文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 艾默生UPS及开关电源试题

艾默生UPS及开关电源试题

艾默生UPS及开关电源试题
艾默生UPS及开关电源试题

附件一:艾默生UPS及开关电源试题

UPS试题

一、选择题:

1、负载能量100%由逆变器提供的UPS是(C)。

A、后备式UPS

B、互动式UPS

C、在线式UPS

2、UPS不宜带下面哪种负载?(C)

A、电炉

B、服务器

C、电吹风

3、Hipulse UPS需要电池(C)节。

A、20

B、30

C、32

D、36

4、Hipulse UPS母线电压等级为( C )

A、270V

B、350V

C、432V

D、540V

5、UPS按供电体制划分,以下哪个不属于该范畴( D )

A、单进单出

B、三进单出

C、三进三出

D、单进三出

6、以下说法,不正确的是?(C)

A、在线式UPS具有电网稳压,净化功能;

B、UPS处于市电逆变工作模式时,严禁闭合维修旁路空开;

C、并机系统的旁路电源可以不是同一路电源;

D、并机系统不能共用电池组;

7、以下UPS架构中,哪种架构的UPS切换时间为0:( C )

A、后备式

B、互动式

C、在线式

8、Hipluse报“旁路超跟踪”,旁路跟踪电压设定范围通常是380V的( A )。

A、±10%

B、±5%

C、±15%

D、±20%

9、Hipulse UPS旁路灯闪,表示:( B )

A、旁路输入开关Q2未合上

B、旁路频率异常

C、保险烧断,辅助电源板上灯灭

D、交流停电

二、判断题(打×或√)

1.UPS是英文 Uninterrupted Power System的缩写。( √ )

2.在线式UPS有四种工作方式:市电逆变,旁路,电池逆变,维修旁路。( √ )

3.Hipulse的电池空气开关可以空合。( × )

4.Hipulse系列UPS的直流母线电压是基本稳定的,约432V。( √ )

5.Hipulse电池开关具有电池欠压和过载保护功能。( √ )

6.UPS电池严禁安装在密封的环境中。( √ )

7.Hipulse的维修开关在维修状态时,逆变器启动不了,所以在维修时,只要将维修

开关打到维修状态,逆变器会自动关闭。( × )

8.UPS维护的最高原则是保障输出交流不间断。 ( √ )

9.UPS使用需要后备时间长时,多并上几组电池就可以了。 ( × )

10.并机冗余系统,当按其中一台的逆变停机按键后,另一台不会转旁路仍然逆变工作。

( √ )

三、问答题:

1、请列举UPS系统的主要功能模块包括哪些。

答:UPS主要功能模块包括:整流器,逆变器,静态开关,手动维修旁路,电池。

2、Hipluse UPS检修过程中需要由主路逆变切换至维修旁路,请简述操作步骤。注:Q1-主路开关 Q2-旁路开关 Q5-输出开关 Q3BP-维修旁路开关.

答:操作步骤:按INV停逆变,转旁路,断开Q1,取下维修旁路开关锁,闭合维修旁路开关,断开输出空开Q5,旁路空开Q2.

UPS答案

一、选择题:

1.( C)

2.(C )

3.( C )

4.(C )

5.( D )

6.( C )

7.(C )

8.(A )

9.( B )

二、判断题(打×或√)

1. √

2. √

3. ×

4. √5√6. √7.×8. √9. × 10. √

三、问答题:

1.UPS主要功能模块包括:整流器,逆变器,静态开关,手动维修旁路,电池

2.操作步骤:按INV停逆变,转旁路,断开Q1,取下维修旁路开关锁,闭合维修旁路开关,断开输出空开Q5,旁路空开Q2.

开关电源试题

一.填空题

1.PS48600-3A/2900电源系统使用的整流模块型号是R48-2900U,监控模块型号M500F。2.PS48600-3A/2900电源系统使用的唯一的一块板件型号W74C5X1。

3.M500F监控模块最多可以存储的历史告警是200条。

4.R48-2900U整流模块满负载最高工作环境温度是65度。

5.PS48600-3A/2900电源系统监控模块显示的交流电压来自整流模块采样。

6.SCU监控告警级别分为不告警、一般告警、紧急告警和严重告警。

7.R48-2900U整流模块黄色指示灯闪烁的含义是模块通讯中断;红色指示灯闪烁的含义风扇故障;绿色指示灯闪烁的含义监控模块正在和整流模块通讯。

8.M500F监控模块的用户级密码默认是1。

1.9.PS48600-3A/2900电源系统在快速设置里面的可设置的有系统类型和电池容量。10. PS48600-3A/2900系统配置1组500AH的电池,当电池均充时最大充电电流是50 A。二.选择题(不定项)

1.对M500F监控模块复位的方法有:(AC)

A.同时按住ESC和ENT键对监控模块进行热复位

B.同时按住左右箭头,可对监控模块进行热复位

C.直接将监控模块拔出来再重新插上,可对监控模块上电复位

D.按监控模块上面的RESET键可实现硬件复位

2.下面M500F监控模块具有以下密码权限是:(ABD)

A.用户级

B.工程师级

C.维护级

D.管理员级

3.R48-2900U整流模块黄灯亮表示:(D)

A.整流模块无交流输入

B.整流模块风扇故障

C.整流模块通信中断

D.整流模块过温保护

4..R48-2900U整流模块绿灯闪亮表示:(B)

A.整流模块通信中断

B.监控模块当前正在对此整理模块进行操作

C.整流模块过温保护

D.整流模块风扇故障

5.M500F监控模块的参数设置密码是:(A)

A.1

B.a

C.admin

D.11

6.对于PS48600-3A-2900电源系统,监控模块正确的参数设置应该是:(D)A.48V/50A/500/MAN

B.48V/30A/500/MAN

C.48V/50A/300/MAN

D.48V/50A/500/NONE

7.R48-2900U模块的额定输出电流是:(C)

A.25A

B.30A

C.50A

D.100A

8. M500F监控模块显示SPD告警的含义是:(A)

A.防雷器告警

B.整流模块故障

C.系统交流停电

D.系统直流输出电压低

9. R48-2900U整流模块红灯亮表示:(BD)

A.模块过温

B.模块输出过压

C.风扇故障

D.模块地址冲突

10. PS48600-3A-2900电源系统的分流器系数是:(B)

A.400A/75mv

B.500A/75mv

C.600A/75mv

D.750A/75mv

三.简答题:

1. PS48600-3A-2900电源系统告警模块丢失,该如何消除此告警?

答:首先进入当前告警,显示模块丢失告警,点方向键右键,然后点ENT键,告警消除。

2. 对于新装的PS48600-3A-2900电源系统,配置两组500AH的电池,请问在快速设置里面该如何系统类型和电池容量。

答:系统类型:48V/50A/500/NONE

电池容量:500AH(应该设置为单组电池的标称容量)

3.某分公司准备建设一新站,需要配置一套PS48600-3A-2900开关电源,预计最大负载电流为45A,配置2组400AH的电池,考虑到要给电池充电和备份模块,请计算需要最少配置几块模块才能满足要求。

答:负载电流45A;电池充电最大电流是(400+400)*0.1=80A

所以总电流应该为45A+80A=125A,R48-2900U模块单个模块的输出电流是50A,所以要配置三块模块才能满足负载要求,考虑到备份模块,所以最少要配置4块整流模块。

开关电源试题答案:

一.填空题

2.R48-2900U,M500F

3.W74C5X1

4.200

5.65

6.整流模块

7.一般告警,紧急告警,严重告警

8.模块通讯中断;风扇故障;监控模块正在和整流模块通讯

9. 1

10.系统类型,电池容量

11.50

二.选择题

1.AC

2.ABD

3.D

4.B

5.A

6.D

7.C

8.A

9.BD

10.B

三.简答题

1.首先进入当前告警,显示模块丢失告警,点方向键右键,然后点ENT键,告警消除2.系统类型:48V/50A/500/NONE

电池容量:500AH(应该设置为单组电池的标称容量)

3.负载电流45A;电池充电最大电流是(400+400)*0.1=80A

所以总电流应该为45A+80A=125A,R48-2900U模块单个模块的输出电流是50A,所以要配置三块模块才能满足负载要求,考虑到备份模块,所以最少要配置4块整流模块。

艾默生通信电源PS48600-3-2900销售指导书

PS48600-3/2900电源系统销售指导书 特别说明:本系列产品的交流输入方式、交流输出分路数、负载下电均为选配件,与以前的产品不同。订货时要特别注意! 一、前言 为了满足市场竞争的需要,我司利用全新的DSP控制技术,开发出了新一代的由全球50A模块组成的全数字化系列电源系统,以此全面代替艾默生公司原HD4850-2(50A)模块组成的电源系统。产品型号有两种: 一种为2米机柜PS48600-3/2900电源系统; 一种为1.6米机柜PS48400-3/2900电源系统。 其中整流模块型号为R48-2900、监控模块型号为M500F。 每种有4种配置X1型、X2型、X3型、X4型。 二、产品主要特点 ?整流模块采用全数字DSP控制技术,效率高达92%以上,功率密度达 15.8w/in3 ?符合CE、UL、NEBS、TLC等多种国内外标准,适用于居民区环境 ?超宽的输入电压范围(85V ac-290V ac),电网适应能力强 ?整流模块工作环境温度高达65?C,特殊要求可达75?C ?具有整流模块ID号识别功能,便于用户资产的管理 ?采用数字化自主均流技术,均流性能稳定,精度高达1% ?交流侧、直流侧、信号端全方位的优良的防雷设计 ?完善的蓄电池管理功能,提高电池使用寿命 ?高度智能化,具有完善的监控及三遥功能 ?无损伤热插拔,在线维护,方便快捷 三、适用场合:

?CDMA移动基站、GSM移动基站 ?端局、模块局 ?传输设备、数据通信设备 四、销售注意事项: 1、宣传核心要点:此产品是艾默生公司采用DSP控制技术,为全球客户设计 的新一代全数字化通信用电源系统。 2、整流器型号表示方式与以前的不一样,标注的是功率。R48-2900表示的就 是2900W,模块的最大输出电流为60A。系统型号也作了相应的更改(原标注为整流模块的输出电流部分,现标注为输出功率),例PS48600-3/2900。 3、系统有4种标准配置: X1型、单路交流输入,无系统交流输出; X2型、单路交流输入,有系统交流输出; X3型、双路交流输入,手动切换;(有系统交流输出) X4型、双路交流输入,自动切换。(有系统交流输出) 在签订合同时必须注明是哪一种配置,如果不注明则默认为是X1型。 4、每个系统标准仅配置1个模块插框,如果,1、400A系统实际容量≥200A, 自动增加一个模块插框;2、600A系统实际容量≥200A时,自动增加一个插框,实际容量≥500A时,再自动增加一个插框。否则,必须作出特别说明。 5、负载下电功能为选配。在签订合同时,如果不注明则默认为无负载下电。 6、MODEM、温度传感器及线缆组件为选配。 7、85V ac-290V ac的输入电压范围仅适用于单路输入及手动切换系统。对于 自动切换系统,其输入电压范围为120V ac-280V ac。 8、禁止宣传风扇的更换。

通信电源基础试题及答案

通信电源基础试题及答案 单选题 正确 1.通信电源系统主要由交流供电系统、直流供电系统、()系统组成。 1. A 防雷系统 2. B 接地系统 3. C 蓄电池组 4. D 开关电源 正确 2.分散供电方式实际上是指直流、()供电系统采用分散供电方式。 1. A 交流 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 发电机 正确 3.我国交流电额定频率是()Hz。

1. A 60 2. B 50 3. C 220 4. D 380 正确 4.通信直流供电系统是()极接地 1. A 负 2. B 正 3. C 零 4. D 不接地 正确 5.电流的单位为() 1. A 瓦特 2. B 伏特 3. C 安培 4. D 欧姆 正确 6.通信设备所使用的交流供电系统是()系统

1. A 220V 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 低压交流供电 正确 7.电力变压器的作用是() 1. A 整流 2. B 逆变 3. C 升压或降压 4. D 调频 正确 8.刀开关的作用不包括() 1. A 隔离保护 2. B 短路保护 3. C 分断 4. D 分隔电路 正确 9.容量在100KVA市电功率因数指标应为()

1. A ≥0.90 2. B ≥0.95 3. C ≥0.85 4. D ≥0.8 正确 10.UPS最主要部件是() 1. A 整流器和变换器 2. B 整流器和调压器 3. C 整流器和逆变器 4. D 逆变器和调压器 正确 11.直流系统蓄电池组通常接入在()上。 1. A 直流配电柜 2. B 交流配电柜 3. C 整流器柜 4. D 监控单元 正确 12.目前铁通公司直流系统所采用的整流设备为()

开关电源备件采购技术规范书(艾默生)

技术规范书 技术规范书主要包含内容 一、项目的背景、基本情况。 结合2013年度开关电源备件使用情况,日常故障处理的需要,目前的备件数量不能满足需要。目前维护区域按区县共有18个,备件数量目前不能满足每个区县的使用要求,为了满足日常维护需求,减少故障历时,提高网络安全系数,需要进行备件采购。 二、项目的主要工作内容或工作量。 具体设备及型号需求清单: 三、对投标方的资质、人员、设备、场地等方面的要求。 1、谈判方要求为国内具有独立经营资格的组织、法人或自然人。 2、具有履行合同所必须的设备与专业技术能力。 四、项目的相关技术标准: 1、数量、型号、规格等。 需求数量、型号、规格详见第二项。 需保证设备全新、未启用。 五、供货、付款要求: 1、供货周期要求:合同签订30天交货

2、付款方式要求:完成后验收合格支付90% ,12个月后,设备无质量问题支付10%。 六、验收标准和方式。 现场验收:需求部门验收。 七、双方职责分工、合作界面。 发标方:提供场地。验收合格支付货款 投标方:按期完成供货,提供正规发票 八、交付时间、地点、物流配送要求。 合同签订后30天内交货。货物送到移动公司指定仓库。 九、服务要求、保修期限和保修期限内具体要求。 1、免费保修期限、技术咨询服务和售后服务网点要求;服务响应及维护要求; 投标方应答: 2、违约责任或相关扣罚标准。 投标方应答: 十、培训要求:培训方法、范围、时间、地点和天数。 无 十一、需要进行综合评标/评审的项目,要明确技术评分标准、编制技术评分表,明确在技术标书或技术规范书中。 无 十二、对中标/成交供应商的产品或服务的质量考核办法。按合同违约执行。 十三、合同中需增加的其它特殊要求条款。 到货不及时每迟送一天,扣合同金额的1 %违约金。

艾默生UPS及开关电源试题

附件一:艾默生UPS及开关电源试题 UPS试题 一、选择题: 1、负载能量100%由逆变器提供的UPS是(C)。 A、后备式UPS B、互动式UPS C、在线式UPS 2、UPS不宜带下面哪种负载?(C) A、电炉 B、服务器 C、电吹风 3、Hipulse UPS需要电池(C)节。 A、20 B、30 C、32 D、36 4、Hipulse UPS母线电压等级为( C ) A、270V B、350V C、432V D、540V 5、UPS按供电体制划分,以下哪个不属于该范畴( D ) A、单进单出 B、三进单出 C、三进三出 D、单进三出 6、以下说法,不正确的是?(C) A、在线式UPS具有电网稳压,净化功能; B、UPS处于市电逆变工作模式时,严禁闭合维修旁路空开; C、并机系统的旁路电源可以不是同一路电源; D、并机系统不能共用电池组; 7、以下UPS架构中,哪种架构的UPS切换时间为0:( C ) A、后备式 B、互动式 C、在线式 8、Hipluse报“旁路超跟踪”,旁路跟踪电压设定范围通常是380V的( A )。 A、±10% B、±5% C、±15% D、±20% 9、Hipulse UPS旁路灯闪,表示:( B ) A、旁路输入开关Q2未合上 B、旁路频率异常 C、保险烧断,辅助电源板上灯灭 D、交流停电 二、判断题(打×或√) 1.UPS是英文 Uninterrupted Power System的缩写。( √ ) 2.在线式UPS有四种工作方式:市电逆变,旁路,电池逆变,维修旁路。( √ ) 3.Hipulse的电池空气开关可以空合。( × ) 4.Hipulse系列UPS的直流母线电压是基本稳定的,约432V。( √ ) 5.Hipulse电池开关具有电池欠压和过载保护功能。( √ ) 6.UPS电池严禁安装在密封的环境中。( √ ) 7.Hipulse的维修开关在维修状态时,逆变器启动不了,所以在维修时,只要将维修 开关打到维修状态,逆变器会自动关闭。( × )

通信电源基础知识考题

通信电源基础知识考题 1.根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。))10 B)15 C30 D)50A( )V 2.在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为50 36 30 B)C)45 D)A)( ) 3.通常说的直流联合接地是指A)直流工作地,直流保护地并接B)直流工作地,防雷 保护地并接D)直流工作地,直流保护地,防雷保护C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地 并接 地均为单独接地( )4.对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地 电阻应不大于欧B)3C)5D)10A)15.对于微波中继站或光缆中继 站,其接地电阻应不大于( )欧 5 D)103 CA)1 B))在使用万用 表测量电压常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。.6( ) 时,其探头的正确接法为B)黑正红负C)无所谓谁正谁负A)红正黑负 现象来判该电路是导通我们通常通过( )通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,7. 的 B)万用表会发出咕咕的声音)万用表没有反应A C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值( ) 钳型表常用于测量8.A)电压 B)频率 C)电流 D)电阻 9.空调压缩机的功用是( ) 29 / 291 / 1 A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件 B)吸入工质气体提高压力,造成向低 温吸热而汽化的条件 C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件的转变冷凝器的 作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现( )10. A)液体到气体 B) 气体到固体 C)固体到气体( ) 11Q0的定义是.单位制冷量 A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量 B)每 公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量 C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器 中所放出的热量 D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量若系, (34.8KW126000KJ/h)12.某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为摄食度, 排气温度-25摄氏度,压缩机吸气温度为-170统各状态参数为Tk=30摄氏度,T=总0.8,指 示效率为0.8为49摄食度,液体工质温度为27摄食度。又知压缩机输气系数为( ) 0.7。则单位制冷量为效率为6.0 117.0 D)A)30.0 B)147.0 C)( ) 压缩机 有很多种,其中适合于大容量的是13. D)容积式A)往复式B)旋转式C)离心式 ( )14.选择的制冷剂标准化气体温度至少要低于制冷温度的度。C)15B)10 D)20A)5 还要考虑到润15.在选择润滑油时,除了要考虑润滑油的凝固点,化学稳定性和电绝缘性外, ( ) 滑油的C)密度A)纯度B)粘度( ) 膨胀阀为制冷系统中重要的一个部分,关于对它的描述,错误的是16.A)膨胀阀应保证向蒸 发器送入充足的液体制冷剂,使其全部冷却管盘能充发挥制冷效能,但又不能送入过量,以至 于造成压缩机“液击”B)膨胀阀不能在制冷过程中调节制冷剂流量29 / 292 / 2 C)膨胀阀可以起到对高压液体制冷剂的节流降压作用D)按工作原理分,膨胀阀分为热力膨

通信电源基础知识

通信电源基础知识 通信电源通常称为通信设备的“心脏”。任何通信设备都离不开电源, 电源设备维护的好坏,直接关系到通信的质量。如果电源系统不能可 靠工作,就会造成通信中断或设备损坏,企业就会受至经济损失,服 务质量也不能达到要求。因而掌握电源设备的基本性能,做好电源设 备的维护工作,是每个通信局(所)代办人员的重要职责。 1、 通信电源系统的组成 交流供电系统 直流供电系统 接地系统 通信电源系统的组成图 市电 市电油机转换一发电机组 rPS 系列高频开关电源 1. 2直流供电系统 由整流器、蓄电池、直流变换器、直流配电屏等部分组成,我们 采用的直流供电方式是:并联浮充供电,整流输出端通过直流配电屏 与蓄电池并联后对通信设备供电。 在市电正常时,整流器一方面给通 信设备供电,一方面给蓄电池充电,补充电池因局部放电而失去的电 能,同时,蓄电池还具有一定的滤波作用(降低杂音),市电一旦中 断,电池单独给通信设备供电,直至油机发电供电或市电来电为止, 低压交流部份?整流模块*直流配电部份 1 电信设备 蓄电池组 电信设备

这种供电方式结构简单、工作可靠、效率较高。 1.3接地系统 为了提高通信质量,确保通信设备与人身安全,通信电源的交 流和直流供电系统都必须有良好的接地装置。根据用途分为: 1、交流接地 2、直流工作接地 3、保护接地 4、防雷接地 5、联合接地 1.4交流接地 电信设备一般由三相交流电供电。为了避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大,三相电源的中性点(如三相变压器和三相交流发电机的中性点)者应当直接接地,这种接地称为交流工作接地。接地线一般称为零线。这种接地方式又称为接零。当变压器的容量在100KVA以下时,接地电阻不应大于10Q,当变压器的容量在100KVA 以下时,接地电阻应不大于 4Q。 1.5直流工作接地 在直流供电系统中,由于通信设备的需要,蓄电池的组的正极(或直流配电屏正极汇流排)必须接地,这种接地通常称为直流工作接地。 1. 6保护接地和防雷接地 为了避免电源设备的金属外壳因绝缘损坏而带电,与带电部分绝缘的金属外壳必须直接接地。这种接地称为保护接地,保护接地的接地电

艾默生开关电源用户手册31010887

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 E1-20020314-C-1.0 艾默生网络能源有限公司

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 资料版本E1-20020314-C-1.0 BOM编码31010887 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,客户可与就近 的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公 司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市龙岗区坂雪岗工业区华为基地电气厂房一楼、三楼 邮编:518129 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/366870887.html,或https://www.wendangku.net/doc/366870887.html, E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/366870887.html,

版权声明 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。 在没有得到本公司书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部分或全部,不得以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。 版权所有,侵权必究。内容如有改动,恕不另行通知。 Copyright by Emerson Network Power Co.,Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may in any form or by any means (electronic, mechanical, micro-copying, photocopying, recording or otherwise) be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without prior written permission from Emerson Network Power Co.,Ltd.

艾默生2900直流开关电源系统

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统 技术手册 资料版本V1.1 归档时间2005-03-25 BOM编码31020606 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与 就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可 直接与公司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/366870887.html, 客户服务热线:0755-******** E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/366870887.html,

目录 第一章系统概述 (1) 1.1 产品型号说明 (1) 1.2 系统配置 (2) 1.3 系统的主要特点 (7) 1.4 系统的工作原理 (8) 1.5 系统的主要功能 (8) 1.5.1 防雷 (9) 1.5.2 交流输入过压保护 (10) 1.5.3 负载下电和电池低电压保护 (10) 1.5.4 故障告警和保护 (11) 1.6 系统的技术参数 (11) 第二章整流模块R48-2900 (15) 2.1 整流模块的结构 (15) 2.2 主要功能和特点 (19) 2.3 技术参数 (25) 第三章监控模块M500F (31) 3.1 监控模块的外观结构 (31) 3.1.1 监控模块的外形 (31) 3.1.2 监控模块的前面板 (31) 3.1.3 监控模块的后面板 (33) 3.2 主要功能 (35) 3.2.1 显示与设置功能 (35)

艾默生开关电源电缆选择指导书

艾默生开关电源电缆选择指导书 一、电池电缆的选取原则(线径单位:mm2) 电池电缆线径的选择主要是考虑电池整个回路的压降,一般电池线缆的总压降控制在0.5~1V之间。电池电缆的长度越长,则电缆线径也会越粗。一般单根电缆最粗线径是240mm2,如果电缆线径要求超出240mm2,则要采用多根电缆并联的方式来满足。简明选择方式可按如下三个步骤进行: 1、根据电缆正负极电缆的总长度和电池容量,选择标准的电池电缆,得到数据 S1。

2、按照电源系统或者配电柜查询以下表格得到数据二S2。 从安全性考虑,根据载流量计算最小电缆线径。 3、电池线径选取数据一和数据二中的大者,即为最终选定的电缆线径。 最终选定的电缆线径S0=MAX(S1,S2) 二、通信电源产品交流输入电缆、地线电缆选取 可参见下表: 的四倍。例如:如果勘测到交流单元到用户配电箱的距离是10米,则总共需要4×10米单芯25mm2。 上表空格部份请参考业务与软件电源选取指导书。

附件一:电缆选择原则和方法说明。 一、电缆型号怎么表示? 电缆大多由多股铜丝组成,随着组成电缆的铜丝粗细不同,电缆的机械强度也不相同。绝缘层材料不同,功能不同,应用场所也不同。电缆的种类相当繁多,型号规格的表示方法有很多种,不同用途的电缆表达方式各不相同。阻燃软电缆的电缆型号为‘RVVZ’,其中字母‘R’表示软电缆,‘VV’表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套(双层绝缘),‘Z’表示阻燃。(ZR-RVVZ 也表示阻燃软电缆) 二、什么是单芯、多芯电缆? 一根电缆里面,有几条相互绝缘的铜芯,可以分别接不同的端子,这种电缆叫做多芯电缆。 如果电缆里面没有其他相互绝缘的铜芯,则称之为单芯电缆。三相交流电缆一般都采用多芯电缆:如‘3×185mm2+1×95mm2’表示电缆中有三组截面积为185mm2,一组95mm2,四组铜芯两两之间相互绝缘,但最外面的有一层保护胶皮将四条电缆包在一起。分别作为交流电源的三个相线电缆和零线电缆。零线电缆比相线电缆细。多芯电缆实际上就是几根单芯电缆的组合。 三、电缆的颜色怎么选? 1、地线的颜色:地线分为工作地线和保护地线。保护地线标准的颜色为黄绿色。工作地线为黑色或者红色。艾默生开关电源均采用工作地线、保护地线、防雷地线三线合一,颜色统一为黑色。 2、直流电缆(包含电池电缆)的颜色。华为提供的直流电缆有黑色和蓝色两种颜色。黑色表示正极,蓝色表示负极。也可以用同一颜色电缆分别做正负极,但在电缆两端要用不同颜色的色标做标识。 3、交流电缆:交流电缆分为单相与三相。三相电缆均采用四芯电缆。标准四芯电缆中,颜色分别为黄、绿、红和蓝色(或黑色)。黄、绿、红分别表示为A相、B相、C相。单相电缆采用两根单芯电缆。一根为黑色,一根为蓝色。 四、接线端子的选用原则 一般根据电缆型号来确定,如果芯线是RVVZ型软线电缆,则铜鼻子的截面应比电缆截面大一号;这主要考虑到软电缆比较蓬松,难以插进相同截面规格的铜鼻子,因此如无特别说明,则铜鼻子规格相应放大一级。

通信电源基础知识题库(含答案)

通信电源基础知识考题(含答案) 单选部分 1、根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。 A)10;B)15;C)30;D)50; 2、在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为()V; A)30;B)36;C)45;D)50; 3、通常说的直流联合接地是指:(); A)直流工作地、直流保护地并接; B)直流工作地,防雷保护地并接; C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地并接; D)直流工作地,直流保护地,防雷保护地均为单独接地; 4、对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地电阻应不大于()欧; A)1;B)3;C)5;D)10; 5、对于微波中继站或光缆中继站,其接地电阻应不大于()欧; A)1;B)3;C)5;D)10; 6、常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。在使用万用表测量电压时,其探头的正确接法为(); A)红正黑负;B)黑正红负;C)无所谓谁正谁负;7、通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,我们通常通过()现象来判断该电路是导通的; A)万用表没有反应; B)万用表会发出咕咕的声音; C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值; 8、钳型表常用于测量(); A)电压;B)频率;C)电流;D)电阻; 9、空调压缩机的功用是(); A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件; B)吸入工质气体提高压力,造成向低温吸热而汽化的条件; C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件; 10、冷凝器的作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现()的转变; A)液体到气体;B)气体到固体;C)固体到气体; 11、单位制冷量Q0的定义是(); A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量; B)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量; C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所放出的热量; D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量; 12、某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为34。8KW (126000KJ/h),若系统各状态参数为Tk=30摄氏度,T0=-25摄氏度,压缩机吸气温度为-17摄食度,排气温度为49摄食度,液体工质温度为27摄食度.又

开关电源基础知识问答

开关电源基础知识问答 作为我们电气电子工程师来说!尤其在电子电路设计当中不可或缺的,是我们都要用到电源!而开关电源对我们电路设计来说又是那么的重要!今天给大家带来开关电源问答! 问题一:开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么? 回答1:应该从这里去思考原因。还会有人说频率高了EMC不好过,一般来说是这样,但这不是必然,EMC与频率有关系,但不是必然。想象我们的电源开关频率提高了,直接带来的影响是什么?当然是MOS开关损耗增大,因为单位时间开关次数增多了。如果频率减小了会带来什么?开关损耗是减小了,但是我们的储能器件单周期提供的

能量就要增多,势必需要的变压器磁性要更大,储能电感要更大了。选取在65K到100K左右就是一个比较合适的经验折中,电源就是在折中合理化折中进行 回答2:假如在特殊情形下,输入电压比较低,开关损耗已经很小了,不在乎这点开关损耗吗,那我们就可以提高开关频率,起到减小磁性器件体积的目的 问题二:LLC中为什么我们常在二区设计开关频率?一区和三区为什么不可以?有哪些因素制约呢?或者如果选取一区和三区作为开关频率会有什么后果呢? 回答1:LLC的原理是利用感性负载随开关频率的增大而感抗增大,来进行调节输出电压的,也就是PFM调制。并且MOS管开通损耗ZVS 比ZCS小,一区是容性负载区,自然不可取。那么三区,开关频率大于谐振频率,这个仍是感性负载区,按道理MOS实现ZVS没有问题,确实如此。但是我们不能忽略副边的输出二极管关断。也就是原边MOS管关断时,谐振电流并没有减小到和励磁电流相等,实现副边整流二极管软关断。这也是我们通常也不选择三区的原因。

基站开关电源二次下电配置指导书(艾默生PAM-X和中兴ZXDU68监控模块示例)

基站开关电源柜一、二次下电配置指导书 一、基站供电系统结构概述 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电; (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。

二、开关电源柜硬件配置概述 当前基站中常见的电源柜厂家有艾默生、中兴、中达、华为、北京动力源等,其中艾默生的占比最大,以下以艾默生电源柜做示例。 1、开关电源柜功能架构 (1)逻辑架构 高频开关组合电源由交流配电单元、直流配电单元、整流模块、监控模块组成。 交流配电单元:输入市电或油机电源,将交流电能分配给开关电源整流模块使用;含有浪涌保护器,作为基站电源系统的第二级防雷保护。 直流配电单元:通过直流汇流母排,将开关电源整流模块输出的直流电能提供给通信设备用电,并对电池进行充电。 整流模块:从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。监控模块:实时监测和控制电源系统各部分工作,对电池进行自动管理,具有标准的RS232或 RS485通信口,作为后台监控的接口。

相关文档
相关文档 最新文档