗因数tan δ试验。 4、测量合分闸电磁铁绕组的绝缘电阻。 5、测量断路器并联电容的C X和tanδ。 6、测量导通回路电阻。 7、交流耐压试验。 8、断路器分闸、合闸的速度、时间、同期性等机械特性试验。 9、检查分合闸电磁铁绕组的最低动作电压。 10、远方操作试验。 11、绝缘油试验。 12、SF6断路器的气体泄漏及微水试验。 三、高压电动机 1、定子绕组的绝缘电阻和吸收比。 2、定子绕组的直流电阻测量。 3、定子绕组泄漏电流和直流耐压试验。 4、定子绕组的交流耐压试验。 四、高压电缆 1、绝缘电阻测量 2、直流耐压试验与泄漏电流的测量 五、避雷器 1、外观检查。

电力安全工器具预防性试验规程完整

电力安全工器具预防性试验规程 (试行) 国家电力公司发布

目录 1 围 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义 (1) 4 电容型验电器 (4) 5 携带型短路接地线 (5) 6 个人保护接地线 (7) 7 绝缘杆 (7) 8 核相器 (8) 9 绝缘罩 (10) 10 绝缘隔板 (10) 11 绝缘胶垫 (11) 12 绝缘靴 (12) 13 绝缘手套 (13) 14 导电鞋 (14) 15 安全带 (14) 16 安全帽 (15) 17 脚扣 (17) 18 升降板 (18) 19 竹(木)梯 (19) 20 试验报告 (19) 21 参考文献 (20) 1 围

本规程规定了各种常用电力安全工器具预防性试验的项目、周期和要求,并提供了相应的试验方法,用以判断这些工器具是否符合使用条件,保证工作人员的人身安全。 本规程不适用于带电作业工器具。 从国外进口的安全工器具应以该工器具的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程颁布时,所示版本均为有效。所有标准均会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。 GB 2811~2812-89 安全帽及其试验方法 GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求 GB 6095~6096-85 安全带 GB 7059.1~7059.3-86 移动式梯安全标准 GB 12011-2000 电绝缘鞋通用技术条件 DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电 气部分) DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 740-2000 电容型验电器 SD 332-89 携带型短路接地线技术标准 3 定义 3.1 电力安全工器具 防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两大类。 绝缘安全工器具又分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具。

相关文档
相关文档 最新文档