文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防静电(自流平)地坪漆施工方案

防静电(自流平)地坪漆施工方案

防静电(自流平)地坪漆施工方案
防静电(自流平)地坪漆施工方案

防静电薄涂自流平地坪漆施工方案

一、工程名称: 防静电自流平环氧地坪工程。

二、工程工法: 防静电自流平环氧地坪。

三、施工厚度:1.5-2mm(平均厚度)。

四、特性: 防静电效果长久不变、容易清理、防尘、良好的导电性、不

产生电火花.

五、用途: 适用于电子机器、精密光学、半导体等之地坪、计算机室、手术室.

六、施工程序及材料用量:

七、面涂颜色:业主要求。

八、施工图样:

底涂层

九、施工方法:

1.基材整理:用研磨工具将素地之杂质研磨清除,并将混凝土表面粗

糙化后,用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净.表面须平

整,坚固且经充分干燥.表面之油脂、泥土等须充分清除.

素地不超过(含水率8%、湿度80%、温度高35°c低15

°c)即可施作.

2.底涂施做:将环氧底涂甲乙组分材料均匀搅拌,馒刀刮涂在素地

之上,完全固化后,就可中涂施工。

3.镘涂中涂层: 将环氧防静电自流平中涂材甲乙组分加石英粉均匀

镘涂在底涂之上。

4.中涂研磨及整理:中涂硬化24小时后,检查中涂层表面,若发现中

涂层有部分区域显露砂石粗糙面;必须以环氧树脂批土

进行修补批覆工作,否则影响面涂铺设之成败;待中涂

硬化后,用研磨机械将表面石磨粗糙及清除杂质,并用

工业用吸尘器将场地清洁干净.

5.铜铂铺设:将铜箔按要求间距,贴实地面并作接地

6.导电腻子铺设:将导电底涂甲乙组分依比例均匀混合后, 用馒刀

均匀铺设于环氧砂浆层之上,二道间隔24小时。

7.面涂铺设:将防静电自流平面涂甲乙组分依比例均匀混合后, 用

锯齿镘刀均匀铺设于导电底涂之上,完成待48小时后,

人员方可进入,七天后,重机械方可进入.

十、施工期间:禁止人员出入,养护三日后允许轻作业、七日重机械才可进

入。

防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工 Anti-static Epoxy Self-leveling system 抗静电环氧自流平地面

The proposal :3mm Anti-static Epoxy Self-leveling system 方案: 3mm抗静电环氧自流平地面 Sikafloor?239EDF Antistatic epoxy self-leveling system 抗静电环氧自流平系统 Approx. 3 mm coating thickness 涂装厚度约 3 mm Sikafloor? 239EDF is a seamless, self-smoothing, flooring system based on advanced solvent-free epoxy system and selected graded fillers. The cured floor exhibits excellent electrostatically dissipative behavior. The smooth, impervious surface can be easily maintained in a hygienic condition. Sikafloor? 239EDF 是一种无接缝、自流平环氧系统,它以一种先进的无溶剂环氧树脂为基料,并采用专门级配的填充料。该地面具有优异的防静电性能,其表面形成光滑的无渗透的地面,易于保持卫生状态。 Performance 性能: ☆Electrostatically dissipative (Resistance to ground 106<R G<109 Ohm) 防静电性能(106<R G<109欧姆) ☆High level of aesthetics and easy to clean 高度美观,易清洗 ☆Comfort and care 舒适,安全 ☆Smooth and seamless 光滑,无缝

环氧防静电自流平施工方案

环氧防静电自流平 施 工 方 案

\ 目录 第一章、施工方案的编制依据 第二章、质量、安全、文明、工期目标第三章、环氧防静电自流平地坪技术方案第四章、工艺流程 第五章、施工步骤 第六章、工程难点、关键工序的质量控制第七章、工程质量保证措施 第八章、安全保证措施 第九章、施工机具使用计划

第一章、施工方案的编制依据 1)、《防静电工作区技术要求~防静电地坪》国军标GJB 3007-2006 2)、《防静电地坪涂料通用规范》ST/T11294-2003 3)、《防静电检测通用规范》ST/T10694-2006 4)、《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010 5)、《防静电工程施工与质量验收规范》标准(编制中) 6)、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2002 7)、《建筑地面设计规范》GB 50037-96 8)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 9)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 10)、《地坪涂装材料》GB/T 22374-2008 11)、《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175-2009 12)、《地坪涂料》HG/T3829-2006 第二章、质量、安全、文明、工期目标 、工程质量目标:优质工程 、安全管理目标:零伤亡事故,零工时损耗

、文明管理目标:文明工地 、工期管理目标:确保按合同工期完成,争取比合同工期提前 第三章、环氧防静电自流平地坪技术方案 、系统组成: 、地坪特点: 导静电性能稳定持久,确保生产使用安全 表面平整光洁,色彩艳丽,装饰效果优异 机械强度好,耐磨性好,厚涂层结构,寿命持久 抗压强度高,可用于交通频繁的重载区域 耐磨性优异,表面硬度高,不易产生划痕 不吸尘,不起尘,多种色彩可选,表观极佳,易于清洁 耐水耐油,不渗水、不渗油,涂膜致密,防水隔潮 环氧树脂体系,符合环保要求 、材料技术要求: 铜箔 原有基层 防静电面层 底涂层 导电层 找平层

环氧树脂防静电地坪施工工艺

第一部分基面前期处理 1、前期工作 a.测量施工地坪的表面含水率,应小于8%; b.测量施工环境的空气湿度,应小于75%; c.测量施工环境温度,应大于0℃; d.测量施工地坪的平整度; 2、基层处理; a.清除地坪的水泥疙瘩及其它凸起物; b.清除原先地坪油污; c.清除原先地坪的潮湿部分; d.对原先地坪的空鼓起壳部分进行填补; e.对原先地坪开裂及有缺陷的孔洞进行修补; f.步骤完成后,进行无尘打磨处理。 第二部分产品介绍及施工步骤 sf-01 防静电自流平环氧地坪涂装系统 1、适用范围 电子厂、通讯、计算机、航天核电站、兵工厂、化学、粉体、有机溶济、瓦斯等一切需要抗静电的场所。 2、性能特点 a、拥有环氧地坪的所有优异性能; b、耐磨,耐腐蚀,附着力强; c、良好的导电性,不产生静电火花,不受时间、温度、湿度等影响; d、表面光洁平整; 3、技术指标

sf-01 防静电自流平环氧地坪涂装系统施工步骤 a.防静电底漆 用刮刀将防静电底漆满刮地坪;稍干后吸油量较大部分会有泛白现象,应补涂防静电底 漆 b.按设计铺设导电铜箔 待底漆干燥后,测量地坪电阻值,一般为10×104~105?,然后按一定间隔(500×500㎝)贴导电铜箔,形成田字形网状结构,以达到将电荷迅速向接地极传导的作用。完成后用PC27—1型数字式自动量程电阻表测量导电铜网的网构导电性,安装接地装置,使接地电阻小于10?; c.刮防静电砂浆第一遍 用防静电中涂、石英砂、滑石粉搅拌匀后,调成防静电环氧砂浆,用刮板满刮一遍,然 后对部分有缺陷孔洞进行点补; d.刮防静电砂浆第二遍 用防静电中涂、石英砂、滑石粉搅拌匀后,调成防静电环氧砂浆,用刮板满刮一遍,然 后对部分有缺陷孔洞进行点补; e.刮防静电腻子第一遍 用防静电中涂、固化剂、滑石粉搅拌均匀后,调成防静电环氧腻子,用刮板满刮一遍, 然后对部分有缺陷孔洞进行点补; f.无尘打磨 防静电腻子干燥后,用无尘打磨机整体打磨,彻底消除刀痕并吸尘; g.刮防静电腻子第二遍 用防静电中涂、固化剂、滑石粉搅拌均匀后,调成防静电环氧腻子,用刮板满刮一遍,

防静电地坪施工方案

防静电地坪施工方案 一、工程概况 本次防静电地坪的施工范围为非遗馆一层值班室、规划馆一层值班室、档案馆一层中心控制室、图书馆一层监控室(兼消防值班室)。地坪做法为F7。 二、编制依据 1、业主指定设计院提供的建筑施工图和结构施工图; 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《防静电地板活动地板通用通用规范》SJ/T10796-2001; 5、《咸阳市市民文化中心文化场馆项目工程施工组织设计》; 三、施工部署 1、施工顺序 2、施工步骤 F7:防静电地坪 施工准备→地坪清理→排版放线→导电铜条安装→支架安装→面板安装→接地点连接→踢脚线安装 地坪施工大面积展开前,应先做样板,根据样板,经质检部门认可,统一施工方法及质量标准,然后依照样板进行其它部位的施工。 3、施工准备 (1)技术准备 1)砌筑前,应认真熟悉图纸,审核施工图纸。 2)编制地坪施工方案。 3)地坪施工前,应组织施工技术交底。

4)制定该分项工程的质量目标,检查验收制度等保证工程质量的措施。 (2)物资准备 防静电地板、活动支架、铜条、踢脚线、铝角条、密封胶。 (3)施工设施准备 切割机、螺丝刀、水准仪、钢卷尺、卷尺、水平尺、。 (4)作业条件准备 1)基层的垃圾、污渍、落地灰清理干净。 2)、电线管应做好试穿工作,对不通的电线管在施工前处理完成。 3)、室内墙面弹好建筑1m水平线,并做好复查工作。经复核,办理相关手续。 (5)劳动力准备 技工一人、普工一人。 四、施工工艺 1、工艺流程 施工准备→地坪清理→排版放线→导电铜条安装→支架安装→面板安装→接地点连接→踢脚线安装 2、操作要求 (1)、基层处理:先将灰尘、污渍清扫干净,然后将粘在基层上的砂浆皮、砼残浆凿掉,最后用清水将基层冲洗干净。 (2)、标高控制:在墙面上弹出1米线,拉线控制。 (3)根据排布图在地面上弹出控制线 (4)每个支架下安装敷设导电铜条,要求平顺。

防静电环氧地坪施工方案

精心整理 防静电环氧地坪施工方案 一、工程概况 1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。 2、计划工期:15天。 3、质量等级:优良。 4、 5、 二、 1 2 11台, 2 3 1 2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB50209–2002《建筑地面工程施工质量验收规范》。 3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定: A当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。 B当防静电涂层厚度小于5mm时,允许空隙不应大于2mm。 4)基层必须干燥。在深为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%。当设计对含水率有特殊要求时,应按设计要求施工。 5)基层裂缝的处理,用切割机切成深度>10mm的V型槽,宜用环氧中涂石英砂浆刮平。弹性自流平型涂层,应用弹性中涂填平。

基层伸缩缝的处理同上,但应清理缝内的杂物,清理深度不小于10mm。 6)基层表面必须洁净。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定: A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净; B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面; C如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。 当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。 7)已被油脂、化学药品污染的表面或改建、扩建工程中被侵蚀的疏松基层,应进行表面预处理, A B 1 2 理。 3 4 5 6 MV-04 7)局部贴装铜薄:用宽10㎜、厚0.05-0.08㎜的铜薄粘贴在中涂表面上,铜薄贴装位置应在距踢脚100mm处,每个房间贴装长度5m。与接地端4㎜2镀镍编织导线压接连接。 8)批涂和滚涂导电层:用导静电材料EB35在中涂上批涂一遍,本涂层距踢角50㎜处可不涂覆,用料是0.1㎏/㎡,涂层厚度约0.1㎜;经4小时干燥后再用该料滚涂一遍,用料量同上;检查本涂层的系统电阻,电阻值应为1×103—1×105Ω。 9)刮涂面层:用防静电自流平面漆ESS69掺少量滑石粉用刮刀批涂一遍,经过4-8小时干燥后,用齿形镘刀刮涂一遍。用料量ESS690.9㎏/㎡,涂层厚度0.8㎜。面层防静电系统电阻应为1.0×106-1.0×109Ω。 10)门口地坪安装饰条:用M8×80塑料胀栓固定铜装饰条。

防静电(自流平)地坪漆施工方案

防静电薄涂自流平地坪漆施工方案 一、工程名称: 防静电自流平环氧地坪工程。 二、工程工法: 防静电自流平环氧地坪。 三、施工厚度:(平均厚度)。 四、特性: 防静电效果长久不变、容易清理、防尘、良好的导电性、不产 生电火花. 五、用途: 适用于电子机器、精密光学、半导体等之地坪、计算机室、手术室. 六、施工程序及材料用量: 七、面涂颜色:业主要求。

八、施工图样: 底涂层 九、施工方法: 1.基材整理:用研磨工具将素地之杂质研磨清除,并将混凝土表面粗 糙化后,用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净.表面须平整, 坚固且经充分干燥.表面之油脂、泥土等须充分清除.素 地不超过(含水率8%、湿度80%、温度高35°c低15° c)即可施作. 2.底涂施做:将环氧底涂甲乙组分材料均匀搅拌,馒刀刮涂在素地 之上,完全固化后,就可中涂施工。 3.镘涂中涂层: 将环氧防静电自流平中涂材甲乙组分加石英粉均匀 镘涂在底涂之上。 4.中涂研磨及整理:中涂硬化24小时后,检查中涂层表面,若发现中涂 层有部分区域显露砂石粗糙面;必须以环氧树脂批土进 行修补批覆工作,否则影响面涂铺设之成败;待中涂硬化 后,用研磨机械将表面石磨粗糙及清除杂质,并用工业用 吸尘器将场地清洁干净. 5.铜铂铺设:将铜箔按要求间距,贴实地面并作接地 6.导电腻子铺设:将导电底涂甲乙组分依比例均匀混合后, 用馒刀均 匀铺设于环氧砂浆层之上,二道间隔24小时。 7.面涂铺设:将防静电自流平面涂甲乙组分依比例均匀混合后, 用锯 齿镘刀均匀铺设于导电底涂之上,完成待48小时后,人 员方可进入,七天后,重机械方可进入. 十、施工期间:禁止人员出入,养护三日后允许轻作业、七日重机械才可进 入。

防静电地板施工方案

防静电地板施工方案 1.工艺流程 基层处理与清理――>找中、套方、分格、定位弹线――>安 装固定可调支架和引条――>铺设活动地板面层――>清擦2.基层处理与清理: 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面 或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土, 含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净。 3.找中、套方、分格、定位弹线: 根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择 板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显 宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内 向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又

叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分 格线划在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形 成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板 下的管线,要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线, 按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标 出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺 杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才 能铺设活动地面层。铺设活动地板调整水平高度以保证四角 接触平整、严密。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分 可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑 和横梁。 6.清擦: 进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

防静电型环氧地坪施工工艺(20201009133718)

防静电型环氧地坪施工工艺 一、性能特点 防静电型环氧地坪是指经过多道涂装,形成1mm-3mm的环氧地坪涂层系统。产品抗静电效力持久,平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、防水耐油,抗冲击力强,抗化学药品、防潮止滑。适用于电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需防静电场所。 二、基层检查 基层是地坪涂装的基础,基层的质量会直接影响涂装地坪的最终效果及使用寿命, 所以基层检查及处理在整个地坪涂装中至关重要。基层必须满足一定要求方可进行地坪涂装。基层地面的检验方法及标准如下: 表面发黑,说明基层过湿,不宜施工 三、基层处理 1目的 提供一定平整度和粗糙度,以提高地坪与基材的附着力 2主要材料及机具

填缝剂D341ABC 、无尘打磨机、角磨机、吸尘器、铲刀等。 3 施工方法(1)对符合基层要求的地面,使用打磨机配以适宜打磨片对地面进行整体打磨,重点对地面凸起部分进行打磨,以去除地面浮浆等黏结不牢物且打毛基面,然后用吸尘器将地面及边角清理干净。墙裙及防污染部位需做好防护。 (2)特殊处理:如含水率过高,应通风干燥或采取防水处理,局部可采取烘干方式;将地面空鼓及起壳处凿开去除,打磨清理干净后重新浇筑水泥砂浆或用D341ABC 补平; 裂缝的处理是使用地缝切割机或角磨机将裂缝切割成V 型槽,切割后地缝的宽度及深度要不小于60mm,将槽内清理干净后,与地面分割缝一起填充D341ABC填缝剂,必要时辅以100mm 宽耐碱网格布,注意做好边缘防护;地面如有油污类杂质,需用溶剂或机械方法清理干净;与地面有直接接触的底层基层必须做好防水、防潮处理;对于水磨石、瓷砖、大理石等石材的光滑致密基面,应用打磨机或角磨机进行整体打毛以获得均一粗糙的表面;对损坏的混凝土表面修补或找平时应按GB 50212 国家标准要求进行,即当采用细石混凝土找平时,强度等级不应小于C20,厚度不应小于30mm;当施工过程不宜进行上述操作时,可采用环氧树脂砂浆找平;由于水泥标号不够、砂浆配比不合理或是养护不好造成地面强度差,表面松散。应清除后重新浇筑混凝土。 四、封闭底漆施工 1 目的 增强基层强度,抗碱,提高表面附着力。 2 主要材料及机具 环氧地坪专用底漆(D300AB);便携式搅拌器、钢质刮片、橡胶刮片、辊筒等。 3 施工方法 按规定比例将D300AB 两组分充分搅拌均匀,熟化20 分钟后,采用辊涂或刮涂的方式涂装底漆1?2道,边角等形状复杂的部位宜采用刷涂。要求涂布均匀、完整,使底涂充分浸润混凝土,不应有漏涂和堆积等现象。 五、环氧砂浆层施工 1 目的找平地面,提高地坪涂层强度,增强地坪的耐磨性与抗压性。 2 主要材料及机具

防静电环氧地坪施工方案

防静电环氧地坪施工方案 一、工程概况 1、地坪描述:在新建混凝土地面铺设2mm厚防静电环氧地坪面层;该防静电地面系统接地端与房内等电位接地端用4㎜2镀镍编织导线压接连接;门口地坪用金属装饰条固定。铺设面积约1000㎡。 2、计划工期:15天。 3、质量等级:优良。 4、安全目标:确保无重大工伤事故。 5、技术规范: 参照规范: GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 SJ/T11294-2003《防静电地坪涂料通用规范》 SJ/T31469-2002《防静电地面施工及验收规范》 SJ/T10694-2000《电子产品制造防静电系统检测方法》 二、地坪施工组织方案及工艺技术方法 1、施工流程 施工准备接地引出导线预装基层地面打磨清理基层地面修补找 平房间门墙踢脚保护滚涂底涂批中涂加强支撑层 局部贴装铜薄批涂和滚涂导电层刮涂面层门口地坪安装饰条清理交验。 2、施工组织:

1)机具:地面打磨处理机1台,手持打磨机1台,吸尘器1台,手持搅拌1台,50㎏台秤1台,通用机具若干。 2)人员:领队1名,操作工5名。 3、施工工艺技术方法: (一)对基层地面技术要求及处理方法: 1)混凝土基层,必须坚固、密实、平整;强度必须检测并应符合设计要求;不应有起砂、空鼓、麻面等现象。 2)首层或地下室基层应设防水防潮隔离层。做法符合GB 50209 – 2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》。 3)基层表面应平整,平整度应用2m直尺检查,并应符合下列规定: A 当防静电涂层厚度不小于5mm时,允许空隙不应大于4mm。 B当防静电涂层厚度小于5mm时,允许空隙不应大于2mm。 4)基层必须干燥。在深为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%。当设计对含水率有特殊要求时,应按设计要求施工。 5)基层裂缝的处理,用切割机切成深度>10mm的V型槽,宜用环氧中涂石英砂浆刮平。弹性自流平型涂层,应用弹性中涂填平。 基层伸缩缝的处理同上,但应清理缝内的杂物,清理深度不小于10mm。6)基层表面必须洁净。施工前,基层表面处理方法应符合下列规定: A当采用装有金刚石磨盘的机动打磨设备或手持式打磨机具等打磨表面,将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净; B当采用喷砂或抛丸机时,应使基层形成均匀粗糟面; C 如有凹陷不平等缺陷,应使用腻子找平。当混凝土及木质基层上涂刮腻子时,应先涂刷底涂,表干后再刮腻子。经打磨、擦拭干净,然后在进行底涂的施工。当正式施工时,必须清扫或工业吸尘器将基层表面清理干净。

防静电环氧地坪静电指标的检测

防静电环氧地坪静电指标的检测 关键词:防静电、表面电阻、体积电阻、系统接地电阻 随着防静电涂料技术的进步,采用防静电地坪涂料涂装混凝土或水泥地面,来获得防止静电产生的方法越来越得到广泛应用。防静电环氧地坪具有表面平整美观、整体无缝、易清洁、易维修、防静电效果长期持久有效、造价低等特点,可以广泛的适用于电子电器制造厂车间、仓库,微机房,电气控制室,印刷厂,纺织厂等一切需防静电或防爆场所地面的涂装。 一般来讲,涂膜表面电阻值在1.0×1010以下即可消除积累在涂膜表面的静电荷,根据美国材料与试验协会标准(ASTM F150-98)的规定将电阻值在2.5 X 104Ω-1.0 X 106Ω的地板称为导电地板;而将电阻值为1X 106Ω-1.0 X 109Ω的地板称为静电耗散型地板,都可以防止静电荷的积累。 在防静电地坪涂层体系中,一般设计为渗透导电底漆层、接地铜箔网络、导电中涂找平层、导电批土层和防静电面层的五层结构。渗透导电底漆层的涂料应选用渗透性强的导电底漆,不能片面追求封闭性,以避免涂层起壳;接地铜箔网络要使用平底塑胶刮板压实自粘铜箔,以防止空鼓的产生;导电中涂找平层,在施工时,一定要注意最终表面的光滑性和平整度;导电批土层,在施工时,一定要注意不能漏涂,从而影响面层的系统电阻;因此在施工时,以刮批二道为宜。 目前的防静电地坪涂料大都是静电耗散型,容易疏导静电荷。而对防静电环氧地坪而言,静电电场的能量达到一定程度后,击穿其间介质而进行放电会对某些精密的电子元器件造成损害,所以在防静电环氧地坪做好后,首先要考虑到的是涂层的防静电指标。而主要的几项指标包括: A、表面电阻(阻值符合在1.0X105Ω-1.0X109Ω)—在一给定的通电时间之后,施加于材料表面上的标准电极之间的直流电压对于电极之间的电流的比值,在电极上可能的极化现象忽略不计。 B、系统电阻(阻值符合在5.0X104Ω-1.0X109Ω)—被测物体测试表面与被测物体接地点之间电阻总和。 C、系统接地电阻(阻值≤10Ω)—电流由接地系统流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限大远处的大地电阻。 一、表面电阻的检测: (1)检测器具: 数字兆欧表:检测电压为100∨,量程1.0×105~1.0×1012欧,精度等级不得低于2.5级;标准电极:2只, 铜制,表面镀铬,圆柱型,直径为63.5mm,重量2270g;与兆欧表配套使用,用与测试防静电地面的表面电阻,采用导电橡胶做为电极垫片(体积电阻<1.0×103欧)。 (2)环境要求:检测要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。 (3)检测方法: 防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后将室内空调打开,保持一定温度连续开上2—3天,在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物,电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异丙醇不少于70%的水插试干净,晾干。将兆欧表的正极与地相连,将负极放在地板表面, 施加电压后5秒钟或数字稳定后读数,其中电极处于的位置要在离边沿

防静电环氧自流平施工方案

防静电环氧树脂自流平 08J907 楼9C 施 工 ; 方 案 上海建材有限公司西安分公司 电话:传真:

( 防静电环氧树脂自流平施工方案 一、应具备的施工条件 1、施工防静电环氧树脂自流平必须用C25或C30的细石混凝土地坪,平整度要 达到2m托线板靠尺,误差在3mm范围之内。 2、地坪养护期,必须达到28天的养护,方能施工自流平系统材料。 3、自流平的施工温度应在16℃-35℃范围内最好,低于5℃时不可以施工。其 | 一,影响“自流平”的“流动性”,其二,影响工程质量和固化的强度。 4、地坪的含水率应低于5%之内,超过5%的含水率地面就不能施工,否则“自 流平”的地面会“起泡”,造成质量问题,而且表面不光滑影响美观。 ! 二、施作导电自流平的基层处理: 1、首先彻底清理地面上的所有油漆、杂质等垃圾。 2、然后再把地坪上的水泥浮浆、疏松部分、脱模剂、养护剂和其它污物必须用 { 带有吸尘设备的喷砂机处理地面和基层。

3、地坪“喷砂好”以后,地坪面类似于砂眼、蜂窝状等不平整表面,效果最佳。 4、地坪喷砂好以后,由于周边“喷”不到,用角磨机来打磨“三角一边”,保 证基层和涂层有足够附着力。 5、整体打磨结束后,先把地面上垃圾清扫一次,再用吸尘器来“吸”干净,检 测方法,用“巴掌”向地上用力“一拍”,四周无灰尘降起,这说明清除工作已完成,并且达到标准。 6、把机械设备和不施工区域,使用“胶带”和“乙烯”薄膜来保护“墙面”和 “柱面”不受滚筒印记和树脂飞溅物的沾染,做好一切产品保护工作。 7、地面修补、喷砂、清理好以后,开始修补地面上的小洞眼(喷砂出来的杂质 洞眼),用料底涂加石英砂,搅拌均匀来修补,等待固化以后,用砂轮石打磨一遍,要求地面平整光滑无接头凹凸现象。 三、施作底涂方法: ¥ 1、有两种施作方法:(1)用滚筒来施作底涂;(2)用镘刀来批刮底涂。以上两种 方法施作都可以,都能达到最佳效果。 2、首先要知道,每平方米底涂的用量各有材料不同,一般在-0.24kgm2,底涂的 使用把(A、B)剂混合在一个容器内,用搅拌器搅拌均匀,搅拌时间在60秒左右。 3、把搅拌好的环氧树脂底涂,均匀的倒在地面上,用镘刀或滚筒均匀的批补 在地面上,要全部批补到各个部位为止,等待固化以后,可以施工下道工序。如若地面好的情况下,可以同时施作中涂。 四、导电中涂施作与批补方法: 1、在底涂上批补导电环氧树脂中涂的材料,为A/B剂和石英粉,石英砂200 目-325目搅拌均匀,配合比一般为1:1或1:4的配比方法来施作,地坪高底“微差”,此种材料的搅拌时间为90秒,先搅拌A、B剂均匀,后加石英砂和石英粉。 2、用镘刀在地坪整体批补,批补的目的就是把地面上的所有“毛细孔”和“气 泡眼”全部堵死,起到封闭作用。

防静电地坪施工工艺

防静电地坪工程 ——高安新唐光电 注:本工序共分11步,涂膜6层 第一步:地面打磨、找平 目的:打磨清除水泥的气孔,使涂料能更好基面的浮浆,增强涂层与地面的粘结强度;平整基面,通过打磨,露出并打破水泥基面的渗透到基层里面;增加基面的粗糙程度,增大涂层和基层间的接触面积,增强粘结强度。 使用工具:地面打磨机、手磨机、长线插座 施工方法:用地面打磨机逐一来回打磨基面,墙角或犄角处,地面打磨机无法施工或施工部方便处,采用手磨机打磨。 第二步:清洁、清扫水泥基面 目的:清除基面灰尘、清扫打磨造成的水泥灰,让待施工基面保持干净。 使用工具:扫帚、灰尘扫帚/塑料扫帚、吸尘器、土箕 第三步:上底涂 目的:填补基面漏洞、气孔,平整基面;增强砂浆层与基面的粘结强度。 备注:底涂一般为无色,粘度较低,如水状,很容易渗透到基面细纹、气孔内部;由于溶液粘度低,在批刮时只能形成很薄的涂层,涂层薄而干燥较快! 使用工具:刮刀,手提砂浆搅拌器,启子,电子秤 施工方法:将涂料乙组分一桶轻放于电子称上,待电子称读数正常后,将甲组分以相应比例倒入乙组中,用手提式砂浆搅拌器搅拌数分钟,使之混合均匀后,将配好的涂料倾倒于待施工的基面上,用刮刀批刮开来,来回批刮,一边批刮一边往身边回赶涂料,一边后退,尽量涂刮均匀,每个地方都能完全覆盖。 第四步:刮砂浆(中涂) 目的:增加涂层厚度;填补基面不足;增加基面强度、平整度。 材料:景江公司无溶剂环氧防静电中涂KC-C-EF-M (黑色) 配比:甲:乙=1:10 包装:甲组10Kg/桶,乙组:20Kg/桶 材料配制:将电子称开关打开,过15S钟待电子称稳定后,将涂料乙组份一桶轻放于电子称上,待读数正常,将甲组分以相应比例倒入乙组中,用手提式砂浆搅拌器搅拌数分钟,使之混合均匀后,加入石英砂,以约涂料:石英砂=1:1的用量,再加入一定量的溶剂稀释到一定的粘度,具体以半流体状,便于施工为主。 使用工具:刮刀,手提砂浆搅拌器,启子,电子秤 施工方法:将配好的涂料倾倒于待施工的基面上,用刮刀批刮开来,来回批刮,一边批刮一边往身边回赶涂料,一边后退,尽量涂刮均匀,每个地方都能完全覆盖。 第五步:打磨 目的:进一步打磨平整地面,消除施工中涂或原有未能消除的的基面凸起或中涂施工

防静电环氧自流平地坪施工方案及报价单.doc

防静电环氧自流平地面 施 工 方 法 及 报 价 合肥昊阳建筑技术有限公司 日期:2012年4月

防静电环氧自流平地面施工方法 1. 前言 现代科学技术和生产的迅速发展对厂房、电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、车间地面提出越来越高的防静电要求,防静电环氧自流平地面,防静电效果优良、持久;不受时间、温度、湿度等影响;漆膜表面平滑、美观,达镜面效果;耐磨、耐压、耐冲击;耐化学腐蚀,特别是耐碱性能好;生产施工过程简单、方便,基本无VOC 排放,有利于环保。防静电环氧自流平地面优良的性能满足了现代科技和生产发展对地面高度清洁和防静电的要求,具有显著的经济效益和社会效益,应用现状和前景十分广阔。 为了提高和保证地面工程质量及装饰效果, 防静电环氧自流平地面技术的推广和使用,我公司针对防静电环氧自流平地坪施工技术,给予总结、整理、编制本工法。 2. 工法特点 2.1抗静电效果优良持久,不受时间、温度、湿度等影响;防尘、防潮、耐磨;表面光洁平整;表面电阻率达到108-109ω、地面电阻排泄符合国际gb6650-86a 标准。 2.2高度清洁。要求车间地面耐腐蚀、洁净和耐磨,室内空气含尘量尽量低,这不仅是改善劳动条件的需求,更是产品质量的保证。 2.3消除静电累积。地面由于经常受磨擦轻易积聚大量静电荷,从而妨碍生产操作、干扰精密仪器工作和影响产品加工精度,甚至引起火灾、爆炸等事故 2.4漆膜表面平滑、美观,达镜面效果;耐磨、耐压、耐冲击;耐化学腐蚀,特别是耐碱性能好;生产施工过程简单、方便,基本无VOC 排放,有利于环保。 3. 适用范围 适用于厂房、电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、车间地坪对防静电有特殊要求的工作室。一楼地面及地下室必需做好防水处理。 4.施工工艺 4.1原理:防静电环氧自流平地面是以环氧树脂为成膜物,以自流平的施工方法成型于混凝土地坪面层的高性能的防静电功能型涂料,满足了现代科技和生产发展对地坪的要求。 5.施工工艺流程及操作要点 5.1工艺流程图: 基层处理

防静电环氧地坪方案

环氧防静电自流平地坪施工方案 1、工程概况: 附房调漆室和储漆室层建筑高度7.3米,层数一层,建筑面积592平米,为防止在生产使用当中地坪产生火花,引发火灾。地坪环氧防静电自流平地面。 2、施工总体安排 施工计划 3、施工工艺: 3.1、基层处理 对砼基层面做好打磨、修补、除尘并保持干燥; 3.2、底涂层 1.使用环氧防静电底漆:主漆和固化剂按比例混合,并搅拌均匀; 2.用滚筒均匀地滚涂,无漏涂; 3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。 4.材料用量0.15-0.20Kg/㎡ 3.3、接地铜箔 1、按规范要求铺设铜箔并用导电腻子刮填沟缝。导电铜箔采用井型铺设,间隔2m×2m有效排除累积之静电,并做接地处理;导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。 2、确定接地端子位置:面积在100 m2以内,接地端子应不少于1个,面积每增加100 m2,应增设接地端子1—2个。调漆间与储漆间共设6个接地端子。

3、应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断 4、当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。 4.4、中涂砂浆 1.使用环氧防静电中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加40-150目石英砂搅拌均匀; 2.用批刀整体满刮1-3遍; 3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,并清理干净。 4.材料用量0.7kg/m/mm 3.5、腻子层 1.使用环氧防静电中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀; 2.用批刀批括1-2遍,重点是填补地面的坑洞缺陷处; 3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,用吸尘器、拧干的湿毛巾等清理干净。 4.材料用量0.2-0.3 kg/㎡ 3.6、面涂层 1.使用环氧防静电面漆:主漆和固化剂按比例混合,搅拌均匀; 2.用准备好的滚筒浸上面漆,均匀滚涂,要求涂层均匀,无漏涂,滚涂2遍,或喷涂1-2遍。 3.材料用量0.25-0.30kg/㎡ 4、质量控制要点 厚度: 1.0mm;表面形态:亮光型止滑型;地坪特性:能消除及防止静电或电磁波产生,避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

防静电环氧地坪施工工艺流程及注意事项

防静电环氧地坪施工工艺流程及注意事项防静电环氧地坪施工工艺流程 1、防水处理:根据施工要求与施工标准做好地面防水处理,一楼地面需已做好防水处理; 2、素地处理:用研磨工具将素地之杂质研磨清除,并将混凝土表面粗糙化后,用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净; 3、防静电底漆:采用渗透性及附着力特强防静电底涂滚一道,增强表面附着力; 4、铜箔铺设:导电铜箔采用井型铺设,有效排除累积之静电,并做接地处理; 5、防静电中涂:防静电中涂加入适量的石英砂,用镘刀将其均匀涂布一至二道; 6、防静电腻子:防静电腻子依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞、无批刀印及砂磨印为准; 7、防静电面涂:防静电面漆涂刷二道,其表面电阻平均数值105-108。完工后整体地面光亮洁净,颜色均匀,无空鼓。 防静电环氧地坪施工要点 【素地处理】 ★基础素地以水泥光面或水磨石地面为准; ★素地须养生28天以上,水份须8%以下方可施工,素地如有不平或空鼓须加以除去;

★用环氧砂浆补平地面; ★素地有油污须彻底清洗干净; ★施工前须保持施工素地表面的干燥和清洁。 【底涂层】 ★施工前须保持地面干净,如有杂物粘附须清除; ★依照正确比例将A组分与B组分混合,并充分搅拌均匀;★混合完成材料须在4小时以内施工完成; ★底涂层固化时间约8小时以上。 【中涂层】 ★施工前需保持地面干净,如有杂物粘附须清除; ★依照正确比例将A组分与B组分混合,并充分搅拌均匀;★将混合完成的中涂材料中适量加入石英砂; ★使用镘刀或平批刀将材料均匀涂布; ★混合完成材料须30分钟内施工完成; ★施工交接处做好交接处理; ★中涂层固化时间约8小时以上。 【腻子层】 ★依照正确比例将A组分与B组分混合,并充分搅拌均匀;

环氧防静电自流平施工方案知识讲解

环氧防静电自流平施 工方案

环氧防静电自流平 施 工 方 案

\ 目录 第一章、施工方案的编制依据 第二章、质量、安全、文明、工期目标第三章、环氧防静电自流平地坪技术方案第四章、工艺流程 第五章、施工步骤 第六章、工程难点、关键工序的质量控制第七章、工程质量保证措施 第八章、安全保证措施 第九章、施工机具使用计划

第一章、施工方案的编制依据 1)、《防静电工作区技术要求~防静电地坪》国军标GJB 3007-2006 2)、《防静电地坪涂料通用规范》ST/T11294-2003 3)、《防静电检测通用规范》ST/T10694-2006 4)、《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010 5)、《防静电工程施工与质量验收规范》标准(编制中) 6)、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2002 7)、《建筑地面设计规范》GB 50037-96 8)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 9)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 10)、《地坪涂装材料》GB/T 22374-2008 11)、《自流平地面工程技术规程》JGJ/T175-2009 12)、《地坪涂料》HG/T3829-2006 第二章、质量、安全、文明、工期目标 2.1、工程质量目标:优质工程 2.2、安全管理目标:零伤亡事故,零工时损耗

2.3、文明管理目标:文明工地 2.4、工期管理目标:确保按合同工期完成,争取比合同工期提前 第三章、环氧防静电自流平地坪技术方案 3.1、系统组成: 3.2、地坪特点: ? 导静电性能稳定持久,确保生产使用安全 ? 表面平整光洁,色彩艳丽,装饰效果优异 ? 机械强度好,耐磨性好,厚涂层结构,寿命持久 ? 抗压强度高,可用于交通频繁的重载区域 ? 耐磨性优异,表面硬度高,不易产生划痕 ? 不吸尘,不起尘,多种色彩可选,表观极佳,易于清洁 ? 耐水耐油,不渗水、不渗油,涂膜致密,防水隔潮 ? 环氧树脂体系,符合环保要求 3.3、材料技术要求: 铜箔 原有基层 防静电面层 底涂层 导电层 找平层

地坪漆的施工工艺

地坪漆在我们的生活中被广泛的应用,环氧地坪漆工程因具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性,颜色亮丽多样,清洁容易等优点,而受到大家的欢迎,使用地坪漆的人那么多,又有多少人了解其施工工艺呢?下面就为大家简单的介绍一下。 1、基层的处理 新建工程的地坪须养护28d,地面含水率小于9%;老地坪基层原有的切缝或裂缝须进行填补,油污、旧漆等粘附物须用地面铣刨机处理;有防滑、耐磨等要求的地坪基层应进行抛丸或打磨、吸尘,必要时进行高压洗尘,保证地面清洁。确保地坪基层的平整度及表面强度; 2、环氧树脂地坪漆施工 分为溶剂型和无溶剂型。溶剂型即普通型环氧树脂地坪漆,又称薄涂型,使用滚筒施

工,比较方便,用量少,成本低;无溶剂型是属自流平型,使用带齿镘刀施工,一次施工厚度0.5mm,外观光滑平整,镜面效果。 按工序可分为底、中、面涂。 ⑴基层处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘,使之坚硬、平整,增加地坪涂层与地面的附着力。 ⑵底涂施工:环氧封闭底漆配好后,辊涂、刮涂或刷涂,使其充分润湿砼,并渗入到砼内层。 环氧封闭底漆施工 ⑶腻子涂布(中涂):将环氧双组份加入适量腻子粉,用镘刀将其涂布,增加地面的平整度。 ⑷面涂批补:采用面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间的空隙,待完全固化后,用无尘打磨机打磨地面,吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。 ⑸面涂施工:将环氧色漆及固化剂混合均匀后,可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂,获得平整均匀的表面涂层。 地坪投入使用时间: 涂漆后10-24小时后方可上人,72小时后方可重压。 3、环氧自流平面涂施工 自流平面涂层须待中涂层施工12h后方可进行。

环氧防静电自流平地坪施工方案

环氧树脂防静电地坪 施 工 技 术 方 案

环氧树脂防静电地坪施工技术方案 一.现场情况及使用要求 工程地点: 工程面积: 基面状况: 使用要求:要求施工成型后的环氧地坪具有美观、防尘、耐磨、耐腐蚀、耐油污、易清洁等特点。 二、技术方案 根据使用方要求:美观经济实用性价比高,及产品的使用性能特点,我公司特推荐介绍以下二种施工技术方案,供贵方参考。 3mm环氧树脂防静电沙浆地坪涂层基本构造 三、产品特点 ★整体无缝,表面光洁,耐磨性能好,易清洁; ★耐油污,耐一般化学腐蚀 ★色彩任选,美观亮丽 ★施工快速,简单,性价比高; ★与基层有着极好的粘结力,避免了普通树脂地坪容易起泡、脱层的弊病; ★具有极佳的抗压、抗冲击、抗拉伸性能;

四、技术参数 注:以上技术参数系在实验室标准环境下制样所得,仅供参考。 五、主要施工步骤 主要用料说明: 产品名称:环氧树脂地坪涂料 底涂材料:主成份:环氧树脂 配比:主剂:固化剂=2.0:1.0 中涂材料:主成份:环氧树脂

硬骨材料:主成份:石英粉、石英砂 配比:依使用情况与中涂材料配合比例 面涂材料:主成份:环氧树脂 配比:主剂:固化剂=5.0:1.0 原材料来源:日本三井(MITSUI)石油公司 R140环氧树脂 瑞士气巴(CIBA)化学公司固化剂 德国毕克(BYK)化学公司助剂 Ⅱ.材料使用及混合 1.搅拌场所必须预先用塑料布铺设,以确保施工现场环境的清洁及施工品质。 2.搅拌使用的容器一般为20升的圆形桶。 3.材料开封后倒入拌料容器,固化剂应预先倒入桶内,再次倒入主剂并同时使用搅拌机充分混合。 4.混合搅拌时搅拌剂应缓慢移动,使材料搅拌均匀,时间约3-5分钟。 5.完成树脂材料混合后,依照施工骨料混合比例慢速添加并充分搅拌。 6.已打开包装但未使用的主剂和固化剂必须密封保存并严禁使用烟火。 7.材料搅拌区及存放区必须严禁烟火并加以警示。 8.骨料等材料存放区需保持干燥并架高存放。 9.各项材料主剂及固化剂需加以严格分类,不可混合交叉使用。 10.如水分浸湿骨料,绝对不可使用。 Ⅲ.施工说明 ⑴、素地处理: 1.地面凸出物用砂盘机或刮铲磨平铲平; 2.地面裂缝需预先用树脂材料补平; 3.排水口及固定设施与待施工区域交接部分须预先做好防护措施; 4.施工前地面含水率需在6%以下,并保持干燥; 5.使用打磨机处理: a. 使用打磨机前应计划好施工路线及相关电源连接设施; b. 电源使用220V电压,使用功率在7KW以内; c. 操作人员严格按照打磨机的使用说明及安全注意事项操作; d. 打磨效果以达到施工要求的素地为原则; 6.素地处理时需注意施工时所造成的粉尘污染,必要时需管制作业人员; 7.素地处理完成后需严格管制进出人员,非工作人员严禁进入管制区域。

PVC防静电地面施工方案

PVC防静电地面施工方案 1.1 概述 PVC防静电地板的防静电性能稳定,耐磨性能好,不起尘,广泛应用于微电子生产车间、防爆车间、超洁净车间等等,且阻燃性能好,静电荷泄放迅速,此外,其铺设完成后表面具有整体性,利于清洁及防尘。 防静电地板的品种和规格应严格按照设计施工图中确定,应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合现行国家标准。 1.2 对施工现场的要求 1.2.1 基层表面为水泥地面、水磨石地面或其他硬质地面。表面平整、无 裂缝、无明显凹凸、坚硬结实。 1.2.2 施工现场通风或空气流动条件好。 1.2.3 施工现场有照明设施、动力电源。 1.2.4 每300平方米设有1处防静电接地点。 1.2.5 室内其他各项工程已基本完工、安装于基层上的设备已进入。1.3 施工中的质量要求 1.3.1 清理地面:先检查地面凹凸不平,简单进行铲平及修补, 1.3.2 对凸出部分比较严重的进行铲除并打磨。对凹进部分比较严重的用 相应的水泥自流坪填补,最后地面表面用打磨机进行整体打磨一遍 浮沉,扫除灰尘,用相应的工具清洁地面。 1.3.3 定位:根据设计要求及房间的尺寸测量,在每个区域用墨线弹设基 准线,根据图纸上防静电PVC地板的中心位置,从基准线处用墨线 在纵横两个方向按600×600mm的间距精准弹设防静电PVC地板的 定位线。 1.3.4 PVC地面防静电网的安装

a PVC防静电地板铜箔铺设要求0.6m×2.4m,保证每块PVC防静 电地板连接。 b PVC防静电地面接地端子安装:每300平方米设1~2处接地端 子。防静电接地材料采用4mm2的铜芯接地软线,接至就近的 接地箱。 1.4防静电PVC地板的施工工艺: 施工前的测试施工前的场地清理与维护涂刷导电胶安装铜箔网铺导电地板焊导电焊条(塑料焊)性 能测试清洁上蜡表面防护 ①. 其中施工场地的检测是施工的前提,它主要包括以下几个方面的测 试: A.地面含水率:要求小于8%,用湿度仪现场测试。 B.地面强度:要求混凝土大于C25,用强度仪现场测试。 C.地面平整度:要求在任意2平方米内不得大于2mm,采用2米 直尺与塞尺测试。 D.施工场地温度:要求在180C~350C,用水银温度计或干酒精温 度计测试。 ②涂刷导电胶:用专用工具刮车,其性能既可导电,又可粘合导电地板,但对地面含水率要求高,要小于8%。 ③安装铜箔网:用铜箔粘成条状平行形式,间距600 mm,与接地 干线连通,作用是把导电地板上的静电引入地下,但与其他电系 统绝对分开,本身独立。 ④铺导电地板:贴好后再用滚筒碾压,使地坪、铜箔网与导电地板 粘合牢靠,但要与其他电系统绝对分开。 ⑤. 焊导电焊条(塑料焊):先用专用工具割缝3mm宽,再用焊枪焊缝。 然后用专用割具割平焊缝,保证导电地板割缝平整、光洁。