文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 股份有限公司200万吨年氧化球团项目施工组织设计方案

股份有限公司200万吨年氧化球团项目施工组织设计方案

目录

第一部分编制说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6

1.编制目的、宗旨〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6

2.编制依据〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6

3.适用范围〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6第二部分施工方案

1. 工程概况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7

2.施工准备〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃8 2.1技术准备〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃8 2.2物资准备〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10

2.3劳动力准备〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11

3.总体施工部署〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11

4.施工总体进度计划及保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12 4.1施工进度安排原则〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12 4.2施工进度计划说明〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12 4.3关键控制节点〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13

4.4工期保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13

5.施工总平面图布臵〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃14 5.1布臵原则〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃14 5.2施工用电〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃14 5.3施工用水〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃15 5.4施工道路及排水〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃15 5.5施工大临设施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃15

5.6施工总平面布臵〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16

6.劳动力、施工机具需用计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16

6.1劳动力计划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16

6.2主要施工机具设备一览表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃18

7.土建工程施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20 7.1施工准备〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20 7.2施工测量控制网的建立及施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20 7.3土方及降水工程的施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23 7.4模板工程的施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃26 7.5脚手架工程施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃29 7.6钢筋工程施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃30 7.7砼工程施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 7.8砌体工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃41 7.9装修工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃42 7.10地面工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃46 7.11门窗工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃49 7.12屋面工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃50 7.13钢结构施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃51 7.14压型钢板施工〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃61 7.15.设备安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃67 7.15.1施工准备〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃67 7.15.2垫铁设臵〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃68 7.15.3设备安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃71 7.15.3.1造球室设备安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃71 7.15.3.2回转窑安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃77 7.15.3.3链箅机安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃96 7.15.3.4环冷机安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃102

7.15.3.5烟囱工程主要施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃113 7.15.3.6耐火材料的施工方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃118 7.16管道工程安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃122 7.17电气安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃142

7.18仪表系统的安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃149

8.冬、雨季施工措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃152

9.拟推广采用的新技术、新材料、新工艺〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃156第三部分施工管理

1.项目管理目标〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃157 1.1工期目标〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃157

1.2安全目标〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃157

2.管理模式〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃158 2.1项目组织机构〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃158

2.2管理人员职责和权限〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃158

3.工程资源〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃161 3.1人力资源〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃161

3.2基础设施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃161

4.文件控制及资料控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃162 4.1文件分类〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃162 4.2文件控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃163

4.3本工程执行规范、标准〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃163

5.生产和服务的过程控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃166 5.1工序确定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃166 5.2工序控制方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃166 5.3质量保证体系及保证措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃167

6.1物资采购〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃189

6.2工程分包〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃190

7.环境控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃191 7.1施工安全控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃191 7.2文明施工管理措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃198 7.3环境保护管理措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃200

7.4消防保卫管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃204

8.产品标识和可追溯性管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃206 8.1应标识的范围及方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃206

8.2确定可追溯的产品和方法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃206

9.顾客财产〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃207

10.产品防护〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃207 10.1搬运过程控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃207 10.2贮存过程控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃208 10.3半成品、成品的防护〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃209

10.4地上或地下管线保护措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃210

11.顾客满意〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃210

12.监视和测量装臵的控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃210

13.过程的监视和测量〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃211

14.产品的监视和测量〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃211

15.不合格品的控制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃212 15.1不合格品的判定〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃212 15.2不合格品的评审〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃212 15.3不合格品的处臵〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃213

17.纠正措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃214

18.预防措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃215

19.与业主的配合〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃234

20.与监理的配合〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃234

21.与设计人的配合措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃235

22.质量计划的编制〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃235

第一部分编制说明

1.编制目的、宗旨

本施工组织设计是为**钢铁股份公司200万吨/年氧化球团项目需要编制的。

编制的指导思想是:投标时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,同时在经济上合理,技术上可靠的前提下,保质、保量、保工期。

2.编制依据

本施工组织设计编制依据是国家现行规范、规程、标准;GB/T19001-2000质量标准,有关建筑施工现场安全管理标准,并结合以往施工同类工程特点、施工经验,我公司施工能力、技术装备状况制定的。

3.适用范围

本施工组织设计是为**钢铁股份公司200万吨/年氧化球团项目施工编制的。

第二部分施工方案

1.工程概况

本工程为**钢铁股份有限公司200万吨/年球团项目。该项目包括配料室、配电室、精矿干燥室、膨润土贮存间、环冷机、回转窑、链箅机室、造球室、机头电除尘室、主抽风机、控制室、环境电除尘、辊压室、混合室、循环水泵站、成品矿槽改造、15条胶带机通廊及1#-4#转运站、钢筋砼烟囱等单位工程土建、设备安装、电气、仪表安装、调试、工艺管道及三大主机工艺管道内的耐火材料,防腐保温施工及厂区蒸汽管道及煤气等建安工程。

其中链箅机厂房为钢筋砼框架结构,宽度17.56m,长度78.5m,墙体为空心砖和彩板,屋面为轻型复合板。其系统设备安装包括:机架部分、密封装臵、皮带机系统、运行链、尾轴导向轴、传动滚筒、托棍等安装。链箅机为4.5×57m,设备重1000t,耐火材料300t,设备安装总量约1144.171t。回热风系统设备重460.6 t。

环冷机基础为钢筋砼,环冷机室为钢框架结构,挡墙为钢筋砼,环冷机直径为φ22m,有效面积150m2,重量640t。

回转窑直径为6.1m、长度40m、斜度4.25%;基础由Ⅰ档和Ⅱ档两部分组成,结构形式为钢筋砼大体积砼。过台及操作台均为钢结构,其系统包括筒体、托圈、托轮、挡轮、齿圈、传动装臵、窑头、窑尾、密封装臵等;回转窑设备总重1065t。

回转窑--环冷机设备总重1752.815t,耐火材料重1200t。

造球室为钢筋砼框架结构,屋面为现浇砼屋面,围护结构实心砖墙砌筑,基础为独立基础;其设备安装包括:振动给料漏斗、圆盘给料机、造球机、皮带机、辊式布料器。设备总重581.934t。

配料室、配电室、精矿干燥室、胶带机通廊及转运站、环境电除尘、主抽风

机、控制室、辊压机室均为钢筋砼框架结构,围护结构为空心砖砌筑,通廊多数为钢支架,局部为钢筋砼结构,围护为彩板。

烟囱为120m钢筋砼烟囱,钢筋砼承台基础C25,钢筋砼烟囱筒身C30,烟囱内衬烧结普通砖,珍珠岩制品保温。

施工及吊装设备行走平面布臵图见HGQT-01、02。为确保施工质量与工期,特编制以下施工组织设计。

2.施工准备

2.1技术准备

2.1.1积极主动与建设单位进行接触,进一步了解现场地形、地貌和水文地质情况。

2.1.2组织各部门有关人员认真学习,熟悉施工图纸,领会设计意图,及时组织各专业共同进行图纸会审,并为设计交底做准备。

2.1.3施工现场平面控制网的建立。

2.1.

3.1针对该施工现场的地理位臵,建立施工现场平面控制网。

2.1.

3.2在建设单位提供拟建场地的基础上,进行二次场地清理,贯通施工道路,做好现场排水。

2.1.

3.3现场的各类施工场地和临设工程按平面布臵图规划建设。

2.1.4根据施工部署编制各分项工程施工方案及技术交底。对钢筋焊接工程、砼现场搅拌和泵送砼工程、结构制作安装、设备安装、炉窑砌筑等工程编制详细的作业指导书。

2.1.5装备高精度施工测量仪器、工具,组建测量小组。

2.1.6进行钢筋抽样、模板、钢结构、压型板的详图设计。

2.1.7建立现场临时试验养护室,根据施工进度计划,编制试验计划及见证取样计划。

2.1.8根据我公司质量手册及程序文件,并结合现场的实际情况建立技术、

质量、试验、测量、资料等质量保证体系,制定完善的现场技术管理制度。

2.1.9施工试验:

按现行施工验收规范中有关规定对工程使用的材料进行取样、试验外,还应执行建设部(2000)211号文件《房屋建筑工程和市政基础施工实行见证取样和送检的规定》,对涉及结构安全的试块、试件和材料见证和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

2.1.9.1钢材取样的数量及方法

A.普通碳钢,低合金钢,热轧钢筋──按其出炉时间,炉别、规格尺寸和品种分批,每批重量不大于60t。在每一批钢筋中的两根钢筋上各取一套拉力试验和冷弯试样。填写钢筋原材料试验报告等。

B.钢筋焊接接头──钢筋冷挤压接头,每200个接头为一批,从每批成品中均取6个试件,其中3个进行拉伸试验,3个进行弯曲试验。钢筋电弧焊接头,每300个接头为一批,从每批中切取3个接头作拉伸试验。钢筋电渣压力焊接头,每300个接头为一批,从每批中切取3个试件作拉伸试验。钢筋气压焊接头,每300个接头为一批,从每批中切取3个试件作拉伸试验。钢筋锥螺纹接头,每300个接头为一批,从每批中切取3个试件作拉伸试验。

2.1.9.2水泥

A.取样单位:取同一生产厂生产的同一品种和标号,数量不超过400t为一批。

B.取样数量:以一批水泥中取平均试样20kg。

(1)取样方法:从20袋水泥中或20处散装水泥各取1kg,用手捻不碎的受潮水泥应过每平方厘米64孔的筛除去。

(2)试验项目:对收取的水泥试件主要进行凝结时间及强度的测定。

2.1.9.3砂、碎石:

A.取样单位:以产地、规格相同的400m3为一批。不足400m3也为一批。

B.取样数量:做品质鉴定时,砂子30---50kg,作配合比时,根据需要增加。

C.取样方法:从料堆上取样时,在均匀的不同部位(包括顶部、中部和底部)抽取数量不致相同的8份砂或15份石子,试验用量按四分法缩分提取。

D.试验项目:主要对其干密度,含水率及含泥量进行测试。

2.1.9.4回填土:

A.回填土的抽样范围:

(1)基坑回填土面积小于500m2的,每30---100 m2取1点。基坑回填土面积500平方米以上者,每100---400 m2取一点。

(2)基槽和管间回填,每20---50 m2取1点。

(3)路基回填,每30---50 m2取1点。

(4)其它填方,每100---400 m2取1点。

且以上项目每层土不小于1点。

B.试验项目:对其干容重及密度进行测试。

2.1.9.5砂石级配:

A.取样单位及数量:以产地、规格相同的400m3为一批,不到400m3者也为一批。

B.试验项目:测试筛分针状、片状、颗粒含量、含泥量等项目。

2.1.9.6外加剂

使用前应进行性能试验。

2.2物资准备

2.2.1编制施工预算,并根据施工预算及施工进度总计划,制定材料采购及加工定货计划。

2.2.2列出各种材料、半成品、构件需用量总体计划,掌握材料来源、质量情况,并确定材料供应渠道和进场时间表。

2.2.3落实各种施工机械的进场使用性能,组织性能良好的施工机械,加强各种施工机具的维修、分类及动态情况分析,按计划进场投入使用。

2.3劳动力准备

2.3.1根据工程的施工特点,加强企业内部劳动力结构的调整,组建适合本工程施工需要的各种专业队伍。

2.3.2对进场的劳动力进行技能考核,施工组织、工艺流程交底,确保施工队伍的有效投入。

2.3.3建立健全各施工项目的劳动组织、规章制度,形成“交底-过程-验收”的组织监控体系。

2.3.4加强各专业工种的穿插流水,使施工队伍能够及时进入操作最佳状态。

3.总体施工部署

为使**钢铁股份公司200万吨/年氧化球团项目早日投产尽快发挥效益,根据该工程特点和我公司同类工程施工经验,在满足工期、质量、安全的条件下进行部署。

对本工程我公司将选派优秀的施工管理和技术人员,组织精干的项目部,选择有同类工程施工经验的施工队伍,全力以赴组织施工,并与业主精诚合作,信守承诺,以一流的质量、一流的速度、一流的技术、一流的管理和服务,确保工程优质、高效、安全顺利完成。

该工程施工划分三个区,每个区域划分为二个阶段,即土建施工阶段和设备安装阶段,每个施工阶段各工序、各专业工程的安排本着突出关键线路,全面铺开,抓住两个重点:配料系统和烧成系统的结构施工及设备安装;应遵循先地下,后地上,先主体,后一般的原则,合理进行,平行、分段流水;交叉作业。

以配料室、精矿干燥室、膨润土贮存间、1#、2#转运站及相连接的胶带通廊为一区;以辊压室、混合室、循环水泵站、环境电除尘、烟囱、主抽风机室、控制室、机头电除尘及混合室与辊压室、2#转运站相连的胶带通廊为二区;以造球室、链箅机、回转窑、环冷机、3#、4#转运站及相连的胶带通廊为三区。一区的施工顺序:膨润土贮存间最后施工,其余各单位工程同时施工;二区的施工顺序:

先施工环境电除尘、主抽风机室、烟囱囱身施工。三区的施工顺序:先施工链箅机、造球室、回转窑及环冷机基础(环冷机至±0.000m以下)。回转窑及环冷机基础,回填土碾压夯实,在其上面铺石子以利于吊装。因受场地及工艺限制,先安装回转窑的筒体及托圈,最后安装环冷机设备。

因施工现场场地狭窄,钢结构制作均在场外进行。场外设臵搅拌站一座,配合砼搅拌运输车、汽车泵及砼拖式泵完成砼浇筑施工。

本工程共调配4台挖掘机和12台自卸汽车配合土方施工。

4.施工总体进度计划及保证措施

4.1施工进度安排原则

根据招标文件工期要求,结合我公司施工能力及施工同类工程经验资料,在技术上可靠,经济上合理的前提下制定施工网络进度计划,见网络图HGQT-03。

4.2施工进度计划说明

第一施工阶段:施工准备

组织劳动力、施工机具、材料调遣,组织图纸自审和会审,编制施工组织方案和作业计划,进行图纸交底;建设大临设施。复测现场控制网,实施厂内水、电、道路、排水等临设工程,作好文明施工的筹划和实施工作。

第二阶段:结构施工

根据网络项目安排的工期计划,土建施工全面展开。

钢柱、钢屋架在场外制作加工,安装时运到施工现场。钢屋架分两片制作出厂,安装现场跨内组装。

第三阶段:设备吊装施工

回转窑吊装选用1台300t履带吊,盘车选用1台150t液压;链箅机、环冷机及其它设备吊装选用50t和100t液压吊进行吊装。另配1台25t液压吊作为吊装辅机。

第四阶段:设备基础及辅助设施施工

厂房内设备基础螺栓控制采用型钢固定架的方式,砼采用集中搅拌,砼搅拌运输车运输,泵送的施工工艺。

4.3关键控制节点

自施工日历110天后造球室设备开始安装;

自施工日历40天后回转窑开始安装;130天后回转窑耐火材料砌筑。

自施工日历120天后链箅机设备开始安装;185天后链箅机耐火材料砌筑。

自施工日历100天后环冷机设备开始安装;185天后环冷机耐火材料砌筑。

4.4工期保证措施

4.4.1工期保证组织措施

4.4.2我公司将该工程作为重点工程,配备强有力的指挥班子和技术力量,配备足够的施工机械和后勤支持,保证工程进度。

4.4.2.1推行施工项目管理,组织有力的工程指挥系统,进行合理施工部署,统筹确定施工流程,编制切实可行的施工方案、技术措施,通过网络进行同步有序优化施工,控制、协调各种生产要素。

4.4.2工期保证技术措施

4.4.2.1运用网络计划管理工程,实行周计划和业主、监理定期协调例会制度,并用前峰线法检查工程进度,及时处理和协调出现的矛盾,提高网络节点正点率。

4.4.2.2为加快进度,充分利用工作面,在上下工序确实需要的情况下,采用二班作业施工。

4.4.2.3提高机械化作业水平,加快施工进度,充分发挥砼搅拌车、拖式泵、钢结构制作、吊装、焊接设备等施工机械,保证各环节进度扣网。

4.4.2.4砼工程的早期强度对本工程有十分重要的意义,特别是砼柱、基础,直接关系到工期目标能否实现。所以在砼中加入一定数量的复合早强防冻剂,可达到早强的目的,设备基础及柱基可采用CGM灌浆料。

4.4.2.5积极推广新技术的实施,以节约材料,缩短工期。

4.4.2.6根据工艺要求,制定切实可行的施工顺序和工艺,合理安排施工,最大限度地减少窝工现象。

4.4.3工期保证经济措施

4.4.3.1运用公司项目承包制度,充分调动项目管理人员的积极性,奖励扣网及提前保质保量完工的施工单位。

4.4.3.2充分利用经济手段,完善奖惩制度,实行重奖、重罚,充分调动参加施工人员的积极性,确保工期按时完成。

5.施工总平面图布臵

5.1布臵原则

施工平面布臵紧凑合理,尽量减少施工用地。

利用原有建筑物或构筑物,降低施工设施建造费用。

保证现场运输道路畅通,减少场内运输费。

采用装配式施工设施,减少搬迁损失,提高施工设施安装速度。

施工设施布臵满足方便生产、有利于生活、安全防火、环境保护和劳动保护要求。

5.2施工用电

现场施工用电均按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88标准规范要求执行,本工程实行三级供电,且采用具有专用保护零线的TN-S接零保护系统。

A.负荷计算:

根据设备表计算负荷

P=1.05×(K1∑P1/comφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)

施工现场高峰期计划用电量850kVA,

B.选择导线截面

I线=KP/((3)1/2U线comφ)

根据以往经验,采用3×150+2×70mm2电缆埋地敷设。

防雷与接地:在配电箱处作保护零线的重复接地,阻值不小于10Ω,在重要设备处也要作重复接地,在线路末端可用自然接地体作接地,从而保证不少于三处重复接地。

5.3施工用水

施工用水管与临时消防给水管采用统一供水管路,每50m设一个单出口消火栓,水龙带长度为25m,水枪口径为19mm,管子埋地敷设0.9m。

临时供水计算

q1=K1Q1N1K2/(8×3600T1t)

=9.28L/S

施工机械、生活用水量不考虑。

消防用水:q5=10L/S

q5 > q1

总用水量:Q=q5+1/2q1

=14.64L/S

供水管径选择: d=((4Q/(1000vπ))1/2

=(4×14.64/(1000×2.5π))1/2 =94.1mm

现场临时用水主管选择DN108供水主管,支管选用DN50,接自业主提供水源点,满足施工、生活需要。

5.4施工道路及排水

施工现场优先在拟建正式道路上铺设临时道路,运输道路沿生产和生活设施布臵,并畅通无阻,形成环形道路,道路宽4-6m,转弯半径不小于10m,道路两侧要设排水沟,保持路面排水畅通。

5.5施工大临设施

施工现场设臵项目部现场办公室,回转窑组对场地、设备堆放场地、钢筋加工场、木工加工场及周转材料堆放场地;搅拌站、钢结构制作场地、职工生活设

施在场外设臵。

5.6施工总平面布臵

见HGQT-01、02图。

6.劳动力、施工机具需用计划

6.1劳动力计划

按工程施工阶段投入劳动力情况(单位:人)序号工种

12月1月2月3月4月5月6月7月

1 管理人员13 13 13 18 18 1

2 12 8

2 砼工45 60 60 60 30 0 0 0

3 木工60 120 120 120 90 0 0 0

4 钢筋工40 70 70 80 60 0 0 0

5 瓦工0 0 45 80 60 40 10 10

6 运转工12 24 26 26 22 13

7 4

7 测量 6 12 24 24 12 12 6 6

8 电工 3 3 6 6 6 3 2 2

9 抹灰0 0 30 40 40 20 20 10

10 架子工0 60 75 75 30 20 20 10

11 铆工 5 10 10 10 5 3 3 3

12 电焊工25 65 65 65 50 40 30 10

13 气焊工 5 25 20 20 15 15 10 3

14 油漆工 1 6 10 10 10 10 5 5

15 起重工0 12 12 12 10 6 6 2

16 钳工0 0 0 20 30 45 45 15

17 配管工0 0 30 30 30 30 20 10

18 探伤工0 0 4 4 4 6 6 2

19 安装电工0 0 0 20 30 30 20 10

20 筑炉工0 0 0 10 40 65 65 30

21 电气调试工 0 0 0 0 0 0 30 30 22 配合 50 100 150 200 150 100 70

30 23

合计

265

580

770

930

740

470

385

200

劳动力分布图

0200400600800100012月

2月

4月

6月

劳动力

6.2主要施工机具设备一览表

序号

机械或

设备名称

型号规格数量

国别

产地

制造

年份

额定功

率KW

生产

能力

备注

1 挖土机EX200 4台日本1994.1

2 1m3

2 自卸汽车RABA 8台匈牙利1995.

3 6t

3 砼运输车704型6台国产1996.

4 7m3

4 机动翻斗车FC10A 20台长春1998.

5 12 0.5m3

5 砼拖式泵HBTS60 2台国产2001.4 32.2 60m3/h

6 砼汽车泵NK5240T 1台国产2003.6

7 钢筋弯曲机GW40-1 6台无锡1998.7 2.2

8 钢筋切断机GQ-40 6台石家庄1998.12 5.5

9 钢筋调直机TQ4-14 3台国产1998.6

10 泥浆搅拌机φ630 2台长春1995.6

11 搅拌站JS1500 1座方圆2000.4 75m3/h

12 砂浆搅拌机UJ25 5台湖南1997.3 25m3

13 蛙式打夯机HW-165 20台北京1998.2 1.5

14 强制性搅拌机C350 1台山东2000.2 0.3 m3

15 索隹全站仪5B 1台德国1997.3

16 蔡司水准仪N1002 1台德国1997.3

17 经纬仪TDJ2 3台北京1995.2

18 水准仪S3 6台天津2002.6

19 埋弧自动焊机MZ-1000 3台无锡1998.5

20 交流电焊机BX3-500-2 40台北京1987.3 500

21 直流焊机ZXL-400 10台北京1992.5

22 CO2气体

保护焊机

YM-500 5台天津1997.2

23 碳弧气刨2台天津1999.2

24 电焊条烘干箱5个1995.4

25 电焊条保温筒10个1994.6

26 空压机0.9m35台河北.1992.7

27 外用电梯2台1999.6

28 门式提升架5台1999.6

29 六柱井架1个

30 汽车吊50t 3台徐州1999.4

31 汽车吊25t 2台徐州2000.3

32 汽车吊150t 1台徐州2000.6 150t

33 履带吊利玛7707 1台美国.1997.5 300t

34 汽车吊 100 t 1台北京1993.4 100 t

35 塔吊QTZ60 2台济南2002.10 60t.m

36 塔吊QTZ40B 2台济南2001.5 40 t.m

37 塔吊QTZ80 1台徐州2001.5 100 t.m

38 液压千斤顶 200t 1台山东1989.6

39 液压千斤顶100t 2台山东1990.3

40 液压千斤顶50t 4台山东1996.2

41 液压千斤顶10-20t 10台山东2001.6

42 螺旋千斤顶50t 4台山东1999.5

43 螺旋千斤顶30t 10台山东1992.6

44 角向磨光机10个北京2001.5

45 磁力钻Z32K 4台天津1991.8

46 游标卡尺1000 3个北京1998.1

47 游标卡尺500 3个北京1998.1

48 方框水平仪5台北京1995.1

49 千分表10个北京1995.1

50 超声波探测仪CTS-22 2台天津2000.3

7.土建工程施工方法 7.1施工准备 7.1.1组建项目经理部

7.1.2编制施工组织设计、材料计划及施工预算书。 7.1.3施工机械设备及劳动力集结、优化组合。 7.1.4施工现场规划及临建设施搭设。 7.1.5施工进场。

7.2施工测量控制网的建立及施工方法

测量控制网是建筑施工的永久控制依据,是满足建筑物相邻及工艺要求的有利保证。因此,施工进场后,应依据原有施工测量控制点或设计提供的座标、水准基准点予以建立,并将其加密,以满足施工、安装需要。

7.2.1轴线控制网的建立

7.2.1.1主轴点初步位臵的实地标定。

主轴线是整个场地的坚强控制,无论采取何种方法测定,都必须在实地埋设永久标桩,在投点埋设标桩时,使初步点位居桩顶中部,以便改点时,有较大的活动余地,

主轴点的位臵和实地埋标时,桩顶面 高于地面设计高程0.1-0.3m ,埋桩深 度0.6-0.8m (自然地面以下)材料 选用C15砼浇注。

7.2.1.2主轴线的测设。

首先将长轴AOB 测定于地面,误差不大于±1mm ,见图再以长轴为基准测出COD ,并进行方向改正,使纵横两轴线严格垂直主轴线,交角误差2秒,轴线的方向调整好后,应以O 点为起点,进行精密丈量距离,以确定纵横轴线各端点位臵,在纵横轴线的端点ABCD 分别安臵经纬仪,都以O 点为后视点,分别测设直角交会