文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备空载试运行记录

电气设备空载试运行记录

电气设备空载试运行记录

表C.6.13 电气设备空载试运行记录

工程名称编号

设备名称设备型号设计编号

额定电流额定电压填写日期年月日运行时间由日时分开始至日时分结束

运行负荷记录运行

时间

运行电压(V)运行电流(A)

温度

(℃)L1-N

(L1-L2)

L2-N

(L2-L3)

L3-N

(L3-L1)

L1相L2相L3相

试运行情况记录:

签字栏

施工单位

专业技术

负责人

专业质检员专业工长

监理或建设单

专业工程师

大同利创光伏电站试运行报告

大同利创光伏电站试运行报告 1、总则 1.1 为确保试运行工作顺利、有序地进行,特制订本方案; 1.2 本方案仅适用于大同利创项目并网发电试运行; 2、编制依据 2.1《电气装置安装施工及验收规范》 2.2 有关设备合同、厂家资料、设计资料 3、本次试运行的范围 本次试运行的设备主要包括:太阳能光伏板01#-47#方阵、01#-207#组串逆变器、1#-38#集中逆变器、01#-47#箱式变压器、电站110KV系统、35KV系统、监控系统、电能计量系统、厂用电系统、通讯系统等。 试运行的01#-47#光伏方阵系统额定发电容量为50MWp。 4、试运行前的检查 4.1 太阳能光伏板检查 4.1.1 太阳能光伏板已按设计及厂家要求安装完毕,设备完好; 4.1.2 太阳能光伏板与支架之间可靠固定,连接线已正确连接,接地可靠; 4.1.3 太阳能光伏板组串开路电压、短路电流均已测试完成,具备发电条件。 4.2 汇流箱检查 4.2.1 汇流箱已按设计要求安装完毕,接线完成,接地良好; 4.2.2 各太阳能电池方阵的正、负极保险均已投入; 4.2.3 汇流箱输出开关在合位; 4.2.4各太阳能电池组串的开路电压满足并网要求(不超过最大输入电压:DC1000V)。 4.3 集中式逆变器、组串式逆变器检查 4.3.1 01#-207#组串式逆变器系统的所有设备已安装完毕并检验合格,接地系统良好; 4.3.2 01#-38#集中式逆变器系统的单体调试已完成,设备状态良好,具备试运行条件; 4.3.3检查35KV箱变高压侧负荷开关、低压侧断路器均在合闸位置。 4.4 站内35KV系统检查 4.4.1 35KV开关柜已安装完毕并试验合格,具备试运条件;

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

电梯试运行报告

电梯试运行检验报告 使用单位:荆门市三恒房地产开发有限公司 注册代码:3110-420800-201108-0005 设备名称:曳引式客梯 施工单位: 2011.07.22 检验日期: 2011.08.02

电梯试运行检验报告 设备名称注册代码使用单位 设备使用地点 使用单位机构代码使用单位内部编号 安全管理人员制造日期制造单位 规格型号产品编号维护保养单位电话 设备技术参数额定载重量kg 额定速度 m/s 层站数层站控制方式 检验 依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)检验 条件温度:℃电压: V □√符合□不符合 主要检验仪器设备1、塞尺 2、直尺 3、卡尺 4、斜尺 5、钢卷尺 6、电梯专用转速度表 7、手持红外线测温仪 8、绝缘电阻测试仪 9、数字钳型万用表 检验结论: (章) 备 注 检验日期年月日审核批准人:维保人:检验员:

1 B 1 技 术 资 料 1.4 使用 资料 (1)使用登记资料,内容与实物相符; (2)安全技术档案,至少包括1.1、1.2、1.3所述文件资料[1.2 的(3)项和1.3的(4)项除外],以及监督检验报告、定期检验 报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度 自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事 故记录等,保存完好(本规则实施前已经完成安装、改造或 重大维修的,1.1、1.2、1.3项所述文件资料如有缺陷,应 当由使用单位联系相关单位予以完善,可不作为本项审核结 论的否决内容); (3)以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度,包括事故 与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等; (4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同; (5)按照规定配备的电梯安全管理和作业人员的特种设备作 业人员证。 2 C 2 机 房 相 关 设 备 2.1 通道 与通 道门 (1)应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。 采用梯子作为通道时,必须符合以下条件: ①通往机房或者机器设备区间的通道不应当高出楼梯所到平 面4m; ②梯子必须固定在通道上而不能被移动; ③梯子高度超过 1.50m时,其与水平方向的夹角应当在 65°~75°之间,并不易滑动或者翻转; ④靠近梯子顶端应当设置把手。 通道高 m 梯子高 m 夹角° (2)通道应当设置永久性电气照明; (3)机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当不小于 1.80m,并且门不得向房内开启。门应当装有带钥匙的锁,并 且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧应当标明“机房重地, 闲人免进”,或者有其他类似警示标志。 宽 m; 高 m 3 C 2.5 照明 (1)机房应当设置永久性电气照明;在机房内靠近入口(或多 个入口)处的适当高度应当设有一个开关,控制机房照明; 4 C 2.6每台电梯应当具有断相、错相保护功能;电梯运行与相序无关时,可以不装设错相保护装置 5 B 2.7 (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房(机器设备间)照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路; 6 B 2.8 驱动 主机 (1)驱动主机工作时应当无异常噪声和振动; (3)曳引轮轮槽不得有严重磨损,如果轮槽的磨损可能影响曳 引能力时,应当进行曳引能力验证试验。(即需进行8.11项 试验,对于轿厢面积超过规定的载货电梯还需进行8.12项试 验,综合8.6、8.10、8.11、8.12试验结果验证轮槽磨损是 否影响曳引能力。)

2017机电精讲讲义(朱学佳)..

2017年版《机电工程管理与实务》精讲课程 主讲教师:朱学佳 1.考前须知 2.机电工程管理与实务内容的二条主线,即技术主线与管理主线(详见考前须知) 3.课堂考点精讲(按照课堂编排章节,重点讲解*部分) 4.课程学习要求:考点求全面、重点求深度。 5.精讲我们共同的理解是是精细化、精准的讲解。 总体安排:第1天讲重点部分(进度、质量、安全、绿色施工等) 第2天上午讲核心板块(吊装、焊接、管道、电气、空调、特种设备等) 第2天下午讲教材较重点内容(剩余章节对应考点) 一、考前须知 1.问题:2017年一级机电工程实务考法是什么? 回答:考图、考表、考现场、考应用、考能力。 2.问题:机电工程实务怎么能学好? 回答:熟悉“两个规则、两条主线、两个前提、四个重点内容”,多加练习。 3.机电工程实务过关必懂的规则 3.1考试的命题规则 ⑴新增加内容;⑵扩充内容;⑶有例子的地方;⑷容易对比的地方(和公共课兼容交叉);⑸可以出计算题的地方;⑹教材存在漏洞的地方;⑺“必须、规范、 且、括号”等关键字;⑻ 3.2试卷的评定规则 ⑴印象重于具体,卷面质量要求高。 ⑵高水平答题套路(十六字方针):条理清晰、考点准确、内容完整、独具特色。注:独家特色表现要求:结合案例背景和专业性概括。 4.机电工程考试技术部分的重点包括: 特种设备(含传统设备)、管道、电气和暖通。 5.机电工程两条主线

5.1机电工程技术主线,如下: 方案→流程→试验→技术要点→技术资料 注解:7大方案、3大流程、7大试验和若干技术要点及资料。 具体详见课堂解释。 5.2机电工程管理部分的主线,如下: 招投标→合同管理→采购与运输→进场验收→施工前准备→施工(安装)→调试与试运行→竣工验收→回访与保修 注:⑴合同管理主要涉及索赔问题及索赔计算; ⑵施工前准备主要涉及:技术准备涉及施工组织设计、交底、设计变更)、资源准备(人员、材料、大型施工机械)等; ⑶施工或安装主要涉及:进度、安全、质量、成本、现场沟通和环境保护等,其中要求必须精通进度管理(如横道图、双代号网格图等)。 二、课题导入章节 讲解新版教材P301【案例1H420060-4】通过本案例的讲解梳理考试的趋势及要求,部署2017年学习的重点。 三、核心管理部分精讲 (包括:进度、安全、质量、现场、绿色施工等) 1H420090 机电工程施工进度管理 (包括:横道图、双代号网络计划图、赢得值法) 1.横道图方法学习 【方法及要领】:一看工序;二看工期;三看工作;四看关键线路(最重要),即首尾衔接的线路。 2.精讲2017年二建进度管理真题,如下:

低压电气动力设备检测、试验和试运行施工工艺标准

低压电气动力设备检测、试验和试运行施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准用于建筑电气工程的低压电气动力设备检测试验和试运行。 2 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 设备、仪器仪表、材料进场检验结论应有记录,确认符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定,才能在施工中应用。 2.1.2 依法定程序批准进入市场的新设备、仪器仪表、材料验收,除符合《建筑电气施工程质量验收规范》(GB50303-2002)规定,才能在施工中应用。 2.1.3 依法定程序批准进入市场的新设备、仪器仪表、材料验收,除符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 2.1.4 进口电气设备、仪器仪表和材料进场验收,除符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 2.1.5电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。 2.1.6因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)和相关技术标准规定,才能在施工过程中应用。 2.2 主要机具 低压电气设备交接试验常用主要仪器设备,见表2.2 表2.2 低压电气设备交接试验常用主要仪器设备 序号名称型号级类用途备注 1 低压大电流变压器DDG-10/0.5 供电流互感器特性试验、低压断路器脱扣试验及熔断器特性试验 2 多量程电流互感器HL-25型 HL-26型 0.2 供电流互感器特性试验,检验电表,扩 大量程用及检验继电器保护动作电流 的测试 3 仪用电压互感器HJ10型0.2 检验电表扩大量程用 4 双综双扫示波器ST-22型测量电压、电流、频率,相位波形和各种参数等 5 交直流稳压器613-4 作稳压电源用 6 携带式晶体管参数测试仪JS-7A 测量晶体管参数用 7 数字式频率计PP4 测量频率用 8 钳形交流电流电压表T-302 2.5 测量交流电流和电压 9 单相相位表D26~cosф 1.0 测量单相交流电压与电流之间的相位角 166

电气设备试运行报告

供电系统运行报告 2015年6月21日至9月20日公司供电系统进行试运行,现将试运行结果进行总结。 一、供电方案 根据设计负荷计算结果及负荷分布情况,在选厂主厂房附近建一座10kV配电室,从草关变电站架设一回线径为185mm2的10kV线路至选厂,供电距离约6km,负责整个工程的供电。 二、供配电系统方案 1.用电负荷及性质 矿山主通风机、井下排水泵及竖提升机均为一级用电负荷,工作容量为716KW,其余均为三级负荷。 2.由选厂10kV高低压配电室引七回放射式电缆出线:二回至两台1250kV 变压器,二回至两台高压球磨机电机,一回至尾矿压滤车间变电所,一回至竖井变电所,一回至办公区变电所。 采区建一座10kV高压配电室,由该配电室引出三回电缆出线分别向采场及井下排水泵房变电所、竖井提升机及通风机变电所、空压机房变电站供电,在竖井口设置一台10kV柴油发电机组,容量1000kW,作为竖井提升机、井下排水泵及通风机等一类负荷的备用电源。 选厂设置1台0.4kV柴油发电机组,容量为500 kW,作为浸出槽等的备用电源。 各车间10/0.4kV变电所的设置如下: 竖井提升机房设1×800kVA变压器,负责提升机及其辅助控制设备、通风机的供电。 空压机站设1×630kVA变压器,负责空压机、维修间等的供电。 井下排水泵房设1×500kVA变压器,1×315kVA变压器负责排水泵等的供电。 7#平硐口设1×500KVA变压器,负责掘进、回采用电设备及电机车的供电。 大沟设1×630KVA变压器,负责2-1斜井提升机及井下供电。 磨矿浸出车间附近(即选厂1#变电所)设2×1250kVA变压器,负责破碎筛

2020年上半年电气设备总结

2018年上半年电气设备总结 1.2018年上半年电气修理费用分析 1.1 复合肥产品部电气领料共74.8569万元,其中未按技改订单号出库的技改物资39.0366万元占比52%,电机维护检修16.1386万元,照明维护检修6.4862万元,电气元件更换3.2341万元。 1.2氮肥产品部电气领料共97.6636万元,其中未按技改订单号出库的技改物资45.3784万元占比46%,电机维护检修18.2664万元,照明维护检修8.5374万元,电气元件更换15.1328万元。 1.3电机外委修理费用共计9450元 降低费用措施: 1.目前公司现场灯具主要以老式金卤灯、荧光灯、节能灯为主,灯具功率大照度低,部分装置照度不够,并且由于灯具质量与线路老化,导致照明维护费用、电费及人工维护成本居高不下。建议选一套装置开展绿色照明技改方案,根据夜间工作要求重新安排灯具亮度及位置,原有灯具全部更换为LED灯具,经过现场实测在相同照度的情况下LED灯具省电60%-70%,改造完成后节省下来的电费与绿色照明改造单位分享,分5-7年付清全部费用。 2.由于东厂区现场环境比较恶劣,现场使用的变频器故障率较高,更换变频的费用5万元,目前我们已将水溶肥计量称变频器迁改到锅炉配电室,效果良好。其他变频器正逐步进行整改。 3.电机轴承领用费用较高(20.0274万元),主要是由于更换轴承的主要依据是使用周期及经验判断,没有按规范和测量数据进行更换。 2.设备管理方面的问题 2.1电气各类台账22个,种类繁多,班组之间的台账存在差异,下一步计划进行合并和补充,统一台账管理标准,并每月进行检查和考评。

电气设备调试方法

电气设备调试方法 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。(华意电力专业的电气试验设备生产商,各类电子测试仪器仪表等) 调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。 在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。 一、一次设备调试 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比;

c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tgδ; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。 2、互感器的试验项目,应包括下列内容 a. 测量绕组的绝缘电阻; b. 绕组连同套管对外壳的交流耐压试验(35KV及以下); c. 测量 35kV 及以上互感器一次绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; d. 油浸式互感器的绝缘油试验; e. 测量电压互感器一次绕组的直流电阻; f. 测量电流互感器的励磁特性曲线;

设备试运转报告

主通风机运转验收报告 编制: 机运队: 通风部: 机电经理: 总工程师: 三界沟煤矿 二○一七年七月二日 主通风机运转验收报告 一、设备名称:主通风机(两台) 二、设备组成:FECDZ-NO15型通风机两台,VACON-400KW变频器两台,GGD2-09 控制柜两台,GGD2-37控制柜两台。 三、设备投入运行时间:2008年5月10日 四、参加验收人员:杜国宏、叶明前、鹿宁、彭雷、李荣海、 但耕民、胡连合、刘桂花 五、设备运转过程 机运队于2008年5月8日完成了主通风机的机械、电气安装,5月10日由司机刘桂花,包机负责人但耕民、胡连合,设备验收人员分别对两台通风机严格按照《主通风机安全技术操作规程》及《设备设计说明》进行试运转,试运转时以5Hz频率分别确定主通风机转向后,逐渐加至额定频率50Hz运行30分钟,后将频率调至矿井通风所需频率22Hz。 六、设备运行情况 1、两台通风机风流道中无异常声音,运行平稳电流平衡。 2、变频器频率可平滑调节,风机运行正常。 3、电控柜操作可靠,无异常现象。

4、变频器具有过流、缺相、过电压及欠电压保护且性能可靠。(因采用临 时风机房,电机过热及轴承过热保护暂未安装。待风机房完工后安装。)七、测试记录: 一、运转前测试记录(见表一) 二、运转24小时测试记录(见表二) 三、2005年3月10日测试记录(见表三) 表一: 表二:

表三: 八、使用主要测试工具:电流表、摇表、水平尺、风速表、风压表。 九、设备运行结论:主通风机投入使用截止到2008年3月10日设备运行状况良 好,可确保矿井通风安全。在我公司双回路电源未形成前保证给备用通风机供电的柴油发电机组的完好,在出现停电情况时十分钟之内可以启动备用主通风机,保障矿井通风安全。 三、设备联合运行时间:2008年6月27日 四、参加验收人员:杜国宏、叶明前、鹿宁、彭雷、李荣海、巴合提、但耕 民、胡连合、哈力克生产班组 五、设备运转过程

专业(电气设备)检查记录表

专业(电气设备)检查记录表 检查人员时间年月日 序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的主要问题 1 变配电系统配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低 于三级。位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道, 并应设良好的通风和可靠的照明系统。配电室长度超过7m时, 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。配电室的门应向外开 启。配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设 防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,网格不应大于10mm×10mm。 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。直接与室外露天相通 的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 高、低压配电柜的母线相序标志正确,应设置接地母排和接地端 查现场和记录

序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的主要问题子,且与接地系统连接,并有接地标志。电气运行指示仪表显示 正确,控制装置完好,操纵机构和联锁机构可靠。空气开关灭弧 罩应完整。电力电容器外壳无膨胀,无漏油现象。设置有电气运 行工作标志和安全警示标志。电气操作工具完好可靠,有定期检 测记录和标志。 2 电网接地系统 电网接地装置的接地电阻值小于4Ω,应保存定期检测记录。接地 装置应有编号和识别标记。 查现场和记录 3 动力及照明配 电柜(箱) 应按规定设有接地母排和/或接地端子,且与接地系统连接。动力 及照明配电柜(箱)内设置的插座,其线路应配有漏电保护装置。电 器元件的接线端子与导线连接坚固,无过热烧损现象。动力及照 明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。动力及照明配电柜(箱) 内无粉尘和油污污染。动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标 查现场和记录

水利枢纽工程机组启动试运行工作报告

XXXX 水利枢纽工程 六号机组启动试运行工作报告 批准: 审核: 校核: 编写: 编写单位:中国水利水电第X工程局XX水利枢纽机电安装项目部日期:XXXX年X月XX日

目录 1概述 (3) 1.1试运行指挥部成立 (3) 1.2工作的开展情况 (3) 1.3启动试运行程序大纲的编写 (4) 2启动试运行试验的完成情况 (4) 2.1充水试验 (4) 2.2机组首次手动启动试验 (5) 2.3机组过速试验 (7) 2.4机组自动开停机试验 (7) 2.5发电机短路升流试验 (8) 2.6发电机单相接地试验 (9) 2.7发电机过压保护试验 (9) 2.8发电机零起升压试验 (9) 2.9发电机空载特性试验 (9) 2.10发电机带厂高变、主变及开关站短路升流试验 (10) 2.11发电机带厂高变、主变及开关站零起升压及主变单相接地试验 (10) 2.12发电机空载下的励磁调整试验 (10) 2.13计算机监控系统自动开机到空载试验 (11) 2.14开关站220kV设备及主变冲击受电试验 (11) 2.15机组同期并网试验 (13) 2.16机组带负荷状态下试验 (13) 2.17甩负荷试验 (14) 2.18机组事故停机试验 (15) 2.19机组带负荷72小时连续试运行 (16) 3移交试生产 (17) 4需完善的工作 (17) 4.1主轴密封水供水 (17) 5电气试验过程中所录制的波形 (19)

1、概述 1.1试运行指挥部的成立 试运行指挥部由XX水电公司、中国水利水电第X工程局、XXXXXX检修公司XX项目部、水电X局机电安装项目部(以下简称XX局机电项目部)、XX省电力建设监理有限公司、XX电力工业勘察设计院、XX电网公司、XXXX所计量中心、XXXXXX电机厂有限责任公司的相关人员组成。 1.2工作的开展情况 XX厂房6#机组安装调试后,XX局机电项目部自检合格后,运行指挥部审议通过了XX局项目部编制的《6号机组起动试运行程序大纲》(下简称大纲)和试运行计划,并提出修改修正意见,要求修改后待试运行指挥部报启委会审批。 相关单位有条不紊地组织实施启动试运行工作,监督、检查各成员单位启动试运行准备工作包括试运行组织机构的准备、试运行程序大纲和运行规程的修正以及安全设施的配置、设备挂牌编号等工作的完成情况,“抓质量”,“促进度”,使得6号机组的起动试运行准备工作得以在XXXX年X月XX日基本完成。 1.3起动试运行程序大纲的编写 2008年9月13日,X局机电项目部根据《水轮发电机组起动试运行规程》(DL507-93)以及业主、监理、设计和设备厂家的具体要求,结合6号机组及其辅属设备实际配置情况,编写了《6#机组启动试运行程序大纲》。

机组启动试运行工作报告

1 工程概况 1.1 泵站概况 ******工程是***市“五水共治”重点工程,工程主要由***闸站、***泵站、***整治、***防洪墙5部分组成,工程总投资2.26亿元。 ***闸站位于***、五一溪及大溪交汇处,***泵站位于**东岸防洪堤上***闸右侧。 工程的建设任务是防洪、治涝为主,兼顾改善水环境等综合利用,以完善***市城市防洪排涝工程布局,提高***市城区防洪排涝能力。 ***闸站设计流量45m3/s,共设3台立式轴流泵,1台设计流量9m3/s,2台设计流量18m3/s,总装机功率3800kW。***泵站设计排涝流量10m3/s,共设3台钢井桶式潜水轴流泵,总装机功率1065kW。 ******工程为Ⅲ等工程,***闸站、***泵站主要建筑物等别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级,设计防洪标准为50年一遇。***闸站建成区排涝标准按10年一遇3小时暴雨3小时排出。主要建筑物:泵站厂房、前池、出水池为3级建筑物;次要建筑物:***等为4级建筑物。 1.2 主要机电及金结设备 1.2.1水力机械 1)***闸站 ***闸站设3台立式轴流泵组,其中两台单机设计流量18.0 m3/s,另一台单机设计流量9.0 m3/s。 18.0m3/s流量泵,最大净扬程7.53m,最小扬程2.16m,设计扬程4.8m,设计点效率84.5%,水泵型号2000ZLB18-4.8,叶轮直径2.0m,额定转速

214.3r/min,水泵配套采用TL1500-28/2600型电动机,额定功率为1500kW,额定电压10KV,额定电流102.4A,电动机额定转速为214.3r/min,功率因数0.9(超前)。 9.0 m3/s 流量泵,最大净扬程7.46m,最小扬程2.18m,设计扬程4.8m,设计点效率88.0%,水泵型号1540ZLB9-4.8,叶轮直径1.54m,额定转速300r/min,水泵配套采用TL800-20/2150型电动机,额定功率为800kW,额定电压10KV,额定电流54.6A,电动机额定转速为300r/min,功率因数0.9(超前)。 泵房内选用一台20/5t电动桥式起重机。起重机跨度12m,主钩起升高度16m,副钩起升高度18m。在泵房外江每台水泵出水钢管末端配备一台侧向式拍门,型式为矩形双门,两台大泵管道出口拍门尺寸为3000mm×3000mm, 一台小泵管道出口拍门尺寸为2200mm×2200mm。闸站技术供水系统主要用于电动机轴承冷却水,水泵主轴密封润滑水。技术供水采用自来水管网取水作为主供水源,当开泵时出现自来水中断时,采用水泵抽取外江水作为备用水源。技术供水泵采用自吸离心泵,共3台,其中2台工作,1台备用。流量55m3/h,扬程30m。泵站还设有检修、渗漏排水系统、消防系统、振动摆度监测系统等。 2)***泵站 ***泵站设3台潜水轴流泵组,单机设计流量3.5m3/s。泵最大净扬程7.46m,最小扬程1.2m,设计扬程4.45m,设计点效率84.7%,叶片角度:0o,进口底端最小淹没深度1.7 m,水泵型号1000QZB-125,叶轮直径0.87m,额定转速590r/min,水泵配套电动机选用三相异步电动机,额定功率为 315kW,额定电压660V,额定转速590r/min。

电气工作总结报告

电气工作总结报告 电气工作总结报告一 我1995年7月毕业后被分配河北电建一公司工作,先后在西柏坡电厂、衡水电厂和邯峰电厂及石家庄东方热电二厂施工,主要从事电气安装工作。 从1995年8月至1996年9月,我被分到电气工地输煤班,这一段时间是我的实习期,我主要熟悉了电厂输煤系统的电气施工的程序及步骤,掌握了基本的电气安装方法。95年8月至9月,我在西柏坡电厂输煤控制室进行翻车机的电气检修和调试。95年9月上旬至12月,我跟随输煤班到衡水电厂进行输煤系统的电气安装,完成了输煤栈桥、煤仓间和转运站的电缆敷设、电气设备安装和电气调试,我从中汲取了许多非常宝贵的经验。通过这两个工程的锻炼,我完成了从学生到工人的转变,完成了从理论到实践的转变,这两个转变为我以后从事电气安装的技术工作打下了良好的实践基础。 96年5月至9月,我在西柏坡基地参加英语培训,公司搞英语培训的目的是为了邯峰工程,因为邯峰工程是涉外工程,就这个工程而言,我公司需要大量的懂技术、懂专业、懂外语的技术人员。因此,我在培训期间,认真学习,着重练习听力和对话,为邯峰工程做准备。

98年8月,我被评为助理工程师,同时,邯峰工程的电气安装任务也正式开始。我开始参与电气专业施工组织设计,其中,我编制了全厂接地施工方案、低压变和pC柜安装方案、中压柜安装方案和外方电机储存方案。98年12月,我被工地任命为汽机厂用班技术员,负责全厂接地、低压动力中心、汽机房、循环水系统和消防水系统的电气设备安装的技术工作。全厂接地是我工地进入邯峰工程的第一个电气安装工作,为此,我仔细的审核图纸,阅读全厂接地设计说明书,并以次为根据编制了全厂接地施工技术措施和接地作业指导书。邯峰电厂的接地设计与国内设计不同,它要求采用裸铜绞线作为接地线,这与以往国内设计镀锌扁钢作为接地线的方式就有了很大的不同,所以,地线的焊接方式也就有所不同,我们在邯峰电厂的接地线焊接上采取了新工艺,摒弃了原先的电焊焊接而采用了火泥焊接,采用火泥焊接的地线接头外表光滑,填充饱满。火泥焊接的推广和使用,大大减轻了施工人员的劳动强度,提高了施工工艺。在保证施工进度的同时,严把质量关。在升压站地线施工时,我们使用国外进口的一批焊粉焊接的地线接头填充不饱满,两接头之间没有完全被包熔,我立即和邯峰筹建处、西门子公司联系,经过和西门子驻现场代表实际检测,使他们确认这批焊粉存在质量问题,从而空运一批合格的焊粉抵达邯峰现场,保证了施工质量,也保证了我公司的经济利益。

低压电气动力设备试验和试运行施工工艺工法

低压电气动力设备试验和试运行施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-FJ-0604-2011 建筑安装工程有限公司苗国祥 1 前言 1.1工艺工法概况 通过对设备的试运行工作,发现设备是否符合设计要求及设备是否能够正常的运行。 1.2工艺原理 先进行电气动力设备的绝缘测试,然后再进行电气电力设备的空载试运行。 2 工艺工法特点 设备试运行的要求试验人员要根据试验要求的过程,逐步去进行操作,往往不按照工艺要求施工是发生事故的最主要的一个环节。 3 适用范围 本工艺工法适用于一般工业与民用建筑内低压电动机、电动执行机构和控制设备的试验和试运行。 4 主要引用标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300) 《建筑电气工程施工质量验收标准》(GB50303) 5 施工方法 低压电动机、电动执行机构和控制设备的试验和试运行大体可分为以下几个步骤:施工准备、线路检测、设备调试、系统调试、试运行等。 6 工艺流程及操作要点 6.1施工工艺流程 6.1.1低压电气动力设备试验和运行施工工艺流程见图1。

6.2操作要点 6.2.1外观检查 1 设备及柜体外观检查应无损伤、变形、油漆无损坏。导线连接可靠,电机手盘无异响。 2 设备(盘柜)的型号、规格、参数符合设计要求或产品说明书要求,产品合格证、附件、备件及安装使用说明书应齐全。 3 检查电气接地装置,应符合设计图纸、规范及设计规定。 6.2.2线路检测 设备(盘柜)的配线应符合设计图纸、规范及设计要求,严格按照原理图进行接线,柜内导线压接端正牢固,线端编号清晰正确。 6.2.3设备调试

1 柜盘主电路接线、相位、相色、应符合施工图要求及技术文件资料的要求:绝缘电阻测试和耐压试验应符合现行国家施工验收规范要求。 2 盘柜内主电路的开关、断路器、互感器、电力电容器,其型号、规格、参数应符合设计要求;单体试验应符合现行国家施工验收规范要求。 3 低压(1kV及以下)动力配电装置的绝缘电阻和耐压试验,应符合以下规定: 1)绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。 2)交流耐压试验电压为1000V,试验持续时间为1min当回路绝缘电阻在10M Ω以上时可用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 6.2.4电机调试 1 在进行测量前、被测设备必须断电。 2 兆欧表接线端的两根引线不可用双绞线,引线要分开。 3 测量前先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。 4 摇动手柄时应由慢渐快,当指针已指向零时,就不能在继续摇动手柄,以防内线发热损坏。 5 测量时应以兆欧表规定的转速(约120r/min)均匀地摇动兆欧表,待指针稳定后方可读数。 6 温升试验 电机中绝缘材料的寿命与运行时的温度密切相关。不同绝缘等级的电机绕组有不同的温升见表1,对电机绕组和其它各部分温度的测量,目前共有电阻法、温度计法、埋置检温计法三种基本方法。电机调试常用温度计法测量温升。 计贴附在可接触到的表面来测量温度,所测量温度是被测点的表面温度。为减少误差,从被测点到温度计的热传导尽可能良好,将温度计球面部分用绝热材料覆盖,以免周围冷却介质影响。

光伏电站并网试运行方案总结

光伏发电项目 并 网 试 运 行 方 案 xxxxxxxx工程有限公司

目录 一、工程目标 (3) 1.1. 质量目标 (3) 1.2. 工期目标 (3) 二、启动试行前准备 (3) 四、启动试运行应具备的条件 (4) 五、启动试运行前系统运行方式要求、调试操作配合 (4) 六、启动试运行内容及步骤 (5) 6.1 启动前现场准备和设备检查 (5) 6.1.1 一次设备检查 (5) 6.1.2二次设备检查和保护投退 (5) 6.2 启动试运行步骤 (6) 6.2.1 35KV母线充电 (6) 6.2.2 #1接地变充电 (6) 6.2.3 无功补偿装置充电 (6) 6.2.4 35KV光伏进线一充电 (7) 6.2.5箱变充电 (7) 6.2.6 逆变器并网调试 (7) 七、质量管理体系与保证措施 (7) 7.1 质量方针、目标 (7) 7.2质量保证措施 (8) 7.3工序质量检验和质量控制 (9) 7.4 施工现场安全生产交底 (11) 7.5安全生产管理岗位及职责 (12) 7.6 安全生产管理措施 (13)

一、工程目标 1.1.质量目标 工程质量验收标准:满足规范及施工图纸文件要求,验收合格,争创优良工程。 1.2.工期目标 开工日期:以土建工程满足施工作业的要求开始,在合同约定的施工期限内完成施工安装任务。具体开工日期以工程开工令或合同中的约定为准。 二、启动试行前准备 1. 运行单位应准备好操作用品,用具,消防器材配备齐全并到位。 2. 所有启动试行范围内的设备均按有关施工规程、规定要求进行安装调试,且经启动委员会工程验收组验收合格,并向启动委员会交验收结果报告,启动委员会认可已具备试行条件。 3. 与地调、省调的通信开通,启动设备的运动信息能正确传送到地调及省调。 4. 启动试行范围内的设备图纸及厂家资料齐全。 5. 启动试行范围内的设备现场运行规程编写审批完成并报相关部分备案。 6. 施工单位和运行单位双方协商安排操作、监护及值班人员和班次,各值班长和试运行负责人的名单报地调、省调备案。 7. 与启动试运行设备相关的厂家代表已到位。 8. 施工单位、厂家代表及运行单位协商安排完成投运设备的绝缘测量检查工作。

调试记录报告

Ⅰ基本要求和内容 (1)电气设备调试记录应包括高低压配电装置、电力变压器、发电机组、备用和不间断电源设备、电气动力设备和低压电器等电气设备的试验调整报告、交接试验报告和电气设备(系统)试运行记录等。 (2)高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的试验调整和交接试验必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150〔以下简称GB50150〕的规定,并出具试验调整、交接试验报告。 (3)低压的电气设备和布线系统的试验调整和交接试验应符合现行国家标准GB50303规定,并出具试验调整和交接试验报告。 (4)发电机交接试验包括静态试验和运转试验,其试验部位、试验内容和试验结果应符合设计要求、设备技术文件和现行国家标准GB50303规定,并填写试验调整和交接试验报告,并经有关人员签证齐全。 (5)现场单独安装的低压电器交接试验内容、试验结果应符合现行国家标准GB50303规定,并填写试验调整、交接试验报告,并经有关人员签证齐全。 (6)高低压变配电装置试运行应符合下列规定: 1)试运行应在试运行前有关的电气试验调整、交接试验项目完成,并出具合格试验调整、交接试验报告,以及施工单位编制出书面试运行方案或作业指导书,明确试运行程序后,方可进行; 2)二次回路应在绝缘电阻测试合格后,方可接通控制电源和操作电源,模拟试验二次回路的控制、联锁、保护和信号等动作均必须符合设计要求,且灵敏可靠、正确无误。若有不正常,必须查明原因,排除故障,并做好记录; 3)试运行过程应严格按照设备技术文件和试运行方案中的程序和步骤认真操作,做好各项调试,测量记录各项运行数据,检查各部位有无异常情况; 4)试运行过程若出现质量事故,必须查明事故原因,及时处理,并做好记录; 5)填写试运行记录,并经有关人员签证齐全。 (7)发电机组试运行应符合下列规定: 1)发电机组空载试运行应在静态试验、随机配电盘控制柜接线检查合格后进行; 2)负荷试运行应在调试和空载试运行合格后进行; 3)试运行过程应严格按照设备技术文件和试运行方案中的程序和步骤认真操作,做好各项调试,测量记录各项运行数据,检查各部位有无异常情况; 4)按设计的自备电源使用分配预案进行预定负荷试验,机组连续运行12h,无机械、电气等故障和无漏油、漏水、漏气等缺陷,试运行合格,才能投入使用;

试运行方案

XXX公司CNG加气母站及标准站 试运行方案 编制:XXX 审核:XXX 审批:XXX X年X月单位名称:XXX公司

目录 一、依据 二、项目概述 三、试运行安全方案 四、试运行前的准备工作 五、试运行 六、试运行期间的安全措施

一、依据 本方案按照《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第8号)、《国家安全监管总局关于危险化学品建设项目安全许可和试生产(使用)方案备案工作的意见》(安监总危化〔2007〕121号)、《陕西省安全生产监督管理局关于印发《陕西省危险化学品建设项目安全许可和试生产(使用)方案备案工作细则(暂行)的通知》(陕安监管发(【2007】110号)。 二、项目概述 XXX公司CNG加气母站及标准站一体化站区设计能力20万Nm3∕日,设计6台压缩机、3台干燥器、6台加气柱、4口储气井、4台加气机及加气罩棚,2座现已完成。一期4台压缩机的安装、2台干燥器的安装、5台加气柱的安装、4口储气井、2台加气机及2座罩棚的安装,并预留2台压缩机、1台干燥器、1台加气柱、2台加气机。 目前XXX公司现有职工28人,有站长、副站长各一名。下设调度室、办公室、设备组、充装组、加气组、门卫等,平均年龄35-40岁,所有管理人员及操作人员均经过专业培训及严格考核合格后并持证上岗。现持证人员23人,分别为P5车用气瓶充装11人,R2移动式压力容器充装5人,R1固定式压力容器操作6人,A1特种设备安全管理负责人1人。同时持有西安市燃气监督管理中心发布的西安市燃气行业上岗证4人及安监局颁

发的安全资格证书2人。 消防器材均有使用说明和出厂合格证,购买时认真检查,符合质量要求。 高压设备的计量器具压力表、安全阀、加气枪、加气机到当地指定有资质的计量部门已进行校验、合格。 站内自来水系统、供电系统、消防系统、气源等均已到位。站内气体报警系统已安装调试并投入使用,消防水已接通并投入使用,消防器材均已放置在站内指定位置。 三、试运行安全预案 (1)参加投产人员及投产现场其他工作人员严禁带火种入场,一律按规定穿戴统一的劳动保护工装上岗,胸前佩带进站许可证。 (2)投产现场不得进行动火作业,特殊情况必须动火须经安全主管部门办理有关手续后方可进行。 (3)现场严禁堆放易燃易爆物品,并清除全部施工遗留物、垃圾、油污,做到工完、料净、场地清。 (4)各类车辆必须在指定地点停放,不得进入投产现场。 (5)投产期间采访人员严禁使用闪光灯、新闻灯,与投产无关人员谢绝入场。 (6)防静电、防雷击、接地装臵进行100%检查测试,符合要求。 (7)按照设计要求配备足够有效的防火、防爆灭火器材并

试运行总结报告

xxxxxx公司xxxxx项目 试运行总结报告 xxxx有限公司xxxxx项目经xx市经济和信息化委员会核准备案,备案号为:xxxxx。 2017年12月由xxxx有限公司编制了《xxxx有限公司xxxx项目安全预评价报告》,通过专家评审。 2018年5月由中xxxx有限公司(工程设计综合资质甲级,编号:xxxx,有效期:xxxx)编制了xxxx有限公司xxxx项目安全设施设计专篇报告,7月通过专家审查复核。 该项目施工单位为xxxx工程技术有限公司,资质为特种设备安装改造维修资质,压力容器资质编号:xxxx,有效期:2020年11月18日;压力管道资质编号:xxxxx,有效期:2020年11月18日。 该技改项目总投资额为65万元,依据《建设工程监理范围和规模标准规定》第七条,该项目无需监理单位。 依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局第36号令,77号令修改)第21条规定该项目不需要试生产。 一、试运行前安全设施的调试情况 试运行前,xxxx会同xxxx工程技术有限公司、xxxx有限公司等有关单位人员参加调试工作,对安全设施进行了调试,经检查调试,项目的安全设施,能保证项目的安全运行。 二、建设项目安全设施调试情况分析评价 根据xxxxxxxx项目工程质量竣工验收报告。 (1)在试运行前,xxxx对生产装置、管道、电气系统等单体单机进行调试,各分项均满足生产的要求。 (2)完成各项安全设施、设备设施的检测检验和调试工作,取得各项

检测检验合格的报告。 (3)使用前组织参加试车人员到技改装置现场熟悉设备设施、安全设施设置情况,并对参加试生产的人员进行了安全教育和工艺技术教育,进行业务知识、安全生产操作技能和安全防护知识等方面的培训,学习了操作规程,学习了应急救援措施。参加调试的人员基本掌握了装置的生产工艺和各项应急处理方法,都能按工艺操作规程独立操作和处理一些不正常现象。公司员工系统掌握了危险化学品作业的知识,特种设备操作人员做到了持证上岗。 三、试运行情况分析 2018.7.16-2018.8.2xxxxx有限公司对xxxxx项目进行了试运行,企业试运行之前,成立了试运行组织机构,试运行前对岗位员工进行了岗前培训教育,制定了应急预案并进行了演练,为试运行创造了条件。在试运行的过程中,各装置安全设施、消防和环保等设施进行了各种负荷下的磨合,包括低负荷、50%负荷、满负荷和超负荷状态。在试运行的过程中用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器等全部运行良好,技术数据、测试指标可靠,能够真实反应现场各项需要检测参数的实际情况;未发生因防护设施故障和缺陷产生的人身伤害、超负荷、制动失常、防雷失效、曝晒、冻裂爆管、腐蚀损坏、泄漏等事故现象发生,传动设备安全锁闭设施、电器过载保护设施、静电接地设施等防护功能可靠;生产过程中紧急切断设施、仪表联锁等设施检验使用正常,能够满足各项紧急处理要求。公司在试运行的过程中不断的完善了各岗位操作规程,健全了异常情况处置的应急措施,健全了安全管理体系。 试运行期间各设备及安全设施运行良好,未发生故障停车情况,无事故发生,未发现重大事故隐患,试运行平稳高效。生产负荷已达100%,各项

相关文档
相关文档 最新文档