导热油锅炉是一种强制循环的有机载体炉,以煤、燃料油、气体、电等为燃料,以导热油为介质,利用循环油泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备后,再循环回加热炉重新加热。有机热载体炉具有低压、高温、高效、节能的特点,广泛用于化工、纺织、轻工、印染、造纸、建材等行业。

????近年来,有些企业为了节省投资,安装存在问题的导热油锅炉,导致故障不断。加之部分操作、检修人员业务技术不过关,导热油锅炉火灾事故时有发生。仅在福建省,2008年以来就发生了2起导热油锅炉火灾。1月17日66月12日1832辆消防车,点40分15????????????????1????导热油在加热运行过程中会发生化学变化,生成少量高聚物,同时会因局部过热生成焦炭,这些高聚合物和残炭不溶于导热油,会悬浮在油中,运行中这些物质可能沉积在锅筒底部而过热鼓包,或沉积在管壁上而过热爆管。 ????有的企业采取提高出口温度的办法保证供热量,结果使出口温度接近甚至超过热载体的最高允许使用温度,从而加重用热设备内部的结焦、结垢程度,使散热器传热效率更低,形成恶性循环,直到炉管爆破。另外,过低流速会造成受热面的大部或局部管内壁温度高于允许油膜温度,从而缩短导热油的正常使用寿命,导致过热引起鼓包、爆管。出口温度超高,流速过低。

????2.泄漏引起火灾

????由于法兰连接、焊接质量、密封等存在问题,或者导热油输送主管焊缝部分脱落或超温时大量气化,会引起管道振动甚至损坏,使导热油外漏。由于导热油渗透性较强,特别是法兰垫片处较为严重,泄漏后遇火源,会引起火灾事故。

3.停电时处理不当引起火灾

????导热油锅炉在正常使用时,如果突然停电,循环油泵停止工作,炉膛内燃煤继续燃烧,使锅炉油温度持续升高。如果油温上升太快,就会在短时间内造成导热油局部温度超高而结焦,致使过热爆管,引起火灾。????火灾防范措施

????

????1

????

????

????2

????

????(壁温和

20~30℃左右)。应防止膜温过高,避免导热油分解、聚合、结焦及老化。

????控制导热油流速。导热油在热油炉中的流动应保持稳定。流速越慢,边界层越厚,该处介质温度与主流温度之差越大,会造成管壁超温,加速导热油变质、失效。因此应严格控制循环油泵的流量,使导热油在锅炉中保持必要的流速。导热油锅炉运行中,循环油泵不允许停止,泵应定期维护保养。

????谨防泄漏。热油炉供热系统的安装应由制造厂家或定点安装单位完成,质量合格且符合规程规定。管道连接最好用焊接方法,适当辅以法兰,不得采用螺丝连接。法兰连接时应采用耐油、耐压、耐高温的高强石墨制品作

为密封垫片。所有与热载体接触的附件,不得采用有色金属和铸铁制造。锅炉点火前,应对所有管道、阀门等进行一次耐压试验,直到不渗漏为止,导热油在系统管路中的循环不应少于60min,确认一切正常之后,方可点火。????3.停电时的应对

????突然停电时,必须采取有效的安全防护措施,避免导热油超温、受热面金属发生过热。

主要措施有:打开所有炉门,迅速将炉膛内的燃料取出,使大量冷风进入炉膛,迅速降低炉温,同时迅速关闭出油总阀,打开放油阀门,将高温油缓慢放入储油槽,并让膨胀油槽中的冷油慢慢流入锅炉,及时带走热量。配置备用电源或汽油机带动的备用油泵,一旦停电立即起动。来电后,高位

导热油锅炉粉尘爆炸必须具备三个要素(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 导热油锅炉粉尘爆炸必须具备 三个要素(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

导热油锅炉粉尘爆炸必须具备三个要素 (标准版) 导热油锅炉粉尘爆炸必须具备三个要素,即粉尘本身易燃、足够的氧气和火源。纺织厂尘窄内的棉尘、麻尘、针织起绒形成的绒尘及各种成分的尘埃.均是可A性粉尘,并在尘室和风针中旱悬浮状态。因此,纺织企业的尘室都存在着极大的火灾、爆炸危险,一旦遇有火M.随时都有发生爆炸的可能。纺织企业粉尘爆炸预防技术措施主要有以下几点: (1)防止电气起火引爆 电气火灾原因较多.如电器接头松动、设备接地不良等产生电火花.电气设备绝缘层老化发脆造成短路而产生电火花、电弧,电动机两相运行、电动机闷车、随意乱接临时线路造成过载而引发火灾。照明灯具引起的火灾亦不可忽视,碘钨灯的表面温度可达500-700′

C,所以灯泡与周围可燃物保持一定的安全服离、防护w、不用时及时熄灭等都是必不可少的安全措施。 (2)防止静电起火引爆 静电通常不被人们所重视。纺织纤维是电的不良导体,在牵伸或织造过程中都要经过机械处理,机械表面与纤维间的摩擦或不同纤维的相互摩擦,导热油锅炉不可避免地会引起纤维带电产生静电效应。可用提高空气相对湿度的办法来提高纤维It电性,使纤维所带静电由机件传人地下.当空气相对眼度由20%提高到60%时,棉纤维导电性可提高4倍,空气相对湿度小于45%,易产生睁电;而达到85%时,基本上可避免产生静电.梳棉(麻)、前纺等车间的相对配度应不低于65%。对于风管、尘室之类易产生静电的设备,要定期对峥电电压和接地电阻进行实侧检查,所有可能积聚静电的设备均应采取可靠的接地措施。 (3)设置防爆墙 按照国家颁布的《建筑设计防火规范》(GB500162006).纺织类型厂房属卜火灾危险性的丙类厂房,厂房的耐火等级不得低于三级,

加油站火灾事故分析及消防安全管理正式样本

文件编号:TP-AR-L8597 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 加油站火灾事故分析及消防安全管理正式样本

加油站火灾事故分析及消防安全管 理正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 加油站火事故分析 加油站火灾除具备一般火灾的共性外,还具有油 品易燃烧和油气混合气易爆炸的特殊性。加油站火灾 事故,按其发生的原因可分为作业事故和非作业事故 两大类。 1.1 作业事故 作业事故主要发生在卸油、量油、加油、清罐四 个环节,这四个环节都使油品暴露在空气中,如果在 作业中违反操作程序,使油品或油品蒸气在空气中与

火源接触,就会导致爆炸燃烧事故的发生。 1.1.1 卸油时易发生火灾 加油站火灾事故的60%-70%发生在卸油作业中。常见事故有:1)油罐漫溢。卸油时对液位监测不及时易造成油品跑冒。油品溢出罐外后,周围空气中油蒸气的浓度迅速上升,达到或超过爆炸极限,遇到火星,随即发生爆炸燃烧。在油品漫溢时,使用金属容器刮舀,开启电灯照明观察,开窗通风,均会无意中产生火花引起大火。2) 油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等原因,使油品滴漏至地面,遇火花立即燃烧。3) 静电起火。由于油管无静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地等原因,造成静电积聚放电,点燃油蒸气。4)卸油中遇明火。在非密封卸油过程中,大量油蒸气从卸油口溢出,当周围出现烟火、火花时,就会

导热油锅炉应急处置预案

****************有限公司 导热油锅炉应急预案 一、总则 1.1编制目的 为了提升应对余热锅炉运行使用中处理各类意外事故的能力,规范应急救援预案的具体实施,建立健全余热锅炉事故应急体系,规范对余热锅炉事故应急处置工作,有效预防、及时控制和消除余热锅炉事故的危害,特制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于余热锅炉发生运行事故时的应急救援工作。适用于余热锅炉突然发生的,造成或可能造成人身安全和财物损失的事故。 二、事故类型 1、锅炉质量问题致使强度下降引起鼓包、爆管事故 2、导热油结垢增加引起过热过烧,继而引起部件变形、开裂,造成泄漏或引起火灾事故 3、导热油带水引起爆沸,造成泄漏或引起火灾事故 4、因锅炉爆炸引起房屋倒塌事故 5、因锅炉爆炸引起周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸事故 6、停电事故 三、危害程度分析 1、一般事故,人员轻伤,轻微经济损失 2、较大事故,人员轻、重伤、死亡,较大经济损失 3、重大、特别重大事故,人员群死群伤,特别重大经济损失 四、应急救援组织指挥体系职责

4.1成立应急领导小组。 总指挥:*** 副总指挥:*** 消防队负责人:*** 保卫疏散警戒组负责人:*** 物资供应组:*** 事故应急抢修组:*** 安全技术组:*** 医疗救护组:*** 通讯联络/后勤保障组:*** 4.2总指挥职责 (1)确定可靠有效的抢险方案,发布抢险命令。 (2)负责人员,物资配置,应急队伍的调动; (3)负责向有关部门、领导汇报。报告内容为发生事故锅炉类型,部位,时间,伤亡情况,财产损失情况,可能影响的友邻单位及居民区等,并保持联系,随时通报事故发展及处理情况; (4)确定现场指挥人员,组织建立应急救援专家技术组; (5)协调事故现场有关工作; (6)接受政府的指令和调动; (7)负责保护事故现场及相关数据,配合上级主管部门对事故进行调查。 4.3副总指挥职责 (1)协调总指挥落实抢险方案。 (2)协助总指挥调动应急队伍、调动配置应急物资 (3)协调事故现场指挥人员,协调事故现场有关工作( 4)协助上报事故信息;

锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故原因及防范措施

编号:SM-ZD-58645 锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故原因及防范措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故 原因及防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 锅炉设备是火力发电厂的主要设备之一,一旦发生火灾爆炸事故,将会给国家财产和人民的生命安全构成极大的威胁,造成巨大的经济损失和不良的社会影响。为预防锅炉设备及系统火灾、爆炸事故的发生,有必要对此类事故的原因及各种隐患进行认真分析,积极制订对策,及时处理解决,把事故隐患消灭在事故发生之前,真正做到防微杜渐,防患于未然。笔者根据在实际工作中的一些经验教训,对火力发电厂锅炉设备及系统常见火灾事故的主要原因进行了分析并提出了防范措施。 1 炉前燃油系统着火 1.1 原因分析 l)各燃油管道因材质不良或长期运行导致金属疲劳等因素使管壁裂纹或爆破,泄漏的燃油触及高温热体而引燃着火。

导热油锅炉火灾及预防措施完整版

导热油锅炉火灾及预防 措施 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

导热油锅炉火灾及预防措施 导热油锅炉是一种强制循环的有机载体炉,以煤、燃料油、气体、电等为燃料,以导热油为介质,利用循环油泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备后,再循环回加热炉重新加热。有机热载体炉具有低压、高温、高效、节能的特点,广泛用于化工、纺织、轻工、印染、造纸、建材等行业。 近年来,有些企业为了节省投资,安装存在问题的导热油锅炉,导致故障不断。加之部分操作、检修人员业务技术不过关,导热油锅炉火灾事故时有发生。仅在福建省,2008年以来就发生了2起导热油锅炉火灾。1月17日6时,福州市连江县敖江开发区亚和淀粉厂导热油罐车间发生泄漏,引起大火,继而发生猛烈爆炸。6月12日18时,泉州晋江市福建凤竹纺织科技有限公司导热油锅炉车间发生大火,当地消防部门先后调集32辆消防车,213名消防官兵进行扑救。起火的导热油锅炉房内,设有4台有机热载体锅炉。锅炉车间加热的导热油的用途是供给生产车间用于布料定型。起火前,工作人员正在启动其中一台锅炉,对导热油进行加热。18点40分左右,导热油温度升至240℃,操作工人准备将加热好的导热油接入厂区导热油输送主管道,但在他们开启管道阀门的过程中,阀门发生故障破裂,导热油喷溅而出,并立即气化燃烧起火,2名操作工人当场被烧成重伤,导热油从破裂的管道中喷涌而出,燃起熊熊大火,并在锅炉车间地面形成迅速蔓延的流淌火,造成参与扑救的15名消防人员被高温导热油灼伤,企业财产也遭受损失。 导热油属于易燃介质,一旦起火,很容易蔓延扩大,而且可能产生有毒有害气体,对工作人员和消防人员造成致命伤害,因此采用导热油锅炉的企业,一定要做好火灾预防工作。 火灾诱因 导热油锅炉除了要在电气防火防爆、防雷防静电方面做好安全管理和技术措施外,还要特别注意防范以下因素引起的火灾。 1.鼓包、爆管引起火灾 导热油在储存、运输或运行维护中,可能会不慎混入水分、杂质等。这样,当导热油工作温度达到一定高度时,会引起喷油并着火,或者水分受热汽化产生高压,引起设备超压爆炸。另外,如果导热油中残炭含量超标,导热油在加热运行过程中会发生化学变化,生成少量高聚物,同时会因局部过热生成焦炭,这些高聚合物和残炭不溶于导热油,会悬浮在油中,运行中这些物质可能沉积在锅筒底部而过热鼓包,或沉积在管壁上而过热爆管。 有的企业采取提高出口温度的办法保证供热量,结果使出口温度接近甚至超过热载体的最高允许使用温度,从而加重用热设备内部的结焦、结垢程度,使散热器传热效率更低,形成恶性循环,直到炉管爆破。另外,过低流速会造成受热面的大部或局部管内壁温度高于允许油膜温度,从而缩短导热油的正常使用寿命,导致过热引起鼓包、爆管。出口温度超高,流速过低。

加油站火灾事故的成因及预防对策通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD318 加油站火灾事故的成因及预防对策通 用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

加油站火灾事故的成因及预防对策 通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 随着我国经济的持续高速发展,汽车、拖拉机、摩托车等机动车迅速成为与工业、农业、第三产业及人们的日常生活中的重要运输、交通工具。随之对燃料油的需求迅速膨胀,一大批加油站在飞速发展的城市街道、在四通八达的公路两侧、在脱贫致富的乡镇如雨后春笋般出现。从加油站管理的角度上,加油站具有作业频繁,且加油站流动车辆多,人员来往复杂,稍有不慎,易燃、易爆的油品及作业过程中挥发出的油气都可能因打火机、烟头、电气火花、静电等引发火灾、爆炸事故。 加油站隐患安全管理对策 由于加油站火灾事故具有突发性、高热辐射性、燃烧与爆炸交替发生,特别是由于燃烧过程中油气浓度不断变化,使得燃烧和爆炸不断相互转化,火情不断扩大,而在火灾初期只能依靠站内自救,扑救非常困难,这就会造成难以估量的人员伤亡和经济损失。特别是地处繁华市区的加油站,发生着火爆炸,极有可能造成群死群伤的重大恶

导热油泄漏应急预案

浙江锦达新材料股份有限公司ZHEJAING JINDA NEW MATERIAL STOCK CO., LTD. 导热油泄漏应急救援预案 编制:公司办公室 审核:俞志佩 批准:叶雪康 二○一○年八月

1.目的 为进一步增强和防范导热油泄漏安全事故风险,最大限度地减少泄漏事故的人员伤害和经济损失,确保在发生导热油泄漏事故后各项应急救援方案的高效、有序进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国务员关于全面加强应急管理工作的意见》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,特制定本应急预案。 2.适用范围 本应急预案适用于本公司所辖区域内发生的导热油泄漏安全事故的应急救援工作。 3.应急机构与职责 公司由各公司负责人、职能部门负责人组成及专职安全员组成的泄漏应急救援领导小组 3.1.1应急救援领导机构 公司导热油泄漏应急救援领导小组由公司常务副总陈顺祥担任组长,各事业部经理周跃飞、叶华亦、陈建新担任组长,俞志佩、何爱芬、蒋海祥、余金飞、陈萍、张美金为组员。 3.1.2应急救援领导小组职责 a)负责公司的导热油泄漏安全事故应急预案的领导与管理工作,建立健全各级应急组织,明确工作职责,建立并不断完善公司总体应急预案并将其落到实处。 b)负责导热油泄漏安全事故及灾害发生时应急救援的组织协调和指挥工作。对抢险救灾过程中的各类措施与方案进行决策,协调抢险救灾过程

中的人、财、物及相关资源的使用。 4.应急响应 4.1导热油泄漏安全事故类型及响应流程 4.1.1导热油泄漏停机关闭伐门停止锅炉运行现场 救援报告安全管理小组应急响应存油回收检修整改事故责任预防措施 4.2通讯联络方式 公安报警电话:110、环保报告电话:96365、海宁市卫生局报告电话:、急救电话:120、公司办公室安全科电话:87761812。 4.3应急响应 4.3.1任何部位发生导热油泄漏后,第一时间停止生产。 4.3.2关闭一切中间阀门及总阀门,截断导热油管路的连通。 4.3.3通知锅炉房停止导热油热量供给,打开内循环使油降温,并向公司安全员报告。 4.3.4准备好消防器材及应急装备,防止一切起火,爆炸的可能性发生。 4.3.5导热油泄漏后引发火灾,即刻拨打火警“119”。 4.3.6本公司安全员接到报警后,应迅速向应急救援领导小组组长汇报, 并通知有关职能科室。 4.3.7应急救援领导小组组长下达导热油泄漏事故救援预案处置的指令, 同时发出警报,通知事故应急救援小组成员迅速赶往事故现场。 4.3.8应急救援领导小组成员到达现场后,根据事故状况及危害程度做出 相应的应急救援决定,并指挥各应急救援队伍立即开展救援行动。 4.3.9急救援领导小组成员分派人员负责秩序维持,在事故点足够的安全

导热油锅炉火灾及预防措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT918 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 导热油锅炉火灾及预防措施通用范本

导热油锅炉火灾及预防措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。仅在福建省,20xx年以来就发生了2起导热油锅炉火灾。1月17日6

加油站火灾事故分析(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 加油站火灾事故分析(2021年)

加油站火灾事故分析(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 加油站火灾除具备一般火灾的共性外,还具有油品易燃烧和油气混合气易爆炸的特殊性。加油站火灾事故,按其发生的原因可分为作业事故和非作业事故两大类。 一、作业事故 作业事故主要发生在卸油、量油、加油、清罐四个环节,这四个环节都使油品暴露在空气中,如果在作业中违反操作程序,使油品或油品蒸气在空气中与火源接触,就会导致爆炸燃烧事故的发生。 1、卸油时易发生火灾 加油站火灾事故的60%-70%发生在卸油作业中。常见事故有: (1)油罐漫溢。卸油时对液位监测不及时易造成油品跑冒。油品溢出罐外后,周围空气中油蒸气的浓度迅速上升,达到或超过爆炸极限,遇到火星,随即发生爆炸燃烧。在油品漫溢时,使用金属容器刮舀,开启电灯照明观察,开窗通风,均会无意中产生火花引起大火。 (2)油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固

锅炉房应急预案

锅炉房应急预案 1. 总则 1.1 制定本预案的目的 为认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产针,坚持以人为本,在危害或其他突发事件一旦发生的情况下,能快速高效有序地对紧急事件进行处理,最大限度地保护员工生命,减少财产损失和环境破坏,避免企业声誉由此而遭受影响,特制定本预案。 1.2 编制依据 本预案依据《中华人民国安全生产法》、《中华人民国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》。 1.3 适用围 本预案适用奥格生物技术有限公司锅炉事故。 1.4 应急预案体系 本预案是奥格生物技术有限公司锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5 应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2 锅炉房、锅炉及边情况 2.1锅炉房情况 总面积40 M2 2.2锅炉情况

2.2.1奥格生物技术有限公司现有WNS3-1.25-Y/Q 型蒸汽锅炉一台。经重大危险源辨识属重大危险源。 2.2.2额定蒸发量:3 T/h 2.2.3额定工作压力:1.25 Mpa 2.2.4工作压力:2.5 Mpa(表压) 2.2.5运行式:电脑控制自动化作业 2.2.6值班:每班12小时,冬夏季2人(含水化验、维修司炉工) 2.2.7灭火器材:35kg手推式干粉灭火器1辆、8kg手提式干粉灭火器4具 2.3边环境 锅炉房东建设为车间,四为防暴墙建筑,锅炉房配有消防工具箱、消防沙、灭火器消防阀井的消防设置。 3 锅炉房危险源及分布 3.1锅炉:锅炉属承压类特种设备存在以下危险 3.1.1超压引起爆炸:安全阀门失效、压力表失效等都可引起超压。 3.1.2锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3.1.3水垢增加引起过热、过烧,继而引起承压部件鼓包变形、开裂。 3.1.4对一般事故处置不当引起的爆炸。 3.2锅炉房:锅炉房存在以下危险 3.2.1因锅炉爆炸引起的房屋倒塌。 3.2.2因锅炉爆炸、天然气泄漏等引起的火灾。

导热油炉发生火灾事故的原因

导热油炉发生火灾事故的原因 我公司主要生产导热油炉,导热油锅炉,燃煤导热油炉,燃油导热油炉,今天详细介绍一下导热油炉火灾事故发生的原因。导热油炉发生火灾的诱因 导热油锅炉除了要在电气防火防爆、防雷防静电方面做好安全管理和技术措施外,还要特别注意防范以下因素引起的火灾。 2.泄漏引起火灾 由于法兰连接、焊接质量、密封等存在问题,或者导热油输送主管焊缝部分脱落或超温时大量气化,会引起管道振动甚至损坏,使导热油外漏。由于导热油渗透性较强,特别是法兰垫片处较为严重,泄漏后遇火源,会引起火灾事故。 3.停电时处理不当引起火灾 导热油锅炉在正常使用时,如果突然停电,循环油泵停止工作,炉膛内燃煤继续燃烧,使锅炉油温度持续升高。如果油温上升太快,就会在短时间内造成导热油局部温度超高而结焦,致使过热爆管,引起火灾。 今天主要讲解导热油炉火灾事故发生的原因,接下来会重点介绍导热油炉火灾事故的预防,请继续关注我们河南永兴锅炉集团有限公司官网.https://www.wendangku.net/doc/3f6661885.html,/

加油站的火灾事故分析及预防措施详细版

文件编号:GD/FS-2470 (解决方案范本系列) 加油站的火灾事故分析及预防措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

加油站的火灾事故分析及预防措施 详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 加油站储存、销售都是易燃、易爆的石油类商品,属于高危风险行业。近年来,由于设计、施工、体制和管理上的种种原因或缺陷,加上部分加油站在安全管理方面还存在着不少安全隐患,很容易发生火灾等安全事故,给国家和人民财产造成了重大的损失,因此我们决不能掉以轻心,等闲视之。下面就一起加油站发生的一次火灾事故分析,来谈谈怎样采取可靠安全防范措施,加强加油站的安全管理。 一、火灾事故安全分析 (一)加油站火警 1996年8月某晚8点左右,随着震耳欲聋一声

巨响,正在进行卸油作业的某加油站储油罐区腾起十几米高的火焰和黑烟。当班人员立即报警,并及时关闭油雄车卸油阀门,用站内现有的消防器材去灭火。后在消防队的全力扑救下,才扑灭了火灾。 (二)火灾事故调查 1、加油站的基本情况 该站始建于93年03月,当年10月开业,占地6亩,有6台加油机。油灌区有3只地埋式圆柱体油罐,材质为厚度5毫米的碳素钢板。直径2.5米,罐长10.2米,容积50立方米。 2、火灾原因分析 事故调查小组经过对责任人、值班人员和周边群众的调查,以及根据对火灾现场的查验、测试结果和当时的天气状况,把各个方面的情况加以综合分析,得出此次火灾事故的原因是;

锅炉房应急预案72890

锅炉房应急预案 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,坚持以人为本,为有效地防止事故发生和在万一发生事故后能科学、合理、有序、有准备等进行事故处理,减少人财物损失,结合本单位自身实际情况,特制订本预案。 一、锅炉、锅炉房及周边情况 1、锅炉型号:WNS6-1.25-Y(Q) 2、锅炉房(建筑面积,开门情况): 3、周边情况 (1)锅炉房东侧有餐厅及浴池,南有开水房,北有6号公寓,多为人员分布密集处。 (2)东侧南北路、北侧东西路、路边有消防阀门5 个。 (3)锅炉房内有消防管道,现有消防箱5个,消防器材齐全。 二、锅炉房的危险源及分布 1、蒸汽锅炉存在以下危险: 蒸汽锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、缺水、爆管等事故。如处理不当会引起锅炉爆炸事故。 锅炉爆炸时锅炉的锅筒发生破裂,锅内一定压力的汽水混合物从破裂处迅速冲出,其能量立即释放,瞬时降为大气压力而迅速膨胀汽化,产生巨大的作用力和冲击波。一声巨响炉体被抛起建筑物被损坏,附近人员遭到严重伤害。锅炉爆炸的破坏力主要取决于爆炸时的压力和饱和水的容积。 爆炸原因:

(1)锅炉运行压力超过锅炉承受压力。因违章操作、锅炉安全附件失灵或安全联锁装置失效,而使运行压力超过锅炉的承受压力,而破裂造成爆炸。 (2)锅炉受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成破裂爆炸。 2、锅炉房存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的房屋倒塌; (2)因锅炉爆炸等引起的火灾。 3、周边建筑存在以下危险: (1)因锅炉爆炸引起的周边建筑倒塌; (2)因锅炉房火灾引发的周边建筑火灾; (3)因爆炸、火灾引起的周边危险品、易燃易爆品的二次爆炸、毒气扩散等。 三、蒸汽锅炉主要危险性的应急处置 1、危险源监控 锅炉的监控,蒸汽锅炉定时进行巡回检查并随时监视压力、水位、温度及燃烧情况以控制锅炉运行状况。并及时采取措施保证安全。 2、蒸汽锅炉运行中遇特殊情况的处理: (1)锅炉缺水 现象:锅炉缺水时,水位表内水位低于极限水位而不可见,水位报警器发出低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温度升高,缺水严重时,炉顶产焦湖味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚至爆管,可听到爆破声,蒸汽和烟气从炉门看火门喷出。

导热油锅炉爆炸事故的预防示范文本

导热油锅炉爆炸事故的预 防示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

导热油锅炉爆炸事故的预防示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 导热油锅炉粉尘爆炸必须具备三个要素,即粉尘本身 易燃、足够的氧气和火源。纺织厂尘窄内的棉尘、麻尘、 针织起绒形成的绒尘及各种成分的尘埃.均是可A性粉尘, 并在尘室和风针中旱悬浮状态。因此,纺织企业的尘室都 存在着极大的火灾、爆炸危险,一旦遇有火M.随时都有发 生爆炸的可能。纺织企业粉尘爆炸预防技术措施主要有以 下几点: (1)防止电气起火引爆 电气火灾原因较多.如电器接头松动、设备接地不良等 产生电火花.电气设备绝缘层老化发脆造成短路而产生电火 花、电弧,电动机两相运行、电动机闷车、随意乱接临时 线路造成过载而引发火灾。照明灯具引起的火灾亦不可忽

视,碘钨灯的表面温度可达500-700′C,所以灯泡与周围可燃物保持一定的安全服离、防护w、不用时及时熄灭等都是必不可少的安全措施。 (2)防止静电起火引爆 静电通常不被人们所重视。纺织纤维是电的不良导体,在牵伸或织造过程中都要经过机械处理,机械表面与纤维间的摩擦或不同纤维的相互摩擦,导热油锅炉不可避免地会引起纤维带电产生静电效应。可用提高空气相对湿度的办法来提高纤维It电性,使纤维所带静电由机件传人地下.当空气相对眼度由20%提高到60%时,棉纤维导电性可提高4倍,空气相对湿度小于45%,易产生睁电;而达到85 %时,基本上可避免产生静电.梳棉(麻)、前纺等车间的相对配度应不低于65%。对于风管、尘室之类易产生静电的设备,要定期对峥电电压和接地电阻进行实侧检查,所有可能积聚静电的设备均应采取可靠的接地措施。

(范文)加油站火灾事故应急预案讲解学习

(范文)加油站火灾事故应急预案

加油站火灾事故应急预案 1 编制目的 为预防事故发生,规范右安门加油站应急管理和应急响应程序,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,降低事故造成人员伤亡和财产损失,制定本预案。 2 危险性分析 2.1 企业概况 某加油站位于北京市××××××,现有从业人员22名,安全生产管理人员3名。加油站主要经营:车用燃油(汽油90#、93#、98#,柴油0#)、车辆清洗和便利店销售(昆仑系列润滑油、日用百货、饮料、杂志、烟草、车辆养护用品等)。加油站24小时营业,共分三个班,实行两班倒工作,每天高峰时间全勤上岗,低谷时间轮流休息,实行弹性工作综合计算工时工作制。 2.2 危险性分析 根据加油站基本情况和现场布局,经营过程中可能出现的危险目标及对危险目标的评估如下: 油品的性质:加油站主要对社会车辆提供车用燃料油,即各种汽油、柴油。汽油、柴油均为易燃、易爆、易蒸发、易渗漏、易产生静电和具有一定毒性的液体物质。 油品的危险性:其蒸汽与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热易引起燃烧、爆炸。 危害程度的范围:以加油站为中心,50m为半径的建筑物、设备及人员有

受到危害的可能。 对建筑物设备危害程度的预测:汽油、柴油一旦着火,具有爆炸后的燃烧可能,燃烧中又有爆炸的特点,并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。汽油造成的火灾具有强烈的突发性,高热辐射性及燃爆转换发生的特点。对建筑物、设备有较大的破坏力。 对人员危害程度的预测:一旦发生泄漏或爆炸,人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险。 主要危险部位是:加油现场、卸油作业区、配电室、变电柜。 可能发生火灾种类有:加油站火灾、爆炸;车辆火灾;电气火灾。 3 应急组织机构与职责 加油站经理负责现场的总体协调指挥。 加油站安全计量员负责拉闸断电。 加油站核算员负责通讯、报警联络。 加油站加油班长负责现场组织人员扑救或施救。 加油站当班员工负责执行现场指挥的调配,完成交办的任务。 4 预防与预警 工作人员发现险情,经过加油站当班班长以上任意一名管理人员确认险情后,即启动应急处置程序。 加油站经理(或值班经理)应当根据现场情况和事态的发展,命令通讯组向不同级别的上级领导报告。 同时拨打火警电话119,并通知丰台区县应急指挥中心。 如果事态扩大,情况紧急,要及时与周边企业、附近居民小区街道办事处联络,告知加油站出现的紧急情况,请求配合疏散及救援。 报警时应讲清以下内容: (1)着火单位名称、详细地址;

加油站火灾事故分析及消防安全管理

【打印】【返回】【关闭窗口】加油站火灾事故分析及消防安全管理 摘要 汽车加油站是储存和经营易燃易爆油品的场所,点多面广,分布于城乡各地,搞好汽车加油站消防安全管理是一项非常重要的工作。分析了加油站火灾事故产生的原因,介绍了加油站消防安全管理的主要内容和火灾扑救方法。指出加油站消防安全管理必须坚持“硬件和软件同时抓,人防和技防相结合,重点与细节不放松”的方针,抓住加油站火灾发生、发展的规律和特点,有针对性地开展消防工作,才能有效地防止加油站火灾事故的发生。 关键词:加油站火灾事故分析消防安全管理 1加油站火事故分析 加油站火灾除具备一般火灾的共性外,还具有油品易燃烧和油气混合气易爆炸的特殊性。加油站火灾事故,按其发生的原因可分为作业事故和非作业事故两大类。 1.1作业事故 作业事故主要发生在卸油、量油、加油、清罐四个环节,这四个环节都使油品暴露在空气中,如果在作业中违反操作程序,使油品或油品蒸气在空气中与火源接触,就会导致爆炸燃烧事故的发生。 1.1.1卸油时易发生火灾 加油站火灾事故的60%-70%发生在卸油作业中。在非密封卸油过程中,大量油蒸气从卸油口溢出,当周围出现烟火、火花时,就会产生爆炸燃烧。 1.1.2量油时易发生火灾 按规定,油罐车送油到站后应静置稳油1min,待静电消除后方可开盖量油,如果车到立即开盖量油,就会引起静电起火;如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质(铜质)镶槽脱落,在储油罐量油时,量油尺与钢质管口摩擦产生火花,就会点燃罐内油蒸气,引起爆炸燃烧;在气压低、无风的环境下,穿化纤服装,摩擦产生的静电火花也能点燃油蒸气。 1.1.3加油时易发生火灾 目前国内大部分加油站未采用密封加油技术,加油时,大量油蒸气外泻,加之操作不当油品外溢等原因,在加油口附近形成了一个爆炸危险区域,遇烟火、使用手机或BP机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等都可导致火灾。 1.1.4清罐时易发生火灾 在加油站油罐清洗作业时,由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物,残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾。 1.2非作业事故 加油站非作业事故又可分为与油品相关的火灾和非油品火灾。 1.2.1 与油品相关的火灾主要原因有:1)油蒸气沉淀。在作业过程中,会有大量油蒸气外泻,由于油蒸气密度比空气密度

导热油锅炉火灾及预防措施

精心整理 导热油锅炉火灾及预防措施 导热油锅炉是一种强制循环的有机载体炉,以煤、燃料油、气体、电等为燃料,以导热油为介质,利用循环油泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备后,再循环回加热炉重新加热。 3.停电时处理不当引起火灾 ????导热油锅炉在正常使用时,如果突然停电,循环油泵停止工作,炉膛内燃煤继续燃烧,使锅炉油温度持续升高。如果油温上升太快,就会在短时间内造成导热油局部温度超高而结焦,致使过热爆管,引起火灾。????火灾防范措施 ???? 此 ????1 ???? ???? ????2 ???? ????(壁温和 20~30℃左右)。加油站火灾事故分析(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 加油站火灾事故分析(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9474-26 加油站火灾事故分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。油品溢出罐外后,周围空气中油蒸气的浓

度迅速上升,达到或超过爆炸极限,遇到火星,随即发生爆炸燃烧。 2、量油时易发生火灾 按规定,油罐车送油到站后应静置稳油1min,待静电消除后方可开盖量油,如果车到立即开盖量油,就会引起静电起火;如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质(铜质)镶槽脱落,在储油罐量油时,量油尺与钢质管口摩擦产生火花,就会点燃罐内油蒸气,引起

导热油锅炉火灾及预防措施示范文本

导热油锅炉火灾及预防措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

导热油锅炉火灾及预防措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 导热油锅炉是一种强制循环的有机载体炉,以煤、燃 料油、气体、电等为燃料,以导热油为介质,利用循环油 泵,强制导热油进行液相循环,将热能输送给用热设备 后,再循环回加热炉重新加热。有机热载体炉具有低压、 高温、高效、节能的特点,广泛用于化工、纺织、轻工、 印染、造纸、建材等行业。 近年来,有些企业为了节省投资,安装存在问题的导 热油锅炉,导致故障不断。加之部分操作、检修人员业务 技术不过关,导热油锅炉火灾事故时有发生。仅在福建 省,20xx年以来就发生了2起导热油锅炉火灾。1月17 日6时,福州市连江县敖江开发区亚和淀粉厂导热油罐车 间发生泄漏,引起大火,继而发生猛烈爆炸。6月12日18

时,泉州晋江市福建凤竹纺织科技有限公司导热油锅炉车间发生大火,当地消防部门先后调集32辆消防车,213名消防官兵进行扑救。 导热油属于易燃介质,一旦起火,很容易蔓延扩大,而且可能产生有毒有害气体,对工作人员和消防人员造成