回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 操作步骤及注意事项 一、回弹前准备: 1、回弹前准备:(1)、回弹仪的技术指标:回弹仪的标称能量应为2.207J,(2)、回弹仪的检定:①、新回弹仪启用前,②、超过检定有效期限,③、数子式回弹仪显示的回弹值与指针直读示值相差大于1,④、经保养后,在钢岾上的率定值不合格,⑤、遭受严重撞击或其他伤害,(三)、率定应符合下列规定,温度、表面、方向、率定值(四)、回弹仪的保养:①、超过2000次,②、在刚岾上的率定值不合格,③、对检测值有怀疑。④、弹击锤脱钩,取出机芯,卸下弹击杆,取出缓压弹簧,取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧做,清理机芯各部件,重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔及冲击面,清理后,在中心导杆上涂上一层薄薄的钟表油,其他部件不得抹油,清理机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针,其摩擦力(0.5-0.8)N. 2、确认回弹构件是否符合回弹技术要求:对被检测构件有全面系统的了解,此处对水泥安定性必须了解合格与否,如水泥安定性不合格不能检测,如不能提供水泥安定性合格与

否,则应在检测报告上说明,以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题,另外混凝土成型日期,以便了解清楚混凝土的龄期是否达到要求。 3、检验批确定:同批构件抽检数量不得少于同批构件的30%且不得少于10件,当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可做适量调整,且不得少于国家现行规定标准的最少样本容量。 4、制定检测方案:主要包括①、工程和结构概况,包括结构类型、设计、施工及监理单位,建造年代或检测时工程的进度情况等,②、委托方的检测目的或者检测要求。③、检测范围、检测依据、检测项目和选用的检测方法及相关的技术资料。④、检测的方式、检验批的划分、抽样方法和检测数量。⑤、检测人员和仪器设备情况。⑥、检测工作进度计划,⑦、需要委托方配合的工作。⑧、检测中的安全与环保措施 5、现场检测所有仪器、设备和适用范围和检测精度应满足检测项目的要求。检测时,仪器设备应在检定和校准周期内,并处于正常状态,现场检测由被检测机构不少于两名的检测人员承担,所有进入现场的检测人员应经过培训,现场记录应用专用表格,做到数椐准确、字迹清晰,信息完整。不追

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器的操作方法 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进快读数。 三、测试方法 3.1一般规定 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1)单个检测适用于单个结构或构件的检测。 (2)批量检测适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或

构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1)每一结构或构件的测区数不应少于10个对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应最大不超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。 (3)测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀。在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。 (5)测区面积不宜大于0.04㎡ (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清楚疏松层和杂,且不应有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 四、回弹值的测量 1、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度 一、检测依据JGJ/T23-2001 二、设备管理 1、回弹仪检定周期为半年,应每6个月送检定一次,在检定周期内,回弹仪经 保养后,钢砧率定值不符合要求(率定平均值为80±2),则应随时送检 修,检定。 2、回弹仪的操作人员应经过培训考核合格持证上岗。 3、回弹仪使用之前和使用之后应率定其平均值是否符合要求,以确认检测数据 是否准确有效。若使用之后的率定值不符合要求,则所检测的数据作废,并 且要对所检的构件重新检测。 4、回弹仪每次使用之后,经过率定确认,然后再进行保养。 三、一般规定。 1、按统一测强曲线进行检测。 2、混凝土回弹检测前应经自然养护7d以上,且混凝土表面应为干燥状态。 3、可进行回弹检测的龄期为14至1000d,一般为28d以后进行回弹检测。 4、混凝土可回弹检测的抗压强度为10-60Mpa。 5、当有下列情况之一时不得按统一测强曲线进行检测。 (1)粗集料最大粒径大于60mm。 (2)特种成型工艺制作的混凝土(如高温高压成型的管桩等) (3)检测部位曲率半径小于250mm (4)潮湿或浸水混凝土 (5)混凝土抗压强度大于60Mpa时。 6、回弹法检测不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土 四、检测技术 1、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 2、批量检测;适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料, 配合比成型工艺,养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进 行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于 10件,抽检构件应随机抽取并具有代表性 3、每一结构或构件测区数不应少于10 个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方 向尺寸小开0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 4、相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不 宜大于0.5m,且不宜小于0.2m. 5、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面,当不能满足这一要 求时,可使用回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面,表面或底面。 6、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分 布,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度 不确定度评定报告 1测量基本要求 1.1 回弹法检测混凝土抗压强度 2 检测参数名称 2.1 测区平均回弹值R m 2.2 平均碳化深度值d m 2.3 测区混凝土强度换算值f cU 3 检测依据 3.1 《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)(以下简称规程) 4 使用仪器设备 4.1 HT225PH2-E型普通回弹仪(浙江省舟山市博远科技开发有限公司) 4.2 碳化深度测量仪(山东省乐陵市回弹仪厂) 4.3 1%^ 2%酉精酚酞溶液 5 典型报告 典型报告,报告编号HT201600133其回弹数据如下图,表1 测区平均回弹值R m测量不确定度分析

测量任务:用回弹仪测量某构件一个测区(面积在 0.04m 2以内)的平均回弹 值,共测量16个回弹值,剔除3个最大和3个最小的回弹值后取剩下的10 个回弹值的平均值作为该测区的平均回弹值。 数学模型: 10 R m 八R i 4 式中:R m 为测区平均回弹值; R i 为剔除测区16个回弹值中3个最大和3个最小的回弹值后剩下的 10 个回弹值。并且这些回弹值已考虑了角度修正和浇筑面修正。 说明:剔除的回弹值可以作为异常数据处理,不考虑它们引入的测量不确定 度。因为这些数据通常是由于回弹仪弹击到了隐蔽的石子、钢筋等而造 成回弹值偏大,或由于回弹仪弹击到了隐蔽的空洞或疏松层等而造成回 弹值偏小。而在实测过程中,弹击位置为明显的石子、钢筋、空洞、疏 松层等情况时,不应记入16个回弹值中。 影响因素 检测人员的影响:凡使用回弹仪进行工程检测的人员,均应通过主管部门认可 的专业培 训,并持有相应资格证书,否则不得进行检测。故不考虑由于检测人 员操作不熟练而引入的测量不确定度。 重复性引入的标准不确定度U 1 ; 读数误差引入的标准不确定度为U 2 ; 弹击方向偏离引入的标准不确定度为U 3; 回弹仪系统性能引入的标准不确定度为 U 4 ; 被检测构件表面应已打磨平整, 表层已经干燥,否则不能进行检测;被检测构 件混凝土应符合规程要求。不满足以上条件时应另外选择其它方法进行检测。 构件本身性质对回弹测试值的影响已包含在 16个回弹测试值中。 实践经验表明:检测人员的弹击速度等对检测结果没有明显影响。 检测环境空气湿度过大而造成构件表面潮湿时, 不得进行检测;检测现场照明 不足或噪声过大时应停止检测。满足以上条件时不考虑环境因素对检测结果的 6.1 6.2 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8

回弹法检测混凝土的强度参考模板

回弹法检测混凝土的强度 一、实验目的 1.使学生了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和使用方法。 2.使学生掌握回弹法检测混凝土强度的基本步骤和方法。 3.使学生熟悉和掌握回弹法检测混凝土抗压强度的技术规程,并能根据实验结果 分析计算出混凝土的抗压强度。 二、实验设备 HT-225型混凝土回弹仪(冲击能量2.207J);GZ16型钢砧 回弹仪构造见图1。 1. 弹击杆 2. 混凝土构件试面 3. 仪器壳 4. 指针滑块 5. 刻度尺 6. 按钮 7. 中心导杆8. 导向法兰 9. 盖帽9. 压力弹簧 10.卡环11.尾盖 12.压力弹簧13.挂钩 14.冲击杆15.缓冲弹簧 16.弹击弹簧17.弹簧座 18.密封毡圈19. 20.调整螺栓21.紧固螺母 22.弹簧片23.指针轴 24.固定块25.挂钩弹簧 图1 回弹仪构造图

三、实验原理及方法 回弹仪法是利用混凝土的强度与表面硬度间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法来间接检验或推定混凝土强度。回弹法是回弹仪内拉簧驱动的重锤,以一定的弹性势能,通过混凝土表面,使局部混凝土发生变形并吸受一部份弹性势能,剩余的弹性势能则以动能的形式使重锤回弹并带动指针滑块,得到重锤回弹高度的回弹值,回弹值的大小与混凝土表面的弹、塑性质有关,其回弹值与表面硬度之间也存在相关关系,回弹值大说明表面硬度大、抗压强度愈高,反之愈低。 回弹法在实际应用中,一般是将混凝土抗压强度与回弹值间的对应关系,以表格的形式提供使用。由于测试方向、水泥品种、养护条件、龄期、碳化深度等的不同,所测之回弹值均有所不同,应予以修正,然后再查相应的混凝土强度关系图表,求得所测之混凝土强度。该法不能反映混凝土内部质量,是一种适用于普查混凝土强度的简便、快速的方法。 四、实验操作步骤 主要测试步骤: 1. 回弹仪率定 回弹仪使用前应定期在洛式硬度为HRC60±2的钢砧上进行率定,率定的目的是为了保证回弹仪弹击动能的恒定。率定宜在气温为20±5℃条件下进行,率定时,将钢砧置于刚性较好的基础上,摆放平稳,然后回弹仪在钢砧上垂直向下进行弹击率定,率定时弹击杆应旋转4次,每次旋转90°左右,弹击3-5次,取连续3次稳定值计算回弹平均值,弹击杆每旋转一次的率定平均值应符合80±2的要求。不符合要求时,可通过顶部调整螺栓20来实现。 2. 测区及测点布置 根据需要布置测区,每测区面积约20×20cm2,每测区弹击16点。每一构件的测区,应符合下列要求: (1)对长度不小于3m的构件,其测区数不少于10个,对长度小于3m且高度低于0.6的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告 一、实验原理: 回弹法就是用以弹簧驱动得重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来得距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关得指标,来推定混凝土强度得一种方法。由于混凝土得抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪得弹击锤被一定得弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定得比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土得抗压强度。 二、实验目得: 1、掌握用回弹仪测定混凝土强度得基本方法与实际操作; 2、推定试件得混凝土强度值; 3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置与保护层厚度得基本方法与实际操作; 4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件得承载力 三、实验仪器: 混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%得酚酞酒精试剂 四、实验方法: (一) 用回弹仪测定混凝土得强度 选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大得面作为测试面,记录测试面为构件浇注得哪一面。将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10个测区。 测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹得数据并记录完成一个测点得测试工作。每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点得间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘大于2cm。 测得得数据去掉最大与最小得3个,以剩余10个检测值得平均值作为该测区回弹值。 由于本次试验得试验梁得养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。可用1%得酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色得变化。

(二) 测定钢筋位置与保护层厚度 钢筋位移测定仪就是根据电磁感应原理制成得。钢筋位移测定仪主要由探头与显示主机两部分组成。具体操作如下: 1、将探头与主机用信号线连接; 2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测; 3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0与1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零; 4、将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据得变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋得位置,反复移动探头直到找到数据极大值得位置; 5、垂直于探头移动方向上得十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置; 6、重复上述两个步骤可完成钢筋位置得探测; 7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋得直径,进行保护层厚度得检测; 8、移动探头通过标出得钢筋位置,此时主机会发出“嘟”得一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上得数字即为检测值; 9、重复上面得步骤依次完成保护层得检测工作。 (三)、测量试件得实际尺寸,量测出试件得实际构件长及截面得宽度与高度。

如何评价回弹法测强报告结果

如何评价回弹法测强报告结果 依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011),计算而得出的混凝土抗压强度推定值多数情况下低于设计的强度等级标准值,如何评价混凝土回弹法测强报告的数据,或者依回弹报告如何评定混凝土强度的质量。更有人认为,当回弹测强结果中的强度推定值低于设计的强度等级标准值时,就满足不了设计要求。所以,就回弹法检测混凝土强度的作用及结果进行分析。 一、回弹法是处理不合格混凝土的方法 1.《混凝土强度评定标准》(GB/T50107-2010)5.3.2条:“对评定不合格的混凝土,可 按国家现行的有关标准进行处理” 2.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)7.1.4条:“当混凝土试件强度 评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据”。 3.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)条文说明1.0.3条“本规程 规定的方法是处理混凝土质量问题的依据”。 所以,回弹法检测混凝土抗压强度,是处理不合格的混凝土的方法,其检测结果是处理的依据 二、回弹法测强结果不能参与混凝土抗压强度的评定 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 7.1.1条:“结构构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ50107-2010的规定分批检验评定”。 所以,用回弹法测得的混凝土强度换算值、混凝土强度平均换算值、标准差及强度推定值,只是对结构构件中的混凝土强度推定,不能参与混凝土抗压强度的评定。 三、回弹法测强的意义 1、当对结构或构件的混凝土强度有检测要求时,回弹法检测结果可推定混凝土强度, 作为处理混凝土质量问题的一个依据。 2、用回弹法测强极少不需要现场测试的事先作业,几乎不受构件形状、大小的限制, 检测灵活、迅速、费用低廉。测试中不破坏构件。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 1 检测原理及特点 1.1 原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 1.2 特点 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。 影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测围。 另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。 2 仪器 测量回弹值使用的仪器为回弹仪。回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。 2.1 类型 国回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》( JJG 817-93)的要求。回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。 传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。 2.2 影响检测性能的因素

回弹法检测混凝土强度

建筑结构检测鉴定之钢筋混凝土结构 1、参考准则 新编《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已颁布,它代替2001年的规程,已于2011年月12月1日起施行。 2、原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 3、检测仪器—回弹仪 回弹仪的标准冲击能量为2.207J,它在洛氏硬度HRC为60正负2的钢砧上的率定值为80正负2不变。规范规定可采用数字式回弹仪,但其上应同时带有指针直读示值系 统,数字显示的回弹值与指针直读值相差不应超过1。 4、检测方法 (1)一般每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 (3)测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 5、检测内容 (1)混凝土强度按单个构件或批量进行检测。单个构件检测;测区不宜少于10个,当受检构件数大于30个,且不需提供单个构件推定强度或受检构件尺寸不大于4.5m*0.3m时,每个构件的测区可适当减少,但不应少于5个。批量检测;仍规定抽检数不宜少于同批构件总

回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告 一、实验原理: 回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 二、实验目的: 1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际操作; 2、推定试件的混凝土强度值; 3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和保护层厚度的基本方法和实际操作; 4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力 三、实验仪器: 混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂 四、实验方法: (一) 用回弹仪测定混凝土的强度 选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10个测区。 测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作。每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘大于2cm。 测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值。

由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色的变化。 (二) 测定钢筋位置和保护层厚度 钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部分组成。具体操作如下: 1、将探头与主机用信号线连接; 2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测; 3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零; 4、将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置,反复移动探头直到找到数据极大值的位置; 5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置; 6、重复上述两个步骤可完成钢筋位置的探测; 7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋的直径,进行保护层厚度的检测; 8、移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检测值; 9、重复上面的步骤依次完成保护层的检测工作。 (三)、测量试件的实际尺寸,量测出试件的实际构件长及截面的宽度和高度。 钢筋保护层厚度记录表 测点架立筋纵筋箍筋 保护层厚度 1 37 15 14 2 29 16 18 3 30 18 20 4 33 17 23 5 30 17 16 6 26 1 7 20 7 26 14 19 8 27 19 17 9 30 19 16 10 29 19 17

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量 3、回弹值计算 4、砼强度的计算 回弹值测量 1、 般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同, 原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小 于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少, 但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施工

缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3) 、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面, 当不能满 足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、 表 面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上, 且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区, 开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04讥 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油 垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不 应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓 慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于 20mm 测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于 30mm 测点不应在 气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取 16个回弹 值。 碳化深度测量值 回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。 测点不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区 的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于 2.0mm 时, 并应避 1、

回弹法检测混凝土抗压强度-培训资料

回弹法检测混凝土抗压强度 目录 一、概述 1.1 基本概念 1.2 原理 1.3 规程标准 1.4 特点 1.5 使用条件 二、回弹仪 2.1 分类 2.2 操作 2.3 保养 2.4 钢砧率定 2.5 检定 三、回弹仪检测混凝土强度的影响因素 3.1外加剂 3.2 成型方法 3.3 养护方法和湿度 3.4碳化及龄期 3.5泵送混凝土 3.6浇筑面 四、回弹法测强曲线 4.1 测强曲线意义 4.2 测强曲线定义 4.3 测强曲线选择 4.4 测强曲线适用性问题 五、检测技术 5.1 检测准备 5.2 检测方法 六、数据处理 七、混凝土强度推定值计算 7.1 测区混凝土强度值的确定 7.2结构或构件混凝土强度的计算 7.3 测强曲线选择 八、工程应用实例

一概述 1948年瑞士工程师瑞士Schmidt研制成功回弹仪。 目前已知应用该项技术的国家(A—均质性;B—辅助手段;C—推定抗压强度): 美国:ASTMC805;A 英国:BS1881;C 德国:DIN1408;C 罗马尼亚;C 前苏联:GOCT10180;C 欧洲:RILEM;C 日本:无损手册;B 中国:JGJ/T 23-2001;C 我国的这项技术走在世界的前列,国际领先。 1.1基本概念 回弹法:采用标准能量为2.207J的混凝土回弹仪检测普通混凝土结构或构件抗压强度的方法。 测区:检测结构或构件混凝土抗压强度时的一个检测单元。 测点:在测区内进行的一个检测点。 测区混凝土强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的现龄期混凝土抗压强度值。 结构或构件混凝土强度推定值:强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件中的混凝土抗压强度值。 1.2原理 混凝土表面受到弹击后产生塑性变形和弹性变形,弹性可恢复,塑性不可恢复(形成小坑)。回弹值的大小,取决于与冲击能量有关的回弹能量,而回弹能量主要取决于被测混凝土的弹、塑性性能。在一定的冲击能量作用下,弹性变形接近为常数。因此弹回距离主要取决于混凝土的塑性变形。混凝土的强度愈低,则塑性变形愈大,消耗于产生塑性变形的功也愈大,弹击锤所获得的回弹功能就愈小,回弹距离相应也愈小,从而回弹值就愈小,反之亦然。 据此,由实验方法建立“混凝土抗压强度-回弹值”的相关曲线,通过回弹仪对混凝土表面弹击后的回弹值来推算混凝土的强度值。 回弹值是剩余能量(弹性变形能)与初始(弹击)能量(2.207J)之比值的平方根; 1.3规程标准 《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001) (85年制定,92年修订)相关的规程规范: 《混凝土回弹仪》(JJG 817--93) ; 《钻芯法检测砼抗压强度技术标准》(CECS03:88) (CECS03:2006送审稿)----混凝土芯样检测依据; 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)----抽样方案和修正方法; 《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-2002)----混凝土检测依据。 1.4 特点 优点:仪器简单、操作方便、经济迅速、具有相当的测试精度、无损伤可复测等。 不足:只能反应表面强度,不确定性问题。 正确看待与使用回弹法检测混凝土强度技术。委托方应该对其有大致的了解。

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

回弹法测混凝土强度 一、适用范围 回弹法适用于一般建筑工程中普通混凝土抗压检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题的依据。不适用于表层与内部质量明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构的检测 二、抽样方法及样本大小规定 1、相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合 比、成型工艺、养护条件和龄期相同的构件,按批进行检测,抽 检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10 个。抽检构件数量不得少于标准规定的最小样本容量。抽取构件 时,抽取具有一定代表性的构件,有关方面应协商一致。 2、样本测区要求,每一个构件测区数不少于10个;对某一方向尺 寸小于且另一方向尺寸小于的构件,其测区数量可适当减少,但 不应少于5个。 3、相邻两测区应控制在2m以内,测区离构件边缘距离不宜大于且 不宜小于。 4、测区面积不宜大于㎡。 5、测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不 能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇 筑侧面、表面或底面。 6、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上, 且应分布均匀。在构件的重要部位及薄弱部位,必须布置测区,

并应避开预埋件; 7、检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮 浆、油垢及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清楚疏松层和杂物,且 不应有残留的粉末或碎屑; 8、对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 三、实验仪器检定 1、回弹仪在工程检测前后进行率定试验,在洛氏硬度HRC为60±2 的钢砧上,回弹仪的率定值为80±2。 2、回弹仪使用时环境温度应在-4~+40℃之间。 3、回弹仪累计弹击次数超过2000次是应常规保养,超过6000次时 应送检。 四、回弹检测 1、测点布置,测点在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距一般 不小于2cm,测点距构建边缘或外露钢筋和预埋件的距离一般不 小于3cm测点不应在气孔或外露石子上, 2、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,缓慢施压,准 确读数,快速复位。同一测点只允许弹击1次。 3、每一测区应取16个回弹值,读书估读至1。 4、回弹值测量完毕后应选择不少于构件的30%测区数在有代表性的 位置测量碳化深度,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。 当碳化深度值极差大于2mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 五、碳化深度测量

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

-- 回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强 2、碳化深度值测量1、回弹值测量度值的确定分为如下几个步骤: 、砼强度的计算 3、回弹值计算4 一、回弹值测量 其适一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,1、 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: )、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。1(

(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度 等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一 致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于 10 个。对某一 方向尺寸小于 4.5 米,且另一方向尺寸小于 0.3 米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在 2 米以内。测区离构 件端部或施工 1 ---- -- 缝边缘的距离不宜大于 0.5 米,且不宜小于 0.2 米。(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测 砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一

回弹法测试混凝土强度

实验报告 课程名称:《土木工程检测技术》实验名称:试验五回弹法测试混凝土强度 院(系): 专业班级: 姓名: 学号: 指导教师: 年月日

实验报告 课程名称:《土木工程检测技术》 实验项目名称:试验五回弹法测试混凝土强度实验类型: 学生姓名:专业:班级: 同组学生姓名: 指导教师: 实验地点: 实验日期:年月日 一、实验目的和要求 目的: 1.掌握回弹仪工作原理、掌握回弹仪的正确使用方法,掌握利用回弹仪测量混凝土强度的实 验步骤与方法,并能熟练操作回弹仪。 2.掌握回弹法测强曲线的建立方法; 3.推算混凝土的强度 (要求:回弹法测定混凝土的强度应遵循我国《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23—2001)的有关规定。) 二、实验内容 1.回弹仪率定:将回弹仪垂直向下在钢钻上弹击,取三次的稳定回弹值进行平均,弹击杆应分四次旋转,每次旋转约90°,弹击杆每旋转一次的率定平均值均应符合80±2的要求。否则不能使用。 2.测面应平整光滑,抹去剩余水泥水泥参与,必要时可用砂轮作表面加工,测面应自然干燥。每个测面上布置10个测区,若10个测区范围内随机选择16个测点,测点应均匀分布,测点之间距离不少于30mm。 3.测量回弹仪的测试角度 4.构件的碳化深度测量 5.回弹值测定,并确定构件强度。

三、实验方法 1.回弹值测定:利用回弹仪在现场对构件进行非破损检测(回弹仪操作方法:使用回弹仪检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓缓施压、准确读数、快速复位,测点应在测区内均匀分布。相邻两测点的净距应≥20 mm ,测点距构件边缘或外露钢筋预埋件的距离应≥30 mm 。测区不应设在有气孔或外露石子的位置上,每一测点只允许弹击1 次,每一测区应记取16 个回弹值,每一测点的回弹值读数精确至0.1。) 2.碳化深度测量:应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每一测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm 时,应在每一测区测量碳化深度值。 可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm 的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处当碳化与未碳化界面清楚时,用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,每处测量3次,取其平均值。每次读至0.5mm 。 四、实验步骤 1. 检验仪器各部件有无破损。 2. 检验弹击杆、中心导杆和弹击锤的加工精度,以及三者是否在同一轴线上。 3. 检验标准状态时冲击能量保证等于2.207J ,此时在钢砧上的率定值应为80 ±2。 4. 在试件上随机选择一个侧面,并在其面上均匀布置10个测区,每个测区面 积为200mm*200mm 5. 平整测试面,保证检测面干燥。 6. 随机在测区内进行回弹测定,共记录16个点的回弹值。 7. 从测区的16个回弹值中分别剔除3个最大值和3个最小值,取余下十个有 效回弹值的平均值作为该测区的回弹值,即 10 10 1 i m ∑== i R R 10 10 1 i m ∑== i R R

回弹仪检测水泥强度

试验五回弹仪检测水泥混凝土强度 一、试验目的及适用范围 利用回弹仪测得的回弹值与碳化深度检测水泥混凝土强度。 适用范围:使用于在现场对水泥混凝土路面及其它构筑物的普通混凝土抗压强度的快速测定,所试验的混凝土厚度不得小于100㎜,温度应不低于10℃。 回弹法试验可作为試块强度的参考,不得用于代替混凝土的强度评定,不适于作为仲裁试验或工程验收的最终依据. 二、试验方法 利用回弹仪检测得到回弹值,由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的现龄期混凝土抗压强度值。 三、仪器设备 1.回弹仪(详细构造图参考JTG E60-2008公路路基路面现场测试规程)。 2.酚酞酒精溶液,浓度为1%;手提式砂轮;钢砧:洛氏硬度HRC60±2. 3、其它:卷尺、钢尺、凿子、锤、毛刷等工具,带好作业指导书、现场检测记录、及相关的规程等资料 四、试验步骤 1、测区和测点的布置 (1)当为水泥混凝土路面时,将一块混凝土板作为一个试样。试样的选择按附录A的随机取样方法决定.每个试样的测区数不少于6—10个,相邻两测区的间距宜大于2米,测区宜在试样的可测表面上均匀分布,并宜避开板边板角. (2)对其它混凝土构造物,测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋,测区宜在试样的两相对表面上有两个基本对称的测试面,如不能满足这一要求时,一个测区允许只有一个测面. (3)测区表面应清洁.干燥,平整,不应有接缝饰面层、粉刷层、浮浆、油垢等以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除表面的杂物或不平整处,磨光的表面不应有残留粉尘或碎屑. (4)一个测区的面积宜不小于200㎜×200㎜,每一测区宜测定16个测点.相邻两测点的间距宜不小于3㎝.测点距路面边缘或接缝的距离应不小于5㎝. (5)对龄期超过3个月的硬化混凝土,应测定混凝土表层的炭化深度进行回弹修正,也可用砂轮将炭化层打磨掉以后进行测定,但经过打磨的与未经打磨的不得混在一起计算与試块强度比较(未打磨) 2、回弹值测定 在测试过程中,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土路面,具体操作应符合下列要求: (1)将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面,轻压仪器,使按钮松开,弹击杆徐徐伸出,并使挂钩挂上弹击锤; (2)使回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动直至到达一定位置时,指针的刻度线即在刻度尺上指示某一回弹值. (3)使回弹仪继续顶住混凝土表面,进行读数并记录回弹值,如条件不利于读数,会按下按钮,锁住机芯;将回弹仪移至他处,读数准确至1个单位. (4)逐渐对回弹仪减压,使弹击杆自机壳内伸出,挂钩挂上弹击锤,待下一次使用。 3、碳化深度的测定

回弹法检测混凝土抗压强度作业指导书

xxxxxx公司 回弹法检测混凝土抗压强度作业指导书文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:

回弹法检测混凝土抗压强度试验作业指导书 一、适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程结构中普通混凝土抗压强度的检测,不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。 采用《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23—2011)附录A进行强度换算的,符合以下条件的非泵送混凝土;符合以下条件按JGJ/T23—2011附录B的曲线方程计算或附录B的规定进行强度换算的泵送混凝土: 1 混凝土采用的水泥、砂石、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准; 2 采用普通成型工艺; 3 采用符合国家标准规定的模板; 4 蒸汽养护出池经自然养护3d以上,且混凝土表层为干燥状况; 5 自然养护且龄期为(14~1000)d; 6 抗压强度为(10.0~60.0)MPa。 二、参考标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23—2011) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004) 《混凝土结构现场检测技术标准》(JGJ/T50784—2013) 三、仪器设备 检测采用回弹仪,回弹仪除应符合现行国家标准《回弹仪》JJG 817规定外,尚应符合下列规定: 1.水平弹击时,在弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标称能量应为 2.207J; 2.在弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,且弹击锤起跳点应位于指 针指示刻度尺上的“0”处; 3.在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2; 4.数字式回弹仪应带有指针直读示值系统;数字显示的回弹值与指针直读示值相差不应 超过1; 5.回弹仪使用时的环境温度应在-4℃~+40℃之间; 6.回弹仪有下列情况之一时应送检定单位检定。 a.新回弹仪启用前; b. 超过检定有效期限;

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度一、适用范围 回弹法适用于一般建筑工程中普通混凝土抗压检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题的依据。不适用于表层与内部质量明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构的检测 二、抽样方法及样本大小规定 1、相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、 成型工艺、养护条件和龄期相同的构件,按批进行检测,抽检数 量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10个。抽检 构件数量不得少于标准规定的最小样本容量。抽取构件时,抽取 具有一定代表性的构件,有关方面应协商一致。 2、样本测区要求,每一个构件测区数不少于10个;对某一方向尺寸 小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当 减少,但不应少于5个。 3、相邻两测区应控制在2m以内,测区离构件边缘距离不宜大于0.5m 且不宜小于0.2m。 4、测区面积不宜大于0.04㎡。 5、测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不 能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇 筑侧面、表面或底面。 6、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上, 且应分布均匀。在构件的重要部位及薄弱部位,必须布置测区,

并应避开预埋件; 7、检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、 油垢及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清楚疏松层和杂物,且不应 有残留的粉末或碎屑; 8、对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 三、实验仪器检定 1、回弹仪在工程检测前后进行率定试验,在洛氏硬度HRC为60±2的 钢砧上,回弹仪的率定值为80±2。 2、回弹仪使用时环境温度应在-4~+40℃之间。 3、回弹仪累计弹击次数超过2000次是应常规保养,超过6000次时应 送检。 四、回弹检测 1、测点布置,测点在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距一般不 小于2cm,测点距构建边缘或外露钢筋和预埋件的距离一般不小于 3cm测点不应在气孔或外露石子上, 2、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,缓慢施压,准确 读数,快速复位。同一测点只允许弹击1次。 3、每一测区应取16个回弹值,读书估读至1。 4、回弹值测量完毕后应选择不少于构件的30%测区数在有代表性的位 置测量碳化深度,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳 化深度值极差大于2mm时,应在每一测区测量碳化深度值。 五、碳化深度测量