电气装置安装工程报审表

工程名称:江西铜业股份有限公司

-江铜国际广场1#楼工程调试工程编号:JXTYGJGC-DYG-01#

致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位)

我方于年月日完成该子项所属低压配电屏部分的安装调试工作(见附件)。现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位:

江铜国际广场1#楼

请予以审核。

附件:

1. 低压配电屏实验报告16 份

承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司

项目经理:

日期:

审查意见:

□符合设计要求和施工质量验收规范规定

□不符合设计要求和施工质量验收规范规定

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期:

低压成套开关检验报告使用单位:江西铜业股份有限公司试验日期:天气:晴

型号:GCS 额定电压:380 V 额定电流:1000 A 出厂编号:1320677 设备位号:安装位置:1#楼工程低配室

项目检验内容结论

常规检查1.盘柜表面无变形,漆面均匀无刮痕良好2.盘顶盖板,柜门无变形能可靠关牢良好3.盘柜连接螺栓,母线连接螺栓,连接牢固无松动现象良好4.二次配线美观、可靠无零乱,无需接现象良好5.盘面表计、开关、按钮、指示灯完好,无缺件,无破损良好6.电流互感器的变比与表盘的变比一致良好

断路器检验1.通电操作断路器合闸、分闸各5次,都能可靠合、分闸,无卡涩无异响且指示正

良好2.断电操作5次,均能可靠跳闸且指示正确良好3.合闸时,三相触头能可靠吸合,无间隙,无缺相良好4.分闸时,三相触头能可靠断开,无粘着良好5.通电打开储能开关,操作断路器,储能电机能正常储能良好

绝缘试验1.断路器上端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格2.断路器下端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格3.断路器上下端头之间的绝缘电阻(500MΩ)合格4.柜内母线相间绝缘电阻(500MΩ),及地绝缘电阻(500MΩ)合格5.控制回路绝缘电阻不小于20MΩ合格

送电后的检查1.送电后合上断路器,无异响无拉弧放电现象良好2.盘面上的指示灯,电压表指示正确良好(3.母联柜的上下端头的相序一致)/

备注:

试验人员:审核:

专项施工方案报审表全

建设工程专项施工方案报审表 表AQ-B2-03 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成中国移动青县综合楼(分部分项)的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C10-01

工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成基槽开挖的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、基槽开挖方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C8-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号:

致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成脚手架工程施工的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了专家论证),请予以审查。 附件:1、脚手架施工方案□ 2、专家论证审查报告□ 施工单位(章): 项目负责人:日期: 监理工程师审查意见: 监理工程师:日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期: 注:本表由施工单位填写,监理单位、施工单位等各存一份。 建设工程专项施工方案报审表 表AQ-C12-01 工程名称:中国移动青县综合楼编号: 致沧州天翔监理公司(监理单位) 我单位已完成临电施工组织设计的专项施工方案编制(应进行专家论证的进行了

一般方案报审表

一般施工组织设计/方案报审表(GC-02-2) 合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号: 注:1、此表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。 2、签署的意见若表格填写不下,可以附页;一般施工组织设计/方案指:不包括桩基础、基坑支护、钢结构 安装、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水、土方二次堆放、强夯、发

合同名称:开封恒大童世界项目童话大街及15#地块主城堡主体及配套建设工程施工合同编号: 注:1、此表一式三联,第一联施工单位,第二联工程部,第三联预决算部。 2、签署的意见若表格填写不下,可以附页;一般施工组织设计/方案指:不包括桩基础、基坑支护、钢结构 安装、大体积混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土石方工程、基坑降水、土方二次堆放、强夯、发电机以外的方案。

一般施工(调试)方案报审表

一般施工(调试)方案报审表 工程名称:宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程编号: 州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程监理项目部: 报上宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程施工/调试方案,请审查。:宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程施工/调试方案 施工项目部(章): 项目经理: 日期: 业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 监理工程师审查意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: 日期: 本表一式份,由施工项目部填报,建设管理单位、监理项目部、施工项目部各存份。

宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程 吊装工程作业指导书 砀山梨都电力实业有限公司 宿州砀山县葛集变35KV变电站1号、2号增容改造工程施工项目部

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1作业任务 (4) 1作业项目概况及范围 (4) 1.2工程量 (4) 1.3工程1要求.................................错误!未定义书签。2编写依据.. (4) 3作业准备和条件 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2作业人员 (4) 3.3材料、设备准备 (5) 3.4主要机具 (6) 3.5作业条件 (7) 4作业方法及安全、质量控制措施 (7) 4.1作业主题方案 (7) 4.2作业步骤与方法 (7) 4.3预防与应急措施 (10) 4.4成品防护措施 (10) 4.5新技术、新工艺、新材料、新设备的应用 (11) 5作业质量标准及检验要求 (11) 5.1作业质量标准 (11) 5.2检验要求 (12) 6技术资料要求 (12) 6.1施工记录目录 (12) 6.2质量检验评定目录 (12) 6.3强制性条文检查记录目录 (12) 7危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 (12) 7.1危险源清单及防范措施和环境因素清单及防范措施 (12) 7.2危险性作业项目 (15) 7.3文明施工标准 (15) 8有关计算及其分析 (15) 9作业指导书的附录.........................错误!未定义书签。

浓密机低压电气柜调试报告

电气装置安装工程报审表 工程名称:云南华联锌铟股份有限公司8000t/d选矿扩建工程 精矿浓缩机及泵房调试工程编号:JKNDYDKGTS-007 致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位) 我方于年月日完成该子项所属低压配电屏部分的安装调试工作(见附件)。现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位: 精矿浓缩机及泵房 请予以审核。 附件: 1. 低压配电屏实验报告份 承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: □符合设计要求和施工质量验收规范规定 □不符合设计要求和施工质量验收规范规定 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

使用单位:云南华联锌试验日期:2013.07.23 天气:晴 型号:MNS 额定电压:380 V 额定电流: A 出厂编号:K12460701 设备位号:+AA1 安装位置:浓密机配电室 项目检验内容结论 常规检查1.盘柜表面无变形,漆面均匀无刮痕良好2.盘顶盖板,柜门无变形能可靠关牢良好3.盘柜连接螺栓,母线连接螺栓,连接牢固无松动现象良好4.二次配线美观、可靠无零乱,无需接现象良好5.盘面表计、开关、按钮、指示灯完好,无缺件,无破损良好6.电流互感器的变比与表盘的变比一致良好 断路器检验1.通电操作断路器合闸、分闸各5次,都能可靠合、分闸,无卡涩无异响且指示正 确 良好2.断电操作5次,均能可靠跳闸且指示正确良好3.合闸时,三相触头能可靠吸合,无间隙,无缺相良好4.分闸时,三相触头能可靠断开,无粘着良好5.通电打开储能开关,操作断路器,储能电机能正常储能良好 绝缘试验1.断路器上端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格2.断路器下端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格3.断路器上下端头之间的绝缘电阻(500MΩ)合格4.柜内母线相间绝缘电阻(500MΩ),及地绝缘电阻(500MΩ)合格5.控制回路绝缘电阻不小于20MΩ合格 送电后的检查1.送电后合上断路器,无异响无拉弧放电现象良好2.盘面上的指示灯,电压表指示正确良好(3.母联柜的上下端头的相序一致)/ 备注: 试验人员:聂向峰宋忠浩审核:成露

仪表调试方案(DOC)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计(方案)审批表

山西鲁能晋北铝业有限责任公司二期溶出及蒸发冷凝水改造工程 仪 表 调 试 方 案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装公司第二分公司 山西鲁能晋北铝业目部

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、单体调试 五、系统调试 六、仪表回路联校 七、质量、环境、职业健康安全及文明施工保证措施 八、雨季施工技术措施

一、工程概况: 本工程是山西鲁能晋北铝业有限公司二期溶出及蒸发冷凝水改造工程项目,仪表设备安装共计96台,其中热电阻20支、电磁流量计16台、电导率4支、变送器32台、各种阀门24台。为了顺利完成本项目仪表安装工程的调试任务,本着对业主负责,创建精品工程,结合本系统自控仪表特性,特编制此方案指导施工调试。 二、编制依据: 1.《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 2.《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 4.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 5.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7.山西鲁能晋北铝业有限责任公司二期溶出及蒸发冷凝水改造自控施工图 三、施工准备: 3.1要保证机柜间和控制室内的环境清洁,温湿度适宜,严禁吸烟。 3.2施工前准备好所用机具及标准仪器仪表,收集相关证明文件,做好进场报验工作。 3.3将有关的系统调试说明书、操作指南以及相应仪表联锁报警值表,逻辑功能图等资料准备齐全。 3.4调试前对工人技术骨干进行培训,学习相关标准及规范,熟悉系统的操作方法。 3.5检查仪表数据表和说明书是否齐全,设计选用的标准及技术要求是否可行。调试人员应熟悉仪表说明书和智能仪表的系统功能,了解特殊仪表对调试的具体要求。仪表调试室内应清洁、安静、光线充足,通风良好,不应有震动和较强电磁场的干扰。温度保持在15度至25度之间,相对湿度不大于85%,调试用电源符合规范要求。 3.6标准仪器检查:校验用标准仪器应具备有效的检定合格证,封印应完整。标准仪器基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。

djb a2 06一般施工调试方案报审表

,般施工(调试)方案报审表 表号:DJB -A2-06 工程名称:国华河北赤城第一风电场升压站、风电场电气设备安装工程编号:SCYC-013 致—黑龙江省鹏宇建设监理有限责任公司_项目监理部: 现报上国华河北赤城第一风电场升压站、风电场电气设备安装工程施工/调试方案, 请审查。 附件:施工方案及作业指导书 承包单位(章):项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期:______________ 总监理工程师审查意见:

项目监理部(章):总监理工程师: 日期: _______________ 本表一式三份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部、承包单位各存一份 国华河北赤城第一风电场升压站、风电场电气设备安装工程 施工方案及作业指导书 (一)、施工方案 1、施工准备 1.1、施工准备项目:施工准备具体内容详见下表

1.2、材料准备 我公司在项目经理部附近设置中心材料站,由物资部负责材料在交货点的核对、检验以及交货点至中心材料站的卸车、运输和现场保管、分供等工作。 中心材料站对到货的材料按要求进行分类存放和保管,做到堆放合理、标识清楚、包装完备、取用方便。并对所有物品建立帐卡,做到帐、卡、物一致。 1.3、通讯设施准备 (1)、项目部和施工队安装电话,项目部主要领导和施工队长配备手机,以便进行通信联络。 (2)、在当地无线电管理委员会办理有关手续后,每个施工队配备一部无线电话,以便 施工队与施工现场进行通信联系

(3)、项目部和施工队配备微机,项目部微机上网,以便通过互联网同项目法人、监理工程师进行文件传递。 1.4、施工场地的准备和清障 (1)、我公司中标后,在施工前协助建设单位提前办理好土地管理部门批准的土地使用证。 (2)、在进驻现场后,依靠当地政府的大力支持,取得当地有关部门和群众的理解与支持,使得此项工作得以顺利进行。 (3)、项目部设立政策处理专职专职人员一人,各施工队也指定一名兼职政策处理人员, 随时解决施工中的有关政策处理问题。 2、一般施工方法

广东省施工组织设计或方案报审表(2017新表)

广东省施工组织设计或方案报审表(2017新表)

施工组织设计(工程方案)报审表 项

目录 第一章工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程拆除应符合的有关规定 (1) 1.3编制依据 (1) 第二章施工组织部署 (1) 2.1.组织机构 (1) 2.2.项目部管理职责....................................................................................................................... 错误!未定义书签。第三章拆除方案和关键技术解决方案 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1水沟盖板拆除方案.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.1拆除准备 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.1.2施工队伍的组建................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.3施工阶段安排及注意事项................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.4工艺流程 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.5拆除步骤 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.6拆除管理 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.7技术交底 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1.8拆除及措施........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.9墙体拆除及措施................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.10拆除的注意事项.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1.11清理外运 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2运动场原地板拆除方案............................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2.1施工准备.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.2施工步骤.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.2.3安全工作措施...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.4文明施工、环保措施.......................................................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工进度计划及保证措施................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.施工进度计划........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2.施工进度计划保证措施........................................................................................................... 错误!未定义书签。第五章施工机具投入计划............................................................................................................... 错误!未定义书签。第六章施工劳动力投入计划........................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1.劳动力组织............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2.劳动力投入计划....................................................................................................................... 错误!未定义书签。第七章安全生产和文明施工方案及环境保护方案 ....................................................................... 错误!未定义书签。 7.1.项目安全方针和目标............................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2.项目安全体系建立及运行....................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.3.针对性安全保证措施............................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.4.严格执行的施工安全规定....................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.5.文明环境措施........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.6粉尘控制措施............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 7.7施工噪音控制措施.................................................................................................................... 错误!未定义书签。第八章现场平面布置....................................................................................................................... 错误!未定义书签。第九章施工横道图............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

低压电气柜调试报告及报审表

电气装置安装工程报审表 工程名称:江西铜业股份有限公司 -江铜国际广场1#楼工程调试工程编号:JXTYGJGC-DYG-01# 致:云南鑫华建设咨询监理有限公司(监理单位) 我方于年月日完成该子项所属低压配电屏部分的安装调试工作(见附件)。现将调试记录结果报上,调试报告为下述部位: 江铜国际广场1#楼 请予以审核。 附件: 1. 低压配电屏实验报告16 份 承包单位(章):中国十五冶金建设集团有限公司 项目经理: 日期: 审查意见: □符合设计要求和施工质量验收规范规定 □不符合设计要求和施工质量验收规范规定 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

低压成套开关检验报告使用单位:江西铜业股份有限公司试验日期:天气:晴 型号:GCS 额定电压:380 V 额定电流:1000 A 出厂编号:1320677 设备位号:安装位置:1#楼工程低配室 项目检验内容结论 常规检查1.盘柜表面无变形,漆面均匀无刮痕良好2.盘顶盖板,柜门无变形能可靠关牢良好3.盘柜连接螺栓,母线连接螺栓,连接牢固无松动现象良好4.二次配线美观、可靠无零乱,无需接现象良好5.盘面表计、开关、按钮、指示灯完好,无缺件,无破损良好6.电流互感器的变比与表盘的变比一致良好 断路器检验1.通电操作断路器合闸、分闸各5次,都能可靠合、分闸,无卡涩无异响且指示正 确 良好2.断电操作5次,均能可靠跳闸且指示正确良好3.合闸时,三相触头能可靠吸合,无间隙,无缺相良好4.分闸时,三相触头能可靠断开,无粘着良好5.通电打开储能开关,操作断路器,储能电机能正常储能良好 绝缘试验1.断路器上端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格2.断路器下端触头相间及对地绝缘电阻(500MΩ)合格3.断路器上下端头之间的绝缘电阻(500MΩ)合格4.柜内母线相间绝缘电阻(500MΩ),及地绝缘电阻(500MΩ)合格5.控制回路绝缘电阻不小于20MΩ合格 送电后的检查1.送电后合上断路器,无异响无拉弧放电现象良好2.盘面上的指示灯,电压表指示正确良好(3.母联柜的上下端头的相序一致)/ 备注: 试验人员:审核:

施工组织设计(专项)施工方案报审表

施工组织设计(专项)施工方案报审表 工程名称:通盛御河花园小区智能化项目编号: 致:山东琴岗工程建设监理有限责任公司(项目监理机构) 我方已完成通盛御河花园小区智能化项目工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件:□施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日审查意见: 专业监理工程师(签字) 年月日 审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年月日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工组织设计 工程内容 枣庄通盛御河花园通盛御河花园位于:枣庄市峄城区承河路,总建筑面积123000㎡,15栋单体及地下车库。,一二期项目占地小区总户数为40719㎡。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ①电视监控系统; ②楼宇非可视对讲系统 ③停车场道闸系统; ④背景音乐系统; ⑤电子广告牌系统 总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。 本工程工期要求:一期30天,二期45天,室外30天合计105天。 要求质量标准:合格。

1.施工组织设计的指导思想 “通盛御河花园高层住宅楼智能化弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图结合我方设计优化,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术人员、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94); ※《有线电视设计、安装调试验收规范》(GB51/T46—91);

电气专业调试报告

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司 发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月 科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h 发电机组调试报告 编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期: 2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司 调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨 目录 1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11)

5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18) 1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日 1 时 52 分并网发电,于 6月10 日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。 在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。 通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机组投入商业运行要求。 2、分系统调试 2.1发电机控制、保护、信号回路传动试验 (1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。 (3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。 (1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。

低压配电柜调试计划方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:低压配电柜/配电屏及发电机组低压配电屏 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日

目录 一、电气设备试验、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求

一、电气设备试验、调试的标准及依据 1.1 施工设计图纸 1.2 设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3 GB50150-2006,JJG124-2005,DL/T596-1996标准; 1.4 设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1调试前检查产品完工情况 名称内容 母排一次主母排的安装连接正确 元器件安装一次、二次元器件安装正确、齐全 抽屉每个抽屉内一次、二次线的连接、元器件的安装正确,并且每个抽屉都按照 图纸放置正确 抽屉二次插接件抽屉后面的二次插接件的线连接完毕柜间连线柜间连线甩线接线完毕 电源线铜排的二次电源线压接齐全、正确 2.2查看预览图纸准备调试记录 2.2.1看技术说明是否对该项目有特殊要求; 2.2.2看一次系统图了解整个箱变的布置和在电力系统中的位置; 2.2.3看二次电源系统熟悉二次系统的电源走向,知道在哪送电,如何送; 2.2.4看整个图纸的二次原理图,根据原理图做出相对应的调试记录。 2.3调试设备参照以下表格:

调试名称调试设备及工具 传动调试 控制 三相四线插头、线轴、万用表、万用嵌、 8-12扳手、防护绳 测量,计量,采样升流车及相应电源设备,钳形表信号万用表 无功投切三相四线电源、无功补偿说明书 3C调试 设备运行检测 摇表、接地回路电阻测试仪、耐压设备、 报警电阻 接地、回路电阻测试接地回路电阻测试仪绝缘电阻测试摇表 耐压调试耐压设备 2.4普通低压柜调试步骤如下: 调试 项目 调试方法调试标准注意事项 1、准备电 源1、三相电源:先断掉配电箱的微断,将 零线接到零排上,再将三相电源线接到配 电箱的电源微断上合上微断。电源线接好后用 万用表确认电源 线电压和相电压 全部正常 接线时看好那是进线,把微断分 掉接在其下口,注意要分清零、 火,接零线是不要与上口的火线 碰到一块以免发生安全事故2、单相电源:将插排插到配电箱的插排 上或将单相电源线接到配电箱的单相微 断上。 2、准备工 作抽屉内一次、二次完工后把抽屉摇到工作 位置,把断路器手动合上 一次回路与主母 排连接起来 检查抽屉是否在摇进摇出位置, 确认无误后顺时针操作手柄摇到 工作位置,然后合上断路器,注 意不要误操作 3、升流调 试1、每个单元抽屉内的升流调试:在柜体 后面一次回路加电流 测量、计量、采 样 看好一次系统图的CT变比,升流 时电流表显示与给的电流一致, 然后填写调试记录。 2、抽屉外面的升流调试如:进线柜、无 功柜、联络柜等 4、控制 1、拉上防护绳,根据图纸原理图 做每个抽屉的控 制调试及进线 柜、联络柜的调 试 1、监护现场防止人触电,随时做 好突发事故时断电的准备 2、检查好一次铜排是否短路或接地,用 三相电源在一次铜排上送电, 2、根据图纸做好每一步调试,注 意把无功柜隔离分掉防止给电容 充电,出现安全事故 3、根据图纸原理图做每个抽屉的控制调 试,

施工组织设计(专项)施工方案报审表84486

施工组织设计(专项)施工方案报审表84486

表B.0.1施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:通盛御河花园小区智能化项目 编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

 本工程工期要求:一期 30天,二期45天,室外30天合计105天。 要求质量标准:合格。

施工组织设计施工方案报审表

表施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:通盛御河花园小区智能化项目编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

施工组织设计 工程内容 枣庄通盛御河花园通盛御河花园位于:枣庄市峄城区承河路,总建筑面积123000㎡,15栋单体及地下车库。,一二期项目占地小区总户数为40719㎡。 根据甲方要求,本次能化系统弱电集成系统工程包括以下八个项目: ① 电视监控系统; ② 楼宇非可视对讲系统 ③ 停车场道闸系统; ④ 背景音乐系统; ⑤ 电子广告牌系统 总工期要求 按总体建设工程基本要求,以及贵单位针对本项目工程的计划、要求,总承包施工单位施工进度要求,制定相应的工期计划,并保证按计划施工,按期保质完成本工程。施工方案报审表84093

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:焦化四期汽轮发电站电气设备安装调试工程编号: 致:武汉星宇建设工程监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了张家港宏昌钢板有限公司焦化四期汽轮发电站电气设备安装调试工程电气施工方案的编制,经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:张家港宏昌钢板有限公司焦化四期汽轮发电站电气设备安装调试工程电气施工方案。 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:焦化四期汽轮发电站电气设备安装调试工程编号: 致:武汉星宇建设工程监理有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了张家港宏昌钢板有限公司焦化四期汽轮发电站电气设备安装调试工程热控安装调试施工方案的编制,经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:张家港宏昌钢板有限公司焦化四期汽轮发电站电气设备安装调试工程热控安装调试施工方案。 承包单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期:

施工组织设计 / 方案报审表 工程名称:焦化四期干熄焦余热发电工程机械设备安装 ( 制作 ) 调试工程编号:A 3.1 2 — 03-2010 致:武汉星宇监理公司 : 兹报验: □ 1 临时用电施工组织设计单位工程施工组织设计 □ 2 分部(子分部) / 分项工程施工方案 □ 3 特殊工程专项施工方案 □ 4 施工用大型机械设备 □ 5 本次申报内容系第 1 次申报,申报内容项目经理部/ 公司技术负责人已批准。 附件:临时用电施工组织设计。 承包单位项目经理部(章): 项目经理:日期: 监理单位签收承包单位签收 人姓名及时间人姓名及时间 监理工程师审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:日期:注:承包单位项目经理部应提前7 日提出本报审表。

各种报审表模板

工程开工报审表 /\ 编号: 致项目监理机构: 我方承担的工程,已完成了开工前的各项准备工作,特申 请于年月日开工,请审查。 □施工组织设计(项目管理实施规划)已审批; □各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格; □施工图已会检; // □ 技术交底已进行;\□质量验收及评定项目划分表已报审\ □工程控制网测量/线路复测资料已审核 □质量管理体系、安全环境管理体系满足要求 □特殊工种/特殊作业人员满足施工需要; □本工程的施工人力和机械已进场; □物资、材料准备能满足连续施工的需要; □计量器具、仪表经法定单位检验合格; □分包单位资格审查文件已报审; □试验(检测)单位资质审查文件已报审; □上道工序已完工并验收合格。 \ 承包单位(章): \ 项目负责人:________________________ / \\ 日期:. 项目监理机构审查意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师:

日期: 建设管理单位审批意见:/ \ / 建设单位(章): / 项目负责人:\ / 日期:\ 1、本表一式—份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构各一份,承包单位_份。 2、报审中的"□”作为附件附在报审表后,项目监理机构审查确认后在框内打" v ” 3、项目监理机构审查要点:工程各项开工准备是否充分;相关的报审是否已全部完成;是否具备开工条件。 工程复工申请表 : 编号: 致 ________________ 项目监理机构:/ /第 __________ 号工程暂停令指出的_____________________ 工程停工因素现已全部消除,具备 复工条件。特报请审查,请予批准复工。/ 附:整改自查报告\ /

相关文档