文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接触网施工人员培训资料

接触网施工人员培训资料

接触网施工人员培训资料
接触网施工人员培训资料

接触网劳务人员培训资料

主要包括以下内容:

Ⅰ、安全相关基本知识

Ⅱ、营业线施工规定

Ⅲ、接触网下部作业安全措施

Ⅳ、接触网上部作业安全措施

Ⅴ、安全事故案例教育

Ⅰ、安全相关基本知识

1、安全生产的方针:

安全第一、预防为主、综合治理

2. 什么是“三违现象”?

指违章作业、违章指挥和违反劳动纪律

3.冬季“五防”和夏季“四防”分别指什么?

冬季五防有:防火、防爆、防冻、防滑、防一氧化碳中毒

夏季四防有:防洪汛、防雷电、防暴风雨、防倒塌和霉变

4. 什么是“三不伤害”?

指在安全生产中要求做到不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害。

——更高境界还有保护别人不受伤害,这种保护是指自觉提醒,消除隐患,超前预想,制止违章违纪。

5. 何谓“五有”防护措施?

“五有”防护措施就是实行“轮有罩、轴有套、坑有栏、孔有蓖、口有盖”的“五有”防护措施。

6、安全培训基本目的是什么?

①提高参建员工对安全生产重要性的认识,增强安全生产的责任感;

②提高参建员工遵守规章制度和劳动纪律的自觉性,增强安全生产的法制观念;

③提高参建员工的安全技术知识水平,熟练掌握操作技术要求和预防、处理事故的能力。

7、安全帽的防护作用:

防止物体打击伤害;

防止高处坠落伤害头部;

防止机械性损伤;

防止污染毛发伤害。

8、安全帽使用注意事项:

要有下颏带和后帽箍并拴系牢固,以防帽子滑落与碰掉;

V型塑料安全帽决不能接触油漆、溶剂、汽油或类似物质,可用中性皂液或温水洗涤;

安全帽使用超过规定限值,或者受过较严重的冲击后,虽然肉眼看不到损伤痕迹,也应予以更换。一般塑料安全帽使用期限为两年半;

佩戴安全帽前,应检查各配件有无损坏,装配是否牢固,帽衬调

节部分是否卡紧,绳带是否系紧等,确信各部件完好后方可使用。

9、防护手套的作用:

防止火与高温、低温的伤害;

防止电磁与电离辐射的伤害;

防止电、化学物质的伤害;

防止撞击、切割、擦伤、微生物侵害以及感染。

10、防护手套使用注意事项:

绝缘手套应定期检验电绝缘性能,不符合规定的不能使用。

橡胶、塑料等类防护手套用后应冲洗干净、凉干,保存时避免高温,并在制品上撒上滑石粉以防粘连。

操作旋转机床电钻等禁止戴手套作业。

11、防护鞋的作用:

防止物体砸伤或剌割伤害。如模板钢钉、锐利的物品散落在地面,这样就可能引起砸伤或刺伤;

防止高低温伤害。冬季在室外施工作业,可能发生冻伤;

防止酸碱性化学品伤害。在作业过程中接触到酸碱性化学品,可能发生足部被酸碱灼伤的事故;

防止触电伤害。在作业过程中接触到带电体造成触电伤害;

防止静电伤害。静电对人体的伤害主要是引起心理障碍,产生恐惧心理,引起从高处坠落等二次事故。

12、绝缘鞋(靴)的使用及注意事项:

穿用绝缘靴时,应将裤管套入靴简内。穿用绝缘鞋时,裤管不宜

长及鞋底外沿条高度,更不能长及地面,保持布帮干燥。

非耐酸碱油的橡胶底,不可与酸碱油类物物质接触,并应防止尖锐物刺伤。低压绝缘鞋若底花纹磨光,露出内部颜色时则不能作为绝缘鞋使用。

在购买绝缘鞋(靴)时,应查验鞋上是否有绝缘永久标记,如红色闪电符号,鞋底有耐电压多少伏,等表示;鞋内有否合格证,安全鉴定证,生产许可证编号等。

13、安全带使用注意事项:

在使用安全带时,应检查安全带的部件是否完整,有无损伤,金属配件的各种环不得是焊接件,边缘光滑,产品上应有“安鉴证”。

使用围杆安全带时,围杆绳上有保护套,不允许在地面上随意拖着绳走,以免损伤绳套,影响主绳。

悬挂安全带应该高挂低用,因为低挂高用在坠落时受到的冲击力大,对人体伤害较大。

14、安全色:

红色表示禁止、停止的意思;

黄色表示注意、警告的意思;

蓝色表示指令、必须遵守的意思;

绿色表示通行、安全和提供信息的意思。

15、参建员工安全生产职责:

①自觉遵守安全生产规章制度和劳动纪律,不违章作业,并随时制止他人违章作业;

②遵守有关设备维修保养制度的规定;

③爱护和正确使用机器设备、工具,正确佩戴防护用品;

④关心安全生产情况,向有关领导或部门提出合理化建议;

⑤发现事故隐患和不安全因素要及时向组长或有关部门汇报;

⑥发生工伤事故,要及时抢救伤员、保护现场,报告领导,并协助调查工作;

⑦努力学习和掌握安全知识和技能、熟练掌握本工种操作程序和安全操作规程;

⑧积极参加各种安全活动,牢固树立“安全第一”思想和自我保护意识;

⑨有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,对个人安全生产负责。

Ⅱ、营业线施工规定

一、铁道部关于印发《铁路营业线施工安全管理办法》的通知(铁运【2012】280号相关规定:

第2条本办法适用于国家铁路及国家铁路控股的合资铁路的营业线施工安全管理,邻近营业线施工纳入营业线施工安全管理范畴。

铁路营业线施工是指影响营业线设备稳定、使用和行车安全的各种施工作业,按组织方式、影响程度分为施工和维修两类。

邻近营业线施工是指在营业线两侧一定范围内,新建铁路工程、既有线改造工程及地方工程等影响或可能影响铁路营业线设备稳定、使用和行车安全的施工作业。

第52条邻近营业线施工分为A、B、C三类。电气化铁路接触网

支柱外侧2米(接触网支柱外侧附加悬挂外2米,有下锚拉线地段时在下锚拉线外2米)、非电气化铁路信号机立柱外侧1米范围称为营业线设备安全限界。

1. 邻近铁路营业线进行以下影响营业线设备稳定、使用和行车安全的工程施工,列为A类施工,必须纳入铁路局月度施工计划。

(1)吊装作业时侵入营业线设备安全限界的施工。

(2)架设或拆除各类铁塔、支柱及接触网杆等在作业过程中侵入营业线设备安全限界的施工。

(3)开挖路基、路基注浆、基桩施工等影响路基稳定的施工。

(4)需要对邻近的营业线进行限速的施工。

2. 邻近营业线进行以下可能因翻塌、坠落等意外而危及营业线行车安全的工程施工,列为B类施工。B类施工应设置防护设施并经铁路局有关部门审批,确不能设置防护设施时纳入铁路局月度施工计划。影响营业线设备稳定、使用和行车安全的防护设施设置必须纳入铁路局月度施工计划。

(1)使用高度或作业半径大于吊车至营业线设备安全限界之间距离的吊车吊装作业。

(2)影响铁路通信杆塔、通信基站、信号中继站、箱式机房及供电铁塔、支柱等基础稳定的各类施工。

(3)邻近营业线进行现浇梁、钢板桩、钢管桩、搭设脚手架、膺架等施工的设备和材料翻落后侵入营业线设备安全限界的施工。

(4)营业线路堑地段有可能发生物体坠落,翻落侵入营业线设

备安全限界的施工。

3. 邻近营业线进行以下可能影响铁路路基稳定、行车设备使用安全的施工,列为C类施工。

(1)铲车、挖掘机、推土机等施工机械作业。

(2)开挖基坑、降水和挖孔桩施工。

(3)邻近供电、通信、信号电(光)缆沟槽及供电支柱、通信信号杆塔(箱盒、通话柱)10米范围内的挖沟、取土、路基碾压等施工。

(4)绑扎钢筋、安装拆除模板等未侵入营业线设备安全限界的施工。

(5)路基填筑或弃土等施工。

4. 其他影响或可能影响营业线设备稳定、使用和行车安全的邻近营业线施工,由铁路局按上述原则界定类别。

第100条施工单位要严格执行铁路安全生产各项规章制度。对于施工前超范围准备、施工中挖断光电缆、爆破损坏行车设备、作业车辆溜逸、轨道车辆违章行驶、施工后线路未达到放行列车条件违章放行列车、开通后整修线路不及时、机械和料具侵限、使用封联线和违章使用手摇把等危及行车安全的问题,要制定管理制度,坚决杜绝此类问题发生。施工料具要集中管理,必要时派人看守。对影响行车的各个环节,必须加强管理,落实措施,严密防范,确保行车安全。

第101条参加营业线施工的劳务工必须由具有带班资格的正式职工(即带班人员)带领,不准劳务工单独上道作业。用工单位对劳

务工要进行施工安全培训、法制教育和日常管理;要先培训,培训合格后方可上岗。对营业线施工的轨道、桥隧、通信信号、接触网等技术复杂、可能危及行车安全的作业项目,严禁分包、转包。劳务工不能担任营业线施工的施工安全防护员和带班人员等工作,不准单独使用各类作业车辆。

第103条加强高速铁路栅栏门管理。栅栏门以关闭加锁为定位,进出栅栏门必须严格执行登销记制度。

栅栏门管理人员须对施工、维修作业负责人查验施工或维修计划后方可允许作业人员进入栅栏内,作业人员不得擅自翻越防护栅栏上道。进入栅栏前应由作业负责人在看守点登记上道人数和机具数量,作业结束后看守人员应同作业负责人核对确认人员、机具完全撤出栅栏并进行销记。

故障应急处置或抢险救援需临时破拆栅栏时,破拆单位负责及时恢复栅栏并在恢复封闭前对栅栏缺口安排专人看守。

普速铁路和高速铁路并行时,普速铁路施工和维修作业必须与高速铁路做好物理隔离,进出栅栏门必须严格执行高速铁路登销记制度。

第104条加强施工和维修作业安全防护。施工和维修作业前必须按规定设置驻站(调度所)联络员、防护员,驻站(调度所)联络员或现场防护员不得临时调换。

现场防护员应根据施工作业现场地形条件、列车运行特点、施工人员和机具布置等情况确定站位和移动路径,并做好自身防护。

作业过程中,驻站(调度所)联络员与现场防护员必须保持通信畅通并定时联系,确认通信良好。一旦联控通信中断,作业负责人应立即命令所有作业人员下道。

二、北京铁路局关于公布《营业线施工安全管理实施细则》的通知(京铁师〔2012〕755号)相关规定:

铁路营业线施工必须把确保安全放在首位,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建设、设计、施工、监理、行车组织、设备管理等单位和部门必须严格执行本细则和施工管理有关规定。

施工防护:A类及B类纳入局施工计划的施工,必须按照营业线施工安全管理有关规定进行施工防护,B类不纳入月度施工计划的施工及C类施工,施工单位必须设驻站防护员和现场防护员,其它施工必须设现场防护员。B类不纳入月度施工计划的施工,驻站防护员在列车开出前方站前,必须确认现场已停止作业并确认机械材料未侵入限界;C类施工驻站防护员在邻站列车开出前,必须与现场防护员联系,确认现场防护措施有效。驻站防护员与现场防护员要保持不间断联系。

第63条施工中有关要求

4.施工中的有关要求

(2)施工单位要树立“正线、正点、客车、安全”意识,按计划保质量保安全完成任务。取得调度命令后方可进行施工,未取得调度命令严禁开工。施工驻站员在施工中必须及时认真写实施工进度控制表,发现与计划脱节时,及时报告施工负责人,施工负责人要及时

采取措施,纠正施工组织不利的问题,确保按计划兑现。施工驻站员要与车站值班员、施工现场保持联系,向施工现场传达调度命令,及时将列车运行情况通知施工现场,掌握施工现场情况,办理销点(延时)手续。

在电化区段停电单元进行施工及设备维修作业时,工务、电务、供电、工程等单位必须分别确认列车调度员发布的天窗修命令和供电调度员发布停电的调度命令后,方可进行。

(3)施工单位要严格按批准的设计文件和施工方案进行施工,执行有关技术标准、作业标准、工艺流程和卡控措施,严禁超范围作业,确保施工质量。

(5)施工单位和设备管理单位要随时监视既有设备,发现异常必须立即停工。确认对既有设备无影响后,方可继续施工。

施工现场应按《技规》等有关规定设好防护,防护信号的设置和撤除,由施工负责人决定。未设好防护不得开工。

(7)施工、设计单位制定的临时过渡方案应征得运输站段同意。涉及信、联、闭设备的施工,设计人员必须到现场。

(8)在铁路保护区内的所有动土施工,施工部门应与有关设备管理部门签定安全协议。电缆径路两侧5米内严禁动用机械设备施工,并在电缆径路上做出明显标记。对所有施工地段的信号电缆径路,要在开工前采取撒白灰、设置警示标、拉彩旗等措施,划定安全线,确定保护区。

5.施工防护要求

(1)各作业单位应切实加强综合天窗作业前、中、后的联系和防护工作;对封锁线路、接触网停电、移动作业车等关键环节的作业,必须严格按规定设置防护。

(2)大型封锁或慢行的施工,要制定专门的防护措施,施工人员密集时,要拉绳防护,严禁跨线避车,必要时增加广播提示,保证作业人员及时下道。

(3)双线区段一线慢行或封锁作业时,禁止跨越邻线搬运机具、路料。特殊情况需跨越邻线时,设专人进行防护,并采取有效安全措施。

6.遇特殊情况施工需延时时,施工负责人应及时提出延时程度及有关措施并办理延时登记手续,车站值班员要立即报告列车调度员。

7.因施工造成既有设备损坏时,施工单位应及时抢修,设备管理单位应积极配合,尽快恢复正常使用。发生事故后,施工单位要按规定程序及时如实上报,配合有关部门进行事故调查分析。安监部门组织建设、监理、施工、设备、行车等有关部门进行分析处理。

第64条施工后开通

1.施工单位在开通前,必须将施工地段的轨料、限界派专人检查确认,符合标准后方可开通。开通后对轨料、机具要按规定捆绑,放置牢固,并派专人巡查,严防侵限,施工结束后达到工完料净,场地达标。

2.各施工单位影响线路开通使用的作业完毕后,确认满足线路

放行列车条件后,应及时向车站值班员办理销点手续,方可开通线路。车站信联闭设备施工后,必须封锁进行全面的联锁试验,确认联锁关系无误后方可开通使用,涉及列车进路使用的设备严禁利用列车间隔进行联锁试验,列控设备须动态试验(含现场测试)正确后方可开通使用。

6.施工开通后要召开总结会,及时总结施工情况,解决施工遗留问题,安排好值班人员,及时消除病害,确保行车安全。

第65条 4.接触网施工、检修的补充规定

(3)接触网作业人员必须在接到线路已封锁、准许施工的调度命令,并办理完垂直停电手续,做好安全措施后方准开始作业。

第124条加强路料管理

1.对上线待换的轨料要集中存放,按标准堆码整齐,必要时加固或捆绑,派专人看守

三、京哈铁路施工隐患点及防范措施:(其他铁路施工请参考相关路局规定)

1、施工防护不规范

①:现场防护与驻站防护通信工具存在受强磁干扰,信息不畅问题;

措施:增加列车接近语音报警装置。

②:防护绳不统一,存在拉设松弛、垂地现象;

措施:防护绳统一采用直径为5-8毫米轻质(绑附彩旗)尼龙绳,防护绳水平设置在接触网杆护网侧,设置两道,第一道距地面0.8米

外来施工人员培训资料

外来施工人员进厂培训内容 1、公司的劳动防护用品管理规定; 劳动防护用品有:工作服、工作帽、工作鞋、劳防手套、口罩等生产防护用品。 2、公司直接作业环节的各项安全管理制度; 施工作业中的十个“不准” 1、施工现场不准打闹。 2、六级以上风天不准进行高空和露天焊接作业。 3、六级以上风天和雷电、暴雨、大雾等气象条件下不准进行露天高处作业。 4、六级以上风天不准进行室外吊装作业。 5、气瓶(氧气、乙炔等)运输、存放不准不带瓶帽(防在保护罩中的最多可3个无帽)。 6、不准用桶类、箱类做高处作业支架。自制“马架”、“支登”、可整体移动支构架高度不得超过2米(不含2米)。 7、不准上、下抛物。 8、不准拉运货物车辆人员、货物混乘。 9、不准擅自使用汽油、苯类、溶剂洗刷机具、配件、衣物、卫生清理等。 10、不准就地排放易燃易爆、有毒有害物质。 3、公司职业卫生的管理规定; 公司相关职业危害场所、相关劳保用品佩戴 4、公司施工作业安全管理规定; 集团作业票证制度;(涉及的相关作业票证介绍,包括办理、审核、审批、防范措施等);防范措施落实: 动火(分级管理:特级、一级、二级) 登高(分级管理:2~5米一级、5~15米二级、15~30米三级、30以上特级) 吊装、临时用电、进入受限空间、动土、设备检修、盲板抽堵、断路。 5、公司的安全生产禁令和规定;(员工12条禁令,有删减) 1、严禁弄虚作假、欺上瞒下; 2、严禁在任何场所损坏公司形象和声誉; 3、严禁携带违禁品、危险品进入厂区; 4、严禁在生产区域的任何地点吸烟; 5、非接待情况下,班前、班中严禁饮酒; 6、严禁上班时间参与打牌、打麻将、玩电脑游戏等不务正业的活动; 7、严禁私设小金库,私自发放奖金福利; 8、严禁利用工作之便,经营与本单位有关的业务,严禁收受客户任何形式的回扣或向客户吃拿卡要; 9、严禁泄露公司商业机密; 10、严禁违章操作、违章指挥; 11、严禁扰乱公司的生产经营次序;

接触网施工工艺

1.接触悬挂 1.1承力索和接触线 (一)技术标准 1.1.1我段接触网采用全补偿简单链形悬挂,接触悬挂的材质 1.1.2 TCG-110、CT-110、CTHA-110型铜接触线用于区间干线、车站正线上,额定张力为10kN;TCG-85、CT-85、CTHA-85型铜接触线用于车站侧线上,额定张力为8.5kN。 1.1.3接触线距轨面的高度应符合规定:一般站场和区间取6000mm,允许误±30mm。接触线最大驰度距钢轨顶面的高度不超过6500mm;在区间和中间站不少于5700mm。在编组区段站和个别较大的中间站站场不少于6200mm。因隧道内、跨越接触网建筑物处结构高度的影响,致使接触线高度不能达到标准值的,可适当降低接触线高度,但导高不得低于5600mm,且最短吊弦长度不得小于250mm。 1.1.4接触线和承力索的张力和弛度 标准值:承力索15KN,正线接触线10KN、侧线接触线8.5KN;驰度15mm。 安全值:张力误差允许2%。全补偿链形悬挂弛度允许误差为10%,弛度误差不足15mm者按15mm掌握。 限界值:同安全运行值。 1.1.5承力索位置 标准值:直线区段位于接触线正上方;曲线区段承力索与接触线之间的连线垂直于轨面连线。 跨中偏移值:最大风偏时的跨中偏移值不能大于相邻定位的之字值及拉出值 1.1.7接触线坡度(工作支) 标准值:160km/h及以下区段,坡度≤2‰;

1.1.9接触线、承力索磨耗及损伤 (1)承力索、接触线磨耗和损伤后不能满足该线通过的最大电流时,若系局部磨耗和损伤,可以加电气补强线,若系普遍磨耗和损伤则应更换; (2)承力索、接触线磨耗和损伤后不能满足规定的机械强度安全系数时,若系局部磨耗和损伤,可以加补强线或切除损坏部分重新接续,若系普遍磨耗和损伤则应更换;补强线的材质、型号应与被补强线索相同,或者载流量大于或等于被补强线索。 (3)接触线接头、补强处过渡平滑,接触线接头处增设电联结。该处接触线高度不应低于相邻吊弦点,允许高于相邻吊弦点0~10mm,必要时加装吊弦。 (4)接头距悬挂点应不小于2m,两接头的间距不小于80米。 1.1.11 绝缘套管:隧道口及跨越桥及跨越建筑物下的承力索加装绝缘套管,安装须满足如下要求: (1)隧道:每处加装5.5m,即隧道内0.5m,隧道外5m。 (2)跨越桥等建筑物:若承力索与跨越的建筑物距离小于1000mm,建筑物下承力索全部加装绝缘套管,并加装至建筑物边沿外4.5m处;若承力索与跨越的建筑物距离大于1000mm,每处加装5m,即以建筑物边沿垂直对应点为界,建筑物下安装0.5m,建筑物外安装4.5m。 1.2吊弦 (一)技术标准 1.2.1吊弦分环节吊弦和整体吊弦两种,其技术状态应符合下列要求: (1)吊弦的长度要能适应在极限温度范围内接触线的伸缩和弛度的变化,吊弦须顺直。 ①环节吊弦:应用Ф4.0镀锌铁线制作,不少于两节,每节的长

接触网技能业务培训计划

按触网技能业务培训计划 一、培训目的: 为适应市场发展趋势,针对我公司的实际情况,公司决定对职工进行一次全面的接触网施工技术培训。不断提高职工接触网施工操作技能及有关理论知识,为公司的长远发展奠定坚实的基础。 二、培训内容及目标: 通过培训学心,使职工熟练掌握有关接触网施工操作技能及相关理论知识,熟悉接触网施工安全质量规范标准,以全面规范的技术技能投入施工生产,更进一步增强公司的市场竞争力,为公司的不断发展奠定良好的人力资历源基础。 三、培训人员名单:(共54人) 何小荣、靳贵龙、栗良、吴进、吴松、校银平、雍小亮、孔令军、张利斌、王军录、王星瑶、王星瑶、窦泽宝、方永群、罗应军、李万山、王成、王冀新、王珂、冯伟、贺诚、王伟、刘建利、李燕军、路通、王龙、王新生、谢斌、胥李伟、张斗鹏、张延河、袁文强、张磊、张磊、邹虎、牛志强、王军利、邓伟栋、焦海刚、梁爽、乔正平、余昭军、丁鹏涛、刘均平、江保文、蒋晓东、孔福财、李贵吉、梁小东、刘波、潘伟、时建红、苏德华、田晓青、王向东、闫争来 四、时间安排: (一)培训时间:6月5日—6月25日 (二)课程时间安排表:

四、培训作息时间: 早饭:7:30 上课:8:00—11:30 午餐:11:30—12:30 午休:12:30—14:00 上课:14:30—17:30 晚餐:17:30 就寝:22:00。 培训班制度 为了适应日益激烈的市场竞争,增强公司的技术水平及综合实

力,针对公司的实际情况,公司决定对职工进行一次全面的电力内外线接触网理论学习及施工作业安全学习。达到更加熟练的程度,同时掌握施工过程中的安全技能知识,确保施工人员及设备的安全。使职工的技能水平不断提高,跟上科技发展的需要。 本次培训班时间从二00八年八月26日到八月三十一日结束,为了使学员能熟练掌握电力内外线接触网的操作技能,顺利达到培训效果,公司制定了以下规定,望学员遵守。 一、学习纪律 1、遵守国家法律法规,不酗酒,不打架闹事。遵守学习班各项规章制度,服从管理。 2、遵守作息时间,不迟到,不早退,不旷课,临时有事要向班长请假,在批准的时间内按时归队,归队后及时销假。 3、讲文明、讲卫生,树立良好的个人形象。爱护教室内的桌椅等公用设施。 4、尊敬老师,遵守课堂纪律和考场纪律,认真听课,仔细地做好记录,在课堂内严禁交头接耳。违反纪律者,将严肃处理。 5、上课期间,未经授课老师允许,不得擅自离开训练场和教室。 6、按时作息,熄灯后不得在室内大声喧哗,影响他人休息。 7、夜间外出,11:00前必须归队,不得在外过夜,否则按旷课 处理。 电务工程有限公司第九公司 2008年8月26日

外来施工人员安全培训教育

外来施工人员安全培训教育 一、外来施工队伍入厂施工前,所有参与施工人员都必须接受安全教育,未接受安全教育或考核不合格的作业人员,不予发放出入证。二、对重要的生产装置、关键工序的检修、安装等各类施工作业,外来施工单位安全负责人须持有施工主管部门盖章的“外来施工人员安全教育申请表”和“施工人员名单一览表”及年检合格的《建筑业企业资质证书》或其他相关资质证书的复印件,提前到公司安全主管部门办理安全教育手续。 三、对一般性的土建维修或清污清罐等小型或临时性的施工作业,可简化手续,但必须经安全主管部门进行安全教育培训。 四、各单位安全主管部门收到外来施工单位的安全教育申请表,严格审核外来施工单位相关资质,如审验合格,根据施工人员情况制定教育计划,填写“外来施工队伍管理登记台帐”,安排外来施工人员进行安全教育。 五、安全培训教育 (一)安全培训教育内容主要是厂规厂纪、进入生产区安全须知、现场危险化学品特性、灭火器使用方法和现场安全措施、注意事项等。(二)安全培训教育分安全知识教育和现场安全教育两个阶段。外来施工单位在进入作业现场前,作业场所所在单位要对其进行进入现场安全培训教育,内容包括作业现场的有关规定、风险管理要求、安全注意事项、事故应急处理措施等。 (三)单位安全主管部门负责做好“外来施工人员安全教育记录”。

六、安全教育完毕,双方必须签订安全责任书(安全承诺书)。 七、施工单位持“外来施工人员安全教育培训证明”,到公司安环部办理外来施工人员出入证并备案。 八、施工主管部门见安环部出具的安全培训教育证明,方能批准施工。 九、施工主管部门应对施工期间外来施工人员的更换情况进行监督。如有更换,施工主管部门应责令其进行安全教育,新外来施工人员在未接受安全教育前不得进行施工作业。 十、外来施工队伍未取得安全主管部门的安全培训教育证明,不得办理外来施工人员出入厂区证明。 十一、进入公司参观、学习的临时性人员,接待部门负责对其进行安全注意事项(进入生产区安全须知)教育后,出具申请书并附人员名单到安全环保部备案,出入厂区时在门卫登记,并指派专人负责带队。

接触网常用计算公式

接触网常用计算公式 1. 平均温度t p 和链形悬挂无弛度温度t o 的计算 ① 2t t tp min max += ② 5-2t t t min max o +=弹 ③ 10-2 t t t min max o +=简 式中 t p —平均温度℃(即吊弦、定位处于无偏移状态的温度); t o 弹、t o 简—分别表示弹性链形悬挂和简单链形悬挂的无弛度温度℃; t max —设计最高温度℃; t min —设计最低度℃; 2. 当量跨距计算公式 ∑∑=== n i I n i I L L LD 1 13 式中L D —锚段当量跨距(m ); ).........(3 3 23 113 n n i I L L L L +++=∑=—锚段中各跨距立方之和; ).........(211 n n i I L L L L +++=∑=—锚段中各跨距之和; 3. 定位肩架高度B 的计算公式 2)101 +( h d h I e H B + +≈ 式中 B —肩架高度(mm ); H —定位点处接触线高度(mm ); e —支持器有效高度(mm ); I —定位器有效长度(包括绝缘子)(mm ); d —定位点处轨距(mm );

h —定位点外轨超高(mm ); 4. 接触线拉出值a 地的计算公式 h d H a a - =地 式中 a 地—拉出值标准时,导线垂直投影与线路中心线的距离(mm )。a 地为正时导线的垂直投影应在线路的超高侧,a 地为负时导线的垂直投影应在线路的低轨侧。 H —定位点接触线的高度(mm ); a —导线设计拉出值(mm ); h —外轨超高(mm ); d —轨距(mm ); 5. 接触线定位拉出值变化量max a ?的计算公式 2 max 2 max E I I a z z -- =? 式中 Δa max —定位点拉出值的最大变化量(mm ); Z L —定位装置(受温度影响)偏转的有效长度(mm ); max E —极限温度时定位器的最大偏移值(mm ); 由上式可知 E=0时 Δa=0 6. 定位器无偏移时拉出值a 15的确定:(取平均温度t p =15℃) max 2115a a a ?± = 式中 a —导线设计拉出值(mm ); Δa max —定位点拉出值的最大变化量(mm ); 15 a —定位器无偏移时(即平均温度时)的拉出值(mm )。a 15与a 的变化关系,主 要取决于定位器在极限温度时Δa max 的变化量的大小,当Δa max 变化量较大时,则a 15相对a 值的变化较大,当Δa max 变化量较小 时,则a 15相对a 值变化量较小。但Δa max 的变化量又取决于定位器在极限温度时E max 值的大小,当定位器在极限温度时偏移值较大时,则Δa max 变化也较大,则a 15≠a ,反之偏移值较小时,则Δa max 变化也较小,则a 15≈a 。所以确定平均温度时定位点拉出值a 15的目的是为了满足在极限温度时,拉出值不超过允许误差。除直线反定位以外,当温度高于或低于平均温度时,拉出值都将是增大。因此,调整a 15时应满足下列关系为好:

接触网培训学习资料

接触网培训学习资料 一、接触网概述 1、名词解释部分: (1)电气化铁路的组成:变电所、接触网、电力机车三大部分组成。(2)侧面限界:指支柱内缘最小距离处距线路中心的水平距离(设想钢柱在曲线处时)。通常限界最小为2.5米,允许误差+100MM —0MM,区间正线为3.1米,站台处一般为5米。 (3)承力索、接触线、附加导线:承力索,接触网承力索的作用是通过吊弦将接触线悬挂起来。承力索还可承载一定电流来减小牵引网阻抗,降低电压损耗和能耗。接触线,用于给电力机车传递电能的供电设施。附加导线,一般包括,架空地线、回流线、供电线、保护线。(4)接触网导线高度(简称导高),是指悬挂定位点处接触线距轨面的垂直高度。 设计规范规定如下: 最高高度:不大于6500mm。 最低高度:(1)区间、站场:①一般中间站和区间不小于 5700mm。②编组站、区段站及配有调车组的大型中间站,一般情况不小于6200mm。确有困难时可不小于5700mm。(2)隧道内(包括按规定降低高度的隧道口外及跨线建筑物范围内):①正常情况(带电通过5300mm超限货物)不小于5700mm。②困难情况(带电通过5300mm超限货物)不小于5650mm。③特殊情况不小于5250mm。接触线高度的允许施工偏差为±30mm。 (5)接触网吊弦:在链形悬挂中,接触线通过吊弦悬挂均匀布置在承力索上,一般间距8-12米。 (6)支柱按其在接触网中的作用可分为中间支柱、转换支柱、中心支柱、锚柱、定位支柱、道岔支柱、软横跨支柱、硬横跨支柱及桥梁支柱等几种。 (7)结构高度:指悬挂点处,承力索到接触线的垂直距离。 (8)三板:指横卧版、底板、锚板。具体用途:横卧版,依据现场地质情况,支柱受力方向布置,以加强支柱弯矩容量。底板,一般用于土质松软的下锚支柱处,加大底部受力面积,支柱受力后不致于下沉。锚板,根据设计一般用于站线或附加导线的下锚。 (9)接触网的电压:工频单项交流制,额定电压为25KV,最高电压为27.5KV,最低电压为19KV。 (10)电气化的分类: 供电导线类型:第三轨(地铁采用广泛)、高架电缆(国铁、大铁)

外来施工人员培训资料

项目建设安全培训内容 1、公司的劳动防护用品管理规定; 正确佩戴:工作服、安全帽、劳防手套等防护用品。 2、公司直接作业环节的各项安全管理制度; 施工作业中的十个“不准” 1、施工现场不准打闹。 2、六级以上风天不准进行高空和露天焊接作业。 3、六级以上风天和雷电、暴雨、大雾等气象条件下不准进行露天高处作业。 4、六级以上风天不准进行室外吊装作业。 5、气瓶(氧气、乙炔等)运输、存放不准不带瓶帽(防在保护罩中的最多可3个无帽)。 6、不准用桶类、箱类做高处作业支架。自制“马架”、“支登”、可整体移动支构架高度不得超过2米(不含2米)。 7、不准上、下抛物。 8、不准拉运货物车辆人员、货物混乘。 9、不准擅自使用汽油、苯类、溶剂洗刷机具、配件、衣物、卫生清理等。 10、不准就地排放易燃易爆、有毒有害物质。 3、公司的安全生产禁令和规定; 1、严禁在任何场所损坏公司形象和声誉; 2、严禁携带违禁品、危险品进入厂区; 3、严禁违章操作、违章指挥; 4、严禁扰乱公司的生产经营次序; 5、严禁偷盗公司财务。 4、施工所在部位的主要危险因素; 公司重大危险源介绍:高压配电、铁锈粉尘、噪音等。 5、公司对电焊机的使用要求; 1、电焊机应放在干燥绝缘好的地方。在使用前检查一次二次线绝缘是否良好,接线处是否与防护罩。焊缝是否完好,外壳是否有接零保护。确认无问题后方可使用; 2、在潮湿的地沟、管道、锅炉内施焊时,应采取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋操作。应通风良好,防止出汗; 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋,焊接时必须双线到位,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物作连接接地线,更不准使用裸导线,应用多股铜芯电缆线;

接触网施工作业指导书

接触网施工作业 指导书 二○一四年五月

目录 第一节链型悬挂施工工艺流程 (3) 第二节基坑开挖 (4) 第三节基础浇筑 (9) 第四节混凝土支柱安装及整正 (16) 第五节硬横梁安装—钢柱安装 (25) 第六节硬横梁安装—横梁安装 (29) 第七节硬横梁安装—吊柱安装 (34) 第八节拉线安装 (39) 第八节支柱装配—腕臂安装 (44) 第九节补偿下锚—拉线安装 (49) 第十节承力索架设-承力索展开 (54) 第十一节承力索架设—承力索归位 (61) 第十二节承力索架设—中心锚结安装 (67) 第十三节接触线架设—线索展放 (74) 第十四节定位装置安装 (84)

第一节链型悬挂施工工艺流程腕臂结构预配

第二节基坑开挖 1 适用范围 适用于城厢车站接触网的基础浇筑。包括支柱、拉线、硬横梁支柱基础等。 2 作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 (1)基坑测量定位准确; 3 技术要求 (1)基坑开挖采用人工开挖; (2)开挖好的基坑要做好防护支撑; (3)开挖好的基坑四周做好警戒标识。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 施工程序为:施工准备→开挖→防护措施→填写记录 4.4工艺流程 5 施工要求 5.1施工准备 (1)先将需安装基坑周围地面清理干净、平整; (2)复核基坑类型、基坑坑深和侧面限界; (3)确认基坑类型、支柱限界、基坑深度(轨面埋深):区间:(道床高度按1.04米,底板按0.1米);H78、H60、H93 、400等径支柱:为4.14米;站场:(道床高度按

接触网常用学习资料

接触网专业达标学习指导资料 1、作业组成员的职责是什么? 答:作业组成员要服从工作领导人的指挥、调动,遵章守纪,对不安全和有疑问的命令,要果断及时地提出,坚持安全作业。 2、接触网的巡视工作,安全有何规定? 答:巡视人员安全等级不低于三级。在巡视中不得攀登支柱并时刻注意避让列车。 3、何为接触网高空作业? 答:凡在距地面3m以上的处所进行的所有作业,均称为接触网高空作业。 4、接触网检修作业分为几种? 答:接触网检修作业分为停电作业、间接带电作业和远离作业三种。 5、停电作业时,作业人员(包括所持机具、材料、零部件等)与周围带电设备的距离不得少于多少? 答:220kV为3000mm;110kV为1500mm;25kV和35kV为1000mm;10kV及以下为700mm。 6、在遇有危及人身安全或设备安全的紧急情况下,对倒闸作业有何规定? 答:在遇有人身和设备安全的紧急情况,可以不经供电调度批准,先行断开断路器或有条件断开的负荷开关、隔离开关,并立即报告供电调度;但再闭合时必须有供电调度员的命令。 7、使用抛线验电时的程序是什么? 答:(1)检查所用抛线的技术状态,抛线须用截面积6~8mm2的裸铜软铰线做成。(2)接好接地端; (3)抛线时要使抛线不可能触及其它带电设备,线抛出后人体随即离开抛线,抛出的抛线不得短接钢轨; (4)抛线的位置应在作业区两端接地线的范围内; (5)接地线装设完毕后,方准拆除抛线。 8、接触网作业时,对防护人员有何要求? 答:防护人员在执行任务时,要思想集中,坚守岗位,履行职责;要认真、及时、准确地进行联系和显示各种信号。一旦中断联系,须立即通知工作领导人,必要时停止作业,防护人员的安全等级不低于三级。 9、《技规》对分相绝缘器的断、合、禁止双弓标及"T断"标"T禁止双弓"标的设置位置有何要求? 答:"禁止双弓"标距"断"标120m;"断"标距第一块分相绝缘器30m,距"合"标90m,"T断"标距第一块分相绝缘器105m,距"合"标165m。 10、攀杆作业时,应注意哪些安全事项? 答:攀登支柱前要检查支柱状态,选好攀杆方向和条件,攀登时手把牢靠,脚踏稳准。用脚扣和踏板攀登时要卡牢和系紧,严防滑落。攀登支柱时要尽量避开设备,且与带电设备要保持规定的安全距离。 11、安全带的试验周期为多长? 答:12个月。 12、工作票签发人在安排工作时,要做好哪些事项? 答:(1)所安排的作业项目是必要和可能的; (2)所采取的安全措施是正确和完备的; (3)所配备的工作领导人和作业组成员的人数和条件符合规定。 13、突然发现接触网故障,需要机车临时降弓通过,如何显示手信号?

外来施工人员培训内容

广东石油仓储分公司(施工人员培训手册) 二〇〇八年三月

目录 第一部分基本常识 第一章油库常识 (4) 第一节油库的相关概念 (4) 第二节油罐的类型和基本结构 (6) 第三节油库主要作业区 (7) 第四节工艺流程 (7) 第五节石油的计量方式 (8) 第二章油品知识 (9) 第一节石油的组分与构成 (9) 第二节成品油的特性 (9) 第三节汽油、柴油简介 (11) 第三章安全常识 (14) 第一节火灾与爆炸的概念及分类 (14) 第二节燃烧三要素和灭火方法 (15) 第三节常见灭火器材使用方法 (16) 第四节油库的消防设施 (18) 第五节油品电气等火灾的扑救方法 (19) 第六节安全小知识 (20) 第四章HSE危害分析及控制措施 (21) 第一节危害因素 (22) 第二节如何进行危害分析 (22)

第三节风险评估 (28) 第四节风险控制 (29) 第二部分施工安全管理 第五章工程管理 (30) 第一节基本作业程序 (30) 第二节主要注意事项 (32) 第六章施工作业管理 (32) 第一节临时动火作业 (32) 第二节临时用电作业 (38) 第三节破土作业 (40) 第四节高处作业 (41) 第五节油罐清洗作业 (43) 第三部分规范制度 第七章安全管理基本规定 (45) 第一节油库安全管理的基本规定 (45) 第二节中国石油化工股份有限公司安全生产禁令 (47) 第三节中国石化销售企业安全纪律 (51) 第四节施工监督检查 (54) 第八章施工基本规范 (57) 第一节临时用电(《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88) (57)

接触网技术参数统计

接触网技术参数统计 1刚性接触网 1.1锚段及跨距 每个锚段一般不超过250米。 1.2锚段关节 (1)关节中间处两接触线等高。 (2)转换悬挂点处非工作支不得低于工作支,可以比工作支高出0~8mm(0~4mm),困难情况下不超过10mm。 (3)受电弓在双向通过时应平滑无撞击和拉弧现象。 (4)非绝缘锚段关节两支接触悬挂的拉出值均为±100mm(75mm),汇流排中心线之间距离为200mm(150??),允许误差±20mm。接触线外露长度为150mm。 (5)绝缘锚段关节两支接触悬挂的拉出值均为±150mm(130mm),汇流排中心线之间距离为300mm(260??),允许误差±20mm。接触线外露150mm。 绝缘貌端关节示意图

1.3线岔 (1)在受电弓可能同时接触两支接触线范围内的两支接触线应等高。 (2)在受电弓始触点后至岔尖方向,渡线接触线应比正线接触线高出0~10mm(0~4)。(3)在受电弓双向通过时应平滑无撞击及不应出现固定拉弧点。 (4)单开道岔悬挂点的拉出值距正线汇流排中心线为200mm,允许误差±20mm。平行段距离为2000mm。 (5)交叉渡线道岔处的线岔,在交叉渡线处两线路中心的交叉点处,两支悬挂的汇流排中心线均距交叉点100mm,允许误差±20mm。 (6)侧线端部向上弯70mm左右。 (7)线岔处电连接线、接地线应完整无遗漏,连接牢固。 道岔分类

刚性悬挂线岔示意图 1.4刚柔过度 (1)两根柔性接触网等高并列运行进入刚柔过渡元件约500mm后,在过渡原件外面的导线逐渐抬高脱离接触,其最终的抬高量不应小于35mm。 (2)刚柔过渡处刚性悬挂应比柔性悬挂高20~50mm。 (3)柔性悬挂升高下锚处绝缘子边缘应距受电弓包络线不得小于75mm。 (4)刚性悬挂带电体距柔性悬挂下锚底座、下锚支悬挂等接地体不应小于150mm。(5)受电弓距柔性悬挂下锚底座、下锚支悬挂等接地体不应小于100mm。 (6)受电弓双向通过时平滑不撞击及不应出现固定拉弧点。 (7)两支悬挂的拉出值为±100mm,间距为200mm,允许误差±20mm。 贯通式刚柔过渡单链悬挂示意图

接触网施工工艺流程剖析

一施工准备 开工初期,根据站前工程施工实际进度,结合建设单位总体施组方案编制接触网工程实施性施工组织设计,报监理工程师和建设单位审批。 会同站前施工部门对轨道的线路中线桩、水准基点桩、岔心桩、曲线桩、轨道里程标等线路资料进行交底,按照交桩测量的有关要求安排现场复测,并做好测量记录。对复测中出现的问题,主动联系有关单位处理。 调查大型材料和机械设备的进场路线,并按规定办理相关手续。 二施工测量 1.施工定测 依据设计提供的起测点或正线岔心及大型建筑物为测量起点,按照接触网平面图支柱跨距沿钢轨测量定位(曲线地段沿外轨测量),在轨腰上做出标记,并埋设副桩。 接触网纵向测量采用钢尺人工拉链测量跨距,测量过程中如因桥涵、钢轨、避车台、跨越电力线等障碍物影响杆位时,合理调整跨距,调整后的跨距不得大于设计允许最大跨距。高挡墙、护坡及特殊地质地段,测量时充分利用线路专业预留的接触网坑位,避免开挖时对站前已完工程形成损坏。对沿线平行和横跨的高低压电力线路弱电通信线路等干扰情况做好详细记录。 2.交桩测量 通过中线测量找出每一支柱副桩相对于线路中心的横向位置,通过对水准测量数据的整理计算,计算出每一副桩的高程。最终计算出每一支柱相对于副桩的埋深、限界。 测量精度要求达到:跨距量误差1/2000。中线测允许闭合差:在直线转点的左右方向偏差不大于置镜点长度的1/20000,最大不超过20mm;曲线横向闭合差:曲线长度500m以 内为30mm,超过500m时不大于50mm。水准测量允许闭合差±30L mm,其中L的取值单位为km,且前后置镜距离应相等,距离差不大于4m。 三基坑开挖 根据设计图确定坑的类型、限界、坑形和深度,坑口的线路侧加设防止道渣滑落的档板和铺设防污染的彩条布。遇水沟需移时,需保证原有水沟截面和畅通,护坡培土、砌石达到新建铁路设计标准。 争取当日开挖、当日立杆,对当天立不上杆,有危及行车安全的基坑应回填,防止塌方影响行车。基坑开挖多余弃土要装编织袋运走。 基坑根据土壤的稳定性质,采用合理的开挖形式和防塌措施。石质地带基坑采用空压机、风枪进行开挖。黄土区段基坑开挖需要避开雨天进行,并作好排水工作,保证雨天黄土区段不积水。 四基础浇制 土质密实地带,基础地下部分浇制时采用原坑胚膜就地灌注的方法,地上部分采用模型

接触网常用参数标准及测量计算

接触网常用参数标准及测量计算 一、拉出值(跨中偏移值) 1、技术标准 160km/h及以下区段: 标准值:直线区段200-300mm;曲线区段根据曲线半径不同在0-350mm之间选用。 安全值:之字值≤400mm;拉出值≤450mm。 限界值:之字值450mm;拉出值450mm。 160km/h以上区段: 标准值:设计值。 安全值:设计值±30mm。 限界值:同安全值。 2、测量方法 利用DJJ多功能激光接触网检测仪进行拉出值测量:受电弓滑板平面与两钢轨平面平行,检测仪与两钢轨平面平行,测量时无需考虑外轨超高,直接校准定位点在检测仪上的投影位置,此位置与检测仪中心点的距离就是拉出值。 二、导线高度 1、技术标准 标准值:区段的设计采用值。 安全值:标准值±100mm。 限界值:小于6500mm;任何情况下不低于该区段允许的

最低值。 当隧道间距不大于1000m时,隧道内、外的接触线可取同一高度。 2、测量方法 利用DJJ多功能激光接触网检测仪进行导高测量:将测量仪置于两钢轨之上与两轨面平行,利用测量仪上的观察窗校准定位点位置,测出定位点至两轨面的垂直距离即为导高。 三、导线坡度及坡变率 1、技术标准 标准值: 120km/h及以下区段≤3‰;120-160km/h区段≤2‰;200km/h区段≤2‰,坡度变化率不大于1‰;200-250km/h区段≤1‰,坡度变化率不大于1‰。 安全值:120km/h及以下区段≤5‰;120-160km/h区段≤4‰。其他同标准值。 限界值:120km/h及以下区段≤8‰;120-200km/h区段≤5‰;200km/h及以上区段同安全值。 160km/h及以上区段,定位点两侧第一根吊弦处接触线高度应相等,相对该定位点的接触线高度允许误差±10mm,但不得出现V字型。 2、测量与计算方法 定位点A与定位点B之间的坡度测量:1、测出A点的

接触网工程施工工艺标准

接触网工程施工工艺标准 编制: 审核: 批准: XX公司工程管理部

一施工准备 一、零件: 1、在进行上部安装前,应对所用零部件、绝缘子、线材等进行检查核实,规格型号符合设计要求方可使用。 2、承导线终端锚固线夹、分段、分相绝缘组件检查合格后,应按到货先后顺序对其编号并做好登记,然后用油漆在线夹本体上(编号由物资部门实施)编号。施工时填写关键受力件安装记录表,对每个线夹安装车站、区间的具体位臵、操作人员等均应做好记录,以备复查。 二、线材 1、所有线材进库前,应用千分尺或游标卡尺进行线径检查,其参数必须符合产品说明书,并应附有产品合格证。 2、批量整盘进库的镀铝锌钢绞线、镀锌钢绞线、铝绞线、铜合金线,不得有松散、断股、锈蚀等现象。 3、接触线不得有硬弯、裂痕、扭曲等现象。 4、线材使用前,依据现场定测锚段长度进行检查,确认线盘上标注的编号及有关技术数据与应用锚段技术要求相同。 5、楔型线夹、接头线夹、终端锚固线夹,所需楔子规格与电连接线夹、设备线夹的槽径及所安装线索截面相符,接头线夹、终端锚固线夹应进行解体检查,有质量问题的不得使用。

三、电气设备 1、绝缘子、隔离开关、避雷器、分相绝缘器、分段绝缘器等安装前必须按相关规定做电气试验。 2、瓷质绝缘子瓷釉有剥落,辐射性裂纹,棒式绝缘子弯曲度超过1%者不得使用。 3、隔离开关瓷釉不光洁,钢件有锈蚀,机械动作不协调者不得使用。 4、避雷器表面不光洁,本体有损伤,轻摇内部有响声者不得使用。 5、各类型的电连接线夹、并沟线夹、设备线夹、吊弦线夹、定位线夹等,在安装时均应在线夹与导线及开关端子的接触面之间涂敷电接触导电膏。 四、组织 1、腕臂、吊弦等测量前,应积极联系线路部门,以确保轨面红线及曲线超高值的准确性。 2、腕臂、吊弦等的测量、计算、预配、调整工作应选择责任心强、业务水平过硬的人员负责。 3、腕臂、吊弦等的计算均应采用接触网计算软件进行,进行工厂化集中预制,预配完毕应进行复核,确保预配正确,以减少返工量和调整量。 4、对所有零部件,均应按照供货商提供的产品安装使用说明书进行安装。对预配件、零部件中所有紧固件有力矩

接触网施工人员培训资料

接触网劳务人员培训资料 主要包括以下内容: Ⅰ、安全相关基本知识 Ⅱ、营业线施工规定 Ⅲ、接触网下部作业安全措施 Ⅳ、接触网上部作业安全措施 Ⅴ、安全事故案例教育 Ⅰ、安全相关基本知识 1、安全生产的方针: 安全第一、预防为主、综合治理 2. 什么是“三违现象”? 指违章作业、违章指挥和违反劳动纪律 3.冬季“五防”和夏季“四防”分别指什么? 冬季五防有:防火、防爆、防冻、防滑、防一氧化碳中毒 夏季四防有:防洪汛、防雷电、防暴风雨、防倒塌和霉变 4. 什么是“三不伤害”? 指在安全生产中要求做到不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害。 ——更高境界还有保护别人不受伤害,这种保护是指自觉提醒,消除隐患,超前预想,制止违章违纪。

5. 何谓“五有”防护措施? “五有”防护措施就是实行“轮有罩、轴有套、坑有栏、孔有蓖、口有盖”的“五有”防护措施。 6、安全培训基本目的是什么? ①提高参建员工对安全生产重要性的认识,增强安全生产的责任感; ②提高参建员工遵守规章制度和劳动纪律的自觉性,增强安全生产的法制观念; ③提高参建员工的安全技术知识水平,熟练掌握操作技术要求和预防、处理事故的能力。 7、安全帽的防护作用: 防止物体打击伤害; 防止高处坠落伤害头部; 防止机械性损伤; 防止污染毛发伤害。 8、安全帽使用注意事项: 要有下颏带和后帽箍并拴系牢固,以防帽子滑落与碰掉; V型塑料安全帽决不能接触油漆、溶剂、汽油或类似物质,可用中性皂液或温水洗涤; 安全帽使用超过规定限值,或者受过较严重的冲击后,虽然肉眼看不到损伤痕迹,也应予以更换。一般塑料安全帽使用期限为两年半; 佩戴安全帽前,应检查各配件有无损坏,装配是否牢固,帽衬调

外来施工人员安全培训教育(正式版)

文件编号:TP-AR-L3597 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 外来施工人员安全培训 教育(正式版)

外来施工人员安全培训教育(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、外来施工队伍入厂施工前,所有参与施工人员都必须接受安全教育,未接受安全教育或考核不合格的作业人员,不予发放出入证。 二、对重要的生产装置、关键工序的检修、安装等各类施工作业,外来施工单位安全负责人须持有施工主管部门盖章的“外来施工人员安全教育申请表”和“施工人员名单一览表”及年检合格的《建筑业企业资质证书》或其他相关资质证书的复印件,提前到公司安全主管部门办理安全教育手续。 三、对一般性的土建维修或清污清罐等小型或临时性的施工作业,可简化手续,但必须经安全主管部

门进行安全教育培训。 四、各单位安全主管部门收到外来施工单位的安全教育申请表,严格审核外来施工单位相关资质,如审验合格,根据施工人员情况制定教育计划,填写“外来施工队伍管理登记台帐”,安排外来施工人员进行安全教育。 五、安全培训教育 (一)安全培训教育内容主要是厂规厂纪、进入生产区安全须知、现场危险化学品特性、灭火器使用方法和现场安全措施、注意事项等。 (二)安全培训教育分安全知识教育和现场安全教育两个阶段。外来施工单位在进入作业现场前,作业场所所在单位要对其进行进入现场安全培训教育,内容包括作业现场的有关规定、风险管理要求、安全注意事项、事故应急处理措施等。

接触网风偏计算

接触网风偏移值计算 接触网支柱结构设计风荷载取值 1.接触网风偏设计风速小于30 m/s时,接触网风偏设计风速作为接触网支柱标准容量设计风速;当接触网风偏设计风速大于30 m/s时,以30 m/s作为接触网支柱标准容量设计风速。 2.路基地段接触网结构设计风速,按l0 m高度的风压高度系数考虑风速;高度小于等于30 m的桥梁,按照30 m高度的风压高度系数考虑风速;高度大于30 m的桥梁,建议采用其他悬挂安装方式,以提高悬挂的可靠性及稳定性。 3.接触网支柱标准容量按接触网风偏设计风速计算,同时应考虑列车气动力影响,初步选择支柱截面尺寸,再采用结构设计风速校核支柱的强度,并以此最终确定支柱截面尺寸。 4.接触网支柱基础、基础螺栓按照结构设计风速进行设计。 目前所设计的国内高速铁路,如:郑西、武广、京津城际等均未设置挡风墙,海南东环线也未设置挡风墙。因此可以认为30 m/s就是列车运行的最大限制风速,超过该风速,列车停运。 接触网支柱标准容量风速设计 1.当接触网风偏设计风速小于30 m/s时,接触网风偏设计风速作为接触网支柱标准容量设计风速; 2.当接触网风偏设计风速大于30m/s时,以30 m/s作为接触网支柱标准容量设计风速。 接触线最大偏移值的公式为: 式中——————接触线和承力索单位长度的风负载(KN/m); ——————接触线和承力索的张力(KN/m)。 曲线区段接触线拉出值的选择 在直线区段受电弓中心与线路中心重和,接触线之字值沿线路中心对称,其标准为±300mm。提速后为200~250mm之间;拉出值350~450mm之间。在曲线区段,拉出值和曲线半径大小有关。 接触线拉出值是接触网自身结构参数,其取值直接影响弓网运行安全。在运营中发现曲线区段拉出值超标严重,这是因为在设置拉出值时,未考虑受电弓中心线在气象条件、线路参数、机车及受电弓型号和参数、运营方式、运行速度等多种因素影响下的动态变化。基于此种情况,有必要对运行速度、线路参数及施工误差等几个主要影响因素进行分析,找到曲线区段受电弓中心在动态下的侧偏规律,合理设置拉出值,提高施工质量,确保机车良好受流。 拉出值是指定位点处接触线距受电弓滑板中心的距离,在曲线区段拉出值确定: 式中,a为接触线拉出值,单位mm;m为定位点处接触线与线路中心的水平距离,单位mm;c为定位点处受电弓中心与线路中心的水平距离,单位mm;c=h-H/L,其中,h为外轨超高,H为接触线高度,L为轨距。但在动态取流条件下,由此确定的拉出值常存在超标情况。下面就影响弓一网相对位置变化的几个主要因素做一理论分析。 运行速度对受电弓中心线位置的影响 列车通过曲线区段时,为了平衡自身重力产生的惯性离心力,保证内外两股钢轨受力相等,均会将外轨抬高,其抬高的设计值: 式中,为设计平均速度。;R为曲线半径,m。 实际上,通过曲线的各次列车,其速度不可能是相同的,当运行速度 V>时,外轨超高不足,产生欠超高,而当V<时,产生过超高,这些未被平衡的超高使得设置在机车与转向架之间的弹簧产生压缩或伸张,进而使受电弓中心线发生偏移。 线路参数对受电弓中心线位置的影响

接触网施工工艺要求

160KM/h接触网施工工艺要求 5.1基础、锚板及埋入杆 5.1.1基础适用范围 腕臂柱:一般采用传统带横卧板的整体直埋式基础;新建双绕地段采用混凝土灌注的整体直埋式基础,并设有横卧板;个别地质条件差、基坑深挖困难时采用浅埋式杯形基础。 软横跨支柱:钢柱采用现浇混凝土基础,混凝土支柱采用带横卧板的整体直埋式基础。 硬横跨支柱:环形等径混凝土支柱或钢管柱采用现浇杯形基础;格构式钢柱采用现浇混凝土基础。 拉线基础:接触悬挂及中心锚结下锚均采用钢筋混凝土柱式基础,附加悬挂下锚采用传统的锚板式基础。 5.1.2杯型基础测量 硬横跨杯型基础中线定位应采用经纬仪测量,硬横跨杯型基础顶面高度和杯底深度应采用水准仪测量。 基础侧面限界应采用丁字尺测量,其他长度尺寸可用钢卷尺测量。 测量精度以毫米计。 5.1.3杯型基础的基坑开挖 基坑开挖时,严格控制坑型尺寸,尽量减少对原路基结构的影响;同时与设备管理单位共同确认地下埋设物,严禁损伤破坏。 基坑开挖产生的弃土不得污染道床和环境。 基坑位置与既有水沟发生冲突时,应按设计要求先改移水沟再施工,挖出的弃土严禁堵塞水沟。 5.1.4杯型基础浇制 基础内模形状应符合设计要求。 内模底盘、定位杆、基坑三者的中心线应在同一铅垂线上。 钢筋网必须保证设计规定的混凝土保护层厚度。

内模放置前,其外表面宜涂抹脱模剂。 基础浇制完成后,杯口直径应符合设计规定,施工偏差为+50/0mm。杯深应符合设计规定,施工偏差为+300/0mm。但根据地形要求,基础露出地面的高度尽量保持一致。 区间、旅客站台范围外基础面高出地面为100~400mm。旅客站台范围内、货物站台基础面高出站台面为100mm,施工偏差为±20mm。但根据地形要求,基础露出地面的高度尽量保持一致。 5.1.5钢柱硬横跨基础质量检验 同一组硬横跨两个基础的螺栓中心连线应垂直下行正线。 每个基础地脚螺栓组相对该组硬横跨两个基础的螺栓中心连线的整体扭转不超过±0.25?。 硬横跨基础地脚螺栓外露长度140mm,误差±20mm。相邻螺栓间距的误差不超过±2mm。 基础浇注时,要不断检查、校正螺栓位置,以保证螺栓预埋误差在允许范围内。 5.1.6拉线基础质量检验 拉线基础测量宜采用经纬仪进行,经纬仪的置镜点应为锚支转换点的正下方投影点。 拉线基础钢筋骨架的加工高度,应考虑基础所在位置如边坡等无效高度。 拉线基础高出地面为100mm,施工偏差为±20mm;其中心线应与锚支延长线重合,施工偏差为±50 mm,且保证在轨平面处拉线基础、拉线与线路中心的距离不小于3.1米,困难地带满足设计要求。 下锚锚杆相对支柱的朝向应符合设计规定,锚杆顶面露出模板的高度不应大于160mm。 拉线基础的混凝土保护层不小于75mm。 拉线基础的下锚锚杆距锚柱的距离应符合设计要求。 5.1.7软横跨基础质量检验 基础面横线路方向的坡度,在基础浇制时宜采用无垫片施工工艺。 同组软横跨基础中心连线应与下行正线中心线垂直,偏差小于2?。 基础外形尺寸、地脚螺栓外露长度、间距允许偏差符合下表规定: 基础外形尺寸、地脚螺栓外露长度、间距允许偏差

接触网送电后安全学习资料

接触网送电后安全学习资料 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

接触网送电后安全 学习资料 一、接触网部分: 1.所有的接触网设备,自第一次受电开始,在未办理停电接地手续前,均按有电对待。 2.停电作业时,工作票上要写明本次作业范围和停、带电设备的范围,作业内容、作业程序、安全措施和所有作业人员姓名。讲明作业纪律,没有作业组长命令,任何人员不得擅自开始作业。 3.作业组在接到停电命令后须先验电接地,然后方可作业。地线接地端接在H型钢柱翼缘孔中,严禁接钢轨。 4.验电时,必须使用电压等级相同的接触式的验电器进行验电。 5.接地线应使用截面积不小于25mm2的裸铜绞线制成,并有透明护套保护。接地线不得有断股、散股和接头。 6.接触网停电作业装设接地线时,将接地线一端先行接地;再将另一端与停电的导体相连。拆除接地线是,其顺序相反。接地线要连接牢固,接触良好。 7.在停电作业的接触网附近有平行带电的电线路或者接触网时,为防止感应危险电压,除按规定装设接地线外,还要增设接地线。 8.接触网停电作业时,作业人员(包括所持的机具、材料、零部件等),与周围带电设备的距离不得小于下列规定: 25kv和35kv为1米;10kv以下为0.7米。 9.在电气化区段,除专业人员按规定作业外,其他职工和所携带物件(长杆、导线)与牵引供电设备带电部分,必须保持2米以上的安全距离。

10.关节式分相检修时,除在作业区两端工作支接地线外,还应在中性区导线上加挂一组地线,并将两断口进行短接封线。 11.停电封锁作业前准备材料工具时,要认真检查受力工具,查看有无变形、裂纹、断股等现象,对不合格工具及时更换,确保施工使用安全。 12.接触网施工完成后,各施工作业小组确定停电设备达到运行状态后,将全部施工人员、工器具撤离到安全地带后,向施工负责人汇报。此后,未经施工负责同意,任何人不得再次进入施工现场。 13.停电封锁施工,要严格执行施工登记、消记制度,做好登、消记和现场安全防护工作。 二、变电电力部分: 1、任何单位人员进入所亭都要严格执行登记制度,严禁靠近带电设备。行走时必须按照所内巡视路线由值班员监护陪同进行。进行施工必须填写工作票,得到电调批准停电后做好安全防护工作,方可进行施工。 2、所亭值班人员办理交接班手续时,交接班人员应分别在值守日志上签字。 3、值班员必须掌握所内设备现状监视设备运行,任何人无电调命令严禁操作任何设备(事故抢险除外)。 4、交接班人员共同巡视设备,检查核对值守日志及有关记录应与实际情况符合,信号装置和安全设施要完好。 5、值班交班人员向接班人员详细介绍设备运行情况及有关事项,接班人员要认真阅读值守日志及有关记录,熟悉上一班的情况,离开值守岗位时间较长的接班人员,还要注意了解离所期间发生的新情况。 6、正在处理故障或进行倒闸作业时不得进行交接班。未办理完交接班手续,交班人员不得擅离职守,应继续担当值守工作。

相关文档