高层建筑后浇带施工注意事项

高层建筑后浇带施工注意事项

后浇带作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建筑高层部分与裙房之间不留沉降缝的技术措施,已经普遍使用。但如在施工过程中有些环节注意不到,往往会使后浇带起不到应有的作用,还可能给施工带来不便,给结构造成隐患。结合我们近十年来施工高层建筑工程后浇带的做法,就施工中应注意的事项谈几点体会。 1.模板支撑系统要独立作为温度后浇带,一般要求砼浇注的间隔时间不少于60天;沉降后浇带要求高层部分主体结构施工完成后再浇注砼,间隔时间可能要几个月甚至十几个月。在这期间,后续工程还要往上施工,已施工过的后浇带两侧面的梁板结构就变成了悬挑构件,且要承受上部其他结构层的自重和施工荷载,单靠正常施工的模板支撑系统远远不够。因此,后浇带下及其两侧各1m范围内的模板及支撑必须在编制施工组织设计时,经过计算独立设置,确保受力和稳定。否则,可能会造成梁板上部裂缝或后浇带部位下挠,顶板面不平下沉等质量事故。这部分支撑尽量采用上下可调支撑,待结构砼强度达到设计要求后,逐根卸荷随即再旋紧撑牢,以避免原支撑层层满负荷往下传力,致使最下层无支撑结构受力和挠度过大的不合理情况。 1.1后浇带两侧保留受荷支撑不少于两排,排距不大于1m(包括梁板支撑均应保留)。该部分模板支撑系统要相对独立,以便于其他模板及支撑的正常拆除和周转。 1.2被后浇带断开而形成悬臂的结构梁,要留有早拆支撑,以备其他支撑拆除后留作受荷支撑(其他支撑的拆除时间以该梁砼强度达到设计值的100%和上一层梁砼强度≥75%设计

值为准)。早拆支撑的间距应以计算确定,计算时可考虑扣除该悬挑梁所能承担的荷重,其他荷载(包括本层结构部分荷载和上一层结构施工荷载)由早拆支撑承担。如果一般φ48壁厚3mm普通钢管受力不够(或间距过密时),应换撑120×120或150×150方木。 1.3后浇带保留的支撑,水平方向应可靠拉结,以防失稳。 1.4对地下室较厚底板、大梁等属大体积砼的后浇带,两侧必须设置专用模板和支撑,以防止砼漏浆而使后浇带底部断不开。对地下室有防水抗渗要求的,还应留设止水带或作企口模板,以防后浇带处渗水。 2.后浇带内钢筋应区别后浇带性质认真处理后浇带按使用功能划分有温度后浇带和沉降后浇带两种,施工中要区别后浇带性质,分别采取不同的措施予以处理。 2.1温度后浇带主要是为了解决后浇带砼浇灌前,其两侧结构砼的收缩变形。因此,为了保证在这期间砼的自由变形,后浇带内垂直于后浇带的受力钢筋必须断开;这一点在施工过程中往往被忽视,致使后浇带起不到应有的作用。断开钢筋的位置,应尽量相互交错在后浇带两侧面,以利于再连接时接头位置相互错开。为了方便施工,一般可按正常配筋穿过后浇带,施工完该层砼后3天内用气割将垂直于后浇带的主筋割断,断隙一般在5mm左右,待满足后浇带间隔时间后,采用水平钢筋窄间隙电弧焊工艺把断开的钢筋再焊接起来。 2.2沉降后浇带主要是考虑高层部分结构和裙房之间沉降差而设置的。后浇带宽度一般在0.8~1.0m。在这个区段内,两侧的结构沉降差反应到钢筋上所产生的钢筋应力和应变,相对来说不太大,不致影响到结构的沉降。因此,沉降后浇带钢筋一般可不考虑断开。但在施工中应注意,基础或地下室底板及地梁的后浇带,其下垫层砼不宜浇注太厚(宜减薄3cm左右),下部钢筋必须垫加厚垫块抬起,离开垫层不小于5cm,以使两侧结构能够自由沉降,且沉降后钢筋仍有足够的砼保护层厚度。 3.加

强后浇带砼浇注前的防护处理 3.1对大体积砼后浇带,两侧砼浇注后,后浇带内侧砼应作为大体积砼养护防裂的重点,因为最大温差往往出现在后浇带两侧砼面,而两侧砼一旦出现裂缝,就是结构内部深层裂缝,有时会贯通整个结构面。因此,对大体积砼后浇带,应在带端侧面或顶面钢筋断开的合适部位预留进人孔,施工人员直接进入后浇带内支模顶撑,拆除清理和养护等。在养护期内上面覆盖塑料薄膜和岩棉被(或草苫),必要时用碘钨灯照射侧面砼加温,以确保大体积砼养护温差不超过25℃。 3.2后浇带两侧砼浇注时,顶面砼留5~10cm宽企口。后浇带上面覆盖彩条塑料布,在企口宽度范围内用1:3水泥砂浆压缝找平,上砌120宽护堤,高120~180mm,外侧粉刷,作为钢筋保护和施工现场安全防护,也为了防止杂物进入后浇带内难于清理,防止雨水或施工养护用水进入后浇带。尤其是地下室,水渗地基土会影响地基承载力等结构性能,该道防护必须认真处理。过道处应加铺6cm厚木过道板,护堤适当降低。 3.3对地下室底板水平后浇带端头和外墙壁竖向后浇带,应砌筑240砖墙封堵,砌筑砂浆标号不小于M5.0,并用防水砂浆粉刷;地下室外壁进行防潮或防水处理。这样,一是防止雨水或施工用水进入后浇带;二是该墙可作为挡土墙,不影响基坑及时回填,有利于赶工;三是可以作为后浇带永久外模使用,减少施工环节。 3.4后浇带砼浇注前,要对后浇带进行清理,凿除浮石浮浆,调整钢筋等。 4.后浇带砼配置浇捣和养护 4.1后浇带内的砼,一般要求较两侧已浇注砼强度等级提高一至二级(由设计院设计确定)。一般选用无收缩或微膨胀砼,配合比设计应经过计算试拌试验,常用措施主要有以下三种: 4.1.1减小水灰比,控制砼坍落度。掺加FDN—2000等高效早强型减水剂(减水率一般在15%左右),控制水灰比不大于0.4,坍落度控制在1~3mm(泵送砼可控制在10~14)为

宜。 4.1.2掺加UEA膨胀剂,配置收缩自补偿砼。 4.1.3配置微膨胀砼,配合比为水:微膨胀水泥:砂:石子=0.55:1:1.98:2.65,其中微膨胀水泥由普通水泥和膨胀组份组成,膨胀组份由钒上水泥和生石膏以1:1组成。施工时调整膨胀组份的掺量,以获得0.1%~0.2%的理想膨胀率。 4.2砼的拌制浇捣必须认真,严格配比计量,并适当延长搅拌时间1~3分钟,浇注顺序宜从一端向另一端分层斜面赶进(因为可不考虑砼振捣侧压力的影响),采用泵送砼更佳,有利于析水排出和砼的结合,不留施工缝。 4.3砼的早期养护,主要是表面适时收面。对大体积后浇带砼,收面后还要注意覆盖塑料薄膜和草苫等保温养护,以减少温差,防止裂缝。使用微膨胀砼灌注后浇带,要注意蓄水养护3~7天,以获得理想膨胀率。

高层混凝土结构中几个主要受力部位的裂缝分析及控制

高层混凝土结构中几个主要受力部位的裂缝分析及控制

内容提要:本文就高层建筑结构的几个主要受力部位在混凝土施工中容易产生裂缝的原因进行分析,并从设计与施工两方面提出裂缝的控制措施。

混凝土工程中材料的特性决定了结构较易产生裂缝,从实践中来看施工中混凝土出现裂缝的概率也是很大的,相当一部分裂缝对建筑物的受力及正常使用无太大的危害,但裂缝的存在会影响到建筑物的整体性、耐久性,会对钢筋产生腐蚀,是受力使用期应力集中的隐患,应当尽量在各方面给予重视,以避免裂缝的出现或把裂缝控制在许可的范围之内。

一、高层建筑施工中几个特殊部位的裂缝分析

1、大体积基础混凝土板

高层建筑中随着高度的不断增加,地下室愈做愈深,底板也愈来愈厚,厚度在3m以上的底板已屡见不鲜。高层建筑中基础底板为主要的受力结构,整体要求高,一般一次性整体浇筑。国内外大量实践证明,各种大体积混凝土裂缝主要是温度变化引起。大体积混凝土浇筑后在升温阶段由于体积大,集聚在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度将显著升高,这样在混凝土内部产生压应力,在外表面产生拉应力,由于此时混凝土的强度低,有可能产生表面裂缝。在降温阶段新浇混凝土收缩因存在较强的地基或基础的约束而不能自由收缩。升温阶段快,混凝土弹性模量低,徐变的影响大,所以降温时产生的拉应力大于升温时产生的压应力。差值过大时,将在混凝土内部产生裂缝,最后有可能形成贯穿裂缝。为解决上述二类裂缝问题,必须进行合理的温度控制。

混凝土温度控制的主要目的是使因温差产生的拉应力小于同期混凝土抗拉强度的标准值,并有一定的安全系数。为计算温差,就要事先计算混凝土内部的最高温度,它是混凝土浇筑温度、实际水化热温升和混凝土散热温度的总和。混凝土内部的最高温度大多发生在浇筑后的3~7天。混凝土内部的最高温度Tmax可按下式计算:

Tmax=To+(WQ)/(Cr)ξ+(F)/(5O) (1)

式中:T0——混凝土的浇筑温度(℃)

W——每m3混凝土中水泥(矿渣硅酸盐水泥)的用量(kg/m3)

F——每m3混凝土中粉煤灰的用量(kg/m3)

Q——每kg水泥水化热(J/kg)

C——混凝土的比热

r——混凝土的密度

ξ——不同厚度的浇筑块散热系数(见表1)

不同厚度的浇筑块散热系数

表1

------------------------------------------------

厚度(m) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 >4.0

ξ0.23 0.35 0.48 0.61 0.73 0.83 0.95 1.0

------------------------------------------------

实测资料显示,当基础板厚大于2米时,上述公式的相对误差在0.1%~1.3%之间,在计算温差后,即可计算出降温阶段混凝土内部的温度应力σ(2)xmax

σxmax=Eα△T(1-(1)/(cosh βL/2))H(t,τ) (2)

式中:E——混凝土的弹性模量(N/mm2)

α——混凝土的线膨胀系数(10-5/℃)

△T——温差(℃)

L——板长(mm)

β=Cx/HE

H——板厚(mm) H>0.2L时,取H=0.2L

Cx——地基水平阻力系数(N/mm3)

H(t,τ)…考虑徐变后的混凝土松驰系数,

其中,t——产生约束应力时的龄期,τ——约束应力延续时间。

注意同期内由于混凝土收缩引起的应力应转化为当量温差,计入△T一并计算σxmax。

由(1)、(2)分析可知:为避免裂缝出现,主要是减少△T。可采用合理选用材料,降低水

泥水化热,优化混凝土集料的配合比,控制水灰比,减少混凝土的干缩,具体控制措施见后。如有可能,减少浇筑长度L,增加养护时间减少降温速率以相应减少松驰系数对控制贯穿裂缝也有一定的意义。

2、地下室混凝土墙板及楼板的裂缝分析

地下室墙板的裂缝产生与基础大体积混凝土裂缝产生的原因有相同之处,即混凝土在硬化过程中由于失水会产生收缩应变,在水泥水化热产生的升温达到最高点以后的降温过程会产生温度应变。但又有其特点:一是墙板受到基础、外围楼板受到地下室外墙的极大约束,这种约束远大于桩基对基础的约束,产生贯穿裂缝的机率大。二是内墙板及楼板受环境温度影响较大。三是内外温差小,产生表面裂缝的机率小。四是养护困难,散热快、降温速率大,混凝土的松驰徐变优势难以利用,在气温骤变季节尤应注意。

在计算板内最大拉应力时仍可利用公式(2),但有以下几点应注意:

1)H取0.2L,L为整浇长度;

2)Cx取值应大于1.5N/mm3因为连接部位有较强钢筋约束;

3)计算温差△T时,要考虑底板及外墙(兼作围护情况下)紧靠土体,受环境温差小,而被它们约束的墙板及周边楼板在施工过程中基本同外界温度同步变化。

4)若底板墙板施工间隔过长、外墙兼作围护时,则在计算混凝土收缩时应注意约束体与被约束体的收缩期不同,收缩量也不相同。

3、高强混凝土裂缝分析

目前高层建筑中已广泛使用C40~C60中高强混凝土,随着材料科学的迅速发展,C80~C120的高强混凝土在具体工程中已有应用。由于高强混凝土采用的配合比设计多为低水灰比、高标号水泥、高水泥用量、使用高效减小剂及掺加超细矿粉。这样其收缩机制与普通混凝土就有所不同。

高强混凝土由于其水泥用量大多在450~600kg/m3),是普通混凝土的1.5~2倍。这样在混凝土生成过程中由于水泥水化而引起的体积收缩即自缩就大于普通混凝土,出现收缩裂缝的机率也大于普通混凝土。

高强混凝土因采用高标号水泥且用量大,这样在混凝土硬化过程中,水化放热量大,将加大混凝土的最高温升,从而使混凝土的温度收缩应力加大。在叠加其他因素的情况下,很有可能导致温度收缩裂缝。由于高强混凝土中水泥石含量是普通混凝土的1.5倍,在硬化早期由于水分蒸发引起的干缩也将大于普通混凝土。

二、裂缝的控制措施

1、设计措施

1)增配构造筋提高抗裂性能,配筋应采用小直径、小间距。全截面的配筋率应在0.3~0.5%之间。

2)避免结构突变产生应力集中,在易产生应力集中的薄弱环节采取加强措施。

3)在易裂的边缘部位设置暗梁,提高该部位的配筋率,提高混凝土的极限拉伸。

4)在结构设计中应充分考虑施工时的气候特征,合理设置后浇缝,在正常施工条件下,后浇缝间距20~30m,保留时间一般不小于60天。如不能预测施工时的具体条件,也可临时根据具体情况作设计变更。

2、施工措施

1)严格控制混凝土原材料的的质量和技术标准,选用低水化热水泥,粗细骨料的含泥量应尽量减少(1~1.5%以下)。

2)细致分析混凝土集料的配比,控制混凝土的水灰比,减少混凝土的坍落度,合理掺加塑化剂和减少剂。

3)浇筑时间尽量安排在夜间,最大限度降低混凝土的初凝温度。白天施工时要求在沙、

石堆场搭设简易遮阳装置,或用湿麻袋覆盖,必要时向骨料喷冷水。混凝土泵送时,在水平及垂直泵管上加盖草袋,并喷冷水。

4)根据工程特点,可以利用混凝土后期强度,这样可以减少用水量,减少水化热和收缩。

5)加强混凝土的浇灌振捣,提高密实度。

6)混凝土尽可能晚拆模,拆模后混凝土表面温度不应下降15℃以上,混凝土的现场试块强度不低于C5。

7)采用两次振捣技术,改善混凝土强度,提高抗裂性。

8)根据具体工程特点,采用UEA补偿收缩混凝土技术。

9)对于高强混凝土,应尽量使用中热微膨胀水泥,掺超细矿粉和膨胀剂,使用高效减水剂。通过试验掺入粉煤灰,掺量15%~50%。

水磨石地面大面积创优的经验:

水磨石地面大面积创优的经验:

一、抓好材料质量,优选水泥。根据水磨石样板要求,公司尽可能以一个批号的白水泥或普通水泥制作同一地面(包括抹浆、修补用),力求颜色一致。精选石粒:水磨石面层应采用质地密实、磨面光亮但硬度不高的大理石、白云石,不宜采用方解石或硬度较高的花岗岩、玄武岩、辉绿岩等。我们精选各种石粒并按不同的品种、规格、颜色分别存放,绝不互相混杂。细选颜料:颜料性能因出厂不同、批号不同,色光难以完全一致,因此在使用时,每一单项工程我们都按样板选用同批号颜料,以求得色光和着色力一致。

二、配合好水泥石粒浆。水磨石面层的水泥石粒浆的配合比,要体现设计的装饰意图,并根据给定的石粒进行配合比设计计算。首先是花色设计。花色设计是施工中贯彻美术水磨石设计意图的重要一环。水磨石的基本花色确定之后,方可进行石粒与石粒之间,石粒与色粉之间的调配。我们采用同色配合、相似色配合、对比色配合和极色配合等方法,使地面色彩既协调一致又富丽堂皇。

三、掌握好配合比。首先是石粒间的比例。水磨石面层中使用两种或两种以上的石粒,一般应以一种色调的石粒为主,其它色调的石粒为辅。另外,还要注意石粒粒径大小的搭配,即要求较好颗粒级配,使其紧密度不低于60%,这样,才能具有较好的装饰效果。其次,是彩色水泥粉与石粒间的比例。彩色水泥粉与石粒间的比例是否恰当,可通过搅拌后用肉眼观察(要求塌落度为2至3厘米)。彩色水泥浆太少,未能填满石粒的空隙,易把石粒磨掉,影响工程质量;彩色水泥浆太多,石粒不易挤紧,则会增加研磨时的困难。恰当的用量是彩色水泥浆正好把石粒间隙填满,或低于石粒表面0.5至1毫米。

四、水灰比。水磨石面层彩色石粒浆的用水量过多,会降低水磨石的强度和耐磨性,且多余水分挥发后,在表面留下许多微小气孔。恰当的用水量是使石粒浆的塌落度达到6厘米为宜。即水的重量约占干料(水泥、颜料、石粒)总重的11%至12%,或占色粉重的38%至42%。

五、精心施工。

1、铺水泥砂浆找平层。其工作程序为:先抄平、清理基层表面、刷素水泥浆、做标志

块和做标筋(冲筋)后再铺找平层。

基层处理是保证水磨石经久耐用的重要属性,基层质量不好,会引起水磨石。面层空鼓、裂缝、甚至局部坍陷。水磨石面层施工基层处理与一般水泥砂浆面层施工相同。

2、嵌条分格。水磨石分格条的嵌固是一项很重要的工序,应特别注意水泥浆的粘嵌高度和水平方向的角度。分格条正确的粘嵌方法是粘嵌高度略大于分格条高度的二分之一,水平方向以3(1度角为准。这样,在铺设面层水泥石粒浆时,石粒就能靠近分格条,磨光后分格两边石粒密集,显露均匀、清晰、装饰效果好:

3、铺设水泥石粒浆。分格条粘嵌养护后,清除积水浮砂,刷素水泥浆一道,随刷随铺设面层水泥石粒浆。铺设时,先用木抹子将分格条两边约10厘米内的水泥石粒浆轻轻拍紧压实,以免分格条被撞坏。如在同一平面上有几种颜色的水磨石,应先做深色,后做浅色,先做大面,后做镶边。面层铺设时,操作人员宜穿软底、平跟和底楞无明显的凹凸的鞋操作,以防踩踏较深的鞋印。石粒浆铺设好后,还应先后用大、小钢液简或混凝土液筒压实。

4、研磨。水磨石开磨的时间与水泥强度和气温高低有关,以开磨后石粒不动,水泥浆面与石粒面基本平齐为准。水泥浆强度太高,磨面耗费工时;强度太低,磨石转动时,底面产生的负压力易把水泥浆拉成槽或把石粒打掉。为掌握适当的硬度,开磨前宜试磨。大面积施工宜用机械磨石机研磨,对于小面积,边角处,可使用小型湿式磨光机研磨,只有工程量不太大或无法使用机械的地方才能用手工研磨。研磨时磨盘下应经常有水,用以冲刷磨下的石浆并及时将其扫除。水磨石地面在研磨过程中,总会有少量的洞眼孔隙产生,清除这些洞眼孔隙,一般用补浆的方法。水磨石地面一般常用“二浆三磨”法,即整个磨光过程为磨光三遍,补浆两次。

5、抛光。抛光是水磨石地面施工的最后一道工序。通过抛光,对细磨面进行最后的加工,使水磨石地面达到验收标准。抛光是化学作用和物理作用的混合,抛光用的草酸和氧化加水后的混合溶液在摩擦力的作用下,立即腐蚀了细磨表面的突出部分,又将生成物挤压到凹陷部位,经表面物理和化学反应,使水磨石表面形成一层光泽膜,然后经打蜡保护,就会使水磨石地面呈现持久光泽。

砌体裂缝的原因及防治措施

随着我国墙改、住房商品化的进展,人们对居住环境和建筑质量的要求不断提高,对建筑物墙体裂缝的控制的要求更为严格。由于建筑物的质量低劣,如墙体裂缝、渗漏等涉及的纠纷或官司也越来越多,建筑物的裂缝已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观、敏感和首要的质量标准。因此加强砌体结构,特别是新材料砌体结构的抗裂措施,已成为工程量、国家行政主管部门,以及房屋开发商共同关注的课题。

砌体属于脆性材料,裂缝的存在降低了墙体的质量,如整体性、耐久性和抗震性能,同时墙体裂缝给居住着在感官上和心理上造成了不良影响。引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。

一、产生裂缝的原因

引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,既有地基、温度、干缩,也有设计上的疏忽、施工质量、材料不合格及缺乏经验等。根据工程实践和统计资料这类裂缝几乎占全部可遇裂缝的80%以上。而最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,简称干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。

1.温度裂缝温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。最常见的裂缝是在砼平屋盖房屋顶层两端的墙体上,如在门窗洞边的八字型裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平裂缝,以及水平包角裂缝(包括女儿墙)和垂直裂缝。

1.1八字型裂缝:当外界温度上升时,外纵墙本身沿长度方向将有所伸长,但屋盖部分的伸长量比墙体的伸长量大的多,从而对墙体产生附加水平推力墙体受到屋盖的推力而产生剪应力,剪应力和拉力又引起主拉应力。当主拉应力过大时,将在墙体上产生八字型裂缝。

1.2水平裂缝和包角裂缝:平屋顶的房屋,有时在屋面板部或顶层圈梁附近出现沿外墙的纵向水平裂缝和包角裂缝。这是由于屋面伸长或缩短引起的向外或向内的推力产生的。

1.3女儿墙裂缝:由于屋面板和水泥砂浆面层发生过大温度变形,使女儿墙跟部受到向外或向内的水平作用力而引起的女儿墙根部与平屋面交接处砌体外凸或女儿墙外倾所产生的。

1.4垂直裂缝:当房屋的楼(屋)为现浇钢筋混凝土结构时,由于收缩和降温引起的楼(屋)面缩短受到了墙体的限制,使楼(屋)面构件处于受拉状态。如果房屋过长,或设计时按采暖考虑而实际上未采暖,则可能在楼(屋)面上每隔一定距离发生贯通全宽的裂缝,在四个角发生八字型裂缝。当房屋有错层时,错层处地墙体容易产生局部的垂直裂缝。

2.干缩裂缝烧结粘土砖,包括其它材料的烧结制品,其干缩变形很小,且变形完成比较快。只要不使用新出窑的砖,一般不要考虑砌体本身的干缩变形引起的附加应力。但对这类砌体在潮湿情况下会产生较大的湿胀,而且这种湿胀是不可逆的变形。对于砌块、灰砂砖、粉煤灰砖等砌体,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形。。但是干缩后的材料受湿后仍会发生膨胀,脱水后材料会再次发生干缩变形,但其干缩率有所减小,约为第一次的80%左右。这类干缩变形引起的裂缝在建筑上分布广、数量多、裂缝的程度也比较严重。

3.温度、干缩及其它裂缝对于烧结类块材的砌体最常见的为温度裂缝,面对非烧结类块体,如砌块、灰砂砖、粉煤灰砖等砌体,也同时存在温度和干缩共同作用下的裂缝,其在建筑物墙体上的分布一般可为这两种裂缝的组合,或因具体条件不同而呈现出不同的裂缝现象,而其裂缝的后果往往较单一因素更严重。另外设计上的疏忽、无针对性防裂措施、材料质量不合格、施工质量差、违反设计施工规程、砌体强度达不到设计要求,以及缺乏经验也是造成墙体裂缝的重要原因之一。如对砼砌块、灰砂砖等新型墙体材料,没有针对材料的特殊性,采用适合的砌筑砂浆、注芯材料和相应的构造措施,仍沿用粘土砖使用的砂浆和相应的抗裂措施,必然造成墙体出现较严重的裂缝。

二、砌体裂缝的控制措施

长期以来人们一直在寻求控制砌体结构裂缝的实用方法,并根据裂缝的性质及影响因素有针对性的提出一些预防和控制裂缝的措施。从防止裂缝的概念上,形象地引出“防”、“放”、“抗”相结合的构想,这些构想、措施有的已运用到工程实践中,一些措施也引入到《砌体规范》中,也收到了一定的效果,但总的来说,我国砌体结构裂缝仍较严重,纠其原因有以下几种。

1.设计者重视强度设计而忽略抗裂构造措施

长期以来住房公有制,人们对砌体结构的各种裂缝习以为常,设计者一般认为多层砌体房屋比较简单,在强度方面作必要的计算后,针对构造措施,绝大部分引用国家标准或标准

图集,很少单独提出有关防裂要求和措施,更没有对这些措施的可行性进行调查或总结。因为裂缝的危险仅为潜在的,尚无结构安问题,不涉及到责任问题。

2.防治温度裂缝的措施(1)屋面设置保温层,减小温度变形;屋盖施工尽量做好保温层。

(2)屋面、挑檐可采取分块预制,或留置伸缩缝,或在屋面与砖墙间设置滑动面,以减少屋面伸缩对墙体的影响。

(3)对房屋较长、平面形状较复杂、构造和钢度不同的房屋,可每隔一定的距离将屋盖、楼盖、墙体或其他有关构件断开,形成若干较小的单元,每个单元因温度变形和收缩产生的拉力大大减小,从而防止裂缝的出现。

(4)提高砂浆强度,保证砌筑质量,在易开裂处设置水平钢筋承受拉力

3.砌体的干缩变形引起的墙体开裂,宜采取下列措施:

3.1在屋盖的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不大于30m;

3.2当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12m时,宜设置分隔缝,分隔缝的宽度不应小于20mm,缝内用弹性油膏嵌缝;

3.3建筑物温度伸缩缝的间距除应满足《砌体结构设计规范》BGJ3-88第5.3.2条的规定外,宜在建筑物墙体的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不宜大于30m。

4.防止主要由墙体材料的干缩引起的裂缝可采用下列措施之一:

4.1在墙的高度、厚度、不大于离相交墙或转角墙允许接缝距离之半突然变化处及门、窗洞口的一侧或两侧设置竖向控制缝;

4.2竖向控制缝,对3层以下的房屋,应沿房屋墙体的全高设置;对大于3层的房屋,可仅在建筑物1-2层和顶层墙体的上述位置设置;

4.3控制缝在楼、屋盖处可不贯通,但在该部位宜作成假缝,以控制可预料的裂缝;

4.4控制缝作成隐式,与墙体的灰缝相一致,控制缝的宽度不大于12mm,控制缝内应用弹性密封材料,如聚硫化物、聚氨脂或硅树脂等填缝。

4.5控制缝的间距1.对有规则洞口外墙不大于6mm;2.对无洞墙体不大于8m及墙高的3倍;3.在转角部位,控制缝至墙转角的距离不大于4.5m;

结构布置型式、建筑物平面、外形等,综合采用上述抗裂措施。

新房验收15招

新房验收15招

1招:看“备案”留“两书”

新房入住前,业主应看到该项目有关备案文书的复印件,以便确认该项目是合法建筑;同时,应得

到开发商提供的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。

2招:卫生间不渗不存

检查卫生间地面是否渗漏,可以用塑料袋装满沙子放在地漏上,然后在卫生间蓄一些水,24小时后,到对应的下层卫生间,看其顶部是否有渗漏。这个检测最好与上层住户同时进行,这样既可检测自家卫生间的地面是否渗漏,也可检测自家卫生间的顶部是否渗漏。

检查卫生间地面是否存水,也是先在卫生间蓄一些水,然后放水,看地面是否有积水现

象。合格的地面不应有积水存在,因为安装地漏处是卫生间最低处。但是,毛坯房除外,因为地漏周围留出了一定的后期铺装地面的高度。

3招:门窗灵活严又亮

试试门窗开启是否灵活,目测门与门框、窗与窗框的各边之间是否平行,关上门窗听听隔音效果,同时也了解了它们的密封程度。不过,卫生间的门不要求严丝合缝,为了防水,反而规定下方须离地面1.5厘米。

门窗的油漆质量主要看有无流坠(油漆滴淌的痕迹),各个门的顶部那面都必须刷漆,卫生间的门还要刷下边那面。

4招:轻敲各面听空裂

墙面的抹灰、地面装饰面层及其他装饰面层是否存在空裂现象,只要用小锤轻轻一敲便知。若听到“空空”的声音,就是各面层与墙(地)面接触有缝隙,需要返工;若听到沉闷的碰击声,则表明它们接触良好。

5招:顶层住户查渗雨

如果买的是顶层,一定要查看各个房屋的顶面有无雨水渗漏的痕迹。因为按照建筑施工要求,所交工的房屋要么经过两场大雨的“考验”,要么施工方在监理单位的监督下进行过雨淋实验。

6招:阳台裂缝危险大

一般而言,墙面的裂缝大多不是结构裂缝,影响美观,但危险性不大。房屋的结构问题常出现在阳台,万一发现房间与阳台的连接处有裂缝,很有可能是阳台断裂的先兆,一定要立即通知相关单位。

7招:保温不好墙滴水

冬天,房间里的墙面如果有结露现象(类似夏天冰镇的瓶啤,在室温下外瓶壁出现的水滴),这个墙面的保温层肯定有问题。

8招:大开龙头查漏堵

上下水管道有无渗、漏、堵现象,打开水龙头便知,需要注意的是,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二来试试排水速度。

9招:暖气支管有坡度

暖气供、回水支管不是水平安放的,供水支管连接进水管的那端要高于连接散热器的那端,回水支管的两端高度正好相反,这个坡度与两根支管的长度成正比,一般

每米相差1%。

10招:供暖管道要套管

供暖管道穿墙及穿过楼板应设套管(在管道与墙面或楼板交接处,给管道再套上一小截管子),地面的套管应高出地面2-3厘米,地面为初装修的,应高出地面5厘米。其作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂墙面和楼板。

11招:拉闸断电不可少

电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

12招:保险插座护幼童

为防止幼童把手指头伸进插座孔中,距离地面30厘米高的插座都必须带保险装置。

13招:卫生间插座规矩多

卫生间内的电源插座应是防潮插座并有防溅措施 卫生间的照明灯座必须是磁口安全灯座 洗手盆的上方不应有插座。

14招:厨卫紧邻通风道

厨房、卫生间应与通风道就近安排,这样有利于异味、废气等气体的迅速排出,保持室内空气的清洁。

15招:开关接口拉一拉

检查一下开关、插座的牢固程度,尤其别忘了打开电话、电视的线路接口,用力拉一拉,看是否虚设。

钢筋安装应注意的若干问题

钢筋安装应注意的若干问题

钢筋工程是房建工程中一个非常重要的分项工程,其施工的正确性和质量好坏直接影响结构的安全。目前,施工人员主要根据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1,下简称《平法》)进行钢筋的安装。结合在工程实践中比较突出的几个问题来加以分析。

1.梁柱纵筋

1)顶层端节点处是较容易出现问题的部位,应正确选择连接的构造详图,一种是柱纵筋伸入梁内,另一种是梁纵筋伸入柱内。前一种方式,柱纵筋伸入梁内与梁上部纵筋搭接长度≥1.5LaE,且至少要保证有65%AS1的柱纵筋伸入梁内,梁宽范围以外的柱纵筋可以伸入

现浇板内。当柱外侧纵筋配筋率>1.2%时,还应分两次截断,两个断点相距20d,当采用后一种方式时,梁纵筋伸入柱内竖直段长度≥1.7LaE.当梁上部纵筋配筋率>1.2%时,也应分两次截断,断点相距20d,方式视柱施工缝留设位置而定。通常柱施工缝留在梁底或梁底下100毫米,多采用第一种方式,当采用第二种方式时,必须把柱的施工缝留在1.7LaE或1.7LaE +20d以下。

2)底部框架-抗震墙结构中的转换层的托墙梁上部纵筋,应按框支梁进行钢筋安装,而不能按一般框架梁来处理。《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(下简称《抗规》)7.5.4条第4款规定:“支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求”。这种情况下,柱施工缝必须留在外排纵筋的LaE以下。

2.箍筋加密区框架梁、框支梁箍筋加密范围可依据《平法》构造详图按不同抗震等级选用,一般无多大问题,但框架柱箍筋加密范围常存在较大问题,须注意以下几个方面:

1)底层柱。《抗规》新增一条:底层柱根加密区≥Hn/3,Hn为柱净高,柱根是指地下室顶面,无地下室时,应为基础顶面(柱基基顶)起算,实际施工时柱根加密区常没达到这一要求。

2)框支柱、角柱。框支剪力墙结构中,所有柱子箍筋都应沿全高加密,但是并非对所有角柱都要沿全高加密箍筋,只有抗震等级为一、二级时才需加密。高层建筑的主楼与裙房之间设有伸缩缝时,由于主楼与裙房的抗震等级是分别确定的,主楼部分的角柱可能需沿全高加密箍筋,裙房部分的角柱则可能不需要。

3)特殊部位的柱。一般发生在楼梯间位置和填充墙部位。由于楼梯平台梁支承在框架柱上,往往使相邻两框架柱变为短柱(Hn/h<4),填充墙设置也会使相邻柱形成短柱,这些部位的柱应沿全高加密箍筋。

3.腰筋腰筋实际上包括三种情况,梁侧面构造筋、抗扭筋、框支梁腰部纵筋。《平法》表示的施工图中,构造筋符号是G,抗扭筋符号是N,两者作用不完全相同,构造措施不一样,须引起注意。

构造筋主要是为防止梁侧面产生收缩裂缝而构造设置。构造筋伸入柱内的锚固长度为15d.

抗扭筋是由抗扭计算确定的,目的是抵抗扭矩产生的斜裂缝,这种钢筋伸入柱内的锚固长度应为LaE(La)。

由于框支梁是偏心受拉构件,其腰部的纵筋可以起到承担拉力的作用,构造上要求直径不小于Φ16,间距不大于200mm,伸入柱内的锚固长度为LaE(La)。

4.悬臂梁纵筋施工中发现的问题有:梁上部第一排纵筋切断和纵筋在端部弯下条件的判断有误。过去设计悬臂梁时,只要满足抵抗负弯矩的要求,除两根角筋通长布置外,悬臂梁施工图中一般将其余第一排纵筋在0.75l处截断,但《混凝土结构设计规规》10.2.4条明文规定“在钢筋混凝土悬臂梁中,其余钢筋不应在梁的上部截断。”这里的上部应理解为第一排,

原因是悬臂梁全长受负弯矩作用,临界斜裂缝的倾角明显偏小,不允许截断。不应截断的纵筋是否需在端部弯下,视l与hb的关系而定,若l>4hb,则在端部弯下;若l<4hb,不必弯下。但此时必须通长设置,如梁上部纵筋有二排时,第二排纵筋可以在0.75l处截断.

5.钢筋连接接头框架梁、柱纵筋连接方法在《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)

6.5.3条第四、五、六款均有规定。目前,梁、柱主筋已很少采用绑扎搭接方法,焊接连接、机械连接用得最多,隐蔽验收时发现的主要问题有:

1)接头位置不对。接头位置要设在受力较小处。施工人员应掌握一定的力学知识,应当知道梁跨中正弯矩较大,支座附近负弯矩、剪力较大,柱端在水平力作用下弯矩较大,接头应尽量避开这些位置,事先要算好钢筋下料长度,梁上部纵筋接头尽量靠近跨中,下部纵筋(若要焊接)尽量远离跨中(建议设在梁箍筋加密区外且离支座ln/3的范围内)。柱筋接头尽量远离柱端,所有焊接接头均应避开梁、柱箍筋加密区,确实无法避开时,宜采用机械连接。

2)接头数量不符合规范要求。这主要是要理解“同一连接区段”的概念,它指的是35d 且不小于500mm的长度范围,凡接头中点位于此长度内的接头均视为同一连接区段的接头,并且要求纵筋焊接接头面积百分率应该小于等于50%.对机械连接接头,也应改变原来的做法,《钢筋机械连接通用技术规程》修订版将其分为三个等级,I级接头面积百分率不受限制,II级接头面积百分率不大于50%,III级接头面积百分率不大于25%.

混凝土温度控制的主要目的是使因温差产生的拉应力小于同期混凝土抗拉强度的标准

值,并有一定的安全系数。可采用合理选用材料,降低水泥水化热,优化混凝土集料的配合比,控制水灰比,减少混凝土的干缩,具体控制措施见后。白天施工时要求在沙、石堆场搭设简易遮阳装置,或用湿麻袋覆盖,必要时向骨料喷冷水。施工现场物资管理实施细则

施工现场物资管理实施细则

1 范围

本细则规定了工程项目施工现场物资管理的内容与要求,适用于公司各项目经理部物资供应部门的工作。

2 职责与分工

2.1 项目部供应部门负责人全面负责项目现场物资管理工作。

2.2物资计划员负责物资计划的编制、供方评价、限额领料、物资质量检验、部门负责人委派的物资采购及提运等工作。对保管员的工作有权提出要求和改进意见。

2.3仓库保管员负责入库物资的验收、保管保养、发放以及物资统计等工作。

3 管理内容与要求

3.1 现场物资管理原则:

计划采购、严格验收、规范仓储、定置堆放、限额领料、物尽其用。

3.2 计划采购管理

3.2.1物资计划员根据有关部门提供的工程项目施工预算、设计图纸、材料清单等资料,核算物资需用量,及时编制物资需用(平衡)计划和采购计划。物资计划应按“石油工业物资分类与代码”中规定的物资分类顺序排列,做到小类、中类有合计,大类有总计,要确保计划的准确性。

3.2.2严格物资计划审批程序。顾供物资需用计划按业主要求报有关部门审批,报出前需经供应部门负责人审核;物资采购计划必须经供应部门负责人审核、由单位负责人批准后方可实施。杜绝无计划、超计划或计划审批手续不齐全采购,禁止非供应人员进行生产物资的采购。

3.2.3物资采购供方的确定必须执行公司《物资供方评价及选择程序》。

3.2.4物资入库验收执行公司《进货检验程序》、《物资验收及入库管理标准》。

3.2.5项目经理部物资供应必须按照公司《限额领料管理标准》全面实行限额供(领)料,搞好物资核销。供应部门既要保证物资的及时、均衡供应,又要控制材料成本,做到管供、管用、管节约。

3.3 仓储管理

3.3.1仓库的设置

3.3.1.1现场库房、料场的位置要根据施工总平面图进行选择和布置,做到布局合理、位置适当、整齐紧凑、道路畅通、地势平坦、便于排水防洪、无积水,利于加强物资管理,方便施工生产,以达到“方便、经济、安全”为目的。禁止预制厂设在仓库料场内。

3.3.1.2仓库面积的确定。仓库面积的确定是依据储存量和周转速度来决定,基本上取决于工程任务量的大小。年产值在3000万元以上的项目部,设简易库房6栋/360m2,可分为:阀门管件库、紧固件库、电器材料库、仪器仪表库、化工油漆库、油品库、焊材库、工具劳保杂品库、设备库等等;设料场5000 m2左右,可分为:管材区、板材区、型材区、周转材料区、设备电缆区、废料区等。年产值在3000万元以下的项目部库房数可相应合并减少,但至少设3栋库房,既要保证生产需要还应满足管理要求。

3.3.1.3做好仓库的安全防范工作。仓库有消防安全制度,有消防安全组织机构及每天的检查记录。各种消防器具和防火沙池配备齐全,电源开关接线合理,电线无裸露,不准与铁房子直接接触。库房坚固耐用,门窗有铁防护栏杆,库内做好防雨、防潮措施。

3.3.2物资的保管保养

3.3.2.1按平面布置图摆放物资。仓库要有总平面布置图,库房、料场要有货架、货区平面布置图;库内要设待验区、合格区、不合格区。各类物资必须按平面布置图指定位置分品种、规格存放,不准乱堆乱放。货架规格、层次要匀称一致,货架要编号排列整齐。

3.3.2.2物资摆放实行科学管理,做到“四号定位”,即以库-架-层-位(或场-区-排-位)来确定货位;力争做到“五五化”,即:五五成行,五五成垛,五五成串等。

3.3.2.3库存物资库房采用料签、料场采用标牌进行标识,料签、标牌要齐全,完整。料签统一购买规定的样式,料场标牌样式、尺寸和颜色应保持一致。对分割的物资要进行标识移植和确认。

3.3.2.4对特殊、贵重物资应设专柜保管,剧毒品应双人保管、收发,危险品应隔离存放。

3.3.2.5保管员对库存物资要进行日常性的检查和维护保养并做好记录,做到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不坏、不丢、不混、不漏、不爆)。库存物资事故损失率应在0.1‰以下。

3.3.2.6保管员必须做到帐目日清月结,永续盘存,帐、卡、物、资金“四对口”,严禁帐外物资。保管员记帐要及时,文字、数据书写整洁清楚,不许自行更换帐页,不能用不允许的方式改错(刮、擦、挖、补、贴、涂),帐册改错率应在5%以下,单据改错率应在8%以下。

3.3.2.7仓库各种质量证明文件、帐册、凭证、单据、记录、报表等资料,实行档案化管理,保存期限5年以上。

3.3.2.8每季度要进行一次清仓盘点,对仓库物资的数量、质量、储存期限、积压、盈亏、维护保养、摆放等情况进行盘查,并编制库存器材盘点报表和库存物资收支存资金动态表,于季度末月28日前报公司。

3.4 工器具管理

3.4.1供应部门根据施工生产任务情况,确定本单位年度工器具费用指标。

3.4.2工器具要设专库,按品种规格存放,妥善保管。供应部门要针对各施工队(班组)分别建立工器具借用台帐。

3.4.3工器具的使用实行借用制。领用时由供应部门专人负责审批,由保管员及时登记工器具的领、退、借用情况。施工队(班组)领出的工器具也要进行登记,由使用人负责保管,专用工器具要有专人(或兼职)管理,严格执行工器具借用和保管责任制度。

3.4.4已配发的各种工器具超过使用周期、性能已不能满足使用要求,需再次领用时,一律实行交旧领新,对不交旧品者,按新工具价格的10%收取旧品费;工器具不到规定的使用年限损坏或丢失,领新工具时要按适当比例交款。

3.4.5供应部门要定期组织对工器具的维护保养和维修工作,提高工器具的使用寿命,节约开支。

3.4.6职工调出所在单位,所用工具必须全部收回,否则供应部门不对其调令手续进行会签。

3.5 周转材料管理

3.5.1各种周转材料、胎具、工装卡具要建立台帐,由专人管理,实行租用或借用制。

3.5.2周转材料在使用前要进行除锈、防腐,并刷油漆作出标记。枕木两端500mm处用铁丝捆扎,钢跳板、钢脚手架及扣件数量要配套。周转材料不准切割改做它用。

3.5.3周转材料要妥善保管。要与其他库存物资分开单独存放,按品种规格码放整齐;木制品要垫起,避免受潮变形、腐烂。

3.5.4周转材料使用后要及时回收,集中保管。工程结束后,周转材料要成箱成捆包装,防止丢失、损坏,便于运输。

3.6 焊接材料管理

3.6.1焊接材料库房应保持适宜的温度和湿度。必要时,应配置暖风机、除湿机,以保证室

内温度在5°以上,相对湿度不超过60%。保管员应按要求定时观测并填写“库房温度、湿度记录表”,记录要准确、清晰、整齐。

3.6.2库房应保持干燥、清洁,焊接材料必须放置在距地、墙300mm的拖板或货架上。3.6.3焊接材料应按不同的牌号、规格、批号分类存放,标识清楚。

3.6.4建立焊材烘干室,由专人负责管理。焊材的烘干、发放与回收要做好记录,记录要清晰、整齐、准确。烘干焊接材料实行定额发放,回收焊条和焊条头。低氢、合金及不锈钢焊条头回收率在98%以上。施工现场设焊条头回收箱,现场不准有散失焊条头

遇到困难怎么办

遇到困难怎么办? 【活动设计】 当代一部分中国孩子,由于一直是在大人们的精心呵护下生活的,家庭的溺爱使不少孩子自小养成了非常严重的依赖心理。日常生活中、学习中稍稍遇到一点困难,首先想到的不是依靠自己的办法克服困难,而是求助于别人。长此以往,降低了孩子的生活适应能力,弱化了孩子的心理素质,对孩子将来的生活、事业是极其不利的。 【辅导目的】 ⒈懂得遇到困难时要主动思考解决困难的办法,不要慌、不要怕,因为这样是解决不了问题的。 ⒉懂得实在没有办法时,再请求别人帮助。 【辅导方式】 ⒈讲述与讨论 ⒉情景体验 【辅导准备】 ⒈了解和设计在生活中、学习中不同的困难的情境。 ⒉编一首与本课主题有关的儿歌。 【辅导时间】 1课时 【辅导地点】 电教室 【辅导步骤】 一、谈话引入课题 1.谈话:同学们,我们的生活是美好的,不过有时也会碰上这样或那样的困难,请看大屏幕,你遇到过这样的困难吗? 图一:一男孩上学过马路时面对车流,急得满脸通红,手足无措。 图二:放学后,下大雨,一女孩因没有雨具而冒雨奔跑回家。 图三:一个男孩子要写课堂作业时,发现铅笔头是断的,他只有一支笔,这下写不成作业了,他很急,不知如何是好。 (教师请学生讲图意) 师强调:图上这些小朋友都遇上了困难。 2.提问:你们遇到过这样的困难吗?除了这些困难,平时你们还遇到过什么困难呢? (鼓励学生大胆说,实事求是地说) 3.小结:是啊,在生活中,我们每个人都会遇到困难。 板书课题:“遇到困难”几个字。

二、寻找解决问题的办法 ⒈介绍新朋友小南 同学们,今天老师要给你们介绍一个新朋友,这个小朋友的名字叫小南,她在我们学校读一年级。(大屏幕显示动画:小南一边招手一边向同学们问好,请同学们也向新朋友问好。)她最近遇上了一些困难,请同学们看大屏幕。 ⒉讨论情境一:一天下午放学后,小南自己回家,由于对路不熟,所以迷路了,并且越走越远,她从下午四点多直到晚上六点半都找不到回家的路,看到天已经黑了,就站在路边大哭起来。 ⑴教师讲述:小南想回家可是又不知道走哪条路,她是不是遇上困难了?你们看她哭得多伤心啊。你们说说她当时的心理会是怎样的?(相机板书——反应:心慌、紧张、害怕) ⑵讨论办法。(小南该怎么办呢?大家一起商量商量,有什么好办法。)(四人小组讨论) ①板书课题:“怎么办?”讨论办法。 ②小南的眼泪能带她回家吗?小南的哭声能解决困难吗?如果是你的话,你觉得首先要怎么样?(冷静、沉着) 相机板书:冷静、积极想办法。 ③指名讲述办法,相机提问:如果遇到陌生人你能随便跟他走吗? ④教师归纳办法。 3.讨论情境二:小南在操场上跑步,一不小心跌伤了膝盖,她坐在地上哭了很久。 提问: ①她为什么哭?(害怕疼痛) ②眼泪能让她的血止住吗?哭声可以使她的伤口变好吗? ③应该怎么办?(引导学生说出先要镇定、冷静,然后想办法。) 4.小结:我们遇到了困难,有时会心慌、紧张,甚至害怕,这是正常的生理反应,但我们应该明白:心慌、紧张、害怕不能帮助我们解决困难,甚至还可能使事情变得更糟糕。所以我们首先要让自己冷静下来,积极想办法解决。能自己解决困难的孩子是个勇敢的孩子。我们平时遇到困难的时候,有谁能自己想办法解决的,如果有的话,等一会儿告诉老师,好吗? 三、独立解决问题 ⒈谈话:同学们给小南出了不少的好主意,并且还教会了她遇到困难要冷静的思考解决问题的办法。现在请你们重新再看看开始上课时出现的几个困难,如果是你应该怎么办。 ⒉出示图一、图二、图三,请个别学生回答。 四、巩固印象、加深认识 ⒈提问:你以前遇到什么困难,你是怎么解决的?今后遇到困难应该怎么办?

模拟摄像机常见问题处理

模拟摄像机常见的问题2013-6-11 20:49:09点击:577 1、为什么无图像输出? A.检查电源是否接好,电源电压是否足够。 B. BNC接头或视频电缆是否接触不良。 C.镜头光圈有否打开。 D.视频或直流驱动的自动光圈镜头控制线是否接对。 2、图像质量不好 A.镜头是否有指纹或太脏。 B.光圈有否调好。 C.视频电缆接触不良。 D.电子快门或xx设置有无问题。 E.传输距离是否太远。 F.电压是否正常。 G.附近是否存在干扰源。 H.在电梯里安装时要与电梯保证绝缘免受干扰。 I. CS接口有否接对。 3、为什么摄像机输出图像有细条干扰或粗条纹滚动? 答: 可以从以下两个方面来考虑:

a、电源适配器质量(纹波过大)老化或不良引起,此时可通过一台好的摄像机来比较,用同一个电源适配器,如果现象消失则是摄像机本身老化而引起,建议退回维修,反之则更换电源适配器。 b、机器出现粗条纹滚动一般为系统布线是否受到强电场干扰,建议机器避开强电安装、布线,检查地线是否牢固,其次是更换电源。 4、为什么我们的摄象机在专业的监视器图象效果非常好,而在一些杂牌监视器、电视机上图象效果差而且有干扰现象? 答: 我们的摄象机输出是标准的75欧,而一些杂牌监视器、电视机的输入内阻不标准。解决办法是: 在监视器、电视机的输入端与接地端并上一75欧的电阻。 5、为什么我们的摄象机在硬盘录象机上有黄边而在一般监视器上没有?答: 因为摄象机在出厂的标准上对图象有两种设置: 锐利或柔和。解决办法是应用在硬盘录象机的摄象机选用柔和的标准。 6、自动光圈镜头与摄像机的匹配,往往会出现一些问题,不知何因?答: 自动光圈镜头的伺服马达的驱动方式有两种,一种是DC驱动,另一种是VIDEO驱动,它们的驱动信号来自摄像机,故摄像机的自动光圈输出信号也有DC与VIDEO两种,只有摄像机输出信号与镜头的接受信号的方式一致时,镜头才能正常工作。 7、监视器图像清晰度不高、细节部分丢失、严重时会出现彩色信号或色饱和度过小,这是怎么回事? 答: 这是由于图像信号的高频端损失过大,以3MHZ以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远,而中间又无放大补偿装置;或因视频

运动学图像 追及相遇问题

专题强化一运动学图象追及相遇问题 专题解读1.本专题是匀变速直线运动规律和运动学图象的综合应用,为高考必考内容,多以选择题形式命题. 2.学好本专题,可以提高同学们通过画运动情景示意图和v-t图象分析和解决运动学问题的能力. 3.用到的知识有:x-t图象和v-t图象的理解,匀变速直线运动的规律,临界条件的确定,极值思想等数学方法. 一、运动学图象 1.直线运动的x-t图象 (1)图象的物理意义 反映了做直线运动的物体的位移随时间变化的规律. (2)图线斜率的意义 ①图线上某点切线的斜率大小表示物体速度的大小 ②图线上某点切线的斜率正负表示物体速度的方向. (3)交点 两图线交点,表示两物体相遇. 2.直线运动的v-t图象 (1)图象的物理意义 反映了做直线运动的物体的速度随时间变化的规律. (2)图线斜率的意义 ①图线上某点切线的斜率大小表示物体加速度的大小. ②图线上某点切线的斜率正负表示加速度的方向. (3)两种特殊的v-t图象 ①匀速直线运动的v-t图象是与横轴平行的直线. ②匀变速直线运动的v-t图象是一条倾斜的直线. (4)图象与时间轴围成的面积的意义(如图1) 图1

①图象与时间轴围成的面积表示位移. ②若此面积在时间轴的上方,表示这段时间内的位移方向为正;若此面积在时间轴的下方,表示这段时间内的位移方向为负. (5)交点 两图线交点表示此时两物体速度相同. 自测1甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移—时间(x-t)图象如图2所示,由图象可以看出在0~4s内() 图2 A.甲、乙两物体始终同向运动 B.第4s末时,甲、乙两物体间的距离最大 C.甲的平均速度等于乙的平均速度 D.乙物体一直做匀加速直线运动 答案 C 解析由题图可知在0~2s内,甲、乙同向运动,在2~4s内两者反向运动,选项A错误;第4s末两物体相遇,两物体间的距离不是最大,选项B错误;由题图知在0~4s内,甲、乙的位移都是2m,故平均速度相等,选项C正确;根据图线斜率的绝对值等于速度的大小,可知乙物体一直做匀速直线运动,选项D错误. 自测2如图3所示,为某物体做直线运动的v-t图象,由此可知() 图3 A.前1s物体的位移大小为1m B.前2s末物体的瞬时速度大小为2m/s C.前3s内物体的加速度大小为3m/s D.前3s物体做匀变速直线运动 答案 A 解析在v-t图象中,相应图线与时间轴所围的面积表示位移,由题图知,前1s内物体的

当你遇到困难时你是怎么想的怎么做的结果怎么样三年级作文

当你遇到困难时你是怎么想的怎么做的结果怎么样三年级作文 【篇一:遇到困难的作文12篇】 遇到困难的作文(一): 遇到困难 人生道路当中,困难就像一座山挡在路中间,阻挡我们的去路。不 一样的人有不一样的选取。知难而退的人:看了调头就跑;半途而 废的人:爬山爬到一半就不爬了。遇到挫折,永不退缩的人:这些 人不怕累,结果爬上了山顶,看到了山后面的世界。 所以我也要向康汉宁博士学习。我问爸爸哪种困难比较现实?爸爸说:你假想一下如果爸爸妈妈都外出了,你就要克服洗衣服、做饭 等等的生活困难。此刻这些困难我都克服了。我还克服了一种困难:在学习,难做的问题开始的时候很感兴趣,可到最后想不出的时候 就想:想不出就要问,如果不懂装懂,就永远饭桶。最后我不是问 家人就问同学和老师。 遇到困难的作文(二): 遇到困难 不经一番冰霜寒,哪得梅花扑鼻香每个人的路都是崎岖的,只有在 这条路上洒下辛勤的汗水,付出艰苦的劳动,费劲了毕生的心血, 经过一番冰霜寒,终得梅花扑鼻香人生就是行动,人生就是拼搏, 一切真善美的东西都是透过拼搏而获得的因为学习生活的道路不是 宽阔平坦的,它是在旷野中前进,有时穿过尘埃,有时涉过泥泞, 有时横渡沼泽有时行经丛林不迎头搏击,决不能前进遇到人生中的 种种困难,我们应如何抉择呢? 那是一串歪歪扭扭的脚印,它伴我走过了十四个春夏秋冬遇到自我 那一深一浅浸满泪水的脚印,实在让人难以想象,但是它属于我的 痕迹有怎能不让人历历在目呢? 以前生活给予我许多梦幻,让我无尽地追寻望眼欲穿,总摸不清梦 的起点无尽的惆怅弥漫在我的眼前;但我不怕因为我有一个坚定的 信念,我要用自我的智慧和力量去改变我的执着我的矜持,我的练达,使我重新充满力量,去搏击,去追寻。 追逐梦总是千转百回,失败和挫折一次次向我袭来一份痛苦,一份 烦恼,一份忧愁

如何正确面对困难与挫折

浅谈如何正确面对困难和挫折在我们的生活中,困难和挫折是普遍存在的,任何人都无法避免。难么,我们应该怎样面对和解决困难与挫折呢?以下的一些方法,不妨一试:第一,沉着冷静,不慌不怒。第二,增强自信,提高勇气。第三,审时度势,迂回取胜。所谓迂回取胜,即目标不变,方法变了。第四,再接再厉,锲而不舍。当你遇到挫折时,要勇往直前。你的既定目标不变,努力的程度加倍。第五,移花接木,灵活机动。倘若原来太高的目标一时无法实现,可用比较容易达到的目标来替代,这也是一种适应的方式。第六,寻找原因,理清思路。当你面对困难受挫时,先静下心来把可能产生的原因寻找出来,再寻求解决问题的方法。第七,可能由于当局者迷或者知识经验的不足,如果自己对于挫折和解决困难没有特别好的处理方法,可以请教自己的亲人朋友,群策群力渡过难关。第八,情绪转移,寻求升华。可以通过自己的兴趣爱(书法、美术、音乐、体育锻炼)等方式,使情绪得以调适,情感得以升华。第九,学会宣泄,摆脱压力。面对挫折,不同的人,有不同的态度。有人惆怅,有人犹豫,此时不妨找一两个亲近的人、理解你的人,把心里的话全部倾吐出来。从心理健康角度而言,宣泄可以消除因挫折而带来的精神压力,可以减轻精神疲劳;同时,宣泄也是一种自我心理救护措施,它能使不良情绪得到淡化和

减轻。第十,必要时求助于心理咨询。当人们遭遇到困难和挫折不知所措时,不妨求助于心理咨询机构。心理医生会对你动之以情,晓之以理,导之以行,循循善诱,使你从“山穷水复疑无路”的困境中,步入“柳暗花明又一村”的境界。第十一,学会幽默,自我解嘲。“幽默”和“自嘲”是宣泄积郁、平衡心态、制造快乐的良方。当你遭受挫折时,不妨采用阿Q的精神胜利法,比如“吃亏是福”、“破财免灾”、“有失有得”等等来调节一下你失衡的心理。或者“难得糊涂”,冷静看待困难和挫折,用幽默的方法调整心态。人生在世,不可能时时春风得意,事事顺心。面对困难和挫折能够虚怀若谷,大智若愚,保持一种恬淡平和的心境,日子才会过得开心、潇洒。

海康威视硬盘录像机常见问题解决方式

海康威视客户端4.01使用配置相关注意事项 1.安装客户端软件选择单机版还是网络版?目前4.01客户端分成2个版本,分别是单机版和网络版。 单机版即以前的互相独立的分控模式,每个安装客户端的分控点分别独立的对设备进行操作,客户端之间并不进行数据的交互。 网络版客户端适用于集中监控的模式,由网络版服务器端和若干网络版客户端构成一个系统的整体,由服务器端统一进行用户的权限配置和设备的添加管理。网络客户端只能按照服务器端给配置的网络用户来登录服务器获取设备信息。 因此,网络版的使用是一个整体,必须有服务器端的运行才能保证系统的使用,更适合与集中监控的模式,单独网络版的客户端无法正常运行。在较小的监控系统下,可以直接使用单机版客户端。 2.安装的时候选择MD卡还是D卡?此时选择MD卡和D卡的版本是指对解码卡的支持,由PC里解码卡的型号来决定。如果采用DS-4002/4MD卡,则需要选择MD卡版本,如果为D卡,则要选择D卡版本客户端。若没有安装解码卡,则2个版本都可以使用,安装MD卡版本即可。 3.客户端的登录? 客户端首次使用,单机版和网络版服务器会提示注册一个超级用户,可自定义用户名和密码。网络版服务器登录的时候服务器地址为当前PC地址,网络版客户端使用网络版服务器分配的用户登录的时候,服务器地址为网络版服务器PC的地址,客户端地址为本机PC地址。 4.客户端使用的初始配置? 客户端端首次使用的时候,都必须将设备添加到列表中才能进行预览、配置、回放等操作。

首先点配置,默认来到设备管理界面,此时中间有2个大的白色矩形框。 在左边边框中右键点击“创建根节点”,在弹出的对话框中区域名可自定义。 右键点击刚添加的根节点,选择“添加设备”,在弹出的对话框中填入设备的IP地址,用户名和密码,修改下通道数,在自定义下设备名称即可。如果使用域名访问,此时将注册模式修改为“普通域名解析”,在填入申请的域名,其余操作可不变。 说明:要保证此时设备的网络配置正常,可以ping到该设备的IP地址,并且设备的用户名和密码要填写正确,设备默认用户名:admin,密码;12345。否则会出现“由于网络原因或DVR忙,注册失败”的错误。 5.流媒体服务器的下载和使用?流媒体服务器的下载地址和客户端4.01放在一起,点击客户端4.01的下载就可以找到。 利用流媒体服务器进行转发的时候,需要客户端4.01的配合使用。 首先,在转发的PC或服务器上安装运行流媒体服务器软件,可简单配置下最大转发路数等信息。 在需要使用的客户端上右键点击根节点选择“添加流媒体服务器”,填入运行流媒体软件的服务器或PC的IP地址,端口号即可。 说明:在使用流媒体服务器转发的情况下,每台客户端都必须要添加流媒体服务器。使用IE访问的时候没有转发的效果。 说明:如有其他问题,可参考客户端安装目录下的使用说明书,按F1键直接调出说明书或拨打我们热线电话(4007005998).

1-3运动图像 追及相遇问题

标题1-3运动图像追及相遇问题作者杨国平 复习要求及目标理解x-t图像和v-t图像的各个量表示的物理意义;利用图像解答追及相遇问题。 一.直线运动的运动图象 【横轴以上表示运动的位移方向不改变,只有穿过横轴,方向才变化】 【横轴以上表示速度方向不变,只有穿过横轴才表示速度方向发生变化】3.对运动图象的三点说明 (1)无论是x-t图象还是v-t图象都只能描述直线运动. (2)x-t图象和v-t图象不表示物体运动的轨迹. (3)x-t图象和v-t图象的形状由x与t、v与t的函数关系决定.

4.运用运动图象解题“六看” 练习:物体甲的位移与时间图象和物体乙的速度与时间图象分别如图所示,则这两个物体的运动情况是( BC ) A.甲在整个t=6 s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 B.甲在整个t=6 s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m C.乙在整个t=6 s时间内有来回运动,它通过的总位移为零 D.乙在整个t=6 s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4 m 【解答图象问题的关键在于三个问题:一是审清图象坐标轴上的字母,正确理解图象的物理意义;二是区分图象的单调区间、图象的极值、拐点与临界

点;三是运用数学斜率概念理解变化率.】 练习:如图所示为甲、乙两物体相对于同一坐标系的x-t图象,则下列说法正确的是( BC ) A.甲、乙均做匀变速直线运动 B.甲比乙早出发时间t0 C.甲、乙运动的出发点相距x0 D.甲的速率大于乙的速率 二.追及和相遇问题 1.追及问题的两类情况 (1)若后者能追上前者,追上时,两者处于同一位置,且后者速度一定不小于前者速度. (2)若后者追不上前者,则当后者速度与前者速度相等时,两者相距最近. 2.相遇问题的两类情况 (1)同向运动的两物体追及即追上相遇. (2)相向运动的物体,当各自发生的位移大小之和等于开始时两物体间的距离时即相遇. 3.追及相遇问题中的两个关系和一个条件 (1)两个关系:即时间关系和位移关系,这两个关系可通过画草图得到. (2)一个条件:即两者速度相等,它往往是物体间能否追上、追不上或(两者)距离最大、最小的临界条件,也是分析判断的切入点. 4.追及相遇问题常见的情况 假设物体A追物体B,开始时,两个物体相距x0,有两种常见情况:

遇到挫折怎样解决

遇到挫折怎样解决 赵翠娥 当我遇到挫折时我会怎么办?他们都会说我在大家看来是那么得成功,所以我一定没有碰到过什么困难。但事实却恰恰相反。我也是一个凡人,和你一样,一直都会碰到些或大或小的问题。但是,我始终觉得判断一个人的标准是看她如何来处理生活带给她的一道道难关。 当困难来临的时候,我也曾怀疑过自己,我想每个人都会有这样的经历。最近我听到 世界著名影星梅丽尔·斯特里普(Meryl Streep)说:“有时我真的很怀疑自己,人生真是太痛苦了,我为什么还要活着呢?” 佛教认为生命就是苦难,在这句话中蕴含着许多真理。在人的一生当中,我们渴望四样东西:爱、健康、尊敬和成功,但它们都叫人难以捉摸。你爱的人也许会为了其他人而离开你,你可能生病也许有人对你不礼貌看不起你,或者你失业了。我们几乎不可能总过顺心如意的日子,坏事总是不断发生。下面与你分享一下在遇到困难的时候我是怎么办的: 1.在我日记的第一页我列出所有我认为自己很幸运得到的东西。这些东西可能是健康、我的好妹妹或者是一头健康浓密的秀发。遇到困难时,我会看一看这张表。而当事情真的变得糟糕透顶的时候,我可能在这个表中加入一些最最基本的东西,比如,“我还能够呼吸!”这张表帮助我度过了许多艰难时刻也改变了我的心态。

如果我失败了怎么办?失败其实是一种态度。你会惊讶地发现我曾经尝试了多少次又失败了多少次。我从发明家爱迪生那里学到这一课:失败本身并不是错。他在最终发明出电灯泡之前失败了700次,但是他说:“我并没有失败,我知道了700个行不通的方法。” 2.当事情变的让我忍无可忍的时候,让自己好好哭一场。我是说真的,哭泣可以消除一些心理负担,但也会让你觉得疲惫,进而帮助你入睡。哭并不是什么羞耻的事,想哭就痛痛快快的哭一场吧! 3.我常常会这样说:“上帝,帮我度过这个漫漫长夜吧,因为明天会更好。”很多时候真的是这样的,当你在第二天再回过头来看看这件事的时候,它也许就没有你想象中那么坏了。 4.实事求是地分析情况。很多时候事情并没有看起来那么糟。我把事情从1到10进行分级。如果说错过了一个电话是“1”,那么失去了心爱的人就是“10”。有时我没有赶上一班公车,感觉这件倒霉事应该是4级,但是几分钟以后,另一辆车又来了,这时的情况就又变成了“1”。通过这样的分析方法,我可以改变己的一些观点。 5.不要杞人忧天。毕竟,顺其自然,成事在天。 6.提醒自己塞翁失马,焉知非福,能意识到这点很重要。有很多次,我因为没有得到自己想要的东西而备受打击,但到最后,我总会发现还是没有拥有它比较好。如果能让自己平静下来,让一切顺其自然,你就会发现所有的事最终都能得到解决。 7.我尽量不去想那些让人不愉快的事。许多人都想这样做,但我觉得他们还是不能摆脱原有的阴影。在脑海里一遍又一遍重复那些不愉快的事,实际上就是下

人在遇到困难的时候该怎么保持自己的心态,提高自己的修养

人在遇到困难的时候该怎么保持自己的心态,提高自己的修 养 人遇到事了,大部分人都会吃饭饭不香,睡觉睡不着,忧心忡忡,只有很少数一部分人,该睡就睡,该吃就吃,这不仅跟人的性格有关,也跟人的经历,修养有关,当你遇到上面出现的那些症状,该怎么办呢? 1【解决问题】 先去医院检查一下,看看有没有器质性病变,没有什么大碍,那就放心了,是不是没休息好,可以让医生开点去火的,安神的药,是不是压力太大了,或是有心事没解决,如果知道自己的病根在哪,先把问题处理了,症状也就消失了。 2【修身养性】 急脾气的人最容易出现以上症状,有点事立马想解决了,有点活想立马干完,如果没有完成,就吃不香,睡不稳,所以,建议这种性格的人,没事练练瑜伽,绣十字绣,可以磨磨你的性子,时间长了,慢慢就有变化了,人,遇到事情先不要着急,动动脑筋,会有办法解决的 3【锻炼身体】 早晨可以出去跑跑步,打羽毛球,晚上可以陪家人散散步,

也可以去跳跳广场舞,练练太极,睡觉之前也可以在床上练瑜伽,运动无处不在,只要你用心,随时随地都可以运动,身体锻炼好了吃饭也吃的香,睡眠质量也就提高了。身体弱的人不要忘记锻炼啊! 4【积极乐观】 每天以积极乐观的态度去面对生活,醒来,我们会微笑着对自己说,新的一天开始了,看着刚刚升起的太阳,迎着凉凉的微风,我们会心的笑了。我们对大自然要抱着一种感恩的心态,对家人要友爱和关心,对同事要互相帮助,对工作尽职尽责,心里充满阳光。 5【心胸开阔】 做人谁都会有烦心事,遇到事情,想开些,自己会疏通自己的情绪,可以跟好友聊聊,也可以写写日记,把自己的心里话写下来,也可以请教网友,让网友帮你分析一下,毕竟多个人参与就会多一条思路,有时候,心烦都是一个人的心理在作怪,想不开,就会这样了 6【迎难而上】 不要害怕困难,越是有挑战性的事情对人越是一个很好的锻炼。要迎难而上,坚持自己的初衷,勇往之前,一点一点攻破,好好想想其他办法,也可以请教别人,不能心急,沉住气,每天都有进步。没有过不去的坎,只有过不去的人,只要你想,你一定能行。

工程遇到困难如何解决

工程遇到困难如何解决 工程遇到困难如何解决 工程施工,常常会遇上一些质量问题和事故。遇上了如何解决? 一.要保持平静的心态。 工程出现质量问题,如桩打不下去,出现开裂、渗漏水,甚至有时会出现倒塌等大的事故,可是这么说:都是正常现象。工程由于其室外工作的性质、存在一些无法预知的问题,加上建筑的结构理论是建立在概率论上的,风险始终是存在的。所以,出问题没有必要去掩盖、去躲去藏。 二.要注意记录问题发生的过程与结果 工程非常重视施工过程的记录。一方面,工程记录是为了便于日后的维修与维护;另一方面,工程记录还是为了积累施工经验和验证某种施工工艺是否可行,是否存在大的质量隐患。当然工程记录有利于发生工程事故后的责任界定。 三.出了问题要进行分析与研究

小的质量问题,是需要工地现场的人员来进行分析和解决问题的。在现场进行认真地观察、检测与分析,拿出反映事实的报告来。 四.请建设各方参与研讨 建设的责任主体包括建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位、监理单位等。把大家都请来,有时候是为了确定责任所在,也就是由谁来承担费用的问题。但更多的时候是要确定解决的方案。理论上来说,工程上的质量问题的处理方案的最终决定权在设计手中。由设计来处理质量问题才是合法的程序。 五.必要时要组织专家会审 有些质量问题,尤其是地下工程,设计也不能决定如何确定解决方案,组织专家会审,让专家们来出谋画策。专家最好是所谓的专家库中抽选,不要不走规定的程序。当然专家必须是相关的专业的内行,不能选非专业和其他专业的人士,当然更不能找官僚专家了。 六.要注意向官方的有关部门汇报 尤其是安全问题,按规定是要向官方机构报告的。有时候官方会有比各相关单位拥有更多的资源,更何况他们有权力,他们出面有时候有利于问题的解决。

海康威视硬盘录像机常见问题解决方式审核稿

海康威视硬盘录像机常见问题解决方式 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

1.安装客户端软件选择单机版还是网络版? 目前4.01客户端分成2个版本,分别是单机版和网络版。 2.安装的时候选择MD卡还是D卡? 此时选择MD卡和D卡的版本是指对解码卡的支持,由PC里解码卡的型号来决定。如果采用DS-4002/4MD卡,则需要选择MD卡版本,如果为D卡,则要选择D卡版本客户端。若没有安装解码卡,则2个版本都可以使用,安装MD卡版本即可。 3.客户端的登录? 客户端首次使用,单机版和网络版服务器会提示注册一个超级用户,可自定义用户名和密码。网络版服务器登录的时候服务器地址为当前PC地址,网络版客户端使用网络版服务器分配的用户登录的时候,服务器地址为网络版服务器PC的地址,客户端地址为本机PC 地址。

4.客户端使用的初始配置?客户端端首次使用的时候,都必须将设备添加到列表中才能进行预览、配置、回放等操作。首先点配置,默认来到设备管理界面,此时中间有2个大的白色矩形框。在左边边框中右键点击“创建根节点”,在弹出的对话框中区域名可自定义。右键点击刚添加的根节点,选择“添加设备”,在弹出的对话框中填入设备的IP 地址,用户名和密码,修改下通道数,在自定义下设备名称即可。如果使用域名访问,此时将注册模式修改为“普通域名解析”,在填入申请的域名,其余操作可不变。说明:要保证此时设备的网络配置正常,可以ping到该设备的IP地址,并且设备的用户名和密码要填写正确,设备默认用户名:admin,密码;12345。否则会出现“由于网络原因或DVR 忙,注册失败”的错误。 5.流媒体服务器的下载和使用? 流媒体服务器的下载地址和客户端4.01放在一起,点击客户端4.01的下载就可以找到。 海康威视硬盘录像机常见问题解决方式 海康威视系列硬盘录像机常用设置与操作

遇到困难自己解决

遇到困难自己解决 一、背景分析 《全日制义务教育语文课程标准》中明确指出学生是语文学习的主人,教师只是学生学习活动的组织者和引导者。因此在语文教学中我们要还学生学习实践的主体地位,培养学生良好的读书习惯和发现问题、提出问题和解答问题的能力,使学生真正由知识的被动接受者变为主动的探索者。在这一理念的指导下,我校课堂教学提出了“三给”,既把问的权利让给生,把讲的机会留给学生,把做的过程让给学生。本篇文章来自资料管理下载。基于以上原因我在人教版四年级下册《两个铁球同时落地》的教学中首次尝试增加了质疑环节以体现学生的主体地位,进而培养起学生质疑问难的能力。 二、案例描述 《两个铁球同时落地》讲述了意大利科学家伽利略在年轻时代追求真理的过程中,敢于挑战权威,最终用事实验证了真理。赞扬了伽利略不迷信权威的独立人格和执着追求真理的精神。 上课铃响后,我兴奋地站在讲台上,期待着我的首次尝试给课堂和学生带来全新的变化。在引领学生深入学习课文的环节,我开始了我的

尝试。 我清了清嗓子,“同学们,以前的语文课都是由老师来提问题,大家读书解决。这节课,我们不解决老师的问题了,我们来解决大家自己的问题。” “解决自己的问题?”“什么叫自己的问题?”学生们有的瞪大了眼睛,有的和同桌窃窃私语。 我笑了笑,接着说道:“同学们,你在预习这篇课文的时候,一定有一些内容会引起你的思考,或者会产生一些疑问。能说说你在读书的过程中产生了哪些疑问吗,你能提出哪些问题呢?” 这时,教室里一片沉寂,习惯了等待老师提问的学生们此时一脸的茫然,有些不知所措。 学生的反映是在我的意料之中的。此时,我又让学生再一次认真地读书,思考。在我的一再鼓励之下,一个学生试探地举起了手“在读这篇课文的时候,我认为伽利略非常了不起,我很佩服他,我一直在思考伽利略具有怎样的好品质?”这是一个多么好的开始啊!我的心里一阵激动。“你这个问题提得太好了,只要你认真读书,书中的内容就能引发你的思考,你就能提出问题,谁再来试试?”

硬盘录像机故维修常见故障解决方法

硬盘录像机故维修常见故障解决方法 1.问题:显示器显示画面有抖动感是什么原因? 解答:这种情况一般是因为显示刷新率设置过低所致,进入“显示属性”点击“设置”,选“高级”,再选“监视器”,把新频率调整到75HZ,确定退出后就可解决此问题。 2.问题:为什么开机监视一段时间后,显示器出现屏幕保护或者黑屏? 解答:这种情况是因为没有取消屏幕保护或电源管理设置不当所引起。解决办法是从监控系统退出到WINDOWS操作系统界面后,在界面上点击鼠标右键,选择“属性”后,在出现的标签里选择屏幕保护,选择(无)一项解除屏保。然后点击右下角的设置按钮,在电源使用方案里选择"始终打开",系统等待选择"从不",关闭监视器出选择"从不",“关闭硬盘”处选择"从不",最后点击“确定”即可。 3.问题:数字硬盘录像机图像显示只有图像没有操作按钮或画面不是充满整个 屏幕是什么原因? 解答:一般情况下是显示分辨率设置没有达到要求,将桌面分辨率设置成1024*768,并将小字体改为大字体即可。 4.问题:遇到无法循环录像或录像录满后死机情况,怎么解决? 解答:首先要仔细阅读主机的使用说明,确认现在所设置的录像方式是“一次录像”还是“循环录像”。其次,这种情况很可能和硬盘分区所使用的工具有关,建议不使用任何硬盘分区工具。WINDOWS2000最好是使用它本身带的分区工具来分区。 5.问题:为什么开机无显示? 请先确认机箱及显示器已正确连接,电源已连接并打开。机体在运输、搬动过程中可能造成内部板卡配件松动,开机前最好打开机箱,确认各部件接插紧密

无误后再上电。开机时若主板自检不正常(正常表现为键盘指示LED闪烁一次,主机蜂鸣器发出"嘀"的一声),请关闭电源,检查CPU板及显卡是否插入完全稳固,可将板卡取下重新插上。若按下电源开关后CPU风扇不转动且面板电源指示灯不亮,请检查电源是否连接正确。 6.问题:为什么会出现系统崩溃?如何恢复? 对windows的不当设置或其他一些软件故障导致系统工作不正常时,会产生系统崩溃。可采用下列方法恢复系统: 第一:windows注册表的方法修复系统。如:某次启动系统时因未打开监视器或监视器连接不正常,导致系统再启动时不能正常进入windows,可按照如下步骤修复。 重新启动,在启动过程中按住F8键,在启动方式选择菜单中选"Command Prompt only",启动完毕后键入以下命令行:scanreg /restore选择最近系统正常工作的日期进行恢复。 第二:在使用恢复注册表不能解决问题时,可以恢复出厂初始设置。 7.问题:无图像显示应该怎么办? 原因一:显卡不兼容造成,可以通过Direct Draw测试,如果测试能通过,则不是此原因。 原因二:PCI接口接触不良好,可以换一个PCI槽位测试。 原因三:板卡是否有损坏,可以考虑换一张卡测试。 8.问题:计算机找不到卡的原因? 原因一:计算机电源功率不够。 原因二:计算机PCI插槽损坏,请换一个插槽测试。

公司面对困难我们怎么办

面对公司困难,我们做好自己 作为十五冶的员工,十五冶是我们赖以生存的港湾,十五冶的命运和前途系于每一个员工的身上。大家都知道,目前我们企业发展面临三个困难,一是人力资源开发。二是,管理水平,三是市场开拓。作为项目部的基层员工,面对公司的困难,我们却不能像领导一样高瞻远瞩,运筹帷幄。作为基层细胞,我们该怎么办呢,我想,爱岗敬业负责任。 一、尽职尽责立足本职岗位 企业需要责任,因此,每个人都应该强化责任意识,提高履责能力,为企业的发展尽心竭力、鞠躬尽瘁。一天工作下来,我们是否扪心自问:今天的工作我尽心尽力了吗?如果做到了,你则会问心无愧。我公司将“工作学习化,学习工作化”作为企业的学习理念,并视为提升企业核心竞争力的关键和基础。因此,我们要做到尽心尽责,就必须努力学习,不断提高和完善自己的综合素质。只有精通自己的专业,才能更好地胜任工作,更好地服务于企业。 作为公司的一分子,每一个人都有着属于自己的工作职责和工作范围。就拿我们质量员来说吧。坚持预防为主的方针,,将“事先预防”、”事中检查””事后把关;结合起来,坚持三检制度,把控好进场原材料和所有工序。立足本职岗位,认真完成每项工作任务,做到不返工,不折腾,一次性验收通过,就是成本节约,便是在尽自己的一份责任。 温总理曾经这样说道:“一个很小的问题,乘以13亿,都会变成一个大问题;一个很大的总量,除以13亿,都会变成一个小数目。”而对于企业如今所面临的困境,我们要说:一个很大的困难,除以我们员工总数,也会变得微不足道。 二、爱岗敬业树立主人翁精神 爱岗就是热爱自己的工作岗位,就是以正确的态度对待自己的工作,在平凡的岗位上履行自己应尽的职责。所以,我们必须牢固树立主人翁精神。有句口号说得好:今天工作不努力,明天努力找工作!爱岗敬业说得具体点就是要做好本职工作,把一点一滴的小事做好。做到“干一行、爱一行、钻一行,精一行”,倾心尽力、全心投入。 古语曾有“国家兴亡、匹夫有责”,同样“企业兴亡、匹夫有责”。一个企业的兴废存亡和每位员工是否具有主人翁精神,以及由此引发的付出作为,都有着分不开的责任。员工能把工作上的事当成自己的事,,积极主动、认真负责、积极奉献等。从不计较个人得失,而是全力以赴地完成任务,却从不在意得到什么,只是下意识地去这样做了。

监控摄像机常见故障以及解决方法

浅谈监控摄像机常见故障和解决方法 如果你在安装的过程中,出现了以下的问题,请对照下列描述解决你的问题: 1.屏幕无图像 A.请检查电源连接 B.请检查视频信号线连接 C. 确实自动光圈镜头驱动模式是否对,DC 驱动镜头请拨摄像机镜头选择开关到DC模式,VIDEO镜头驱动镜头请拨摄像机镜头选择开关到VIDEO模式 2.视频图像不清晰 A.检查镜头是否干净,如果不干净请使用干净的棉布将镜头擦干净 B.调节监视器的亮度和对比度 C.检查摄像机镜头是否直接对着强光,如果是这样,请调节摄像机的位置 D.调节摄像机的后焦 3.屏幕是黑屏 A.请调节监视器的亮度和对比度 B.使用其他的75Ω设备检查问题,检查连接端子 C.检查是否使用了自动光圈镜头后,摄像机后面的电平调节是否关掉了光线进入,如果是请根据摄像机的安装环境,调节视频输出电平。 D.摄像机本身有问题

4.摄像机在使用的过程中表面比较热,并且出现黑色条纹 检查你所配的电源是否按照说明书要求的电压范围配置,检查你的电源的电压输出是否发生了改变。 5.屏幕闪烁 A.检查你的摄像机的镜头是否直接对着强光 B.如果连接的是自动光圈镜头,请检查自动光圈镜头的连接。 6.摄像机运行一段时间后图像出现波纹 检查视频线芯与铜皮,是否有短接现象,周围是否有强干扰源。 7.摄像机的图像时有时无 检查视频线,电源线问题,看视频线和电源线是否出现接触不良。一般在使用的过程中,如果摄像机带有云台,摄像机的线缆没有处理好,在云台的转动中出现了线被来回拉动,导 致线缆里面的线断掉,出现接触不良。摄像机安装在室外,尤其要注意摄像机视频头的防水处理,如果摄像头BNC接头出现了氧化后,也会出现这样的问题。 8.红外机晚上图像模糊,发白,效果差 这类问题主要原因在于红外摄像机的玻璃使用一段时间后,上面灰尘比较多,导致红外灯在近距离就反射回去,所以使图像发白,不清晰。最好定期对摄像机玻璃进行清洁处理。 9.摄像机运行一段时间后图像出现玻璃花

遇到问题怎么办

遇到问题怎么办

遇到问题怎么办 庄园小学张萌 活动目标:知道生活中经常会遇到问题和困难,要不怕困难。 情感与态度:培养学生积极乐观的生活态度。学习与生活中遇到的问题时愿意想办法解决。 行为与习惯:在学习与生活中遇到问题时冷静想办法。 知识与能力: 1、知道生活中经常遇到的问题和困难,要不怕困难。 2、学习和生活中遇到问题时,愿意想办法解决。 3、培养学生积极乐观的生活态度。 过程与方法: 通过小组交流、小组思考讨论,写一写让学生感受身边遇到了哪些问题,该怎么解决? 活动重难点:让学生交流思考解决问题的方法,遇事要冷静。 活动准备:课件。 活动过程: 【导入新课】 老师:同学们,在日常生活中经常会遇到一些问题和困难,如:丢钥匙、和家人走散等等,我们该怎样对待这些问题和困难呢?是守株待兔、回避问题消极等待,还是积极的想办法解决呢?我们来看一看小强和小丽的故事,看他们是怎么做的?(过渡)这就是我们今天要学习的《遇到问题想办法》。 【讲授新课】 一、遇到问题想办法(板书) 老师:同学们,一起看课件,我们看一看小强和小丽遇到了什么问题?他们是怎样应对的?看一看、想一想,然后说一说。 学生:(略)

老师:他们两个遇到了同样的问题:钥匙不见了,回不了家,他们采用了不同的方法,结果也不一样。小强急得哭了,还没吃好饭上好课;而小丽去邻居王阿姨家吃了饭,还给妈妈打电话说明了情况,他们的做法谁的好呢?为什么呢?如果是你你会怎么样? 学生:(略) 老师:大部分学生认为小丽的做法好,因为她遇到问题后,没有消极的等待而是积极地想办法解决了它,战胜了它。而小强的做法就相对差一些,他只是消极的等待,以至于没吃成饭,还没上好课。假如是你遇到了这样的事情,你会怎样做呢?(小组交流) 学生:(略) (还可让大家欣赏视频“聪明的小孩”、“乌鸦喝水”;课件“捞皮球”;欣赏图片“乌鸦喝水”、“皮球浮上来了”;听音频“乌鸦喝水”、“聪明的乌龟”。) 老师:通过这些故事我们懂得:当我们遇到问题时应积极想办法解决,才能战胜困难,成为学习和生活的强者。下面我们就来一起看两个问题,看一看该怎样解决?(过渡) 二、解决问题(板书) (一)问题:和家人走散了怎么办?(板书) 老师:大家打开课本第十三页,看看小亮发生了什么事情?然后给大家说一说。 学生:(略) 老师:说的很好,故事说的是:小亮和爸爸逛超市时,只顾着在玩具专柜玩玩具,结果和爸爸走散了,那么现在假如你是小亮该怎么做呢? (附:可以把学生分为几组来回答问题,每组每想出一个办法,就发一朵小红花作为奖励,最后比一比:哪个小组的小红花最多。) 学生:(略)

如何解决绩效考核过程中遇到的难题和困惑

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精品文档下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】 如何解决绩效考核过程中遇到的难题和困惑 在绩效管理中,绩效考核是其中最重要的工作之一,也是最困难的工作。因此,它被称为是“世界性” 的难题。 绩效考核之所以难,首先表现为在绩效工作过程中,经常有许多疑难杂症使人们困惑不解。 我们可以预料,在我们的客户的绩效考核中,可能也会出现一些困惑与困难。如果我们能预先了解这些困惑与困难及产生的根源、估计可能产生的问题、吸取他人的经验与教训、提前做好准备、拿出相应的对策、策划设计更加完备的措施与实施方案;将可以减少绩效考核副作用,少走弯路,最终战胜困难,真正使我们的 绩效考核能达到,改进工作与业绩,全面提升员工的任职能力和企业竞争力的目标。 下面,我们对绩效考核中常见的困惑之处作一些介绍与原因分析,有针对性地进行简单地答疑。

困惑之一为什么许多企业的绩效考核已经做了大量工作,但结果依然不如人意,达不到预期的目的? 我们的研究与实践显示,困惑之一可能与下面的因素有很大关系: 一、可能目的定位错了一一即绩效考核的理念出了问题。例如,我们了解到一些企业主要是为了发奖金而考核。甚至一些企业是为了扣罚而考核,在这类企业,考核往往成了罚款的代名词。这样的考核,十有八九要失败,因为这种理念是错误的,它使考核成为企业惩罚员工的工具,使员工对考核产生抵制与厌恶的情绪,将考核工作导入了死胡同。绩效考核目的不明确或者错位,必然导致整个绩效考核工作全盘皆错,最终事与愿违。 二、方法不对。之所以方法错了,大多数原因是企业人力资源管理的能力不足。其中,集中反映了人力 资源部门人员的能力不足。如:一个企业自己摸索做KPI(关键绩效指标)体系,组织一个团队,按照某些书 中的方法花费一二年时,做了一大本绩效考核标准,但结果无法推广。究其原因是这些人第一次做,摸着石头过河,明显经验不足。方法不对,即使愿望再好,也达不到目的。 三、可能做错了或做变了。之所以如此,要么是态度问题,不认真,不负责所致;要么是想走捷径,不肯 下功夫所致;要么是理解问题,即理解发生了偏差所致。如现在很多企业都在用的平衡记分卡,但50%勺企业 都用错了,究其原因是很多人把平衡记分卡不是作为一种方法,而是机械地将其作为一种工具。结果,近50% 的企业采用平衡记分卡做出来的绩效指标都是千篇一律,无法有针对性地评价不同部门、不同职位的业绩。 四、H R部门可能想做好的,也有能力,但得不到领导的支持。有些企业的领导一心扑在业务上,把人力资源管理工作仅作为“锦上添花”的工作,可有可无。 这样,一但人力资源管理遇到困难,由于得不到高层支持,马上便会溃不成军,败下阵来。 五、碰到困难退缩屈服。绩效考核是一项难度很大的工作,难免会碰到一些困难和挫折。如果一遇到困 难就退让,就放弃原则,就降低要求,其结果必然大打折扣。即使向象IBM、华为这样的国内外一流管理水 平的企业,在绩效考核中也遇到大量困难。如IBM公司提出的绩效结果“正态分布”的方法,就是想解决有 些部门领导不按规定评价员工、员工业绩都是“高分”级的问题。他们在困难面前不是退缩而是不断改进方法,使其绩效考核成为世界标杆。 六、未能持续改进。有不少人以为绩效考核工作可一劳永逸,不思改进。结果许多问题积压下来,阻碍 了绩效考核的顺利进行。例如:一个KPI使用一段时间后,但由于认识的原因,或者是企业组织的变化,或 是企业目标与需求发生变化,都可能要求修改KPI.如果不改进,绩效考核的有效性将受到影响。 以上几个方面,是困惑一产生的主要原因,要解决这些困惑,必须解决这些问题。 困惑之二为什么绩效考核常常是“走形式”? 实事求是而论,没有哪家企业希望绩效考核是走形式。一般都是“迫不得已”,或“做法不当”而造成的。 一种原因是:方法不当,无法坚持既定的原则、程序与要求。例如:某企业将末尾淘汰制与绩效考核相 结合;规定:连续三次考核业绩在部门排位末尾的员工,将被淘汰。因为考核末尾淘汰本身就有不合理的地方。 在实操中很难执行,很难坚持。在绩效考核中,有些部门的领导或不想得罪人,或变相抵制末尾淘汰制,便在部门搞“轮流坐庄”。导致考核完全“形同虚设”。 另一种常见的原因是考核结果没有得到有效运用而造成的。有些企业考核是一套,各种激励又是另一套。

相关文档
相关文档 最新文档